PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE handleiding
Dit is mijn versie van de warmtepomp boiler bij mij op zolder, volledig geïsoleerd. Met 10 cm glaswol, en omgeven door een flee deken.
De bovenkant waar de pomp is gemonteerd is vrij zinloos om te isoleren tenzij je de pomp nog meer fluisterstil wilt maken. De water warm/koud leidingen zijn ook geïsoleerd al is die niet echt noodzakelijk maar het kost ook niks ook, 0,35 cent de meter.
Een en ander kan nog netter maar bij mij is het de zolder waar we eigenlijk nooit komen.
De bovenkant waar de pomp is gemonteerd is vrij zinloos om te isoleren tenzij je de pomp nog meer fluisterstil wilt maken. De water warm/koud leidingen zijn ook geïsoleerd al is die niet echt noodzakelijk maar het kost ook niks ook, 0,35 cent de meter.
Een en ander kan nog netter maar bij mij is het de zolder waar we eigenlijk nooit komen.
Meting met vier temperatuursensoren inclusief luchtinlaat en luchtuitlaat.
In mijn boiler heb ik vier temperatuursensoren geplaatst. Deze meten de volgende punten:
Zie hier de meetdata als voorbeeld. Er wordt gebruik gemaakt van een tijdschakelaar om de boiler op gezette tijden in te schakelen.

Het tappen van warmwater wordt gekenmerkt door een plotselinge daling van sensor 1 en 2.
Naar mate het water warmer wordt tijdens het opwarmen neemt de deltaT van de lucht af. Mijn conclusie is dat er minder warmte onttrokken wordt uit de lucht. Terwijl het electriciteitsverbruik wel stijgt. Dus een 'dubbel' slechtere COP, en dat is logisch.
Mijn Panasonic Aquarea PAW-DHWM80ZNT koelt de zolder af en heeft dus geen verbinding naar buiten.
In mijn boiler heb ik vier temperatuursensoren geplaatst. Deze meten de volgende punten:
- De temperatuur van het boilerwater op het hoogste punt;
- De temperatuur van het boilerwater, circa 10 cm lager dan de bovenste sensor;
- Temperatuur luchtinlaat;
- Temperatuur luchtuitlaat.
Zie hier de meetdata als voorbeeld. Er wordt gebruik gemaakt van een tijdschakelaar om de boiler op gezette tijden in te schakelen.

Het tappen van warmwater wordt gekenmerkt door een plotselinge daling van sensor 1 en 2.
Naar mate het water warmer wordt tijdens het opwarmen neemt de deltaT van de lucht af. Mijn conclusie is dat er minder warmte onttrokken wordt uit de lucht. Terwijl het electriciteitsverbruik wel stijgt. Dus een 'dubbel' slechtere COP, en dat is logisch.
Mijn Panasonic Aquarea PAW-DHWM80ZNT koelt de zolder af en heeft dus geen verbinding naar buiten.
[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 12-10-2019 22:11 ]
@Me Albert
Ik heb extra sensoren geplaatst. Onafhankelijk van de boiler zelf.
Onderin de boiler zit een langwerpige printplaat met 4 sensoren. Bij de bovenste twee sensoren heb ik een DS18B20 in TO-92 behuizing erbij geplaatst en met iets van plakband vastgemaakt. Op deze manier meet ik op dezelfde locatie als de boiler zelf.
Stappenplan
Ik heb extra sensoren geplaatst. Onafhankelijk van de boiler zelf.
Onderin de boiler zit een langwerpige printplaat met 4 sensoren. Bij de bovenste twee sensoren heb ik een DS18B20 in TO-92 behuizing erbij geplaatst en met iets van plakband vastgemaakt. Op deze manier meet ik op dezelfde locatie als de boiler zelf.
Stappenplan
- Maak de boiler spanningsloos;
- Verwijder aan de onderkant de klep met twee schroeven;
- Zoek de sensorstrip, herkenbaar aan de krimpkous isolatie en de twee rubber pluggen;
- Trek de sensorstrip eruit en eventueel de stekker op het display (de 80L kan de stekker net aan blijven zitten);
- Monteer je (kleine!) temperatuursensoren;
- Schuif de sensorstrip terug in de boiler;
- Lees je sensoren uit met hardware naar keuze (ESP8266 in mijn geval). Mijn ESP8266 heeft een eigen voedingsadapter uit een eigen stopcontact;
De uitblaastemperatuur meet ik met een losse temperatuursensor. Vanochtend rond 09:00u werd de uitblaastemperatuur ineens veel warmer. De temperatuurstijging was veel sneller dan wanneer het vat normaliter de eindtemperatuur bereikt. Zie hieronder:
:fill(white):strip_exif()/f/image/x1w0iigLr1Fqzsx8O9o5AIoR.png?f=user_large)
Mijn vermoeden is dat de ventilator blijft doordraaien, maar de compressor eventjes gestopt is. Waarom de compressor zou stoppen weet ik niet.
Is dit iets om zorgen over te maken, en na 6 jaar eindelijk iets aan onderhoud te doen (welke onderhoud?)
:fill(white):strip_exif()/f/image/x1w0iigLr1Fqzsx8O9o5AIoR.png?f=user_large)
Mijn vermoeden is dat de ventilator blijft doordraaien, maar de compressor eventjes gestopt is. Waarom de compressor zou stoppen weet ik niet.
Is dit iets om zorgen over te maken, en na 6 jaar eindelijk iets aan onderhoud te doen (welke onderhoud?)
[ Voor 14% gewijzigd door Dre op 08-11-2022 14:03 ]
6 jaar na de installatie van de Panasonic Aquarea PAW-DHWM80ZNT maar eens de magnesiumanode visueel geïnspecteerd. Wel wat werk omdat de boiler leeg moet en onder de boiler werken niet de makkelijkste werkplek is.
Magnesiumanode:
:strip_exif()/f/image/axMKTDysCIV1DrgJveOdASGf.jpg?f=fotoalbum_medium)
Warm tappunt bovenin de boiler:
:strip_exif()/f/image/vzq7gcxlXFcJShSq0zjH6jJz.jpg?f=fotoalbum_medium)
Koudwater inlaat:
:strip_exif()/f/image/NRzRQgl2gRNlNQp1JfDPuoE4.jpg?f=fotoalbum_medium)
Na terugplaatsen anode:
:strip_exif()/f/image/SaZdb10jTuTuYZurx8oyo9Ww.jpg?f=fotoalbum_medium)
Gruis / kalk wat eruit kwam, viel mij mee. Lag met name rondom de magnesium anode.
:strip_exif()/f/image/I9U558cDE88Zhark12abryaG.jpg?f=fotoalbum_medium)
Het lastigste vond ik het terugplaatsen van de flens. Er moeten 6 bouten op hun plek komen terwijl je de zware stalen flens vast moet houden.
Ik had een pakking en magnesiumanode gekocht, maar beide niet gebruikt. Bij een volgende inspectie hou ik deze paraat. De magnesiumanode kan nog even mee denk ik? Over 3 jaar dacht ik de boiler weer te inspecteren en dan de anode meteen te vervangen.
Stappenplan
Magnesiumanode:
:strip_exif()/f/image/axMKTDysCIV1DrgJveOdASGf.jpg?f=fotoalbum_medium)
Warm tappunt bovenin de boiler:
:strip_exif()/f/image/vzq7gcxlXFcJShSq0zjH6jJz.jpg?f=fotoalbum_medium)
Koudwater inlaat:
:strip_exif()/f/image/NRzRQgl2gRNlNQp1JfDPuoE4.jpg?f=fotoalbum_medium)
Na terugplaatsen anode:
:strip_exif()/f/image/SaZdb10jTuTuYZurx8oyo9Ww.jpg?f=fotoalbum_medium)
Gruis / kalk wat eruit kwam, viel mij mee. Lag met name rondom de magnesium anode.
:strip_exif()/f/image/I9U558cDE88Zhark12abryaG.jpg?f=fotoalbum_medium)
Het lastigste vond ik het terugplaatsen van de flens. Er moeten 6 bouten op hun plek komen terwijl je de zware stalen flens vast moet houden.
Ik had een pakking en magnesiumanode gekocht, maar beide niet gebruikt. Bij een volgende inspectie hou ik deze paraat. De magnesiumanode kan nog even mee denk ik? Over 3 jaar dacht ik de boiler weer te inspecteren en dan de anode meteen te vervangen.
Stappenplan
- Stekker uit stopcontact
- Inlaatcombinatie dichtdraaien
- Aftappunt open draaien (had ik rekening mee gehouden tijdens installatie)
- Warmwater uitgang boiler iets openen (anders liep ie niet leeg bij mij, kraan openen hielp niet)
- Onderkant boiler openmaken
- Foto maken hoe alles zit en zat
- Faston stekkers van elektrische verwarming afkoppelen (gaat erg moeizaam)
- Temperatuurstrip eruit halen (stekker op printplaat kan blijven zitten)
- Aftapplug onderkant boiler openmaken dopsleutel 19, daarna voorzien van nieuwe teflontape
- Demonteren flens
- Visueel inspecteren met smartphone camera
- Eventueel anode verwijderen. (zit geïsoleerd opgesteld)
- Schoonmaken boiler en anode
- Pakking ontkalken in 50% water en 50% azijn
- Terugbouwen