Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • Femme
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 13:30

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Topicstarter
Mechanische ventilatie is in elk goed geïsoleerd huis onmisbaar. Enerzijds zorgt de ventilatie voor een goede luchtkwaliteit en een aangename luchtvochtigheid, anderzijds kost ventileren energie door het energieverbruik van de ventilator en warmteverlies door het afzuigen van warmte lucht in jaargetijden dat er verwarming gewenst is.

Afgelopen weekend heb ik ervoor gezorgd dat ik de mechanische ventilatie vanuit mijn domoticasysteem kan aansturen, zodat ik nu de mogelijkheid heb om vraaggestuurd te ventileren. Aangezien ik toch de requirements voor een nog te schrijven ventilatiecontroller op een rij moet zetten en ik me kan voorstellen dat meer tweakers geïnteresseerd zijn in vraaggestuurde ventilatie maak ik hierbij een topic om van gedachten te wisselen over het onderwerp.


Hoe ventilatie aansturen vanuit een domoticasysteem?

In mijn huis was er al energiezuinige mechanische ventilatie van Itho met een (bijzonder lelijke) afstandsbediening geïnstalleerd voordat ik mijn domoticasysteem ging bouwen. Hoewel niet optimaal heb ik ervoor gekozen om de afstandsbediening te modificeren zodat ik de hoogste en laagste stand via een relais kan bedienen. Ik heb aan beide kanten van de drukschakelaars voor stand 1 en stand 3 draadjes gesoldeerd die met een relais zijn verbonden. De stand kan ingeschakeld worden door het drukknopje in te drukken of het relais kort in te schakelen. Dit doe ik via een plc. Het is niet de mooiste oplossing (mede vanwege mijn beperkte soldeerskills) maar het werkt en het printplaatjes van de afstandsbediening zit nu netjes ingebouwd in een din-behuizing zodat ik er niets van zie. Het schakelen van de afstandsbediening werkt betrouwbaar. De afstandsbediening is wel nog steeds afhankelijk van batterijvoeding (kan ik wellicht nog eens wat voor bedenken, ik heb 5VDC beschikbaar en kan met met een step down module naar 3,3V brengen).

De oplossing is vergelijkbaar met de onderstaande modificatie van Erkens behalve dat mijn soldeerwerk knulliger is ;) :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/siIjN3I1QfTVkiYzpBCzhNck/full.jpg

Als de mechanische ventilatie wordt bediend via een driestandenschakelaar aan een perilexstekker kun je de drie fases los schakelen met een schakelactor of relais. Een tweevoudige schakelactor zoals de Fibaro Double Relay Switch is hiervoor een betaalbare draadloze optie.


Welke informatie heb je nodig voor een optimale ventilatie?

CO2- of VOC-gehalte
Een CO2-sensor kan je vertellen of er een gezond binnenklimaat heerst in huis. Algemeen wordt gesteld dat gemeten CO2-waarden van 0 tot 800 ppm veilige waarden zijn. Als bovengrens voor een toelaatbare waarde voor CO2-gehalte in een binnenruimte wordt 1200 ppm gesteld. Als je CO2 meet zou een te hoog CO2-gehalte alle andere voorwaarden voor ventilatie moeten overrulen.

CO2-sensoren zijn vrij prijzig en wil je vanwege de kosten alleen ophangen in de ruimte waar de meeste aanwezigheid is. Als alternatief kun je gebruiken van goedkopere VOC-sensoren. VOC staat voor volatile organic compounds oftewel vluchtige organische stoffen. Een VOC-sensor reageert op allerlei meuk in te lucht die bijvoorbeeld vrijkomt bij het koken, schoonmaken of verven. Mijn ervaring is dat een VOC-sensor daarom prima gebruikt kan worden om ventilatie te sturen.

In het topic CO2-meters voor in huis vind je een overzicht van CO2-sensoren.

Ik maak zelf gebruik van 1-wire luchtkwaliteitsmeter van Esera. Deze meet tevens temperatuur en luchtvochtigheid.

Esera luchtkwaliteitssensor

Luchtvochtigheid binnen en buiten
Op basis van luchtvochtigheid kun je bepalen of er drogere buitenlucht aangevoerd moet worden voor een aangenaam en condensvrij binnenklimaat. Als de lucht te droog is kan het wenselijk zijn om de luchtvochtigheid te laten oplopen door niet te ventileren of door vochtiger buitenlucht aan te voeren. De ideale luchtvochtigheid bevindt zich tussen 40 en 60 procent.

Luchtvochtigheidssensoren meten doorgaans de relatieve luchtvochtigheid. Zoals je weet is de hoeveelheid vocht die een bepaald volume aan lucht kan bevatten afhankelijk van de temperatuur. Om vast te stellen of de buitenlucht minder vocht bevat dan de binnenlucht moet je de absolute luchtvochtigheid berekenen in g/m³. Dat zou moeten kunnen met de volgende php-formule (afkomstig uit dit topic):


PHP:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
//Sättigungsdampfdruck in hPa
function SaettigungsDampfDruck($temperatur)
{
    if ($temperatur >= 0)
    {
        $a = 7.5;
        $b = 237.3;
    }
    elseif ($temperatur < 0)
    {
        $a = 7.6;
        $b = 240.7;
    }
    $val = (6.1078 * exp( log(10) * (($a * $temperatur) / ($b + $temperatur)) ) );
    return $val;
}

//Dampfdruck in hPa
function DampfDruck($temperatur,$relfeuchte)
{
    $val = $relfeuchte/100 * SaettigungsDampfDruck($temperatur);
    return $val;
}

//absolute Feuchte in g/m³
function AbsoluteFeuchte($temperatur,$relfeuchte)
{
    $tk = ($temperatur + 273.15);
    $val  = (exp(log(10) * 5) * 18.016/8314.3 * DampfDruck($temperatur,$relfeuchte)/$tk);
    return $val;
}


Voor het meten van de luchtvochtigheid kun je het beste een multisensor gebruiken die naast luchtvochtigheid ook een aantal andere nuttige parameters zoals temperatuur en lichtintensiteit meet. Voorbeelden zijn de Aeon Multisensor voor z-wave en de eerder genoemde 1-wire luchtkwaliteitssensor van eServices Online. Voor de buitenluchtvochtigheid kun je eventueel informatie van een nabijgelegen weerstation gebruiken, bijvoorbeeld via de api van weersinformatiediensten zoals Weather Undergrond.

Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/imagemedium/2000583157.jpeg

Binnen- en buitentemperatuur
Op basis van de temperatuur kun je bepalen of het zinvol is om lucht van buiten aan te zuigen om de temperatuur in huis te reguleren. Dat is met name nuttig om tijdens zomerse nachten de temperatuur in huis te verlagen door middel van extra ventilatie als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur en de binnentemperatuur hoger is dan wenselijk. Check wel even of de buitenluchtvochtigheid de aanvoer van extra buitenlucht wenselijk maakt. Voor de meting van de temperatuur kun je de eerder genoemde z-wave multisensor gebruiken of een goedkope 1-wire temperatuursensor. De buitentemperatuur kan eventueel via een api binnengetrokken worden.

Mate van natuurlijke ventilatie
Met een deur/raam-sensor kun je vaststellen of ramen en deuren geopend zijn en op basis daarvan bepalen of mechanische ventilatie noodzakelijk is. Als op een mooie dag de buitendeur continu openstaat is het niet nodig om geforceerd te ventileren.

Aanwezigheidsdetectie
Met een pir-sensor of een andere vorm van aanwezigheidsdetectie kun je bepalen of extra ventilatie gewenst is als een bepaalde ruimte, bijvoorbeeld het toilet of de badkamer, in gebruik is of recent in gebruik is geweest. Op een toilet doe je dat vooral om zo snel mogelijk van een onaangenaam odeur af te komen. In de badkamer is regulatie op basis van luchtvochtigheid zinvoller.

Tijdgebonden
Bij gebrek aan een CO2-meting zou je een bepaalde minimale duty cycle van de mechanische ventilatie verplicht kunnen stellen, bijvoorbeeld minimaal 10 minuten per uur of whatever goed werkt voor jouw huis.

Any thoughts voor aanpassingen en toevoegingen?

[ Voor 14% gewijzigd door Femme op 30-03-2017 11:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:18

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Is deze hier al bekend?

Afbeeldingslocatie: http://images.elektrototaalmarkt.nl/pimg/149911_productfoto_vergroting_product4149911/0/vergroting/itho-draadloze-zender-rft-zdr-duco-149911.jpg

Deze remote heeft een 'niet thuis' toets (of standby) waarmee de ventilator nog langzamer dan stand 1 draait.
Hij werkt met de CVE ECO RFT S/H E/P.
Het zou leuk zijn als iemand de code van de standby toets kan 'vangen' :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renedis
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22-07 10:05
Janoz schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 23:33:
Interessant topic. Toevallig heb ik nog niet zo lang geleden de mechanishce ventilatie hier ook 'domotica-aware' gemaakt. Ook KlikAanKlikUit, maar dan de ACM-3-3500 die ik na de perilex stekker gezet heb. Vervolgens heb ik in OpenHAB wat regels gemaakt die de ACM-3-3500 aanstuurt.

Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen nog serieus nagedacht over het aansturen van de ventilatie vanwege het douchen. Ik heb al een luchtvochtigheid en temperatuur sensor in de douche staan, maar ben nog niet toegekomen aan het opstellen van regels daarvoor. Ook heb ik gedacht aan een temperatuursensor op de waterleiding.

Ooit wil ik ook CO2 gaan meten, maar dat vind ik nogal prijzig worden. Eigenlijk zou ik dan bij voorkeur de 3 slaapkamers willen meten, maar dat wordt nogal prijzig.

Dat van de luchtvochtigheidsberekening is wel erg handig. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik wist niet dat het percentage afhing van de temperatuur. Daar ga ik eens even naar kijken.
ThinkPadd schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 11:08:
Medetweaker vroeg mij of hij z'n Itho ECO FAN 2E ook kon aansturen met zowel de draadloze RFT schakelaars die hij al heeft, als met domotica.

Z'n box heeft gewoon een 230V stekker, geen perilex. Het blijkt echter wel te kunnen, op de printplaat van zijn unit zie je dat de aansluitingen voor middelste stand (2) en hoogste stand (3) gewoon aanwezig zijn. De box is nu aangesloten op de laagste stand (1) en wordt door de RFT remotes in snelheid geregeld.

Volgens Itho kun je echter de RFT remotes combineren met een standenschakelaar, zie pagina 11/19 van de handleiding:
[...]

Zie ook het aansluitschema op pagina 15/19 voor hoe de standenschakelaar moet worden aangesloten.

Volgens mij kan je dan gewoon een KaKu of Z-Wave module aansluiten die dan vervolgens de connectorpin van stand 3 verbind met L (fase, bruin) en op die manier je unit ook met domotica besturen 8)

Ik vraag mij af hoe het werkt als je via domotica de box op de hoogste stand zet en vervolgens met een remote de fan op de laagste stand zet. Dan moet je eerst met domotica de hoogstand uitzetten en weer aanzetten om de box weer op de hoogste stand te krijgen. Valt opzich wel te automatiseren, gewoon eerst even uitzetten en dan weer aan om te zorgen dat domotica de remote altijd overruled.

Lastige is alleen hoe je dat netjes aangesloten krijgt op de connector in de box. Iemand ideeen? Een perilex aansluitsnoer (waarbij je een connector hebt die wel alle pinnen bezet heeft) kost gelijk €28 euro :/
Dat schakelen heeft Janoz toch gerealiseerd met de ACM-3-3500? Ik ben die optie in ieder geval ook van plan.

Zie hier topic:
https://www.domoticz.com/...?f=15&t=31&start=20#p1118

icm een 3 standen schakelaar:
http://i.imgur.com/CoupoRY.png

Je zou natuurlijk de ACM-3-3500 rechtstreeks aan kunnen sluiten.

** Gaat tekening er van maken

Edit2:

@ThinkPad wees mij er op dat ik waarschijnlijk 2 kleuren (blauw+bruin) heb omgewisseld!
Misschien dat het niet uitmaakt, maar "better safe then sorry"
Zie hier de correcte wijze van aansluiten zoals in de handleiding staat:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1I0K1epxggEPD2IiQn1pCG9G/full.png

Edit:

Volgens mij heb ik het zo goed getekend:
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/yg8oj3187/acm_3500_itho.png

Zo moet die volgens mij altijd in stand 1 staan.
Stand 2 en stand 3 kan je dan met de KaKu schakelaar regelen icm vochtigheid/licht oid via Domotica.

[ Voor 8% gewijzigd door renedis op 20-08-2015 11:36 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!
renedis schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 12:37:
[...]
Volgens mij heb ik het zo goed getekend:
[afbeelding]

Zo moet die volgens mij altijd in stand 1 staan.
Stand 2 en stand 3 kan je dan met de KaKu schakelaar regelen icm vochtigheid/licht oid via Domotica.
Volgens mij heb je de draden verkeerdom aangesloten (blauw en bruin verwisseld), kijk maar naar het schema in de handleiding (bladzijde 7.

De N-aansluitingen bij I, II, III heb je overigens niet eens nodig denk ik, als je immers de fase (L, bruin) met II of III doorverbind gaat de fan op een hogere snelheid draaien. De fase wordt bij activeren van een uitgang waarschijnlijk doorgeschakeld vanaf de ingang (meest linker contact in schema).

Ik zou het zo aansluiten:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9mOBXljP8aUBYlHKqp6SS9Nr/full.png
Met bovenstaand schema draait de fan altijd op stand 1, maar zal bij het activeren van uitgang 2 op snelheid 2 gaan draaien en bij het activeren van uitgang 3 op snelheid 3 gaan draaien.

[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 21-08-2015 12:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M.v.Veelen
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 20:10
Ik ben vanmiddag aan de slag gegaan nadat ik alle spulletjes in huis had. Eigenwijs dat ik ben dacht ik ook aansluiting I aan te sluiten, maar in de kunststof connector die op de print zit, is die aansluiting gesloten. Had daar wel een gaatje in kunnen maken, enz. maar heb besloten om dat maar zo te laten en alleen II en III aan te sluiten. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan dat altijd nog.

De spullen die nodig zijn voor deze setup:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/29ehufm.jpg

De connectors aan de bedrading klemmen:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/evdht2.jpg

Alles aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/f1imqe.jpg

De ACM weggestopt in een loze ruimte:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/okcqiv.jpg

Ik wilde eigenlijk de ACM buiten de unit houden, maar met de ACM in de afzuigunit is het eigenlijk nog fraaier. Het trilt niet en de ontvangst wordt niet belemmerd.

Dit zijn de 1e stappen.

@Thinkpad: bedankt voor het schema, en bedankt voor het checken van de bedrading :+

Volgende stap is kijken hoe ik de status van de verlichting in de badkamer kan uitlezen in Domoticz (ik zit helaas met zo'n oude KaKu schakelaar en ontvanger en die gebruiken het ARC protocol. Helaas botst die met het Rubicson protocol dat ik nodig heb voor de Cresta TX-320 sensoren). Ik ben bang dat ik een andere schakelaar en ontvanger moet gaan aanschaffen.

Ook heb ik zo'n goedkope Banggood temp/hum sensor open gemaakt en de temperatuur sensor naar buiten gehaald. Die kan ik dan op de waterleiding zetten zodat hij al vrij snel ziet dat er gedoucht wordt en op basis daarvan de ventilatie op stand 3 zetten.

Misschien begin ik wel eerst met de temperatuur sensor, want dat heb ik allemaal liggen en daarmee kan ik al een aardig werkende situatie bewerkstelligen.

¯\_(ツ)_/¯


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bdu
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:15

bdu

Ik zou ook graag mijn mechanische ventilatie willen schakelen via Domoticz. Ik heb een KAKU ACM-3500-3 aangeschaft en wil hiermee de verschillende standen schakelen. Kan iemand mij helpen hoe ik deze moet aansluiten?

De mechanische ventilatie is aangesloten met een perilex stekker. Op het snoer zit onderstaande sticker:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/s/5m0laah6v52zy4h/2016-01-31%2016.45.57.jpg

Er zit een 3 standenschakelaar op de begane grond, deze staat op 1. (deze gebruik ik eigenlijk niet omdat deze op een onmogelijk plek zit)

Ik heb onderstaande tekening gevonden maar die kan ik niet helemaal mappen op de sticker op het snoer.
Afbeeldingslocatie: http://fam-oldenburger.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/aansluitschema.png

En kan ik de schakelaar gewoon 'in' het snoer plaatsen (snoer deels doorknippen bedoel ik dan)?

Kan iemand mij helpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bdu
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:15

bdu

Heb em toch nog niet helemaal. Ik heb nav de post van M.v.Veelen de unit opengemaakt en de volgende foto's gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/dtlnlfeg2sq9nvj/2016-02-10%2009.18.08.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/u69uer6huzt13ib/2016-02-10%2009.18.22.jpg

Ziet er toch iemand anders uit dan bij M.v.Veelen, iemand suggesties hoe ik dit alsnog kan realiseren? _/-\o_

overigens was dit de andere kant van de sticker op het snoer:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/0lakbojd7w06tcu/2016-02-10%2009.17.10.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bdu
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:15

bdu

wow, super! _/-\o_

Als ik het dan goed begrijp zou zoiets moeten gaan werken (het betere paint-werk):
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/s/szlgl8eiy6g9kys/MECH_VENT_KAKU.png

Waar ik de originele L1 en L2 losmaak en niet meer gebruik.

out1 en out2 aan de linkerkant aansluiten, oftewel bij de L op de tekening?

Hoe ga ik er zonder onherstelbare schade achter komen of L2 en L1 tegelijkertijd verbonden kunnen worden met L3?

btw:

out1 van KaKu gaat naar L2 in kroonsteen van ventilator
out2 van KaKu gaat naar L1 in kroonsteen van ventilator

klopt dat ook? Niet toevallig andersom, zoals hier ook staat: http://fam-oldenburger.nl...015/09/aansluitschema.png

[ Voor 19% gewijzigd door bdu op 10-02-2016 10:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bdu
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:15

bdu

ThinkPadd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 11:39:
L3 moet altijd aan zijn, anders doet de ventilator helemaal niks.
Helder :-) Ik heb hier en daar wat mails gestuurd. Hoop dat ik het gewenste antwoord ga krijgen :9

Ik heb trouwens een (duidelijke) afbeelding van de condensatormodule gevonden:

Afbeeldingslocatie: http://www.ventishop.eu/image/cache/data/Condensatormodule-CML-14-3-5-15-800x800.jpg

Als ik de tekening goed lees is L3 sowieso altijd aan.. dus ook icm L2 of L1..?

Toch?

[ Voor 33% gewijzigd door bdu op 10-02-2016 11:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • inbedrijf
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 27-10 12:51
Ik heb de heleboel aan de praat, niet een heel moeilijke klusje, maar toch loop ik tegen het volgende aan dat nu de afzuiging alleen of in stand 1 draait of op stand 3....

De afbeelding van mijn afzuig unit CMLe J.e. StorkAIR
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/nzBv6Y78Gncfe1m9AI4J31KE/thumb.jpg

Ik heb het volgende gedaan.

11 PE niks mee gedaan
10 PE niks mee gedaan

9 N lasdoos ertussen en verlegd naar de ACM 3500
8 L3 lasdoos ertussen en verlegd naar de ACM 3500
10 PE ontkoppeld en rechtstreeks op poort II van de ACM 3500
11 PE ontkoppeld en rechtstreeks op poort III van de ACM 3500

Beide poorten heb ik apart ingeleerd maar beide gaan naar stand 3 van de ventilatie.

iemand een idee? Volgens mij kan ik ook lasdozen

3 L3, 2 L2 en 1 L1 doorlussen naar de poorten van de afzuiging, klopt dit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Femme
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 13:30

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Topicstarter
Ik heb sinds een maand een 1-wire luchtkwaliteitssensor van eService Online in gebruik in de badkamer en dit werkt erg leuk. De sensor meet VOC (vluchtige organische stoffen) en dus niet CO2. Het effect van bijvoorbeeld schoonmaken of een spuitbus hanteren zie je meteen terug in de output van de sensor. Voor het aansturen van de ventilatie vind ik VOC eigenlijk zinvoller dan alleen CO2. Binnenkort wil ik nog meer sensoren ophangen in de keuken en het gastenverblijf.

VOC-meting eService Online 1-Wire luchtkwaliteitssensor

Maar nu de vraag: ik heb twee Itho's CVE Eco Fan 2 waarvan ik momenteel de snelheid in de laagste en hoogste stand kan schakelen middels een aangepaste afstandsbediening. Dit werkt wel ok maar ik heb liever een 100 procent betrouwbare oplossing waarvoor ik geen batterij hoef te vervangen (in de afstandsbediening) en het liefst proportioneel geregeld kan worden.

De PWM-print voor de Eco Fan 2 kost niet veel. Wat ik me afvraag is aan welke spanning het PWM-signaal mag hebben? Voor krap 60 euro heb ik een Wago 750-511 I/O-module met twee PWM-uitgangen die op 24V werken. Deze module kan ik zo toevoegen aan de bestaande modules van mijn plc. Kan de Eco Fan 2 daar mee overweg of moet het 12V zijn?

De CO2-sensor van Itho kan volgens de handleiding overweg met een voedingsspanning van 14-48 V DC of 16-36 V AC. Wat de specs zijn van het PWM-signaal is me echter niet duidelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ]Byte[
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 13-09-2020
Gisteren mijn ACM-3500-3 binnen gekregen.
Ik dacht 'm netjes in de behuizing te kunnen plaatsen.

ACM-3500-3 in ECO RFT
Dit is dus geen goede plaats... ;(
Zodra je 'm daar zet komen de signalen niet meer binnen!

Nu staat mijn RFXtrx in de meterkast beneden, maar als ie er in zit worden de signalen te verstoord dat ie dus helemaal niet meer reageert.
Ik dank dat ik 'm maar aan de linkerkant vast plak.
Of heeft iemand anders nog een idee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 21:17

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Ik probeer mijn MV ook via een KaKu 3500 aan te sturen, maar ik krijg het niet voor elkaar. :?

Heb het als volgt aangesloten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HbOgeJznAP4vx0GrGOwBi9Bv/full.jpg

Situatie hiervoor was dat blauw op N zat en bruin op L2 (dus stond altijd op stand 2). Nu dus bruin op L3 (dus altijd stand 1 aan) en de rest via de KaKu. Echter, als ik de kleine knopjes van de KaKu bedien gebeurt er niets. Denkfoutje gemaakt?

Stekker andersom in het stopcontact maakt ook niets uit...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

Met grote interesse gelezen hoe hier een ventilatie op een ACM-3500 wordt aangesloten.
Bij het plaatsen van onze nieuwe keuken hebben we de driestandenschakelaar die daar zat laten vervallen. Onhandige plek, daardoor nauwelijks gebruikt, het bekende verhaal.

In mijn geval gaat het om een Stork WHR 90/91 met perilex stekker die nu constant op stand 1 van 3 draait.
In dit topic zie ik, als ik het goed interpreteer, twee mogelijkheden tot aansluiten: Aan de perilex stekker of in de unit zelf. Aangezien ikzelf geen ervaring heb met elektronica als dit, ben ik op zoek naar de meest toegankelijk manier van aansluiten :)

De unit heb ik opengemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VMWSjUX.jpg
Bewust grote foto. Uiteraard wil ik er meer van een specifiek onderdeel plaatsen indien gewenst/nodig.

De driestandenschakelaar is komen te vervallen, en hoeft (en kan) dus niet meer gebruikt te worden. Zou iemand me op weg willen helpen met het aansluit-stuk?

Uiteindelijk wil ik de boel regelen via m'n domotica, maar dat stuk gaat me wel lukken :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

mightym schreef op zaterdag 17 december 2016 @ 12:43:
[...]

Het lijkt er op of de voedingskabel linksboven op de groene print zit. (volg de kabel met de perilex en dan zou hij daar uit moeten komen)
Blauw en bruin zijn de voeding en zorgen ervoor dat de ventilator op stand 1 draait.
Schakel je nu met een ACM-3500 de zwart-witte of de zwarte draad, dan gaat hij niveau 2 of 3 draaien.

Je kan even proberen wat de unit doet als je de bruine draad doorlust naar de aansluiting van de zwarte draad. (wel eerst de stekker er uit halen!)
Als het goed is gaat hij dan harder draaien.
Thanks! Een iets betere foto van de aansluiting waarop inderdaad de perilex uitkomt:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KdISTuy.png

Van boven naar beneden:
Blauw: N
Bruin: L3
Zwart: L2
Zwart/Wit: L1
Blauw: N
Bruin: L

Met bruin door lussen naar zwart bedoel je vermoedelijk de onderste bruine? Dus:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/McyYAdl.png

Wat is de handigste/beste manier om dit te doen? Met behulp van een lasklem of 'gewoon' met een draad onder de schroef erbij klemmen van bruin naar zwart?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 26-10 09:43
JBS schreef op zondag 18 december 2016 @ 12:25:
[...]
Thanks! Een iets betere foto van de aansluiting waarop inderdaad de perilex uitkomt:

[afbeelding]

Van boven naar beneden:
Blauw: N
Bruin: L3
Zwart: L2
Zwart/Wit: L1
Blauw: N
Bruin: L

Met bruin door lussen naar zwart bedoel je vermoedelijk de onderste bruine? Dus:

[afbeelding]

Wat is de handigste/beste manier om dit te doen? Met behulp van een lasklem of 'gewoon' met een draad onder de schroef erbij klemmen van bruin naar zwart?
Waar komen die onderste L en N vandaan? Of gaan die naar die schakelende voedingen toe die linksboven zitten?
Heb je een multimeter? Kun je kijken op welke klemmen er nu spanning staat. Als ik het zo inschat zal L1 de laagste stand zijn, dus nu spanning hebben. L2 is stand 2 en L3 stand 3 denk ik. Als het goed is zal jij nu 230 V meten tussen L1 en de bovenste blauwe draad.
Maar ik heb nog niet gegoogeld naar het aansluitschema van deze ventilatie unit.


Ik heb nu wel gegoogeld. L3 is laag, L2 is midden en L1 is hoog als ik goed heb gezien. Dus nu zal je spanning hebben op de bruine draad en niet op de zwart en zwart-witte. (gemeten tov de blauwe draad)
https://www.google.nl/url...hN1Q_S_b265QW36kA&cad=rja


volgens mij kun je hem zo aansluiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NV1XmONzzfE0UpzoTIv9n9q0/medium.jpg

[ Voor 23% gewijzigd door mightym op 18-12-2016 14:18 ]

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

mightym schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 10:32:
[...]


Je kan gewoon een stekker aan die ACM-3500 zetten, die je in een stopcontact kunt prikken. Dat zijn die L en N aan de zijkant. (de voeding van de ACM)
Die L en N lus je door naar je ventilatieunit, naar de klemmen waar nu de bruine en de blauwe draad zitten.
Daarna hoef je alleen de zwarte en zwart-witte draad op een eigen ACM uitgang te zetten. Als je dan die uitgang schakelt, dan zet je de unit in stand 2 of 3.


[...]

NEE!! Die draden naar de schakelvoedingen (of frequentieregelaars.. wat het ook zijn) laat je ongemoeid. Je moet alleen met die draden van de perilex aan de slag.


[...]


Dat interpreteer je inderdaad niet juist :) Je moet die perilex stekker loshalen en de losse draden die je dan in je handen hebt aan de ACM knopen. Dus blauw en bruin lus je door van de L en N van de ACM en de zwarte en zwart-witte knoop je in 2 geschakelde uitgangen. Dan moet het werken!

Als je een stekker pakt met randaarde, dan kun je de aardleiding van de ventilatiebox ook netjes aansluiten!
Dank wederom! Op basis van al je antwoorden en voorbeeld kom ik tot onderstaand aansluitsschema (waarin ik jouw tekening herken geloof ik, gelukkig ;)).
De groene draden zijn nieuwe draden.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Gj638Us.png

Klopt dit schema?

- Klopt het dat uit de perilex kabel alleen L3 en N gebruikt worden? De rest blijft in de nieuwe situatie ongebruikt?
- Aan de ACM-3500 kant wordt bij OUT1 en OUT2 aangesloten op de L?
mightym schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 10:32:
[...]
Als je een stekker pakt met randaarde, dan kun je de aardleiding van de ventilatiebox ook netjes aansluiten!
Die begrijp ik nog niet...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iMars
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:15

iMars

Full time prutser

Een vraagje aan de experts onder ons ;)

Ik heb een Stork CME 14/3-5-15 in mijn (huur)woning hangen, maar ik ben van mening dat deze mogelijk verkeerd is aangesloten. Ik had ruim 2 jaar geleden een oude keuken met een 3 standen schakelaar (L/M/H).
Bij het plaatsen van een nieuwe keuken is er alleen een schakelaar geplaatst (aan/uit, L/H). Dit werkt wel, maar ik heb het vermoeden dat het niet laag/hoog is, maar laag midden.

Ik heb wat foto's gemaakt:
Muur aansluiting afzuiging
N = blauw
L3 = bruin (continu aan)
L2 = zwart (aan bij hoog)
L1 = zwart (niet gebruikt)

Volgens de sticker aan de perilexstekker klopt dat:
Perilex stekker met sticker
Laag = 230 op L3
Midden = 230 op L3; L2 en L1 aan elkaar gekoppeld
Hoog = 230 op L3 en L2

Ik ging ervan uit dat de perilexstekker universeel is en overal gelijk gebruikt wordt qua aansluiting. Maar als ik het forum doorblader en op google kijk, zie ik afwijkende aansluigingen:
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Perilex_box_diagram.svg/400px-Perilex_box_diagram.svg.png
Afbeeldingslocatie: https://www.sandervunderink.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/e/perilex_aansluiten.jpg

Kan iemand mij dit ophelderen?

edit:
Mijn leraar op school zei vroeger altijd: "Meten is zeker weten!".
Heb de klep eraf gehaald en de bekabeling van de perilexstekker doorgemeten.
Meten is zeker weten
Blijkt dat het toch goed is aangesloten... :|

Dan maar even melden dat de ventilatie niet naar behoren werkt ;)

[ Voor 12% gewijzigd door iMars op 23-01-2017 15:23 ]

Koop hier mijn P1 reader :)


Acties:
  • 0 Henk 'm!
thido schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 12:34:
[...]
De groene LED geeft aan dat het onder de 1200 zit, maar je weet dus niet of dat bijvoorbeeld 650 of 950 is.
[...]
Dat is wel lastig, bij de Itho CO2-sensor kun je dat beter zien:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2dUDPA2.png

(Bron: productblad).

Ik weet overigens niet hoe handig je bent, maar die Itho sensor valt te hacken zodat hij de ppm's uitspuugt over een serial output.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 21-02-2017 12:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Onlangs verhuisd en de ventilatie in de woning (1998) eens onder de loep genomen: roosters boven de ramen en een ventilatiebox op zolder. Stap één is gezet: de oude Stork unit eruit gegooid omdat die stroom vrat (zal hem binnenkort eens meten, op de motor stond iig 100W :X) en ook niet heel stil meer was. Via MP goedkoop een Itho Ecofan (545-5036) kunnen scoren, door de lage prijs erg interessant qua terugverdientijd.

Ventielen ook schoongemaakt. Maar ik vind de afzuigcapaciteit met de ventilatiebox op stand 3 nog steeds niet optimaal. Aan de Itho ligt het niet, als ik daar aan de afzuigopening voel zonder slang aangesloten dan is dat dik in orde.

Even op onderzoek uit geweest in huis, ik heb 3 afzuigopeningen:
- Badkamer (dichtste bij de ventilatiebox qua leidingafstand)
- Toilet beneden
- Keuken

Die laatste is een lastige. Het blijkt dat hier gewoon een open uiteinde van het ventilatiekanaal ergens boven een aftimmering van de keuken zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mDvQ8XTo7TRXZ9mOuuiXtYBd/thumb.jpg
(Klik voor groot formaat).

Aan de rechterkant zie je het uiteinde van de buis. Dat 'afzuigpunt' is dus verantwoordelijk voor de ventilatie van de gehele woonkamer + open keuken :| In de opening waardoor ik de foto heb gemaakt zit een horizontaal rooster van 30cm breed bij 7cm hoog.

Ik heb het idee dat de lucht de weg van de minste weerstand kiest (=deze opening omdat er geen ventiel in zit) en daardoor de badkamer en toilet weinig doen. Ellende is alleen dat ik niet met m'n handen bij die opening kan komen en er dus ook geen ventiel in kan zetten (gaat sowieso fysiek ook niet passen gezien de keuken die er half voor zit). Aan de andere kant van de muur zit het toilet beneden, ik moet nog even een keer goed kijken/voelen met een zaklamp in het ventiel in het toilet hoe de kanalen precies lopen.

Iemand tips?

Ik heb overigens al een anemometer onderweg zodat ik de capaciteit van de bereikbare ventielen kan meten.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 07-03-2017 11:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Gisteravond even bezig geweest met de anemometer (Holdpeak 866B) die ik onlangs binnenkreeg uit China.
Toeter erop gemaakt van karton en toen op een afzuigventiel van de Itho zelf gemeten (overige openingen van de Itho afgedopt). Daarna wat gerekend om van m/s naar m3/h te komen. Daarna nog een rondje door het huis. Heb de ventielen nu zo ingesteld dat ze op stand II van de box afzuigen wat er volgens het bouwbesluit vereist is (toilet 25m3/h en badkamer 50m3/h). Zie ook hier: ThinkPadd in "Balansventilatie (WTW) ombouwen naar externe motoren?"

Conclusie was wel dat de ventielen een heel stuk meer open moesten dan wat ze stonden. Die in het toilet moest van 2 uit 7 naar 4 uit 7 en in de badkamer van 4 uit 7 naar 6 uit 7.

Nu alleen nog een keer bij een kennis langs om te checken of we bij hem dezelfde snelheden (m/s) rechtstreeks op de Itho meten in de verschillende standen, dan kan ik controleren of mijn Itho nog stock is, of dat er met de min en max is gerotzooid.
infernix schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 12:56:
[...]
Als het een ECO RFT is dan kun je die gewoon aan de buitenkant instellen; lijkt mij niet dat men daar verder aan kan klooien? Gewoon op min en max draaien denk ik dan.
[...]
Zo makkelijk is het dus helaas niet, ik verwacht dat de Itho in de fabriek gekalibreerd is. Elke stand kan nog wat lager, maar ook wat hoger. Af fabriek staat hij voor elke stand ongeveer in het midden daarvan. Stand II is overigens een berekende stand, het gemiddelde van I en III opgeteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3xFqOAjOZVKGitocTzvuNpnp/full.png

Ik zou voor stand I en stand III de min naar het laagste kunnen draaien en de max naar het hoogste , die waarden zijn ook bekend in de handleiding. Maar vind dat toch wat tricky, zo enorm nauwkeurig is het meten met de anemometer nou ook weer niet :P Liever eerst even bij kennis langs om zijn Itho met de mijne te vergelijken.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 14-03-2017 09:30 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • infernix
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 24-10 12:53
OK, ITHO PWM project is klaar. Benodigdheden:Componenten totaal denk ik 50,-

Schematje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Y9lx6imm.png

Fan begint te draaien vanaf 5%, zelfde als de laagstand en 100% is net zo hard als de hoogstand (mits je de potmeters min/maxt).

Publishen naar mqtt topic ithopwm/duty in een percentage als integer, dus van 0 tot 100.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Hoe snel merken jullie effect van de mechanische ventilatie op het CO2-niveau in huis?
Heb de sensor nu een aantal dagen op zo'n 1,5m hoogte hangen (naast de thermostaat) en merk dat de ventilatuebox op een dag als vandaag (hele dag thuis) al gauw een 7u op maximale snelheid draait vanwege de luchtkwaliteit in de woonkamer. In m'n domotica heb ik ingesteld dat hij >800 ppm op max. snelheid moet draaien (daaronder naar middel en <600 naar laag).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/y5LuUoYuSLQzjNVgIN6GfI5X/thumb.png
(Klik voor groot formaat)
Rond 13:00 waren er 4 volwassenen in huis, rest van de dag waren we met z'n tweeën. Geel gemarkeerde gebied is 800-1200, rode is 1200 - ∞

Het enige afzuigpunt voor de woonkamer is dit. Ik heb aan voor- en achterkant van de woonkamer (~38m2) roosters boven de ramen zitten. Deze staan helemaal open. 's Avonds doe ik de duettes dicht, maar laat ik de bovenkant wat zakken zodat het ventilatierooster vrij is.

Voor m'n gevoel draait de MV-box zich een ongeluk maar zakt de CO2 nauwelijks.

[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 19-03-2017 20:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Femme
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 13:30

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Topicstarter
Ik heb een paar weken geleden mijn oude oplossing met een gemodificeerd afstandsbediening waarvan ik de hoogste en laagste stand met behulp van relais kon bedienen eruit gegooid en een variabele aansturing gemaakt op basis van de pwm-print van Itho.

Het pwm-signaal maak ik met een 1-wire 10V pwm-uitgang van eSera. Het is niet de goedkoopste optie maar voor mij de makkelijkste manier om het pwm-signaal te maken. Een pwm-uitgangsklem voor mijn Wago-plc was een voor de hand liggender optie geweest, echter werken die op 24V en ik wist niet zeker of dat ging werken met de pwm-print van Itho.

De aansturing is op basis van luchtvochtigheid en luchtkwaliteit (VOC) in de keuken en badkamer. Het werkt al vrij goed, hoewel de aansturing nog wel beter kan. Als referentie voor de luchtvochtigheid in de badkamer gebruik ik de luchtvochtigheid in de keuken, maar als die hoger wordt en het verschil ten opzichte van de badkamer (bijv. bij het koken) dan gaat de ventilatie langzamer draaien ipv harder :P .

Ventilatiesnelheid

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 19:19
MeTooPV schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 23:10:
Bij mijn huidige Stork ventilator heb ik een simpele kaku geplaatst die paralell zit met de drie standen schakelaar in de keuken. Onafhankelijk van de stand van de 3-standen schakelaar geeft de kaku spanning op L3, waardoor de ventilator naar de hoogste stand schakeld. De kaku heeft zelf een timer en schakeld na 20 minuten weer af, waardoor de stand van de 3-standen schakelaar weer wordt gevolgd. Het is (b ij de stork) dus niet erg dat er zowel op L1 als L2 230V staat.

Ik vraag me af of dit ook het geval is bij Itho ventilatoren
Mag ik vragen hoe jij dit heb aangesloten? Bij KAKU schakelaars (dimmers is ander verhaal) heb je een nuldraad nodig toch?
Bij mijn 3 standen schakelaar van STORK WHR91 ziet het er zo uit.. kan ik dan een KAKU ACM-3500-3 gebruiken (Weet het feitelijk 1 aansluitine te veel)?

Mijn stork is aangesloten via Perilex Afbeeldingslocatie: https://s1.postimg.org/1bxbwnunbz/20171005_191245.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 05-10-2017 19:42 ]

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:08

Seafarer

XXX

Zelf zie ik een zelfbouw CO2 meter niet zo zitten. Knap dat jullie het wel voor elkaar krijgen.


Bij ons ging de Sense air een steeds hogere CO2 waarde aangeven en de badkamer was vochtiger.
Dus maar eens op onderzoek uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/toYpA4BJS6whmIa18Q4x44gp/full.jpg

links 4 jaar geen pijpen reinigen.
En rechts is weer schoon. De pijp heeft vroeger op een wasemkap gezeten en er zit een klein hard ruw laagje op. Misschien is dat de reden dat deze zo heftig vervuild. Pijp misschien eens vervangen?

Ventilator ook weer schoongemaakt.
En inderdaad CO2 naar beneden en veel minder vocht op de badkamer.

Badkamer wordt al jaren geregeld met deze hightech thermostaat. 8)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5LvnRrdhNFhkXIArm3pWLWWc/full.jpg

Bij douchen wordt de pijp warm en de ventilator gaat naar stand 3. Naloop is in de winter korter omdat warm waterpijp snel afkoelt en in de zomer langer omdat de pijp langzamer afkoelt.
En dat voor 9.99 euro en al 8 jaar perfect.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:08

Seafarer

XXX

[b][message=54082163,noline]ThinkPad schreef op dinsdag 30 januari 2018 @

Heb je dit laten schoonmaken, of zelf gedaan? Wat voor borstel gebruik je?
Zelf gedaan.

Met onderstaande "Highly Sofisticated manual air floating brush". 8)
Zit patent op!


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qmWe7uYzkSDpseQrwPTWotK8/full.jpg

Bekijk wel eerst of de ventilatie box is voorzien van een beschermkruis op de lucht inlaat. Soort grootte brokken filter.

Uitvoering:

- Ventilatie op hoogste stand zetten.
- Alle pijpen die je op dat moment niet wilt reinigen, lucht dicht maken. (ventiel eruit trekken, en stevig stuk karton over het gat plakken).
- Het open te reinigen kanaal heeft nu natuurlijk een heftige onderdruk.
- Stop de borstel in het kanaal. Het ronde flexibele kunststof zorgt voor extra vacuüm waardoor de borstel beter meegezogen wordt.
- En dan maar een beetje heen en weer trekken. Eigenlijk trek je de borstel met de hand terug en de luchtstroom trekt de borstel weer het kanaal in.
- Touwtje moet natuurlijk lang genoeg zijn en net zolang doorgaan tot je tegen het grootte brokken filter van de ventilator box komt.

Maar dit werkt pas goed na enig geëxperimenteer met afmetingen van het ronde plaatje en borstel om ook door bochten te komen.
En werkt alleen bij deze diameter en verwijdert alleen stof.

Best een gedoe.

Iemand die een linkje heeft naar een goedkope betaalbare roterende borstel?
ik houd me aanbevolen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lexi1986
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 08-03-2021
Vraagje: Misschien weet iemand hier hoe ik mijn Qubino Zwave double relay (ZMNHBD1) aan moet sluiten op mijn centrale afzuiging. Ik heb deze tekening (zie foto) welke op de motor staat.

Ik wil stand 1 en 3 graag kunnen beheren via mijn domotica systeem. Dus ik moet L3 en L1 aansluiten op O1 en O2 verwacht ik. Welke moet ik dan op de L aansluiten op mijn Qubino zelf?

Afbeeldingslocatie: https://forum.athom.com/uploads/editor/79/iz8wa2a16hn6.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marc O.
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 25-10 16:25
Pfff..... drie weken geleden een gebruikte Itho CVE ECO RFT SP gekocht op Marktplaats, maar door het warme weer (en dito zolder) heb ik nu pas de zin gevonden om hem aan te sluiten. De vreugde was maar van korte duur: Alleen stand 3 werkt. Op standen 1 en 2 doet ie helemaal niks.

Het perilex schema van de oude Stork box komt overeen met de nieuwe Itho, dus daar kan het niet aan liggen. De verkoper beweert dat de box nog goed functioneerde. Ofschoon ik me afvraag waarom je zo'n relatief nieuwe box zou verkopen, geef ik hem het voordeel van de twijfel.

Iemand enig idee waar ik moet zoeken?

Hieronder nog even de perilex schema's van de bestaande cq. de nieuwe box:

Afbeeldingslocatie: https://farm2.staticflickr.com/1721/42659048082_f99861ac6d_k.jpgUntitled by Marc Onrust, on Flickr


Afbeeldingslocatie: https://farm2.staticflickr.com/1734/42659047942_1ca3f59334_k.jpgUntitled by Marc Onrust, on Flickr

Tesla Model 3 LR 2022 | PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mystic_Vamp
  • Registratie: November 2005
  • Nu online
ThinkPadd schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 22:01:
Heb je niet genoeg aan de standen 1 / 2 / 3 dat je het traploos wilt regelen?
Ik heb een Sonoff Dual aan de ventilatiebox hangen, daarmee kan ik hem naar stand 2 en stand 3 schakelen. Stand 1 staat hij default op zodra je de stekker in het stopcontact steekt.

Voor de aansturing heb ik een CO2-sensor (MH-Z19) aan een ESP8266 en nog een DS18B20-temperatuursensor op de warmwaterleiding naar de douche. Op basis van die twee bepaalt m'n domoticasysteem (Home Assistant) of de boel op stand 2 of stand 3 moet.
Dat kan opzich ook wel. Heb nog een wemos d1 mini liggen met meerde relais.

Ventilatie

Dan moet ik denk ik de wit, blauw, geel en rode draden gaan aansluiten op de relais. Heb je enig idee in welke volgorde dat zou moeten?

Daarnaast heb ik nu vier standen op de zender in de woonkamer. Terug naar drie mag best, tenzij vier ook mogelijk is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 12:36
Mystic_Vamp schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 16:52:
Ik stuur vrijwel alles in huis aan met sonoff’s. Bestaat er een kant en klare oplossing voor een 0-10v dimmer die ik kan aansturen met esp easy of tasmota.

Zelfbouw is eventueel een optie, maar ik kan geen goede stap voor stap guide vinden.
Zo'n ESP bordje kan ook een 0-5V PWM maken.

Die PWN zet je dan op een simpel low-pass filter:
5V PWM (input) > 1k weerstand > uitgang > 1uF condensator > aarde

De uitgang van het low pass filter zet je op een (non inverting) op-amp met een gain van 2. Dat maakt er 0-10V van.
Het principe schema is dit:
Afbeeldingslocatie: https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp48.gif
Als je Rin en Rref gelijk kiest, krijg je een gain van 2. Al kun je beter 1 van de 2 weerstanden vervangen door een potmeter (of een weerstand in serie met een potmeter), zo kun je de gain achteraf nog afstellen.
Voor de opamp heb ik een LM358N gebruikt met 12V voeding (van de print van de ventilator).

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • +3 Henk 'm!
Seafarer schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 21:47:
[...]
Zelf gedaan.

Met onderstaande "Highly Sofisticated manual air floating brush". 8)
[....]
Vanochtend ook eens aan de slag geweest om de buizen schoon te maken:

Eerst met een endoscoop camera eens gekeken hoe de leidingen liepen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tEvowym62Uhf93waowxOzsuE/full.jpg
(Batterij voor het gewicht)

Bij de Action een ragebol gekocht (2-3 euro)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bvB1iBXZ3c6TNoGK8UQg25IY/full.jpg

Die slopen we uit elkaar en maken we wat gewicht aan zodat hij de buis in zakt uit zichzelf. Tevens dubbelgevouwen zodat hij breed genoeg werd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HlBrN2pTZ8hRM6q3RbGUDDZy/full.jpg

Bouwstofzuiger beneden in het kanaal gedrukt, zodat die de rommel opzuigt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qkLw5OvGycmNzltbkzzkSSko/full.jpg

Vervolgens de ventilatiebox zelf ook nog schoongemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xl8EpmweSvmFgrBpUqYBOXFK/full.jpg

De bouwstofzuiger kon ook blazen, dit was wel handig om de ventilatiebox schoon te maken.

:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJ^
  • Registratie: Juni 2000
  • Niet online

DJ^

hmmz

mkleinman schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 19:03:
[...]


Dat zegt inderdaad wel wat. Ik ben alleen op zoek naar harde cijfers. Ik kom met mijn vierviltberekening op 7% in de winterperiode. ( november t/m maart ) . Als ik de cijfers van Niels Thijssen moet geloven behaalde hij zelfs in sommige weken een besparing van meer dan 40%.

Het opvallende is dat er eigenlijk geen fatsoenlijke ervaringscijfers te vinden zijn op internet.

Ik zal thuis met meer aan moeten komen dan een opmerking "Ja het bespaard aardig". ;)
Ik ben in de getallen gedoken maar ik vind het lastig een conclusie te trekken.
Hieronder de getallen en de doorgevoerde maatregelen per datum en de thuissituatie. Voor het gemak alleen Q1 en Q4 meegenomen aangezien de andere kwartalen veel minder wordt gestookt.

Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/bQ4Cm9/analyse-gas.png

Als je wel iets hieruit kan halen dan ben ik uiteraard erg benieuwd.

Nogmaals een besparing qua gas is de co2 sensor maatregel me niet om te doen, het gaat om de luchtkwaliteit dus comfort en gezondheid.

hmmz


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Nav het homebridge topic, heb ik uitgevogeld hoe de perilex standenschakelaar werkt op de PCB van de ventilatiebox, en ga ik deze schakelen met draadloze schakelaars.

so far so good.

Op kantoor hangt er een (andere) RF unit van Itho Daaldrop
De CVE ECO RFT SE met eurostekker en RF afstandsbediening.
Ik vind het teveel gedoe om via homebridge met RF te gaan schakelen, en vraag me af of ook deze via 2 draadloze schakelaars is te regelen.

In de handleiding kom ik de accessoire tegen aansluitsnoer perilex, wat weer zou betekenen dat de vrije polen op de PCB daar inderdaad voor bedoeld zijn.

Afbeeldingslocatie: http://a67.tinypic.com/2l9hbm0.jpg
Dit is de perilex aansluiting voor deze unit
https://www.bengshop.nl/I...13ZwnLEAQYBSABEgK6kfD_BwE
https://www.vakhandeljans...3U1gAIEAQYAyABEgJeefD_BwE

Kan iemand adhv de handleiding en/of deze foto bevestigen dat dat inderdaad zo zal werken?
bijv
pin 1/2 laag
pin 3 aarde
pin 4 mid
pin 5 hoog

[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 21-10-2018 15:03 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bdu
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:15

bdu

Hi all,

Ik ben afgelopen zomer verhuisd en had daar een opstelling met perilex en een KAKU ACM 3500-3 en dat werkte uitstekend.

In mijn nieuwe woning zit een ORCON MVS-15RH CO2B. Nu werkt de vochtsensor voor geen meter met als gevolg dat ik deze alsnog handmatig moet bedienen. Ik wil deze ook graag op afstand bedienen. Kunnen jullie mij helpen?

Nu kwam ik dit topic al tegen: Mechanische ventilatie aansturen met Fibaro RGBW controller

Daarin wordt de suggestie gedaan om gebruik te maken van een Qubino Flush Dimmer 0-10V (http://qubino.com/products/flush-dimmer0-10v/)

Nu zit er in de ORCON de volgende printplaat:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/y6kwapz31p3bnmj/printplaat-klein.png

en een schematische weergave:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/f49o2oe73p39k2o/chrome_2018-12-28_10-23-27%20-%20kopie.png

Ik vraag mij af hoe ik de Qubino hierop kan aansluiten, een weergave van de qubino:

Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/1hj8m0n084jxu6k/qubino%20flush%20dimmer%20-%20kopie.jpg

Ik zou graag de huidige functies (CO2 aansturing en handmatige bediening) willen behouden maar als dat niet mogelijk is hoor ik het graag.

Ik moet de module voorzien van 12v zag ik. Maar hoe en waar sluit ik de ORCON aan?

Iemand die mij op weg kan helpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bdu
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:15

bdu

Stephanoff schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:44:
[...]


Nope, helaas... Geen tijd meer voor gehad. Ben nog wel steeds geïnteresseerd!
2 keer balen.

In je post en afbeelding suggereer je trouwens dat er wel sprake is van een 10v aansluiting/sturing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gTQeaaKjbvdmuNJdmm8sYzHm/medium.png

Klopt dit, of klopt mijn interpretatie niet?

@RocketKoen, luchtvochtigheid sensor is eerder al schoongemaakt, helaas zonder resultaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • KrL
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09-10 15:48

KrL

Foto foto..

Gaaf topic met nuttige tips! Ik had in mijn vorige appartement ook een Itho box met Perilex en KAKU ACM 3500-3, werkte idd prima. Nu een 'grotemensenhuis' en bezig om alles zo zuinig/efficient/mooi mogelijk te implementeren. Een kleine situatieschets:
  • 2 onder een kap uit 1976 met ca 180m2 oppervlak
  • HR++ glas met ducotop roosters, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, zolder/dakisolatie
  • Nefit Trendline CW5 CV voor warmwater en LT (vloer)verwarming
  • Standaard geen mechanische ventilatie maar wel passieve kanalen vanuit keuken (bgg) en badkamer (1e) via de zolder naar het dak. In badkamer heb ik hierin zelf een vochtgestuurde ventilator geplaatst.
  • Domotica middels domoticz met z-wave en zigbee (hue), in diverse ruimtes ESP8266 bordjes met MH-Z19 (CO2), BME680 (Temp/Hum/Bar) en PMS5003 (fijnstof PM1, 2.5 en 10)
dashticz

Ik zie naargelang aanwezigheid en bijvoorbeeld koken, douchen etc de diverse waarden (CO2, vochtigheid, fijnstof) oplopen dus ik wil iets met ventilatie gaan doen. Ik heb een ventilatie warmtepomp, ventilatie met WTW en balansventilatie overwogen maar ben toch uitgekomen op zelfbouw vraaggestuurde mechanische ventilatie.

Het idee is om op zolder de kanalen van keuken en badkamer op een simpele ITHO EcoFan CVE perilex aan te sluiten en deze aan te sturen met domoticz middels een Zwave multischakelaar of een ESP8266 bordje met multi-relais. Daarnaast wil ik op zolder zelf nog een 3e kanaal maken om (extra) lucht vanaf zolder en de 1e etage aan te zuigen. De kanalen kan ik individueel open/dichtzetten met gemotoriseerde regelkleppen (220v, open/dicht). Het lijkt me ook super om, zoals een aantal anderen hier ook al voorstellen/vragen, de ducotop roosters geautomatiseerd te kunnen regelen. Het is niet haalbaar om ze allemaal te vervangen door elektrische varianten dus ik ben op zoek naar een systeem waarmee dit kan, anders moet ik zelf iets bouwen met de ESP8266 bordjes met servo/stappenmotoren. Iemand toevallig een betaalbare oplossing of een zelfbouw project gevonden?

Mogelijke scenario's:
Zomer (binnen boven de 18gr, CV standaard uit, roosters standaard open, ventilatie standaard uit of laag)
- Temp/vochtigheid hoog (vergeleken met buiten): ventilatie aan (stand afhankelijk van waarde en verloop)
- CO2 of fijnstof boven grenswaarde: ventilatie aan (stand afhankelijk van waarde en verloop)
- Bij douchen/bad (bewegingssensor + vochtigheid): ventilatie aan

Winter (CV naar behoefte aan, eventueel houtkachel, roosters standaard dicht, ventilatie standaard uit)
- Als houtkachel aan (temp sensor er tegenaan): roosters woonkamer vol open, mechanische ventilatie uit (ivm onderdruk rookkanaal)
- Vochtigheid hoog en hoger dan buiten: ventilatie laag aan, rooster betreffende kamer open, roosters en kanalen rest van de kamers dicht
- CO2 of fijnstof boven grenswaarde en hoger dan buiten: ventilatie aan (stand afhankelijk van waarde en verloop), rooster betreffende ruimte open, roosters en kanalen andere ruimtes dicht
- Bij douchen/bad (bewegingssensor + vochtigheid): ventilatie aan, roosters en kanalen andere ruimtes dicht

Suggesties?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • haraldstoll
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 25-10 15:24
Is het iemand uiteindelijk gelukt om de zwave frequencie van de Zehnder schakelaar te emuleren?
Uit andere posts begreep ik dat dit niet mogelijk is.

Ik heb geprobeerd een Kaku ACM-3500 te koppelen aan mijn unit, maar helaas luistert hij niet naar de ACM als ik de knoppen indruk. Hij volgd alleen wat die via de draadloze module ontvangt. Wellicht moet ik een 0~10v relay inzetten ipv de ACM. Ik las op de fora dat als ik dit doe, dat ik de de bestaande co2 melders moet opgeven. Dit zie ik niet zitten.

Dit is wat ik tot en met gisteren had:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xrEKzPd.jpg

Ik heb de draadloze schakelaar opengemaakt en de PINs gekoppeld:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/KJ0Uiyx.jpg

Dit zijn de raspberry pi 3b PIN en hun GPIO logica:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/0KcFW3W.jpg

Door te testen ben ik op het volgende gekomen:
De GPIO pins van de Pi heb ik gekoppeld aan de onderste twee pin's van de schakelaar.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3SiW93c.jpg


Via Home Assistant (Hassio) zet ik deze aan of uit:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/wOBsngB.jpg

Helaas is het mij niet gelukt om uit te zoeken met welke PIN ik de 'Off' knop van de schakelaar kan bedienen. Als ik nu de 10min of de 30min trigger dan gaat die na die tijd weer uit.
Als de co2 sensoren of de hoofd unit iets communiceren, dan houdt die dat aan.

De raspberry pi draait hassio , de schakelaar die eerst in mijn badkamer hing ligt nu naast de pi.

Wanneer wij gaan koken gebruiken wij een scene "hey google, cooking time" om de muziek te starten en de lampen aan/uit te zetten . Nu heb ik daar een script aan toegevoegd dat dat de mechanische ventilatie aanzet, en een half uur later nog een keer. Zo blijft die 1 uur aan staan.

Als de sonoff sensor in de badkamer boven de 66% relative humidity meet, dan 'drukt' Home assistant op de 30min aan knop. Als het 30min nog steeds vochtig is, dan 'drukt' die de 30min nog eens in.

Heeft iemand ervaring met het bedienen van deze schakelaars mbv GPIO PINs? Ik zou de andere 2 knoppen ook willen kunnen bedienen.

Mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar zwave via de aeotoc zwave stick in mijn Pi, is het iemand gelukt om de 868mz te sniffen/'kraken' ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -Randy-
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 29-08-2024
Afbeeldingslocatie: https://www.ventishop.eu/image/cache/data/Condensatormodule-CML-14-3-5-15-800x800.jpg

Ik wil deze MV regelaar gaan gebruiken om een ander soort ventilatie aan te sturen.

Nu heeft mijn motor maar 3 draden, Fase, Nul en Aarde.
Ik zie hier 3 draden naar de motor gaan en de aarde apart. (4 draden dus)

Welke kan ik laten vervallen?

Gr Randy

Server: Dell PowerEdge R730, 2x Intel Xeon 2640v3, 384gb ddr4 Ram. Nas: Synology, RS815+, 10TB opslag.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • llagendijk
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 09-10 14:33
Ik heb snel even geprobeerd een schema te tekenen van de aansturing van de Orcon met 0-10V m.b.v. een ESP (NodeMcu in mijn geval).

Afbeeldingslocatie: https://www.fazant.net/Schema.png

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zuluman
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 28-10 20:26

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

Yes! vandaag is mijn Ducobox focus binnengekomen met 3 kleppen voor BG (CO2), 1e (vocht) en 2e (CO2). aanwezigheidsschakelaar voor de wc's. en later komen in de slaapkamers op de 1e aparte CO2 meters. Voor de woonkamer vierkante "design"roosters en voor de overige ruimtes gewoon de standaard ronde roosters.

Ik had ook een communicatieprint bestel maar die wordt nageleverd morgen. Ik ben ook benieuwd in hoeverre ik eea in Domoticz kan koppelen. de commuinicatieprint ondersteund modbus net als de eatron SDM120c die ik gebruik in mijn meterkast.

De standaard rooster ga ik vervangen voor de Duco fit 50ZR (zelfregelende) al twijfel ik wel om de tronic te nemen. Eerst maar eens deze configuatie beoordelen.

Ik heb lang getwijfeld om deze set wel te nemen of voor een ducobox silent te gaan zonder zoneventilatie. Een silent kan je ook uitrusten met een sensor voor vocht en CO2. Dat zou me ca. € 500,- schelen met de huidige set. Ik was totaal € 1450,- kwijt. Dat is veel geld vergeleken met een standaard box zonder iets extra. Maar ieder heeft zijn dure hobby zeg ik dan.

Ik kon weinig ervaringen terugvinden over de focus in een bestaande woning maar heb toch besloten de "gok"te wagen. het is nog wachten tot de winter om de besparing op de verwarming te meten. Maar ik ben ook benieuwd naar de nachtverlaging en het gemak van de automatisering.

De huidige unit is 15 jaar oud en heeft bijna geen kracht meer. na een toiletbezoek kan je nog lang nagenieten ondanks dat ie op stand 2 staat.

Ik zal hier in het topic mijn ervaringen delen. Maar eerst de handleiding lezen en kijken of ik alle materialen in huis heb.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/aeIZFpPvfTp6Y6DVEPbwgghM/medium.jpg

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KsZBfzIctipOBmwfPiN5siFX/medium.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door Zuluman op 02-07-2019 17:38 ]

6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Zuluman
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 28-10 20:26

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

ThinkPadd schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 15:59:
[...]

Ga je de kanalen ook nog (laten) reinigen? Die kunnen na 15 jaar ook aardig vervuild zijn.

Kun je evt. ook zelf doen als de kanalen een beetje normaal lopen:
Seafarer in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"
ThinkPadd in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"
Dat heb ik een aantal jaren geleden gedaan sament de oude ventilatieunit. kabeltrekker door het kanaal geduwd en daarna plumeau erdoorheen getrokken. zal ik binnenkort maar weer herhalen. en de vervuiling van de kanalen die ik heb weggehaald om de ducobox te installeren viel het reuze mee.

Ik heb de ducobox focus dus gisteren geinstalleerd. de connectieprint kwam ook binnen op het moment dat de box net hing dus die zit er ook meteen op. Ik moest wat schikken om de uitlaat met een recht stuk vaste buis te doen aangezien de oude met een flexibiele buis was verbonden met de uitlaat en zeker 40cm verschoven zat tov de uitlaat. Verschuiven ging net met wat aanpassingen.

Daarna het systeem zichzelf laten inregelen met de app in de hand. ik moest wel een utp kabel provisorisch aanleggen. omdat ik daar (nog) geen data heb. ik heb in de buurt een kabel maar die moet ik een netjes doortrekken.

Ik heb nu 3 zones.
bg - woonkamer/keuken/toilet via co2 toilet via aanwezigheid
1e 2 slaapkamers/badkamer/wc/overloop - via vocht - (slaapkamers via co2 icm ducotronic wellicht in de toekomst)
2e 1 slaapkamer, werkkamer en overloop/washok

Tijdens het inregelen kwam ik erachter dat de kanaalweerstand voor de 1e verdieping te hoog was. Deze komt uit de vloer van de 2e verdieping en is door mijn aannemer destijds iets opzij getikt om de mv kast te maken zodat de wasmachine en droger naast elkaar passen. ik ga kijken of ik dat enigzins kan corrigeren. voor nu heb ik het ventilatiedebiet voor dat kanaal verhoogd.

Via de lokale webpage kan je heel veel instellen meer dan de app. je hebt toegang tot alle installateurs mogelijkheden voor zover ik kan zien. wellicht zijn er meer. volgens mij zou je deze waardes kunnen inlezen in domoticz. snelheden, temperatuur co2 waardes, etc,etc. En bediening via domoticz zou ook mogelijk moeten zijn want dat kan ok via die lokale webpage.

Hij werkt prima. Ik had even geademd in de afzuiging van de 2e en zag de klep openen. (voordat ik het kanaal erop had gezet). douche springt ook meteen aan bij verhoogde vochtconcentratie. Nachtverlaging aangezet en dat werkt ook per zone. Het viel wel op dat de woonkamer temp hoger was in het kanaal dan mijn honeywell lyric aangeeft. Dat is wellicht door dat het kanaal van de bg naar dak gaat en dan via dakvloer (erin) naar de andere kant van de woning. Daardoor wordt de afgezogen lucht opwarmt door de betonnen dakvloer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MmKwf9xfMkWRVyh7DWwaHY4N/medium.jpg

Van boven links komt de bg. Vsn onder links de 1e verdieping. En de 2e rechtsboven. De uitlaat is via een vaste pijp. Mijn dakafvoer is 125mm. Duco adviseert 150mm. Ik kan m vervangen want de daksparing zelf in het beton is groter. Voor nu is t prima. Eerst maar de deuk in het kanaal linksonder proberen te herstellen.

En wellicht ter info. Ik heb HTS Bouwkunde gedaan en een van mijn afstudeer onderdelen was bouwfysica. Het maken van ventilatie, geluids, lichtberekeningen is mij niet vreemd. En in mijn dagelijks werk werk ik veel samen met installatieadviseurs en heb ik veel te maken met complexe installatieconcepten voor grote en bouwprojecten.

Binnenkort meer.

[ Voor 14% gewijzigd door Zuluman op 04-07-2019 17:42 ]

6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zuluman
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 28-10 20:26

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

darryl12123 schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 19:53:
@Zuluman Ik ben erg benieuwd naar je ervaring, ik wil exact dezelfde settup aanschaffen.

Waar heb jij je setup besteld?
Ik heb heel wat vergeleken en deze was het goedkoopst en het was de enige waar je een communicatieprintplaat kon kopen. vakhandel janssen.

https://www.vakhandeljans...ntilatoren/duco/?page=all

ik zie net dat de communicatieprint nu €153,50 kost. ik heb m voor €97,50 gekocht. Ik vermoed dat ze na mijn bestelling erachter zijn gekomen dat ie wat duurder bij inkoop.

Dit zijn wat screenshots van de app en de lokale webpagina. in de app kan je ook veel regelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LhoXyksVQrn1nSyxBiMGGpzD/thumb.jpg

Public
Publieke map
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oSFqYvgMCK7LiYNz81zedGNK/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lQhW9WxOHxFxx5LEFUBPKbrR/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Fwptd2t33iN5dPkQzvgbT2Yx/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6mFr6K3EFn86NbkBS8LOXFgS/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hleKRJsXgFErOpsPvHmw1RCb/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6ZZbMAMI0dl55nBuWvNT9ENp/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SqFm0F1x2jE27YmZDGGK3yOL/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6v5f24ikM78128Uf2017iXGU/thumb.png

[ Voor 79% gewijzigd door Zuluman op 05-07-2019 15:36 ]

6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput


  • Huupke
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16-10 10:57
Dat moet toch in 1 keer kunnen zoals hier maar dan in Zigbee uitvoering:

Afbeeldingslocatie: https://www.robbshop.nl/fibaro-inbouwschakelaar-1-2-5-kw-zwave

Ik wil dus exact dit maar dan met Zigbee:
https://www.robbshop.nl/d...-wave-badkamer-ventilatie

[ Voor 29% gewijzigd door Huupke op 28-09-2019 09:43 ]

i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vicentini
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 13-10 10:39
Ik ben sinds kort ook bezig om mijn woning meer te automatiseren. Nu wil ik graag mijn Itho CVE Eco Fan 2 aansturen via mijn Honey en zag dat de Qubino Flush dimmer 0-10v daar het beste voor gebruikt kan worden. Alleen kan ik helaas nergens vinden hoe ik deze nu aan de printplaat moet aansluiten. Is er iemand die mij daar wellicht mee kan helpen?

Hierbij een foto van de printplaat.

Printplaat Itho CVE Eco-fan 2

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaspers
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 26-10 16:44
nel!s schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 20:22:
- zijn er mensen die, tegen de instructies in, afzuigen naar buiten vanaf afzuigkap in keuken en afzuiging in badkamer? Ik zie dat bv tu Eindhoven prof Annelies van Bronswijk dit aanbeveelt en wil dat bouwbesluit dit verplicht gaat stellen, vanwege gassen en fijnstof dat vrijkomt bij koken (ook electrisch)
Correct me if I'm wrong: in een systeem-D opstelling zuig je toch (net als systeem-C) altijd af naar buiten? Je maakt danwel gebruik van een WTW component, maar dat wil niet zeggen dat je de 'vieze' lucht niet afvoert naar buiten, lijkt me.
de Peer schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 10:32:
Hier zuigen we naar buiten toe idd ondanks dat we WTW D hebben. Vind ik wel zo fijn met al die vette lucht. Wat is het alternatief, filtreren (recirculeren?) Volgens mij zal dat nooit écht goed werken. Troep liever gewoon gelijk naar buiten.
Dat lijkt me tegen alle principes van ventileren in..
Dit is een schematische weergave van systeem D:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z91dB4C.png

[ Voor 28% gewijzigd door Kaspers op 01-01-2020 12:19 ]


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Bobbika
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 22-10 11:08
Hierbij mijn projectje voor het aansturen van de WTW, Zehnder ComfoAir E300 met ESPHome en Home Assistant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SvZaPAN3KGJVrWXbPRqm7k9r8QM=/800x/filters:strip_icc()/f/image/RcURw4A41EjewKPwK80orvhN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/32jEWNdbnIT0JHCHU2eK4FgF610=/800x/filters:strip_icc()/f/image/sLG2Sbhdmd5GAC9oEklJsEB7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OlAQ-cTbGG43EcCmch7BIUs5dng=/800x/filters:strip_icc()/f/image/QYfVd6isdnCJpHisrelrkQLI.jpg?f=fotoalbum_large

Gebruikte componenten:
  • Wemos D1 Mini Lite
  • Wemos DC Shield
  • PWM naar 0-10v converter
Totale kosten componenten: < 10 euro (Ali)

Vanuit de WTW zijn er drie connectoren voor 12V, 0-10V en GND, welke zijn aangesloten op de PWM Converter. De 12V voedt zowel de converter als de Wemos via een DC shield. De PWM is aangesloten op een pin van de Wemos Mini. Deze wordt aangestuurd via ESPHome:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
esphome:
  name: ventilation
  platform: ESP8266
  board: d1_mini_lite

wifi:
  ssid: "SSID"
  password: "secret"

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:

output:
  platform: esp8266_pwm
  pin: D3
  frequency: 2000 Hz
  id: pwm_output

fan:
  platform: speed
  output: pwm_output
  name: "Ventilation"
  speed:
    low: 0.05
    medium: 0.4
    high: 1


Leuke bijkomstigheid is dat er in de WTW ruimte was om de Wemos in weg te werken! 8)
Credits aan SqyD voor idee en code.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • correctomundo
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 08-10 18:13
Ik heb dit topic doorgelezen, maar ik twijfel nog over mijn specifieke situatie. Vandaar deze post. Ik wil mijn mechanische ventilatie 'slim' maken door er een Zwave relais switch tussen te zetten. In feite de oplossing zoals beschreven op de site van robbshop (https://www.robbshop.nl/d...ave-badkamer-ventilatie):

- Ventilator is een Itho Daalderop CVE
- Perilex stekker
- Draadloze RFT bediening
- Ik heb een Fibaro Relais switch 2x 1.5Kw

Deze oplossing is al vaker besproken in dit topic, echter is de perilex WCD (volgens mij) afwijkend aangesloten. De nul en aarde zitten waar je ze zou verwachten, echter is de fase alleen op de L3 aangesloten. L1 en L2 zijn dus niet bedraad. Zie foto:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MUY4a_zYB8RYdQSVxLwkJ08Igis=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3rZpC6I3qPNbyRYhMlyQ2qUG.jpg?f=fotoalbum_large

Nu kiezen ze er bij de guide van Robbshop voor om de fase via de Fibaro switch alleen op L1 en L2 te zetten. Nu kan ik het natuurlijk zo aansluiten, maar ergens klinkt het mij onlogisch. De fan krijgt nu namelijk alleen via L3 voeding en kan - via de remote - alle drie de snelheden aansturen. Gaat de fan dan straks wanneer L1 en L2 zijn aansloten inderdaad daarmee alleen op de laagste of hoogste stand draaien?

Hopelijk kunnen jullie hier iets over zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PC-Medic
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 07:04
Ik probeer mijn Buva Q-stream hygro (woonhuisventilator) ook smart te maken. Deze werkt met een 0-10V aansturing. Ik heb een Quibino flush dimmer die via z-wave communiceert. Ik zou graag de hoofdbediening die bedraad is aangesloten ook nog kunnen bedienen. Ik heb al veel gezocht maar het lukt niet om beide aansturingen tegelijk mogelijk te maken. Dit is wat ik bedacht heb maar helaas werkt dit niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8-Q2LhHXjQyq81F86RliJUQGg3U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LHNVPEhPjqWUCd40aC6GRVAn.jpg?f=fotoalbum_large

Klopt mijn schema niet of is het onmogelijk om dit tegelijk te schakelen? |:(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joolee
  • Registratie: Juni 2005
  • Niet online
In mijn appartement zit een ventilatiesysteem die met grote motoren op het dak werkt, ik heb dus zelf geen invloed op de zuigkracht. Er zitten nu op de ventilatieopeningen onderstaande ventielen met een trektouwtje. Helaas kunnen die niet volledig van 0% naar 100% afsluiting wisselen, op een dag als vandaag (stormachtig) geeft dat dus heel veel herrie. Een klep inbouwen gaat helaas niet want ik kan niet bij de kanalen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yw29ODn0pKNSqohHzy65c_J9Byo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LrmF69N7Bw4aEJCUkg0TsP25.jpg?f=user_large

Weet er iemand van een ventiel dat wel volledig kan afsluiten maar met een touwtje ook eenvoudig weer open te krijgen is (en dan naar een instelbaar volume)? Een Servo zou helemaal mooi zijn maar die moet dan te plaatsen zijn in het kanaal en die zijn redelijk duur begrijp ik uit dit topic :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reddo
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 06-10 22:46
Net even een sonoff dualR2 in de itho box gezet en... werkt meteen. Tasmota er op en aansturen op 2x MH-Z19B's in het huis die ik al langer had, via domoticz, lijkt allemaal te werken. Voor weinig een gestuurd systeem !

Edit; Nog iemand een idee hoe ik netjes nog vochtigheid als 3e schakelwaarde meeneem ? Nu pak ik via blockly de hoogste van de beide CO2 metingen en gebruik die om uit(laag)/middel/hoog te schakelen. Ook nog in de douche een RF schakelaar van Itho waarmee je kan sturen, vandaar de voorwaarde dat midden of hoog actief moet zijn om uit te schakelen, anders blijft ie steeds uit forceren en dat wil ik niet als iemand handmatig de vent op een hogere stand heeft gezet, die 99% van de tijd vanzelf weer terugvalt naar laag (timerfunctie in RF knoppenboel van Itho). Dat gaat allemaal prima. Maar de vochtigheid er bij... ben ik nog niet helemaal uit...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LvQEJFXZ8ylglaBAnrxHOaB38HE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mLVpeMhZarbukprPPrb31kNP.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sp3vdwUYRIFPQKps6WHYD2Wlerk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IMrLi2D2gtQz830JrRjhVag6.jpg?f=user_large

[ Voor 71% gewijzigd door reddo op 21-02-2021 13:17 ]

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • houthakker
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 20:57

houthakker

Poehé

mijn duit in het zakje; heb onlangs een wtw geinstalleerd en wilde deze Co2 gestuurd hebben; dus had 2 van deze 3-speed controllers gekocht;

Afbeeldingslocatie: https://img.diytrade.com/smimg/1712951/29552142-2217761-0/fresh_air_controller_switch_KF_800F/ddbf.jpg

op papier ideaal;
- VOC sensor
- Co2 sensor
'Net uiterlijk', makkelijk te bedienen.

Sturing;
- tijdschema
- CO2
- handmatig

Helaas is het zo dat CO2 met een MQ135 (of soort van) sensor bepaald wordt, en er geen hysterese of filter op de Co2 waarde zit, waarbij de regeling dus hyper gevoelig is; kortom het ding loopt de schakelen tussen ventilatie snelheden alsof het een lieve lust is ;( . Gelukkig kan je wel bediening via modbus (RS485 half duplex) uitlezen en handmatig bedienen.

Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Nu online

de Peer

under peer review

Hier nog een suggestie voor een motor die gebruikt kan worden voor openen/sluiten van de aanzuigkleppen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r5A7ODYhD20YBHngCP3dZChE-SA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/b2kIZYfQsGhUTb636lhzgm68.jpg?f=user_large

https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

Dan ben je 50 euro per klep kwijt. Batterij gaat waarschijnlijk wel 2 jaar mee want de beweging stelt natuurlijk niets voor. Ik gebruik dit ding momenteel naar tevredenheid voor een gordijntje. Na flashen van dat usb ding (wifi-RF bridge) met tasmota is integratie in domotica systeem eenvoudig.
Opladen zou dan eventueel via een powerbank kunnen zodat je de motor gewoon in de buis kunt laten zitten.

maargoed, nu nog een mechanisme bedenken om hiermee de klep open/dicht te draaien, waarbij de motor zich dus in de buis bevindt zodat hij onzichtbaar is. Moet te doen zijn denk ik.

[ Voor 8% gewijzigd door de Peer op 04-04-2021 18:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BastiaanN
  • Registratie: September 2003
  • Niet online
Ik heb nu sinds een weekje een nieuwe Orcon MVS-15 hangen met geintegreerde vochtsensor. Die vochtsensor werkt fantastisch, slaat aan bij zowel douchen als koken en geen noodzaak meer om zelf op knopjes van de AB te drukken.

Ik heb daar recentelijk een CO2 sensor aan toegevoegd, namelijk deze en die hebben we in de (open) keuken geplaatst op de plek waar eerder de drie standen schakelaar zat; boven het werkblad in de keuken dus. Nu merk ik eigenlijk dat ondanks dat alle status leds groen zijn de ventilatie vrijwel niet optoert terwijl de sensor de ventilatie modulerend zou moeten sturen tussen stand 1 en stand 2. Als de ventilatie is opgetoert door de co2 sturing dan zou het lampje op de box zelf ook continu drie keer moeten knipperen maar dat heb ik tot op heden ook nog niet gezien.

Hoe kan ik het makkelijkste testen of de sensor wel correct meet? Of is hij wellicht compleet verkeerd geplaatst en moet ik er toch een ander plekje voor zoeken? Het enige wat de handleiding zegt is dat hij op ongeveer de hoogte van een lichtknop moet hangen. Hij hangt in principe recht boven de afzuigventielen en de ventilatieroosters zitten in de woonkamer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ODnTIG4Xo9Pfyxlat7vpF0nJLSQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p2gBQ4OAbYt0eFSwCLD8BdaF.jpg?f=fotoalbum_large

Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Megalomania
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 19-10 08:08
wizzopa schreef op zondag 27 januari 2019 @ 11:18:
[...]

De klep komt bij de https://www.ventilatieshop.com en de motor bij Aliexpress. https://m.nl.aliexpress.c...riGn5bHLlZaA1548584890597
Blader even door de foto’s dan kan je zien hoe de motor aan de klep is gemonteerd.
Zoiets als dit heb je?

Afbeeldingslocatie: https://www.ventilatieshop.com/media/catalog/product/cache/bfaef8903186bd59f4508f62db03c632/r/e/regelklep_met_motorstoel_dsml_1.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Megalomania
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 19-10 08:08
@wizzopa nog even een ander dillemma, ik heb 5 kanalen (woonkamer, 2x wc, 2x badkamer) die allemaal eindigen op de vliering. Nu heeft de MV box die ik gekocht heb 5 ingangen, ideaal zou je zeggen. Nu vraag ik me alleen af of het wel handig is om ze alle 5 te gebruiken: ik kan mij niet voorstellen dat ik evenveel flow krijg in alle uitgangen als ze allemaal open staan. Misschien is het wel beter om zeg alleen de 3 meest gangbare (125mm) te pakken en 4 te combineren naar 2 kanalen aangezien er toch overal kleppen in komen. Wat denk jij?


Afbeeldingslocatie: https://www.ventilatieshop.com/media/catalog/product/cache/bfaef8903186bd59f4508f62db03c632/o/r/orcon-mvs-mechanische-ventilatie-afmetingen_3_1.gif

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hFZAo0lGDeeXRG4uRJDp8RiiOQY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VxLAluZ1ZblAdzjAVuxV0kYi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/478VrVB0I3yzCfP0GXRwQypOpL0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/djpk3QbJNwNHCm2NUxNxiEv2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EAiY5vQTGbT0xdkBdOeApheates=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ClTSA2YHCX1oxoZ82CqnsdM.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xirixiz
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 08-10 14:54
JDFS schreef op woensdag 22 december 2021 @ 14:55:
Mocht iemand hier nog mee bezig zijn met een Zehnder, o.a. aan de hand van @Bobbika's hulp heb ik het bij mijzelf nu al een halfjaar als volgt draaiende op ESPHome:

Zehnder heeft 3 uitgangen:
1. 12v voeding;
2. GND - elektrische aardaansluiting;
3. 0-10v analoge signalen (0v = uit en 10v = maximaal blazen).

Dit moet als volgt verbonden worden:

Zehnder > PWM naar 0-10v converter
Zehnder 12v > Wemos via DC shield
PWM converter > Wemos pin

Aansluitschema + solderen:
Zehnder 12v > PWM converter Power Supply +
Zehnder 0-10v > PWM converter voltage output +
Zehnder GND > PWM converter Power Supply - (GND)
Zehnder GND > PWM converter voltage output - (GND)
Wemos D1 Mini Pin D3 > PWM converter PWM input +
Wemos D1 Mini GND > PWM converter PWM input - (GND)
Wemos D1 Mini DC kabel > PWM converter Power Supply +
Wemos D1 Mini DC kabel > PWM converter Power Supply - (GND)
Onlangs ben ik van een nrf905 oplossing (was instabiel) overgestapt naar een oplossing als deze.
Met was kopieer- en plakwerk heb ik het aan de praat gekregen maar begrijp niet helemaal hoe de "frequency" te bepalen.

Ik heb nu deze converter:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1N25tWiQml9UE4Kjw80sbcimvCo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a5pIhtMlPBJBa2QK5aDHbxGU.jpg?f=fotoalbum_large

Met o.a. dit stukje code:
code:
1
2
3
4
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO12
    frequency: 5000 Hz
    id: pwm_output


De frequency heb ik gekopieerd van iemand anders dus, maar graag begrijp ik wat bepaald dat het deze frequenty is of mag zijn. Ik gebruik dit i.c.m. een Buva Boxstream.

Ik heb wel dit gevonden, maar dat zegt alleen iets over het bereik:
PWM signal frequency range of this pulse module is 2KHZ-20KHZ, maximum is 20KHZ, default minimum is 2KHZ.

[ Voor 4% gewijzigd door xirixiz op 11-02-2022 09:48 ]

Also known as xirixiz


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Megalomania
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 19-10 08:08
Aha zo leer ik nog eens wat. Maar is dit ook toepasbaar op een shelly 1?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lrrZvfMQnxozjel-aAlSOUbpcFg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UavvwrnmPvwCxF1ZrsxG5wjA.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stefke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 28-10 10:08
Twijfel of het hier het juiste topic is, maar ik heb voor mijn Homey een MCOhome CO2 sensor gekocht, sinds gisteren binnen. Het is mijn enige zwave device.
Probleem is dat de sensor maar mondjesmaat gegevens doorsluist naar de Homey; hij staat nu al een uur of 2 op CO690ppm in Homey, maar het apparaat geeft een lagere waarde aan. Ook afgelopen nacht varieerde de waarde wel, maar met tussenpozen van soms uren waarop hij op dezelfde waarde vast staat.
Op het moment dat we gingen slapen ging de CO2 snel een paar honderd omhoog, dat zie ik ook in de grafiek terug, en ook vanmorgen toen we de slaapkamer uit gingen zakte de waarde weer snel, ook zichtbaar in de grafiek

De twee hoge omlijnde delen, 2x urenlang vast op 996. Lijkt me sterk dat het dan toevallig 2x urenlang exact 996 is.
De rechts omlijning: waarde vast sinds 7:30 (op een andere waarde dan het apparaat aangeeft)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PgbIZSoeVv9YFN6P7H7z87PVgXI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Fuh33XvZ2ALknXio9Fnwwky.jpg?f=fotoalbum_large
Het lijkt wel alsof het apparaat alleen gegevens doorstuurt bij een "significante" wijziging of zo? Maar een verschil van 690 tegen 600 (wat het apparaat zelf aangeeft nu) vind ik nogal significant


Temperatuur idem; apparaat geeft 20,3 aan, Homey staat al sinds 7:30 op 19,4

Is er hier iemand die ervaring heeft met beide? (Ik vraag het hier omdat de kans dat iemand hier ervaring met deze CO2 sensor heeft i.c.m. domotica in general wat groter is)


edit: zojuist is de grafiek weer bijgewerkt, 15min geleden, maar niet eens met dezelfde waarden die op t apparaat staan

[ Voor 3% gewijzigd door Stefke op 23-03-2022 10:24 ]


Acties:
  • +5 Henk 'm!
Onlangs een familielid die recent is verhuisd even geholpen met optimaliseren van de mechanische ventilatie.
De oude Stork CML van 24 jaar oud eruit gegooid en een Orcon MVS-15 erin. Van een rammelend onding (versleten lagers) naar bijna muisstille ventilatie en stukken zuiniger 8)

Ook gelijk het schoonmaken van de kanalen maar even meegepakt, die waren echt te ranzig voor woorden. Gelukkig achter de knieschotten de spirobuizen makkelijk kunnen demonteren en borstel erin kunnen laten zakken. Beneden de bouwstofzuiger erin om de meuk op te vangen

Spoiler alert voor ranzige ventilatiebuizen:
spoiler:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e29N0TD7Xs6oOOXCmmRm5Vm-fG8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/zforBQyezHHfivlLO4uJht0h.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GrD5By-I5CxUJGnLeKnfqr7OeqQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/nSy3AMNFqtabMDlmWSKVPXaz.png?f=fotoalbum_tile

Er zat serieus 3-4cm aan stofprut in :X

Niet normaal vies, ik denk dat het in 24 jaar nog nooit is schoongemaakt. Vreemde was dat er in huis ook nergens een 3-standenschakelaar te bekennen was. Mogelijk heeft de box altijd op stand 1 gedraaid, waardoor stof ook makkelijker kon neerslaan in de buizen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:08

Seafarer

XXX

Nick1816 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 13:35:
[...]


Er zijn erg wisselende reacties over de vochtsensor. Ikzelf wil hem wel gaan gebruiken maar ga eventueel al eerder de box harder laten draaien als er wordt gedetecteerd dat er veel warm water wordt gevraagd (via Home Assistant).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gkK1uGYuF3_rl5oNdQyNKIDbi9M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5LvnRrdhNFhkXIArm3pWLWWc.jpg?f=user_large

Vocht sensors zijn vaak problematisch. Ik heb daarom bovenstaand al 10 jaar op de warm water leiding naar de douche zitten. Leiding wordt warm ventilator op 3. Zomers koelt de leiding langzamer af en geeft een juiste nadraai tijd. s'Winters koelt deze sneller af.

Je moet wel bij je warm water leiding kunnen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Centauriprime
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:53
Ik doe het ook weer net anders.
Status van het tapwater wordt uitgelezen via opentherm.
Als er aanwezigheid is in de badkamer en het tapwater staat voor 60sec aan dan gaat de ventilatie naar max.
Tapwater uit dan loopt de uitschakelvertraging nog 1800sec door voordat de ventilator terug gaat naar normaal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gcinXPiHld2ZiBAnqiVgsbmCuMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zWVEv7MlwefvQFcQPFj5InBW.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-N6lUPzh6LVon67x15WhgjYK4lE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P0P8cwWmf2Oqbr6hhWWPFNDI.png?f=fotoalbum_large

15x330 SW38


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 19:13
Mijn Zehnder Q350 + CO2 sensor + Option box is een aantal weken geleden opgeleverd. Ik had het gevoel dat de input van de CO2 sensor niet meegenomen werd omdat de ventilatie op een constante snelheid draaide. De Q350 zelf stond op "manual" stand 1 ingesteld en de CO2 sensor was niet goed aangesloten. So far so good 8)7 . Ik heb nu de CO2 sensor aangesloten en ben deze ook aan het monitoren met mijn domotica systeem. Het goede nieuws is dat de sensor de normale curve van mijn andere sensors wel volgt, maar de output veel te laag is (2v * 200 = 400ppm). Daarnaast heb ik de "regelaar" (PID) functie geactiveerd, maar hier loop ik tegen wat uitdagingen aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C_et6QPxE2WM3w8TbMWifc68ypk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UyRm30qYNWgV66SEGtO6dKb9.png?f=fotoalbum_large

Ter verduidelijking: de woonkamer is dus de Zehnder CO2 0-10v sensor waarbij ik het output voltage met 200 vermenigvuldig. De andere sensoren zijn van Netatmo en lees ik uit via de API.

De CO2 sensor geeft als output van minder dan 2v, wat wil zeggen dat de binnenlucht minder dan 400ppm bevat. Dat lijkt me sterk.

Op basis van de handleiding van de Q350 (option box) heb ik de 0-10v ingang ingesteld zoals hieronder aangegeven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5rVp2d_B6ZwaJJZnfm8NBMmCEik=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ikFUPtiP5KynzQmRRnDxp6rW.png?f=user_large

De Q350 blijft nu echter constant 200m3/h blazen, wat me wat overdreven lijkt. Ik heb het gevoel dat de PID regeling niet goed geconfigureerd is of de CO2 sensor niet goed werkt. Heeft iemand hier ervaring mee?

(p.s. ik wil uiteindelijk een tweede 0-10v ingang gaan gebruiken om Netatmo sensoren uit andere kamers te koppelen via de API, maar ik wil eerst de "basis" installatie werkend hebben voordat ik daarmee aan de slag ga)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 17:41

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

@ThinkPad ik weet niet wat het bouwbesluit hier officieel over zegt, maar het lijkt me geen kwaad kunnen. Dit is namelijk de standaard situatie in slaapkamers binnen een huis met mechanische ventilatie: schone lucht komt hoog binnen door de raamroosters en vuile lucht wordt via de kier onder de deur afgezogen richting badkamer/toilet/keuken.

Zelf heb ik in de kamers waar niet genoeg doorstroming is vanwege een te kleine kier onder de deur (of zelfs het ontbreken daarvan) deze geluidsdempende roosters in de deur geplaatst. Niet al je warmte weg omdat je de gehele deur open hebt staan, maar een stuk betere luchtverversing dan met de deur potdicht. Misschien is dat nog een interessant alternatief voor jou.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qxG8R4UQPqg-empC1yu-sexSfyQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hjEGCVg0L3hRwrqYRI1FcLWc.jpg?f=user_large

[ Voor 12% gewijzigd door Gizz op 20-02-2023 10:16 ]

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FitTiv
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 18:58
ThinkPad schreef op maandag 20 februari 2023 @ 10:08:
Ik heb op zolder mijn thuiskantoor, nu ik daar vaker werk merk ik aan de CO2-meter (Aranet4) dat de luchtkwaliteit snel terugloopt. Als ik er een uurtje zit met de deur dicht en ramen dicht, maar met ventilatierooster open dan zit ik al gauw op 1000+ ppm.

Nu zit er aan de andere kant van de wand de Itho ventilatiebox (type C). Ik wil graag een extra buis+ventiel naar mijn thuiskantoor aanleggen, zodat er via het raamrooster in de dakkapel meer verse lucht naar binnen wordt gezogen. De deur open is normaal gesproken ook voldoende, maar heb ik vaak dicht om de warmte binnen te houden en tegen lawaai van de wasmachine.

Gaat om 2m buis, ventiel en wat montagespul, dus vrij voordelig te realiseren. Wat ik mij alleen afvraag, maakt het nog veel uit waar het afvoerventiel komt? Normaal gesproken zit deze altijd hoog boven aan muur, of in het plafond. Ik wil hem nu zo'n 5-10cm boven de vloer plaatsen, dan kan ik de leiding mooi rechtdoor buiten het zicht via het knieschot laten lopen naar de ventilatiebox toe.

TL;DR:
Zijn er bezwaren om het afzuigventiel laag (5-10cm boven vloer) te hebben? En is een 100mm spirobuis ook voldoende i.p.v. 125mm? Ruimte is 10m2 en 25m3 ofzo (beetje lastig rekenen door schuin dak)
Leesvoer:
https://research.tue.nl/files/46995419/693411-1.pdf
Dit gaat over WTW, maar er zit ook een stuk in over mixen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dF1x0Cz-aFKWJMlfwYqFl_VXjNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R5td2GB1XSjBICUrLGdkziG0.png?f=fotoalbum_large
Ergo, ik denk niet dat het veel kwaad kan. Wellicht dat je dicht bij de vloer wat meer 'trek' voelt over je enkels

Edit: mbt je vraag over capaciteit, met 100mm buis kom je als je uitgaat van 30m3/h verversing (minimale richtlijn 1 pax, als je uitgaat van oppervlake kom je op zo'n (3.24*10) 33m3) wel uit denk ik. Mocht het te veel herrie geven kan je eea nog vervangen door een 125mm.
Zelf berekenen: https://www.ventilatieland.nl/ventilatieberekeningen blijf onder de 3m/s. Ik kan even niet bij mijn rekensheet anders had ik m even uitgerekend voor je.

[ Voor 28% gewijzigd door FitTiv op 20-02-2023 13:25 ]


  • Mraco
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 25-10 12:53
Met interesse volg ik deze topic. Ik wil ook graag met vraaggestuurde ventilatie aan de slag. Mijn situatie is een standaard ventilatie type C met een collectieve 125mm buis vanuit keuken, toilet, badkamer naar een box op zolder.

Ik wil dit gaan doen met kleppen in de afvoerpunten. Deze kleppen van bijvoorbeeld Duco IAV wil ik onafhankelijk laten werken van de ventilatiebox. Extra sensoren voor RH en CO2 kunnen worden gekoppeld aan de relevante klep. Dus bij een hoge vraag stuurt de klep verder open. Hiervoor dient de ventilator een drukregeling te hebben. Bij een te laag drukverschil toert de ventilator op. De configuratie is gelijk aan de situatie die wordt toegepast in woongebouw met een gemeenschappelijke (dak)ventilator. Zie plaatje hieronder.

Zijn er mensen die ervaring hebben hiermee?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HxEOaGgTp1dsA427Z6WX0Ybm8cI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fsJGX14DU6mPLa6Qygr7Ub86.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +3 Henk 'm!
Ik vond nog een mooi document met tips van Duco over ventilatiesystemen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Ct1v9NhuiItLSWk3TBQBPksGTk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PRIKUdXZ7kiaZ6ss0wyVB912.jpg?f=fotoalbum_large

Voor WTW (type D) hebben ze ook een dergelijk document.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 18-04-2024 07:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • N00bi3
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 15-10 18:16
Goedemiddag,

Als mechanische ventilatie hangt er bij ons een Storkair CML 16/2-3-12 p wat best veel geluid maakt. Ik wil deze graag vervangen door een stillere. Ik probeer een gelijkwaardige vervanger te zoeken maar kom er niet echt uit.

Ik kan de specificaties van de CML niet vinden en op de sticker staat het ook niet duidelijk, voor mij dan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u1nuNaisp6GhfRKcolPx1SASXgk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X1unodQoXO8F3eLLu2oQR1bN.jpg?f=fotoalbum_large

Grootste capaciteit die ik kan vinden is deze https://www.ventilatielan...ing-perilex-stekker/9380/

Geen idee of dit wat is. Iemand advies?

Alvast bedankt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!
Fremske schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 15:54:
@ThinkPad heb jij toevallig een HA blueprint van hoe jij je ventilatie op basis van Co2 aanstuurt? Momenteel zuigt mijn MV box af bij een Co2 waarde hoger 1000ppm. Maar op een dag met een hoge luchtvochtigheid buiten wil ik niet te lang afzuigen omdat de luchtvochtigheid in mijn woning dan te snel gaat oplopen.

Wat ik zoek is een script dat een goede balans weet te krijgen tot een constante luchtvochtigheid in huis tussen tussen de 50-60% en een Co2 van <1000.

Mijn huis heeft natuurlijk ventilatie middels roosters in de kozijnen en heeft een afzuiging in de woonkamer, keuken, badkamer, zolder en washok.


[...]
Even gequote in een topic waar een reactie hierop beter past :)

Ik heb ook ventilatie type C (ventilatiebox op zolder, roosters boven ramen en ventielen in woonkamer (keuken) / toilet / badkamer).

Ik heb in HASS een soort 'stoplicht' idee gemaakt die vanuit meerdere triggers de ventilatie aanstuurt. De inputs zijn:
  1. CO2 sensor in de woonkamer
  2. Temperatuursensor op de heetwaterleiding naar de douche (kan ook analoog buiten HASS om: klik)
  3. Berekende waarde 'zomernachtventilatie'
Al deze 3 inputs geven een '1', '2', of '3' terug (de 3 snelheden van mijn ventilatiebox). De 'stoplicht' functie kijkt vervolgens welke waarde het hoogste is en dus 'wint'. Op die manier regelt het systeem altijd de juiste hoeveelheid ventilatie. Overdag meestal op 2 als er mensen in de woonkamer zijn, gaat er iemand douchen dan draait hij een poos op 3 en springt dan terug naar de dan geldende waarde.

Heb geen blueprint(?), het is voornamelijk gewoon losse sensoren en dan met een helper in HASS en daar weer een automation aan die de ventilatie aanstuurt.

Te hoge luchtvochtigheid ga je niet voorkomen door (te) weinig te ventileren, dan kun je beter een airco ophangen om de lucht minder klam te maken. Schone lucht (CO2) vind ik belangrijker dan droge lucht.

Ik schakel bij >= 850 ppm naar stand 2 van de ventilatie en boven de 1250 ppm naar stand 3 (dan staat hij volop te brullen, is eigenlijk alleen met veel visite dat dit voorkomt).

De helper:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPRavWGuWtd4qzRWZchGHl5OdnU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6cPF1Mgkd923zFrUsbAM4QdZ.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUnG9E74GxM9_C1_O0YdtTD_Lmo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KeWgzbzh9MviNhKi3E02eZFP.png?f=user_large

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 15-10-2024 10:14 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 17:41

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

@Fremske misschien heb je ook wat aan mijn variant, al is het wel een brei aan code :P

Toevallig heb ik afgelopen weekend mijn Node-RED-flow voor vraaggestuurde ventilatie met pensioen gestuurd en iets soortgelijks in HA gebouwd. YAML en HA snap ik best goed, maar van templates heb ik weinig kaas gegeten. Daarom heb ik onderstaande met chat-gpt gemaakt, waardoor het er waarschijnlijk veel minder mooi is dan als het vanaf 0 gemaakt zou zijn door iemand die precies weet wat hij doet. Maar het werkt wel:

YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
alias: Ventilatie auto en manual
triggers:
  - entity_id:
      - input_boolean.ventilatie_automatisch
      - sensor.badkamer_humidity
      - sensor.particulate_matter_2_5mm_concentration
      - sensor.co2_huiskamer_2
      - sensor.co2_kantoor32_co2_kantoor
      - sensor.mh_z19_co2_value_3
      - input_number.ventilatie_handmatig_percentage
    trigger: state
conditions:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.badkamer_humidity
        above: 80
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.particulate_matter_2_5mm_concentration
        above: 10
      - condition: or
        conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.co2_huiskamer_2
            above: 400
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.co2_kantoor32_co2_kantoor
            above: 400
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.mh_z19_co2_value_3
            above: 400
actions:
  - data:
      topic: ESP_mechanischeventilatie/cmd
      qos: 0
      retain: false
      payload: |-
        {% if is_state('input_boolean.ventilatie_automatisch', 'off') %}
          PWM,14,{{ (states('input_number.ventilatie_handmatig_percentage') | int * 1023 / 100) | int }},0,1500
        {% else %}
          {% set co2_values = [ states('sensor.co2_huiskamer_2'),
                               states('sensor.co2_kantoor32_co2_kantoor'),
                               states('sensor.mh_z19_co2_value_3') ] %}
          {% set valid_co2_values = co2_values | select('is_number') | map('int') | list %}
          {% set max_co2 = valid_co2_values | max if valid_co2_values | length > 0 else 0 %}
          {% set humidity = states('sensor.badkamer_humidity') | int %}
          {% set particulate = states('sensor.particulate_matter_2_5mm_concentration') | float %}
          {% if humidity > 80 or particulate > 10 or max_co2 > 400 %}
            {% set pwm_value = ((max_co2 - 450) / (1300 - 450) * 1023) | int %}
            {% if pwm_value > 1023 %}
              PWM,14,1023,0,1500
            {% elif pwm_value < 0 %}
              PWM,14,0,0,1500
            {% else %}
              PWM,14,{{ pwm_value }},0,1500
            {% endif %}
          {% else %}
            PWM,14,0,0,1500
          {% endif %}
        {% endif %}
    action: mqtt.publish
  - data:
      entity_id: input_number.ventilatie_handmatig_percentage
      value: |-
        {% if is_state('input_boolean.ventilatie_automatisch', 'on') %}
          {% set co2_values = [ states('sensor.co2_huiskamer_2'),
                               states('sensor.co2_kantoor32_co2_kantoor'),
                               states('sensor.mh_z19_co2_value_3') ] %}
          {% set valid_co2_values = co2_values | select('is_number') | map('int') | list %}
          {% set max_co2 = valid_co2_values | max if valid_co2_values | length > 0 else 0 %}
          {% set humidity = states('sensor.badkamer_humidity') | int %}
          {% set particulate = states('sensor.particulate_matter_2_5mm_concentration') | float %}
          {% if humidity > 80 or particulate > 10 or max_co2 > 400 %}
            {% set pwm_value = ((max_co2 - 450) / (1300 - 450) * 1023) | int %}
            {% if pwm_value > 1023 %}
              100
            {% elif pwm_value < 0 %}
              0
            {% else %}
              {{ (pwm_value / 1023 * 100) | int }}
            {% endif %}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
        {% else %}
          {{ ((states('input_number.ventilatie_handmatig_percentage') | int * 1023 / 100) / 1023 * 100) | int }}
        {% endif %}
    action: input_number.set_value
mode: single


Toelichting: ik heb 3 CO2-sensoren, 1 fijnstofsensor (keuken) en 1 luchtvochtigheidssensor.

De mechanische ventilatie stuur ik traploos (nouja, in 1024 stappen :P ) aan met een PWM->0-10V module.
Dat is dit stukje dat je ziet:
YAML:
1
PWM,14,{{ pwm_value }},0,1500

Hierbij krijgt een esp-bordje het commando om op pin 14 een PWM-signaal uit te sturen. Dit signaal heeft een waarde van 0 (0V) tot 1023 (10V).

Als de luchtvochtigheid in de badkamer >80% is of fijnstof in de keuken >10ppm, dan gaat de mechanische ventilatie op 100%.
Is bovenstaande niet het geval, dan wordt gekeken naar de hoogste CO2-waarde: bij 1300ppm gaat de mechanische ventilatie op 100%, bij 400ppm op 0% (al draait de mv dan nog steeds wel door de ingebouwde stand 1) en alle waardes ertussen worden traploos bepaald. Bij 850ppm draait de MV bijvoorbeeld op 50%.

Daarnaast heb ik nog een schakelaar waarmee ik kan bepalen of de MV automatisch aangestuurd wordt of handmatig. In de automatische stand laat de schuif zien op welke snelheid de MV nu wordt aangestuurd. Op de handmatige stand kan ik met de schuif juist bepalen hoe hard ik de MV wil laten draaien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BrJ3OVaMSvW3wa5FY71RlNg1Q1E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T5boUz6PxMEr2naFe1GHpsxo.png?f=fotoalbum_large

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX

Pagina: 1