Omdat ik het energieverbruiktopic niet teveel wilde misbruiken voor mijn eigen probleem, eens een eigen topic. Waarschuwing: dit is een behoorlijk verhaal want ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk eerst zelf uit te zoeken. Deze bevindingen wil ik dus ook graag delen aangezien ik ze noodzakelijk acht om het probleem te localiseren.
Korte introductie:
Vorig jaar zomer heb ik een vrijstaande bungalow gekocht van 140m² oppervlak. Zoals ik voorheen ook altijd in mijn vorige appartement deed hield ik netjes elke week de energie- en gasstand bij. Toen de winter een beetje begon in te zetten vond ik het verbruik wel erg gortig worden. Mijn meterstanden houd ik ook bij op mindergas.
Even de gemeten maanden op een rij:
Sep 2014: 80m³
Okt 2014: 158m³
Nov 2014: 334m³
Dec 2014: 495m³
Jan 2015: 512m³
Feb 2015: 429m³
Kortom: vanaf september t/m februari zit ik al op net iets boven de 2000m³. En dan heb ik pas 6 maanden gehad. Dit heb ik mbv percentages, maar ook met mijn graddag van 1,04m³ geëxtrapoleerd naar 1 gemiddeld jaar en dan kom ik op zo'n 3600m³ aan verbruik uit per jaar.
Ook nog even wat feiten op een rij:
- De bungalow komt oorsprongelijk uit 1981, maar is volledig aangebouwd en verbouwd in begin 1990. De hal, woonkamer, keuken plus het hele dak (waar ik dus stook) is toen volledig opnieuw gebouwd. Evenals de vloerverwarming die er dus toen in is gelegd.
- Op mijn 140m² oppervlak stook ik eigenlijk maar op 70m², verdeeld over 3 ruimtes: de hal, de woonkamer en de keuken.
- Mijn bungalow heeft wel een schuin dak en dus een vliering waarbij het hoogste punt van de vliering (de nok van het dak) 1m50 is.
- De stooktemperatuur is alle maanden continu 20°C geweest. Dag en nacht.
- Deze 3 ruimtes hebben allen vloerverwarming. Plus in de woonkamer zijn nog 3 radiatoren aanwezig. In de maanden tm december heb ik altijd maar één radiator open gehad, en tegenwoordig als "test" heb ik ze nu alle 3 open staan.
- De ketel is een Intergas kombi kompakt 36/30 uit 2005.
- De thermostaat is een Honeywell round on/off (dus niet modulerend, terwijl de ketel dat wel is).
- De vloerisolatie is niet bekend bij mij, noch of ik spouwmuurisolatie heb. Wel heb ik de isolatie van het dak bekeken en daar zit overal 15cm dik glaswol tussen.
- De muren voelen niet koud aan en ik kan nergens echt een tochtplek ontdekken.
- De ketel heb ik eerst op dezelfde waarde als de bewoners laten staan (90 graden CV) en vloerverwarmingthermostaat op 40 graden).
- Vervolgens las ik over CV-tuning en ben ik de cv-temperatuur op 60 gaan zetten (ook nog 50 geprobeerd). Dit had geen grote verschillen in waardes als effect. Sinds 3 weken staat hij weer op 90.
- De gasmeter heeft geen stiekem verbruik. Thermostaat uit is gasmeter uit en telt er helemaal niets meer bij.
- Ketel op vol vermogen stookt zo'n 2,4m³ per uur.
Ik snap dat een vrijstaand huis altijd wat meer stookkosten met zichmeebrengt, maar dit is absurd. 3600m³ voor zo'n 70m² die ik verwarm. Tuurlijk snap ik dat ik op diverse punten hier en daar wat kan besparen. Daar ben ik in het algemene energieverbruiktopic hier ook op gewezen. Ik zou een andere thermostaat kunnen kopen en nachtverlaging invoeren, en eventueel de ketel nog op iets minder graden laten stoken. Een paar graden lager snachts en overdag gaat mij niet ineens een verbruik van 2000m³ (wat nog enigszins acceptabel zou zijn) opleveren ipv 3600.
Ik heb wat kentallen verzameld, waarmee ik het stookgedrag van de ketel heb gemonitord.
Ik zal beginnen met vandaag. De buitentemperatuur op de tijden dat ik heb gemeten was zo'n 11°C met windkracht 4.
De temperatuur stond vandaag de hele tijd op 20 graden voordat ik ging meten. Vanaf 15:20 ben ik begonnen met het monitoren van het stookgedrag van de ketel:
om 15:20 sprong de ketel aan.
15:22 ketel uit
15:31 ketel aan
15:33 ketel uit
15:40 ketel aan
15:42 ketel uit
15:50 ketel aan
15:52 ketel uit
16:00 ketel aan
16:03 ketel uit
16:11 ketel aan
16:13 ketel uit
16:21 ketel aan
Je kunt er dus behoorlijk de klok opgelijk zetten. Wanneer hij stookt is dit voor 2 minuten en verbruikt hij hierbij 0,06m³. Dit doet hij dus 6x in het uur, wat het verbruik per uur op 0,36m³ brengt. Even ervan uitgaande dat het dan de hele dag en nacht gemiddeld 11° blijft brengt dit het dagtotaal op 8,64m³. In een maand waarbij het de gehele maand dezelfde 11°C blijft zou dit dus 267,84m³ worden.
De volgende stap die ik heb uitgevoerd was om 18:12 de thermostaat van 20 terugzetten naar 15 graden, zodat er niet meer wordt gestookt. Hiermee wilde ik kijken hoe goed/slecht het met mijn isolatie gesteld is door de temperatuurval in de gaten te houden. Ik heb voor de zekerheid een analoge thermostaat erbij gehouden, omdat mijn digitale alleen maar per halve graden kan aangeven.
18:12 is het 20°C volgens de honeywell thermostaat (21 op analoog)
19:12 is het 19,5°C volgens de honeywell thermostaat (20,8 op analoog)
20:33 is het 19,5°C volgens de honeywell thermostaat (20,5 op analoog)
21:30 is het 19,0°C volgens de honeywell thermostaat (20 op analoog)
22:17 (ninja edit na mijn post eindelijk klaar was) nog steeds 19,0°C volgens de honeywell en 20 op analoog
Op het moment van schrijven (dus 4 uur nadat ik hem terug heb gezet) is het dus nog steeds heel goed uit te houden hier, zonder dat ik merk dat het kouder is geworden.
Nog meer proefjes? Jazeker. Voor de liefhebber:
22-apr met een buitentemperatuur heb ik de thermostaat eens verhoog van 20 naar 22 graden, gewoon om te kijken wat er gebeurt. Het volgende:
De verwarming had 40min nodig om de temperatuur van 20 naar 22 graden te krijgen en verbruikte hierbij 1,5m³.
Vervolgens toonde de ketel het volgende stookgedrag:
0:16 ketel aan
0:22 ketel uit
0:26 ketel aan
0:31 ketel uit
Ditzelfde patroon bleef zich herhalen bij 6 graden buitentemperatuur en de thermostaat op 22. Hij stookt dus steeds 6 minuten lang en blijft dan 4 minuten uit -> repeat.
Vervolgens heb ik die nacht de thermostaat van 22 naar 16 gezet om 00:34. Dit was het verloop van de temperatuur:
0:43: 21,5°C
1:35: 21,0 °C
2:24: 20,5 °C
9:00: 18,0 °C
12:24: 17,5 °C
Die middag was het 7°C buiten en heb ik hem weer naar 20 graden gezet. Toen het 20 graden was heb ik weer gemonitord hoe de ketel zich gedroeg om het op 20 graden te houden:
14:54 ketel uit
15:00 ketel aan
15:04 ketel uit
15:10 ketel aan
15:14 ketel uit
15:20 ketel aan
15:24 ketel uit
Weer een duidelijk patroon, waarbij hij de keren dat hij aansprong steeds voor 3min30 stookte en daarbij 0,13m³ aan gas gebruikt. Ook hier stookt hij dus 6x in het uur, wat uitkomt op 0,78m³ per uur om het op 20 graden te houden als het buiten 7 graden is.
Vervolgens heb ik de thermostaat weer naar 15 graden gezet om te kijken hoe de temperatuurval zich ontwikkelt:
15:29 thermostaat uitgedraaid waarbij het 20 graden was op de honeywell thermostaat.
16:13: 19,5°C
17:40: 19,0°C
18:00: 19,5°C (stijging van temperatuur? waarschijnlijk zat hij net op 19,45 ofzo)
22:15: 18,5
Foto's installatie:
Ketel met verbindingen:

Vloerverwarming:

Kortom... Ik kom er echt niet meer uit. Volgens mij zijn die temperatuurdalingen wanneer de thermostaat uitstaat redelijk acceptabel en duiden ze niet op een slecht geisoleerde woning?
Waarom stookt mijn ketel zo vaak terwijl de temperatuurdaling eigenlijk wel mee lijkt te vallen?
Ik heb kenissen met vrijstaande huizen van zo'n 700m³ waarbij hun stookgedrag nog veel erger is dan dat van mij. Zij verwarmen vanwege kinderen ook nog boven en alles staat nog een tandje hoger dan bij mij. Ondanks dat flinke stookgedrag van ze is hun verbruik hooguit 2500m³. Huizen uit de jaren 90.
Ik las van nare man in "Wat betaal jij aan energie?" een post en dat vond ik ook wel bijzoner: Een voororlogse woning (appartement) zonder spouwmuur en dakisolatie. 130m² en altijd 20,5-21 graden stoken. Eindejaarsverbruik: 1400-2200m³ afhankelijk van hoe streng de winter was.
Wat doe ik in godsnaam verkeerd om zo'n bizar verbruik te krijgen? Ik ben echt het spoor bijster dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Even een toevoeging:
Na de 4 uur dat de temperatuur dus is teruggezakt naar 19 heb ik de thermostaat weer op 20 gezet. Hij heeft kort wat bijgestookt en stopte er al na een paar minuten mee. Hij geeft nu 19,5 aan en stookt weer op dezelfde manier bij volgens het standaardpatroon zoals ik al eerder aangaf.
Het frappante is echter: de radiatoren worden niet eens warm (gewoon heel lauw) in de tijd dat hij stookt en als hij ermee stopt is er dus nauwelijks iets verbeterd. Ik heb het idee dat het allemaal verloren stookwarmte is: het is vreemd dat hij 6x per uur 2 minuten moet stoken terwijl er nauwelijks iets aan de temperatuur verandert.
Korte introductie:
Vorig jaar zomer heb ik een vrijstaande bungalow gekocht van 140m² oppervlak. Zoals ik voorheen ook altijd in mijn vorige appartement deed hield ik netjes elke week de energie- en gasstand bij. Toen de winter een beetje begon in te zetten vond ik het verbruik wel erg gortig worden. Mijn meterstanden houd ik ook bij op mindergas.
Even de gemeten maanden op een rij:
Sep 2014: 80m³
Okt 2014: 158m³
Nov 2014: 334m³
Dec 2014: 495m³
Jan 2015: 512m³
Feb 2015: 429m³
Kortom: vanaf september t/m februari zit ik al op net iets boven de 2000m³. En dan heb ik pas 6 maanden gehad. Dit heb ik mbv percentages, maar ook met mijn graddag van 1,04m³ geëxtrapoleerd naar 1 gemiddeld jaar en dan kom ik op zo'n 3600m³ aan verbruik uit per jaar.
Ook nog even wat feiten op een rij:
- De bungalow komt oorsprongelijk uit 1981, maar is volledig aangebouwd en verbouwd in begin 1990. De hal, woonkamer, keuken plus het hele dak (waar ik dus stook) is toen volledig opnieuw gebouwd. Evenals de vloerverwarming die er dus toen in is gelegd.
- Op mijn 140m² oppervlak stook ik eigenlijk maar op 70m², verdeeld over 3 ruimtes: de hal, de woonkamer en de keuken.
- Mijn bungalow heeft wel een schuin dak en dus een vliering waarbij het hoogste punt van de vliering (de nok van het dak) 1m50 is.
- De stooktemperatuur is alle maanden continu 20°C geweest. Dag en nacht.
- Deze 3 ruimtes hebben allen vloerverwarming. Plus in de woonkamer zijn nog 3 radiatoren aanwezig. In de maanden tm december heb ik altijd maar één radiator open gehad, en tegenwoordig als "test" heb ik ze nu alle 3 open staan.
- De ketel is een Intergas kombi kompakt 36/30 uit 2005.
- De thermostaat is een Honeywell round on/off (dus niet modulerend, terwijl de ketel dat wel is).
- De vloerisolatie is niet bekend bij mij, noch of ik spouwmuurisolatie heb. Wel heb ik de isolatie van het dak bekeken en daar zit overal 15cm dik glaswol tussen.
- De muren voelen niet koud aan en ik kan nergens echt een tochtplek ontdekken.
- De ketel heb ik eerst op dezelfde waarde als de bewoners laten staan (90 graden CV) en vloerverwarmingthermostaat op 40 graden).
- Vervolgens las ik over CV-tuning en ben ik de cv-temperatuur op 60 gaan zetten (ook nog 50 geprobeerd). Dit had geen grote verschillen in waardes als effect. Sinds 3 weken staat hij weer op 90.
- De gasmeter heeft geen stiekem verbruik. Thermostaat uit is gasmeter uit en telt er helemaal niets meer bij.
- Ketel op vol vermogen stookt zo'n 2,4m³ per uur.
Ik snap dat een vrijstaand huis altijd wat meer stookkosten met zichmeebrengt, maar dit is absurd. 3600m³ voor zo'n 70m² die ik verwarm. Tuurlijk snap ik dat ik op diverse punten hier en daar wat kan besparen. Daar ben ik in het algemene energieverbruiktopic hier ook op gewezen. Ik zou een andere thermostaat kunnen kopen en nachtverlaging invoeren, en eventueel de ketel nog op iets minder graden laten stoken. Een paar graden lager snachts en overdag gaat mij niet ineens een verbruik van 2000m³ (wat nog enigszins acceptabel zou zijn) opleveren ipv 3600.
Ik heb wat kentallen verzameld, waarmee ik het stookgedrag van de ketel heb gemonitord.
Ik zal beginnen met vandaag. De buitentemperatuur op de tijden dat ik heb gemeten was zo'n 11°C met windkracht 4.
De temperatuur stond vandaag de hele tijd op 20 graden voordat ik ging meten. Vanaf 15:20 ben ik begonnen met het monitoren van het stookgedrag van de ketel:
om 15:20 sprong de ketel aan.
15:22 ketel uit
15:31 ketel aan
15:33 ketel uit
15:40 ketel aan
15:42 ketel uit
15:50 ketel aan
15:52 ketel uit
16:00 ketel aan
16:03 ketel uit
16:11 ketel aan
16:13 ketel uit
16:21 ketel aan
Je kunt er dus behoorlijk de klok opgelijk zetten. Wanneer hij stookt is dit voor 2 minuten en verbruikt hij hierbij 0,06m³. Dit doet hij dus 6x in het uur, wat het verbruik per uur op 0,36m³ brengt. Even ervan uitgaande dat het dan de hele dag en nacht gemiddeld 11° blijft brengt dit het dagtotaal op 8,64m³. In een maand waarbij het de gehele maand dezelfde 11°C blijft zou dit dus 267,84m³ worden.
De volgende stap die ik heb uitgevoerd was om 18:12 de thermostaat van 20 terugzetten naar 15 graden, zodat er niet meer wordt gestookt. Hiermee wilde ik kijken hoe goed/slecht het met mijn isolatie gesteld is door de temperatuurval in de gaten te houden. Ik heb voor de zekerheid een analoge thermostaat erbij gehouden, omdat mijn digitale alleen maar per halve graden kan aangeven.
18:12 is het 20°C volgens de honeywell thermostaat (21 op analoog)
19:12 is het 19,5°C volgens de honeywell thermostaat (20,8 op analoog)
20:33 is het 19,5°C volgens de honeywell thermostaat (20,5 op analoog)
21:30 is het 19,0°C volgens de honeywell thermostaat (20 op analoog)
22:17 (ninja edit na mijn post eindelijk klaar was) nog steeds 19,0°C volgens de honeywell en 20 op analoog
Op het moment van schrijven (dus 4 uur nadat ik hem terug heb gezet) is het dus nog steeds heel goed uit te houden hier, zonder dat ik merk dat het kouder is geworden.
Nog meer proefjes? Jazeker. Voor de liefhebber:
22-apr met een buitentemperatuur heb ik de thermostaat eens verhoog van 20 naar 22 graden, gewoon om te kijken wat er gebeurt. Het volgende:
De verwarming had 40min nodig om de temperatuur van 20 naar 22 graden te krijgen en verbruikte hierbij 1,5m³.
Vervolgens toonde de ketel het volgende stookgedrag:
0:16 ketel aan
0:22 ketel uit
0:26 ketel aan
0:31 ketel uit
Ditzelfde patroon bleef zich herhalen bij 6 graden buitentemperatuur en de thermostaat op 22. Hij stookt dus steeds 6 minuten lang en blijft dan 4 minuten uit -> repeat.
Vervolgens heb ik die nacht de thermostaat van 22 naar 16 gezet om 00:34. Dit was het verloop van de temperatuur:
0:43: 21,5°C
1:35: 21,0 °C
2:24: 20,5 °C
9:00: 18,0 °C
12:24: 17,5 °C
Die middag was het 7°C buiten en heb ik hem weer naar 20 graden gezet. Toen het 20 graden was heb ik weer gemonitord hoe de ketel zich gedroeg om het op 20 graden te houden:
14:54 ketel uit
15:00 ketel aan
15:04 ketel uit
15:10 ketel aan
15:14 ketel uit
15:20 ketel aan
15:24 ketel uit
Weer een duidelijk patroon, waarbij hij de keren dat hij aansprong steeds voor 3min30 stookte en daarbij 0,13m³ aan gas gebruikt. Ook hier stookt hij dus 6x in het uur, wat uitkomt op 0,78m³ per uur om het op 20 graden te houden als het buiten 7 graden is.
Vervolgens heb ik de thermostaat weer naar 15 graden gezet om te kijken hoe de temperatuurval zich ontwikkelt:
15:29 thermostaat uitgedraaid waarbij het 20 graden was op de honeywell thermostaat.
16:13: 19,5°C
17:40: 19,0°C
18:00: 19,5°C (stijging van temperatuur? waarschijnlijk zat hij net op 19,45 ofzo)
22:15: 18,5
Foto's installatie:
Ketel met verbindingen:

Vloerverwarming:

Kortom... Ik kom er echt niet meer uit. Volgens mij zijn die temperatuurdalingen wanneer de thermostaat uitstaat redelijk acceptabel en duiden ze niet op een slecht geisoleerde woning?
Waarom stookt mijn ketel zo vaak terwijl de temperatuurdaling eigenlijk wel mee lijkt te vallen?
Ik heb kenissen met vrijstaande huizen van zo'n 700m³ waarbij hun stookgedrag nog veel erger is dan dat van mij. Zij verwarmen vanwege kinderen ook nog boven en alles staat nog een tandje hoger dan bij mij. Ondanks dat flinke stookgedrag van ze is hun verbruik hooguit 2500m³. Huizen uit de jaren 90.
Ik las van nare man in "Wat betaal jij aan energie?" een post en dat vond ik ook wel bijzoner: Een voororlogse woning (appartement) zonder spouwmuur en dakisolatie. 130m² en altijd 20,5-21 graden stoken. Eindejaarsverbruik: 1400-2200m³ afhankelijk van hoe streng de winter was.
Wat doe ik in godsnaam verkeerd om zo'n bizar verbruik te krijgen? Ik ben echt het spoor bijster dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Even een toevoeging:
Na de 4 uur dat de temperatuur dus is teruggezakt naar 19 heb ik de thermostaat weer op 20 gezet. Hij heeft kort wat bijgestookt en stopte er al na een paar minuten mee. Hij geeft nu 19,5 aan en stookt weer op dezelfde manier bij volgens het standaardpatroon zoals ik al eerder aangaf.
Het frappante is echter: de radiatoren worden niet eens warm (gewoon heel lauw) in de tijd dat hij stookt en als hij ermee stopt is er dus nauwelijks iets verbeterd. Ik heb het idee dat het allemaal verloren stookwarmte is: het is vreemd dat hij 6x per uur 2 minuten moet stoken terwijl er nauwelijks iets aan de temperatuur verandert.
[ Voor 3% gewijzigd door benchMarc op 28-03-2015 22:51 ]