Hier (midden-Limburg) al de hele afgelopen nacht en vandaag overdag constant defrosts. Gemiddeld om de 30 minuten, defrosts duren 4.5 minuut. Awt komt tot 33.5 (niet warmer ondanks hoger setpoint). Ik gebruik geen gas, probeer alles elektrisch te doen. Unit is een hybride met 8kw buitenunit.

Is dit gedrag dat mensen met een vergelijkbare unit ook zien of zou ik minder defrosts moeten zien?

Groetjes, FaceDown.


  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NQHLnvC2RCzIEWTAAuKJTUl7zCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQKqX8pxGLU2MYQkdVn31kNN.jpg?f=fotoalbum_large vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0G-eGy-Hju_eYJ8btjI34G5MbQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LVCxpuv30E6lt983MJj2Q5Eo.jpg?f=fotoalbum_large

  • luxus
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 15:28
Er bestaat geen magic bullet tegen de natuurwetten. Dit is wat het is.

Daikin Altherma 3 R F 6 kW, EHVH 08 S23 EJ9W + ERGA 06 EA V3H. 18 x 435 Wp PV, Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers, 5850 Wp.


  • belmonde
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
hoevenp schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:22:
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

[Afbeelding] vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

[Afbeelding]
Je schrijft "Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit"

Dat komt mij vreemd over.. ! Dat kan toch niet waar zijn. Dat zou betekenen dat wij onze radiatoren niet warmer krijgen dan 30 graden onder de 3 graden.. Dan hoeven we er dus niet aan te beginne.. Waar is die 75 graden dan van propaan warmtepompen ????

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:25
belmonde schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 01:31:
[...]

Je schrijft "Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit"

Dat komt mij vreemd over.. ! Dat kan toch niet waar zijn. Dat zou betekenen dat wij onze radiatoren niet warmer krijgen dan 30 graden onder de 3 graden.. Dan hoeven we er dus niet aan te beginne.. Waar is die 75 graden dan van propaan warmtepompen ????
Dat ligt natuurlijk volledig aan je afgiftesysteem. Als je een 8 kW warmtepomp bijvoorbeeld aan 300 m2 vvw hangt, dan haalt ie op max vermogen nog geen 35 graden. Hang je er alleen een kleine radiator aan, dan haal je die 75 graden wel.

Die 75 graden bij propaan warmtepompen is dus grotendeels marketing en is alleen bij je legionellarun relevant.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
belmonde schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 01:31:
[...]

Je schrijft "Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit"

Dat komt mij vreemd over.. ! Dat kan toch niet waar zijn. Dat zou betekenen dat wij onze radiatoren niet warmer krijgen dan 30 graden onder de 3 graden.. Dan hoeven we er dus niet aan te beginne.. Waar is die 75 graden dan van propaan warmtepompen ????
Mijn Altherma 3 is R32 en een lage temperatuur toestel, gezien ons afgiftesysteem beneden (vloerverwarming). Warmwater maakt ie makkelijk tot 50 graden maar dat doe ik overdag als het (meestal) boven 0 is.

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Nu online

danny.s

belmonde schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 01:31:
[...]

Je schrijft "Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit"

Dat komt mij vreemd over.. ! Dat kan toch niet waar zijn. Dat zou betekenen dat wij onze radiatoren niet warmer krijgen dan 30 graden onder de 3 graden.. Dan hoeven we er dus niet aan te beginne.. Waar is die 75 graden dan van propaan warmtepompen ????
Hier geen issues mee, geen propaan, gewoon R32. En wat @SebastiaanPs al aangeeft, als je WP goed bemeten is, zou dit geen issue moeten zijn.

En radiatoren op 30 gr hoeft overigens geen probleem te zijn. Als ze maar groot genoeg zijn. Groot verschil tov gas ketel is dat ze (nagenoeg) 24/7 warmte afgeven, waar het met de gas ketel vaak in krachtige (en korte) stoten gaat.

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
luxus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 00:23:
Er bestaat geen magic bullet tegen de natuurwetten. Dit is wat het is.
Ja daar was ik al bang voor. Gaan andere merken ook zo hard in de defrosts? Weet je dat? Of is dit typisch Daikin, met een agressieve rebound na een defrost?

  • Musicus
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 09:56
Ik zat een beetje met dezelfde vraag, het is de eerste koude periode dat we met een warmtepomp draaien. Ik regel op uittredend water temperatuur en tot een week geleden draaide het systeem prima op 400Wh tot 600Wh. Nu is dat uiteraard flink hoger door de lagere temperaturen en defrosts, de app geeft aan tussen de 20kWh en 30kWh (gisteren) per dag.
De offset staat bij mij op -2 en ik probeer overdag bij zon deze op -1 of 0 te zetten om zo iets meer warmte in de vloer te krijgen voor de avond en nacht. Zet dit zoden aan de dijk of werkt het misschien juist averechts?
Aanvoertemperatuur van het water is nu overigens 28 graden bij -3 buiten en ik krijg het huis daar uitstekend warm mee. Bijna iets te warm naar mijn zin. Maar als ik dit nog lager zet komt de retour onder de 25 graden wat toch ook weer niet goed is? Hoe zat dat ook al weer?

Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos - Tesla Y 2024 RWD


  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 25-11 22:59
Heeft iemand met ESPAltherma ervaring met het gedrag van de WP ná een defrost?

Ik heb het idee dat er iets niet klopt. Na een defrost lijkt de warmtepomp zichzelf enorm tegen te werken:
  • De druk (Refrigerant pressure sensor) loopt flink op tot 32bar
  • De compressor gaat stampen op 3–3,2 kW+ (en dat is met stiller modus. zonder gaat hij richting 4 kW).
  • De COP zakt naar 1,2–1,5.
  • Zo'n episode duurt 30–50 minuten.
Ik heb de ESPAltherma data ook door Claude laten analyseren, en die komt tot dezelfde conclusie:

Na het ontdooien schiet de condensatiedruk 15–25 K boven de aanvoertemperatuur uit, met ~0 K persgas-oververhitting en 18–28 K onderkoeling, waardoor de COP ~30–50 minuten naar ~1,5 zakt: waarschijnlijk overvulling of een expansieventiel dat na defrost niet goed regelt.

Vrijdag komt de installateur langs voor onderhoud. Ik ga ze vragen hiernaar te kijken, maar ik ben bang dat ze er weinig mee kunnen.

Herkennen jullie dit, en hoe gedraagt jullie WP zich na een defrost?

[ Voor 65% gewijzigd door haakjesluiten op 24-11-2026 09:14 ]


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Nu online

danny.s

Musicus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:32:
Ik zat een beetje met dezelfde vraag, het is de eerste koude periode dat we met een warmtepomp draaien. Ik regel op uittredend water temperatuur en tot een week geleden draaide het systeem prima op 400Wh tot 600Wh. Nu is dat uiteraard flink hoger door de lagere temperaturen en defrosts, de app geeft aan tussen de 20kWh en 30kWh (gisteren) per dag.
De offset staat bij mij op -2 en ik probeer overdag bij zon deze op -1 of 0 te zetten om zo iets meer warmte in de vloer te krijgen voor de avond en nacht. Zet dit zoden aan de dijk of werkt het misschien juist averechts?
Aanvoertemperatuur van het water is nu overigens 28 graden bij -3 buiten en ik krijg het huis daar uitstekend warm mee. Bijna iets te warm naar mijn zin. Maar als ik dit nog lager zet komt de retour onder de 25 graden wat toch ook weer niet goed is? Hoe zat dat ook al weer?
Volgens mij als de aanvoer onder de 25gr gaat, springt de BUH bij. Met Ta 27 zou je retour altijd onder de 25 zitten, maar dat is gewoon prima.

Ik ben nu zelf ook aant spelen/experimenter om snachts the offset -2 of -3 te doen (en 0.5-1gr in huis laten afkoelen), en dan overdag +1 of +2. Ik hoop dan ook op minder defrosts in de nacht. Maar ook omdat nu in de nacht de Ta het hoogste is, en overdag het laagste. Van mij mag de vloer overdag juist warmer zijn dan het snachts als ik slaap. Ik hoop zo op een iets hogere COP, en zo niet, heb ik iig overdag een iets warmere vloer.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Nu online
luxus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 00:23:
Er bestaat geen magic bullet tegen de natuurwetten. Dit is wat het is.
Ik heb wel een magic bullet tegen de zorgen over defrosts, ik heb namelijk geen enkel idee of mijn unit defrosts doet :+

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Nu online
Musicus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:32:
Aanvoertemperatuur van het water is nu overigens 28 graden bij -3 buiten en ik krijg het huis daar uitstekend warm mee. Bijna iets te warm naar mijn zin. Maar als ik dit nog lager zet komt de retour onder de 25 graden wat toch ook weer niet goed is? Hoe zat dat ook al weer?
Daar hadden we het een paar weken geleden nog over. Het gaat om de retourtemperatuur tijdens defrost; dat zal dus ongeveer het gemiddelde tussen Ta en Tr zijn. Met een Ta van 28 graden zal er dus nog niets aan de hand zijn.

Op basis van mijn stooklijn heb ik ook Ta 28 bij 3 graden.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 17:28
assje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:45:
[...]

Ik heb wel een magic bullet tegen de zorgen over defrosts, ik heb namelijk geen enkel idee of mijn unit defrosts doet :+
Dat is op te lossen :

https://raomin.github.io/ESPAltherma/
https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml

:)

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 17:57

piieter

luxus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 00:23:
Er bestaat geen magic bullet tegen de natuurwetten. Dit is wat het is.
Mee eens, natuurwetten gelden bijna overal!
Zou het ook verschil maken als ze een verdamper zouden maken waarbij de lamellen iets verder uit elkaar zouden liggen? Je hebt natuurlijk wel een bepaalde oppervlakte nodig, dat realiseer ik me ook, maar dat zou je kunnen bewerkstelligen door een grotere buitenunit (niet qua vermogen). Maar ja, dat vinden veel mensen ook weer geen kijk.
Als je de tussenruimtes van de lamellen groter zou maken, dan kan er meer lucht (of een langere tijd) doorheen, als de lamellen gaan aankoeken met rijp vóór de defrosts.
Ik ben niet zo goed in de natuurkunde, maar zou dat een oplossing zijn?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Nu online
Als ik "github" zie haak ik al af, ik ben een werktuigbouwer :P

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 14:05
assje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:55:
[...]

Als ik "github" zie haak ik al af, ik ben een werktuigbouwer :P
Zonder GitHub kan ook ;) https://espaltherma.pages.dev/


Webinterface is overigens zonder home assistant te gebruiken, dus het is inpluggen en lekker monitoren :)

[ Voor 17% gewijzigd door luckylucg op 24-11-2026 09:57 ]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Nu online
piieter schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:55:

Ik ben niet zo goed in de natuurkunde, maar zou dat een oplossing zijn?
Maar dan duurt daarna de defrost weer langer om de boel ijsvrij te krijgen. Er zal ergens een optimum zijn maar daar denken ze vast over na.

Ik denk dat gemiddeld gezien mensen zich ook teveel zorgen maken om die defrost. Op jaarbasis is de impact maar marginaal op COP/verbruik.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Nu online
Ik heb vroeger eens wat met Domoticz gedaan en toen soort besloten dat ik nooit meer zoiets aan wilde raken. Ik ben wat perfectionistisch en als er dan iets niet werkt krijg ik er ergernis/stress van en is het me niet waard. Wil er ook de tijd niet in steken, heb genoeg andere projecten.

Ik heb ook geen Home Assistant of welke domotica dan ook om die reden (KISS).

Het draait ook gewoon allemaal prima en zorgeloos en gebaseerd op interne metingen prima COP en energieverbruik. Heb dus ook niet heel veel noodzaak er mee aan de slag te gaan. Pas hier maar gewoon Pareto toe en laat die laatste 20% voor wat het is :)

[ Voor 17% gewijzigd door assje op 24-11-2026 10:01 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 17:57

piieter

assje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:56:
[...]

Maar dan duurt daarna de defrost weer langer om de boel ijsvrij te krijgen. Er zal ergens een optimum zijn maar daar denken ze vast over na.

[...]
Ik weet niet of de defrosts echt langer zullen zijn. Bij zo'n defrost worden de lamellen verwarmd door water uit het systeem. Het ijs het dichtst bij de lamellen zal het eerst smelten. Door het gewicht van de rest van het ijs (aan de buitenkant) valt dit er waarschijnlijk wel af, zodra het ijs aan de binnenkant (direct tegen de lamellen aan) gesmolten is. Dan hoeft niet alle ijs eerst te smelten.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 08:34
hoevenp schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:22:
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

[Afbeelding] vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

[Afbeelding]
Hier ook een altherma 3 met 65m2 aan VVW en geen radiatoren. Unit draait na het aanpassen van de overregeling continu met af en toe een defrost. (toevallig net nu bezig zie ik)

De Ta is ongeveer 26-28 graden daarmee krijgen we ons huis prima warm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYYC8ERK7-c0lX-Hfdw83X8viZ0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3iAemlGNHswxm5Fe3vRcvkQB.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iI8TXs3HoSF3MfYTLpma5JNcVZM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jzZ029AcjDScL0ivvpoMYfrz.png?f=fotoalbum_large

Zoals je ziet is onze unit niet om de zoveel minuten aan het defrosten.

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 18:27
Zo, een (kleine) ervaringsdeling m.b.t. de Altherma 3M. Ik ben vorige maand begonnen met het verwarmen met de 8kW unit in z'n meest rudimentaire opstelling, nl op WAR en uitgaand water regeling zonder binnentermostaat. Het huis is uit 1994, label A (2026, gebaseerd nog op gasketel) en 170m² oppervlak. Binnen heb ik alleen radiatoren (T21/22/33) waarvan op de bovenverdieping met thermostaatknoppen, de warmtepomp zit dus direct aan het oude CV-system gekoppeld zonder buffer en SWW wordt apart gedaan. Deze tijd heb ik gebruikt om naar de stooklijn te kijken en in te stellen om zo het hele huis zoveel mogelijk constant te houden en om te kijken om de warmtepomp op een zo laag mogelijk vermogen continu te laten lopen.

Op zich is alles goed gegaan, dT in principe op 3, stooklijn in principe op 28 bij 15 en 40 bij -20 en silent mode van 21:00 tot 07:00, type afgifte staat op fancoil vanwege het kunnen instellen van een lage dT en BUH inactief.

Het huis is met gemak warm te krijgen en blijft binnen stabiel rond de 21°C. Maar stooklijn staat nog wel wat pessimistisch en ik denk dat het bij -20 36 moet worden. Ik moet nog wel regelmatig de temperatuur op de MMI een graad naar beneden bijstellen. Tot nu toe speelt het meeste deze maand zich af bij een Ta van 29 tot 31°C, de Tr wisselt (zie verderop). Bij gas was de Ta 36°C en Tr 32°C, waarbij de ketel wel regelmatig pauseerde. De invloed van zon is voornamelijk op de benedenverdieping, maar is beperkt tot 1°C, waarschijnlijk blijft door de thermostaatkranen de bovenverdieping stabiel en zijn er geen dips als een kamer in de schaduw is gekomen (unit blijft lopen). Vanuit een "koud" huis (5°C onder stooklijn op de MMI), gaat het opwarmen met ongeveer 0,5°C/uur omhoog om weer terug op temperatuur te komen maar om helemaal weer in equilibrium duurt dit wel tot 12 uur.

Het verbruik is zo'n 400-800 Wh bij stabiele condidies. Het graaddagen verbruik is ~1kW/graaddag, met gas was 0.4m³/graaddag, bij gas was de binnentemperatuur 20°C. De COP is lastig te bepalen uit de data, vanuit de MMI geeft deze momenteel voor november ~4.4 (maar vermoedt dat deze iets hoger is).
Nu bij de temperaturen rond het vriespunt is er ~1x per uur een defrost en deze gaat dus zonder BUH. Onder het mom van elk "nadeel" heeft z'n voordeel zijn de defrost runs bij de radiatoren bijna niet merkbaar doordat er "kortsluiting" optreedt. Het afgekoelde water gaat direct naar de retour, terwijl de rest van de radiator nog warm blijft. Ta en Tr zakken dan wel naar ~23°C en de run duurt ~4 minuten om daarna weer terug op 31-32 te gaan.

En dan nu het vage gedeelte van de unit en met name de regeling. De flow varieert van 8 l/min tot 25 l/min, alleen is mij niet duidelijk waar deze op gestuurd wordt. Als de unit op het laagste vermogen zit, is dit mooi 8 l/min bij 400W, zodra er een stap naar 600W is, is dat ineens 25 l/min (later wordt het wel iets bijgestuurd), maar ik zie niet in waarom dit niet bij een flow van ~10 l/min kan. Ook de dT varieert, waarbij 30°C op een of andere manier een magische grens is, boven de 30 wordt de dT kleiner. Anderen uit het verleden in dit topic schreven ook dat de dT van 3 soms lastig te halen is en dat men dan een grotere dT gebruikt. Mijn vermoeden is dat de interne temperatuursresolutie (alleen integers) de boosdoener is, waarbij dus de aanvoer en retour wel een dT van 3 hebben in de data van de MMI door afrondingsfouten, maar dat de gemeten dT op de leidingen dichter bij een dT van 1 liggen. Ook zie ik in de gemeten aanvoertemperatuurscurve letterlijk de temperatuursstappen, dat wil zeggen als de stooklijn 1 graad hoger gaat, dan springt deze ook 1 graad. Ik zou dit eerder geleidelijker verwachten.

Op zich doet de unit wat deze moet doen en was de stap van gas naar full electric eigenlijk vrij eenvoudig zonder verlies aan comfort met sommige ruimtes iets warmer dan verwacht. Dat de Ta nog relatief zo laag te houden is op alleen radiatoren blijft mij nog verbazen, de algemene tendens is nog steeds dat dit niet mogelijk zou moeten zijn en dat je nieuwe dure LT-radiatoren moet kopen. Ik krijg (nog) steeds verbaasde blikken van "ja maar dat kan helemaal niet". Ja, enkele radiatoren zijn geboost, maar de meeste doen het op eigen kracht en zeker bij mijn T33 brengen boosters eerder alleen nadelen (geluid), de extra winst qua afgifte was nauwelijks meetbaar/merkbaar

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:38

mawashigeri

haakjesluiten schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:04:
Heeft iemand met ESPAltherma ervaring met het gedrag van de WP ná een defrost?

Ik heb het idee dat er iets niet klopt. Na een defrost lijkt de warmtepomp zichzelf enorm tegen te werken:
  • De druk (Refrigerant pressure sensor) loopt flink op tot 32bar
  • De compressor gaat stampen op 3–3,2 kW+ (en dat is met stiller modus. zonder gaat hij richting 4 kW).
  • De COP zakt naar 1,2–1,5.
  • Zo'n episode duurt 30–50 minuten.
Ik heb de ESPAltherma data ook door Claude laten analyseren, en die komt tot dezelfde conclusie:

Na het ontdooien schiet de condensatiedruk 15–25 K boven de aanvoertemperatuur uit, met ~0 K persgas-oververhitting en 18–28 K onderkoeling, waardoor de COP ~30–50 minuten naar ~1,5 zakt: waarschijnlijk overvulling of een expansieventiel dat na defrost niet goed regelt.

Vrijdag komt de installateur langs voor onderhoud. Ik ga ze vragen hiernaar te kijken, maar ik ben bang dat ze er weinig mee kunnen.

Herkennen jullie dit, en hoe gedraagt jullie WP zich na een defrost?
"Refrigerant pressure sensor" heb ik niet, gezocht in de code maar hij zit niet in mijn definitiefile! Koelgas temperaturen zien er zo uit tijdens defrost:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sisiSwL0VoxjEQ4b3Gw8-166YY8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RRVRhxf2IbRYMOHlbnD2uYV5.png?f=fotoalbum_large

Mijn COP is meestal weer OK na een paar minuten flow is beperkt tot 24L/min.
Bij uitzondering blijft 'ie 10-15min hangen tussen 2-2,5; in alle gevallen loopt het verbruik op naak 2kW maar niet veel hoger. Let op: ik heb een 6kW versie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YPYdt83JRUokcN4hh6Ie6lE-R78=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a3S7ptEXoWi1reVznPjfW6ZU.png?f=fotoalbum_large
edit:
Gevonden in een andere header file: {0x62,15,105,2,2,"Refrigerant pressure sensor"},

[ Voor 3% gewijzigd door mawashigeri op 24-11-2026 14:12 ]

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • akaQ
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 16:07
hoevenp schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:22:
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qj9GqINNNduOG-mkufbBlSLHTEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P9r70IzVJaoOxLT1cp1GeBzj.jpg?f=fotoalbum_large immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

[Afbeelding] vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

[Afbeelding]
Nee dat is niet gebruikelijk bij een daikin.

Hier rond en even onder 0, defrost ca om het uur en setpoint uitgaande water wordt prima gehaald.

For the record wij verwarmen 160m² uit 1979 op bgg 21° en overige verdiepingen 19°

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qj9GqINNNduOG-mkufbBlSLHTEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P9r70IzVJaoOxLT1cp1GeBzj.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door akaQ op 24-11-2026 10:54 ]


  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:56
hoevenp schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:22:
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

[Afbeelding] vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

[Afbeelding]
Defrosten hoort er bij en elk uur is niet gek in deze omstandigheden. Maar hij hoort wel vrij snel na een defrost de stooklijn weer te halen. Als dat niet lukt schakelt hij normaal gesproken de BUH bij. Heb je dat uitgeschakeld?

Wat is je vermogen en flow tussen defrosts door? Wat is je COP bij 5gr bijv?

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 25-11 22:59
mawashigeri schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:49:
[...]

"Refrigerant pressure sensor" heb ik niet, gezocht in de code maar hij zit niet in mijn definitiefile! Koelgas temperaturen zien er zo uit tijdens defrost:

[Afbeelding]

Mijn COP is meestal weer OK na een paar minuten flow is beperkt tot 24L/min.
Bij uitzondering blijft 'ie 10-15min hangen tussen 2-2,5; in alle gevallen loopt het verbruik op naak 2kW maar niet veel hoger. Let op: ik heb een 6kW versie.

[Afbeelding]
ik heb het 8KW model, ja wat er bij jou gebeurt ziet er logisch uit, de defrost fase ziet er bij mij vaak hetzelfde uit en is dan in ongeveer een zelfde tijd klaar maar het is de periode erna dat ie dan 20-30 minuten gaat beuken en doel temperatuur zet ie dan ook op 65-70C

[ Voor 14% gewijzigd door haakjesluiten op 24-11-2026 11:50 ]


  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:56
Een tip die ik kan geven om defrosts te minimaliseren is het instellen van middeling van de buitentemperatuur. De WP hoeft dan in ieder geval niet éxtra hard te werken als het kouder wordt en de stooklijn snel stijgt. Dit laat bij mij de WP rustiger draaien.

Die setting werkt alleen als de energiespaarstand van de buiten unit uit staat (heeft nu toch geen invloed).

Leaving temperature setpoint verandert dan hoogstens 1x per uur.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:38

mawashigeri

haakjesluiten schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:45:
[...]

ik heb het 8KW model, ja wat er bij jou gebeurt ziet er logisch uit maar hier duurt het dus soms wel 40-50 minuten voor die weer rustig draait en dan begint vaak de volgende defrost alweer vrij snel. Gebeurt niet bij elke defrost maar wel vaak
Op zich is het niet zo gek dat de ene defrost de ander uitlokt: helaas heeft de Daikin controller geen geduld en gaat gelijk vol op het orgel om de stooklijn te halen.

Andersom heb ik een paar dagen geleden dit met de hand gestuurd door de stooklijn tijdens de defrost 4 graden te verlagen en die telkens een puntje omhoog te zetten zodat het geleidelijk ging. Dat was een 'succes' in de zin dat de COP beter was en de volgende defrost 10-20min werd uitgesteld, al had ik wel de fout gemaakt niet helemaal terug te gaan naar de oorspronkelijke stooklijn!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1XBk11wA9xl9Jqf6nPTvdIOWDEI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8BPAmSlbSZaKQx0KDmmeF5CY.png?f=fotoalbum_largeJe ziet dus net na 1 uur een mooi trapje waar ik de 'leave after BUH' omhoog volg en voorblijf met de stooklijn. Hieronder zie je wat dat met de flow en het benodigde vermogen doet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8xaF2kAbV601I3RqvMANfsXRpI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZuRfxrKv3Mm5FOImsR1loTM5.png?f=fotoalbum_large

Kanttekening: er zit nog een fout in mijn aansluitingen, het buffervat zit parallel aangesloten zodat de flow van de warmtepomp zich niet direct vertaald in flow in het afgiftesysteem.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 17:25
Patrick4 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:02:
Een tip die ik kan geven om defrosts te minimaliseren is het instellen van middeling van de buitentemperatuur. De WP hoeft dan in ieder geval niet éxtra hard te werken als het kouder wordt en de stooklijn snel stijgt. Dit laat bij mij de WP rustiger draaien.

Die setting werkt alleen als de energiespaarstand van de buiten unit uit staat (heeft nu toch geen invloed).

Leaving temperature setpoint verandert dan hoogstens 1x per uur.
Defrosts heeft te maken met luchtvochtigheid. Rondom het vriespunt gaat je warmtepomp water omzetten in ijs. Kom je op lagere temperaturen, onder de -5, dan wordt ijsvorming steeds minder en levert de warmtepomp meer capaciteit. Dus ik maak me geen zorgen over vermogen en defrosts: bij echte kou redt-ie het wel.

Belangrijk is wel om te zorgen de buitenunit niet te dicht tegen muren staat om cycling van koude lucht te voorkomen. Ook scheelt het of je vloerverwarming hebt: de hele vloer is een soort van energiebuffer dat ook je defrosts helpt. Eventueel helpt een extra groot buffervat, welke ook functioneert als een soort warmtebatterij.

Omdat luchtvochtigheid bepalend is voor defrosts, treedt het overdag niet / minder op en wordt je woning weer aangenaam warm.

Daarom kijk ik er niet naar. Hiervoor had ik een woning met een geotherm warmtepomp. Tja, zuiniger en defrosts bestaan niet. Maar enorm duur en de grondbron kan uitgeput raken (is duurder). Dus elk voordeel heb zn nadeel.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:46
il-Principe schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:25:
.... Dat de Ta nog relatief zo laag te houden is op alleen radiatoren blijft mij nog verbazen...
Ik heb dezelfde ervaring bij een woning uit 1996 met alleen radiatoren (OK, klein beetje vloerverwarming in een later geplaatste uitbouw), zelfs bij een koude nacht zoals afgelopen nacht (minimum was hier -4 C) was het aanvoerwater maar zo'n 35 graden gemiddeld.

Ik denk dat een groot verschil met CV bedrijf is dat bij CV bedrijf de radiatoren niet constant warm blijven (althans zo was dat bij mij) maar af en toe 40 - 50 graden werden en dan weer afkoelden.
Met de Warmtepomp zijn de radiatoren 24/7 zo'n 30 graden en dat kan uiteindelijk net zoveel warmte opleveren. En de redelijk goede isolatie van een jaren 90 woning help natuurlijk ook.

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 24-11 22:41
asing schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:09:
[...]

Je zou een automatisering kunnen maken die na pak em beet 7 dagen niet warmer dan 50 graden (het is nog wel eens bewolkt hier) een bericht geeft dat een legionellarun geen overbodige luxe is.
Daarvoor heb ik een mooie reminder in HA.

Tevens zie je dat op dit moment (24-11-2026; 17.00u) de boiler al 54,1°C is en dat alleen op de zon, zonder enige levering van de WP. kortom loopt in mijn beleving wel los!

Maar ieder zijn ding, ik zeg niet dat je hem uit moet schakelen die legionellarun. Ik heb hem alleen uitstaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQE5m5fGvNUhVtNXmFAu8dtoCng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fDEL0Tk6j06x7wNftJFk2srb.png?f=fotoalbum_large

  • impactftw
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 17:27
Wie herkent dit of heeft een idee? We hebben een Daikin Altherma 3 R split:
- Buitendeel: ERLA11DW1 (3-fase)
- Binnendeel: EBVX11S23D9W (all-in-one, 230 l tank)
- Bediening: BRC1HHDK

Wat er speelt:
- De printplaat is inmiddels 3x vervangen, de laatste keer door een monteur van Daikin zelf. Toen werd aan piekspanning gedacht.
- Daarna is er een Finder 3-fase bewakingsrelais (DIN-rail) tussen gezet. De netspanning lijkt in orde, ook op de P1-meter zien we niks vreemds.
- Sinds kort maakt de buitenunit op momenten veel lawaai: vooral 's avonds, soms overdag. Een constante, harde bromtoon, geen getik of gerammel en ook geen ontdooicyclus. Een reset helpt niet.
- Uit een analyse van de geluidsopnames komt een toon van ca. 48 Hz met veel boventonen, die meezakt naar ca. 43 Hz als de unit terugregelt. Het lijkt dus aan het toerental van de compressor (of de ventilator) te hangen. Het geluid is het hardst via de behuizing.
- Als hij zo tekeergaat zetten we hem uit, uit angst voor weer een kapotte print.

Onze installateur en Daikin zoeken nog verder, maar we zijn benieuwd:
1. Heeft iemand hetzelfde meegemaakt met de ERLA, zeker in combinatie met herhaald printfalen?
2. Kan dit de compressor zijn die de inverterprint steeds sloopt?
3. Zijn er bekende softwareupdates of oplossingen voor dit type?

Geluid:
https://jumpshare.com/s/Mb1olGpGXr94cQGgquep

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 17:57

piieter

impactftw schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:41:
Wie herkent dit of heeft een idee? We hebben een Daikin Altherma 3 R split:
- Buitendeel: ERLA11DW1 (3-fase)
- Binnendeel: EBVX11S23D9W (all-in-one, 230 l tank)
- Bediening: BRC1HHDK

Wat er speelt:
- De printplaat is inmiddels 3x vervangen, de laatste keer door een monteur van Daikin zelf. Toen werd aan piekspanning gedacht.
- Daarna is er een Finder 3-fase bewakingsrelais (DIN-rail) tussen gezet. De netspanning lijkt in orde, ook op de P1-meter zien we niks vreemds.
- Sinds kort maakt de buitenunit op momenten veel lawaai: vooral 's avonds, soms overdag. Een constante, harde bromtoon, geen getik of gerammel en ook geen ontdooicyclus. Een reset helpt niet.
- Uit een analyse van de geluidsopnames komt een toon van ca. 48 Hz met veel boventonen, die meezakt naar ca. 43 Hz als de unit terugregelt. Het lijkt dus aan het toerental van de compressor (of de ventilator) te hangen. Het geluid is het hardst via de behuizing.
- Als hij zo tekeergaat zetten we hem uit, uit angst voor weer een kapotte print.

Onze installateur en Daikin zoeken nog verder, maar we zijn benieuwd:
1. Heeft iemand hetzelfde meegemaakt met de ERLA, zeker in combinatie met herhaald printfalen?
2. Kan dit de compressor zijn die de inverterprint steeds sloopt?
3. Zijn er bekende softwareupdates of oplossingen voor dit type?

Geluid:
https://jumpshare.com/s/Mb1olGpGXr94cQGgquep
Ik heb geen ERLA11DW1, maar het geluid doet mij denken aan een blad van een boom, dat via de ventilator is binnengekomen en daar is blijven hangen en tegen de ventilatorbladen tikt. Als dit zo is, dan heeft dit niets te maken met het stukgaan van printplaten. Is er al eens naar die ventilator gekeken? Dat het geluid het hardst is via de behuizing duidt waarschijnlijk op resonantie.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
Patrick4 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:38:
[...]

Defrosten hoort er bij en elk uur is niet gek in deze omstandigheden. Maar hij hoort wel vrij snel na een defrost de stooklijn weer te halen. Als dat niet lukt schakelt hij normaal gesproken de BUH bij. Heb je dat uitgeschakeld?

Wat is je vermogen en flow tussen defrosts door? Wat is je COP bij 5gr bijv?
COP bij 5 gr. is prima, zit dan ruim boven de 4, soms boven de 5, zie hieronder van de afgelopen 2 weken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJf4-1oCxBcoF-fLgGTJn9lkpmo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/T4ngUX9QbCJzRWNOCaX16ids.png?f=user_large

Ik heb de BUH uitgeschakeld voor verwarmen (dwz pas bij een hele lage temperatuur schakelt 'ie in). Defrosts zijn nu iedere 30min, dat is wel heel vaak volgens mij. Ieder uur zou al een flinke verbetering zijn.

Hieronder de gegevens van vandaag, bovenaan de temperaturen (hele dag onder de 3 graden gebleven, met ook al wat vorst hier vannacht). Om 12:45 gaat de DHW run aan die is ook niet hoog genoeg gekomen... Daaronder Flow, Vermogen, Compressor activiteit en tenslotte nog wat binary sensors.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bTrPeuWuD7qCArJLhi9FaVJKWDs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9ZDSJlUfS1PB0PuQjXKyu0gy.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_wTICmmYBOhi31MNRH7MXpRaGyI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p1pcZqw8q87y7BnZJQgpJHrT.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6CmxFQRy8pVug8kwEm-VK2KTRyc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bk2aExOm5oWDlYoj6lzEb25T.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tWG8sFj3diby3A7M8zcBOLyiRdg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pMP3m1YCz4mqNE13z9Laf8vT.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DWSxibo3ne_wxNs4l3mdpNbgqA0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V6Ze4DdYNfryTUjq5QzGPVUw.png?f=fotoalbum_large

  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 08:34
hoevenp schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:33:
[...]

COP bij 5 gr. is prima, zit dan ruim boven de 4, soms boven de 5, zie hieronder van de afgelopen 2 weken.

[Afbeelding]

Ik heb de BUH uitgeschakeld voor verwarmen (dwz pas bij een hele lage temperatuur schakelt 'ie in). Defrosts zijn nu iedere 30min, dat is wel heel vaak volgens mij. Ieder uur zou al een flinke verbetering zijn.

Hieronder de gegevens van vandaag, bovenaan de temperaturen (hele dag onder de 3 graden gebleven, met ook al wat vorst hier vannacht). Om 12:45 gaat de DHW run aan die is ook niet hoog genoeg gekomen... Daaronder Flow, Vermogen, Compressor activiteit en tenslotte nog wat binary sensors.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Tja, wat is het vermogen van je WP? Zoals ik het kan zien moet je compressor flink werken voor een beetje warmte, je zou denken dat je of een te kleine unit hebt of dat je koudemiddel verlies hebt. Heeft de unit altijd zo gedraaid of is dit sinds kort??

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:38

mawashigeri

hoevenp schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:33:
[...]

COP bij 5 gr. is prima, zit dan ruim boven de 4, soms boven de 5, zie hieronder van de afgelopen 2 weken.

[Afbeelding]

Ik heb de BUH uitgeschakeld voor verwarmen (dwz pas bij een hele lage temperatuur schakelt 'ie in). Defrosts zijn nu iedere 30min, dat is wel heel vaak volgens mij. Ieder uur zou al een flinke verbetering zijn.

Hieronder de gegevens van vandaag, bovenaan de temperaturen (hele dag onder de 3 graden gebleven, met ook al wat vorst hier vannacht). Om 12:45 gaat de DHW run aan die is ook niet hoog genoeg gekomen... Daaronder Flow, Vermogen, Compressor activiteit en tenslotte nog wat binary sensors.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Het is alsof ik naar mijn eigen dashboard kijk :) Overigens blijft het bij mij wel gewoon warm en ging de DHW probleemloos.

Vraagje: heb je extra pompen in je systeem? Je flow staat vrij strak op z'n maximum - bij mij is dat ook zo en ik denk dat dat komt vanwege mijn parallel aangesloten buffervat met aan de andere kant de circulatiepomp, maar misschien loopt 'ie gewoon op z'n tanden in deze ijsdans.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Dit is toch ook het ongunstigste weer voor een lucht water systeem? Mistig en rond het vriespunt = defrostfeest. Het is niet anders :) als het nog warm is binnen is het prima.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV


  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 24-11 22:41
piieter schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:51:
[...]

Ik heb geen ERLA11DW1, maar het geluid doet mij denken aan een blad van een boom, dat via de ventilator is binnengekomen en daar is blijven hangen en tegen de ventilatorbladen tikt. Als dit zo is, dan heeft dit niets te maken met het stukgaan van printplaten. Is er al eens naar die ventilator gekeken? Dat het geluid het hardst is via de behuizing duidt waarschijnlijk op resonantie.
Inverterprint defect heb ik ook gehad. Gehele print doorgemeten en daar waar de compressor op aangesloten zit geen spanning meer. Is toen ook door Daikin vervangen. Sindsdien (2 jaar terug) geen issues meer gehad.


Qua resonantie heb ik ook wat ervaringen, de frequentie zat precies in die van de houten dakopbouw waar hij op staat. Heb uiteindelijk een frame gemaakt en die op veren geplaatst. Probleem opgelost.

Ik heb een EDLA08DAW1 monoblock


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WiVaMKyTz_pnx8DZ4d1u_JKxSLM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xAAB6mYjlEXBL1rrB2RDnX8c.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/88WZ2V8Evrey05iwkCMBcXrOBM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BXcjHdYMXImjLE6NixboOI0D.jpg?f=fotoalbum_large

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
nodri2000 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:57:
[...]

Tja, wat is het vermogen van je WP? Zoals ik het kan zien moet je compressor flink werken voor een beetje warmte, je zou denken dat je of een te kleine unit hebt of dat je koudemiddel verlies hebt. Heeft de unit altijd zo gedraaid of is dit sinds kort??
8kw, en is zeker niet overgedimensioneerd. 180m2 huis jaren 30, wel gerenoveerd en goed geïsoleerd. 100m2 vv, boven radiatoren. Heeft wel altijd zo gedraaid (althans, vorig jaar had ik dit ook, maar kon ik het alleen via homewizard zien). Dit jaar ook nog onderhoud gehad, dus neem aan dat ze dat koelmiddel ook gecheckt hebben. Kan ik nog wel even navragen.

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
mawashigeri schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:57:
[...]

Het is alsof ik naar mijn eigen dashboard kijk :) Overigens blijft het bij mij wel gewoon warm en ging de DHW probleemloos.

Vraagje: heb je extra pompen in je systeem? Je flow staat vrij strak op z'n maximum - bij mij is dat ook zo en ik denk dat dat komt vanwege mijn parallel aangesloten buffervat met aan de andere kant de circulatiepomp, maar misschien loopt 'ie gewoon op z'n tanden in deze ijsdans.
Nice :)
Geen extra pomp, maar hebben nog een buffervat ertussen inderdaad.

  • lonehitman
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 09:50
hoevenp schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:33:
[...]

COP bij 5 gr. is prima, zit dan ruim boven de 4, soms boven de 5, zie hieronder van de afgelopen 2 weken.

[Afbeelding]

Ik heb de BUH uitgeschakeld voor verwarmen (dwz pas bij een hele lage temperatuur schakelt 'ie in). Defrosts zijn nu iedere 30min, dat is wel heel vaak volgens mij. Ieder uur zou al een flinke verbetering zijn.

Hieronder de gegevens van vandaag, bovenaan de temperaturen (hele dag onder de 3 graden gebleven, met ook al wat vorst hier vannacht). Om 12:45 gaat de DHW run aan die is ook niet hoog genoeg gekomen... Daaronder Flow, Vermogen, Compressor activiteit en tenslotte nog wat binary sensors.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hier zit de flow vaak rond de 13 liter per minuut. Is dit te laag dan?

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:46
lonehitman schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 21:48:

Hier zit de flow vaak rond de 13 liter per minuut. Is dit te laag dan?
Dat hoeft niet te laag te zijn, als het systeem zo goed werkt dan prima toch?
Je kunt de flow verhogen door de Delta-T te verlagen. Welke Delta handig is bij jou
hangt af van of je radiatoren, vloerverwarming of een combinatie hebt.
Als je meer warmteafgifte wilt bereiken kan dat door een lagere Delta-T in te stellen
waardoor je hogere flow krijgt.

  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:56
@hoevenp ik ben het met @nodri2000 eens. De WP zou altijd weer zijn stooklijn moet kunnen halen. Ik heb de neiging om te zeggen dat er iets mis is met de installatie. Vandaar dat ik vroeg om COP. Te weinig koelmiddel komt hier inderdaad vaker voorbij.

Het toestaan van de BUH zal het voor je oplossen, maar is meer symptoombestrijding.

Wat is je hitte afgifte? Met hoge flow, is die ook hoog?

[ Voor 8% gewijzigd door Patrick4 op 24-11-2026 23:01 ]


  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
Patrick4 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 22:57:
@hoevenp ik ben het met @nodri2000 eens. De WP zou altijd weer zijn stooklijn moet kunnen halen. Ik heb de neiging om te zeggen dat er iets mis is met de installatie. Vandaar dat ik vroeg om COP. Te weinig koelmiddel komt hier inderdaad vaker voorbij.

Het toestaan van de BUH zal het voor je oplossen, maar is meer symptoombestrijding.

Wat is je hitte afgifte? Met hoge flow, is die ook hoog?
Ja, hitte afgifte is 8kW bij hoge flow, zie hieronder. Dus op zich lijkt dat wel te kloppen. Ik probeer met alle instellingen ervoor te zorgen dat ik de backup heater niet nodig heb, want dat is valsspelen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6CmxFQRy8pVug8kwEm-VK2KTRyc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bk2aExOm5oWDlYoj6lzEb25T.png?f=fotoalbum_large
Ik kan dus nog proberen de temperatuur te middelen om voor een wat constantere vraag te zorgen
Daarnaast kan dit ook nog eens bij Daikin en de installateur neerleggen om te zien wat zij ervan vinden. Op zich houden we het net warm, maar 't is op het randje, en dit is natuurlijk niet optimaal voor de levensduur van de machine.

[ Voor 36% gewijzigd door hoevenp op 24-11-2026 23:22 ]


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:25
hoevenp schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 23:22:
[...]

Ja, hitte afgifte is 8kW bij hoge flow, zie hieronder. Dus op zich lijkt dat wel te kloppen. Ik probeer met alle instellingen ervoor te zorgen dat ik de backup heater niet nodig heb, want dat is valsspelen :)
[Afbeelding]
Ik kan dus nog proberen de temperatuur te middelen om voor een wat constantere vraag te zorgen
Daarnaast kan dit ook nog eens bij Daikin en de installateur neerleggen om te zien wat zij ervan vinden. Op zich houden we het net warm, maar 't is op het randje, en dit is natuurlijk niet optimaal voor de levensduur van de machine.
Je zou eens de gemiddelde “heat yield” over een periode van 5 of 10 uur moeten berekenen.

Door de enorm frequente defrosts bij dit koude en vochtige weer (nu elke 35-40 min bij jou?), verlies je enorm veel effectieve verwarmingstijd. Je warmtepomp haalt op de pieken wel 8 kW, maar het gemiddelde vermogen over periodes ligt een stuk lager.

Zie ook: SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" en SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Warmtepompen presteren in de slechtste defrost-condities soms niet volledig volgens de specs, zie SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" en SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
Ik denk dat je observatie dat je hierdoor veel minder verwarmingsvermogen hebt, terecht is. Ik zou misschien wel met de huidige max aanvoertemperatuur toekunnen die de machine nu haalt, als die een uur draaide zonder defrost ipv een half uur.

Maar dat exact berekenen zou ik misschien wel kunnen doen, maar met welk doel precies? Hoe zou me dat helpen minder defrosts te krijgen?

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:25
hoevenp schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 23:57:
Ik denk dat je observatie dat je hierdoor veel minder verwarmingsvermogen hebt, terecht is. Ik zou misschien wel met de huidige max aanvoertemperatuur toekunnen die de machine nu haalt, als die een uur draaide zonder defrost ipv een half uur.

Maar dat exact berekenen zou ik misschien wel kunnen doen, maar met welk doel precies? Hoe zou me dat helpen minder defrosts te krijgen?
Het helpt niet, het geeft alleen inzicht.

Als je met je grafieken laat zien dat (1) je warmtepomp op maximaal vermogen draait, (2) het gemiddelde vermogen over langere tijd lager ligt tijdens defrost mania en (3) de ingestelde kamertemperatuur niet wordt gehaald, dan weet je dat je warmtepomp te klein is voor jouw warmtevraag, onder deze condities.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:56
hoevenp schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 23:22:
[...]

Ja, hitte afgifte is 8kW bij hoge flow, zie hieronder. Dus op zich lijkt dat wel te kloppen. Ik probeer met alle instellingen ervoor te zorgen dat ik de backup heater niet nodig heb, want dat is valsspelen :)
[Afbeelding]
Ik kan dus nog proberen de temperatuur te middelen om voor een wat constantere vraag te zorgen
Daarnaast kan dit ook nog eens bij Daikin en de installateur neerleggen om te zien wat zij ervan vinden. Op zich houden we het net warm, maar 't is op het randje, en dit is natuurlijk niet optimaal voor de levensduur van de machine.
8kW aan heat yield verklaart waarom je de stooklijn niet haalt. Je zit aan de max van de WP! Hij kan niet hard genoeg warmte naar binnen pompen om het CV water naar stooklijn temperatuur te verhogen, gegeven de hoge flow en hoge afgifte.

Nu heb ik de vraag hoe kan je 8kW aan hitte kwijt? Is het heel warm bij jullie binnen? Matig geïsoleerd huis?

Ik houd een huis van 1100m3 met 3kW aan afgifte warm, met deze temperaturen. (Beneden vvv, boven radiatoren uit, setpoint leaving water tussen de 28 en 29, ook de 8kW unit, beneden 21gr)

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
De wp houdt het net warm. De madoka geeft (zonder offset) 21 graden aan.

We hebben een gerenoveerd jaren 30-huis van +/- 180m2, waarvan 100m2 vloerverwarming. Boven radiatoren en 1 fancoil. Is best een groot huis voor 8kW denk ik (alhoewel, niet als ik jouw getallen zie...). Isolatie kan altijd beter denk ik, maar gaan we nooit op nieuwbouw niveau krijgen.

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 25-11 22:59
hoevenp schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:11:
De wp houdt het net warm. De madoka geeft (zonder offset) 21 graden aan.

We hebben een gerenoveerd jaren 30-huis van +/- 180m2, waarvan 100m2 vloerverwarming. Boven radiatoren en 1 fancoil. Is best een groot huis voor 8kW denk ik (alhoewel, niet als ik jouw getallen zie...). Isolatie kan altijd beter denk ik, maar gaan we nooit op nieuwbouw niveau krijgen.
oh dat is wel op het randje ja, misschien in de toekomst een airco erbij zetten voor boven? heb je in de zomer ook gelijk lol van en in de winter wat extra marge. Ik heb hier ook 2 splits naast een 8KW unit.

Hoe bevalt die fancoil trouwens ik moet de radiatoren op de kamers van mijn dochters nog vervangen maar ben bang voor het geluid.

  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 18:27
Gisteren had ik mijn stooklijn wat aangepast om te zorgen dat rond 0°C buiten de Ta op 30°C uitkomt, om zo wat gunstiger uit te komen qua defrosts. Alleen merkte ik dat de buitentemperatuurssensor een (behoorlijke) afwijking heeft, ca 3°C warmer dan in werkelijkheid em dat de sensor wat traag reageert. Dat maakt het inregelen allemaal wat vervelender.
peterpv schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:22:
[...]
Ik denk dat een groot verschil met CV bedrijf is dat bij CV bedrijf de radiatoren niet constant warm blijven (althans zo was dat bij mij) maar af en toe 40 - 50 graden werden en dan weer afkoelden.
Met de Warmtepomp zijn de radiatoren 24/7 zo'n 30 graden en dat kan uiteindelijk net zoveel warmte opleveren.
Uiteindelijk had ik dit gedrag van de warmtepomp redelijk kunnen simuleren op de CV-ketel door het vermogen te minimaliseren en de minimale flow te maximaliseren en een bovengrens van 38°C in te stellen. Hierdoor ontstonden er lange runs van een uur (en als het echt koud werd, bijna permanent),

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 17:57

piieter

Stel dat je een "normaal aantal" defrosts hebt conform de weersomstandigheden.
Als je dan je stooklijn met een paar graden verhoogt, heb je dan een grote kans, dat het aantal defrosts toeneemt, of is die kans niet zo groot? Ik kan dat zelf niet checken, omdat ik geen uitleesmogelijkheden heb op onze warmtepomp.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@piieter ja, hoe hoger je vermogen, hoe sneller je de volgende defrost krijgt. Maar netto wek je nog steeds meer warmte op. Op een gegeven moment zul je simpelweg meer moeten verwarmen. Op de allerslechtste momenten heb ik weleens elke 20 minuten een defrost gezien. Dan blijft er vrij weinig tijd over om te verwarmen. Als ik dat ook nog eens op het laagste vermogen had gedaan zouden hier binnen ook de ijspegels aan de lampen hebben gehangen ;)

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV


  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 08:34
hoevenp schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:11:
De wp houdt het net warm. De madoka geeft (zonder offset) 21 graden aan.

We hebben een gerenoveerd jaren 30-huis van +/- 180m2, waarvan 100m2 vloerverwarming. Boven radiatoren en 1 fancoil. Is best een groot huis voor 8kW denk ik (alhoewel, niet als ik jouw getallen zie...). Isolatie kan altijd beter denk ik, maar gaan we nooit op nieuwbouw niveau krijgen.
Als de unit gaat ontdooien wordt de unit dan volledig ontdooid? Hoe lang duurt een defrost? Ik zie namelijk dat de unit het setpoint voor je Ta niet haalt. De unit gaat vol aan de bak omdat te halen, hoe groter het gevraagde vermogen hoe kouder de warmtewisselaar wordt met alle gevolgen van dien. Wat voor vloerbedekking ligt er op de VVW?

Mijn tip zou zijn, zet het setpoint van je aanvoertemperatuur eens wat lager. Probeer eens 30 of zelfs 29 graden en laat dan de unit draaien voor een halve dag. Mijn vermoeden is dat de unit zijn setpoint niet kan halen en daardoor veel vermogen gaat vragen. Veel vermogen is een koudere verdampnigstemperatuur met alle defrosts gevolgen van dien. De reden voor de vloerbedekking is dat wij PVC vloer hebben liggen en het huis comfortabel warm houden op 26-27 graden aanvoertemperatuur. Als je laminaat of houten vloer hebt liggen dan zou die wat hoger kunnen zijn.

Als je het setpoint verlaagt dan wordt het niet direct koud in huis. Gezien je grafieken haal je het setpoint niet en zoals ik het schat heb je een Ta van gemiddeld 28 graden en een retour van 25. Als je het setpoint verlaagt en de WP haalt dat dan zal deze gaan moduleren. Minder vermogen is minder defrosts etc.

De stooklijn, hoe loopt die, erg steil? Kun je daar een foto van posten?

[ Voor 13% gewijzigd door nodri2000 op 25-11-2026 12:47 ]

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 08:34
hoevenp schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 23:22:
[...]

Ja, hitte afgifte is 8kW bij hoge flow, zie hieronder. Dus op zich lijkt dat wel te kloppen. Ik probeer met alle instellingen ervoor te zorgen dat ik de backup heater niet nodig heb, want dat is valsspelen :)
[Afbeelding]
Ik kan dus nog proberen de temperatuur te middelen om voor een wat constantere vraag te zorgen
Daarnaast kan dit ook nog eens bij Daikin en de installateur neerleggen om te zien wat zij ervan vinden. Op zich houden we het net warm, maar 't is op het randje, en dit is natuurlijk niet optimaal voor de levensduur van de machine.
Hier zie je dus duidelijk dat de unit naar vol vermogen schakelt. De blauwe lijn laat steeds 2500W zien ongeveer. Wat je dus wilt is dat de unit optoert, setpoint haalt en dan gaat moduleren. Je ziet bij jou dat de unit zijn setpoint net haalt maar dan in de defrost schiet. Logisch, ze draait op volle porrie voor een tijd.

Ik weet niet of je HA gebruikt voor deze grafieken maar je kan HA dus uit laten rekenen wat de gemiddelden zijn.

Nogmaals, test eens met een Ta setpoint van 28-29 graden en kijk dan eens wat de unit doet.

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 08:34
haakjesluiten schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:04:
Heeft iemand met ESPAltherma ervaring met het gedrag van de WP ná een defrost?

Ik heb het idee dat er iets niet klopt. Na een defrost lijkt de warmtepomp zichzelf enorm tegen te werken:
  • De druk (Refrigerant pressure sensor) loopt flink op tot 32bar
  • De compressor gaat stampen op 3–3,2 kW+ (en dat is met stiller modus. zonder gaat hij richting 4 kW).
  • De COP zakt naar 1,2–1,5.
  • Zo'n episode duurt 30–50 minuten.
Ik heb de ESPAltherma data ook door Claude laten analyseren, en die komt tot dezelfde conclusie:

Na het ontdooien schiet de condensatiedruk 15–25 K boven de aanvoertemperatuur uit, met ~0 K persgas-oververhitting en 18–28 K onderkoeling, waardoor de COP ~30–50 minuten naar ~1,5 zakt: waarschijnlijk overvulling of een expansieventiel dat na defrost niet goed regelt.

Vrijdag komt de installateur langs voor onderhoud. Ik ga ze vragen hiernaar te kijken, maar ik ben bang dat ze er weinig mee kunnen.

Herkennen jullie dit, en hoe gedraagt jullie WP zich na een defrost?
Hmm dat duurt wel erg lang. Hier valt dat wel mee met de defrosts. Wat ik ook altijd vreemd vind is dat de unit soms inderdaad naar de 2,5-3kW schiet maar dat zou ook een olie return kunnen zijn, al weet ik dat niet zeker. Zoals je kunt zien doet de unit dat niet elke keer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FhEKo0-Uh-GTldbxRfHwJfIURoI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ddxBIOLlNPuAQgCiZhMyTN3M.png?f=fotoalbum_large

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19:44

Japie.G

Colour Classic

toch blijf ik hier kneiterveel defrosts houden, al jaren, ook met de vorige Daikin warmtepomp. De enige maatregel waarop ik minder defrosts krijg is de tA vast te zetten en het ding 24 uur per dag aan te laten, dan op een gegeven moment komen er iets minder defrosts. Echter loopt de temperatuur in huis dan te ver op.

Lopen anderen ook tegen ZO veel defrosts aan? Elk jaar verbaas ik me er weer over..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dLfP2SgglSYly7LsCVIyz4bPC3c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KNes9bsmDW0QT9FXzQErGSMa.png?f=user_large
:-(

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Nu online

danny.s

Japie.G schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:59:
toch blijf ik hier kneiterveel defrosts houden, al jaren, ook met de vorige Daikin warmtepomp. De enige maatregel waarop ik minder defrosts krijg is de tA vast te zetten en het ding 24 uur per dag aan te laten, dan op een gegeven moment komen er iets minder defrosts. Echter loopt de temperatuur in huis dan te ver op.

Lopen anderen ook tegen ZO veel defrosts aan? Elk jaar verbaas ik me er weer over..

[Afbeelding]
:-(
Gisternacht veel defrost ja, misting en onder 0. Afgelopen nacht weinig.

Maar wat bedoel je met Ta vast zetten? Waarom geen stooklijn hanteren? Als die goed ingeregeld is, zou de temperatuur constant moeten blijven, niet te warm.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19:44

Japie.G

Colour Classic

danny.s schreef op woensdag 25 november 2026 @ 13:23:
[...]

Gisternacht veel defrost ja, misting en onder 0. Afgelopen nacht weinig.

Maar wat bedoel je met Ta vast zetten? Waarom geen stooklijn hanteren? Als die goed ingeregeld is, zou de temperatuur constant moeten blijven, niet te warm.
Als snachts de buitentemperatuur zakt gaat de tA omhoog (bij mij tot een max van 30 graden). Maar dan blijft de warmtepomp continu vermogen maken en dus defrosten. Ik kom dan in een soort van deadspiral. Defrost, daarna gaat hij even gas geven om de defrost te compenseren, en dan bam, weer defrost. Als ik de tA vast zet dan komt het geheel in een equilibrium en gaat de wp terugmoduleren waardoor de tijd tussen defrost wat toeneemt.

Maargoed, beter kan ik toch gewoon zodra de buitentemperatuur onder de 4 graden zakt de warmtepomp 24/7 aanlaten. denk ik. Vraag blijft alleen wat in totaal meer kwh's verbruikt/. Na enkele jaren experimenteren en meten ben ik er nog altijd niet uit..

Maar jij hebt adus fgelopen nacht met temperaturen onder nul gewoon runs van langere tijd gehad zonder een defrost te hebben? Dat is mij dus in 9 jaar en 2 verschillende Daikin warmtepompen nog nooit gelukt..

[ Voor 11% gewijzigd door Japie.G op 25-11-2026 13:52 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:38

mawashigeri

Japie.G schreef op woensdag 25 november 2026 @ 13:44:
[...]

Als snachts de buitentemperatuur zakt gaat de tA omhoog (bij mij tot een max van 30 graden). Maar dan blijft de warmtepomp continu vermogen maken en dus defrosten. Ik kom dan in een soort van deadspiral. Defrost, daarna gaat hij even gas geven om de defrost te compenseren, en dan bam, weer defrost. Als ik de tA vast zet dan komt het geheel in een equilibrium en gaat de wp terugmoduleren waardoor de tijd tussen defrost wat toeneemt.

Maargoed, beter kan ik toch gewoon zodra de buitentemperatuur onder de 4 graden zakt de warmtepomp 24/7 aanlaten. denk ik. Vraag blijft alleen wat in totaal meer kwh's verbruikt/. Na enkele jaren experimenteren en meten ben ik er nog altijd niet uit..

Maar jij hebt adus fgelopen nacht met temperaturen onder nul gewoon runs van langere tijd gehad zonder een defrost te hebben? Dat is mij dus in 9 jaar en 2 verschillende Daikin warmtepompen nog nooit gelukt..
Het is vrij simpel: kijk naar je "Heat exchanger mid temp." en vergelijk die met het dauwpunt. Als de eerste onder nul ligt en het dauwpunt hoger ligt is krijg je ijsvorming en dus defrosts.
Hoe hoger de luchtvochtigheid bij een gegeven temperatuur, hoe hoger het dauwpunt.

Voor zover ik heb kunnen observeren kijken onze Daikins naar het verschil tussen deze sensortemperatuur en de gemeten buitentemperatuur, als dit te groot wordt (ergens tussen de 8-10 graden) is er kennelijk teveel ijs en gaat de defrost starten. Er zit wel een minimum-timer voor de volgende defrost van ~26 minuten.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • GaMbiNo
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 17:34

GaMbiNo

1337

mawashigeri schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:23:
[...]

Het is vrij simpel: kijk naar je "Heat exchanger mid temp." en vergelijk die met het dauwpunt. Als de eerste onder nul ligt en het dauwpunt hoger ligt is krijg je ijsvorming en dus defrosts.
Hoe hoger de luchtvochtigheid bij een gegeven temperatuur, hoe hoger het dauwpunt.
Dit klopt. Hiervoor heb ik een offset automatisering die naast energieprijzen, actuele temperatuur t.o.v. setpoint e.d. ook naar de verhouding van deze heat exchanger temperature met de dauwpunt kijkt. Op basis hiervan berekend hij het risico op defrosts.
Als dit risico op defrosts te hoog wordt dan is dat reden om automatisch de offset te verlagen. Gevolg is dat er minder warmte onttrokken wordt en de heat Exchange temperature niet al teveel meer daalt. Dat scheelt naar mijn idee wel wat defrosts. Gisteren waren het er 8 en vandaag 10 terwijl hij vrijwel continu draait.

[ Voor 8% gewijzigd door GaMbiNo op 25-11-2026 14:36 ]


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Nu online

danny.s

Japie.G schreef op woensdag 25 november 2026 @ 13:44:
[...]

Als snachts de buitentemperatuur zakt gaat de tA omhoog (bij mij tot een max van 30 graden). Maar dan blijft de warmtepomp continu vermogen maken en dus defrosten. Ik kom dan in een soort van deadspiral. Defrost, daarna gaat hij even gas geven om de defrost te compenseren, en dan bam, weer defrost. Als ik de tA vast zet dan komt het geheel in een equilibrium en gaat de wp terugmoduleren waardoor de tijd tussen defrost wat toeneemt.

Maargoed, beter kan ik toch gewoon zodra de buitentemperatuur onder de 4 graden zakt de warmtepomp 24/7 aanlaten. denk ik. Vraag blijft alleen wat in totaal meer kwh's verbruikt/. Na enkele jaren experimenteren en meten ben ik er nog altijd niet uit..

Maar jij hebt adus fgelopen nacht met temperaturen onder nul gewoon runs van langere tijd gehad zonder een defrost te hebben? Dat is mij dus in 9 jaar en 2 verschillende Daikin warmtepompen nog nooit gelukt..
Uitzetten met dit weer is wel killing ja. En ik kan straks nog eens even checken, maar volgens mij gister avond wel nog defrost, maar vannacht niet (of nauwelijks) meer.

Wat ik eerder deze week aangaf: ik ben nu aant proberen "omgedraaide" stooklijn toe te passen. Normaal is het snachts kouder, gaat Ta omhoog (en hier mee de kans op defrost). Ik doe nu snachts Ta offset -2 of -3. Het huis koelt langzaam af (misschien 0.5-1gr), maar door lagere vermogen minder kans of defrost. En in de nacht een hogere COP tov normale stooklijn. Sochtend offset op 0, en eind ochtend naar +2. Als het dan 3-4gr buiten is, is de kans op defrost al vele malen lager. En de vloer is iets warmer als ik niet in bed lig. COP ligt dan uiteraard overdag iets lager tov normale stooklijn. Maar als salderen wegvalt is dat mss niet eens zo heel erg.

  • Nelesss
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 15:46
Afgelopen dagen heb ik diverse zaken geprobeerd. Daikin 6KW model, 80m2 vloerverwarming over 2 verdiepingen verdeeld. DT naar 4, Buitentemperatuur middeling naar 24 uur, modulatie uit, pompbeperking 80%, toename rond 0°C uitgezet. Afgelopen nacht en vandaag eindelijk een rustiger beeld qua defrosts. Voor de hele dag zit ik nu op 7 defrosts terwijl ik er maandag op dinsdag elke 40 minuten eentje had.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3mF-1Ur80iH-uF5YK9QGp6W8_mQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yGTqiBkFMzWrN148htaBiIgQ.png?f=fotoalbum_large

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 19:29

Atomius

Nelesss schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:17:
Afgelopen dagen heb ik diverse zaken geprobeerd. Daikin 6KW model, 80m2 vloerverwarming over 2 verdiepingen verdeeld. DT naar 4, Buitentemperatuur middeling naar 24 uur, modulatie uit, pompbeperking 80%, toename rond 0°C uitgezet. Afgelopen nacht en vandaag eindelijk een rustiger beeld qua defrosts. Voor de hele dag zit ik nu op 7 defrosts terwijl ik er maandag op dinsdag elke 40 minuten eentje had.

[Afbeelding]
Ik heb niets veranderd en zie hetzelfde beeld vanaf gisterenmiddag. Volgens mij is de lucht vooral een stukje droger sindsdien.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:38

mawashigeri

Atomius schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:20:
[...]

Ik heb niets veranderd en zie hetzelfde beeld vanaf gisterenmiddag. Volgens mij is de lucht vooral een stukje droger sindsdien.
Volgens mij 100% het weer: van verzadigde lucht naar gewoon vochtige lucht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2eClXqAfljF4vqJHwVZAUsDfclg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xTOfcQK0qcZZdrqFeY7HASdM.png?f=user_large Plaatje geknipt & geplakt van WeerPlaza

PS: ik tel 37 defrosts in de 24 uur vanaf 12:00 op 23 november, precies die mist periode.
In de 24 uur vanaf 12:00 op 24 november zijn het er nog 12.
Correlatie is geen causatie, maar toch :P

[ Voor 15% gewijzigd door mawashigeri op 25-11-2026 17:31 ]

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 17:28
Japie.G schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:59:
toch blijf ik hier kneiterveel defrosts houden, al jaren, ook met de vorige Daikin warmtepomp. De enige maatregel waarop ik minder defrosts krijg is de tA vast te zetten en het ding 24 uur per dag aan te laten, dan op een gegeven moment komen er iets minder defrosts. Echter loopt de temperatuur in huis dan te ver op.

Lopen anderen ook tegen ZO veel defrosts aan? Elk jaar verbaas ik me er weer over..

[Afbeelding]
:-(
Dinsdag 11, woensdag 3. Maar goed, dinsdag was dan ook defrost-weer.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:56
Hier ook defrosts maandag 20, dinsdag 1 en vandaag 2! Temperatuur en luchtvochtigheid hebben veel meer invloed dan onze instellingen. Het hoort er bij!

Luchtvochtigheid kan lokaal ook flink verschillen dus vergelijken op het forum heeft niet zoveel zin.

  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 18:47
Patrick4 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 16:13:
Hier ook defrosts maandag 20, dinsdag 1 en vandaag 2! Temperatuur en luchtvochtigheid hebben veel meer invloed dan onze instellingen. Het hoort er bij!
Precies, elk jaar in voor en najaar weer dezelfde klaagzang :-). Hier was het maandag de gehele dag dikke mist en rond het vriespunt. Ik zag de buitenunit van de buren gewoon bijna elk uur bevriezen.

En mijn nieuwe WTW installatie gaf zoveel condens dat het teveel was voor de afvoer. De afgelopen 8 maanden ook nog niet gezien.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19:44

Japie.G

Colour Classic

Minimalist1 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:17:
[...]

Precies, elk jaar in voor en najaar weer dezelfde klaagzang :-). Hier was het maandag de gehele dag dikke mist en rond het vriespunt. Ik zag de buitenunit van de buren gewoon bijna elk uur bevriezen.
Had ik maar een defrost elk uur, tis hier elke 25min😅

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:05

Technician-

akaQ schreef op zondag 8 maart 2026 @ 10:46:
[...]


Daikin home hub installeren, deze leest via p1 de teruglevering en als deze meer dan 1kwh is gaat hij eerst de boiler verwarmen en en daarna desgewenst nog vloerverwarming.
Heb jij P1 draaiend op Home Hub?
Vlg de officiele handleiding alleen in Belgie ondersteund namelijk

Adviseur FixClima


  • impactftw
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 17:27
impactftw schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:41:
Wie herkent dit of heeft een idee? We hebben een Daikin Altherma 3 R split:
- Buitendeel: ERLA11DW1 (3-fase)
- Binnendeel: EBVX11S23D9W (all-in-one, 230 l tank)
- Bediening: BRC1HHDK

Wat er speelt:
- De printplaat is inmiddels 3x vervangen, de laatste keer door een monteur van Daikin zelf. Toen werd aan piekspanning gedacht.
- Daarna is er een Finder 3-fase bewakingsrelais (DIN-rail) tussen gezet. De netspanning lijkt in orde, ook op de P1-meter zien we niks vreemds.
- Sinds kort maakt de buitenunit op momenten veel lawaai: vooral 's avonds, soms overdag. Een constante, harde bromtoon, geen getik of gerammel en ook geen ontdooicyclus. Een reset helpt niet.
- Uit een analyse van de geluidsopnames komt een toon van ca. 48 Hz met veel boventonen, die meezakt naar ca. 43 Hz als de unit terugregelt. Het lijkt dus aan het toerental van de compressor (of de ventilator) te hangen. Het geluid is het hardst via de behuizing.
- Als hij zo tekeergaat zetten we hem uit, uit angst voor weer een kapotte print.

Onze installateur en Daikin zoeken nog verder, maar we zijn benieuwd:
1. Heeft iemand hetzelfde meegemaakt met de ERLA, zeker in combinatie met herhaald printfalen?
2. Kan dit de compressor zijn die de inverterprint steeds sloopt?
3. Zijn er bekende softwareupdates of oplossingen voor dit type?

Geluid:
https://jumpshare.com/s/Mb1olGpGXr94cQGgquep
Update:

Onze monteur heeft (na een uur in de wacht 😅) contact gehad met Daikin. Zij gaan een revisiekit leveren die dit probleem moet oplossen. De kit wordt binnenkort geleverd, dus nog even afwachten.

Wat er precies in de kit zit weten we nog niet. Ik twijfel ook nog of dit het oplost, want de printplaat is al 3x kapot gegaan. Kan een revisiekit dat echt verhelpen, of is de kans groot dat de oorzaak dieper zit, bijvoorbeeld in de compressor? Hoe denken jullie erover?

En heeft iemand anders met een ERLA (of andere Altherma 3 R) zo'n revisiekit gehad? Ik ben benieuwd wat erin zat en of het daarna echt opgelost was, zowel het brommen als de kapotte printplaten.

Zodra de kit geplaatst is laat ik weten wat het was en of het geholpen heeft, voor wie hier later met hetzelfde probleem terechtkomt.

  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 14:05
mawashigeri schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:23:
[...]

Voor zover ik heb kunnen observeren kijken onze Daikins naar het verschil tussen deze sensortemperatuur en de gemeten buitentemperatuur, als dit te groot wordt (ergens tussen de 8-10 graden) is er kennelijk teveel ijs en gaat de defrost starten. Er zit wel een minimum-timer voor de volgende defrost van ~26 minuten.
Hier begint zojuist een defrost bij slechts 3 graden verschil. Zat 0 ijs op en COP/ thermische output was ook prima. Bijzonder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQh3MkK6PyeYo3SKBjFx0347SUM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pOaLIbYkZMW22aW9BptR632w.png?f=fotoalbum_large

  • sjnelle
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 17:17
kan iemand bevestigen of er een kogelkraan in de unit zit van de daikin altherma 3 monoblock als je hem aanschaft. De handleiding is beetje onduidelijk op dat gebied

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 19:26

arnoldniessen

sjnelle schreef op donderdag 26 november 2026 @ 16:34:
kan iemand bevestigen of er een kogelkraan in de unit zit van de daikin altherma 3 monoblock als je hem aanschaft. De handleiding is beetje onduidelijk op dat gebied
Zit er niet in maar zit er (1x) wel los bij.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos

Pagina: 1 ... 186 187 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma