Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic

Pagina: 1 2 3
Acties:

Onderwerpen


  • darklord007
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-04 16:35
Mede-auteurs:
  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08

Jazsie

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31

Plenkske

Het grote "Zwembad DIY Automatisering" topic


Starttopic zal nog worden opgebouwd.
* darklord007 zoekt nog vrijwilligers / input voor de startpost

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Q0mSTVUJ0LNvaAiRTf9V8rHp2U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AdcLkVizK1ThvuAn5U87WuKD.jpg?f=fotoalbum_large

Regels

Wat willen we hier wel bespreken:
- hoe en wat we willen en kunnen automatiseren (DIY) aan onze zwembaden.
Inbouw of opbouw, zolang het maar 'tweakers waardig' is :+

Wat willen we niet:
- DIY zwembad verwarming (daar is dit TOPIC voor)
- kant en klaar systemen vergelijken/aanprijzen/enz

Inhoud


Voorwoord

Dit topic betreft een afscheiding van Het grote zwembad topic. Er waren nogal wat tweakers die zelf aan de slag zijn gegaan om hun zwembaden te automatiseren. Om dat wat te centraliseren is dit topic gestart.

Basis automatisering

Hardware

Flow sensor

Een flow sensor kan handig zijn om te zien/meten hoeveel m3/u je nu precies doet.

Een bekende gebruikte flow sensor voor 50mm (maar kan ook kleiner met de juiste koppelingen):

2" YF-DN50 Plastic Hall turbine Flow meter sensor valve 10~350L/Min
https://www.aliexpress.com/item/32844361367.html

Deze heeft 2" BSP aansluiting.

Arduino code om uit te lezen is gepost door @ocmer en is hier te vinden:
ocmer in "Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic"

ESPHome code met dank aan @Koffie is hier te vinden:
Koffie in "Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic"

Volgens de specs is het 12 pulsen per liter, @ocmer heeft gemeten en meer correcte waarde zou 20 pulsen per liter zijn.
ocmer in "Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic"

Kogelkraan automatiseren

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-o_yxHV4oV7xrAbMukY11vN8T0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P44BNONjltarPiEGhH8Hcc5A.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ztuR29KE2d5IFzaR2SJfYHgYGxc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gjfuPUC2bCL0Hj50EoWUBcxO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWo1UTWpJtht8v2mxfELrQeUSMg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPSk8kH6SLi2emeJ0QLcQ8gO.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_JMgGosc6a5vjmoFEBWml2okp_g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kdZTtf0gU8fsLPqEspHGmXri.jpg?f=fotoalbum_tile


++ Voor het automatiseren van kogelkranen kunnen BELIMO actuatoren gebruikt worden. Deze zijn krachtig genoeg/duurzaam en vereisen weinig vermogen.

Projecten medetweakers

---- ideeën voor deze startpost ----
Lijkt me een goed idee. "Zwembad automatisering" of iets dergelijks.
Hier worden soms al veel details besproken, maar het is zo'n breed onderwerp dat het wellicht beter is om apart te houden inderdaad.
Het kan van heel simpel: een analoge timer om je filterpomp aan te laten gaan bepaalde tijden of een smart plug waarmee je dat inregelt via een app/domotica.
Tot heel breed met sensoren, ph/chloor automatisch doseersysteem etc. etc.

Zomaar een lijstje wat in dat topic zou kunnen:
- sensoren, FR, kWh meters etc.
- domotica software en hardware
- displays voor bv. temperatuur
- elektrische kogelkranen (als iemand dat heeft of gaat maken)
- kant en klare systemen: aansturen filterpomp/warmtepomp, switchbot, temperatuur, chloor en ph
- combinaties van bovenstaand
- praktijk ervaringen/systemen (bv een aantal mensen hier die hun systeem omschrijven)

Het makkelijkste is denk ik om aan te vullen aan de hand van wat mensen allemaal maken. Zo is de een meer thuis in bv. Domoticz, de andere in HA. Weer een ander in kant en klare systemen en apps. etc.

[ Voor 244% gewijzigd door Jazsie op 16-06-2021 08:12 . Reden: Update ]


  • darklord007
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-04 16:35
Wijzelf hebben een inbouw zwembad van zo'n 6x3m welke dmv 4 EPDM matten wordt verwarmd.

Om een en ander te kunnen bedienen gebruik ik een Rpi + domoticz samen met 2 Wemos D1 mini's welke via MQTT communiceren met de PI.

Ik heb 2 doosjes gemaakt:
1: - schakeld pomp+electrolyse op tijd
- sluit/opend de kogelkraan zodat het water via de verwarmingsmatten loopt
- sluit/opend de kogelkraan zodat al het water via 1 skimmer wordt afgezogen zodat ik kan stofzuigen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKTU4-d4WWwiyi3rJmiM5I_K3b0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Du3mNOe60DVIlzwstpBIRAxz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rnzKR9XV0BOEziVqE0sqjGb-hdU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kMhWkavxPj3TLCUNGbCWHYxt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Q0mSTVUJ0LNvaAiRTf9V8rHp2U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AdcLkVizK1ThvuAn5U87WuKD.jpg?f=fotoalbum_large

De relays kan ik ook bedienen dmv drukknoppen en een 433Mhz afstandbediening.

2: - Een simpel doosje waarop ik
- 2 temp sensoren aansluit en uitlees.
- de verlichting kan schakelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p9kud-L6HCnXyser0iuAPgqqHBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fVAnm1JwKOZMRmKnXx9Tt0bE.jpg?f=fotoalbum_large

Om de kogelkranen te bedienen heb ik 2x Belimo motoren (goedkoop uit te halen op ebay) gebruikt.
Deze gebruiken weinig stroom maar zijn wel heel krachtig en zijn makkelijk met een relay te bedienen.

met wat hobbybob zijn deze wel passend te maken op de as van de kogelkraan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23FPb6XgTg762mXv9rvmqGzygoU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gjfuPUC2bCL0Hj50EoWUBcxO.jpg?f=fotoalbum_large

Ik kan via domoticz instellen of het water moet verwarmen.
Als dit aan staat kijkt hij naar de temp van het dak en vergelijkt deze met de temp van het water.
Op basis hiervan zal de kogelkraan open of dicht gaan.

Dit systeem heeft afgelopen jaar eigenlijk wel prima gewerkt.

In de toekomst zou ik ook graag ph/redox willen meten, maar dat is voor nu nog even wat te ambitieus.

Graag zie ik jullie systemen/ideeen en ik hoop dat we hier veel van elkaar kunnen leren.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

De tempsensor project netjes weggewerkt .. in een doosje die ik nog had ..

in het doosje (ligt buiten) -->

usb 18650 UPS --> 3,3v + gnd ---> esp32 -wroom-02 (wifi) met Tasmota32.bin firmware
1 usb kabel naar buiten (bovenste draad) voor stroom

de 6x sensors zitten op 3,3v + GND + GPIO0 met een weerstand tussen vcc en gpio0

Rechts het scherm wat ik via wifi ontvang ..

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xywboPR.jpg

dat de sensors van temp verschillen heeft niks met het systeem te maken .. meer de locatie v.d sensors .. normaal liggen ze 0,1 graad oid uit elkaar dus

en ik ben de UPS aan het "testen" ..

[ Voor 18% gewijzigd door vso op 18-04-2021 15:37 ]

Tja vanalles


  • martijnr17
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 03-04 08:47
Zo project automatisering kan weer doorgaan. Zwavelzuur en vloeibaar chloor binnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ontOubUP2Ndrl55WLze1U-rCtU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cWFby2rAh0V0MKph8gQKfeac.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1V3AK9jaHYvuv7_aeEDJ2KXz7Eo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NUW7xH1Juz4y3SwDYhcCAOkR.png?f=fotoalbum_large
Op ali paar peristaltische pompjes gekocht voor 2,50 per stuk. Ph was 7.45 dus die moest wat omlaag, 60sec pompen is 100ml en hij zakte 0,15ph, dus voor nu terug gezet naar 30 sec en later misschien nog wel minder, even aanzien hoe dat gaat.
Dit doe ik centraal op domoticz met externe esp8266 die ook espeasy draaien. Maar zoals eerder gemeld het pompje uitzetten is wel heel belangrijk. Ik stuur dus het signaal dat de pomp aan mag als event naar ESPEASY die zet de gpio aan en een timer die hem na de ingestelde tijd weer uit zet. Mocht er tussendoor dus iets gebeuren dan stop hij vanzelf omdat de timer verlopen is. Op naar het mooie weer zodat we verder kunnen testen.

  • --MeAngry--
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 04-04 14:12

--MeAngry--

aka Qonstrukt

Stel dat je elke paar seconden, of zelfs elke minuut de temperatuur probeert uit te lezen en te versturen, en er wordt een keer een waarde niet goed doorgestuurd, dan ga je dit echt niet merken op je verloop van de hele dag. Ondertussen verbruikt het apparaatje hooguit 1 watt, dus laat maar lekker doen. Een Raspberry Pi daarentegen verstookt al snel het 5 of 10-voudige.

Maar ik laat ze dus wel data centraal verzamelen, ik wil alle data centraal zodat je het samen kunt laten werken. Daarom draai ik thuis Home Assistant en zijn al mijn sensors in huis ESP's (verschillende varianten) met ESPHome. Die versturen gewoon hun data naar HA, die het weer opslaat in MariaDB. Ik heb ondertussen 5 van die ESP's draaien, moet er niet aan denken dat het allemaal RPI's zijn, en ik wil er nog meer gaan toevoegen.
Zo'n ESP (NodeMCU, dus compleet bordje) kun je soms letterlijk al voor €1 krijgen bij Ali. :)

Ik heb gisteren de 4m3 pomp es open geschroefd, was zo gepiept. Om eens te kijken waarom ie niet meer wilde starten, maar hij was gewoon vast gelopen. Het schoepenwiel wat je hier ziet om lucht aan te zuigen leek eerst vast te zitten. Maar na het een duwtje te geven zit het weer los, en nu draait de pomp weer normaal.
Is dit te verwachten bij zo'n pomp? Is er iets wat ik eraan kan doen om dat te voorkomen in de toekomst?

(Ik zie wel dat ie flink wat vuiligheid aangetrokken heeft, misschien iets meer dan wenselijk...)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MKorZsATxA0V07x9JBJ8a-lmxBk=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/IgobFIRFo3kaEUGxB4XF6EKC.gif?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yZInZRvpo1SrL-txmSqXUtookRM=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/4hGegSuKzaPE1HJgWjzEseHT.gif?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door --MeAngry-- op 21-04-2021 10:43 ]

Tesla Model Y RWD (2024)


  • Dw1-nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 04-04 14:22

Dw1-nl

Webontwikkelaar

vso schreef op woensdag 21 april 2021 @ 11:55:
[...]


deze kan je annuleren helaas .. --> rvs of pvc variant nodig, chloor is erg corrosief en deze metalen kunnen nare gevolgen hebben voor je zwembad water (roest kleur aan je water in het beste geval) verstoorde chemie is ook mogelijk


[...]

heb je "reserve" sensoren .. ? een paar die kaduuk gaan / niet lekker werken is mogelijk

flow sensor is zeker leuk maar een simpel signaal "het is er ja/nee" is ook voldoende ..maar dat is een keuze . je waardes zullen relatief constant zijn teminste dat lijkt me een gegeven omdat de rest ook statisch is.

zelf zit ik al een hele tijd te denken aan een 35kg servo ofzo met een pvc kraan .. dat dat mogelijk moet zijn maar bouwen lijkt me lastig(er) .. eens kijken of ik het kan bestellen
Weet je zeker dat die niet gaan werken? Heb daar vorig jaar 5 stuks van gekocht en al klaar liggen voor mijn aansluitingen :(

Sensoren heb ik een paar van ja, maar moet nog kijken hoe ik alles ga uitlezen ook chloor, ph en temperatuur op diverse plekken.

Wilde het zo gaan doen in eerste instantie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmq-ACfaHR_o33sMdGMQRj-O7wM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/67ZQN1o1awOkhmiONLZSMVmr.png?f=fotoalbum_large

of zo met kleppen erbij
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oSTG9o2x0OiVxXC7ndf7JbkSSDI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PurZIpInT9ZbZpZ1CKqDpMRa.jpg?f=fotoalbum_large

  • Dw1-nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 04-04 14:22

Dw1-nl

Webontwikkelaar

vso schreef op woensdag 21 april 2021 @ 12:46:
@Dw1-nl wat @Ep Woody wel gelijk in heeft T-stuk / 90 graden KNIE wil je vermijden

Y-stuk en 90 graden bocht (of 2x 45graden) zijn beter ..
Zal er rekening mee houden met het maken van de pompruimte. Die wat al onder de grond liggen kan ik helaas niet meer aanpassen. Heb het nagekeken op foto's. Skimmer naar pomp buis 2x 90 graden bocht en de buizen richting dak 1x 90 graden bocht nu (dus 2x)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IJkYZmNJqsja7hZ2kdIj8DGV_EA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0jIZeqIp3RFJpedfKR5oh1Dn.jpg?f=fotoalbum_large

Terug naar het onderwerp van hier DIY automatisering zwembad. Welke kleppen raden jullie aan, eventueel linkjes? Alie, amazon etc?

[ Voor 33% gewijzigd door Dw1-nl op 21-04-2021 12:57 ]


  • Basdon1985
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 18-01 08:53
Interessant topic dit!

Ik heb mijn zwembad ook (weleens waar stand-alone) geautomatiseerd.

Wat heb ik?

- een inbouw zwembad van 3x5 meter en 1.50 diep
- warmtepomp (gecombineerd met Tyleenslang ringen op het dak)
- automatische chloor installatie
- uiteraard een pomp
- flowbewaking

Dit geheel wordt bestuurd middels een oude Siemens Logo! Welke van mijn werk “over” was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OUmuMo8ie9YrbfPsMkJyzpghKns=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LkRqJH4VfX9UeC6bjayLu4EA.jpg?f=fotoalbum_large
De situatie. Het is helaas wat rommelig……


Automatisering:
Ik wil wanneer ik dat aan zet de pomp automatisch aan en uit laten gaan middels een klok programma. Dit is in de stellen middels het display logo. Ook is er een “sleep” functie waarbij de pomp nog een uur na kan draaien.

Als de pomp start en laat draaien als ik er niet bij aanwezig ben dan wil ik zeker zijn dat de pomp niet droog draait omdat deze geen vacuüm bereik door een lek of een andere oorzaak dat er geen flow is. Hiervoor heb ik een terugslag klep gemodificeerd welke als er flow is deze een rvs schroef tegen een inductieve sensor drukt. Als gedurende x tijd de sensor laag is zal de pomp uit gaan en het display een storing aangeven

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W8ro3kUjQSjRALxW3gVRYRp9Vuc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ASlNCBVLq4b516M1nO06Z3cr.jpg?f=fotoalbum_large
De sensor die tegen de terugslagklep zit

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6spqFoaGUyCqrt1FSh3Ik_XNWJU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oiBavfMz1d0g1zVaLAtzybuB.jpg?f=fotoalbum_large
Display Logo!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lcr3k1iJ2bKU9m6v8B2w6X1AHiQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2nBwTiD0aQv29iLCkXjdrIUV.jpg?f=fotoalbum_large
Binnenkant besturing

Via het scherm is vervolgens te bedienen:
- verlichting aan/uit
- warmtepomp aan/uit
- chloor/oh installatie aan/uit

De warmtepomp heeft zelf een thermostaat. Of de ingestelde temperatuur bereikt is wordt aan de Logo! doorgegeven. Het signaal gebruik ik verder (nog) niet.

Inmiddels in bestelling bij Ali:
Dubbele paneel thermometer met 2x een pt100 en 2 relais uitgangen. De warmtepomp zit op het dak van mij schuur; de temperatuur instellen/aflezen is wat lastig. Ook wil ik zo zien wat voor temperatuur winst ik haal met de warmtepomp en/of tyleen slangen

Verdere wensen:
Overgaan op een Logo!8 om zo via netwerk alles te kunnen bedienen. De logo8 heeft een ingebouwde webserver.

  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 07:01

prein2

Monument verduurzamen is leuk

-Odroid n2 met domoticz
-warmtepomp voor zowel zwembad als huis verwarming
- binnenzwembad 50m3
- alles gaat vanzelf, zwembad altijd 28 graden (ook winter), huis via huis thermostaat.
- enkel ingrijpen bij bugs 😉
- afgelopen koude periode heeft 't systeem doorstaan, zowel 't huis als zwembad bleven warm. Afgegeven vermogen plm 250kW per dag 😁

Plaatje Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b4rot7GKVJw7e408tEgZ2-LEK3Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2OoeskwH4xLY7K39FNMBDEoq.jpg?f=fotoalbum_large

  • jorgenv
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08-12-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VH0P7Ei3U1XqCqMx_3n0ocuApmk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I5LpbkvAG5SZx9vwedgfE4DC.png?f=fotoalbum_large

Ik laat in plaats van de kranen te besturen gewoon de pomp aan/uit gaan afhankelijk van of er zon is. S'avonds word er dan gecheckt of de pomp genoeg gedraaid heeft om te filteren, en indien dit niet het geval is word er nog even nagepompt.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2gqvNp0.png

[ Voor 16% gewijzigd door vso op 28-04-2021 11:25 ]

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Plenkske schreef op woensdag 28 april 2021 @ 11:44:
[...]


Als ik het goed begrijp zo dus ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S1--------------------------------S3-------------------------------------S5------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S2--------------------------------S4-------------------------------------S6------------------------
jup (voor de eerste "set" s1+s2) is nog een stuk mat .. maar dat snapte je al ?

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Eb3qX3e.png

de blauwe "strepen" 2,3,4 (1+5 doen niet mee) dit was een foto voor plan B als ik 10 sensors had gebruikt, maar 1 sensor was kaduuk en nu alles ligt weet ik dat ik het niet met 3m kabel-lengte niet gered had. voor de 4 extra sensors .. en zo belangrijk zijn ze ook niet voor het meten ..

Ander puntje is dat ik per "set" (1+2) (3+4) en (5+6) min of meer dezelfde data verwacht .. lees ik verwacht dat ze relatief hetzelfde blijven .. als dit zo is dan ga ik de data combineren wellicht ga ik de middelste set er tussenuit halen

meer sensors lijken me overbodig .. misschien dat ik S3 en S4 tzt ook naar de andere banen kan verplaatsen (die niet gemonitord worden) ..

[ Voor 4% gewijzigd door vso op 28-04-2021 12:16 ]

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Eigenlijk hoort dat hele toerental verhaal hier :P
Jazsie schreef op donderdag 29 april 2021 @ 22:22:
En kom niet met die van Conrad aanlopen want dat is geen frequentie regelaar. Dat is een toeren/vermogen regelaar.
& @Ep Woody

maaruh ff dat het niet kan .. terzijde geschoven is het DIY or Buy ?

Wat heb je nodig om DIY de toerental te regelen ? voor onze "1 fase" of 3 fase (weet niet wat er in de pomp zit natuurlijk) oftewel de vraag is ---> kan je iets in de huidige behuizing schuiven om het toerental te manipuleren ? .. of ben je bv aan een grote dure oplossing gebonden ?

ik weet ook niet wat de "vanaf" prijs is van een FR pomp ..



betreft "remote" schakelen van ZFP pompen (intex dan)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJUiHl_f7Ai-MgVdoZ2BMfWkIDg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GqizSEENI35yglxhgHypgQg7.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is een nieuwe "style" pomp de zwarte pinnen lijken 2 pinnen (pin 2 en 4) voor de flow sensor van een zout pomp nodig te zijn .. maar dan heb je nog 2 pinnen over ..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KCosdtvIbIQTRZXodO2rmQVnal4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/llcnxRcE3YiblPSiKvOHnDtH.jpg?f=fotoalbum_large


Wat ik ook nog lees is dat de FP modus bij versies verschilt .. als je de RCD c.q ALS schakeld
versie A dan blijft hij op FP modus staan
versie B dan moet je alsnog voor FP modus op een knop drukken

kortom ... bij versie B moet je alsnog "erin" duiken ..

[edit]
foto's zijn van @Edwin3 uit het zwembad topic (deel 2)

Deze is van de "oude" stijl pompen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/w9PbewY.png

De hoofd reden is natuurlijk dat je de pomp "remote" wil kunnen bedienen zonder dat de zekering van de RCD/ALS "schakelt" ..

En hoe veilig / handig is dit bv met een goedkope oplossing zoals
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51N47%2Bg-XPL._AC_.jpg
link https://www.amazon.nl/ICQ...3S8/ref=asc_df_B07RKVJ3S8

ps niet dat je dit boardje "moet' gebruiken .. maar plaatjes zeggen meer dan woorden ..

Maar als je de voeding intern weg kan trekken (5v of 9v "bron" vinden ) en dan een hotel schakeling voor het aan/uit zetten van je pomp .. en alles weer waterdicht dicht kan schroeven ..

tja ik schroef wel een nieuwe / oude pomp open om paar draadjes te solderen .. en die dat ESP32 boardje is ook geen rocket science ..

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Plenkske schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 15:30:
[...]


Waarvoor ? Dat is mijn sensor dus daar heb ik geen foto voor nodig :D
Afbeeldingslocatie: https://f.eu1.jwwb.nl/public/u/m/l/temp-hazoathdpzfterfkiqse/t6uouy/Bordspel_Kennisspel_Wijsneus_Hetultiemevragenspel_UniversityGames1.jpg

de "bron" pagina van van de webshop wellicht wel :P

Tja vanalles


  • darklord007
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-04 16:35
Plenkske schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 12:39:
[...]


Zojuist wat meer tests gedaan en berekeningen gecontroleerd.
Korte conclusie is: het klopte al en het klopt nog steeds :)

Mijn sensor doet 270 pulses per liter.
Als je elke seconde berekening doet heb je dus: pulses per seconde / 270 = liters per seconde
Liters per seconde * 60 = liters per minuut
En in 1 berekening is het dan: pulses per seconde / 4,5 = liters per minuut
Want 270/60 = 4,5 (dit werd calibratiefactor genoemd in de oorspronkelijke code)

Uiteindelijk ga ik de berekening niet elke seconde doen maar waarschijnlijk elke minuut.
Dan wordt het dus simpel: pulses per minuut / 270 = liters per minuut
1 liter per minuut = 0,06 m3/h
Dus liters per minuut * 0,06 = m3/h


Ik ben nu bezig met mijn "hoofdscript", daarin komen nu:
- 2 temp sensors
- flow sensor
- RTC (RealTimeClock) DS1307
- 1 klein oled schermpje

Later komt erbij (als ik het eerst losstaand getest heb):
- 2 channel relais
- stroom verbruik meten met een ACS712 module


RTC is uiteindelijk voor aansturing filterpomp, zodat ik tussen bepaalde tijden de pomp kan laten draaien. Dankzij de RTC heb je altijd de goede tijd (heeft backup batterij) zonder dat je wifi verbinding nodig hebt. Gewoon een leuk extraatje :)
oled schermpje wil ik alle sensorwaardes laten tonen. Ik heb nog een tweede ESP en OLED voor evt later op een andere plek te kunnen installeren als dat makkelijker is dan in de kist.
Alle sensorwaardes wil ik ook naar Domoticz.
En het relais wil ik ook aansturen met Domoticz.

Om álle sensordata te bewaren ga ik ze ook doorsturen naar een mysql database op mijn nas. Of ik dit direct doe vanuit de ESP of vanuit Domoticz/RPI weet ik nog niet, kijk wel wat het makkelijkste is. Influxdb kan ik op mijn nas niet installeren omdat het een oud beestje is :) zolang die nog blijft draaien hoef ik geen nieuwe te kopen ;)
Dan hoop ik voor je dat de RTC niet afwijkt.

Mijn eerste automatiseringsprojectje was jaren geleden met een arduino en een RTC.
Deze bleek flink af te wijken (oorzaak niet onderzocht) waarna ik m zo beu was dat ik er klaar mee was en ermee gestopt ben.


Voor wat betreft het automatisch schakelen van 2 kogelkranen heb ik het volgende:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QMMH7V2S5UvhnYU4vOQ5l0mQa4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P44BNONjltarPiEGhH8Hcc5A.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1YkgShPepxbRKyGvAFs-ZPBzPgg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/turNl8zhYqVLT2lk6FuZWaoX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0Bz86mCdkKF8mbkakdYvDwzlD0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPSk8kH6SLi2emeJ0QLcQ8gO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1KrcjlvxNu6hT4qxPGsgKhUyZvc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kdZTtf0gU8fsLPqEspHGmXri.jpg?f=fotoalbum_large

De ene (met RVS staaf) gaat behoorlijk stroef, maar deze 5nm motoren kunnen dat prima aan.
De laatste gaat heel soepel en een pvc buisje er over smelten wat al voldoende.

Heeft vorig jaar zonder problemen gewerkt. En mocht ik tegen problemen aanlopen kan ik altijd eea aanpassen.

Voordeel is dat het verwijderbaar is en dus altijd weer naar origineel hersteld kan worden.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

https://hackaday.io/project/178540-pool-temperature-monitor

Afbeeldingslocatie: https://hackaday.com/wp-content/uploads/2021/04/pool-temp-800.jpeg?w=800

[ Voor 44% gewijzigd door vso op 02-05-2021 15:25 ]

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

darklord007 schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 16:41:
[...]


Dan hoop ik voor je dat de RTC niet afwijkt.

Mijn eerste automatiseringsprojectje was jaren geleden met een arduino en een RTC.
Deze bleek flink af te wijken (oorzaak niet onderzocht) waarna ik m zo beu was dat ik er klaar mee was en ermee gestopt ben.


Voor wat betreft het automatisch schakelen van 2 kogelkranen heb ik het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De ene (met RVS staaf) gaat behoorlijk stroef, maar deze 5nm motoren kunnen dat prima aan.
De laatste gaat heel soepel en een pvc buisje er over smelten wat al voldoende.

Heeft vorig jaar zonder problemen gewerkt. En mocht ik tegen problemen aanlopen kan ik altijd eea aanpassen.

Voordeel is dat het verwijderbaar is en dus altijd weer naar origineel hersteld kan worden.
Wat me opvalt is dat je 5Nm kranen hebt .. als ze voldoen ..

de volgende link is een voorbeeld https://nl.aliexpress.com/item/10000272548921.html? <--- deze "krengen" beweren 15-20Nm te zijn ..

Het niet hebben van een momensleutel maakt het ook wel "lastig" .. maar even verder graven op internet
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/Luzav.png
https://convertlive.com/n...ar/kilogram-force-meter#5
5 Newton meter = 0.509858 Kilogram-force meter
dan zou deze https://nl.aliexpress.com/item/1005002430995275.html met 1,1kg-force meter "voldoende" moeten zijn om de kraan open en dicht te draaien denk ik ..(ps ik zou zelf voor een 35kg unit gaan ipv 25kg)

Maar maakt het wel intressant om mijn "theorie" te testen .. als het goed is kan een servo ook namelijk een feedback geven welke "positie" hij heeft als je hem handmatig bedient ..

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Tinusvolkel schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 20:18:
[...]

De warmtepomp heeft een flowswitch dus hij gaat in standby als je filterpomp uit staat. Met een Shelly of ander (slim) relay kan je dus makkelijk die switch beïnvloeden, dus een redelijke easy fix om hem op afstand te laten verwarmen.
moet zeggen dat ik @Plenkske wel gelijk geef maar na verder lezen bedoel je dus:

"situatie A"
je laat de WP aanstaan in stand X
En doordat je de CRP pomp aan/uit zet (ofzo) zal de flow switch contact maken en dus gaan verwarmen ..

"situatie B"
en dus de enige "vraag" is of stand X van de wp ook blijft na het aan/uit zetten al dan niet door de "zekering" op het draad te schakelen ..

En bij situatie B is dus je 2de remote schakelaar ?
Maar als je er verder in door wil gaan en alles kunnen instellen / monitoren dan is een ESP waarschijnlijk wel makkelijker maar bij dit soort projecten haak ik zelf meestal af voordat het 100% af is...
Ik kies nu liever voor wat meer "kant en klare" oplossingen.

PS hier geen problemen gehad met ESP32 maar ik programeer ze met de arduino IDE dus zat niet veel verschil tussen de oude ESP en die nieuwere ESP32
heel die arduino IDE is zo 1990 .. er zijn tegenwoordig tools die een kant en klare firmware erop knalt ..
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xywboPR.jpg
dit was paar draadjes verbinden en 2 muisklikjes ."werk" .. en wat "hotglue"

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

@Tinusvolkel o we zitten in het automagiserings topic :)

lol erhm die 2 draadjes en 2 muisklikjes kost wel in het begin wat hoofdpijn .. en goed RFTM scheelt een hoop
want het detail "connect pin gpio0 to GND" lees je bv snel overheen .. en dan krijg je errors met de "esp flash tool" (er zijn er diverse)

en dan moet je niet zoals ik 2 gpio pinnen kiezen (GPio 0 en 2 bv) die voor andere doeleinden worden gebruikt .. maar goed toen ik het eenmaal werkend had .. is nummertje elke volgende esp een simple stap ..

& @Plenkske iets wat ik NIET in het zwembad topic wilde posten .maar hier :)
Enige waar je op moet letten bij het openschroeven is "treadlock" en zegels . houd ook pen en papier + fototoestel (gsm) bij de hand .. log ALLES ..
vroeger bij computers werden enkele schroeven met treadlock voorzien .. en als je ze op de verkeerde plek terug schroefde was je als consument de pisang ..
Maar kans is klein dat dit bij WP's gedaan word .. zwembad appartuur is niet hacker proof :) en het is nog niet zo vaak gedaan ..

Even plaatje van de nieuwe intex ZFP gejat maar het gaat om het "idee" voor je WP
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MI3i5Rn.png
deze witte connector gaat naar 1 module met 2 a 3 buttons en een dubbele 7-segment display

Echter jullie WP heeft 4 knoppen en 3 x 7segment ..

even vanuit de ZFP geredeneerd (bij gebrek aan foto's van een teardown van jullie WP ;) )

aangezien het 4 pins zijn vermoed ik dat de pinnen als volgt zijn
pin 1 ) VCC 5v 99% zeker
pin 2 ) ?
pin 3 ) ?
pin 4 ) GND

pin 1 en 4 na meten met een multimeter kan je 1:1 doorlussen met het bestaande display
pin 2 en 3 splitsen naar een digitale input pin zetten van de arduino /esp en naar het device .. of (beter) deze https://www.tinytronics.n...ic-analyzer-8-channel-usb
ik heb er wel 1 maar jullie wonen wellicht niet in regio rotjeknor

Wellicht zet je er een diode tussen (ledje oid) dat de stroom maar 1 richting op kan .. zodat je niet het risico loopt op beschadigingen @Jazsie graag hoor ik het als ik iets lomps zeg ;)
vergeet niet gnd met GND te koppelen oid (ik zou vcc 5v oid ook meteen van ervandaan pakken)

Uiterraard zorg je dat die 2 gpio's output genereren naar een serial console oid ..

en dan knopjes rammen .. wat je verwacht is een binaire 0 of 1
mis je dat .. heb je kans dat het tx/rx signalen (of i2c/spi)

maar serial input/output .. is simpel weg de juiste baudrate "gokken" meestal de meest 3 a 4 common of alle 9 afgaan .. lukt dat niet dan houd je I2c over ..

Een signal analyzer .. + sigrok software maakt dit 100% eenvoudiger want er zit een "analyzer" ingebouwd en dat is paarmuisklikken ..

andere optie (lastiger) is een foto te maken van het "display/buttonbox" ding .. printplaatje (voor+achter) en hopen dat de chips leesbaar zijn .. (maak ook gelijk foto's van andere printplaten ..) als je toch openschroeft .. en hier posten

Anyway .. als je onderschept hebt wat er gebeurt als je een knop drukt .. kan je relatief simpel de esp als "doorgeefluik" c.q "hotelschakelaar" laten fungeren .. en die 7 segment display omzetten kan ook software matig .. ik gok ook dat je de esp mooi in de behuizing kwijt kan enige is dat je een wifi antenne kabeltje naar buiten moet krijgen :) maar die zijn niet zo dik

Als je het helemaal mooi wilt doen koop je gewoon via ome ali dezelfde connector in Male en Female vorm :) om je --> esp
dan behoud je de knop en voeg je gelijk remote monitoring toe :) en indien er een garantie issue is "unplug" je de ESP en sluit je alles netjes aan ..

Tja vanalles


  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 04-04 16:13
@vso Het zou allemaal met een hoop werk wel mogelijk moeten zijn maar ik ga er iig niet zoveel tijd in stoppen :)

FYI ik teken voor mijn werk HW (ofja PCBs) Je verhaal over de productie klopt iig :)
Maar als ik niet werk en tijd over hou met 3 kinders dan besteed ik dat liever aan m'n andere obsessie namelijk sporten. Het hele zwembad gebeuren is nog geen (i.t.t. andere hier ;) ) obsessie van mij maar kan nog komen.

@Jazsie
Serie of parallel ligt eraan of de flowswitch zijn contact verbreekt of maakt bij flow.
Als hij bij flow maakt dan zet je een maak contact in serie
Als hij bij flow verbreekt dan zet je een verbreek contact in parallel

Verder ben ik het helemaal met je eens.

Maar in het schema staat dus al een verbreek contact dus neem even aan dat hij bij flow verbreekt dus dan kan je hem met de schakelaar die ik er bij getekend hebt overrulen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/81KSxZzX8-lmCrUPegrMOPFQRzA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/71RAMtdvxO07Np7I61qLgxWu.png?f=fotoalbum_large

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 07:01:
@vso Het zou allemaal met een hoop werk wel mogelijk moeten zijn maar ik ga er iig niet zoveel tijd in stoppen :)

FYI ik teken voor mijn werk HW (ofja PCBs) Je verhaal over de productie klopt iig :)
Maar als ik niet werk en tijd over hou met 3 kinders dan besteed ik dat liever aan m'n andere obsessie namelijk sporten. Het hele zwembad gebeuren is nog geen (i.t.t. andere hier ;) ) obsessie van mij maar kan nog komen.

@Jazsie
Serie of parallel ligt eraan of de flowswitch zijn contact verbreekt of maakt bij flow.
Als hij bij flow maakt dan zet je een maak contact in serie
Als hij bij flow verbreekt dan zet je een verbreek contact in parallel

Verder ben ik het helemaal met je eens.

Maar in het schema staat dus al een verbreek contact dus neem even aan dat hij bij flow verbreekt dus dan kan je hem met de schakelaar die ik er bij getekend hebt overrulen.
[Afbeelding]
Ik heb net met een zaklamp een beetje de binnenkant zitten te bekijken (door de fan heen).
Het middelste blok van de tekening zit volgens mij helemaal bovenin het apparaat. Ik zie daar namelijk een rechthoekige kast waar wat draden heen gaan.
Maar de hele omkasting kan los met schroeven dus om daar bij te komen is geen probleem denk ik.


In de handleiding is de tekening een klein beetje anders opgemaakt, maar het idee is hetzelfde.
Ziet iemand trouwens XT1 in de tekening ? Of ben ik echt scheel...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Obo96WBdJkjts8S73XaVXrpk58k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cHMVFNfHXybTMVXzSeVKa9w1.jpg?f=fotoalbum_large
sorry voor schaduw, het was dit of een lastige reflectie van lamp boven mij ;)

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

ome ali kwam langs alles is binnen :) *O*

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0GAzrZs.png

de thermowell is nog niet verlijmt en steekt wat dieper in de PVC buis als
- het buisje waar de thermowell inschroeft niet verschoven was ... en ik pas opmerkte tijdens het posten :P

de pvc = van pvc24 oid ..


ps mocht je afvragen waarom A,B,C er staat :) je kan me er even over DM'n

Tja vanalles


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
@Tinusvolkel @Jazsie

Ik was nieuwsgierig dus ik heb de bovenkant van de W'eau warmtepomp opengeschroefd. Simpele schroefjes en niks te zien wat de garantie doet breken. Het leek mij de meest logische plek om alle elektronica te vinden. En het zit dus inderdaad ook daar :) Even een heleboel foto's gemaakt.

Onderkant deksel en de plek waar de stroomkabel binnenkomt. 12 Volt adapter is voor de fan aan de voorzijde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WwYPh1rqBBE44KXJ8v_l3_0T2m0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lAI1f7AW5pJQ53GVoDpjmBWk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wMRiyVChnDb-zNcueLuPwIvwT-Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nU7qIu72ef5wMyrEsrOEFCRq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qmMQ1k0sHyilAiYJSo45MdG3xo0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kwB0jZZ40C6PsUwLwmIoOavc.jpg?f=fotoalbum_tile


Overzichtsfoto bovenzijde. Het grijze blokje in het midden is het schermpje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7DM-iBb_1M0jT1mcnC7p-m1z1B4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ArpiavjQbpO4nrF4qRrDOFs.jpg?f=fotoalbum_tile


Detailfoto's elektronica
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_r0i7mX9m3sQtrHxeMLsusGuP4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6auY2YcqwrLUlJMwIxBI15C.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0a4E5QiI6u0eUhPuOHl44mAQ5lI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6QT2415Q0WByJHF1DZ0cvPGK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vpCl46JF1g7qI01MUIWAqZdq4OU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0wSPJdcwbOkIyB5rS7BhsoA1.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3Bk0u9hXFJdQFd4QvmT0U5Ojdo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yiDlzX0yOAtjWIDvU0pgTOFZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EH9wKDCoU8jAgR1d2qNHRiFaExw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zy98sSul3kNReToXRMZOdFmL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7DM-iBb_1M0jT1mcnC7p-m1z1B4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ArpiavjQbpO4nrF4qRrDOFs.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CugzdQJYadOgSBIJiJ1p09uA0Vo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KnkDPR8wcVpPPHFY4lVwONNL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EsEsAqZ99omIwffc-bzdrLZMse0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8F7XRy1pKq1JrnRZYvy9fu12.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Yq28UKbIBvDPDKYJYRu7Yhr9PQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4mLkPCTdRQdxxzA15fT0Xc5M.jpg?f=fotoalbum_tile


Een aantal foto's van de binnenzijde (dus onder de elektronica)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ufc5g1A3cH2T01z_Uf-YbhiaIU8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q8wQGbWvFbjDiKW7qP4nOgkb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/auJia_GOzB1pXhNgfIwwx5aD9a8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KVByRvFUwSVWORxz5kg20PMb.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJxfAHfreV2NuVNPnpnHwaWXhA4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/73ZV6QlkmAxGLcC28hLBBkSm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zuUTXohW596zaioJbRlD0otvzEE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hSevY3d6NU9AZ8CxYpgzKT6r.jpg?f=fotoalbum_tile



PS. ik heb de deksel nu weer even erop gezet maar nog niet vastgeschroefd dus als andere detailfoto's gewenst zijn hoor ik het wel.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/u5AIcEg.jpg

De 2de temp unit met nog ruimte voor de bbq temp metingen .. (ander project duh.. )

Tja vanalles


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op maandag 10 mei 2021 @ 17:44:
Goed bezig @Plenkske

Klopt het dat er onder de gele/rode/zwarte/witte connectoren op de dispay unit nog 2 andere kleinere connectoren zitten? 1tje met de zwart en witte kabeltjes gaat iig naar de andere PCB, maar 1tje die er (verwacht ik) dicht in de buurt zit gaat naar de flow switch.

Als we van die stekkerovergang (waarvan je als je hem los krijgt een foto mag maken :) ) een verlengkabeltje kunnen vinden dan kunnen we er makkelijk een (smart) relay tussen zetten.
Ik had net niet zo veel tijd om kabels te volgen dus ik heb het nog eens rustig bekeken en wat andere foto's gemaakt.

Je hebt gelijk.
De 4 bovenste zijn de temperatuur sensoren.
Eronder zitten er nog 2:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qLAPfsW1LkhxfFYiMJ2rzvH0YGU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wT4dq1lJxu6zF1wSaXFHj9j0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cqyxwOnpt1flXLBl2HCb1xI0gu0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1V22wb7Edi6NvVg14THGaT35.jpg?f=fotoalbum_tile


Groen en wit.
Wit gaat naar de PCB.

Het mooiste komt nog. Ik ben dus gaan kijken hoe de flow switch zit. Dit is hem volgens mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IGJRSiU6Mv4sSQdWRpZ4BNA6dEI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/osjPZQswg4aRGUc6bHhUJ7I8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q6dBv9g16rPdzNcqGHwOcn4FFaY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OdpHPrkB5roJZTnnYn8LHSVj.jpg?f=fotoalbum_tile


Inzoomen zwarte ding bovenop de water inlet/outlet.

Dus ik ben kabels gaan volgen. Best lastig met al die tie wraps maar het lukte wel uiteindelijk.
Wat blijkt. De water flow sensor zit nog met deze vast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gaAP1qUc_LMYLh5t87POMn4s150=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L3rP61l1G9PAHDtwNYdTFOSL.jpg?f=fotoalbum_large

Dus volgens mij moet het dan daar tussen komen :)

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

cn485 ?
rechtsonder op 3de foto echter op 1 van de andere foto's is het echter duidelijker te zien ..

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hItUUSA.png

dat valt dan wel meer met de lijm :)
deze connectors https://nl.aliexpress.com/item/33027366342.html lijken me in de buurt komen

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 10-05-2021 20:34 ]

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

@Plenkske hier


Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hItUUSA.png

nice find van die kabel terug vinden :) dat is een extreem prettige bijkomstigheid :) als dat hem is

Tja vanalles


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op maandag 10 mei 2021 @ 22:09:
Een simpel relais is gewoon mogelijk alleen die moet door iets bekrachtig worden wat voeding nodig heeft. Die kan je aftappen van de power pcb of van de voeding van de fan (weet niet of dat dat slim is want weet niet hoe schoon die voeding blijft ivm inschakelen van de fan)
Een shelly 1 is eigenlijk gewoon een relais met ESP en een 230V naar 3V3 converter.
Simpel relais zou dan power krijgen (meestal 5V) van een esp. Dat is geen probleem (uiteraard wel van buiten de WP). Ik zou alleen niet weten hoe je dat relais aansluit tussen die flow switch.

Ik kreeg de kabel makkelijk los. Hierbij de close ups.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fjFJ2H9vKGh57YfKLoeDBEKbyi4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K28uAMYu3LExjNcl4YhJgEkN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AbTZZxLw4gxtz9y-iX7gWBEs8Fo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vFujkvYJg4z3X4RfPXbSO693.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8GUJ21LHMeaF2sDN2DtLaAyb-bQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3efw1xeVIo00cDXLCqo0pS42.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HIiGhTFSvOpTicuGOoi_iiyA18=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MlCSwI79OWex8Oy57vr59NOT.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 04-04 16:13
Plenkske schreef op maandag 10 mei 2021 @ 22:58:
[...]

Goed. Het was even geklooi met jumper wires ter verlenging en zorgen dat de flow switch getriggerd werd. Kwam eigenlijk een paar handen tekort hehe. Maar het is gelukt.

Geen flow = geen weerstand
Wel flow = weerstand schiet allerlei kanten op
Mooi dus het relais moet er parallel overheen om hem overruled dicht te kunnen houden zodat ie geen flow ziet.

Verder lijkt deze connector er verdacht veel op.

Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1TU5zal1D3KVjSZFyq6zuFpXaw.jpg?width=800&height=800&hash=1600

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 04-04 16:13
Plenkske schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 10:41:
[...]


Lijkt er inderdaad wel op.

Parallel moet het dus zo worden toch ?

code:
1
2
3
4
5
-controller-------|                |------ flow switch-
                  |                |
                  |----------------|
                  |                |
                  |----relais------|


Dan heb je dus een extra male en female draad nodig. Die splits je dan allebei om ze aan elkaar te verbinden en naar het relais te sturen.
Zo wil ik het iig gaan maken :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWVwc_MtPEjk0rF1kvxB-lipvDQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ThUdi1ftTS1KioFcwmVealfh.png?f=fotoalbum_large

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Als volgt mijn plan.
Binnen twee meter van de warmtepomp (stroomkabel lengte) komt een kist waarin mijn filterpomp ook staat. Hierin ook stopcontacten en ESP voor temp.sensors en flow sensor(rondom filterpomp) oa. Allemaal waterdicht monteren...

Ik heb dit relais voor bij de ESP:
https://www.tinytronics.n...oog-actief-of-laag-actief
En ook deze om stroomverbruik te gaan meten:
https://www.tinytronics.n...ommeter-acs712-30a-module

Oorspronkelijk was mijn bedoeling om twee stopcontacten te schakelen met dit relais. En voor beide stopcontacten ook de stroom te gaan meten. 1 is voor filterpomp en 1 is voor warmtepomp.
Maar met de kennis van nu heeft de stopcontact schakelen voor de warmtepomp weinig nut, alleen voor het standby verbruik nog.

Nieuw plan:
Ik wil nog steeds stroomverbruik meten van filterpomp en warmtepomp. En ook nog steeds de filterpomp schakelen met het relais.
Het andere kanaal van het relais kan ik dan nu gebruiken om parallel aan die WP flow switch te hangen.
Ik zal dan twee draadjes moeten leggen (heen en terug) van WP naar relais in de kist. Dat moet niet zo'n probleem zijn aangezien de "buiten temperatuur sensor" van de WP ook zo onder de deksel zit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JEaYbkxuyA4GnSndVNF5_oFMR0c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qhi0b8FI199wGha4sFFdH6us.jpg?f=fotoalbum_large


Ik vind het voor nu alleen nog lastig om voor me te zien hoe ik dit allemaal ga aansluiten.
Poging tot tekening met paint:
(nul en aarde draad niet getekent maar horen uiteraard in stopcontacten te zitten)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x4WiEjUGFwBKY7M1IZGIIJWomiA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gpyzLuh3bNcV2gKD2yMCIA3Q.png?f=user_large


Als dit een beetje klopt heb ik meteen een vervolg vraag.
Ik heb me nog niet echt verdiept in hoe ik het relais moet instellen en aansluiten. Hoog of laag actief en NC/NO. Beide kan ik instellen/aansluiten voor beide kanalen in ieder geval.
Klopt het volgende ?
Ingaand moet altijd op COM van relais. Uitgaand en de hoog/laag actief is dan afhankelijk van hoe je wil schakelen.
Uit bovenstaande berichten haal ik dat ik voor deze water flow switch hem op NC moet aansluiten en hoog actief. Hij is dan closed by default (WP gaat niet verwarmen) en als ik signaal geef gaat de WP wel verder.

Voor de filterpomp kan ik beter NO doen en laag actief, want dan zit er geen stroom op stopcontact normaal gesproken en als ik signaal geef wel.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

erhm .. @Plenkske +@Jazsie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWVwc_MtPEjk0rF1kvxB-lipvDQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ThUdi1ftTS1KioFcwmVealfh.png?f=fotoalbum_large


wat @Tinusvolkel poste .. lijk mij een NO contact tussen SW draad 1 en Draad 2 bij 5v doet hij het zelfde als de switch

of heb ik nu ongelijk :?

[ Voor 7% gewijzigd door vso op 11-05-2021 21:18 ]

Tja vanalles


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Ep Woody schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 21:53:
@Plenkske, je hebt ook nog kans dat de warmtepomp in storing gaat als de flow sensor onderbroken is. De warmtepomp verwacht dan een bepaalde waarde zonder flow.

Kan je de stekker van de flow sensor straffeloos lostrekken? Blijft de warmtepomp dan gewoon uit?
Hmm daar heb je wel een punt.
Ik heb de warmtepomp nog niet aan gehad met de stekker van de flow sensor los.
Kan ik dit uberhaupt testen zonder dat ik water heb aangesloten ? Gewoon stekker erin kijken wat hij aangeeft ?

In de handleiding staat wel dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Li5IlYjFfiHgxGQKVAjSKnYqbm0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dnk0bQjrSSnqmwJFJbuLQvnP.jpg?f=fotoalbum_large

Dus dat is klote. Dan zal hij waarschijnlijk niet in de "aan" stand blijven maar op storing schieten als je met relais de boel onderbreekt.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

@Pixelmagic denk dat ik deze morgen ga (laten) scoren https://www.action.com/nl-nl/p/dummy-3004200/
Afbeeldingslocatie: https://www.action.com/globalassets/cmsarticleimages/89/74/3004200_8718964105045-110_01.png?preset=mediaSliderImageLarge

als er stroom meter functie in zit ben ik blij zo-niet ben ik ook blij :)

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

:) wb3s staat er op de chip of wb35 ? .. kan het niet zo goed lezen

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Zejjq4W.jpg

[edit]


wb3s dus .. hmmm
https://templates.blakadd...rt_connect_led_strip.html

lijkt erop dat het wel pin compatible is oid .. ff verder googlen

[ Voor 36% gewijzigd door vso op 12-05-2021 12:43 ]

Tja vanalles


  • Basdon1985
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 18-01 08:53
Als vervolg op mijn vorige post (Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic)

Inmiddels is de Ali express dubbele paneel thermometer binnen. Deze heeft 2 pt100 sensoren die ik in de leidingen voor en na “het dak” heb zitten. Zo weet ik wat de tyleenslang ringen doen icm de warmtepomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/USqFdq9Wvsrrql2GEEoO_5Ew_tw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/92OB6TnPH485mlqoC3CrTGaT.jpg?f=fotoalbum_large

Inmiddels weet ik dat een matig zonnige dag 0,6 graad toevoegd en de warmtepomp 1,1. Samen dus 1,7 graad.

Voordeel is nu dat ik nu niet meer het dak op hoef om de warmtepomp in te stellen. De thermostaat schakelt een input op de Logo!plc en deze schakelt vervolgens getimed de warmtepomp.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Pixelmagic schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 17:34:
[...]


Ik vertrouw wat dat aangaat meer op anderen dan dat ik zelf het wiel moet uitvinden. De meeste dingen zijn al beter gemaakt dan ik ze kan bedenken. 8)

Dat gezegd hebbend, ik moet voor de TTGO nog de juiste software hebben, vanuit Domoticz ophalen is geen probleem, het op de juiste plek en netjes tonen van verschillende waardes is nog wat anders. Mocht je een voorstel hebben dan hoor ik het graag.

Maar luxe problemen, mijn "fundering" heeft zich veranderd in een zwembad :X door de buien van gisteren hier. Natte grond is ook nog eens een stuk zwaarder, zowel voor mij als voor de aanhanger dus weinig vooruitgang helaas. Daarmee is het implementeren van de temp sensors ook wat naar achteren.

Positieve kant is dat ik gisteren wel InfluxDB en Grafana geïnstalleerd heb en de juiste waardes vanuit Domoticz er heen gepushed worden. Zodra de sensors er zijn kan ik grafiekjes maken ! :9~
Hoe ga je het aansluiten ? esp --> ds18b20 oid ? tasmota / espeasy ?

wat wel handig is als je mqtt hebt draaien ..
is bv virtual sensors aan te maken
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JkzhdxA.png
doe je bij hardware --> knopje "create virtual sensor" (vreemde plek vind ik zelf)
de virtual sensor vind je daarna terug onder "devices" noteer de IDX bv 70,71 etc

voor Tasmota doe ik dan in nadat ik de module op de juiste GPIO op DS18B20 gezet te hebben
doe ik in de console:
code:
1
2
3
teleperiod 60
rule 1 
Rule1 on tele-DS18B20-1#Temperature do publish domoticz/in {"idx":70,"svalue":"%value%"} endon on tele-DS18B20-2#Temperature do publish domoticz/in {"idx":71,"svalue":"%value%"} endon

teleperiod = tijd per seconde
rule 1 = je gaat een rule defineren
rule 1 <bla bla> is de daadwerkelijke rule


dan in grafana (nieuwe "query") staat er een A .. die verander ik naar de volgende "settings"
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Brcz92Z.png


hope it helps :)

[ Voor 9% gewijzigd door vso op 12-05-2021 20:00 ]

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

klikbare foto
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/hHLXptw/image.png

Zwembad-raw = alle sensors + buienradar-temperatuur (lokaal)
Zwembad-nice = gemiddelde v.d mat + buienradar-temperatuur (lokaal) + pre-bypass + nabypass
Delta-T-Bypass verschil tussen in - uit Bypass
Solarmat left,mid, right (de 3 locaties v.d mat gecombineerd (gemiddelden)

Was ff wat werk om het via node-red in domoticz te krijgen maar de code mocht je dat willen ;)
code:
1
[{"id":"469fbe1c.42f7","type":"tab","label":"zwembad-delta T - and average temperatures","disabled":false,"info":"simpel calculations between recieved data and outputting data to Domoticz/in (additional sensors needed)"},{"id":"f2884453.9c8648","type":"mqtt in","z":"469fbe1c.42f7","name":"MqTT-out (recieved from tasmota esp 1)","topic":"tele/tasmota_F3E414/SENSOR","qos":"0","datatype":"json","broker":"ff2de987.5f8a68","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":170,"y":60,"wires":[["dab80cfe.402ed"]]},{"id":"dab80cfe.402ed","type":"function","z":"469fbe1c.42f7","name":"Average-6sensors","func":"$output = \nmsg.payload[\"DS18B20-1\"].Temperature + \nmsg.payload[\"DS18B20-2\"].Temperature + \nmsg.payload[\"DS18B20-3\"].Temperature + \nmsg.payload[\"DS18B20-4\"].Temperature + \nmsg.payload[\"DS18B20-5\"].Temperature + \nmsg.payload[\"DS18B20-6\"].Temperature\n$new = ($output / 6).toFixed(1);\nmsg.payload = $new\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":450,"y":60,"wires":[["1d8ff613.13d32a"]]},{"id":"8b8ab517.2e9628","type":"mqtt out","z":"469fbe1c.42f7","name":"MqTT (to Domotic-in)","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"ff2de987.5f8a68","x":1220,"y":220,"wires":[]},{"id":"1d8ff613.13d32a","type":"function","z":"469fbe1c.42f7","name":"output average","func":"$output = \n'{\"idx\":79,\"svalue\":\"'+ msg.payload + '\"}'\nmsg.payload = $output\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":780,"y":60,"wires":[["8b8ab517.2e9628"]]},{"id":"df1b7d43.681ef","type":"mqtt in","z":"469fbe1c.42f7","name":"MqTT-out (recieved from tasmota esp 2)","topic":"tele/tasmota_F2F600/SENSOR","qos":"0","datatype":"json","broker":"ff2de987.5f8a68","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":170,"y":300,"wires":[["e4da9eb7.1d626"]]},{"id":"e4da9eb7.1d626","type":"function","z":"469fbe1c.42f7","name":"Delta-T","func":"$output = \nmsg.payload[\"DS18B20-2\"].Temperature - \nmsg.payload[\"DS18B20-1\"].Temperature  \nmsg.payload = $output.toFixed(1);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":420,"y":300,"wires":[["a1a5ec51.ea994"]]},{"id":"a1a5ec51.ea994","type":"function","z":"469fbe1c.42f7","name":"output delta T","func":"$output = \n'{\"idx\":80,\"svalue\":\"'+ msg.payload + '\"}'\nmsg.payload = $output\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":780,"y":300,"wires":[["8b8ab517.2e9628"]]},{"id":"7cd902e6.b6c9fc","type":"mqtt in","z":"469fbe1c.42f7","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"0","datatype":"auto","broker":"ff2de987.5f8a68","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":90,"y":480,"wires":[["7c243a4b.465f64"]]},{"id":"7c243a4b.465f64","type":"debug","z":"469fbe1c.42f7","name":"test-output ","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":330,"y":480,"wires":[]},{"id":"850c9604.61aeb8","type":"mqtt in","z":"469fbe1c.42f7","name":"MqTT-out (recieved from tasmota esp 1)","topic":"tele/tasmota_F3E414/SENSOR","qos":"0","datatype":"json","broker":"ff2de987.5f8a68","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":170,"y":180,"wires":[["2b3b7a41.a56bd6"]]},{"id":"2b3b7a41.a56bd6","type":"function","z":"469fbe1c.42f7","name":"average-per sensor set ","func":"$output1 = \nmsg.payload[\"DS18B20-1\"].Temperature + \nmsg.payload[\"DS18B20-2\"].Temperature\n$output2 = \nmsg.payload[\"DS18B20-3\"].Temperature + \nmsg.payload[\"DS18B20-4\"].Temperature\n$output3 = \nmsg.payload[\"DS18B20-5\"].Temperature + \nmsg.payload[\"DS18B20-6\"].Temperature\n$new1 = ($output1 / 2).toFixed(1);\n$new2 = ($output2 / 2).toFixed(1);\n$new3 = ($output3 / 2).toFixed(1);\nmsg.payload.temp1 = $new1\nmsg.payload.temp2 = $new2\nmsg.payload.temp3 = $new3\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":470,"y":180,"wires":[["487e82d3.c247dc","7892ade9.989564","3c58bd78.2fd172"]]},{"id":"487e82d3.c247dc","type":"function","z":"469fbe1c.42f7","name":"output average 1","func":"$output1 = '{\"idx\":81,\"svalue\":\"'+ msg.payload.temp1 + '\"}'\nmsg.payload = $output1\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":140,"wires":[["8b8ab517.2e9628"]]},{"id":"7892ade9.989564","type":"function","z":"469fbe1c.42f7","name":"output average 2","func":"$output2 = '{\"idx\":82,\"svalue\":\"'+ msg.payload.temp2 + '\"}'\nmsg.payload = $output2\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":180,"wires":[["8b8ab517.2e9628"]]},{"id":"3c58bd78.2fd172","type":"function","z":"469fbe1c.42f7","name":"output average 3","func":"$output3 = '{\"idx\":83,\"svalue\":\"'+ msg.payload.temp3 + '\"}'\nmsg.payload = $output3\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":220,"wires":[["8b8ab517.2e9628"]]},{"id":"ff2de987.5f8a68","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]

Tja vanalles


  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 04-04 16:13
Hier lekker lui al 2 shelly plugs (die ik nog had liggen) met stroommeting al klaar staan voor als de warmtepomp komt, verder komt hier dan nog een shelly 1 bij voor de flowswitch.
Dit alles kan ik dan weer makkelijk regelen in Home Assistant icm kaku temperatuur sensoren met thermokoppel die ook op Home Assistant zitten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bWW9oL3elZcsl-YhLakoWTTVeRY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/shn3OYeR0MDbcKKfFuleRnNM.jpg?f=fotoalbum_large

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15-03 13:58
Afbeeldingslocatie: https://www.electronics-tutorials.ws/wp-content/uploads/2014/04/switch1.gif?fit=273%2C245

Hier wordt de input omlaag getrokken. Had de 10kohm tussen de input en de VCC gezet was de input omhoog getrokken.

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Vandaag dus flink aan het testen geweest :)

Relais was simpel. Werkt gewoon goed met GPIO15. Dus die kan ik gewoon gebruiken. Wat testjes gedaan en dat ging prima.
Stroom meting is qua begin ook simpel. Om het echter accuraat te krijgen (1-2% afwijking volgens spec) is nog wat geklooi.
Mooie github library gevonden: https://github.com/RobTil...e/master/libraries/ACS712
En deze site/code helpt ook wel: https://www.romn.io/2020/...oach-to-measure-acdc.html

Echter ben ik dus nog met de "calibratie" waardes aan het uitproberen hoe ik het beste uit kom.
Moet goed komen.


Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8yXyjR1HNLfF5DOREPaqOtSMGBo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lxiaqQ502SF8K6535bLaX4Hm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHMefusqlRqG8pByDOd5_P_3_RQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YTytGcD07lXhF4uuTjfTMCy2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aO63Gjh24q1gLuZ4-LPqE-xBmVg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/frxJIhrZ5rpE09ADgk5UsNT5.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Vx31qtf1zVyHOyxbKOYV7xOdN0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kRvODJqPctpnmEleNBobSwhD.jpg?f=fotoalbum_tile


1. stopcontacten, bovenste 2 altijd stroom op. Onderste 2 wil ik verbruik op meten (getest -> werkt) en helemaal de onderste zit nu op relais (kan ook die erboven worden uiteindelijk, net wat het beste uit komt)
2. ACS712 current sensor
3. 2 kanaals relais
4. Hoe het uiteindelijk gekoppeld moet worden (werkt dus volgens plan)

Uiteraard is dit nog test opstelling dus nog veel jumper wires ;)

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15-03 13:58
In het kader van automatisering en het combineren van interessante data, dit gebeurt er met de temperaturen van de collectoren als het regent:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bxXbvBPGW0BgRkue-7uMNq9a4WY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HOH9CN2zT9787bJ6Pt205Xgh.png?f=user_large

@vso, kun jij dit ook naast elkaar zetten?

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Ep Woody schreef op maandag 17 mei 2021 @ 14:15:
In het kader van automatisering en het combineren van interessante data, dit gebeurt er met de temperaturen van de collectoren als het regent:

[Afbeelding]

@vso, kun jij dit ook naast elkaar zetten?
ja dat kan ik ..

maar ik snap in deze niet zo goed wat het doel is, immers het doel is ==> hoeveel "energie" krijg ik in het zwembad.. en hoe lang duurt het voordat de energie "verloren" is ..

Bij deze bv --> https://imgur.com/IPlpdJL (stond in het verwarmings topic) is rood waar het regende ..
Deze is over een x aantal dagen (7?) https://imgur.com/UAl6APk

Wat ik eerder gedaan heb is de data gecombineerd bv de 6 sensors bij elkaar op geteld en gedeeld door 6 waardoor ik een gemiddelde krijg en dus een duidelijkere waarde krijg .. wat ik "opwek" .
vso in "Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic" word dat uitgelegd + node-red flow

ik ben nog aan het nadenken maar ik denk dat ik DIY dit ga bouwen

Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61jGyJ5TzmL._AC_SL1500_.jpg

alleen dan meten bv "oppervlakte" ~ 1cm lager en (sensor E)
daarna op :
Sensor A = 10 cm lager (vanaf oppervlakte)
Sensor B = 20 cm lager (vanaf oppervlakte)
Sensor C = 30 cm lager (vanaf oppervlakte)
Sensor D = 40 cm lager (vanaf oppervlakte)

waarbij sensor A,B,C en D intressant zijn .. de oppervlakte sensor E is leuk maar zegt geen moer .. immers dit is erg "zon" gevoelige laag.. die zal het meest fluctueren . (je kent het wel je steekt je hand in het water en de eerste paar cm zijn "lekker" en de rest daaronder is "steenkoud"

Meerder sensors = meer dat je een gemiddelde waarde krijgt die in mijn optiek veel accurater zal zijn dan per individuele sensor ..


Dus na dit relaas vind je jou vraag het nog steeds nut hebben ?

Tja vanalles


  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 04-04 16:13
Hier ook weer iets verder, wil vooral de grafiek nog wat tweaken en iets van een makkelijke "time scheduling" toevoegen zodat ik snel kan schakelen. als er meer gefilterd moet worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0c6VYRYTZIceaB_vd5w_KnfZpEs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yEjNYNjovSKJJIare7DDK5uM.jpg?f=fotoalbum_large

Werkt ook allemaal mooi samen met homekit van Apple, dus als ik in het zwembad sta dan kan ik dmv siri op de apple watch de filterpomp schakelen.

[ Voor 27% gewijzigd door Tinusvolkel op 17-05-2021 17:20 ]

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

@Plenkske en @Ep Woody ik zat meer te denken aan dit

https://hackaday.com/2021...-but-frustrated-children/
Afbeeldingslocatie: https://hackaday.com/wp-content/uploads/2021/04/pool-temp-inner.jpg?resize=346,400


maar combineren met een chloordrijver ding oid is wel handig (combineren houd ik wel van)

Sensors kan je laten hangen maar zou je ook in een pvc pijp kunnen doen waar je gaatjes op intervallen hebt geboord .. de pvc pijp is meer zodat de kabels "recht" blijven hangen wat gewicht aan de onderkant (gordijnlood oid) ..

[edit]

liever midden van het bad meten dan bij de liner .. hoewel als je de luxe hebt van meer sensors is een aparte string bij je rand niet onhandig .. meer meet gegevens is altijd beter :) maar dan zou ik bv ook buiten het bad aan de andere kant v.d liner doen (1 of 2)

[ Voor 19% gewijzigd door vso op 18-05-2021 14:00 ]

Tja vanalles


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15-03 13:58
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RW1ZWe7uRbq_w6xz8tiMGXGnMvc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CA7LacLroEk43vrMxTP63AJr.png?f=user_large

Hier een stukje van mijn dashboard. Vandaag (tot nu toe) 2.3 graad opgewarmd, wat bij mijn bad overeenkomt met ongeveer 10.7kWh. (2.3°C * 4000 Liter * 4.185 kJ / 3600 seconden)

Van die 10kWh komt 2.4 kWh uit de collectoren. (als de meting van de flow helemaal correct is. Dat moet ik nog controleren)

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 13:37:
[...]


Hier is het Aliexpres kabeltje al binnen, en aangezien hij er eerder dan de warmtepomp is kan ik hem niet passen, maar als ik de foto's icm de grote van jouw vingers vergelijk met de mijne dan lijkt het te kloppen.
Ik heb ze ook vandaag al binnen :D
Meerdere kabels had ik besteld, voor de zekerheid.
Maar degene die jij linkt passen, net getest.

De linkse zwarte dus op deze foto. De witte zijn kleiner.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jQNG_u8HCyi-ymt-0EZzFjaF1Hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5s4sPTgd9QHs7URXGWdt39AL.jpg?f=fotoalbum_large


Ik weet nog niet wanneer ik tijd heb om het relais met warmtepomp erbij te testen, ik denk uiterlijk as. maandag.
Het idee is als volgt:
- aan beide kanten van connector in WP deze nieuwe kabel inpluggen (female/male kant)
- 1 vd twee draden verbinden (wel zorgen dat die aan beide kanten op dezelfde kleur uitkomt)
- andere van de twee verlengen en dan 1 naar relais COM en andere naar relais NO
- testen door warmtepomp aan te zetten en kijken wat er gebeurt zonder signaal, en met signaal

Kan het dan nog niet testen met daadwerkelijk water stroming, want zwembad staat nog niet. En maandag ook nog niet ;)
Dus als het goed is zal er bij mijn uiteindelijke test weinig veranderen, want er is geen water doorstroming. Ik kan wel even de flow switch zelf triggeren. De warmtepomp heeft toch wat opstarttijd nodig dus dat kan geen kwaad volgens mij.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

ik zat zelf aan zoiets te denken als "diy" kleppen regelaar (plaatje dat ik ergens vond)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CoFT2A8.png

Je zou een draad-eind kunnen gebruiken voor de 2 van/naar de mat en 1 voor de normale bypass.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/N8KyT63.jpg

maar ach anderzijds als je voor 13 per stuk bij ome ali kan bestellen ..

Tja vanalles


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
@Tinusvolkel

Zojuist succesvolle test gehad van het warmtepomp flow switch - relais idee :)

Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mt8nQO_njuJo8Tn3_d2x1ZHh4PQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9O7Zy4MR1xYakiiTMABD6XEv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FM1F_WWFnIZc1hWiwLO5oPVYuro=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UaHiBfcmVMo7bNIWHEkiU1Je.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rkwxaO9v1Otox81ewWWmxgHSWmw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/deYK6X4sAvkFbyJXGsL5fmTc.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fL5r62uACxX7vFhKIdx8R_wndBA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fmJ09ycrhiyNb1r9Oda6n8L9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zbrbDZvMlRD-WVK-m450ETJXORg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7A0RDxZQKTIC60RaLLQPTfPU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDG2vqUMvyC70CyWwLlQQWuFVpk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yur6CIXl4sOszDBsygDf9g70.jpg?f=fotoalbum_tile

(even snel aangesloten met lasklemmen en adereindhulsjes omdat ik nog niet weet hoelang ik de kabels moet hebben)

Een aantal tests gedaan:
- als het relais helemaal uit staat dan zal de warmtepomp niks doen en op de error gaan op een gegeven moment
- relais aan, maar geen signaal: blijft op error, ook als ik flow switch handmatig trigger
- relais aan, wel signaal: error gaat eraf als ik flow switch handmatig trigger

Als je de warmtepomp net stroom geeft staat hij standaard op OFF. Zet je hem dan aan (hij heeft opstart tijd nodig hierna) dan zal hij na een paar seconde de flow switch checken. Zo kon ik dus zien of het idee ook werkt met warmtepomp aan en flow switch triggeren of niet.
Als je hem nu weer uit zet, dan blijft hij ook de flow switch checken.

Kortom: shit works.


Verder vandaag nog veel zitten testen met die ADS en ACS712. De ADS werkt. Heb ik ook los getest op 5V en 3.3V en die waardes kwamen goed door. De ADS icm ACS712 leek in eerste instantie ook wel te werken. Ik kreeg de default waarde (zonder een apparaat eraan dus) heel stabiel door.
Echter als ik er dan een apparaat aan hang (zelfs waterkoker die 2000W trok geprobeerd) gebeurt er weinig... er komt wel iets meer door maar niet wat het moet zijn :(

Dus ofwel ik doe nog iets niet goed in de software, of mijn aansluitcircuit is niet goed, of de ACS712 geeft geen goede output.

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Plenkske schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 16:26:
[...]


In het voorbeeld dat ze daar geven gebruiken ze inderdaad die ALRT pin.
Maar die heb je alleen nodig als je ook daadwerkelijk de functie wil gebruiken.


[...]
Afbeeldingslocatie: https://microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2019/05/ADS1115-external-ADC-with-ESP32.jpg
voltage source is de acs (duh)
ADDR pin is used for selection of four different devices with one pin. So, we can connect it with any of four pins listed in table. You can explore further about addressing modes by reading datasheet.
https://microcontrollersl...-external-adc-with-esp32/ hiermee selecteer je de juiste pin ? ik snap nog niet hoe die ADDR werkt met deze uitleg

Tja vanalles


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 10:20:
[...]


Heb je toevallig ook foto's en schema's van hoe je het precies aangesloten hebt? en zou je bij de code stukken kunnen aangeven dat het om "c" gaat, dan is het net wat overzichtelijker :)

Even kijken of ik vanavond tijd hem om er naar te kijken.
Code=c zit er nu in.

Foto's hoe het is aangesloten ACS-ADS.
De load is bij deze foto's niet aangesloten. Kant van stroom input (-) zit aan VCC kant van de ACS, en dan wat hij moet meten (+) aan de andere kant.
VU op de ESP is dus 5V output.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lSbNNuV6UO5vIAucHJEEcQ33IYg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nTmGDq20FMrGX3Xs8eRq0pos.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6-lzUM4mDrhyJWSCxVobFxqS72U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EVJMJ3OrNvj0atFc1rZWFOQh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UWMX-WKp-6Vt1PJxxQva9YnnEgQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPRJNtVNFNdqoFdRqH3NAU2e.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g-mv0nJ2ndFHNIcnsUKFqN7NykE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6UV3VEI3a9TItPuyJsrfRN4d.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5oZ0CPyMrhmNYQXNVNF5mumK4o0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MZrolHMw5LrGtuimSoHLejsC.jpg?f=fotoalbum_tile

(ik had even geen rood/zwart meer bij de hand dus daarom oranje/geel bij de ACS. witte kabel is de output)

Bij alleen ACS is het simpeler:
VU en GND op de ACS, OUT van ACS op de A0. Load op dezelfde manier uiteraard.
Zonder breadboard, gewoon rechtstreeks.


Alvast heel veel bedankt voor het meedenken !

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HdzTewr.png eens kijken of ik dit aan de praat ga kunnen krijgen

Tja vanalles


  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 04-04 16:13
Lekker makkelijk als ik in het bad zit :)
Heb alleen m’n Apple Watch nodig, linksboven zijn de actuele min en max van de afgelopen 24 uur. Verder via Siri de pompen bedienen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6LVeJ2BaaPr0brfleRKo_Jh2LZw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uw81odFlgsJA6kKbyHXzJNPV.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9QX0nhKmjTlWKOeO1ZNYUokQe0g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RflhVpO3oRzjs49916oOcE4U.png?f=user_large

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 11:32:
Wat voor gelijkspanning staat er nu op de spanningsdeler? want die moet gelijk zijn aan het uitgangssignaal bij geen load.
Heb het weer even aangesloten, met alleen ACS (groene draad is OUT daarvan):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/id5Uhs7oHUhs73HKRQClYyCMi34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nk1g3u4Mxzox1qiHQg9jiqTy.jpg?f=fotoalbum_large

Als ik nu vanaf + meet tot voor de volgende weerstand krijg ik 3.9 V
En na de eerste weerstand tot na de volgende weerstand 1.1 V
Samen doet dus 5 V , logisch.
Alles op gelijkspanning.

Als ik de OUT van ACS meet op gelijkspanning krijg ik 2.5V voor de weerstanden en 2.0 V erna.


Hetzelfde gemeten voor 2x dezelfde weerstanden(20k). Lijkt er al meer op.
2.5V tussen de + en volgende weerstand.
Ook 2.5V na eerste en na volgende.
En als ik de OUT van de ACS meet op gelijkspanning krijg ik 0.0 V na de weerstanden. Dat is de bedoeling volgens mij :)

Ik weet nu ook waarom ik gisteravond hiermee in de war ben geraakt. Ik heb gekeken naar wisselspanning. Die is nu nog steeds 4.7V

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 13:31:
[...]


Idd :) werkt het @Plenkske? want zo te zien heb je wel tijd om in het zwembadforum te reageren :P
Lol jullie zijn ongeduldig. Ik moet ook nog een beetje werken tussendoor :+
Had even wat testjes gedaan. Voor de zekerheid ook de load andersom aangesloten op de ACS (als dat uberhaupt iets uitmaakt).

Helaas... ik meet 0,0
En het simpele programmatje (zonder ADS dus) komt weer met de default 830-840 analoge lezing.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zBEgGD1XSfkK1bC0DRMXtH4n09U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zi5O4K1Nn8SdhJu9kqpM6MDP.jpg?f=fotoalbum_large

Ik meet dus met rood op de output van ACS en met zwart tussen de weerstanden.

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 15:56:
Haal de delay(500) is weg en zet dat signaal is op de plotter
Zonder load:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W-2JoOmdv0MIwa8Y3da3dH2JEPk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MJo8NkBje3aos6Dy2zvOCjuc.png?f=fotoalbum_large

Met load:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fK5IFFT8yUZVh53qPoYBaYgR0Co=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sFwCLUf4swG23bzYfFrJIZCp.png?f=fotoalbum_large

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 16:10:
Denk dat de waterkoker de mooiste load heeft
Dan sta je in de keuken en bedenk je ohja broodrooster, airfryer, tosti ijzer, wafel ijzer... haha ;)

Anyway. Waterkoker.

