Thuisbatterijen als UPS voor het hele huis icm zonnepanelen

Pagina: 1 2 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hoevenpe
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 21:39
Als je toch bezig bent, zet dan op de belangrijkste groepen een kWh meter die per seconde data verzameld.

De standaard apps van de energiebedrijven zijn ruk, lopen soms dagen achter. Realtime alle details zien maakt dat je veel beter kunt bijsturen, precies ziet wat de individuele panelen/batterijen/grootverbruikers doen.

Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
marco282 schreef op maandag 5 juli 2021 @ 02:48:
Ik ga zeker foto's maken en deze posten. Verwacht wordt dat kort na de bouwvak ze zullen beginnen met de opbouw van alle installatie technische systemen zo ook de victron installatie.

Het enige wat nu deels is geplaatst is de meterkast.[Afbeelding]


De rest laat dus nog even op zich wachten. Maar met betrekking tot the opmerking van alles victron is mooier ben ik het absoluut mee eens. Ik ben ook wel iemand die ocd heeft en denkt iets van 1 merk alles van een merk. Denk bijvoorbeeld ook aan netwerk spul van ubiquiti moet ik ook gelijk de router, switches, access points, deurbel en camera's van ubiquiti hebben

Uiteindelijk ben ik ook bereid te betalen voor kwaliteit en van meerdere hoeken hoor ik gewoon dat victron kwaliteit is en daar wil ik best voor betalen. Alleen aan de pure victron materiaal order zit ik al rond de 40k inclusief kortingen.

De reden dat er voor 3x10kva is gegaan vermoed ik is vanwege elektrisch laden/koken/verwarmen alsmede een jacuzzi. Daarnaast ook nog een zwembad verwarmt via warmtepomp met een tegenstroomzwemmer die ook 4000w verbruikt. Deze laatst genoemde komt overigens niet op de critical loads maar via een stroom meter kan victron wel uit de batterij terug leveren naar het net zodat de meter van de netbeheerder 0 blijft aangeven.

Ook ligt er 15kwp aan panelen op het dak. Ook fijn als je een load op 1 fase hebt dat die niet gelimiteerd is 5kw te geven op.1 fase bijvoorbeeld

Duur systeem maar wel precies wat ik wil. Nu nog geduld hebben....
40k is inclusief accus?
Ga je ook offgrid? nvt, dat is financieel natuurlijk gekkenwerk aangezien je geld toe krijgt op een aansluiting, nog buiten salderen/terugleveren.

Maar OCD? Meterkast heeft Hager, Eaton en Gira. Zou dat ook “even” allemaal gelijktrekken dan. >:) :+

[ Voor 3% gewijzigd door bbbrumbrum op 05-07-2021 08:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Die meterkast is in aanbouw gok ik. Zo op het oog is het meeste nog niet eens aangesloten, alleen een los stopcontact ;)

Maar Victron spul is inderdaad niet goedkoop, zeker niet als je 30kVA wil (wat nogal serieus is voor een huis).

Het is ook ongeveer de enige die als UPS kan fungeren, de rest van de leveranciers gaat het licht al snel een minuut uit. Of dat de meerprijs waard is, hangt sterk af waar je woont en hoe stabiel het net is.

[ Voor 8% gewijzigd door Ethirty op 05-07-2021 09:24 ]

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Misschien een idee om voor kritische gebruikers (server e.d.) een separate 'kleine'UPS toe te voegen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackerhater
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 20:34
DutchKel schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 20:02:
[...]

Dit is van wat ik van degene die bij ons de zonnepanelen heeft geplaatst heb begrepen verplicht in Nederland.
Inderdaad, dit is een vereiste!!
Het mag wel als je je hoofdschakelaar omzet zodat je echt een eiland bent en niet ben het leveren aan het net.

Zeker bij onderhoud (geplande onderbreking) is het levensgevaarlijk als jouw systeem spanning blijft leveren terwijl ze dat niet verwachten.

[ Voor 17% gewijzigd door hackerhater op 05-07-2021 10:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mike_solar
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 20-08 23:06
dan doet de victron, daar zit een ATS ingebouwd

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
hoevenpe schreef op maandag 5 juli 2021 @ 07:25:
Als je toch bezig bent, zet dan op de belangrijkste groepen een kWh meter die per seconde data verzameld.

De standaard apps van de energiebedrijven zijn ruk, lopen soms dagen achter. Realtime alle details zien maakt dat je veel beter kunt bijsturen, precies ziet wat de individuele panelen/batterijen/grootverbruikers doen.
Via p1 poort kan je de hoofdmeter per seconden uitlezen iedergeval, iets wat ik nu ook al doe dmv p1 naar usb kabel. Natuurlijk geeft dit je niet de details die ik misschien wel, bijvoorbeeld voor de kracht groep richting het zwembad zou ik wel een apparte "slimme" meter willen hebben inderdaad. Dit gaat er ook wel komen gok ik.
bbbrumbrum schreef op maandag 5 juli 2021 @ 08:42:
[...]

40k is inclusief accus?
Ga je ook offgrid? nvt, dat is financieel natuurlijk gekkenwerk aangezien je geld toe krijgt op een aansluiting, nog buiten salderen/terugleveren.

Maar OCD? Meterkast heeft Hager, Eaton en Gira. Zou dat ook “even” allemaal gelijktrekken dan. >:) :+
Inclusief batterijen idd. Als ik mijn lijstje zelf zou samen stellen via webshops kwam ik op 44.000 uit. Maar via groothandel korting kunnen krijgen. Hier mist overigens nog aansluit materiaal zoals de dikke DC kabels alsmede de kabels richting meterkast voor 3fase ac.

Lijstje binnen die 40k is:
3 x MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 230V
2 x Lynx Distributor LYN060102000
1 x Lynx Smart BMS 500 LYN034160200
6 x LiFePO4 Battery 25,6V/200Ah - Smart-a BAT524120610
1 x Cerbo GX BPP900450100
1 x GX Touch 50 BPP900455050
2 x SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr SCC145120410

Meterkast valt nog mee, KNX is Gira, Elektra Haga, de Eaton is volgensmij 1 schakelaar die tijdelijk bouwstroom levert dacht ik.
Ethirty schreef op maandag 5 juli 2021 @ 09:23:
Die meterkast is in aanbouw gok ik. Zo op het oog is het meeste nog niet eens aangesloten, alleen een los stopcontact ;)

Maar Victron spul is inderdaad niet goedkoop, zeker niet als je 30kVA wil (wat nogal serieus is voor een huis).

Het is ook ongeveer de enige die als UPS kan fungeren, de rest van de leveranciers gaat het licht al snel een minuut uit. Of dat de meerprijs waard is, hangt sterk af waar je woont en hoe stabiel het net is.
Het is inderdaad nog in aanbouw, De meterkast is geplaatst om die kabel bende daar op te ruimen. Ze zijn nu bezig met na isolatie waarna alle wanden worden gegipst/gestuct. Hierna kan pas installatie technisch dingen geplaatst worden.

Wat betreft of het t geld waard is, de apparatuur zelf wel, of ik het nodig heb? Antwoord is duidelijk nee, maar vind ik het leuk/cool? Jazeker! Het idee van dat het als UPS fungeert en daarmee in essentie dus ook off grid ben mocht ik dat willen is zeker gaaf. Die ene keer dat het stroom eruit ligt per jaar is zeker het geld niet waard. Maar het hele pakket voor mij wel, het idee dat als net eruit ligt en je hebt 15kwp aan panelen op je dak liggen die je dan niet kan gebruiken zat mij dwars.

Het idee is dan ook om semi-off grid te zijn. In basis ben ik dus off grid maar gebruik de grid ook als extra "batterij" maar om ECHT of grid te zijn zonder te hoeven nadenken over je verbruik heb je een veel grotere batterij opslag nodig. De PV installatie is nu 15kwp welke ik misschien uitbreid naar 25kwp afhankelijk van hoeveel mijn verbruik uiteindelijk zal zijn. Ik schat mijn verbruik ongeveer op 15-20kwh per jaar.

Bijkomend voordeel van dit systeem is dat het hier in de polder soms met terug leveren nog wel onder druk staat. Nu gaat het hier in mijn omgeving goed, maar of dit altijd zo blijft is de vraag natuurlijk. Kijk maar naar de verhalen uit Emmeloord.
Verwijderd schreef op maandag 5 juli 2021 @ 10:06:
Misschien een idee om voor kritische gebruikers (server e.d.) een separate 'kleine'UPS toe te voegen?
Eens, voor ubiquiti unifi systeem heb ik al de batterij backup zodat het netwerk up blijft. Maar die komen binnenkort ook met een UPS waarmee je niet unifi devices kan aansluiten. Voor de pc in mijn werkkamer ga ik gewoon vanuit dat de victron het goed doet. Server ruimte vind ik wat belangrijker aangezien het doel is om ook toegang tot het huis te doen via "smart" dingen en zou vervelend zijn als dat t ineens niet deed.
hackerhater schreef op maandag 5 juli 2021 @ 10:44:
[...]


Inderdaad, dit is een vereiste!!
Het mag wel als je je hoofdschakelaar omzet zodat je echt een eiland bent en niet ben het leveren aan het net.

Zeker bij onderhoud (geplande onderbreking) is het levensgevaarlijk als jouw systeem spanning blijft leveren terwijl ze dat niet verwachten.
Dat is precies waarom ik dit topic opende, ik was op zoek naar een product die dit allemaal regelde, de victron multiplus is dat dus. Het net in mijn huis is dus een eiland, waarmee de victron extra AC input regelt, gaat deze ac input down dan schakelt die hem ook uit zonder dat het huis zonder stroom komt te zitten.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

marco282 schreef op maandag 5 juli 2021 @ 13:06:
Lijstje binnen die 40k is:
3 x MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 230V
2 x Lynx Distributor LYN060102000
1 x Lynx Smart BMS 500 LYN034160200
6 x LiFePO4 Battery 25,6V/200Ah - Smart-a BAT524120610
1 x Cerbo GX BPP900450100
1 x GX Touch 50 BPP900455050
2 x SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr SCC145120410
Ik zou qua batterijen ook even naar Pylontech of BYD op 48V laten kijken.

Die packs kunnen in een soort server-rack of torentje, wat veel opgeruimder oogt dan die uit de kluiten gewassen "auto accu's" die Victron heeft.

Scheelt je ook weer een Lynx Smart BMS.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Ethirty schreef op maandag 5 juli 2021 @ 13:13:
[...]


Ik zou qua batterijen ook even naar Pylontech of BYD op 48V laten kijken.

Die packs kunnen in een soort server-rack of torentje, wat veel opgeruimder oogt dan die uit de kluiten gewassen "auto accu's" die Victron heeft.

Scheelt je ook weer een Lynx Smart BMS.
Helaas valt er nu niet zo veel meer aan de opdracht te veranderen. (originele vraag was in mei, nu is er een nieuw systeem gekozen en is t meer een volg de installatie mocht je dat interessant vinden topic geworden 8)7 )

Maar daarnaast op de locatie waar het nu komt zijn die batterijen kwa plaatsing wel makkelijk door beperkte hoogte. Oogt inderdaad wat minder "clean", volledig met je eens.

[ Voor 11% gewijzigd door marco282 op 05-07-2021 13:29 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mcDavid
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 09-09 17:48
marco282 schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 19:50:
[...]


Helaas is hun systeem voor residentiele klanten geen UPS en kan bieden ze (binnenkort?) een backup box aan https://solar.huawei.com/.../datasheet/backup-box.pdf maar dit is geen UPS maar slechts een nood voorziening die na +/- 3 seconden in werking treed met max 1 fase 15A aan noodstroom, niet wat ik zoek. Mocht huawei wel iets hebben wat binnen mijn wensen valt dan hoor ik dat ook graag.
ff vraagje tussendoor: Heb je daadwerkelijk goed afgewogen wat de noodzaak is van UPS functionaliteit voor je gehele huis?

Dat je wilt dat de servers- en netwerkapparatuur zonder onderbreking doordraaien, lijkt me evident. Dat kun je echter prima oplossen door daar gewoon een klein APS-UPS'je voor te hangen. Maar dat de koelkast en de verwarming 3 seconden zonder stroom zitten lijkt me persoonlijk niet zo'n issue?

Met andere woorden: Misschien kun je een betere/passendere oplossing verzinnen als je de UPS-functionaliteit los ziet van de backup-stroomvoorziening (en gerichter inzet).

In ziekenhuizen wordt dit ook veelvuldig toegepast: Beademingsapparatuur gaat in een groen stopcontact met UPS, infuuspompen in een rood stopcontact met enkel backup-stroom, en de TV zit in een wit stopcontact met enkel netstroom.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
mcDavid schreef op maandag 5 juli 2021 @ 13:37:
[...]


ff vraagje tussendoor: Heb je daadwerkelijk goed afgewogen wat de noodzaak is van UPS functionaliteit voor je gehele huis?

Dat je wilt dat de servers- en netwerkapparatuur zonder onderbreking doordraaien, lijkt me evident. Dat kun je echter prima oplossen door daar gewoon een klein APS-UPS'je voor te hangen. Maar dat de koelkast en de verwarming 3 seconden zonder stroom zitten lijkt me persoonlijk niet zo'n issue?

Met andere woorden: Misschien kun je een betere/passendere oplossing verzinnen als je de UPS-functionaliteit los ziet van de backup-stroomvoorziening (en gerichter inzet).

In ziekenhuizen wordt dit ook veelvuldig toegepast: Beademingsapparatuur gaat in een groen stopcontact met UPS, infuuspompen in een rood stopcontact met enkel backup-stroom, en de TV zit in een wit stopcontact met enkel netstroom.
Dit is al meerdere keren aangekaart en het antwoord is ja, goed over nagedacht. Nee ik heb het niet nodig en toch doe ik het omdat ik het mooi vind.

Als ik iets meer dan alleen zonnepanelen wou, dus batterijen bijvoorbeeld, dan wil ik ook dat het direct werkt als stroom eruit ligt zonder dat er een onderbreking plaats vind. 3 Seconden is opzich acceptabel als de backup power dan ook het hele huis inclusief koken/warmtepomp voor verwarmen erbij kan aanleveren. Dit was een probleem met het huawei systeem. Er zijn andere systemen die wel deze vermogens leveren zonder de UPS. Maar dan betaal ik liever een meerprijs voor een merk wat dat wel kan met een hele goede reputatie.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabian
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 07:46
@marco282 ben je bekend met het KNX topic ? ;)

Er zijn daar nog wel wat tips over kastenbouw enzo. klemstroken zijn geen overbodige luxe. De kast(en) lijken wat krap bemeten zo.

[ Voor 60% gewijzigd door Fabian op 05-07-2021 18:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Fabian schreef op maandag 5 juli 2021 @ 18:56:
@marco282 ben je bekend met het KNX topic ? ;)

Er zijn daar nog wel wat tips over kastenbouw enzo. klemstroken zijn geen overbodige luxe. De kast(en) lijken wat krap bemeten zo.
De kast is nog niet af en er komt nog wel wat bij, er mist nog een 24-voudig aktor. Ga er vanuit dat het door de installateur straks goed wordt opgeleverd. Maar de tips zijn zeker welkom inderdaad! Ik heb er nog niet al te veel rond geneust.

Maar in basis wordt mijn knx install best simpel, het meeste zal geschieden via mijn eigen server/software voor visualisatie. Ik wou alleen de integratie met de tasters in mijn huis + aktoren via knx.

Aansturing geschiedt via de MDT Glass touch II Smart.
Dit zal de aktoren voor mijn rolluiken/screens aansturen. Ook zit alle verlichting op de aktor aangesloten echter zal dit niet gebruikt worden omdat er hue in komt. Maar wel handig om al wel de schakeldraden naar de meterkast te hebben ipv vast zitten aan iets als hue.
Ook werken de mdt's als thermostaat voor elke ruimte welke de vloerverwarming/koeling aanstuurt van het huis alsmede voor aansturing van de WTW installatie.

Via mijn eigen software zal ik hue integraten. Ik heb een bridge geschreven in nodejs tussen KNX en Hue zodat ik geen duur spul nodig heb van bijvoorbeeld "ISE Smart connect KNX hue".

Het ETS5 project heb ik al gemaakt voor de basis aan/uit verlichting/verwarming, de hue integration heb ik ook getest alleen nog niet geconfigureerd voor heel het huis. Dus zodra het zo ver is (als ik de sleutels krijg in september) ga ik daar mee aan de slag en dan gok ik dat ik kort daarvoor nog wel even rond ga neuzen daar!

Maar eerst maar eens de sleutels van het huis, alles is gigantisch vertraagd door mede een failliete aannemer en daarna covid. Covid maakte het lastig omdat de nieuwe aannemer niet direct kon doorpakken omdat er gewoon geen onderaannemers waren die op korte termijn aan de slag konden.

Maar het komt in zicht, september. :*)

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Misschien is Solax hybride X3 een mogelijkheid?
Deze gaan tot 10kw. Eventueel 2x 8kw?

https://www.solaxpower.com/single-phase-hybrid/

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Verwijderd schreef op maandag 5 juli 2021 @ 23:03:
Misschien is Solax hybride X3 een mogelijkheid?
Deze gaan tot 10kw. Eventueel 2x 8kw?

https://www.solaxpower.com/single-phase-hybrid/
Uiteindelijk heb ik gekozen voor victron en is dat systeem al aangekocht en wordt geplaatst in augustus. (lees de comments van afgelopen paar dagen)

Maar die solax heeft een < 1.5s schakeltijd, dus geen 20ms zoals victron heeft tussen omschakelen naar offgrid backup power. Daarnaast vraag ik me af of je ze ook in parralel kan zetten tijdens backup mode, of dat maar 1 backup power kan leveren. Dit omdat backup power alleen met een extra "changeover device" beschikbaar is.

Opzich erg interesante optie alleen die < 1.5s is al niet echt iets wat mijn wens is. Als t niet anders was, was het prima. Maar die optie is er wel met victron. met <20ms blijven computers etc gewoon aan, < 1.5s valt alles uit.

[ Voor 8% gewijzigd door marco282 op 05-07-2021 23:35 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:38
marco282 schreef op maandag 5 juli 2021 @ 21:50:
[...]


De kast is nog niet af en er komt nog wel wat bij, er mist nog een 24-voudig aktor. Ga er vanuit dat het door de installateur straks goed wordt opgeleverd. Maar de tips zijn zeker welkom inderdaad! Ik heb er nog niet al te veel rond geneust.

Maar in basis wordt mijn knx install best simpel, het meeste zal geschieden via mijn eigen server/software voor visualisatie. Ik wou alleen de integratie met de tasters in mijn huis + aktoren via knx.

Aansturing geschiedt via de MDT Glass touch II Smart.
Dit zal de aktoren voor mijn rolluiken/screens aansturen. Ook zit alle verlichting op de aktor aangesloten echter zal dit niet gebruikt worden omdat er hue in komt. Maar wel handig om al wel de schakeldraden naar de meterkast te hebben ipv vast zitten aan iets als hue.
Ook werken de mdt's als thermostaat voor elke ruimte welke de vloerverwarming/koeling aanstuurt van het huis alsmede voor aansturing van de WTW installatie.

Via mijn eigen software zal ik hue integraten. Ik heb een bridge geschreven in nodejs tussen KNX en Hue zodat ik geen duur spul nodig heb van bijvoorbeeld "ISE Smart connect KNX hue".

Het ETS5 project heb ik al gemaakt voor de basis aan/uit verlichting/verwarming, de hue integration heb ik ook getest alleen nog niet geconfigureerd voor heel het huis. Dus zodra het zo ver is (als ik de sleutels krijg in september) ga ik daar mee aan de slag en dan gok ik dat ik kort daarvoor nog wel even rond ga neuzen daar!

Maar eerst maar eens de sleutels van het huis, alles is gigantisch vertraagd door mede een failliete aannemer en daarna covid. Covid maakte het lastig omdat de nieuwe aannemer niet direct kon doorpakken omdat er gewoon geen onderaannemers waren die op korte termijn aan de slag konden.

Maar het komt in zicht, september. :*)
Allereerst leuk om te lezen dat je er mee doorgaat, blijf zeer geinteresseerd meelezen.

Als je de hele boel straks hebt hangen zou ik ook zeker even kijken naar de Victron bediening/monitoring/domotica integatie via MQTT, al dan niet icm node red.

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ice-T106
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:28
Mooi topic inderdaad. Denk dat er veel tweakers zijn die wel zoiets zouden willen, maar het niet aan zichzelf kunnen verantwoorden.

Ben we benieuw wat voor rules je gaat maken om je systeem maximaal in te zetten.
-Ga je iets doen met dynamische energie prijzen?
-Ga je nu door dit systeem voor voor 3x25A aansluiting ipv van een duurdere aansluiting?
-Probeer je als het salderen nog actief is al je eigen verbruik te optimaliseren? Of juist je accu op optimaal backup niveau te houden?

11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
ice-T106 schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 12:32:
Mooi topic inderdaad. Denk dat er veel tweakers zijn die wel zoiets zouden willen, maar het niet aan zichzelf kunnen verantwoorden.

Ben we benieuw wat voor rules je gaat maken om je systeem maximaal in te zetten.
-Ga je iets doen met dynamische energie prijzen?
-Ga je nu door dit systeem voor voor 3x25A aansluiting ipv van een duurdere aansluiting?
-Probeer je als het salderen nog actief is al je eigen verbruik te optimaliseren? Of juist je accu op optimaal backup niveau te houden?
Er is al een aanvraag gedaan voor 3x40A, ik wil inderdaad terug naar de 3x25A. Enige nadeel is dat bij 3x25 je minder kan terug leveren. Dus ik zal op den duur die schakel wel maken gok ik want ik kan een hoop regelen via mijn domotica. Denk aan temperatuur van de boiler van warm water met mijn warmtepomp wat hoger inzetten bij overproductie van stroom. Daarnaast zijn er meer grootverbruikers zoals zwembad/jacuzzi/elektrische auto.

Ik heb eerlijk gezegd nog niet zoveel gekeken naar de dynamische prijzen, maar dat lijkt mij wel interessant!

Ik vermoed, afhankelijk van hoe de opbrengst van mijn pv zich zal laten zien, mijn eigen gebruik te optimaliseren. Waarschijnlijk zet ik de floor voor de batterijen op 40% (uit batterijbesparing alsmede voor backup) en de max op 80%. Dit is puur voor eigen verbruik, en denk dan aan dingen zoals tijdens overproductie van zonne-energie dingen zoals boiler/jacuzzi/zwembad aan het verwarmen zetten.

Maar dit zal in de praktijk allemaal gefinetuned worden, dat is een van de redenen dat ik 30kwh aan batterijen neem. Dat om de nacht te overbruggen ik niet deep discharge cycles krijg.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wpm
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 04:18

wpm

Interessant topic!
Ik volg het nu een korte tijd en Victron is een goede keuze!

Vanuit de scheepvaart zijn Victron en Mastervolt de aangewezen merken en heb ik thuis een kleinere opzet van Mastervolt.

De Mass-Combi 24/2500/60/230 (linkje).
Hieraan zitten 2x Exide ES2400 accus (12v 210Ah)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Helaas te horen gekregen dat de Multiplus II niet op voorraad is tot eind september, en de MPPT solar inverter pas begin oktober. Zal dus nog even geduld moeten hebben.

Ik zie ze overigens bij webshops wel op voorraad, maar de leverancier haalt ze direct bij victron nederland vandaan en gok dat dat voor hun inkoop prijstechnisch wat goedkoper is dan een webshop.

Ik verwacht overigens ook pas in november daadwerkelijk over te verhuizen dus is acceptabel.
wpm schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 13:39:
Interessant topic!
Ik volg het nu een korte tijd en Victron is een goede keuze!

Vanuit de scheepvaart zijn Victron en Mastervolt de aangewezen merken en heb ik thuis een kleinere opzet van Mastervolt.

De Mass-Combi 24/2500/60/230 (linkje).
Hieraan zitten 2x Exide ES2400 accus (12v 210Ah)
Dat is ook wel gaaf inderdaad, had daar nog niet van gehoord. Zie dat die ook een transfertime van < 10ms heeft. Dus werkt ook als UPS als ik dat goed begrijp. Mooi spul!

[ Voor 42% gewijzigd door marco282 op 09-07-2021 13:54 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:21

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@marco282 in plaats van met Victron MPPT Solar units kan je ook een random stringinverter gebruiken, scheelt levertijd en €.
Ja, die werkt dan ook off-grid :)

Al is het natuurlijk niet handig om de opdracht nog een keer open te breken.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Proton_ schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 15:27:
@marco282 in plaats van met Victron MPPT Solar units kan je ook een random stringinverter gebruiken, scheelt levertijd en €.
Ja, die werkt dan ook off-grid :)

Al is het natuurlijk niet handig om de opdracht nog een keer open te breken.
Haha aangezien het alsnog voor de verhuizing af zal zijn hou ik het even bij niet weer een contract open breken. Er zit via victron ook een korting op, die wellicht ook gebaseerd is op de hoeveelheid apparatuur. Is niet zo dat als ik een 1200 euro apparaat weg haal, dat het ook 1200 euro goedkoper wordt. Alsnog zal het wellicht de moeite waard zijn omdat het verschil wel erg groot is. Maar ergens vind ik het ook wel mooi alles van 1 merk.

Geduld is een schone zaak zeggen ze dan.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Voor diegene die een update willen hebben.

De installatie komt in de trappenkast, er wordt daar een afzuig ventiel geplaatst tbv afdracht warmte. In de onderste trede van de trap komt een lijnrooster zodat het lucht door de trappenkast langs het apparatuur getrokken wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Npt7zf5SHVTFK26cBY0srjxUQjg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qFDzhWZ5j2Kpg1O6iPcgbc10.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QDi8BTfwD6194KcL_dpBDHs1oz0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/olm5VwGvwODfTJRGnaEywsks.png?f=fotoalbum_large

De volgende update zal wss even op zich moeten laten wachten. Tot het apparatuur binnen komt.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 14-09 22:44
Geld moet rollen toch.
Wil je alleen niet iets van een DC cutoff op je batterijen? Stel een Multiplus of Distributor krijgt sluiting.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 19:27

Illusion

(the art of)

@marco282 Al die accu’s onder je enige vluchtweg (de trap) vanaf je slaapkamer, is dat verstandig? Ik zie lifepo4 in je tekening staan, dat is een tikkie riskanter dan lood lijkt me.

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 14-09 22:44
Met nog een mooie luchttoevoer in de onderste traptrede :)
Misschien is iets van een stalen behuizing geen overbodige luxe inderdaad.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • frisianstar
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 24-04-2022
Binnenzijde kast laten betimmeren met brandwerend materiaal, plus rook/ hittemelder.
Afzuiging naar buiten laten leiden.
Toevoer ook van buitenaf, niet vanuit de andere ruimte.

Menig brand in begint in de meterkast; technische kasten.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Leest iedereen over het batterijtype heen? Deze LiFe’s zijn juist de veiligste li-ion chemistry. Daarnaast zijn het heel erg tamme stromen voor de accu, met een fractie van 1C.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Kecin
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Kecin

Je keek.

Zeer interessant topic. Als je ons op de hoogte zou willen houden met situatieschetsen en foto's @marco282, dan graag! Ben ook benieuwd naar hoe je woning eruit gaat komen te zien :).

I am not a number, I am a free man! Geld over? Check m'n V&A


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • cadsite
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12:19
bbbrumbrum schreef op zondag 18 juli 2021 @ 08:50:
Leest iedereen over het batterijtype heen? Deze LiFe’s zijn juist de veiligste li-ion chemistry. Daarnaast zijn het heel erg tamme stromen voor de accu, met een fractie van 1C.
Kan allemaal goed zijn, maar laat ons eerlijk zijn, je zit daar met heel veel elektronica onder je enige (houten) vluchtroute.
Een vuurvaste omkasting lijkt me verre van luxe, samen met een rookmelder.
Eventueel ook (low-tech) afsluiters aan de aan en afvoer.

We zijn hier bezig met een leuk & cool project dat vele duizenden € kost maar waarvan het effectieve nut, euhm, tsja...

Dan ga je toch niet besparen op veiligheid?

[ Voor 21% gewijzigd door cadsite op 18-07-2021 11:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Van alle plekken in huis die je kan bedenken is onder een houten trap inderdaad misschien wel de slechtste keuze.

Geloof best dat het allemaal veilig spul is maar in de enorme hoeveelheid overgangen van de bekabeling hoeft maar 1 klein foutje te zitten.

Ik had het liever in een technische ruimte gezien waar alle andere apparatuur ook al staat.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frisianstar
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 24-04-2022
Brandveiligheid in woonhuizen met veel technische apparaten vraagt om een eigen "Het Grote..." topic.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Ik had deze opmerking inderdaad al aan zien komen, twijfelde om hem van voorhand al te behandelen maar niet gedaan.

In de trappenkast komt inderdaad brandwerende beplating aan de onderkant van de trap met steenwol nog eens tussen de trap en de beplating. Daarnaast wordt die ruimte ook uiteraard voorzien van een eigen brandmelder / temperatuur melder.

Er zijn bij brand ook andere uitwegen voor de bovenverdieping gelukkig. Het is een onderwerp waar ik hard over heb zitten twijfelen. Maar er is helaas geen ruimte genoeg in de technische ruimte. Deze komt al vol te staan met warmtepomp/boiler, ontharder, WTW installatie, de wasmachine/droger en een server kast. Met de juiste maatregelen en dat het niet de enige vlucht route is voor de boven verdieping was ik hier okee mee.

Een (lowtech) afsluiter voor de toevoer van lucht lijkt me inderdaad nog een mooie maatregel waar ik zelf niet aan gedacht heb. Zal dit zeker meenemen.

Elke ruimte op de beneden verdieping heeft een eigen schuifpui naar buiten. Je kan dus alle kanten het huis uit. Op de boven verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met eigen schuifpui richting een balkon wat helemaal rondom het huis gaat. Dit balkon wat onderdeel is van het overstek van het huis is ook verbonden aan het overstek van het bijgebouw.

[ Voor 23% gewijzigd door marco282 op 18-07-2021 15:18 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Het is natuurlijk makkelijk oordelen over het internet, maar goed om te lezen dat je er serieus over nagedacht hebt. Dat gebeurt lang niet altijd. d:)b

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • cadsite
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12:19
Bedankt voor de uitgebreide uitleg en leuk te zien dat je mijn voorstel overweegt.
Ik heb zelf al een brand gezien in een afzuiging en zag het effect van zo'n afsluiter. Vandaar dat ik hier sterk in geloof en je dit wilde meedelen.

Hopelijk blijf je regelmatig updates posten, want ik vind dit wel een heel leuk project. Ik heb er het geld niet voor, maar begrijp wel dat je dit doet 'omdat het kan'.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kevineppo
  • Registratie: Mei 2013
  • Nu online
Enthousiaste lurker hier. Ik was hierover aan het discussiëren met een goede vriend van me, en we vroegen ons af waarom niet al het verkeer langs de multiplus'en lopen? Ik kan me heel goed voorstellen dat je sommige zaken op rantsoen zou zetten bij stroomuitval, maar het lijkt me makkelijker om van bepaalde apparaten de stekker eruit te trekken dan om later mogelijk nog een kritisch apparaat toe te voegen.

Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd, heeft het te maken met maximale ontladen van de accu's? Zonnepanelen snap ik wel aardig ondertussen, maar eiland bedrijf is nieuw voor mij!

28kWh IONIQ, 8kWp O/W, 7kW Panasonic L, Wanas WTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Het gaat natuurlijk ook om apparaten die volle bak draaien als de elektra uitvalt en het opvangen daarvan. Als je zwembad pompen en verwarming op vol vermogen draaien mogen die best als eerste uitvallen, maar je computer, de wasmachine of de warmtepomp hou je misschien liever aan.

Natuurlijk kan je snel naar het zwembad rennen om de boel uit te gooien, maar als je vooraf al weet dat het uit moet, waarom zou je het dan niet gelijk zo aansluiten.

Ook zou je dan een nog zwaarder systeem moeten berekenen. Dat nog even los van extra "slijtage” aan je electronica wat gewoon niet nodig is als je het buitenom aansluit.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
kevineppo schreef op dinsdag 20 juli 2021 @ 20:48:
Enthousiaste lurker hier. Ik was hierover aan het discussiëren met een goede vriend van me, en we vroegen ons af waarom niet al het verkeer langs de multiplus'en lopen? Ik kan me heel goed voorstellen dat je sommige zaken op rantsoen zou zetten bij stroomuitval, maar het lijkt me makkelijker om van bepaalde apparaten de stekker eruit te trekken dan om later mogelijk nog een kritisch apparaat toe te voegen.

Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd, heeft het te maken met maximale ontladen van de accu's? Zonnepanelen snap ik wel aardig ondertussen, maar eiland bedrijf is nieuw voor mij!
Het zwembad heeft tegenstroomzwem jets. De pomp hiervoor werkt op een (delta) 400v aansluiting. Iets wat de multiplus ii niet ondersteund.

Overigens zit de rest allemaal achter de multiplus. Dus puur alleen de 3x25A kracht groep die naar het techniekhok van het zwembad zit gaat niet achter deze apparatuur.


Uit de handleiding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8gb82plHxhihAwMqruomraRdvGA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6hJJBr0jszjklhK1yksCIRgB.png?f=fotoalbum_large

Overigens is later een apparaat / groep omzetten naar de UPS beschermde gedeelte best makkelijk. In de meterkast moet je alleen de voeding van de krachtgroep bijvoorbeeld voeden vanuit het "critical" gedeelte.

Voor idee van de meterkast (dit is overigens wat ik zelf heb ingetekend als indicatie van mijn wensen en niet definitief hoe de installateur het zal plaatsen, dus als je gekke dingen ziet of wat mist komt het omdat ik als leek dit plaatje voor illustratie heb gemaakt)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sokvvuo7pgwSNSBUfb27-YTs85c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KfKYtQZNAHe2zcKOAwrWdE4Z.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door marco282 op 21-07-2021 19:58 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:21

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

marco282 schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 19:45:
[...]
Het zwembad heeft tegenstroomzwem jets. De pomp hiervoor werkt op een (delta) 400v aansluiting. Iets wat de multiplus ii niet ondersteund.
Verwarrend/misverstand: ze kunnen geen 230V driehoek (delta) máken.
Een 230V ster (wye) wel, en dat is elektrisch precies hetzelfde als een 400V delta met een nul als bonus.
Teken maar een driehoek met zijden van vier centimeter, prik het midden, meet van de hoekpunten naar het midden: 2,3 cm.
Met andere woorden: een 400V driehoek apparaat kan je op een 230V ster-net aansluiten.
Maar ik kan me voorstellen dat tegenstroomjets gemist kunnen worden in eilandbedrijf :)

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Proton_ schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 20:17:
[...]

Verwarrend/misverstand: ze kunnen geen 230V driehoek (delta) máken.
Een 230V ster (wye) wel, en dat is elektrisch precies hetzelfde als een 400V delta met een nul als bonus.
Teken maar een driehoek met zijden van vier centimeter, prik het midden, meet van de hoekpunten naar het midden: 2,3 cm.
Met andere woorden: een 400V driehoek apparaat kan je op een 230V ster-net aansluiten.
Maar ik kan me voorstellen dat tegenstroomjets gemist kunnen worden in eilandbedrijf :)
Zo als het mij uitgelegd werd, werkte het wel inderdaad op ster, alleen krijg je een hogere voltage drop dan bij driepunt en aangezien het zwembad hok al op 20m afstand ligt zit daar ook al wat voltage drop in. Ook heeft het een hogere opstart stroom bij ster dan bij driepunt, iets wat voor de omvormers vaak wel een issue kan zijn. Daarbij werd het ieder geval aanbevolen gezien het niet kritieke apparatuur betreft om gewoon buiten het eiland te plaatsen.

Maar het had inderdaad gekund als ik het echt zou willen. (zoals mij uitgelegd werd)

[ Voor 11% gewijzigd door marco282 op 21-07-2021 20:23 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 12-09 23:15
Misschien leuk voor de lief hebbers hier mijn zoon heeft een nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen ment een3 fase huawei SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 omvormer. Omdat hij nog geen internet heeft en we toch graag wilde weten of het wel werkte de gebruiksaanwijzing opgezocht en de app geïnstalleerd. Tot mijn verbazing zag ik hier in staan dat je een batterij kunt toevoegen en configureren. Ik wist niet dat dat al gangbaar werd.

snameroc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabian
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 07:46
marco282 schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 19:45:
[...]
Voor idee van de meterkast (dit is overigens wat ik zelf heb ingetekend als indicatie van mijn wensen en niet definitief hoe de installateur het zal plaatsen, dus als je gekke dingen ziet of wat mist komt het omdat ik als leek dit plaatje voor illustratie heb gemaakt)
De enige uitdaging die je met deze setup hebt is het afschakelen van de hele installatie met 1 handeling, maar dat zal inherent zijn aan een installatie met een noodstroomvoorziening.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:21

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@snameroc zviw ondersteunt de Huawei standaard nog geen eilandbedrijf, laat staan automatisch, laat staan binnen 20 ms, dus dat maakt het ongeschikt als UPS :)

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Fabian schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 13:16:
[...]


De enige uitdaging die je met deze setup hebt is het afschakelen van de hele installatie met 1 handeling, maar dat zal inherent zijn aan een installatie met een noodstroomvoorziening.
Als je doelt op de "rotary switch", die is natuurlijk alleen voor geval van nood. Victron installatie regelt in principe alles zelf. Die schakelaar zit daar puur voor als het victron spul in storing zit, dat ik over kan schakelen naar het net tijdens werkzaamheden. Uiteraard gaan we er van uit dat deze nooit nodig zal zijn, desalniettemin een goede "backup" optie. Deze schakelaar zal dus ook niet echt tijdens belasting geschakeld worden.
snameroc schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 22:51:
Misschien leuk voor de lief hebbers hier mijn zoon heeft een nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen ment een3 fase huawei SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 omvormer. Omdat hij nog geen internet heeft en we toch graag wilde weten of het wel werkte de gebruiksaanwijzing opgezocht en de app geïnstalleerd. Tot mijn verbazing zag ik hier in staan dat je een batterij kunt toevoegen en configureren. Ik wist niet dat dat al gangbaar werd.
Dat klopt, dit systeem (inclussief) de batterijen was mij ook aangeboden zoals in de 1e post van mij is besproken. Maar voldeed niet aan mijn eisen zoals de UPS functie (dus 3 fase back-up power zonder stroom uitval waarmee er ook voldoende vermogen beschikbaar is voor alle zware apparatuur in huis)

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stunter
  • Registratie: December 2000
  • Nu online
Zeer mooi systeem. Leuk dat je ons mee neemt in het ontwerp traject.

Wat ik me nog afvroeg wat is nu de grootste automaat met een B curve die je kan afschakelen in ups/eiland bedrijf?
Je hebt dan niet het kortsluit vermogen uit het net en alles moet uit de omvormer komen om de automaat af te schakelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

De omvormers zelf zijn in de installatie toch gewoon afgezekerd, zowel voor de inkomende als de afgaande feeds.

Het systeem is ingeschaald om vrijwel zijn hele huis te kunnen voorzien, dus minimaal 3x 25A of 3x 35A, weet even niet meer precies wat de huisaansluiting is.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
stunter schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 16:33:
Zeer mooi systeem. Leuk dat je ons mee neemt in het ontwerp traject.

Wat ik me nog afvroeg wat is nu de grootste automaat met een B curve die je kan afschakelen in ups/eiland bedrijf?
Je hebt dan niet het kortsluit vermogen uit het net en alles moet uit de omvormer komen om de automaat af te schakelen.
Naast de standaard groepen voor het huis zijn er 3 kracht groepen. 1 maal 3X25A wat het bijgebouw voed en 2 maal 3x16A voor warmtepomp en kookplaat.

Daarnaast zit er een 3x25 BUITEN de victron installatie voor het zwembad techniek hok.

De is nominaal 10000VA per fase met piek vermogen van 18.000W
Ik geloof ook dat als je het netstroom op de AC-IN aansluit die dit soort kortsluitvermogens ook via het net opvangt. Maar ook zonder zou die het prima aan moeten kunnen.

[ Voor 5% gewijzigd door marco282 op 27-07-2021 17:35 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • stunter
  • Registratie: December 2000
  • Nu online
Bedankt voor je antwoord.

18.000W is op 230V = 78A
Een B25A schakelt af met kortsluiting 3 tot 5*In ( Een C 5* 10* Zit soms op warmte pompen)
Normaal reken je met de hoogste waarde
5*25=125A
Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de curve hieronder zit de afschakeltijd naar + 1seconden. Dit zal de hele ups spanning in elkaar laten zaken.

Bij een ups staat meestal een maximale grote van een automaat in de manual dat hij in de tijd direct afschakelen kan. Ik verwacht dit ook voor deze inverter.

Ik verwacht dat de inverter meer kan maar zou dit zeker laten checken dat de automaten in Ups mode direct afschakelen. (In de curve het verticale stuk)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/618cGAfuMbtQGt012FO--tcSYMY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v7E8N0JdP069f1gZ75kS7e71.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stunter
  • Registratie: December 2000
  • Nu online
Ethirty schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 16:57:
De omvormers zelf zijn in de installatie toch gewoon afgezekerd, zowel voor de inkomende als de afgaande feeds.

Het systeem is ingeschaald om vrijwel zijn hele huis te kunnen voorzien, dus minimaal 3x 25A of 3x 35A, weet even niet meer precies wat de huisaansluiting is.
Het gaat mij er om stel je draait in Ups mode en je krijgt een kortsluiting op een groep in het huis. B. V. Een wasmachine of een wandcontactdoos (Ik realiseer me dat ups mode en een kortsluiting tegelijk een zeer kleine kans is dat dit gebeurd)

De vraag is schakelt deze groep op tijd af door het kortsluit vermogen die de inverter kan leveren.

[ Voor 3% gewijzigd door stunter op 27-07-2021 19:12 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
stunter schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 19:03:
Bedankt voor je antwoord.

18.000W is op 230V = 78A
Een B25A schakelt af met kortsluiting 3 tot 5*In ( Een C 5* 10* Zit soms op warmte pompen)
Normaal reken je met de hoogste waarde
5*25=125A
Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de curve hieronder zit de afschakeltijd naar + 1seconden. Dit zal de hele ups spanning in elkaar laten zaken.

Bij een ups staat meestal een maximale grote van een automaat in de manual dat hij in de tijd direct afschakelen kan. Ik verwacht dit ook voor deze inverter.

Ik verwacht dat de inverter meer kan maar zou dit zeker laten checken dat de automaten in Ups mode direct afschakelen. (In de curve het verticale stuk)

[Afbeelding]
Ik begrijp waar je op doelt, althans denk ik.
Je hebt natuurlijk als er kortsluiting is bij de jacuzzi in het bijgebouw oid liever dat de zekering van de groep waar die op aangesloten zit eruit valt voordat de omvormer zijn eigen zekering zegt ik hou er mee op. Verschil is natuurlijk heel je huis zonder stroom of alleen die groep.

Uiteraard wordt de 3x25 weer onderverdeeld in een 3x16 en een aantal enkel fase 16A groepen. Dus wat dat betreft lijkt er geen probleem te zijn. Behalve als bijvoorbeeld die 3x25A grondkabel kortsluiting maakt door graaf werkzaamheden oid.

Maar goed ik kan van victron deze informatie niet echt vinden helaas. Ze noemen wel een piek vermogen maar geven niet aan voor welke tijdperiode dit geld. Kan natuurlijk zijn dat dit voor 1 seconde is maar ze voor 100ms wel meer aan kunnen.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stunter
  • Registratie: December 2000
  • Nu online
Ja voor de 25A is het dan een sluiting in de kabel naar het bijgebouw omdat je een onderverdeling heb is deze kans is zeer klein.

De jacuzzi heeft deze een B of een C curve voor de beveiliging? Ik zie dat deze vaak een C heeft. Een C is vaak omdat er een motor inzit voor de jet streams. Het is ook niet verstandig om een grotere motor te starten op de Ups mode. Bij het starten van een motor is er een piek stroom die een Ups onderuit kan trekken. Motoren op een frequentie regelaar (toeren regeling) hebben dit probleem niet.

Mijn water water warmtepomp heeft ook een C curve door de compressor motor
Kijk in de manual naar maximale aanloopstroom compressor. Deze kan ook behoorlijk zijn bij mij is hij 30A+. Deze is 10 jaar oud.

Het is me niet duidelijk voor de 18000W wat de tijd is. Meestal is de piek van een Ups de tijd voor het afschakelen van fouten en niet voor het starten van motoren. Motor starten tijd is langer dan fout afschakel tijd.

De Ups staat vaak Overload inverter
200% / 50-100 ms, 150% / 1 min, 125% /10 min

Mijn advies zou zijn als je in het huis zit probeer gebruik scenario's veel verbruikers inclusief warmte pomp aan en start die jacuzzi en kijk wat de Ups doet.

Ik zou overwegen als je zeer belangrijke servers/data hebt deze een eigen Ups geven met een wat korte tijd. Zodat je eventueel fluctuaties opvangt.

PS ik probeer je niet af te schrikken maar hoop je inzicht te geven in de mogelijke problemen die je tegen kan komen of eventueel nu een andere oplossing voor kan nemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
stunter schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 21:40:
Ja voor de 25A is het dan een sluiting in de kabel naar het bijgebouw omdat je een onderverdeling heb is deze kans is zeer klein.

De jacuzzi heeft deze een B of een C curve voor de beveiliging? Ik zie dat deze vaak een C heeft. Een C is vaak omdat er een motor inzit voor de jet streams. Het is ook niet verstandig om een grotere motor te starten op de Ups mode. Bij het starten van een motor is er een piek stroom die een Ups onderuit kan trekken. Motoren op een frequentie regelaar (toeren regeling) hebben dit probleem niet.

Mijn water water warmtepomp heeft ook een C curve door de compressor motor
Kijk in de manual naar maximale aanloopstroom compressor. Deze kan ook behoorlijk zijn bij mij is hij 30A+. Deze is 10 jaar oud.

Het is me niet duidelijk voor de 18000W wat de tijd is. Meestal is de piek van een Ups de tijd voor het afschakelen van fouten en niet voor het starten van motoren. Motor starten tijd is langer dan fout afschakel tijd.

De Ups staat vaak Overload inverter
200% / 50-100 ms, 150% / 1 min, 125% /10 min

Mijn advies zou zijn als je in het huis zit probeer gebruik scenario's veel verbruikers inclusief warmte pomp aan en start die jacuzzi en kijk wat de Ups doet.

Ik zou overwegen als je zeer belangrijke servers/data hebt deze een eigen Ups geven met een wat korte tijd. Zodat je eventueel fluctuaties opvangt.

PS ik probeer je niet af te schrikken maar hoop je inzicht te geven in de mogelijke problemen die je tegen kan komen of eventueel nu een andere oplossing voor kan nemen.
Uiteraard allemaal goede info en zeker gewaardeerd.
Het is ook een van de redenen geweest om het zwembad buiten beschouwing te houden van de offgrid/ups installatie. Daar deze een 400v jetstream pomp heeft van 4000W voor de tegenstroom zwem functie. (alsmede warmtepomp / filterpomp). Het is mogelijk dat dit wel had gekund, maar dit vond ik niet echt critical genoeg.

De jacuzzi heeft een enkele pomp welke 2 standen heeft, filter stand en 100% stand. de 100% stand verbruikt 1500W. Ik denk dat de inrush current e.d. daarvoor dus opzich wel meevalt ten opzichte van de capaciteit van de installatie. Verder is de warmtepomp van het huis natuurlijk ook een dingentje.

Daarnaast is de piek performance van 18000W natuurlijk per fase. Er zijn 3 units die samen 3 fase creëren voor dus totaal 54KW piek power over 3 fase bij evenredige belasting.

Uiteindelijk schijnt victron dit zelf te hebben uitgekozen voor me dus ik ga er vanuit dat hun hier over na gedacht hadden. (er vanuitgaande dat mijn installateur de juiste gegevens doorgegeven heeft).

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wpm
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 04:18

wpm

@marco282

De installatie staat bij mij ook in de trappenkast.
Hierin is de stoppenkast, gasaansluiting, mastervolt en de accu's te vinden.
Het is een jaren 30 woning waar niet echt een andere oplossing voor handen is.

De setup die ik heb is: AC Ingang > zekeringautomaat > Mastervolt > AC uitgang Short Break > aardlekautomaat.

Het laatste is een groep waar het kantoor op is aangesloten.
- Modem
- Router
- POE Switch
- 3x AP via POE
- Server
- NAS
- Multifunctional
- 3 laptops
- 2x 38 inch beeldschermen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stunter
  • Registratie: December 2000
  • Nu online
stunter schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 21:40:
Ja voor de 25A is het dan een sluiting in de kabel naar het bijgebouw omdat je een onderverdeling heb is deze kans is zeer klein.
Deze 25A met een B karakterestiek moet wel gecontroleerd worden aan de NEN1010 Tabel 41.1 — Maximale uitschakeltijden. Afhankelijk van wat factoren is deze meestal 400ms of 200ms.
En dit is van toepassing voor alle automaten in de installatie.

De curve in mijn voorbeeld voldoet niet aan de norm. ( Het systeem werkt wel en de kans op kortsluiting en UPS mode is heel klein maar voldoet niet aan de norm)
marco282 schreef op donderdag 29 juli 2021 @ 14:29:
[...]


Uiteraard allemaal goede info en zeker gewaardeerd.
Het is ook een van de redenen geweest om het zwembad buiten beschouwing te houden van de offgrid/ups installatie. Daar deze een 400v jetstream pomp heeft van 4000W voor de tegenstroom zwem functie. (alsmede warmtepomp / filterpomp). Het is mogelijk dat dit wel had gekund, maar dit vond ik niet echt critical genoeg.

De jacuzzi heeft een enkele pomp welke 2 standen heeft, filter stand en 100% stand. de 100% stand verbruikt 1500W. Ik denk dat de inrush current e.d. daarvoor dus opzich wel meevalt ten opzichte van de capaciteit van de installatie. Verder is de warmtepomp van het huis natuurlijk ook een dingentje.

Daarnaast is de piek performance van 18000W natuurlijk per fase. Er zijn 3 units die samen 3 fase creëren voor dus totaal 54KW piek power over 3 fase bij evenredige belasting.

Uiteindelijk schijnt victron dit zelf te hebben uitgekozen voor me dus ik ga er vanuit dat hun hier over na gedacht hadden. (er vanuitgaande dat mijn installateur de juiste gegevens doorgegeven heeft).
Bedankt voor je begrijpende reactie

Voor een 1 fase sluiting mag je niet de vermogen bij elkaar optellen van de omvormers . De jacuzie zit maar op 1 omvormer en ziet de ander 2 niet. Ook niet voor het starten van een 1 fase motor in een jacuzzi. Een 3 fase motor zo als in het zwembad wel.

Voor het starten van een motor mag je niet op de piek vertrouwen daar de tijd langer is dan fout afschakelen.

Voor de jacuzzi mijn aannamen.
Omvormer 10kW/230V = 43A
Motor ongeveer 1100W = 5A*6 = 30A
Dus er is een marge 13A

Ik denk nog steeds dat het goed gaat maar ik zou deze op een fase zetten waar niet de fase zit van je PC'S/opslag.

Als je installateur een huizen / kleine bedrijven bouwer is verwacht ik dat zijn kennis nog niet zo heel ver is zelf de NEN1010-8 2021 is net uit. (Al is deze waarschijnlijk niet van toe passing op jou huis de bouw is eerder gestart dan de norm uit is.)

Succes verder met de installatie en hoop dat er ooit fotos in het topic komen

[ Voor 87% gewijzigd door stunter op 01-08-2021 12:11 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
En hoe ver staat het nu met de uitvoering van je project?

Voor een gelijkaardig systeem gekozen met de volledige woning in back up zonder merkbare vertraging bij afschakelen net.
Heb het mezelf technisch wel iets gemakkelijker gemaakt door voor een 1 × 40A huissysteem te kiezen. Is uiteraard ook goedkoper.
Batterijsysteem bestaat uit een Victron MultiPlus II 48/5000/70-50 met een LFP BYD Premium LV 300Ah/51.6V, Cerbo GX met touch 50 gekoppeld aan een SMA 5000 TL-20 AC inverter en 20 × 280 Wp panelen met een energiemeter in de automatenkast, extra PV REM automaat en een drop off autosturing op de batterij.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Wat doe je met een 3-fase omvormer in een 1-fase huis :?

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kevineppo
  • Registratie: Mei 2013
  • Nu online
Nav het tweakers thuisaccu plus bericht bedacht ik me opeens dat dit nog een bestaand topic was. @marco282 heb je toevallig nog een update? Ben erg benieuwd!

[ Voor 5% gewijzigd door kevineppo op 08-01-2022 18:30 ]

28kWh IONIQ, 8kWp O/W, 7kW Panasonic L, Wanas WTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
kevineppo schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 18:30:
Nav het tweakers thuisaccu plus bericht bedacht ik me opeens dat dit nog een bestaand topic was. @marco282 heb je toevallig nog een update? Ben erg benieuwd!
Helaas niet, wachten nog steeds op het apparatuur.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Polo_Maniac
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 07-01-2024
Ondertussen een update?
Ben wel benieuwd of het werkt aangezien ik hier zelf ook naar aan het kijken ben.

Enige punt is, volgens mij hoef ik niet zoveel back up vermogen. Met 3 x multiplus II 48/3000, dus 9 kW denk ik wel toe te komen om een stroom uitval van een paar uur op te vangen. De warmtepomp kan ik blokkeren via Smappee als ik het inductiefornuis zou aanzetten tijdens de eiland mode. Hierdoor ga ik nooit groot verbruikers tegelijk aan hebben staan…
Maar bij Victron staat ergens de factor 1 regel. Ik heb een solaredge SE10K met 19,67kWp aan panelen. Factor 1 zou betekenen dat de Victron dus gelijk of groter dan de omvormer moet zijn. Dit zou betekenen dat ik dan de Mulitiplus II 48/5000 zou moeten nemen. Is dit voor die 1kW echt nodig? Of kan het ook lukken met 3x3000W? Scheelt namelijk nogal in prijs…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magnat
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 14-09 13:37
Nevermind ik zat in een verkeerd topic te posten.

[ Voor 98% gewijzigd door Magnat op 26-05-2022 09:53 ]


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Polo_Maniac schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 22:13:
Ondertussen een update?
Ben wel benieuwd of het werkt aangezien ik hier zelf ook naar aan het kijken ben.

Enige punt is, volgens mij hoef ik niet zoveel back up vermogen. Met 3 x multiplus II 48/3000, dus 9 kW denk ik wel toe te komen om een stroom uitval van een paar uur op te vangen. De warmtepomp kan ik blokkeren via Smappee als ik het inductiefornuis zou aanzetten tijdens de eiland mode. Hierdoor ga ik nooit groot verbruikers tegelijk aan hebben staan…
Maar bij Victron staat ergens de factor 1 regel. Ik heb een solaredge SE10K met 19,67kWp aan panelen. Factor 1 zou betekenen dat de Victron dus gelijk of groter dan de omvormer moet zijn. Dit zou betekenen dat ik dan de Mulitiplus II 48/5000 zou moeten nemen. Is dit voor die 1kW echt nodig? Of kan het ook lukken met 3x3000W? Scheelt namelijk nogal in prijs…
Alles werkt top, tevreden met de hele setup. Enige wat me tegenvalt is het lawaai wat de industriele ventilatoren produceren van de multiplus II (10kw versie). Wellicht dat de andere modellen wat minder geluid maken. Maar de ruimte waar ik het in heb hangen ga ik nog geluids isoleren. Die industriele fans resoneren heel vervelend.


Maar alle andere opties werkt geweldig, kan de stop eruit trekken en het huis blijft volledig up. Opslag is wat aan de lage kant voor in de zomer natuurlijk, zit nu op 30kwh. Maar produceer 100kwh en verbruik zo'n 40kwh per dag.

Vanaf 2025 als saldering daadwerkelijk afgeschaft wordt zal ik misschien nog kijken naar een grotere opslag. Tot die tijd is 30kwh voornamenlijk voor de UPS functie voldoende. Ik hoop er nog even op dat de Vehicle to Home tech beschikbaar komt. Dan heb ik nog een 105kwh buffer op de oprit staan...

Mijn grootste doel was de korte stroom onderbrekingen opvangen (wat al 2x gebeurt is!). En in t geval van een langere storing kan ik mijn gebruik aanpassen uiteraard. Huis verwarmen p 23c +/- en warm water voor douchen kost zo'n 10kwh per dag op dagen rond de 0 met nachten van -5.PV productie in echt minimale gevallen is 5kwh.

Wat betreft je backup vermogen, hangt volledig af van je gebruik. Hoe meer backup vermogen je hebt hoe meer groepen je op de "critical" kant kan aansluiten. Ik heb er voor gekozen mijn hele meterkast er op aan te sluiten, op paar kracht groepen na. Maakte het bekabelen wat makkelijker. Houd ook rekening met scheve belasting van de fases.


Fototje voor de leuk, in deze foto is de trap nog niet bekleed met steenwol/extra brandwerende platen. De wanden/plafond al wel

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZZJoSM1bC6R4qBgwYroFascmWPM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7uq0TdwtmLirLfAyrMZKboGi.jpg?f=fotoalbum_large

Ik zit nog te twijvelen over zo'n hangende poeder brandblusser die automatisch afgaat boven de 65 graden c. Voor batterij brand heb je er niet veel aan maar dat zit wel goed met LiFePO4 batterijen, maar eventuele omvormer accidents wel natuurlijk. Uiteraard heb ik er ook een brandmelder hangen.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Netjes aangelegd ook, zeker in zo'n krappe ruimte.

Hoeveel zonnepanelen heb je voor zo'n enorme opwek en mag ik vragen waar je 40kWh per dag aan opmaakt :?

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Ethirty schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:55:
Netjes aangelegd ook, zeker in zo'n krappe ruimte.

Hoeveel zonnepanelen heb je voor zo'n enorme opwek en mag ik vragen waar je 40kWh per dag aan opmaakt :?
Dan hebben we het over 40 stuks van 375wp op platdak.

Er komt overigens nog zo'n 5000wp bij aan panelen op bijgebouw, dat worden AC omvormers (nu alleen DC omvormers van victron).

Grootste boosdoener voor stroom is warmtepomp van het zwembad, helemaal op dagen zoals vandaag en auto laden (nu nog hybride, maar vanaf 10 juni volledig elektrisch).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B_69ILzW44oewCZw21hNk_38xCw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5xxz5ImG1fIOEkVC7xTnbkcJ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door marco282 op 26-05-2022 21:04 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

@marco282 Worden de accu's alleen bij stroomuitval gebruikt of ook wanneer de zonnepanelen niets leveren zodat je netto 0 verbruik hebt? Wat ik mij ook afvraag, blijven de zonnepanelen werken bij stroomuitval om (wanneer de zon schijnt) niet volledig afhankelijk te zijn van de accu's?

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Dat is het mooie van deze setup, de omvormers zijn DC. Dus zolang er een accu aangesloten is, al is het maar een kleine, heb je bij stroomuitval geen enkele onderbreking. Weet niet hoe het is ingesteld, maar een vergelijkbare ESS setup wordt meestal ingericht op zo min mogelijk afname van het net.

Zonder accu werkt het hele systeem overigens helemaal niet want dan kan het systeem niet opstarten.

Hélemaal off-grid gaat denk ik niet lukken in Nederland, hoewel marco282 een heel eind gaat komen met zoveel opwek en opslag.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:17
Hallo Marco282,

Wat je hebt gerealiseerd is buitengewoon interessant. Waarschijnlijk zullen velen je voorbeeld spoedig volgen. Ook ik ben nu mijn keuze aan het maken.

Kun je beschrijven waarom je gekozen hebt voor precies deze oplossing?

Heb je gekeken naar Sunny Island? Of naar Enphase Battery of IQ8? Of andere mogelijkheden?

Wat heeft de doorslag gegeven bij je keuze?

Heel benieuwd,

Groeten, Marco de Bruijn

Acties:
  • +9 Henk 'm!

  • Compuadb
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 04-09 06:50
Beste allemaal,

Sinds 1 maart dit jaar draait mijn thuisopslag systeem van 24kW 3 fase inverter vermogen met 60kWh LiFePo4 accu pack en ben ik 100% zelfvoorzienend voor 8 tot 9 maanden van het jaar.

De hybride inverters zijn in serie met geplaatst met de grid aansluiting en mijn volledige huis is aangesloten op de hybride inverters uitgang met resultaat dat het hele huis ook gelijktijdig is voorzien van noodstroom. Het omschakelen van grid to noodstroom gebeurt binnen de 4ms, waardoor dit dus een no-break installatie is.

Het grote voordeel van deze setup is dat het uiterst simpel te bedienen is en dat de hybride inverters standaard zijn voorzien van een extra multifunctionele AC ingang/ uitgang die gebruikt kan worden voor het aansluiten van een noodstroomaggregaat, micro inverters of bestaande solar inverter of als een smart load uitgang geprogrammeerd kan worden.

Zakelijk gebruiken wij deze inverters ook in mobiele hybride energie voorzieningen toegepast in de industrie en op bouwlocaties.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x1Ax20s7q2y1XY--3g7LEAM8b_Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XROHp0MZEU6mmrQvqaViD2SH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e9Zx_Njth7ZRTp8Kl6VM4IFBQ60=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9qT2urIMaLoxNbUThYOwC6YB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hoXR7ASerObEb_PgM7VUlZFvo88=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aotjW3NEkBLdnhm3oclY3l8c.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 36% gewijzigd door Compuadb op 27-05-2022 19:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
MJ de Bruijn schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 13:16:
Hallo Marco282,

Wat je hebt gerealiseerd is buitengewoon interessant. Waarschijnlijk zullen velen je voorbeeld spoedig volgen. Ook ik ben nu mijn keuze aan het maken.

Kun je beschrijven waarom je gekozen hebt voor precies deze oplossing?

Heb je gekeken naar Sunny Island? Of naar Enphase Battery of IQ8? Of andere mogelijkheden?

Wat heeft de doorslag gegeven bij je keuze?

Heel benieuwd,

Groeten, Marco de Bruijn
Hangt helemaal van de instelling af, over t algemeen nu er nog geen saldering is heb ik hem alleen voor de backup staan en zorg ik ervoor dat ik optimaal gebruik maar van dag/nacht tarief. Wat dus op neer komt dat je op de vrijdag de batterij leeg maakt en op zaterdag weer langzaam vol laat lopen door overtollig zonne energie en eindig je het weekend met 100% batterij. Het bewust laden/ontladen is niet efficient omdat de omvormer verliezen heeft. Maar het DC opslaan in de batterij kent niet zoveel verliezen.
MJ de Bruijn schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 13:16:
Hallo Marco282,

Wat je hebt gerealiseerd is buitengewoon interessant. Waarschijnlijk zullen velen je voorbeeld spoedig volgen. Ook ik ben nu mijn keuze aan het maken.

Kun je beschrijven waarom je gekozen hebt voor precies deze oplossing?

Heb je gekeken naar Sunny Island? Of naar Enphase Battery of IQ8? Of andere mogelijkheden?

Wat heeft de doorslag gegeven bij je keuze?

Heel benieuwd,

Groeten, Marco de Bruijn
Ik zat toen dertijd vast aan een huawei systeem wat niet aan mijn wensen voldeed, iemand hier in de thread linkte victron die wel aan mijn eisen voldeed, na wat onderzoek leek het de perfecte oplossing voor mijn situatie. Ik had geloof ik ook sunny island bekeken maar kan me niet herinneren wat precies de reden was voor victron.


Ik zou willen zeggen dat ik super blij ben met de keuze, maar helaas is gisteren een omvormer overleden lijkt het. Ik werdt rond half 9 wakker gemaakt doordat de spots van hue aan gingen doordat stroom uit viel en weer aan ging. Dit gebeurde herhaaldelijk. Ik ben toen direct naar de meterkast gegaan om te kijken wat er aan de hand was.

De zekering van de hoofd aansluiting (kant liander) lag er uit voor fase 3 (C25). Ook lag de kracht groep voor voeding/teruglevering pv naar victron (B40) eruit. Ik probeerde eerst de zekeringen weer om te schakelen omdat op dat moment het huis nog stroom had, ik dacht wellicht batterijen leeg en pv had al btje opbrengst (500W). Dus misschien na wat opladen viel t uit/aan.

Helaas zodra victron weer terug schakelde naar netstroom knalde de zekeringen er direct weer uit.

Op dat moment had het huis wel weer stroom puur via de batterijen dus. Victron had geen enkel alarm/notificatie van over belasting oid.


Ik heb toen geprobeerde de victron installatie opnieuw op te starten en alle consumers van het huis afgekoppelt van het victron systeem. Zelfs zonder consumers knalde de hoofd zekering er nog steeds uit. Geen over belasting uit het huis dus (ook het huis is afgezekerd op victron met een automaat dus dat vermoeden had ik al).

Ook lijkt de configuratie die de Cerbo GX draait compleet de kluts kwijt te zijn, alles lijkt op een soort default instelling te draaien, ESS assistant kon niet gevonden worden, ook zag die geen 3 fases meer en slechts 1 fase. Instellingen zoals de maximale input current waren gereset, dus het hele systeem was de kluts kwijt.

Ik heb toen de multiplussen nogmaals opnieuw opgestart, hierbij schakelde ze weer in en gingen ze direct in overload. Dit gebeurd dan een paar keer tot ze permanent afschakelen uit bescherming. Het was dus een verslechterende situatie. Vergeet niet dat dat nu dus gebeurt zonder enige AC verbinding, geen input of outputs. Puur intern probleem dus.

Vandaag is dit doorgespeeld naar service center van victron, helaas hebben ze nog niet doorgepakt. Had gehoopt dat ze wel een storingsmonteur direct zouden langs sturen, maar helaas. Tis niet het goedkoopste merk in de markt, wat vaak ook wel meespeelt met kwaliteit van het product en hun service. Dus ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Als het inderdaad een overleden omvormer is zou die kostenloos vervangen moeten worden, 5 jaar garantie.

Ik zal jullie iedergeval op de hoogte houden!


