Domotica: Kalfire-haard aansturen via 0-10V signaal

Pagina: 1 2 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
mutrax schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 16:24:
Hoi all, weet iemand welk type kabel dit is? Ben een beetje te gierig om 29 euri uit te geven aan een stom jst/molex (?) kabeltje.

A propos, ik heb deze vraag, samen met wat foto's van mijn uitvoering op reddit gepost.

Mijn proof of concept in home assistant werkt en is gebouwd met een nodemcu, geconnecteerd met esphome, en een 0-10v converter, die ik als ik me niet vergis, hier ergens terug gevonden heb.

Alvast bedankt, en ik hoop hier iemand mee geholpen te hebben.
Waar heb je dan zo'n domotica kabeltje gevonden?
Zin om je code van dashboard te delen van de dingen van je haard?
Die ziet er mooi uit !

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 13:27

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

skank schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 14:35:
Dus dan is het als volgt?
Ik koop die zigbee dimmer van hierboven (zeker dat die ok is? Want er staat 0-10V maar ook 1-10V (O/1-10V dimmer op de doos), ik moet de haard namelijk zeker UIT krijgen , dus maw zeker de 0V
Zelfs als hij als laagste 1V geeft zit je toch goed? Volgens je eigen post is <3V de haard uit. Dan heb je toch geen absolute 0V nodig om je haard uit te zetten?
[Afbeelding]
Links op de input, steek ik 2 draden en een stekker op die in het stopcontact mag (rechtstreeks 220, geen adapter nodig?)
Correct, zoals de foto laat zien kan hij 100-240V AC aan op de input.
Rechts sluit ik de domotica kabel op aan.
Waar haal ik die?
IS dat zoiets
[Afbeelding]

en dan plug ik die domotica kabel ergens in de sturing van de haard?
Thats it?
Zo simpel?
Ja, ongeveer zo. Ik ken jouw haard niet, maar er zijn 1000 en 1 apparaten die met een 0-10V aansturing worden bediend. Dat is inderdaad twee kabels aansluiten zodat je ergens 0-10V op kan zetten. Zou ook niet weten waarom er meer nodig zou zijn :P

En dan aansluiten kan met een dergelijke plug, maar wellicht ook gewoon direct door ergens twee draadjes in een schroefterminal te stoppen. Nogmaals, ik ken jouw haard niet. Ik heb zelfs geen haard :P
En dan in home assistant steek ik de dimmer..
En dan 0 = uit
3= aan
tss 3-9 spelende stand
9,5 eco
Zoiets, maar ik denk dat de dimmer standaard met percentages werkt. Dus dan moet de schuif bijvoorbeeld op 95% voor eco.
Werkt de ab ook nog dan of niet?
Heb je de handleiding die je zelf deelde even doorgenomen? Daar staat namelijk na het stukje 0-10V het volgende:
Afstandsbediening en de domotica kunnen niet tegelijkertijd bediend worden. Indien er geen voltage op de twee contacten staat dan kan de afstandsbediening worden gebruikt.
;)
En klopt het dat er iets programmatorisch moet wijzigen bij het inpluggen van die kabel?
Ik zou 'm willen omdraaien: waarom denk je dat? Waar staat dat in de handleiding? Het enige dat ik lees is de quote van zojuist: staat er spanning op de 0-10V ingang, dan bedien je hem daarmee en niet meer met de afstandsbediening. Waar lees jij dat de software moet aanpassen?

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Ik las dat via een mail van de fabrikant van cosyflame
De handleiding die ik doorstuurde is van een kalfire, maar ik vermoed dat die identiek zijn vandaar.
Ik ben wel benieuwd naar de config van @mutrax
@Thyraon waar heb jij die domotica kabel gehaald?

Edit: ik ben gesjost he, die dimmer die ik gekocht heb, werkt niet met deconz :(

[ Voor 13% gewijzigd door skank op 10-10-2021 20:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thyraon
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 06-09 19:45
skank schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 18:37:
@Thyraon waar heb jij die domotica kabel gehaald?
Ik heb een Kalfire haard en heb die kabel meteen meebesteld toen ik mijn haard kocht. Je zou even contact kunnen opnemen met de dealer van je haard (of een bedrijf als Havé) om te kijken of je die kabel ergens na kunt bestellen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
skank schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 18:37:
Edit: ik ben gesjost he, die dimmer die ik gekocht heb, werkt niet met deconz :(
Hebbie 't al geprobeerd? Met vaak een levertijd van 2+ weken voor Ali lijkt me namelijk van niet :+

Besides, volgens mij is 't niet zo lastig om device support aan deConz toe te voegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Osiris schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 09:08:
[...]

Hebbie 't al geprobeerd? Met vaak een levertijd van 2+ weken voor Ali lijkt me namelijk van niet :+

Besides, volgens mij is 't niet zo lastig om device support aan deConz toe te voegen.
Ik heb hem idd nog niet he.
Ik kan idd een device support aanvragen :) en hopelijk doen ze dat dan ook.
Die kabel zal ik idd via de leverancier vragen
Ze vragen wel 12 euro excl btw hietvoor (excl verzendkosten), voor zo'n simpel kabelke

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
skank schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 09:13:
[...]


Ik heb hem idd nog niet he.
Ik kan idd een device support aanvragen :) en hopelijk doen ze dat dan ook.
Met een beetje geluk hebben de Chinezen gewoon intern de codes van een reeds bestaand apparaat misbruikt en werkt 'ie out-of-the-box. Met een beetje pech niet.

Echter! Sinds 2.13.0-beta (laatste stable release is 2.12.6) hebben ze een nieuwe methode geïmplementeerd om devices toe te voegen, namelijk als simpele JSON-bestanden ("Device Description Files (DDF)")! Zie de changelog in de link van eerder en voor meer info t.a.v. DDF zie: https://dresden-elektronik.github.io/deconz-dev-doc/

Dus mocht 'ie nog niet ondersteund worden, dan zou je in principe hem zelf toe moeten kunnen voegen. Alleen dan moet je dus wel somehow de nieuwste beta-versie handmatig moeten installeren.

[ Voor 10% gewijzigd door Osiris op 11-10-2021 09:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Osiris schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 09:20:
[...]

Met een beetje geluk hebben de Chinezen gewoon intern de codes van een reeds bestaand apparaat misbruikt en werkt 'ie out-of-the-box. Met een beetje pech niet.

Echter! Sinds 2.13.0-beta (laatste stable release is 2.12.6) hebben ze een nieuwe methode geïmplementeerd om devices toe te voegen, namelijk als simpele JSON-bestanden ("Device Description Files (DDF)")! Zie de changelog in de link van eerder en voor meer info t.a.v. DDF zie: https://dresden-elektronik.github.io/deconz-dev-doc/

Dus mocht 'ie nog niet ondersteund worden, dan zou je in principe hem zelf toe moeten kunnen voegen. Alleen dan moet je dus wel somehow de nieuwste beta-versie handmatig moeten installeren.
Volgens mimixx werkt een dimmer nooit out of the box :p

ik zal die es bekijken ivm device toevoegen, echter ik draai geen betas

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
skank schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 10:40:
[...]


Volgens mimixx werkt een dimmer nooit out of the box :p
Een daadwerkelijk niet herkende nieuwe dimmer niet nee, maar als de Chinezen de ID-codes van een compleet ander apparaat hebben gejat zou dat wel moeten kunnen toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Osiris schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 10:45:
[...]

Een daadwerkelijk niet herkende nieuwe dimmer niet nee, maar als de Chinezen de ID-codes van een compleet ander apparaat hebben gejat zou dat wel moeten kunnen toch?
We gaan zien he :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mriceke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 03-09 18:52
Zou je zo'n 0-10v zigbee dimmer ook aan een Hue bridge kunnen koppelen en op die manier de Kalfire bedienen? Of krijg je dan in de Hue app een lamp te zien die je traploos met een slider kunt dimmen? Dan gaat het waarschijnlijk niet goed werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
De dimmer is hier net binnen. De kabel van de haard is nog besteld.
Ik ben zelf niet zo mobiel nu (gips) maar zal kijken om al eens de dimmer aan het stopcontact te hangen en zien of ik hem in deconz krijg.
Er is dan wel nog geen output aan gekoppeld, maar kan geen kwaad denk ik
@mutrax mag ik nog jouw config van die cards die je hebt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Eureka, blijkbaar herkent hij de dimmer in deconz!
Wel als dimmable light
Heeft nu in HA als entiteit light.haard

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
mutrax schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 18:06:
[...]

Bedankt!
Nou , ik heb uiteindelijk 2 dupont kabeltjes met de tang wat nauwer gemaakt en nu blijven ze ook zitten. Werkt perfect!

Toch bedankt, had het halfweg de JST cataloog al opgegeven ;) .

[Afbeelding]

Uiteindelijk was m'n boite 't duurste onderdeel; :*)

Uiteindelijk mijn vlamregeling in node red gedaan (schuifje van 0-100 regelt een waarde tussen 150 en 239 , of 245 voor eco)
In node red mijn vlamregeling gemaakt;
Ik ben nog niet helemaal mee hoe je dit gedaan hebt.

Hoe heb je trouwens die temperatuur daar ingekregen?
Met die dimmer kun je toch de temperatuur niet lezen...
Aan/uit snap ik wel das een stand van de dimmer.
Maar dan heb je tussen 3-9V de stand van de vlam en 9,5 = eco vlammen..
Maar dan heb jij de temperatuur en kun je die ook verhogen, maar das dan toch hetzelfde als de stand vd dimmer wijzigen door de vlammen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Hallo allen, beste wensen voor dit jaar !
Ondertussen deze dimmer maar het lukt mij echt niet.


Ik zal met de deur in huis vallen.
Ik heb een zigbee dimmer gekocht die van 0-10V schakelt, bedoeling is om mn haard slim te maken. (product YRSAI ZB-DL01)
Nu heb ik deze met deconz gekoppeld... Maar ik kom vreemde zaken tegen.
De dimmer wordt gezien, echter als ik hem op 50% zet in deconz, dan krijg ik 3,2 Volt
Kijk ik in home assistant, dan zegt deze daar brightness 127

Voor de haard moet ik hebben:
0V = uit
3V= aan
3V - 9V= spelende stand (hogere vlammen)
9,5V = eco vlammen

Hoe krijg ik dit nu gedaan

Ik zou verwachten dat 50% brightness = 5V zowel in deconz als in HA

Maar zowel deconz stemt niet overeen, als HA ook niet, en beide samen dan ook nog eens niet.

Erg moeilijk dit.


Bovendien gaat de haard ook helemala niet aan.
Moet ik nog iets doen met de afstandsbediening?
Moet deze in een P modus ofzo?
Want ik kan de haard nog altijd bedienen met mn ab (in case het slecht gaat, kan ik nog terug naar normale werking zonder dat de technieker langs moet komen?)

Net even volledig gemeten
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zR8WvwB/Multimeter.jpg

[ Voor 6% gewijzigd door skank op 16-01-2022 15:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Niemand die kan helpen met :

Bovendien gaat de haard ook helemaal niet aan.
Moet ik nog iets doen met de afstandsbediening?
Moet deze in een P modus ofzo?
Want ik kan de haard nog altijd bedienen met mn ab (in case het slecht gaat, kan ik nog terug naar normale werking zonder dat de technieker langs moet komen?)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Ok ondertussen heb ik mits hulp de automations klaar , en die lijken te werken.
De dimmer reageert helaas na de voeding uit te trekken anders, maar dat pas ik wel aan.

Volgende stap is hem echt aan de haard hangen
Bij de kabel zat er een klein blaadje en hierop staat dat ik programmatie in de afstandbediening op TP10= 01 moet zetten
Hoe doe ik dit juist?
Indien het fout gaat, kan ik dan nog terug naar de oude setting zonder de kabel?

Aub iemand die dit weet? De handleiding van de ab spreekt ook niet over TP10
Maar ik vermoed dat ik idd wel iets moet doen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thyraon
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 06-09 19:45
Sorry @skank, ik ben zelf nooit verder gekomen met mijn eigen setup (gebrek aan tijd en prioriteit) dus ik kan je er niet mee helpen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Ik heb een filmpje doorgekregen :) dat lukt nu
ik krijg de haard, maar hij gaat uit ::p
Toch niet zo simpel met dergelijke controller, misschien toch maar es bij hen zelf gaan...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Thyraon schreef op maandag 24 januari 2022 @ 13:43:
Sorry @skank, ik ben zelf nooit verder gekomen met mijn eigen setup (gebrek aan tijd en prioriteit) dus ik kan je er niet mee helpen...
Als je wil kan ik jou mss verder helpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Toch ff laten weten dat ik het volledig werkend heb met een simpele dimmer.
Wie hulp zoekt, roept maar

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thyraon
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 06-09 19:45
Kun je hier delen welke dimmer het precies is, hoe je die dimmer hebt aangesloten op de haard, en hoe je hem in je domotica-software hebt geconfigureerd?

[ Voor 10% gewijzigd door Thyraon op 26-01-2022 20:12 ]


  • mabit_
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-08 17:07
skank schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:45:
Toch ff laten weten dat ik het volledig werkend heb met een simpele dimmer.
Wie hulp zoekt, roept maar
Ik ben wel benieuwd hoe je het uiteindelijk allemaal aangesloten hebt? Ben van plan om zelf ook een dimmer + kabel te gaan bestellen!

  • roeleboel
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online

roeleboel

en zijn beestenboel

skank schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:45:
Toch ff laten weten dat ik het volledig werkend heb met een simpele dimmer.
Wie hulp zoekt, roept maar
Roep :)

Kan je dus idd delen:
- welke dimmer het nu juist geworden is
- hoe je die precies aanstuurt (incl waardes etc)

Dank!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Bijna alles staat op mn github :)
https://github.com/skank01/Home-Assistant

Deze dimmer (ook op mn github): https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.5e474c4dpS99hs

Aansluiten is niet echt moeilijk. De domotica kabel op de aansluitbox zoals hier al paar keer vermeld en andere kant op de uitgang van de dimmer.
Ingang van de dimmer in stopcontact.

De dimmer gekopeld via conbee2 stick in deconz.

Dan een thermostaat entity gemaakt:
https://github.com/skank0...e65/packages/climate.yaml

Een input boolean: https://github.com/skank0...cludes/input_boolean.yaml

Een input number: https://github.com/skank0...ncludes/input_number.yaml

En dan enkele automations:
https://github.com/skank0...65/automations/haard.yaml

En dan uiteindelijk toegevoegd aan lovelace dashboard:
https://github.com/skank0...ace/views/Huishouden.yaml

En aan mn google assistant:
https://github.com/skank0...ssistant_integration.yaml


Dus ja :)
Alles staat op mn github, zoek gerust op "haard" en je vindt alles wat je nodig hebt

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust
MAar alle code vind je daar dus

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mabit_
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-08 17:07
Thnx! Erg handig dit!

Wat is de logic achter de brightness conversion exact? Want als ik het goed begrijp stuurt deze dimmer slechts 3,3V uit bij 50% brightness?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
mabit_ schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:53:
Thnx! Erg handig dit!

Wat is de logic achter de brightness conversion exact? Want als ik het goed begrijp stuurt deze dimmer slechts 3,3V uit bij 50% brightness?
Ik heb alles uitgemeten maar de verhoudingen klopten niet.
Vandaar de uitmeting.
JE zou verwachten dat bv 20% brightness, 2V uitstuurt en zo evenredig verder, maar dat is het dus niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mabit_
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-08 17:07
@skank Waar haalt jou dimmer zijn voeding vandaan? Heb je een losse 230V voeding uit een WCD of haalt ie de voeding uit de haard zelf?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
mabit_ schreef op maandag 28 maart 2022 @ 15:59:
@skank Waar haalt jou dimmer zijn voeding vandaan? Heb je een losse 230V voeding uit een WCD of haalt ie de voeding uit de haard zelf?
Idd losse voeding uit WC

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
skank schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 13:12:
[...]


Idd losse voeding uit WC
Eerst en vooral, bedankt voor het delen van al deze info! Net de dimmer besteld :-)

Heb je toevallig een voorbeeld van zo'n losse voeding?

Nogmaals 1000x dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:19
piba schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 15:15:
[...]


Eerst en vooral, bedankt voor het delen van al deze info! Net de dimmer besteld :-)

Heb je toevallig een voorbeeld van zo'n losse voeding?

Nogmaals 1000x dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eAe93CqkWPF9Ia9kx0NtJGWxYPQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mhUALqfdwpmdbxYbeXlKHp07.jpg?f=user_large

:?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Haha super, understood..

Misschien nog een vraagje; doe ik het goed as ik de Kalfire domotica kabel zo aansluit?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ESWZR_gDOhNRPXavDMOObv9KfMo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LmEWFmdafhald9L0oIveCe35.png?f=fotoalbum_large

Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
L is normaal blauw maar maakt niet uit eigenlijk zolang je ze recht op elkaar aansluit
ziet er goe uit idd

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Bedankt @skank ! Echt heel vet dat je dit allemaal online hebt gezet!

Heb nu eindelijk m'n haard en de HA yellow :-)

Verder ben ik met je code aan de slag gegaan! Echter, hier heb ik ook een paar uitdagingen op m'n pad :-)

Ik heb al die stukjes code toegevoegd aan configuration.yaml; gaf wel wat errors maar nu lijkt het in orde.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YZZnL36kkSihet04uL6lEvQ7ilI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UiseHRinJWQMJuERzEHbhBjL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDDbLizWx1fXItlzVgSBNknQroQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/j5IC3GHVK5S9AjLO6V8bxHsj.png?f=user_large

Alleen krijg ik het dashboard echt niet aan de praat :-) Het lijkt erop dat de card types niet meer bestaan?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7d8Z-2WrUxG6gr3MBBPbxjtaFcg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uYl0mDfKbfzSyVFDMfTHP2tu.png?f=user_large

Nogmaals bedankt!

p

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 13:27

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

piba schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 09:05:

Alleen krijg ik het dashboard echt niet aan de praat :-) Het lijkt erop dat de card types niet meer bestaan?
Die zijn custom en zitten standaard dus niet in HA. Je moet die extra installeren, bij voorkeur via HACS.

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Gizz schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 09:40:
[...]

Die zijn custom en zitten standaard dus niet in HA. Je moet die extra installeren, bij voorkeur via HACS.
Inderdaad, heb je die cards wel installed?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Thanks @Gizz en @skank !

Na een dolle rit... nu een github account en een HACS installatie rijker!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pNiluxkfsSqbWmo5-QMvHnZL9hA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Jmezb3gD4noCLXBqR6MrM8DV.png?f=user_large

Nu ga ik dat dimmertje aansluiten op de haard :-) als je een knal hoort....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
piba schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:12:
Thanks @Gizz en @skank !

Na een dolle rit... nu een github account en een HACS installatie rijker!

[Afbeelding]

Nu ga ik dat dimmertje aansluiten op de haard :-) als je een knal hoort....
Haha goed bezig !
No worries...
Stap voor stap, je zal trouwens veel leukde dingen via hacs vinden ook

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank merci voor de aanmoediging!

Allright, helaas nog niet uit de brand...

1. Ik heb het dus zo aangesloten;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AnviA6agcFJ4f9V9F7wrxANzguE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/B2mdsNlwrtJVu4hammDXTBaR.png?f=fotoalbum_large

2. Vervolgens heb ik alles aan configuration.yaml toegevoegd op deze manier;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FidIQq8i0Ck4FZsP6mHbqgyFzj0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pzuhQvW2khll8dJV0SXcmFGi.png?f=fotoalbum_large

3. dan het dashboard
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k3isBw9HDsqAMLdeqhBof7xJYqs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rbBWPC3nMaJZuMAsfdcjrzSz.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mhsSU4z0PuUMGwvIXKK3YDOqqsI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3vfXcSiOZ8Rx5xwAS3lzjJPb.png?f=user_large

Maar helaas reageert het niet als ik op de card knoppen druk.

Op dit moment, als ik de dimmer in het stopcontact stop gaat de haard aan. Ik kan de haard vervolgens aan en uit zetten als ik op het fysieke knopje druk.

Eerst dacht ik nog dat de HA zigbee te ver stond, dus die staat er nu naast... maar dat hielp niet.

Zou de dimmer stuk kunnen zijn? Lijkt me sterk want komt wel zichtbaar als actief in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J2fNb9cLd00m31S1mNUmgdadvCg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OAyNUPePvu2Vcg6LBuAn8bMR.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDHg995PB4e1UJGhWhF2FJN8-sQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/605azqVfdI5JRtZq9NmepjuP.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KmcH8CLzZ51r1-zPTlCfQngIun4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pMtxqDTOFmY3yYbgVRVDP7pY.png?f=fotoalbum_large

Als er nog tips zijn? :-) Eeuwig dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Heb je je haard in domotica stand gezet middels je handbediening?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank Dat heeft de afstandbediening niet (Kalfire)

Nu heb ik wel een doorbraak; ik kan met deze knop 'forceonligt' de haard wel aan en uit zetten!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0gWhoHkqm35ksLeSFaMkUmakTOk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4i9VW22oEBHgBZD4HTe7LfJg.png?f=fotoalbum_large

Echter de knoppen in lovelace werken niet (doen niets)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Ik heb hiervoor de startup behaviour naar off gezet trouwens!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
piba schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 16:49:
@skank Dat heeft de afstandbediening niet (Kalfire)

Nu heb ik wel een doorbraak; ik kan met deze knop 'forceonligt' de haard wel aan en uit zetten!

[Afbeelding]

Echter de knoppen in lovelace werken niet (doen niets)
Jawel, elke kalfire haard heeft dit, maar dit is geen "knop" op de afstandsbediening.
Check even mn filmpje via privebericht

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank Super, ja even nagekeken... deze stond dus al aan (Tp:10 op 0.1)

Dus nu vermoed ik dat het dan toch iets met de dimmer moet zijn...
- Hij gaat wel aan en uit, dus dat werkt op zich
- De vlammenregeling en ecomode werken niet, dat is afhankelijk van het juiste voltage... dus mss heeft die dimmer die ik heb (dezelfde als jouw link) toch een andere output... Hoe had jij dat uitgemeten?

Nogmaals, ontzettend bedankt voor je hulp!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
piba schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 10:15:
@skank Super, ja even nagekeken... deze stond dus al aan (Tp:10 op 0.1)

Dus nu vermoed ik dat het dan toch iets met de dimmer moet zijn...
- Hij gaat wel aan en uit, dus dat werkt op zich
- De vlammenregeling en ecomode werken niet, dat is afhankelijk van het juiste voltage... dus mss heeft die dimmer die ik heb (dezelfde als jouw link) toch een andere output... Hoe had jij dat uitgemeten?

Nogmaals, ontzettend bedankt voor je hulp!
Ah ok dan staat hij in de juiste stand.
Ik vermoed niet dat er iets met de dimmer is.
Je zal die inderdaad moeten uitmeten en de waarden aanpassen naar de meting.
Ik heb dat gedaan met een multimeter. Vaak heb je dit wel liggen hoor.
https://www.bol.com/be/nl...clCFEvzkm-jxoC9sAQAvD_BwE

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank Net verhuisd dus heb niets, heb em besteld :-)

En dan gewoon meten wat er gebeurd als ik via lovelace dash signalen stuur en aanpassen in de automation e.g. i1, i2, etc.?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
piba schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 13:38:
@skank Net verhuisd dus heb niets, heb em besteld :-)

En dan gewoon meten wat er gebeurd als ik via lovelace dash signalen stuur en aanpassen in de automation e.g. i1, i2, etc.?
Klopt

Nu, ik heb ook een vraag voor jou :)
Gezien je dezelfde dimmer gebruikt.
Ik ben aan het weggaan van deconz naar zigbee2mqtt en ik moet mn dimmer terug in fabriekstand krijgen.

Weet jij hoe dat moet?
Heb je hem al es gereset?

Ik dacht op de knop drukken maar helaas.
Ook al geprobeerd met 5x power off maar lukt gelijk niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank Net ook even de instructies bekeken en hier werkt het ook niet... ik heb een mailtje gestuurd naar die supplier... keep you posted.

