Kun je gewoon in Enlighten instellen en heb je geen Homey voor nodig.gervanlierop schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 12:28:
Hallo Wizards,
Ik volg dit draadje met meer dan grote belangstelling echter mis ik compleet de kennis om de zaken die hier beschreven zelf te kunnen doen, laat staan aan te passen.![]()
Ik gebruik zelf een Homey Pro om met flows allerlei zaken aan te sturen via de daarvoor beschikbare Apps (en op zich lukt dat best aardig).
Hoe mooi zou het nu zijn als er een app beschikbaar zou komen waarmee ik via een flow de Homey Pro mijn Enphase systeem (Envoy metered-S met meetspoelen) kan laten vertellen hoeveel stroomexport ik wil toestaan op een bepaald moment.
Iemand enig idee of daar al plannen voor zijn waardoor het voor leken zoals ikzelf ook mogelijk is dit te regelen?
Dank voor je reactie Ferdinand,Ferdinand Oeinck schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 12:34:
[...]
Kun je gewoon in Enlighten instellen en heb je geen Homey voor nodig.
Dan is google je grootste vriend.gervanlierop schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 12:43:
[...]
Ik heb sowieso geen idee hoe/waar ik dat in Enlighten kan instellen. Kan dat dan op basi svan een bepaalde negatieve stroomprijs op enig moment?
Ik heb wel ergens gelezen dat je de produktie kunt uitschakelen via Enlighten, maar wordt dan niet alle produktie uitgeschakeld?
Snap ik, maar ik begreep van de Enpase site dat die alleen geactiveerd kan worden als je ook een Enphase batterij hebt.Ferdinand Oeinck schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 12:49:
Er zit in Enlighten ook een AI optimalisatie optie in. Maar het voert te ver dat hier hier allemaal uit te leggen.
In die Enlighten Manager (vereist een installateurs account, maar kun je ook zelf aanmaken, zie Enphase topic) kun je een power export limit (PEL) instellen. De AI Optimalisatie modus houdt rekening met de dynamische prijzen. Als de all-in prijs negatief is stopt productie. Volgens mij is diat dit jaar 2 of 3 x voorgekomen voor een paar uurtjes. Besparing is centen werk.gervanlierop schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 12:43:
[...]
Dank voor je reactie Ferdinand,
Ik heb sowieso geen idee hoe/waar ik dat in Enlighten kan instellen. Kan dat dan op basi svan een bepaalde negatieve stroomprijs op enig moment?
Ik heb wel ergens gelezen dat je de produktie kunt uitschakelen via Enlighten, maar wordt dan niet alle produktie uitgeschakeld?
Ik zou het natuurlijk liefst graag zelf willen aansturen op bijv een negatieve stroomprijs zodat ik niet relatief veel hoef te betalen bij negatieve stroomprijs en/of teveel opwek op een bepaald moment met mn dynamische energiecontract. Als je dat dan kunt beperken en tegelijk nog wel zelf je benodigde stroom uit de panelen kunt halen zou fraai zijn.
Nee, batterij is niet nodig. Je moet alleen bevestigen dat je een dynamisch contract hebt. Het werkt sowieso als je alleen IQ8’s hebt met gateway software 8.3.51xx. Ik verwacht dat de IQ7 geen spelbreker is. De M250 echter wel…dan werkt de curtailfunctie bij negatieve all-in prijzen niet.gervanlierop schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 14:51:
[...]
Snap ik, maar ik begreep van de Enpase site dat die alleen geactiveerd kan worden als je ook een Enphase batterij hebt.
Of weet jij een andere manier?
Dankjewel!WillemP22 schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 15:36:
[...]
In die Enlighten Manager (vereist een installateurs account, maar kun je ook zelf aanmaken, zie Enphase topic) kun je een power export limit (PEL) instellen. De AI Optimalisatie modus houdt rekening met de dynamische prijzen. Als de all-in prijs negatief is stopt productie. Volgens mij is diat dit jaar 2 of 3 x voorgekomen voor een paar uurtjes. Besparing is centen werk.
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Duurzaamheid in de toekomst betekent volgens mij nog veel meer zonnepanelen om niet alleen in de zomer stroom op te wekken maar ook in de winter. Omdat er daardoor dan hoogzomers veel te veel wordt opgewekt, wordt in de toekomst terugleveren op die momenten, als er dus een overschot aan stroom is, deze teruglevering heel duur gemaakt. Die ontwikkeling zie je nu al met zelfs terugleverkosten bij sommige dynamische contracten. Eigengebruik zal nog veel gestimuleerd gaan worden.eriksl schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 15:32:
Ik zie hier volgens mij bijzonder veel interesse in de mogelijkheden om de productie te beperken. Ik ben erg benieuwd wat hiervoor de reden voor is. Hebben jullie allemaal dynamische contracten waarbij je gaat betalen als je blijft produceren op bepaalde (volle) momenten? Anders lijkt het me weinig zinvol? Of heeft het te maken met accu laden op slimste moment op de dag?
