Er zouden wel uodates moeten zijn, maar als de batterij nu goed werkt, zou ik daar blijven. Mijn versienummer is bagger... enorm; batterij vol? Dan standaard 3-5 uur geen charge of discharge... :) #FML.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PwxQ2b95af-evLWVAzYNgrfOt_Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nFxr6DP7RgPAnamO7WUGLV4b.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 90% gewijzigd door teacher op 20-05-2026 23:25 ]


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Okee, dit vond ik dus even heel spannend. De zon breekt door en het ding begint ineens met 2000w te laden!

En dat terwijl de on grid output in de app op 800W staat (had ik nog niet aangepast omdat de batterij geen eigen groep heeft) en ik bij mijn weten ook nergens anders het maximum heb aangepast

Via de HA integratie (AECC battery) de battery power nog eens op 800W gezet, en nu lijkt hij het wel te maximeren. In de integratie moet je ook eerst een vinkje aanzetten om de slider naar 2400W te kunnen zetten, dat heeft bij mij ook altijd uit gestaan.

Weet iemand hoe dit kan?

EDIT: overigens bleef hij daarna lekker door laden met 800W vanaf het net nadat de zon weer weg was. Dat was dus ook niet de bedoeling, maar is blijkbaar een gevolg van die HA instelling. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_OpHd4QaR7ywh4dUO7zPRo77mY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wJ61TqRa3I195TkAA019Sb6Q.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door jawaligt op 17-05-2026 14:43 ]


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Was het niet zo dat laden altijd maximaal kon, maar ontladen op max op 800W gaat? Meen dat ergens gelezen te hebben, maar weet zo gauw niet meer waar.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Notehoutelade schreef op zondag 17 mei 2026 @ 14:37:
Was het niet zo dat laden altijd maximaal kon, maar ontladen op max op 800W gaat? Meen dat ergens gelezen te hebben, maar weet zo gauw niet meer waar.
Hmm zou kunnen. Wat is wijsheid. Misschien de instellingen in dit menu maar overal op 800W maximeren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9t96Z34KjsuCG9agZorssSBslrw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zsyl6TTK2XuZXqxeGLnRWnGB.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door jawaligt op 17-05-2026 15:05 ]


  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23-07 14:47
jawaligt schreef op zondag 17 mei 2026 @ 14:22:
Okee, dit vond ik dus even heel spannend. De zon breekt door en het ding begint ineens met 2000w te laden!

En dat terwijl de on grid output in de app op 800W staat (had ik nog niet aangepast omdat de batterij geen eigen groep heeft) en ik bij mijn weten ook nergens anders het maximum heb aangepast

Via de HA integratie (AECC battery) de battery power nog eens op 800W gezet, en nu lijkt hij het wel te maximeren. In de integratie moet je ook eerst een vinkje aanzetten om de slider naar 2400W te kunnen zetten, dat heeft bij mij ook altijd uit gestaan.

Weet iemand hoe dit kan?

EDIT: overigens bleef hij daarna lekker door laden met 800W vanaf het net nadat de zon weer weg was. Dat was dus ook niet de bedoeling, maar is blijkbaar een gevolg van die HA instelling. [Afbeelding]
Laden kan altijd zonder restrictie, je waterkoker verbruikt toch ook gewoon 2000+ watt vermogen. Wel kortstondiger, maar ook je vaatwasser of wasmachine, etc. Het ontladen is wel gemaximaliseerd op 800 watt tenzij eigen groep. Dus ik zie vooralsnog geen probleem met je batterij.

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


  • raoul68
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-07 21:38
Messi_93 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 12:50:
@jawaligt ja, het ww is vandaag 2026-05-17, morgen 2026-05-18. Elke dag anders ja. :)


Er zouden wel uodates moeten zijn, maar als de batterij nu goed werkt, zou ik daar blijven. Mijn versienummer is bagger... enorm; batterij vol? Dan standaard 3-5 uur geen charge of discharge... :) #FML.

[Afbeelding]
Ik draai op dezelfde firmware versie. Dat zal dan ook wel de laatste zijn want toen ik de battery voor het eerst aanzette ging die gelijk een update doorvoeren.

Heb wel Voltdeer een mail gestuur met screenshots van de error en uitleg wat er precies gebeurd en met de vraag of ze dit nog gaan oplossen. Ben benieuwd of ik een reactie ga krijgen.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
clubeddie schreef op zondag 17 mei 2026 @ 18:53:
[...]

Laden kan altijd zonder restrictie, je waterkoker verbruikt toch ook gewoon 2000+ watt vermogen. Wel kortstondiger, maar ook je vaatwasser of wasmachine, etc. Het ontladen is wel gemaximaliseerd op 800 watt tenzij eigen groep. Dus ik zie vooralsnog geen probleem met je batterij.
Ik heb even geprobeerd om de phase A power limit en total power limit op 800W te zetten (en phase B en C op 0, want ik zit nog op 1 fase). Maar de resulteert er in dat de batterij niets meer bijlevert zodra het verbruik vanaf het net >800 W zit. Dus dat schiet niet op.

Vooralsnog lijkt er dus geen manier te zijn om het laadvermogen te maximeren :-(.

Wel jammer want ik vind 10,5 A een beetje veel over een stopcontact dat ik niet zelf heb aangesloten en een groep die niet helemaal leeg is. Er zit ook nog een verlengsnoer tussen (geen haspel/stekkerdoos o.i.d., gewoon een individueel, nieuw geaard 16A verlengsnoer).

Ik heb de vraag ook nog even bij Voltdeer neergelegd via whatsapp. Ben benieuwd wat zij gaan zeggen.

  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23-07 14:47
jawaligt schreef op zondag 17 mei 2026 @ 20:12:
[...]

Ik heb even geprobeerd om de phase A power limit en total power limit op 800W te zetten (en phase B en C op 0, want ik zit nog op 1 fase). Maar de resulteert er in dat de batterij niets meer bijlevert zodra het verbruik vanaf het net >800 W zit. Dus dat schiet niet op.

Vooralsnog lijkt er dus geen manier te zijn om het laadvermogen te maximeren :-(.

Wel jammer want ik vind 10,5 A een beetje veel over een stopcontact dat ik niet zelf heb aangesloten en een groep die niet helemaal leeg is. Er zit ook nog een verlengsnoer tussen (geen haspel/stekkerdoos o.i.d., gewoon een individueel, nieuw geaard 16A verlengsnoer).

Ik heb de vraag ook nog even bij Voltdeer neergelegd via whatsapp. Ben benieuwd wat zij gaan zeggen.
Volgens mij is laadvermogen ook niet te maximaliseren. Maar als je het niet vertrouwd dan is een extra groep zonder andere verbruikers aanleggen je beste optie. Voor het laden zou ik me echt geen zorgen maken, ontladen boven de 800 watt moet je zeker niet willen op de plek waar hij nu is aangesloten.

Maar lees even https://plugin-batterij.nl/800-watt-limiet-bij-plug-in-batterijen/ voor meer achtergrondinformatie over het maximale laden en ontladen.

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
jawaligt schreef op zondag 17 mei 2026 @ 20:12:
[...]

Ik heb even geprobeerd om de phase A power limit en total power limit op 800W te zetten (en phase B en C op 0, want ik zit nog op 1 fase). Maar de resulteert er in dat de batterij niets meer bijlevert zodra het verbruik vanaf het net >800 W zit. Dus dat schiet niet op.

Vooralsnog lijkt er dus geen manier te zijn om het laadvermogen te maximeren :-(.

Wel jammer want ik vind 10,5 A een beetje veel over een stopcontact dat ik niet zelf heb aangesloten en een groep die niet helemaal leeg is. Er zit ook nog een verlengsnoer tussen (geen haspel/stekkerdoos o.i.d., gewoon een individueel, nieuw geaard 16A verlengsnoer).

Ik heb de vraag ook nog even bij Voltdeer neergelegd via whatsapp. Ben benieuwd wat zij gaan zeggen.
Als er over die fase A een vermogen hoger dan 800Watt wordt gemeten door de P1 meter krijg je een melding en geeft de voltdeer ook alarm weer, zelfs als de accu niets ontvangen of geleverd heeft!Stel dit dus per fase (25A) in op 5750Watt of ruim 5000Watt en totaal van alle fasen op 17250Watt...anders krijg je vroeg of laat een keer alarm.

Het stopcontact waar jou accu nu in zit was al aanwezig in jou huis en deze moet gewoon 10A continue en 16A pieken aan kunnen, is dit niet zo dan gebruik je dit stopcontact niet voor een verbruiker die 2000Watt vermogen kan vragen.....en zeker niet met nog een verlengsnoer er tussen! daar wordt het alleen maar minder veilig door.

Het opladen staat gewoon vast op max 2000Watt, dat moet elk stopcontact gewoon aan kunnen en maakt niets uit dat de groep niet vrij is want de stroom die er gevraagt wordt gaat gewoon over je automaat/groepenkast en het is dus beveiligd.

Waarom staat het ontladen op het zelfde stopcontact dan wel op 800watt als deze niet achter een eigen vrije groep zit ? omdat de stroom van de accu zijde niet over je groepenkast gaat en als er meer dan enkel jou accu op deze groep zit kun je over de max van vaak 25A/5750Watt gaan op 1 groep.Dat vindt de kabel van vaak 1.5 of 2 kwadraat niet fijn en word als snel warm.

Even wachten op een firmware update en de stekker van de voltdeer niet over een verlengsnoer gaan aansluiten op het net, een nieuw goed stopcontact monteren is de oplossing voor jou...vrije groep en je kunt het nog eens op een hoger vermogen zetten zodat je meer vraag kan dekken.

[ Voor 8% gewijzigd door jwb1981 op 18-05-2026 11:06 ]


  • raoul68
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-07 21:38
@Allen

Ik heb antwoord van Voltdeer ontvangen, zie onder :
Hope you are doing well.

I’m Arvin from the VOLTDEER after-sales team.

We have received your information, Firstly ,let me explain this issue to you:

it's an overvoltage alarm after being fully charged.

There is no need to worry , it doesn't affect the use of the product.

This is indeed a small logic vulnerability in the system, We have fixed this issue and new version of the software program is currently being tested.

I will follow up on this matter,

After the testing is completed,it will be pushed to you for operate online upgrade.

----------------------------------------

Dus er is nog hoop dat het probleem gaan oplossen en dat ik niet elke avond de stekker uit de batterij moet halen om te zorgen dat die stroom gaat leveren

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
jwb1981 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 10:43:
[...]

Als er over die fase A een vermogen hoger dan 800Watt wordt gemeten door de P1 meter krijg je een melding en geeft de voltdeer ook alarm weer, zelfs als de accu niets ontvangen of geleverd heeft!Stel dit dus per fase (25A) in op 5750Watt of ruim 5000Watt en totaal van alle fasen op 17250Watt...anders krijg je vroeg of laat een keer alarm.

Het stopcontact waar jou accu nu in zit was al aanwezig in jou huis en deze moet gewoon 10A continue en 16A pieken aan kunnen, is dit niet zo dan gebruik je dit stopcontact niet voor een verbruiker die 2000Watt vermogen kan vragen.....en zeker niet met nog een verlengsnoer er tussen! daar wordt het alleen maar minder veilig door.

Het opladen staat gewoon vast op max 2000Watt, dat moet elk stopcontact gewoon aan kunnen en maakt niets uit dat de groep niet vrij is want de stroom die er gevraagt wordt gaat gewoon over je automaat/groepenkast en het is dus beveiligd.

Waarom staat het ontladen op het zelfde stopcontact dan wel op 800watt als deze niet achter een eigen vrije groep zit ? omdat de stroom van de accu zijde niet over je groepenkast gaat en als er meer dan enkel jou accu op deze groep zit kun je over de max van vaak 25A/5750Watt gaan op 1 groep.Dat vindt de kabel van vaak 1.5 of 2 kwadraat niet fijn en word als snel warm.

Even wachten op een firmware update en de stekker van de voltdeer niet over een verlengsnoer gaan aansluiten op het net, een nieuw goed stopcontact monteren is de oplossing voor jou...vrije groep en je kunt het nog eens op een hoger vermogen zetten zodat je meer vraag kan dekken.
Tja. In mijn geval zit ik nog eventjes op 1 fase en zou het dus om 8050 watt gaan.

Wat betreft die schuko stekkers lees ik heel verschillende verhalen hier op Tweakers. Volgens sommigen zal het goed gaan, anderen zeggen dat de wcd/bekabeling (zeker indien oud/onzeker en geen 100% garantie dat het goed is aangesloten) bij een langdurige continue belasting van 10.5 A voor problemen gaan zorgen. De theorie is dan dat de meeste andere grootverbruikers niet continu dat soort vermogens vragen, omdat ze b.v. een hitte element of pomp hebben die aan- en afschakelt.

Overigens kwam hij bij mij al op bijna 2400 watt laden, niet 2000. De oplossing zou m.i. zijn dat Voltdeer (en ook andere fabrikanten) gewoon de mogelijkheid bieden om ook het maximale laadvermogen te beperken. Het moet triviaal zijn om dat te regelen.

Het AC aansluitsnoer van de Voltdeer is ook zeer kort te noemen.

Je opmerking over max 25A op 1 groep kan ik niet plaatsen, bedoel je niet per fase? Want die groep van mij heeft vast geen overbemeten kabels.

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
jawaligt schreef op maandag 18 mei 2026 @ 13:01:
[...]

Tja. In mijn geval zit ik nog eventjes op 1 fase en zou het dus om 8050 watt gaan.

Wat betreft die schuko stekkers lees ik heel verschillende verhalen hier op Tweakers. Volgens sommigen zal het goed gaan, anderen zeggen dat de wcd/bekabeling (zeker indien oud/onzeker en geen 100% garantie dat het goed is aangesloten) bij een langdurige continue belasting van 10.5 A voor problemen gaan zorgen. De theorie is dan dat de meeste andere grootverbruikers niet continu dat soort vermogens vragen, omdat ze b.v. een hitte element of pomp hebben die aan- en afschakelt.

Overigens kwam hij bij mij al op bijna 2400 watt laden, niet 2000. De oplossing zou m.i. zijn dat Voltdeer (en ook andere fabrikanten) gewoon de mogelijkheid bieden om ook het maximale laadvermogen te beperken. Het moet triviaal zijn om dat te regelen.

Het AC aansluitsnoer van de Voltdeer is ook zeer kort te noemen.

Je opmerking over max 25A op 1 groep kan ik niet plaatsen, bedoel je niet per fase? Want die groep van mij heeft vast geen overbemeten kabels.
Een groep zit achter 1 fase, achter 1 fase kun je maximaal 3 groepen aansluiten, 1 fase heeft meestal een hoofdzekering van 25A.Bedoel dus per fase.

Als je niet zeker bent over het schakelmateriaal/wandcontacten in jou woning zou ik toch eerst dat op orde brengen en dan eens die stekkeraccu aansluiten.

Ik trek gewoon ruim een half uur lang continue 2000 Watt uit de voltdeer over een goed stopcontact....wcd en pennen van de stekker ijskoud. kan dus zat en laden is het zelfde als dat jij jou waterkoker aan zet a 2150Watt. Je moet niet gaan invoeren vanaf je stopcontact als deze groep al voorzien is van meer verbruikers/stopcontacten of zware apparatuur, zelfde als bij een pv installatie die moet gewoon op een eigen groep komen omdat je invoert vanaf de verbruikerskant.

het meten over de p1 met de voltdeer p1 meter werkt met een 1 fase aansluiting wel juist?


Nu maar duimen dat echt die firmware uit gaan rollen en dat de bugs dan opgelost zijn _/-\o_

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
Nieuwe firmware upgrade staat klaar.

Zelf wacht ik even de resultaten af voor ik hem laat uitvoeren 😁

  • raoul68
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-07 21:38
jwb1981 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 07:58:
Nieuwe firmware upgrade staat klaar.

Zelf wacht ik even de resultaten af voor ik hem laat uitvoeren 😁
Als ik via de app kijk draai ik nog steeds op de laatste versie. Waar heb je de nieuwe firmware gezien?

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
@raoul68: je krijgt een melding in de amberock app. zorg voor een goede Wi-Fi verbinding.

Laatste Versie zou 6.90-1.2 zijn en deze firmware upgrade staat als het goed is klaar in jou app.....kan zijn dat ze het beetje bij beetje uitrollen naar serienummers en niet in 1x.

ik zal mijn net gekoppelde voltdeer straks wel updaten en kijken wat het brengt......ik laat het zsm weten en dan kun je met een gerust hart naar die nieuwe versie firmware O-)

[ Voor 24% gewijzigd door jwb1981 op 19-05-2026 09:07 ]


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ik wacht ook even tot vanavond dan :+

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 25-07 15:29
jwb1981 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 19:27:
[...]

Een groep zit achter 1 fase, achter 1 fase kun je maximaal 3 groepen aansluiten,
Nope. Wel moet je zaken als gelijktijdigheid en de regels daarvoor in de gaten houden (kortom: totaalbelasting), maar bij 3 zit je daar in een gewoon huis nog lang niet aan. Hier 4 krachtgroepen en 3 enkelfase groepen op elke fase. En dan zitten we nog niet in een land waar een groep per stopcontact/aansluiting gangbaar is ;)

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • ed.b
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 24-07 09:11
Ik heb mijn inverter zojuist geupdate naar V6.9-V1.21. De update duurde een paar minuten maar verder zonder problemen. De accu is nu weer netjes aan het opladen. Of het het overvoltage probleem oplost weet ik nog niet. Daar kom ik eind van de dag wel achter als hij vol is.

  • Messi_93
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-07 03:57
Zag de update ook inderdaad. Fingers crossed op een goed werkende batterij!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XMed_xmnymskJZP0aFEDt2uVc7g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eTSduL21QHS7f8Rhp9saVfig.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 68% gewijzigd door Messi_93 op 19-05-2026 12:16 ]


  • raoul68
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-07 21:38
Ook bij mij is de update nu binnengekomen, gelijk geïnstalleerd dus vanavond weten we (hopelijk) meer.

  • ed.b
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 24-07 09:11
Even een update over de software update.
Mn batterij is momenteel 100% vol en laad ook niet op. Mijn panelen leveren nu ook terug op het net, met het kleine beetje zon dat er nog is.

Geen overvoltage storing tot nu toe, maar ik had er ook niet elke dag last van.

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
Brent schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 09:39:
[...]

Nope. Wel moet je zaken als gelijktijdigheid en de regels daarvoor in de gaten houden (kortom: totaalbelasting), maar bij 3 zit je daar in een gewoon huis nog lang niet aan. Hier 4 krachtgroepen en 3 enkelfase groepen op elke fase. En dan zitten we nog niet in een land waar een groep per stopcontact/aansluiting gangbaar is ;)
Denk dat jij 2 dingen door elkaar haald..wat is bij jou een groep?

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 25-07 15:29
jwb1981 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:32:
[...]

Denk dat jij 2 dingen door elkaar haald..
Neuh, denk ik niet ;)
wat is bij jou een groep?
Datgene wat je in je groepenkast hebt B) Ook wel eindgroep (in de NEN1010), een circuit wat je afzonderlijk afzekert. Ik gok dat jij denkt aan het aan groepen achter 1 aardlek (dat aantal is overigens 4).

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
Brent schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:43:
[...]

Neuh, denk ik niet ;)

[...]

Datgene wat je in je groepenkast hebt B) Ook wel eindgroep (in de NEN1010), een circuit wat je afzonderlijk afzekert. Ik gok dat jij denkt aan het aan groepen achter 1 aardlek (dat aantal is overigens 4).
Bedoel eigenlijk aantal aardlekken achter 1 fase, dat is volgens mij 3...en daar kun je dan in totaal 12 groepen achter zetten toch? NEN1010 is leuk.....maar ik denk dat er niet veel installaties zijn die hier 100% aan voldoen ( er is altijd wel iets wat niet klopt volgens de regels in Nederland )

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
ed.b schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:18:
Even een update over de software update.
Mn batterij is momenteel 100% vol en laad ook niet op. Mijn panelen leveren nu ook terug op het net, met het kleine beetje zon dat er nog is.

Geen overvoltage storing tot nu toe, maar ik had er ook niet elke dag last van.
werkt hier ook gewoon stabiel! even afwachten of dit zo blijft. Verder geen grote veranderingen te merken. Kan iemand waarvan de P1 meter die voltdeer er bij doet niet werkte eventueel checken of deze nu wel correct werkt op de nieuwe firmware?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Interessant die nieuwe update. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Ik dacht eerst dat er release notes bij stonden, maar het is blijkbaar gewoon een generiek tekstje.

