LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Hyundai Kona electric MY2026
Dat heb ik. Ik kan de Hewalex volledig uitlezen en ook het setpoint en de hysteresis wijzigen via HA. De heater schakelen gaat echter niet, hier kan ik alleen de status van uitlezen.Jojan265 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 22:03:
[...]
Als je via de Elfin verbinding hebt met HA, zou je ook moeten kunnen sturen.
Ik ben nu met ChatGPT aan het onderzoeken hoe ik dit wel werkend kan krijgen, echter kom ik daar nog niet heel ver mee. Ik ben dan ook geen programmeur..
Welke heater bedoel je? De legionella heater die je aansluit op de Hewalex?
Be small, act BIG.
Gebruik ook een elfin.
In mijn geval gebruik gemaakt van
In mijn geval gebruik gemaakt van
- Home Assistant with the AppDaemon add-on installed
- An MQTT broker (e.g. Mosquitto add-on)
- Python packages (installed automatically by AppDaemon if listed in its config):
- pyserial
- paho-mqtt
S.J.
Ik heb zelf geen Heater voor de Hewalex, maar vind wel config registers ervoor:emot schreef op donderdag 26 november 2026 @ 22:46:
Hij zegt nu dat de Hewalex2MQTT integratie geen commando's heeft voor het scahakelen van heater E / RL13 en vraagt om de communicatie van het PG426-P05 display te analyseren.
Hier zou je eventueel iets mee kunnen.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Hyundai Kona electric MY2026
Ik haak even aan op jullie gesprek;Surfari schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:08:
[...]
Ja maar die extra werklast wordt omgezet in warmte.
Maar omdat je schreef dat het op buitenlucht nu continu in zou vriezen. Dat is helemaal niet nodig, ik weet niet wat je met invriezen bedoeld maar met het manipuleren van de defrosts instellingen kun je dat voorkomen. Met 'dat' bedoel ik dat de verdamper dichtvriest en dan pas ontdooid. Te horen aan de ventilator en er wordt minder warmte afgegeven (temperatuurverschil water in-uit wordt kleiner) Als je een boiler verwarmd kost het alleen maar meer tijd om op te warmen maar als je dit als verwarming gebruikt schiet het niet op, omdat er minder (in mijn geval te weinig) warmte opgewekt wordt. Dat invriezen kan zomaar meer dan een half uur duren. Daarom had ik de defrosts activating temperature tot een paar weken geleden op -3 staan, zodat bij de mistdagen van een paar weken geleden de verdamper niet invriest maar op tijd de defrosts uitvoert. Die is dan zo gepiept.
Ben wel benieuwd of er nog meer zijn die met deze instellingen spelen. In de eerste jaren had ik zo nu en dan de ingevroren verdamper maar nu dus zelden of nooit.
wij hebben 2 jaar geleden 2 Hewalex 3.0 warmtepompen laten plaatsen voor het verwarmen van de benedenverdieping via de vloerverwarming. Nu met de koude dagen van de afgelopen periode lukt het niet meer om de benedenverdieping op de gewenste 19,5 graden te houden. (Dat is overigens de temperatuur die de thermostaat meet, op andere plaatsen in de kamer meet ik dan lagere temperaturen, rond de 18 a 19 graden. Niet overdreven warm dus, denk ik).
@Surfari volgens mij heb je mij eerder in dit topic ook al goede adviezen gegeven mbt die defrosts e.d.; ik heb toen naar aanleiding daarvan de instellingen veranderd en daarna werkte het beter. Nu echter heb ik dus te maken met een huis wat afkoelt naar 16,5 graad terwijl de 2 Hewalexen hun best doen om het op te warmen.
3 gedachten die ik graag aan jullie wil voorleggen:
- ik hoor af en toe (elke dag 1 of 2 keer) dat de Hewalexen veel geluid maken, alsof er een pomp hard staat te werken. Dat is volgens mij tijdens zo'n defrostcyclus. Dat lijkt mij niet positief. Met welke instellingen kan ik spelen om dat te beinvloeden?
- De Hewalexen staan parallel aan een buffervat van 200 liter en het CV-water gaat door het vat (niet door een spiraal). Als de circulatiepomp van de vloerverwarming draait dan gaat het opgewarmde water naar de benedenverdieping, als die uit staat dan kan/zal de circulatie plaatsvinden over het buffervat. T2 en T3 worden gemeten bij resp. de ingang (onderaan) en de uitgang (halverwege) van het vat. Met dit weer zakken die temperaturen flink, terwijl de Hewalexen draaien zakt het naar ca 19 graden in en 21 graden uit. Met zulke lage temperaturen kan de vloerverwarming de benedenverdieping natuurlijk niet opwarmen.
ik kan trouwens straks wel de aanvoerleiding losmaken, zodat de aanvoerlucht uit de zolder wordt getrokken ipv van buiten. Nou is de zolder ook niet heel warm nu, maar dat scheelt natuurlijk toch een paar graden. - Zou het gunstiger zijn om de circulatiepomp regelmatig een uur, of 1,5 uur, uit te zetten, zodat het buffervat weer kan opwarmen? Dan kan de temperatuur van dat water wat stijgen zodat er na dat uur, als de circ.pomp weer gaat draaien, weer warmteoverdracht beneden kan plaatsvinden?
Er kunnen allerlei oorzaken zijnHkuit schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:53:
[...]
Ik haak even aan op jullie gesprek;
wij hebben 2 jaar geleden 2 Hewalex 3.0 warmtepompen laten plaatsen voor het verwarmen van de benedenverdieping via de vloerverwarming. Nu met de koude dagen van de afgelopen periode lukt het niet meer om de benedenverdieping op de gewenste 19,5 graden te houden. (Dat is overigens de temperatuur die de thermostaat meet, op andere plaatsen in de kamer meet ik dan lagere temperaturen, rond de 18 a 19 graden. Niet overdreven warm dus, denk ik).
@Surfari volgens mij heb je mij eerder in dit topic ook al goede adviezen gegeven mbt die defrosts e.d.; ik heb toen naar aanleiding daarvan de instellingen veranderd en daarna werkte het beter. Nu echter heb ik dus te maken met een huis wat afkoelt naar 16,5 graad terwijl de 2 Hewalexen hun best doen om het op te warmen.
3 gedachten die ik graag aan jullie wil voorleggen:Tenslotte; kan schoonmaken hierin nog iets betekenen? Dit is nu het 3e winterseizoen dat de Hewalexen draaien en ik heb ze nog niet schoongemaakt. De opstelling is erg krap en om bij de pompen te kunnen moet ik over het buffervat klimmen, of ik moet het vat leeg laten lopen, daar wegtrekken en dan onderhoud plegen. Ik weet het, niet slim, maar dat bleek destijds de enige mogelijke opstelling.
- ik hoor af en toe (elke dag 1 of 2 keer) dat de Hewalexen veel geluid maken, alsof er een pomp hard staat te werken. Dat is volgens mij tijdens zo'n defrostcyclus. Dat lijkt mij niet positief. Met welke instellingen kan ik spelen om dat te beinvloeden?
- De Hewalexen staan parallel aan een buffervat van 200 liter en het CV-water gaat door het vat (niet door een spiraal). Als de circulatiepomp van de vloerverwarming draait dan gaat het opgewarmde water naar de benedenverdieping, als die uit staat dan kan/zal de circulatie plaatsvinden over het buffervat. T2 en T3 worden gemeten bij resp. de ingang (onderaan) en de uitgang (halverwege) van het vat. Met dit weer zakken die temperaturen flink, terwijl de Hewalexen draaien zakt het naar ca 19 graden in en 21 graden uit. Met zulke lage temperaturen kan de vloerverwarming de benedenverdieping natuurlijk niet opwarmen.
ik kan trouwens straks wel de aanvoerleiding losmaken, zodat de aanvoerlucht uit de zolder wordt getrokken ipv van buiten. Nou is de zolder ook niet heel warm nu, maar dat scheelt natuurlijk toch een paar graden.- Zou het gunstiger zijn om de circulatiepomp regelmatig een uur, of 1,5 uur, uit te zetten, zodat het buffervat weer kan opwarmen? Dan kan de temperatuur van dat water wat stijgen zodat er na dat uur, als de circ.pomp weer gaat draaien, weer warmteoverdracht beneden kan plaatsvinden?
. Te weinig vermogen. Hoe kouder de verdamper, des te lager wordt het afgegeven vermogen. Daar doe je weinig tegen. Op binnenlucht draaien als verwarmings-wp is niet aantrekkelijk omdat er dan enkele honderden kuub koude lucht de woning in wordt gezogen.
. Te hoge delta-t. De warmtepomp heeft maar een klein temperatuurverschil water in-uit. Het afgiftesysteem moet daarvoir geschikt zijn. Omdat het kouder wordt neemt die delta-t vraag toe(er wordt meer energie afgegeven) terwijl de afgeleverde delta-t van de wp daalt als het koud wordt.
Dat is de reden waarom buffervaten(als open verdeler) worden toegepast. Maar dan moet aan de kant van de verwarming het afgenomen vermogen niet hoger zijn dan het opgewekte vermogen.
. Bij de lage watertemperatuur en die je hebt neemt het afgegeven vermogen van de wp nog meer af. Je zult zien dat hoe lager de watertemperatuur, des te minder electriciteit de wp verbruikt.
. Het is zaak om het buffervat op temperatuur te houden. Bij bijv 30 graden leveren de wp's meer vermogen dan bij 20 graden.
Wat je inderdaad kunt doen is aan de kant van de vloerverwarming dit managen, zodat het vat niet afkoelt. Dit is de manier om meer vermogen uit de wp te halen.
Idealiter bijv met een via temperatuur sensoren gestuurde toerengeregelde pomp. Maar dat is sneller gezegd dan gedaan. Simpele goedkope opties:
-Een vloerverwarming pomp schakelaar die de pomp inschakelt vanaf een bepaalde temperatuur.
-of maak gebruikt van het circulatiepomp programma van de Hewalex. De minimum boilertemperatuur is in te stellen en de pomp is direct 230v in de hewalex aan te sluiten. Als je hiermee de pomp aan de afname kant stuurt kun je netto meer vermogen in de installatie stoppen.
Dit zorgt ervoor dat het vat op een minimum temperatuur kan blijven, bijv 30 of 35 graden. Het lijkt misschien of er zo minder energie naar de verwarming gaat maar het tegengestelde is het geval. Je regelt dan grof op het afgegeven vermogen van de wp's, meer zit er gewoon niet in.
- of misschien kan de pomp aan de verwarming kant een standje lager.
. Het bro. geluid is m.i. wat je hoort als de defrost uitgevoerd moet worden, verdamper wordt steeds kouder door overmatige ijsafzetting. Met de instellingen probeer ik dat de vermijden want als je naar het afgegeven vermogen kijkt kakt het in en dat brommen kan zomaar meer dan een half uur duren( t8 moet lager zijn dan de ingestelde defrosts activation temp en daarna volgt nog de ingestelde delay time. Ik probeer de activation temp vooral niet te laag te zetten, ik heb liever tijdig een defrosts, want dan zit ik niet langere tijd met minder vermogen. Een tijdige defrost is in minuten uitgevoerd en daar merkt de verwarming nauwelijks wat van. Iets meer defrosts maar meer afgegeven vermogen
. Zorg dat de kap goed zit. Aan de bovenkant van de verdamper zit een enorme spleet die door de kap afgedicht wordt met schuim. Dat schuin is wappie als de kap daar niet mooi op de verdamper ligt wordt er veel valse lucht langs de verdamper gezogen.
- het temperatuurbereik van de hewalex maakt hem geschikt voor bijverwarming, als hoofdverwarming schiet het te kort(als er meer warmte nodig is kakt het vermogen van de pomp in inclusief de delta-t in-uit.)