Zonder load kreeg ik nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CvCdsId_a3kW58q-f_NjeI6iGxk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wh937IV0oW0Hm4vM7xMMZPpj.png?f=fotoalbum_large

Met waterkoker load:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmuzRFOZkf1H0aK9vT7EFsn_p-E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P5m8dZKQT5VoKe0sbcv6d84w.png?f=fotoalbum_large

En in de monitor zag er dat zo uit (even gedeelte gepakt):
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: 817.44 / Strom [mA]: 8174.38
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: 817.44 / Strom [mA]: 8174.38
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: -787.94 / Strom [mA]: -7879.38
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: -787.94 / Strom [mA]: -7879.38
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: 618.75 / Strom [mA]: 6187.50
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: 618.75 / Strom [mA]: 6187.50
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: -574.56 / Strom [mA]: -5745.63
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: -574.56 / Strom [mA]: -5745.63
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: 359.88 / Strom [mA]: 3598.75
16:14:03.606 -> ADC712-Spannung [mV]: 359.88 / Strom [mA]: 3598.75
16:14:03.633 -> ADC712-Spannung [mV]: -312.31 / Strom [mA]: -3123.13
16:14:03.633 -> ADC712-Spannung [mV]: -312.31 / Strom [mA]: -3123.13
16:14:03.633 -> ADC712-Spannung [mV]: 80.50 / Strom [mA]: 805.00
16:14:03.633 -> ADC712-Spannung [mV]: 80.50 / Strom [mA]: 805.00
16:14:03.633 -> ADC712-Spannung [mV]: -18.00 / Strom [mA]: -180.00
16:14:03.666 -> ADC712-Spannung [mV]: -18.00 / Strom [mA]: -180.00
16:14:03.666 -> ADC712-Spannung [mV]: -272.00 / Strom [mA]: -2720.00
16:14:03.666 -> ADC712-Spannung [mV]: -272.00 / Strom [mA]: -2720.00
16:14:03.666 -> ADC712-Spannung [mV]: 472.94 / Strom [mA]: 4729.38
16:14:03.666 -> ADC712-Spannung [mV]: 472.94 / Strom [mA]: 4729.38
16:14:03.666 -> ADC712-Spannung [mV]: -590.63 / Strom [mA]: -5906.25
16:14:03.666 -> ADC712-Spannung [mV]: -590.63 / Strom [mA]: -5906.25
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: 707.69 / Strom [mA]: 7076.88
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: 707.69 / Strom [mA]: 7076.88
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: -788.00 / Strom [mA]: -7880.00
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: -788.00 / Strom [mA]: -7880.00
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: 878.94 / Strom [mA]: 8789.38
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: 878.94 / Strom [mA]: 8789.38
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: -952.94 / Strom [mA]: -9529.38
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: -952.94 / Strom [mA]: -9529.38
16:14:03.706 -> ADC712-Spannung [mV]: 973.63 / Strom [mA]: 9736.25
16:14:03.743 -> ADC712-Spannung [mV]: 973.63 / Strom [mA]: 9736.25
16:14:03.743 -> ADC712-Spannung [mV]: -1004.19 / Strom [mA]: -10041.88
16:14:03.743 -> ADC712-Spannung [mV]: -1004.19 / Strom [mA]: -10041.88
16:14:03.743 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.19 / Strom [mA]: 9921.88
16:14:03.743 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.19 / Strom [mA]: 9921.88
16:14:03.743 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.50 / Strom [mA]: -10305.00
16:14:03.743 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.50 / Strom [mA]: -10305.00
16:14:03.776 -> ADC712-Spannung [mV]: 958.63 / Strom [mA]: 9586.25
16:14:03.776 -> ADC712-Spannung [mV]: 958.63 / Strom [mA]: 9586.25
16:14:03.776 -> ADC712-Spannung [mV]: -1001.13 / Strom [mA]: -10011.25
16:14:03.776 -> ADC712-Spannung [mV]: -1001.13 / Strom [mA]: -10011.25
16:14:03.776 -> ADC712-Spannung [mV]: 894.00 / Strom [mA]: 8940.00
16:14:03.776 -> ADC712-Spannung [mV]: 894.00 / Strom [mA]: 8940.00
16:14:03.776 -> ADC712-Spannung [mV]: -937.06 / Strom [mA]: -9370.63
16:14:03.814 -> ADC712-Spannung [mV]: -937.06 / Strom [mA]: -9370.63
16:14:03.814 -> ADC712-Spannung [mV]: 807.19 / Strom [mA]: 8071.88
16:14:03.814 -> ADC712-Spannung [mV]: 807.19 / Strom [mA]: 8071.88
16:14:03.814 -> ADC712-Spannung [mV]: -767.56 / Strom [mA]: -7675.63
16:14:03.814 -> ADC712-Spannung [mV]: -767.56 / Strom [mA]: -7675.63
16:14:03.814 -> ADC712-Spannung [mV]: 572.19 / Strom [mA]: 5721.88
16:14:03.814 -> ADC712-Spannung [mV]: 572.19 / Strom [mA]: 5721.88
16:14:03.814 -> ADC712-Spannung [mV]: -531.75 / Strom [mA]: -5317.50
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: -531.75 / Strom [mA]: -5317.50
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: 471.19 / Strom [mA]: 4711.88
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: 471.19 / Strom [mA]: 4711.88
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: -292.38 / Strom [mA]: -2923.75
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: -292.38 / Strom [mA]: -2923.75
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: 56.38 / Strom [mA]: 563.75
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: 56.38 / Strom [mA]: 563.75
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: 27.06 / Strom [mA]: 270.63
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: 27.06 / Strom [mA]: 270.63
16:14:03.863 -> ADC712-Spannung [mV]: -368.13 / Strom [mA]: -3681.25
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: -368.13 / Strom [mA]: -3681.25
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: 604.13 / Strom [mA]: 6041.25
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: 604.13 / Strom [mA]: 6041.25
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: -708.19 / Strom [mA]: -7081.88
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: -708.19 / Strom [mA]: -7081.88
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: 797.69 / Strom [mA]: 7976.88
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: 797.69 / Strom [mA]: 7976.88
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: -892.25 / Strom [mA]: -8922.50
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: -892.25 / Strom [mA]: -8922.50
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: 935.81 / Strom [mA]: 9358.13
16:14:03.913 -> ADC712-Spannung [mV]: 935.81 / Strom [mA]: 9358.13
16:14:03.947 -> ADC712-Spannung [mV]: -998.13 / Strom [mA]: -9981.25
16:14:03.947 -> ADC712-Spannung [mV]: -998.13 / Strom [mA]: -9981.25
16:14:03.947 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.50 / Strom [mA]: 9925.00
16:14:03.947 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.50 / Strom [mA]: 9925.00
16:14:03.947 -> ADC712-Spannung [mV]: -1031.50 / Strom [mA]: -10315.00
16:14:03.947 -> ADC712-Spannung [mV]: -1031.50 / Strom [mA]: -10315.00
16:14:03.947 -> ADC712-Spannung [mV]: 965.88 / Strom [mA]: 9658.75
16:14:03.980 -> ADC712-Spannung [mV]: 965.88 / Strom [mA]: 9658.75
16:14:03.980 -> ADC712-Spannung [mV]: -1006.75 / Strom [mA]: -10067.50
16:14:03.980 -> ADC712-Spannung [mV]: -1006.75 / Strom [mA]: -10067.50
16:14:03.980 -> ADC712-Spannung [mV]: 906.25 / Strom [mA]: 9062.50
16:14:03.980 -> ADC712-Spannung [mV]: 906.25 / Strom [mA]: 9062.50
16:14:03.980 -> ADC712-Spannung [mV]: -948.56 / Strom [mA]: -9485.63
16:14:03.980 -> ADC712-Spannung [mV]: -948.56 / Strom [mA]: -9485.63
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: 801.94 / Strom [mA]: 8019.38
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: 801.94 / Strom [mA]: 8019.38
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: -797.81 / Strom [mA]: -7978.13
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: -797.81 / Strom [mA]: -7978.13
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: 596.06 / Strom [mA]: 5960.63
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: 596.06 / Strom [mA]: 5960.63
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: -558.25 / Strom [mA]: -5582.50
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: -558.25 / Strom [mA]: -5582.50
16:14:04.027 -> ADC712-Spannung [mV]: 352.31 / Strom [mA]: 3523.13
16:14:04.061 -> ADC712-Spannung [mV]: 352.31 / Strom [mA]: 3523.13
16:14:04.061 -> ADC712-Spannung [mV]: -305.63 / Strom [mA]: -3056.25
16:14:04.061 -> ADC712-Spannung [mV]: -305.63 / Strom [mA]: -3056.25
16:14:04.061 -> ADC712-Spannung [mV]: 88.44 / Strom [mA]: 884.38
16:14:04.061 -> ADC712-Spannung [mV]: 88.44 / Strom [mA]: 884.38
16:14:04.061 -> ADC712-Spannung [mV]: -4.94 / Strom [mA]: -49.38
16:14:04.061 -> ADC712-Spannung [mV]: -4.94 / Strom [mA]: -49.38
16:14:04.061 -> ADC712-Spannung [mV]: -338.56 / Strom [mA]: -3385.63
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: -338.56 / Strom [mA]: -3385.63
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: 577.63 / Strom [mA]: 5776.25
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: 577.63 / Strom [mA]: 5776.25
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: -687.81 / Strom [mA]: -6878.13
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: -687.81 / Strom [mA]: -6878.13
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: 767.63 / Strom [mA]: 7676.25
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: 767.63 / Strom [mA]: 7676.25
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: -876.88 / Strom [mA]: -8768.75
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: -876.88 / Strom [mA]: -8768.75
16:14:04.106 -> ADC712-Spannung [mV]: 925.88 / Strom [mA]: 9258.75
16:14:04.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 925.88 / Strom [mA]: 9258.75
16:14:04.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -990.00 / Strom [mA]: -9900.00
16:14:04.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -990.00 / Strom [mA]: -9900.00
16:14:04.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 969.44 / Strom [mA]: 9694.38
16:14:04.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 969.44 / Strom [mA]: 9694.38
16:14:04.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -1031.00 / Strom [mA]: -10310.00
16:14:04.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -1031.00 / Strom [mA]: -10310.00
16:14:04.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 972.50 / Strom [mA]: 9725.00
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: 972.50 / Strom [mA]: 9725.00
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: -1013.31 / Strom [mA]: -10133.13
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: -1013.31 / Strom [mA]: -10133.13
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: 919.06 / Strom [mA]: 9190.63
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: 919.06 / Strom [mA]: 9190.63
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: -960.56 / Strom [mA]: -9605.63
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: -960.56 / Strom [mA]: -9605.63
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: 826.25 / Strom [mA]: 8262.50
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: 826.25 / Strom [mA]: 8262.50
16:14:04.196 -> ADC712-Spannung [mV]: -825.44 / Strom [mA]: -8254.38
16:14:04.230 -> ADC712-Spannung [mV]: -825.44 / Strom [mA]: -8254.38
16:14:04.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 619.00 / Strom [mA]: 6190.00
16:14:04.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 619.00 / Strom [mA]: 6190.00
16:14:04.230 -> ADC712-Spannung [mV]: -582.44 / Strom [mA]: -5824.38
16:14:04.230 -> ADC712-Spannung [mV]: -582.44 / Strom [mA]: -5824.38
16:14:04.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 374.19 / Strom [mA]: 3741.88
16:14:04.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 374.19 / Strom [mA]: 3741.88
16:14:04.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -425.94 / Strom [mA]: -4259.38
16:14:04.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -425.94 / Strom [mA]: -4259.38
16:14:04.263 -> ADC712-Spannung [mV]: 136.50 / Strom [mA]: 1365.00
16:14:04.263 -> ADC712-Spannung [mV]: 136.50 / Strom [mA]: 1365.00
16:14:04.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -35.06 / Strom [mA]: -350.63
16:14:04.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -35.06 / Strom [mA]: -350.63
16:14:04.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -205.50 / Strom [mA]: -2055.00
16:14:04.296 -> ADC712-Spannung [mV]: -205.50 / Strom [mA]: -2055.00
16:14:04.296 -> ADC712-Spannung [mV]: 359.06 / Strom [mA]: 3590.63
16:14:04.296 -> ADC712-Spannung [mV]: 359.06 / Strom [mA]: 3590.63
16:14:04.296 -> ADC712-Spannung [mV]: -480.25 / Strom [mA]: -4802.50
16:14:04.296 -> ADC712-Spannung [mV]: -480.25 / Strom [mA]: -4802.50
16:14:04.296 -> ADC712-Spannung [mV]: 611.56 / Strom [mA]: 6115.63
16:14:04.296 -> ADC712-Spannung [mV]: 611.56 / Strom [mA]: 6115.63
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: -711.50 / Strom [mA]: -7115.00
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: -711.50 / Strom [mA]: -7115.00
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: 815.88 / Strom [mA]: 8158.75
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: 815.88 / Strom [mA]: 8158.75
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: -897.63 / Strom [mA]: -8976.25
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: -897.63 / Strom [mA]: -8976.25
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: 939.25 / Strom [mA]: 9392.50
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: 939.25 / Strom [mA]: 9392.50
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: -1001.38 / Strom [mA]: -10013.75
16:14:04.346 -> ADC712-Spannung [mV]: -1001.38 / Strom [mA]: -10013.75
16:14:04.380 -> ADC712-Spannung [mV]: 994.69 / Strom [mA]: 9946.88
16:14:04.380 -> ADC712-Spannung [mV]: 994.69 / Strom [mA]: 9946.88
16:14:04.380 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.06 / Strom [mA]: -10300.63
16:14:04.380 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.06 / Strom [mA]: -10300.63
16:14:04.380 -> ADC712-Spannung [mV]: 986.25 / Strom [mA]: 9862.50
16:14:04.380 -> ADC712-Spannung [mV]: 986.25 / Strom [mA]: 9862.50
16:14:04.380 -> ADC712-Spannung [mV]: -1024.31 / Strom [mA]: -10243.13
16:14:04.414 -> ADC712-Spannung [mV]: -1024.31 / Strom [mA]: -10243.13
16:14:04.414 -> ADC712-Spannung [mV]: 942.13 / Strom [mA]: 9421.25
16:14:04.414 -> ADC712-Spannung [mV]: 942.13 / Strom [mA]: 9421.25
16:14:04.414 -> ADC712-Spannung [mV]: -994.00 / Strom [mA]: -9940.00
16:14:04.414 -> ADC712-Spannung [mV]: -994.00 / Strom [mA]: -9940.00
16:14:04.414 -> ADC712-Spannung [mV]: 864.06 / Strom [mA]: 8640.63
16:14:04.414 -> ADC712-Spannung [mV]: 864.06 / Strom [mA]: 8640.63
16:14:04.414 -> ADC712-Spannung [mV]: -852.00 / Strom [mA]: -8520.00
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: -852.00 / Strom [mA]: -8520.00
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 671.38 / Strom [mA]: 6713.75
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 671.38 / Strom [mA]: 6713.75
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: -756.88 / Strom [mA]: -7568.75
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: -756.88 / Strom [mA]: -7568.75
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 473.81 / Strom [mA]: 4738.13
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 473.81 / Strom [mA]: 4738.13
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: -389.44 / Strom [mA]: -3894.38
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: -389.44 / Strom [mA]: -3894.38
16:14:04.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 160.56 / Strom [mA]: 1605.63
16:14:04.496 -> ADC712-Spannung [mV]: 160.56 / Strom [mA]: 1605.63
16:14:04.496 -> ADC712-Spannung [mV]: -104.00 / Strom [mA]: -1040.00
16:14:04.496 -> ADC712-Spannung [mV]: -104.00 / Strom [mA]: -1040.00
16:14:04.496 -> ADC712-Spannung [mV]: -138.44 / Strom [mA]: -1384.38
16:14:04.496 -> ADC712-Spannung [mV]: -138.44 / Strom [mA]: -1384.38
16:14:04.496 -> ADC712-Spannung [mV]: 188.69 / Strom [mA]: 1886.88
16:14:04.496 -> ADC712-Spannung [mV]: 188.69 / Strom [mA]: 1886.88
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: -290.19 / Strom [mA]: -2901.88
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: -290.19 / Strom [mA]: -2901.88
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: 464.31 / Strom [mA]: 4643.13
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: 464.31 / Strom [mA]: 4643.13
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: -581.69 / Strom [mA]: -5816.88
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: -581.69 / Strom [mA]: -5816.88
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: 702.13 / Strom [mA]: 7021.25
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: 702.13 / Strom [mA]: 7021.25
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: -726.81 / Strom [mA]: -7268.13
16:14:04.546 -> ADC712-Spannung [mV]: -726.81 / Strom [mA]: -7268.13
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: 873.06 / Strom [mA]: 8730.63
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: 873.06 / Strom [mA]: 8730.63
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: -947.38 / Strom [mA]: -9473.75
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: -947.38 / Strom [mA]: -9473.75
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: 969.69 / Strom [mA]: 9696.88
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: 969.69 / Strom [mA]: 9696.88
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: -1022.25 / Strom [mA]: -10222.50
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: -1022.25 / Strom [mA]: -10222.50
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.44 / Strom [mA]: 9924.38
16:14:04.592 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.44 / Strom [mA]: 9924.38
16:14:04.630 -> ADC712-Spannung [mV]: -1023.00 / Strom [mA]: -10230.00
16:14:04.630 -> ADC712-Spannung [mV]: -1023.00 / Strom [mA]: -10230.00
16:14:04.630 -> ADC712-Spannung [mV]: 965.31 / Strom [mA]: 9653.13
16:14:04.630 -> ADC712-Spannung [mV]: 965.31 / Strom [mA]: 9653.13
16:14:04.630 -> ADC712-Spannung [mV]: -1004.50 / Strom [mA]: -10045.00
16:14:04.630 -> ADC712-Spannung [mV]: -1004.50 / Strom [mA]: -10045.00
16:14:04.630 -> ADC712-Spannung [mV]: 897.69 / Strom [mA]: 8976.88
16:14:04.663 -> ADC712-Spannung [mV]: 897.69 / Strom [mA]: 8976.88
16:14:04.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -941.69 / Strom [mA]: -9416.88
16:14:04.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -941.69 / Strom [mA]: -9416.88
16:14:04.663 -> ADC712-Spannung [mV]: 810.69 / Strom [mA]: 8106.88
16:14:04.663 -> ADC712-Spannung [mV]: 810.69 / Strom [mA]: 8106.88
16:14:04.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -771.19 / Strom [mA]: -7711.88
16:14:04.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -771.19 / Strom [mA]: -7711.88
16:14:04.697 -> ADC712-Spannung [mV]: 582.63 / Strom [mA]: 5826.25
16:14:04.697 -> ADC712-Spannung [mV]: 582.63 / Strom [mA]: 5826.25
16:14:04.697 -> ADC712-Spannung [mV]: -543.38 / Strom [mA]: -5433.75
16:14:04.697 -> ADC712-Spannung [mV]: -543.38 / Strom [mA]: -5433.75
16:14:04.697 -> ADC712-Spannung [mV]: 331.38 / Strom [mA]: 3313.75
16:14:04.697 -> ADC712-Spannung [mV]: 331.38 / Strom [mA]: 3313.75
16:14:04.697 -> ADC712-Spannung [mV]: -285.50 / Strom [mA]: -2855.00
16:14:04.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -285.50 / Strom [mA]: -2855.00
16:14:04.730 -> ADC712-Spannung [mV]: 40.75 / Strom [mA]: 407.50
16:14:04.730 -> ADC712-Spannung [mV]: 40.75 / Strom [mA]: 407.50
16:14:04.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -0.94 / Strom [mA]: -9.38
16:14:04.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -0.94 / Strom [mA]: -9.38
16:14:04.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -356.25 / Strom [mA]: -3562.50
16:14:04.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -356.25 / Strom [mA]: -3562.50
16:14:04.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 637.00 / Strom [mA]: 6370.00
16:14:04.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 637.00 / Strom [mA]: 6370.00
16:14:04.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -738.69 / Strom [mA]: -7386.88
16:14:04.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -738.69 / Strom [mA]: -7386.88
16:14:04.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 819.75 / Strom [mA]: 8197.50
16:14:04.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 819.75 / Strom [mA]: 8197.50
16:14:04.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -912.06 / Strom [mA]: -9120.63
16:14:04.796 -> ADC712-Spannung [mV]: -912.06 / Strom [mA]: -9120.63
16:14:04.796 -> ADC712-Spannung [mV]: 947.50 / Strom [mA]: 9475.00
16:14:04.796 -> ADC712-Spannung [mV]: 947.50 / Strom [mA]: 9475.00
16:14:04.796 -> ADC712-Spannung [mV]: -1008.00 / Strom [mA]: -10080.00
16:14:04.796 -> ADC712-Spannung [mV]: -1008.00 / Strom [mA]: -10080.00
16:14:04.796 -> ADC712-Spannung [mV]: 995.50 / Strom [mA]: 9955.00
16:14:04.796 -> ADC712-Spannung [mV]: 995.50 / Strom [mA]: 9955.00
16:14:04.830 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.50 / Strom [mA]: -10305.00
16:14:04.830 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.50 / Strom [mA]: -10305.00
16:14:04.830 -> ADC712-Spannung [mV]: 983.81 / Strom [mA]: 9838.13
16:14:04.830 -> ADC712-Spannung [mV]: 983.81 / Strom [mA]: 9838.13
16:14:04.830 -> ADC712-Spannung [mV]: -1020.38 / Strom [mA]: -10203.75
16:14:04.830 -> ADC712-Spannung [mV]: -1020.38 / Strom [mA]: -10203.75
16:14:04.830 -> ADC712-Spannung [mV]: 930.75 / Strom [mA]: 9307.50
16:14:04.830 -> ADC712-Spannung [mV]: 930.75 / Strom [mA]: 9307.50
16:14:04.863 -> ADC712-Spannung [mV]: -972.81 / Strom [mA]: -9728.13
16:14:04.863 -> ADC712-Spannung [mV]: -972.81 / Strom [mA]: -9728.13
16:14:04.863 -> ADC712-Spannung [mV]: 929.00 / Strom [mA]: 9290.00
16:14:04.863 -> ADC712-Spannung [mV]: 929.00 / Strom [mA]: 9290.00
16:14:04.863 -> ADC712-Spannung [mV]: -830.06 / Strom [mA]: -8300.63
16:14:04.863 -> ADC712-Spannung [mV]: -830.06 / Strom [mA]: -8300.63
16:14:04.897 -> ADC712-Spannung [mV]: 650.00 / Strom [mA]: 6500.00
16:14:04.897 -> ADC712-Spannung [mV]: 650.00 / Strom [mA]: 6500.00
16:14:04.897 -> ADC712-Spannung [mV]: -613.44 / Strom [mA]: -6134.38
16:14:04.897 -> ADC712-Spannung [mV]: -613.44 / Strom [mA]: -6134.38
16:14:04.897 -> ADC712-Spannung [mV]: 408.50 / Strom [mA]: 4085.00
16:14:04.897 -> ADC712-Spannung [mV]: 408.50 / Strom [mA]: 4085.00
16:14:04.897 -> ADC712-Spannung [mV]: -365.94 / Strom [mA]: -3659.38
16:14:04.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -365.94 / Strom [mA]: -3659.38
16:14:04.930 -> ADC712-Spannung [mV]: 131.31 / Strom [mA]: 1313.13
16:14:04.930 -> ADC712-Spannung [mV]: 131.31 / Strom [mA]: 1313.13
16:14:04.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -115.38 / Strom [mA]: -1153.75
16:14:04.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -115.38 / Strom [mA]: -1153.75
16:14:04.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -168.50 / Strom [mA]: -1685.00
16:14:04.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -168.50 / Strom [mA]: -1685.00
16:14:04.963 -> ADC712-Spannung [mV]: 220.88 / Strom [mA]: 2208.75
16:14:04.963 -> ADC712-Spannung [mV]: 220.88 / Strom [mA]: 2208.75
16:14:04.963 -> ADC712-Spannung [mV]: -324.13 / Strom [mA]: -3241.25
16:14:04.963 -> ADC712-Spannung [mV]: -324.13 / Strom [mA]: -3241.25
16:14:04.963 -> ADC712-Spannung [mV]: 469.88 / Strom [mA]: 4698.75
16:14:04.963 -> ADC712-Spannung [mV]: 469.88 / Strom [mA]: 4698.75
16:14:04.963 -> ADC712-Spannung [mV]: -605.50 / Strom [mA]: -6055.00
16:14:04.963 -> ADC712-Spannung [mV]: -605.50 / Strom [mA]: -6055.00
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: 723.50 / Strom [mA]: 7235.00
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: 723.50 / Strom [mA]: 7235.00
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: -820.00 / Strom [mA]: -8200.00
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: -820.00 / Strom [mA]: -8200.00
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: 887.13 / Strom [mA]: 8871.25
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: 887.13 / Strom [mA]: 8871.25
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: -959.44 / Strom [mA]: -9594.38
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: -959.44 / Strom [mA]: -9594.38
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: 970.13 / Strom [mA]: 9701.25
16:14:05.013 -> ADC712-Spannung [mV]: 970.13 / Strom [mA]: 9701.25
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: -1024.56 / Strom [mA]: -10245.63
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: -1024.56 / Strom [mA]: -10245.63
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: 990.13 / Strom [mA]: 9901.25
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: 990.13 / Strom [mA]: 9901.25
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: -1028.88 / Strom [mA]: -10288.75
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: -1028.88 / Strom [mA]: -10288.75
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: 955.25 / Strom [mA]: 9552.50
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: 955.25 / Strom [mA]: 9552.50
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: -996.94 / Strom [mA]: -9969.38
16:14:05.063 -> ADC712-Spannung [mV]: -996.94 / Strom [mA]: -9969.38
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 887.25 / Strom [mA]: 8872.50
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 887.25 / Strom [mA]: 8872.50
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: -872.50 / Strom [mA]: -8725.00
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: -872.50 / Strom [mA]: -8725.00
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 701.06 / Strom [mA]: 7010.63
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 701.06 / Strom [mA]: 7010.63
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: -668.38 / Strom [mA]: -6683.75
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: -668.38 / Strom [mA]: -6683.75
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 467.25 / Strom [mA]: 4672.50
16:14:05.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 467.25 / Strom [mA]: 4672.50
16:14:05.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -448.75 / Strom [mA]: -4487.50
16:14:05.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -448.75 / Strom [mA]: -4487.50
16:14:05.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 200.00 / Strom [mA]: 2000.00
16:14:05.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 200.00 / Strom [mA]: 2000.00
16:14:05.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -145.75 / Strom [mA]: -1457.50
16:14:05.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -145.75 / Strom [mA]: -1457.50
16:14:05.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -63.94 / Strom [mA]: -639.38
16:14:05.180 -> ADC712-Spannung [mV]: -63.94 / Strom [mA]: -639.38
16:14:05.180 -> ADC712-Spannung [mV]: 30.50 / Strom [mA]: 305.00
16:14:05.180 -> ADC712-Spannung [mV]: 30.50 / Strom [mA]: 305.00
16:14:05.180 -> ADC712-Spannung [mV]: -382.06 / Strom [mA]: -3820.63
16:14:05.180 -> ADC712-Spannung [mV]: -382.06 / Strom [mA]: -3820.63
16:14:05.180 -> ADC712-Spannung [mV]: 616.44 / Strom [mA]: 6164.38
16:14:05.180 -> ADC712-Spannung [mV]: 616.44 / Strom [mA]: 6164.38
16:14:05.180 -> ADC712-Spannung [mV]: -723.69 / Strom [mA]: -7236.88
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: -723.69 / Strom [mA]: -7236.88
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 816.44 / Strom [mA]: 8164.38
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 816.44 / Strom [mA]: 8164.38
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: -900.88 / Strom [mA]: -9008.75
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: -900.88 / Strom [mA]: -9008.75
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 942.00 / Strom [mA]: 9420.00
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 942.00 / Strom [mA]: 9420.00
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: -993.88 / Strom [mA]: -9938.75
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: -993.88 / Strom [mA]: -9938.75
16:14:05.230 -> ADC712-Spannung [mV]: 993.50 / Strom [mA]: 9935.00
16:14:05.263 -> ADC712-Spannung [mV]: 993.50 / Strom [mA]: 9935.00
16:14:05.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.19 / Strom [mA]: -10301.88
16:14:05.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.19 / Strom [mA]: -10301.88
16:14:05.263 -> ADC712-Spannung [mV]: 960.19 / Strom [mA]: 9601.88
16:14:05.263 -> ADC712-Spannung [mV]: 960.19 / Strom [mA]: 9601.88
16:14:05.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -1029.63 / Strom [mA]: -10296.25
16:14:05.263 -> ADC712-Spannung [mV]: -1029.63 / Strom [mA]: -10296.25
16:14:05.296 -> ADC712-Spannung [mV]: 900.94 / Strom [mA]: 9009.38
16:14:05.296 -> ADC712-Spannung [mV]: 900.94 / Strom [mA]: 9009.38
16:14:05.296 -> ADC712-Spannung [mV]: -942.75 / Strom [mA]: -9427.50
16:14:05.296 -> ADC712-Spannung [mV]: -942.75 / Strom [mA]: -9427.50
16:14:05.296 -> ADC712-Spannung [mV]: 798.88 / Strom [mA]: 7988.75
16:14:05.296 -> ADC712-Spannung [mV]: 798.88 / Strom [mA]: 7988.75
16:14:05.296 -> ADC712-Spannung [mV]: -773.88 / Strom [mA]: -7738.75
16:14:05.330 -> ADC712-Spannung [mV]: -773.88 / Strom [mA]: -7738.75
16:14:05.330 -> ADC712-Spannung [mV]: 584.56 / Strom [mA]: 5845.63
16:14:05.330 -> ADC712-Spannung [mV]: 584.56 / Strom [mA]: 5845.63
16:14:05.330 -> ADC712-Spannung [mV]: -542.94 / Strom [mA]: -5429.38
16:14:05.330 -> ADC712-Spannung [mV]: -542.94 / Strom [mA]: -5429.38
16:14:05.330 -> ADC712-Spannung [mV]: 352.13 / Strom [mA]: 3521.25
16:14:05.330 -> ADC712-Spannung [mV]: 352.13 / Strom [mA]: 3521.25
16:14:05.363 -> ADC712-Spannung [mV]: -286.63 / Strom [mA]: -2866.25
16:14:05.363 -> ADC712-Spannung [mV]: -286.63 / Strom [mA]: -2866.25
16:14:05.363 -> ADC712-Spannung [mV]: 72.75 / Strom [mA]: 727.50
16:14:05.363 -> ADC712-Spannung [mV]: 72.75 / Strom [mA]: 727.50
16:14:05.363 -> ADC712-Spannung [mV]: 8.63 / Strom [mA]: 86.25
16:14:05.363 -> ADC712-Spannung [mV]: 8.63 / Strom [mA]: 86.25
16:14:05.363 -> ADC712-Spannung [mV]: -346.50 / Strom [mA]: -3465.00
16:14:05.363 -> ADC712-Spannung [mV]: -346.50 / Strom [mA]: -3465.00
16:14:05.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 675.38 / Strom [mA]: 6753.75
16:14:05.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 675.38 / Strom [mA]: 6753.75
16:14:05.396 -> ADC712-Spannung [mV]: -777.25 / Strom [mA]: -7772.50
16:14:05.396 -> ADC712-Spannung [mV]: -777.25 / Strom [mA]: -7772.50
16:14:05.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 856.06 / Strom [mA]: 8560.63
16:14:05.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 856.06 / Strom [mA]: 8560.63
16:14:05.396 -> ADC712-Spannung [mV]: -933.94 / Strom [mA]: -9339.38
16:14:05.430 -> ADC712-Spannung [mV]: -933.94 / Strom [mA]: -9339.38
16:14:05.430 -> ADC712-Spannung [mV]: 962.69 / Strom [mA]: 9626.88
16:14:05.430 -> ADC712-Spannung [mV]: 962.69 / Strom [mA]: 9626.88
16:14:05.430 -> ADC712-Spannung [mV]: -1010.06 / Strom [mA]: -10100.63
16:14:05.430 -> ADC712-Spannung [mV]: -1010.06 / Strom [mA]: -10100.63
16:14:05.430 -> ADC712-Spannung [mV]: 995.44 / Strom [mA]: 9954.38
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: 995.44 / Strom [mA]: 9954.38
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: -1032.13 / Strom [mA]: -10321.25
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: -1032.13 / Strom [mA]: -10321.25
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: 971.25 / Strom [mA]: 9712.50
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: 971.25 / Strom [mA]: 9712.50
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: -1028.44 / Strom [mA]: -10284.38
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: -1028.44 / Strom [mA]: -10284.38
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: 916.06 / Strom [mA]: 9160.63
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: 916.06 / Strom [mA]: 9160.63
16:14:05.480 -> ADC712-Spannung [mV]: -957.13 / Strom [mA]: -9571.25
16:14:05.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -957.13 / Strom [mA]: -9571.25
16:14:05.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 820.50 / Strom [mA]: 8205.00
16:14:05.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 820.50 / Strom [mA]: 8205.00
16:14:05.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -797.56 / Strom [mA]: -7975.63
16:14:05.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -797.56 / Strom [mA]: -7975.63
16:14:05.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 610.94 / Strom [mA]: 6109.38
16:14:05.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 610.94 / Strom [mA]: 6109.38
16:14:05.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -575.00 / Strom [mA]: -5750.00
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: -575.00 / Strom [mA]: -5750.00
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: 388.19 / Strom [mA]: 3881.88
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: 388.19 / Strom [mA]: 3881.88
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: -318.38 / Strom [mA]: -3183.75
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: -318.38 / Strom [mA]: -3183.75
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: 108.44 / Strom [mA]: 1084.38
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: 108.44 / Strom [mA]: 1084.38
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: -25.25 / Strom [mA]: -252.50
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: -25.25 / Strom [mA]: -252.50
16:14:05.563 -> ADC712-Spannung [mV]: -91.31 / Strom [mA]: -913.13
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: -91.31 / Strom [mA]: -913.13
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: 367.19 / Strom [mA]: 3671.88
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: 367.19 / Strom [mA]: 3671.88
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: -581.69 / Strom [mA]: -5816.88
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: -581.69 / Strom [mA]: -5816.88
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: 699.94 / Strom [mA]: 6999.38
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: 699.94 / Strom [mA]: 6999.38
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: -801.63 / Strom [mA]: -8016.25
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: -801.63 / Strom [mA]: -8016.25
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: 873.13 / Strom [mA]: 8731.25
16:14:05.614 -> ADC712-Spannung [mV]: 873.13 / Strom [mA]: 8731.25
16:14:05.646 -> ADC712-Spannung [mV]: -947.06 / Strom [mA]: -9470.63
16:14:05.646 -> ADC712-Spannung [mV]: -947.06 / Strom [mA]: -9470.63
16:14:05.646 -> ADC712-Spannung [mV]: 963.69 / Strom [mA]: 9636.88
16:14:05.646 -> ADC712-Spannung [mV]: 963.69 / Strom [mA]: 9636.88
16:14:05.646 -> ADC712-Spannung [mV]: -1024.00 / Strom [mA]: -10240.00
16:14:05.646 -> ADC712-Spannung [mV]: -1024.00 / Strom [mA]: -10240.00
16:14:05.646 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.44 / Strom [mA]: 9924.38
16:14:05.680 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.44 / Strom [mA]: 9924.38
16:14:05.680 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.81 / Strom [mA]: -10308.13
16:14:05.680 -> ADC712-Spannung [mV]: -1030.81 / Strom [mA]: -10308.13
16:14:05.680 -> ADC712-Spannung [mV]: 964.56 / Strom [mA]: 9645.63
16:14:05.680 -> ADC712-Spannung [mV]: 964.56 / Strom [mA]: 9645.63
16:14:05.680 -> ADC712-Spannung [mV]: -1002.69 / Strom [mA]: -10026.88
16:14:05.680 -> ADC712-Spannung [mV]: -1002.69 / Strom [mA]: -10026.88
16:14:05.713 -> ADC712-Spannung [mV]: 896.44 / Strom [mA]: 8964.38
16:14:05.713 -> ADC712-Spannung [mV]: 896.44 / Strom [mA]: 8964.38
16:14:05.713 -> ADC712-Spannung [mV]: -941.44 / Strom [mA]: -9414.38
16:14:05.713 -> ADC712-Spannung [mV]: -941.44 / Strom [mA]: -9414.38
16:14:05.713 -> ADC712-Spannung [mV]: 796.13 / Strom [mA]: 7961.25
16:14:05.713 -> ADC712-Spannung [mV]: 796.13 / Strom [mA]: 7961.25
16:14:05.713 -> ADC712-Spannung [mV]: -773.00 / Strom [mA]: -7730.00
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -773.00 / Strom [mA]: -7730.00
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 575.00 / Strom [mA]: 5750.00
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 575.00 / Strom [mA]: 5750.00
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -554.38 / Strom [mA]: -5543.75
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -554.38 / Strom [mA]: -5543.75
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 352.50 / Strom [mA]: 3525.00
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 352.50 / Strom [mA]: 3525.00
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -280.38 / Strom [mA]: -2803.75
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -280.38 / Strom [mA]: -2803.75
16:14:05.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 52.94 / Strom [mA]: 529.38
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: 52.94 / Strom [mA]: 529.38
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: 10.25 / Strom [mA]: 102.50
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: 10.25 / Strom [mA]: 102.50
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: -357.13 / Strom [mA]: -3571.25
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: -357.13 / Strom [mA]: -3571.25
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: 589.19 / Strom [mA]: 5891.88
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: 589.19 / Strom [mA]: 5891.88
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: -703.19 / Strom [mA]: -7031.88
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: -703.19 / Strom [mA]: -7031.88
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: 800.31 / Strom [mA]: 8003.13
16:14:05.813 -> ADC712-Spannung [mV]: 800.31 / Strom [mA]: 8003.13
16:14:05.847 -> ADC712-Spannung [mV]: -884.94 / Strom [mA]: -8849.38
16:14:05.847 -> ADC712-Spannung [mV]: -884.94 / Strom [mA]: -8849.38
16:14:05.847 -> ADC712-Spannung [mV]: 925.88 / Strom [mA]: 9258.75
16:14:05.847 -> ADC712-Spannung [mV]: 925.88 / Strom [mA]: 9258.75
16:14:05.847 -> ADC712-Spannung [mV]: -992.06 / Strom [mA]: -9920.63
16:14:05.847 -> ADC712-Spannung [mV]: -992.06 / Strom [mA]: -9920.63
16:14:05.847 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.38 / Strom [mA]: 9923.75
16:14:05.880 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.38 / Strom [mA]: 9923.75
16:14:05.880 -> ADC712-Spannung [mV]: -1031.25 / Strom [mA]: -10312.50
16:14:05.880 -> ADC712-Spannung [mV]: -1031.25 / Strom [mA]: -10312.50
16:14:05.880 -> ADC712-Spannung [mV]: 991.19 / Strom [mA]: 9911.88
16:14:05.880 -> ADC712-Spannung [mV]: 991.19 / Strom [mA]: 9911.88
16:14:05.880 -> ADC712-Spannung [mV]: -1009.31 / Strom [mA]: -10093.13
16:14:05.880 -> ADC712-Spannung [mV]: -1009.31 / Strom [mA]: -10093.13
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: 910.56 / Strom [mA]: 9105.63
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: 910.56 / Strom [mA]: 9105.63
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -954.38 / Strom [mA]: -9543.75
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -954.38 / Strom [mA]: -9543.75
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: 817.06 / Strom [mA]: 8170.63
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: 817.06 / Strom [mA]: 8170.63
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -796.88 / Strom [mA]: -7968.75
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: -796.88 / Strom [mA]: -7968.75
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: 607.88 / Strom [mA]: 6078.75
16:14:05.930 -> ADC712-Spannung [mV]: 607.88 / Strom [mA]: 6078.75
16:14:05.963 -> ADC712-Spannung [mV]: -601.75 / Strom [mA]: -6017.50
16:14:05.963 -> ADC712-Spannung [mV]: -601.75 / Strom [mA]: -6017.50
16:14:05.963 -> ADC712-Spannung [mV]: 383.38 / Strom [mA]: 3833.75
16:14:05.963 -> ADC712-Spannung [mV]: 383.38 / Strom [mA]: 3833.75
16:14:05.963 -> ADC712-Spannung [mV]: -313.38 / Strom [mA]: -3133.75
16:14:05.963 -> ADC712-Spannung [mV]: -313.38 / Strom [mA]: -3133.75
16:14:05.963 -> ADC712-Spannung [mV]: 77.13 / Strom [mA]: 771.25
16:14:05.997 -> ADC712-Spannung [mV]: 77.13 / Strom [mA]: 771.25
16:14:05.997 -> ADC712-Spannung [mV]: -157.25 / Strom [mA]: -1572.50
16:14:05.997 -> ADC712-Spannung [mV]: -157.25 / Strom [mA]: -1572.50
16:14:05.997 -> ADC712-Spannung [mV]: -323.81 / Strom [mA]: -3238.13
16:14:05.997 -> ADC712-Spannung [mV]: -323.81 / Strom [mA]: -3238.13
16:14:05.997 -> ADC712-Spannung [mV]: 361.56 / Strom [mA]: 3615.63
16:14:05.997 -> ADC712-Spannung [mV]: 361.56 / Strom [mA]: 3615.63
16:14:06.030 -> ADC712-Spannung [mV]: -490.31 / Strom [mA]: -4903.13
16:14:06.030 -> ADC712-Spannung [mV]: -490.31 / Strom [mA]: -4903.13
16:14:06.030 -> ADC712-Spannung [mV]: 623.25 / Strom [mA]: 6232.50
16:14:06.030 -> ADC712-Spannung [mV]: 623.25 / Strom [mA]: 6232.50
16:14:06.030 -> ADC712-Spannung [mV]: -729.88 / Strom [mA]: -7298.75
16:14:06.030 -> ADC712-Spannung [mV]: -729.88 / Strom [mA]: -7298.75
16:14:06.030 -> ADC712-Spannung [mV]: 816.25 / Strom [mA]: 8162.50
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: 816.25 / Strom [mA]: 8162.50
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: -895.25 / Strom [mA]: -8952.50
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: -895.25 / Strom [mA]: -8952.50
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: 943.06 / Strom [mA]: 9430.63
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: 943.06 / Strom [mA]: 9430.63
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: -1003.50 / Strom [mA]: -10035.00
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: -1003.50 / Strom [mA]: -10035.00
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.94 / Strom [mA]: 9929.38
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.94 / Strom [mA]: 9929.38
16:14:06.077 -> ADC712-Spannung [mV]: -1028.50 / Strom [mA]: -10285.00
16:14:06.113 -> ADC712-Spannung [mV]: -1028.50 / Strom [mA]: -10285.00
16:14:06.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 982.63 / Strom [mA]: 9826.25
16:14:06.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 982.63 / Strom [mA]: 9826.25
16:14:06.113 -> ADC712-Spannung [mV]: -1021.88 / Strom [mA]: -10218.75
16:14:06.113 -> ADC712-Spannung [mV]: -1021.88 / Strom [mA]: -10218.75
16:14:06.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 937.44 / Strom [mA]: 9374.38
16:14:06.113 -> ADC712-Spannung [mV]: 937.44 / Strom [mA]: 9374.38
16:14:06.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -981.94 / Strom [mA]: -9819.38
16:14:06.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -981.94 / Strom [mA]: -9819.38
16:14:06.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 858.31 / Strom [mA]: 8583.13
16:14:06.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 858.31 / Strom [mA]: 8583.13
16:14:06.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -836.63 / Strom [mA]: -8366.25
16:14:06.146 -> ADC712-Spannung [mV]: -836.63 / Strom [mA]: -8366.25
16:14:06.146 -> ADC712-Spannung [mV]: 675.19 / Strom [mA]: 6751.88
16:14:06.180 -> ADC712-Spannung [mV]: 675.19 / Strom [mA]: 6751.88
16:14:06.180 -> ADC712-Spannung [mV]: -629.19 / Strom [mA]: -6291.88
16:14:06.180 -> ADC712-Spannung [mV]: -629.19 / Strom [mA]: -6291.88
16:14:06.180 -> ADC712-Spannung [mV]: 426.31 / Strom [mA]: 4263.13
16:14:06.180 -> ADC712-Spannung [mV]: 426.31 / Strom [mA]: 4263.13
16:14:06.180 -> ADC712-Spannung [mV]: -488.31 / Strom [mA]: -4883.13
16:14:06.180 -> ADC712-Spannung [mV]: -488.31 / Strom [mA]: -4883.13
16:14:06.213 -> ADC712-Spannung [mV]: 152.00 / Strom [mA]: 1520.00
16:14:06.213 -> ADC712-Spannung [mV]: 152.00 / Strom [mA]: 1520.00
16:14:06.213 -> ADC712-Spannung [mV]: -102.25 / Strom [mA]: -1022.50
16:14:06.213 -> ADC712-Spannung [mV]: -102.25 / Strom [mA]: -1022.50
16:14:06.213 -> ADC712-Spannung [mV]: -147.31 / Strom [mA]: -1473.13
16:14:06.213 -> ADC712-Spannung [mV]: -147.31 / Strom [mA]: -1473.13
16:14:06.213 -> ADC712-Spannung [mV]: 199.44 / Strom [mA]: 1994.38
16:14:06.246 -> ADC712-Spannung [mV]: 199.44 / Strom [mA]: 1994.38
16:14:06.246 -> ADC712-Spannung [mV]: -324.31 / Strom [mA]: -3243.13
16:14:06.246 -> ADC712-Spannung [mV]: -324.31 / Strom [mA]: -3243.13
16:14:06.246 -> ADC712-Spannung [mV]: 470.50 / Strom [mA]: 4705.00
16:14:06.246 -> ADC712-Spannung [mV]: 470.50 / Strom [mA]: 4705.00
16:14:06.246 -> ADC712-Spannung [mV]: -539.00 / Strom [mA]: -5390.00
16:14:06.246 -> ADC712-Spannung [mV]: -539.00 / Strom [mA]: -5390.00
16:14:06.280 -> ADC712-Spannung [mV]: 706.75 / Strom [mA]: 7067.50
16:14:06.280 -> ADC712-Spannung [mV]: 706.75 / Strom [mA]: 7067.50
16:14:06.280 -> ADC712-Spannung [mV]: -804.25 / Strom [mA]: -8042.50
16:14:06.280 -> ADC712-Spannung [mV]: -804.25 / Strom [mA]: -8042.50
16:14:06.280 -> ADC712-Spannung [mV]: 875.81 / Strom [mA]: 8758.13
16:14:06.280 -> ADC712-Spannung [mV]: 875.81 / Strom [mA]: 8758.13
16:14:06.280 -> ADC712-Spannung [mV]: -842.38 / Strom [mA]: -8423.75
16:14:06.313 -> ADC712-Spannung [mV]: -842.38 / Strom [mA]: -8423.75
16:14:06.313 -> ADC712-Spannung [mV]: 970.88 / Strom [mA]: 9708.75
16:14:06.313 -> ADC712-Spannung [mV]: 970.88 / Strom [mA]: 9708.75
16:14:06.313 -> ADC712-Spannung [mV]: -1022.94 / Strom [mA]: -10229.38
16:14:06.313 -> ADC712-Spannung [mV]: -1022.94 / Strom [mA]: -10229.38
16:14:06.313 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.19 / Strom [mA]: 9921.88
16:14:06.313 -> ADC712-Spannung [mV]: 992.19 / Strom [mA]: 9921.88
16:14:06.347 -> ADC712-Spannung [mV]: -1029.75 / Strom [mA]: -10297.50
16:14:06.347 -> ADC712-Spannung [mV]: -1029.75 / Strom [mA]: -10297.50
16:14:06.347 -> ADC712-Spannung [mV]: 960.31 / Strom [mA]: 9603.13
16:14:06.347 -> ADC712-Spannung [mV]: 960.31 / Strom [mA]: 9603.13
16:14:06.347 -> ADC712-Spannung [mV]: -995.19 / Strom [mA]: -9951.88
16:14:06.347 -> ADC712-Spannung [mV]: -995.19 / Strom [mA]: -9951.88
16:14:06.347 -> ADC712-Spannung [mV]: 903.63 / Strom [mA]: 9036.25
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 903.63 / Strom [mA]: 9036.25
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: -886.00 / Strom [mA]: -8860.00
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: -886.00 / Strom [mA]: -8860.00
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 723.06 / Strom [mA]: 7230.63
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 723.06 / Strom [mA]: 7230.63
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: -686.31 / Strom [mA]: -6863.13
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: -686.31 / Strom [mA]: -6863.13
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 493.88 / Strom [mA]: 4938.75
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: 493.88 / Strom [mA]: 4938.75
16:14:06.396 -> ADC712-Spannung [mV]: -446.38 / Strom [mA]: -4463.75
16:14:06.430 -> ADC712-Spannung [mV]: -446.38 / Strom [mA]: -4463.75
16:14:06.430 -> ADC712-Spannung [mV]: 224.94 / Strom [mA]: 2249.38
16:14:06.430 -> ADC712-Spannung [mV]: 224.94 / Strom [mA]: 2249.38
16:14:06.430 -> ADC712-Spannung [mV]: -170.63 / Strom [mA]: -1706.25
16:14:06.430 -> ADC712-Spannung [mV]: -170.63 / Strom [mA]: -1706.25
16:14:06.430 -> ADC712-Spannung [mV]: -72.81 / Strom [mA]: -728.13
16:14:06.430 -> ADC712-Spannung [mV]: -72.81 / Strom [mA]: -728.13
16:14:06.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 127.25 / Strom [mA]: 1272.50
16:14:06.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 127.25 / Strom [mA]: 1272.50
16:14:06.463 -> ADC712-Spannung [mV]: -333.88 / Strom [mA]: -3338.75
16:14:06.463 -> ADC712-Spannung [mV]: -333.88 / Strom [mA]: -3338.75
16:14:06.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 485.44 / Strom [mA]: 4854.38
16:14:06.463 -> ADC712-Spannung [mV]: 485.44 / Strom [mA]: 4854.38
16:14:06.463 -> ADC712-Spannung [mV]: -616.69 / Strom [mA]: -6166.88
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -616.69 / Strom [mA]: -6166.88
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 732.38 / Strom [mA]: 7323.75
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 732.38 / Strom [mA]: 7323.75
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -824.00 / Strom [mA]: -8240.00
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -824.00 / Strom [mA]: -8240.00
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 889.31 / Strom [mA]: 8893.13
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 889.31 / Strom [mA]: 8893.13
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -963.56 / Strom [mA]: -9635.63
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: -963.56 / Strom [mA]: -9635.63
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 978.19 / Strom [mA]: 9781.88
16:14:06.513 -> ADC712-Spannung [mV]: 978.19 / Strom [mA]: 9781.88
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: -1026.94 / Strom [mA]: -10269.38
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: -1026.94 / Strom [mA]: -10269.38
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: 987.19 / Strom [mA]: 9871.88
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: 987.19 / Strom [mA]: 9871.88
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: -1025.75 / Strom [mA]: -10257.50
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: -1025.75 / Strom [mA]: -10257.50
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: 956.63 / Strom [mA]: 9566.25
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: 956.63 / Strom [mA]: 9566.25
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: -990.50 / Strom [mA]: -9905.00
16:14:06.562 -> ADC712-Spannung [mV]: -990.50 / Strom [mA]: -9905.00
16:14:06.596 -> ADC712-Spannung [mV]: 879.63 / Strom [mA]: 8796.25
16:14:06.596 -> ADC712-Spannung [mV]: 879.63 / Strom [mA]: 8796.25
16:14:06.596 -> ADC712-Spannung [mV]: -864.00 / Strom [mA]: -8640.00
16:14:06.596 -> ADC712-Spannung [mV]: -864.00 / Strom [mA]: -8640.00
16:14:06.596 -> ADC712-Spannung [mV]: 778.94 / Strom [mA]: 7789.38
16:14:06.596 -> ADC712-Spannung [mV]: 778.94 / Strom [mA]: 7789.38
16:14:06.596 -> ADC712-Spannung [mV]: -658.38 / Strom [mA]: -6583.75
16:14:06.630 -> ADC712-Spannung [mV]: -658.38 / Strom [mA]: -6583.75
16:14:06.630 -> ADC712-Spannung [mV]: 456.75 / Strom [mA]: 4567.50
16:14:06.630 -> ADC712-Spannung [mV]: 456.75 / Strom [mA]: 4567.50
16:14:06.630 -> ADC712-Spannung [mV]: -415.38 / Strom [mA]: -4153.75
16:14:06.630 -> ADC712-Spannung [mV]: -415.38 / Strom [mA]: -4153.75
16:14:06.630 -> ADC712-Spannung [mV]: 191.63 / Strom [mA]: 1916.25
16:14:06.630 -> ADC712-Spannung [mV]: 191.63 / Strom [mA]: 1916.25
16:14:06.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -134.00 / Strom [mA]: -1340.00
16:14:06.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -134.00 / Strom [mA]: -1340.00
16:14:06.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -51.56 / Strom [mA]: -515.63
16:14:06.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -51.56 / Strom [mA]: -515.63
16:14:06.663 -> ADC712-Spannung [mV]: 129.56 / Strom [mA]: 1295.63
16:14:06.663 -> ADC712-Spannung [mV]: 129.56 / Strom [mA]: 1295.63
16:14:06.663 -> ADC712-Spannung [mV]: -390.63 / Strom [mA]: -3906.25
16:14:06.696 -> ADC712-Spannung [mV]: -390.63 / Strom [mA]: -3906.25
16:14:06.696 -> ADC712-Spannung [mV]: 533.00 / Strom [mA]: 5330.00
16:14:06.696 -> ADC712-Spannung [mV]: 533.00 / Strom [mA]: 5330.00
16:14:06.696 -> ADC712-Spannung [mV]: -645.88 / Strom [mA]: -6458.75
16:14:06.696 -> ADC712-Spannung [mV]: -645.88 / Strom [mA]: -6458.75
16:14:06.696 -> ADC712-Spannung [mV]: 748.13 / Strom [mA]: 7481.25
16:14:06.696 -> ADC712-Spannung [mV]: 748.13 / Strom [mA]: 7481.25
16:14:06.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -847.63 / Strom [mA]: -8476.25
16:14:06.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -847.63 / Strom [mA]: -8476.25
16:14:06.730 -> ADC712-Spannung [mV]: 904.94 / Strom [mA]: 9049.38
16:14:06.730 -> ADC712-Spannung [mV]: 904.94 / Strom [mA]: 9049.38
16:14:06.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -973.25 / Strom [mA]: -9732.50
16:14:06.730 -> ADC712-Spannung [mV]: -973.25 / Strom [mA]: -9732.50
16:14:06.730 -> ADC712-Spannung [mV]: 983.19 / Strom [mA]: 9831.88
16:14:06.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 983.19 / Strom [mA]: 9831.88
16:14:06.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -1028.63 / Strom [mA]: -10286.25
16:14:06.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -1028.63 / Strom [mA]: -10286.25
16:14:06.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 975.81 / Strom [mA]: 9758.13
16:14:06.763 -> ADC712-Spannung [mV]: 975.81 / Strom [mA]: 9758.13
16:14:06.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -1023.13 / Strom [mA]: -10231.25
16:14:06.763 -> ADC712-Spannung [mV]: -1023.13 / Strom [mA]: -10231.25
16:14:06.796 -> ADC712-Spannung [mV]: 939.06 / Strom [mA]: 9390.63
16:14:06.796 -> ADC712-Spannung [mV]: 939.06 / Strom [mA]: 9390.63
16:14:06.796 -> ADC712-Spannung [mV]: -979.50 / Strom [mA]: -9795.00
16:14:06.796 -> ADC712-Spannung [mV]: -979.50 / Strom [mA]: -9795.00
16:14:06.796 -> ADC712-Spannung [mV]: 864.44 / Strom [mA]: 8644.38