Het is voor mij allemaal nogal ver-van-mijn-bed aangezien ik geen dynamisch contract heb (en bovendien de spanning op mijn fase nooit boven de 235 V komt, dus sowieso geen probleem eigenlijk).
Of hebben jullie grote/industriële installaties? Dan lijkt Enphase me weer niet de eerste keuze. Ik heb naast een Enphase installatie ook een installatie met een SolarEdge en hun aanpak met optimisers lijkt efficiënter (en flexibeler) te zijn (bij meer dan 4 panelen). Mijn SolarEdge schakelt compleet af als er onvoldoende wordt opgewekt, terwijl de 4 Enphase inverters + envoy bij elkaar 5 W blijven gebruiken, dat vind ik toch wel slordig. Bij elkaar over een jaar telt dat toch ook wel op.
[ Voor 9% gewijzigd door Ferdinand Oeinck op 09-08-2025 16:52 ]
Je betaalt ook geen terugleverkosten?eriksl schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 15:32:
Het is voor mij allemaal nogal ver-van-mijn-bed aangezien ik geen dynamisch contract heb (en bovendien de spanning op mijn fase nooit boven de 235 V komt, dus sowieso geen probleem eigenlijk).
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Ik heb juist een dynamisch contract zodat ik geen terugleverkosten heb. Er schijnen nu ook leveranciers tezijn die deze contracten aanbieden juist wel met die kosten gaan komen. Maar Tibber voor alsnog niet. In de zomer krijg ik elke maand een paar 100 euri van die jongens....die ik dan in de winter weer terug moet geven. Maar onder aan de streep heb ik geen jaarkosten terwijl mijn netto gebruik ca. 2000 kWh is.eriksl schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 15:32:
Ik zie hier volgens mij bijzonder veel interesse in de mogelijkheden om de productie te beperken. Ik ben erg benieuwd wat hiervoor de reden voor is. Hebben jullie allemaal dynamische contracten waarbij je gaat betalen als je blijft produceren op bepaalde (volle) momenten? Anders lijkt het me weinig zinvol? Of heeft het te maken met accu laden op slimste moment op de dag?
Het is voor mij allemaal nogal ver-van-mijn-bed aangezien ik geen dynamisch contract heb (en bovendien de spanning op mijn fase nooit boven de 235 V komt, dus sowieso geen probleem eigenlijk).
Of hebben jullie grote/industriële installaties? Dan lijkt Enphase me weer niet de eerste keuze. Ik heb naast een Enphase installatie ook een installatie met een SolarEdge en hun aanpak met optimisers lijkt efficiënter (en flexibeler) te zijn (bij meer dan 4 panelen). Mijn SolarEdge schakelt compleet af als er onvoldoende wordt opgewekt, terwijl de 4 Enphase inverters + envoy bij elkaar 5 W blijven gebruiken, dat vind ik toch wel slordig. Bij elkaar over een jaar telt dat toch ook wel op.
Dat is een eenmalig bedrag per jaar, gestaffeld. Dus "een paar" watts meer of minder maakt daar echt niet op uit.sandergar schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 18:24:
Je betaalt ook geen terugleverkosten?
Leuk om dat allemaal door te rekenen en er zal vast wel "iets" te halen zijn, net als bij overstappen naar een andere leverancier voor je gewone gebruik. Maar ik ben er vrij sceptisch over. Uiteindelijk zijn het geen liefdadigheidsinstellingen en moet er gewoon winst gemaakt worden. Ik ben ervan overtuigd dat je op langere termijn linksom of rechtsom uiteindelijk bijna hetzelfde betaalt. Die jongens zijn niet gek.WillemP22 schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 00:25:
Ik heb juist een dynamisch contract zodat ik geen terugleverkosten heb. Er schijnen nu ook leveranciers tezijn die deze contracten aanbieden juist wel met die kosten gaan komen. Maar Tibber voor alsnog niet. In de zomer krijg ik elke maand een paar 100 euri van die jongens....die ik dan in de winter weer terug moet geven. Maar onder aan de streep heb ik geen jaarkosten terwijl mijn netto gebruik ca. 2000 kWh is.
80% van het levertarief (leveringskosten) is echt veel te hoog voor een kWh die je invoed op een zonnige 2e pinksterdag. Als je wilt invoeden / afnemen op een willekeurig moment in het jaar tegen een vast tarief dan kun je echt geen hoge vergoedingen meer verwachten.eriksl schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 09:25:
[...]
- teruglevering geeft altijd een "redelijke" opbrengst (minimaal 80% van de leveringskosten)
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Tenzij je met die paar watts (watturen) net over je staffel komt, dan scheelt het van "niets" tot "best wel veel"?eriksl schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 09:20:
[...]
Dat is een eenmalig bedrag per jaar, gestaffeld. Dus "een paar" watts meer of minder maakt daar echt niet op uit.
Dat is aardig van je voor de energiemaatschapijen, ze zien je graag komenDan nog moet er heel wat gebeuren voordat ik stop met leveren, eigenlijk alleen als de spanning op de fase te hoog wordt. Daar heb je dan ook geen controle over en dan is het ook écht vol. Ik doe het niet alleen voor de opbrengst...
Dat heeft heel veel met het kiezen van het juiste contract op het juiste moment te maken. Toen VanDeBron begon met de terugleverboete werd er op (de juisteeriksl schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 09:25:
[...]
Leuk om dat allemaal door te rekenen en er zal vast wel "iets" te halen zijn, net als bij overstappen naar een andere leverancier voor je gewone gebruik. Maar ik ben er vrij sceptisch over. Uiteindelijk zijn het geen liefdadigheidsinstellingen en moet er gewoon winst gemaakt worden. Ik ben ervan overtuigd dat je op langere termijn linksom of rechtsom uiteindelijk bijna hetzelfde betaalt. Die jongens zijn niet gek.
Inderdaad, zeker terugleverboetes moeten er af, en een redeloijke terugleververgoeding moet er komen, van 80% van de leveringskosten is meen ik nooit sprake geweest, lijkt me ook niet realistisch voor een gezonde markt (tenzij het gaat om de dynamische tarieven). Als ik me niet vergis is in een aangenomen amendement ingedient door CU en D66 en gesteund door de VVD vastgelegd dat de terugleververgoeding minimaal 50% van het "kale tarief" moet zijn. Dit zou dan geldig zijn tot 2030. Echter laat dit amendement nog steeds ruimte voor terugleverboetes welke door de ACM te beoordelen zijn. Dat is toch een beetje een "slap verhaal" van de politiek.[quote
Ik hoop eigenlijk, qua teruglevering, dat afschaffing van de saldering zo snel mogelijk wordt doorgevoerd maar dan wel met de oorspronkelijke redenatie:
- teruglevering geeft altijd een "redelijke" opbrengst (minimaal 80% van de leveringskosten)
- terugleverkosten zijn niet meer nodig
Maar of dat uiteindelijk zo gaat gebeuren, heb ik een hard hoofd in.
Dan maar zoveel mogelijk zelf gebruiken. En hopen op een snelle evolutie in de thuisbatterijen.
[ Voor 11% gewijzigd door Batilan op 10-08-2025 12:43 ]
Mee eens, maar dat was ooit wel het uitgangspunt.denneappel schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 09:38:
[...]
80% van het levertarief (leveringskosten) is echt veel te hoog voor een kWh die je invoed op een zonnige 2e pinksterdag. Als je wilt invoeden / afnemen op een willekeurig moment in het jaar tegen een vast tarief dan kun je echt geen hoge vergoedingen meer verwachten.
Ik denk dat je flexibel moet worden of accepteren dat alles wat je zelf niet verbruikt geen waarde heeft. Flexibiliteit verwachten van de leverancier en 80% terug krijgt voor alles wat je zelf niet nodig hebt is te mooi om waar te zijn.
Ja dat dus ;-)RichieB schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 10:20:
"Geen waarde" als in €0,00 vind ik acceptabel op de momenten dat er inderdaad een enorm overschot is. Maar negatief (als in de vergoeding die je krijgt is lager dan de terugleverboete) niet. Dat er niet genoeg afname/opslagcapaciteit in het net aanwezig is moet niet het probleem gemaakt worden van de consument. Eerst alle daken via subsidie vol laten leggen met PV om die dan vervolgens uit te gaan zetten is bizar wanbeleid en verspilling van onze natuurlijke bronnen.
Nee hoor, ik heb een best fatsoenlijke leverancier.Batilan schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 11:50:
Tenzij je met die paar watts (watturen) net over je staffel komt, dan scheelt het van "niets" tot "best wel veel"?
Leuke bijvangst voor ze. Maar mijn primaire doel is dat elke kWh die niet opgewekt is uit kolen, gas of uranium, winst is.[b]Batilan in "[Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica"Batilan schreef op zondag 10 augustus 2025
Dat is aardig van je voor de energiemaatschapijen, ze zien je graag komen.
Het is mij gelukt om met een token de limit_value_W te sturen, maar er gebeurt alleen niks op Enphase, dit commando wordt genegeerd, volgens mij omdat mijn site_settings nog niet goed staan voor CT spoel op enabled of limit_export op true en mijn 3 fase op three, terwijl dat 1 moet zijn; die waarden kan ik toch niet aanpassen met een user account. Ik zou niet weten hoe?Ferdinand Oeinck schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 12:24:
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan! Vermogen beperken kan ook lokaal zonder de relais te gebruiken.
Het volgende curl commando laat zien hoe je de productie beperkt tot een opgegeven vermogen (hier 3500 W)
code:
1 2 curl -k -H "Accept: application/json" -H "Authorization: Bearer **token** " -X POST "https://envoy_ip/ivp/ss/dpel" --data @json.txt
json.txt is:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11{ "dynamic_pel_settings": { "enable": true, "export_limit": false, "limit_value_W": 3500.0, "slew_rate": 900.0, "enable_dynamic_limiting": false }, "filename": "site_settings", "version": "00.00.01" }
De envoy neemt het na een paar sekonden over. Helaas weet Enlighten er niets van, daar wordt de interface niet met de actuele waarden uit de envoy geupdate.
[ Voor 9% gewijzigd door DavidNewhouse op 05-09-2025 18:22 ]
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
Op mijn envoy heb ik firmware: D8.3.5052 (a91404)DavidNewhouse schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 17:27:
[...]
Het is mij gelukt om met een token de limit_value_W te sturen, maar er gebeurt alleen niks op Enphase, dit commando wordt genegeerd, volgens mij omdat mijn site_settings nog niet goed staan voor CT spoel op enabled of limit_export op true en mijn 3 fase op three, terwijl dat 1 moet zijn; die waarden kan ik toch niet aanpassen met een user account. Ik zou niet weten hoe?
https://[envoy\]/ivp/meters
[
{
"eid": 704643328,
"state": "disabled",
"measurementType": "production",
"phaseMode": "three",
"phaseCount": 3,
"meteringStatus": "normal",
"statusFlags": []
},
{
"eid": 704643584,
"state": "disabled",
"measurementType": "net-consumption",
"phaseMode": "three",
"phaseCount": 3,
"meteringStatus": "normal",
"statusFlags": []
}
]
ik heb onderstaande kunnen sturen naar Enphase om te testen, maar er gebeurt dus niks:
{
"dynamic_pel_settings": {
"enable": true,
"export_limit": false,
"limit_value_W": 300.0,
"slew_rate": 60.0,
"enable_dynamic_limiting": false
},
"filename": "site_settings",
"version": "00.00.01"
}
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
Als de curl opdracht met een GET doet ipv mnet een POST wat zie je dan?DavidNewhouse schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 20:45:
ik heb firmware D8.3.5167 (4c8675)
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
Ok, en nadat je via Enlighten het aan gezet hebt? Wat zie je dan?DavidNewhouse schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:04:
nu dit:
{
"date": "2025-09-05 19:52:16 UTC",
"dynamic_pel_settings": {
"enable": false
},
"filename": "site_settings",
"version": "00.00.01"
}
[ Voor 8% gewijzigd door DavidNewhouse op 05-09-2025 21:10 ]
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
[ Voor 12% gewijzigd door DavidNewhouse op 05-09-2025 21:18 ]
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
Misschien is de polariteit van de CT klemmen verkeerd?DavidNewhouse schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:16:
er komt in de gebeurtenissen log in enphase https://enlighten.enphaseenergy.com/web/ een melding met rood uitroepteken en bij actie staat neem contact op met de klantenservice om te controleren of de productie- en verbruiksmeters goed zijn aangesloten en ingesteld.
En als ik de laatste instellingen weer ongedaan maak gaat de melding weer weg
[ Voor 14% gewijzigd door DavidNewhouse op 05-09-2025 21:28 ]
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
Zonder aangesloten CT klemmen werkt het helaas niet. De envoy heeft productie en consumptie waarden nodig om dpel te kunnen doen. Als je 3 fasen hebt, heb je 6 CT klemmen nodig.DavidNewhouse schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:27:
ik heb nog geen CT klem, maar ik begreep dat dit de instellingen in https://[envoy\]/ivp/meters iets software matigs is en dat ik ook het verbruik en productie kan meten met home-assistant. Maar dat de instellingen in enphase dus eerst gewijzigd moeten worden naar enabled
En voor dat laatste heb ik volgens mij toch echt een enlightnen manager account nodig toch?
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
Dat weet ik niet precies. Bij mij is gewoon een envoy standard vervangen door een metered versie met CT klemmen. Ik heb de monteurs geassisteerd en de nieuwe envoy is mbv mijn telefoon geconfigureerd. Kan me niet herinneren dat er verder nog iets is aangepast. Wel belangrijk was dat de CT klemmen configuratie goed werd uitgevoerd (incl. consumptie, excl. consumptie).DavidNewhouse schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:39:
Maar als er inderdaad 2 CT klemmen komen, ik heb een 1 fase meter, moet er toch nog steeds iets op Enphase (Enlighten manager) worden aangepast in de software en dat kan ik niet met mijn user account?
Klopt. zodra de CT's zijn geplaatst moet je ze nog enablen, (in werking brengen). Dat kan in Enlighten manager middels een installateursaccount. Je kunt ook zelf een installateursaccount nemen. Zie daarvoor FAQ-14 van het "Het grote Enphase topic - deel 2".DavidNewhouse schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:39:
Maar als er inderdaad 2 CT klemmen komen, ik heb een 1 fase meter, moet er toch nog steeds iets op Enphase (Enlighten manager) worden aangepast in de software en dat kan ik niet met mijn user account?
20xLongi 410Wp, IQ7+
Ik ken Domoticz niet zo, dus weet ook niet hoe die integratie werkt, maar zou het kunnen zijn dat de token verlopen is? Weet niet of die gebruikt maakt van een token, maar dat is zo mijn eerste gedachte.JMSL2022 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 11:08:
Even een vraagje: Ik lees sinds vorig jaar de envoy uit met Domoticz om daarmee mijn boiler aan te sturen. Sinds afgelopen maandag werkt dat echter niet meer. Ik heb beide systemen herstart en de laatste update van domoticz geinstalleerd maar helaas. Zijn er meer mensen die problemen hebben met het uitlezen van de Envoy?
[ Voor 6% gewijzigd door Pazo op 10-09-2025 11:17 ]
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Ik kan me niet herinneren dat ik daarvoor een token nodig had, maar het zou kunnen. Ik zal vanavond de handleiding van domoticz eens terugkijken.Pazo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 11:16:
[...]
Ik ken Domoticz niet zo, dus weet ook niet hoe die integratie werkt, maar zou het kunnen zijn dat de token verlopen is? Weet niet of die gebruikt maakt van een token, maar dat is zo mijn eerste gedachte.
20xLongi 410Wp, IQ7+
Ja, via de ingebouwde ondersteuning sinds 03:15 CEST.JMSL2022 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 11:08:
Even een vraagje: Ik lees sinds vorig jaar de envoy uit met Domoticz om daarmee mijn boiler aan te sturen. Sinds afgelopen maandag werkt dat echter niet meer. Ik heb beide systemen herstart en de laatste update van domoticz geinstalleerd maar helaas. Zijn er meer mensen die problemen hebben met het uitlezen van de Envoy?
1
| Error: Enphase Envoy: Invalid data received! (no session_id) |
1
2
3
| Status: Enphase Envoy: Connected, serial: 122xyzxyzxyz, software: D8.3.5167 Status: Enphase Envoy: Worker stopped... Status: Enphase Envoy: Worker started... |
[ Voor 89% gewijzigd door Lawrentz op 10-09-2025 16:47 ]
Je token staat op de pagina UserVariables.JMSL2022 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 14:11:
[...]
Ik kan me niet herinneren dat ik daarvoor een token nodig had, maar het zou kunnen. Ik zal vanavond de handleiding van domoticz eens terugkijken.
Ik zie inderdaad dat de laatste token van 7 september is, dat is waarschijnlijk het moment waarop die gestopt is met werken.Lawrentz schreef op woensdag 10 september 2025 @ 16:50:
[...]
Je token staat op de pagina UserVariables.
De extentie van EnphaseToken_xy is het laatste octet van je IP address van je Envoy.
20xLongi 410Wp, IQ7+
Opgelost, de Envoy had zichzelf kennelijk een nieuw IP-adres gegeven, uiteindelijk het nieuwe IP-adres kunnen achterhalen door op het modem in te loggen en de envoy gegevens op te vragen.JMSL2022 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 17:52:
[...]
Ik zie inderdaad dat de laatste token van 7 september is, dat is waarschijnlijk het moment waarop die gestopt is met werken.
20xLongi 410Wp, IQ7+
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Een device zoals een Envoy kan zichzelf niet een nieuw IP-adres gegeven.JMSL2022 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 22:41:
[...]
Opgelost, de Envoy had zichzelf kennelijk een nieuw IP-adres gegeven, uiteindelijk het nieuwe IP-adres kunnen achterhalen door op het modem in te loggen en de envoy gegevens op te vragen.
Blijft wel apart dat dit spontaan is gebeurd.
Ja dat klopt inderdaad, ik moet dat voor Domoticz en de Envoy vast gaan zetten. Ik vond het alleen vreemd dat er opeens een nieuw ip-adres gebruikt werd omdat dat normaal gesproken alleen gebeurd als een apparaat opnieuw opgestart wordt. Wellicht heeft de Envoy een update gehad en is ie daarna herstart.Lawrentz schreef op donderdag 11 september 2025 @ 08:25:
[...]
Een device zoals een Envoy kan zichzelf niet een nieuw IP-adres gegeven.
De DHCP-server in je modem/router voorziet de devices in je netwerk van een IP-adres.
Wanneer een device de verbinding met de DHCP-server verliest dan kan het device een ander IP-adres toegewezen krijgen. Dit alles is verklaarbaar en daardoor is het niet zo apart en ontstaat het niet zo spontaan zoals je het beschrijft.
Fixed IP-adressen hebben in deze context de voorkeur en kan je instellen op je devices of de DHCP-server in je modem/router.
20xLongi 410Wp, IQ7+
Beste Ferdinand, ik heb sinds vanochtend 2 CT spoelen op Enphase laten installeren, nu kan ik inderdaad gebruik maken van alle functionaliteit, het sturen van limieten werkt nu ook prima. Hoe doe jij dit icm Homewizard thuisbatterij, heb je daar iets voor bedacht (automatisering o.i.d.)? Want limiet op 0 zetten, dan gaat de thuisbatterij niet meer opladen en dat is een beetje zonde.Ferdinand Oeinck schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 22:11:
[...]
Dat weet ik niet precies. Bij mij is gewoon een envoy standard vervangen door een metered versie met CT klemmen. Ik heb de monteurs geassisteerd en de nieuwe envoy is mbv mijn telefoon geconfigureerd. Kan me niet herinneren dat er verder nog iets is aangepast. Wel belangrijk was dat de CT klemmen configuratie goed werd uitgevoerd (incl. consumptie, excl. consumptie).
[ Voor 34% gewijzigd door DavidNewhouse op 12-09-2025 15:32 ]
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
[ Voor 23% gewijzigd door DavidNewhouse op 12-09-2025 16:01 ]
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
Ik vroeg me af hoe je dit gedaan hebtRichieB schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 21:20:
Ik heb voor mijn beide arrays grafieken en tellers gemaakt. Wel grappig om te zien dat oost nu meer oplevert dan west.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[ Voor 13% gewijzigd door Mjans19 op 17-09-2025 15:07 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Waarom niet limiet niet gewoon op 0 instellen?DavidNewhouse schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 16:00:
Gedachte: ik denk dat hem al snap, de limiet wordt wel correct toegepast, maar er wordt dus toegestaan dat er 1266W wordt terug geleverd aan export,
Mijn denkfout: ik moet dus gaan rekenen met de juiste limiet om export te beperken
[ Voor 25% gewijzigd door EdwindeB op 25-09-2025 08:30 ]
Ik snap niet precies wat je bedoelt, ik gebruik zelf home-assistant, maar als de accu geen verbruiker is in huis, gaat de accu toch niet opladen met pv? En als enphase niet ziet dat er een verbruiker is worden de zonnepanelen afgeknepen. Dat is tot nu toe mijn ervaring. En wil je niet alleen opladen als er genoeg pv is?EdwindeB schreef op donderdag 25 september 2025 @ 08:26:
[...]
Waarom niet limiet niet gewoon op 0 instellen?
Je wil toch niks terug leveren?
Ik zet hem op 0 en systeem schakelt netjes hier om heen om het zo goed mogelijk op 0 te houden.
En heb sinds een week ook een HomeWizard Accu.
Ik heb geautomatiseerd via NodeRed dat wanneer de ZeroExport aan staat, de accu mode wordt ingesteld op laden naar vol, in plaats van 0 op de meter.
[ Voor 8% gewijzigd door DavidNewhouse op 27-09-2025 12:04 ]
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
[ Voor 18% gewijzigd door DavidNewhouse op 27-09-2025 13:29 ]
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
[ Voor 17% gewijzigd door Ferdinand Oeinck op 27-09-2025 17:43 ]
Duidelijk, met een dynamisch contract heb je inderdaad andere doelstellingen. Mijn doelstellingen zijn: zoveel mogelijk zelfverbruik, zo min mogelijk terugleverkosten en zoveel mogelijk mijn HW thuisbatterij vullen. Vandaar dat ik de export limit een beetje open zet: 100-150W. En binnen home-assistant heeft HomeWizard een mooie integratie waarin het mogelijk om alle modi van de thuisbatterij te regelen, maar op dit moment laat ik het gewoon op nulmodus staan. Mijn huidige token is nog geldig tm 27 februari 2026, dus voorlopig ben ik van plan om te klikken op het linkje in de TS voor firmware 8, zoveel moeite is dit ook niet en dan is het weer 6 maanden geldig volgens mij.EdwindeB schreef op zondag 28 september 2025 @ 11:49:
@DavidNewhouse
Misschien had ik nog even moeten zeggen dat ik een dynamisch contract heb.
Zodra het tarief negatief is, zet ik ZeroExport aan voor de panelen.
De accu heb ik nog maar net en heb nog geen negatieve prijzen gehad.
Ik heb het scenario gemaakt, maar is niet getest dus.
Zodra ZeroExport actief is, wil ook ook de accu laten laden, ongeacht of er voldoende vermogen beschikbaar is. Natuurlijk voorkeur voor Zonne-energie, maar wil de accu ook vol hebben voor de duurdere uren tussen 18 en 20 uur.
Ik zet daarom de accu mode van zero naar to_full via de lokale API van Homewizard.
Dit is goed beschreven op hun eigen pagina: https://api-documentation....com/docs/category/api-v2
Het schakelen doe je via een API call op de P1 meter overigens.
Mijn setup is OpenHAB met Node-Red.
Hiermee haal ik geautomatiseerd voor Enphase een token wanneer deze is verlopen en schakel ik de ZeroExport en regel ik alles voor de accu wanneer nodig.
Wel werkt het geautomatiseerd ophalen van het token sinds afgelopen week opeens niet meer.
Na een herstart krijg ik hier een 406 not acceptable bericht terug bij het inloggen, terwijl er niks is veranderd.
Ik heb deze nu er handmatig even in gezet en moet dit nog even uitzoeken, misschien dat er iets bij Enphase is gewijzigd.
