rutgervdf schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:50:
[...]

Er is niet echt een nominale druk als de compressor uit staat. De druk hangt af van de temperatuur, en zolang er nog vloeistof in het systeem zit, blijft de druk redelijk gelijk.

Als je de druk meet, kun je hier opzoeken welke temperatuur daarbij hoort. Ligt de druk bij stilstand duidelijk onder de druk die bij de buitentemperatuur hoort, dan zit er geen vloeistof meer in en is hij grotendeels leeg.

Voor een echte meting moet hij draaien. Pas dan kun je zeggen of er nog genoeg in zit.

Mocht je hem gaan bijvullen, dan kun je dit het beste doen op onderkoeling en op de opening van je expansieventiel. Die moet rond de 40 à 50% zitten, en dit moet je doen terwijl hij draait. Je kunt hem ook helemaal leeghalen en daarna op de nominale vulling vullen.
Hoe weet je dat je rond die 40 a 50 % zit bij het vullen?

120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel