Polder, ik lees her en der ook de slechte verhalen, dat maakt me dus wat schuw om iedereen (lees mensen die er zogenaamd verstand van hebben omdat ze het beroep uitoefenen) zomaar op zijn/haar woord te geloven.
Van de andere kant. Bij mijn ouders thuis hebben ze inmiddels zo'n 10 jaar een WTW draaien. Gewoon erin gebouwd, alles aanvoer op 1 kanaal en afvoer op 1 kanaal en nooit afgesteld en heb daar nooit iets te klagen gehad.
ollie,
Hoe zit het eigenlijk met de afvoer, geld ook daar de 2M/s regel?
Ik wil de ventielen in de hoeken van de kamers plaatsen, daar heb ik inmiddels meer dan voldoende over gelezen.
Heb nog even liggen denken over die luchtsnelheid alsin 'dat moet toch best zelf te berekenen zijn'??
Voorbeeld:
Woonkamer & keuken = 57.7m2
Eis bouwbesluit is 0.9dm3/sec per m2 verblijfsgebied
57.7 * 0.9 = 51.9dm3/sec
51.9 dm3/sec * 3.6 = 186.948 m3/uur
1m3 = 100 * 100 * 100 cm = 1.000.000 cm3
186.948m3 = 186.948.000 cm3
Installateur gaf aan buizen van 17 x 7 te willen gebruiken.
1cm buis = 17 * 7 * 1 cm = 119cm3
186.948.000 cm3 / 119 cm3 = 1.570.992 'passes' per uur
1 uur = 3600 seconden
1.570.992 / 3600 seconden = 436 'passes' per seconden
436 'passes' = 436 cm = 4.36 meter per seconden
Zou het zo eenvoudig zijn of zie ik iets over het hoofd?
Er staat op de tekening: "aanwezige vent. = minimaal 51.9dm3/sec" betekend dit dat dit volume altijd geventileerd moet worden, dus in de laagste stand van de WTW?
AUijtdehaag, de installateur was hier vanavond om de HWA aan te leggen. Hij kende het HYBALANS systeem en gaf aan dat het goed werkte. Nadeel is echter dat er zoveel buizen bij elkaar moeten gaan komen dat constructeurs geen fans zijn omdat deze buizen bundel de constructie verslechterd en er dus een bult extra (bijleg)wapening bij moet komen.
Hij gaf aan dat het wat duurder is dan normaal maar je veel terug kunt winnen op de arbeidsuren. Aangezien wij zelf doen wat we zelf kunnen zijn de uren niet direct een probleem voor ons.
[