Voor nu moet ik het dus doen zonder PV en zonder Power assist en natuurlijk ook zonder backup stroom.
Warmtepomp van het bad maar uitgezet want die draait op zelfde groep als de quooker, wat normaal geen probleem is met de power assist. Toch geen weer om te zwemmen nu maar komend weekend wel 8)7

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Compuadb schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:50:
Beste allemaal,

Sinds 1 maart dit jaar draait mijn thuisopslag systeem van 24kW 3 fase inverter vermogen met 60kWh LiFePo4 accu pack en ben ik 100% zelfvoorzienend voor 8 tot 9 maanden van het jaar.

De hybride inverters zijn in serie met geplaatst met de grid aansluiting en mijn volledige huis is aangesloten op de hybride inverters uitgang met resultaat dat het hele huis ook gelijktijdig is voorzien van noodstroom. Het omschakelen van grid to noodstroom gebeurt binnen de 4ms, waardoor dit dus een no-break installatie is.

Het grote voordeel van deze setup is dat het uiterst simpel te bedienen is en dat de hybride inverters standaard zijn voorzien van een extra multifunctionele AC ingang/ uitgang die gebruikt kan worden voor het aansluiten van een noodstroomaggregaat, micro inverters of bestaande solar inverter of als een smart load uitgang geprogrammeerd kan worden.

Zakelijk gebruiken wij deze inverters ook in mobiele hybride energie voorzieningen toegepast in de industrie en op bouwlocaties.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Da's een flink systeem. Care to share wat voor merk spul je hebt geplaatst?

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
marco282 schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:50:
[...]
Alles werkt top, tevreden met de hele setup. Enige wat me tegenvalt is het lawaai wat de industriele ventilatoren produceren van de multiplus II (10kw versie). Wellicht dat de andere modellen wat minder geluid maken. Maar de ruimte waar ik het in heb hangen ga ik nog geluids isoleren. Die industriele fans resoneren heel vervelend.
Ik heb geen idee hoeveel herrie een 10 kW systeem maakt maar de MP II 5000 VA is in hetzelfde bedje ziek.
Zelfs in stand by maakt dat ding een ongehoorde herrie.
Best zo ver mogelijk van bewoonde ruimtes hangen. En best met geluidsdempers tussen de MPII en de wand waartegen hij bevestigd is (kwam ik ook te laat achter).

Ik gebruik het systeem overigens monofasig (met 15,4 kWh opslag) en niet alleen voor back up modus maar voor dagdagelijks gebruik (geen saldering).
In dat geval mag je rekenen op all round zo'n 30% verlies.

Na wat experimenteren staat op de ESS, behalve in de winter, de instelwaarde van de voeding ook ingesteld op minus 40W ipv 0 W om netafname volledig tegen te gaan.

[ Voor 18% gewijzigd door IvoB2 op 07-06-2022 17:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
IvoB2 schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 17:35:
[...]

Ik heb geen idee hoeveel herrie een 10 kW systeem maakt maar de MP II 5000 VA is in hetzelfde bedje ziek.
Zelfs in stand by maakt dat ding een ongehoorde herrie.
Best zo ver mogelijk van bewoonde ruimtes hangen. En best met geluidsdempers tussen de MPII en de wand waartegen hij bevestigd is (kwam ik ook te laat achter).

Ik gebruik het systeem overigens monofasig (met 15,4 kWh opslag) en niet alleen voor back up modus maar voor dagdagelijks gebruik (geen saldering).
In dat geval mag je rekenen op all round zo'n 30% verlies.

Na wat experimenteren staat op de ESS, behalve in de winter, de instelwaarde van de voeding ook ingesteld op minus 40W ipv 0 W om netafname volledig tegen te gaan.
Ik heb verder als de fans uitstaan (zo onder de 1000W afname per unit) geen last van het geluid. Je hoort wel de 50hz brom. Maar pas vanaf 1000w (sustained) springen de fans aan. Dat betekent bij totale verbruik van boven de 3000W gaan de fans aan (in de multifase regulatie, wat gelukkig met de nederlandse meters gewoon kan). Helaas maken de fans echt gewoon veel geluid. Denk aan industriele server ventilatoren. Ze draaien dan wel op lagere RPM, dus de totale DB valt dan nog mee. Maar wel iritant geluid.

Helaas werkt nu niks meer

[ Voor 5% gewijzigd door marco282 op 07-06-2022 18:08 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Zal dan wel een persoonlijke beleving zijn.
De fans maken idd veel meer lawaai maar dat is alleen overdag als er (veel) PV productie en/of verbruik is, dus daar heb ik niet echt last van omdat er dan ook van alles in en rond het huis gebeurt en je toch bezig bent.
Maar de Victron zoemt en resoneert ook 's nachts lustig verder (uiteraard minder dan met fans) en in een volledig geluidsarme omgeving vind ik dat soms storend.
Staat 2 deuren verder dan de deur van onze slaapkamer en met open slaapkamerdeur hoor ik het nog.
Inmiddels al aan gewend (en 99% van de tijd slapen we toch met gesloten slaapkamerdeur).
Maar stil is het ding nooit.

Sterkte met de reparatie/vervanging. Is in deze tijden niet meer zo evident.

[ Voor 8% gewijzigd door IvoB2 op 07-06-2022 18:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
IvoB2 schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 18:09:

Sterkte met de reparatie/vervanging. Is in deze tijden niet meer zo evident.
Dankje, ga ik nodig hebben denk ik. Hoor nu al 2 dagen niks van de installateur behalve, we zijn in contact met victron, niet echt veel belovend. Ligt er een installatie van 40k+ aan apparatuur niks te doen 8)7

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Het minste wat ze kunnen doen is idd reageren en het probleem komen vaststellen.
Maar daarvoor verwijst Victron altijd naar de installateur. Je bent dus afhankelijk van de kwaliteit van de betrokken installateur.
Eenmaal het probleem is vastgesteld is het te hopen dat de betrokken onderdelen voorradig zijn.
Ik ken bv. iemand die al sinds oktober 2021 wacht op de indienststelling van zijn hybride Vaillant warmtepomp, gewoon omdat één printplaat nergens te verkrijgen is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Compuadb
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 04-09 06:50
Ethirty schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 17:23:
[...]

Da's een flink systeem. Care to share wat voor merk spul je hebt geplaatst?
De inverters importeer ik zelf (zakelijk) en is voorzien van aangepaste software speciaal op mijn verzoek geschreven voor onze zakelijke toepassing. Deze inverters worden door MOSA Aggregaten BV merkloos op de markt gezet in de Benelux.
De toegepaste LiFePo4 accu's worden speciaal voor MOSA gemaakt en zijn uniek wat betreft vermogen en omvang. ( De 20 kWh versie die ik zelf heb toegepast worden onder andere toegepast in mobiele hybride energie systemen) Er zijn ook 10 kWh versies verkrijgbaar, zowel als wall-accu als ook een staande variant.

Het flinke vermogen dat ik heb gekozen is voornamelijk gedaan om toekomstige uitbreidingen te kunnen opvangen en het overgedimensioneerd accu pakket heeft een paar grote voordelen m.b.t. het verlengen van de levensduur en veiligheid. De verwachte op- en ontlaad cyclussen zijn van 4000 naar 9000 gegaan en daarmee ligt de verwachte levensduur van het accupakket tussen de 20 en 25 jaar.

Tevens voor alle Victron gebruikers die last van geluid hebben, deze inverters zijn wel stil als de koelventilatoren niet werken. Overigens werken de koelventilatoren bij mij alleen als er meer dan 50% van het maximale zonne-energie vermogen op de PV-ingangen geleverd wordt.
Ik heb afgelopen week nog een zeer ontevreden Victron multiplus 2 eigenaar blij gemaakt!, Geen storend bromgeluid meer en ook nog eens minder kosten. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Compuadb schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 18:27:
[...]


De inverters importeer ik zelf (zakelijk) en is voorzien van aangepaste software speciaal op mijn verzoek geschreven voor onze zakelijke toepassing. Deze inverters worden door MOSA Aggregaten BV merkloos op de markt gezet in de Benelux.
De toegepaste LiFePo4 accu's worden speciaal voor MOSA gemaakt en zijn uniek wat betreft vermogen en omvang. ( De 20 kWh versie die ik zelf heb toegepast worden onder andere toegepast in mobiele hybride energie systemen) Er zijn ook 10 kWh versies verkrijgbaar, zowel als wall-accu als ook een staande variant.

Het flinke vermogen dat ik heb gekozen is voornamelijk gedaan om toekomstige uitbreidingen te kunnen opvangen en het overgedimensioneerd accu pakket heeft een paar grote voordelen m.b.t. het verlengen van de levensduur en veiligheid. De verwachte op- en ontlaad cyclussen zijn van 4000 naar 9000 gegaan en daarmee ligt de verwachte levensduur van het accupakket tussen de 20 en 25 jaar.

Tevens voor alle Victron gebruikers die last van geluid hebben, deze inverters zijn wel stil als de koelventilatoren niet werken. Overigens werken de koelventilatoren bij mij alleen als er meer dan 50% van het maximale zonne-energie vermogen op de PV-ingangen geleverd wordt.
Ik heb afgelopen week nog een zeer ontevreden Victron multiplus 2 eigenaar blij gemaakt!, Geen storend bromgeluid meer en ook nog eens minder kosten. :)
Ik zal je voor de toekomst in gedachten houden. Brom geluid stoort me gelukkig niet omdat de ruimte relatief geluids dicht is. De fans gaan er wel doorheen maar vooral doordat de trap nog niet geisoleerd is omdat er nog een led verlichting projectje afgerond moet worden.

Maar de victron fans van de 10kw multiplus II schieten al aan vanaf 10 - 15% belasting ongeveer. met 15kwp aan pv panelen is dat al snel behaald. Daarnaast ben ik ook een groot gebruiker kwa electriciteit doordat ik gasloos woon, altijd thuis werk, zwembad met warmtepomp + elektrische auto. Dus het verbruik zit overdag soms ook rustig op 5kw de hele dag door afhankelijk van het weer (ivm wp zwembad) en of ik de auto gebruikt heb

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabian
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 07:46
Compuadb schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:50:
Het grote voordeel van deze setup is dat het uiterst simpel te bedienen is en dat de hybride inverters standaard zijn voorzien van een extra multifunctionele AC ingang/ uitgang die gebruikt kan worden voor het aansluiten van een noodstroomaggregaat, micro inverters of bestaande solar inverter of als een smart load uitgang geprogrammeerd kan worden.
Mooie setup. Zag 'm al eerder op linkedin voorbij komen.
Op het moment dat het systeem in eilandmodus draait, kan op dat moment de energie van de zonnepanelen (via bestaande omvormer/inverters) ook nuttig ingezet worden? direct verbruiken of zelfs opladen van de accu's ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Compuadb
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 04-09 06:50
Fabian schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 00:25:
[...]


Mooie setup. Zag 'm al eerder op linkedin voorbij komen.
Op het moment dat het systeem in eilandmodus draait, kan op dat moment de energie van de zonnepanelen (via bestaande omvormer/inverters) ook nuttig ingezet worden? direct verbruiken of zelfs opladen van de accu's ?
Ja, als de inverters in eiland-bedrijf (off-grid) werken dan kan de energie opgewekt door de zonnepanelen of bestaande online inverters, die aangesloten zijn op de multi functionele GEN-PORT ingang, gewoon worden gebruikt voor:
- De aangesloten load van stroom te voorzien via de backup-load uitgang, in mijn geval staat mijn gehele huis hierop aangesloten.
- De accu's te laden
- Via de Gen-port (smart-load uitgang) eventuele overtollige zonne-energie in een dump-load (smart-load uitgang) zoals bijvoorbeeld een boiler verwarmingselement te sturen. (indien deze ingang/uitgang niet voor andere doeleinden wordt gebruikt)

De volgorde wat er met de opgewekte zonne-energie gedaan moet worden is instelbaar, bv eerst de accu opladen, dan de loads voorzien van stroom en als laatste, zodra de accu's vol zijn, met de overtollige energie een smart load aansturen. (Dit laatste kan niet als er bestaande string inverters zijn aangesloten op deze in-/uitgang)

Zelfs zonder aangesloten accu zal je de zonne-energie kunnen gebruiken via de backup-load aansluiting, de inverter moet dan belast zijn met minimaal 500W aan vraag en zal met PWM sturing van de opgewekte zonne-energie precies zoveel energie leveren op de uitgang die nodig is voor de aangesloten verbruikers.
Is er voldoende afname, dan zal ook een aangesloten bestaande string inverter gewoon werken.

:) Deze hybrid inverters zijn niet zo goedkoop als de standaard hybride inverters die op de markt te verkrijgen zijn, maar ze kunnen dan ook veel meer en zijn wel veel goedkoper dan een Victron setup.
Deze inverters zijn verkrijgbaar als 1 fase, maar ook als 3 fase uitvoering en in het laatste geval nemen ze nog eens veel minder ruimte in beslag dan een Victron setup. _/-\o_

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Update omtrent RMA procedure, vandaag is de unit aangekomen bij victron. Victron gaat hopenlijk op korte termijn er naar kijken en beoordelen of er een vervanging komt.

Door conflict tussen mn installateur en de victron specialist wie mijn setup in gebruik heeft gesteld wilt deze persoon mij ook verder niet helpen met enige om programering zodat het niet stof aan t verzamelen is tijdens de RMA procedure, heerlijk toch!

Ik heb nu zelf na dagje onderzoek gedaan te hebben de boel in geprogrameerd voor 1 multiplus in enkelfase modus. Dit limiteerd echter de hoeveelheid PV wat ik kan terug leveren en wil eigenlijk dualphase mode draaien.

Mocht er iemand zijn hier die veel ervaring heeft met victron configureren en me daarbij van informatie wilt voorzien dan hoor ik dat graag.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Dual phase is denk ik de Amerikaanse variant van ons 3 fase systeem - 2x 120V.

Ken de details niet, maar je kan meerdere Multiplus in parallel zetten, alleen moet je dan wel uit kijken dat je niet over de maximale aansluitwaarde per fase heen gaat. Weet niet of dat zo maar kan zonder je bekabeling te herzien, dus bij twijfel niet aan beginnen :P

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Ethirty schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 09:09:
Ken de details niet, maar je kan meerdere Multiplus in parallel zetten, alleen moet je dan wel uit kijken dat je niet over de maximale aansluitwaarde per fase heen gaat. Weet niet of dat zo maar kan zonder je bekabeling te herzien, dus bij twijfel niet aan beginnen :P
Klopt, maar mijn multiplus is een 10kva versie, max 8kw continious. Mijn zekeringswaarde per fase is 25A dus paralel gaat me geen voordeel geven behalve wellicht kwa geluids productie en efficiency. Daarnaast moet ik daarvoor ook de bekabeling aanpassen. Het moet ook weer terug dus daar kom ik liever niet aan.
Ethirty schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 09:09:
Dual phase is denk ik de Amerikaanse variant van ons 3 fase systeem - 2x 120V.
Dat is dus ook de ene kant van het "conflicterende" wat ik hoor over wat mogelijk is. Maar in dat geval gaat het om split phase 180 degree. Maar zoals je hier kan zien

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZfZgyQyaO7LNASoSCBgM06IMk7c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2CTRXxOAHXc9egeyp2VWz6Ry.png?f=user_large

Kan je in het geval van de Multiplus II (dus niet de Quattro en oude Multiplus) ook dual phase 120 (L2 ten opzichte van L1 in NL) en dual phase 240 (L3 ten opzichte van L1 in NL) selecteren.

Meestal als ik dat aangeef krijg ik geen reactie meer van de mensen die zeiden dat dual phase voor USA/Carribean was. Maar ik hoor ook van 2 mensen op victron community forum dat t wel kan. Maar probeer het dus liever niet uit voor ik wat meer confirmations heb en weet welke opties ik zou moeten selecteren voor L2.

Tot die tijd draait 1 unit op 1 fase 14-24 uur per dag om alle PV met de MAX zekeringswaarde het net op te lossen 8)7

Grafiekje van gisteren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qWDrv_XNsQf6D6TdViTTyPViJqs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hkXyYuQmvVDugYdmcdM3mdDN.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door marco282 op 15-06-2022 12:52 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Uit alles wat ik weet en hoor kennen wij dat niet in Nederland, maar ik ben geen vakman. Ik zou er maar niet vanuit gaan dat je netbeheerder het leuk vind. :+

Wikipedia: Netspanning
Hier staat een stukje over split phase.
Het gespleten eenfasenet komt algemeen voor in Noord-Amerika, maar in Europa is men met deze vorm van distributie nauwelijks bekend.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Unit is gerepareerd en wordt maandag weer opgehangen.
Dus vanaf dat het in bezit is van victron tot terug levering bij distributeur duurde 3 werkdagen.
Ze hebben er ook een nieuwe kap op gezet, gratis. die van mij was beschadigd geraakt tijdens transport.

Volgens de werkbon had een zekering het begeven in de unit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vv6ezbNsGIJTSqGlYiAte5xfuTs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yREoD7g2L44c5gZ9RhYGIeu8.png?f=user_large

Nu hopen dat alles werkt als die weer opgehangen wordt. Maar ga er vanuit dat de installateur alles nog even doormeet.

[ Voor 42% gewijzigd door marco282 op 17-06-2022 21:24 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
marco282 schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 21:19:
Unit is gerepareerd en wordt maandag weer opgehangen.
Dus vanaf dat het in bezit is van victron tot terug levering bij distributeur duurde 3 werkdagen.
Ze hebben er ook een nieuwe kap op gezet, gratis. die van mij was beschadigd geraakt tijdens transport.

Volgens de werkbon had een zekering het begeven in de unit.
[Afbeelding]

Nu hopen dat alles werkt als die weer opgehangen wordt. Maar ga er vanuit dat de installateur alles nog even doormeet.
Zoals altijd krijgen dingen wel weer een staartje.
Installateur vandaag op de stoep, opent de RMA doos, zit de montageplaat er niet in. Iets wat wel mee RMA gestuurd was. Dus nu zijn ze een zoektocht gestart, of t ligt bij hun leverancier, of bij victron :-).

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
marco282 schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 21:19:
Unit is gerepareerd en wordt maandag weer opgehangen.
Dus vanaf dat het in bezit is van victron tot terug levering bij distributeur duurde 3 werkdagen.
Ze hebben er ook een nieuwe kap op gezet, gratis. die van mij was beschadigd geraakt tijdens transport.

Volgens de werkbon had een zekering het begeven in de unit.
[Afbeelding]

Nu hopen dat alles werkt als die weer opgehangen wordt. Maar ga er vanuit dat de installateur alles nog even doormeet.
Helaas, "gerepareerde" unit is nog steeds kapot.
Onderliggend probleem is niet opgelost waardoor de zekering waarschijnlijk weer gaat doorbranden als ik het zo laat draaien.

Nu wel beter oorzaak kunnen vaststellen (omdat ik niet op bed nog lag). Op het moment dat de multiplus wilt gaat omvormen richting het net (terug leveren pv). Komt er ineens een 8kw belasting op de AC out van de unit (terwijl die -500w op de AC in zou moeten laten zien). De AC in laat 0W zien.

Hij pakt dit vermogen uit de batterij, maar stel batterij is leeg (wat die ochtend toen ik op bed lag zo was) dan zou die dit uit het net willen pakken en verklaart dus waarom de zekering (25A) eruit lag met een belasting van 8KW. (toevalig is ook de maximum continious power van de unit 8KW)

Ook in standby (zonder terug leveren of enige belasting) hoor ik uit de overige 2 apparaten een "50hz hum" komen. Dit komt niet uit de vervangen/kapotte unit. Ook meten de units zonder ac loads altijd wel -3w of +2w op de AC in, de unit die kapot is geeft echter continu 0W aan.

Ik vermoed dat er intern gewoon iets is doorgebrand, misschien de transformer zelf, geen idee.
Dus hij gaat weer terug naar victron....

Begint meer op een ervaring met victron topic te worden ipv kijk wat een coole tech O-)

[ Voor 6% gewijzigd door marco282 op 23-06-2022 22:31 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:39

Ethirty

Who...me?

Tja dat hoort ook in zo'n topic. Victron presenteert zich als een van de weinigen juist op dit vlak en iedereen praat altijd positief over ze, maar als dingen niet functioneren dan hoort men dat ook te weten.

Er zijn gewoon niet veel alternatieven - ja ze zijn er, maar vrijwel niemand kent ze of heeft van ze gehoord (of het is gewoon rebranded chinees spul).

Voor het geld verwacht je wel service en fatsoenlijke garantie-afhandeling. Dat is onderdeel van de meerprijs (althans dat zou het moeten zijn).

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Het probleem is opgelost.

We moesten even een 3.5mm jack in de External AC sensor poort drukken en paar keer in en uit en toen was het probleem opgelost....

Ja echt..

Verklaring is uiteraard wel logisch. De multiplus hebben een interne current sensor, die je kan vervangen door een externe sensor met zo'n klem (in geval van een grid paralel systeem, kan je de externe sensor gebruiken om de totale current te meten ipv alleen wat door de unit stroomt). In deze poort (3.5mm poort) zit een mechanisme dat de oude circuit deactiveert. Schijnt dat t nog wel eens voorkomt door oxidatie dat dit contact ook zonder een plug erin wel eens verbroken wordt. Dan leest de current sensor 0, wat een probleem is als je wilt terug leveren. Want als je grid setpoint -1000 is, en hij blijft 0 aangeven, blijft die steeds meer omvormen tot die overloaded is.

Volgens hen had dit niks te maken met de Fuse die kapot was gegaan, dat geloof ik niet helemaal. Maargoed het is opgelost.

Hier nog een link naar de "known issue report" van victron
https://community.victron...nt-sense-socket-issue.pdf


Dit is dus te voorkomen met een external current sensor, die ik toevalig ook al van plan was te plaatsen (EM24-E1 ethernet). Nu gebruikt victron de metingen van dit apparaat (in de meterkast) om de grid waardes te meten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sy31xZkfP2iPWbcglW2wP9Twjic=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QLX4LVFjBnk1mTnJcr0hROkd.png?f=fotoalbum_large

Al met al blij dat dit probleem is opgelost, beetje geiriteerd dat dit niet eerder gesuggereerd is gezien de super low effort om het te testen.

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fmb
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 21:08

fmb

Goed om te lezen en bedenkt voor het delen van de kennis!

WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Ethirty schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 14:52:
Tja dat hoort ook in zo'n topic. Victron presenteert zich als een van de weinigen juist op dit vlak en iedereen praat altijd positief over ze, maar als dingen niet functioneren dan hoort men dat ook te weten.

Er zijn gewoon niet veel alternatieven - ja ze zijn er, maar vrijwel niemand kent ze of heeft van ze gehoord (of het is gewoon rebranded chinees spul).

Voor het geld verwacht je wel service en fatsoenlijke garantie-afhandeling. Dat is onderdeel van de meerprijs (althans dat zou het moeten zijn).
Victron handelt normaal gezien niet rechtstreeks met de kleine consument.
Alles verloopt via de installateur van hun apparatuur.
Als klant ben je dus gebonden aan de kennis en de klantenrelatie van je installateur.
Victron raadt trouwens zelf de ET112 aan (1F) of de EM24 (3F) voor de energiemeting.
De ET112 werd hier standaard geplaatst bij de installatie.

[ Voor 8% gewijzigd door IvoB2 op 03-07-2022 09:04 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
IvoB2 schreef op zondag 3 juli 2022 @ 08:56:
[...]

Victron handelt normaal gezien niet rechtstreeks met de kleine consument.
Alles verloopt via de installateur van hun apparatuur.
Als klant ben je dus gebonden aan de kennis en de klantenrelatie van je installateur.
Victron raadt trouwens zelf de ET112 aan (1F) of de EM24 (3F) voor de energiemeting.
De ET112 werd hier standaard geplaatst bij de installatie.
Victron (johannes) heeft hoogstpersoonlijk zelf mijn systeem samengesteld en was hier niet mee gekomen helaas. Ik heb op dit moment zelf een EM24 er tussen geplaatst.

Het klopt dat je afhankelijk bent van de relatie tussen je installateur en victron, maar aan de andere kant is dat ook een erg makkelijk excuus, helemaal als het om garantie dingen gaat. Als victron meer de consumenten kant op wilt dan zullen ze zich daar toch wat in moeten verbeteren.

Mijn installateur had victron zelf benaderd om dit systeem te realiseren, victron heeft het toen ontworpen voor ze en mijn installateur heeft het volgens hun aanwijzingen geplaatst. Victron wou voor in gebruikstelling dat mijn installateur een victron certified professional inhuurde om het systeem te configureren, montage controleren en in gebruik te stellen.

Deze persoon viel kwa kennis ook helaas tegen en kon een aantal problemen niet detecteren. Zo had ik een hysterese in het systeem zitten wat veroorzaakt werdt door dat de in serie geplaatste batterijen niet voorgeladen waren. Hier heb ik zelf achter moeten komen terwijl hij hier verantwoordelijk voor was. Zelfde geld met paar andere vragen waar ik zelf meer ondertussen van af weet dan deze "professional". Leek me meer een persoon die kant en klare configs in gebruik stelt ipv wat complexere vragen kan beantwoorden.

Hierdoor was ook het contact tussen mijn installateur en die persoon wat verslechterd.

Al met al is het wel goed verlopen want victron werkte met de service afdeling gewoon vlot. Het probleem is gewoon dat contact verliep van mij naar mijn installateur, naar hun distributeur, wie dan met victron contact had. Na 1e reparatie hadden we een mail contact gekregen van de service specialist en toen begon alles een stuk beter te lopen. Al in al had direct communicatie een stuk efficiënter geweest voor iedereen in mijn situatie.

[ Voor 64% gewijzigd door marco282 op 04-07-2022 01:27 ]

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Begrijpelijk maar je moet er wel rekening mee houden dat Victron hun systemen wereldwijd levert.
Wanneer ze dan alles persoonlijk met hun klanten moeten gaan afhandelen zullen ze hun personeelsbestand gevoelig moeten uitbreiden wat zich weer in de eindprijs zal vertalen.
Wanneer je EV een probleem heeft ga je er ook eerst mee naar de garage/dealer en niet neem je ook niet rechtstreeks contact op met de fabrikant. Nu ja, ik toch niet. :)
Het probleem dat je omschrijft (en opgelost werd) lijkt me in eerste instantie ook een gebrek aan kennis van de installateur(s).
En er is nog altijd de Victron community. _/-\o_

[ Voor 17% gewijzigd door IvoB2 op 04-07-2022 09:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wpm
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 04:18

wpm

Ethirty schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 14:52:
Tja dat hoort ook in zo'n topic. Victron presenteert zich als een van de weinigen juist op dit vlak en iedereen praat altijd positief over ze, maar als dingen niet functioneren dan hoort men dat ook te weten.

Er zijn gewoon niet veel alternatieven - ja ze zijn er, maar vrijwel niemand kent ze of heeft van ze gehoord (of het is gewoon rebranded chinees spul).
Het is inderdaad lastig om goede alternatieven te vinden. Vanuit de scheepvaart zijn er 2 belangrijke merken.
Victron is er 1 maar de andere is Mastervolt.

Voorheen gebruikte ze geen termen zoals Solar / off-grid maar de systemen worden wel in die mate gebruikt.
Zie ook dit product

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SasJo
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 03-10-2022

SasJo

1420Wp, 13,2GJ heatpipes

Ruim 1 jaar verder @marco282 wat is het NIET geworden en waarom niet, en uiteraard graag een foto wat het wel geworden is.
Tx

850m3 en 1900kWh minder/jaar + plugwise, binnenkort 3-laags kozijn


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 3ssen
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 18:48
SasJo schreef op zondag 17 juli 2022 @ 23:35:
Ruim 1 jaar verder @marco282 wat is het NIET geworden en waarom niet, en uiteraard graag een foto wat het wel geworden is.
Tx
Via de button "Toon posts met afbeeldingen" bovenaan kan je gemakkelijk een post terugvinden wat het geworden is. Daar staan ook foto's van het systeem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GMJansen
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 11-09 01:35
marco282 schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:50:
[...]


Alles werkt top, tevreden met de hele setup. Enige wat me tegenvalt is het lawaai wat de industriele ventilatoren produceren van de multiplus II (10kw versie). Wellicht dat de andere modellen wat minder geluid maken. Maar de ruimte waar ik het in heb hangen ga ik nog geluids isoleren. Die industriele fans resoneren heel vervelend.


Maar alle andere opties werkt geweldig, kan de stop eruit trekken en het huis blijft volledig up. Opslag is wat aan de lage kant voor in de zomer natuurlijk, zit nu op 30kwh. Maar produceer 100kwh en verbruik zo'n 40kwh per dag.


Ik zit nog te twijvelen over zo'n hangende poeder brandblusser die automatisch afgaat boven de 65 graden c. Voor batterij brand heb je er niet veel aan maar dat zit wel goed met LiFePO4 batterijen, maar eventuele omvormer accidents wel natuurlijk. Uiteraard heb ik er ook een brandmelder hangen.
Marco,
Met veel belangstelling en plezier heb ik de afgelopen dagen dit topic gelezen.
Erg gaaf!

Punt over de brandblussing: je serverrack heeft ook een blusinstallatie..? 😉
Ik zou me er niet zo druk over maken.
Poeder zou ik overigens nooit nemen.
Blust goed, maar alle electrische apparatuur in de omgeving kun je dan weggooien.
Erg smerig spul.

Zorg liever voor een 'noodstop' stappenplan op papier, die je familie en brandweer ook kan gebruiken:
- goed labelen wat waarvoor is, en waar spanning op kan staan als bv. de hoofdschakelaar uit staat (met symbool stickers)
- procedure om t 'victron systeem" spanningsloos te maken: door de accu's af te koppelen (electronisch met drukknop -via de BMS- of handmatig via de installatie automaten, waar je dan wel makkelijk bij moet kunnen) én de rotary switch op netbedrijf zetten én de installatieautomaat*1) naar de netzijde van de multiplussen uit te zetten
- zet een CO2 blusser buiten de meterkast. Zo 1 is ook handig voor de servers.


*1) in jouw initiële plaatje had je 1x 3 polige installatie automaat getekend.
Zijn dit er in de praktijk 3x 2polige geworden, zodat bij kortsluiting/storing van 1 multiplus, de rest doordraaid?

Uitgaande van 95%(?) efficiëntie, genereerd je trapkast 0.05 x 30kw = 1.5kW aan warmte.
Net zoveel als een serverrack met een 5 tal 19inch pizzadozen.
Dan ben ik benieuwd hoe het de afgelopen hittegolf gegaan is??

Als je huis al getekend en zelfs bijna gebouwd is heb je weinig keuze.
Had je met de kennis van nu een hok laten bouwen/inpassen, waarin deze apparatuur geplaatst zou kunnen worden, samen met de servers e.d., voorzien van een split airco?

Als laatste ben ik erg benieuwd of de installateur de accu's netjes aangesloten heeft.
Zijn de boutjes van alles tussen de accu's, busbars en Multi's netjes met het juiste aandraaimoment vastgezet (hebben ze er bv een streepje met een Edding stift op de moer en onderliggende plaat gezet, geeft al een indicatie..)

En ook niet onbelangrijk, zelfs zeer: zijn de accukabels tussen de accu's, busbar en Multi's allemaal excact even lang, ook als dat voor de dichtstbijzijnde accu een langere kabel zou betekenen?

Succes verder met je installatie! :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Bedank voor je belangstelling!
GMJansen schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:18:
Punt over de brandblussing: je serverrack heeft ook een blusinstallatie..? 😉
Ik zou me er niet zo druk over maken.
Poeder zou ik overigens nooit nemen.
Blust goed, maar alle electrische apparatuur in de omgeving kun je dan weggooien.
Erg smerig spul.
Klopt inderdaad, ik heb het nog niet geplaatst. Staat wel een brandblusser in de ruimte en de ruimte er naast. Goede tip om even te kijken of het een CO2 blusser is of niet.
GMJansen schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:18:
Zorg liever voor een 'noodstop' stappenplan op papier, die je familie en brandweer ook kan gebruiken:
- goed labelen wat waarvoor is, en waar spanning op kan staan als bv. de hoofdschakelaar uit staat (met symbool stickers)
- procedure om t 'victron systeem" spanningsloos te maken: door de accu's af te koppelen (electronisch met drukknop -via de BMS- of handmatig via de installatie automaten, waar je dan wel makkelijk bij moet kunnen) én de rotary switch op netbedrijf zetten én de installatieautomaat*1) naar de netzijde van de multiplussen uit te zetten
- zet een CO2 blusser buiten de meterkast. Zo 1 is ook handig voor de servers.
Noodstop stappenplan is een goed idee. Vooral als ik zelf niet thuis ben inderdaad. Alles is opzich duidelijk gelabeld, maar handig om wellicht met een kleuren systeem aan te geven hoe je victron spanningsloos maakt, alles met een rode stikker moet uit staan bijvoorbeeld.

Voor de DC zijde heeft de Lynx Smart BMS 2 pins die altijd in contact moeten staan. Hiermee kan je een externe "remote" on/off mee realiseren. Dit zou ik op een nood knop kunnen aansluiten die de batterijen afsluit van het systeem.
GMJansen schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:18:
*1) in jouw initiële plaatje had je 1x 3 polige installatie automaat getekend.
Zijn dit er in de praktijk 3x 2polige geworden, zodat bij kortsluiting/storing van 1 multiplus, de rest doordraaid?
Nee, stel 1 multiplus gaat in storing (door overload/kortsluiting) dan gaan de andere 2 multiplussen ook uit. Dit omdat ze in 3 fase operatie draaien en altijd alle 3 operationeel moeten zijn. Kortsluit vermogen van deze multiplus II is 2X nominal per unit voor 0.5S. Alle groepen zijn voornamelijk afgezekerd op 16A. In de meeste gevallen zullen de groepen uitschakelen voor de multiplus in overload gaat. Mits er geen kortsluiting plaats vind in de meterkast zelf.
GMJansen schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:18:
Uitgaande van 95%(?) efficiëntie, genereerd je trapkast 0.05 x 30kw = 1.5kW aan warmte.
Net zoveel als een serverrack met een 5 tal 19inch pizzadozen.
Dan ben ik benieuwd hoe het de afgelopen hittegolf gegaan is??
Maximale temperatuur in deze ruimte was 34c tijdens de hittegolf. Scheelt dat met de hitte de panelen ook max 12kw opleveren ipv 15kw. Daarnaast heeft mijn huis passieve vloer koeling. De ventilatie van deze ruimte bedraagt daar ongeveer 150m3/h
GMJansen schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:18:
Als je huis al getekend en zelfs bijna gebouwd is heb je weinig keuze.
Had je met de kennis van nu een hok laten bouwen/inpassen, waarin deze apparatuur geplaatst zou kunnen worden, samen met de servers e.d., voorzien van een split airco?
Als ik die ruimte had gehad, dan was dat zeker een optie geweest. Airco is in mijn geval niet nodig vanwege de passieve vloer koeling. Het huis heeft een ventilatie unit van 600m3/h. Deze draait meestal rond de 400m3/h waarmee 150m3/h uit de victron ruimte wordt gezogen. Omdat dit een WTW ventilatie unit betreft wordt ook de warmte gerecupereerd voor de rest van het huis, wat lekker is in de winter. Maar voor de zomer zorgt dit voor hogere inblaas temperatuur voor alle ruimtes in het huis. Dit heb je met een airco niet. Maar de vloer koeling werkt over t algemeen prima, het was met afgelopen hitte niet warmer dan 24-25c in huis.

Wat ik wel zou veranderen is extra ventilatie leiding capaciteit voor nog meer ventilatie in die ruimte. 150m3/h is het maximale wat ik kan realiseren zonder dat ventilatie in de rest van het huis te lawaaierig wordt door de hoge onderdruk.
[/quote]
GMJansen schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:18:
Als laatste ben ik erg benieuwd of de installateur de accu's netjes aangesloten heeft.
Zijn de boutjes van alles tussen de accu's, busbars en Multi's netjes met het juiste aandraaimoment vastgezet (hebben ze er bv een streepje met een Edding stift op de moer en onderliggende plaat gezet, geeft al een indicatie..)

En ook niet onbelangrijk, zelfs zeer: zijn de accukabels tussen de accu's, busbar en Multi's allemaal excact even lang, ook als dat voor de dichtstbijzijnde accu een langere kabel zou betekenen?

Succes verder met je installatie! :P
Alle kabels zijn inderdaad even lang!
Aandraai moment heb ik zelf nagelopen en klopt allemaal, er zijn geen streepjes gezet.

Dankjewel!

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • marco282
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-09 14:41
Gisteren met de stroomstoring in dronten was het de eerste test voor mijn victron systeem. Helaas heeft het slechts deels gewerkt!

Nu moet ik zeggen, was dit ook wel een enorm rare situatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hnLihV_1sWkks0pvdI597FM-9XY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XMR5ZjWE1qaQK8nlGf9FGnEm.png?f=fotoalbum_large

Tijdens de storing was de load op het net zo hoog, dat de voltage langzaam maar zeker aan het inzakken was. Vanaf de 180V schakelt victron het huis los van het net, maar blijft zelf nog wel verbonden zodat die weet wanneer die weer kan verbinden met het net. Nadat het net weer omhoog ging in voltage verbond die dan ook weer met het net.

Helaas bleef de voltage zich opbouwen, vanaf 270volt schakelt die zich de transfer switch weer uit (overigens levert die vanaf 252v niks meer terug naar het net, maar blijft nog wel verbonden met het net).

Dit werkte allemaal vloeiend, zonder problemen. Echter, toen voltage op de 310v zat, sloeg de victron in storing en starte het opnieuw op. Hierbij verloor ik spanning in het huis voor ongeveer 20-30 seconden.

Dus al met al beter dan menig andere wie 10 minuten zonder zat. Ik denk dat victron het niet fijn vond om 310 volt op zijn voltage sensing/syncing circuit te hebben. Wellicht in de toekomst een overvoltage unit plaatsen in de meterkast. Die knalt er dan wel wat permanenter uit maar beschermt wel eventueel de victron van hoge voltages, die hopenlijk dan niet hoeft te rebooten.

Nu was dit (hopenlijk) een eenmalig probleem wat zich nooit meer voordoet. 310v uit de stopcontacten voor niet ff een seconde, maar bijna een minuut lang. Mijn zwembad groep zit grid paralel (dus niet achter victron). Een zekering van het roldek was doorgebrand.

Tevens is bij mij zwager ook een energie meter (letterlijk) uit elkaar geknalt. Ik denk dat de schade wat nu bekent is in het nieuws slechts een tipje van de ijsberg zijn, althans in dronten. Ik begreep dat de roggebotsluis bij kampen ook een dag buiten werking was. De meterkast daar was ook aardig kapot alsmede een goed aantal PLCs door de voltage pieken. Ik begreep dat er 24 uur lang een boot vast zat in de sluis 8)7

3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tupolev
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 21:18
Fr33z schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 22:10:
Kun je niet veel beter gewoon een auto kopen met V2L/V2G technologie?

Ik vind het technisch best een leuke uitdaging, maar heb wel vragen bij het waarom. Is dit project in NL? Zo ja, wat is dan de reden dat je een systeem zoekt dat stroomuitval kan opvangen? Want dat komt maar heeel zelden voor.
Afgelopen jaar alweer 2 keer een stroomstoring gehad. Zo zeldzaam is het niet meer, maar meestal wel binnen een paar uur weet opgelost. Voor mij in ieder geval niet de moeite om te investeren in off grid technologie.

Engineering


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

marco282 schreef op zondag 4 september 2022 @ 01:37:
Wellicht in de toekomst een overvoltage unit plaatsen in de meterkast. Die knalt er dan wel wat permanenter uit maar beschermt wel eventueel de victron van hoge voltages, die hopenlijk dan niet hoeft te rebooten.
Is dat met het elektrificeren / gasloos maken van het land in gedachten al niet verstandig om te doen? De laatste paar jaar zie ik bijv. steeds vaker berichten over zwevende 0 bij werkzaamheden met schade als gevolg. Nou heeft deze spanningspiek een andere oorzaak, maar toch.