Hoi,
Ik heb een nieuwbouwhuis, opgeleverd in november 2017. Het huis is goed geïsoleerd en heeft beneden vloerverwarming. Het verwarmingssysteem bestaat uit een CV ketel ( Intergas HReco 36), een 4 groeps Allbrand verdeler en een Honeywell thermostaat aan/uit. De instelling van deze thermostaat heb ik gehad op 3, 6 en 9. Allemaal zonder verbetering.
Tijdens het opstoken van de vloer, ben ik erachter gekomen dat de vloertemperatuur vrijwel niet boven de 30 graden te krijgen is. Ondertussen zijn er al diverse vaklui (de fabrikant van de verdeler en CV geweest naast het installatiebedrijf dat alles aangelegd heeft.
Conclusie van de experts is dat de verdeler en de CV naar behoren werken. De monteur van Intergas toonde zelfs aan dat de thermostaat de CV uitschakelt, terwijl de ruimtetemperatuur nog niet op orde was.
Op een gegeven moment heb ik een drietal temperatuursensoren op de verdeler geplakt en geïsoleerd om de boel te kunnen monitoren. Uit deze data kan ik de volgende conclusies trekken:
1. Wanneer de temperatuur een halve graad onder de ingestelde waarde komt, gaat de CV branden, maar wordt na een x aantal minuten uitgezet. De x komt overeen met het aantal ingestelde schakelmomenten.
2. Dit aan/uit gedrag gaat door totdat de kamertemperatuur bereikt is.
3. De thermostaat stopt de CV niet op tijd waardoor ik een overshoot van 0,5 to 1,5 graden heb.
4. Vervolgens slaat de CV de volgende 12-14 uur niet meer aan en koelt de vloer volledig af (rond 19 graden.
5. Het spel begint opnieuw bij 1 met als extra opmerking dat de kamertemperatuur eerst nog verder daalt. Soms zelfs tot 1.5 graden eronder.
Na wat extra testen blijkt dat de thermostaat dit regelgedrag toepast voor temperatuurverschillen tot 1.5 graden. Daarboven gaat ie gewoon vol aan tot de 1.5 graden verschil bereikt is.
Van dit gedrag wordt ik natuurlijk niet blij. Wat ik graag zou willen:
Ongeacht het verschil in omgevingstemperatuur en ingestelde temperatuur: wanneer de vloer afgekoeld is: continue stoken!
Mijn inziens mist de thermostaat 1 belangrijke bron van informatie, namelijk de vloer temperatuur. Ik zou graag een thermostaat installeren die de vloertemperatuur meeneemt in de beslissing over hoe lang die moet branden. Met een vloer temperatuur van 30 graden en hoger, hoeft dat niet zo lang. Maar wel als de vloer afgekoeld is.
Nu kan zelf wel iets fabriceren met een pi, temperatuursensoren en wat coderen. Maar liefst wil ik iets dat ik direct kan installeren vanwege o.a. de WAF. Op internet heb ik al gezocht, maar kom vooral thermostaten voor elektrische vloerverwarming tegen.
Hebben jullie ideeën over een thermostaat met deze mogelijkheden? Of mogelijk thermostaten met een ander regelprotocol zodat het wel allemaal netjes warm wordt en blijft?
Ik heb een nieuwbouwhuis, opgeleverd in november 2017. Het huis is goed geïsoleerd en heeft beneden vloerverwarming. Het verwarmingssysteem bestaat uit een CV ketel ( Intergas HReco 36), een 4 groeps Allbrand verdeler en een Honeywell thermostaat aan/uit. De instelling van deze thermostaat heb ik gehad op 3, 6 en 9. Allemaal zonder verbetering.
Tijdens het opstoken van de vloer, ben ik erachter gekomen dat de vloertemperatuur vrijwel niet boven de 30 graden te krijgen is. Ondertussen zijn er al diverse vaklui (de fabrikant van de verdeler en CV geweest naast het installatiebedrijf dat alles aangelegd heeft.
Conclusie van de experts is dat de verdeler en de CV naar behoren werken. De monteur van Intergas toonde zelfs aan dat de thermostaat de CV uitschakelt, terwijl de ruimtetemperatuur nog niet op orde was.
Op een gegeven moment heb ik een drietal temperatuursensoren op de verdeler geplakt en geïsoleerd om de boel te kunnen monitoren. Uit deze data kan ik de volgende conclusies trekken:
1. Wanneer de temperatuur een halve graad onder de ingestelde waarde komt, gaat de CV branden, maar wordt na een x aantal minuten uitgezet. De x komt overeen met het aantal ingestelde schakelmomenten.
2. Dit aan/uit gedrag gaat door totdat de kamertemperatuur bereikt is.
3. De thermostaat stopt de CV niet op tijd waardoor ik een overshoot van 0,5 to 1,5 graden heb.
4. Vervolgens slaat de CV de volgende 12-14 uur niet meer aan en koelt de vloer volledig af (rond 19 graden.
5. Het spel begint opnieuw bij 1 met als extra opmerking dat de kamertemperatuur eerst nog verder daalt. Soms zelfs tot 1.5 graden eronder.
Na wat extra testen blijkt dat de thermostaat dit regelgedrag toepast voor temperatuurverschillen tot 1.5 graden. Daarboven gaat ie gewoon vol aan tot de 1.5 graden verschil bereikt is.
Van dit gedrag wordt ik natuurlijk niet blij. Wat ik graag zou willen:
Ongeacht het verschil in omgevingstemperatuur en ingestelde temperatuur: wanneer de vloer afgekoeld is: continue stoken!
Mijn inziens mist de thermostaat 1 belangrijke bron van informatie, namelijk de vloer temperatuur. Ik zou graag een thermostaat installeren die de vloertemperatuur meeneemt in de beslissing over hoe lang die moet branden. Met een vloer temperatuur van 30 graden en hoger, hoeft dat niet zo lang. Maar wel als de vloer afgekoeld is.
Nu kan zelf wel iets fabriceren met een pi, temperatuursensoren en wat coderen. Maar liefst wil ik iets dat ik direct kan installeren vanwege o.a. de WAF. Op internet heb ik al gezocht, maar kom vooral thermostaten voor elektrische vloerverwarming tegen.
Hebben jullie ideeën over een thermostaat met deze mogelijkheden? Of mogelijk thermostaten met een ander regelprotocol zodat het wel allemaal netjes warm wordt en blijft?