Ondertussen ben ik aan de slag met die multimeter, echter ik krijg op geen enkele manier andere voltages uit de dimmer via de lovelace dashboard (veranderen van vlamhoogte)...

Kan het zijn dat deze niet begrijpt hoe de brightness percentage aanpast?

bv. als ik kijk naar het apparaat zie ik attribute current_level... kan ik daar wat mee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aFmVGRftsiPfcy22xuM1FScRGVM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lCoxPtGlu0L8P6qnD8nlxU3d.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Heb je alle input numbers, booleans en automations zoals mij?
Geen fouten in je code?
Als je de input wijzigt wat zegt je brightness percentage dan van je entity?

Verander je brightness eens via de tools in hA manueel, dus zonder de automations en buttons, wijzigt hij dan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank

Ja alles klopt zoals jou...

Echter, ik vind die knop voor die brightness nergens... dus als ik naar entities ga of naar devices, nergens kan ik de brightness veranderen. Waar zou ik dat moeten kunnen aanpassen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
piba schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 09:33:
@skank

Ja alles klopt zoals jou...

Echter, ik vind die knop voor die brightness nergens... dus als ik naar entities ga of naar devices, nergens kan ik de brightness veranderen. Waar zou ik dat moeten kunnen aanpassen?
Dat is geen knop, dat is een attribute van de entity van je haard
Als je de entity bekijkt zou je daar een attribute brightness moeten zien

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank ja precies, maar dat heb ik dus niet... heb nog eens gedouble checked maar bij mij geeft ie dat attribute niet:

Enkel de identify entity

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0gWhoHkqm35ksLeSFaMkUmakTOk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4i9VW22oEBHgBZD4HTe7LfJg.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 13:27

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

@piba klik eens op +2 entities not shown, misschien helpt dat :)

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Hey @Gizz en @skank thanks for the hulp :-)

Ik heb het gefixed, in de automation die je geschreven hebt, moest ik de entity_ids veranderen van llight.haard naar light.haard_forceonlight... die had namelijk wel een brightness attribute :-)

Woohoo!

Ondertussen nog niets gehoord van onze vrienden bij alieexpress...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
piba schreef op zondag 8 januari 2023 @ 13:02:
Hey @Gizz en @skank thanks for the hulp :-)

Ik heb het gefixed, in de automation die je geschreven hebt, moest ik de entity_ids veranderen van llight.haard naar light.haard_forceonlight... die had namelijk wel een brightness attribute :-)

Woohoo!

Ondertussen nog niets gehoord van onze vrienden bij alieexpress...
En werkt het nu?
JA als je de naam anders geeft, dan moet je die idd aanpassen :)

Ik moet de mijne nog steeds resetten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Ja de sensor had een andere standaard naam...

Net deze binnen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mpGUsQ5ibCgLBvUljas49QlU7cc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/45v59vHMDLb0V31eNb2ZuFuK.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • V-8
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 18:56

V-8

skank schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 20:26:
L is normaal blauw maar maakt niet uit eigenlijk zolang je ze recht op elkaar aansluit
ziet er goe uit idd
Nope, L is normaal bruin en N is blauw.

Fase = L = Bruin
Nul = N = Blauw

;-)

Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
V-8 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 22:46:
[...]


Nope, L is normaal bruin en N is blauw.

Fase = L = Bruin
Nul = N = Blauw

;-)
Ik sla ze altijd om 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
piba schreef op maandag 9 januari 2023 @ 22:31:
Ja de sensor had een andere standaard naam...

Net deze binnen:

[Afbeelding]
Beide geprobeerd en lukt niet, wat lukt bij jou?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank

Op't moment in het buitenland... Kan het nogmaals proberen in februari...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Toonthijs
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 25-01-2023
Hej @skank
Zou je mij het filmpje om de kalfire in domotica stand te zetten ook even willen doorsturen aub.
Ik ben in bezit van een fairo van kalfire maar las dat het instellen voor domoticastand via een servicehandzender moet gebeuren?

Alvast bedankt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IBi1MklAowE0mcv4IubpXxnHnL0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MjlkwwkYb43E42YH7PgXj3BO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ar8Pt_I9xlKyZ1ODDYK_0L_2Qh4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dYJKpiA0RHHY1Zeqc7CwwIPn.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
pm

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
i could finally reset it, working again

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@skank ah super, ik ben net weer thuis :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mbps
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 15-09 11:17
Toonthijs schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 10:43:
Hej @skank
Zou je mij het filmpje om de kalfire in domotica stand te zetten ook even willen doorsturen aub.
Ik ben in bezit van een fairo van kalfire maar las dat het instellen voor domoticastand via een servicehandzender moet gebeuren?

Alvast bedankt!

[Afbeelding]

[Afbeelding]
@Toonthijs Is dit je gelukt? Ik heb dezelfde ontvanger (kalfire fairo haard). Heb de dimmer (Qubino + weerstanden om voltage naar 0-2 volt te krijgen) aangesloten, maar er gebeurt niets. Als ik 'm met multimeter doormeet, is voltage netjes.

Nu vermoed ik dat het in die parameter 8 zit die op 2 moet staan. Ik heb alleen (ook) geen service afstandsbediening. Zojuist bij de haardenzaak geweest, die hebben geen idee van een oranje installateurshandbediening.

Nu zie ik ook dat @skank het over een instructiefilmpje heeft. Helpt dat bij dit type ontvanger ook? Mag ik dit filmpje ook?

Bedankt!

[ Voor 3% gewijzigd door Mbps op 14-10-2023 14:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mbps
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 15-09 11:17
Lijkt erop dat Toonthijs en skank niet (zo) actief zijn. Kan iemand anders uit dit topic mij het linkje naar instructiefilmpje PM'en of wellicht verder helpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thyraon
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 06-09 19:45
Sorry @Mbps, ik kan je ook niet verder helpen. Ben inmiddels verhuisd en heb geen Kalfire haard meer, dus ook geen mogelijkheid om dingen te proberen/testen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Filmpje gestuurd hoor

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mbps
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 15-09 11:17
Bedankt, Skank. Voor de mensen die dit draadje later nog tegenkomen: bij mijn Kalfire haard (fairo) zat een andere zender dan anderen hebben / van het filmpje, de Kalfire Biko handzender. Om de domoticastand te activeren is in dat geval een oranje service afstandsbediening nodig.

Die heb ik niet, Kalfire wil een monteur langssturen om het in te regelen. Dan komen voorrijkosten, arbeidsloon om de hoek kijken en dat is het me niet waard.

Uiteindelijk heb ik bij de ontvanger DFGT-SP op poort 3 en 4 een relais aangesloten. Bij aanzetten maakt deze kort contact tussen deze poorten, waarna de haard aan gaat op vol vermogen. Vervolgens na 5 seconden opnieuw kort contact, waarna haard op zachtste stand gaat branden. Bij uitzetten 1x kort contact maken en haard schakelt zich uit.

We hebben de haard altijd op z'n zachtst aan, dus voor ons is dat prima. Mocht er ooit iemand zijn die zo'n service afstandsbediening heeft, dan houd ik me alsnog aanbevolen om het helemaal werkend te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • the_white_shark
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 01-09 14:30
Ha allemaal, voor de mensen die een kalfire haard hebben. Dit topic heeft mij heel erg geholpen. Ik kan mij haard nu bedienen via Homey.

0-10 volt dimmer bij Ali
https://a.aliexpress.com/_mLJzO3q

En domotica kabel bij kachels en haarden besteld.
30 euro voor een kabeltje veel te duur maar werkt wel.
https://www.kachelsenhaar...sds-domo-met-handleiding/

In homey wordt het gewoon als een dimmer ingesteld en kun je hem aan / uit of de vlam dimmen. Voor vrouw lief een simpel zigbee knop welke ze kan indrukken / lang indrukken enz om af te stellen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
piba schreef op maandag 9 januari 2023 @ 22:31:
Ja de sensor had een andere standaard naam...

Net deze binnen:

[Afbeelding]
Grr ik krijg deze weer niet gereset he, heb je nog tips?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Na ; ik vermoed 100 pogingen, eindelijk terug die dimmer in mn zigbee gekregen.
Benieuwd hoe lang hij nu zal werken.

Blijkbaar ben ik ook niet de enige
YouTube: ZigBee 0-10V LED Light Dimmer Controller not linear signal

Nu,
Als hij nog es uitvalt. kijk ik toch naar een ander device.
Is iets van deze ok?

https://lichtpartner.nl/zigbee-0-10v-dimmer-l1wz/

of

https://lichtpartner.nl/z...li-of-0-1-10v-sr-2421-zg/

Of
https://www.home2link.nl/...mmer-0-10v-147479028.html

Met shelly heb ik wel goeie ervaring

Vermoedelijk zijn die betrouwbaarder maar of ze geschikt zijn?

[ Voor 9% gewijzigd door skank op 23-01-2024 13:41 ]


  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Weet er iemand een ander toestel dan yrsai
Ik heb veel problemen dat het ding na bepaalde tijd gewoon niet meer reageert via zigbee/mqtt
Ik zoek iets betrouwbaarders !
Hoeft voor mij geen zigbee te zijn, kan ook wifi, zolang het maar werkt !

[ Voor 18% gewijzigd door skank op 11-09-2024 17:21 ]


  • roeleboel
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online

roeleboel

en zijn beestenboel

Ik heb net ene shelly 0-10v dimmer gehaald, zelf nog niet getest (is voor na mijn verlof) maar ik vermoed dat die wel iets vrij stabiel hebben als ik zo hun andere dingen bekijk

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
roeleboel schreef op woensdag 11 september 2024 @ 18:03:
Ik heb net ene shelly 0-10v dimmer gehaald, zelf nog niet getest (is voor na mijn verlof) maar ik vermoed dat die wel iets vrij stabiel hebben als ik zo hun andere dingen bekijk
Shelly is idd stabiel, ik heb al andere dingen van shelly.
Ga je die ook koppelen met de haard?
Die shelly is op wifi vermoed ik, ik zal es kijken.
Thx voor de tip!

Geef zeker feedback !

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
roeleboel schreef op woensdag 11 september 2024 @ 18:03:
Ik heb net ene shelly 0-10v dimmer gehaald, zelf nog niet getest (is voor na mijn verlof) maar ik vermoed dat die wel iets vrij stabiel hebben als ik zo hun andere dingen bekijk
Hoi al getest met je kalfire haard?

  • roeleboel
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online

roeleboel

en zijn beestenboel

skank schreef op woensdag 25 september 2024 @ 15:34:
[...]
Hoi al getest met je kalfire haard?
Kanttekening: ik heb geen Kalfire haard, maar een ventilatie-systeem dat op dezelfde manier aan te sturen is (0-10V) :)

Maar neen, ik had gehoopt dat gewoon een voltmeter in de shelly steken genoeg was om te testen hoeveel volt er bij welke setting uit komt maar blijkbaar werkt dat niet (mijn elec-kennis is niet zo fantastisch).

Enfin, inbouwen/aansluiten aan de ventilatie is wat minder evident wegens de benodigde bekabeling, maar met wat geluk komend weekend. Ik laat zeker nog iets weten.

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
roeleboel schreef op woensdag 25 september 2024 @ 15:51:
[...]


Kanttekening: ik heb geen Kalfire haard, maar een ventilatie-systeem dat op dezelfde manier aan te sturen is (0-10V) :)

Maar neen, ik had gehoopt dat gewoon een voltmeter in de shelly steken genoeg was om te testen hoeveel volt er bij welke setting uit komt maar blijkbaar werkt dat niet (mijn elec-kennis is niet zo fantastisch).

Enfin, inbouwen/aansluiten aan de ventilatie is wat minder evident wegens de benodigde bekabeling, maar met wat geluk komend weekend. Ik laat zeker nog iets weten.
Als je met je mulitmeter op de uitgang 0-10v meet zou dat toch moeten lukken?
Dit bij elke setting...

  • roeleboel
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online

roeleboel

en zijn beestenboel

skank schreef op woensdag 25 september 2024 @ 16:21:
[...]
Als je met je mulitmeter op de uitgang 0-10v meet zou dat toch moeten lukken?
Dit bij elke setting...
Daar ging ik idd ook van uit, maar ik blijf maar 0v registreren, welke setting ik in de software van de shelly ook kies... waarbij een 9v batterij en de 220v kabels voor de shelly wel een meting opleveren.
Ik denk/vrees dat ik een doa heb...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
roeleboel schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:17:
[...]


Daar ging ik idd ook van uit, maar ik blijf maar 0v registreren, welke setting ik in de software van de shelly ook kies... waarbij een 9v batterij en de 220v kabels voor de shelly wel een meting opleveren.
Ik denk/vrees dat ik een doa heb...
Nog verder geraakt? Vrouw wil hier dringend de haard kunnen bedienen en met die oude dimmer is het niets meer..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roeleboel
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online

roeleboel

en zijn beestenboel

skank schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 08:44:
[...]
Nog verder geraakt? Vrouw wil hier dringend de haard kunnen bedienen en met die oude dimmer is het niets meer..
Helaas, de retourperiode bij amazon liep op zijn einde, dus unit teruggestuurd.
Wel contact genomen met shelly of ik inderdaad x volt moest zien op de multimeter bij instelling x in webinterface, maar die snappen mijn vraag blijkbaar niet helemaal: ze blijven maar vragen welke led-driver ik gebruik, ondanks dat ik al 2x heb aangegeven er geen te hebben 8)7

Als je zelf amazon prime hebt zou ik zeggen: bestel dat ding, test het en stuur evt terug (je hebt 30 dagen daarvoor). (voor niet prime moet je even kijken hoe dat zit qua verzendkosten etc)

Hier is het aansluiten op de ventilatie niet zo evident:
in bochten wringen op 3.5 meter hoogte om de kabeltjes aan te sluiten aan de unit is niet echt iets wat ik graag wil doen zonder zeker te zijn dat de unit werkt...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
crap ok bedankt voor de info

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roeleboel
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online

roeleboel

en zijn beestenboel

Bruikbare reactie gehad vanuit shelly:

Blijkbaar moet de 'led-driver' (dus waarvoor deze dimmer ontworpen is) het voltage leveren.
Deze shelly-unit levert dus geen voltage, past enkel het binnenkomende voltage aan.

Misschien even meten aan uw haard of daar op die uitgang 10v staat?
Zo ja zou de shelly bruikbaar moeten zijn gok ik.

Ik ga eerst mijn ventilatieunit eens nameten (heel gedoe) en dan evt in het kerstverlof een nieuwe poging wagen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mriceke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 03-09 18:52
Zou deze gen3 dimmer van shelly niet 0-10v moeten uitsturen wanneer je deze op 240v aansluit?

https://kb.shelly.cloud/k...ly-dimmer-0-1-10v-pm-gen3

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roeleboel
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online

roeleboel

en zijn beestenboel

Mriceke schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 16:01:
Zou deze gen3 dimmer van shelly niet 0-10v moeten uitsturen wanneer je deze op 240v aansluit?

https://kb.shelly.cloud/k...ly-dimmer-0-1-10v-pm-gen3
Zou kunnen, ik had een andere:
https://kb.shelly.cloud/k.../shelly-plus-0-10v-dimmer

Maar ik zie niet direct waar ik deze gen3 kan kopen (out of stock bij shelly zelf, amazon en bol lijken hem niet te hebben)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
roeleboel schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 16:25:
[...]


Zou kunnen, ik had een andere:
https://kb.shelly.cloud/k.../shelly-plus-0-10v-dimmer

Maar ik zie niet direct waar ik deze gen3 kan kopen (out of stock bij shelly zelf, amazon en bol lijken hem niet te hebben)
Damn ik hbe net dezelfde gekocht via amazon, dus niet de gen3
Dus maw useless?

De haard geeft zelf geen voltage he
Deze komt van het stopcontact , en de dimmer moet 0-10v geven aan de haard

[ Voor 34% gewijzigd door skank op 23-10-2024 14:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thyraon
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 06-09 19:45
skank schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 19:10:
De haard geeft zelf geen voltage he
Deze komt van het stopcontact , en de dimmer moet 0-10v geven aan de haard
Volgens mij zou die Shelly ook gewoon moeten werken hoor. Als er 220-240V in komt, zou je vervolgens in de Shelly app (of via het IP-adres van de Shelly, als 'ie WiFi heeft) het voltage op de 0-10V uitgang moeten kunnen instellen.

Dat zou toch voldoende moeten zijn om de haard te besturen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mriceke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 03-09 18:52
Volgens mij zou die Shelly ook gewoon moeten werken hoor. Als er 220-240V in komt, zou je vervolgens in de Shelly app (of via het IP-adres van de Shelly, als 'ie WiFi heeft) het voltage op de 0-10V uitgang moeten kunnen instellen.

Dat zou toch voldoende moeten zijn om de haard te besturen?
Dat is waar, de tekening op de Shelly website lijkt erg op de gen3 dus zou je verwachten dat deze het inkomende voltage (240v) ook kan omzetten naar 0-10v.
Hopelijk kan skank het ons over een tijdje vertellen :)

De gen3 zag ik overigens bij Conrad en Azerty met levertijd 2-3 dagen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thyraon
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 06-09 19:45
Mriceke schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:54:
De gen3 zag ik overigens bij Conrad en Azerty met levertijd 2-3 dagen.
Volgens mij is het enige dat die Gen3 toevoegt dat hij een "power meter" heeft, dus kan meten hoeveel stroom er in en uit gaat. Vandaar de "PM" in de naam.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mriceke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 03-09 18:52
Volgens mij is het enige dat die Gen3 toevoegt dat hij een "power meter" heeft, dus kan meten hoeveel stroom er in en uit gaat. Vandaar de "PM" in de naam.
Er zijn wel wat verschillen, een daarvan die wellicht nog interessant is is 1-10V signal control.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Thyraon schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 19:39:
[...]


Volgens mij zou die Shelly ook gewoon moeten werken hoor. Als er 220-240V in komt, zou je vervolgens in de Shelly app (of via het IP-adres van de Shelly, als 'ie WiFi heeft) het voltage op de 0-10V uitgang moeten kunnen instellen.

Dat zou toch voldoende moeten zijn om de haard te besturen?
Ik heb hem binnen.
Ik zal moeten testen.
Bedoeling is idd dat ik hem 3V kan laten sturen om de haard te laten aangaan.
En dan in trapjes van 4V tem 10V om de vlamhoogte te bepalen.

Hopelijk lukt dat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mriceke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 03-09 18:52
Ik heb hem binnen.
Ik zal moeten testen.
Bedoeling is idd dat ik hem 3V kan laten sturen om de haard te laten aangaan.
En dan in trapjes van 4V tem 10V om de vlamhoogte te bepalen.

Hopelijk lukt dat.
Ik ben zeer benieuwd, keep us posted :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Aangesloten los van de haard, met de multimeter op de 0-10v uitgang,

Ik krijg niks op de multimeter!

Aangesloten op de haard en die doet uiteraard ook niks


https://kb.shelly.cloud/k...immer-web-interface-guide

Op 100% krijg ik er niks uit?

Output settings staan als volgt

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/wQjKmng/output.png

Ook vreemd dat ze in de uitleg spreken over voltmeter settings, maar die heb ik niet in de webui
https://kb.shelly.cloud/k...binterfaceguide-Voltmeter

[ Voor 22% gewijzigd door skank op 23-10-2024 14:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
roeleboel schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 11:53:
Bruikbare reactie gehad vanuit shelly:

Blijkbaar moet de 'led-driver' (dus waarvoor deze dimmer ontworpen is) het voltage leveren.
Deze shelly-unit levert dus geen voltage, past enkel het binnenkomende voltage aan.

Misschien even meten aan uw haard of daar op die uitgang 10v staat?
Zo ja zou de shelly bruikbaar moeten zijn gok ik.

Ik ga eerst mijn ventilatieunit eens nameten (heel gedoe) en dan evt in het kerstverlof een nieuwe poging wagen.
Ik heb dus hetzelfde he, ik meet niks op die uitgang. Zelfs aan 100% niets.
Dit zegt chatgpt
The Shelly Dimmer 0-10V is designed to control dimmable lighting and devices that operate on a 0-10V analog control signal. It does not directly provide power to the lights but instead regulates the control voltage (0 to 10V DC) for dimmable drivers or ballasts that respond to this control signal. Here's what you can expect from its output:

Control Voltage Range: 0-10V DC.
0V corresponds to the lowest dimming level (off or very low light intensity).
10V corresponds to the highest dimming level (full brightness).
Max Output Current: 40 mA. This is sufficient to control several ballasts or drivers in parallel, depending on their input current requirements.
In summary, the Shelly Dimmer 0-10V provides a variable 0-10V control signal for dimming purposes but does not directly provide a power output for the lighting. The actual light output depends on the connected devices (drivers or ballasts).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mriceke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 03-09 18:52
In de Shelly KB zie ik bij de 'standaard' dit plaatje:

Afbeeldingslocatie: https://kb.shelly.cloud/__attachments/243531777/Plus%200_1-10V%20dimmer-wiring%20diagram.png?inst-v=f9d248fa-a230-4075-9896-d92b0e9158b6

En bij de gen3:

Afbeeldingslocatie: https://kb.shelly.cloud/__attachments/243531777/0_1-10V%20Dimmer%20PM%20Gen3.png?inst-v=f9d248fa-a230-4075-9896-d92b0e9158b6

Zie bij de gen3 een doorlus van L en N naar de + en - van 10v besturing. Zou dit betekenen dat deze wél 0-10v door kan sturen (omvormen van AC -> DC en 0-10v doorgeven)?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Nieuwe shelly binnen,de gen 3
Alles werkt instant !
Phew finally ! Thx hier voor de bevestiging.

Eindelijk stabiel.

Bij deze wie een dimmer zoekt van yrsai, deze is nu te koop :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mriceke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 03-09 18:52
Goed om te horen skank! Ik ga binnenkort ook eens proberen. Heb jij misschien nog het filmpje voor me om de kalfire haard in domotica mode te zetten?

Nog even kijken naar zo’n overpriced domotica kabel ;)
Thanks alvast!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Mriceke schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 19:04:
Goed om te horen skank! Ik ga binnenkort ook eens proberen. Heb jij misschien nog het filmpje voor me om de kalfire haard in domotica mode te zetten?

Nog even kijken naar zo’n overpriced domotica kabel ;)
Thanks alvast!
YouTube: Domotica kal haard

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LittleWan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 14:26
Ik was op zoek naar een oplossing om mijn Kalfire op Home Assistant aan te sluiten. Ik had dan maar zelf een ESPHome component gebouw om dit te doen. Net toen ik klaar was ontdekte ik dit topic :D

Mijn implementatie kan je vinden op https://github.com/sillev...master/components/kalfire Mocht iemand er eens iets willen mee doen, voel je vrij. Feedback is ook altijd welkom.

Ik heb mijn aansturing gemaakt met een M5Stack Core Atom S3 en GP8413 0-10V module. Eenvoudig en klein.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Da-En37vj2swwsUq2HPDFQlx9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mCAJUGv2KpCBvLGW6GYj7Hzb.png?f=fotoalbum_large

http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • troyk
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 22-04 14:11

troyk

attrib -r troyk.nfo

Geweldig veel informatie in dit topic ! Ik probeer zelf nu ook mijn Kalfire haard te integreren in mijn bestaande HA setup maar volgens mij werkt mijn haard met een ander controlboard dan ik in dit topic gezien heb.

Het gaat in mijn geval om :
https://etaricambi.com/cd...pg?v=1702389680&width=713

Het heeft 2 control interfaces die lijken op de eerdere domotica aansluiting.
1) Control Interface 1, deze lijkt naar een de receiver te gaan van de RF AB.
2) Control Interface 2, deze word niet gebruikt maar mogelijk te gebruiken voor het aansturen via Zigbee.

Heeft iemand ervaring met dit controlboard ? Zou het mogelijk hetzelfde werken als de eerdere voorbeelden ? De aansluiting lijkt erg veel op de domotica aansluiting die we eerder hebben gezien in dit topic.

Tips/Hints/Vragen die me verder helpen zijn welkom!

It's not who you are , it's who you know.

Pagina: 1 2 Laatste