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Tinusvolkel schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 16:44:
Hmm is de sample frequentie niet te laag om het 50hz signaal goed te kunnen meten
Ja, daar dacht ik ook aan.
Toen herinnerde ik me deze library: https://github.com/RobTillaart/ADS1X15

Ben ik nu aan het testen op hoogste snelheid en ook de I2C wireclock verhoogd.

C:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
#include "ADS1X15.h"

// choose you sensor
// ADS1013 ADS(0x48);
// ADS1014 ADS(0x48);
// ADS1015 ADS(0x48);
// ADS1113 ADS(0x48);
// ADS1114 ADS(0x48);
ADS1115 ADS(0x48);

float zeroPoint = 300;
int16_t totalVolts;
float Voltage;
float Current;
float Power;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.print("ADS1X15_LIB_VERSION: ");
  Serial.println(ADS1X15_LIB_VERSION);

  ADS.begin();
  ADS.setWireClock(400000);
  ADS.setGain(2);      // 2.048 volt
  ADS.setDataRate(7);  // fast = 7
//  ADS.setMode(0);      // continuous mode
//  ADS.readADC(0);      // first read to trigger

}

void loop()
{

  MeasurePower(); 
  PrintSerial();

  //delay(1000);
}

void MeasurePower()
{  

// totalVolts = ADS.getValue();
// float f = ADS.toVoltage(1);  // voltage factor

 totalVolts = ADS.readADC_Differential_0_1();  
 Voltage = ADS.toVoltage(totalVolts+zeroPoint); 
 
 //Converts the raw data to mV (* 0.1875), then to V (/1000)  
 //Voltage =  totalVolts * f;
 
 Current = Voltage / 0.1;
 
 //Watt = U * I
 Power = 230 * Current;
  
}

void PrintSerial()
{    
 //Serial.print(totalVolts); //print time in seconds
 // Serial.print("\t"); //space as delimiter
  Serial.print(Voltage,3);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(Current,3); 
  Serial.print("\t");
  Serial.println(Power,3);   //we do a linebreak together with the last print   
}

(zeropoint 300 kwam ik op uit toen ik die nog op 0 had staan)

Zonder load (groen is power in watts)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qBIheVPFgeqU136fcNNVaXT0wdA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xmrt4XwgZVO9jeG7K2CaoqiJ.png?f=fotoalbum_large
16:52:06.400 -> -0.001 -0.013 -2.875
16:52:06.400 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:52:06.400 -> -0.001 -0.010 -2.300
16:52:06.446 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:52:06.446 -> -0.002 -0.019 -4.456
16:52:06.446 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:52:06.446 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:52:06.446 -> -0.002 -0.018 -4.025
16:52:06.446 -> -0.001 -0.014 -3.306
16:52:06.446 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:52:06.446 -> -0.001 -0.013 -2.875
16:52:06.446 -> -0.000 -0.004 -1.006
16:52:06.446 -> -0.001 -0.011 -2.444
16:52:06.446 -> -0.001 -0.009 -2.156
16:52:06.446 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:52:06.446 -> -0.001 -0.009 -2.013
16:52:06.446 -> -0.002 -0.021 -4.888
16:52:06.446 -> -0.001 -0.014 -3.306
16:52:06.446 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:52:06.446 -> -0.001 -0.014 -3.163
16:52:06.446 -> -0.002 -0.019 -4.456
16:52:06.446 -> -0.001 -0.012 -2.731
16:52:06.446 -> -0.001 -0.008 -1.869
16:52:06.446 -> -0.001 -0.008 -1.725
16:52:06.446 -> -0.001 -0.012 -2.731
16:52:06.446 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:52:06.446 -> 0.000 0.001 0.288
16:52:06.446 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:52:06.499 -> -0.002 -0.023 -5.175
16:52:06.499 -> -0.001 -0.014 -3.306
16:52:06.499 -> -0.001 -0.009 -2.156
16:52:06.499 -> -0.001 -0.009 -2.156
16:52:06.499 -> -0.001 -0.014 -3.306
16:52:06.499 -> -0.001 -0.012 -2.731
16:52:06.499 -> -0.000 -0.004 -1.006
16:52:06.499 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:52:06.499 -> -0.001 -0.009 -2.013
16:52:06.499 -> -0.002 -0.021 -4.744
16:52:06.499 -> -0.001 -0.014 -3.163
16:52:06.499 -> -0.002 -0.024 -5.463
16:52:06.499 -> -0.002 -0.021 -4.744
16:52:06.499 -> -0.002 -0.016 -3.738
16:52:06.499 -> -0.001 -0.006 -1.438
16:52:06.499 -> -0.001 -0.009 -2.156
16:52:06.499 -> -0.001 -0.010 -2.300
16:52:06.499 -> -0.001 -0.013 -2.875
16:52:06.499 -> -0.001 -0.012 -2.731
16:52:06.499 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:52:06.499 -> -0.001 -0.009 -2.156
16:52:06.499 -> -0.002 -0.019 -4.313
16:52:06.499 -> -0.001 -0.014 -3.306
16:52:06.499 -> -0.001 -0.014 -3.163
16:52:06.499 -> -0.001 -0.013 -2.875
16:52:06.499 -> -0.001 -0.011 -2.588
16:52:06.499 -> -0.001 -0.011 -2.444
16:52:06.534 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:52:06.534 -> -0.001 -0.009 -2.156
16:52:06.534 -> -0.001 -0.013 -2.875
16:52:06.534 -> -0.002 -0.022 -5.031
16:52:06.534 -> -0.002 -0.018 -4.025
16:52:06.534 -> -0.002 -0.021 -4.744
16:52:06.534 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:52:06.534 -> -0.001 -0.014 -3.163
16:52:06.534 -> -0.001 -0.005 -1.150
16:52:06.534 -> -0.001 -0.008 -1.869
16:52:06.534 -> 0.000 0.004 0.863
16:52:06.534 -> -0.001 -0.010 -2.300
16:52:06.534 -> -0.001 -0.008 -1.869
16:52:06.534 -> -0.001 -0.013 -2.875
16:52:06.534 -> -0.002 -0.018 -4.025
16:52:06.534 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:52:06.534 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:52:06.534 -> -0.001 -0.008 -1.869
16:52:06.534 -> -0.001 -0.013 -2.875
16:52:06.580 -> -0.001 -0.007 -1.581
16:52:06.580 -> -0.001 -0.011 -2.444
16:52:06.580 -> -0.001 -0.011 -2.588
16:52:06.580 -> -0.001 -0.011 -2.588
16:52:06.580 -> -0.001 -0.009 -2.013
16:52:06.580 -> -0.002 -0.018 -4.169
16:52:06.580 -> 0.000 0.001 0.288
16:52:06.580 -> -0.002 -0.018 -4.025
16:52:06.580 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:52:06.580 -> -0.001 -0.013 -2.875
16:52:06.580 -> -0.001 -0.008 -1.869
16:52:06.580 -> -0.001 -0.008 -1.725
16:52:06.580 -> -0.001 -0.010 -2.300
Met load waterkoker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2CP7Hn2Bn032zYUIsXX-3A_p08g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YJmeCSYuJBVFj1PCNPZUwjxC.png?f=fotoalbum_large
16:52:12.482 -> 1.077 10.773 2477.751
16:52:12.482 -> 1.278 12.784 2940.352
16:52:12.482 -> 1.012 10.118 2327.096
16:52:12.482 -> 0.357 3.574 822.131
16:52:12.482 -> -0.426 -4.258 -979.399
16:52:12.482 -> -1.049 -10.491 -2412.917
16:52:12.482 -> -1.278 -12.782 -2939.777
16:52:12.482 -> -0.857 -8.573 -1971.735
16:52:12.482 -> -0.136 -1.356 -311.947
16:52:12.482 -> 0.751 7.508 1726.778
16:52:12.482 -> 1.184 11.842 2723.714
16:52:12.482 -> 1.287 12.868 2959.615
16:52:12.482 -> 0.811 8.115 1866.363
16:52:12.482 -> 0.180 1.801 414.300
16:52:12.482 -> -0.618 -6.184 -1422.306
16:52:12.482 -> -1.161 -11.609 -2670.094
16:52:12.482 -> -1.282 -12.818 -2948.115
16:52:12.482 -> -0.681 -6.811 -1566.492
16:52:12.525 -> 0.106 1.058 243.232
16:52:12.525 -> 0.832 8.316 1912.652
16:52:12.525 -> 1.194 11.937 2745.422
16:52:12.525 -> 1.283 12.831 2951.134
16:52:12.525 -> 0.719 7.193 1654.325
16:52:12.525 -> 0.065 0.647 148.786
16:52:12.525 -> -0.728 -7.282 -1674.882
16:52:12.525 -> -1.206 -12.059 -2773.597
16:52:12.525 -> -1.271 -12.711 -2923.533
16:52:12.525 -> -0.596 -5.961 -1370.986
16:52:12.525 -> 0.239 2.387 548.998
16:52:12.525 -> 0.901 9.013 2073.082
16:52:12.525 -> 1.248 12.484 2871.207
16:52:12.525 -> 1.259 12.594 2896.507
16:52:12.525 -> 0.631 6.308 1450.913
16:52:12.525 -> -0.064 -0.638 -146.629
16:52:12.525 -> -0.871 -8.706 -2002.355
16:52:12.525 -> -1.253 -12.527 -2881.126
16:52:12.525 -> -1.169 -11.694 -2689.645
16:52:12.525 -> -0.427 -4.268 -981.555
16:52:12.525 -> 0.450 4.496 1034.169
16:52:12.525 -> 1.022 10.222 2351.103
16:52:12.572 -> 1.272 12.725 2926.696
16:52:12.572 -> 1.099 10.995 2528.783
16:52:12.572 -> 0.437 4.367 1004.412
16:52:12.572 -> -0.356 -3.563 -819.544
16:52:12.572 -> -1.014 -10.139 -2331.984
16:52:12.572 -> -1.275 -12.754 -2933.452
16:52:12.572 -> -0.913 -9.132 -2100.252
16:52:12.572 -> -0.199 -1.986 -456.851
16:52:12.572 -> 0.723 7.231 1663.238
16:52:12.572 -> 1.157 11.570 2661.181
16:52:12.572 -> 1.284 12.840 2953.291
16:52:12.572 -> 0.865 8.652 1989.849
16:52:12.572 -> 0.244 2.444 562.223
16:52:12.572 -> -0.558 -5.579 -1283.152
16:52:12.572 -> -1.132 -11.322 -2604.111
16:52:12.572 -> -1.284 -12.838 -2952.715
16:52:12.572 -> -0.727 -7.273 -1672.726
16:52:12.572 -> 0.036 0.364 83.809
16:52:12.572 -> 0.769 7.689 1768.467
16:52:12.572 -> 1.193 11.930 2743.984
16:52:12.572 -> 1.287 12.872 2960.622
16:52:12.572 -> 0.796 7.962 1831.287
16:52:12.572 -> 0.166 1.661 382.099
16:52:12.619 -> -0.672 -6.720 -1545.503
16:52:12.619 -> -1.172 -11.716 -2694.676
16:52:12.619 -> -1.282 -12.823 -2949.265
16:52:12.619 -> -0.667 -6.666 -1533.284
16:52:12.619 -> 0.128 1.281 294.553
16:52:12.619 -> 0.844 8.438 1940.684
16:52:12.619 -> 1.229 12.287 2825.924
16:52:12.619 -> 1.246 12.462 2866.319
16:52:12.619 -> 0.689 6.888 1584.317
16:52:12.619 -> 0.044 0.443 101.922
16:52:12.619 -> -0.745 -7.450 -1713.552
16:52:12.619 -> -1.211 -12.113 -2786.104
16:52:12.619 -> -1.267 -12.674 -2915.052
16:52:12.619 -> -0.580 -5.799 -1333.753
16:52:12.619 -> 0.261 2.606 599.456
16:52:12.619 -> 0.912 9.119 2097.377
16:52:12.619 -> 1.251 12.509 2876.957
16:52:12.619 -> 1.251 12.510 2877.244
16:52:12.619 -> 0.617 6.171 1419.287
16:52:12.619 -> -0.085 -0.848 -195.075
16:52:12.619 -> -0.882 -8.818 -2028.087
16:52:12.619 -> -1.255 -12.555 -2887.594
16:52:12.619 -> -1.156 -11.558 -2658.450
16:52:12.666 -> -0.411 -4.111 -945.473
16:52:12.666 -> 0.472 4.720 1085.489
16:52:12.666 -> 1.034 10.336 2377.267
16:52:12.666 -> 1.274 12.745 2931.296
16:52:12.666 -> 1.082 10.823 2489.251
16:52:12.666 -> 0.422 4.216 969.623
16:52:12.666 -> -0.339 -3.391 -779.868
16:52:12.666 -> -1.006 -10.061 -2314.014
16:52:12.666 -> -1.275 -12.748 -2932.015
16:52:12.666 -> -0.926 -9.264 -2130.728
16:52:12.666 -> -0.213 -2.131 -490.059
16:52:12.666 -> 0.715 7.153 1645.125
16:52:12.666 -> 1.149 11.490 2642.781
16:52:12.666 -> 1.284 12.844 2954.009
16:52:12.666 -> 0.877 8.772 2017.449
16:52:12.666 -> 0.260 2.603 598.593
16:52:12.666 -> -0.544 -5.436 -1250.232
16:52:12.666 -> -1.127 -11.266 -2591.173
16:52:12.666 -> -1.284 -12.838 -2952.715
16:52:12.666 -> -0.740 -7.403 -1702.627
16:52:12.666 -> 0.020 0.203 46.720
16:52:12.666 -> 0.758 7.577 1742.734
16:52:12.666 -> 1.188 11.876 2731.477
16:52:12.713 -> 1.288 12.877 2961.772
16:52:12.713 -> 0.809 8.093 1861.332
16:52:12.713 -> 0.181 1.814 417.319
16:52:12.713 -> -0.624 -6.236 -1434.381
16:52:12.713 -> -1.222 -12.220 -2810.542
16:52:12.713 -> -1.285 -12.847 -2954.728
16:52:12.713 -> -0.679 -6.788 -1561.316
16:52:12.713 -> 0.112 1.119 257.464
16:52:12.713 -> 0.836 8.358 1922.428
16:52:12.713 -> 1.226 12.265 2820.892
16:52:12.713 -> 1.284 12.840 2953.291
16:52:12.713 -> 0.717 7.171 1649.294
16:52:12.713 -> 0.054 0.535 123.054
16:52:12.713 -> -0.734 -7.341 -1688.396
16:52:12.713 -> -1.208 -12.082 -2778.916
16:52:12.713 -> -1.271 -12.715 -2924.396
16:52:12.713 -> -0.593 -5.930 -1363.942
16:52:12.713 -> 0.245 2.449 563.373
16:52:12.713 -> 0.905 9.047 2080.701
16:52:12.713 -> 1.249 12.494 2873.507
16:52:12.713 -> 1.257 12.570 2891.188
16:52:12.713 -> 0.629 6.285 1445.594
16:52:12.713 -> -0.070 -0.699 -160.861
16:52:12.713 -> -0.875 -8.749 -2012.274
16:52:12.759 -> -1.255 -12.555 -2887.594
16:52:12.759 -> -1.168 -11.681 -2686.626
16:52:12.759 -> -0.422 -4.220 -970.630
16:52:12.759 -> 0.457 4.566 1050.270
16:52:12.759 -> 1.028 10.275 2363.322
16:52:12.759 -> 1.275 12.750 2932.590
16:52:12.759 -> 1.095 10.953 2519.296
16:52:12.759 -> 0.433 4.326 995.068
16:52:12.759 -> -0.322 -3.219 -740.335
16:52:12.759 -> -0.999 -9.989 -2297.483
16:52:12.759 -> -1.274 -12.742 -2930.577
16:52:12.759 -> -0.974 -9.738 -2239.837
16:52:12.759 -> -0.260 -2.598 -597.587
16:52:12.759 -> 0.647 6.473 1488.864
16:52:12.759 -> 1.129 11.286 2595.773
16:52:12.759 -> 1.283 12.834 2951.853
16:52:12.759 -> 0.923 9.235 2123.971
16:52:12.759 -> 0.306 3.057 703.103
16:52:12.759 -> -0.491 -4.911 -1129.478
16:52:12.759 -> -1.103 -11.025 -2535.828
16:52:12.759 -> -1.282 -12.817 -2947.827
16:52:12.806 -> -0.779 -7.788 -1791.180
16:52:12.806 -> -0.035 -0.348 -80.071
16:52:12.806 -> 0.794 7.941 1826.543
16:52:12.806 -> 1.207 12.068 2775.610
16:52:12.806 -> 1.287 12.874 2961.053
16:52:12.806 -> 0.763 7.629 1754.666
16:52:12.806 -> 0.127 1.266 291.103
16:52:12.806 -> -0.673 -6.728 -1547.516
16:52:12.806 -> -1.184 -11.841 -2723.427
16:52:12.806 -> -1.243 -12.433 -2859.562
16:52:12.806 -> -0.634 -6.342 -1458.676
16:52:12.806 -> 0.170 1.699 390.724
16:52:12.806 -> 0.870 8.702 2001.492
16:52:12.806 -> 1.235 12.351 2840.731
16:52:12.806 -> 1.275 12.751 2932.733
16:52:12.806 -> 0.675 6.751 1552.691
16:52:12.806 -> 0.003 0.032 7.331
16:52:12.806 -> -0.787 -7.872 -1810.586
16:52:12.806 -> -1.200 -11.999 -2759.797
16:52:12.806 -> -1.275 -12.747 -2931.727
16:52:12.806 -> -0.604 -6.038 -1388.667
16:52:12.806 -> 0.223 2.231 513.203
16:52:12.806 -> 0.895 8.949 2058.275
16:52:12.852 -> 1.245 12.454 2864.450
16:52:12.852 -> 1.263 12.634 2905.851
16:52:12.852 -> 0.640 6.405 1473.051
16:52:12.852 -> -0.049 -0.491 -112.991
16:52:12.852 -> -0.865 -8.652 -1989.992
16:52:12.852 -> -1.252 -12.517 -2878.969
16:52:12.852 -> -1.179 -11.788 -2711.208
16:52:12.852 -> -0.436 -4.355 -1001.681
16:52:12.852 -> 0.478 4.777 1098.715
16:52:12.852 -> 1.037 10.371 2385.316
16:52:12.852 -> 1.275 12.752 2932.877
16:52:12.852 -> 1.079 10.788 2481.345
16:52:12.852 -> 0.419 4.189 963.442
16:52:12.852 -> -0.344 -3.436 -790.218
16:52:12.852 -> -1.009 -10.087 -2320.052
16:52:12.852 -> -1.276 -12.757 -2934.028
16:52:12.852 -> -0.923 -9.235 -2123.971
16:52:12.852 -> -0.208 -2.077 -477.696
16:52:12.852 -> 0.721 7.206 1657.344
16:52:12.852 -> 1.155 11.548 2656.150
16:52:12.852 -> 1.285 12.850 2955.591
En zo ziet een telefoonlader(60W) er dan uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2rcbjGjrAlcxj_DbaahiD_oZX0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B6R5t6aUevzaqgUZztG9FtTC.png?f=fotoalbum_large
16:58:36.364 -> 0.001 0.011 2.588
16:58:36.364 -> 0.025 0.251 57.789
16:58:36.364 -> 0.059 0.594 136.710
16:58:36.364 -> -0.002 -0.020 -4.600
16:58:36.364 -> -0.002 -0.018 -4.025
16:58:36.364 -> -0.002 -0.021 -4.888
16:58:36.364 -> -0.001 -0.013 -3.019
16:58:36.364 -> -0.100 -0.996 -229.145
16:58:36.364 -> 0.000 0.001 0.144
16:58:36.364 -> 0.000 0.002 0.431
16:58:36.364 -> 0.001 0.013 3.019
16:58:36.364 -> 0.001 0.010 2.300
16:58:36.364 -> 0.021 0.212 48.733
16:58:36.364 -> 0.060 0.603 138.579
16:58:36.364 -> -0.002 -0.023 -5.319
16:58:36.364 -> -0.001 -0.014 -3.163
16:58:36.364 -> -0.003 -0.027 -6.181
16:58:36.364 -> -0.002 -0.017 -3.881
16:58:36.364 -> -0.098 -0.976 -224.544
16:58:36.364 -> -0.004 -0.040 -9.200
16:58:36.364 -> 0.001 0.006 1.294
16:58:36.403 -> 0.001 0.008 1.869
16:58:36.403 -> 0.000 0.001 0.288
16:58:36.403 -> 0.030 0.304 70.008
16:58:36.403 -> 0.040 0.403 92.578
16:58:36.403 -> -0.002 -0.018 -4.169
16:58:36.403 -> -0.002 -0.018 -4.169
16:58:36.403 -> -0.002 -0.023 -5.175
16:58:36.403 -> -0.002 -0.021 -4.744
16:58:36.403 -> -0.099 -0.990 -227.707
16:58:36.403 -> -0.003 -0.026 -5.894
16:58:36.403 -> 0.000 0.001 0.144
16:58:36.403 -> 0.001 0.013 3.019
16:58:36.403 -> 0.001 0.008 1.869
16:58:36.403 -> 0.028 0.277 63.683
16:58:36.403 -> 0.059 0.590 135.704
16:58:36.403 -> -0.002 -0.019 -4.456
16:58:36.403 -> -0.002 -0.018 -4.025
16:58:36.403 -> -0.003 -0.025 -5.750
16:58:36.403 -> -0.002 -0.016 -3.594
16:58:36.403 -> -0.099 -0.985 -226.557
16:58:36.403 -> 0.000 0.001 0.144
16:58:36.436 -> 0.000 0.000 0.000
16:58:36.436 -> 0.001 0.011 2.444
16:58:36.436 -> 0.001 0.008 1.725
16:58:36.436 -> 0.018 0.178 40.826
16:58:36.436 -> 0.062 0.621 142.892
16:58:36.436 -> -0.002 -0.023 -5.175
16:58:36.436 -> -0.002 -0.015 -3.450
16:58:36.436 -> -0.002 -0.018 -4.025
16:58:36.436 -> -0.002 -0.017 -3.881
16:58:36.436 -> -0.098 -0.976 -224.544
16:58:36.436 -> -0.003 -0.032 -7.331
16:58:36.436 -> 0.001 0.007 1.581
16:58:36.436 -> 0.001 0.010 2.300
16:58:36.436 -> 0.001 0.008 1.725
16:58:36.436 -> 0.026 0.255 58.652
16:58:36.436 -> 0.060 0.599 137.717
16:58:36.436 -> -0.003 -0.025 -5.750
16:58:36.436 -> -0.002 -0.017 -3.881
16:58:36.436 -> -0.002 -0.019 -4.456
16:58:36.471 -> -0.002 -0.018 -4.169
16:58:36.471 -> -0.100 -0.996 -229.001
16:58:36.471 -> -0.000 -0.003 -0.575
16:58:36.471 -> 0.001 0.006 1.294
16:58:36.471 -> 0.002 0.017 3.881
16:58:36.471 -> 0.001 0.005 1.150
16:58:36.471 -> 0.042 0.421 96.890
16:58:36.471 -> 0.055 0.545 125.354
16:58:36.471 -> -0.002 -0.018 -4.025
16:58:36.471 -> -0.002 -0.024 -5.463
16:58:36.471 -> -0.002 -0.020 -4.600
16:58:36.471 -> -0.001 -0.011 -2.588
16:58:36.471 -> -0.095 -0.951 -218.794

[ Voor 18% gewijzigd door Plenkske op 01-06-2021 16:59 ]


  • akatar
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 04-04 20:11
Om er even wat beeld bij te geven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bdTjD-BHEXXoD4jRcRSuMiLFNI4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SSV6JJtlG0DFlpHyjXdDtY7B.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQ6VRGrqzXKDTaJgdVKRWzYZUUw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jEUoU3WnPbIoTL711UnSci68.jpg?f=user_large

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08
darklord007 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 17:01:
[...]


thxs voor de feedback/bevestiging, ga er binnekort eens naar kijken.

Nu kwam ik er ook achter dat men niet aanraad om de probes rechtstreeks in de hoofd-flow te hangen, maar via een bypass.

Nu moet ik nog maar eens kijken hoe ik dat wil maken, maar het idee is om na het filter een aftakking van de hoofd 50mm lijn te maken van bijv 32mm met een klein kogelkraantje.

Vervolgens weer naar 50mm en daar de aanboorzadels op zetten.
En vervolgens weer terug naar de hoofdlijn.

De kant en klaar oplossingen zijn sterves duur (150€.... voor een meetkamer)
Zoiets kan je zelf maken:
Afbeeldingslocatie: https://www.troublefreepool.com/media/bypass-jpg.2707/full
Zo ongeveer ga ik het ook zelf maken voor mijn probes/flow/temp sensors.

Aanvoer is dan vlak na de filter, uitvoer is vlak voor je pomp.

