Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Topmkleinman schreef op zondag 5 november 2017 @ 21:07:
[...]
DONE! Kwestie van de formules kopieren. Aangepast tot -15. Ik ga hem zo even uploaden.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Eerste tabblad prijs voor gas en elektriciteit invullen. Excelsheet bepaald dan tot welke temperaturen het rendabel is om te stoken.
Excelsheet is voor ELGA met Carrier buitenunit ( max 5.1kW output ).
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Heel mooi, begrijp ik goed dat het opgenomen vermogen met de Carrier tot 1250 gaat?mkleinman schreef op zondag 5 november 2017 @ 21:12:
Hij is hier te downloaden: http://www.familie-kleinm...sse_plaatjes/COP_2_0.xlsx
Eerste tabblad prijs voor gas en elektriciteit invullen. Excelsheet bepaald dan tot welke temperaturen het rendabel is om te stoken.
Excelsheet is voor ELGA met Carrier buitenunit ( max 5.1kW output ).
Geloof dat met de toshiba 1060 de max is.
Op vol vermogen doet mijn TA ± 30/31 graden (nog niet vaak gebeurd dat de Elga op vol vermogen draait)
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Officieel tot 1250W. Ik zie echter ook hogere vermogens. Ik heb zelfs tot 1873W gemeten. Dit doet zich alleen voor na een defrost trouwens. Bij gewoon verwarmen heb ik tot 1380W gezien.Daannn1987 schreef op zondag 5 november 2017 @ 21:27:
[...]
Heel mooi, begrijp ik goed dat het opgenomen vermogen met de Carrier tot 1250 gaat?
Geloof dat met de toshiba 1060 de max is.
Op vol vermogen doet mijn TA ± 30/31 graden (nog niet vaak gebeurd dat de Elga op vol vermogen draait)
Ik heb dit jaar 512 datapunten waarbij de ELGA gelijk of meer dan 1250W verbruikt.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Dat is wel een wezenlijk verschil, ±1060 is 't max wat ik gezien heb tot dusver (wat ook de theoretische max is).. al betwijfel ik of ik sinds 20 april dit jaar uberhaubt een defrost heb gehad op de ELGA.mkleinman schreef op zondag 5 november 2017 @ 21:43:
[...]
Officieel tot 1250W. Ik zie echter ook hogere vermogens. Ik heb zelfs tot 1873W gemeten. Dit doet zich alleen voor na een defrost trouwens. Bij gewoon verwarmen heb ik tot 1380W gezien.
Ik heb dit jaar 512 datapunten waarbij de ELGA gelijk of meer dan 1250W verbruikt.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
ventilatoren op de convector plaatsen kunnen eventueel nog helpen.
2 je kan je nefit ook aan uit aan laten sturen door de elga zie filmpje.
https://www.youtube.com/w..._continue=6&v=IeMp53iRt9M
bekijk wel even het voledige filmpje zo kan je tijdelijk stoken maar misschien komt de monteur dit ook wel doen. zo maak je in iedergeval als nog gebruk van je warmte pomp cv ketel combinatie.
de cv ketel stook dan wel wat onzuiniger.
[ Voor 14% gewijzigd door miciel op 05-11-2017 21:58 ]
Laat ik beginnen met zeggen dat ik jullie geen ongelijk wil geven maar wel vind dat jullie medetweakers verkeerd informeren. Excuses, bedoel dit niet beledigend. Ik vind dat jullie hybride techniek verkeerd en te rooskleurig laten lijken. Eigenlijk zeggen jullie dat de cv-ketel voor VERWARMEN (dus geen tapwater) eigenlijk niet nodig is. Dit is natuurlijk onjuist. Neem dan een Loria, welke hiervoor uitermate geschikt is.
Hybride techniek vind ik persoonlijk fantastisch omdat het uitermate geschikt is voor het gros van de Nederlanders. Met Gros bedoel ik een matig tot redelijk geïsoleerd huis en als afgifte systeem radiatoren/convectoren/vloerverwarming. Wat je overigens het meeste ziet in de huizen van 1995 tot 2005 is vloerverwarming beneden radiatoren boven.
Ikzelf heb een woning met radiatoren (geselecteerd op 60/40). De woning komt uit 1973 met spouw en de gedachte, druk er maar wat glaswol in want dat moet tegenwoordig. Laten we uitgaan van RC 1 tot 1.5. Uiteraard dubbelglas.
Voor de koeling heb ik overigens 2 Jaga Briza radiatoren toegepast i.c.m. Evohome en een buffervat van 40 liter (pendelen tegengaan). Leidingwerk is dampdicht geïsoleerd en overige radiatoren worden niet opgevreten door condens omdat deze d.m.v Evohome dicht zijn tijdens koeling.
Ikzelf ben 13 jaar calculator/werkvoorbereider bij een installatiebedrijf in Zwolle en ben sinds ''kort'' zeer geïnteresseerd in duurzame techniek. Uiteraard had ik 10 jaar geleden al een warmtepomp willen hebben en deze hebben wij als bedrijf al meer dan 100 keer geplaatst, echter vond ik de verticale bodemwisselaar icm met warmtepomp en boiler veel te duur (brine/water). Om nog maar niet te spreken over de boiler voor tapwater met 3x3kW elektrisch element voor desinfectering of close-in boiler in je warmwatercirculatieleiding (retour) om zo boven je 60gr te komen. Maar goed dat is een ander verhaal.
Ik vind dat de warmtepompen van nu en dan vooral lucht/water zeer geschikt zijn voor particulieren in bestaande bouw. Vooral met de huidige subsidies. Zie RVO.nl.
Nu mijn achtergrond en doelen bekent zijn wil ik even regeren op jullie reacties:
Ik weet niet precies hoelang maar Techneco is overgestapt naar de Toshiba buitenunit omdat deze modulerend is en ik neem aan zuiniger/beter (2e punt is een aanname). Vervolgens zegt de installatiehandleiding op blz 2.
- A2/W35 (buiten 2 graden / aanvoer temp 35) 3,2kW.
- A-7/W35 (buiten -7 graden / aanvoer temp 35) 2,4kW.
3.5 kW om een woning te verwarmen met vloerverwarming of radiatoren??? Kan toch niet??? Waarom stelt Techneco de Elga zo in dat deze standaard uitgaat bij +4? Is dit gewoon dom of heeft dat een reden.
COP-BEREKENING.
Laten we beginnen met het feit dat een COP waarde van 2,6 tot 2,8 hetzelfde rendement heeft al een gasgestookte HR107 cv-ketel. Voor degene die mij niet geloven, zie google geen zin om uit te leggen.
-7 graden buiten aanvoer CV 35 COP elga 2,7 (toshiba buitenunit)
+7 graden buiten aanvoer CV 35 COP elga 4,6 (toshiba buitenunit)
Wie o wie heeft een afgiftesysteem van 35 graden (oftwel 100% vloerverwarming) en een warmteverlies van 2,4kW voor zijn gehele woning?
Laat ik dat beantwoorden------- NIEMAND. Wel nieuwbouw woningen met RC van 6 of hoger, lage Qv waardes. Dat soort woningen nemen geen Elga maar een Loria of ander 100% elektric WP systeem met PV panelen voor Boiler. Waarom vastrecht gas? Wie wil 5 uur wachten voor 0.5K verhoging?
Conclusie:
Ben je iemand met een supergoed geïsoleerde woning een warmteverlies van 3kW en je hebt een Elga icm met een cv-ketel (wie o wie heeft dit?) laat de elga dan ook mooi je woning verwarmen beneden de +4 graden, zonder hulp van je ketel.
Heb je een redelijk geïsoleerde woning en wil je verwarmen voor je portemonnee of voor milieu en/of duurzaamheid? Zet alsjeblieft de Elga uit beneden de +4 graden. Tenzij je heel veel PV panelen hebt en dus een overschot aan (gratis) Energie.
Heer kleinman afgegeven vermogen -7/35gr 4kW. Techneco zeg 2,7kW
https://imgur.com/a/SEbYi
De gebruiker:
https://imgur.com/a/OvIBQ
https://imgur.com/a/s3zuq
Of dit nu negatief of positief uitpakt is mij om het even. Daarom kijk ik nooit naar de fabrieksopgave wanneer het op verbruik aankomt (kijk eens naar autos) maar pak dan Spritmonitor.de
Terugkomende op het warmteverlies..
Max wat ik met de plofketel op een dag heb gebruikt is 6,5m3 (over 2 jaar dagelijks m'n standen bijgehouden).
6,5m3 keer 8kw warmte = 52 kw warmte over 24 uur, maakt een gemiddelde van 2.17 kw per uur.
Betreft een 2-1kap woning a 140m2, met WTW-D, vloerverwarming icm JAGA's
Het is een simpele berekening niet 100% betrouwbaar maar het geeft een goede inzage.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Dat is nu juist mijn punt. Leveranciers doen de cijfers altijd rooskleuriger voorkomen dan dat ze zijn. Jullie doen precies tegenovergestelde.Daannn1987 schreef op maandag 6 november 2017 @ 21:51:
Denk dat we elkaar wel begrijpen @limp_1983 alleen ik voel meer voor praktijkvoorbeelden dan theorie.
Of dit nu negatief of positief uitpakt is mij om het even. Daarom kijk ik nooit naar de fabrieksopgave wanneer het op verbruik aankomt (kijk eens naar autos) maar pak dan Spritmonitor.de
Terugkomende op het warmteverlies..
Max wat ik met de plofketel op een dag heb gebruikt is 6,5m3 (over 2 jaar dagelijks m'n standen bijgehouden).
6,5m3 keer 8kw warmte = 52 kw warmte over 24 uur, maakt een gemiddelde van 2.17 kw per uur.
Betreft een 2-1kap woning a 140m2, met WTW-D, vloerverwarming icm JAGA's
Het is een simpele berekening niet 100% betrouwbaar maar het geeft een goede inzage.
I get the point, de cijfertjes van Mkleinman berusten op praktijkvoorbeelden netzoals enkele andere met een warmtemeter icm de ELGA.limp_1983 schreef op maandag 6 november 2017 @ 21:57:
[...]
Dat is nu juist mijn punt. Leveranciers doen de cijfers altijd rooskleuriger voorkomen dan dat ze zijn. Jullie doen precies tegenovergestelde.
Bij verwarmingsinstallaties is de impact nog wel wat groter als de afgifte niet klopt dan wanneer het verbruik van een auto niet klopt.
We gaan meemaken of de ELGA het red in z'n eentje..
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Hoezo verkeerd informeren? Mijn hele systeem hangt vol met sensoren om de ELGA tot 2 cijfers achter de komma nauwkeurig te monitoren. Sinds de ELGA is mijn gasverbruik van 1100m3 gezakt naar 130m3 ten koste van 1750kWh elektrisch verbruik.limp_1983 schreef op maandag 6 november 2017 @ 21:00:
Hallo @mkleinman en @Daannn1987,
Laat ik beginnen met zeggen dat ik jullie geen ongelijk wil geven maar wel vind dat jullie medetweakers verkeerd informeren. Excuses, bedoel dit niet beledigend. Ik vind dat jullie hybride techniek verkeerd en te rooskleurig laten lijken. Eigenlijk zeggen jullie dat de cv-ketel voor VERWARMEN (dus geen tapwater) eigenlijk niet nodig is. Dit is natuurlijk onjuist. Neem dan een Loria, welke hiervoor uitermate geschikt is.
Daarna nog wat aan het experimenteren geweest met indirect SWW, maar dat was geen succes ( zie mijn blog ).
Lang verhaal kort; Waarom zou ik iemand verkeerd informeren? Ik rapporteer alleen maar wat ik meet.
Dito hier, woning uit 1978, eerste woning met spouw, vloer, dakisolatie en dubbelglas. Oorspronkelijk verwarmingssysteem op 90/70 ingesteld met de originele ketel.Ikzelf heb een woning met radiatoren (geselecteerd op 60/40). De woning komt uit 1973 met spouw en de gedachte, druk er maar wat glaswol in want dat moet tegenwoordig. Laten we uitgaan van RC 1 tot 1.5. Uiteraard dubbelglas.
Voor de koeling heb ik overigens 2 Jaga Briza radiatoren toegepast i.c.m. Evohome en een buffervat van 40 liter (pendelen tegengaan). Leidingwerk is dampdicht geïsoleerd en overige radiatoren worden niet opgevreten door condens omdat deze d.m.v Evohome dicht zijn tijdens koeling.
Simpel; Carrier is gestopt met de consumententak en dus de 5.1kW unit waarmee ze eerst werkten. Die unit heeft andere specs dan Toshiba die nu wordt gebruikt:Nu mijn achtergrond en doelen bekent zijn wil ik even regeren op jullie reacties:
Ik weet niet precies hoelang maar Techneco is overgestapt naar de Toshiba buitenunit omdat deze modulerend is en ik neem aan zuiniger/beter (2e punt is een aanname). Vervolgens zegt de installatiehandleiding op blz 2.Oftewel bij -7 kan de unit 2,4 kW opbrengen om je hele woning te verwarmen. Bij +2 is het vermogen 3,2kW. Aanname van mij +4 +/- 3.4/3.5kW.
- A2/W35 (buiten 2 graden / aanvoer temp 35) 3,2kW.
- A-7/W35 (buiten -7 graden / aanvoer temp 35) 2,4kW.
» verwarmingsvermogen variabel(kW): 5,1
» COP L2 / W45: 2,9, En 14511 test bij 60 Hz
» COP L7 / W45: 3,4, En 14511 test bij 60 Hz
» COP L7 / W35: 4,6, En 14511 test bij 60 Hz
Of de Toshiba unit hier hetzelfde zou kunnen als de Carrierunit.. Geen idee. Wat ik wel weet is dat mijn installatie het zeer goed doet.
Ook simpel, onder de 4 is de kans op defrosts groter en gaat inderdaad het rendement naar beneden bij mensen die dan al tegen de max zitten. Daarom uit bij +4 en weer aan bij +7. Dus gedaan om het aangenaam bij mensen thuis te houden.3.5 kW om een woning te verwarmen met vloerverwarming of radiatoren??? Kan toch niet??? Waarom stelt Techneco de Elga zo in dat deze standaard uitgaat bij +4? Is dit gewoon dom of heeft dat een reden.
Onder de +4 gaat de ELGA vrolijk verder tot en met -20 bij de Carrierunit,, daarna slaat hij definitief af.
Nope, dat getal is afhankelijk van de prijs tussen gas/elektriciteit en in mijn geval met mijn 3 jarig contract ligt die waarde op 2,39. Gas 70cent/m3 en elektriciteit 19cent/kWh.COP-BEREKENING.
Laten we beginnen met het feit dat een COP waarde van 2,6 tot 2,8 hetzelfde rendement heeft al een gasgestookte HR107 cv-ketel. Voor degene die mij niet geloven, zie google geen zin om uit te leggen.
Sterker nog; In mijn Excelsheet kan je de waarden invullen voor je gas en elektriciteitsprijs, daarna wordt automatisch in groen gemarkeerd in 1 tab tot welke temperaturen de COP voldoende rendabel is.
Waarom zo ranten? Ik haal de RC 6 bij lange na niet. Toch red mijn ELGA het hier tot om en nabij de -4! Mijn ELGA met Carrierunit levert bij -4 nog een COP van bijna 4 bij Ta=31.Wie o wie heeft een afgiftesysteem van 35 graden (oftwel 100% vloerverwarming) en een warmteverlies van 2,4kW voor zijn gehele woning?
Laat ik dat beantwoorden------- NIEMAND. Wel nieuwbouw woningen met RC van 6 of hoger, lage Qv waardes. Dat soort woningen nemen geen Elga maar een Loria of ander 100% elektric WP systeem met PV panelen voor Boiler. Waarom vastrecht gas? Wie wil 5 uur wachten voor 0.5K verhoging?
Ik kan mijn woning met benedenvloerverwarming en boven grote radiatoren mijn huis warm houden met een aanvoertemperatuur van 31 tot 33 graden.
Toen ik in 2014 mijn ELGA aanschafte bestond de Loria nog niet.
Sorry maar wat een onzin. Ik kan tot -4 mijn woning verwarmen met de ELGA. Kan ik zonder CV ketel? NEE. Ik heb nog steeds 130m3 gas nodig per jaar, kleine 30m3 voor koken, 80m3 voor warm water ( rest doet de zonneboiler ) en dan 20m3 die ik nodig heb voor 3 tot 5 erg koude dagen in de winter waar de ELGA het niet trekt.Conclusie:
Ben je iemand met een supergoed geïsoleerde woning een warmteverlies van 3kW en je hebt een Elga icm met een cv-ketel (wie o wie heeft dit?) laat de elga dan ook mooi je woning verwarmen beneden de +4 graden, zonder hulp van je ketel.
Heb je een redelijk geïsoleerde woning en wil je verwarmen voor je portemonnee of voor milieu en/of duurzaamheid? Zet alsjeblieft de Elga uit beneden de +4 graden. Tenzij je heel veel PV panelen hebt en dus een overschot aan (gratis) Energie.
Ik ben niet de enige, Ex forumlid Eric-PVT heeft ook een ELGA met Carrier. Hij heeft alleen radiatoren in huis. Ik ben bij hem geweest met mijn warmtebeeldcamera. Bij temperaturen rond het vriespunt is zijn ELGA rustig aan het werk bij een aanvoertemperatuur van 42 graden! En zijn ELGA moduleert terug in dat geval.
Hij woont ook niet in een superidioot geisoleerde woning maar ook in een hoekhuis met bouwjaar eind 70.
En voor wat betreft de cijfers die de fabrikant opgeeft? Die zijn oprecht te negatief. De ELGA kan vele malen meer gezien mijn cijfers en cijfers van andere mensen hier op het forum.
Altijd?Dat is nu juist mijn punt. Leveranciers doen de cijfers altijd rooskleuriger voorkomen dan dat ze zijn. Jullie doen precies tegenovergestelde.
Mijn zonneboiler heeft volgens NEN-12975 een opbrengst van 8.4GJ per jaar. Mijn dakorientatie is echter oost/west en ik heb last van slagschaduw op het dak. Toch haalt mijn zonneboiler per jaar 8.4GJ op volgens de warmtemeter. Dat is meer dan de fabrikant opgeeft.
De testen die worden gedaan voor bepalen van de opbrengst van een warmtepomp en een zonneboiler zijn standaardtests. Die zeggen niets over hoe ze in de praktijk werken.
En mijn ervaring is dat warmtepompen in de praktijk beter werken dan dat de fabrikant opgeeft.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Hallo Meneer Kleinman,
Laten we bovenstaande even vergeten en opnieuw beginnen!?. Heb nu namelijk de Elga 2 weken in gebruik en heb een aantal vragen. Gezien jij er al een aantal jaren mee bezig bent kun jij deze vragen misschien beantwoorden?
Heb de Elga i.c.m. een Evohome (extra functionaliteit kabel) en buffer van 40 liter. K13 van het installatieschema. Mijn ketel is een Solide uit 2004. Deze ga ik binnenkort vervangen.
Mijn afgiftesysteem zijn radiatoren (over gedimensioneerd). Mijn woning uit 72 is eigenlijk slecht geïsoleerd met dubbele beglazing. Heb geen PV panelen dus de stroom is redelijk duur (COP berekening)
Mijn vragen:
*Wel of geen nachtverlaging (slecht geïsoleerd) en geen vloerverwarming.
*Maximale aanvoertemp cv-ketel instellen? ivm met uitschakeling Elga
*Aparte zones van Evohome? verstandig met buffervat of er gewoon afgooien?
*4 graden buitentemperatuur uitschakelen?
Omdat ik Evohome heb moet ik volgens Techneco een extra buitenvoeler installeren en combineren met buffervat. De bijgeleverde thermostaat Honeywll Touch moet je dan instellen op 22 gr. Continue en mag je naast de ketel monteren omdat hij verder geen binnentemp meet maar WA-regeling instelt.
Na veel lezen op dit forum en zelf ontdekken heb ik de volgende werkwijze:
1. Vanaf 1 maart 2017 staat de verwarmingsketel op de zomerstand; hierdoor wordt Elga gedwongen geheel zelfstandig de verwarming te verzorgen van benedenverdieping, badkamer ,waskamer en werkkamer( in toaal 7 radiatoren).Aanvoertemperatuur Elga varieert tussen 28 C en 38 C afhankelijk van buitentemperatuur en vraagtemperatuur .
2. Ik gebruik geen nachtverlaging. Thermostaat in woonkamer staat op 22 C. Vandaag 21 november bij een buitentemperatuur van 11C is de aanvoertemp. 38 C en de retour 34 C.
3. De Bosch Hrc wordt nu alleen nog gebruikt voor sww.
4.Sinds kort een pelletkachel in de woonkamer die ingezet gaat worden om in koude perioden Elga te ondersteunen: pelletkachel verwarmt benedenverdieping en Elga de 3 ruimten boven (minder watervolume waardoor hogere aanvoertemp.gehaald kan worden).
5.Elga draait ook bij T<4 C;dipswitch omgezet.
Ons energieverbruik is fors gedaald:
Gasverbruik van 3250 m3 naar 1350 m3
Elektriciteit van 3500kWh naar 500 kWh ;dit natuurlijk inclusief salderen en bij maximale inzet Elga
Gasverbruik kan verder teruggebracht worden naar ca 300m3 (alleen koken en sww).
Elga biedt zeer goede besparingsmogelijkheden; e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheid tot het zelf opwekken van elektriciteit en het gebruik van andere energiedragers.
Ofschoon er nog geen vol jaar is verstreken sinds de gedane investeringen is er na 11 maanden al een investeringsrendement van 10%.
[ Voor 4% gewijzigd door Ron6363 op 21-11-2017 16:11 ]
Mogelijk zit er een pompschakelaar bij je vloerverwarming die niet snel de pomp inschakelt omdat de WP met lage temperatuur die sensor niet kietelt.
Dan kan het systeem de flow niet kwijt omdat de pomp nog niet wakker is.
Van 18 naar 19.5 graden kun je beter programmeren in stappen van een halve graad. Dan blijft de ketel wellicht uit. Je klokprogramma moet dan wel eerder beginnen.
De vloerverwarming heeft een pomp. Zet deze ook op de hoogste stand. Het hogere stroomverbruik is verwaarloosbaar tov stroomverbruik van de warmtepomp zelf.
Mogelijk die 4 graden instelling van de ELGA eraf laten halen.
Probeer de aanvoertemperatuur onder de 35 te houden. Liever nog in de buurt van 30 dan 35.
Met radiatoren is dat te laag maar met vloerverwarming kan het prima werken.
[ Voor 11% gewijzigd door Knowbody op 26-11-2017 11:25 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
De fout gaat bij mij vanzelf weg. Alleen het vervelende is dat de elga dan even niet verwarmt en het huis kouder word.
Ik gebruik 2 losse thermostaten. Dus elga apart en cv ketel apart.
Oorzaak: te snel omhoog willen? Je zou zeggen dit moet kunnen?
Heb de extra stappen in de honeywell aan gezet. Elga gaat hier in veel halve graden omhoog naar 22 in de avond.
Verder presteert de elga prima. Bij 2 graden buiten is het hier binnen nog 22 graden. Veel overcapaciteit aan Jaga's (geen vloer verwarming) geinstalleerd. Dikke gordijnen voor de schuifpui hielp ook enorm.
Elga gebruik zon 1750kwh stroom. Gas verbruik ging van 1200-1400 naar 280m2
Soms moet je radiatoren dicht bij de Elga goed afgeregelen=knijpen. Je wil niet te snel te warm water terug bij de Elga. Dan gaat de elga uit. Terwijl de woonruimte nog koud is.
brulmuis schreef op maandag 11 september 2017 @ 15:09:
Ik stook op 19,5 graden en heb een nachtverlaging ingesteld van 18 graden. Zeker door de week, als niemand thuis is overdag lijkt mij het overbodig om van 23 uur tot 17 uur het huis te verwarmen op 19,5 graden.
Pendelgedrag neem ik pas waar als het wat kouder wordt en het systeem niet weet wat aan moet springen.
Had nog twee filmpjes op YouTube gezet afgelopen winter. Dat lijkt mij op pendelen, installateur en Techneco zelf vonden het normaal. (?)
- Dit is van de foutmelding op de Elga: YouTube: Ketelstoring Elga
- En van de storingsmelding op de thermostaat (met een buitentemperatuur van zes graden): YouTube: Ketelstoring thermostaat
Maar ook al werkt de Elga niet optimaal, als ie werkt zou het toch energie en geld moeten besparen met zijn goede COP? Nu heb ik zelfs dat niet.
Wil van alles uitproberen en zal de meterkast wat vaker in de gaten houden.
Elga met Toshiba / PV SMA5000TL21 (5520WP 15') & 21 (5900WP 10") / Ampera /Podpoint / Ratio lader/ 270L Atlantic boiler/ Daikin Airco
Elga met Toshiba / PV SMA5000TL21 (5520WP 15') & 21 (5900WP 10") / Ampera /Podpoint / Ratio lader/ 270L Atlantic boiler/ Daikin Airco
wijzig ook de bedrading in je cv ketel. (zie handleiding ketel voor hoe dat moet.)
Waarom trouwens een elga (waarschijnlijk monteurs advies)
Waarom geen nefit ventiline bijv /(afvoerlucht/waterwarmte pomp)
of nefit warmte pomp.
[ Voor 42% gewijzigd door miciel op 28-11-2017 06:04 ]
Wellicht dat mijn ervaringen anderen ook weer een stapje verder helpen en ik heb ook nog wel wat vragen.
De setup is een Elga met referentieruimteregeling via de Chronotherm en een Vaillant HR Solide 24kW ketel via OpenTherm door de Elga aangestuurd. Afgiftesysteem is LT vloerverwarming met mengverdeler. De CV (pomp) en Elga monitor ik via twee NeoCoolcam Z-wave stekkers via Domoticz evenals de slimme meter. Zo kan ik van beide apparaten mooi de runs zien. Verder geen nachtverlaging en temperatuur continu op 21 graden.
Grote verassing was de Installateurshandleiding van 1-8-2017 voor de firmware 15.3. Daarin staan (hfst 17) een groot aantal Elga parameters die je via het "geheime" installateursmenu van de Chronotherm kan uitlezen en kan aanpassen. Meer dan met de DIP's kan je het regelgedrag van Elga uitgebreider en naukeuriger beïnvloeden. Wellicht voor sommigen oud nieuws, maar ik had het nog nergens gezien

Stap 1 was het stabiel krijgen van de Vaillant, die pendelde er flink op los bij de vloerverwarming stooklijnen uit de Elga. In het parameter menu kan je een eigen stooklijn aanmaken, de mijne loopt nu van 40 bij 20 graden tot 50 bij -10. Resultaat geen gependel meer een constante runs op 47 graden aanvoer (als de CV het alleen mag doen).
Stap 2 was de Elga het wat langer alleen laten doen. Ondanks het uitzetten van de 4 graden regeling ging de CV al snel en lang aan. Via de parameters kan je naast een aanpassing van 4 graden punt ook aangeven onder welke temperatuur er pas de CV aangesproken mag worden die heb ik op 0 graden gezet. Tot nu toe (3 graden) houdt de Elga het huis nog prima op temperatuur.
De instelling bij stap 2 is wat "lomp" en niet echt hybride. Het is nu gewoon of Elga of CV op basis van buitentemperatuur 0 graden. De reden van deze instelling is dat ik tegen het probleem aanloop dat de CV gaat pendelen bij gelijktijdig gebruik. Bij afzonderlijk gebruik ontstaat de situatie dat de CV het daarna uren overneemt en de Elga hem niet terugpakt ondanks dat de ruimte gewoon op temperatuur lijkt te zijn.
So far so good, maar zeker nog werk aan de winkel... Leuk!
Wat ik niet helemaal begrijp is dat de CV het zo lang overneemt. Oorzaak is volgens mij de traagheid van het afgifte systeem. Voor een halve graad heeft de vloer zeker twee uur nodig. Weet iemand wat de Elga regeling hier doet? Dus stel ingesteld op 21, bij 20,5 gaat de CV aan... neemt de Elga het dan bij 21 weer over of pas bij 21 plus een marge, bijvoorbeeld 21,5?
CV ketel komt maar een paar keer per jaar in actie. (west NL is niet zo koud als oost)
beveilig 4 gr is er af.
Geen vloer verwarming maar dikke Jaga's.
Misschien stookt de CV het retour water te warm? Waardoor de Elga daar niks mee kan?
Hoe hoog was Gas verbruik voorheen?
Elga met Toshiba / PV SMA5000TL21 (5520WP 15') & 21 (5900WP 10") / Ampera /Podpoint / Ratio lader/ 270L Atlantic boiler/ Daikin Airco
Retour CV is 30-35, aanvoer vanuit de CV is 47. Lager dan 47 heb de nog CV niet kunnen tunen, dan gaat hij pendelen op nog geen 30 sec brandertijd en wordt het koud in huis want effectief doet hij dan niets meer.Misschien stookt de CV het retour water te warm? Waardoor de Elga daar niks mee kan?
Hoe hoog was Gas verbruik voorheen?
Gasverbruik was voorheen 2300m3, maar dat was nog zonder een getunede CV op 65 graden aanvoer.
Mijn vermoeden is dat het met de traagheid van de vloer te maken heeft. 0,5 graden opwarmen kost twee uur dus ook het afkoelen duurt daarom heel lang zeker omdat de Elga dan nog wel in bedrijf is. Op het moment dat de ruimte onder de 0,5 verschil schiet is er dus al heel wat warmte uit de vloer. De CV moet dan eerst de daling afremmen en dan weer opstoken. Vannacht is de buitentemperatuur onder de 0 gekomen en volgens de logging heeft de CV vier uur staan branden met ongeveer 1m3 per uur.
In heb het half uur wachttijd bij 0,5 verschil verkort naar 5 minuten met de gedachte dat er al een tijdje afkoeling geweest is en de CV hoe eerder hoe beter aan bak mag.
hoezo onzin. Ik wil zo weinig mogelijk gas verstoken. dus bij mij staat die beveiliging ook af en dat gaat perfect. Als je over die paar kwartjes extra valt, kun je sowieso beter niet aan een WP beginnen.limp_1983 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 20:29:
[...]
Deze opmerking is onzin. onder de 4 graden buitentemp. kun je de elga beter uitschakelen omdat een HR ketel dan zuiniger is. Tenzij je dak vol PV ligt natuurlijk maar dan nog gaat je 4,9kW terug naar 1 of 2...
Op basis van mijn persoonlijke ervaring geen nachtverlaging toepassen. Ik kan het langer comfortabel houden met de ELGA op 1 continu temperatuur en ik heb ook het idee dat het energie bespaard. Iets wat tegenstrijdig is met wat iedereen zegt maar ik zie nu dit najaar met continu 1 temperatuur dat ik per dag veel minder energie verbruik dan het jaar ervoor.limp_1983 schreef op zondag 19 november 2017 @ 19:10:
*Wel of geen nachtverlaging (slecht geïsoleerd) en geen vloerverwarming.
*Maximale aanvoertemp cv-ketel instellen? ivm met uitschakeling Elga
*Aparte zones van Evohome? verstandig met buffervat of er gewoon afgooien?
*4 graden buitentemperatuur uitschakelen?
Omdat ik Evohome heb moet ik volgens Techneco een extra buitenvoeler installeren en combineren met buffervat. De bijgeleverde thermostaat Honeywll Touch moet je dan instellen op 22 gr. Continue en mag je naast de ketel monteren omdat hij verder geen binnentemp meet maar WA-regeling instelt.
Maximale aanvoertemperatuur instellen op de ketel zou ik persoonlijk instellen op 45 graden. De ELGA slaat af bij 42 graden water retour en gaat daarna pas weer aan als er een schakelpunt in de thermostaat is geweest. En als je continu stookt heb je geen schakelpunten meer. Je moet dus voorkomen dat de retourtemperatuur bij de ELGA de 42 graden bereikt.
Aparte zones met of zonder buffervat durf ik geen uitspraken over te doen. Ik kan dat zelf niet doen met mijn ELGA met Carrier en de testen met buffervat zijn niet heel positief.
Temperatuurbegrenzing zou ik er alleen af halen als je meer ervaring hebt met je eigen systeem. Als je bij 4 graden buiten je ELGA het voor je gevoel ( en wat je meet ) het nog warm kunt houden dan zou ik de begrenzing er af halen.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Door de pomsnelheid van de Elga naar 2 te verlagen en de Vaillant CV pomp in de hoogste trap te zetten. Kan de CV zijn warmte kwijt en maakt mooie runs zonder te pendelen. Soms nog even een missertje, maar bij een tweede poging maakt de CV een mooie run.
Aantal minuten 0,5 graden onder gevraagde ruimtetemperatuur instelling P84 naar 5 minuten verlaagd. En de CV mag pas bijgevraagd worden bij 2 graden buitentemperatuur middels parameter P63 op 38.
Gasverbuik van de CV gedaald 1,1 m3 naar 0,75 m3 per uur, en CV wordt nu ongeveer 1,5 uur door de Elga erbij gevraagd waarna de Elga het tussen de 2 a 3 uur alleen doet, met de oude instelling zonder gelijktijdig bedrijf liep de CV 4 tot 5 uur het in zijn eentje op te knappen. En dit alles bij een temperatuur rond het vriespunt. Voorlopig prima instellingen.
Wat mij verbaast is dat de Elga het prima doet op pompstand 2, dacht altijd dat bij lage aanvoertemperaturen een grotere flow nodig was. Aan de andere kant is mijn leidingentraject best wel kort enhoeft de Elga maar één verdieping te overbruggen om allen een badkamerradiator en de vloerverwarmingsverdeler te voeden.
Zit momenteel met 2 dingen waarmee ik niet verder kom:
1. Elga in bedrijf genomen volgens handleiding met oa parameter 85. Kom nu echter niet meer in dit instelmenu met parameters voor de Elga (ketel menu , parameters >30). Volgens handleiding is menu beschikbaar afh van unit maar krijg dit met geen mogelijkheid meer in beeld. Tips?
2. Elga maakt CV water niet warmer dan 27-28C met pomp op stand 4-5 (min nodig voor flow ivm CV) met Aan/Uit voor CV ketel (eigen thermostaat). <4C beveiliging staat uit. Kan Woning normaal met CV ketel op 35C warm houden. Welke stappen moet ik nemen om aanvoer van Elga omhoog te krijgen? Manual geeft aan dat Elga naar 45C probeert te komen... Alvast bedankt voor jullie hulp
Verwijderd
Even een vraag, hoe kom je in het menu van de Pxx nummers op Honeywell chronotherm touch.
