Dank voor alle antwoorden en suggesties. Helaas zijn een aantal vragen hierboven al beantwoord.
Dus maar even een samenvatting:
- Honeywell round on/off thermostaat
- Stand van de thermostaatknop op de vloerverwarmingsunit: Maximaal open (=5)
Wat heb ik al geprobeerd:
- Pomp op de vloerverwarming in diverse snelheden gezet
- Draadjes van de thermostaat aan elkaar gemaakt. CV brand dan gewoon door.
- Pomp van de verdeler uitgezet: Bovenste balk wordt warm, onderin (naar de vloer niet).
- Volledig ontlucht door elke groep een tijdje te laten draaien. deze wordt dan ook daadwerkelijk lekker warm
- Instellingen in de ketel gewijzigd: pompsnelheid, minimale temperatuur, vermogen
- instelling op de thermostaat tav het aantal brand momenten aangepast van 6 naar 3, en 9. Allemaal geen verschil behalve kortere of langere brand cycles.
Voor de duidelijkheid: er is aangetoond dat de thermostaat ervoor zorgt dat de CV uit gaat.
Allemaal geen enkel effect.
Wat ik ook nog geprobeerd heb: 1 groep op de verdeler open, en er iedere keer eentje bij zetten. Het gaat goed tot 3 groepen (heb er 4). Daarna zakt de temperatuur dramatisch. het maakt hierbij niet uit welke groepen combinatie openstaat.
De link van @pleio65 heb ik al eerder helemaal gelezen, maar heeft helaas niet tot oplossingen geleid. De aanvoerleidingen zijn behoorlijk veel dikker dan de "normale " buizen.
Hieronder een plaatje van de temperatuurgegevens zoals ik ooit gemeten heb. Hierbij is de retour (blauwe lijn ) de gezamelijke retour van de verwarmingen + vloerverwarming. De gele lijn is de temperatuur van de CV naar de verdeler (en andere verwarmingen). De rode lijn is datgene dat de vloer in gaat, en dus in mijn geval de onderste balk).

Aangezien 3 groepen prima gaat, maar 4 niet, lijkt het erop dat de vloer veel warmte onttrekt, maar niet genoeg warmte aangevoerd krijgt doordat de thermostaat uitgaat (en mogelijk te weinig aanvoer van heet water uit de CV).
Een simpele redenering zou dan zijn: Aan laten staan totdat de vloer een beetje op temperatuur is. Een modulerende thermostaat zou ook een oplossing zijn aangezien die geen schakelmomenten kent. Waarschijnlijk zitten daar ook weer nadelen aan wanneer de ruimtetemperatuur maar 0.5 graden onder de ingestelde waarde zit. De vloer koelt namelijk geheel af en dan weer opstoken duurt lang.
Heeft een modulerende thermostaat ook zo'n speciale regeling? Waarschijnlijk wel want dan is die bijna op temperatuur. De thermostaat kan het onderscheid niet maken tussen bijna op temperatuur en aan het "opwarmen, maar we zijn er nog lang niet". Dat kan alleen als die extra info heeft mbt de vloer temperatuur.
Dus maar even een samenvatting:
- Honeywell round on/off thermostaat
- Stand van de thermostaatknop op de vloerverwarmingsunit: Maximaal open (=5)
Wat heb ik al geprobeerd:
- Pomp op de vloerverwarming in diverse snelheden gezet
- Draadjes van de thermostaat aan elkaar gemaakt. CV brand dan gewoon door.
- Pomp van de verdeler uitgezet: Bovenste balk wordt warm, onderin (naar de vloer niet).
- Volledig ontlucht door elke groep een tijdje te laten draaien. deze wordt dan ook daadwerkelijk lekker warm
- Instellingen in de ketel gewijzigd: pompsnelheid, minimale temperatuur, vermogen
- instelling op de thermostaat tav het aantal brand momenten aangepast van 6 naar 3, en 9. Allemaal geen verschil behalve kortere of langere brand cycles.
Voor de duidelijkheid: er is aangetoond dat de thermostaat ervoor zorgt dat de CV uit gaat.
Allemaal geen enkel effect.
Wat ik ook nog geprobeerd heb: 1 groep op de verdeler open, en er iedere keer eentje bij zetten. Het gaat goed tot 3 groepen (heb er 4). Daarna zakt de temperatuur dramatisch. het maakt hierbij niet uit welke groepen combinatie openstaat.
De link van @pleio65 heb ik al eerder helemaal gelezen, maar heeft helaas niet tot oplossingen geleid. De aanvoerleidingen zijn behoorlijk veel dikker dan de "normale " buizen.
Hieronder een plaatje van de temperatuurgegevens zoals ik ooit gemeten heb. Hierbij is de retour (blauwe lijn ) de gezamelijke retour van de verwarmingen + vloerverwarming. De gele lijn is de temperatuur van de CV naar de verdeler (en andere verwarmingen). De rode lijn is datgene dat de vloer in gaat, en dus in mijn geval de onderste balk).
Aangezien 3 groepen prima gaat, maar 4 niet, lijkt het erop dat de vloer veel warmte onttrekt, maar niet genoeg warmte aangevoerd krijgt doordat de thermostaat uitgaat (en mogelijk te weinig aanvoer van heet water uit de CV).
Een simpele redenering zou dan zijn: Aan laten staan totdat de vloer een beetje op temperatuur is. Een modulerende thermostaat zou ook een oplossing zijn aangezien die geen schakelmomenten kent. Waarschijnlijk zitten daar ook weer nadelen aan wanneer de ruimtetemperatuur maar 0.5 graden onder de ingestelde waarde zit. De vloer koelt namelijk geheel af en dan weer opstoken duurt lang.
Heeft een modulerende thermostaat ook zo'n speciale regeling? Waarschijnlijk wel want dan is die bijna op temperatuur. De thermostaat kan het onderscheid niet maken tussen bijna op temperatuur en aan het "opwarmen, maar we zijn er nog lang niet". Dat kan alleen als die extra info heeft mbt de vloer temperatuur.
:strip_exif()/f/image/QqNIXDeSnComA9jEJQWrQcH3.jpg?f=fotoalbum_large)