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Ik snap hem VSO :)

Even trouwens wat context waarom ik ineens in dit topic zit te blaten;
Momenteel heb ik een Intex van 2x3x80cm hoog; kansloos qua formaat en ik denk een kleine 3000l maar kleine kinderen dus je moet iets. Ooit komt er waarschijnlijk een 400 x 200 x 122 of groter; ik kan op mijn terras ook 503x274x122 kwijt, maar dan moeten de kinderen wel een A diploma hebben (jongste is 2 en moet nog beginnen) dus dat is lange termijn denken.

De zandfilter had ik ooit bij Cranendonck gekocht met een pomp die veel ste veel stroom verbruikte en daarnaast vrijwel 0 flow had. Toen vorig jaar de zandfilter lek was had ik al een nieuwe pomp op de zandfilter staan, namelijk een Aqua Vario Plus welke 14 m³/uur pompt en geschikt is voor zwembaden tot 56 kuub }). Uiteraard heb ik geen 14 m³/uur door mijn zandfilter gepompt (daar zat toen nog glas in) maar hij was lek en er moest daarom toch een nieuwe zandfilter komen. De nieuwe jongen is een MFV24 geworden wat helemaal matched met de pomp capaciteit en de grootte van het zwembad.

Aangezien er 120kg zand in kan lijkt het mij niet slim om dat ieder jaar opnieuw op te gaan bouwen, dus is het plan dat ik mijn 'technische' ruimte achter mijn schuur ga maken waar het uit het zicht staat + uit het spetter geweld van de kinderen.

Daarnaast heb ik nu nog als verwarming een EPDM solar mat liggen die heel de dag in de schaduw ligt en dus niet heel efficient werkt (circuit draait op een losse pomp overigens)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iZMtNabkvSF7pasrU7C5qKP8nDE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bbSSCt7nPA21GP9ORk71kBSs.jpg?f=user_large

Ik heb dus ook al 2 temperatuur sensoren gekocht;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u9NgKfD_SG08cCmOb7PRw_tuADM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kJaf6dgNAUkmIw2QS4AB08JP.jpg?f=user_large

Ik draai nu nog op chloor en zit te overwegen om een W'eau Full Inverter 7,6kW zwembad warmtepomp aan te schaffen omdat dit beest alsnog voor zwembaden tot (geadviseerd) 21m3 is, en ik nooit hierboven ga komen. Tenzij jullie enorm goede redenen zouden hebben om een model hoger aan te schaffen natuurlijk.

Omdat het idee was dat ik mijn eigen 'poolboy' wil ga maken (zo noem ik mijn zwembad computer project) dacht ik dat ik maar eens hier aan ga haken :-) Vooralsnog zou ik alleen vragen hebben hoe je de chemicalien veilig aan je zwembad zou toevoegen, d.w.z. sluit je de doseerpomp aan op een stuk PVC en laat je het zo in de pijp druppelen of laat je het puur in je zwembad druppelen (ik mag hopen het eerste); daarnaast heb ik me er vorig jaar ook ooit in gelezen dat je bijv. eerst chloor moet doen en dan dat andere spul (of net andersom) en zoiezo na de meetpennen pas, toch?

Enfin; ik heb zelf in het verleden al een aantal ESP projectjes gemaakt, heb een Zigbee netwerk, home assistant, node-red en mqtt draaien op mijn eigen home automation server en stuur bijv. mijn rolluiken aan via node-red als de zon op het huis staat en het warmer word dan 25 graden. De airco moet ook nog geautomatiseerd worden en zo zijn er nog 100-en andere home automation projecten maar de vrouw verwacht dat ik me nu op het zwembad richt.

Zo ziet mijn tuin er nu uit van boven (grofweg, om je een beeld te geven)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xh3Z7TDjUNj56tl2D-LWuy0CSyo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vCy5fgLaaL5g7Mue0nKIYoiE.png?f=fotoalbum_large

Vanuit het tuinhuis ligt er een mantelbuis richting de meterkast, dus ik zou in theorie het tuinhuis op de fase kunnen zetten die het minste belast is qua stroom. Er is nu stroom via een grondkabel aangesloten dus de mantelbuis is 'extra' voor de toekomst; als de boom ooit weggaat en ik bijv. zonnepanelen op mijn tuinhuis leg. Ik zit vol op het zuiden dus heb maximale opbrengst dan. Boven het terras komt ooit nog een overkapping waar dan het zwembad gewoon onder komt te staan en misschien zelfs langer kan blijven staan.

Ik ben een sucker voor local control; dus het systeem moet bedienbaar zijn en ook bedienbaar zijn als het internet eruit ligt of docker plat ligt zeg maar. Ik vind dat home automation een toevoeging moet zijn, geen basis behoefte.

Genoeg details denk ik zo :)

Nu wil ik dus mijn pomp en zandfilter rechts bij de boom plaatsen, daarvoor moet een (50mm) buis door mijn tuinhuis gelegd worden wat ook niet het probleem is, maar wat wel het probleem is of waar de vraag over gaat is hoe ik het ga aansluiten met het oog op automation.

Ik wil dus graag kunnen meten:
- Buitentemperatuur (want ik kan je vertellen dat een Hue motion sensor geen accurate waarde geeft als de zon erop schijnt - en zelfs de temperatuur uit Home Assistant er vanmorgen 6 graden naast zat)
- Temperatuur dmv sensoren welke ik hierboven al getoond heb; ik denk aan zwembad aanvoer en inverter uitvoer evt?
- pH (toekomst) + Automatise sturing hiervan dmv injectie
- ORP (toekomst) + Automatise sturing hiervan dmv injectie
- Stroom meting en sturing pomp (kan dmv een zigbee plug, ik heb de pomp zelf nog niet opengemaakt om te kijken of ik hem ook met een ESP zou kunnen automatiseren) dit is eigenlijk puur om te kijken of het systeem werkt, en zou ook met een tweetal tasmota's geregeld kunnen worden.
- "Stretch goal" :p Ik zit erover te denken om bijv. 1 of 2 extra circuits dmv een kogelkraan te kunnen sturen; denk dan aan een DIY tipping bucket of een Laminar flow nozzle.
- Flow meting (wat is het nut hiervan eigenlijk?)

Voor de pH en ORP heb ik al vorig jaar onderzoek gedaan, zal de linkjes hier eens plaatsen ter lering en vermaak;
- Aanboorzadel met electrodehouder en injectie aansluiting
- Arduino pH and ORP/chlorine data logger
- Measuring pH and ORP with Arduino (helaas zijn hier de plaatjes inmiddels verdwenen, maar videotje van het project is er nog wel)
- ORP / PH / Temperature Data Logger
- Contrôle et supervision de la piscine (Google translate is your friend)
- losse unit als injector

Ik wil dus voornamelijk weten hoe ik mijn PVC NU moet leggen zonder dat ik bijv. al een warmtepomp heb maar er toch al op voorbereid wil zijn; moet ik die al bijv. uitvoeren met een bepaalde kogelkraan zodat ik hem later kan automatiseren?

  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Ok, flowmeter komt er dus zeker in, want ik las idd ook dat je nooit mag bijsturen bij geen flow (ik dacht dit eerst te implementeren met een Tasmota POW / 0w stroommeting = pomp die uit staat). Daarnaast heeft hij dus een dubbelfunctie als fijnafstelling voor de WP. Doe je dan de flow eenmalig goed afstemmen richting de WP of doe je dat met een magneetklep automatisch op basis van de huidige pompsnelheid?

Heb je die flow meter in 50mm uitvoering of iets anders?
Is dat zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/32234560542.html

Qua aanvoer richting pomp zat ik nu op zoiets te denken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gCRDVZdrOJIdJITmXzDucGyKKAA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Im69RGEPK6CGcERKelIfgj8W.png?f=fotoalbum_large

Onder het tuinhuis liggen slechts 2 leidingen met aan weerszijde snelkoppelingen, zodat ik alles ook gewoon los kan halen als het seizoen voorbij is.

Rechts bij de pomp komt een gardena kraantje IN de aanvoerbuis richting pomp. Hier kan ik dan een gardena slang op aankoppelen om het pijp systeem te VULLEN / op te starten. Scheelt een hoop gedoe met emmers lopen en dop van pomp losdraaien. Tip had ik ergens op een youtube filmpje gezien vond ik wel een goeie.

Links van het tuinhuis komt dan op de aanvoerbuis 3 aftakkingen die ik allemaal met kogelkranen kan finetunen;
1. Skimmer aansluiting
2. Bodemafvoer aansluiting
3. Aansluiting stofzuiger

Hierdoor heb ik geen gedoe met PVC aftakkingen dicht bij de pomp en kan ik het later nog wijzigen als er een ander zwembad komt.

[ Voor 5% gewijzigd door gvdh81 op 09-06-2021 12:43 ]


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08
vso schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 22:37:
[...]

ja ik ook maar ik wil ook iets waarbij ik de sensors kan laten zitten waar ze zitten zonder te schroeven en/of lelijk lange kabels in de weg ..en dus niet de behuizing open in de regen hoef te maken oid ..
Dan kom je toch weer uit op een GX16/GX12 plug?

Zoiets als dit dus (mijn Spa trap verlichting -verdeler-), hangt gewoon buiten in de regen.
Connector zit erop "geschroefd" komt geen water in :).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRLOM4-1iwoc50c_b0VuXqTQ3Wo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wj0iwwGbPG8bMNDIbCquJyZD.jpg?f=fotoalbum_large

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Vond net iets leuks online...
Ik heb het verkeerde PCB op mijn Aqua Vario plus momenteel, namelijk deze:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kt-pFM8h_ed3vBlPCgPb7VLpmtw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CNNeOlw2P7sG0liD125jx69D.jpg?f=fotoalbum_large

... maar er zijn dus versies in omloop die wel een 0-10v ingang hebben en daarmee dus extern bestuurbaar zijn..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KuXZQZ0z1hGyIhgN8vQOrbhHh_g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RQK3jpldS3CfZ5grAqL0W3qX.jpg?f=user_large

Blijkt dat die persoon ook een heel project aan het opzetten is op Github :-)

bron: https://github.com/100prznt/VarioControl

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aN_tZFxXqoQYhB2COVfVSjKQpLM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VaxETFLfba3EX5RdO24VEess.jpg?f=user_large

  • martijnr17
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 03-04 08:47
vso schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 15:57:
[...]

foto's en grafiekjes of we geloven je niet :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmbRLGdjmX0pdUxhPU_bnjEp9no=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hlQv81sQnrh1UaWXCIxyFfxI.png?f=fotoalbum_large
Rood PH, Donkerblauw ORP en stroom zodat je ziet wanneer de pomp en warmtepomp aan gaan. Het zwembad is netjes 28 graden na een tijdje dus gaat de WP aftoeren en uiteindelijk helemaal uit.
Helaas zijn de grafiekjes van een maand erg vertekend doordat de pomp snachts uit staat en de orp erg omhoog gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g4clbh5-5eO5zKgfY-V9p5t3exk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/doXmDWClhdTQg4K1CBK5u81Y.png?f=fotoalbum_large
Ph is wat stabieler als de pomp uit is. Op 3-juni kwam ik er achter dat er iets niet klopte met de PH, er was een slangetje van de peristaltische pomp ( 2,50 op ali) kapot gegaan. De volgende dag zakte die weer meteen.

[ Voor 47% gewijzigd door martijnr17 op 10-06-2021 16:11 ]


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

djjvb schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 10:57:
Het is niet de vraag die ik normaal zou stellen, omdat ik liever zelf even meer onderzoek zou willen doen. Maar wil kijken of ik nog voor 1 juli wat uit spullen china kan krijgen met 10 daagse levering.
Heb op dit moment 0 ervaring met automatisering, maar wil me er graag in verdiepen. Wordt wel een winter projectje. En ik snap maar al te goed dat automatiseren ook heel persoonlijk is en je zo gek kan maken als je wil.

Toch een vraag of er een soort 'basis / noob' setje is qua hardware om te bestellen? Misschien daarmee ook gelijk iets voor de startpost.
In mijn geval voor HA/Node-red. Op dit moment heb ik qua pvc 2 thermowell/ds18b20 sensoren voorzien (niet gekocht) voor voor/na de bypass en heb ik een DN50 flowmeter in huis. Voor mij zou het echt functioneel zijn, om te weten wanneer ik wat moet knijpen qua temperatuur, etc. Zie nu het nut niet om mijn matten ook nog apart te meten. Maar hoor graag wat extra basics.

Maar qua bordje oid, klemmen, geen idee.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/u5AIcEg.jpg

partslist
- 1x esp32-wroom-02 (usb)
- 5v usb soldeerbout (mocht je er geen 1 hebben)
- breadbord met jumperkabels/dupont kabels .. male-female
- 2x tot 10x 3m ds18b20 (er kan wat stuk gaan / sensors teveel onderling afwijken oid)
- 2x thermowell 50mm --> 1/2" draad
- 2x t-stuk met 1/2" draad
- 1x flowmeter (niet op foto)
- 1x 18650 USB "power" ding met 5v en 3,3v (ding met rode lampje op board) of een 5v-->3,3v stepdown converter .. (usb kan 1:1 maar dat doe ik liever niet )
- weerstandjes 4k7 voor ds18b20 en voor je flowmeter ??? dunno zo ver ben ik nog niet

hint --> [A] zwembadspul diverse

voor tasmota/espeasy --> beiden kunnen automagisch door HA gededecteerd worden .. dus .. Domoticz is wat meer "moeite" ..

btw die 8x ds18b20 sensors heb ik er 6 onder de mat liggen (ander ESP kastje).. 2 zouden voldoende zijn geweest maar ja ik wou wat testen of temperatuur verschilt over de lengte van de 6m EPDM mat ..

[ Voor 4% gewijzigd door vso op 11-06-2021 17:18 ]

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

djjvb schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 14:15:
[...]


Klopt het dat jij geen breadboard hebt gebruikt (of op de foto staat)? En wat is dat blauwe dingetje rechtsonder? Een relais schakelaar?

Oh en is er veel verschil tussen het esp bordje dat jij hebt gebruikt en de wemos d1 mini? En daar zijn meerdere versies van 4, 16, pro, etc. Maakt dat nog uit?
blauwe dingen zijn schroefterminals / klemmen
Afbeeldingslocatie: https://smorenberg.com/5922-thickbox_default/schroef-terminal-5-mm-3-weg.jpg


Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/304271/files/332130917/2448x2138x2/esp32-wroom-esp-32.jpg
Dit is de "basis" chip .. de "cpu" de boardjes eronder zijn de moederborden.. met alle connecties etc ..
je hebt esp32/esp8266 (intel/amd) en andere "modellen" ..

Je kan alles in elkaar solderen met het risico dat je net zoals ep woody sensor overlijd en ps dit heb ik zelf ook 1 gehad tijdens het aansluiten (gelukkig had ik er 10 en niet "genoeg")

Dus net iets meer parts en rekening houden met dingen swappen is naar mijn idee wel handig..hoewel desolderen ook niet enorm vervelend hoeft te zijn .. zijn bepaalde zaken wel handig ..

ik heb ook een powerknop (wegens de powerbank) ertussen gezet .. en even opletten welke pinnen je connect is ook handig ..

Bv om de esp te flashen moet je pin 0 met GND verbiden ..ondanks dat het overal vermeld staat .. staat er niet in de flash tool bij de error de vraag of je het gedaan hebt .. koste me 30 min vloeken ..hahahaha voordat ik dacht o ja ..

ik heb heel bewust voor de *#(%#_@()%$@#$@@_(% firmware tasmota gekozen en de Tasmotizer/esp-flash tool .. het is rete simpel .. maar helaas moet ik wellicht nog wat stapjes uitvoeren (opnieuw flashen oid) ..


Zie Het grote ESP topic voor esp gerelateerde vragen (ik begin ook net :P )

Tja vanalles


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08
darklord007 schreef op zondag 13 juni 2021 @ 10:52:
[...]


die flowmeter, hoe sluit je die aan op standaard 50mm pvc? Is dat standaard schroefdraad?
Zie niet zo gauw welke flowmeter @ocmer heeft maar ik gebruik een 3delige koppeling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_NHCF7h7sM7Os3nlrP0HgfmsiFw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gi451i6uWEERi1d86VBvXcY3.jpg?f=fotoalbum_large
Als je goed kijkt zie je em zitten ;)

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • ocmer
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08:24
darklord007 schreef op zondag 13 juni 2021 @ 10:52:
[...]
die flowmeter, hoe sluit je die aan op standaard 50mm pvc? Is dat standaard schroefdraad?
Ik heb deze : https://nl.aliexpress.com/item/32844361367.html

Inderdaad met een 3-delige koppeling met schroefdraad. Ik heb wel even moeten zoeken naar de juiste koppeling. Sommigen hebben een rubberen ring aan de binnenkant om af te dichten: die moet je hebben. Eerste poging was met een 3d-koppeling zonder ring en dus met veel teflon, maar dat paste niet lekker. Beste is om met de flow meter even langs de lokale PVC winkel te gaan.

Uitlezen doe ik met een Arduino en eigen code. Volgens de specs zouden het 12 pulsen per liter zijn, maar dan zou mijn pomp 50% meer flow hebben dan de maximale capaciteit.....uiteindelijk zelf een keer gemeten en kwam ik op 20 pulsen/liter uit. Metingen gaan naar Grafana; leuk spul.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Dmdi2le-ukAfYWc17dfxx_H_9Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mZU96TUubje28qiKtYlIY843.png?f=fotoalbum_large

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Ep Woody schreef op maandag 14 juni 2021 @ 09:55:
[...]


Het feit dat het verhaal onduidelijk is geeft aan dat je niet nagedacht hebt over de basis regels van elektra en zeker de NEN niet kent.

Als het doel is: niet naar de meterkast hoeven bij werkzaamheden, waarom heb je dan niet gewoon schakelaars geplaatst? Nu geef je jezelf valse zekerheid doordat je denkt dat het beter beveiligd is, maar in de werkelijkheid doet het absoluut NIETS voor de veiligheid.
Afbeeldingslocatie: https://res.cloudinary.com/teepublic/image/private/s--fTqfIfk2--/t_Resized%20Artwork/c_fit,g_north_west,h_954,w_954/co_36538b,e_outline:35/co_36538b,e_outline:inner_fill:35/co_ffffff,e_outline:35/co_ffffff,e_outline:inner_fill:35/co_bbbbbb,e_outline:3:1000/c_mpad,g_center,h_1260,w_1260/b_rgb:eeeeee/t_watermark_lock/c_limit,f_auto,h_630,q_90,w_630/v1532430981/production/designs/2932014_0.jpg



kan je nu ff wat minder geirriteerd reageren oid ?

ik kan je 1001 verhaaltjes vertellen van de horror-klanten die denken dat het hebben van internet / werkkende MS office oid belangrijker is dan lucht ademen, eten, of naar de wc gaan ..dus de NEN zit wat minder op mijn netvlies.


Maar gelukkig zijn er bronnen die bestaan die betaald via een biertje of met geld je hele elektra installatie kunnen keuren .en advies geven..

En als jij een fout merkt sure attendeer mij er vooral op, wees alleen aub wat minder aggresief, zoals hier steek je tijd & energie in een begrijpbaar verhaal (die ik nog steeds mis) ..

Helaas hebben we niet voor niks "112" achtige diensten en hartstilstand, zwemmers in problemen of bij brand weet ik exact wat ik moet doen (jaren training gehad ..)

Tja vanalles


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Vraag 1:
Gezien de 2 discussies die er lopen, misschien werkt een schemaatje dan beter voor mijn situatie;

Zou dit NEN technisch maar vooral ook veilig zijn om te creeeren?
p.s. bij mij zijn er geen zonnepanelen van toepassing.

De kabel tussen huis en schuur is een 3x2.5m2 kabel in een mantelbuis, dus zonder litse. (als dat niet mag volgens NEN1010 moet ik nog een juiste kabel aanschaffen)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lkr_vzi_WC11CH9HMLWMoTtYzzs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OlB66BEUgUFAXY4ZmRiloEsu.png?f=user_large

Reden dat ik de schuur (droog) wel op 16A heb zitten is dat ik ook een frietpan (dubbel) van 2400w moet kunnen aanzetten. Bedenk me nu... eventueel kan ik de ALS en de 16A zekering in de schuur achterwege laten dan en rechtstreeks vanaf de meterkast naar een verdeeldoos gaan.

Vraag 2:
Hoeveel Alamats mag je op een fase aansluiten? Aangezien je volgens mij officieel max 4 groepen op 1 alamat mag zetten. Of dat dan een kwestie van goed kijken naar de verbruikers en zodoende het goed verdelen? (en ik er al 3 heb zitten met op elk 4 groepen en dus geen ruimte meer heb)

[ Voor 54% gewijzigd door gvdh81 op 14-06-2021 12:21 ]


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

@Jazsie wat denk je van deze tekening

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cJSCgx4.png

doel is van 4 temp sensors of flow sensor (j1 t/m j4 welke pinheaders kan zijn maar ook schroefterminals) naar "jumperheader" (j6 & j7) en dan naar J5(8pin) of RJ1(rj45)

J8 is voor i2c communicatie (bv voor probes)
j9 = vcc
j10 = gnd

en R1 = 4k7 Ohm weerstand voor de 1wire communicatie oid


Ik heb geen rekening nog gehouden met UTP kabel standaard(en)
En voor de schroef terminals die achter j1 t/m j4 komen te zitten zou ik pin 1 en 2 omdraaien nu
4 = vcc
3 = data 2
2 = data 1
1 = gnd

Door 2 en 1 om te draaien kan je zowel een 3 pin schroefterminal gebruiken en een 4 pin ..

Jumper headers leek me wel handig omdat je opties houd ..

Tja vanalles


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Ik heb ergens gelezen dat chloor dosering en zuur dosering ook in een bepaalde volgorde in de pijp moeten zitten;

Zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_tZg2Eac4rGaKvtoajF2VTDpuA0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2rivAVLLsXWhOqQJ6KRcnXgU.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ziSMQE51eO3Jc3FSBaoj0wMc5k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/k8QsA8yLbGbe2WzhrYVnQdnw.png?f=user_large

Beide foto's laten zien dat er eerst chloor en dan pas zuur zal worden toegevoegd.
Wat verschillend is, is dat de ene foto laat zien dat de sensoren VOOR de filter zitten en de andere foto laat zien dat de probes NA de filter zitten (wat ik zelf ook altijd zou doen)

Ik ben er alleen nog niet uit of ik een gecombineerd meet/injectieventiel neem of een losse probe houder en een los injectieventiel.

Is iemand bekend met uFire trouwens?
https://ufire.co/products/isolated-ise-probe-interface

[ Voor 4% gewijzigd door gvdh81 op 25-06-2021 16:45 ]


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Even doorgooglen en dan vind je dit:

injectieventiel

Ik wist wel dat ik die dingen voor elektrodes eerder had gezien.. Is gewoon een wartel... Net ff getest en werkt als een tierelier - onderstaande foto is een M20 kabelwartel :-)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D6FPCVKuynbK4ToTamWh0uEi2sQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0i47841RZj93PSu7YjenKqlX.jpg?f=fotoalbum_large

Toch ben ik voor een maatje groter gegaan, M25 om precies te zijn. Deze is namelijk voor kabels van 11 tot 17mm en dat pakt net wat lekkerder bij mijn glazen elektrode.

Als ik het goed zie moet ik dan het volgende bestellen (per elektrode):
- 1x t-stuk 50mm
- 1x lijmring 50mm x 1''
- 1x Hummel 1218250150 HUM HSK-K M25X1.5

Zojuist alles besteld en morgen/maandag komt e.e.a. binnen

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08
djjvb schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 14:41:
Het is misschien een beetje op het randje voor dit topic, maar net raakten we ook al het gesprek over sensor plaatsing. En had met @J.E. Weinor een gesprek over sensor plaatsing aangezien ik daar nu mee bezig ben.

Hij heeft een temperatuursensor voor zijn voorfilter zitten (voor zwembadwater) en op de uitgang van zijn solar oplossing (voor temperatuur solar). Meet in dit geval dan denk ik niet het 'gemengde' water na de bypass.

@vso Heeft volgens mij zowel voor als na zijn bypass een sensor zitten. En meet onder de matten volgens mij, maar weer niet het water voordat het gemengd wordt? Voor anderen heb ik het niet zo scherp.

Mijn vraag is dus: is het noodzakelijk of beetje dubbelop om 3 meetmomenten te hebben? Dus zwembadwater voor of na de pomp (en maakt dat in jullie ogen nog uit?), directe solar temp? en temp gemengd?

En ja, extra meten kan nooit kwaad dus in die zin altijd een no-brainer, maar het betekent natuurlijk ook weer extra kosten maken. Het gaat mij dus om de kosten vs of het echt iets toevoegt qua aansturen/handmatig regelen.

En of deze setup nog anders is voor tyleen, epdm/pvc mat, en/of WP. Dus of we niet tot een 'vuistregel' kunnen komen voor waar sensor plaatsing handig is bij welke setup obv jullie ervaring? En misschien kunnen we die dan aanvullen met plaatsing PH/ORP/Chloor sensoren van de huidige discussie. Ben wel benieuw naar die setup van @Jazsie uiteraard!
Software test setup Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VUkeXOEePEFMPM72x1mP_YE9NqY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AsAEpEdU3NC7THXmqcGPqbQb.jpg?f=fotoalbum_large

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08
Koffie schreef op maandag 28 juni 2021 @ 12:08:
[...]

Waarom zou je een bypass maken voor probes?
Als je al iets speciaals zou doen, zou ik een soort 'zwanenhals' achtige constructie maken, zodat het stukje leiding altijd vol water staat: ---_______----
Veel doseersystemen zijn zo gemaakt :)

Hier een voorbeeld (hier zit zelfs de injectors op de bypass, dat zou ik dan weer niet doen):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XxTfldL30YP5ZTIHKCqqbw4wPns=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/upgvAR4LrnheKAxd9y8jCkNz.jpg?f=fotoalbum_large

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15-03 13:58
Als ik even een 1/2" NPT en M20x1.5 met elkaar vergelijk dan klopt de schroefdraad niet helemaal, dat zal dan voor M25x1.5 ook gelden, los van dat het waarschijnlijk een 3/4" is in plaats van 1".

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s-B6wLRraypuG4qeVgk7SKo80Qo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ViyO6jthtCcG7ZF9iGc038Dy.jpg?f=fotoalbum_large

Dan zal je eerder zoiets nodig hebben: https://www.eszet.nl/product/view/H1291340170

[ Voor 7% gewijzigd door Ep Woody op 30-06-2021 09:37 ]


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Ep Woody schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 11:37:
[...]


Een apparaat dat serieel met de warmtepomp praat en vervolgens de data leesbaar doorstuurt naar d een cloud omgeving.

Je kan de boel RE-en door de TX en RX af te luisteren.
Was het maar zo simpel .. maar ja kort gezegd daar komt het wel op neer ..

de daadwerkelijke "boosdoener" is niet het hele apparaat... maar puur de "aparte" chip zoals (random image)
Afbeeldingslocatie: https://www.hobbyelectronica.nl/wp-content/uploads/2017/04/esp32.jpg

Tot ergens 2019 kon je gewoon via OTA updaten en met tasmota oid flashen

nu kan je nog via poort 6668 praten maar echt "local" word het niet ..

Vergeet niet dat naast een tx/rx communicatie je ook nog Gpio's hebt die aangestuurd worden .dus het is iets meer dan een "simple" brug bv ADAC/analog/digitale pins.
En er kan ook nog custom code zijn .. .

Wat mij gewoon irriteert is dat je een afhankelijkheid hebt .. bv een telefoon waarop de app geinstalleerd is ..
Om het extreem te trekken: leuk als je alarm installatie niet melding kan maken omdat je internet kapot is .. (bv je hebt een lek melder bij je cv/wasmachine op zolder) en een lek onstaat maar je "slaapt" er doorheen dat is dan zuur .. alleen omdat je ISP ff "werkzaamheden" verricht ..


Als je bv naar een shelly kijkt .. is die best compleet .. maar die kan online (cloud) of offline (lokaal lan verkeer) spreken. maar alle functionaliteiten kan je via een lokale interface benaderen .. en aansturen via 4 manieren oid ..

Tja vanalles


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Jazsie schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 12:25:
[...]


Ik spreek ook over 10% over in de can, niet hoeveel eruit is gepomp.

Heb nu 4 sensoren elk op niveau:

10%
25%
50%
75%

Simpel zat, ik hoef echt niet heel nauwkeurig tot de ml te weten.

Denk dat ik die 10% eruit ga halen want het zijn maar 5 liter cannen en dus bij 25% al moet gaan bestellen oid.


[...]


Ahhzo dat bedoel je, aangezien het op de bypass komt zal dat wel mee vallen denk ik.

Het geheel komt inderdaad wel boven zwembad water niveau te hangen.

Zeker een punt om in de gaten te houden !
( om de discussie af te ronden ) zover ik weet zijn doseerpompen 1 van de accuraatste manieren om uberhaupt vloeistoffen automagisch te meten .. ook omdat ze zelf aanzuigend zijn etc .. dus als je weet hoeveel seconden hij aanstaat heb je eigenlijk een vast gegeven ..

Tja hoeveel miliLiter of liter per maand oid je zal verbruiken zal per bad verschillen dus dat heb ik even buiten beschouwing gelaten ..

Hoe heb je die 4 sensoren gedaan dan ? wel leuk voor de rest toch ?
Ep Woody schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 12:37:
Het zijn geen communicerende vaten. Dat zijn het pas als ze aan beide kanten open zijn, maar in dit geval is het gewoon een gesloten buis. Als de aansluitingen onder water zitten en er is geen lekkage blijft het gewoon netjes gevuld met water.
Dat kan alleen als je geen luchtlekkage hebt of andere "hindernissen"
Afbeeldingslocatie: https://i.pinimg.com/564x/dd/8d/c3/dd8dc32850ae2b6f3d370b215e544735.jpg

maar het is wel iets om bij stil te staan als je sensors "nat" moeten blijven .. toch ?

Tja vanalles


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15-03 13:58
Ze hebben zelfs een Reference hardware design: https://developer.tuya.co...odulemcu?id=K9hhi0xp301u1

Afbeeldingslocatie: https://airtake-public-data-1254153901.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/goat/20200815/8999f27350e14bb6b8ef3e577962d42c.png

  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Update.. wat gaat er een hoop denkwerk in zitten zeg..

Aansluiting bij zwembad:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0acvXHgentoOOqozYlcRKDwVwWY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tMCIQTDw5ravRld4GuRFpeXO.jpg?f=user_large


Mooi wegwerken in de schuur:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JmpKC8CZ5_8XeUxIWOi2bawvDCk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m90c8bKQcIFo9wynPT3yLCTb.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n3fqv0CilzzAT9KYQ_1XatCCtlc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rCehoCXIIuG6sApGKRRKIxwv.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ihSJ_NEhoMFZ5_Q6kIodTFplptU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yGIvpSeATVRthswx6CIXQHFf.jpg?f=user_large


Bedenken hoe ik de aansluiting vanaf de zandfilter wil gaan doen. Alle sensoren wil ik droog in de schuur hebben, chloor en zuur het liefste ook. Wat vinden van een dergelijke setup?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a7TiOxaVyprwCCVn-e0rsR8G1vs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/W4nw2aO6BL6EdnWOezWJEM42.jpg?f=user_large

Water zou vanaf links onder komen, door een Y-stuk met 2 kogelkranen. De bovenste gaat naar de warmtepomp. De '3e' kogelkraan van de bypass komt buiten bij de warmtepomp ivm ruimtegebrek.

Richting de meetcel komt waarschijnlijk een bochtje te zitten wat eerst naar rechts gaat en dan naar links zodat ik meer ruimte heb om mijn sensoren horizontaal te monteren. Als alternatief zou ik de sensoren buis ook verticaal kunnen monteren maar ik weet niet of dat meer risico is dan horizontaal monteren.

Wat denken jullie?


p.s. gelukkig heb ik genoeg reserve spul :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tAgGBpwrRbecPToneBobcHxw36I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dLxjlmS9H1rcKPe7XcxqW5Iv.jpg?f=user_large

  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Jazsie schreef op zondag 18 juli 2021 @ 10:47:
Ziet er goed uit @gvdh81 !

Alleen je foto mbt hoe je de sensoren etc gaat plaatsen bevat ik niet helemaal.

Sensoren sowieso horizontaal plaatsen, pH/Orp sensoren moeten ten alle tijden onder water zitten.

...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/swZh2ZJsiARyRwWHkJUpfoVgv34=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9v0AEvMYRmmTCQttNqs20tOW.jpg?f=user_large

Idee is dat van rechts de 'flow' komt vanaf de filter.

Deze gaat naar een bypass voor de warmtepomp, maar ik weet nog niet of ik deze bypass voor- of na de sensoren plaats.

Vervolgens een Y-stuk zodat ik minder flow kan hebben + U-idee voor de sensoren. Ik ga bewust naar 32mm toe, omdat ik (a) 2 kogelkranen 32mm nog had liggen en (b) ik hiermee de flow kan reduceren. Daarnaast heeft als voordeel (c) dat ik beide kogelkranen dicht kan zetten om de sensoren te calibreren. In theorie zou ik de T-stukken ook in 32mm kunnen uitvoeren maar dit had ik al aan elkaar gelijmd en dat scheelt weer wat kosten om iets nieuws aan te schaffen.

Er komt dan links weer een Y-stuk uiteraard en dan gaat het water samen weer verder. Ook heb ik er bewust voor gekozen om de doseertoevoeging (chloor/zuur) NA de temp meting te doen omdat ik niet weet wat onverdund chloor en zuur met de sensor doet.

Zou zoiets beter zijn? Ik lees tegenstrijdige verhalen of een sensor vol in de flow mag zitten of juist in een lagere flow moet zitten maar gezien de voordelen kan ik het denk ik best zo aansluiten, niet?

[ Voor 20% gewijzigd door gvdh81 op 19-07-2021 20:38 ]


  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
Plenkske schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 15:50:
Mijn goedkope analoge thermometer voor in het zwembad heeft het zojuist begeven. Gedeelte waar het kwik in zit is doormidden gebroken.

Goede reden om vanavond eens even snel een digitale in het bad te hangen. Spullen heb ik toch liggen, maar had alles omtrent automatisering en sensoren in mijn hoofd al verzet naar herfst/winter project.
Achja.. dan maar even snel een temp.sensor aan ESP hangen. Code heb ik ook al nagenoeg klaar liggen uit eerdere tests. Hoeft alleen maar sensor uit te lezen en naar Domoticz te sturen. Simpel.
Gisteravond wat geknutselt en zojuist afgemaakt.
Toch een beetje gesoldeert, omdat ik er zin in had haha.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kEm41KsN8dd3tu8I8heVdxsXg6E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7n2tSEvmjiTfSNzhA7XUD9mW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Emju0hyJ7trCJQhagJDqjYEZxrI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NGxn205V1X5jiAtw9kq7LCrb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-qPFxeCP89r35SK8E6PrCVI_n-w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QUOwlUTrNIsJsdC4yP6P1KvN.jpg?f=fotoalbum_tile


Weerstand zit er uiteraard bij maar niet zichtbaar op de foto.
Ik heb de sensor in een thermowell gedaan. Tape zit er alleen maar omheen voor de zekerheid: zodat niks beschadigd kan raken bij het zwembad.

Elke minuut een update naar Domoticz. Temperatuur komt overeen met wat de WP aangeeft (al heeft die alleen een heel getal...)

  • zierbeek
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 27-03 08:51
Pixelmagic schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:17:
[...]


Klopt, voeden is geen probleem maar veel esp bordjes kunnen écht niet tegen 5v op de in/output (en tuurlijk werkt het vaak wel).
Dat is het inderdaad :) Ben maar een beginner ;) Belangrijkste zal zijn: kalibreren i guess.

Ik plan deze aan te kopen. Goed lijkt jullie?
Link Ali product


Ik zie in het wiring schema dat de ds18b20 rechtstreeks op dat bordje aangesloten kan worden. Kan dat? of hou ik dat best apart, zoals nu het geval is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cSHH5YJ76rg-1gpllWIedR_fx_c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/C79Xr5QEetg8GHeItEwiBD6T.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 76% gewijzigd door zierbeek op 23-07-2021 21:44 ]


  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 04-04 20:09

Pixelmagic

Ubergeek

Voor wie er belang bij heeft, omdat er iets aan leek te lopen heb ik deze week de warmtepomp even onderzocht. Terwijl ik daarmee bezig was maar even de nodige foto's gemaakt die ik hier even met jullie wil delen.

Het gaat om een BWT warmtepomp zoals deze waarbij leuk detail is dat de omschrijving zegt dat hij niet te bedienen is met wifi/app terwijl er dus wel een aansluiting voor zit. 8)7

Anyway, ik heb de foto's om imgur in een album gezet welke hier te vinden is. De eerste foto's zijn van het bedien paneel, dan het schema, en vervolgens de voeding- en stuurprint met wat details van de aansluitingen en als laatste de Wifi header en externe aansluiting.

Ik denk dat dit vooral een interessante is:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SmGQPJkl.jpg

En bij deze jeukt het om uit te vinden waar de DIP switches voor zijn:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9dKTw18l.jpg

Ik heb overigens verder weinig info kunnen vinden in een snelle zoektocht. Ik zou het niet erg vinden als op de een of andere manier er meer te regelen op afstand zou zijn, maar zie er dus niet veel van.

Misschien dat iemand hier iets aan heeft.

PVoutput van mijn 4950Wp


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Zo, nog niet aan het automatiseren maar het einddoel komt in zicht..

Spaghetti!
  • Links achter 'waste' / backwash water van filter naar riool
  • Midden achter (bij T-stuk met temp aansluiting) 'retour' WP, gaat via een S-bocht naar het punt waar de bypass erbij komt
  • Knietje 45 graden = aanvoer pomp (de enigste knie tot nu toe, de rest is allemaal bocht 90 graden)
  • Rechts achter 'aanvoer' naar WP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yO5QaghaqOoqGDltEFwgfXri_ZE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JsTgTEtoWRUOUzc7JZjfZxO8.jpg?f=user_large

Plenkske erop

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cEMylukUcLZtlPeqoqZoYlY4zsA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qpKuj6hR8k63GZqlQS1XGLCk.jpg?f=user_large

Verder aangesloten

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDjoMVoh6cbkSoWPV0owi7XkatA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sANaOo0k5sYWKwAUxHBUmLNv.jpg?f=user_large

Temperatuur meters voorzien van labeltjes;
Temp meter rechts boven bij waste is retour temp WP
Temp meter links midden naast zandfilter is de temp van het gemixte water (retour zwembad)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDESzlWvW8QtAlAGQMm5rdnrJtU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lAzsTlMVueqrxGVf1ZchVm4f.jpg?f=user_large

Hier de sensor array gemaakt. Op een 32mm bypass heb ik de ORP en pH meter voorzien, bovenin gaat het water van rechts naar links; eerst de temp meting van het zwembad water (alsin; input en correctie voor pH meting); dan de pH- en de chloor toevoeging.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6k0-QamzhEk_g3Li1zioWSsGak=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/C3Buj9KClWkAQ4IrYpZ4QizU.jpg?f=user_large

[ Voor 3% gewijzigd door gvdh81 op 27-07-2021 10:18 ]


  • zierbeek
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 27-03 08:51
Jazsie schreef op vrijdag 30 juli 2021 @ 16:53:
[...]


Ook maar je pH output komt op je analoge input en je Temp op een digitale. Dus die moeten sowieso apart worden aangesloten.

Deze twee kunnen niet samen werken op 1 ingang...
Ja hoor, tuurlijk, ik had niet helemaal goed gekeken naar de pinout van het bnc bordje. Dus dan vraag ik me af waarom daar de optie is om dat te doen. En in dat geval is het gewoon om het ordelijker te houde?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cSHH5YJ76rg-1gpllWIedR_fx_c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/C79Xr5QEetg8GHeItEwiBD6T.png?f=fotoalbum_large

  • zierbeek
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 27-03 08:51
Jazsie schreef op vrijdag 30 juli 2021 @ 16:53:
[...]


Ook maar je pH output komt op je analoge input en je Temp op een digitale. Dus die moeten sowieso apart worden aangesloten.

Deze twee kunnen niet samen werken op 1 ingang...
Om even verder te gaan op de analoge input en de PH sensor. Op Reddit kreeg ik deze uitleg. Houdt dat steek?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jgtbl8LF5Q5KsKeXPI-nZuLRpMM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7IgYG8zmsRgPVnjFpfe2IgFP.jpg?f=fotoalbum_large

  • _RRM_
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 08:14
Nadat de aan/uit programma's vanaf het allereerste begin niet langer dan 24u opgeslagen werden op mijn Poolex warmtepomp, maar een ticket aangemaakt.

Ik was in afwachting van een nieuwe afstandbediening, hetgeen in de uitwisseling van gegevens mij toegezegd leek.
Bij ontvangst afgelopen week, is een nieuw "moederbord" toegestuurd.

Dat geeft ineens veel nieuwe mogelijkheden, waarvan ik hier ook al foto's/aanpak voorbij heb zien trekken.

Volledig nieuw in deze materie nog een aantal dingen te doen.
1. WP ontmantelen en achterhalen waar dit board zich bevindt en alle aansluitingen fotograferen / in kaart brengen, om beter in te schatten waar de data stromen te kunnen onderscheppen.
2. Mij goed gaan verdiepen of ik direct bij de diverse gekleurde stekkers voor de sensoren de splitsing moet aanbrengen om deze via ESP/arduino/Raspberry inzichtelijk te maken (nu alleen via de afstandsbediening middels codering te achterhalen)
3. Uitzoeken of de stekkers rondom de tekst TX / RX op het bord niet beter gesplitst kunnen worden, zodat veel eenvoudiger de data uitgelezen kan worden.
4. Achterhalen handleiding/info van het board (tot op heden geen succes met de diverse codes die erop af te lezen zijn)

De bedoeling is niet om de hele aansturing over te nemen van de afstandsbediening, die eraan vast zit, maar wel om te achterhalen of het eenvoudig mogelijk is om informatie als temperatuur (buiten, in/uit), flow, inverter % (10 of 90%) te onderscheppen en continue af te beelden.

Nog suggesties hoe aan te pakken?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/33uLt4x-cL4-E60_1KB8uHzMIOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SDjgJ9O2ZdDfK1Ng9aP4kKC3.jpg?f=fotoalbum_large

Nog een schema gevonden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aXIvuxba_8y-X0LLxvi0OsWO5-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QxXiHX7LCirADIBYaibdbHCb.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door _RRM_ op 01-08-2021 18:23 ]

Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

@martijnr17 hoe heb jij de dosering lopen? d.w.z. hoe bereken je hoeveel je moet toevoegen of doe jij een vaste hoeveelheid?

pH verlagen
Ik zat eraan te denken om pH (zwavelzuur 15%) te doseren op basis van de gemeten waarde.
Stel ik meet 7.8 en wil naar 7.4 dat ik dan bereken hoeveel ml ik moet toevoegen in mijn bad van 'X' liters.

Ik weet op basis van deze site dat ik 26ml moet toevoegen per 1000l om van een pH 7.8 naar ~7.35 te gaan, maar dat schaalt niet linear, d.w.z. ik had dan verwacht dat ik bij een pH van 7.6 naar 7.4 de helft moest toevoegen, maar dat is dan ineens 17ml ipv 13ml.

Ik zou graag een formule willen hebben zodat ik het kan scripten maar ik moet denk ik voor nu het met dit doen (gemaakt op basis van bovenstaande site)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dj1pD74XeQNYazpVYdWmfh4h7U8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NDMUSKcj0hFSsATDkATtD4md.png?f=user_large

( tenzij iemand een formule heeft natuurlijk :X )

Hoe ik het nu wilde doen;
Meet de pH en als deze dan (als voorbeeld) 7.45 is dan zou ik op basis van bovenstaande tabel de 2 punten nemen die ervoor liggen en erna (4+11) en dat dan delen door 2; dus 7ml toevoegen per 1000l

[ Voor 52% gewijzigd door gvdh81 op 02-08-2021 11:54 ]


  • zierbeek
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 27-03 08:51
Om hier effe op verder te gaan ;) Ik tekende kort even dit uit als schema, ik ben echter neit helemaal zeker of dat zo kan lukken. Dit is tijdelijk. De esp32 is onderweg, ter veravnging van de esp8266 :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/brKSJcIrek2icG-0mGelyRF8stU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DA7O10gtQj1hnSoBROt6jjpf.png?f=fotoalbum_large

  • zierbeek
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 27-03 08:51
Jazsie schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 18:08:
[...]


Dat klopt niet:

3.3V op LV
5v op HV

GND op GND, gok dat ze beiden zijn doorgelinkt, dan is 1 GND aansluiten voldoende.

De bovenste 2 zijn goed.
Op deze manier bedoel je dan? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nm7f4Ydp_zH82Vcg5fq9IYOi220=/800x/filters:strip_exif()/f/image/73E52cRCQJb8Uz2ab6ZphFkL.png?f=fotoalbum_large

  • zierbeek
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 27-03 08:51
Jazsie schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 10:50:
ADS1115 krijgt gewoon 0-5V input van je PH meter die 0-5V uitgang heeft. Dat veranderd niet.

ADS1115 zet dit weer om naar een -nauwkeurige- digitale waarde die via I2C naar je ESP gestuurd wordt, hierdoor maakt het dus niet uit dat je ESP op 3.3V werkt want de data is digitaal en niet analoog.
Hoi, onderdeeltjes zijn aangekomen, ali is snel de laatste weken ;) Na nog wat dingen gelezen te hebben en jouw feedback te volgen kom ik bij dit uit.

om nog aan te passen:
- Level converter na de ADS1115?
- Ground uit het sensorbord en ads samenzetten en zo op 1 pin op de esp gooien?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rPa4gR9x2wd1zcEKLNalrw-Budc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1Fk1too0hm4GxCAoXZhmkVMI.png?f=fotoalbum_large

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 22:31
@zierbeek , als toevoeging op @Jazsie

Ik heb zelf de NodeMCU v3 in gebruik. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat de "vin (5v)" niet werkte zoals ik wilde. Je leest namelijk dat het veel gebruikt wordt als 5V output. Maar dit kan per bordje anders zijn.

Mijn NodeMCU v3 heeft een VU pin, die werkt als 5V output. Als je dus de VU hebt, gebruik dan die.
Gaat dan om deze layout:

Afbeeldingslocatie: https://www.theengineeringprojects.com/wp-content/uploads/2018/10/Introduction-to-NodeMCU-V3.png

  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5C__k42hW8QN9xkljOOuOSWDQpU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FB4KAXmLdgSeZ81Y0c0r9nlO.jpg?f=fotoalbum_large

Yes, wife & kids acceptance factor +100
Alle techniek draait, nu nog verder automatiseren.

p.s. ik vind het lastig om de bypass goed in te stellen, ik heb de pomp nu op een hele lage stand staan (1250 toeren), en zo ver geknepen dat hij geen E03 (geen/te weinig flow) geeft. Maar hoe zorg ik nu dat de pomp de rest van het water via de normale weg stuurt / geen overbodige druk geeft? kijken naar de drukmeter van de zandfilter?

[ Voor 26% gewijzigd door gvdh81 op 12-08-2021 15:42 ]


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Bij mij (ivm ruimte gebrek) heb ik het anders opgelost:
uitvoer zwembad > pomp > filter > WP (met kogel kraan) + WP Bypass (met kogel kraan)

WP aanvoer en retour hebben beiden een kogelkraan; de aanvoer zet ik dan helemaal open en de 'out' knijp ik zodat de pomp net geen E03 geeft op de laagste filterstand. Delta T zal dan ongeveer 1 a 2 graden zijn

De WP bypass gaat hiernaar; het water komt van rechts en gaat naar links.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6k0-QamzhEk_g3Li1zioWSsGak=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/C3Buj9KClWkAQ4IrYpZ4QizU.jpg?f=user_large

Daar doe ik onderin meten en bovenin doseren. Zodoende komt er nooit chloor/zuur bij de electrodes en kan ik de electrodes los dichtzetten om te calibreren.

Dan gaat het water, samen met het water wat RETOUR komt van de WP weer naar het zwembad.

Ik zie dat ik nog geen foto van de eindsituatie heb toegevoegd zal ik morgen ff maken.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08
Kleine update mbt mijn harde cover:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F1KpKC0apLGWz5NGsOtRBmXeHlA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BLHabcjZgWskBGPEMBk7J2qH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XdWRIrz56kheeg1e4UESAWaC2v0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wa9k36EGj5eVRCMR6XNehlhL.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UAx_o29xewDfrqPw9PehXX4yA_g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L91mZ9hc49ZKGJZ9xOz3Ibgg.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WxXo4gjQmWd3njeUSKc0nXxsO0s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ivIxNPBpeRmZwu8bRL1VFU6V.jpg?f=fotoalbum_tile

Filmpje is nu aan het uploaden voor de geïnteresseerden :)

Edit:
Open: YouTube: YouTube
Dicht: YouTube: YouTube

[ Voor 4% gewijzigd door Jazsie op 13-08-2021 15:24 ]

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21-03 14:46

gvdh81

To got or not to got..

Het beloofde fototje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bh8cPIA28EFAM-1Dig1BW3U9_7s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DVsIoBtZnP6H29lNZ0LDBMlh.jpg?f=user_large

A = Aanvoer zwembad
B = Vulpunt bij opstart seizoen, hoogste punt dus wel makkelijk om alle lucht eruit te halen.
C = Invoer zandfilter
D = Uitgang zandfilter, dit is de bypass naar de WP
E = Uitgang zandfilter, dit is de bypass naar 'meten en regelen'
F = Temp meting zwembadwater en dosering van chloor en zuur
G = Electrodes op bypass, zodat de flow lager is (en ze altijd onder water staan)
H = Retour zwembad. Dit is een T-stuk 45 graden waar vanuit buiten de warmtepomp bij komt en zo gemengd naar het zwembad gaat.

Ik merk alleen dat er soms lucht in het systeem komt, ik hoor pijpen borrelen als alles uit staat (misschien wet van communicerende vaten?) maar ik heb nergens lekkages. Geen idee hoe dat komt...

[ Voor 73% gewijzigd door gvdh81 op 17-08-2021 13:11 ]


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08
Netjes, ben benieuwd wanneer het geheel getest is in je leiding werk.
Kan ik OP updaten met deze info :)

Ben wezen spelen met mijn 2de hands chloor/ph doseersysteem en deze doet dus ook proportioneel doseren.

Ofwel aan de hand van de ph/orp waarde doet ie x seconden doseren, hoe dichter bij de target hoe minder x seconden hij doseert.... Ook geen slechte idee lijkt me.

Vandaag hopelijk alles gereed met plaatsen om te testen :)

Gisteren regelkast met de basis gereed (pomp aansturing), rest volgt nog maar nu wil ik eindelijk weer eens het water in hehe.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pbq90-I7yvfDHoi_ttnD25HSHjA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZnkjOqOszmfrCWuovk6nPKRl.jpg?f=fotoalbum_large

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 15:08
En -tijdelijke- doseer systeem hangt !
Bypass blijft wel zoals het is, zodra mijn DIY pH/Orp klaar is dan enkel controller vervangen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j-4n0Lj1q-UBrIpAixApF3Td-yg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y4smGRVK9kvXP6ouEKFdQJcU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zclq3M0P6x2tpzqpOwGZTamPWhg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/axCvgUPnkIGQSI0FeTnz21kJ.jpg?f=fotoalbum_tile
*klik voor groter foto*

Prima ding voor nu, maar het feit dat ie niet zoveel instel mogelijkheid heeft en de metingen niet op afstand kan zien is toch een gemist.
Maar het belangrijkste is dat het water nu mooi in balans blijft :)
En voor wat ik ervoor betaald heb mag ik niet klagen.

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh

Pagina: 1 2 3