Het lukt me om de standaard installatie menu te voorschijn te toveren, maar het menu met de Pxx nummers kan ik niet vinden. Daar zou ik graag wat kleine aanpassingen doen.
Groetjes Gerard.
Wat mij opvalt is dat de elga de watertemperatuur niet (langzaam) weten te verhogen. Deze blijft schommelen tussen de 25 en 30 graden. M.a.w. vergelijkbaar met hetgeen VKK meldt. Ook ik ben wel benieuwd wat er schort.
Ook ik zou graag de ketelinstellingen willen wijzigen. Ondanks dat de installatie-handleiding meldt dat dit kan lukt het mij niet. Ik krijg alleen de installatie instellingen.
Verwijderd
Verwijderd
De Elga heeft die mogelijkheid, maar hoe die bij Toon moet worden aangestuurd is mij niet duidelijk.
Bij de Cronotherm Touch Modulation is het te veranderen in het Parameter Menu van de ElgaElga.
Afschakeltemperatuur warmtepomp verlagen vanaf 4°C, Code 0062, default waarde =0 , bereik is 0…20 Kelvin. De 0062 parameter is een rekensom. De beginwaarde is 4 °C – 0 °C = 4 °C. Als u de Elga pas wilt uitschakelen bij een buitentemperatuur van 3 °C. Dan dient u parameter 0062 op 1°C te zetten. Dan wordt de rekensom 4 °C – 1 °C = 3 °C. De eenheid K staat voor Kelvin.
Gr. Gerard
Daarnaast ga ik er van uit dat Elga probeert naar ongeveer 40C probeert te komen. Ik stuur ketel via 2e thermostaat aan die lager staat dus Elga zal het alleen moeten doen. Aanvoertemp blijft echter op 25-27C terwijl Chronoterm aanvoertemp vraagt van 45C [param 20] en actueel vermogen buitenunit op 0 staat [param 21]
Suggesties worden gewaardeerd
Verwijderd
Cronotherm Touch Modulation / Elga
Druk op het scherm op ‘INSTELLEN’.
Druk gedurende 5 seconden het blanco stuk tussen ‘KLAAR’ en ‘SCHERM’ in.
Selecteer met de pijtjes: ‘INSTEL KETEL’. (dat is de Elga Configuratie)
Druk op het scherm op ‘INSTELLEN’.
Druk gedurende 5 seconden het blanco stuk tussen ‘KLAAR’ en ‘SCHERM’ in.
Selecteer met de pijtjes: ‘INSTAL INSTELLING’. (dat is de Thermostaat Configuratie)
Het lukt me helaas niet om de Codes als tabel hier in te plaatsen.
Groetjes
Ik volg jouw bovenstaande aanwijzingen echter ik kom niet bij de mogelijkheid “instel ketel”. Alleen bij de “installateursinstellingen”. Met andere woorden het scrollen met de pijltjes levert slechts 1 configuratiemogelijkheid op namelijk die van de Chronotherm touch thermostaat.
Kan dit aan de manier van aansluiten liggen naar de HR ketel : Open therm protocol...?
Mvg Ron Janssens
Verwijderd
Mvg Ron J.
Verwijderd
Ligt het niet aan de thermostaat, bij het installeren van de Elga is mijn thermostaat vervangen, ondanks dat het de zelfde thermostaat was. Een Honeywell Chronotherm Touch Modulation, alleen een jaartje ouder.
Het probleem is dat je de Thermostaat niet even kan updaten. De Honeywell Chronotherm Touch Modulation behoort nog tot de groep ouderwetse thermostaten, ondanks dat hij redelijk slim is.
Groetjes
Het menu - install ketel - zit in de Elga’s met firmware v15.3 of hoger. Firmware v12.77 of lagere heeft dit menu niet. Welke firmware versie je hebt staat op de onderste printplaat d.m.v. een sticker.
Zelf heb ik de firmwareversie 12.77, maar heb recentelijk een software update gekregen. Je zou verwachten dat je vanaf dat moment de ketelinstellingen kunt benaderen. DIt is helaas niet zo. Wellicht dat je dus voor versie's lager dan v15.3 nimmer de ketelparamaters kunt wijzigen. Komende week ga ik Techneco hier nog over terugbellen. Ik laat hier wel weten wat er uitgekomen is.
Overigens lijkt het er op dat de nieuwe firmware het ook mogelijk maakt met OT-protocol te werken als je vloerverwarming hebt met ruimteregelingen . Nu werk ik met Aan/uit, maar wil liever alles met OT hebben.
Verder loop ik ook tegen het probleem aan dat ELGA de aanvoertemperatuur niet boven de 30 graden krijgt.
.
Verwijderd
Heeft iemand de Adam geprobeerd/installeerd.
De Anna thermostaat is compatibel met de Elga. Dus grote kans dat de Adam ook werkt.
CV-gateway "Adam" https://www.getqupit.com/product/cv-gateway/
Gr.
Verwijderd
Geen vraag maar een compliment aan het forum en met name aan Martin Kleinman
Ik heb sinds september de Elga draaiend. Uitvoerig de website van Kleinman bestudeerd en de Elga en vloerverwarmingsinstellingen aangepast. Het resultaat is verbluffend.
Ik meet niet zo nauwkeurig. Maar onderstaand:
Verbruik gas december 2016 255m3
Verbruik Electra december 2016 265 kWh
Verbruik gas december t/m vandaag 2017 19m3
Verbruik Electra december 2017 t/m vandaag 465 kWh
Bedankt voor het inspirerende forum!
Groet, Rogier
@mkleinman laten we hem ook even taggen..Verwijderd schreef op zondag 24 december 2017 @ 09:58:
Beste Tweakers,
Geen vraag maar een compliment aan het forum en met name aan Martin Kleinman
Ik heb sinds september de Elga draaiend. Uitvoerig de website van Kleinman bestudeerd en de Elga en vloerverwarmingsinstellingen aangepast. Het resultaat is verbluffend.
Ik meet niet zo nauwkeurig. Maar onderstaand:
Verbruik gas december 2016 255m3
Verbruik Electra december 2016 265 kWh
Verbruik gas december t/m vandaag 2017 19m3
Verbruik Electra december 2017 t/m vandaag 465 kWh
Bedankt voor het inspirerende forum!
Groet, Rogier
De website van Martin is voor mij ook een enorme bron van informatie geweest.
BTW hier al bekend?
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Verwijderd
ik ben sinds oktober 2017 ook in het bezit van een Elga. Deze is geinstalleerd volgens aansluitschema K2 uit de instal handleiding.
Het probleem wat ik heb is hetzelfde als VKK en WBCHEVRON, de aanvoertemperatuur komt niet hoger dan 27-28 graden.
Ik pas nachtverlaging van 18 graden toe en bij thuiskomst gaat de thermostaat in stapjes van 0,5 graden naar 19,5 graden.
De Elga staat dan op vol vermogen (ik heb er een kwh meter tuseen gezet) 3-4 uur te draaien maar de aanvoertemperatuur komt dan niet boven de 28 graden uit, iets wat ik wel zou verwachten.
Alleen beneden verdieping wordt verwarmt met vloerverwarming en drie radiatoren, boven loopt de badkamer alleen mee.
Kan iemand mij hiervoor een verklaring geven of beter nog, een oplossing?
Best normale temperaturen hoor met vloerverwarming en een output van max 5kw.Verwijderd schreef op zondag 24 december 2017 @ 15:14:
Hallo allemaal,
ik ben sinds oktober 2017 ook in het bezit van een Elga. Deze is geinstalleerd volgens aansluitschema K2 uit de instal handleiding.
Het probleem wat ik heb is hetzelfde als VKK en WBCHEVRON, de aanvoertemperatuur komt niet hoger dan 27-28 graden.
Ik pas nachtverlaging van 18 graden toe en bij thuiskomst gaat de thermostaat in stapjes van 0,5 graden naar 19,5 graden.
De Elga staat dan op vol vermogen (ik heb er een kwh meter tuseen gezet) 3-4 uur te draaien maar de aanvoertemperatuur komt dan niet boven de 28 graden uit, iets wat ik wel zou verwachten.
Alleen beneden verdieping wordt verwarmt met vloerverwarming en drie radiatoren, boven loopt de badkamer alleen mee.
Kan iemand mij hiervoor een verklaring geven of beter nog, een oplossing?
Kijk eens wat het minimal vermogen is van je CV ketel..?
7 kw? En dat is het minimale, met een modulerende CV gaat dit al snel naar 10kw +, dus ruim het dubbele van wat de ELGA kan leveren
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Verwijderd
bedankt voorje antwoord.
Verder geen idee wat het minimale vermogen is van mijn cv ketel(het is een daalderop comfort classic 30/50) maar ik probeer de temperatuur zo te regelen dat de CV niet bij hoeft te springen.
Ik had gewoon een hogere aanvoer temperatuur verwacht, ik lees op deze site aanvoer temperaturen van 35 graden en hoger. Met de buitentemperaturen van nu is het nog geen probleem maar met zulke aanvoertemperaturen verwacht ik die wel als het kouder gaat worden.
Even snel googlen verteld mij dat je huidige CV ketel tussen de 7,5 en 30 kw aan warmte levert.Verwijderd schreef op zondag 24 december 2017 @ 15:39:
Hallo Daannn1987,
bedankt voorje antwoord.
Verder geen idee wat het minimale vermogen is van mijn cv ketel(het is een daalderop comfort classic 30/50) maar ik probeer de temperatuur zo te regelen dat de CV niet bij hoeft te springen.
Ik had gewoon een hogere aanvoer temperatuur verwacht, ik lees op deze site aanvoer temperaturen van 35 graden en hoger. Met de buitentemperaturen van nu is het nog geen probleem maar met zulke aanvoertemperaturen verwacht ik die wel als het kouder gaat worden.
Als je het zo in wilt regelen dat je zo min mogelijk gas verbruikt, zul je in stapjes moeten vermogen.
Alles wat meer als 0,5 graden verhoging is, wordt de CV ketel erbij gevraagd (en daarnaast is er nog een graadminuten meter die wanneer het te lang duurt sowieso de CV ketel bij vraagt).
Bij vloerverwarming heb je bij dergelijke aanvoertemperaturen meestal al behoorlijk wat afgifte gezien de grote van de oppervlakte. Deze afgfite zorgt ervoor dat het CV circuit niet snel op temperatuur komt met lage vermogens.
Wanneer jij je vloerverwarming uitzet (weet niet of je afsluiters hebt voor de vloerverwarming), zul je zien dat de Taanvoer en Tretour omhoog zullen schieten.
Hier vrijwel gelijjke setup als jij hebt VVW beneden met 2 radiatoren en een handdoek radiator @badkamer
Taanvoer komt niet boven de 30 uit, maar zet ik de VVW uit en gaat alles alleen over radiatoren schiet het zootje zo naar 30+
Grote kans echter dat de ELGA te kort schiet bij lagere temperaturen icm nachtverlaging.. Ik pas geen nachtverlaging toe wat ervoor zorgt dat de ELGA altijd op een laag pitje draait met een veel hoger rendement.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Gr karst
Ik heb vorige week eens uitgerekend hoeveel gas deze me heeft bespaard omdat ik het vermoeden had dat ik per dag toch te veel gas verbruik. T.o.v. van het verbruik een jaar eerder: 20% gas bespaard terwijl stroom met 18 % is gestegen. Netto resulteerd dit in een energie kosten verlaging van 8%. Als ik de graaddagen meereken dan valt dit zelfs nog iets lager uit. Dit valt me dus erg tegen.
Ik merk dat de Elga niet goed functioneert of niet goed is ingesteld: beneden de 7 a 8 graden kan de Elga mijn huis niet warm houden. Inmiddels is het rond de 15 graden en als ik de thermostaat een halve graad hoger zet dan kan de Elga dit nog steeds niet alleen, na ongeveer een uur springt de ketel weer aan. We hebben een oude HR ketel van Nefit en de Elga kan deze alleen aansturen obv alles of niets waardoor de ketel niet meer zuinig is voor verwarming. Heel even bij verwarmen door de ketel kost direct al 1 kuub gas. De aanvoer temperatuur van de Elga komt niet boven de 25 graden tenzij de ketel aan gaat. Ik heb inmiddels allerlei posts en websites gelezen (met name familie-kleinman.nl, waar voor dank
ps. We hebben een vrijstaand huis uit 1971 met vloerverwarming in de hal en woonkamer, nageisoleerd, vloerisolatie, dubbel glas/hr++ glas en dak isolatie. Oppervlakte woonkamer is ongeveer 55m2.
Wat was je oorspronkelijke gasverbruik?nielscup schreef op donderdag 5 april 2018 @ 10:08:
Wij hebben vorig jaar een Elga laten installeren en bij ons werkt de Elga helaas ook niet naar behoren:
Ik heb vorige week eens uitgerekend hoeveel gas deze me heeft bespaard omdat ik het vermoeden had dat ik per dag toch te veel gas verbruik. T.o.v. van het verbruik een jaar eerder: 20% gas bespaard terwijl stroom met 18 % is gestegen. Netto resulteerd dit in een energie kosten verlaging van 8%. Als ik de graaddagen meereken dan valt dit zelfs nog iets lager uit. Dit valt me dus erg tegen.
Ik merk dat de Elga niet goed functioneert of niet goed is ingesteld: beneden de 7 a 8 graden kan de Elga mijn huis niet warm houden. Inmiddels is het rond de 15 graden en als ik de thermostaat een halve graad hoger zet dan kan de Elga dit nog steeds niet alleen, na ongeveer een uur springt de ketel weer aan. We hebben een oude HR ketel van Nefit en de Elga kan deze alleen aansturen obv alles of niets waardoor de ketel niet meer zuinig is voor verwarming. Heel even bij verwarmen door de ketel kost direct al 1 kuub gas. De aanvoer temperatuur van de Elga komt niet boven de 25 graden tenzij de ketel aan gaat. Ik heb inmiddels allerlei posts en websites gelezen (met name familie-kleinman.nl, waar voor dank) en van alles geprobeerd maar tot nu toe helaas zonder resultaat. Bij Energie in Huis, waar ik de Elga gekocht heb zeggen ze dat de Elga goed functioneert en dat ik maar een nieuwe ketel moet kopen, dit vind ik erg kort door de bocht.
ps. We hebben een vrijstaand huis uit 1971 met vloerverwarming in de hal en woonkamer, nageisoleerd, vloerisolatie, dubbel glas/hr++ glas en dak isolatie. Oppervlakte woonkamer is ongeveer 55m2.
Welke temperaturen stook je in de woonkamer en stook je daarnaast nog meer?
Meet je toevallig ook het opgenomen vermogen van de ELGA?
Wat zijn de retourtemperaturen bij 25 graden aanvoer? (is wel erg laag ja)
Wat voor vloerverwarmingsverdeler heb je?
Het is ook wel eens interessant te weten of iemand toevallig in de buurt woont.. Ik heb inmiddels behoorlijk wat inzicht in de ELGA gekregen en ben berust bereid eens te komen kijken bij iemand om evt te helpen.
Hier draait de ELGA stand-alone en kan dus de ketel niet aanspreken, zelfs met -8 heeft hij het huis om 21 graden weten te houden.
2 onder 1 kap, ±140m2 uit 2002.
WTW-d
VVW beneden + jaga radiatoren boven.
21 graden @ 24/7
Gas verbruik was voorheen ±600m3 en vervang ik met 1400kw.
Woon zelf in Beverwijk
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
https://techneco.nl/wp-co...g-Elga-Techneco-V16.0.pdfkgkm schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 10:52:
Elga verwarmt niet goed geeft geen storing aan ,voor geschiedenis elga maakte veel herrie monteur geweest zij dat het normaal was sinds die tijd minder Herrie maar de elga verwarmt steeds minder de ketel springt meer bij ! Gister ging ik kijken bij de elga en deze stond uit heb hem toen de stekker eruit gehaald en weer terug gedaan toen deed hij het weer na verloop van tijd weer problemen nu knipperde het cv lampje en het groene elga lampje wie heeft dit nog meer gehad heb het gevoel dat er iets niet klopt
Gr karst
LED knippert: er is wel voldoende vraag om de ketel in te zetten, maar de ketel is uit omdat
bijvoorbeeld de watertemperatuur het setpoint heeft bereikt.
9.3.1 CV-ketel OpenTherm
Als volgens de Elga-regeling de CV-ketel moet verwarmen, wordt er een gewenste aanvoertemperatuur voor
CV-ketel berekend. De met de dipswitches A1 en A3 ingestelde stooklijn bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur.
Ook als alleen de ketel draait is de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV-ketel afhankelijk van
de in gestelde stooklijn.
De ketel stuurt ook een signaal naar de Elga als deze zijn setpoint heeft bereikt. Als de CV-ketel uitgaat omdat
het gewenste watersetpoint is behaald, maar er nog wel voldoende warmtevraag is op de Elga om de ketel in
te zetten, dan zal de Elga het vlam-symbool op de voorzijde van de Elga laten knipperen. Als de ketel tapwater
maakt, zal de Elga dit signaal ontvangen en op de thermostaat tonen. Ook dan knippert het vlam-symbool op
de voorzijde van de Elga.
Het kan ook zijn dat het vlam-symbool knippert omdat de CV-ketel uit blijft tijdens de nalooptijd van de Elga
circulatiepomp. Dit komt dus voor bij het overschakelen van Elga naar CV-ketel.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Hi Daannn1987, bedankt voor je reactie!Daannn1987 schreef op donderdag 5 april 2018 @ 21:37:
[...]
Wat was je oorspronkelijke gasverbruik?
Welke temperaturen stook je in de woonkamer en stook je daarnaast nog meer?
Meet je toevallig ook het opgenomen vermogen van de ELGA?
Wat zijn de retourtemperaturen bij 25 graden aanvoer? (is wel erg laag ja)
Wat voor vloerverwarmingsverdeler heb je?
Het is ook wel eens interessant te weten of iemand toevallig in de buurt woont.. Ik heb inmiddels behoorlijk wat inzicht in de ELGA gekregen en ben berust bereid eens te komen kijken bij iemand om evt te helpen.
Hier draait de ELGA stand-alone en kan dus de ketel niet aanspreken, zelfs met -8 heeft hij het huis om 21 graden weten te houden.
2 onder 1 kap, ±140m2 uit 2002.
WTW-d
VVW beneden + jaga radiatoren boven.
21 graden @ 24/7
Gas verbruik was voorheen ±600m3 en vervang ik met 1400kw.
Woon zelf in Beverwijk
- Mijn gasverbruik van vorig jaar zonder Elga was 1621 m3, dit jaar zit ik op 1323 m3.
- In de huiskamer stook ik op 20 graden. Als ik nachtverlaging toepas dan rond de 18.5 graden, ik probeer de temperatuur telkens met 0,5 graden te verhogen zodat de ketel niet aan hoeft te gaan maar dat werkt niet, ketel springt toch wel aan.
In de overige ruimtes heb ik gewone radiatoren met thermostaatkranen, deze stonden op 1 maar heb ik afgelopen week eens helemaal uit gedraaid om te kijken of de aanvoertemperatuur dan om hoog gaat, dit scheelt ongeveer 2 graden. Alleen als ik alle radiatoren uitdraai behalve de vloerverwarming springt de thermostaat op "Ketel storing". Ik kan dit verhelpen door een radiator weer open te draaien.
- Ik meet niet apart het opgenomen vermogen, maar ik kan via HomeWizard zien dat als de Elga draait deze rond de 400 a 500 kwh verbruikt, dit kan varieren. HW heeft helaas geen losse kwh meters voor in het stop contact anders had ik deze er tussen gezet.
- Ik meet geen retour temperatuur, zou ik nog wel kunnen doen, moet ik nog een thermometertje kopen.
- Mijn verdeler is een Therminon met 6 ingangen, type kan ik nergens ontdekken, is door de vorige eigenaren geplaatst, vermoedelijk rond 2007. Deze maar dan met 6 ingangen.
Wat ik onlangs ook nog heb geprobeerd is de parameter P62 op 3 gezet zodat de Elga pas uit gaat bij 1 graden ipv 4, maar dat lost natuurlijk weinig op.
Ik had Energie in Huis al gevraagd om de ketel toch maar stand-alone aan te sluiten maar dat doen ze niet omdat ze daar in het verleden veel problemen mee hebben gehad.
Ik zie dat jij voor de Elga maar 600m3 gas verstookte, dat is nog niet de helft van wat wij verstoken met Elga, ik heb het idee dat de Elga bij ons nooit goed zal functioneren omdat het apparaat veel te klein is.
Mag ik nog vragen hoe groot de oppervlakte van jouw VVW/woonkamer is?
Ik woon trouwens in Linne (Limburg), dus dat is niet om de hoek maar je bent altijd welkom
Hoi,nielscup schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 11:45:
[...]
Hi Daannn1987, bedankt voor je reactie!
- Mijn gasverbruik van vorig jaar zonder Elga was 1621 m3, dit jaar zit ik op 1323 m3.
- In de huiskamer stook ik op 20 graden. Als ik nachtverlaging toepas dan rond de 18.5 graden, ik probeer de temperatuur telkens met 0,5 graden te verhogen zodat de ketel niet aan hoeft te gaan maar dat werkt niet, ketel springt toch wel aan.
In de overige ruimtes heb ik gewone radiatoren met thermostaatkranen, deze stonden op 1 maar heb ik afgelopen week eens helemaal uit gedraaid om te kijken of de aanvoertemperatuur dan om hoog gaat, dit scheelt ongeveer 2 graden. Alleen als ik alle radiatoren uitdraai behalve de vloerverwarming springt de thermostaat op "Ketel storing". Ik kan dit verhelpen door een radiator weer open te draaien.
- Ik meet niet apart het opgenomen vermogen, maar ik kan via HomeWizard zien dat als de Elga draait deze rond de 400 a 500 kwh verbruikt, dit kan varieren. HW heeft helaas geen losse kwh meters voor in het stop contact anders had ik deze er tussen gezet.
- Ik meet geen retour temperatuur, zou ik nog wel kunnen doen, moet ik nog een thermometertje kopen.
- Mijn verdeler is een Therminon met 6 ingangen, type kan ik nergens ontdekken, is door de vorige eigenaren geplaatst, vermoedelijk rond 2007. Deze maar dan met 6 ingangen.
Wat ik onlangs ook nog heb geprobeerd is de parameter P62 op 3 gezet zodat de Elga pas uit gaat bij 1 graden ipv 4, maar dat lost natuurlijk weinig op.
Ik had Energie in Huis al gevraagd om de ketel toch maar stand-alone aan te sluiten maar dat doen ze niet omdat ze daar in het verleden veel problemen mee hebben gehad.
Ik zie dat jij voor de Elga maar 600m3 gas verstookte, dat is nog niet de helft van wat wij verstoken met Elga, ik heb het idee dat de Elga bij ons nooit goed zal functioneren omdat het apparaat veel te klein is.
Mag ik nog vragen hoe groot de oppervlakte van jouw VVW/woonkamer is?
Ik woon trouwens in Linne (Limburg), dus dat is niet om de hoek maar je bent altijd welkom
Dat is niet echt een besparing nee..
Ik weet niet op welke FW je ELGA draait maar je zou de graadminuten omhoog kunnen zetten zodat de ELGA wat meer tijd heeft voordat de CV potentieel bijspringt.
Dit kun je doen als je FW15.3 of nieuwer hebt geloof ik.
Zie laatste pagina: P84 Graadminuten inschakelen CV-ketel in thermostatisch bedrijf
https://techneco.nl/wp-co...g-Elga-Techneco-V16.0.pdf
P84
ALs hij echt maar 400/500 watt opneemt zou je best een last kunnen hebben van ELGAHYbernation zoals we dat noemen in het L/W Warmtepomp topic.
Dit treed op wanneer 't leidingwater onder de 20 graden komt... Iets wat vaak voorkomt op ongeisoleerde zolders of bijkeukens:
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5=
Techneco heeft hier een oplossing voor door een andere NTC te plaatsen in de binnenunit waardoor dit pas optreed als het leidingwater onder de 15 graden komt.
En nog even voor mijn beeldvorming op welke pompstand staat de pomp in de ELGA?
Er zijn ook mensen die 2 thermostaten hanteren, 1 voor de ELGA en 1 voor de CV.
Waarbij dan de ELGA 0,5 graden hoger staat ingesteld dan de CV...
Oppervlakte van mijn woonkamer is 60m2.
Overigens ngomaals mijn ELGA kan de Ketel niet aansturen omdat ik simpelweg geen draad naar de (nu nog) bestaande CV ketel meer heb lopen. De ELGA staat op AAN / UIT aansturing ipv OPEN THerm dus heeft er geen idee van de de CV niet bijspringt.
Limburg is wel een beetje ver weg helaas
//Daniel
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Alle leidingen lopen door de kruipruimte en daar wordt het wel koud. T aanvoer komt regelmatig onder de 20 graden, zelfs vandaag zie ik temperaturen van 17.1 graden, dus daar zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Ik ben vandaag de hele dag van huis dus ik zal er morgen even naar kijken en de post lezen.Daannn1987 schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 16:14:
[...]
Hoi,
Dat is niet echt een besparing nee..
Ik weet niet op welke FW je ELGA draait maar je zou de graadminuten omhoog kunnen zetten zodat de ELGA wat meer tijd heeft voordat de CV potentieel bijspringt.
Dit kun je doen als je FW15.3 of nieuwer hebt geloof ik.
Zie laatste pagina: P84 Graadminuten inschakelen CV-ketel in thermostatisch bedrijf
https://techneco.nl/wp-co...g-Elga-Techneco-V16.0.pdf
P84
ALs hij echt maar 400/500 watt opneemt zou je best een last kunnen hebben van ELGAHYbernation zoals we dat noemen in het L/W Warmtepomp topic.
Dit treed op wanneer 't leidingwater onder de 20 graden komt... Iets wat vaak voorkomt op ongeisoleerde zolders of bijkeukens:
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5=
Techneco heeft hier een oplossing voor door een andere NTC te plaatsen in de binnenunit waardoor dit pas optreed als het leidingwater onder de 15 graden komt.
En nog even voor mijn beeldvorming op welke pompstand staat de pomp in de ELGA?
Er zijn ook mensen die 2 thermostaten hanteren, 1 voor de ELGA en 1 voor de CV.
Waarbij dan de ELGA 0,5 graden hoger staat ingesteld dan de CV...
Oppervlakte van mijn woonkamer is 60m2.
Overigens ngomaals mijn ELGA kan de Ketel niet aansturen omdat ik simpelweg geen draad naar de (nu nog) bestaande CV ketel meer heb lopen. De ELGA staat op AAN / UIT aansturing ipv OPEN THerm dus heeft er geen idee van de de CV niet bijspringt.
Limburg is wel een beetje ver weg helaas
//Daniel
Ik weet niet op welke stand de pomp staat, nog nooit naar gekeken. Ik zal morgen eens kijken waar ik dit kan vinden.
Ik heb bij Energie in Huis gevraagd of ze de ketel op zijn eigen thermostaat kunnen aansluiten maar dat deden ze niet meer omdat ze daar in het verleden problemen mee hebben gehad. Nu draait de ketel dus obv alles of niets, dus dat is niet efficient en niet goed voor de ketel.
Op hoeveel watt zou de pomp doorgaans moeten draaien als hij goed aan het werk is?
Ik zal de graadminuten morgen ook even wijzigen dat lijkt me wel een goed idee.
Bedankt weer!
Grote kans dat je last van ELGA hybernation hebt, simpel tijdelijk op te lossen door de ELGA even van het stroom af te halen. Lange termijn oplossing moet TECHNECO voor langskomen om een andere weerstand toe te passen.nielscup schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 18:20:
[...]
Alle leidingen lopen door de kruipruimte en daar wordt het wel koud. T aanvoer komt regelmatig onder de 20 graden, zelfs vandaag zie ik temperaturen van 17.1 graden, dus daar zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Ik ben vandaag de hele dag van huis dus ik zal er morgen even naar kijken en de post lezen.
Ik weet niet op welke stand de pomp staat, nog nooit naar gekeken. Ik zal morgen eens kijken waar ik dit kan vinden.
Ik heb bij Energie in Huis gevraagd of ze de ketel op zijn eigen thermostaat kunnen aansluiten maar dat deden ze niet meer omdat ze daar in het verleden problemen mee hebben gehad. Nu draait de ketel dus obv alles of niets, dus dat is niet efficient en niet goed voor de ketel.
Op hoeveel watt zou de pomp doorgaans moeten draaien als hij goed aan het werk is?
Ik zal de graadminuten morgen ook even wijzigen dat lijkt me wel een goed idee.
Bedankt weer!
Pompstand kun je zien als je de kap van de ELGA afhaalt..
ELGA kan max ±1060 watt opnemen, dan draait hij op max vermogen.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Ik heb nu gemeten van okt 2016 tot sept 2017 (zonder Elga) en van april 2017 tot mrt 2018 (met Elga). Elga is 29 sept 2017 geinstalleerd, dus voor de herfst. Graaddagen zijn nagenoeg gelijk: 2859 tov 2838, verschil is dus te verwaarlozen. Ik woon hier sinds okt 2016 dus meer gegevens heb ik niet maar het is allebei een vol jaar, overlap is de zomer en dan gebruik je geen verwarming. Inclusief maart zit ik op nu 18% gas besparing en 24% meer stroomverbruik. Gelukkig doen mijn zonnepanelen het wel uitstekend.blissard schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 21:37:
@nielscup heb je toevallig ook je verbruik per graaddag vergeleken met vorig jaar? Ik gebruik dit jaar door meer graaddagen, veel meer gas dan vorig jaar. Dat kan jouw beeld mogelijk vertekenen.
Ik heb de graadminuten verhoogd. Stroom er 2 keer vanaf gehaald alleen het is nu eigenlijk te warm om het goed te testen, ik zal de laatste zijn die daar van baaltDaannn1987 schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 22:49:
[...]
Grote kans dat je last van ELGA hybernation hebt, simpel tijdelijk op te lossen door de ELGA even van het stroom af te halen. Lange termijn oplossing moet TECHNECO voor langskomen om een andere weerstand toe te passen.
Pompstand kun je zien als je de kap van de ELGA afhaalt..
ELGA kan max ±1060 watt opnemen, dan draait hij op max vermogen.
Topnielscup schreef op zondag 8 april 2018 @ 19:51:
[...]
Ik heb de graadminuten verhoogd. Stroom er 2 keer vanaf gehaald alleen het is nu eigenlijk te warm om het goed te testen, ik zal de laatste zijn die daar van baalt. De Elga lijkt nu wel iets meer stroom te trekken als ik de thermostaat hoger zet maar ik durf mijn hand er nog niet voor in het vuur te steken. Pomp staat op 5, (rechts). Kan ik nog ergen zien of aflezen of de elga in hybernation staat?
5 is wel redelijk hoog, maargoed misschien moet dat om hybride te werken.
Je zou er eens iets mee kunnen spelen om zo wat hogere aanvoer temperaturen te bereiken.. moet je alleen wel in de gaten houden of je hiermee geen flow storing opwekt wanneer er hybride (CV + ELGA tegelijk) wordt gewerkt..
Hier op Tweakers hebben wij het hybernation genoemd omdat het alleen optreedt als de ELGA langere tijd uit heeft gestaan en dan tijdens het opstarten de aanvoer/retour temperaturen onder de 20gr zitten.
Het is dus eigenlijk een BUG....
Je kunt het alleen zien door opgenomen vermogen te meten. De ELGA moet volgas gewoon boven de 930watt komen (en boven de 1000 watt bij aanvoer temperaturen boven de 30). Doet hij dit niet heb je zeer waarschijnlijke de "bug".
Deze bug komt hij ook niet uit voor zover ik begrepen heb totdat je stroom eraf en erop zet..
Hier heb ik de bug nooit omdat het nooit zo koud wordt waar de ELGA hangt.. (uberhaubt nergens in huis).
Maar bij wat oudere huizen met mindere isolatie waar de ELGA bijvoorbeeld op zolder hangt of in een bijkeuken komt het vaak voor..
[ Voor 19% gewijzigd door Daannn1987 op 08-04-2018 20:05 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
[ Voor 7% gewijzigd door nielscup op 09-04-2018 09:07 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Een tijdje geleden heb ik kabeltjes voor de Elga laten maken.
Het is een kabeltje om ELGA met de techneco servicetool uit te lezen in te stellen en Firmware te flashen.
De kabel zonder RJ12 wordt in Nederland oa geleverd door:
https://sinuss.nl/compute...485-serial-converter-ftdi
Ik heb nog een paar kabeltjes over van het partijtje dat ik heb laten maken.
Als je er een nodig hebt mail me dan maar even.

Inmiddels staat op de Techneco site ook een nieuwe installateurshandleiding voor Firmware 16.0 en hoger.
Er staat onder andere een elektrisch schema van de Elga in en sommige beschrijvingen, zoals van de stand van de dipswitches zijn duidelijker.
https://techneco.nl/wp-co...g-Elga-Techneco-V16.0.pdf
Elga 3.0 met Anna thermostaat, Remaha Tzerra 28, Daalderop Monosolar.
Inderdaad, 100%. Vandaag de thermostaat weer wat hoger gezet en wederom elgahybernation: 500 watt max en Ta niet boven de 25 graden. Verwarming is de afgelopen dagen niet aan geweest en Ta was naar 19 graden gedaald. Dus een reset gedaan en nu trekt de Elga ongeveer 1000 watt en Ta is 31 graden, zo hoog heb ik hem niet eerder gezien.Aziraphale schreef op maandag 9 april 2018 @ 11:48:
Als je Ta wel eens onder de 20 daalt en je hebt de nieuwe weerstand niet, dan is het 100% zeker hybernation. Andere weerstand er in en je probleem is waarschijnlijk opgelost.
Ik heb het bedrijf waar ik de Elga gekocht heb afgelopen maandag gemaild en dit probleem aangegeven, maar nog geen reactie. Inmiddels wel de offerte voor een nieuwe cv ketel binnen

Met de nieuwe weerstand heb je dan nog steeds het probleem, want die gaat tot 15...nielscup schreef op woensdag 11 april 2018 @ 12:00:
[...]
Inderdaad, 100%. Vandaag de thermostaat weer wat hoger gezet en wederom elgahybernation: 500 watt max en Ta niet boven de 25 graden. Verwarming is de afgelopen dagen niet aan geweest en Ta was naar 19 graden gedaald. Dus een reset gedaan en nu trekt de Elga ongeveer 1000 watt en Ta is 31 graden, zo hoog heb ik hem niet eerder gezien.
Ik heb het bedrijf waar ik de Elga gekocht heb afgelopen maandag gemaild en dit probleem aangegeven, maar nog geen reactie. Inmiddels wel de offerte voor een nieuwe cv ketel binnen1744,- voor een Remeha Avanta 35c C5, incl installatie. Ik zal de leidingen in de kruipruimte nog eens extra isoleren maar ik vrees dat door de lage temperatuur in de kruipruimte 's winters Ta ook regelmatig beneden de 15 graden zal dalen, en dan?
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
warmtelint?nielscup schreef op woensdag 11 april 2018 @ 12:34:
M.a.w.: dan gaat de Elga wsl nooit fatsoenlijk functioneren in mijn huis tenzij ze met een weerstand komen die nog lagere temperaturen aan kan. Ik probeer het nog eens met extra isolatie om de leidingen en ik kijk het na de zomer nog even aan. Hopelijk is het voldoende en anders ruil ik de Elga graag om tegen iets wat bij mij wel goed functioneert.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Prima, als Techneco deze betaald en installeerd. Ik zal het eens vragen want 19 april komen ze de weerstand vervangen.
[ Voor 4% gewijzigd door nielscup op 24-04-2018 13:16 ]
Verwijderd
Ook wij hebben een elga Warmtepomp geïnstalleerd gecombineerd met zonnepanelen.
Nu valt het mij op dat de ketel niet alleen te vaak bij sprint maar ook te lang. Ook nu in april om 1 graad te overbruggen zie ik 2 uur gebruik ketel en maar half uurtje elga(eerste half uur). Mijn inziens kan de elga het prima aan, maar ligt het aan de traagheid van de vloerverwarming. (Maximale verhoging van 20 naar 21 graden.
Overigens heeft hij het in de winter wel redelijk gedaan. Ook rond 0. Maar wel vaak enkele uren ondersteuning ketel.
Ik wilde eerst eens proberen om de ketel nu uit te zetten voor het cv gedeelte. Gaat de elga dan automatisch e.a alleen proberen? Of valt hij straks uit? Als dat laatste het geval is hoe moet ik e.a instellen? Ik heb de duo werking nu uitstaan omdat mijn leiding te klein zou zijn volgens techneco. Maar ik kan me voorstellen dat ik deze zonder gebruik cv juist wel weer om moet zetten.
Hopelijk heeft iemand het antwoord!
Groeten,
Wat heb je al gelezen want de tijd die het duurt voordat de ketel mag bijspringen heet graadminuten en is hier al besproken. Als je de ketel afkoppelt gaat de ELGA in storing.Verwijderd schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 19:58:
Goedendag.
Ook wij hebben een elga Warmtepomp geïnstalleerd gecombineerd met zonnepanelen.
Nu valt het mij op dat de ketel niet alleen te vaak bij sprint maar ook te lang. Ook nu in april om 1 graad te overbruggen zie ik 2 uur gebruik ketel en maar half uurtje elga(eerste half uur). Mijn inziens kan de elga het prima aan, maar ligt het aan de traagheid van de vloerverwarming. (Maximale verhoging van 20 naar 21 graden.
Overigens heeft hij het in de winter wel redelijk gedaan. Ook rond 0. Maar wel vaak enkele uren ondersteuning ketel.
Ik wilde eerst eens proberen om de ketel nu uit te zetten voor het cv gedeelte. Gaat de elga dan automatisch e.a alleen proberen? Of valt hij straks uit? Als dat laatste het geval is hoe moet ik e.a instellen? Ik heb de duo werking nu uitstaan omdat mijn leiding te klein zou zijn volgens techneco. Maar ik kan me voorstellen dat ik deze zonder gebruik cv juist wel weer om moet zetten.
Hopelijk heeft iemand het antwoord!
Groeten,
je kunt dit oplossen door dmv de dipswitches de ketel via AAN / UIT te sturen ipv Opentherm dan kan je de ketel loskoppelen.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
- het koel knopje op de elga aan zetten: deze licht blauw op.
- thermostaat op "alleen koelen" gezet.
- ingestelde temperatuur op 22 graden gezet (onder de gemeten temperatuur 24 graden).
Resultaat: thermostaat geeft aan dat er gekoeld word door "ijs" symbooltje, maar op de elga knipperen beide oranje ledjes: de onderste de 6de keer lang, volgens de handleiding "Debietstoring Elga". Even later staat er ook "Ketel Storing" op de thermostaat.
In de handleiding staat bij Debietstoring tevens:
"Controleer of alle afsluiters open staan en het systeem op druk staat. Zet afsluiters open en vul indien nodig bij. Ontlucht het systeem. Neem anders contact op met uw installateur".
Behalve contact opnemen met de installateur zou ik niet weten hoe ik dit moet doen, maar voordat ik hier tijd in ga steken: Weet iemand of het koelen met de Elga de moeite waard is?
Zou liever mijn geld van DBE Fans aan een echte airco uitgeven. 1 set is al >300,- .
Ik zou er zeker nog 2 moeten bij kopen voor de hele woonkamer.
Misschien dat het met een vloer beter werkt? (je zit zoenzo met het condens als je te veel koelt)
De atlantic warmte pomp boiler koelt eigen veel beter :-) zie andere topic hier over.
Elga met Toshiba / PV SMA5000TL21 (5520WP 15') & 21 (5900WP 10") / Ampera /Podpoint / Ratio lader/ 270L Atlantic boiler/ Daikin Airco
Na wat gespeel met de koellijn, gaat er nu tussen de 17-19 graden water door het circuit (vloerverwarming + radiatoren). Scheelt toch een paar graden in huis maar werkt uiteraard lang niet zo goed als een L-L WP.
16 graden aanvoer ging na een paar dagen toch fout (condensatie op leidingen en diverse radiatoren). Geeft zo'n smeerboel.
Opgenomen vermogen max 400W voorbij zien komen, Soms urenlange runs, soms pendelend gedrag..
Pana Aquarea J 7kW monobloc L/W-WP || 11,8 kWp PV (Fronius Symo 10kW, 20x280Wp + 19x325Wp) || Daikin L/L-WP 5kW op 1x4.2kW Stylish en 2x2kW Perfera || Atlantic Explorer v4 270L WPB || PVOutput
Verwijderd
Waar vind ik de code 0062 op de Chronotherm Touch Modulation? Is dit de "instel ketel" gebruiken en dan doorklikken naar 0062 en dan b.v. 8 invullen om de c.v pas te laten inschakelen bij een buitentemperatuur van -4?
Heb sinds een 6-tal weken een Elga binnenunit en een Tochiba buitenunit.
Gr. Martin
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2018 20:34 ]
Verwijderd
Nu maar even uit proberen wat voor ons het meest comfortabele is.
Vraag is nog of je de DIP-switche B8 ook op On moet zetten of is dit niet nodig en functioneert de warmtepomp ook onder de 4 graden indien alleen gebruik gemaakt wordt van de P62 op de Chronotherm Touch Modulation op b.v. 8 te zetten (-4graden)?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2018 18:36 ]
Ik heb hem dus vanochtend gereset, maar ben dan direct mijn instelling voor P62 kwijt. Is er ook een mogelijkheid om die vast te houden, of is dit het gevolg van de reset? Dan zou voor mijn namelijk hem gewoon op B8 laten draaien een stuk handiger zijn dan P62 op een bepaalde waarde te zetten.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Techneco vertelde dat ze enorm veel eindgebruikers krijgen en ze meer door dealers willen laten uitvoeren. Mijn commentaar was dat ze een beter door de eindklant te onderhouden product moeten maken dan. We wachten af... Elga gaat er uit. Hopelijk heeft @koevlaas2 binnenkort tijd om de boel aan te pakken
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan + Daikin Ururu airco] Van gas los sinds 07-2019 - Goede doel Oekraine ondersteunen? zie blog: https://ritvanjeleven.blogspot.com
Klopt, ik kom binnenkort met een prijs en voorstel.peterpijpelink schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:41:
Zo tevreden als ik altijd was over de service van Techneco, zo terleurstellend was het nu, gebeld en verzocht om firware update en mee te kijken waarom de Elga geregeld niets meer levert.. Moest ik een call laten aanmaken bij de installateur (die heeft behalve de installatie nooit meer iets laten horen) en dan zouden we komen... nu afspraak gemaakt voor 25 jan (over een maand en tegen een mogelijke rekening...).
Techneco vertelde dat ze enorm veel eindgebruikers krijgen en ze meer door dealers willen laten uitvoeren. Mijn commentaar was dat ze een beter door de eindklant te onderhouden product moeten maken dan. We wachten af... Elga gaat er uit. Hopelijk heeft @koevlaas2 binnenkort tijd om de boel aan te pakken
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Sinds kort hebben wij een Elga met Techneco buitenunit. De installateur heeft hem ‘standaard’ ingesteld maar ik heb inmiddels al wat aangepast. P62 naar 11, p63 naar 33 en p84 naar 60 minuten. Doel is natuurlijk om zo min mogelijk gas te verstoken. Toch merk ik dat er toch nog zo’n 1 a 2 kub gas gebruikt wordt. We koken elektrisch, douchen dmv een warmte boiler aangevuld door cv. Dus 95% van het gas verbruik komt door de cv. Zijn er meer parameters die ik eventueel kan zetten om het gasgebruik te verlagen?
Chris
Verwijderd
Iemand een idee ?
Wat is de instelling van Parameter P62?Verwijderd schreef op zondag 12 april 2020 @ 14:08:
Ik heb een probleem met mijn Elga; werkt samen met Ketel en Anna-thermostaat. Probleem is dat de Elga steeds voorrang geeft aan de gasketel, bij temperaturen >4. Als ik de duo-werking (switch a2) afzet gaat alleen de ketel branden; als de switch op aan staat doet de Elga over het algemeen niet mee; alleen als ik dan power uit en aanschakel, schakelt ie bij.Alle andere switches staan uit.
Iemand een idee ?
Nu zou ik graag de 4 graden buitengrens willen verlagen.
Zou ik dit zelf kunnen doen (met de service kabel) of werkt die kabel daar niet op.
grt erik
In het commentaar op deze pagina zag ik iemand met hetzelfde euvel. Mogelijk door een koude nacht dat de buitentemperatuur toch onder de 5 C was gekomen en de elga deze onthoud totdat de woning op de gewenste temperatuur is?
Is dit iets wat een nieuwe firmware versie zou oplossen?
Voor de volledigheid P63 betekend “minimale buitentemperatuur inschakelen cv-ketel verlagen vanaf 40C”
@erijk999 Die buitengrens kun je aanpassen met dipswitches en/of instellen via de meegeleverde thermostaat. Op de website van Techneco kun je in de installateurshandleiding vinden hoe.
@Verwijderd heb je het idee dat de Elga zich wel aan de door jou ingestelde parameters houd? Heb je de dipswitches gecontroleerd?
[ Voor 7% gewijzigd door Hayertjez op 05-11-2020 08:05 . Reden: Reactie op cgerrist ]
Ik heb de elga inmiddels goed aan de praat gekregen. maar wel na veel gedoe. En niet dank zij mijn installateur (laat niets van zich horen) of Techneco (die wil geen service verlenen aan de klant en verwees mij naar een installateur uit Volendam. En ik woon in Den Haag)
Een kennis van mij bleek ook bij Techneco als installateur bekend te staan. Wist ik niet. Hij heeft de installatie bekeken en zag meteen dat het verkeerd was aangesloten. De retourklep zat verkeerd. Lekker om achter te komen na drie jaar met allemaal foutmeldingen.
Ook heeft een cv installateur alle radiatoren vervangen voor convectoren, de cv beter afgestemd op de Elga op en alle convectoren ingeregeld.
ik kom nergens meer aan, het doet het allemaal nu. Afgelopen jaar 250 kuub gas verbruikt.
Alleen wil ik de trillingsdempers op dak nog vervangen. die zijn zo strak aangeschroefd dat ik teveel geluid hoor binnen. Maar een schuin dak opklimmen 10 meter boven de grond ben ik geen fan van.
https://www.vakbladwarmte...405-1624548844.1606988405
Bouwbesluit geldt alleen voor nieuwe gevallen zover ik weet (grachtenpand voldoet aan bijna geen enkele eis)
Maar als mijn buren zouden gaan klagen weet ik dat zo net niet....
Blijft pielen met mijn elga binnenunit (firmware 12.65) en toshiba buitenunit uit 2016. Maar goed, hier is het:
[list]
• situatie: Gaat om de situatie dat de buitentemperatuur boven de 4 graden is , CV ingesteld op 50 graden, duogebruik uitgeschakeld omdat dat bij mij niet werkt
• Elga warmt huis (grote tussenwoning) prima op. Lekker langzaam zoals het hoort vanaf 7.30 uur in stapjes ingesteld van een halve graad op de thermostaat
• Rond een uur of 9.30, als het huis lekker warm is, schakelt de Elga over naar de CV. Waarom weet ik niet. Doe je niks blijft dat zo de hele dag
• Loop ik naar zolder en zet ik de elga uit en aan neemt ie het in 15 seconden weer over voor de hele dag
• Zag 1 keer een ‘knippermelding 4’. Dat is de printplaat. Daarna nooit meer gezien
Wat zou het zijn? Toch maar de firmware updaten? Installateur stelt dat het niet nodig is omdat er geen echte verbeteringen zijn aangebracht en durft dat niet aan omdat printplaten wel eens de vernieling in kunnen gaan. Dat is in de winter een beetje vervelend...
Ik blijf maar denken dat de software niet goed is. Ik heb nog steeds firmware 12.65 uit 2016. Dat is nu 16.6 dacht ik.
Zelf heb ik mijn firmware geflashed naar 166 en ik denk dat wij hetzelfde gedrag observeren. Heb jij ook toevallig de HoneyWell Chronotherm ? Zie onderstaande (afbeelding van de Elga servicetool)brulmuis schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:44:Wat zou het zijn? Toch maar de firmware updaten? Installateur stelt dat het niet nodig is omdat er geen echte verbeteringen zijn aangebracht en durft dat niet aan omdat printplaten wel eens de vernieling in kunnen gaan. Dat is in de winter een beetje vervelend...
- situatie: Gaat om de situatie dat de buitentemperatuur boven de 4 graden is , CV ingesteld op 50 graden, duogebruik uitgeschakeld omdat dat bij mij niet werkt
- Rond een uur of 9.30, als het huis lekker warm is, schakelt de Elga over naar de CV. Waarom weet ik niet. Doe je niks blijft dat zo de hele dag
- Loop ik naar zolder en zet ik de elga uit en aan neemt ie het in 15 seconden weer over voor de hele dag
/f/image/el1DTjihFCfHSNnn7KmQ7ct7.png?f=fotoalbum_large)
Voor mijn situatie geldt het volgende:
- Ik vermoed dat de Elga op basis van de graadminuten naar de ketel schakelt. (Parameter 84 ingesteld op 90 K*min)
- Ketel verwarmd tot de ingestelde temperatuur (Kamer gewenst)
- Ketel blijft voorverwarmen tot het volgende schakelpunt (van de thermostaat denk ik?) namelijk +0,5C (in onderstaande geval dus kamer gewenst + 0,5 = kamertemperatuur 19,5
- Ketel gaat uit en Elga mag het weer oppakken bij nieuwe warmtevraag.
Mijn suboptimale oplossing is de stooklijn iets verhogen door bijvoorbeeld de vloerverwarming hoog te kiezen of zelf de parameters aanpassen van de stooklijn. Hierdoor stookt de ketel iets feller en bereik je sneller het schakelpunt waarna de Elga weer ingezet kan worden.
Ik weet niet of het mogelijk is om de thermostaat/elga/ketel zo in te stellen dat de Elga het al mag overnemen vanaf de Kamer gewenst temperatuur in plaats van het eerstvolgende schakelpunt.
Zie logbestand waarin dit regelgedrag te zien is.
De kabel om de Elga uit te lezen heb ik hier op tweakers gekocht mocht je ook deze info uit je systeem willen halen. Anders kan ik wel een keer langskomen om de Elga uit te lezen (omgeving Utrecht).
[ Voor 3% gewijzigd door Hayertjez op 03-01-2022 15:54 . Reden: logbestand ]
Mag ik je vragen welke kabel jij aangeschaft hebt om de Elga uit te lezen.Hayertjez schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:46:
[...]
De kabel om de Elga uit te lezen heb ik hier op tweakers gekocht mocht je ook deze info uit je systeem willen halen.
Ik blijf het probleem houden dat de Elga zonder dat er warmtevraag is intermitterend draait (paar minuten wel, paar minuten niet) op beperkt vermogen (ongeveer 330 W).
M6N 1,7 Banias M10 1024MB Travelstar 7K60 IPW2100 Combi en nu ook MacBook C2D 2,0Ghz 2048MB
Is dat wellicht de hibernation bug die wel eens optreed bij de Toshiba unit I.c.m. oudere firmware? Deze gaat geloof ik over als je de Elga uit en aan zet.
Apparaat is nooit probleemloos geweest. Of hij knijpt de cv af dat het huis koud blijft als het buiten koud is, of elga neemt het niet over als ie dat makkelijk zou kunnen qua warmtevraag (ingestelde T bereikt, buiten ver boven de 4 graden...)
Gek genoeg doet ie het wel goed in de nacht (verlaging)
@Hayertjez ik weet niet precies wat je plaatje nu moet laten zien. De dipswitches zijn bij mij identiek ingesteld. De thermostaat heb ik ook wel eens vergeefs mee zitten rommelen
Neemt de ketel in jouw geval het eerder over dan er is ingesteld in de graadminuten parameter P84 ? Zelf heb ik deze hoger ingesteld dan de standaard 30 minuten namelijk 90 minuten.
@brulmuis omdat mijn post wat onduidelijk was heb ik wat tekst aangepast. Denk je dat het zo duidelijk is voor een toekomstige lezer?
[ Voor 10% gewijzigd door Hayertjez op 03-01-2022 15:55 ]
Hoe stel ik P84 in? Doe ik dat op de thermostaat?
voordeel van thuiswerken. je kan zien wat er gebeurt. Deze ochtend gaat elga bij bereikte ingestelde temperatuur al drie keer over naar de CV
mocht je een keer in Den Haag zijn, laat het apparaat graag een leer uitlezen ;-)
[ Voor 31% gewijzigd door brulmuis op 19-01-2022 12:05 ]
Ik besef dat het een oud topic is, maar voor mij toch actueel. M.b.t. stap 1, ik denk dat dit parameters 75 en 76 zijn? Overrulen deze parameters de instelling van de stooklijn middels de dipswitches dan?Laurentk schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 22:46:
Leerzaam topic, morgen precies één week Elga bezitter en daarmee nog behoorlijk druk met het ingeregeld krijgen van het systeem. Alhoewel druk, veel wachten en niet teveel tegelijk aanpassen.
Wellicht dat mijn ervaringen anderen ook weer een stapje verder helpen en ik heb ook nog wel wat vragen.
De setup is een Elga met referentieruimteregeling via de Chronotherm en een Vaillant HR Solide 24kW ketel via OpenTherm door de Elga aangestuurd. Afgiftesysteem is LT vloerverwarming met mengverdeler. De CV (pomp) en Elga monitor ik via twee NeoCoolcam Z-wave stekkers via Domoticz evenals de slimme meter. Zo kan ik van beide apparaten mooi de runs zien. Verder geen nachtverlaging en temperatuur continu op 21 graden.
Grote verassing was de Installateurshandleiding van 1-8-2017 voor de firmware 15.3. Daarin staan (hfst 17) een groot aantal Elga parameters die je via het "geheime" installateursmenu van de Chronotherm kan uitlezen en kan aanpassen. Meer dan met de DIP's kan je het regelgedrag van Elga uitgebreider en naukeuriger beïnvloeden. Wellicht voor sommigen oud nieuws, maar ik had het nog nergens gezien![]()
Stap 1 was het stabiel krijgen van de Vaillant, die pendelde er flink op los bij de vloerverwarming stooklijnen uit de Elga. In het parameter menu kan je een eigen stooklijn aanmaken, de mijne loopt nu van 40 bij 20 graden tot 50 bij -10. Resultaat geen gependel meer een constante runs op 47 graden aanvoer (als de CV het alleen mag doen).
Stap 2 was de Elga het wat langer alleen laten doen. Ondanks het uitzetten van de 4 graden regeling ging de CV al snel en lang aan. Via de parameters kan je naast een aanpassing van 4 graden punt ook aangeven onder welke temperatuur er pas de CV aangesproken mag worden die heb ik op 0 graden gezet. Tot nu toe (3 graden) houdt de Elga het huis nog prima op temperatuur.
De instelling bij stap 2 is wat "lomp" en niet echt hybride. Het is nu gewoon of Elga of CV op basis van buitentemperatuur 0 graden. De reden van deze instelling is dat ik tegen het probleem aanloop dat de CV gaat pendelen bij gelijktijdig gebruik. Bij afzonderlijk gebruik ontstaat de situatie dat de CV het daarna uren overneemt en de Elga hem niet terugpakt ondanks dat de ruimte gewoon op temperatuur lijkt te zijn.
So far so good, maar zeker nog werk aan de winkel... Leuk!
Wat ik niet helemaal begrijp is dat de CV het zo lang overneemt. Oorzaak is volgens mij de traagheid van het afgifte systeem. Voor een halve graad heeft de vloer zeker twee uur nodig. Weet iemand wat de Elga regeling hier doet? Dus stel ingesteld op 21, bij 20,5 gaat de CV aan... neemt de Elga het dan bij 21 weer over of pas bij 21 plus een marge, bijvoorbeeld 21,5?
- p75 - Minimale aanvoertemperatuur verwarming RAD-LAAG (bij
Tbuiten = 20°C) - p76 - Maximale aanvoertemperatuur verwarming RAD-LAAG (bij
Tbuiten = -10°C)
Je kunt evt. de andere stooklijnen aanpassen als je de connector en applicatie hebt weke eerder in dit topic genoemd worden.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het wijzigen van de stooklijn nuttig kan zijn. In mijn geval werd het huis niet snel warm genoeg waardoor na een run van de cv ketel de wp het niet overnam. Dat komt omdat de Elga eerst haar doeltemperatuur wil halen met CV voordat de Elga het weer zelf mag proberen.
[ Voor 26% gewijzigd door Hayertjez op 31-12-2024 11:34 ]
[ Voor 93% gewijzigd door Septillion op 22-01-2025 12:59 ]
Elga 3.0 met Anna thermostaat, Remaha Tzerra 28, Daalderop Monosolar.