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/sSs95fScSjD4yXRoVRFNUb7M.jpg?f=user_large)
[ Voor 26% gewijzigd door Pazo op 10-10-2025 20:01 ]
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
1
| enphase_envoy.enable_dpel |
1
| enphase_envoy.disable_dpel |
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan. de Envoy home pagina rapporteert 6.7MWh lifetime terwijl de Enphase webpagia 11,5 MWh rapporteert. Dat laaste klopt als ik de jaar totalen van de afgelopen 3 jaren optel.Sikkek schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:18:
Ik heb iets geks met de envoy web page. Sinds ik denk een week of twee zoe ik dit bij de lifetime production:
[Afbeelding]
Dus 390 kWh lifetime productie
Echter heb ik veel meer geproduceerd, in Enlighten zie ik dit:
[Afbeelding]
1,58 MWh lifetime, dit getal klopt.
Herkent iemand dit en is het op te lossen?
Enphase gaf aan het opgelost te hebben. Data is echter nooit gecorrigeerd....Waps61 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:02:
[...]
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan. de Envoy home pagina rapporteert 6.7MWh lifetime terwijl de Enphase webpagia 11,5 MWh rapporteert. Dat laaste klopt als ik de jaar totalen van de afgelopen 3 jaren optel.
Is er ooit een antwoord gekomen op de vraag? (zoeken op lifetime levert geen resultaten
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
Is de Marstek dan zomaar aan te sturen via HA? Bij een Homewizard PiB werkt het alleen als de teruglevering beperkt wordt tot zo'n 100W. Dat is genoeg voor de Homewzard PiB om te gaan laden. En als dat laden eenmaal opgang is gaat het laadvermogen vanzelf omhoog naar max 800W per PiB. De teruglevering blijft dan steeds constant op 100W. Ik heb dat deze zomer getest:https://solar.bigroses.net/7-19-2025twhb schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:32:
Vraagje over de export limit (metered gateway met CTs)
Ik wil tzt de gateway zo instellen dat er 0 teruggeleverd wordt ivm verdwijnen salderen en teruglever kosten. Verder wil ik een plugin batterij aanschaffen (Bijv Marstek Venus E). Die PIB zou dan via Home Assistant aangestuurd moeten worden. Ik denk dat me dat deel wel lukt.
Maar om dat goed aan te kunnen sturen en het zonne overschot in de PIB te krijgen moet HA weten wanneer er zonnestroom 'over' is op het moment dat de export naar het net gelimiteerd wordt.
Is er een manier om uit te lezen hoeveel er actueel door de gateway gelimiteerd wordt?
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
3,1kWp Enphase met 2CT spoelen, eigen verbruik profiel; 1HW PIB; home-assistant op ds220+; 5 winddelen Windcentrale
https://solcast.com/free-rooftop-solar-forecastingtwhb schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:54:
Hoe kom je aan die blauwe lijn?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
| #!/bin/bash
TOKEN="<token>"
URL="https://envoy.domein.net/api/v1/production"
OUTFILE="/home/stefan/envoy_database.csv"
# Current unix time
ts=$(date +%s)
#Determine expiration date of token
payload=$(echo "$TOKEN" | cut -d'.' -f2 | tr '_-' '/+' | # swap URL-safe Base64 chars
sed -E 's/[^A-Za-z0-9+\/]//g' | # strip any non-Base64 chars
awk '{l=length($0)%4; if(l) printf "%s%s", $0, substr("====",1,4-l); else print}' | base64 -d 2>/dev/null)
exp_ts=$(echo "$payload" | jq -r '.exp') # UNIX-epoch expiration date
# seconds until expiration
delta=$(( exp_ts - ts ))
week=604800 # 7 days in seconds
window=300 # 5 minutes in seconds
# Send mail
if (( delta <= week && delta > week - window )); then
echo 'Your Envoy API-token expires 7 days from now. Please renew the token and update envoy.sh.' | mail stefan@domein.net -r root@domein.net -s 'Expiration date Envoy API-token\nMime-Version: 1.0\nContent-Type: text/html' -a 'From:meter.domein.net <root@domein.net>'
fi
# obtain data from Envoy
json=$(curl -s -k -f -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "$URL")
# Extract data
wh_life=$(jq '.wattHoursLifetime' <<<"$json")
watts_now=$(jq '.wattsNow' <<<"$json")
# If the CSV doesn't exist yet, create it with a header
if [[ ! -f "$OUTFILE" ]]; then
echo "tijd,stroom,vermogen" > "$OUTFILE"
fi
# Append the new line
echo "${ts},${wh_life},${watts_now}" >> "$OUTFILE" |
Je bent wellicht met een verkeerde account ingelogd, waardoor je de key voor een commissioned gateway niet kan aanvragen? Ik kon zelf wel een API-key voor een uncommissioned gateway aanmaken, maar daarmee kon ik de API niet gebruiken (401 foutmelding). Afgaande op de fora die ik heb doorgespit gaat het vaker fout doordat mensen een API-key voor een uncommissioned gateway aanvragen inplaats van een voor een commissioned gateway. Waarom het bij jou wel werkt weet ik niet.eriksl schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 15:49:
Vertel? Ik kan geen API key voor een commissioned gateway aanmaken op de een of andere manier, maar die voor een uncomissioned gateway werkt ook prima bij mij ;-)
Ik begrijp dat er een Modbus toegang wordt ontwikkeld. Dat is wel een volledig lokale oplossing. Weet iemand of je dat voor Nederlandse systemen al kunt aanvragen bij Enphase?Ferdinand Oeinck schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:33:
Dat hele gedoe met die token hangt me echt heel erg de keel uit. Wat als Enphase ophoudt te bestaan? Kreeg net een email van ze dat er drastische prijsverlagingen op de micro omvormers aankomen. Hoe lang houdt Enphase het nog vol? En kunnen we dan nog over ons eigendom beschikken? Of moeten we straks betalen voor een token?
Ja, @sandergar heeft dat volgens mij.SPT schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 22:10:
[...]
Ik begrijp dat er een Modbus toegang wordt ontwikkeld. Dat is wel een volledig lokale oplossing. Weet iemand of je dat voor Nederlandse systemen al kunt aanvragen bij Enphase?
[ Voor 26% gewijzigd door Pazo op 14-11-2025 23:17 ]
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Echt heel apart.SPT schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:15:
[...]
Je bent wellicht met een verkeerde account ingelogd, waardoor je de key voor een commissioned gateway niet kan aanvragen? Ik kon zelf wel een API-key voor een uncommissioned gateway aanmaken, maar daarmee kon ik de API niet gebruiken (401 foutmelding). Afgaande op de fora die ik heb doorgespit gaat het vaker fout doordat mensen een API-key voor een uncommissioned gateway aanvragen inplaats van een voor een commissioned gateway. Waarom het bij jou wel werkt weet ik niet.
@PazoMijn Victron systeem stuurt de Enphase installatie aan via de Modbus TCP. Enphase Support moet dit activeren voor je.Pazo schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 22:21:
[...]
Ja, @sandergar heeft dat volgens mij.
Zie evt Enphase topic en zoek op modbus.
Edit:
Sorry, @sandergar schrijft er veel over maar volgens mij heeft @HarmenD het daadwerkelijk aan staan, gezien deze post: HarmenD in "Het grote Enphase topic - deel 2"
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Kan iemand hier iets mee? https://github.com/radioelf/test_ModbusTcp_Envoyeriksl schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 15:46:
TCP ModBus zou perfect zijn. Daarmee lees ik m'n SolarEdge systemen ook al uit. Helemaal zonder user id of passwords of tokens of andere flauwekul. Nu even afwachten of ze het "goed" doen, (standaard) en of alle nuttige informatie ermee op te halen is.
Wel raar hoor, die informatie kun je ook best via json uitdelen, wat ze nu in feite ook doen, maar dan moet er opeens een token op, omdat je er anders vanaf internet bij zou kunnen (suf, dat is dan je eigen schuld...). En met TCP ModBus zou die redenatie opeens niet meer opgaan?!?!
Top, ik ben hier mee bezig en het was me nog onduidelijk waar ik de relaisschakelingen op moest aansluiten aan de andere kant van de 'Digital Input' poorten. Het is dus de 'Com' poort tussen de 'RefGen' en 'DRM ø' poort. Ik heb een metered Envoy en wil zonder tokens etc. vermogen kunnen regelen. Toevallig heb ik vier Shelly Pro EM-50's in mijn meterkast die elk een nog ongebruikt schakelbaar relais hebben. Dus dat komt mooi uit, benieuwd of het werkt!ranjo schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 14:48:
[...]
Ik bedoel ook niet de IQ relais. Maar de digital input contacten aan de rechterkant. Zie figuur 2 (in deze handleiding wordt overigens aangegeven dat deze "not used" zijn, maar misschien is deze handleiding verouderd)
In een van jouw screenshots staat er "limit power production/export via reading of relays settings on gateway's digitial input port" waarbij het lijkt dat je adhv de input contacten een aantal levels kan opgeven. (4 relais is 16 mogelijkheden??...). Hiermee zou je de Envoy kunnen limiteren via hardware input waarbij je dus niet afhankelijk bent van de API met de tokens. Zeker voor de off-grid liefhebbers zou dit interessant kunnen zijn.
Maar misschien zit ik er naast.. ik moet een een installer account gaan regelen denk ik
Edit: deze handleiding geeft meer info: https://enphase.com/media/12537
Toch wel een apart verhaal.Hallo Erik,
Na overleg met mijn team hebben we vastgesteld dat de Envoy op uw locatie niet compatibel is met het inschakelen van TCP Modbus, omdat deze geen meteropties heeft.
TCP Modbus deelt de gegevens van de productiemeter. Daarom is het niet mogelijk om TCP Modbus in dit geval in te schakelen.
Met vriendelijke groet,
*******
Enphase Energy.
[ Voor 8% gewijzigd door ranjo op 19-12-2025 12:56 ]