• Harm1993
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 08:43
Hi all,

Long time lurker op tweakers, maar nu toch maar een account aangemaakt.

Hopelijk kan iemand mij hier verder helpen, in mijn zoektocht naar een wp is ook mijn oog gevallen op de confida.

Even wat info over mijn woning:

Bouwjaar: 1934 (147m2 opp)

Spouw geïsoleerd, dak gespoten met pir, vloer beton met parket en 12cm tempex eronder.

Beglazing is 4-12-5 dubbelglas(dit wordt nog geüpdate naar hr++ indien nodig) en glas-in-lood wat ik in de spouw van dubbelglas heb gezet)

Houtkachel: dik geurts instyle corner(8kw)

Afgiftesysteem: voornamelijk T22 radiatoren met een tado-systeem(alle knoppen)

Mijn gasverbruik is as we speak 1800m3/jaar, moet hier wel bij vermelden dat ik nu ook 2 enkelsteens bijkeukens verwarm, welke deze winter een 80mm pir schil gaan krijgen. Vermoedelijk daalt het gasverbruik nog behoorlijk.

Wanneer de houtkachel brand, kan ik hiermee het gehele huis op temperatuur houden(moet hem zelfs smoren anders drijf je van de bank af) hierdoor doe ik de aanname dat mijn warmte verlies <8kw is, anders zou ik met zuiver de houtkachel het huis niet op 24 graden krijgen.

Mijn oog is gevallen op de 9kw variant van de confida, hier wil ik dan ook sww mee gaan verwarmen en dus helemaal van het gas af.

Koevlaas stelt: 1800x8/1650= 8,7kw d

De 1800 m3 is incl sww. Dus globaal komt dit overeen met de capaciteit van de houtkachel.


Kloppen mijn aannames enigszins? Of praat ik in de ruimte.


Tevens wil ik de wp hydraulisch ontkoppelen met een 4pijps ww om ruis door het leidingwerk tegen te gaan & de zoneregeling zoveel mogelijk los houden van de wp.


Kan dit ook korter? Ja, Mand...


Alvast bedankt voor jullie reacties!

Harm

  • argusb79
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 15:41
RobSig schreef op donderdag 12 november 2026 @ 17:22:
Weet iemand of je de binnen thermostaat kan kalibreren? Die van ons meet consequent 0,6 graden te hoog.
Ik kan het nergens vinden in instellingen of in installateurs menu.
Jazeker, laatst gedaan, eTwist neem ik aan?
Moet ook even opzoeken waar het ook alweer in het menu zat, wat ik zo online kan vinden gewoon onder "instellingen->Temperatuurkalibratie".

[ Voor 10% gewijzigd door argusb79 op 13-11-2026 15:56 ]

PVoutput 3.3kWp Bauer mono, SB3000-TL21


  • RobSig
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 15:52
argusb79 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 15:54:
[...]Jazeker, laatst gedaan, eTwist neem ik aan?
Nee geen eTwist, qSense+;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R1nbvQVFOQGeoZMOAhGTD7-xfaw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rnPx8eu6sJqvdNaGOR7bOsSu.jpg?f=fotoalbum_large

A+++, 155m2 VVW, Tigchel Finoven met WW i.s.m. WP Remeha Confida MB 400-6, Eco 250i thermodynamische WP boiler, 10,5 kWp zonnepanelen, SigenStor 10 TP, BAT 27kWh. BMW iX1 67kWh.


  • argusb79
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 15:41
Vermoed dat die dat niet kan :(

PVoutput 3.3kWp Bauer mono, SB3000-TL21


  • Helemaalgoed
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 13:33
Mijn MB400 draait nu een paar weken. Ik ben heel tevreden, maar ik vraag me af of het slim is om de temperatuur van de volledige vloerverwarming in de nacht lager te zetten. De warmtepomp moet dan in de ochtend harder werken, maar bespaar ik daar stroom mee of niet?

