Als je in de Aecc app kijkt naar de P1 meter, kan je zien waar die naar toe gaat.
Bij mij is dat : mqtt.ai-ec.cloud
Als je in de Aecc app kijkt naar de P1 meter, kan je zien waar die naar toe gaat.
Dat automatisch ontladen gebeurt hier prima. 2 units elk op een eigen groep, worden parallel geladen/ontladen afhankelijk van wat de p1meter ervan vindt. Ik vind persoonlijk dat ie het verbruik best wat zuiverder kan volgen, want 100% nul op de meter is het nog niet, maar ik hoop een keer dat zelf te gaan aansturen met modbus als ik die ooit eens aan de praat heb.raoul68 schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 11:13:
Ik heb alles nu aan de praat en het lijkt goed te werken kwa software. Wel krijg ik elke avond een foutmelding als de batterij vol is en gaat die niet automatisch ontladen als er geen stroom van de PV meer komt. Ik moet dan de unit uit zetten, van het stroom halen (10 sec wachten) dan stekker er weer in en unit aanzetten. Op moment dat ik dit gedaan heb en naar de app ga, zie ik dat de batterij netjes gebruikt wordt.
Dit is compleet onverwachts en kon niks op het internet vinden hierover. Is er een defect aan een van de onderdelen van de batterij?
[Afbeelding]
Ik heb precies hetzelfde; de vorige comment van mij gaat hier precies over! Fijn dat ik niet alleen ben.. mogelijk is het op te lossen met een SWupdate. Ik heb gekeken naar de netspanning... die is al 3 jaar onder de wettelijke 355volt max spanning, dus daar ligt het niet aan..raoul68 schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 11:13:
Ik heb alles nu aan de praat en het lijkt goed te werken kwa software. Wel krijg ik elke avond een foutmelding als de batterij vol is en gaat die niet automatisch ontladen als er geen stroom van de PV meer komt. Ik moet dan de unit uit zetten, van het stroom halen (10 sec wachten) dan stekker er weer in en unit aanzetten. Op moment dat ik dit gedaan heb en naar de app ga, zie ik dat de batterij netjes gebruikt wordt.
Dit is compleet onverwachts en kon niks op het internet vinden hierover. Is er een defect aan een van de onderdelen van de batterij?
[Afbeelding]
Je moet de HW dongle in de AmberRock app (AR) toevoegen;HermanGast schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 19:43:
Bij m’n buurman kregen we de HomeWizard P1 niet aan de praat voor de Voltdeers. Van alles geprobeerd, hele WiFi setup vernieuwd maar zonder succes. De meegeleverde Voltdeer P1 dongle deed het wel meteen.
(De HW P1 deed het al jaren wel prima in de HomeWizard app.)
Wellicht een andere firmware oid. Geen idee.
[ Voor 5% gewijzigd door Messi_93 op 10-05-2026 20:25 ]
[ Voor 6% gewijzigd door ed.b op 11-05-2026 23:23 . Reden: Update voor een vraag ]
[ Voor 4% gewijzigd door Messi_93 op 12-05-2026 09:06 ]
[ Voor 2% gewijzigd door teacher op 20-05-2026 23:24 ]
[ Voor 97% gewijzigd door jwb1981 op 14-05-2026 19:49 ]
Dus je koopt een auto die in de folder 200km/h kan..... maar als je dit wil moet je eerst een document ondertekenen waarin staat dat de auto dan wel stuk kan gaan en je dan geen garantie of beperkte garantie hebt? ofzietsMessi_93 schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 09:03:
Let wel op; er is een zogenaande waiver van Voltdeer die leveranciers mee moeten geven aan klanten(die 2400watt willen) en ondertekend terug moeten hebben. Hierin staat het volgende (o.a. garantieverlies)
Ik heb gemailt dat ik het op 800watt laat staan, omdat ik garantie behoud wil hebben![]()
Komtie:
Dear Service Team,
I am the end user of SR5000. I clearly understand the EU & local grid regulations: the legal maximum feed-in power to public grid for residential balcony PV&ESS is 800W.
I voluntarily apply to unlock 2400W charge/discharge power mode of my SR5000 device.
I confirm that I will enable strict anti-backflow function permanently, ensure NO excess power feedback to public power grid, all extra power will be stored in battery for household self-use only.
I hereby undertake full and sole legal & economic liability for all consequences caused by 2400W mode operation:The manufacturer shall not bear any responsibility, claim or compensation related to non-compliant high-power grid-connected operation.
- Grid penalty, power cut-off, administrative fines
- Grid voltage instability, power grid safety accidents
- Device warranty invalidation, equipment damage & property loss
I agree all above terms unconditionally, please help enable 2400W mode for my unit.
Device SN: _____________
User Name: ____________
Country: _______________
Date: ____________
Best regards
[ Voor 1% gewijzigd door Orion84 op 28-05-2026 15:33 . Reden: quote van aangepaste reactie aangepast ]
Hier hebben wij niks over gehoord van Voltdeer. Zeer bizar document.Notehoutelade schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 09:56:
Niks over gehoord van mijn leverancier en ik verwacht ook gewoon garantie als ie stuk gaat, zolang ik gebruik maak van de instellingen die de app mogelijk maken.
Welke firmware update? Er is geen nieuwe versie volgens mij ....en of die er komt?jawaligt schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 18:04:
Weet iemand hoe ik een firmware update kan triggeren? En wat is nu het wachtwoord om zaken te kunnen aanpassen? (mag ook via pb)
Niet buiten neerzetten, klimaat hier met hoge luchtvochtigheid gaat deze unit niet leuk vinden.heb hem los gehad om wat aanpassingen aan de ac out te doen ivbm geen aarding en zwevende nul. Beetje vocht wat gaat condenseren als de zon er op staat zal op den duur storingen gaan geven.raoul68 schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 08:40:
Mijn accu heeft het 2 dagen goed gedaan, Daarna heb ik ook weer dat als die vol is er een foutmelding komt en die dus 's avonds niet ontlaad.
Heel vervelend want ik heb de accu buiten onder mijn afdak staan buiten het zicht dus het valt ook niet gelijk op en om nu elk moment in de app te kijken of je de accu moet resetten is ook niet handig.
Ik hoop dat dit inderdaad met een FW opgelost kan worden en dat die dan snel uitkomt.
jwb1981 schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 23:12:
[...]
Welke firmware update? Er is geen nieuwe versie volgens mij ....en of die er komt?
Wachtwoord kun je niet heel veel mee aanpassen. j-m-d 2026-05-16
[ Voor 9% gewijzigd door jawaligt op 17-05-2026 00:01 ]
[ Voor 90% gewijzigd door teacher op 20-05-2026 23:25 ]
[ Voor 9% gewijzigd door jawaligt op 17-05-2026 14:43 ]
Hmm zou kunnen. Wat is wijsheid. Misschien de instellingen in dit menu maar overal op 800W maximeren?Notehoutelade schreef op zondag 17 mei 2026 @ 14:37:
Was het niet zo dat laden altijd maximaal kon, maar ontladen op max op 800W gaat? Meen dat ergens gelezen te hebben, maar weet zo gauw niet meer waar.
[ Voor 11% gewijzigd door jawaligt op 17-05-2026 15:05 ]
Laden kan altijd zonder restrictie, je waterkoker verbruikt toch ook gewoon 2000+ watt vermogen. Wel kortstondiger, maar ook je vaatwasser of wasmachine, etc. Het ontladen is wel gemaximaliseerd op 800 watt tenzij eigen groep. Dus ik zie vooralsnog geen probleem met je batterij.jawaligt schreef op zondag 17 mei 2026 @ 14:22:
Okee, dit vond ik dus even heel spannend. De zon breekt door en het ding begint ineens met 2000w te laden!
En dat terwijl de on grid output in de app op 800W staat (had ik nog niet aangepast omdat de batterij geen eigen groep heeft) en ik bij mijn weten ook nergens anders het maximum heb aangepast
Via de HA integratie (AECC battery) de battery power nog eens op 800W gezet, en nu lijkt hij het wel te maximeren. In de integratie moet je ook eerst een vinkje aanzetten om de slider naar 2400W te kunnen zetten, dat heeft bij mij ook altijd uit gestaan.
Weet iemand hoe dit kan?
EDIT: overigens bleef hij daarna lekker door laden met 800W vanaf het net nadat de zon weer weg was. Dat was dus ook niet de bedoeling, maar is blijkbaar een gevolg van die HA instelling. [Afbeelding]
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
Ik draai op dezelfde firmware versie. Dat zal dan ook wel de laatste zijn want toen ik de battery voor het eerst aanzette ging die gelijk een update doorvoeren.Messi_93 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 12:50:
@jawaligt ja, het ww is vandaag 2026-05-17, morgen 2026-05-18. Elke dag anders ja.
Er zouden wel uodates moeten zijn, maar als de batterij nu goed werkt, zou ik daar blijven. Mijn versienummer is bagger... enorm; batterij vol? Dan standaard 3-5 uur geen charge of discharge...#FML.
[Afbeelding]
Ik heb even geprobeerd om de phase A power limit en total power limit op 800W te zetten (en phase B en C op 0, want ik zit nog op 1 fase). Maar de resulteert er in dat de batterij niets meer bijlevert zodra het verbruik vanaf het net >800 W zit. Dus dat schiet niet op.clubeddie schreef op zondag 17 mei 2026 @ 18:53:
[...]
Laden kan altijd zonder restrictie, je waterkoker verbruikt toch ook gewoon 2000+ watt vermogen. Wel kortstondiger, maar ook je vaatwasser of wasmachine, etc. Het ontladen is wel gemaximaliseerd op 800 watt tenzij eigen groep. Dus ik zie vooralsnog geen probleem met je batterij.
Volgens mij is laadvermogen ook niet te maximaliseren. Maar als je het niet vertrouwd dan is een extra groep zonder andere verbruikers aanleggen je beste optie. Voor het laden zou ik me echt geen zorgen maken, ontladen boven de 800 watt moet je zeker niet willen op de plek waar hij nu is aangesloten.jawaligt schreef op zondag 17 mei 2026 @ 20:12:
[...]
Ik heb even geprobeerd om de phase A power limit en total power limit op 800W te zetten (en phase B en C op 0, want ik zit nog op 1 fase). Maar de resulteert er in dat de batterij niets meer bijlevert zodra het verbruik vanaf het net >800 W zit. Dus dat schiet niet op.
Vooralsnog lijkt er dus geen manier te zijn om het laadvermogen te maximeren.
Wel jammer want ik vind 10,5 A een beetje veel over een stopcontact dat ik niet zelf heb aangesloten en een groep die niet helemaal leeg is. Er zit ook nog een verlengsnoer tussen (geen haspel/stekkerdoos o.i.d., gewoon een individueel, nieuw geaard 16A verlengsnoer).
Ik heb de vraag ook nog even bij Voltdeer neergelegd via whatsapp. Ben benieuwd wat zij gaan zeggen.
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
Als er over die fase A een vermogen hoger dan 800Watt wordt gemeten door de P1 meter krijg je een melding en geeft de voltdeer ook alarm weer, zelfs als de accu niets ontvangen of geleverd heeft!Stel dit dus per fase (25A) in op 5750Watt of ruim 5000Watt en totaal van alle fasen op 17250Watt...anders krijg je vroeg of laat een keer alarm.jawaligt schreef op zondag 17 mei 2026 @ 20:12:
[...]
Ik heb even geprobeerd om de phase A power limit en total power limit op 800W te zetten (en phase B en C op 0, want ik zit nog op 1 fase). Maar de resulteert er in dat de batterij niets meer bijlevert zodra het verbruik vanaf het net >800 W zit. Dus dat schiet niet op.
Vooralsnog lijkt er dus geen manier te zijn om het laadvermogen te maximeren.
Wel jammer want ik vind 10,5 A een beetje veel over een stopcontact dat ik niet zelf heb aangesloten en een groep die niet helemaal leeg is. Er zit ook nog een verlengsnoer tussen (geen haspel/stekkerdoos o.i.d., gewoon een individueel, nieuw geaard 16A verlengsnoer).
Ik heb de vraag ook nog even bij Voltdeer neergelegd via whatsapp. Ben benieuwd wat zij gaan zeggen.
[ Voor 8% gewijzigd door jwb1981 op 18-05-2026 11:06 ]
Tja. In mijn geval zit ik nog eventjes op 1 fase en zou het dus om 8050 watt gaan.jwb1981 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 10:43:
[...]
Als er over die fase A een vermogen hoger dan 800Watt wordt gemeten door de P1 meter krijg je een melding en geeft de voltdeer ook alarm weer, zelfs als de accu niets ontvangen of geleverd heeft!Stel dit dus per fase (25A) in op 5750Watt of ruim 5000Watt en totaal van alle fasen op 17250Watt...anders krijg je vroeg of laat een keer alarm.
Het stopcontact waar jou accu nu in zit was al aanwezig in jou huis en deze moet gewoon 10A continue en 16A pieken aan kunnen, is dit niet zo dan gebruik je dit stopcontact niet voor een verbruiker die 2000Watt vermogen kan vragen.....en zeker niet met nog een verlengsnoer er tussen! daar wordt het alleen maar minder veilig door.
Het opladen staat gewoon vast op max 2000Watt, dat moet elk stopcontact gewoon aan kunnen en maakt niets uit dat de groep niet vrij is want de stroom die er gevraagt wordt gaat gewoon over je automaat/groepenkast en het is dus beveiligd.
Waarom staat het ontladen op het zelfde stopcontact dan wel op 800watt als deze niet achter een eigen vrije groep zit ? omdat de stroom van de accu zijde niet over je groepenkast gaat en als er meer dan enkel jou accu op deze groep zit kun je over de max van vaak 25A/5750Watt gaan op 1 groep.Dat vindt de kabel van vaak 1.5 of 2 kwadraat niet fijn en word als snel warm.
Even wachten op een firmware update en de stekker van de voltdeer niet over een verlengsnoer gaan aansluiten op het net, een nieuw goed stopcontact monteren is de oplossing voor jou...vrije groep en je kunt het nog eens op een hoger vermogen zetten zodat je meer vraag kan dekken.
Een groep zit achter 1 fase, achter 1 fase kun je maximaal 3 groepen aansluiten, 1 fase heeft meestal een hoofdzekering van 25A.Bedoel dus per fase.jawaligt schreef op maandag 18 mei 2026 @ 13:01:
[...]
Tja. In mijn geval zit ik nog eventjes op 1 fase en zou het dus om 8050 watt gaan.
Wat betreft die schuko stekkers lees ik heel verschillende verhalen hier op Tweakers. Volgens sommigen zal het goed gaan, anderen zeggen dat de wcd/bekabeling (zeker indien oud/onzeker en geen 100% garantie dat het goed is aangesloten) bij een langdurige continue belasting van 10.5 A voor problemen gaan zorgen. De theorie is dan dat de meeste andere grootverbruikers niet continu dat soort vermogens vragen, omdat ze b.v. een hitte element of pomp hebben die aan- en afschakelt.
Overigens kwam hij bij mij al op bijna 2400 watt laden, niet 2000. De oplossing zou m.i. zijn dat Voltdeer (en ook andere fabrikanten) gewoon de mogelijkheid bieden om ook het maximale laadvermogen te beperken. Het moet triviaal zijn om dat te regelen.
Het AC aansluitsnoer van de Voltdeer is ook zeer kort te noemen.
Je opmerking over max 25A op 1 groep kan ik niet plaatsen, bedoel je niet per fase? Want die groep van mij heeft vast geen overbemeten kabels.
Als ik via de app kijk draai ik nog steeds op de laatste versie. Waar heb je de nieuwe firmware gezien?jwb1981 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 07:58:
Nieuwe firmware upgrade staat klaar.
Zelf wacht ik even de resultaten af voor ik hem laat uitvoeren 😁
[ Voor 24% gewijzigd door jwb1981 op 19-05-2026 09:07 ]
Nope. Wel moet je zaken als gelijktijdigheid en de regels daarvoor in de gaten houden (kortom: totaalbelasting), maar bij 3 zit je daar in een gewoon huis nog lang niet aan. Hier 4 krachtgroepen en 3 enkelfase groepen op elke fase. En dan zitten we nog niet in een land waar een groep per stopcontact/aansluiting gangbaar isjwb1981 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 19:27:
[...]
Een groep zit achter 1 fase, achter 1 fase kun je maximaal 3 groepen aansluiten,
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
[ Voor 68% gewijzigd door Messi_93 op 19-05-2026 12:16 ]
Denk dat jij 2 dingen door elkaar haald..wat is bij jou een groep?Brent schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 09:39:
[...]
Nope. Wel moet je zaken als gelijktijdigheid en de regels daarvoor in de gaten houden (kortom: totaalbelasting), maar bij 3 zit je daar in een gewoon huis nog lang niet aan. Hier 4 krachtgroepen en 3 enkelfase groepen op elke fase. En dan zitten we nog niet in een land waar een groep per stopcontact/aansluiting gangbaar is
Neuh, denk ik niet
Datgene wat je in je groepenkast hebtwat is bij jou een groep?
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Bedoel eigenlijk aantal aardlekken achter 1 fase, dat is volgens mij 3...en daar kun je dan in totaal 12 groepen achter zetten toch? NEN1010 is leuk.....maar ik denk dat er niet veel installaties zijn die hier 100% aan voldoen ( er is altijd wel iets wat niet klopt volgens de regels in Nederland )Brent schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:43:
[...]
Neuh, denk ik niet
[...]
Datgene wat je in je groepenkast hebtOok wel eindgroep (in de NEN1010), een circuit wat je afzonderlijk afzekert. Ik gok dat jij denkt aan het aan groepen achter 1 aardlek (dat aantal is overigens 4).
werkt hier ook gewoon stabiel! even afwachten of dit zo blijft. Verder geen grote veranderingen te merken. Kan iemand waarvan de P1 meter die voltdeer er bij doet niet werkte eventueel checken of deze nu wel correct werkt op de nieuwe firmware?ed.b schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:18:
Even een update over de software update.
Mn batterij is momenteel 100% vol en laad ook niet op. Mijn panelen leveren nu ook terug op het net, met het kleine beetje zon dat er nog is.
Geen overvoltage storing tot nu toe, maar ik had er ook niet elke dag last van.
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik gebruik enkel alamats, dus zekering en aardlek in 1 unit, en zo geteld heb ik veel meer dan 3 aardlekken op 1 fase. Kan me ook niet indenken waarom dat een beperking zou zijn. Sowieso niet voor het aantal eindgroepen, hoe meer hoe beter (selectiever). Uiteraard moet je je, ongeacht het aantal groepen, altijd bewust zijn van de zwaarte van de hoofdaansluiting: die is 3x25A (in de meeste gevallen), en met 3x25A Ckar afgezekert. Een fase structureel meer dan 25A belasten gaat dus niet.jwb1981 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 18:31:
[...]
Bedoel eigenlijk aantal aardlekken achter 1 fase, dat is volgens mij 3...en daar kun je dan in totaal 12 groepen achter zetten toch?
Je moet bij aanleg/onderhoud van een groepenkast deze altijd conform NEN1010 achterlaten. Die norm krijgt om de paar jaar updates, sure, maar je hoeft die pas toe te passen bij (groot) onderhoud aan de kast.NEN1010 is leuk.....maar ik denk dat er niet veel installaties zijn die hier 100% aan voldoen ( er is altijd wel iets wat niet klopt volgens de regels in Nederland )
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Voor zover ik kan nagaan heeft de pro wel een aerosolblusser en de ‘gewone’ versie niet. Bij NKON vermelden ze dat de pro een ontlaadstroom van 68 A heeft tov 47 A voor de ‘gewone’.jelmersdejong schreef op maandag 13 april 2026 @ 16:54:
[...]
Goeie vraag.... de pro wordt ook nog duurder dan de huidige SR5000. Qua specs zijn ze zeer vergelijkbaar. De pro is een stukje compacter. Weet zo niet of het van binnen ook anders is qua veiligheid, dat zou ik eens na moeten vragen.
Volgens mij is dit correct! Ik heb ook een één fase aansluiting en daar drie aardlek groepen achter zitten. Elke aardlek groep kan vervolgens 4 16 A zekering schakelaars hebben (ik heb er 3 per groep). Mijn meterkast is in 2023 volledig vervangen, dit was toen in ieder geval de standaard.jwb1981 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 19:27:
[...]
Een groep zit achter 1 fase, achter 1 fase kun je maximaal 3 groepen aansluiten, 1 fase heeft meestal een hoofdzekering van 25A.Bedoel dus per fase.
Als je niet zeker bent over het schakelmateriaal/wandcontacten in jou woning zou ik toch eerst dat op orde brengen en dan eens die stekkeraccu aansluiten.
Ik trek gewoon ruim een half uur lang continue 2000 Watt uit de voltdeer over een goed stopcontact....wcd en pennen van de stekker ijskoud. kan dus zat en laden is het zelfde als dat jij jou waterkoker aan zet a 2150Watt. Je moet niet gaan invoeren vanaf je stopcontact als deze groep al voorzien is van meer verbruikers/stopcontacten of zware apparatuur, zelfde als bij een pv installatie die moet gewoon op een eigen groep komen omdat je invoert vanaf de verbruikerskant.
het meten over de p1 met de voltdeer p1 meter werkt met een 1 fase aansluiting wel juist?
Nu maar duimen dat echt die firmware uit gaan rollen en dat de bugs dan opgelost zijn
A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT
Een airco die juist werkt trekt toch maar 300 tot 600Watt? Tenminste de 3.5kw split airco die ik gebruik om 50m2 te koelen. De voltdeer staat dan al vol om 11 uur en de zonnestroom voert hij door om de airco te dekken...gisteren heel de dag van 8 tot 20:00 20,5 graden, voltdeer soc100% .Na 20:00 moest de accu pas 100watt bij leveren om de airco te dekken ( heb verder ook niets anders achter de voltdeer dan de airco en een klein koelkastje op het off grid stopcontact)Notehoutelade schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 21:51:
Hier ook geen klachten. Merk wel dat zodra de airco aanstaat (24x7 met dit weer), die dingen te snel leeg zijn, ik haal de nacht niet, maar dat kan ik voltdeer niet aanrekenen
[ Voor 11% gewijzigd door jwb1981 op 27-05-2026 14:50 ]
[ Voor 20% gewijzigd door Messi_93 op 28-05-2026 14:00 ]
En welke storing heeft jou accu nu dan? bij onze accu's tot op vandaag nog geen nieuwe problemen ondervondenMessi_93 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:59:
Vanmiddag is die 2 uur en 10 minuten in storing geweest op de nieuwe softwareupdate.
Deze accu gaat retour. - heb er echt geen goed gevoel bij. 10 jaar fabrieksgarantie, maar de eerste maand al ellende..
Wellicht over naar een ander merk... even kijken wat de mogelijkheden zijn bij NKON.
Dezelfde high voltage bus overspanning. Voor de update had ik vaak 3 tot 5 uur outage. Na de update vaak minuten, soms uren outage. Zoals in de screenshot.jwb1981 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 08:18:
[...]
En welke storing heeft jou accu nu dan? bij onze accu's tot op vandaag nog geen nieuwe problemen ondervondenwerkt super mooi eigenlijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Messi_93 op 29-05-2026 08:50 ]
Ac out geeft gewoon 2500watt en zit een korsluitbescherming op de inverter+zekering. Heb je dus geen wachtwoord voor nodig, je moet de bespaar modus wel uit zetten, anders heb je niet veel aan de ac out in off grid.VittunWasted schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:55:
Was van plan een Marstek Venus E te kopen, maar ik kan deze Volteer nu sneller en goedkoper krijgen, met het voordeel dat ik dat één los paneel ook nog eens zou kunnen gebruiken.
Nu deze ga ik niet via een stopcontact aansluiten, maar rechstreeks op een eigen zekering. Dus voor mij is het belangrijk dat ik die 2400W AC uit kan aanzetten. Ik lees hier nu over een watchwoord dat mogelijk jjjj-mm-dd zou zijn... Kan iemand bevestigen of dit het geva is en ofdat daarmee effectief de 2400W optie kan worden geactiveerd?
Top, dank je wel! Ik ga onderzoeken hoe ook dat realiseer. Ik heb nu een Solar Edge omvormer die moet ik er dan volgens mij tussenuit halen...jwb1981 schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 10:26:
@mooseman76 je zult voor de noodstroomuitgang die een zwevende nul heeft een eigen aarde moeten maken. Op deze manier kun je ook je aardlekbeveiliging goed laten werken. Of je dan een TT of TN stelsel moet maken weet ik niet zeker. je wil dat de stroom over de aarde of nul kan weg stormen als je koelkast intern stuk gaat en fase verbonden is met de behuizing...aanraken is dan niet handig als het off grid systeem geen goede aarde heeft.
Aarde van netbeheerder mag je niet gebruiken voor je eigen net meende ik.
De pv voor je noodstroom zou ik gewoon lekker over de mppts in de voltdeer zelf laten lopen, geen gedoe en minder omvormen dus minder verlies. 1 pv ingang kun je 2x475Wp in serie op zetten, piekvermogen met dit weer is circa 700 tot 900Watt. Als je 4x475Wp aansluit heb je altijd zat invoer en dat werkt gewoon off-grid.
Wat wil je nu precies gaan doen? Wat bedoel je met 'een eigen zekering'?VittunWasted schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:55:
Was van plan een Marstek Venus E te kopen, maar ik kan deze Volteer nu sneller en goedkoper krijgen, met het voordeel dat ik dat één los paneel ook nog eens zou kunnen gebruiken.
Nu deze ga ik niet via een stopcontact aansluiten, maar rechstreeks op een eigen zekering. Dus voor mij is het belangrijk dat ik die 2400W AC uit kan aanzetten. Ik lees hier nu over een watchwoord dat mogelijk jjjj-mm-dd zou zijn... Kan iemand bevestigen of dit het geva is en ofdat daarmee effectief de 2400W optie kan worden geactiveerd?
Rechtstreeks aangesloten op zijn volledig eigen circuit met een correcte zekering. Geen stopcontact gedoe. Heb plaats om 'em onder de meterkast te zetten dus moet ik niet eens veel kabel trekken.jawaligt schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:03:
[...]
Wat wil je nu precies gaan doen? Wat bedoel je met 'een eigen zekering'?
Ah, je bedoelt dat je hem op een eigen (exclusieve) afgezekerde groep in de groepenkast wilt aansluiten via een lasdoosje o.i.d.?VittunWasted schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:31:
[...]
Rechtstreeks aangesloten op zijn volledig eigen circuit met een correcte zekering. Geen stopcontact gedoe. Heb plaats om 'em onder de meterkast te zetten dus moet ik niet eens veel kabel trekken.
In elk geval is het blijkbaar geen probleem on de AC out op 2400W te zetten, alleen was het nu wel goed om bevestiging te krijgen hoe dat nu gaat. Want de ene zegt dat je niets moet doen, de andere zegt dat het werkt maar bevestigt niets over het passwoord...
NIet zeker over de juiste terminologie BE vs NL. Maar ik denk inderdaad dat we het over hetzelfde hebben.jawaligt schreef op maandag 1 juni 2026 @ 13:42:
[...]
Ah, je bedoelt dat je hem op een eigen (exclusieve) afgezekerde groep in de groepenkast wilt aansluiten via een lasdoosje o.i.d.
Dat had ik inderdaad zo begrepen. Alleen kan blijkbaar niemand zeggen wat dat passwoord is en hoe je het kan krijgen... In eerdere berichten is er een suggestie van chatgpt gebaseerd op Pylontech paswoorden, en dan is er iemand die suggereert dat het jjjj-mm-dd zou zijn. En dan nog iets over een formulier. Want als ik nu achter dat paswoord moet gaan jagen dan liever de Marstek waar je het gewoon kan instellen na te bevestigen dat je weet wat je doet...Ja dat kan, en dan kun je middels dat password de teruglevering in je huis/naar het net op max 2400W zetten. Standaard staat dit begrensd op 800W.
Dat is geen probleem, ik stuur dat zowieso toch apart via Home Assistant aan. Volgens de documentatie van de integratie moet het mogelijk zijn om het laadvermogen in te stellen.Het afnemen vanuit je huis (pv)/van het net gaat wel standaard tot 2400W, dit kun je helaas niet instellen (behalve in "domme" modus, waarbij hij dan bv stug constant 1000W gaat inladen ongeacht wat je zonnepanelen op dat moment opleveren).
Geweldig! Bedankt! Nu kan ik die dan zonder zorgen bestellen.Notehoutelade schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:38:
Dat ww is inderdaad gewoon jjjj-mm-dd en dat formulier kent niemand verder op 1 persoon na. Ik verwacht garantie als dat ding stuk is in de garantieperiode en mijn verkopers kennen dat formulier ook niet. Niet te moeilijk maken
yyyy-mm-dd werkt inderdaad gewoon om het ontlaadvermogen hoger te zetten :-).VittunWasted schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:04:
[...]
NIet zeker over de juiste terminologie BE vs NL. Maar ik denk inderdaad dat we het over hetzelfde hebben.
[...]
Dat had ik inderdaad zo begrepen. Alleen kan blijkbaar niemand zeggen wat dat passwoord is en hoe je het kan krijgen... In eerdere berichten is er een suggestie van chatgpt gebaseerd op Pylontech paswoorden, en dan is er iemand die suggereert dat het jjjj-mm-dd zou zijn. En dan nog iets over een formulier. Want als ik nu achter dat paswoord moet gaan jagen dan liever de Marstek waar je het gewoon kan instellen na te bevestigen dat je weet wat je doet...
[...]
Dat is geen probleem, ik stuur dat zowieso toch apart via Home Assistant aan. Volgens de documentatie van de integratie moet het mogelijk zijn om het laadvermogen in te stellen.
niet bij mij aankloppen als je geen garantie krijgt heVittunWasted schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 20:08:
[...]
Geweldig! Bedankt! Nu kan ik die dan zonder zorgen bestellen.
Ik doe al zoiets met mijn HS-A2. Ik heb een automatie die om de 10s het maximale vermogen instelt. Gebaseerd op de overschot die het net opgaat. Werkt vrij goed. Ga die nu alleen moeten aanpassen om twee batterijen te laden. In de winter wordt het zowieso goedkoop laden om te gebruiken wanneer het duur is. Dynamisch tarief hier.jawaligt schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:40:
[...]
Ik gebruik die HA integratie ook (AECC Battery), maar tot nu toe betekent het laadvermogen instellen automatisch dat hij uit de AI mode gaat en "dom" het maximaal ingestelde vermogen gaat laden dat ik heb ingesteld. Hij houdt dan dus geen rekening meer met de actuele pv opwek van dat moment.
Let op, je accu heeft max 2000watt zonnepaneel ingang. 2x 1000 watt.mooseman76 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 16:52:
[...]
Top, dank je wel! Ik ga onderzoeken hoe ook dat realiseer. Ik heb nu een Solar Edge omvormer die moet ik er dan volgens mij tussenuit halen...
Ahh, I see. De Voltdeer kan dit ook zelf met koppeling aan de meegeleverde P1 meter (schijnbaar is hij ook compatibel met andere modellen). Dat werkt hier goed.VittunWasted schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:09:
[...]
Ik doe al zoiets met mijn HS-A2. Ik heb een automatie die om de 10s het maximale vermogen instelt. Gebaseerd op de overschot die het net opgaat. Werkt vrij goed. Ga die nu alleen moeten aanpassen om twee batterijen te laden. In de winter wordt het zowieso goedkoop laden om te gebruiken wanneer het duur is. Dynamisch tarief hier.
Kan je even kijken in de app als je je huis ziet, rechtsbovenaan "messages" welke melding krijg je daar?blocknix schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 19:44:
Hallo, bij mij knippert het 'AC OUT'-lampje, waardoor er geen stroom wordt geleverd aan het huisnetwerk. Heeft iemand hier ook ervaring mee of heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Axel.
Messi_93 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 03:28:
[...]
Kan je even kijken in de app als je je huis ziet, rechtsbovenaan "messages" welke melding krijg je daar?
[Afbeelding]Er zijn geen berichten opgenomen.
[ Voor 11% gewijzigd door Messi_93 op 18-06-2026 23:55 ]
Heb even gemaild met de customer support. Het lijkt erop dat dit niet in te stellen is, tenzij je voor de Peaks of Troughs modus kiest. Maar dan laadt hij ook vanaf het net, en dat wil ik nou weer net niet.jawaligt schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 13:58:
Is het iemand al gelukt om het max laadpercentage te begrenzen? Liefst vanuit de app.
Ik heb hem via de AECC battery integration gemaximeerd op 95%, maar hij blijft vrolijk doorladen tot 100%.
In de AI instellingen staat een max SoC:jawaligt schreef op zondag 21 juni 2026 @ 16:19:
[...]
Heb even gemaild met de customer support. Het lijkt erop dat dit niet in te stellen is, tenzij je voor de Peaks of Troughs modus kiest. Maar dan laadt hij ook vanaf het net, en dat wil ik nou weer net niet.
[ Voor 3% gewijzigd door HermanGast op 21-06-2026 20:25 ]
A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT
Ja mij is het gelukt.jawaligt schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 13:58:
Is het iemand al gelukt om het max laadpercentage te begrenzen? Liefst vanuit de app.
Ik heb hem via de AECC battery integration gemaximeerd op 95%, maar hij blijft vrolijk doorladen tot 100%.
Volgens mij is die 100% die je bij vol geladen accu in de app ziet al geen 100% maar eerder 90 a 95%. Aan de hand van het voltage is het bij een lifepo accu vrij lastig te zeggen wat het percentage is, echter weet ik wel dat deze 16S Lifepo4 accu cellen geladen kunnen worden tot 3,65Volt. Echte 100% vol zou dan een eindspanning van 58,4Volt zijn. Ik zie maximaal 55,2Volt als de accu 100% vol is, circa 3,45/3,43V per cel wat perfect is voor een lange levensduur.Messi_93 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 20:34:
[...]
Ja mij is het gelukt.
AECC cloud app; maak daar een account en Zet daar je accu in. (bluetooth)
Je accu zal dan uit de Amberrock gaan, dus als je klaar bent in de AECC, weer je accu in de amberrock zetten...
In de AECC ga naar je batterijinstellingen. DAar kan je ergens je max charge veranderen.
Ik heb laatst van 95 juist naar 100% weer terug gezet. met als reden dat je accu laad tot 100, maar loopt rustig leeg naar +-95% om vervolgens weer te laden, dat heeft mij overgehaald om weer op 100 te zetten.
anyway. 'tis geen uitgebreide handleiding, maar het is met deze app aan te passen. Ik hoop dat je handig bent. :)
Thanks! Maar ik herken dit scherm niet. Hoe kom je hier? Is dit in de Amber Rock app of ergens anders?HermanGast schreef op zondag 21 juni 2026 @ 20:24:
[...]
In de AI instellingen staat een max SoC:[Afbeelding]
En als de parameter daar ingesteld wordt, houdt de accu dat daarna aan ook als je geen AI gebruikt.
[ Voor 10% gewijzigd door HermanGast op 24-06-2026 06:24 ]
A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT
Ah helder, dankjewel. Bij die max charging soc staat iets over dat dit geldt tijdens daluren, maar dat klopt dus niet?HermanGast schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 06:11:
Amber rock
AI
Geavanceerde instellingen
[Afbeelding]En als de parameter daar ingesteld wordt, houdt de accu dat daarna aan ook als je geen AI gebruikt.
A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT
Wil je hem dan altijd met de hand op ontladen zetten?krusha03 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:15:
Ik heb recent ook een Voltdeer SR5000 aangeschaft en die lijkt bij mij prima te werken voor “zero feed-in” in combinatie met mijnHomeWizard P1 meter.
Na wat rondlezen in dit topic heb ik hem als volgt ingesteld (uitgaande van een 3x25 aansluiting):Mis ik nog iets belangrijks in deze basis setup?
- Latest firmware update uitgevoerd
- System: 3-fase, total power 17.250W en phase limit 5.750W
- Energy saving mode: aan (scheelt standby verbruik als je geen AC-out gebruikt)
- Grid standard: EN50549
- On-grid output: afhankelijk van je situatie (bij mij beperkt tot 2400W op een aparte groep)
Wat ik verder merk: de “zero feed-in”, AI en planning in de Amber Rock app vind ik niet echt heel duidelijk of flexibel uitgelegd.
Bijvoorbeeld: ik wil eigenlijk dat hij niet ontlaadt en alleen laadt op overschot tussen 12:00 en 17:00 in het weekend. Maar in de app lijkt het alsof je alleen tijden kunt instellen die dan voor alle dagen gelden.
Iemand een idee hoe je dat specifieker kunt instellen (weekend vs weekdagen)? Of lukt dat misschien wel via andere apps? Ik zie dat er alternatieven genoemd worden, maar welke gebruiken jullie zelf en waarom?
Nee, ik wil juist niet handmatig hoeven schakelen. Wat ik eigenlijk wil is dat de batterij in het weekend tussen 12:00 en 17:00 niet ontlaadt. In die periode mag hij alleen laden met overtollige zonne-energie. Als er onvoldoende opwek is, mag het huis gewoon stroom van het net afnemen.jawaligt schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 22:46:
[...]
Wil je hem dan altijd met de hand op ontladen zetten?