Mede naar aanleiding van alle reacties hier laat ik nu mijn offerte voor een NextL omzetten naar de Remeha Condida 9W. Efficiënter en stiller - met als nadeel dat er nog geen feitelijke gebruikerservaring is. Prijs ligt wel wat hoger waardoor de terugverdientijd afneemt.
Mijn Confida 40E 9kW wordt op dit moment geïnstalleerd. Aan het einde deze week inregelen.Ik heb een aparte groepenkast op zolder laten aanleggen voor BUH 16A, WP 16A en en energiemeter voor So -/+ contact. De BUH en WP staan op een andere fase.
Ik ben benieuwd hoe het uitpakt, de instructies van Remeha zijn duidelijk.
Ik ben benieuwd hoe het uitpakt, de instructies van Remeha zijn duidelijk.
Ik heb van mijn Elga nog de Honeywell modulation Touch thermostaat. Die kan ik gewoon blijven gebruiken in OT protocol dus aansluiten op de binnenunit 40E. Dan is er geen voeding nodig zoals bij de E-twist. De Honeywell aansluiten op de R-bus van de 40E ?
De E-twist laat ik keurig in het doosje zitten.
De E-twist laat ik keurig in het doosje zitten.
na lang zoeken blijkt de bedrade etwist toch gevoed te worden via de R-bus aansluiting in de 40E kast. Ik wil geen batterijen en de thermostaat op een vaste plek. Ook al die handige app's hoeven van mij niet. Ik zie daarvan de meerwaarde niet. Op de lange duur als de aandacht voor de WP naar de achtergrond verdwijnt blijft de bedrade thermostaat over.Tomexergie schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:46:
Ik heb van mijn Elga nog de Honeywell modulation Touch thermostaat. Die kan ik gewoon blijven gebruiken in OT protocol dus aansluiten op de binnenunit 40E. Dan is er geen voeding nodig zoals bij de E-twist. De Honeywell aansluiten op de R-bus van de 40E ?
De E-twist laat ik keurig in het doosje zitten.
Dan inderdaad gaan voor bedraad.Tomexergie schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 19:29:
[...]
na lang zoeken blijkt de bedrade etwist toch gevoed te worden via de R-bus aansluiting in de 40E kast. Ik wil geen batterijen en de thermostaat op een vaste plek. Ook al die handige app's hoeven van mij niet. Ik zie daarvan de meerwaarde niet. Op de lange duur als de aandacht voor de WP naar de achtergrond verdwijnt blijft de bedrade thermostaat over.
Alhoewel de app wel even fijn is om snel even wat aan te passen als je op vakantie gaat bijvoorbeeld of al reeds bent.
Tevens ook makkelijk even de boost functie aanzetten als je meer warm water denkt nodig te hebben etc.
Voor het aansluiten van de Caleffi driewegklep voor de boiler op de printplaat van de 40E kreeg ik via AI het volgende advies:
Aansluiten op X25 : N met blauw, L2 met zwart en verder niets. Het argument was dat als er geen spanning op Caleffi wordt gezet deze automatsch door de veer terugloop naar het CV systeem. Is dit correct?
Aansluiten op X25 : N met blauw, L2 met zwart en verder niets. Het argument was dat als er geen spanning op Caleffi wordt gezet deze automatsch door de veer terugloop naar het CV systeem. Is dit correct?
Dat is wel hoe ik de gebruikelijke driewegkleppen ken. De veer duwt hem altijd terug. De motor moet de veerdruk overwinnen.Tomexergie schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 17:02:
Voor het aansluiten van de Caleffi driewegklep voor de boiler op de printplaat van de 40E kreeg ik via AI het volgende advies:
Aansluiten op X25 : N met blauw, L2 met zwart en verder niets. Het argument was dat als er geen spanning op Caleffi wordt gezet deze automatsch door de veer terugloop naar het CV systeem. Is dit correct?
Voor de duidelijkheid, X25 op de printplaat van de 40E heeft 4 aansluitingen:Tomm89 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:42:
[...]
Dat is wel hoe ik de gebruikelijke driewegkleppen ken. De veer duwt hem altijd terug. De motor moet de veerdruk overwinnen.
De Caleffi draad aansluiten op de X2:
1 aarde draad
2 N blauwe draad
3 leeg laten
4 zwart of bruin
Wie heeft er al ervaring mee? Of moet ik dit op het algemene forum zetten
Ondertussen de Remeha MB400 9kW met Confida 10 aangeshaft.
Ik stap over van een 6kW Atlantic Aurea hybrid naar Full Electric.
Met de Aurea nog maar 300m3 gas verstookt waarvan de helft water.
Aurea al terug verdient en tot de conclusie gekomen dat we gasloos kunnen.
Warm water doe ik via een Atlantic Explorer V5 270L in de garage. Ik wilde geen complex leidingwerk en drie weg klep. Voordeel is ook dat mocht er iets uitvallen ik altijd nog iets heb van CV of Warm Water.
Installatie doe ik zelf, bedrijf gevonden die alles besteld heeft en op afstand even een IBS doet voor de subsidie. De boiler staat al. Volgende week gaat de MB400 de lucht in op het dak en kan ik de boel daar aansluiten.
Er was bij mij twijfel tussen de Midea of de Remeha. Fysiek zijn de buiten units hetzelfde (de MB400 is eigenlijk een Midea). Toch voor Remeha gekozen, verzekerd van goede support en uitgebreid service netwerk.
Ik stap over van een 6kW Atlantic Aurea hybrid naar Full Electric.
Met de Aurea nog maar 300m3 gas verstookt waarvan de helft water.
Aurea al terug verdient en tot de conclusie gekomen dat we gasloos kunnen.
Warm water doe ik via een Atlantic Explorer V5 270L in de garage. Ik wilde geen complex leidingwerk en drie weg klep. Voordeel is ook dat mocht er iets uitvallen ik altijd nog iets heb van CV of Warm Water.
Installatie doe ik zelf, bedrijf gevonden die alles besteld heeft en op afstand even een IBS doet voor de subsidie. De boiler staat al. Volgende week gaat de MB400 de lucht in op het dak en kan ik de boel daar aansluiten.
Er was bij mij twijfel tussen de Midea of de Remeha. Fysiek zijn de buiten units hetzelfde (de MB400 is eigenlijk een Midea). Toch voor Remeha gekozen, verzekerd van goede support en uitgebreid service netwerk.
Wij overwegen aanschaf van een hybride warmtepomp voor onze nageïsoleerde (vloer, voorgevel, volledig HR++, dak) jaren 40 tussenwoning van +-140m2 woonoppervlak, verwarming middels radiatoren. Tot zover verschillende offertes ontvangen voor o.a. Quatt Hybrid Single, Weheat Sparrow P60 en een Confida MB400-6 6 kW i.c.m. Confida 10. Qua prijs liggen de Quatt en Confida dicht bij elkaar, de Weheat is aanzienlijk duurder.
Hier op het forum is veel te lezen over ervaringen met Quatt en Weheat, maar niet zoveel over Remeha Confida. Gevoelsmatig gaat onze voorkeur uit naar de Remeha, vooral vanwege het merk. Is een 6kW Confida waarschijnlijk voldoende voor onze woning, ook met het oog op full-electric in de toekomst?
Verder ben ik benieuwd of/hoe het mogelijk is om een Confida te koppelen aan Tado X, incl radiatorknoppen? Ik kan hier online niet veel over vinden.
Hier op het forum is veel te lezen over ervaringen met Quatt en Weheat, maar niet zoveel over Remeha Confida. Gevoelsmatig gaat onze voorkeur uit naar de Remeha, vooral vanwege het merk. Is een 6kW Confida waarschijnlijk voldoende voor onze woning, ook met het oog op full-electric in de toekomst?
Verder ben ik benieuwd of/hoe het mogelijk is om een Confida te koppelen aan Tado X, incl radiatorknoppen? Ik kan hier online niet veel over vinden.
Dat is aan de krappe kant. Denk aan: vorstbeveiliging 2x, datakabels , extra kogel kranen, de BUH back-up unit (in mijn geval de 40E), 2 extra groepen in de 3 fase meterkast. Ik kwam totaal met geschatte montage uren op 10800. Dat is dus zonder winstopslag en onzekerheids marge voor een installateur.Tomm89 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 08:59:
[...]
Hallo Robke,
Dat is niet waar. Ik zit al op ca €9000,- zonder manuren en zonder eventuele marge voor de installateur.
Wat Type Prijs Binnen en buitenunit Confida MB400-9 € 4.739,00 Thermostaat Qsense Plus Home hub € 189,00 Big foot 3 stuks Remeha € 179,00 Werkschakelaar € 21,50 3 wegklep Mercuria € 196,95 Vorstbeveiligingskelp Remeha € 344,95 Extra sensor boiler Remeha € 64,70 20 liter buffer remeha geisoleerd € 359,00 200l boiler inventum € 1.319,00 Remeha vochtigheidsdetectie inbouwset € 192,95 Ombouwen vvw 2x kogelkraan 3/4 22mm + passtuk 130 mm 2x1"passtuk € 45,00 Installatiemateriaal Uponor+koppelingen, elektra aanpassing € 1.500,00
Sinds een paar dagen draait alles nu bij mij! Confida 10 binnenuit, 6kw buitenunit en een losse Atlantic explore 270l. Systeem op WAR gezet en Honeywell evohome op aan/uit gezet. Tot nu toe werkt het koelen perfect, hij "pruttelt" rustig op minimaal vermogen (500w elektrisch, cop 6-7) en een waterdebiet van 17l/min. Nu komt het eindeloze spelen met parameters om het netjes te krijgen, voor nu zit de gaskraan dicht en ga ik eens kijken hoe alles verloopt. Idealiter probeer ik de evohome nog te koppelen dmv OpenTherm, maar dit lijkt niet (goed) te werken met koelen, ondanks het omzetten van alle parameters.
Goed geregeld!Casper_G schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 09:02:
Sinds een paar dagen draait alles nu bij mij! Confida 10 binnenuit, 6kw buitenunit en een losse Atlantic explore 270l. Systeem op WAR gezet en Honeywell evohome op aan/uit gezet. Tot nu toe werkt het koelen perfect, hij "pruttelt" rustig op minimaal vermogen (500w elektrisch, cop 6-7) en een waterdebiet van 17l/min. Nu komt het eindeloze spelen met parameters om het netjes te krijgen, voor nu zit de gaskraan dicht en ga ik eens kijken hoe alles verloopt. Idealiter probeer ik de evohome nog te koppelen dmv OpenTherm, maar dit lijkt niet (goed) te werken met koelen, ondanks het omzetten van alle parameters.
Ben benieuwd hoe je verder alles ingesteld hebt. Jammer dat de applicatie zo basaal is dat je daar niet makkelijk alles kan regelen voor dit soort dingen.
@Releases ik ben zelf ook nog alles aan het uitzoeken. Als je specifiek iets wil weten kan ik dat delen. Voor nu hoop ik eerst wat ervaring op te doen zodat ik weet wat ik überhaupt moet aanpassen. Gister de eerste uitschakeling gehad, setpoint koelen op 16 graden, met het absolute minpunt op 12. Ik zie dat hij dan af en toe dipt richting de 14 graden om vermogen kwijt te kunnen, met het leidingsysteem wat ik heb geen condensvorming dus geen probleem. Net op de overgang van de warme dagen naar de koelte gister avond dag ik dat hij nog wel erg aggressief probeert een koel cyclus er uit te persen, ondanks dat de buitentemperatuur al zo laag was dat het zelfs beter was om alles de pomp aan te laten. Overigens is dat nu, deze ochtend ook wat hij doet, puur de waterpomp op een laag toerental laten draaien, ben benieuwd wanneer dat stopt omdat de temperatuur weer hoger komt dat het nu in huis was. Tips en tricks hoor ik graag, ben ook aan het leren!
@Marc001 gefeliciteerd met de aanschaf en installatie. Voor de duidelijkheid, het buitendeel van Remeha en Midea zijn gelijkwaardig op de Printplaat na! Remeha heeft haar eigen printplaat erin zitten met eigen software (Stiller en efficiënter dan Midea volgens specs qua regeling)
@Tije wanneer je de tado radiatorknoppen wil gebruiken en dus gaat 'zoneren'/na-regelen kan dat losstaand van de confida. Koppel dat niet aan de warmtepomp en laat het op zichzelf regelen. De warmtepomp zet je qua regelstrategie gewoon op weersafhankelijk en dan zal hij zelf via de stooklijn en aanvoertemperatuur regelen. Denk er wel om dat door de na-regeling/zone-regeling de flow erg beperkt wordt wanneer je radiatorknoppen dicht staan, dus dien / moet je een parallel buffervat plaatsen die groot genoeg is qua volume om pendelen te voorkomen. de remeha confida is trouwens qua kwaliteit, efficiëntie en geluid vele malen beter dan Quatt of WeHeat.
@Tije wanneer je de tado radiatorknoppen wil gebruiken en dus gaat 'zoneren'/na-regelen kan dat losstaand van de confida. Koppel dat niet aan de warmtepomp en laat het op zichzelf regelen. De warmtepomp zet je qua regelstrategie gewoon op weersafhankelijk en dan zal hij zelf via de stooklijn en aanvoertemperatuur regelen. Denk er wel om dat door de na-regeling/zone-regeling de flow erg beperkt wordt wanneer je radiatorknoppen dicht staan, dus dien / moet je een parallel buffervat plaatsen die groot genoeg is qua volume om pendelen te voorkomen. de remeha confida is trouwens qua kwaliteit, efficiëntie en geluid vele malen beter dan Quatt of WeHeat.
@DataDriven2026, op dit moment hebben we de Tado slimme thermostaat X in onze woonkamer geïnstalleerd, met twee Tado X radiatorknoppen (naast de andere ruimtes in huis met Tado X radiatorknoppen). Bedoel je dat we dit laten zoals het is, via opentherm aangesloten op onze CV ketel en de installateur moet dan de Confida installeren zoals gebruikelijk (Confida 10 icm qSense Plus thermostaat)?DataDriven2026 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 13:55:
@Marc001 gefeliciteerd met de aanschaf en installatie. Voor de duidelijkheid, het buitendeel van Remeha en Midea zijn gelijkwaardig op de Printplaat na! Remeha heeft haar eigen printplaat erin zitten met eigen software (Stiller en efficiënter dan Midea volgens specs qua regeling)
@Tije wanneer je de tado radiatorknoppen wil gebruiken en dus gaat 'zoneren'/na-regelen kan dat losstaand van de confida. Koppel dat niet aan de warmtepomp en laat het op zichzelf regelen. De warmtepomp zet je qua regelstrategie gewoon op weersafhankelijk en dan zal hij zelf via de stooklijn en aanvoertemperatuur regelen. Denk er wel om dat door de na-regeling/zone-regeling de flow erg beperkt wordt wanneer je radiatorknoppen dicht staan, dus dien / moet je een parallel buffervat plaatsen die groot genoeg is qua volume om pendelen te voorkomen. de remeha confida is trouwens qua kwaliteit, efficiëntie en geluid vele malen beter dan Quatt of WeHeat.
Of heeft zoneregeling niet zoveel nut met een hybride warmtepomp en kan ik beter afscheid nemen van het Tado systeem? We verwarmen met radiatoren, we hebben geen vloerverwarming.
@Tije Ik ben van mening dat zoneren enkel zin heeft voor slaapkamers die anders te warm worden en oncomfortabel worden om te slapen.
In zekere zin wil je je woonkamer, keuken en badkamers altijd wel comfortabel op temperatuur hebben. Dus als je de warmtepomp weersafhankelijk laat draaien en de stooklijn goed instelt, zodat comfort wordt behouden ten alle tijden in deze ruimtes ben je qua volume en flow al 'redelijk goed' op weg. Echter is het altijd de vraag of je afdoende flow hebt met enkel deze ruimten alle verwarmingselementen open (of dit nou vloerverwarming of radiatoren is).
een 4kw wil 12 liter debiet kunnen draaien, 6kw 17/18 liter, 8-9kw 23 liter per minuut etc. Dit moet ten alle tijden kunnen. Hoe meer debiet er nodig is, des te meer kans op stromingsgeluiden door krappe leidingen en kniestukken/ t stukken. Daarom wordt er vaak een parallel buffervat (dan wel schakelvat) met secundaire pomp geadviseerd. zo'n vat is vaker nodig dan je denkt ivm debiet/flow te behalen en om stromingsgeluiden in huis tegen te gaan.
In jouw situatie de tado niet verbinden met de ketel of warmtepomp. echt als systeem op zichzelf laten draaien, zonder verbinding met de warmtepomp of ketel. De warmtepomp stuurt de ketel aan (deze zijn dus verbonden) en de warmtepomp stuurt weersafhankelijk op de stooklijn. Zo zou het best zijn in mijn idee.
In zekere zin wil je je woonkamer, keuken en badkamers altijd wel comfortabel op temperatuur hebben. Dus als je de warmtepomp weersafhankelijk laat draaien en de stooklijn goed instelt, zodat comfort wordt behouden ten alle tijden in deze ruimtes ben je qua volume en flow al 'redelijk goed' op weg. Echter is het altijd de vraag of je afdoende flow hebt met enkel deze ruimten alle verwarmingselementen open (of dit nou vloerverwarming of radiatoren is).
een 4kw wil 12 liter debiet kunnen draaien, 6kw 17/18 liter, 8-9kw 23 liter per minuut etc. Dit moet ten alle tijden kunnen. Hoe meer debiet er nodig is, des te meer kans op stromingsgeluiden door krappe leidingen en kniestukken/ t stukken. Daarom wordt er vaak een parallel buffervat (dan wel schakelvat) met secundaire pomp geadviseerd. zo'n vat is vaker nodig dan je denkt ivm debiet/flow te behalen en om stromingsgeluiden in huis tegen te gaan.
In jouw situatie de tado niet verbinden met de ketel of warmtepomp. echt als systeem op zichzelf laten draaien, zonder verbinding met de warmtepomp of ketel. De warmtepomp stuurt de ketel aan (deze zijn dus verbonden) en de warmtepomp stuurt weersafhankelijk op de stooklijn. Zo zou het best zijn in mijn idee.
Mee eens, zoneren is lastig met warmtepompen.DataDriven2026 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:31:
@Tije Ik ben van mening dat zoneren enkel zin heeft voor slaapkamers die anders te warm worden en oncomfortabel worden om te slapen.
In zekere zin wil je je woonkamer, keuken en badkamers altijd wel comfortabel op temperatuur hebben. Dus als je de warmtepomp weersafhankelijk laat draaien en de stooklijn goed instelt, zodat comfort wordt behouden ten alle tijden in deze ruimtes ben je qua volume en flow al 'redelijk goed' op weg. Echter is het altijd de vraag of je afdoende flow hebt met enkel deze ruimten alle verwarmingselementen open (of dit nou vloerverwarming of radiatoren is).
een 4kw wil 12 liter debiet kunnen draaien, 6kw 17/18 liter, 8-9kw 23 liter per minuut etc. Dit moet ten alle tijden kunnen. Hoe meer debiet er nodig is, des te meer kans op stromingsgeluiden door krappe leidingen en kniestukken/ t stukken. Daarom wordt er vaak een parallel buffervat (dan wel schakelvat) met secundaire pomp geadviseerd. zo'n vat is vaker nodig dan je denkt ivm debiet/flow te behalen en om stromingsgeluiden in huis tegen te gaan.
In jouw situatie de tado niet verbinden met de ketel of warmtepomp. echt als systeem op zichzelf laten draaien, zonder verbinding met de warmtepomp of ketel. De warmtepomp stuurt de ketel aan (deze zijn dus verbonden) en de warmtepomp stuurt weersafhankelijk op de stooklijn. Zo zou het best zijn in mijn idee.
Maar even over dat debiet. Je hebt het zogenaamde minimale debiet, nominale debiet en maximale debiet. De getallen die jij noemt komen overeen met het nominale debiet. Dat is het debiet waarop de warmtepomp is ontworpen om zo zijn vermogen goed af te kunnen leveren. dus 9kw en 23 liter/minuut. Als het systeem berekent dat hij niet 9kw hoeft te leveren kan deze ook in debiet naar beneden, afhankelijk van de aanvoertemperatuur uiteraard.
Wat ik begrijp is met name de minimale flow erg belangrijk. Als de pomp dit niet kwijt kan dan gaat die in storing. Dit kan schadelijk zijn, want dan kan de wp zijn warmte niet kwijt.
Ik denk dat het nominale debiet, dus die 23l/minuut, goed is om in het achterhoofd te houden. Je wil het liefst dat je systeem dit aankan, maar als dat niet ten alle tijden kan is het geen groot probleem lijkt mij. Dan gaat de pomp zelf zijn snelheid en aanvoertemperatuur aanpassen.
Hoe het zit met een defrost weet ik trouwens niet!
Een parallel buffervat zorgt dat de warmtepomp altijd zijn minimale debiet kan halen, zelfs als iemand al zijn zones dichtdraait. Of ze worden automatisch dichtgedraaid doordat de temperatuur is behaald.
Dus dat parallel vat is denk ik alleen nodig wanneer je werkt met een systeem van groepen die kunnen sluiten waardoor de minimale flow niet gehaald kan worden.
Ik ben geen expert, maar dit is denk ik hoe het werkt?
edit:
lees net dit:
Debietbereik Controleer of het minimumdebiet in de installatie in alle omstandigheden gewaarborgd is. Dit debiet is vereist tijdens ontdooiing of gebruik van de bijverwarmer. Wanneer een of meerdere verwarmingscircuits geregeld worden door op afstand bediende kleppen, moet het minimale waterdebiet gewaarborgd zijn, zelfs als alle kleppen gesloten zijn. Als het minimumdebiet niet kan worden gehaald, worden E0 en E8 (uitschakeling van buitenunit) geactiveerd. Buitenunit Debietbereik Confida MB 400-4 6,67 tot 15 l/min Confida MB 400-6 6,67 tot 20,83 l/min Confida MB 400-9 6,67 tot 35 l/min
[ Voor 9% gewijzigd door Tomm89 op 12-08-2026 12:11 ]
Ben benieuwd. Ondertussen draait de Atlantic Explorer V5 270L op zonnestroom via homewizard en normaal. Tot nu toe werkt alles naar behoren. Geen gas meer en geen klachten van het gezinDataDriven2026 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 13:55:
@Marc001 gefeliciteerd met de aanschaf en installatie. Voor de duidelijkheid, het buitendeel van Remeha en Midea zijn gelijkwaardig op de Printplaat na! Remeha heeft haar eigen printplaat erin zitten met eigen software (Stiller en efficiënter dan Midea volgens specs qua regeling)
Ik hoop volgende week een start te maken met de MB400 9kW en Confida 10. Deze wordt komende vrijdag op het dak gezet en kan ik gaan aansluiten. Ook erg nieuwsgierig naar het koelen, zeker ook vanwege overschot terug levering.
@DataDriven2026, helder. Dan denk ik dat ik er beter voor kan kiezen om enkel Tado radiatorknoppen in de werkkamer en slaapkamer te behouden en de rest te vervangen door normale thermostaatkranen, waarbij de woonkamer en entree altijd volledig geopend zijn. Dan hebben de woonkamer, badkamer, logeerkamer en entree geen Tado radiatorknoppen. Is hiermee de kans groot dat ik voldoende debiet kan draaien, met de 6kW Confida?DataDriven2026 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:31:
@Tije Ik ben van mening dat zoneren enkel zin heeft voor slaapkamers die anders te warm worden en oncomfortabel worden om te slapen.
In zekere zin wil je je woonkamer, keuken en badkamers altijd wel comfortabel op temperatuur hebben. Dus als je de warmtepomp weersafhankelijk laat draaien en de stooklijn goed instelt, zodat comfort wordt behouden ten alle tijden in deze ruimtes ben je qua volume en flow al 'redelijk goed' op weg. Echter is het altijd de vraag of je afdoende flow hebt met enkel deze ruimten alle verwarmingselementen open (of dit nou vloerverwarming of radiatoren is).
een 4kw wil 12 liter debiet kunnen draaien, 6kw 17/18 liter, 8-9kw 23 liter per minuut etc. Dit moet ten alle tijden kunnen. Hoe meer debiet er nodig is, des te meer kans op stromingsgeluiden door krappe leidingen en kniestukken/ t stukken. Daarom wordt er vaak een parallel buffervat (dan wel schakelvat) met secundaire pomp geadviseerd. zo'n vat is vaker nodig dan je denkt ivm debiet/flow te behalen en om stromingsgeluiden in huis tegen te gaan.
In jouw situatie de tado niet verbinden met de ketel of warmtepomp. echt als systeem op zichzelf laten draaien, zonder verbinding met de warmtepomp of ketel. De warmtepomp stuurt de ketel aan (deze zijn dus verbonden) en de warmtepomp stuurt weersafhankelijk op de stooklijn. Zo zou het best zijn in mijn idee.
Overigens zie ik in de offerte een Voorschakelvat 20L. Heeft dit nog invloed?
Voorschakelvat is een buffervat die in de retourleiding zit. Deze vult zich dus met retourwater. De enige functie is het vergroten van het systeemvolume.Tije schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 12:31:
[...]
@DataDriven2026, helder. Dan denk ik dat ik er beter voor kan kiezen om enkel Tado radiatorknoppen in de werkkamer en slaapkamer te behouden en de rest te vervangen door normale thermostaatkranen, waarbij de woonkamer en entree altijd volledig geopend zijn. Dan hebben de woonkamer, badkamer, logeerkamer en entree geen Tado radiatorknoppen. Is hiermee de kans groot dat ik voldoende debiet kan draaien, met de 6kW Confida?
Overigens zie ik in de offerte een Voorschakelvat 20L. Heeft dit nog invloed?
In de ontwerphandleiding kan je zien hoeveel systeemvolume ten alle tijden beschikbaar moet zijn. Je kan ook zelf een beetje berekenen hoeveel water in je radiatoren zit.
Reden dat de WP genoeg systeemvolume wil is defrost. Als de WP gaat ontdooien moet hij wel genoeg water hebben hiervoor. Een voorschakelvat kan hiervoor helpen.
In mijn situatie heb ik best wat vvw. Maar ik kom net niet aan het vereiste 78L systeemvolume. Ik plaats er dus ook een vat tussen. Kosten zijn niet veel en je hebt dan sowieso genoeg volume.
Je kan de flow die je gaat halen over jouw open radiatoren berekenen aan de hand je leidingdiameters en aanvoertemperatuur.
Maar minimale flow van de 6 kw is 6,7 L/min. Dat is niet veel lijkt mij.
[ Voor 12% gewijzigd door Tomm89 op 12-08-2026 12:52 ]
Ik denk dat ik dat wel ga redden, ook vanwege de oude grote/dikke leidingen in de kelder van onze woning.Tomm89 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 12:50:
[...]
Voorschakelvat is een buffervat die in de retourleiding zit. Deze vult zich dus met retourwater. De enige functie is het vergroten van het systeemvolume.
In de ontwerphandleiding kan je zien hoeveel systeemvolume ten alle tijden beschikbaar moet zijn. Je kan ook zelf een beetje berekenen hoeveel water in je radiatoren zit.
Reden dat de WP genoeg systeemvolume wil is defrost. Als de WP gaat ontdooien moet hij wel genoeg water hebben hiervoor. Een voorschakelvat kan hiervoor helpen.
In mijn situatie heb ik best wat vvw. Maar ik kom net niet aan het vereiste 78L systeemvolume. Ik plaats er dus ook een vat tussen. Kosten zijn niet veel en je hebt dan sowieso genoeg volume.
Je kan de flow die je gaat halen over jouw open radiatoren berekenen aan de hand je leidingdiameters en aanvoertemperatuur.
Maar minimale flow van de 6 kw is 6,7 L/min. Dat is niet veel lijkt mij.
@Tije helemaal goed plan om inderdaad de werkkamer en slaapkamer de tado's te behouden. Plaats bij de overige radiatoren dan geen radiatorknoppen. Deze doen de vrije doorstroom van debiet weer aanzienlijk belemmeren. In de woonkamer, keuken en badkamer geen radiatorknoppen monteren. Ga uit van 2.5 liter per minuut per radiator uit, dus om 17-18 liter per minuut debiet te hebben voor de 6kw, dan te kunnen draaien moeten ten alle tijde 8 radiatoren ongeveer open staan. Lukt dat niet, neem voor de zekerheid gewoon een parallel buffervat. Dat is voor nu mijn advies.
@Tomm89 de minimale flow moet je eigenlijk niet naar kijken, dat is gewoon het minimum en kom je daaronder krijg je storing. Ten alle tijden moet je warmtepomp de mogelijkheid hebben om zijn debiet te draaien om zijn maximum vermogen af te geven. dus het nominale debiet is leidend. Wanneer je warmtepomp bij 23 liter pas zijn maximum vermogen kan afgeven, en je afgiftesysteem voorziet maar van 15 liter per minuut, wordt je vermogen van de warmtepomp wat geleverd kan worden geknepen van 9kw naar 5kw maximum vermogen. Daarom moet je altijd het nominale debiet aanhouden en ten alle tijden dat kunnen waarborgen en beschikbaar hebben.
@Tomm89 de minimale flow moet je eigenlijk niet naar kijken, dat is gewoon het minimum en kom je daaronder krijg je storing. Ten alle tijden moet je warmtepomp de mogelijkheid hebben om zijn debiet te draaien om zijn maximum vermogen af te geven. dus het nominale debiet is leidend. Wanneer je warmtepomp bij 23 liter pas zijn maximum vermogen kan afgeven, en je afgiftesysteem voorziet maar van 15 liter per minuut, wordt je vermogen van de warmtepomp wat geleverd kan worden geknepen van 9kw naar 5kw maximum vermogen. Daarom moet je altijd het nominale debiet aanhouden en ten alle tijden dat kunnen waarborgen en beschikbaar hebben.
Ja, maar als je dus radiatoren dicht doet hoef je dus ook niet het maximale vermogen van de wp te hebben. Dus in dat geval is het niet erg dat hij het dan niet kan leveren. Of zie ik nu iets over t hoofd?DataDriven2026 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:44:
@Tije helemaal goed plan om inderdaad de werkkamer en slaapkamer de tado's te behouden. Plaats bij de overige radiatoren dan geen radiatorknoppen. Deze doen de vrije doorstroom van debiet weer aanzienlijk belemmeren. In de woonkamer, keuken en badkamer geen radiatorknoppen monteren. Ga uit van 2.5 liter per minuut per radiator uit, dus om 17-18 liter per minuut debiet te hebben voor de 6kw, dan te kunnen draaien moeten ten alle tijde 8 radiatoren ongeveer open staan. Lukt dat niet, neem voor de zekerheid gewoon een parallel buffervat. Dat is voor nu mijn advies.
@Tomm89 de minimale flow moet je eigenlijk niet naar kijken, dat is gewoon het minimum en kom je daaronder krijg je storing. Ten alle tijden moet je warmtepomp de mogelijkheid hebben om zijn debiet te draaien om zijn maximum vermogen af te geven. dus het nominale debiet is leidend. Wanneer je warmtepomp bij 23 liter pas zijn maximum vermogen kan afgeven, en je afgiftesysteem voorziet maar van 15 liter per minuut, wordt je vermogen van de warmtepomp wat geleverd kan worden geknepen van 9kw naar 5kw maximum vermogen. Daarom moet je altijd het nominale debiet aanhouden en ten alle tijden dat kunnen waarborgen en beschikbaar hebben.
@Marc001 Hoe heb jij de verbinding tussen je atlantic en home Assistant gemaakt qua hardware en software? Bij mij draait hij nog compleet automatisch maar ik zou het graag hebben zoals jij dat nu hebt.
Eind deze maand komen ze hier een MB400-9 installeren met een Confida40. We gaan dit systeem vooralsnog alleen gebruiken voor het verwarmen en koelen van het huis. Tapwater blijft op de CV want dit verbruik is minimaal. (minder dan 18 kuub gas in een zomermaand).
Er komt alleen een 80 liter buffervat te hangen.
In de winter gebruiken we in de koude maanden ongeveer 240 kuub gas per maand voor het verwarmen dus dit hoop ik significant omlaag te brengen.
Ons huis is origineel in 1921 gebouwd met een aanbouw uit 1983 (8cm glaswol in spouw), we hebben het dak volledig vernieuwd en geïsoleerd met 14cm renotwin platen. Ook zijn alle ramen vervangen door HR++ en zit er een nieuwe voor/achterdeur in.
Benedenverdieping vloer uitgegraven en geïsoleerd met 13cm tempex.
We hebben op de benedenverdieping vloerverwarming en op de bovenverdieping Jaga Strada lage temperatuur convectors die kunnen verwarmen en koelen met ingebouwde fans. Alles is momenteel vraag gestuurd per ruimte (behalve vloerverwarming)
Het gasverbruik is met alle maatregelen al omlaag gegaan van 2700 kuub per jaar naar ongeveer 1600 kuub per jaar. Ik hoop dit nog significant terug te kunnen brengen zo.
Er komt alleen een 80 liter buffervat te hangen.
In de winter gebruiken we in de koude maanden ongeveer 240 kuub gas per maand voor het verwarmen dus dit hoop ik significant omlaag te brengen.
Ons huis is origineel in 1921 gebouwd met een aanbouw uit 1983 (8cm glaswol in spouw), we hebben het dak volledig vernieuwd en geïsoleerd met 14cm renotwin platen. Ook zijn alle ramen vervangen door HR++ en zit er een nieuwe voor/achterdeur in.
Benedenverdieping vloer uitgegraven en geïsoleerd met 13cm tempex.
We hebben op de benedenverdieping vloerverwarming en op de bovenverdieping Jaga Strada lage temperatuur convectors die kunnen verwarmen en koelen met ingebouwde fans. Alles is momenteel vraag gestuurd per ruimte (behalve vloerverwarming)
Het gasverbruik is met alle maatregelen al omlaag gegaan van 2700 kuub per jaar naar ongeveer 1600 kuub per jaar. Ik hoop dit nog significant terug te kunnen brengen zo.
[ Voor 3% gewijzigd door CobraVE op 13-08-2026 10:04 ]
@Tomm89 daar gaat je gedachte inderdaad de verkeerde kant op. Het is erg onverstandig om de flow zelf door radiatoren dicht te draaien te knijpen. de warmtepomp moduleert zelf zijn vermogen naar wat de situatie nodig heeft op basis van zijn delta t en de bijbehorende pompsnelheid. Het is namelijk een delta T gestuurde warmtepomp. ten alle tijden wil je de warmtepomp de mogelijkheid geven om zijn nominale debiet te draaien. dus 4kw 12 liter, 6kw 17/18 liter en 9kw 23 liter per minuut.
@CobraVE gefeliciteerd met de aanschaf. Je koopt een zeer goede warmtepomp. Echter wil ik je 1 advies geven. laat het buffervat bij de 9kw versie parallel plaatsen als schakelvat en 80 liter is echt te klein! bij 9kw dient het minimaal 150 liter te zijn. met de 80 liter gaat je systeem gegarandeerd pendelen!
@CobraVE gefeliciteerd met de aanschaf. Je koopt een zeer goede warmtepomp. Echter wil ik je 1 advies geven. laat het buffervat bij de 9kw versie parallel plaatsen als schakelvat en 80 liter is echt te klein! bij 9kw dient het minimaal 150 liter te zijn. met de 80 liter gaat je systeem gegarandeerd pendelen!
@DataDriven2026
Bedankt voor je kijk erop. Ik denk dat jouw standpunt wat verschilt van het algemene standpunt op dit forum. Het is voor iedereen zelf de keus in wat voor systeem zij vertrouwen hebben.
Op tweakers is het meer: heb je voldoende systeemvolume? Kom je altijd boven de minimale flow? = geen buffer
Als het systeemvolume te klein is = buffer in de retour
Als je de minimale flow niet altijd gegarandeerd kan worden of je wil veel zoneren = parallel buffer.
Een partij als heatgeek is zelf ook geswitched van ‘altijd parallel buffer nodig’ naar het verhaal hierboven.
Jouw idee dat de pomp altijd zijn nominale vermogen moet kunnen draaien begrijp ik niet. Dit vermogen spreek je namelijk maar zelden aan. Vaak is je systeem opgewarmd en dus draait de pomp op deellast. Daarnaast kies je het vermogen bij het warmteverlies van je hele huis, maar mensen verwarmen zelden hun hele huis.
De pomp kan zijn vermogen ook niet ‘kwijt’ in een parallel buffer. Aangezien deze geen afgifte heeft, dus als die liters water warm zijn dan moduleert de pomp sowieso omlaag.
Een buffer van 180l kan ook maar een fractie van de thermische energie opnemen ivm het beton van een vloerverwarming.
Bedankt voor je kijk erop. Ik denk dat jouw standpunt wat verschilt van het algemene standpunt op dit forum. Het is voor iedereen zelf de keus in wat voor systeem zij vertrouwen hebben.
Op tweakers is het meer: heb je voldoende systeemvolume? Kom je altijd boven de minimale flow? = geen buffer
Als het systeemvolume te klein is = buffer in de retour
Als je de minimale flow niet altijd gegarandeerd kan worden of je wil veel zoneren = parallel buffer.
Een partij als heatgeek is zelf ook geswitched van ‘altijd parallel buffer nodig’ naar het verhaal hierboven.
Jouw idee dat de pomp altijd zijn nominale vermogen moet kunnen draaien begrijp ik niet. Dit vermogen spreek je namelijk maar zelden aan. Vaak is je systeem opgewarmd en dus draait de pomp op deellast. Daarnaast kies je het vermogen bij het warmteverlies van je hele huis, maar mensen verwarmen zelden hun hele huis.
De pomp kan zijn vermogen ook niet ‘kwijt’ in een parallel buffer. Aangezien deze geen afgifte heeft, dus als die liters water warm zijn dan moduleert de pomp sowieso omlaag.
Een buffer van 180l kan ook maar een fractie van de thermische energie opnemen ivm het beton van een vloerverwarming.
@Tomm89 de minimale flow is niet relevant. Je wil dat je warmtepomp ten alle tijden ieder gewenst debiet en daarom dus op ieder moment indien zijn complete vermogensbereik 'zou kunnen leveren'. De warmtepomp bepaald zelf wel of hij op basis van de delta t en pompsnelheid kan terugmoduleren.
De regel die jij aanhaalt van 'tweakers' is dus te kort door de bocht. Als je uitgaat van het minimum debiet plaats je een 6kw warmtepomp met een minimum debiet van 7.5 liter per minuut. Als je altijd je minimum flow kan garanderen, maar de maximale flow die in het afgiftesysteem mogelijk is 10-14 liter is. Heb je dus een warmtepomp die eigenlijk maar ten alle tijden een vermogen kan leveren tussen de 2.7 en 4.5kw. Dit kost je rendement en is extreem zonde.
Daarbij bij een weersafhankelijke regeling (waarmee je de meest efficiënte warmtepompen regelstrategie gebruikt) zal de warmtepomp zijn aanvoertemperatuur van de stooklijn bereiken plus een hysterie van +3 graden. Dan zal het systeem een gecontroleerde stop uitvoeren. de warmtepomp zal weer inschakelen bij -3 graden onder de aanvoer streeftemperatuur. we praten dan over een verschil van 6 graden tussen in en uitschakelen van de warmtepomp. Bij een 80 liter buffervat zal de warmtepomp met 8.5kw aan vermogen leveren deze 6 graden binnen 4 minuten hebben overbrugt. Bij 5kw aan vermogen leveren is dit 6.5 minuten en bij 2.5 kw (minimum vermogen) zal dit 13 minuten zijn. Pendelen dus. Daarom pleit ik (maar ook Remeha) voor minimaal 150 liter parallel buffervat bij 9kw aan vermogen, zodat de warmtepomp langere runs kan maken.
wil je hier meer over leren deel ik graag met je deze link: https://kennisbank.remeha.nl/een-buffervat-plaatsen-bij-een-warmtepomp-installatie/ dit is remeha haar opvatting en deze spreekt jouw opvatting wanneer je een buffervat gebruikt tegen.
De regel die jij aanhaalt van 'tweakers' is dus te kort door de bocht. Als je uitgaat van het minimum debiet plaats je een 6kw warmtepomp met een minimum debiet van 7.5 liter per minuut. Als je altijd je minimum flow kan garanderen, maar de maximale flow die in het afgiftesysteem mogelijk is 10-14 liter is. Heb je dus een warmtepomp die eigenlijk maar ten alle tijden een vermogen kan leveren tussen de 2.7 en 4.5kw. Dit kost je rendement en is extreem zonde.
Daarbij bij een weersafhankelijke regeling (waarmee je de meest efficiënte warmtepompen regelstrategie gebruikt) zal de warmtepomp zijn aanvoertemperatuur van de stooklijn bereiken plus een hysterie van +3 graden. Dan zal het systeem een gecontroleerde stop uitvoeren. de warmtepomp zal weer inschakelen bij -3 graden onder de aanvoer streeftemperatuur. we praten dan over een verschil van 6 graden tussen in en uitschakelen van de warmtepomp. Bij een 80 liter buffervat zal de warmtepomp met 8.5kw aan vermogen leveren deze 6 graden binnen 4 minuten hebben overbrugt. Bij 5kw aan vermogen leveren is dit 6.5 minuten en bij 2.5 kw (minimum vermogen) zal dit 13 minuten zijn. Pendelen dus. Daarom pleit ik (maar ook Remeha) voor minimaal 150 liter parallel buffervat bij 9kw aan vermogen, zodat de warmtepomp langere runs kan maken.
wil je hier meer over leren deel ik graag met je deze link: https://kennisbank.remeha.nl/een-buffervat-plaatsen-bij-een-warmtepomp-installatie/ dit is remeha haar opvatting en deze spreekt jouw opvatting wanneer je een buffervat gebruikt tegen.
Interessante uitleg.
Wat ik lastig vind te rijmen met de praktijk is dat veel gebruikers juist goede resultaten behalen zonder parallel buffervat, mits er voldoende systeemvolume aanwezig is en de minimale flow gegarandeerd blijft.
Ook zie je dat partijen zoals HeatGeek de afgelopen jaren zijn opgeschoven van "altijd een buffer" naar "alleen een buffer wanneer hydraulisch noodzakelijk". Intergas adviseert tegenwoordig ook niet standaard meer een parallel buffervat.
Wat ik begrijp is dat een parallel buffervat vooral een hydraulisch probleem oplost, maar niet zorgt voor extra afgifte. Uiteindelijk moet alle warmte alsnog via vloer of radiatoren worden afgegeven.
Daarom ben ik vooral benieuwd naar de onderbouwing van de stelling dat een 9 kW warmtepomp altijd zijn nominale debiet beschikbaar moet hebben. In de praktijk draait een inverterwarmtepomp immers het grootste deel van de tijd op deellast en wordt het nominale vermogen maar zelden gevraagd. Dit was vroeger bij aan uit warmtepompen wel anders.
Wat ik nog niet helemaal begrijp is waarom een installatie met voldoende systeemvolume, voldoende open afgifte en een gegarandeerde minimale flow toch per definitie een groot parallel buffervat nodig zou hebben. Heb jij daar praktijkdata van beschikbaar, bijvoorbeeld COP-metingen, runtijden of pendelgedrag van vergelijkbare installaties met en zonder buffer?
Wat ik lastig vind te rijmen met de praktijk is dat veel gebruikers juist goede resultaten behalen zonder parallel buffervat, mits er voldoende systeemvolume aanwezig is en de minimale flow gegarandeerd blijft.
Ook zie je dat partijen zoals HeatGeek de afgelopen jaren zijn opgeschoven van "altijd een buffer" naar "alleen een buffer wanneer hydraulisch noodzakelijk". Intergas adviseert tegenwoordig ook niet standaard meer een parallel buffervat.
Wat ik begrijp is dat een parallel buffervat vooral een hydraulisch probleem oplost, maar niet zorgt voor extra afgifte. Uiteindelijk moet alle warmte alsnog via vloer of radiatoren worden afgegeven.
Daarom ben ik vooral benieuwd naar de onderbouwing van de stelling dat een 9 kW warmtepomp altijd zijn nominale debiet beschikbaar moet hebben. In de praktijk draait een inverterwarmtepomp immers het grootste deel van de tijd op deellast en wordt het nominale vermogen maar zelden gevraagd. Dit was vroeger bij aan uit warmtepompen wel anders.
Wat ik nog niet helemaal begrijp is waarom een installatie met voldoende systeemvolume, voldoende open afgifte en een gegarandeerde minimale flow toch per definitie een groot parallel buffervat nodig zou hebben. Heb jij daar praktijkdata van beschikbaar, bijvoorbeeld COP-metingen, runtijden of pendelgedrag van vergelijkbare installaties met en zonder buffer?
Ik heb geen HA maar Homewizard. Met Homewizard loopt het via de Energy Socket met daaraan gekoppeld een zonnetaak. Bij genoeg opwekking komt het 220V signaal via de Energy Socket op de L1 van de Atlantic V5. Deze gaat dan naar 62 graden.Casper_G schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 08:50:
@Marc001 Hoe heb jij de verbinding tussen je atlantic en home Assistant gemaakt qua hardware en software? Bij mij draait hij nog compleet automatisch maar ik zou het graag hebben zoals jij dat nu hebt.
Op de Remeha website vind ik in de kennisbank dat het minimum watervolume 77L is bij de MB400-9 voor vloerverwarming 35*C.DataDriven2026 schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 10:11:
@CobraVE gefeliciteerd met de aanschaf. Je koopt een zeer goede warmtepomp. Echter wil ik je 1 advies geven. laat het buffervat bij de 9kw versie parallel plaatsen als schakelvat en 80 liter is echt te klein! bij 9kw dient het minimaal 150 liter te zijn. met de 80 liter gaat je systeem gegarandeerd pendelen!
49L bij lage temperatuur convectoren 45*C.
Echter is dit zwart wit, want je hebt 80L buffervat maar ook nog het gehele systeemvolume wat daarbij komt, dan is er ruim voldoende beschikbaar.
Ook stuurt het verwarmingssysteem de warmtepomp modulair aan dus hij gaat nagenoeg nooit op 9Kw draaien.
[ Voor 17% gewijzigd door CobraVE op 18-08-2026 09:40 ]
@CobraVE Het klopt dat er wordt aangegeven dat er bij 35 °C minimaal 77 liter volume beschikbaar moet zijn en bij 45 °C minimaal 49 liter. Deze minimale volumes zijn echter vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de condensor niet bevriest en dat de ontdooicyclus succesvol kan worden afgerond.
Mijn uitgangspunt is daarom niet alleen dat het systeem aan de minimale voorwaarden voldoet, maar vooral dat het ook tijdens het verwarmen optimaal kan functioneren. Ik vind het belangrijk dat de warmtepomp voldoende systeemvolume tot zijn beschikking heeft om langere, stabiele en gemoduleerde runs te maken en dat er onder alle omstandigheden voldoende debiet beschikbaar is om het nominale debiet van de warmtepomp te kunnen behalen.
Als richtlijn wordt voor een efficiënte en stabiele werking vaak circa 25 liter systeemvolume per kW aan vermogen aangehouden. Persoonlijk vind ik dat aan de ruime kant en denk ik dat het met iets minder volume (20 liter per kw) ook goed kan functioneren. Om die reden heb ik het vanuit de werking van het systeem doorgerekend.
Bij een weersafhankelijke regeling, wat juist een van de meest efficiënte manieren is om een warmtepomp aan te sturen, zal de Remeha warmtepomp de gewenste aanvoertemperatuur uit de stooklijn bereiken. Vervolgens wordt, een gecontroleerde stop uitgevoerd bij ongeveer +3 °C boven de gewenste aanvoertemperatuur. De warmtepomp schakelt vervolgens weer in wanneer de temperatuur circa 3 °C onder de gewenste aanvoertemperatuur komt. Daarmee ontstaat een verschil van ongeveer 6 °C tussen het uitschakel- en inschakelmoment.
Wanneer we dit vertalen naar een buffervat van 80 liter, zien we dat de warmtepomp bij een vermogen van 8,5 kW deze 6 °C in ongeveer 4 minuten overbrugt. Bij 5 kW duurt dit circa 6,5 minuten en zelfs wanneer de warmtepomp op zijn minimale vermogen van 2,5 kW draait, is dit slechts ongeveer 13 minuten.
Dit zijn naar mijn idee relatief korte draaitijden. Ik zou dit daarom eerder als pendelen classificeren dan als een mooie, stabiele gemoduleerde run. Juist bij een warmtepomp vind ik het wenselijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen, omdat langere en stabielere runs bijdragen aan een efficiëntere werking en een betere benutting van het modulerende vermogen.
Daarom pleit ik, mede op basis van de richtlijnen van Remeha, voor een parallel buffervat van minimaal 150 liter bij een warmtepompvermogen van circa 9 kW. Met dit volume creëren we naar mijn mening een betere uitgangspositie voor het systeem: de warmtepomp krijgt meer ruimte om langere en efficiëntere runs te maken, kan beter moduleren en heeft onder verschillende bedrijfsomstandigheden voldoende mogelijkheid om het nominale debiet te behalen.
Mijn doel is dus niet om uitsluitend aan de minimale technische voorwaarden te voldoen. Ik wil juist dat de installatie als geheel zo goed mogelijk functioneert en dat we het beschikbare vermogen van de warmtepomp optimaal benutten. Vanuit die gedachte lijkt een buffervolume van circa 150 liter bij 9kw vermogen mij een verstandige en goed onderbouwde keuze.
Mijn uitgangspunt is daarom niet alleen dat het systeem aan de minimale voorwaarden voldoet, maar vooral dat het ook tijdens het verwarmen optimaal kan functioneren. Ik vind het belangrijk dat de warmtepomp voldoende systeemvolume tot zijn beschikking heeft om langere, stabiele en gemoduleerde runs te maken en dat er onder alle omstandigheden voldoende debiet beschikbaar is om het nominale debiet van de warmtepomp te kunnen behalen.
Als richtlijn wordt voor een efficiënte en stabiele werking vaak circa 25 liter systeemvolume per kW aan vermogen aangehouden. Persoonlijk vind ik dat aan de ruime kant en denk ik dat het met iets minder volume (20 liter per kw) ook goed kan functioneren. Om die reden heb ik het vanuit de werking van het systeem doorgerekend.
Bij een weersafhankelijke regeling, wat juist een van de meest efficiënte manieren is om een warmtepomp aan te sturen, zal de Remeha warmtepomp de gewenste aanvoertemperatuur uit de stooklijn bereiken. Vervolgens wordt, een gecontroleerde stop uitgevoerd bij ongeveer +3 °C boven de gewenste aanvoertemperatuur. De warmtepomp schakelt vervolgens weer in wanneer de temperatuur circa 3 °C onder de gewenste aanvoertemperatuur komt. Daarmee ontstaat een verschil van ongeveer 6 °C tussen het uitschakel- en inschakelmoment.
Wanneer we dit vertalen naar een buffervat van 80 liter, zien we dat de warmtepomp bij een vermogen van 8,5 kW deze 6 °C in ongeveer 4 minuten overbrugt. Bij 5 kW duurt dit circa 6,5 minuten en zelfs wanneer de warmtepomp op zijn minimale vermogen van 2,5 kW draait, is dit slechts ongeveer 13 minuten.
Dit zijn naar mijn idee relatief korte draaitijden. Ik zou dit daarom eerder als pendelen classificeren dan als een mooie, stabiele gemoduleerde run. Juist bij een warmtepomp vind ik het wenselijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen, omdat langere en stabielere runs bijdragen aan een efficiëntere werking en een betere benutting van het modulerende vermogen.
Daarom pleit ik, mede op basis van de richtlijnen van Remeha, voor een parallel buffervat van minimaal 150 liter bij een warmtepompvermogen van circa 9 kW. Met dit volume creëren we naar mijn mening een betere uitgangspositie voor het systeem: de warmtepomp krijgt meer ruimte om langere en efficiëntere runs te maken, kan beter moduleren en heeft onder verschillende bedrijfsomstandigheden voldoende mogelijkheid om het nominale debiet te behalen.
Mijn doel is dus niet om uitsluitend aan de minimale technische voorwaarden te voldoen. Ik wil juist dat de installatie als geheel zo goed mogelijk functioneert en dat we het beschikbare vermogen van de warmtepomp optimaal benutten. Vanuit die gedachte lijkt een buffervolume van circa 150 liter bij 9kw vermogen mij een verstandige en goed onderbouwde keuze.
[ Voor 51% gewijzigd door DataDriven2026 op 18-08-2026 11:28 ]
Dank voor de gedetailleerde uitleg, ik ga dit verhaal ook eens voorleggen aan de installateur want ik begrijp wat je wil zeggen.
Heb het er met de installateur over gehad en onze installatie is volledig vraag gestuurd, niet weersafhankelijk.
Elke ruimte heeft zijn afzonderlijke thermostaat die allemaal standaard ook op dezelfde temperatuur staan by default. Wanneer een kamer afkoelt is de kans vrij zeker dat ze allemaal afkoelen en dus zal de vraag ook gesynchroniseerd zijn.
Elke kamer kan ook afzonderlijk de temperatuur verhogen wat ook langdurige(re) vraag zal betekenen.
Daarnaast heeft de benedenverdieping vloerverwarming die bij vraag de warmtepomp sowieso langer zal laten runnen.
In onze specifieke situatie is een 80L buffervat + water wat in de installatie zit voldoende om pendelgedrag te voorkomen.
Daarnaast kunnen we als nodig de vraag ook beperken tot X keer per uur max.
Elke ruimte heeft zijn afzonderlijke thermostaat die allemaal standaard ook op dezelfde temperatuur staan by default. Wanneer een kamer afkoelt is de kans vrij zeker dat ze allemaal afkoelen en dus zal de vraag ook gesynchroniseerd zijn.
Elke kamer kan ook afzonderlijk de temperatuur verhogen wat ook langdurige(re) vraag zal betekenen.
Daarnaast heeft de benedenverdieping vloerverwarming die bij vraag de warmtepomp sowieso langer zal laten runnen.
In onze specifieke situatie is een 80L buffervat + water wat in de installatie zit voldoende om pendelgedrag te voorkomen.
Daarnaast kunnen we als nodig de vraag ook beperken tot X keer per uur max.
Goede avond,
Gisteren is bij ons de 9 kw mb400 + 40 E geïnstalleerd. Ondanks dat ik de afmetingen van de buitenunit wist stond ik toch wel even raar te kijken toen die doos open ging.
De eerste 24 uur waren niet echt vlekkeloos maar dat lag niet aan het systeem maar aan wat "details" van de installateur.
Nu was ik op mijn Daikin gewend dat ik heel eenvoudig kon switchen tussen verwarmen en koelen. Maar op mijn etwist kan ik alleen maar kiezen voor bedrijfsmodus uit of verwarmen.
Wanneer ik bij de installateursinstellingen kijk kon ik actieve koeling wel aanzetten en minimale temp op 18 graden. Wie heeft dit al succesvol werkend en kan mij helpen bij het activeren van de vloerkoeling?
Gisteren is bij ons de 9 kw mb400 + 40 E geïnstalleerd. Ondanks dat ik de afmetingen van de buitenunit wist stond ik toch wel even raar te kijken toen die doos open ging.
De eerste 24 uur waren niet echt vlekkeloos maar dat lag niet aan het systeem maar aan wat "details" van de installateur.
Nu was ik op mijn Daikin gewend dat ik heel eenvoudig kon switchen tussen verwarmen en koelen. Maar op mijn etwist kan ik alleen maar kiezen voor bedrijfsmodus uit of verwarmen.
Wanneer ik bij de installateursinstellingen kijk kon ik actieve koeling wel aanzetten en minimale temp op 18 graden. Wie heeft dit al succesvol werkend en kan mij helpen bij het activeren van de vloerkoeling?
Bij mij wordt een Confida 400-9 met binnendeel 40E en met SWW boiler geïnstalleerd. Zelf heb ik het hydraulisch systeem getekend met maten enz. Helaas is mijn installateur door niet nader genoemde reden gestopt. De SWW boiler en de elektrische kabels moeten nog worden aangesloten. Ik ben daar eigenlijk best gelukkig mee omdat ik nu een echte elektricien kan inschakelen en kan aansturen. In bedrijfstellen doe ik zelf . Ik neem de handleiding door van de 40E . Best ingewikkeld vooral voor een eenvoudige installateur(meestal sanitair monteur) die snel weg wil zijn. Ik kan mij voorstellen dat er veel instelfouten worden gemaakt.
Wie heeft er al ervaring met het zelf instellen van de confida? Lijst met instellingen voor full-E met SWW?
Wie heeft er al ervaring met het zelf instellen van de confida? Lijst met instellingen voor full-E met SWW?
Hoihoi. Ik zag deze pagina:R3ns89 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:09:
Goede avond,
Gisteren is bij ons de 9 kw mb400 + 40 E geïnstalleerd. Ondanks dat ik de afmetingen van de buitenunit wist stond ik toch wel even raar te kijken toen die doos open ging.
De eerste 24 uur waren niet echt vlekkeloos maar dat lag niet aan het systeem maar aan wat "details" van de installateur.
Nu was ik op mijn Daikin gewend dat ik heel eenvoudig kon switchen tussen verwarmen en koelen. Maar op mijn etwist kan ik alleen maar kiezen voor bedrijfsmodus uit of verwarmen.
Wanneer ik bij de installateursinstellingen kijk kon ik actieve koeling wel aanzetten en minimale temp op 18 graden. Wie heeft dit al succesvol werkend en kan mij helpen bij het activeren van de vloerkoeling?
https://kennisbank.remeha.nl/koelen-instellen-met-een-remeha-warmtepomp/
Heb je hier wat aan?
Op het moment zijn we ons ook aan het bezinnen op een Confida wamrtepomp systeem. Onze situatie is als volgt:
Jaren 30 twee-onder-een-kap (155m2), waar we in 2020 de BG en 1e verdieping hebben gerenoveerd.
We hebben nu de volgende isolatiemaatregelen:
CV-ketel is een Rehema Calenta 40C van 15 jaar oud (dus wel richting einde). Onder de 50C aanvoer krijgt de vloerverwarming het wel moeilijker warm (mede vanwege mengsysteem neem ik aan, circuit staat op 35C).
Gasverbruik is structureel 1050-1100m3/jaar. We hebben een groot bad dat we veel gebruiken en geen waterbesparende douche, dus SWW zal bovengemiddeld zijn voor een huishouden van 2 personen.
Ik ga in mijn berekeningen dus uit van 900m3 gasverbruik voor verwarmen. Met Koevlaas kom ik dan rond de 4,5kW. Het verbruik op de koudste dagen afgelopen jaar (rond 10 januari) was 12m3/dag, dus gemiddeld 0,5m3/uur, maar soms uitschieters naar 0,8-0,9m3/uur.
Als we de vloerverwarming in de WK meer constant laten draaien (nu met verlaging) ga ik ervan uit dat we een regelmatiger verbruikspatroon kunnen realiseren.
Dan komen we 6kW Confida waarschijnlijk heel goed uit en hoeft de CV eigenlijk bijna nooit meer bij te springen (is de hoop en verwachting).
Direct onder de CV worden (met 20mm Uponor) 2 circuits gevoed:
- BG
- 1e en zolder
De eerste vraag is of ik hiermee voldoende flow kan realiseren. Mijn aanname is dat ik met 2x 16mm (binnendiameter) evenveel flow kan realiseren als met 1x 25mm?
Ik denk wel dat ik een buffervat zal moeten invoegen (80l?) omdat het bovenste circuit waarschijnlijk te weinig warmte kwijt kan omdat de meeste radiatoren daar meestal niet openstaan. De enige plek die ik hiervoor heb is op zolder en deze zal dan dus (parallel?) in dit circuit worden ingevoegd. Is dit logisch?
De volgende vraag is of de vloerverwarming verdelers omgekat moeten worden naar open verdelers. Mijn aanname is dat als ik de aanvoertemperatuur van de Confida hoger zet (55C) dat het mengsysteem gewoon zal werken, maar misschien wat minder efficient.
Ik hoor graag wat inzichten!
Jaren 30 twee-onder-een-kap (155m2), waar we in 2020 de BG en 1e verdieping hebben gerenoveerd.
We hebben nu de volgende isolatiemaatregelen:
- spouwmuur 10cm (supafil)
- alle ramen HR++ Zero (U 1.0)
- vloerisolatie WK 5cm PUR platen (al aanwezig)
- verdiepingisolatie 12cm steenwol (tussen BG/1e en BK 1e/Zolder)
- dakisolatie 5cm PUR platen (al aanwezig) buitenom met isolatiedeken (Rd-waarde 3,25)
- BG WK: vv 52m2 10cm HoH (pomp)
- BK 1e: vv 4m2 (pomp) en radiator
- SK1 1e: radiator
- SK2 1e: airco
- SK3+4 zolder: radiatoren
CV-ketel is een Rehema Calenta 40C van 15 jaar oud (dus wel richting einde). Onder de 50C aanvoer krijgt de vloerverwarming het wel moeilijker warm (mede vanwege mengsysteem neem ik aan, circuit staat op 35C).
Gasverbruik is structureel 1050-1100m3/jaar. We hebben een groot bad dat we veel gebruiken en geen waterbesparende douche, dus SWW zal bovengemiddeld zijn voor een huishouden van 2 personen.
Ik ga in mijn berekeningen dus uit van 900m3 gasverbruik voor verwarmen. Met Koevlaas kom ik dan rond de 4,5kW. Het verbruik op de koudste dagen afgelopen jaar (rond 10 januari) was 12m3/dag, dus gemiddeld 0,5m3/uur, maar soms uitschieters naar 0,8-0,9m3/uur.
Als we de vloerverwarming in de WK meer constant laten draaien (nu met verlaging) ga ik ervan uit dat we een regelmatiger verbruikspatroon kunnen realiseren.
Dan komen we 6kW Confida waarschijnlijk heel goed uit en hoeft de CV eigenlijk bijna nooit meer bij te springen (is de hoop en verwachting).
Direct onder de CV worden (met 20mm Uponor) 2 circuits gevoed:
- BG
- 1e en zolder
De eerste vraag is of ik hiermee voldoende flow kan realiseren. Mijn aanname is dat ik met 2x 16mm (binnendiameter) evenveel flow kan realiseren als met 1x 25mm?
Ik denk wel dat ik een buffervat zal moeten invoegen (80l?) omdat het bovenste circuit waarschijnlijk te weinig warmte kwijt kan omdat de meeste radiatoren daar meestal niet openstaan. De enige plek die ik hiervoor heb is op zolder en deze zal dan dus (parallel?) in dit circuit worden ingevoegd. Is dit logisch?
De volgende vraag is of de vloerverwarming verdelers omgekat moeten worden naar open verdelers. Mijn aanname is dat als ik de aanvoertemperatuur van de Confida hoger zet (55C) dat het mengsysteem gewoon zal werken, maar misschien wat minder efficient.
Ik hoor graag wat inzichten!
[ Voor 3% gewijzigd door nihilissimis op 21-08-2026 14:40 ]
Met mengen bij je vloerverwarming ga je heel snel veel inboeten op de efficiency. Kijk even of je deze verdeler makkelijk kan ombouwen of moet vervangen. Of dat je de mogelijkheid heb deze het mengen te knijpen, sommige ondersteunen dit.nihilissimis schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 14:40:
Op het moment zijn we ons ook aan het bezinnen op een Confida wamrtepomp systeem. Onze situatie is als volgt:
Jaren 30 twee-onder-een-kap (155m2), waar we in 2020 de BG en 1e verdieping hebben gerenoveerd.
We hebben nu de volgende isolatiemaatregelen:Verwarming dmv:
- spouwmuur 10cm (supafil)
- alle ramen HR++ Zero (U 1.0)
- vloerisolatie WK 5cm PUR platen (al aanwezig)
- verdiepingisolatie 12cm steenwol (tussen BG/1e en BK 1e/Zolder)
- dakisolatie 5cm PUR platen (al aanwezig) buitenom met isolatiedeken (Rd-waarde 3,25)
We verwarmen structureel alleen de WK en de badkamer op de 1e. De hoofdslaapkamer alleen incidenteel als het heel koud en de gastenslaapkamer op zolder alleen bij bezoek.
- BG WK: vv 52m2 10cm HoH (pomp)
- BK 1e: vv 4m2 (pomp) en radiator
- SK1 1e: radiator
- SK2 1e: airco
- SK3+4 zolder: radiatoren
CV-ketel is een Rehema Calenta 40C van 15 jaar oud (dus wel richting einde). Onder de 50C aanvoer krijgt de vloerverwarming het wel moeilijker warm (mede vanwege mengsysteem neem ik aan, circuit staat op 35C).
Gasverbruik is structureel 1050-1100m3/jaar. We hebben een groot bad dat we veel gebruiken en geen waterbesparende douche, dus SWW zal bovengemiddeld zijn voor een huishouden van 2 personen.
Ik ga in mijn berekeningen dus uit van 900m3 gasverbruik voor verwarmen. Met Koevlaas kom ik dan rond de 4,5kW. Het verbruik op de koudste dagen afgelopen jaar (rond 10 januari) was 12m3/dag, dus gemiddeld 0,5m3/uur, maar soms uitschieters naar 0,8-0,9m3/uur.
Als we de vloerverwarming in de WK meer constant laten draaien (nu met verlaging) ga ik ervan uit dat we een regelmatiger verbruikspatroon kunnen realiseren.
Dan komen we 6kW Confida waarschijnlijk heel goed uit en hoeft de CV eigenlijk bijna nooit meer bij te springen (is de hoop en verwachting).
Direct onder de CV worden (met 20mm Uponor) 2 circuits gevoed:
- BG
- 1e en zolder
De eerste vraag is of ik hiermee voldoende flow kan realiseren. Mijn aanname is dat ik met 2x 16mm (binnendiameter) evenveel flow kan realiseren als met 1x 25mm?
Ik denk wel dat ik een buffervat zal moeten invoegen (80l?) omdat het bovenste circuit waarschijnlijk te weinig warmte kwijt kan omdat de meeste radiatoren daar meestal niet openstaan. De enige plek die ik hiervoor heb is op zolder en deze zal dan dus (parallel?) in dit circuit worden ingevoegd. Is dit logisch?
De volgende vraag is of de vloerverwarming verdelers omgekat moeten worden naar open verdelers. Mijn aanname is dat als ik de aanvoertemperatuur van de Confida hoger zet (55C) dat het mengsysteem gewoon zal werken, maar misschien wat minder efficient.
Ik hoor graag wat inzichten!
Idealiter zou je gehele schil van het huis moeten verwarmen, dat is over het algemeen best-practice.
Als je nu toch bezig ben, stop er lekker een grote boiler bij, ben je gelijk full electric en pak je gelijk de winst mee dat je geen gas vastrecht meer hoeft te betalen.
@Releases dankjewel voor je antwoord.
Wat bedoel je met ‘het mengen knijpen’?
Ik maak me daarnaast wat zorgen of ik kamers die we incidenteel verwarmen nog wel warm krijgen op 35C Ta.
Bedoel je met ‘de hele schil verwamen’ dat we alle kamers op temperatuur houden?
Full electric is voor ons helaas nu niet mogelijk omdat de constructie van de zoldervloer niet stevig genoeg is om een 300 liter SWW vat te dragen. We gaan de zolder ooit nog wel verbouwen maar dat is een 50K+ project en dat zit er op dit moment niet in.
Wat bedoel je met ‘het mengen knijpen’?
Ik maak me daarnaast wat zorgen of ik kamers die we incidenteel verwarmen nog wel warm krijgen op 35C Ta.
Bedoel je met ‘de hele schil verwamen’ dat we alle kamers op temperatuur houden?
Full electric is voor ons helaas nu niet mogelijk omdat de constructie van de zoldervloer niet stevig genoeg is om een 300 liter SWW vat te dragen. We gaan de zolder ooit nog wel verbouwen maar dat is een 50K+ project en dat zit er op dit moment niet in.
Dit was voor mij ook ff lastig. Hier mijn verhaal en oplossing (tot nu toe).R3ns89 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:09:
Goede avond,
Gisteren is bij ons de 9 kw mb400 + 40 E geïnstalleerd. Ondanks dat ik de afmetingen van de buitenunit wist stond ik toch wel even raar te kijken toen die doos open ging.
De eerste 24 uur waren niet echt vlekkeloos maar dat lag niet aan het systeem maar aan wat "details" van de installateur.
Nu was ik op mijn Daikin gewend dat ik heel eenvoudig kon switchen tussen verwarmen en koelen. Maar op mijn etwist kan ik alleen maar kiezen voor bedrijfsmodus uit of verwarmen.
Wanneer ik bij de installateursinstellingen kijk kon ik actieve koeling wel aanzetten en minimale temp op 18 graden. Wie heeft dit al succesvol werkend en kan mij helpen bij het activeren van de vloerkoeling?
Ik had de warmtepomp geinstalleed en alles netjes aangezet en gekoppeld aan mijn honeywell evohome via aan/uit, met een los contact op koelen ook gestuurd door honeywell. Na een aantal runs merkte ik dat het een erg onrustig systeem was (ik spreek hier over koelen, verwarmen was nog niet van toepassing afgelopen weken). Uit deels blinde paniek, deels uit nieuwsigerigheid heb ik een etwist gehaald.
Met de Etwist heb ik het systeem op weersafhankelijk + ruimtecorrectie gezet. Vooral dit laatste stukje lijkt mij de sleutel tot rustig kunnen koelen. Dit zorgt ervoor dat de WP niet onnodig blijft pendelen om nog dieper richting 20c te zakken volgens WAR, maar dat je een extra stop kan neerzetten voor bijv 23 graden, waarna de WP zelf dus stopt met koelen en gaat kijken of hij kan verwarmen.
De parameters om dit te realiseren zijn (zover ik nu ff snel kan bedenken):
cp020 op mengroep
AP028 op actieve koeling
AP029 op toestaan
cp270 op 18 of 17 graden
HP003 op 14 graden*
AP073 op 24 graden
alle temperatuur targets voor ruimtes/tijden constant op 24 graden voor koelen, 21 graden voor verwarmen.
* dit kan bij mij zo laag ivm kunstof geisoleerde leidingen, let op dat je geen condensvorming krijgt. Ik merk wel dat door dit toe te laten, het systeem mooie lange runs (24h ) kan halen.
Het resultaat is dat het system gaat koelen als de binnen temp hoger is dan 24 graden (wanneer het echt wenselijk gaat worden), en daar onder is de aanname dat het ergste al wel voorbij is (nacht of koelere periode) en dat het huis dan nog tijd nodig heeft om zelf tot rust te komen. Ook vind ik dat het verschil dan wel erg klein gaat worden met het target van koelen, dus het effect is dan minimaal. tussen de 24 en 21 graden zal het syteem overschakelen tussen zomer/winter (koelen/verwarmen) en dus niks doen, daaronder gaat hij (als het goed is) verwarmen.
Dit is alles wat ik tot nu toe proefondervindelijk gevonden had. Helemaal HP003 gaf mij de grootste koppijn, die had ik eerst gelijk aan de setpoint wat dus zorgt voor hele korte runs.
Wel is het zo dat dit gebaseerd is op een open vloerverwarminsverdeler, convector radiatoren en een zeer goed geisoleerd huis.
Sommige mengverdelers hebben aan de zijkant een boutje wat je kan in of uitdraaien waardoor je het mengen kan vergroten of verkleinen. Dit kan je even controleren, desnoods even wat foto's hier plaatsen van de verdeler zodat men je kan helpen hierbij.nihilissimis schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 09:44:
@Releases dankjewel voor je antwoord.
Wat bedoel je met ‘het mengen knijpen’?
Ik maak me daarnaast wat zorgen of ik kamers die we incidenteel verwarmen nog wel warm krijgen op 35C Ta.
Bedoel je met ‘de hele schil verwamen’ dat we alle kamers op temperatuur houden?
Full electric is voor ons helaas nu niet mogelijk omdat de constructie van de zoldervloer niet stevig genoeg is om een 300 liter SWW vat te dragen. We gaan de zolder ooit nog wel verbouwen maar dat is een 50K+ project en dat zit er op dit moment niet in.
De hele schil verwarmen is inderdaad lekker alles open zetten. Dit is over het algemeen efficiënter dan boven radiatoren dichthouden. Wellicht wel alvast handig je keuze warmtepomp alvast rekening houd dat er op later moment een boilervat bij kan, die deze dan ook kan verwarmen. Dan hoef je later niet al te veel wijzigingen aan te brengen.
Ik heb SWW apart van de confida gehouden en een confida 10 geinstalleerd. Zie mijn reactie van 5 min geleden voor de instellingen waar ik vooral tegenaan liep. De rest van de handleiding is aardig duidelijk en als je die rustig doorneemt kom je heel ver (zo deed ik dat ook).Tomexergie schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 22:04:
Bij mij wordt een Confida 400-9 met binnendeel 40E en met SWW boiler geïnstalleerd. Zelf heb ik het hydraulisch systeem getekend met maten enz. Helaas is mijn installateur door niet nader genoemde reden gestopt. De SWW boiler en de elektrische kabels moeten nog worden aangesloten. Ik ben daar eigenlijk best gelukkig mee omdat ik nu een echte elektricien kan inschakelen en kan aansturen. In bedrijfstellen doe ik zelf . Ik neem de handleiding door van de 40E . Best ingewikkeld vooral voor een eenvoudige installateur(meestal sanitair monteur) die snel weg wil zijn. Ik kan mij voorstellen dat er veel instelfouten worden gemaakt.
Wie heeft er al ervaring met het zelf instellen van de confida? Lijst met instellingen voor full-E met SWW?
@nihilissimis hier een soort gelijke situatie. Een jaren 30 hoek woning waar de zijgevel op het oosten ligt (trapgat naar eerste en zolder verdipeing). Even wat ervaring en doe er mee wat je wil. Niet echt antwoorden op je vraag maar wel ervaring in zo'n oud huis.
Ons huis had een gasverbruik van zo'n 1500m3 per jaar. Over de 15 jaar dat we er wonen zijn alle ramen vervangen, vloer-, dak, spouw isolatie en een uitbouw eerste en tweede verdieping conform huiidige isolatie eisen. Gezin van vier.
Sinds drie jaar een hybride 5kw warmtepomp op dezelfde Remeha Calenta 40C die ondertussen ook 13 jaar oud is. De laatste drie jaar zijn we terug gegaan naar zo'n 330m3 gas per jaar (inclusief SWW). Afgelopen jaar zelfs 300m3. Kamer temperatuur continu op 21 graden (24h) met lage temperatuur aanvoer (40 graden). Vloerverwarming beneden met open verdeler, badkamer vloer verwarming. Rest radiatoren.
Dit jaar besloten gasloos te gaan (ketel wordt te oud en netbeheerkosten te hoog t.o.v. het beetje gasverbruik). Ook hier geen plek (in ons geval 270L) voor een SWW boiler. Wij hebben een 9kW Remeha MB400 met Confida 10 aangeschaft met een 50L CV buffer vat. Volume van ons CV systeem was al behoorlijk fors ook met deels gesloten radiatoren. Tot aan de verdelers alles met 25mm en een aparte eigen leiding van 25mm naar de vloerverwarming woonkamer. Dit alles ging goed met de 5kW Atlantic Aurea.
Dit is een keuze, maar ik wilde geen complexiteit en ook redundancy dus de MB400 is voor de CV. Voor SWW in de garage een Atlantic Explorer V5 met 270L. Die tot nu toe erg goed bevalt.
Nog geen ervaring met de MB400 maar een merk als Remeha en het feit dat we met 5kW het al aardig redden moet dit goed gaan de komende winter. De oude ketel hangt nog, dit stookjaar wordt een mooie test.
Ons huis had een gasverbruik van zo'n 1500m3 per jaar. Over de 15 jaar dat we er wonen zijn alle ramen vervangen, vloer-, dak, spouw isolatie en een uitbouw eerste en tweede verdieping conform huiidige isolatie eisen. Gezin van vier.
Sinds drie jaar een hybride 5kw warmtepomp op dezelfde Remeha Calenta 40C die ondertussen ook 13 jaar oud is. De laatste drie jaar zijn we terug gegaan naar zo'n 330m3 gas per jaar (inclusief SWW). Afgelopen jaar zelfs 300m3. Kamer temperatuur continu op 21 graden (24h) met lage temperatuur aanvoer (40 graden). Vloerverwarming beneden met open verdeler, badkamer vloer verwarming. Rest radiatoren.
Dit jaar besloten gasloos te gaan (ketel wordt te oud en netbeheerkosten te hoog t.o.v. het beetje gasverbruik). Ook hier geen plek (in ons geval 270L) voor een SWW boiler. Wij hebben een 9kW Remeha MB400 met Confida 10 aangeschaft met een 50L CV buffer vat. Volume van ons CV systeem was al behoorlijk fors ook met deels gesloten radiatoren. Tot aan de verdelers alles met 25mm en een aparte eigen leiding van 25mm naar de vloerverwarming woonkamer. Dit alles ging goed met de 5kW Atlantic Aurea.
Dit is een keuze, maar ik wilde geen complexiteit en ook redundancy dus de MB400 is voor de CV. Voor SWW in de garage een Atlantic Explorer V5 met 270L. Die tot nu toe erg goed bevalt.
Nog geen ervaring met de MB400 maar een merk als Remeha en het feit dat we met 5kW het al aardig redden moet dit goed gaan de komende winter. De oude ketel hangt nog, dit stookjaar wordt een mooie test.
Ik hoef hier geen welles-nietes verhaal van te maken, maar is hier dan niet een aanname gedaan dat het systeemvolume GEEN afgifte heeft en geen energie kwijt kan? Zodra er constant energie afgegeven gaat worden gaan je runs, met minimaal "systeemvolume" al veel langer worden toch? Ik heb zelf namelijk ervaren met mijn vloerverwarming dat het beton zo'n grote thermische massa heeft dat dit een aantal uur duurt voor het een beetje mee gaat bewegen met de temperatuur.DataDriven2026 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 11:24:
@CobraVE Het klopt dat er wordt aangegeven dat er bij 35 °C minimaal 77 liter volume beschikbaar moet zijn en bij 45 °C minimaal 49 liter. Deze minimale volumes zijn echter vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de condensor niet bevriest en dat de ontdooicyclus succesvol kan worden afgerond.
Mijn uitgangspunt is daarom niet alleen dat het systeem aan de minimale voorwaarden voldoet, maar vooral dat het ook tijdens het verwarmen optimaal kan functioneren. Ik vind het belangrijk dat de warmtepomp voldoende systeemvolume tot zijn beschikking heeft om langere, stabiele en gemoduleerde runs te maken en dat er onder alle omstandigheden voldoende debiet beschikbaar is om het nominale debiet van de warmtepomp te kunnen behalen.
Als richtlijn wordt voor een efficiënte en stabiele werking vaak circa 25 liter systeemvolume per kW aan vermogen aangehouden. Persoonlijk vind ik dat aan de ruime kant en denk ik dat het met iets minder volume (20 liter per kw) ook goed kan functioneren. Om die reden heb ik het vanuit de werking van het systeem doorgerekend.
Bij een weersafhankelijke regeling, wat juist een van de meest efficiënte manieren is om een warmtepomp aan te sturen, zal de Remeha warmtepomp de gewenste aanvoertemperatuur uit de stooklijn bereiken. Vervolgens wordt, een gecontroleerde stop uitgevoerd bij ongeveer +3 °C boven de gewenste aanvoertemperatuur. De warmtepomp schakelt vervolgens weer in wanneer de temperatuur circa 3 °C onder de gewenste aanvoertemperatuur komt. Daarmee ontstaat een verschil van ongeveer 6 °C tussen het uitschakel- en inschakelmoment.
Wanneer we dit vertalen naar een buffervat van 80 liter, zien we dat de warmtepomp bij een vermogen van 8,5 kW deze 6 °C in ongeveer 4 minuten overbrugt. Bij 5 kW duurt dit circa 6,5 minuten en zelfs wanneer de warmtepomp op zijn minimale vermogen van 2,5 kW draait, is dit slechts ongeveer 13 minuten.
Dit zijn naar mijn idee relatief korte draaitijden. Ik zou dit daarom eerder als pendelen classificeren dan als een mooie, stabiele gemoduleerde run. Juist bij een warmtepomp vind ik het wenselijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen, omdat langere en stabielere runs bijdragen aan een efficiëntere werking en een betere benutting van het modulerende vermogen.
Daarom pleit ik, mede op basis van de richtlijnen van Remeha, voor een parallel buffervat van minimaal 150 liter bij een warmtepompvermogen van circa 9 kW. Met dit volume creëren we naar mijn mening een betere uitgangspositie voor het systeem: de warmtepomp krijgt meer ruimte om langere en efficiëntere runs te maken, kan beter moduleren en heeft onder verschillende bedrijfsomstandigheden voldoende mogelijkheid om het nominale debiet te behalen.
Mijn doel is dus niet om uitsluitend aan de minimale technische voorwaarden te voldoen. Ik wil juist dat de installatie als geheel zo goed mogelijk functioneert en dat we het beschikbare vermogen van de warmtepomp optimaal benutten. Vanuit die gedachte lijkt een buffervolume van circa 150 liter bij 9kw vermogen mij een verstandige en goed onderbouwde keuze.
Ik denk persoonlijk dat de waarheid dus een beetje in het midden ligt, je hebt volume nodig, dat is zeker waar, maar theoretisch, al heb je 1 convectorput die 100kw vermogen afgeeft met de kortste leiding ooit, is op papier je volume heel klein maar als die convector blijft afgeven is er nooit wat aan de hand. Je komt pas in de problemen als je de ontdooicyclus mee gaat nemen, de randgevallen van herfst/lente waar het afgifte systeem geen vermogen meer kan afgeven door gering verschil met de omgeving, of dat de warmtepomp niet verder kan moduleren.
Als je met een 5kW warmtepomp het huis al zo goed als gasloos warm krijgt, is een 9kW dan niet ontzettende overkill? Wij gebruiken rond de 1375m3 inclusief sww en ik ga nu toch voor de 6kW en later een boilervat of warmtepompboiler. Ik had eerst ook 9kW in mijn hoofd maar na een jaar meten ben ik er van overtuigd dat 6kW voldoende moet zijn, ook met een warmteverlies berekening kom ik rond de 6 a 6,5kW uit.Marc001 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:34:
@nihilissimis hier een soort gelijke situatie. Een jaren 30 hoek woning waar de zijgevel op het oosten ligt (trapgat naar eerste en zolder verdipeing). Even wat ervaring en doe er mee wat je wil. Niet echt antwoorden op je vraag maar wel ervaring in zo'n oud huis.
Ons huis had een gasverbruik van zo'n 1500m3 per jaar. Over de 15 jaar dat we er wonen zijn alle ramen vervangen, vloer-, dak, spouw isolatie en een uitbouw eerste en tweede verdieping conform huiidige isolatie eisen. Gezin van vier.
Sinds drie jaar een hybride 5kw warmtepomp op dezelfde Remeha Calenta 40C die ondertussen ook 13 jaar oud is. De laatste drie jaar zijn we terug gegaan naar zo'n 330m3 gas per jaar (inclusief SWW). Afgelopen jaar zelfs 300m3. Kamer temperatuur continu op 21 graden (24h) met lage temperatuur aanvoer (40 graden). Vloerverwarming beneden met open verdeler, badkamer vloer verwarming. Rest radiatoren.
Dit jaar besloten gasloos te gaan (ketel wordt te oud en netbeheerkosten te hoog t.o.v. het beetje gasverbruik). Ook hier geen plek (in ons geval 270L) voor een SWW boiler. Wij hebben een 9kW Remeha MB400 met Confida 10 aangeschaft met een 50L CV buffer vat. Volume van ons CV systeem was al behoorlijk fors ook met deels gesloten radiatoren. Tot aan de verdelers alles met 25mm en een aparte eigen leiding van 25mm naar de vloerverwarming woonkamer. Dit alles ging goed met de 5kW Atlantic Aurea.
Dit is een keuze, maar ik wilde geen complexiteit en ook redundancy dus de MB400 is voor de CV. Voor SWW in de garage een Atlantic Explorer V5 met 270L. Die tot nu toe erg goed bevalt.
Nog geen ervaring met de MB400 maar een merk als Remeha en het feit dat we met 5kW het al aardig redden moet dit goed gaan de komende winter. De oude ketel hangt nog, dit stookjaar wordt een mooie test.
In mijn ogen, die enkele dag dat de -10 of -15 aan word getikt, kun je beter bijverwarmen cop 1 op 1 ipv het halve jaar pendel gedrag te vormen omdat de capaciteit van de pomp te groot is.
[ Voor 6% gewijzigd door Robke15 op 24-08-2026 10:02 ]
De 5kw liep dan flink op zijn tenen. De 6kw variant (zonder backup element) zou moeite hebben met de lagere temperaturen die we in januari hebben gehad (voor ons huis). De 9 kan aardig terug moduleren, ik zat ook in twijfel maar ik denk dat het wel meevalt.Robke15 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:51:
[...]
Als je met een 5kW warmtepomp het huis al zo goed als gasloos warm krijgt, is een 9kW dan niet ontzettende overkill? Wij gebruiken rond de 1375m3 inclusief sww en ik ga nu toch voor de 6kW en later een boilervat of warmtepompboiler. Ik had eerst ook 9kW in mijn hoofd maar na een jaar meten ben ik er van overtuigd dat 6kW voldoende moet zijn, ook met een warmteverlies berekening kom ik rond de 6 a 6,5kW uit.
In mijn ogen, die enkele dag dat de -10 of -15 aan word getikt, kun je beter bijverwarmen cop 1 op 1 ipv het halve jaar pendel gedrag te vormen omdat de capaciteit van de pomp te groot is.
Oke begrijpelijk dan. En je kan desnoods nog je radiatoren mee laten draaien, dan valt het pendelen wel mee.Marc001 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 10:14:
[...]
De 5kw liep dan flink op zijn tenen. De 6kw variant (zonder backup element) zou moeite hebben met de lagere temperaturen die we in januari hebben gehad (voor ons huis). De 9 kan aardig terug moduleren, ik zat ook in twijfel maar ik denk dat het wel meevalt.
Ben je met 25mm niet bang dat de flow te laag word? Volgens mij word vanaf 6kW 28mm koper aangeraden in de technische blaadjes.
Al met al, redelijk vergelijkbaar allemaal met mijn woning, alleen is die wel vrijstaand, leuke vergelijking en nuttig.
De ervaring tot nu met de hybride setup ging het goed. Als de CV ketel het over nam leverde deze door de WAR een aanvoer van 42 graden. Ik had het vermogen (niet de temperatuur) van de Remeha Calenta flink teruggeschroefd. Met dit vermogen, de gevraagde set temperatuur en flow van de CV pomp was het huis prima warm te houden.Robke15 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 10:43:
[...]
Oke begrijpelijk dan. En je kan desnoods nog je radiatoren mee laten draaien, dan valt het pendelen wel mee.
Ben je met 25mm niet bang dat de flow te laag word? Volgens mij word vanaf 6kW 28mm koper aangeraden in de technische blaadjes.
Al met al, redelijk vergelijkbaar allemaal met mijn woning, alleen is die wel vrijstaand, leuke vergelijking en nuttig.
Oke netjes! Ben erg benieuwd naar je bevindingen met de remeha dadelijk.Marc001 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:20:
[...]
De ervaring tot nu met de hybride setup ging het goed. Als de CV ketel het over nam leverde deze door de WAR een aanvoer van 42 graden. Ik had het vermogen (niet de temperatuur) van de Remeha Calenta flink teruggeschroefd. Met dit vermogen, de gevraagde set temperatuur en flow van de CV pomp was het huis prima warm te houden.
Hier heb ik de aanvoer naar de verdeler op 38 staan, en beneden meet ik 35 en retour 25.
Het bestaande systeem is waardeloos opgebouwd, de monteur die het destijds gebouwd heeft "weet ook van niks" haha.
Maargoed ik krijg het huis dus mooi 19° met 35° op de verdeler, wel wat moeizaam met -10, maar de delta t was dan ook erg groot.
Dadelijk wanneer ik aan de installatie begin komt er 28 koper te liggen overal, dan is de flow hoog, kan ik goed op delta t regelen.
Heb er zin in!
SWW apart van de Confida? Ook met de 40E staat SWW apart. Ik die kast 40E zit alleen een BUH, filter, flowmeter en een klein expansievat. De SWW wordt in het leidingsysteem apart gekoppeld via een driewegklep.Casper_G schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:31:
[...]
Ik heb SWW apart van de confida gehouden en een confida 10 geinstalleerd. Zie mijn reactie van 5 min geleden voor de instellingen waar ik vooral tegenaan liep. De rest van de handleiding is aardig duidelijk en als je die rustig doorneemt kom je heel ver (zo deed ik dat ook).
Ik zal met mijn systeem niet gaan koelen omdat dit corrosie op de leidingen veroorzaakt. Met de Elga(Mijn vorige WP) Heb ik dat al uitgeprobeerd. De handleiding is duidelijk, maar voor de zekerheid heb ik een e-Twist genomen i.p.v. mijn bestaande Honeywell Touch Modulation . Dit omdat die beter aansluit bij de software van Remeha. Maar ik moet de installatie op de 40E nog doen. Ik ben benieuwd of dat vlekkeloos gaat verlopen. Eerst mijn 1500 l/h halen met aanpassing in het hydraulische systeem.
Dat gaat zeker lukken, succes. Ik ben benieuwd als de temperaturen gaan zakken. Voor de gemoedsrust hangt de ketel nog (losgekoppeld) en hebben we nog een jaar gas contract. Maar het moet wel heel raar lopen wil dit niet werken met de ervaringen van de afgelopen drie jaar.Robke15 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:48:
[...]
Oke netjes! Ben erg benieuwd naar je bevindingen met de remeha dadelijk.
Hier heb ik de aanvoer naar de verdeler op 38 staan, en beneden meet ik 35 en retour 25.
Het bestaande systeem is waardeloos opgebouwd, de monteur die het destijds gebouwd heeft "weet ook van niks" haha.
Maargoed ik krijg het huis dus mooi 19° met 35° op de verdeler, wel wat moeizaam met -10, maar de delta t was dan ook erg groot.
Dadelijk wanneer ik aan de installatie begin komt er 28 koper te liggen overal, dan is de flow hoog, kan ik goed op delta t regelen.
Heb er zin in!
Hydraulisch is alles nu aangesloten, ik moet alleen de stuurkabel nog en de buitenunit aansluiten op de werkschakelaar.
Voor de installatie moet de stromingsschakelaar gecontroleerd worden of deze droog is.
Iemand ervaring hoe je daar bij komt?
Met de frontpanelen eraf zit de controlbox behoorlijk in de weg.
Bovenzijde verwijderen?
Om die los te krijgen moet het rooster samen met de front panelen er ook nog af.
Het rechter zijpaneel loopt ook helemaal naar achter toe.
In de Midea documentatie staat ook geen tip / instructie.
Iemand? Voordat ik dat hele ding uit elkaar schroef
Iemand ervaring hoe je daar bij komt?
Met de frontpanelen eraf zit de controlbox behoorlijk in de weg.
Bovenzijde verwijderen?
Om die los te krijgen moet het rooster samen met de front panelen er ook nog af.
Het rechter zijpaneel loopt ook helemaal naar achter toe.
In de Midea documentatie staat ook geen tip / instructie.
Iemand? Voordat ik dat hele ding uit elkaar schroef
Ik heb vrij recentelijk nog een Remeha calenta ace matic 40c cw5 laten plaatsen. Ik heb nu ook interesse om deze aan te vullen met een remeha Confida 40H met extra boilervat. Nu ben ik op zoek naar een goede installateur in de omgeving van Den Bosch? Ik hoor graag jullie suggesties.
Wij willen overstappen naar all electric met daarnaast een losse warmtepompboiler voor warm water. We twijfelen tussen de Remeha Confida 6KW (die volgens de installateur gaat voldoen) en de 9KW. De 6KW versie zou voorzien worden van een los back-up-element van 3KW (met COP 1,0) en een parallel buffervat van 50 liter.
Onze situatie:
Hoekwoning uit 1999, energielabel B, inmiddels in de meeste ruimtes HR++. Ca. 143 m2 woonoppervlakte. Alleen klassieke radiatoren. Bijna alle ruimtes worden verwarmd.
Gasverbruik voor alleen verwarmen: ca. 1500 m3. Op enkele piekdagen 17 m3 voor verwarming.
De Confida 6KW levert bij -7 W55 nog 5,4 KW nominaal. Dat betekent 129,6 Kwh in een etmaal, wat ongeveer overeenkomt met 14,7 m3 gas per dag (90% ketelrendement, uitgaande van 14 jaar oude ketel). Voor de zekerheid heb ik 10% extra warmtevraag toegevoegd per dag als marge.
Ik kom dan voor de afgelopen winter (die in Groningen best koud was) uit op 17 dagen waarop de 6KW-warmtepomp over een heel etmaal gemeten niet de benodigde warmte had kunnen leveren. Hier had het losse elektrische element met COP 1,0 moeten bijspringen voor in totaal 405 kwh (ca. € 105 bij 0,26/kwh). Dat is op jaarbasis ongeveer € 61 duurder dan als de warmtepomp voldoende capaciteit had moeten leveren (uitgaande van COP 2,4 bij lage temperatuur).
Dat vind ik eigenlijk heel acceptabel. Het alternatief zou zijn dat we voor de 9KW-versie van de Confida gaan. Maar daar ligt het minimaal vermogen aanzienlijk hoger, waardoor m.i. het risico van pendelen veel groter wordt.
Wat betreft de radiatoren heb ik m.b.v. AI voor iedere radiator in iedere ruimte berekend of hij op 50 of 55 graden voldoende warmte kan leveren voor de betreffende ruimte. Dat lijkt het geval.
Al met al lijken alle seinen op groen te staan voor de 6KW-versie. Ik ben echter nog nieuw in deze materie en ben heel benieuwd of ik in mijn analyse geen denkfouten heb gemaakt, waardoor ik straks tóch veel meer moet bijstoken met het element en duurder uit ben.
Jullie feedback is dus zeer welkom!
P.S. Ik heb een universele Excel-sheet gemaakt waarmee je deze berekeningen eenvoudig kunt maken als je je gasverbruik per dag hebt. Mocht iemand interesse hebben, dan kan ik die delen.
Onze situatie:
Hoekwoning uit 1999, energielabel B, inmiddels in de meeste ruimtes HR++. Ca. 143 m2 woonoppervlakte. Alleen klassieke radiatoren. Bijna alle ruimtes worden verwarmd.
Gasverbruik voor alleen verwarmen: ca. 1500 m3. Op enkele piekdagen 17 m3 voor verwarming.
De Confida 6KW levert bij -7 W55 nog 5,4 KW nominaal. Dat betekent 129,6 Kwh in een etmaal, wat ongeveer overeenkomt met 14,7 m3 gas per dag (90% ketelrendement, uitgaande van 14 jaar oude ketel). Voor de zekerheid heb ik 10% extra warmtevraag toegevoegd per dag als marge.
Ik kom dan voor de afgelopen winter (die in Groningen best koud was) uit op 17 dagen waarop de 6KW-warmtepomp over een heel etmaal gemeten niet de benodigde warmte had kunnen leveren. Hier had het losse elektrische element met COP 1,0 moeten bijspringen voor in totaal 405 kwh (ca. € 105 bij 0,26/kwh). Dat is op jaarbasis ongeveer € 61 duurder dan als de warmtepomp voldoende capaciteit had moeten leveren (uitgaande van COP 2,4 bij lage temperatuur).
Dat vind ik eigenlijk heel acceptabel. Het alternatief zou zijn dat we voor de 9KW-versie van de Confida gaan. Maar daar ligt het minimaal vermogen aanzienlijk hoger, waardoor m.i. het risico van pendelen veel groter wordt.
Wat betreft de radiatoren heb ik m.b.v. AI voor iedere radiator in iedere ruimte berekend of hij op 50 of 55 graden voldoende warmte kan leveren voor de betreffende ruimte. Dat lijkt het geval.
Al met al lijken alle seinen op groen te staan voor de 6KW-versie. Ik ben echter nog nieuw in deze materie en ben heel benieuwd of ik in mijn analyse geen denkfouten heb gemaakt, waardoor ik straks tóch veel meer moet bijstoken met het element en duurder uit ben.
Jullie feedback is dus zeer welkom!
P.S. Ik heb een universele Excel-sheet gemaakt waarmee je deze berekeningen eenvoudig kunt maken als je je gasverbruik per dag hebt. Mocht iemand interesse hebben, dan kan ik die delen.
Hoi Martijn,Martijn-H schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 08:47:
Wij willen overstappen naar all electric met daarnaast een losse warmtepompboiler voor warm water. We twijfelen tussen de Remeha Confida 6KW (die volgens de installateur gaat voldoen) en de 9KW. De 6KW versie zou voorzien worden van een los back-up-element van 3KW (met COP 1,0) en een parallel buffervat van 50 liter.
Onze situatie:
Hoekwoning uit 1999, energielabel B, inmiddels in de meeste ruimtes HR++. Ca. 143 m2 woonoppervlakte. Alleen klassieke radiatoren. Bijna alle ruimtes worden verwarmd.
Gasverbruik voor alleen verwarmen: ca. 1500 m3. Op enkele piekdagen 17 m3 voor verwarming.
De Confida 6KW levert bij -7 W55 nog 5,4 KW nominaal. Dat betekent 129,6 Kwh in een etmaal, wat ongeveer overeenkomt met 14,7 m3 gas per dag (90% ketelrendement, uitgaande van 14 jaar oude ketel). Voor de zekerheid heb ik 10% extra warmtevraag toegevoegd per dag als marge.
Ik kom dan voor de afgelopen winter (die in Groningen best koud was) uit op 17 dagen waarop de 6KW-warmtepomp over een heel etmaal gemeten niet de benodigde warmte had kunnen leveren. Hier had het losse elektrische element met COP 1,0 moeten bijspringen voor in totaal 405 kwh (ca. € 117 bij 0,26/kwh). Dat is op jaarbasis ongeveer € 68 duurder dan als de warmtepomp voldoende capaciteit had moeten leveren (uitgaande van COP 2,4 bij lage temperatuur).
Dat vind ik eigenlijk heel acceptabel. Het alternatief zou zijn dat we voor de 9KW-versie van de Confida gaan. Maar daar ligt het minimaal vermogen aanzienlijk hoger, waardoor m.i. het risico van pendelen veel groter wordt.
Wat betreft de radiatoren heb ik m.b.v. AI voor iedere radiator in iedere ruimte berekend of hij op 50 of 55 graden voldoende warmte kan leveren voor de betreffende ruimte. Dat lijkt het geval.
Al met al lijken alle seinen op groen te staan voor de 6KW-versie. Ik ben echter nog nieuw in deze materie en ben heel benieuwd of ik in mijn analyse geen denkfouten heb gemaakt, waardoor ik straks tóch veel meer moet bijstoken met het element en duurder uit ben.
Jullie feedback is dus zeer welkom!
P.S. Ik heb een universele Excel-sheet gemaakt waarmee je deze berekeningen eenvoudig kunt maken als je je gasverbruik per dag hebt. Mocht iemand interesse hebben, dan kan ik die delen.
Ik had een vergelijkbare vraag (ook vergelijkbaar gasverbruik) een paar maand geleden. Iedereen was het er toen over eens: neem de 9kwh. De 6 is te krap en bij nederlands mistig weer rond de 0 mis je veel vermogen door defrosts.
Of pendelen een probleem gaat worden kun je zelf wat berekenen. In de ontwerphandleiding kun je de minimale vermogens van de 9 zien bij verschillende aanvoertemperaturen. Je weet het vermogen van je radiatoren en dan kan je dus gaan rekenen.
Als dan blijkt dat toch bang bent voor pendelen dan is de aanschaf van een buffervat (serieel is het eenvoudigste) misschien een optie om de minimale draaitijd van de wp wat te verlengen.
Bedenk wel dat de tweaker nerd het liefst een wp heeft die tot 0.1% vermogen kan moduleren
Als je het huis wel warm krijgt en de pomp stopt wat eerder dan een pomp die nog verder kan terugmoduleren dan is dat natuurlijk geen probleem. De wp heeft zelf anti-pendel stand ingebouwd en een soft start etcetera.
Ik had een hybride 5kw met R32, wel met slechte aansturing.Tomm89 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 09:46:
[...]
Hoi Martijn,
Ik had een vergelijkbare vraag (ook vergelijkbaar gasverbruik) een paar maand geleden. Iedereen was het er toen over eens: neem de 9kwh. De 6 is te krap en bij nederlands mistig weer rond de 0 mis je veel vermogen door defrosts.
Of pendelen een probleem gaat worden kun je zelf wat berekenen. In de ontwerphandleiding kun je de minimale vermogens van de 9 zien bij verschillende aanvoertemperaturen. Je weet het vermogen van je radiatoren en dan kan je dus gaan rekenen.
Als dan blijkt dat toch bang bent voor pendelen dan is de aanschaf van een buffervat (serieel is het eenvoudigste) misschien een optie om de minimale draaitijd van de wp wat te verlengen.
Bedenk wel dat de tweaker nerd het liefst een wp heeft die tot 0.1% vermogen kan modulerendefinitie van echt pendelen is ook dat het binnen niet warm wordt, maar de wp wel constant aan/uit gaat. Dit komt door te weinig afgiftevermogen.
Als je het huis wel warm krijgt en de pomp stopt wat eerder dan een pomp die nog verder kan terugmoduleren dan is dat natuurlijk geen probleem. De wp heeft zelf anti-pendel stand ingebouwd en een soft start etcetera.
Maar zeker in Nederland waar veel vocht in de lucht is rond de 1-4 graden schoot dat ding ook in erg veel defrosts.
Dat ging heel hard.
k heb wel een systeem met veel volume die altijd open staan.
Uiteindelijk toch maar besloten voor de 9kW te gaan met een 50L parallel vat.
Is gemakkelijk open te maken met een aantal parkers aan de zijkant losmaken en de plaat wip je eraf.Marc001 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 09:11:
Voor de installatie moet de stromingsschakelaar gecontroleerd worden of deze droog is.
Iemand ervaring hoe je daar bij komt?
Met de frontpanelen eraf zit de controlbox behoorlijk in de weg.
Bovenzijde verwijderen?
Om die los te krijgen moet het rooster samen met de front panelen er ook nog af.
Het rechter zijpaneel loopt ook helemaal naar achter toe.
In de Midea documentatie staat ook geen tip / instructie.
[Afbeelding]
Alleen snap ik niet waarom de stromingsschakelaar gecontroleerd moet worden. Hij wordt toch ook nat bij vullen? Inwendig nat?
Ik ben ontzettend aan het twijfelen aan de 6kW versie. Ik heb afgelopen jaar 1375m3 inclusief sww verbruikt, heb ook hout gestookt, al heb ik maar 1 tot 1,5 m3 verbruikt, ben meer een sfeer stoker, dus ik zal zonder houtkachel rond de 1500m3 verbruiken?
Momenteel sluit ik de open zolder af door een deur in te plaatsen, en word de zoldervloer extra geisoleerd, niet vanwege energie besparen, maar meer om het geluid van de knallende dakplaten.
Maar ik verwacht hier toch een besparing van van ~150m3 te halen.
Ik heb een vrijstaande woning uit 1989 wat grotendeels gerenoveerd is omstreeks 2000, en een totale oppervlakte van 172m2, beneden vloerverwarming die tot 5kw warmte kwijt kan en nog 1 convectorput en 33 radiator, dus een 6kW kan hier lekker op los gaan. Voorheen ook met alleen vloerverwarming en het huis warm gekregen(19°) met 35 a 40°.
Het leidingwerk word vervangen voor 32 uponor en 28mm koper, dus met de flow zit het goed.
Later word er vloerverwarming ingefreest boven, voor eventueel vloerkoeling en gewoon sporadisch te kunnen verwarmen.
Volgens mijn nefit easy hebben we 400m3 verbruikt voor sww, maar reken hier 10% vanaf gezien hij nogal positief de boel meet dus ca. 350m3 verwacht ik, mijn homewizard geeft anders aan daarom.
6kW zou dus randje voldoende moeten zijn, maar ik denk dat ik ivm defrost misschien beter een 7kw kan nemen, maar helaas heeft remeha geen 7kw..
Het zou zonde zijn als de 6kW het niet afkan en ik bij moet gaan stoken 1 op 1.
Momenteel sluit ik de open zolder af door een deur in te plaatsen, en word de zoldervloer extra geisoleerd, niet vanwege energie besparen, maar meer om het geluid van de knallende dakplaten.
Maar ik verwacht hier toch een besparing van van ~150m3 te halen.
Ik heb een vrijstaande woning uit 1989 wat grotendeels gerenoveerd is omstreeks 2000, en een totale oppervlakte van 172m2, beneden vloerverwarming die tot 5kw warmte kwijt kan en nog 1 convectorput en 33 radiator, dus een 6kW kan hier lekker op los gaan. Voorheen ook met alleen vloerverwarming en het huis warm gekregen(19°) met 35 a 40°.
Het leidingwerk word vervangen voor 32 uponor en 28mm koper, dus met de flow zit het goed.
Later word er vloerverwarming ingefreest boven, voor eventueel vloerkoeling en gewoon sporadisch te kunnen verwarmen.
Volgens mijn nefit easy hebben we 400m3 verbruikt voor sww, maar reken hier 10% vanaf gezien hij nogal positief de boel meet dus ca. 350m3 verwacht ik, mijn homewizard geeft anders aan daarom.
6kW zou dus randje voldoende moeten zijn, maar ik denk dat ik ivm defrost misschien beter een 7kw kan nemen, maar helaas heeft remeha geen 7kw..
Het zou zonde zijn als de 6kW het niet afkan en ik bij moet gaan stoken 1 op 1.
Voor de geïnteresseerden.
Volgens de instructie is het nodig bij installatie te controleren of er vocht tijdens transport in de buurt van de flow sensor switch is gekomen. Instructie boekje geeft geen instructies hoe hier te komen.
Om bij de sensor te komen is het nodig om het voorscherm (met het Remeha logo) en ook nog het kunststof rooster voor de fan los te halen. Een berg aan schroeven. Achter het rooster zitten namelijk helaas nog twee parkers die de bovenzijde vast zetten aan het frame (zie rode kaders op de foto).
Daarnaast viel mij nog iets op. De ontluchtingsdop zit nog in een zakje vast aan de automatische ontluchter met een tie wrap. Je zal sowieso de boel los moeten halen om het dopje te monteren op de plek waar deze hoort.
:strip_exif()/f/image/r4hHAiomqHrW0njxulFloWFI.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ua9MhJYXP1qMIgBNPwFd219B.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aAJY8cIAzr8tqzRRoQ7lEvLs.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hLr4oRot3sMPA3B4yUiWsa9x.jpg?f=user_large)
Volgens de instructie is het nodig bij installatie te controleren of er vocht tijdens transport in de buurt van de flow sensor switch is gekomen. Instructie boekje geeft geen instructies hoe hier te komen.
Om bij de sensor te komen is het nodig om het voorscherm (met het Remeha logo) en ook nog het kunststof rooster voor de fan los te halen. Een berg aan schroeven. Achter het rooster zitten namelijk helaas nog twee parkers die de bovenzijde vast zetten aan het frame (zie rode kaders op de foto).
Daarnaast viel mij nog iets op. De ontluchtingsdop zit nog in een zakje vast aan de automatische ontluchter met een tie wrap. Je zal sowieso de boel los moeten halen om het dopje te monteren op de plek waar deze hoort.
:strip_exif()/f/image/r4hHAiomqHrW0njxulFloWFI.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ua9MhJYXP1qMIgBNPwFd219B.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aAJY8cIAzr8tqzRRoQ7lEvLs.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hLr4oRot3sMPA3B4yUiWsa9x.jpg?f=user_large)
Wij hebben afgelopen week ook onze eerste Remeha Confida geplaatst met als buffer de Hydrobag van 1500 liter op een vrijstaande woning.
Erg onder de indruk van deze Remeha Confida!
Erg onder de indruk van deze Remeha Confida!
Niet meer van toepassing, het word de 6kW met de 40E binnenunit, dus buh als backup.Robke15 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:11:
Ik ben ontzettend aan het twijfelen aan de 6kW versie. Ik heb afgelopen jaar 1375m3 inclusief sww verbruikt, heb ook hout gestookt, al heb ik maar 1 tot 1,5 m3 verbruikt, ben meer een sfeer stoker, dus ik zal zonder houtkachel rond de 1500m3 verbruiken?
Momenteel sluit ik de open zolder af door een deur in te plaatsen, en word de zoldervloer extra geisoleerd, niet vanwege energie besparen, maar meer om het geluid van de knallende dakplaten.
Maar ik verwacht hier toch een besparing van van ~150m3 te halen.
Ik heb een vrijstaande woning uit 1989 wat grotendeels gerenoveerd is omstreeks 2000, en een totale oppervlakte van 172m2, beneden vloerverwarming die tot 5kw warmte kwijt kan en nog 1 convectorput en 33 radiator, dus een 6kW kan hier lekker op los gaan. Voorheen ook met alleen vloerverwarming en het huis warm gekregen(19°) met 35 a 40°.
Het leidingwerk word vervangen voor 32 uponor en 28mm koper, dus met de flow zit het goed.
Later word er vloerverwarming ingefreest boven, voor eventueel vloerkoeling en gewoon sporadisch te kunnen verwarmen.
Volgens mijn nefit easy hebben we 400m3 verbruikt voor sww, maar reken hier 10% vanaf gezien hij nogal positief de boel meet dus ca. 350m3 verwacht ik, mijn homewizard geeft anders aan daarom.
6kW zou dus randje voldoende moeten zijn, maar ik denk dat ik ivm defrost misschien beter een 7kw kan nemen, maar helaas heeft remeha geen 7kw..
Het zou zonde zijn als de 6kW het niet afkan en ik bij moet gaan stoken 1 op 1.
Hou ons op de hoogte van de installatie en zien graag de foto's!Robke15 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 12:21:
[...]
Niet meer van toepassing, het word de 6kW met de 40E binnenunit, dus buh als backup.
Ik ga mijn best doen! Krijg nou de offerte binnen met alle materialen. Ik blijf sww nog eventjes met de ketel doen.Releases schreef op woensdag 9 september 2026 @ 12:58:
[...]
Hou ons op de hoogte van de installatie en zien graag de foto's!
Hallo,
Ben ook serieus aan het kijken naar de Confida. Kan je met de 40E er een cv ketel voor sww naast houden? Dacht dat de 40H een open verdeler en een aansluiting voor cv als backup heeft wat bij de 40E ontbreekt?
Ben ook serieus aan het kijken naar de Confida. Kan je met de 40E er een cv ketel voor sww naast houden? Dacht dat de 40H een open verdeler en een aansluiting voor cv als backup heeft wat bij de 40E ontbreekt?
Als ik de handleiding lees is er een optie om sww uit te schakelen, als dit niet werkt zal ik hem moeten foppen tijdelijk en anders toch een boiler aan moeten schaffen.aerocrow schreef op woensdag 9 september 2026 @ 21:06:
Hallo,
Ben ook serieus aan het kijken naar de Confida. Kan je met de 40E er een cv ketel voor sww naast houden? Dacht dat de 40H een open verdeler en een aansluiting voor cv als backup heeft wat bij de 40E ontbreekt?
Mooi dat je er zo relax in staat. Ben benieuwd hoe het zal gaan. Ben zelf niet zo technisch onderlegd dat ik het zelf kan, dus ben afhankelijk van een installateur. Maar probeer zelf de werking ook enigzins te begrijpen.
Yes, ik vind het prachtig om te maken dus dan leer je het vanzelf.aerocrow schreef op woensdag 9 september 2026 @ 23:08:
Mooi dat je er zo relax in staat. Ben benieuwd hoe het zal gaan. Ben zelf niet zo technisch onderlegd dat ik het zelf kan, dus ben afhankelijk van een instalateur. Maar probeer zelf de werking ook enigzins te begrijpen.
Toevallig heb ik net in de handleiding op pagina 33 gevonden dat er een sww boiler mogelijk is, dus ik ga er vanuit dat het dus ook zonder kan.
https://edge.sitecorecloud.io/bdrthermea1-platform-production-864a/media/Project/RemehaNL/RemehaNL/Documentatie/Consument/02---Hybride-warmtepompen/Confida-400/Documentatie-voor-installateurs/7889247-04_Installatie-gebruikers-servicehandleiding_Confida-40.pdf
Goedemorgen,
Ik ben zelf installateur van warmtepompen.
Deze warmtepomp is eigenlijk een Midea Artic met een Remeha sticker.
ik heb nu 10-tallen Midea warmtepompen geinstalleerd en ben alleen maar tevreden.
Remeha heeft de bediening en electrische aansluitingen wel een stukje simpeler gemaakt.
Ik ben zelf installateur van warmtepompen.
Deze warmtepomp is eigenlijk een Midea Artic met een Remeha sticker.
ik heb nu 10-tallen Midea warmtepompen geinstalleerd en ben alleen maar tevreden.
Remeha heeft de bediening en electrische aansluitingen wel een stukje simpeler gemaakt.
In mijn zoektocht naar een vervanger kwam ik er ook achter dat het een Midea is.Dawillem schreef op donderdag 10 september 2026 @ 07:54:
Goedemorgen,
Ik ben zelf installateur van warmtepompen.
Deze warmtepomp is eigenlijk een Midea Artic met een Remeha sticker.
ik heb nu 10-tallen Midea warmtepompen geinstalleerd en ben alleen maar tevreden.
Remeha heeft de bediening en electrische aansluitingen wel een stukje simpeler gemaakt.
Als je het van binnen bekijkt ziet het er solide en netjes uit.
Ik heb wel het vermoeden dat Remeha componenten wisselt.
Er zit bijvoorbeeld een Wilo Pomp in. Lijkt me niet iets wat Midea af fabriek oplevert.
Een Europese onluchter, en waarschijnlijk nog wel een aantal componenten.
Ik zie bij mij in de app dat er op het dashboard nu een card bijgekomen is voor zonnepanelen.
Ben benieuwd wat dit gaat doen, is nog niks over beschreven in het beta nieuws van de app.
Ben benieuwd wat dit gaat doen, is nog niks over beschreven in het beta nieuws van de app.
[ Voor 46% gewijzigd door Releases op 10-09-2026 17:52 ]
Benieuwd wanneer ik die optie beschikbaar krijg. Volgens mijn app store draai ik op de meest recente versie.Releases schreef op donderdag 10 september 2026 @ 17:51:
Ik zie bij mij in de app dat er op het dashboard nu een card bijgekomen is voor zonnepanelen.
Ben benieuwd wat dit gaat doen, is nog niks over beschreven in het beta nieuws van de app.
[Afbeelding]
De confida draait hier nog 4 weken en we zijn er zeer tevreden over. Het enige wat ik nog niet snap is het legionella preventie programma.
Zodra deze start wordt ook gelijk het elektrisch element van de tank geactiveerd. De buitenunit slaat wel aan maar bij dezelfde actie. Volgens mij moet dit niet nodig zijn bij een run naar 65 graden.
Weet er iemand welke parameter ik hier voor moet omzetten in de pro app?
Zodra deze start wordt ook gelijk het elektrisch element van de tank geactiveerd. De buitenunit slaat wel aan maar bij dezelfde actie. Volgens mij moet dit niet nodig zijn bij een run naar 65 graden.
Weet er iemand welke parameter ik hier voor moet omzetten in de pro app?
Dat is een goede, die heb ik bij mij ook nog niet aangepast. Heb de functie wel ergens in het service menu voorbij zien komen dacht ik.R3ns89 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:55:
De confida draait hier nog 4 weken en we zijn er zeer tevreden over. Het enige wat ik nog niet snap is het legionella preventie programma.
Zodra deze start wordt ook gelijk het elektrisch element van de tank geactiveerd. De buitenunit slaat wel aan maar bij dezelfde actie. Volgens mij moet dit niet nodig zijn bij een run naar 65 graden.
Weet er iemand welke parameter ik hier voor moet omzetten in de pro app?
Van de week even rustig voor zitten.
De app trouwens draai ik in bèta volgens mij, kan je aanvinken om aan mee te doen in de instellingen.
Van het voorjaar geplaatst: Confida MB400 6 kW
Ik heb ook de 40E geplaatst. Maar omdat ik nog een goede cv-ketel heb, heb ik deze als All-e ready aangesloten. Het relais voor de E-backup stuurt nu mijn cv-ketel aan voor backup.aerocrow schreef op woensdag 9 september 2026 @ 21:06:
Hallo,
Ben ook serieus aan het kijken naar de Confida. Kan je met de 40E er een cv ketel voor sww naast houden? Dacht dat de 40H een open verdeler en een aansluiting voor cv als backup heeft wat bij de 40E ontbreekt?
@JanLiefting dat ziet er strak uit. Op een houten plat dak? Ben zelf ook een constructie aan het uitdokteren voor een plat dak. Mijn ketel is nog geen jaar oud, maar als ik de 40E op de plek van ketel hang oogt dat rustiger en reken ca: 180m3 gas voor SWW en als ik dan de rekensom maak neig ik toch om verlies ketel te nemen en in 1 keer van het gas af.
Ik ben inmiddels bijna zover, en ga naast de warmtepomp een warmtepompboiler plaatsen. 2x subsidie en vermoedelijk ruim voldoende water met 270 liter.aerocrow schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:35:
@JanLiefting dat ziet er strak uit. Op een houten plat dak? Ben zelf ook een constructie aan het uitdokteren voor een plat dak. Mijn ketel is nog geen jaar oud, maar als ik de 40E op de plek van ketel hang oogt dat rustiger en reken ca: 180m3 gas voor SWW en als ik dan de rekensom maak neig ik toch om verlies ketel te nemen en in 1 keer van het gas af.
Opwarmtijd is dan een dingetje vergeleken met een boilervat, maar zo'n vat plaatsen is in mijn geval erg lastig want die past niet in dezelfde technische ruimte.
Hallo, Ja op een houten dak van mijn garage. Ik was wat bang voor trillingsgeluid in de constructie, maar deze unit staat op EPDM tegels met betonnen tegels 15x15. En oook nog extra trillingsdempers van Soleco. We gaan het meemaken in het stookzeizoen, maar tijdens testen geen geluid hoorbaar in mijn garage.aerocrow schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:35:
@JanLiefting dat ziet er strak uit. Op een houten plat dak? Ben zelf ook een constructie aan het uitdokteren voor een plat dak. Mijn ketel is nog geen jaar oud, maar als ik de 40E op de plek van ketel hang oogt dat rustiger en reken ca: 180m3 gas voor SWW en als ik dan de rekensom maak neig ik toch om verlies ketel te nemen en in 1 keer van het gas af.
@JanLiefting inderdaad moeilijk in te schatten hoe/of het trillingsgeluid er zal zijn. Ben wel benieuwd hoe je het geluid buiten met testen ervaren hebt, zit hier 3.5 meter van de buren en volgens de technische gegevens moet dat kunnen maar praktijkgeluid kan toch soms storend zijn voor de omgeving.
-
[ Voor 89% gewijzigd door AirX op 19-09-2026 09:38 ]
@JanLiefting ziet er strak uit. Heb je een idee hoeveel deze constructie weegt? Is er gerekend aan het draagvermogen van het dak?
Hallo, nee er is niet aan gerekend met het draagvermogen van het dak. De WP weegt 94 kg, de betonnentegels 9 kg per stuk x 15 stuks. Totaal gewicht: 229 kg.nihilissimis schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 09:27:
@JanLiefting ziet er strak uit. Heb je een idee hoeveel deze constructie weegt? Is er gerekend aan het draagvermogen van het dak?
@Marc001 WGoed dat je bij Confida staat! Wat vind je ervan, wat is je eerste indruk?
Eén belangrijke toevoeging: verwijder de plug uit de automatische ontluchter. De automatische ontluchter is bedoeld om luchtbellen uit de buitenunit te laten ontsnappen, maar is daarnaast ook een belangrijke veiligheidsmaatregel bij het gebruik van het R290-koudemiddel. De automatische ontluchter moet daarom altijd open blijven staan.
De plug wordt meegeleverd voor het geval de automatische ontluchter onverhoopt gaat lekken en er water ontsnapt. In dat geval kan de plug worden gebruikt om het waterlek tijdelijk af te dichten.
Het is dus belangrijk om de automatische ontluchter in het buitendeel nooit af te sluiten. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van de installatie, zodat luchtbellen kunnen ontsnappen, en nog belangrijker: vanwege de veiligheidsfunctie bij het gebruik van R290.
Eén belangrijke toevoeging: verwijder de plug uit de automatische ontluchter. De automatische ontluchter is bedoeld om luchtbellen uit de buitenunit te laten ontsnappen, maar is daarnaast ook een belangrijke veiligheidsmaatregel bij het gebruik van het R290-koudemiddel. De automatische ontluchter moet daarom altijd open blijven staan.
De plug wordt meegeleverd voor het geval de automatische ontluchter onverhoopt gaat lekken en er water ontsnapt. In dat geval kan de plug worden gebruikt om het waterlek tijdelijk af te dichten.
Het is dus belangrijk om de automatische ontluchter in het buitendeel nooit af te sluiten. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van de installatie, zodat luchtbellen kunnen ontsnappen, en nog belangrijker: vanwege de veiligheidsfunctie bij het gebruik van R290.
Thx hij staat uiteraard open zoals een ontluchter ook hoort te werken.DataDriven2026 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 09:03:
@Marc001 WGoed dat je bij Confida staat! Wat vind je ervan, wat is je eerste indruk?
Eén belangrijke toevoeging: verwijder de plug uit de automatische ontluchter. De automatische ontluchter is bedoeld om luchtbellen uit de buitenunit te laten ontsnappen, maar is daarnaast ook een belangrijke veiligheidsmaatregel bij het gebruik van het R290-koudemiddel. De automatische ontluchter moet daarom altijd open blijven staan.
De plug wordt meegeleverd voor het geval de automatische ontluchter onverhoopt gaat lekken en er water ontsnapt. In dat geval kan de plug worden gebruikt om het waterlek tijdelijk af te dichten.
Het is dus belangrijk om de automatische ontluchter in het buitendeel nooit af te sluiten. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van de installatie, zodat luchtbellen kunnen ontsnappen, en nog belangrijker: vanwege de veiligheidsfunctie bij het gebruik van R290.
De dop zit niet strak (afdichtend) ingedraaid. Net als de ontluchter bovenop op het buffervat die binnen staat.
De ervaringen moeten nog komen want voorlopig staat hij te snurken
Maar dat zal wel goed komen.
Via Claude AI toch eens een warmteverlies berekening gemaakt van ons huis tezamen met nog wat andere zaken. Met deze 9kW (8.5kw) komt het keurig uit. Wat helemaal bizar was de correlatie met mijn oude unit van 5kW. Terug gerekend kwam de theorie precies uit met de praktijk waarbij de 5kW er mee stopte en de ketel het overnam. Een bevestiging dat de warmte behoefte berekend overeenkomt met de praktijk.
Goedemorgen iedereen, ik ben nieuw en volg dit topic al enige tijd. Mede door de gedeelde ervaringen in dit topic en mijn bezoek eerder dit jaar aan de VSK besloten voor een Remeha confida 9KW te gaan icm Confida 10. Voor tapwater gebruik ik een Atlantic explorer V5 en ben daardoor all-electric. Gisteren de installatie afgerond.
Ik kwam er echter achter dat er geen druksensor (CV circuit) in de buitenunit zit. Bij de 40E en 40H zit deze in de binnenunit. Ik zou graag een druksensor installeren op de confida 10, iemand een suggestie?
Ik kwam er echter achter dat er geen druksensor (CV circuit) in de buitenunit zit. Bij de 40E en 40H zit deze in de binnenunit. Ik zou graag een druksensor installeren op de confida 10, iemand een suggestie?
Dag Tweakers,
Even twee vragen met betrekking tot installatie van de: Confida MB 400-6KW.
Volgens handleiding moet er een compressorsteun verwijderd worden, en moet de stromingsschakelaar gedroogd worden.
- Na de beschermkappen te hebben verwijderd kom ik er achter dat en een stuk isolerende folie om de stromingschakelaar zit (zelfde materiaal als bij overige leidingenwerk). En dat na het verwijderen hier van, de stromingschakelaar zelf bijzonder goed vast zit. Met de hand niet los te draaien.
- Geen compressorsteun te vinden. Volgens afbeelding in handleiding zou deze de compressor vast moeten houden tijdens vervoer. Maar is op de aangegeven locatie niet te vinden. Compressor zit ook ingepakt in dempend materiaal, wat de indruk wekt dat dit niet verwijderd hoeft te worden.
Mijn conclusie: De fabrikant heeft deze twee punten uit de handleiding zelf opgelost. Ik kan me ook niet voorstellen dat iedere installateur dit soort stappen echt netjes volgt.
Is iemand anders hier al tegen aan gelopen? Of andere meningen hier over?
:strip_exif()/f/image/m9uWrh0ncDguY0j8P8Sb2ytt.jpg?f=fotoalbum_large)
Even twee vragen met betrekking tot installatie van de: Confida MB 400-6KW.
Volgens handleiding moet er een compressorsteun verwijderd worden, en moet de stromingsschakelaar gedroogd worden.
- Na de beschermkappen te hebben verwijderd kom ik er achter dat en een stuk isolerende folie om de stromingschakelaar zit (zelfde materiaal als bij overige leidingenwerk). En dat na het verwijderen hier van, de stromingschakelaar zelf bijzonder goed vast zit. Met de hand niet los te draaien.
- Geen compressorsteun te vinden. Volgens afbeelding in handleiding zou deze de compressor vast moeten houden tijdens vervoer. Maar is op de aangegeven locatie niet te vinden. Compressor zit ook ingepakt in dempend materiaal, wat de indruk wekt dat dit niet verwijderd hoeft te worden.
Mijn conclusie: De fabrikant heeft deze twee punten uit de handleiding zelf opgelost. Ik kan me ook niet voorstellen dat iedere installateur dit soort stappen echt netjes volgt.
Is iemand anders hier al tegen aan gelopen? Of andere meningen hier over?
:strip_exif()/f/image/m9uWrh0ncDguY0j8P8Sb2ytt.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb een 9kw buitenunit en deze had ook geen compressor steun. De compressor van de 9kw unit zit ongeveer hetzelfde ingepakt met geluiddempend/isolerend materiaal. De stromingschakelaar heb ik niets mee gedaan. Ik heb de unit via de Remeha smart start app inbedrijfgesteld, ben tot nu toe nog niet tegen problemen aangelopen.JoepTweaks schreef op maandag 28 september 2026 @ 05:32:
Dag Tweakers,
Even twee vragen met betrekking tot installatie van de: Confida MB 400-6KW.
Volgens handleiding moet er een compressorsteun verwijderd worden, en moet de stromingsschakelaar gedroogd worden.
- Na de beschermkappen te hebben verwijderd kom ik er achter dat en een stuk isolerende folie om de stromingschakelaar zit (zelfde materiaal als bij overige leidingenwerk). En dat na het verwijderen hier van, de stromingschakelaar zelf bijzonder goed vast zit. Met de hand niet los te draaien.
- Geen compressorsteun te vinden. Volgens afbeelding in handleiding zou deze de compressor vast moeten houden tijdens vervoer. Maar is op de aangegeven locatie niet te vinden. Compressor zit ook ingepakt in dempend materiaal, wat de indruk wekt dat dit niet verwijderd hoeft te worden.
Mijn conclusie: De fabrikant heeft deze twee punten uit de handleiding zelf opgelost. Ik kan me ook niet voorstellen dat iedere installateur dit soort stappen echt netjes volgt.
Is iemand anders hier al tegen aan gelopen? Of andere meningen hier over?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
@R0elo Het klopt dat de confida 10 geen druksensor heeft. Je kan gewoon de druksensor vanuit de confida 40 bestellen en deze in jouw afgiftesysteem toevoegen. Aansluiten in de confida 10 is op hetzelfde contact als in de confida 40.
@JoepTweaks Het klopt dat je geen compressorsteun bent tegengekomen om te verwijderen. Deze steun is enkel toegepast in de confida 12 en 14 kw. De handleiding geeft ook aan dat de compressorsteun in de 9, 12 en 14 kw zit, dus niet in de 4 en 6kW. Ook is de steun niet toegepast in de 9 kw en dit is een klein foutje in de handleiding.
@JoepTweaks Het klopt dat je geen compressorsteun bent tegengekomen om te verwijderen. Deze steun is enkel toegepast in de confida 12 en 14 kw. De handleiding geeft ook aan dat de compressorsteun in de 9, 12 en 14 kw zit, dus niet in de 4 en 6kW. Ook is de steun niet toegepast in de 9 kw en dit is een klein foutje in de handleiding.
Ah check, dat was ik al aan het uitzoeken.Vreemd dat ze dit bij Remeha niet expliciet nog in de handleiding zetten om eventueel een sensor voor druk bij te plaatsen.DataDriven2026 schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:37:
@R0elo Het klopt dat de confida 10 geen druksensor heeft. Je kan gewoon de druksensor vanuit de confida 40 bestellen en deze in jouw afgiftesysteem toevoegen. Aansluiten in de confida 10 is op hetzelfde contact als in de confida 40.
Ben beetje benieuwd hoe men nu ingesteld heeft voor aankomende weken wanneer het toch langzaam kouder gaat worden. Stooklijn of anders? Zo ja waarom? Wat is de ervaring tot dusver?
Iemand een installatiebedrijf tip, regio Apeldoorn?
[ Voor 20% gewijzigd door hallorichard op 28-09-2026 20:33 ]
Heeft er iemand ervaring met een 200 of 300L vat die horizontaal in het knieschot kan liggen?
Door de gelaagdheid merk je dat je geleidelijker aan van warm naar lauw gaat lees ik en de efficientie wat lager ligt door een groter horizontaal oppervlakte.
Dat geleidelijker aan kan als "fijner" worden ervaren lijkt mij alleen de water druk zal afnemen?
Door de gelaagdheid merk je dat je geleidelijker aan van warm naar lauw gaat lees ik en de efficientie wat lager ligt door een groter horizontaal oppervlakte.
Dat geleidelijker aan kan als "fijner" worden ervaren lijkt mij alleen de water druk zal afnemen?
@DataDriven2026 Thanks, ik ben even opzoek gegaan naar de druksensor in de 40H/E echter lijkt dit een speciale sensor te zijn met een niet standaard aansluiting (bijv. 1/2") deze lijkt in het pomphuis geschroeft/gedraaid te zitten. Elektrisch is het ook een moeilijk verhaal omdat hij in een kabelboom hangt samen met de temperatuur sensor en flow sensor die ik niet nodig heb. Dit alles zit dan op X9 aangesloten.
Ik zag dat er ook een mogelijkheid is voor een externe druksensor echter krijg ik hier weinig documentatie over gevonden.
Waar ik bang voor ben is dat als de vorstkleppen een keer open gaan het systeem droog komt te staan en de confida 10 dus standaard niet kan detecteren of het systeem op druk staat of niet, hij zal vast in storing gaan als de pomp gaat draaien en er geen debiet gemeten word maar dit wil je eigenlijk voorkomen
Ik zag dat er ook een mogelijkheid is voor een externe druksensor echter krijg ik hier weinig documentatie over gevonden.Waar ik bang voor ben is dat als de vorstkleppen een keer open gaan het systeem droog komt te staan en de confida 10 dus standaard niet kan detecteren of het systeem op druk staat of niet, hij zal vast in storing gaan als de pomp gaat draaien en er geen debiet gemeten word maar dit wil je eigenlijk voorkomen
Als je het confida 10 boekwerk door neemt zit er wel degelijk een druk waarschuwing op. Deze komt van de warmtepomp druk sensor zelf. Je kan de minimale druk zelfs instellen waarop een waarschuwing moet komen.R0elo schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:15:
@DataDriven2026 Thanks, ik ben even opzoek gegaan naar de druksensor in de 40H/E echter lijkt dit een speciale sensor te zijn met een niet standaard aansluiting (bijv. 1/2") deze lijkt in het pomphuis geschroeft/gedraaid te zitten. Elektrisch is het ook een moeilijk verhaal omdat hij in een kabelboom hangt samen met de temperatuur sensor en flow sensor die ik niet nodig heb. Dit alles zit dan op X9 aangesloten.[Afbeelding] Ik zag dat er ook een mogelijkheid is voor een externe druksensor echter krijg ik hier weinig documentatie over gevonden.
Waar ik bang voor ben is dat als de vorstkleppen een keer open gaan het systeem droog komt te staan en de confida 10 dus standaard niet kan detecteren of het systeem op druk staat of niet, hij zal vast in storing gaan als de pomp gaat draaien en er geen debiet gemeten word maar dit wil je eigenlijk voorkomen
:strip_exif()/f/image/mUHxwCgipv3jEk5zDeSmg98h.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat is dus waar ook ik tegenaan liep, het missen van de druk sensor. Die is er wel maar wordt dus niet weergegeven. Daarvoor moet apart een Remeha sensor in je circuit geplaatst worden waarvan je de part nummers kan vinden via de 40 serie.Deze zit ook niet in het pomphuis maar is fysiek een aparte unit:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5hyYzAF0nVYIjWsZfhCuvlqM.jpg?f=user_large)
Hoe het dan zit met de kabel geen idee, op de Confida 10 zit ook de X9 met zelfde pin layout.
Ik heb het vermoeden dat als je de kabel besteld voor de externe druk sensor je de complete X9 krijgt.
Waarvan alleen de druk sensor kabels een signaal doorgeven.
De overige twee sensoren (temp en debiet) zijn niet aangesloten.
Super, dat verklaart het. Inmiddels is hij geïnstalleerd, zonder problemen.DataDriven2026 schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:37:
@R0elo Het klopt dat de confida 10 geen druksensor heeft. Je kan gewoon de druksensor vanuit de confida 40 bestellen en deze in jouw afgiftesysteem toevoegen. Aansluiten in de confida 10 is op hetzelfde contact als in de confida 40.
@JoepTweaks Het klopt dat je geen compressorsteun bent tegengekomen om te verwijderen. Deze steun is enkel toegepast in de confida 12 en 14 kw. De handleiding geeft ook aan dat de compressorsteun in de 9, 12 en 14 kw zit, dus niet in de 4 en 6kW. Ook is de steun niet toegepast in de 9 kw en dit is een klein foutje in de handleiding.
Ik gebruik de Confida 400-6KW + Confida 40E, direct op de vloerverwarming verdeler. Zonder extra pompen, buffervaten of iets dergelijks. Er staat in de handleiding: "Sluit een veiligheidstemperatuurbegrenzer aan op de printplaat EHC-16". Is dit echt nodig? Dat lijkt me overbodig, er zitten toch al genoeg beveiligingen in waardoor de temperatuur niet te hoog wordt...? Het is een 7cm dikke betonvloer.
Maak je ook warm water met de wp?JoepTweaks schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 18:15:
[...]
Super, dat verklaart het. Inmiddels is hij geïnstalleerd, zonder problemen.
Ik gebruik de Confida 400-6KW + Confida 40E, direct op de vloerverwarming verdeler. Zonder extra pompen, buffervaten of iets dergelijks. Er staat in de handleiding: "Sluit een veiligheidstemperatuurbegrenzer aan op de printplaat EHC-16". Is dit echt nodig? Dat lijkt me overbodig, er zitten toch al genoeg beveiligingen in waardoor de temperatuur niet te hoog wordt...? Het is een 7cm dikke betonvloer.
Stel dat de 3 weg klep blijft hangen dan denkt de wp dat hij warm water naar de boiler stuurt, maar hij blaast het naar je vloer toe.
Ik heb het wel aangeschaft. Zo’n begrenzer is niet duur.
In dat geval is het inderdaad wel logisch. Bij ons gaat hij gewoon rechtstreeks naar de verdeler, simpelste opzet die je kunt bedenken output binnen-unit -> verdeler. Verder zit er niks op, tapwater komt via andere voorziening.Tomm89 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 07:40:
[...]
Maak je ook warm water met de wp?
Stel dat de 3 weg klep blijft hangen dan denkt de wp dat hij warm water naar de boiler stuurt, maar hij blaast het naar je vloer toe.
Ik heb het wel aangeschaft. Zo’n begrenzer is niet duur.