Ik ben voornemens 18 panelen te plaatsen op mijn woning, waarvan 12 op een 3-fase max 6.5A omvormer en 6 panelen op een 1-fase max 10A omvormer. Ik heb net mijn meterkast uitgebreid (zie dit topic ) en dacht dat dit toch vrij makkelijk zou moeten kunnen.
Door gebruiker @Septillion werd ik er op gewezen dat zonnepanelen plaatsen theoretisch zou kunnen leiden tot overbelasting van de bedrading en aardlekschakelaren (details in dit document van ABB). Dit omdat een aardlekschakelaar vaak op 40A is genormeerd, maar er maximaal 4x 16A automaten aangesloten mogen zijn. Die zouden dan theoretisch meer dan 40A kunnen vragen, maar dit gebeurt normaliter nooit omdat vanuit het net de aansluiting op 40A is gemaximeerd en daarvoor dit voorkomen wordt. Als je echter zonnepanelen plaatst, bijvoorbeeld achter een 16A groep, dan kan er tot 40+16 =56A door de aardlekschakelaar lopen, namelijk 40A uit het net en 16A uit de zonnepanelen.
Hiervoor moet je diverse aanpassingen doen, zoals verzwaren van de bedrading en/of aardlekschakelaars vervangen door aardlekautomaten. Een dure operatie.
Nu heb ik 3x25A als aansluiting, dus hierbij is de situatie net weer iets anders. Ik heb om dit uit te zoeken per fase een schema gemaakt en hierop de maximale Amperages beschreven die zouden kunnen gaan lopen.
/f/image/ezAWtXaI9CCz0K614fQBCTpL.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/OWZqYetfPcl6tnr8cxenA2nu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/uqKxswCj5YGFxs02E27xW3WS.png?f=fotoalbum_large)
Mijn conclusie is dat door gebruikmaken van 10A gezekerde groepen voor de zonnepanelen in combinatie met de maximaal 25A die per fase uit het net wordt geleverd, er nooit een overbelasting zou moeten kunnen optreden. Hierbij de aanname dat de aardlekautomaten nooit meer doorlaten dan hun afgezekerde waarde.
Klopt mijn gedachtegang hierover of begrijp ik de problematiek misschien niet helemaal?
Door gebruiker @Septillion werd ik er op gewezen dat zonnepanelen plaatsen theoretisch zou kunnen leiden tot overbelasting van de bedrading en aardlekschakelaren (details in dit document van ABB). Dit omdat een aardlekschakelaar vaak op 40A is genormeerd, maar er maximaal 4x 16A automaten aangesloten mogen zijn. Die zouden dan theoretisch meer dan 40A kunnen vragen, maar dit gebeurt normaliter nooit omdat vanuit het net de aansluiting op 40A is gemaximeerd en daarvoor dit voorkomen wordt. Als je echter zonnepanelen plaatst, bijvoorbeeld achter een 16A groep, dan kan er tot 40+16 =56A door de aardlekschakelaar lopen, namelijk 40A uit het net en 16A uit de zonnepanelen.
Hiervoor moet je diverse aanpassingen doen, zoals verzwaren van de bedrading en/of aardlekschakelaars vervangen door aardlekautomaten. Een dure operatie.
Nu heb ik 3x25A als aansluiting, dus hierbij is de situatie net weer iets anders. Ik heb om dit uit te zoeken per fase een schema gemaakt en hierop de maximale Amperages beschreven die zouden kunnen gaan lopen.
/f/image/ezAWtXaI9CCz0K614fQBCTpL.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/OWZqYetfPcl6tnr8cxenA2nu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/uqKxswCj5YGFxs02E27xW3WS.png?f=fotoalbum_large)
Mijn conclusie is dat door gebruikmaken van 10A gezekerde groepen voor de zonnepanelen in combinatie met de maximaal 25A die per fase uit het net wordt geleverd, er nooit een overbelasting zou moeten kunnen optreden. Hierbij de aanname dat de aardlekautomaten nooit meer doorlaten dan hun afgezekerde waarde.
Klopt mijn gedachtegang hierover of begrijp ik de problematiek misschien niet helemaal?