Iets anders: kan iemand iets zinnigs zeggen over hoe warm de inverter van de batterij over langere tijd mag worden?

Intussen heb ik Voltdeer gemaild met het verzoek om een mogelijkheid aan de software toe te voegen om ook de laadsnelheid te maximeren. Volgens mij zijn daar genoeg argumenten voor en hoeft het ook technisch niet al te ingewikkeld te zijn.

  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ben benieuwd wat ze zeggen. Ik had ook al eens gevraagd naar de pinout van de modbus maar dat mocht ie niet delen, was geheim :+

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 25-07 15:29
jwb1981 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 18:31:
[...]

Bedoel eigenlijk aantal aardlekken achter 1 fase, dat is volgens mij 3...en daar kun je dan in totaal 12 groepen achter zetten toch?
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik gebruik enkel alamats, dus zekering en aardlek in 1 unit, en zo geteld heb ik veel meer dan 3 aardlekken op 1 fase. Kan me ook niet indenken waarom dat een beperking zou zijn. Sowieso niet voor het aantal eindgroepen, hoe meer hoe beter (selectiever). Uiteraard moet je je, ongeacht het aantal groepen, altijd bewust zijn van de zwaarte van de hoofdaansluiting: die is 3x25A (in de meeste gevallen), en met 3x25A Ckar afgezekert. Een fase structureel meer dan 25A belasten gaat dus niet.
NEN1010 is leuk.....maar ik denk dat er niet veel installaties zijn die hier 100% aan voldoen ( er is altijd wel iets wat niet klopt volgens de regels in Nederland )
Je moet bij aanleg/onderhoud van een groepenkast deze altijd conform NEN1010 achterlaten. Die norm krijgt om de paar jaar updates, sure, maar je hoeft die pas toe te passen bij (groot) onderhoud aan de kast.

In elk geval is het feit dat niet alles 100% up to date is geen reden je niet aan de voorschriften te houden. En als je er vanaf wijkt, moet je goed begrijpen wat je dan wel doet en waarom in jouw geval afwijken acceptabel is.

Een andere die hier wellicht relevant is: zekeringen zijn gerate op 80% belasting. Dus een 16A zekering moet je bij continuebelasting als max 13A zien. Dit omdat zekeringen meestal 2 mechanismes om af te schakelen kennen, waarvan 1 gebaseerd op warmteontwikkeling. Wil je dus enkele uren dag 16A kunnen trekken/leveren, zou ik geen 16A zekering zetten. Nouja, als het echt max een uur of 2 is misschien nog wel.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • mooseman76
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 22-07 23:24
jelmersdejong schreef op maandag 13 april 2026 @ 16:54:
[...]


Goeie vraag.... de pro wordt ook nog duurder dan de huidige SR5000. Qua specs zijn ze zeer vergelijkbaar. De pro is een stukje compacter. Weet zo niet of het van binnen ook anders is qua veiligheid, dat zou ik eens na moeten vragen.
Voor zover ik kan nagaan heeft de pro wel een aerosolblusser en de ‘gewone’ versie niet. Bij NKON vermelden ze dat de pro een ontlaadstroom van 68 A heeft tov 47 A voor de ‘gewone’.

  • mooseman76
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 22-07 23:24
jwb1981 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 19:27:
[...]

Een groep zit achter 1 fase, achter 1 fase kun je maximaal 3 groepen aansluiten, 1 fase heeft meestal een hoofdzekering van 25A.Bedoel dus per fase.

Als je niet zeker bent over het schakelmateriaal/wandcontacten in jou woning zou ik toch eerst dat op orde brengen en dan eens die stekkeraccu aansluiten.

Ik trek gewoon ruim een half uur lang continue 2000 Watt uit de voltdeer over een goed stopcontact....wcd en pennen van de stekker ijskoud. kan dus zat en laden is het zelfde als dat jij jou waterkoker aan zet a 2150Watt. Je moet niet gaan invoeren vanaf je stopcontact als deze groep al voorzien is van meer verbruikers/stopcontacten of zware apparatuur, zelfde als bij een pv installatie die moet gewoon op een eigen groep komen omdat je invoert vanaf de verbruikerskant.

het meten over de p1 met de voltdeer p1 meter werkt met een 1 fase aansluiting wel juist?


Nu maar duimen dat echt die firmware uit gaan rollen en dat de bugs dan opgelost zijn _/-\o_
Volgens mij is dit correct! Ik heb ook een één fase aansluiting en daar drie aardlek groepen achter zitten. Elke aardlek groep kan vervolgens 4 16 A zekering schakelaars hebben (ik heb er 3 per groep). Mijn meterkast is in 2023 volledig vervangen, dit was toen in ieder geval de standaard.

M.b.t maximaal vermogen; de zonnepanelen op je dak leveren op een zonnige dag ook continu zeker wel 10A terug over een dedicated groep. Bij mij is dan dan ook zeker wel een uurtje of 7 aan een stuk.

Waar ik nog benieuwd naar ben (kan het nergens vinden). Als ik voor de aparte groep naar de voltdeer een aparte kabel trek met 5 aders van 6m2 dan kan ik in theorie 2 zekering schakelaars van 32A aansluiten (ik ga maar 2x16 gebruiken dus genoeg marge)Als ik dan het output stopcontact van de voltdeer (de ups) gescheiden terug laat lopen naar de meterkast op een automatische noodstroom schakelaar (ATS) en vervolgens mijn belangrijkste apparatuur (koelkast/vriezer/internet) in een extra meterkastunit met eigen aardlekgroep zet achter de ATS dan heb ik een noodstroomvoorziening voor mijn belangrijkste apparatuur. De aardlek groep wordt dan verplaatst vanuit de hoofdkast naar de extra meterkast unit samen met maximaal 3 zekering schakelaars samen met de ATS. Zolang het net spanning levert krijgt deze aardlekgroep gewoon stroom van het net.Als de stroom op het net dan wegvalt dan slaat de ATS om van netlevering naar levering door de voltdeer. De (piek)spanning mag dan niet boven de 3600W komen.

Waar ik benieuwd naar ben is of er een manier te bedenken is waardoor mijn zonnepanelen wel kunnen blijven invoeden op deze noodstroom cirkel. Ik moet de PV zekeringsgroep volgens mij dan ook op de aparte meterkast unit zetten, maar ik weet niet of de voltdeer wel kan laden als de UPS functie actief is.

Ik weet dat batterijen zonder stekker dit wel kunnen als er een victron multiplus omvormer wordt gebruikt.

Zou mooi zijn om een noodstroomvoorziening te hebben die ervoor zorgt dat de panelen ook kunnen blijven leveren. Benieuwd hoe bijvoorbeeld powerstations met zonnepanelen dit regelen.

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
@mooseman76 je zult voor de noodstroomuitgang die een zwevende nul heeft een eigen aarde moeten maken. Op deze manier kun je ook je aardlekbeveiliging goed laten werken. Of je dan een TT of TN stelsel moet maken weet ik niet zeker. je wil dat de stroom over de aarde of nul kan weg stormen als je koelkast intern stuk gaat en fase verbonden is met de behuizing...aanraken is dan niet handig als het off grid systeem geen goede aarde heeft.

Aarde van netbeheerder mag je niet gebruiken voor je eigen net meende ik.

De pv voor je noodstroom zou ik gewoon lekker over de mppts in de voltdeer zelf laten lopen, geen gedoe en minder omvormen dus minder verlies. 1 pv ingang kun je 2x475Wp in serie op zetten, piekvermogen met dit weer is circa 700 tot 900Watt. Als je 4x475Wp aansluit heb je altijd zat invoer en dat werkt gewoon off-grid.

  • raoul68
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-07 21:38
Goed nieuws, sinds de update geen problemen meer gehad en alles werkt zoals gewenst/verwacht

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:49

HermanGast

Exige GT3

Na de laatste upgrade probleemloos bij buurman (2 stuks) en bij mezelf (1x). Buurman draait probleemloos nul-op-de-meter met 13 panelen en op 2 fasen beetje beperkt tot 2000Watt elk.

Bij mij gaat NOM niet lukken omdat dan Victron en de Voltdeer beide de regie nemen en elkaar zo flink tegenwerken. Voor het moment een op tijd gestuurde laad- en ontlaad schema.

In de Lunergy app mist een scherm met instellingen die in de AmbeRock app weer wel werkt, dus ook al geen probleem.

Al met al heel tevreden over Voltdeer.

A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Hier ook geen klachten. Merk wel dat zodra de airco aanstaat (24x7 met dit weer), die dingen te snel leeg zijn, ik haal de nacht niet, maar dat kan ik voltdeer niet aanrekenen :+

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
Notehoutelade schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 21:51:
Hier ook geen klachten. Merk wel dat zodra de airco aanstaat (24x7 met dit weer), die dingen te snel leeg zijn, ik haal de nacht niet, maar dat kan ik voltdeer niet aanrekenen :+
Een airco die juist werkt trekt toch maar 300 tot 600Watt? Tenminste de 3.5kw split airco die ik gebruik om 50m2 te koelen. De voltdeer staat dan al vol om 11 uur en de zonnestroom voert hij door om de airco te dekken...gisteren heel de dag van 8 tot 20:00 20,5 graden, voltdeer soc100% .Na 20:00 moest de accu pas 100watt bij leveren om de airco te dekken ( heb verder ook niets anders achter de voltdeer dan de airco en een klein koelkastje op het off grid stopcontact)

[ Voor 11% gewijzigd door jwb1981 op 27-05-2026 14:50 ]


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Klopt, maar er is nog een heel huishouden dat ook niet stopt als de zon ondergaat, zo gaat de afwasmachine vaak nog een keer aan, maar ook spelcomputer, tv, koelkasten, vriezer, computers. Al met al telt het gauw op :)

  • Messi_93
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-07 03:57
Vanmiddag is die 2 uur en 10 minuten in storing geweest op de nieuwe softwareupdate.

Deze accu gaat retour. - heb er echt geen goed gevoel bij. 10 jaar fabrieksgarantie, maar de eerste maand al ellende..

Wellicht over naar een ander merk... even kijken wat de mogelijkheden zijn bij NKON. :)

[ Voor 20% gewijzigd door Messi_93 op 28-05-2026 14:00 ]


  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
Messi_93 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:59:
Vanmiddag is die 2 uur en 10 minuten in storing geweest op de nieuwe softwareupdate.

Deze accu gaat retour. - heb er echt geen goed gevoel bij. 10 jaar fabrieksgarantie, maar de eerste maand al ellende..

Wellicht over naar een ander merk... even kijken wat de mogelijkheden zijn bij NKON. :)
En welke storing heeft jou accu nu dan? bij onze accu's tot op vandaag nog geen nieuwe problemen ondervonden _/-\o_ werkt super mooi eigenlijk.

  • Messi_93
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-07 03:57
jwb1981 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 08:18:
[...]

En welke storing heeft jou accu nu dan? bij onze accu's tot op vandaag nog geen nieuwe problemen ondervonden _/-\o_ werkt super mooi eigenlijk.
Dezelfde high voltage bus overspanning. Voor de update had ik vaak 3 tot 5 uur outage. Na de update vaak minuten, soms uren outage. Zoals in de screenshot.

Even kijken of ik deze kan omruilen. Doch heb ik er een slecht gevoel bij; meer mensen hebben dit probleen. Dit is gewoon defect product/bouwkwaliteit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FmltTX6LE3iOXMg9xnRBYmcohjE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Zweys3vPGyZfM0BEyn1JjUjO.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Messi_93 op 29-05-2026 08:50 ]


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ik herken het niet. Ik heb het voor de recente update wel 1x gezien, maar die herstelde zich vanzelf. Sinds de update niet meer gehad. Ik vind het prima dingen, neerzetten, insteken en niet meer naar kijken. Al doe ik dat laatste wel, om te zien dat ze niet in storing staan :+

  • ed.b
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 24-07 09:11
Bij mij komt de storingsmelding nog wel naar voren, maar herstelt hij automatisch binnen een minuut. Hetzelfde als de derde warning in de screenshot van Messi_93. Dat is ook altijd op het moment wanneer mijn accu vol is, en m'n panelen nog leveren. Ik mis dus geen stroom. Dat is nu 4x gebeurd sinds ik ik de update heb uitgevoerd op de 19e van deze maand.

Practisch merk ik het dus niks van.

  • VittunWasted
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 21-07 06:55
Was van plan een Marstek Venus E te kopen, maar ik kan deze Volteer nu sneller en goedkoper krijgen, met het voordeel dat ik dat één los paneel ook nog eens zou kunnen gebruiken.

Nu deze ga ik niet via een stopcontact aansluiten, maar rechstreeks op een eigen zekering. Dus voor mij is het belangrijk dat ik die 2400W AC uit kan aanzetten. Ik lees hier nu over een watchwoord dat mogelijk jjjj-mm-dd zou zijn... Kan iemand bevestigen of dit het geva is en ofdat daarmee effectief de 2400W optie kan worden geactiveerd?

  • ed.b
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 24-07 09:11
@VittunWasted Mijne draait daarmee op 2400W ontladen

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
VittunWasted schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:55:
Was van plan een Marstek Venus E te kopen, maar ik kan deze Volteer nu sneller en goedkoper krijgen, met het voordeel dat ik dat één los paneel ook nog eens zou kunnen gebruiken.

Nu deze ga ik niet via een stopcontact aansluiten, maar rechstreeks op een eigen zekering. Dus voor mij is het belangrijk dat ik die 2400W AC uit kan aanzetten. Ik lees hier nu over een watchwoord dat mogelijk jjjj-mm-dd zou zijn... Kan iemand bevestigen of dit het geva is en ofdat daarmee effectief de 2400W optie kan worden geactiveerd?
Ac out geeft gewoon 2500watt en zit een korsluitbescherming op de inverter+zekering. Heb je dus geen wachtwoord voor nodig, je moet de bespaar modus wel uit zetten, anders heb je niet veel aan de ac out in off grid.

  • mooseman76
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 22-07 23:24
jwb1981 schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 10:26:
@mooseman76 je zult voor de noodstroomuitgang die een zwevende nul heeft een eigen aarde moeten maken. Op deze manier kun je ook je aardlekbeveiliging goed laten werken. Of je dan een TT of TN stelsel moet maken weet ik niet zeker. je wil dat de stroom over de aarde of nul kan weg stormen als je koelkast intern stuk gaat en fase verbonden is met de behuizing...aanraken is dan niet handig als het off grid systeem geen goede aarde heeft.

Aarde van netbeheerder mag je niet gebruiken voor je eigen net meende ik.

De pv voor je noodstroom zou ik gewoon lekker over de mppts in de voltdeer zelf laten lopen, geen gedoe en minder omvormen dus minder verlies. 1 pv ingang kun je 2x475Wp in serie op zetten, piekvermogen met dit weer is circa 700 tot 900Watt. Als je 4x475Wp aansluit heb je altijd zat invoer en dat werkt gewoon off-grid.
Top, dank je wel! Ik ga onderzoeken hoe ook dat realiseer. Ik heb nu een Solar Edge omvormer die moet ik er dan volgens mij tussenuit halen...

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
VittunWasted schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:55:
Was van plan een Marstek Venus E te kopen, maar ik kan deze Volteer nu sneller en goedkoper krijgen, met het voordeel dat ik dat één los paneel ook nog eens zou kunnen gebruiken.

Nu deze ga ik niet via een stopcontact aansluiten, maar rechstreeks op een eigen zekering. Dus voor mij is het belangrijk dat ik die 2400W AC uit kan aanzetten. Ik lees hier nu over een watchwoord dat mogelijk jjjj-mm-dd zou zijn... Kan iemand bevestigen of dit het geva is en ofdat daarmee effectief de 2400W optie kan worden geactiveerd?
Wat wil je nu precies gaan doen? Wat bedoel je met 'een eigen zekering'?

  • VittunWasted
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 21-07 06:55
jawaligt schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:03:
[...]

Wat wil je nu precies gaan doen? Wat bedoel je met 'een eigen zekering'?
Rechtstreeks aangesloten op zijn volledig eigen circuit met een correcte zekering. Geen stopcontact gedoe. Heb plaats om 'em onder de meterkast te zetten dus moet ik niet eens veel kabel trekken.

In elk geval is het blijkbaar geen probleem on de AC out op 2400W te zetten, alleen was het nu wel goed om bevestiging te krijgen hoe dat nu gaat. Want de ene zegt dat je niets moet doen, de andere zegt dat het werkt maar bevestigt niets over het passwoord...

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
VittunWasted schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:31:
[...]

Rechtstreeks aangesloten op zijn volledig eigen circuit met een correcte zekering. Geen stopcontact gedoe. Heb plaats om 'em onder de meterkast te zetten dus moet ik niet eens veel kabel trekken.

In elk geval is het blijkbaar geen probleem on de AC out op 2400W te zetten, alleen was het nu wel goed om bevestiging te krijgen hoe dat nu gaat. Want de ene zegt dat je niets moet doen, de andere zegt dat het werkt maar bevestigt niets over het passwoord...
Ah, je bedoelt dat je hem op een eigen (exclusieve) afgezekerde groep in de groepenkast wilt aansluiten via een lasdoosje o.i.d.?

Ja dat kan, en dan kun je middels dat password de teruglevering in je huis/naar het net op max 2400W zetten. Standaard staat dit begrensd op 800W.

Het afnemen vanuit je huis (pv)/van het net gaat wel standaard tot 2400W, dit kun je helaas niet instellen (behalve in "domme" modus, waarbij hij dan bv stug constant 1000W gaat inladen ongeacht wat je zonnepanelen op dat moment opleveren).

  • VittunWasted
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 21-07 06:55
jawaligt schreef op maandag 1 juni 2026 @ 13:42:
[...]

Ah, je bedoelt dat je hem op een eigen (exclusieve) afgezekerde groep in de groepenkast wilt aansluiten via een lasdoosje o.i.d.
NIet zeker over de juiste terminologie BE vs NL. Maar ik denk inderdaad dat we het over hetzelfde hebben.
Ja dat kan, en dan kun je middels dat password de teruglevering in je huis/naar het net op max 2400W zetten. Standaard staat dit begrensd op 800W.
Dat had ik inderdaad zo begrepen. Alleen kan blijkbaar niemand zeggen wat dat passwoord is en hoe je het kan krijgen... In eerdere berichten is er een suggestie van chatgpt gebaseerd op Pylontech paswoorden, en dan is er iemand die suggereert dat het jjjj-mm-dd zou zijn. En dan nog iets over een formulier. Want als ik nu achter dat paswoord moet gaan jagen dan liever de Marstek waar je het gewoon kan instellen na te bevestigen dat je weet wat je doet...
Het afnemen vanuit je huis (pv)/van het net gaat wel standaard tot 2400W, dit kun je helaas niet instellen (behalve in "domme" modus, waarbij hij dan bv stug constant 1000W gaat inladen ongeacht wat je zonnepanelen op dat moment opleveren).
Dat is geen probleem, ik stuur dat zowieso toch apart via Home Assistant aan. Volgens de documentatie van de integratie moet het mogelijk zijn om het laadvermogen in te stellen.

  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Dat ww is inderdaad gewoon jjjj-mm-dd en dat formulier kent niemand verder op 1 persoon na. Ik verwacht garantie als dat ding stuk is in de garantieperiode en mijn verkopers kennen dat formulier ook niet. Niet te moeilijk maken :)

  • VittunWasted
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 21-07 06:55
Notehoutelade schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:38:
Dat ww is inderdaad gewoon jjjj-mm-dd en dat formulier kent niemand verder op 1 persoon na. Ik verwacht garantie als dat ding stuk is in de garantieperiode en mijn verkopers kennen dat formulier ook niet. Niet te moeilijk maken :)
Geweldig! Bedankt! Nu kan ik die dan zonder zorgen bestellen.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
VittunWasted schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:04:
[...]


NIet zeker over de juiste terminologie BE vs NL. Maar ik denk inderdaad dat we het over hetzelfde hebben.


[...]


Dat had ik inderdaad zo begrepen. Alleen kan blijkbaar niemand zeggen wat dat passwoord is en hoe je het kan krijgen... In eerdere berichten is er een suggestie van chatgpt gebaseerd op Pylontech paswoorden, en dan is er iemand die suggereert dat het jjjj-mm-dd zou zijn. En dan nog iets over een formulier. Want als ik nu achter dat paswoord moet gaan jagen dan liever de Marstek waar je het gewoon kan instellen na te bevestigen dat je weet wat je doet...


[...]


Dat is geen probleem, ik stuur dat zowieso toch apart via Home Assistant aan. Volgens de documentatie van de integratie moet het mogelijk zijn om het laadvermogen in te stellen.
yyyy-mm-dd werkt inderdaad gewoon om het ontlaadvermogen hoger te zetten :-).

Ik gebruik die HA integratie ook (AECC Battery), maar tot nu toe betekent het laadvermogen instellen automatisch dat hij uit de AI mode gaat en "dom" het maximaal ingestelde vermogen gaat laden dat ik heb ingesteld. Hij houdt dan dus geen rekening meer met de actuele pv opwek van dat moment. Nu zag ik wel dat er recent een nieuwe versie van de integratie is uitgekomen. Ik heb deze nog niet getest dus weet niet of er iets veranderd is.

  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
VittunWasted schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 20:08:
[...]


Geweldig! Bedankt! Nu kan ik die dan zonder zorgen bestellen.
niet bij mij aankloppen als je geen garantie krijgt he :+

  • VittunWasted
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 21-07 06:55
jawaligt schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:40:
[...]

Ik gebruik die HA integratie ook (AECC Battery), maar tot nu toe betekent het laadvermogen instellen automatisch dat hij uit de AI mode gaat en "dom" het maximaal ingestelde vermogen gaat laden dat ik heb ingesteld. Hij houdt dan dus geen rekening meer met de actuele pv opwek van dat moment.
Ik doe al zoiets met mijn HS-A2. Ik heb een automatie die om de 10s het maximale vermogen instelt. Gebaseerd op de overschot die het net opgaat. Werkt vrij goed. Ga die nu alleen moeten aanpassen om twee batterijen te laden. In de winter wordt het zowieso goedkoop laden om te gebruiken wanneer het duur is. Dynamisch tarief hier.

  • Messi_93
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-07 03:57
mooseman76 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 16:52:
[...]

Top, dank je wel! Ik ga onderzoeken hoe ook dat realiseer. Ik heb nu een Solar Edge omvormer die moet ik er dan volgens mij tussenuit halen...
Let op, je accu heeft max 2000watt zonnepaneel ingang. 2x 1000 watt.

Als je Solar edge een hoger vermogen kan leveren, zou ik je omvormer er tussen laten en je accu op AC aansluiten;

Want mocht je >2kW aan apparaat aan hebben staan, dan kan je met je Solaredge meer apparaten/meer vermogen voorzien van zonnestroom.

Gr.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
VittunWasted schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:09:
[...]


Ik doe al zoiets met mijn HS-A2. Ik heb een automatie die om de 10s het maximale vermogen instelt. Gebaseerd op de overschot die het net opgaat. Werkt vrij goed. Ga die nu alleen moeten aanpassen om twee batterijen te laden. In de winter wordt het zowieso goedkoop laden om te gebruiken wanneer het duur is. Dynamisch tarief hier.
Ahh, I see. De Voltdeer kan dit ook zelf met koppeling aan de meegeleverde P1 meter (schijnbaar is hij ook compatibel met andere modellen). Dat werkt hier goed.

De "Ai mode" kan in de winter ook "voorladen" op basis van het verwachtte dynamisch tarief inderdaad, heb ik nog niet getest.

  • blocknix
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 01-07 06:20
Hallo, bij mij knippert het 'AC OUT'-lampje, waardoor er geen stroom wordt geleverd aan het huisnetwerk. Heeft iemand hier ook ervaring mee of heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Axel.

  • Messi_93
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-07 03:57
blocknix schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 19:44:
Hallo, bij mij knippert het 'AC OUT'-lampje, waardoor er geen stroom wordt geleverd aan het huisnetwerk. Heeft iemand hier ook ervaring mee of heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Axel.
Kan je even kijken in de app als je je huis ziet, rechtsbovenaan "messages" welke melding krijg je daar?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JARgtfDF0-LOiPAwBdrKBRy6Vgk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/64dlv0T8kzT2Qg1GycvAgfs0.png?f=fotoalbum_large

  • wim2584
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 02-07 16:27
ik heb inmiddels twee Voltdeer accu's 1 x SR5000 en 1 x de SR5000pro
ik heb ze nu staat als sr5000 master en de sr5000pro als excecuter, eea werkt redelijk goed, maar volgens voltdeer is het beter twee sr5000 of twee sr5000pro te hebben, en niet temengen, ik vind ook dat de reactie op snel wisselende belasting trager is geworden dan 1 accu. (maar ben nog in test fase)
qua uiterlijk is de SR5000pro , veel netter, profesioneler, maar mist de directe PV ingangen,
het standby verbruik van de SR5000 pro is < 10 watt (groot verschil met de sr5000 waar ik >50 watt meet).

verder is de sr5000pro nu voorzien van een aan de IEC normen voldoende pluggen! , ook de IP classificering is beter, er zit een brandblus aerosol in , ook de gebruiksaanwijzing voldeoen steeds meer aan de EU normen.

mijn ervaring met Voltdeer is uitstekend, krijg goede reactie op vragen.
de acuus hebben een CB certificaat , de unit zelf een CE verklaring


Conclusie: de SR5000 Pro is een heel mooi apparaat wat bij mij goed werkt, afwachten wat er in de toekomst gebeurd, (maar dat heb je met al die accu's)

  • wim2584
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 02-07 16:27
hierbij het standby verbruik van de SR 5000 en de SR5000 pro, beide laatste firmware (gemeten over 1 uur snachts (geen levering geen laden , en accu op min SOC)
de SR 5000 komt op 25 Watt , de SR 5000pro op 5 Watt

  • wim2584
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 02-07 16:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dncthODznq_KlVB_46KwF9IhhuE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1s5tqMzQDPdRrOOVQWrXRmNK.jpg?f=fotoalbum_large

  • wim2584
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 02-07 16:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Stj3mKtNT3hRLzu1eqbqzei3flE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xvbguS8jC5kBef4DQWLlHuuY.jpg?f=fotoalbum_large

  • blocknix
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 01-07 06:20
Messi_93 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 03:28:
[...]

Kan je even kijken in de app als je je huis ziet, rechtsbovenaan "messages" welke melding krijg je daar?

[Afbeelding]Er zijn geen berichten opgenomen.

  • Messi_93
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-07 03:57
Heb je een geaard stopcontact mischien? En is de kabel goed aan de accu gebonden? Is je P1 meter gekoppeld aan de accu?


Wat heb jij al geprobeerd?

[ Voor 11% gewijzigd door Messi_93 op 18-06-2026 23:55 ]


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Is het iemand al gelukt om het max laadpercentage te begrenzen? Liefst vanuit de app.

Ik heb hem via de AECC battery integration gemaximeerd op 95%, maar hij blijft vrolijk doorladen tot 100%.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
jawaligt schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 13:58:
Is het iemand al gelukt om het max laadpercentage te begrenzen? Liefst vanuit de app.

Ik heb hem via de AECC battery integration gemaximeerd op 95%, maar hij blijft vrolijk doorladen tot 100%.
Heb even gemaild met de customer support. Het lijkt erop dat dit niet in te stellen is, tenzij je voor de Peaks of Troughs modus kiest. Maar dan laadt hij ook vanaf het net, en dat wil ik nou weer net niet.

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:49

HermanGast

Exige GT3

jawaligt schreef op zondag 21 juni 2026 @ 16:19:
[...]

Heb even gemaild met de customer support. Het lijkt erop dat dit niet in te stellen is, tenzij je voor de Peaks of Troughs modus kiest. Maar dan laadt hij ook vanaf het net, en dat wil ik nou weer net niet.
In de AI instellingen staat een max SoC:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JN1BTUwiOP-hFSLSchELmk40Ol8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C8M3lhe51EBWnsDw1tVXtcOd.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door HermanGast op 21-06-2026 20:25 ]

A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • Messi_93
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-07 03:57
jawaligt schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 13:58:
Is het iemand al gelukt om het max laadpercentage te begrenzen? Liefst vanuit de app.

Ik heb hem via de AECC battery integration gemaximeerd op 95%, maar hij blijft vrolijk doorladen tot 100%.
Ja mij is het gelukt.

AECC cloud app; maak daar een account en Zet daar je accu in. (bluetooth)

Je accu zal dan uit de Amberrock gaan, dus als je klaar bent in de AECC, weer je accu in de amberrock zetten...

In de AECC ga naar je batterijinstellingen. DAar kan je ergens je max charge veranderen.

Ik heb laatst van 95 juist naar 100% weer terug gezet. met als reden dat je accu laad tot 100, maar loopt rustig leeg naar +-95% om vervolgens weer te laden, dat heeft mij overgehaald om weer op 100 te zetten.

anyway. 'tis geen uitgebreide handleiding, maar het is met deze app aan te passen. Ik hoop dat je handig bent. :)

  • jwb1981
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-06 21:34
Messi_93 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 20:34:
[...]


Ja mij is het gelukt.

AECC cloud app; maak daar een account en Zet daar je accu in. (bluetooth)

Je accu zal dan uit de Amberrock gaan, dus als je klaar bent in de AECC, weer je accu in de amberrock zetten...

In de AECC ga naar je batterijinstellingen. DAar kan je ergens je max charge veranderen.

Ik heb laatst van 95 juist naar 100% weer terug gezet. met als reden dat je accu laad tot 100, maar loopt rustig leeg naar +-95% om vervolgens weer te laden, dat heeft mij overgehaald om weer op 100 te zetten.

anyway. 'tis geen uitgebreide handleiding, maar het is met deze app aan te passen. Ik hoop dat je handig bent. :)
Volgens mij is die 100% die je bij vol geladen accu in de app ziet al geen 100% maar eerder 90 a 95%. Aan de hand van het voltage is het bij een lifepo accu vrij lastig te zeggen wat het percentage is, echter weet ik wel dat deze 16S Lifepo4 accu cellen geladen kunnen worden tot 3,65Volt. Echte 100% vol zou dan een eindspanning van 58,4Volt zijn. Ik zie maximaal 55,2Volt als de accu 100% vol is, circa 3,45/3,43V per cel wat perfect is voor een lange levensduur.

Als je de accu maar tot max 90% zou laten opladen is dit dus eerder 80%.

Nergens voor nodig dus om hem minder vol te laden want dat hebben ze bij pylontech al ingebakken via de bms/software.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
HermanGast schreef op zondag 21 juni 2026 @ 20:24:
[...]


In de AI instellingen staat een max SoC:[Afbeelding]
Thanks! Maar ik herken dit scherm niet. Hoe kom je hier? Is dit in de Amber Rock app of ergens anders?

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:49

HermanGast

Exige GT3

Amber rock

AI

Geavanceerde instellingen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NSI9rVIsSGALX9ye1sHVq8ZYExU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o4IqE0VAxbtJeMqigwiukK2t.jpg?f=fotoalbum_largeEn als de parameter daar ingesteld wordt, houdt de accu dat daarna aan ook als je geen AI gebruikt.

[ Voor 10% gewijzigd door HermanGast op 24-06-2026 06:24 ]

A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
HermanGast schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 06:11:
Amber rock

AI

Geavanceerde instellingen

[Afbeelding]En als de parameter daar ingesteld wordt, houdt de accu dat daarna aan ook als je geen AI gebruikt.
Ah helder, dankjewel. Bij die max charging soc staat iets over dat dit geldt tijdens daluren, maar dat klopt dus niet?

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:49

HermanGast

Exige GT3

Inderdaad, wat ik ook doe, soc blijft onder de 95%.

A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • krusha03
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 09-07 16:02
Ik heb recent ook een Voltdeer SR5000 aangeschaft en die lijkt bij mij prima te werken voor “zero feed-in” in combinatie met mijnHomeWizard P1 meter.

Na wat rondlezen in dit topic heb ik hem als volgt ingesteld (uitgaande van een 3x25 aansluiting):
  • Latest firmware update uitgevoerd
  • System: 3-fase, total power 17.250W en phase limit 5.750W
  • Energy saving mode: aan (scheelt standby verbruik als je geen AC-out gebruikt)
  • Grid standard: EN50549
  • On-grid output: afhankelijk van je situatie (bij mij beperkt tot 2400W op een aparte groep)
Mis ik nog iets belangrijks in deze basis setup?

Wat ik verder merk: de “zero feed-in”, AI en planning in de Amber Rock app vind ik niet echt heel duidelijk of flexibel uitgelegd.

Bijvoorbeeld: ik wil eigenlijk dat hij niet ontlaadt en alleen laadt op overschot tussen 12:00 en 17:00 in het weekend. Maar in de app lijkt het alsof je alleen tijden kunt instellen die dan voor alle dagen gelden.

Iemand een idee hoe je dat specifieker kunt instellen (weekend vs weekdagen)? Of lukt dat misschien wel via andere apps? Ik zie dat er alternatieven genoemd worden, maar welke gebruiken jullie zelf en waarom?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
krusha03 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:15:
Ik heb recent ook een Voltdeer SR5000 aangeschaft en die lijkt bij mij prima te werken voor “zero feed-in” in combinatie met mijnHomeWizard P1 meter.

Na wat rondlezen in dit topic heb ik hem als volgt ingesteld (uitgaande van een 3x25 aansluiting):
  • Latest firmware update uitgevoerd
  • System: 3-fase, total power 17.250W en phase limit 5.750W
  • Energy saving mode: aan (scheelt standby verbruik als je geen AC-out gebruikt)
  • Grid standard: EN50549
  • On-grid output: afhankelijk van je situatie (bij mij beperkt tot 2400W op een aparte groep)
Mis ik nog iets belangrijks in deze basis setup?

Wat ik verder merk: de “zero feed-in”, AI en planning in de Amber Rock app vind ik niet echt heel duidelijk of flexibel uitgelegd.

Bijvoorbeeld: ik wil eigenlijk dat hij niet ontlaadt en alleen laadt op overschot tussen 12:00 en 17:00 in het weekend. Maar in de app lijkt het alsof je alleen tijden kunt instellen die dan voor alle dagen gelden.

Iemand een idee hoe je dat specifieker kunt instellen (weekend vs weekdagen)? Of lukt dat misschien wel via andere apps? Ik zie dat er alternatieven genoemd worden, maar welke gebruiken jullie zelf en waarom?
Wil je hem dan altijd met de hand op ontladen zetten?

  • krusha03
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 09-07 16:02
jawaligt schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 22:46:
[...]

Wil je hem dan altijd met de hand op ontladen zetten?
Nee, ik wil juist niet handmatig hoeven schakelen. Wat ik eigenlijk wil is dat de batterij in het weekend tussen 12:00 en 17:00 niet ontlaadt. In die periode mag hij alleen laden met overtollige zonne-energie. Als er onvoldoende opwek is, mag het huis gewoon stroom van het net afnemen.

Daarnaast viel me nog iets op: je moet de tijdzone handmatig instellen, anders zit er een tijdsverschil in de planning. Betekent dit dat we zelf moeten wisselen tussen GMT+1 in de winter en GMT+2 in de zomer, of wordt dat ergens automatisch gecorrigeerd?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
krusha03 schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 20:45:
[...]

Nee, ik wil juist niet handmatig hoeven schakelen. Wat ik eigenlijk wil is dat de batterij in het weekend tussen 12:00 en 17:00 niet ontlaadt. In die periode mag hij alleen laden met overtollige zonne-energie. Als er onvoldoende opwek is, mag het huis gewoon stroom van het net afnemen.

Daarnaast viel me nog iets op: je moet de tijdzone handmatig instellen, anders zit er een tijdsverschil in de planning. Betekent dit dat we zelf moeten wisselen tussen GMT+1 in de winter en GMT+2 in de zomer, of wordt dat ergens automatisch gecorrigeerd?
Ik begrijp niet helemaal waarom je dat zou willen, maar volgens mij moet dat in theorie in te stellen zijn door auto mode en ai mode aan te zetten, en dan tijdschema's te definiëren met een scene. Waarschijnlijk kun je dan het beste voor Valleys kiezen in die periode.

Evengoed is de uitleg per scene niet erg duidelijk en lijkt Voltdeer er vooral vanuit te gaan dat je als gebruiker alleen wilt kiezen tussen alles automatisch/"AI" of alleen dom geforceerd laden of ontladen. Zie ook mijn eerdere posts over wat er allemaal niet kan en de workarounds die mensen hebben ontdekt of bedacht om zaken toch voor elkaar te krijgen.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Mijn SR5000 is ineens gestopt met nul op de meter nastreven. Hij laadt of ontlaadt niet meer maar blijft op 0. Terwijl hij voor 58% vol zit en het meterverbruik gewoon zichtbaar is in de app. Ik kan hem alleen nog handmatig laten laden/ontladen.

Niets veranderd in de instellingen, geen foutmeldingen, hij staat in "Auto mode". Iemand dit al eens mee gemaakt?

[ Voor 8% gewijzigd door jawaligt op 30-06-2026 18:45 ]


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Even helemaal uitzetten, stekker eraf en weer aan? Eventueel weer opnieuw toevoegen aan de app ook al geprobeerd?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Notehoutelade schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 18:50:
Even helemaal uitzetten, stekker eraf en weer aan? Eventueel weer opnieuw toevoegen aan de app ook al geprobeerd?
Aan/uit van de batterij zelf leverde niets op. Nadat ik ook de P1 meter uit het stopcontact en de P1 poort had gehaald en weer ingeplugd werkte het weer. Blijkbaar kreeg de Voltdeer de grid/meter power niet meer goed door van de P1 meter. Achteraf was dit in HA bij de entities van de batterij ook te zien omdat de waarde al een paar uur niet geüpdatet was.

Het vreemde is alleen dat hier in de Amber Rock app totaal niets van te zien was. Die kreeg gewoon nog alles door en alles was verbonden met voldoende bereik. Nog gekker: de P1 meter liet al die tijd ook gewoon netjes de actuele data per fase zien in HA (ik lees dit los van de batterij uit met een rest API). Dus op het eerste gezicht geen enkele indicatie dat er iets mis was.

Dus ik concludeer dat het puur in de tijdelijke weggevallen verbinding tussen batterij en Voltdeer P1 zat. Heel vreemd. Maar mogelijk helpt het als iemand anders hier ook tegen aan loopt.

  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Gebruik je de meegeleverde voltdeer p1 meter? Ik niet, heb de homewizzard hier, dat voltdeer ding maakte zijn eigen waarheid van de output van de p1 meter. Of is dat intussen verbeterd met een update ofzo?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Notehoutelade schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 23:48:
Gebruik je de meegeleverde voltdeer p1 meter? Ik niet, heb de homewizzard hier, dat voltdeer ding maakte zijn eigen waarheid van de output van de p1 meter. Of is dat intussen verbeterd met een update ofzo?
Werkt hier eigenlijk prima. Toen ik nog op 1 fase zat was hij alleen in de war over de spanning (dit las hij als 400V). Vermogen ging toen wel goed. Als je naar het ip van de Voltdeer P1 meter gaat serveert hij je eigenlijk de inhoud van een .json file die je met de RESTful integratie in HA kunt uitlezen. Je kunt dan live het vermogen per fase zien (positief of negatief) en de voltages. En de totalen voor levering en teruglevering, ook nog uitgesplitst naar hoog en laag tarief.

Omdat HA raar in elkaar zit moet je dat dan wel handmatig definiëren in configuration.yaml

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eaJlMWdEoS0MT2FcoEz8DYrMBCE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QY4KRDwswrxH0NHKoweaYpjb.png?f=fotoalbum_large

Blijkbaar kan het dus gebeuren dat de verbinding tussen de Voltdeer P1 en de batterij wegvalt, of althans dat de batterij de actuele meterdata niet meer ververst. Terwijl zowel de batterij als de meter nog wel gewoon los van elkaar verbonden met wifi en uitleesbaar/aanstuurbaar zijn. En zonder dat je een foutmelding krijgt.

Ik weet niet hoe de batterij op de achtergrond de informatie doorkrijgt, wellicht heeft hij de backend van Voltdeer nodig en was die even uitgevallen o.i.d.? Want ik zag op dat moment geen (terug)leveringsdata op dat plaatje in de Amber Rock app. De AECC battery integration en de uitlezing van de P1 meter zijn goddank puur lokaal en niet afhankelijk van de cloud.

Dit is code om de Voltdeer P1 zelf uit te lezen trouwens:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
rest:
  - resource: http://<ip adres>
    scan_interval: 1 # Hoe vaak hij moet verversen in seconden
    sensor:
      # --- TOTAAL RATINGS ---
      - name: "P1 Huidig Vermogen Totaal"
        value_template: "{{ value_json.device.status.total_power }}"
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
        state_class: measurement

      - name: "P1 Totaal Verbruik"
        value_template: "{{ value_json.device.status.Positive_total_electric }}"
        unit_of_measurement: "kWh"
        device_class: energy
        state_class: total_increasing

      - name: "P1 Totaal Teruglevering"
        value_template: "{{ value_json.device.status.Reverse_total_electric }}"
        unit_of_measurement: "kWh"
        device_class: energy
        state_class: total_increasing

      # --- FASE 1 (Lijn A) ---
      - name: "P1 Vermogen Fase 1"
        value_template: "{{ value_json.device.status.la_power }}"
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
        state_class: measurement

      - name: "P1 Spanning Fase 1"
        value_template: "{{ value_json.device.status.la_voltage }}"
        unit_of_measurement: "V"
        device_class: voltage
        state_class: measurement

      - name: "P1 Stroom Fase 1"
        value_template: "{{ value_json.device.status.la_current }}"
        unit_of_measurement: "A"
        device_class: current
        state_class: measurement

      # --- FASE 2 (Lijn B) ---
      - name: "P1 Vermogen Fase 2"
        value_template: "{{ value_json.device.status.lb_power }}"
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
        state_class: measurement

      - name: "P1 Spanning Fase 2"
        value_template: "{{ value_json.device.status.lb_voltage }}"
        unit_of_measurement: "V"
        device_class: voltage
        state_class: measurement

      - name: "P1 Stroom Fase 2"
        value_template: "{{ value_json.device.status.lb_current }}"
        unit_of_measurement: "A"
        device_class: current
        state_class: measurement

      # --- FASE 3 (Lijn C) ---
      - name: "P1 Vermogen Fase 3"
        value_template: "{{ value_json.device.status.lc_power }}"
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
        state_class: measurement

      - name: "P1 Spanning Fase 3"
        value_template: "{{ value_json.device.status.lc_voltage }}"
        unit_of_measurement: "V"
        device_class: voltage
        state_class: measurement

      - name: "P1 Stroom Fase 3"
        value_template: "{{ value_json.device.status.lc_current }}"
        unit_of_measurement: "A"
        device_class: current
        state_class: measurement

  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Hier telde dat voltdeer ding fases op minus een andere zodra er werd teruggeleverd. Weet het niet meer precies maar ik kon het terugrekenen waar hij fout ging en het sloeg nergens op :P. Leverancier stuurde me toen een homewizzard op (top service!). Ik heb dat ding daarna nooit meer gebruikt.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Notehoutelade schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 19:57:
Hier telde dat voltdeer ding fases op minus een andere zodra er werd teruggeleverd. Weet het niet meer precies maar ik kon het terugrekenen waar hij fout ging en het sloeg nergens op :P. Leverancier stuurde me toen een homewizzard op (top service!). Ik heb dat ding daarna nooit meer gebruikt.
Hmm nee dat heb ik gelukkig nog niet gehad :-). Volgens mij is deze P1 meter ook een redelijk standaard component dat ook door andere fabrikanten gebruikt wordt. Growatt bijvoorbeeld, zij noemen dit ding de RS02.

  • krusha03
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 09-07 16:02
jawaligt schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 13:14:
[...]

Ik begrijp niet helemaal waarom je dat zou willen, maar volgens mij moet dat in theorie in te stellen zijn door auto mode en ai mode aan te zetten, en dan tijdschema's te definiëren met een scene. Waarschijnlijk kun je dan het beste voor Valleys kiezen in die periode.

Evengoed is de uitleg per scene niet erg duidelijk en lijkt Voltdeer er vooral vanuit te gaan dat je als gebruiker alleen wilt kiezen tussen alles automatisch/"AI" of alleen dom geforceerd laden of ontladen. Zie ook mijn eerdere posts over wat er allemaal niet kan en de workarounds die mensen hebben ontdekt of bedacht om zaken toch voor elkaar te krijgen.
In principe is de reden niet zo belangrijk (in mijn geval omdat ik in het weekend in die periode goedkopere stroom heb). Mijn punt is eigenlijk dat ik in de app alleen een tijd kan selecteren en geen dagen van de week. Daardoor geldt zo'n schema automatisch voor alle dagen (zie screenshot).

Is er een manier om dit alleen voor bepaalde dagen, bijvoorbeeld alleen in het weekend, in te stellen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q3j8etwMBeS7PhBH1bFjwLmBQZ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xx5CI4fhK21jn1BAIOuc3ifd.jpg?f=fotoalbum_large

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
krusha03 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 17:20:
[...]

In principe is de reden niet zo belangrijk (in mijn geval omdat ik in het weekend in die periode goedkopere stroom heb). Mijn punt is eigenlijk dat ik in de app alleen een tijd kan selecteren en geen dagen van de week. Daardoor geldt zo'n schema automatisch voor alle dagen (zie screenshot).

Is er een manier om dit alleen voor bepaalde dagen, bijvoorbeeld alleen in het weekend, in te stellen?

[Afbeelding]
Ik denk dat dit inderdaad niet vanuit de app kan, maar je zou Voltdeer kunnen mailen met de vraag of dit toch op de een of andere manier mogelijk is.

Wat sowieso wel kan is dat je de batterij koppelt aan Home Assistant en hem daar laat afschakelen, bv. zolang de soc =>95% en je in de periode met goedkope stroom zit (wel instellen dat hij daarna weer in auto/AI mode gaat). Op die manier laadt hij op met overschot pv (al geeft hij daarbij nog wel prioriteit aan nul op de meter), maar ontlaadt hij vervolgens niet meer zolang de stroom goedkoop is.

Of dit iets oplevert is volgens mij afhankelijk van je gebruikspatroon trouwens. Want als je je batterij gemiddeld genomen niet gedurende de nacht volledig leeg trekt voor de pv opwek weer start zit je alsnog te betalen voor stroom die in principe gratis was.

  • HerrieV
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11-07 12:17
Ik wil graag deze accu aanschaffen. Ik heb nu de volgende panelen :

8 x Ja Solar 580 WP, 51 Volt Open, 14,5 A

4 op oost en 4 op west voor goede verdeling over de dag.

en een Omniksol 2500 omvormer.

Met de 100V max input en 16 A max, hoe kan ik deze aansluiten op de voltdeer?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Als het goed is kun je met de nieuwste versie van de AECC battery integratie het laad- en ontlaadvermogen onafhankelijk van elkaar instellen _/-\o_

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/etskl_4MOdUyuMFt-GD0vwvwWIg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Jl2Xgjt9qmQaffxD27a5heBg.png?f=fotoalbum_large

  • richard5786
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 05:34
Ik heb de Sr5000 sinds enkele dagen en heb geen dynamische tarieven.

In deze tijd van het jaar heb ik (net als de meeste mensen) een groot overschot aan PV energie. Nu is het zo dat de zero-feeding regeling strak naar nul probeert te regelen. Hierdoor is de sr5000 in de vroege ochtend met relatief laag vermogen heel krampachtig rondom nul aan het regelen en is de batterij rondom 13.30 al vol en staat de rest van de dag in storage mode. Dat moet slimmer kunnen!

Tevens heb je ten gevolge van regelvertraging altijd nog best wat onnodige netto import tijdens het regelen aar nul.

Een simpele verbetering is om (bij verwacht overschot) een deadband toe te voegen, dus pas starten met laden als de netto teruglevering >100w is. De optie 'trigger charging' in het screenshot lijkt qua beschrijving exact dit te doen (met max setting van 50w en zonder weersafhankelijkheid). Echter wanneer ik deze setting in schakel blijft de sr5000 laadvermogen regelen voor rondom 0 Watt op de P1 (gemeten op de homewizard). Dit lijkt mijn inziens een bug.

Zijn er mensen die dit al wel werkend hebben gekregen?

Dead band serring

[ Voor 4% gewijzigd door richard5786 op 15-07-2026 15:57 ]


  • VittunWasted
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 21-07 06:55
HerrieV schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 12:17:
Ik wil graag deze accu aanschaffen. Ik heb nu de volgende panelen :

8 x Ja Solar 580 WP, 51 Volt Open, 14,5 A
Met de 100V max input en 16 A max, hoe kan ik deze aansluiten op de voltdeer?
1 paneel per mppt... 2 panelen in serie gaat over het maximale voltage, en 2 of meer in parallel heeft geen zin gezien dat die panelen dan veel meer dan 16A kunnen leveren.

Je moet die helemaal niet aansluiten, want de Voltdeer kan ook met de bijgeleverde meter zelf het overschot opslaan, maar dan met een extra AC -> DC stap.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
richard5786 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:42:
Ik heb de Sr5000 sinds enkele dagen en heb geen dynamische tarieven.

In deze tijd van het jaar heb ik (net als de meeste mensen) een groot overschot aan PV energie. Nu is het zo dat de zero-feeding regeling strak naar nul probeert te regelen. Hierdoor is de sr5000 in de vroege ochtend met relatief laag vermogen heel krampachtig rondom nul aan het regelen en is de batterij rondom 13.30 al vol en staat de rest van de dag in storage mode. Dat moet slimmer kunnen!

Tevens heb je ten gevolge van regelvertraging altijd nog best wat onnodige netto import tijdens het regelen aar nul.

Een simpele verbetering is om (bij verwacht overschot) een deadband toe te voegen, dus pas starten met laden als de netto teruglevering >100w is. De optie 'trigger charging' in het screenshot lijkt qua beschrijving exact dit te doen (met max setting van 50w en zonder weersafhankelijkheid). Echter wanneer ik deze setting in schakel blijft de sr5000 laadvermogen regelen voor rondom 0 Watt op de P1 (gemeten op de homewizard). Dit lijkt mijn inziens een bug.

Zijn er mensen die dit al wel werkend hebben gekregen?

[Afbeelding: Dead band serring]
Even voor mijn beeld: wat vind jij het nadeel van strak naar nul regelen en dat de batterij om 13.30 vol zit?

Uiteindelijk is de prioriteit toch
PV opwek direct zelf gebruiken > 0 levering/teruglevering op de meter > batterij volladen

Of gaat het jou om beperkte efficiency van de omvormer bij laag vermogen?

  • Walteram
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 12:24
Heeft iemand hier al ervaring met het separaat aansluiten van 3 Voltdeer SR5000 batterijen op iedere fase? 1 SR5000 op L1, 1 SR5000 op L2 en 1 SR5000 op L3.

Ik begreep dat de Homewizard P1 meter slechts 1 Voltdeer SR5000 kan aansturen, de Voltdeer P1 meter (RS02) zou wel 3 separaat aangesloten batterijen kunnen aansturen.

  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ik heb 2 voltdeers met een homewizzard p1. Werkt helemaal prima 8-). Kan me niet voorstellen dat een derde opeens problemen zou geven.

[ Voor 33% gewijzigd door Notehoutelade op 18-07-2026 20:03 ]


  • richard5786
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 05:34
jawaligt schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:51:
[...]


Even voor mijn beeld: wat vind jij het nadeel van strak naar nul regelen en dat de batterij om 13.30 vol zit?

Uiteindelijk is de prioriteit toch
PV opwek direct zelf gebruiken > 0 levering/teruglevering op de meter > batterij volladen

Of gaat het jou om beperkte efficiency van de omvormer bij laag vermogen?
Het nadeel zit vooral dat bij het strak naar nul regelen tijdens het laden er nog steeds iets (onnodige) inkoop van energie plaatsvind door vertraging / nauwkeurigheid in de regeling. (zie screenshot)

Dit zijn totaal geen hele grote vermogens maar volledig overbodig; je zou prima een marge kunnen houden door te regelen op netto 50-100 W teruglevering. Dan is de accu misschien een half uurtje later vol maar komt alle energie wel van de PV.

Deze functie lijkt echter niet te werken.

Nb. Ook tijdens het ontladen zou het fijn zijn om naar een kleine netto teruglever vermogen te kunnen regelen voor de zomer dagen waarin je accu over hebt. Deze mogelijkheid heb ik niet gevonden. In een halve dag heb ik nu ca 0.3 kWh aan net consumptie.

Scrnshot

  • Dirkie74
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 22-07 14:30
wim2584 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:43:
ik heb inmiddels twee Voltdeer accu's 1 x SR5000 en 1 x de SR5000pro
ik heb ze nu staat als sr5000 master en de sr5000pro als excecuter, eea werkt redelijk goed, maar volgens voltdeer is het beter twee sr5000 of twee sr5000pro te hebben, en niet temengen, ik vind ook dat de reactie op snel wisselende belasting trager is geworden dan 1 accu. (maar ben nog in test fase)
qua uiterlijk is de SR5000pro , veel netter, profesioneler, maar mist de directe PV ingangen,
het standby verbruik van de SR5000 pro is < 10 watt (groot verschil met de sr5000 waar ik >50 watt meet).

verder is de sr5000pro nu voorzien van een aan de IEC normen voldoende pluggen! , ook de IP classificering is beter, er zit een brandblus aerosol in , ook de gebruiksaanwijzing voldeoen steeds meer aan de EU normen.

mijn ervaring met Voltdeer is uitstekend, krijg goede reactie op vragen.
de acuus hebben een CB certificaat , de unit zelf een CE verklaring


Conclusie: de SR5000 Pro is een heel mooi apparaat wat bij mij goed werkt, afwachten wat er in de toekomst gebeurd, (maar dat heb je met al die accu's)
Ik heb sinds een paar dagen ook een SR5000pro (1e ervaring met een batterij). Er vallen me wat zaken op die me niet bevallen. Met de ergste de temperatuur van de batterij (uit de app). Idle is de batterij 38-39 graden. Met lage belasting loopt deze op naar 45 graden. Wat langere hogere belasting 50-52 graden. Eén keer zelfs 66 graden. Toen snel uitgezet. Nu gemiddeld de hele dag rond de 47 graden. Dat lijkt me aan de hoge kant. Ik hoor geen fan of voel luchtstroom uit het rooster. Batterij staat ook rondom ruim vrij. Wat is jullie ervaring?

s'nachts ontlaad de batterij met tussenpozen. Mijn nachtverbruik is gemiddeld 2,7 kwh. Afgelopen nacht is de batterij 1 kwh uur ontladen en is er 1,5 kwh nog uit het net gekomen. Dat mag ook niet. WIFI van zowel de P1 meter als de batterij is sterk.

De batterij reageert ook traag op hogere belastingen, bijvoorbeeld waterkoker. Ook niet goed toch?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Dirkie74 schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 14:30:
[...]

Ik heb sinds een paar dagen ook een SR5000pro (1e ervaring met een batterij). Er vallen me wat zaken op die me niet bevallen. Met de ergste de temperatuur van de batterij (uit de app). Idle is de batterij 38-39 graden. Met lage belasting loopt deze op naar 45 graden. Wat langere hogere belasting 50-52 graden. Eén keer zelfs 66 graden. Toen snel uitgezet. Nu gemiddeld de hele dag rond de 47 graden. Dat lijkt me aan de hoge kant. Ik hoor geen fan of voel luchtstroom uit het rooster. Batterij staat ook rondom ruim vrij. Wat is jullie ervaring?

s'nachts ontlaad de batterij met tussenpozen. Mijn nachtverbruik is gemiddeld 2,7 kwh. Afgelopen nacht is de batterij 1 kwh uur ontladen en is er 1,5 kwh nog uit het net gekomen. Dat mag ook niet. WIFI van zowel de P1 meter als de batterij is sterk.

De batterij reageert ook traag op hogere belastingen, bijvoorbeeld waterkoker. Ook niet goed toch?
De vraag is even over welke temperatuur we het hebbent. In de Amber rock app zie je bij device de inverter temperatuur staan. Als je hele datasets downloadt (via historical data > download icoontje) krijg je naast "inverter temperature" ook "pv radiator temperature", "transformer
temperature" en "temperature 4" te zien.

Over een inverter temperatuur van rond 65 graden maak ik me niet zo'n zorgen, als hij een tijd met 2400W heeft staan laden of ontladen. Zo warm wordt de vaste inverter van mijn zonnepanelen ook midden op de dag als het 35 graden is.

De hoogste transformer temperature die ik tot nu toe heb gezien is 77 graden. Vind ik ook nog niet het einde van de wereld. Want als ik naar de data kijk lijkt de ventilator bij mij vooral geactiveerd te worden als de transformator temperatuur > 65 graden is. Blijkbaar vindt Voltdeer tot die temperatuur passieve koeling nog acceptabel. Hij start dan met een duty cycle van 39%. Als de fan curve verder lineair loopt zou hij bij 100 graden transformator temperatuur op 100% zitten.

Vermoedelijk zal de ventilator ook activeren als een van die andere temperaturen een grens over gaat, maar is die bij mij nog nooit bereikt.

Ik heb Voltdeer een mailtje gestuurd met de vraag wat die temperature 4 is. Het zou de temperatuur van de cellen zelf kunnen zijn, maar ergens lijkt me dat onwaarschijnlijk, omdat ik overal lees dat een LFP batterij meestal door de BMS wordt uitgeschakeld vanaf 60 graden. En temperature 4 heeft bij mij al de 65 graden aangetikt terwijl de batterij vrolijk bleef doorwerken.

Ik heb één keer een thermische shutdown gehad ("BMS batterij over temperature" in de app), maar toen waren de hierboven genoemde temperaturen allemaal relatief laag. Daarom vermoed ik dat de temperatuur van het BMS en/of van de cellen voor ons niet uitleesbaar is. Tenzij dit een of andere software glitch was.

Maar er zitten dus ook gewoon thermische safeguards ingebouwd. De grens voor thermal runway voor een LFP batterij ligt ook (afhankelijk van welke bron je bekijkt) ergens tussen de 250 en 300 graden C. Je inverter, BMS en/of transformator gaan ruim daarvoor al stuk. Volgens Voltdeer kun je de batterij tot 60 graden omgevingstemperatuur gebruiken, al kun je je afvragen of hij dan nog in staat is om enigszins fatsoenlijke output te leveren (vermoedelijk knijpt hij dan het vermogen tot op een paar procent).

Mocht iemand het leuk vinden om meer data analyse te doen, dan graag. Ik ben er niet super handig mee en LLM's verslikken zich vooralsnog in de grote excelsheets die de app produceert.

Wel/niet en/of snel reageren op loads kan aan de instellingen in je app liggen of zou ik eens bij Voltdeer navragen. Helemaal instant gaat het natuurlijk nooit worden.

Het allerbeste wat ik tot nu toe gehaald heb (volgens het energy dashboard in HA) is slechts 0.05 kwh verbruik van het net in 24 uur. Maar op een gemiddeld etmaal ligt dit toch vaak rond de 0.5 kwh, zelfs als de batterij de hele dag voldoende gevuld was om het verbruik op te vangen.
Een modern huis komt ook makkelijk boven de 2400W als er veel aan staat. De rest komt dan onherroepelijk van het net.

[ Voor 7% gewijzigd door jawaligt op 23-07-2026 18:52 ]


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 25-07 15:29
jawaligt schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 18:40:
[...]

Over een inverter temperatuur van rond 65 graden maak ik me niet zo'n zorgen, als hij een tijd met 2400W heeft staan laden of ontladen. Zo warm wordt de vaste inverter van mijn zonnepanelen ook midden op de dag als het 35 graden is.
Die PV inverter zit echter niet op centimeters afstand van tientallen kilo's batterij...

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • zettertje
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 24-07 10:39
Ik heb een Voltdeer SR5000 Pro met software 1.7 Vraag hoe kan ik hem instellen op zijn eigen groep op 2400 Watt ? En ik wil hebben dat hij bij zooneschijn opgeladen wordt door mijn panelen en dat hij ontlaadt naar mijn huis als de zonneschijn weg is. Wie kan mij helpen?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Brent schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 19:48:
[...]

Die PV inverter zit echter niet op centimeters afstand van tientallen kilo's batterij...
Hoe ga jij hier mee om?

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:49

HermanGast

Exige GT3

zettertje schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 21:27:
Ik heb een Voltdeer SR5000 Pro met software 1.7 Vraag hoe kan ik hem instellen op zijn eigen groep op 2400 Watt ? En ik wil hebben dat hij bij zooneschijn opgeladen wordt door mijn panelen en dat hij ontlaadt naar mijn huis als de zonneschijn weg is. Wie kan mij helpen?
P1 adapter configureren, Amber rock app installeren, even checken of net instellingen goed staan en ai modus gebruiken.

Voor eigen groep, automaat toevoegen in meterkast en leiding trekken. Voor 2400W het passwoord gebruiken.

[ Voor 11% gewijzigd door HermanGast op 25-07-2026 23:28 ]

A290GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT