WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Heb ik ook lang gehad (MP, dec ‘25), ik had ook de optie ‘Pomp MP Only’ nooit. Totdat ik dit najaar aangaf die optie graag zichtbaar te hebben, toen werd ook buitentemperatuur in de app zichtbaar. Kan dus geen kwaad om na te vragen als je het graag wil zien.Pupp3tmast3r schreef op donderdag 19 november 2026 @ 23:15:
Ik heb dus al vanaf dag 1 geen buitentemperatuur in de app gezien. Ook niet in de Home Assistant integratie. Mijn stooklijn wordt wel aangepast aan de hand van de buitentemperatuur, dus de sensor is er wel, maar ik zie niks in de app... Mis ik nou iets? Het is wel 1 van de eerste MP's geloof ik, maar toch...
Wat een mooie grafiekjes. Eigenlijk wat ik mis in de app, ik heb behoefte aan wat meer inzicht in de historie dan alleen het vermogen in uur-blokjes.Muldert schreef op donderdag 19 november 2026 @ 21:27:
Na mezelf toegang te hebben gegeven tot de Pi in de control module, kan ik eindelijk meekijken met wat metrics. In eerste instantie wil ik vooral meeluisteren, even kijken wat er nou gebeurd in welke situatie. Vooral omdat ik 2 pompen in cascade heb, wil ik even kijken of ik begrijp wat daar gebeurd - want die slaat niet altijd aan als ik het wel verwacht.
[Afbeelding]
Een vrij milde dag vandaag overigens, dus je ziet goed dat de master (m80) de slave (m81) niet aanstuurt omdat hij in staat is zelf het water van ~23 naar ~28 te krijgen.
[Afbeelding]
Ook hier, de m81 staat uit en verbruikt geen energie.
[Afbeelding]
Hier wordt het al gek - ik was door @thom1337 al gewaarschuwd dat de defrost soms pieken in buiten temperatuur veroorzaakt, dus ik wilde alvast een check daarop om even te kijken of ik dat kon vangen. Maar de lokale temperatuur hier is veel hoger dan wat de pomp meet - gek genoeg gaat 's avonds de buiten temp omhoog ipv omlaag. Misschien dat de gevel fors afstraalt? Het is toch behoorlijk geisoleerd hier.
[Afbeelding]
Hier zie je dat de compressor nog flink kan moduleren, maar waar komt de drempel dan? Wanneer springt M81 wél bij?
[Afbeelding]
En dat hebben we dan hier, de backup integrator.
Hoe DeWarmte een cascade-opstelling inzet is altijd in serie. Dus niet 2 pompen die samen water verwarmen, maar pomp 1 verwarmt, dat stroomt dóór pomp 2 (die de kans krijgt bij te verwarmen) en dan je huis in. Let op, de aanvoer van pomp 1 is dus de retour van pomp 2! Dat zag je in de eerste grafiek ook goed.
De integrator activeert de 2e pomp, wanneer pomp 1 20,000 graad-seconden lang zijn gewenste aanvoer temp niet heeft kunnen produceren. Die counter van 20k reset zichzelf wanneer je de gewenste temp wél haalt. Dus bij een tekort van 5 graden in aanvoer, duurt het ongeveer een uur totdat hij aanslaat.
Overigens zijn er nog 2 voorwaarden, weet ik inmiddels:
- er moet minimaal 60 minuten verstreken zijn
- als de buiten temp te ver zakt slaat de 2e pomp sowieso aan (ik ben er nog niet achter welke temp dat is)
Maar je ziet duidelijk dat de integrator reset wanneer Pomp T aanslaat! Even uitzoeken was lastiger dan ik dacht, maar ik denk nu dat omdat de Pomp T verkeerd aangesloten zit (zie mijn vorige bericht), de pomp waterdruk op de CV aanvoer geeft waardoor het water heel kort de andere kant op stroomt - net als bij een defrost.
Daardoor denkt de MP dat de setpoint bereikt is en reset de integrator.
Overigens nog steeds geen antwoord van DeWarmte over wanneer ze de idioot verkeerd aangesloten retour van Pomp T komen omleggen.
Haal je dit rechtsreeks uit de Pi of is dit omgezet in bijv. HA? Zou je kunnen uitleggen hoe je toegang hebt gekregen tot de Pi en dergelijke?
MicroSD uit de control unit, .ssh bestand aanmaken public key toevoegen aan .ssh/authorized_keys, dank aan @thom1337dlenstra schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 09:04:
[...]
Wat een mooie grafiekjes. Eigenlijk wat ik mis in de app, ik heb behoefte aan wat meer inzicht in de historie dan alleen het vermogen in uur-blokjes.
Haal je dit rechtsreeks uit de Pi of is dit omgezet in bijv. HA? Zou je kunnen uitleggen hoe je toegang hebt gekregen tot de Pi en dergelijke?
Ik zat zelf op Mac, dat lukte niet, dus ik heb een firstrun.sh aangemaakt met een script dat die key toevoegd bij boot. DeWarmte vind dit niet leuk volgens mij dus verdere details beter via DM.
(screenshot weggehaald om de advocaten van DeWarmte voor te zijn.. Ik ben uitgebreid gewaarschuwd door andere Tweakers dus let op wat je post hier.)
Ondertussen ben ik een mapping aan het maken van alle parameters en de exacte werking. En met ik bedoel ik Fable Ultracode natuurlijk
Ook hiervoor, meer info in DM als je interesse hebt. Met ultracode ging Claude wel ver genoeg om echt de hele werking uit te pluizen - anders kwam ik erachter dat hij toch steeds foute aannames deed, snelle conclusies.
[ Voor 16% gewijzigd door Muldert op 20-11-2026 17:01 ]
Zeer benieuwd naar je bevindingen, zelf niet zo thuis in SHH enzo maar alleen al meer info lezen vanuit de Pomp is natuurlijk mooi
(screenshot weggehaald om de advocaten van DeWarmte voor te zijn.. Ik ben uitgebreid gewaarschuwd door andere Tweakers dus let op wat je post hier.)
Ik heb nooit begrepen waarom prijs-integraties zoals die van DeWarmte of mijn Wallbox altijd via specifieke leveranciers moeten "je kan alleen meedoen met Frank Energie"
De day-ahead markt is namelijk gelijk voor iedereen. Sommige aanbieders betaal je natuurlijk meer of minder vaste prijzen (abonnement of een x ct per gebruik) maar het VERSCHIL in dure en goedkope uren is gewoon een publieke API van de day ahead markt (EPEX).
Ik heb dat toegevoegd en:
- Pomp T laad in de goedkope uren bij tot 60 graden, in de dure uren gaat hij alleen laden als het onder de 45 graden komt
- Pomp MP, daarvoor draait een agent een aantal scenarios, welke aanpassing levert mij maximale winst op, voor minimaal comfortverlies. Dus kan ik de stooklijn op sommige uren +0,5 graden verhogen of verlagen, dan gebruik ik de vloer als warmtebuffer voor een uurtje of 2, 3, 4. Dat levert op een zachte dag als deze slechts 17ct besparing op, maar dat kan naar enkele euro's per dag gaan in dagen dat er veel volatiliteit op EPEX is én het erg koud is.
Ik heb nooit begrepen waarom prijs-integraties zoals die van DeWarmte of mijn Wallbox altijd via specifieke leveranciers moeten "je kan alleen meedoen met Frank Energie"
De day-ahead markt is namelijk gelijk voor iedereen. Sommige aanbieders betaal je natuurlijk meer of minder vaste prijzen (abonnement of een x ct per gebruik) maar het VERSCHIL in dure en goedkope uren is gewoon een publieke API van de day ahead markt (EPEX).
Ik heb dat toegevoegd en:
- Pomp T laad in de goedkope uren bij tot 60 graden, in de dure uren gaat hij alleen laden als het onder de 45 graden komt
- Pomp MP, daarvoor draait een agent een aantal scenarios, welke aanpassing levert mij maximale winst op, voor minimaal comfortverlies. Dus kan ik de stooklijn op sommige uren +0,5 graden verhogen of verlagen, dan gebruik ik de vloer als warmtebuffer voor een uurtje of 2, 3, 4. Dat levert op een zachte dag als deze slechts 17ct besparing op, maar dat kan naar enkele euro's per dag gaan in dagen dat er veel volatiliteit op EPEX is én het erg koud is.
[ Voor 17% gewijzigd door Muldert op 20-11-2026 17:00 ]
Nou hier ben ik weer, maar er blijven steeds gekkere dingen opduiken..
In de config kom ik tegen dat de elektrische heater van mijn Pomp MP uit stond, waarom? Ik heb hem niet nodig, maar als het straks een keer -15 is misschien wel.
In dat te onderzoeken kom ik erachter dat er een stroommeter in de pomp zit, die heeft voorheen maar liefst 2.155 kWh verbruikt! Dat is deze weken bijna €1000 aan stroom, want het is erg duur deze weken.
€1000 voor COP=1, terwijl COP ook 5 had kunnen zijn.. 718 uur draaitijd op vol vermogen (3kWh)...
Op de dag van mijn mail (over de verkeerd aangesloten Pomp T) hebben ze op afstand ingelogd, en de heater geforceerd uitgezet. Niet even tegen mij gezegd natuurlijk..
Een overzichtje van gekke dingen tot nu toe:
1. De heater van 1 pomp heeft 720 uur gedraaid en mij dus 2.155 kWh gekost
2. Een cascade opstelling van 2xMP wordt nooit aangeroepen, 1 MP is effectief een elektrische kachel
3. Mijn Pomp T is maandenlang niet in desinfectie gegaan (eigen software staat op 50 graden, DeWarmte software zet dat elke week handmatig naar 60, maar die service heeft maanden niet gedraaid)
4. Alle instellingen staan op een parallelle cascade installatie - maar ik heb een serie installatie.
5. Gebruiker pi heeft sudo zonder wachtwoord...
In de config kom ik tegen dat de elektrische heater van mijn Pomp MP uit stond, waarom? Ik heb hem niet nodig, maar als het straks een keer -15 is misschien wel.
In dat te onderzoeken kom ik erachter dat er een stroommeter in de pomp zit, die heeft voorheen maar liefst 2.155 kWh verbruikt! Dat is deze weken bijna €1000 aan stroom, want het is erg duur deze weken.
€1000 voor COP=1, terwijl COP ook 5 had kunnen zijn.. 718 uur draaitijd op vol vermogen (3kWh)...
Op de dag van mijn mail (over de verkeerd aangesloten Pomp T) hebben ze op afstand ingelogd, en de heater geforceerd uitgezet. Niet even tegen mij gezegd natuurlijk..
Een overzichtje van gekke dingen tot nu toe:
1. De heater van 1 pomp heeft 720 uur gedraaid en mij dus 2.155 kWh gekost
2. Een cascade opstelling van 2xMP wordt nooit aangeroepen, 1 MP is effectief een elektrische kachel
3. Mijn Pomp T is maandenlang niet in desinfectie gegaan (eigen software staat op 50 graden, DeWarmte software zet dat elke week handmatig naar 60, maar die service heeft maanden niet gedraaid)
4. Alle instellingen staan op een parallelle cascade installatie - maar ik heb een serie installatie.
5. Gebruiker pi heeft sudo zonder wachtwoord...
Ondanks dat we nog geen vloerverwarming hebben hier vandaag ook weer geprofiteerd van de zon (voor zover dat lukt). Helaas pas laat op de ochtend goed de zon op de panelen, pas rond 10:45 ging ik richting de 1000 watt.Muldert schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:00:
[Afbeelding]
<knip>
Ik heb dat toegevoegd en:
- Pomp T laad in de goedkope uren bij tot 60 graden, in de dure uren gaat hij alleen laden als het onder de 45 graden komt
- Pomp MP, daarvoor draait een agent een aantal scenarios, welke aanpassing levert mij maximale winst op, voor minimaal comfortverlies. Dus kan ik de stooklijn op sommige uren +0,5 graden verhogen of verlagen, dan gebruik ik de vloer als warmtebuffer voor een uurtje of 2, 3, 4. Dat levert op een zachte dag als deze slechts 17ct besparing op, maar dat kan naar enkele euro's per dag gaan in dagen dat er veel volatiliteit op EPEX is én het erg koud is.
- PompMP: Thermostaat omhoog, stooklijn aanpassen zodat hij maximaal gaat draaien. Begonnen met een temperatuur van 20.6° celcius en geëindigd op 21.9° over ± 4 uurtjes. Gek genoeg wel een moment van standby tussendoor, op dat moment werd schijnbaar door de thermostaat niets meer gevraagd terwijl ik die op 27° had geknald. Ach, vanmiddag lekker gratis het huis verwarmd.
- Pomp T: Deze schakelt op de teruggeleverde stroom naar het net. Wanneer deze voor 10 minuten meer dan 1 kW is, gaat de automation aan. Doordat de MP redelijk wat uurtjes gedraaid heeft en de zon dus relatief laat op de panelen komt heeft de Pomp T maar 45 minuten gedraaid en het water maar 2 graden warmer gemaakt.
Ik was van plan, nu ik de thermostaat in Home Assistant heb, de stooklijn dynamisch te gaan sturen op basis van beschikbare stroom van de panelen, maar ik begreep van @f.welvering dat acties m.b.t. stooklijn-aanpassing weggeschreven worden naar de SD-kaart. Daar moet ik nog even over na gaan denken of dat handig is met oog op slijtage van de kaart. En anders een maximum aantal momenten maken (3 ofzo) waartussen HA kan schakelen, bv:
>500 watt: stooklijn +1°
>1000 watt: stooklijn +2°
>1500 watt: stooklijn +5°
Hoe denken jullie hierover?
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
Jouw setup is wel bijzonder denk ik, 2x een MP. Bij mij staat het element in de app sowieso uit, aangezien de pomp al overkill is voor mijn huis. Ik lees hier alles uit via de custom Home Assistant integratie, dus ik kan ook echt zien dat dat element nooit iets heeft gedaan. Zie je dan in de app van DeWarmte ook specifieke settings voor jouw setup?Muldert schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:34:
Nou hier ben ik weer, maar er blijven steeds gekkere dingen opduiken..
In de config kom ik tegen dat de elektrische heater van mijn Pomp MP uit stond, waarom? Ik heb hem niet nodig, maar als het straks een keer -15 is misschien wel.
In dat te onderzoeken kom ik erachter dat er een stroommeter in de pomp zit, die heeft voorheen maar liefst 2.155 kWh verbruikt! Dat is deze weken bijna €1000 aan stroom, want het is erg duur deze weken.
€1000 voor COP=1, terwijl COP ook 5 had kunnen zijn.. 718 uur draaitijd op vol vermogen (3kWh)...
Op de dag van mijn mail (over de verkeerd aangesloten Pomp T) hebben ze op afstand ingelogd, en de heater geforceerd uitgezet. Niet even tegen mij gezegd natuurlijk..
Een overzichtje van gekke dingen tot nu toe:
1. De heater van 1 pomp heeft 720 uur gedraaid en mij dus 2.155 kWh gekost
2. Een cascade opstelling van 2xMP wordt nooit aangeroepen, 1 MP is effectief een elektrische kachel
3. Mijn Pomp T is maandenlang niet in desinfectie gegaan (eigen software staat op 50 graden, DeWarmte software zet dat elke week handmatig naar 60, maar die service heeft maanden niet gedraaid)
4. Alle instellingen staan op een parallelle cascade installatie - maar ik heb een serie installatie.
5. Gebruiker pi heeft sudo zonder wachtwoord...
Vandaag nog contact gehad met support over de Pomp T en z'n cyclus. Hier deed hij, sinds dat ik zelf kon instellen op welke dag hij z'n legionella cyclus moest doen, de cyclus per ongeluk 2x per week. Dat is nu gefixt, maar het is wel vreemd dat hij bij jou gewoon niks heeft gedaan in die tijd... Blok je op de 1 of andere manier de communicatie van buitenaf met die controller?
Je kan ook woonkamer temperatuur omhoog / naar beneden doen. zo stuur ik icm DAO plugin binnen home assistantThe Executer schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:36:
[...]
Ondanks dat we nog geen vloerverwarming hebben hier vandaag ook weer geprofiteerd van de zon (voor zover dat lukt). Helaas pas laat op de ochtend goed de zon op de panelen, pas rond 10:45 ging ik richting de 1000 watt.
- PompMP: Thermostaat omhoog, stooklijn aanpassen zodat hij maximaal gaat draaien. Begonnen met een temperatuur van 20.6° celcius en geëindigd op 21.9° over ± 4 uurtjes. Gek genoeg wel een moment van standby tussendoor, op dat moment werd schijnbaar door de thermostaat niets meer gevraagd terwijl ik die op 27° had geknald. Ach, vanmiddag lekker gratis het huis verwarmd.
- Pomp T: Deze schakelt op de teruggeleverde stroom naar het net. Wanneer deze voor 10 minuten meer dan 1 kW is, gaat de automation aan. Doordat de MP redelijk wat uurtjes gedraaid heeft en de zon dus relatief laat op de panelen komt heeft de Pomp T maar 45 minuten gedraaid en het water maar 2 graden warmer gemaakt.
Ik was van plan, nu ik de thermostaat in Home Assistant heb, de stooklijn dynamisch te gaan sturen op basis van beschikbare stroom van de panelen, maar ik begreep van @f.welvering dat acties m.b.t. stooklijn-aanpassing weggeschreven worden naar de SD-kaart. Daar moet ik nog even over na gaan denken of dat handig is met oog op slijtage van de kaart. En anders een maximum aantal momenten maken (3 ofzo) waartussen HA kan schakelen, bv:
>500 watt: stooklijn +1°
>1000 watt: stooklijn +2°
>1500 watt: stooklijn +5°
Hoe denken jullie hierover?