Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
Hi Tweakers,

Vandaag kwam mijn Nest thermostaat binnen (3rd gen). Na het unboxen ben ik de handleiding van mijn CV ketel doorgegaan, evenals de handleiding van de nest uiteraard.
Mijn voornemen was om dit zelf te installeren. De hulpvideo's zijn over het algemeen uitgebreid en ik voorzie geen problemen in het installeren van de thermostaat in de woonkamer.

Ik loop echter vast in de allereerste stap, waarbij de Heat Link moet worden bedraad vanuit de CV ketel.
Mijn kennis van Electra en CV ketels is zeer basic, en ik ben bang om het verkeerd te doen of schade aan te richten.
In de handleiding staat niets aangegeven over het aansluiten van een thermostaat, op onderstaande na:

Aansluiten van thermostaten
Op de Remeha Quinta kan een 2-draads aan/uit-thermostaat
(zoals bijvoorbeeld de Remeha Celcia 10) of een modulerende
thermostaat (zoals bijvoorbeeld de Remeha Celcia 15 of 20)
worden aangesloten. Raadpleeg de installateur voor het aansluiten van de gewenste thermostaat.


Heb ik niet veel aan dus. Wel is helder dat zowel aan/uit als modulerend ondersteund.
Als ik kijk naar de bedrading word ik er ook niet veel wijzer van. De aan/uit kabeltjes zitten in 3 en 4 monden uit in een snoer dat naar beneden gaat.
De draadjes van de modulerende regelaar lopen naar stekkertje, daar is iets ingeplugd en de draadjes lopen ergens rechts achterin waar ik er geen zicht meer op heb.

Is er iemand die mij in Jip en Janneke taal kan uitleggen welke draadjes in in de CV ketel moet ontkoppelen, welke ik in de Heat Link moet stoppen, en waar ik nog zelf stroomdraden in moet stoppen?


Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/h4BIJVH.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1vPKDVh/Whats-App-Image-2019-01-02-at-17-21-27.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 18:25 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • superduper
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 19:12

superduper

Z3_3.0 Woeiiii

Als je ketel via opentherm kan moduleren zal je de OT1 en OT2 draden moeten stoppen in de twee ingangen op de kletel met modulerende regelaar. polariteit zou volgens mijn info (via een installateur) niet uitmaken, maar heb ik niet kunnen controleren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
Ik heb ook een remeha (tzerra 39 kw) en inderdaad gewoon de bridge aansluiten op de modulerende ingang. Instellen en draaien maar.

Aan/uit moet er dan uit en volgens mij de buitenvoeler ook, maar die lijkt niet aangesloten. Je kunt dan in de NEST de ketel bij testen op AAN zetten en dan gaat deze vol vermogen branden. Daarna is het paar dagen "wennen" en geen omkijken meer naar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
superduper schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:11:
Als je ketel via opentherm kan moduleren zal je de OT1 en OT2 draden moeten stoppen in de twee ingangen op de kletel met modulerende regelaar. polariteit zou volgens mijn info (via een installateur) niet uitmaken, maar heb ik niet kunnen controleren.
thanks! Dus in ieder geval 2 draden nemen en die van OT1 & OT2 naar "Modulerende regelaar" 1 & 2 laten gaan. Wat daar ook nu aan gekoppeld is, kan ik dus afkoppelen? zit een stekkertje tussen dus kan ik zo afkoppelen en de draden er uit halen.

Hoe zit het met de aan/uit draden die er nu in zitten en naar stekker van cv ketel gaan? Deze laat ik uiteraard zitten voor zodat de CV stroom heeft, maar moet ik in diezelfde kroonsteen ook weer 2 extra draden stoppen die naar L en N in de Heat Link gaan?

En wat doe ik met ingang 3 en 4 op de Heat Link?


-----------
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:14:
Ik heb ook een remeha (tzerra 39 kw) en inderdaad gewoon de bridge aansluiten op de modulerende ingang. Instellen en draaien maar.

Aan/uit moet er dan uit en volgens mij de buitenvoeler ook, maar die lijkt niet aangesloten. Je kunt dan in de NEST de ketel bij testen op AAN zetten en dan gaat deze vol vermogen branden. Daarna is het paar dagen "wennen" en geen omkijken meer naar.
Aan/uit er uit halen? Hoe krijg de CV dan stroom?
Buitenvoeler is overigens wel aangesloten volgens mij. 2 gelige draadjes.
De bridge enkel aansluiten op 2 drakenvan de modulerende regelaar , dan ben ik er toch nog niet...?

[ Voor 28% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 18:21 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Henk007
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06-04 00:29
Nieksiero schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:04:. De aan/uit kabeltjes zitten in 3 en 4 monden uit in een stekker die in t stopcontact zit.
Ik hoop dat je je hier vergist, want ik lees uit bovenstaande regel dat je aansluiting 3 en 4 hebt aangesloten op de netspanning :X

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
Henk007 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:19:
[...]


Ik hoop dat je je hier vergist, want ik lees uit bovenstaande regel dat je aansluiting 3 en 4 hebt aangesloten op de netspanning :X
aan/uit thermostaat zie je inderdaad in het witte snoer gaan. Deze gaat naar beneden, naar de oude thermostaat denk ik?

[ Voor 8% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 18:24 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
Nieksiero schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:18:
[...]


thanks! Dus in ieder geval 2 draden nemen en die van OT1 & OT2 naar "Modulerende regelaar" 1 & 2 laten gaan. Wat daar ook nu aan gekoppeld is, kan ik dus afkoppelen? zit een stekkertje tussen dus kan ik zo afkoppelen en de draden er uit halen.

Hoe zit het met de aan/uit draden die er nu in zitten en naar stekker van cv ketel gaan? Deze laat ik uiteraard zitten voor zodat de CV stroom heeft, maar moet ik in diezelfde kroonsteen ook weer 2 extra draden stoppen die naar L en N in de Heat Link gaan?

En wat doe ik met ingang 3 en 4 op de Heat Link?


-----------


[...]


Aan/uit er uit halen? Hoe krijg de CV dan stroom?
Buitenvoeler is overigens wel aangesloten volgens mij. 2 gelige draadjes.
De bridge enkel aansluiten op 2 drakenvan de modulerende regelaar , dan ben ik er toch nog niet...?
Er gaat nu zo'n stuk telefoonsnoer door je halve huis naar de thermostaat. Dat zit op aan/uit thermostaat, die haal je los. En de heatlink plak je aan de muur naast je cv ketel en verbind je door met je modulerende ingang. En van de hoofdspanning van de ketel blijf je af..

Overigens moet de heatlink ook in het stopcontact..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:27:
[...]


Er gaat nu zo'n stuk telefoonsnoer door je halve huis naar de thermostaat. Dat zit op aan/uit thermostaat, die haal je los. En de heatlink plak je aan de muur naast je cv ketel en verbind je door met je modulerende ingang. En van de hoofdspanning van de ketel blijf je af..

Overigens moet de heatlink ook in het stopcontact..
ALs ik dit doe heb ik 2 draadjes (van modulerende regelaar in cv naar OT1 en OT2 in de HeatLink) , en nog eens 2 draadjes (N en L in HeatLink naar een stekkertje die ik in t stopcontact steek).

Is dit voldoende? De draden van thermostaat aan/uit die helemaal naar beneden lopen hoeven dus nergens meer op aangesloten te zitten?
Beneden ga ik dan met de Nest thermostaat aan de gang.

Nog even een iets duidelijkere foto:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VS6Tvt9/Whats-App-Image-2019-01-02-at-18-26-45.jpg


dit krijg ik dan?

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jfZgPYT/Schermafbeelding-2019-01-02-om-18-38-41.png

[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 18:39 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
Ik snap de verwarring.. de heatlink zelf werkt op 230v Dus even een snoertje aanmaken en in het stopcontact. Vervolgens pak je een stukje UTP (is mooi wit, werk je makkelijk weg) en dat sluit je aan op 1/2 (cv) en OT 1 2 op je heatlink.

3-4 op je cv moet dan los.

Ik had best wel wat moeite om een mooi contact te maken op de heatlink. Dus een iets dikkere ader is wel handiger.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:43:
Ik snap de verwarring.. de heatlink zelf werkt op 230v Dus even een snoertje aanmaken en in het stopcontact. Vervolgens pak je een stukje UTP (is mooi wit, werk je makkelijk weg) en dat sluit je aan op 1/2 (cv) en OT 1 2 op je heatlink.

3-4 op je cv moet dan los.

Ik had best wel wat moeite om een mooi contact te maken op de heatlink. Dus een iets dikkere ader is wel handiger.
Dan is het zoals ik heb getekend toch?
Wat ik dan niet begrijp, als 3-4 op de CV is losgekoppeld, hoe krijg ik dan de thermostaat nog gekoppeld aan de HeatLink? Aangezien die 3-4 de enige twee draden zijn die naar mijn woonkamer lopen. Of gaat echt alles via Wi-Fi?

Ben wellicht in de war met de andere versie, waar je verschillende bedradingsmogelijkheden hebt.

Ik moet dan enkel nog de Nest Thermostaat van stroom voorzien. Dit kan ik met een kabeltje doen, maar dan loopt dat lelijk over de muur. Is hier nog een handige oplossing voor, bijv d.m.v. bedrading die nu door de oude thermostaat wordt gebruikt?

[ Voor 18% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 18:50 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Henk007
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06-04 00:29
Opentherm is toch tevens voeding? Of kan de Nest daar niet op werken ? 'Normale' opentherm thermostaten hebben geen extra voeding nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
Henk007 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:55:
Opentherm is toch tevens voeding? Of kan de Nest daar niet op werken ? 'Normale' opentherm thermostaten hebben geen extra voeding nodig.
Dit wist ik niet, maar zou je gelijk in kunnen hebben.

Afbeeldingslocatie: https://api.reshift.nl/platform_core/media/show_image/333025/?width=674&crop=center

Echter, als ik deze 2 kabeltjes op zolder ontkoppel van de CV, dan doen deze in de woonkamer natuurlijk niets meer. Ik moet dus boven toch nog iets den met de ontkoppelde draadjes.

Iemand die de cirkel rond kan maken?

[ Voor 22% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 19:10 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henk007
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06-04 00:29
Onderstaande laten checken door de deskundige, ik speculeer dit op basis van wat ik hier zie en lees
Volgens mij moet de Nest 12V uit de T1 en T2 krijgen vanuit de heatbox

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
De nest heeft een losse voeding. En is juist gemaakt om die kabel door je muur te vervangen..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:13:
De nest heeft een losse voeding. En is juist gemaakt om die kabel door je muur te vervangen..
Ik lees hierover wisselende dingen en begrijp het nog niet helemaal..
In een wiki van Computertotaal wordt het volgende beschreven:

" 04 Heat Link installeren
Schakel voordat je begint de verwarmingsketel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Maak je cv-ketel open. Raadpleeg hiervoor de handleiding. Maak de draad die naar je huidige thermostaat gaat los van de thermostaatschroefcontacten. Monteer vervolgens een nieuw stuk draad (bijvoorbeeld signaal- of beldraad) op de aan/uit-thermostaatschroefcontacten van je cv-ketel.

Maak de Nest Heat Link open en monteer hem op ongeveer dertig centimeter van je cv-ketel aan de muur. De thermostaatdraad uit je verwarmingsketel sluit je aan op de twee meest rechtse schroefcontacten (2 en 3), de polariteit is niet van belang. De thermostaatdraad die afkomstig is uit de woonkamer, sluit je aan op de twee contacten helemaal rechts (T1 en T2). De polariteit is wederom niet van belang. Veel verwarmingsketels hebben ingebouwde netspanningscontacten. Je kunt de Heat Link dan via een elektriciteitskabel aansluiten op de netspanningscontacten van de Heat Link (N en L). Wij hebben ervoor gekozen om een netsnoer met stekker te monteren. Maak je Heat Link en de verwarmingsketel weer dicht. Laat alles uit en steek nog geen stekkers in het stopcontact!"


De bestaande draden zijn volgens jou dus overbodig met deze 3rd gen Nest. Ik moet daarentegen dan wel een kabeltje onder uit de nest laten komen en deze ergens in een stopcontact steken (Lelijk!). De bestaande bedrading heeft absoluut geen functie meer en kan ook geen functie innemen?

Ook de installatie guide van Nest suggereert anders,
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/wSWFTNV/Schermafbeelding-2019-01-02-om-19-23-37.png

Ik neig zelf hier naar? Op basis van Install guide en verschillende video's,

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/8DGqxjw/Schermafbeelding-2019-01-02-om-19-42-41.png

[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 19:43 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
Nieksiero schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:21:
[...]


Ik lees hierover wisselende dingen en begrijp het nog niet helemaal..
In een wiki van Computertotaal wordt het volgende beschreven:

" 04 Heat Link installeren
Schakel voordat je begint de verwarmingsketel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Maak je cv-ketel open. Raadpleeg hiervoor de handleiding. Maak de draad die naar je huidige thermostaat gaat los van de thermostaatschroefcontacten. Monteer vervolgens een nieuw stuk draad (bijvoorbeeld signaal- of beldraad) op de aan/uit-thermostaatschroefcontacten van je cv-ketel.

Maak de Nest Heat Link open en monteer hem op ongeveer dertig centimeter van je cv-ketel aan de muur. De thermostaatdraad uit je verwarmingsketel sluit je aan op de twee meest rechtse schroefcontacten (2 en 3), de polariteit is niet van belang. De thermostaatdraad die afkomstig is uit de woonkamer, sluit je aan op de twee contacten helemaal rechts (T1 en T2). De polariteit is wederom niet van belang. Veel verwarmingsketels hebben ingebouwde netspanningscontacten. Je kunt de Heat Link dan via een elektriciteitskabel aansluiten op de netspanningscontacten van de Heat Link (N en L). Wij hebben ervoor gekozen om een netsnoer met stekker te monteren. Maak je Heat Link en de verwarmingsketel weer dicht. Laat alles uit en steek nog geen stekkers in het stopcontact!"


De bestaande draden zijn volgens jou dus overbodig met deze 3rd gen Nest. Ik moet daarentegen dan wel een kabeltje onder uit de nest laten komen en deze ergens in een stopcontact steken (Lelijk!). De bestaande bedrading heeft absoluut geen functie meer en kan ook geen functie innemen?

Ook de installatie guide van Nest suggereert anders,
[Afbeelding]

Ik neig zelf hier naar? Op basis van Install guide en verschillende video's,

[Afbeelding]
Sorry, je kunt natuurlijk ook de Nest terughangen op de oude plek en de voeding uit de kabel halen. Mits je genoeg draadjes hebt. Er zit zo'n stickervel bij toch met een linkje naar de configurator.

Volgens mij is dan het verschil dat je niet de losse voeding gebruikt, maar 12v pakt uit de heatlink. (op een extra aderpaar..)

Dan is je tekening dus correct lijkt mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:48:
[...]


Sorry, je kunt natuurlijk ook de Nest terughangen op de oude plek en de voeding uit de kabel halen. Mits je genoeg draadjes hebt. Er zit zo'n stickervel bij toch met een linkje naar de configurator.

Volgens mij is dan het verschil dat je niet de losse voeding gebruikt, maar 12v pakt uit de heatlink. (op een extra aderpaar..)

Dan is je tekening dus correct lijkt mij.
Nu kom ik ook nog dit topic tegen. Reactie van @Neejoh die bijna vergelijkbare situatie heeft met mij. Hier wordt echter een verbinding gemaakt tussen OT1 en OT2 op de Heatlink en de 3 en 4 aansluiting (aan/uit thermostaat) in de ketel. Dit is anders dan hoe ik het nu getekend heb, met de OT1 en OT2 naar de 1 en 2 aansluiting (Modulerende regelaar).

Welke optie is de juiste en waarom?

Optie 1 zie eerdere bericht

Optie 2: Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/cc2TPWv/Schermafbeelding-2019-01-02-om-19-57-19.png

[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 19:58 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
Nieksiero schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:53:
[...]


Nu kom ik ook nog dit topic tegen. Reactie van @Neejoh die bijna vergelijkbare situatie heeft met mij. Hier wordt echter een verbinding gemaakt tussen OT1 en OT2 op de Heatlink en de 3 en 4 aansluiting (aan/uit thermostaat) in de ketel. Dit is anders dan hoe ik het nu getekend heb, met de OT1 en OT2 naar de 1 en 2 aansluiting (Modulerende regelaar).

Welke optie is de juiste en waarom?
Niet elke Remeha heeft dezelfde aansluitingen. Op mijn Tzerra is er geen verschil tussen de OT en AAN / UIT aansluiting (is hetzelfde aan de ketelkant)

In je installatiehandleiding staat hoe aan te sluiten (en dat zal waarschijnlijk gewoon echt zo simpel zijn als 2 draden in de juiste poortjes) en je kunt er vanuit gaan dat de NEST handleiding het ook niet te ingewikkeld maakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:58:
[...]


Niet elke Remeha heeft dezelfde aansluitingen. Op mijn Tzerra is er geen verschil tussen de OT en AAN / UIT aansluiting (is hetzelfde aan de ketelkant)

In je installatiehandleiding staat hoe aan te sluiten (en dat zal waarschijnlijk gewoon echt zo simpel zijn als 2 draden in de juiste poortjes) en je kunt er vanuit gaan dat de NEST handleiding het ook niet te ingewikkeld maakt.
Zoals aangegeven staat er in de handleiding van de CV niets over het aansluiten van de thermostaat en de verschillende aansluitingen. Ik vraag me af waarom jij de aansluitingen van " Modulerende regelaar" aangeeft, waar anderen eigenlijk allemaal de 3/4(aan/uit) gebruiken.
Mij lijkt dat de Nest sowieso al modulerend gaat regelen en dat de aan/uit aansluiting daarom logischer is. Maar wellicht klopt mijn manier van denken niet.

Als ik weet welke van de 2 opties ik moet hebben, kan ik verder prutsen :)

[ Voor 8% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 20:09 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
Nieksiero schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 20:03:
[...]


Zoals aangegeven staat er in de handleiding van de CV niets over het aansluiten van de thermostaat en de verschillende aansluitingen. Ik vraag me af waarom jij de aansluitingen van " Modulerende regelaar" aangeeft, waar anderen eigenlijk allemaal de 3/4(aan/uit) gebruiken.
Mij lijkt dat de Nest sowieso al modulerend gaat regelen en dat de aan/uit aansluiting daarom logischer is. Maar wellicht klopt mijn manier van denken niet.

Als ik weet welke van de 2 opties ik moet hebben, kan ik verder prutsen :)
Omdat het zo in de handleiding staat van de quinta! Eerste hit google en daar kun je het zo uit terug lezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 22:10:
[...]


Omdat het zo in de handleiding staat van de quinta! Eerste hit google en daar kun je het zo uit terug lezen.
Oke, dsn is het dus zoals mijn eerste schets ? Ga ik morgen proberen

Wat heb jij precies gevonden in de handleiding? Ben hem al meerdere malen door gegaan

[ Voor 12% gewijzigd door pentaw1nz op 02-01-2019 22:32 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
iemand die kan bevestigen dat optie 1 de juiste is? voordat ik er mee aan t prutsen ga.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
https://www.gebruikershan...ding-60863.html?page=0008

Op pagina 60 staat dat een opentherm op 1-2 moet. Op pagina 62 staat dat een gewone thermo op 3-4 moet. Maar er zijn zoveel remeha ketels.. dus altijd je exacte manual even raadplegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
Alles aangesloten en lijkt goed te werken!
Ben erg benieuwd wat hij inleert na een week of 2 en of ik verschil ga merken nu met opentherm t.o.v. aan/uit dat ik altijd heb gehad.

Viel me wel op dat de douche 2 keer koud viel. Eerst viel het warm water helemaal weg. Nadat ik de douche uit/aan heb gezet werd hij wel weer goed heet. Daarna de rest van de douchebeurt een beetje lafjes, had het gevoel dat de temperatuur wat schommelde, alsof de CV niet genoeg vermogen had op de douche goed heet te houden.
Heel vreemd, eerder nooit gehad. Kan dit te maken hebben met de nieuwe thermostaat en de heatlink?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • superduper
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 19:12

superduper

Z3_3.0 Woeiiii

Nieksiero schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 15:49:
Alles aangesloten en lijkt goed te werken!
Ben erg benieuwd wat hij inleert na een week of 2 en of ik verschil ga merken nu met opentherm t.o.v. aan/uit dat ik altijd heb gehad.

Viel me wel op dat de douche 2 keer koud viel. Eerst viel het warm water helemaal weg. Nadat ik de douche uit/aan heb gezet werd hij wel weer goed heet. Daarna de rest van de douchebeurt een beetje lafjes, had het gevoel dat de temperatuur wat schommelde, alsof de CV niet genoeg vermogen had op de douche goed heet te houden.
Heel vreemd, eerder nooit gehad. Kan dit te maken hebben met de nieuwe thermostaat en de heatlink?
Kan je op de ketel nakijken wat de temp van het warme water is? Wordt de gewone heet water kraan ook echt goed heet? Ik neem aan dat je de ww temp op ~60-65 hebt staan. Check even of dit op de ketel nog goed staat. Ik had dat een niet volledig opentherm compatible thermostaat de ww temp naar 40C zette. Dat is matig om te douchen omdat een thermostaat kraan daar niet handig mee kan mengen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
superduper schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 17:39:
[...]


Kan je op de ketel nakijken wat de temp van het warme water is? Wordt de gewone heet water kraan ook echt goed heet? Ik neem aan dat je de ww temp op ~60-65 hebt staan. Check even of dit op de ketel nog goed staat. Ik had dat een niet volledig opentherm compatible thermostaat de ww temp naar 40C zette. Dat is matig om te douchen omdat een thermostaat kraan daar niet handig mee kan mengen.
Warm water staat op 60 graden. Hier stond hij standaard op vanuit de Nest en de CV gaat ook aan wanneer de temperatuur onder de 60 graden komt. Lijkt goed te werken dus.
Douche en kraan worden goed heet, enkel de douche is wat schommelend en wordt lauwwarm na even douchen.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henk007
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06-04 00:29
Misschien staat de functie 'tapwater warm houden' nu uit en stond die voorheen aan. Remeha Quinta's hebben een klein buffertje warm water. Maar dit verklaart eigenlijk niet wat jij beschrijft.

[ Voor 16% gewijzigd door Henk007 op 03-01-2019 20:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:05
Nieksiero schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 15:49:
Alles aangesloten en lijkt goed te werken!
Ben erg benieuwd wat hij inleert na een week of 2 en of ik verschil ga merken nu met opentherm t.o.v. aan/uit dat ik altijd heb gehad.

Viel me wel op dat de douche 2 keer koud viel. Eerst viel het warm water helemaal weg. Nadat ik de douche uit/aan heb gezet werd hij wel weer goed heet. Daarna de rest van de douchebeurt een beetje lafjes, had het gevoel dat de temperatuur wat schommelde, alsof de CV niet genoeg vermogen had op de douche goed heet te houden.
Heel vreemd, eerder nooit gehad. Kan dit te maken hebben met de nieuwe thermostaat en de heatlink?
In de nest kun je de warmwatertemp instellen, allicht die even iets hoger zetten (65-70) om te kijken of het dan goed gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
Heb ben op 65 gezet en lijkt nu wat stabieler met het douchen!

Had voorheen ook veel last van tikkende lijdingen, ook na regelmatig ontluchten. Dat is nu ook helemaal weg. Wellicht doordat de vorige oude honeywell gewoon aan/uit was en de ketel om de paar minuten ging ontbranden, om vervolgens maximaal te stoken en weer uit te gaan. Het modulerende regelen ben ik niet helemaal in thuis, maar het huis lijkt gelijkmatiger te verwarmen nu. Duurt iets langer voordat het huis op temperatuur is, maar temperatuur is ook constanter. Ook de typische "verwarmingslucht" is weg.

Tot nu toe erg tevreden!

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Henk007
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06-04 00:29
Heb je in het verleden je gasverbruik bijgehouden?
Waarschijnlijk zul je ook wat besparen door op deze manier modulerend met een lagere aanvoertemperatuur te verwarmen, je ketel werkt dan efficiënter in vergelijking met aan/uit en vol vermogen. Niet wereldschokkend, maar volgens mij wel meetbaar.

[ Voor 8% gewijzigd door Henk007 op 04-01-2019 16:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
vandaag weer een lauwwarme douchebeurt helaas. Lijkt toch iets niet helemaal lekker te gaan met het modulerend regelen en de douche goed heet krijgen / houden..
Wellicht de water temperatuur nog hoger zetten? Of kan ik nog iets anders proberen.
Voor het plaatsen van de Nest had ik hier geen last van.

[ Voor 48% gewijzigd door pentaw1nz op 04-01-2021 15:17 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
En is het normaal dat mijn CV zo'n beetje de hele dag actief is?
Wat wel opvalt is dat hij nu verwarmt met relatief lagere temperaturen , i.p.v. steeds maximaal warm stoken, maar hij is dus wel erg actief.. Ik weet niet hoe dit eerder was.

Isolatie van de woning is overigens matig, komt volgende maand verandering in. Dit heeft uiteraard ook invloed op het stookgedrag.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jM3rbCF/Whats-App-Image-2019-01-06-at-22-21-34.jpg

[ Voor 10% gewijzigd door pentaw1nz op 06-01-2019 22:30 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeacekeeperNL
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online

PeacekeeperNL

Koning Review 2023 en 2024

Met betrekking tot het continu actief is naar mijn weten dat modulerende. Continu de boel een beetje op de juiste temperatuur houden, in plaats van vol aan of vol uit, waardoor de temperatuur schommelt.

Mijn reviews al gezien?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
PeacekeeperNL schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 13:41:
Met betrekking tot het continu actief is naar mijn weten dat modulerende. Continu de boel een beetje op de juiste temperatuur houden, in plaats van vol aan of vol uit, waardoor de temperatuur schommelt.
Iemand die heeft bijgehouden wat dit daadwerkelijk met je verbruik doet? Comfort is natuurlijk hoger met moduleren, maar welke invloed heeft het op je gasverbruik.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeacekeeperNL
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online

PeacekeeperNL

Koning Review 2023 en 2024

Nieksiero schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 22:10:
[...]


Iemand die heeft bijgehouden wat dit daadwerkelijk met je verbruik doet? Comfort is natuurlijk hoger met moduleren, maar welke invloed heeft het op je gasverbruik.
Ik ga even voor je kijken in mijn statistieken toen ik nog student was. Ik hield daar altijd wekelijks mijn verbruik van alles bij, maar moet even kijken wanneer ik toen mijn Nest V3 plaatste.

Mijn reviews al gezien?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeacekeeperNL
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online

PeacekeeperNL

Koning Review 2023 en 2024

Ik kan niet precies nagaan sinds wanneer ik de Nest had. Daarnaast weet ik ook niet meer of de thermostaat die daarvoor in mijn studentenkamer zat een aan/uit was, of modulerend werkte. Verder had ik hem blijkbaar nog geen half jaar aangesloten, en daarvoor ook maar een half jaar, waardoor ik helaas het verbruik niet kan vergelijken voor je. Excuus, misschien iemand anders hier die wel de statistieken heeft.

Mijn reviews al gezien?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Heb vorige week een nieuwe Nest v3 aangekocht maar krijg de draadloze connective tussen de heatlink en Nest niet voor elkaar.

Staat de connective tussen de heatlink en Thermostaat los van de draadaansluitingen van de heatlink op de ketel? Of komt de draadloze verbinding niet tot stand als het niet goed zit aangsloten.

Ik heb de heatlink (L en N) op een stekker aangesloten maar het LEDje op de heatlink gaat nooit blauw knipperen maar direct geel/oranje. Om interference op het wifi signal uit te sluiten heb ik de nest thermostaat (op de standaard) naast de heatlink gehouden maar ook dan vinden ze elkaar niet. Ik ben bang dat de heatlink defect is.

Heeft iemand ook deze ervaring gehad?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Alfa
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 13-07 21:24
Nieksiero schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 15:49:
Alles aangesloten en lijkt goed te werken!
Ben erg benieuwd wat hij inleert na een week of 2 en of ik verschil ga merken nu met opentherm t.o.v. aan/uit dat ik altijd heb gehad.

Viel me wel op dat de douche 2 keer koud viel. Eerst viel het warm water helemaal weg. Nadat ik de douche uit/aan heb gezet werd hij wel weer goed heet. Daarna de rest van de douchebeurt een beetje lafjes, had het gevoel dat de temperatuur wat schommelde, alsof de CV niet genoeg vermogen had op de douche goed heet te houden.
Heel vreemd, eerder nooit gehad. Kan dit te maken hebben met de nieuwe thermostaat en de heatlink?
Ik heb nu exact dezelfde situatie bij mij thuis. Nieksiero, voor mijn duidelijkheid welke optie heb je uiteindelijk gepakt?
#1 HeatLink OT1/2 op CV-modulerend (CV 1/2)
#2 HeatLink OT1/2 op CV-AAN/UIT (CV 3/4)

Andere vraag: heb je nu na verloop van tijd nog tips/tricks voor mij m.b.t. inregelen t.b.v. warm water etc.?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
Alfa schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 11:40:
[...]


Ik heb nu exact dezelfde situatie bij mij thuis. Nieksiero, voor mijn duidelijkheid welke optie heb je uiteindelijk gepakt?
#1 HeatLink OT1/2 op CV-modulerend (CV 1/2)
#2 HeatLink OT1/2 op CV-AAN/UIT (CV 3/4)

Andere vraag: heb je nu na verloop van tijd nog tips/tricks voor mij m.b.t. inregelen t.b.v. warm water etc.?
Ik heb optie 2, dus modulerend. Het probleem bij mijn nest was dat hij na een tijdje plots niet meer werkte, tenzij ik hem op aan/uit zette.
Heb alle bedrading gewoon los gehaald en opnieuw aangesloten, daarna werkte hij weer. Misschien toch ergens niet helemaal lekker contact.

Heeft hij bij jou eerder wel gewerkt? Of krijg je hem überhaupt niet geïnstalleerd.

Wat bedoel je precies met tips voor inregelen warm water ?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
K
Verwijderd schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 09:31:
Heb vorige week een nieuwe Nest v3 aangekocht maar krijg de draadloze connective tussen de heatlink en Nest niet voor elkaar.

Staat de connective tussen de heatlink en Thermostaat los van de draadaansluitingen van de heatlink op de ketel? Of komt de draadloze verbinding niet tot stand als het niet goed zit aangsloten.

Ik heb de heatlink (L en N) op een stekker aangesloten maar het LEDje op de heatlink gaat nooit blauw knipperen maar direct geel/oranje. Om interference op het wifi signal uit te sluiten heb ik de nest thermostaat (op de standaard) naast de heatlink gehouden maar ook dan vinden ze elkaar niet. Ik ben bang dat de heatlink defect is.

Heeft iemand ook deze ervaring gehad?
Dit zegt mij niets. Ze raden aan om beide dicht bij elkaar te houden tijdens de install idd. Als je dan nog niets vindt lijkt me iets mis te gaan bij de heatlink. Als deze stroom heeft zou je Nest hem moeten kunnen vinden. Rest van de bedrading maakt dan nog niet zoveel uit, als je jouw ketel goed wilt kunnen bedienen uiteraard wel :)

Anders even omruilen aangezien je hem pas hebt gekocht?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Alfa
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 13-07 21:24
Nieksiero schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 20:13:
[...]


Ik heb optie 2, dus modulerend. Het probleem bij mijn nest was dat hij na een tijdje plots niet meer werkte, tenzij ik hem op aan/uit zette.
Heb alle bedrading gewoon los gehaald en opnieuw aangesloten, daarna werkte hij weer. Misschien toch ergens niet helemaal lekker contact.

Heeft hij bij jou eerder wel gewerkt? Of krijg je hem überhaupt niet geïnstalleerd.

Wat bedoel je precies met tips voor ontregelen warm water ?
Bedankt voor je reactie. Ik ben voorzichtig te werk gegaan en deze op dezelfde manier met succes geinstalleerd. Werk als een zonnetje!
Ik dacht te lezen dat er een dingetje was met warm water, maar ik heb er nog geen last van, werkt prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koenzie
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 25-08 02:14

Koenzie

Never leave, just go

Zelfde situatie hier, maar je zegt optie 2? Dat is toch niet moduleren? Optie 1, dus aansluiting 1 en 2 is toch moduleren?

Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:37
Koenzie schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:03:
Zelfde situatie hier, maar je zegt optie 2? Dat is toch niet moduleren? Optie 1, dus aansluiting 1 en 2 is toch moduleren?
Dat zal vast een typo zijn geweest, inmiddels heb ik een andere ketel. De 28c kreeg mijn regendouche soms niet lekker heet en was na een defect aan vervanging toe.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Koenzie
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 25-08 02:14

Koenzie

Never leave, just go

Thanks :) Netjes werkend op contacten 1 en 2 hier

Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get