Nest 3rd Gen icm Vaillant EcoTec Plus CW6

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • coninckske
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 24-11-2021
Ik heb sinds een maand een nieuwe Vaillant EcoTec plus VHR 34/5-5 I CW6 ketel,
Deze wordt momenteel aangestuurd door de bijgeleverde Calormatic 350 thermostaat via de eBUS aansluiting op de ketel.

Ik heb nu een Nest thermoestaat gekocht die ik op de ketel wil aansluiten en zo de ketel aansturen via OpenTherm. De ketel had al een VR33 OpenTherm module. Dus ik heb de bedrading in de ketel omgezet om de thermostaat via OpenTherm te verbinden.

Hoe dit moet staat beschreven in pagina 8 en 9 van het Vaillant Technisch Bulletin 2013 / 2

1. de VR33 module via de X31 connector op de printplaat van de ketel aansluiten.
2. rode draadbrug verwijderen en de thermostaatdraden van eBUS overzetten naar de terminals op de VR33 module
VR33 module

De overige aansluitingen heb ik gelaten zoals ze zijn, draadruggen over BurnerOff (1) en 24VRT (2), eBUS (3) blijft vrij! zie onderstaande foto
aansluitingen

De Nest HeatLink heb ik voor de rest aangesloten zoals beschreven in de handleiding van de Nest. De thermostaatdraden van de ketel op de HeatLink (OT1 OT2) en de NEst thremostaat op T1 en T2. 230V aansluiting op N en L en ook de aarding aangesloten.

Na instellen stuurt de Nest de verwarming goed aan. Die gaat aan en uit en de ketel moduleert de brander.
Enkel werkt de warmwaterfuntie nu niet meer. Ik heb in de Nest alle ketelinstellingen al geprobeerd (Combi / Ketel / Andere Ketel) zowel Wamr water Boost functie. Geen warm water.

Ik heb als test ook eens een Honeywell Chronotherm Touch Modulation aangesloten. Maar hetzelfde probleem. Verwarminjg werkt maar geen warm waterfunctie.

Ik zie ook dat het groene lichtje op de VR33 module traag knippert. Hoort dat zo. Moet dit continu branden?

Terugbouwen naar de oorspronkelijke situatie met eBUS en de Vaillant thermostaat en alles werkt weer.

Wie kan mij helpen? enig idee waar het probleem zit?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 953083

Goedendag,
Ik heb gisteren de Honeywell R8810 aangesloten op de Opentherm module van de Vaillant Ecotec plus cv ketel volgens de technische beschrijving van Vaillant. De Opentherm module zit hier al standaard op dus ik hoefde alleen maar de doorlus te verwijderen en de draad van de R8810 te verbinden met de X32.
Nu verwarmd de ketel helemaal niet meer. Het groene lampje bij de Opentherm module knippert ook onregelmatig, naar mijn idee moet deze gewoon constant groen branden. Naar mijn idee heb ik alles goed gedaan. Als ik de doorlus weer tergplaats doet alles het weer normaal.
Help, wat doe ik verkeerd?

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6n1CZuN.jpg?1

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vanDaal
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 21:16

vanDaal

-ismeereentje

Ik heb een "Vaillant ecoTEC plus VHR NL 35-38_5-5 HR Combiketel" hangen en daaraan hing een Honeywell Modulation thermostaat. Vandaag heb ik geprobeerd om mijn Nest V3 aan te sluiten.

Situatie vooraf:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7881/32129573457_a272a1c83d_c.jpg

Vervolgens heb ik:
  • De rood en blauwe kabel in de OpenTherm module links losgehaald. Die kabels liepen, via die grijze kabel, naar de thermostaat.
  • De kabel onder de ketel doorgeknipt.
  • Eerst de uiteindes verbonden; de ene met de Nest thermostaat (HL T1 en T2) en de andere met de CV ketel (HL OT1 en OT2)
  • Toen dat niet werkte, heb ik de kabel tussen de HL en de Nest losgemaakt (= draadloos)
  • Zojuist heb ik de witte connector op de OpenTherm module een plek naar beneden gezet (zag ik hierboven ook)
Maar nog steeds kan Nest geen verbinding maken met de HeatLink. Ik krijg de code H71 op de Nest. Ik kan overigens wel de CV ketel handmatig aan en uit zetten via de HeatLink (ronde knop).

Ik lees hierboven: "Wat nergens in handleiding of enig technisch document wordt vermeld is dat de reeds aanwezige connector die je van terminal X31 afhaalt dus verder op terminal boven de X32 van de VR33 module moet aangesloten worden." Maar dat snap ik niet helemaal. De beginsituatie, zie foto hierboven, heb ik zelf niet gedaan.

Huidige situatie:

Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7900/47075953851_dc43227df6_c.jpg

Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7816/46162518405_8f5e28f180_c.jpg

[ Voor 5% gewijzigd door vanDaal op 13-02-2019 13:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tusk
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-07 11:24

Tusk

Sticky Bomb likes you!

ik heb geen los vr33 bordje in mijn ecotec plus. Maar ik lees op diverse plekken dat sommige versies al OpenTherm hebben ingebouwd. Enig idee of ik dit kan zien aan de hardware?

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/rR2NP4yz/DSC-3687.jpg

witte kabel in 24V gaat nu naar 1 of ander tussenkastje en die kabel gaat de muur in naar de Toon thermostaat. Maar ik wil Nest :)

[ Voor 24% gewijzigd door Tusk op 28-10-2019 22:31 ]


*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jelleuuh
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09-02 22:40
ik weet niet of we het juist gedaan hebben. wij hadden geen connector op de x31 van de hoofdprintplaat zitten. Dit was gewoon een vrij slot. Wij hebben wel op de vr33 module de kabel die op de x32 zat verwijderd en boven de x12 aangesloten. is het dat wat jullie bedoelen?

Zie foto:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Kzjv4MM/20201008-191553.jpg

Als die kabel toch op x32 moet zou ik niet weten wat er dan boven moet... wij hebben geen extra koppelingen. Als dit fout is, kan iemand dan eens een foto van de juiste aansluiting van de module doorsturen??

[ Voor 41% gewijzigd door Jelleuuh op 08-10-2020 19:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ST10©DE
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 17:26

ST10©DE

Dus.............

Ik ben er ook mee bezig, maar ik krijg een langzaam knipperend status LED. De OpenTherm-thermostaat zou foute informatie zenden. Kan ook zijn dat de VR 33 bij mij uberhaupt niet werkt omdat ik een Duitse ketel heb.

Betreffende de aansluiting van de VR 33, dit staat in mijn handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YLhtG_TQWZKpUvS9rGvt5mC46UQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1NkGi9ldgyohjPWk2BAn22e0.jpg?f=fotoalbum_medium
klik op plaatje voor vergroting

[ Voor 3% gewijzigd door ST10©DE op 23-10-2020 15:41 ]

"Ik heb een hekel aan thuiswerken". Hendrik, 36 jaar, brandweerman.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tusk
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-07 11:24

Tusk

Sticky Bomb likes you!

ik was mijn cloud fotos aan het opschonen en toen kwam ik deze tegen:

Wellicht heeft iemand er nog iets aan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GTxrNq2f8FYMmc4-EY-uFYfr4u0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LemB2JB6x6fyff4helwjYmbv.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nNBmgj_dLoUpS65T4LANQhV2Hs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OtIT3e0AAbmQhEee7b9EdMPh.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c-eZyOrYow7o3bJbh4t7anxZxM8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0a6HFg74TKA2OGBlC48KeuPC.jpg?f=fotoalbum_medium

Het is al even geleden maar de middelste kabel in de Nest gaat naar de converter chip (witte kabel met rode tape). De bovenste kabel is voeding vanuit de ketel. Onderste kabel is kabeltje wat naar beneden naar de thermostaat loopt. En volgens mij heb ik een lusje zet op de 24v.

Zie mijn eerder post hier voor de 'voor' situatie
Tusk in "Nest 3rd Gen icm Vaillant EcoTec Plus CW6"

[ Voor 19% gewijzigd door Tusk op 18-01-2021 16:32 ]


*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gaunaruiz
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-11-2021
Goedemiddag, ik schrijf je vanuit Spanje als je me alsjeblieft kunt helpen met de montage van de v33-module, ik heb de thread verschillende keren gelezen en ik ben overgegaan tot de installatie. Ik denk dat volgens wat ik heb kunnen lezen in de draad, maar voor zover ik kan Er gaat iets niet goed. De groene led van het v33-bord knippert langzaam en hoewel alles lijkt te zijn aangesloten, kan ik de watertemperatuur niet regelen via de applicatie. Om deze reden vraag ik u alstublieft als iemand me kan helpen.Weten dat we misschien moeite hebben om elkaar te begrijpen vanwege de taal. Ik voeg een foto bij van hoe het v33-bord is gemonteerd. Groeten en bij voorbaat dank.
gaunaruiz schreef op zondag 14 november 2021 @ 18:19:
Goedemiddag, ik schrijf je vanuit Spanje als je me alsjeblieft kunt helpen met de montage van de v33-module, ik heb de thread verschillende keren gelezen en ik ben overgegaan tot de installatie. Ik denk dat volgens wat ik heb kunnen lezen in de draad, maar voor zover ik kan Er gaat iets niet goed. De groene led van het v33-bord knippert langzaam en hoewel alles lijkt te zijn aangesloten, kan ik de watertemperatuur niet regelen via de applicatie. Om deze reden vraag ik u alstublieft als iemand me kan helpen.Weten dat we misschien moeite hebben om elkaar te begrijpen vanwege de taal. Ik voeg een foto bij van hoe het v33-bord is gemonteerd. Groeten en bij voorbaat dank.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fpRO5MLTXBRS15Dp-_BbKnvIWHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xd1b2Kth15VMGV6K7G5YhbGX.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 46% gewijzigd door gaunaruiz op 14-11-2021 18:26 ]

Pagina: 1