  • Releases
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 20:24
Helemaalgoed schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 08:43:
Mijn MB400 draait nu een paar weken. Ik ben heel tevreden, maar ik vraag me af of het slim is om de temperatuur van de volledige vloerverwarming in de nacht lager te zetten. De warmtepomp moet dan in de ochtend harder werken, maar bespaar ik daar stroom mee of niet?
Lekker een constante temperatuur aanhouden. Dat is over het algemeen het meest efficiënt.

Helemaal in combinatie met een stooklijn.

  • SB123
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 14-11 15:35
Goedemiddag na veel lenzen over warmtepompen ben ik uitgekomen bij dit topic. Wat is zoek is een warmtepomp die licht, efficiënt en vooral stil is om op mijn balkon je passen. Het balkon is ongeveer 1.8 x 0.8 meter groot. Hierop zou precies een Remeha Confida MB400 passen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRuIOJ7zFc-xJjDkJEOGiMy0yEc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CTDJ43dZybPkx5dyeUZMc6ef.jpg?f=fotoalbum_large Mijn set-up nu

·       Woning uit 1926

·       3 verdiepingen met vloerverwarming 112m2

·       Dak en buitenmuren 10 cm PIR

·       Verbruik 950 kub per jaar (130 voor douche & bad)

·       Max verbruik bij -10 ~ 10 kub

·       CV Remeha met 35 graden aanvoer temperatuur

·       22MM leidingwerk naar elke verdieping.

Wat ik wil gaan doen is:

6KW Remeha Confida MB400 op balkon direct op de 22MM aanvoer buizen. Geen buffervat enkel verwarming en koeling.

Na afronding een aparte warmtepomp boiler in een bijkeuken voor de 130 kub aan warm water.

Waar ik nog tegenaanloop en graag jullie hulp zou willen.

Het geluid is 48 DB geluidsvermogen bij de bron (uit de handleiding). Dit vertaalt zin in de onderstaande tabellen wat echt hoorbaar is.
Afstand tot de bronVrijstaand op de grond (halve bol)Tegen een gevel / muur (kwart bol)
1 meter40,0 dB(A)43,0 dB(A)
2 meter34,0 dB(A)37,0 dB(A)
3 meter30,5 dB(A)33,5 dB(A)
Maar wat ga ik hiervan horen in mijn slaapkamer er 4 meter boven? Hoe stil is jullie set-up en is dit zo aan te raden? Hoeveel stiller is de warmtepomp in de nachtmodus?

  • aerocrow
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Hallo,

Heb het al een keer eerder aangegeven maar maar het back up element springt na 120 minuten bij (maximum instelling) als er SWW gemaakt wordt. Heb al instellingen aangepast maar de back up blijft aanspringen na 120 minuten en heb vaak 150 minuten nodig. Weet iemand een verborgen instelling of een creatief idee?

Alvast dank!

  • knights16
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 11:45
Schiet eens een case in bij Remeha als je geen antwoord krijgt hier. Heb het vermoeden dat dat best wel eens goed kan gaan

PVoutput


  • aerocrow
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
knights16 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 21:44:
Schiet eens een case in bij Remeha als je geen antwoord krijgt hier. Heb het vermoeden dat dat best wel eens goed kan gaan
Dank voor de tip, ga ik doen!

  • Robke15
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14:49
De warmtepomp draait hier inmiddels een half uurtje. Fijn apparaat zeg!

  • Goldenbeau
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 15-11 20:03
Ik heb nu ongeveer 2 weken de Confida 9kw in een hybride opstelling. Ben zeer tevreden met zowel lage geluidsproductie als met de aangename warmte.

Toch een vraag : ik heb een dag programma ingesteld op 20 graden en nacht 19. Nu zie ik in de app of op de etwist dat de temperatuur regelmatig op 20,5 / 21 graden overdag staat en in de nacht op 19,5/ 20.. Het verbruik per dag is nu tussen de 17 en 24 khw per dag . ( COP 3,8-4,1)

Is dit goed of moet ik iets aan de instellingen wijzigen?

  • Releases
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 20:24
Goldenbeau schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:54:
Ik heb nu ongeveer 2 weken de Confida 9kw in een hybride opstelling. Ben zeer tevreden met zowel lage geluidsproductie als met de aangename warmte.

Toch een vraag : ik heb een dag programma ingesteld op 20 graden en nacht 19. Nu zie ik in de app of op de etwist dat de temperatuur regelmatig op 20,5 / 21 graden overdag staat en in de nacht op 19,5/ 20.. Het verbruik per dag is nu tussen de 17 en 24 khw per dag . ( COP 3,8-4,1)

Is dit goed of moet ik iets aan de instellingen wijzigen?
Ligt een beetje aan de instellingen die je nu heb natuurlijk. Gebruik je ook een stooklijn?

  • Goldenbeau
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 15-11 20:03
Ik heb een stooklijn ingesteld met voetpunt op 31 graden en helling op 0,5

  • Releases
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 20:24
Goldenbeau schreef op zondag 15 november 2026 @ 18:23:
Ik heb een stooklijn ingesteld met voetpunt op 31 graden en helling op 0,5
Gooi je voetpunt maar wat omlaag.

Check ook even dat je CP780 waarde op Binnen + Buiten staat

  • JanKlus
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 17:33
SB123 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:35:
Goedemiddag na veel lenzen over warmtepompen ben ik uitgekomen bij dit topic. Wat is zoek is een warmtepomp die licht, efficiënt en vooral stil is om op mijn balkon je passen. Het balkon is ongeveer 1.8 x 0.8 meter groot. Hierop zou precies een Remeha Confida MB400 passen.

[Afbeelding] Mijn set-up nu

·       Woning uit 1926

·       3 verdiepingen met vloerverwarming 112m2

·       Dak en buitenmuren 10 cm PIR

·       Verbruik 950 kub per jaar (130 voor douche & bad)

·       Max verbruik bij -10 ~ 10 kub

·       CV Remeha met 35 graden aanvoer temperatuur

·       22MM leidingwerk naar elke verdieping.

Wat ik wil gaan doen is:

6KW Remeha Confida MB400 op balkon direct op de 22MM aanvoer buizen. Geen buffervat enkel verwarming en koeling.

Na afronding een aparte warmtepomp boiler in een bijkeuken voor de 130 kub aan warm water.

Waar ik nog tegenaanloop en graag jullie hulp zou willen.

Het geluid is 48 DB geluidsvermogen bij de bron (uit de handleiding). Dit vertaalt zin in de onderstaande tabellen wat echt hoorbaar is.
Afstand tot de bronVrijstaand op de grond (halve bol)Tegen een gevel / muur (kwart bol)
1 meter40,0 dB(A)43,0 dB(A)
2 meter34,0 dB(A)37,0 dB(A)
3 meter30,5 dB(A)33,5 dB(A)
Maar wat ga ik hiervan horen in mijn slaapkamer er 4 meter boven? Hoe stil is jullie set-up en is dit zo aan te raden? Hoeveel stiller is de warmtepomp in de nachtmodus?
Warmtepomp mag niet voor een deur of raam (veiligheidszone). 48 db is alleen bij deellast. Bij 100% vermogen is het 59db en bij een muur is er nog 54 dB op 1 meter. Worden de buren niet blij van. Gegevens staan in ontwerphandleiding. Ik heb helaas al aangeschaft en ga een dure omkasting aanschaffen.

  • JanKlus
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 17:33
Zouden jullie eens achter de compressor het geluid van de remeha kunnen meten? Met 2 verschillende apps kom ik uit op 59dB gemiddeld. Pomp draait op deellast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FnJKyr4VFXnmRyuvKUxdxR0i__U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZpqCLcyZy5sGnDv0kWZmfLAc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gC8uA10sUD-0V3dgkevsrSU8a8w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMBwVkxSjKF1XcnqNKIiXi01.jpg?f=fotoalbum_large

  • JanKlus
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 17:33
En in stille modus level 2!