Bij oplevering van onze nieuwbouwwoning was de verwarming een zootje. Midden juli stond de ketel volop te stoken, terwijl verwarming echt niet nodig was.
Dit was de situatie bij oplevering:
/f/image/ptNhXB2bRl4AwKt0LbHMgjHF.png?f=fotoalbum_large)
Al snel na oplevering was duidelijk dat dit verwarmingssysteem niet ging werken. Bij enkele buren is de installateur weken lang bezig geweest om het werkend te krijgen, maar ik deed dat liever op de Tweakers manier...
In het kort waren er verschillende problemen:
De HCE20 boven is verbonden met de ketel zodat er een Opentherm signaal naar de ketel gaat en het maximum van 43 graden water is verhoogd naar 50 graden. Opentherm vraagt geen 50 graden water (de HCE20 is ingesteld op maximum 45), maar deze wijziging had een gunstig effect op het gasverbruik. Waarschijnlijk is die 43 graden een vrij harde grens. Zodra de Ta in de ketel over de 43 graden kwam werd de ketel in anti-pendelstand gezet. Door dit te verhogen naar 50 kan de ketel wat
Voor de 24 volt afsluiters zijn nieuwe besteld (ik heb echt geen zin om hier weer discussie over te gaan voeren met de installateur. Natuurlijk zou hij dat in theorie moeten aanpassen, maar voordat ik dat voor elkaar heb ben ik weer een maand verder.)
Ook heb ik via Marktplaats een tweede HCE20 gekocht en een bijbehorende thermostaat. Nu wil ik de volgende situatie aanleggen:
/f/image/DE1czkCi1sXHj9qDDmEFiIYa.png?f=fotoalbum_large)
Dus, beneden een tweede HCE20, die verbonden is met de HCE20 boven zodat er maar 1 Opentherm signaal naar de ketel gaat.
Omdat de hele verdeler beneden een enkele zone is, is het niet nodig om daar van die kleppen op te zetten. Als er warmtevraag is beneden, schakelt de HCE20 de pomp in en circuleert er water door de vloer. Als er geen warmtevraag is staat de pomp uit en circuleert er dus alleen water door de bovenste balk van de verdeler, correct?
Ik kan dat natuurlijk aanpassen, maar dan moeten er nog 8 van die thermische motoren bij, of ik moet de zoneklep die al in het systeem zit ook via de HCE20 schakelen (dat kan via het relais contact). Maar hoe minder bewegende delen hoe beter denk ik dan.
Bij alleen warmtevraag badkamer krijg je dus:
/f/image/TxLJu9pLmQiQDWXiwPPRJ1os.png?f=fotoalbum_large)
Bij alleen warmtevraag beneden krijg je dus:
/f/image/QLr8479p3YP8g6ltukTtYIy0.png?f=fotoalbum_large)
De vraag is dus alleen even of de circulatiepomp van de verwarmingsketel zijn water door de vloer duwt als de circulatiepomp op de verdeler niet draait. Ik vermoed van niet, want dan moet zowel de weerstand van de vloer als van de stilstaande pomp overwonnen worden.
EDIT/UPDATE: De huidige status is hier te vinden: Blihi in "Honeywell zoneregeling uitbreiden"
Dit was de situatie bij oplevering:
/f/image/ptNhXB2bRl4AwKt0LbHMgjHF.png?f=fotoalbum_large)
Al snel na oplevering was duidelijk dat dit verwarmingssysteem niet ging werken. Bij enkele buren is de installateur weken lang bezig geweest om het werkend te krijgen, maar ik deed dat liever op de Tweakers manier...
In het kort waren er verschillende problemen:
- De ketel stond weersafhankelijk ingesteld, met een geknikte stooklijn. Bij -9 tot 14 graden buiten gaf de ketel 43 graden en daarna een lagere temperatuur tot bij 25 graden buiten nog 25 graden water.
- De 43 graden was ingesteld via parameter P50 in menu C020. Dit is ongedocumenteerd, maar deze parameter heb ik uiteindelijk gevonden op een Engels forum en Italiaanse documentatie van de ketel.
- Er was geen verbinding tussen thermostaten en ketel. De ketel stond op "altijd aan"
- De benedenverdieping werd via een zoneklep aan en uit gestuurd, de bovenverdieping had geen klep.
- De installatie was niet waterzijdig ingeregeld.
- De HCE20 boven was voorzien van 24 volt motoren in plaats van 230 volt motoren.
- De vloerverwarming beneden is volgens tekening 10 cm hart op hart, maar de bouwfoto's laten zien dat het 15 cm hart op hart gelegd is.
De HCE20 boven is verbonden met de ketel zodat er een Opentherm signaal naar de ketel gaat en het maximum van 43 graden water is verhoogd naar 50 graden. Opentherm vraagt geen 50 graden water (de HCE20 is ingesteld op maximum 45), maar deze wijziging had een gunstig effect op het gasverbruik. Waarschijnlijk is die 43 graden een vrij harde grens. Zodra de Ta in de ketel over de 43 graden kwam werd de ketel in anti-pendelstand gezet. Door dit te verhogen naar 50 kan de ketel wat
Voor de 24 volt afsluiters zijn nieuwe besteld (ik heb echt geen zin om hier weer discussie over te gaan voeren met de installateur. Natuurlijk zou hij dat in theorie moeten aanpassen, maar voordat ik dat voor elkaar heb ben ik weer een maand verder.)
Ook heb ik via Marktplaats een tweede HCE20 gekocht en een bijbehorende thermostaat. Nu wil ik de volgende situatie aanleggen:
/f/image/DE1czkCi1sXHj9qDDmEFiIYa.png?f=fotoalbum_large)
Dus, beneden een tweede HCE20, die verbonden is met de HCE20 boven zodat er maar 1 Opentherm signaal naar de ketel gaat.
Omdat de hele verdeler beneden een enkele zone is, is het niet nodig om daar van die kleppen op te zetten. Als er warmtevraag is beneden, schakelt de HCE20 de pomp in en circuleert er water door de vloer. Als er geen warmtevraag is staat de pomp uit en circuleert er dus alleen water door de bovenste balk van de verdeler, correct?
Ik kan dat natuurlijk aanpassen, maar dan moeten er nog 8 van die thermische motoren bij, of ik moet de zoneklep die al in het systeem zit ook via de HCE20 schakelen (dat kan via het relais contact). Maar hoe minder bewegende delen hoe beter denk ik dan.
Bij alleen warmtevraag badkamer krijg je dus:
/f/image/TxLJu9pLmQiQDWXiwPPRJ1os.png?f=fotoalbum_large)
Bij alleen warmtevraag beneden krijg je dus:
/f/image/QLr8479p3YP8g6ltukTtYIy0.png?f=fotoalbum_large)
De vraag is dus alleen even of de circulatiepomp van de verwarmingsketel zijn water door de vloer duwt als de circulatiepomp op de verdeler niet draait. Ik vermoed van niet, want dan moet zowel de weerstand van de vloer als van de stilstaande pomp overwonnen worden.
EDIT/UPDATE: De huidige status is hier te vinden: Blihi in "Honeywell zoneregeling uitbreiden"
[ Voor 59% gewijzigd door Blihi op 20-02-2021 21:11 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp