Wowter82 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 22:47:
[...]
Koken is elektrisch. Zou het wel bijzonder vinden als die 14 dicht bij de waarheid zit, want voor die berekening heb ik echt een paar aannames en grove inschattingen gedaan. Gasverbruik in de zomermaanden zit zo rond de 30 m3.
Dank voor je berekening. Ik probeer hem te reproduceren maar ik kan die graaddagen niet plaatsen, volgens mindergas.nl zouden het er voor mij 226 zijn. De sommen zelf, 3000/2000=1,5; 30*1,5=45 en 383/24=16 snap ik, maar die 3000 en 30 niet. En wat moet ik van 2000 afhalen, mijn zomerverbruik *12? Dat zou dan 1640 worden. Uiteindelijk kom ik dan op 19,5 uit in plaats van 16 (of 14).
Excuses, ik heb 2 waardes (2000 en 3000) verwisseld... en dat is me niet opgevallen omdat mijn eind waarde aansloot bij eerdere schattingen van anderen.
Dus nogmaals, uitgebreid en aangepast met de extra info,
Je geeft aan 2000m³ per jaar te gebruiken.
In de zomer 30m³. Aangezien je in de zomer niet zou moeten verwarmen is de aanname dat dit voor je sanitair warm water is. In 12 maanden wordt dit dus inderdaad 360m².
Bij gelijk douche/bad gebruik is het in de winter zelfs hoger; het leiding water is dan wat koeler. Lees: je zou bij gelijk douche/bad gebruik zelfs minder aan verwarming verstoken.
We nemen aan dat je verwarming dus 1640m³ per jaar gebruikt.
Van 1 jan 2021 tot en met 31 dec 2021 waren er bij gemiddelde etmaal temperatuur binnen van 18 graden, en stook grens 18 graden (
de standaardwaarden van mindergas.nl) 2819,96 Gewogen graaddagen.
Je verbruikt dus 1640m³ gas verdeeld over 2819,96 graaddagen:
1640m³ / 2819,96graaddagen = 0,58m³ / graaddag
(Op dit punt had ik de waardes verwisseld!)
Voor 7 februari 2021 geld bij etmaalgemiddelde 18 graden dat er 24,31 graaddagen waren.
Het is veiliger om met -10 te werken: 28 graaddagen, dus dat gebruik ik
28graaddagen x 0,58m³/graaddag = 16,28m³/dag
(enorm verschil, door de grote fout van de 2 verwisselde getallen, en de aanpassingen in de andere getallen)
In 1m³ gas haalt een gemiddelde ketel ongeveer 8,5kWh warmte. Dit is een aanname: een goed afgestelde ketel kan hoger zitten, een slechte en op hoge temperatuur werkende ketel minder (Dan verlies je het HR effect)
Ik reken de warmtevraag nu om naar kWh:
16,28m³/dag x 8,5kWh/m³ = 138kWh/dag
Er zitten 24 uren in een dag (ja echt ;-))
Een warmtepomp die in 24 uur 138kWh kan maken houdt dus het huis warm bij -10. (Let wel: Houdt warm, niet 'krijgt warmer')
138kWh/dag / 24uur/dag = 5,76kWh/uur ofwel... 5,76kW
Dit is niet de te adviseren capaciteit van een warmtepomp! Slechts het etmaalgemiddelde wat behaald moet worden.
Dat gaan we toetsen met de koevlaas formule.
1640m³ x 8.5kWh/m³ / 1650 (normdraaiuren) = 8,44kW: Een 9kW warmtepomp is een richting.
Nu ga je denken: hier klopt geen drol van, want dit is echt heel veel orde-groottes anders dan je tot nu verteld is... maar als hier nog fouten in zitten, dan krijg ik zo echt wel de overige forumleden om mijn oren...