Nieuwe woning voorzien van een warmtepomp

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
Historisch gasverbruik heb ik gebasseerd op basis van ons huis op dit moment. Het aantal m2 komt overeen (140m2), isolatie zal gelijk of beter zijn (bj 1989 t.o.v. bj 2001 nieuw huis): 852.18 m³/jaar. Winter 20/21 heb ik geen informatie over. Bovenstaande informatie over het nieuwe huis in aanvraag bij de verkoper.

EDIT : Het energieverbruik van ons nieuwe huis is 2500m3 en gasverbruik 1200m3. In 2021 kwam dit aantal ook rondom dit getal uit.
Afgiftesysteem:
Ben van plan om op de benedenverdieping (woonkamer, eetkamer/keuken) vloerverwarming te installeren a 60m2
Slaapkamers en zolder voorzien van de oorspronkelijke radiatoren (Type 10). Badkamer voorzien van een ladderradiator.
SWW:
- Er is plek op zolder voor een boiler, op de plek waar nu de CV-ketel staat
- DWTW niet aanwezig
Warmtepompvoorkeur:
L/W
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed

Zoals aangegeven kan het apparatuur binnen op zolder worden geplaatst. De buitenunit zou op het dak van de garage kunnen worden geplaatst.

Het huis is voorzien van een zoneregeling systeem (Honeywell). Elke radiator heeft op dit moment een Honeywell draaiknop.

Ik heb de verwachte verbruik voor de bovenverdieping en de zolder berekend :

Slaapkamer 1 3,09×4,23 32,7m3 1308 Watt
Slaapkamer 2 2,05×4,66 23,9 m3 56 Watt
Slaapkamer 3 2,97×3,58 26,6 m3 1064 Watt
Badkamer 1,88×3,17 14,9 m3 894 Watt
Zolder 960watt

Deze kamers hebben type 10 radiatoren.

Mijn vragen :
- Ik ben nog aan het orrienteren naar partijen die volledige elektrische pakketten aanbieden. De volgende partijen heb ik gevonden :
- Quatt
- DeWarmte
Zijn er andere partijen die jullie aanbevelen?

- Wat ik vooral lees is het verstandig om de vloerverwarming uit de zoneregeling te halen. Klopt dit?
- Als ik in het huis kom te wonen, zal er nog geen warmtepomp aanwezig zijn. Moet ik met installatie van de vloerverwarming nog ergens mee rekening mee houden? Bepaalde zaken wel of niet installeren?
- Het huis is niet voorzien van zonnepanelen. Nu ben ik dit wel aan het overwegen zodat het verbruik overdag van de vloerverwarming plus de warmtepomp / boiler worden opgevangen. In dubio vanwege het afschaffen van de salderingsregeling.
- Als ik het goed begrijp, kan je de warmtepomp zomers gebruiken om te koelen. Wat is verstandig om te doen in de periodes dat de buiten tempratuur aangenaam is en het zowel verwarmen en koelen niet nodig is?

Dat is het voor nu. Ik verwacht meerdere foto's te kunnen plaatsen, zodra ik toegang krijg tot het huis.

[ Voor 22% gewijzigd door CoeliJoeli op 03-04-2026 11:32 ]

Twitch.tv/coelijoeli

Alle reacties


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:37
Zoneregeling liefst helemaal achterwege laten bij een warmtepomp. Je wilt afgifte, dan kan de temperatuur naar beneden. Een slaapkamer die in de winter licht meestookt doet een boel voor het warmteverlies uit de woonkamer.

Data van je oude en nieuwe huis vergelijken brengt je nergens overigens, je nieuwe huis is niet je oude huis. Warmtepomp staat of valt bij de afgifte, die is bij een jaren '80 huis (na toepassen van isolatie) vaak beter op orde dan bij recentere bouw. Wat is de HoH van de vloerverwarming? Welk type radiatoren hangen er in de slaapkamers? De handdoekradiator in de badkamer gaat sowieso een uitdaging worden om je badkamer warm mee te krijgen op lage temperatuur.

  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
_JGC_ schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:21:
Zoneregeling liefst helemaal achterwege laten bij een warmtepomp. Je wilt afgifte, dan kan de temperatuur naar beneden. Een slaapkamer die in de winter licht meestookt doet een boel voor het warmteverlies uit de woonkamer.

Data van je oude en nieuwe huis vergelijken brengt je nergens overigens, je nieuwe huis is niet je oude huis. Warmtepomp staat of valt bij de afgifte, die is bij een jaren '80 huis (na toepassen van isolatie) vaak beter op orde dan bij recentere bouw. Wat is de HoH van de vloerverwarming? Welk type radiatoren hangen er in de slaapkamers? De handdoekradiator in de badkamer gaat sowieso een uitdaging worden om je badkamer warm mee te krijgen op lage temperatuur.
Data zal ik toevoegen zodra ik deze heb ontvangen.

De HoH is nog niet bekend, hier kan ik nog op inhaken mocht dat nodig zijn. Ik lees dat 10 cm standaard is?

De radiatoren zijn, zover ik het mij kan herinneren, radiatoren met een enkele plaat. Ik lees dat deze niet geschikt zijn, maar ik verwacht dat deze ter zijne tijd te laten vervangen. De radiatoren op de slaapkamers worden en zullen niet worden gebruikt.

[ Voor 48% gewijzigd door CoeliJoeli op 31-03-2026 10:43 ]

Twitch.tv/coelijoeli


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 02-04 16:26

Maasluip

Kabbelend watertje

CoeliJoeli schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:13:

De buitenunit zou op het dak van de garage kunnen worden geplaatst.
Is de garage direkt aan het huis (geschakelde woning o.i.d.)? Dan zou ik de WP aan de buitenmuur hangen, niet op het dak van de garage. Je leest genoeg verhalen van WPen die resonanties veroorzaken.
Ik heb hem aan de buitenmuur hangen, ook nog op ooghoogte wat de installateur heel erg fijn vond vanwege servicing en je hebt een meter minder leidingen. Dat je hem even 1,5 hoog moet tillen is het probleem niet.
Ik hoor binnen mijn WP nooit, geen geluid of resonanties die via de muur komen.

Signatures zijn voor boomers.


  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
Maasluip schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:38:
[...]

Is de garage direkt aan het huis (geschakelde woning o.i.d.)? Dan zou ik de WP aan de buitenmuur hangen, niet op het dak van de garage. Je leest genoeg verhalen van WPen die resonanties veroorzaken.
Ik heb hem aan de buitenmuur hangen, ook nog op ooghoogte wat de installateur heel erg fijn vond vanwege servicing en je hebt een meter minder leidingen. Dat je hem even 1,5 hoog moet tillen is het probleem niet.
Ik hoor binnen mijn WP nooit, geen geluid of resonanties die via de muur komen.
De garage zit aan het huis (2-onder-1-kap), met naast de garage een looppad naar de tuin. Niet heel veel ruimte, anders zou dat ook eventueel een plek kunnen zijn voor een WP.
Bedoel je plaatsen van de WP op de beganegrond, aan de buitenmuur?

Twitch.tv/coelijoeli


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:37
CoeliJoeli schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:36:
[...]


Data zal ik toevoegen zodra ik deze heb ontvangen.

De HoH is nog niet bekend, hier kan ik nog op inhaken mocht dat nodig zijn. Ik lees dat 10 cm standaard is?

De radiatoren zijn, zover ik het mij kan herinneren, radiatoren met een enkele plaat. Ik lees dat deze niet geschikt zijn, maar ik verwacht dat deze ter zijne tijd te laten vervangen. De radiatoren op de slaapkamers worden en zullen niet worden gebruikt.
T11 wil nog wel, T10 en T20 zijn kansloos.
Verder gebruikte ik voorheen de radiatoren op de bovenverdieping praktisch ook niet, maar sinds ik een warmtepomp heb draaien die gewoon mee. Naast dat het zorgt voor meer afgiftecapaciteit en minder warmteverlies uit de woonkamer, geeft het ook extra systeeminhoud bij defrosts.

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:44
1. goed dat je vloerverwarming gaat plaatsen. Dat werkt top met een warmtepomp. 10cm HoH is inderdaad standaard. Lees even de FAQ goed door. Zorg dat je een verdeler zonder pomp plaatst. En van kunststof, en leidingen goed isoleren. Op die manier kun je de WP ook goed gebruiken om te koelen.
2. m.b.t. radiatoren boven: als je een WP plaatst kun je best even omdenken. Je huis heeft een bepaald warmteverlies. Je moet genoeg afgifte (radiatoren en vloerverwarming) hebben om dat verlies te dekken. Als je al je afgifte in de vorm van radiatoren uitzet, gaat het hele warmteverlies gedekt moeten worden met je vloerverwarming. Wellicht gaat dat goed, moet je even aan rekenen, maar waarschijnlijk zal de aanvoertemperatuur omhoog moeten om het warmteverlies te dekken. Dat betekent dat je minder zuinig zal stoken, wat je geld gaat kosten. Best kun je ook de radiatoren in de rest van het huis open laten, zodat die ook kunnen helpen om de warmte je huis in de duwen. Desnoods met een thermostaatknop die uitgaat als een kamer een bepaalde temperatuur bereikt heeft (maar voorkeur is gewoon zo simpel mogelijk altijd open laten).
3. zorg dat je in orde bent met de geluidseisen. Het topic hierover op het forum is handig om te weten hoe je dit kan aanpakken. De meeste installateurs plaatsen de unit op hoop van zegen, en doen er pas wat mee als er klachten komen.

  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 00:08
Maasluip schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:38:
[...]
Dan zou ik de WP aan de buitenmuur hangen, niet op het dak van de garage. Je leest genoeg verhalen van WPen die resonanties veroorzaken.
Ik heb hem aan de buitenmuur hangen,
Ik hoor binnen mijn WP nooit, geen geluid of resonanties die via de muur komen.
Zelfs aan de muur kunnen ze lawaai maken.. Lees de verhalen maar in "Trillingen airco of warmtepomp dempen".
Hier wat uitleg videos.
X21r in "Trillingen airco of warmtepomp dempen"

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 02-04 16:26

Maasluip

Kabbelend watertje

CoeliJoeli schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:45:
[...]

De garage zit aan het huis (2-onder-1-kap), met naast de garage een looppad naar de tuin. Niet heel veel ruimte, anders zou dat ook eventueel een plek kunnen zijn voor een WP.
Bedoel je plaatsen van de WP op de beganegrond, aan de buitenmuur?
Bij mij zit de garage vast aan het huis en hangt de WP 1,5 meter boven het dak van de garage. Dus aan de buitenmuur van het huis op ~4-4,5 meter hoogte.

Signatures zijn voor boomers.


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 02-04 16:26

Maasluip

Kabbelend watertje

X21r schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:53:
[...]

Zelfs aan de muur kunnen ze lawaai maken.. Lees de verhalen maar in "Trillingen airco of warmtepomp dempen".
Hier wat uitleg videos.
X21r in "Trillingen airco of warmtepomp dempen"
Ik zie zo in de plaatjes geen situatie met de WP aan de muur maar het lijkt me dat een vaste stenen muur een stabieler montagevlak is dan een dak van een garage waarvan de uitvoering niet altijd bekend is en niet altijd hetzelfde is.
Uiteraard moet je de WP niet zonder demping aan de muur hangen, dat lijkt me vanzelfsprekend.

Signatures zijn voor boomers.


  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
Maasluip schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:00:
[...]

Bij mij zit de garage vast aan het huis en hangt de WP 1,5 meter boven het dak van de garage. Dus aan de buitenmuur van het huis op ~4-4,5 meter hoogte.
Ah helder! Ja dat zou ook eventueel mogelijk zijn.

Twitch.tv/coelijoeli


  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 00:08
Maasluip schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:03:
[...]

Ik zie zo in de plaatjes geen situatie met de WP aan de muur maar het lijkt me dat een vaste stenen muur een stabieler montagevlak is dan een dak van een garage waarvan de uitvoering niet altijd bekend is en niet altijd hetzelfde is.
Uiteraard moet je de WP niet zonder demping aan de muur hangen, dat lijkt me vanzelfsprekend.
Dan moet je even verder lezen aub. opgehangen aan stenen muur komt wel voorbij.
Het probleem zit namelijk dat je WEL demping toepast.. waardoor de behuizing hevig gaat resoneren en overlast geeft. ( zelfs opgehangen aan een stenen muur).

Gelukkig niet bij iedereen, maar heb je last van geluid kijk daar.
Gaarne nog even verder lezen/ video kijken..'
Edit; er staan nog 2 extra video's in de topic start.

[ Voor 3% gewijzigd door X21r op 31-03-2026 11:20 ]


  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
marvel27 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:51:
1. goed dat je vloerverwarming gaat plaatsen. Dat werkt top met een warmtepomp. 10cm HoH is inderdaad standaard. Lees even de FAQ goed door. Zorg dat je een verdeler zonder pomp plaatst. En van kunststof, en leidingen goed isoleren. Op die manier kun je de WP ook goed gebruiken om te koelen.
2. m.b.t. radiatoren boven: als je een WP plaats kun je best even omdenken. Je huis een bepaald warmteverlies. Je moet genoeg afgifte (radiatoren en vloerverwarming) hebben om dat verlies te dekken. Als je al je afgifte in de vorm van radiatoren uitzet, gaat het hele warmteverlies gedekt moetne worden met je vloerverwarming. Wellicht gaat dat goed, moet je even aan rekenen, maar waarschijnlijk zal de aanvoertemperatuur omhoog moeten om het warmteverlies te dekken. Dat betekent dat je minder zuinig zal stoken, wat je geld gaat kosten. Best kun je ook de radiatoren in de rest van het huis open laten, zodat die ook kunnen helpen om de warmte je huis in de duwen. Desnoods met een thermostaatknop die uitgaat als een kamer een bepaalde temperatuur bereikt heeft (maar voorkeur is gewoon zo simpel mogelijk altijd open laten).
3. zorg dat je in orde bent met de geluidseisen. Het topic hierover op het forum is handig om te weten hoe je dit kan aanpakken. De meeste installateurs plaatsen de unit op hoop van zegen, en doen er pas wat mee als er klachten komen.
Bedankt voor het doorgeven van de topics. Zal deze eens doornemen.
Is er een handige tool om de afgifte op basis van vloerverwarming en/of radiatoren te berekenen?

Twitch.tv/coelijoeli


  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:44
Voor vloerverwarming kun je de calculator van WTH gebruiken, en voor radiatoren de Hytools app.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:32
_JGC_ schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:21:
Zoneregeling liefst helemaal achterwege laten bij een warmtepomp. Je wilt afgifte, dan kan de temperatuur naar beneden. Een slaapkamer die in de winter licht meestookt doet een boel voor het warmteverlies uit de woonkamer.
Is afhankelijk van je verdiepingsvloeren en wat erop ligt, niet iedereen heeft 20cm beton waardoor de isolatiewaarde U9 is.

Wel met je eens hoor dat ruimtes boven een beetje meestoken beter is want het verschil moet niet te groot worden.
Kantekening een warme vloer beneden is lekkerder dan een "koude", die warmere vloer zorgt ook voor een hogere gevoelstemperatuur waardoor de kamertemp omlaag kan.

In theorie klopt het wel wat je zegt echter de praktijk heeft zoveel factoren waardoor dit niet waar hoeft te zijn.'
In praktijk blijkt hier ook afgifte boven knijpen toch zuiniger is, puur doordat de verdiepingsvloeren beter geïsoleerd zijn dan de aannames wat men maakt en de deur naar het trapgat isoleert ook nog steeds.

[ Voor 30% gewijzigd door mr_evil08 op 31-03-2026 12:01 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
Bedankt voor de reacties tot nu toe. Veel stof tot nadenken en zaken om uit te zoeken.

Twitch.tv/coelijoeli


  • Scientific
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:44
marvel27 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:51:
1. goed dat je vloerverwarming gaat plaatsen. Dat werkt top met een warmtepomp. 10cm HoH is inderdaad standaard.
10cm HoH is inderdaad "standaard", maar dat wil niet zeggen dat het altijd de juiste oplossing is. Het hangt af van het afgiftevermogen dat je wil hebben. Vaak leidt 10 cm HoH in goed geïsoleerder ruimtes/huizen tot onnodig lange leidingen met te weinig flow.

  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
marvel27 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:51:
2. m.b.t. radiatoren boven: als je een WP plaatst kun je best even omdenken. Je huis heeft een bepaald warmteverlies. Je moet genoeg afgifte (radiatoren en vloerverwarming) hebben om dat verlies te dekken. Als je al je afgifte in de vorm van radiatoren uitzet, gaat het hele warmteverlies gedekt moeten worden met je vloerverwarming. Wellicht gaat dat goed, moet je even aan rekenen, maar waarschijnlijk zal de aanvoertemperatuur omhoog moeten om het warmteverlies te dekken. Dat betekent dat je minder zuinig zal stoken, wat je geld gaat kosten. Best kun je ook de radiatoren in de rest van het huis open laten, zodat die ook kunnen helpen om de warmte je huis in de duwen. Desnoods met een thermostaatknop die uitgaat als een kamer een bepaalde temperatuur bereikt heeft (maar voorkeur is gewoon zo simpel mogelijk altijd open laten).
De vorige bewoner stookt op jaarlijkse gemiddeld 1200m3 en zelfs de winter van 2021 kwam het aantal hier op uit (mijn openings post voorzien van deze info).
Heb (samen met AI) een berekening gemaakt wat ik verwacht per ruimte nodig te hebben om het te verwarmen:

Slaapkamer links-boven 3,09×4,23 32,7 m3 1308 Watt
Slaapkamer links-onder 2,05×4,66 23,9 m3 956 Watt
Slaapkamer rechts-onder 2,97×3,58 26,6 m3 1064 Watt
Badkamer 1,88×3,17 14,9 m3 894 Watt
Zolder 960watt

De radiatoren per ruimte zijn allemaal Type 10 radiatoren. Ik verwacht dus dat ik hiermee niet veel kan verwarmen. Lijkt mij dat ik deze dan zou moeten vervangen.

Twitch.tv/coelijoeli


  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
Scientific schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:16:
[...]


10cm HoH is inderdaad "standaard", maar dat wil niet zeggen dat het altijd de juiste oplossing is. Het hangt af van het afgiftevermogen dat je wil hebben. Vaak leidt 10 cm HoH in goed geïsoleerder ruimtes/huizen tot onnodig lange leidingen met te weinig flow.
Ik denk dat, gezien mijn situatie (bovenverdieping moeilijk te verwarmen), ik beneden zoveel mogelijk afgifte moet creeëren.

Twitch.tv/coelijoeli


  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 04-04 02:17
Scientific schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:16:
[...]


10cm HoH is inderdaad "standaard", maar dat wil niet zeggen dat het altijd de juiste oplossing is. Het hangt af van het afgiftevermogen dat je wil hebben. Vaak leidt 10 cm HoH in goed geïsoleerder ruimtes/huizen tot onnodig lange leidingen met te weinig flow.
Waarom zou hoh tot lange lengtes leiden? Of kun je niet meer terug naar de verdeler als die andere op 10 cm ligt?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:37
Scientific schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:16:
[...]


10cm HoH is inderdaad "standaard", maar dat wil niet zeggen dat het altijd de juiste oplossing is. Het hangt af van het afgiftevermogen dat je wil hebben. Vaak leidt 10 cm HoH in goed geïsoleerder ruimtes/huizen tot onnodig lange leidingen met te weinig flow.
Is maar net hoe lang je de lussen maakt, bij een warmtepomp wil je die wat korter. Als jij zorgt dat de aanvoer naar de verdeler voldoende diameter heeft komt dat met de flow ook wel goed.

Bij een warmtepomp heb je liever meer afgifte, dan kan de temperatuur naar beneden. Hoe lager de temperatuur hoe hoger het rendement.

  • Scientific
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:44
_JGC_ schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 08:16:
[...]

Is maar net hoe lang je de lussen maakt, bij een warmtepomp wil je die wat korter. Als jij zorgt dat de aanvoer naar de verdeler voldoende diameter heeft komt dat met de flow ook wel goed.

Bij een warmtepomp heb je liever meer afgifte, dan kan de temperatuur naar beneden. Hoe lager de temperatuur hoe hoger het rendement.
Ja, je kan inderdaad ook met 10cm HoH korte lussen maken, maar dan ga je erg veel kringen krijgen. Sowieso krijg je meer weerstand in je afgiftesysteem.

En ik weet ook wel dat afgifte belangrijk is bij een warmtepomp. Maar het is niet iets wat je eindeloos kan optimaliseren - er is ook zoiets als een optimale minimale aanvoertemperatuur... En het verschil van afgifte bij 10 of 15cm HoH is ongeveer 20%, maar je hebt wel de helft meer buis nodig, dus de helft meer weerstand (en ja je kan dat gedeeltelijk opvangen met kortere kringen, dikkere buizen enzovoort).

Het beste warmtepompsysteem is er één dat correct berekend is in functie van de warmtevraag en de karakteristieken van de correct gedimensioneerde warmtepomp.

Zaken zoals "we leggen standaard alles op 10cm HoH" zijn daarbij geen goede vertrekbasis. Als je dan toch van vuistregels wil uitgaan zal je eerder uitkomen bij het volgende (in een nieuwbouw, die dus volgens de huidige normen geïsoleerd is): 15cm in de woonkamer (evt keuken), 10cm in de badkamer, 20cm in de slaapkamers en andere ruimtes met minder warmtenood. Maar ook daar is het in functie van de warmte-afgifte die je nodig hebt. Als je woonkamer bijvoorbeeld vrij klein is kom je misschien toch op 10cm HoH uit, voor warmte-afgifte, flow, volume enzovoort...

[ Voor 3% gewijzigd door Scientific op 04-04-2026 10:32 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:37
@Scientific Zoals gezegd kan je nooit teveel afgifte hebben, desnoods knijp je de flow of laat je de gehele temperatuur van het water dalen. Met 15cm hoh in een woonkamer ga je echt niet blij worden.

Verder is elke meter extra slang meer waterinhoud wat je kunt besparen op een buffer.

Nadel van lage dichtheid buizen is dat je gewoon kunt voelen waar ze lopen. Ik heb 15 hoh in het beton gestort in de berging, zelfs daar voel ik het. Als ze aan het oppervlak in de dekvloer liggen merk je dat nog meer.

  • Scientific
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:44
_JGC_ schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 10:34:
@Scientific Zoals gezegd kan je nooit teveel afgifte hebben, desnoods knijp je de flow of laat je de gehele temperatuur van het water dalen. Met 15cm hoh in een woonkamer ga je echt niet blij worden.

Verder is elke meter extra slang meer waterinhoud wat je kunt besparen op een buffer.

Nadel van lage dichtheid buizen is dat je gewoon kunt voelen waar ze lopen. Ik heb 15 hoh in het beton gestort in de berging, zelfs daar voel ik het. Als ze aan het oppervlak in de dekvloer liggen merk je dat nog meer.
Ik ben het niet met je eens. Voor alles is er een optimum. Teveel buizen leggen en dan als compensatie de flow moeten knijpen wijst erop dat het systeem niet goed berekend is. Als je reeds meer dan genoeg waterinhoud hebt, dan is elke meter extra slang overbodig.

En bij voldoende lage afgifte-temperaturen zal je de temperatuursverschillen heus niet voelen.

Maar ik ben het volstrekt oneens met het principe dat je zomaar wat doet, op basis van een "standaard" - je moet het narekenen. Elke situatie heeft zijn beste oplossing. Veel warmtepomp systemen werken niet zo goed omdat de installateur zomaar wat aannames neemt...

Overigens, als ik jouw redenering zou volgen, waarom dan geen 5cm HoH leggen: nog meer warmte-afgifte, nog lagere aanvoertemperatuur, nog meer volume,... Je snapt zelf wel dat het niet klopt?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:37
WTH heeft hiervoor een mooie rekentool:
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

En dan zie je dat met lage temperaturen de afgifte niet bijzonder hoog is per m2. En ook dat die met 15cm hoh nog lager is.

En om het in het belachelijke te trekken: 5cm HoH over een hele vloer is niet fatsoenlijk te leggen. Soms wordt er nog een stukje 5 of 7,5cm HoH gelegd bij ramen om de koudeval te compenseren maar verder totaal niet gangbaar.

[ Voor 33% gewijzigd door _JGC_ op 04-04-2026 11:28 ]


  • Scientific
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:44
_JGC_ schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 11:02:
WTH heeft hiervoor een mooie rekentool:
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

En dan zie je dat met lage temperaturen de afgifte niet bijzonder hoog is per m2. En ook dat die met 15cm hoh nog lager is.

En om het in het belachelijke te trekken: 5cm HoH over een hele vloer is niet fatsoenlijk te leggen. Soms wordt er nog een stukje 5 of 7,5cm HoH gelegd bij ramen om de koudeval te compenseren maar verder totaal niet gangbaar.
Je valideert dus wat ik zeg : je moet de dingen berekenen. 10cm HoH standaard is misschien wel geschikt 'standaard' advies voor een bestaande woning, maar bij nieuwbouw is het vaak niet meer het goede advies, of op zijn minst onnodig.

Het is geen uitzondering meer dat je bij een nieuwbouw zo weinig warmteverlies hebt, dat een warmte-afgifte van 25-30W/m2 volstaat om het huis warm te houden bij vriestemperaturen. Dan je vloerverwarming dimensioneren voor 50W/m2 warmte-afgifte zal je geen zuiniger verwarming opleveren... Er is ook zoiets als een minimum TA... Je retourtemperatuur moet sowieso hoger zijn dat je kamertemperatuur. De meeste warmtepompen zijn berekend op optimale delta T van 5 graden...

Ik blijf erbij: bij nieuwbouw is 10cm HoH vaak totaal onnodig, behalve in de badkamer, omdat je daar relatief warm wil hebben en weinig oppervlakte hebt en meer warmte-afgifte per m2 dan in een woonkamer. Maar goed, ik begrijp dat jij dan in de woonkamer liever ook 10cm HoH legt en de flow standaard afknijpt..?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:37
@Scientific TS heeft geen nieuwbouw maar een 25 jaar oud huis waar 1200 kuub per jaar doorheen gejaagd wordt. Dan kom je op 5-6KW bij -10 uit. Als TS dat op 60m2 kwijt wil heb je het over 100W/m2.
Nou zal daar ook douchen en koken bij in zitten, maar in geval van TS bestaat "teveel afgifte" niet.

Juist dat berekenen is waarom hij nu met T10 radiatoren op de bovenverdieping zit. De normen zijn vastgelegd door mensen die de energierekening niet hoeven te betalen, maar wel zo goedkoop mogelijk willen bouwen. Op een project van tientallen huizen is een 100 meter minder buis per woning toch al snel een paar duizend euro.

  • Scientific
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:44
_JGC_ schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 12:36:
@Scientific TS heeft geen nieuwbouw maar een 25 jaar oud huis waar 1200 kuub per jaar doorheen gejaagd wordt. Dan kom je op 5-6KW bij -10 uit. Als TS dat op 60m2 kwijt wil heb je het over 100W/m2.
Nou zal daar ook douchen en koken bij in zitten, maar in geval van TS bestaat "teveel afgifte" niet.

Juist dat berekenen is waarom hij nu met T10 radiatoren op de bovenverdieping zit. De normen zijn vastgelegd door mensen die de energierekening niet hoeven te betalen, maar wel zo goedkoop mogelijk willen bouwen. Op een project van tientallen huizen is een 100 meter minder buis per woning toch al snel een paar duizend euro.
Mijn reactie had geen betrekking op deze specifieke situatie (waar het knelpunt inderdaad afgifte zal zijn), maar op de stelling dat 10cm HoH "gewoon standaard is" alsof je dat nooit in vraag moet stellen - ik verwees dan ook expliciet naar nieuwbouw. Daar zie je al te vaak dat installateurs uit gemakzucht (en wat extra winst op buis en werk...) vaak overal 10cm HoH leggen, terwijl dat totaal niet nodig is.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:12

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@CoeliJoeli Gasverbruik 852,18 m³/jaar - zo precies is niet nodig, maar welk stookseizoen wel.
Is dit trouwens met of zonder sww? - Zonder bekend stookregime zegt het gasverbuik sowieso niet veel.
2500 m³ moet natuurlijk 2500 kWh (stroom) zijn.

[ Voor 30% gewijzigd door dunklefaser op 04-04-2026 14:13 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • CoeliJoeli
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20:18
dunklefaser schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:08:
@CoeliJoeli Gasverbruik 852,18 m³/jaar - zo precies is niet nodig, maar welk stookseizoen wel.
Is dit trouwens met of zonder sww? - Zonder bekend stookregime zegt het gasverbuik sowieso niet veel.
2500 m³ moet natuurlijk 2500 kWh (stroom) zijn.
1200m³ is het verbruik van de vorige bewoner. Ook 2021 / 2022 (winter 2021) was het verbruik om nabij hetzelfde.
Ik wil wel een sww erbij. Op dit moment is er geen sww en wordt er een CV ketel gebruikt om te stoken.

Twitch.tv/coelijoeli


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:58
CoeliJoeli schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:57:
[...]


1200m³ is het verbruik van de vorige bewoner. Ook 2021 / 2022 (winter 2021) was het verbruik om nabij hetzelfde.
Ik wil wel een sww erbij. Op dit moment is er geen sww en wordt er een CV ketel gebruikt om te stoken.
Hoe kom je op die 850 m3, het verbruik was toch gewoon 1200 m3? Waarom zou het op eens veel minder worden.

SWW, staat voor Sanitair Warm Water, dat wordt nu dus met de CV-ketel gemaakt en kost ook gas. Dat is een deel van de 1200 kuub die de vorige bewoners aan gas hebben verbruikt.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:12

dunklefaser

Point Of KnowReturn

CoeliJoeli schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:57:
[...]


1200m³ is het verbruik van de vorige bewoner. Ook 2021 / 2022 (winter 2021) was het verbruik om nabij hetzelfde.
Ik wil wel een sww erbij. Op dit moment is er geen sww en wordt er een CV ketel gebruikt om te stoken.
Helaas kan ik met jouw antwoord niets beginnen, hoeft natuurlijk ook niet.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights