120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik weet niet precies hoeveel stappen het ventiel heeft. Bij mij zit de V2 constant rond de 310 à 320 stappen, dus ik vermoed dat hij in totaal richting de 600 stappen gaat. Of de V1.5 hetzelfde expansieventiel heeft, weet ik niet zeker.TeslaNerd schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:01:
[...]
Hoe weet je dat je rond die 40 a 50 % zit bij het vullen?
Aha, ok, ik begrijp nu ik het nog eens goed lees dat het expansieventiel op 40-50% moet zitten. Is dat bij vol vermogen of ergens in het midden of op de laagste frequentie van de compressor?rutgervdf schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:24:
[...]
Ik weet niet precies hoeveel stappen het ventiel heeft. Bij mij zit de V2 constant rond de 310 à 320 stappen, dus ik vermoed dat hij in totaal richting de 600 stappen gaat. Of de V1.5 hetzelfde expansieventiel heeft, weet ik niet zeker.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik krijg echter zodra de kamerthermostaat niet bereikbaar is en sinds de delta-T pomp instelling regelmatig email van Quatt support dat er iets mis is met de installatie ;-).
Hoe gaan jullie hiermee om? Negeren of een mailtje naar Quatt dat ze het systeem niet meer hoeven te monitoren?
intentionally left blank
Als je Powerhouse gebruikt kun je de thermostaat op de CiC aansluiten en in OpenQuatt de CiC selecteren als bron voor kamertemperatuur. Dan stoppen de mails.pjeterinfo schreef op donderdag 5 november 2026 @ 06:41:
Momenteel heb ik M2 nog aangesloten op de CIC, daar wil ik eigenlijk vanaf om de CIC helemaal uit te kunnen zetten.
Ik krijg echter zodra de kamerthermostaat niet bereikbaar is en sinds de delta-T pomp instelling regelmatig email van Quatt support dat er iets mis is met de installatie ;-).
Hoe gaan jullie hiermee om? Negeren of een mailtje naar Quatt dat ze het systeem niet meer hoeven te monitoren?
Delta-T regeling zou zo ver ik weet niet tot mailtjes van Quatt moeten leiden.
/f/image/6mDDSNkQxB8hXrXlX8XjnpqK.png?f=fotoalbum_large)
Maar het valt me nu op dat de nieuwste versie 0.57 is ,maar die krijg ik niet. Ook als ik handmatig updates check zegt hij dat ik op de nieuwste versie draait... wat nu?
Oost west, 127.0.0.1 best!
Dat heb ik ook eens gehad, maar na een herstart kwam de update wel gewoon binnen. Heb je je esp al eens herstart?geerttttt schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:46:
Hm, ik zie dat mijn openQuatt op versie 0.50 draait. Tijdje geleden geupdate via Home assistant, dat ging toen prima.
Maar het valt me nu op dat de nieuwste versie 0.57 is ,maar die krijg ik niet. Ook als ik handmatig updates check zegt hij dat ik op de nieuwste versie draait... wat nu?
helaas, ook na een reboot denkt hij dat ik de meest recente versie draai..kroam schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:48:
[...]
Dat heb ik ook eens gehad, maar na een herstart kwam de update wel gewoon binnen. Heb je je esp al eens herstart?
Oost west, 127.0.0.1 best!
Je kan sowieso via de web installer de laatste firmware installeren: https://openquatt.github.io/OpenQuatt/install/geerttttt schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:56:
[...]
helaas, ook na een reboot denkt hij dat ik de meest recente versie draai..
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
welk device gebruik je?geerttttt schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:46:
Hm, ik zie dat mijn openQuatt op versie 0.50 draait. Tijdje geleden geupdate via Home assistant, dat ging toen prima.
Maar het valt me nu op dat de nieuwste versie 0.57 is ,maar die krijg ik niet. Ook als ik handmatig updates check zegt hij dat ik op de nieuwste versie draait... wat nu?
0.50 is de laatste versie voor alles anders dan de HCQ van @leejoow
jj85 in "OpenQuatt: zelf je Quatt warmtepomp aansturen"
[ Voor 8% gewijzigd door jj85 op 06-11-2026 11:17 ]
Even voor de zekerheid: je draait niet (meer) op de Heatpump Listener?geerttttt schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:46:
Hm, ik zie dat mijn openQuatt op versie 0.50 draait. Tijdje geleden geupdate via Home assistant, dat ging toen prima.
Maar het valt me nu op dat de nieuwste versie 0.57 is ,maar die krijg ik niet. Ook als ik handmatig updates check zegt hij dat ik op de nieuwste versie draait... wat nu?
Deze is EOL, en toevallig is versie 0.50 ook de laatste versie voor de Listener.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Ga jij eens echt met pensioen, je ontneemt me mijn glorie!jj85 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:17:
[...]
welk device gebruik je?
0.50 is de laatste versie voor alles anders dan de HCQ van @leejoow
jj85 in "OpenQuatt: zelf je Quatt warmtepomp aansturen"
Geintje uiteraard, blij dat je er bent, en met al je inzet!
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
haha, het is al 50% minder nu, dus we gaan de goede kant op.onlinaius schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:19:
[...]
Ga jij eens echt met pensioen, je ontneemt me mijn glorie!![]()
Geintje uiteraard, blij dat je er bent, en met al je inzet!
Na jouw reactie weet ik ook dat ik hier niet meer mee bezig hoef te zijn
Ach ja, zo lang je er lol in hebtjj85 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:22:
[...]
haha, het is al 50% minder nu, dus we gaan de goede kant op.
Na jouw reactie weet ik ook dat ik hier niet meer mee bezig hoef te zijn
Je hebt gewoon promotie gemaakt, van eerstelijns OpenQuatt helpdesk medewerker naar tweedelijns
Maar goed, tijd om het off-topic gegein weer achter me te laten.
Fijne dag verder, en alvast een heel fijn weekend!
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik was mij er niet van bewust dat dit mogelijk was. Ik heb indertijd mijn data overgezet van Quatt naar OpenQuatt, maar als ik naar vorig stookseizoen kijk zie ik wel dat dit op dagbasis is gedaan.TeslaNerd schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:55:
Is het iemand al gelukt de complete historie op uurbasis van de Quatt-app insights uit te lezen en aan de historie in OpenQuatt toe te voegen?
Op zich fijnmazig genoeg wat mij betreft.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Max 365 dagen , iets met beperkte opslagruimte op een esp-tjeonlinaius schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:10:
[...]
Ik was mij er niet van bewust dat dit mogelijk was. Ik heb indertijd mijn data overgezet van Quatt naar OpenQuatt, maar als ik naar vorig stookseizoen kijk zie ik wel dat dit op dagbasis is gedaan.
Op zich fijnmazig genoeg wat mij betreft.
Heeft iemand een werkend home assistant script of automatisering om de historie van de laatste 365 dagen op uurbasis in het juiste bestandsformat te krijgen zodat OpenQuatt het kan inlezen?jj85 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:33:
[...]
Max 365 dagen , iets met beperkte opslagruimte op een esp-tje
[Afbeelding]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Werkt deze niet dan?TeslaNerd schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:09:
[...]
Heeft iemand een werkend home assistant script of automatisering om de historie van de laatste 365 dagen op uurbasis in het juiste bestandsformat te krijgen zodat OpenQuatt het kan inlezen?
https://github.com/OpenQu...ols/quatt-insights-export
Met een frisse nacht met 3,8grC vanochtend om 6u redt mijn Quatt V1 met OpenQuatt het nog prima op level 1 30Hz, zelfs wanneer Powerhouse 4kW zou willen hebben in de ochtendspurt na de nachtverlaging. Met een trui aan bij de koffie en wat geduld komt het nu vanmiddag met een zonnetje en 10 graden buiten helemaal goed en kan het zelfs even doorbufferen op Langer doorverwarmen voor een lekker warm huis vanavond.Vorig jaar stond op zo een frisse dag de bodemplaatverwarming het grootste deel van de dag en nacht de COP laag te houden tussen 2,5 en 3 waar ik nu een hele nette 4,5 zie
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
ik krijg deze foutmelding in HA: This log entry is from a custom integration. Logger: custom_components.pyscript.file.openquatt_quatt_insights_export Source: custom_components/pyscript/eval.py:2087 Integration: Pyscript Python scripting (documentation, issues) First occurred: 17:08:45 (2 occurrences) Last logged: 17:11:01 File "/config/custom_components/pyscript/decorators/service.py", line 109, in do_service_call return await func.call(ast_ctx, **data) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/config/pyscript/openquatt_quatt_insights_export.py", line 595, in openquatt_export_quatt_insights month_days = _normalise_days_from_month( File "/config/pyscript/openquatt_quatt_insights_export.py", line 357, in _normalise_days_from_month if all(key in day for key in DAILY_REQUIRED_IMPORT_KEYS): ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ NotImplementedError: file.openquatt_quatt_insights_export.openquatt_export_quatt_insights: not implemented ast ast_generatorexpjj85 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:12:
[...]
Werkt deze niet dan?
https://github.com/OpenQu...ols/quatt-insights-export
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Had ik ook, de foutmelding door Claud gehaald en deze gaf aan dat op twee plekken een aanpassing gemaakt moest worden. Twee regels met DAILY_REQUIRED_IMPORT_KEYS moeten [] toegevoegd.TeslaNerd schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:13:
[...]
ik krijg deze foutmelding in HA: This log entry is from a custom integration. Logger: custom_components.pyscript.file.openquatt_quatt_insights_export Source: custom_components/pyscript/eval.py:2087 Integration: Pyscript Python scripting (documentation, issues) First occurred: 17:08:45 (2 occurrences) Last logged: 17:11:01 File "/config/custom_components/pyscript/decorators/service.py", line 109, in do_service_call return await func.call(ast_ctx, **data) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/config/pyscript/openquatt_quatt_insights_export.py", line 595, in openquatt_export_quatt_insights month_days = _normalise_days_from_month( File "/config/pyscript/openquatt_quatt_insights_export.py", line 357, in _normalise_days_from_month if all(key in day for key in DAILY_REQUIRED_IMPORT_KEYS): ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ NotImplementedError: file.openquatt_quatt_insights_export.openquatt_export_quatt_insights: not implemented ast ast_generatorexp
# before if all(key in day for key in DAILY_REQUIRED_IMPORT_KEYS):
# after if all([key in day for key inDAILY_REQUIRED_IMPORT_KEYS]):
intentionally left blank
En daarna werkte het wel? want dan is het misschien goed om hier een PR van te maken?pjeterinfo schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:34:
[...]
Had ik ook, de foutmelding door Claud gehaald en deze gaf aan dat op twee plekken een aanpassing gemaakt moest worden. Twee regels met DAILY_REQUIRED_IMPORT_KEYS moeten [] toegevoegd.
# before if all(key in day for key in DAILY_REQUIRED_IMPORT_KEYS):
# after if all([key in day for key inDAILY_REQUIRED_IMPORT_KEYS]):
edit: pr voor gemaakt https://github.com/OpenQu...sistant-openquatt/pull/13
[ Voor 8% gewijzigd door jj85 op 06-11-2026 19:14 ]
Nope, is echt een samenspel van aanvoertemperatuur, buitentemperatuur, benodigd vermogenJWT schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:06:
Is het bij de duo niet efficienter om beide op laagste stand te draaien ipv een op 1200W? Ik zou denken een groter oppervlakte?
Mijn open quatt staat op power house en momenteel staat mijn thermostaat op 16 graden omdat ik de komende dagen niet thuis ben. Op het moment dat vannacht de temperatuur binnen op 16,7 kwam rond 04:30 besloot open quatt te gaan verwarmen om de temperatuur op 16,7 te houden tot 12:30. Gevraagd vernogen staat nu nog op 1107W. Heeft dit alles met power house te maken of er een andere verklaring dat het systeem besloot te verwarmen terwijl de thermostaat lager stond?
Quatt Duo 1.5 (Open Quatt) + Intergas HRE (Gas afgesloten) Huis 1928 redelijk geisoleerd, HR++ glas, 274m2, 850m3. 100m2 vloeverwarming (pelletkachel/cv) 6 convectoren en 13 radiatoren. 7x Heatmeister
Via de optie rechtsboven kun jij bij de systeemrecorder een gerichte ai analyse laten doen obv jouw debug logs laten analyseren waarom jouw openquatt in jouw huis iets wel/ niet doet. Ook de analyser is een onderdeel van dit open source project dat beter wordt als het meer wordt gebruikt door meer gebruikers van OpenquattDerk GTT schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:49:
Even een vraagje.
Mijn open quatt staat op power house en momenteel staat mijn thermostaat op 16 graden omdat ik de komende dagen niet thuis ben. Op het moment dat vannacht de temperatuur binnen op 16,7 kwam rond 04:30 besloot open quatt te gaan verwarmen om de temperatuur op 16,7 te houden tot 12:30. Gevraagd vernogen staat nu nog op 1107W. Heeft dit alles met power house te maken of er een andere verklaring dat het systeem besloot te verwarmen terwijl de thermostaat lager stond?
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Zal eens kijken wat ik daaruit kan filteren
Quatt Duo 1.5 (Open Quatt) + Intergas HRE (Gas afgesloten) Huis 1928 redelijk geisoleerd, HR++ glas, 274m2, 850m3. 100m2 vloeverwarming (pelletkachel/cv) 6 convectoren en 13 radiatoren. 7x Heatmeister
Ik wist niet dat dit vanuit de systeemrecorder uitgevoerd kon worden, mooie optie.TeslaNerd schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:29:
[...]
Via de optie rechtsboven kun jij bij de systeemrecorder een gerichte ai analyse laten doen obv jouw debug logs laten analyseren waarom jouw openquatt in jouw huis iets wel/ niet doet. Ook de analyser is een onderdeel van dit open source project dat beter wordt als het meer wordt gebruikt door meer gebruikers van Openquatt
Het resultaat geeft bij mij de melding "Je systeem is een Duo-configuratie (op basis van de logs)." terwijl dit niet is ingesteld.
Ik heb Gemini wat bij kunnen leren ;-)
Mijn excuses voor deze onjuiste aanname. De conclusie dat het een Duo-configuratie betrof, was gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de interne configurationSnapshot in je logbestand (veld ph_single_topology gecombineerd met de manier waarop de HP-data-objecten in de JSON-structuur worden gepresenteerd).
Na een nadere inspectie van de ruwe data in je logbestand zie ik inderdaad dat de controller op Single-topologie staat:
• Configuratie-veld: installationTopology: "single"
• HP-data: De logdata bevat alleen een hp1 object, terwijl hp2 expliciet op null staat ("hp2":null).
Mijn excuses voor deze verwarring. Het systeem is dus 100% geconfigureerd als een Single-unit.
intentionally left blank
Dankjewel voor jouw uitgebreide en nuttige feedback. Ik heb een extra instructie toegevoegd aan de systeeminstructie zodat de ai voortaan naar de juiste logdata kijkt voor het vaststellen van de Quatt single of Quatt Duo configuratiepjeterinfo schreef op zondag 8 november 2026 @ 07:30:
[...]
Ik wist niet dat dit vanuit de systeemrecorder uitgevoerd kon worden, mooie optie.
Het resultaat geeft bij mij de melding "Je systeem is een Duo-configuratie (op basis van de logs)." terwijl dit niet is ingesteld.
Ik heb Gemini wat bij kunnen leren ;-)
Mijn excuses voor deze onjuiste aanname. De conclusie dat het een Duo-configuratie betrof, was gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de interne configurationSnapshot in je logbestand (veld ph_single_topology gecombineerd met de manier waarop de HP-data-objecten in de JSON-structuur worden gepresenteerd).
Na een nadere inspectie van de ruwe data in je logbestand zie ik inderdaad dat de controller op Single-topologie staat:
• Configuratie-veld: installationTopology: "single"
• HP-data: De logdata bevat alleen een hp1 object, terwijl hp2 expliciet op null staat ("hp2":null).
Mijn excuses voor deze verwarring. Het systeem is dus 100% geconfigureerd als een Single-unit.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
OpenQuatt v0.58.0
Deze release geeft de web-app een rustiger opbouw met een wijzigingslogboek, geeft leren en vooruitkijken een eigen pagina en maakt veiligheidsstops en de Duo-regeling betrouwbaarder.
🖥️ Rustiger web-app met wijzigingslogboek
• Eén kaartniveau en een rustiger opbouw. Resultaten en Diagnose staan samen onder Grafieken, met links een navigatie zoals bij Instellingen.• De controller bewaart zelf de laatste 100 wijzigingen in de instellingen. Na een wijziging verschijnt een melding met Ongedaan maken en een link naar het logboek.
• Een storing is op elke pagina te zien. Op een touchscreen reageren schuifregelaars alleen nog op het bolletje, zodat een tik op de baan niets verandert.
📊 Leren en Vooruitblik
• Leren heeft een eigen pagina met de voortgang van de dagmeting en de kaart Meetgegevens. Vanaf zes bruikbare dagen verschijnt een voorlopige woninglijn, gewogen naar meetkwaliteit.• Een korte meetonderbreking laat een leerdag niet meer vervallen. Vorstcirculatie (CM98), gemeten ketelwarmte in CM3/CM4 en korte herstarts met de CV uit tellen beter mee.
• Vooruitblik toont 36 uur buitentemperatuur en wind met een voorlopig kamerscenario. Warmtevraag vergelijken zet de vraag van Power House naast een goedgekeurde geleerde woninglijn. Beide sturen niets aan.
• Na de update kan de lopende, nog niet afgeronde leerdag opnieuw beginnen. Het geleerde model en je instellingen blijven behouden.
🌡️ Open-Meteo
Weergebruik staat standaard uit. Zet je het aan, dan stuurt de controller je ingestelde locatie naar Open-Meteo. Open-Meteo is dan ook te kiezen als buitentemperatuurbron, en met Auto telt een verse waarde mee bij de keuze van de laagste geldige buitentemperatuur. Vorstbewaking blijft de bestaande bronnen gebruiken.🔥 Regeling en veiligheid
• Een stop bij te weinig doorstroming (lowflow) of te hoge watertemperatuur (watertrip) gaat nu ook voor tijdens ontdooien, de minimumlooptijd en een firmware-update.• Bij verwarmen op de stooklijn kan Duo de tweede warmtepomp bijschakelen als één pomp het aanvoerdoel niet haalt. Tijdens een defrost start de stilstaande pomp niet.
• Power House regelt rechtstreeks op de woningvraag in watt, zonder afronding op 20 stappen.
• V1/V1.5: de prestatiekaart heeft nu punten bij 25 en 30 °C aanvoer. Power House schat het verbruik bij lage aanvoertemperatuur daardoor beter in. De waarden bij −15 en −7 °C zijn nog een schatting. Deze data is voortgekomen uit performance data die gemeten is van gebruikers.
🔧 Kleinere verbeteringen
• MQTT: abonnementen houden de hoofdloop niet meer op en opnieuw abonneren werkt ook na bijna 25 dagen uptime. De MQTT-taak gebruikt minder intern geheugen.• De servicestatus laadt sneller en geeft geen half bijgewerkte antwoorden meer.
• Een export van de Systeemrecorder houdt de rest van de firmware niet meer op. De download duurt daardoor iets langer.
Release notes en download
Volledige changelog: v0.57.0 → v0.58.0
Paar vraagjes, kan de OpenQuatt gevoed worden vanuit de usb poort vanuit de cic?
Ik wil de M2 ook gebruiken zodat ik geen gezeurmailtjes krijg van Quatt. Kan ik een utp kabel gebruiken voor de verbinding naar de cic of zijn die kabels te dun?
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
Ja je kunt de HCQ voeden met de USB van de CiCclubeddie schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:03:
Besloten om ook over te stappen DichtQuatt naar OpenQuatt (al is het maar om van die stomme bpv af te zijn, alhoewel ik verwacht en hoop comfortabeler te stoken) Bordje is inmiddels binnen en ben alvast wat voorbereidingen aan het treffen. Altijd fijn om te constateren dat ze tijdens het bevestigen van de cic het schroefje dol hebben gedraaid dus dat ik die niet meer kan verplaatsen helaas (erg lastig te bereiken, schroefje achter buizen). Aangezien ik de komende dagen het druk heb en het huis niet in kou achter wil laten ga ik aankomend weekend alles aansluiten.
Paar vraagjes, kan de OpenQuatt gevoed worden vanuit de usb poort vanuit de cic?
Ik wil de M2 ook gebruiken zodat ik geen gezeurmailtjes krijg van Quatt. Kan ik een utp kabel gebruiken voor de verbinding naar de cic of zijn die kabels te dun?
De internetkabel kan prima voor M2, als het te veel stoort merk je dat ook gauw genoeg (dat je alsnog mailtjes krijgt van Quatt).
Maar, @clubeddie , hoe moeten wij dan jouw beta updates verkrijgen, zodat we weten wat Quatt ons allemaal aan verbeteringen wil melden voor de volgende update?clubeddie schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:03:
Besloten om ook over te stappen DichtQuatt naar OpenQuatt (al is het maar om van die stomme bpv af te zijn, alhoewel ik verwacht en hoop comfortabeler te stoken) Bordje is inmiddels binnen en ben alvast wat voorbereidingen aan het treffen. Altijd fijn om te constateren dat ze tijdens het bevestigen van de cic het schroefje dol hebben gedraaid dus dat ik die niet meer kan verplaatsen helaas (erg lastig te bereiken, schroefje achter buizen). Aangezien ik de komende dagen het druk heb en het huis niet in kou achter wil laten ga ik aankomend weekend alles aansluiten.
Paar vraagjes, kan de OpenQuatt gevoed worden vanuit de usb poort vanuit de cic?
Ik wil de M2 ook gebruiken zodat ik geen gezeurmailtjes krijg van Quatt. Kan ik een utp kabel gebruiken voor de verbinding naar de cic of zijn die kabels te dun?
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
🤔🤔Ik hoop dat ik de mailtjes nog wel gewoon ontvang, daarnaast zijn de releases van OpenQuatt veel interessanter joh.😁😁harv schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:46:
[...]
Maar, @clubeddie , hoe moeten wij dan jouw beta updates verkrijgen, zodat we weten wat Quatt ons allemaal aan verbeteringen wil melden voor de volgende update?
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
Mocht je er nog met een lange boor bij kunnen, dan zou je kunnen overwegen om met een metaalboor de kop van de schroef af te boren.clubeddie schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:03:
Altijd fijn om te constateren dat ze tijdens het bevestigen van de cic het schroefje dol hebben gedraaid dus dat ik die niet meer kan verplaatsen helaas (erg lastig te bereiken, schroefje achter buizen).
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Nee, gaat het niet worden. Hangt in keuken kastje en ter hoogte van deze schroef hangen alle leidingen. Ik wilde hem iets verplaatsen waardoor ik de openquatt kastje net iets gunstiger kon ophangen. Zo lukt het ook wel...denk ikonlinaius schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:34:
[...]
Mocht je er nog met een lange boor bij kunnen, dan zou je kunnen overwegen om met een metaalboor de kop van de schroef af te boren.
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
[ Voor 102% gewijzigd door teacher op 09-11-2026 23:50 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
[ Voor 99% gewijzigd door teacher op 12-11-2026 09:26 . Reden: Reactie op ai ]
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (9.0kWh)
[ Voor 99% gewijzigd door teacher op 12-11-2026 09:27 . Reden: Reactie op ai ]
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
Ik stuur OpenQuatt hiermee nog niet aan, want ik wil nog kijken of het verschuiven van de warmtevraag nog beter kan. Nu doe ik dit nog per uur (mede omdat de warmte instraling van de zon (via OpenMeteo) per uur is):
/f/image/AfGzvIpIJ2aPUPAim34moqxr.png?f=fotoalbum_large)
Het algoritme probeert de warmtevraag te verschuiven naar de beste 'warmte per euro' zonder onder de 19 graden (in te stellen in de integratie) te komen.
Maar in de praktijk zal dit inderdaad in 99% van de gevallen opgaan.jj85 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 23:08:
[...]
Nope, is echt een samenspel van aanvoertemperatuur, buitentemperatuur, benodigd vermogen
Uiteraard zullen er gevallen zijn dat de extra overhead van een 2e draaiende ODU niet opweegt tegen de hogere efficientie van 2 units die op laag vermogen draaien, maar dan heb je het bijv over hele hoge buitentemperaturen, en / of hele lage warmtebehoeftes, momenten dat 1x 300 watt al voldoende is (en de 2e unit dus sowieso al niet aan hoeft), maar als je het hebt over 1200 watt verbruik vermoed ik dat er geen scenario is waar 1 x 1200 watt efficienter is dan 2 x 600 watt, en ik gok dat deze in de Quatt efficientiecurves ook niet te vinden is.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
dat wordt 'nachtverhoging' vannacht als je op dynamisch zitAppesteijn schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:43:
Het algoritme probeert de warmtevraag te verschuiven naar de beste 'warmte per euro' zonder onder de 19 graden (in te stellen in de integratie) te komen.
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (9.0kWh)
Dit is ook een beetje wat ik zie. Draait er nu vaak 1 op 1300W met 3300W warmte.onlinaius schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:01:
[...]
Maar in de praktijk zal dit inderdaad in 99% van de gevallen opgaan.
Uiteraard zullen er gevallen zijn dat de extra overhead van een 2e draaiende ODU niet opweegt tegen de hogere efficientie van 2 units die op laag vermogen draaien, maar dan heb je het bijv over hele hoge buitentemperaturen, en / of hele lage warmtebehoeftes, momenten dat 1x 300 watt al voldoende is (en de 2e unit dus sowieso al niet aan hoeft), maar als je het hebt over 1200 watt verbruik vermoed ik dat er geen scenario is waar 1 x 1200 watt efficienter is dan 2 x 600 watt, en ik gok dat deze in de Quatt efficientiecurves ook niet te vinden is.
Door mij belabberde afgifte zonder boost (gaat na 2 uur uit) werkt powerhouse nog niet zo efficient. Volgend jaar toch maar eens wat aan de radiatoren zien te doen
Hier tekenen aub ......
Mijn OpenQuatt is ingesteld op 800, ik heb (kleine) radiatoren bovenop en vloerverwarming (met wisselpomp) op de begane grond.
Momenteel verwarming op 25-30C met goede CoP maar radiatoren zijn inderdaad koud, zou het verminderen van de stroom de warmteoverdracht op de radiatoren verhogen?
welke instellingen voor Flow Control stelt u voor?
Welkom bij OpenQuatt!djlorenz schreef op maandag 9 november 2026 @ 23:05:
Ik las hier over de te snelle 800L / s-pomp.
Mijn OpenQuatt is ingesteld op 800, ik heb (kleine) radiatoren bovenop en vloerverwarming (met wisselpomp) op de begane grond.
Momenteel verwarming op 25-30C met goede CoP maar radiatoren zijn inderdaad koud, zou het verminderen van de stroom de warmteoverdracht op de radiatoren verhogen?
welke instellingen voor Flow Control stelt u voor?
(I remember you made the Home assistant super-smart thermostat in a week without partner in the house
Bij OpenQuatt > Instellingen > Installatie zit een stukje omlaag bij Flowregeling de optie om de flow op basis van de Delta T te laten regelen. Zet die optie eens aan met de default settings (Delta T op 3 graden) en kijk dan eens wat de flow van jouw systeem doet en beoordeel of dat een verbetering is. Als je dan een schermprintje en de debug logs hier laat zien dan kijken wij hier graag verder met jou mee.
NB je kan ook de logs analyser laten meekijken en aan de analyser deze vragen stellen. De knop voor de logs analyser vind je bij de Systeemrecorder via de cirkel met de 3 puntjes rechtsboven
[ Voor 11% gewijzigd door TeslaNerd op 09-11-2026 23:33 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
bedankt, ik heb het net ingesteld op deltaT met 3K, laten we eens kijken hoe het gaat
bedankt voor de info!
Er draaien nu denk ik rond de 70 personen op OpenQuatt die ook daadwerkelijk telemetrie sturenCPM schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:29:
Hoeveel mensen draaien nu op OpenQuatt? Ik vind het een machtig mooi project, maar durf het risico op garantie verlies nog niet aan. Is er al transparantie op hardware gebied en zijn individuele onderdelen vrij verkrijgbaar? En in hoeverre is OQ in staat problemen te identificeren tot bijv. specifieke parts?
Superleuk om te zien dat er zo enthousiast op gereageerd wordt. Wat bedoel je met jouw vragen over transparantie op hardware gebied en individuele onderdelen? Bedoel je de onderdelen van de Quatt zelf?
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
Hier tekenen aub ......
Ik gok dat je een v1 quatt hebt met de flowmeter in de HCQ geplugd?Eskimootje schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:14:
Ik heb de CiC aangesloten op openquatt. Nu zie ik wel in de quatt app dat er energie verbruikt wordt. Maar niet dat er energie opgewekt wordt. Ergens lijkt er dus informatie te ontbreken. Hebben jullie een idee hoe dat op te lossen?
CiC heeft flowmeting nodig om energie te kunnen berekenen
Als jij nog een oudere Quatt type V1 hebt dan kan de Quatt app alleen goed blijven werken (zie bericht @jj85 hieronder) als jij de stekker van de flow sensor in de CiC aansluit ipv in de OpenQuatt controller. Daarna kun je de data van de flowsensor wel weer door OpenQuatt uit de CiC data laten lezenEskimootje schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:14:
Ik heb de CiC aangesloten op openquatt. Nu zie ik wel in de quatt app dat er energie verbruikt wordt. Maar niet dat er energie opgewekt wordt. Ergens lijkt er dus informatie te ontbreken. Hebben jullie een idee hoe dat op te lossen?
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Wil jij eens testen of de logs analyser (via de knop bij Systeemrecorder) jouw vraag met de debug logs van jouw OpenQuatt ook correct kan beantwoorden?Eskimootje schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:09:
Ah, ja die heb ik vanwege eerdere issues met de metingen omgezet. Nu werkt het inderdaad weer .
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Bovengrens voor de ΔT-regeling. Bepaalt het gedrag bij veel warmtevraag. Ligt nooit onder de gewenste flow verwarmen, en nooit onder het standaarddebiet van je Quatt-versie (800 L/h, V2 1000 L/h).
Maar de v2 doet ook gewoon 800 L/h.
Volgens de specsheet van Quatt is nomimaal 1000l/h v2 en 800l/h voor 1.5. Dit is als veiligheidsgrens aangehouden zodat hij altijd zijn warmte kwijt kan binnen de ontwerpsgrenzen. Misschien dat het in een latere update is gewijzigd. Ik heb zelf geen v2 dus dat zou ik niet weten.medu80 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:23:
Ik zie bij delta t op de pomp de volgende uitleg:
Bovengrens voor de ΔT-regeling. Bepaalt het gedrag bij veel warmtevraag. Ligt nooit onder de gewenste flow verwarmen, en nooit onder het standaarddebiet van je Quatt-versie (800 L/h, V2 1000 L/h).
Maar de v2 doet ook gewoon 800 L/h.
Water debiet Min./Nom. L/h 400 / 1000
https://25848718.fs1.hubs...ische%20specificaties.pdf
Mijn CV-ketel loopt op zijn laatste benen. Een stap naar een kant-en-klare Quatt full electric vind ik qua kosten simpelweg te gortig voor wat je er daadwerkelijk voor terugkrijgt. Ik wil de stap naar 'van het gas af' dus op een andere manier zetten.
Nu investeren in een nieuwe CV ketel a 3000 euro vind ik persoonlijk ook zonde van het geld (maar was volgens de (traditionele) CV monteur natuurlijk wel de juiste keuze, goh
De huidige situatie & achtergrond:
- Woning / Afgifte: ~100–120 m² vloerverwarming op de begane grond (dient dus ook als flinke massa/buffer).
- Quatt Duo v1.5
- Ervaring tot nu toe: Draait uitstekend. Afgelopen winter tijdens de koudegolf (-8 °C) hebben de Quatts het huis moeiteloos warm gehouden. De praktijk leert dat er tijdens het stookseizoen bij mij geen gasverbruik meer is geweest ter ondersteuning.
Ik heb een paar praktische vragen waar ik benieuwd ben naar jullie ervaringen/inzichten:
- Q-controller zonder CV: Kun je de standaard Q controller probleemloos zo instellen dat hij de afwezigheid van een CV-ketel negeert en gewoon puur op de Quatts blijft draaien voor de warmtevraag?
- Buffer voor defrosts: Is die ~100–120 m² aan vloerverwarming (massa) in de praktijk voldoende als buffer om de defrost-cycli op te vangen zonder dat de Quatt in storing schiet of de flow/temperatuur te ver in elkaar klapt?
- Doorstroomverwarmer / Naverwarmer nodig? Is het aan te raden om alsnog een (kleine) elektrische doorstroomverwarmer / element in de CV-lus op te nemen voor noodgevallen/defrosts, of is dat met zo'n oppervlakte aan vloerverwarming overbodig?
[ Voor 5% gewijzigd door Frozen-Bullet op 11-11-2026 20:43 ]
1 ja, 2 ja, 3 niet echtFrozen-Bullet schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:37:
Enorm veel expertise op dit forum, dus in het kader van: durf te vragen![]()
Mijn CV-ketel loopt op zijn laatste benen. Een stap naar een kant-en-klare Quatt full electric vind ik qua kosten simpelweg te gortig voor wat je er daadwerkelijk voor terugkrijgt. Ik wil de stap naar 'van het gas af' dus op een andere manier zetten.
Nu investeren in een nieuwe CV ketel a 3000 euro vind ik persoonlijk ook zonde van het geld (maar was volgens de (traditionele) CV monteur natuurlijk wel de juiste keuze, goh).
De huidige situatie & achtergrond:Het plan: Ik wil een warmtepompboiler (WPB, ik zit te denken aan een Atlantic V5) gaan plaatsen voor het warme tapwater, zodat de CV-ketel definitief de deur uit kan.
- Woning / Afgifte: ~100–120 m² vloerverwarming op de begane grond (dient dus ook als flinke massa/buffer).
- Quatt Duo v1.5
- Ervaring tot nu toe: Draait uitstekend. Afgelopen winter tijdens de koudegolf (-8 °C) hebben de Quatts het huis moeiteloos warm gehouden. De praktijk leert dat er tijdens het stookseizoen bij mij geen gasverbruik meer is geweest ter ondersteuning.
Ik heb een paar praktische vragen waar ik benieuwd ben naar jullie ervaringen/inzichten:
- Q-controller zonder CV: Kun je de standaard Q controller probleemloos zo instellen dat hij de afwezigheid van een CV-ketel negeert en gewoon puur op de Quatts blijft draaien voor de warmtevraag?
- Buffer voor defrosts: Is die ~100–120 m² aan vloerverwarming (massa) in de praktijk voldoende als buffer om de defrost-cycli op te vangen zonder dat de Quatt in storing schiet of de flow/temperatuur te ver in elkaar klapt?
- Doorstroomverwarmer / Naverwarmer nodig? Is het aan te raden om alsnog een (kleine) elektrische doorstroomverwarmer / element in de CV-lus op te nemen voor noodgevallen/defrosts, of is dat met zo'n oppervlakte aan vloerverwarming overbodig?
Als je 'zorgen maakt' over defrosts, kan je ook pomp & thermostaatkraan uit je vloerverwarming halen (als je die hebt)
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (9.0kWh)
Kijk, dat is duidelijk, dank voor de reactie! Wellicht dat ik meteen de verdeler laat ombouwen naar een pomploze LT verdeler inderdaad.Toby-Wan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:17:
[...]
1 ja, 2 ja, 3 niet echt
Als je 'zorgen maakt' over defrosts, kan je ook pomp & thermostaatkraan uit je vloerverwarming halen (als je die hebt)
Ohja, vergeten te vermelden en misschien wel van belang: vanaf mijn Quatts lopen de flexibele Quatt leidingen door de kruipruimte, en daarna naar zolder (+/- 6 meter hoogte) In totaal 20-23 meter ongeveer.
Stel dat ik de VVW pomp er ook tussenuit haal, Kunnen beide quatt Wilo pompen dat dan aan?want de ingebouwde CV pomp mis ik dan natuurlijk ook.
Ingebouwde CV pomp draait normaal, dus die speelt geen rol hierin.Frozen-Bullet schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:51:
[...]
Kijk, dat is duidelijk, dank voor de reactie! Wellicht dat ik meteen de verdeler laat ombouwen naar een pomploze LT verdeler inderdaad.
Ohja, vergeten te vermelden en misschien wel van belang: vanaf mijn Quatts lopen de flexibele Quatt leidingen door de kruipruimte, en daarna naar zolder (+/- 6 meter hoogte) In totaal 20-23 meter ongeveer.
Stel dat ik de VVW pomp er ook tussenuit haal, Kunnen beide quatt Wilo pompen dat dan aan?want de ingebouwde CV pomp mis ik dan natuurlijk ook.
Ik heb een enkele Quatt (1 pomp), ook 6 meter door kruipruimte en dan 3 meter omhoog.
Pomploze verdeler met 5 lussen op 50m2 en nog wat radiatoren.
Meer oppervlakte vvw is hierin niet slechter zolang je ook meer lussen hebt.
Als je bestaande pomp eruit kan halen, kan je eventueel ook terug ombouwen?
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (9.0kWh)
Ja, je kunt ze kalibreren tegen elkaarJWT schreef op woensdag 11 november 2026 @ 23:08:
Is dit gewoon een verschil in temperatuursensoren?
[Afbeelding]
Ik zie de mogelijkheid niet maar kunnen we de mogelijkheid toevoegen aan het hulprelais (R2) te schakelen op het moment van defrost?Toby-Wan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:17:
[...]
1 ja, 2 ja, 3 niet echt
Als je 'zorgen maakt' over defrosts, kan je ook pomp & thermostaatkraan uit je vloerverwarming halen (als je die hebt)
Ik kan daarmee mn ecolution warmte laten sturen op het moment van defrost. Dat scheelt weer een pufje gas op die momenten. Ik heb geen vloerverwarming en dus minder warmtebuffer in het systeem. (Maar dus wel een ecolution met 50liter buffervat)
Ik heb wel een v2 en het is echt 800 net als de v1 die ik hiervoor had.RickvdT schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:14:
[...]
Volgens de specsheet van Quatt is nomimaal 1000l/h v2 en 800l/h voor 1.5. Dit is als veiligheidsgrens aangehouden zodat hij altijd zijn warmte kwijt kan binnen de ontwerpsgrenzen. Misschien dat het in een latere update is gewijzigd. Ik heb zelf geen v2 dus dat zou ik niet weten.
Water debiet Min./Nom. L/h 400 / 1000
https://25848718.fs1.hubs...ische%20specificaties.pdf
800L/h is voor Quatt het flowgetal dat in nagenoeg alle woning goed werkt. Hogere flow geeft mogelijke ruis/herrie in de leidingen. Dus het is een one-setting-fits-all benadering.medu80 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:17:
[...]
Ik heb wel een v2 en het is echt 800 net als de v1 die ik hiervoor had.
Ja, dat kan door een issue toe te voegen voor een feature enhancement (verbeter optie) in de Github van OpenQuattbabobo1977 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:24:
[...]
Ik zie de mogelijkheid niet maar kunnen we de mogelijkheid toevoegen aan het hulprelais (R2) te schakelen op het moment van defrost?
Ik kan daarmee mn ecolution warmte laten sturen op het moment van defrost. Dat scheelt weer een pufje gas op die momenten. Ik heb geen vloerverwarming en dus minder warmtebuffer in het systeem. (Maar dus wel een ecolution met 50liter buffervat)
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik draai al maanden op 1300, hier geen ruis en een betere COP dan met 800.jj85 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:12:
[...]
800L/h is voor Quatt het flowgetal dat in nagenoeg alle woning goed werkt. Hogere flow geeft mogelijke ruis/herrie in de leidingen. Dus het is een one-setting-fits-all benadering.
percentage verbetering?joosie schreef op donderdag 12 november 2026 @ 13:38:
[...]
Ik draai al maanden op 1300, hier geen ruis en een betere COP dan met 800.
Ongeveer 16-21%. Ligt ook aan de delta T. Vooral bij hogere buiten temperaturen heb ik de meeste winst.
Kleine voetnoot: ik heb wel ~200m2 vloerverwarming. En ik vergelijk gelijkwaardige dagen van vorig jaar (CiC) en dit jaar (OpenQuatt).
[ Voor 21% gewijzigd door joosie op 12-11-2026 14:06 ]
joosie schreef op donderdag 12 november 2026 @ 13:38:
[...]
Ik draai al maanden op 1300, hier geen ruis en een betere COP dan met 800.
[ Voor 24% gewijzigd door medu80 op 12-11-2026 14:15 ]
Hier tekenen aub ......
het zijn er 10 bij de V1 en de V1.5:CPM schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:19:
Kan iemand mij vertellen wat de compressor frequenties zijn bij een v1.5?
30, 39, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85 en 90Hz
20, 26, 30, 48, 55, 61, 72, 80, 85 en 90Hz bij V2
[ Voor 9% gewijzigd door TeslaNerd op 12-11-2026 14:49 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Top.TeslaNerd schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:47:
[...]
het zijn er 10 bij de V1 en de V1.5:
30, 39, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85 en 90Hz
20, 26, 30, 48, 55, 61, 72, 80, 85 en 90Hz bij V2
Ik ben de normal, silent, building87, library aan het uitpluizen. Ben benieuwd of de begrenzing is gekoppeld aan de compressor frequentie of aan iets anders. Ik heb geen OQ maar wil wel met HA proberen d.m.v. de soundslider de Quatt op een lager level te laten draaien als de ruimte temperatuur bijna is bereikt. Geen idee of het een positief effect heeft maar wellicht kan ik de start/stops terugdringen. Mocht dit in het andere topic thuis horen dan verplaatst maar.
Hier tekenen aub ......
OpenQuatt uiteraard besteld. Garantie of geen garantie, YOLO
Wat betreft die soundlevels, die heb ik deze week voor het eerst omlaag gegooid om te kijken wat dat doet en dat doet zeker wat. Hij limiteert hier het vermogen op de Quatt Duo 1.5 flink. Betekent dat ie veel minder agressief naar de maximum aanvoer temperatuur toe beweegt en hier onder de 1.6kwh blijft. Mocht je dichtbij de ruimte temperatuur komen en starts/stops hebben, dan zou ik zeker de soundslider terugzetten.CPM schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:34:
[...]
Top.
Ik ben de normal, silent, building87, library aan het uitpluizen. Ben benieuwd of de begrenzing is gekoppeld aan de compressor frequentie of aan iets anders. Ik heb geen OQ maar wil wel met HA proberen d.m.v. de soundslider de Quatt op een lager level te laten draaien als de ruimte temperatuur bijna is bereikt. Geen idee of het een positief effect heeft maar wellicht kan ik de start/stops terugdringen. Mocht dit in het andere topic thuis horen dan verplaatst maar.
Iets als: wanneer gemeten temperatuur 0,1 graad onder setpoint zit en de temperatuur is het afgelopen x tijd alleen maar toegenomen en de buiten temperatuur is dit, en de voorspelling voor de komende uren is dit, Check dan dit, dit dit, en doe dan dat. Etc etc etc.
[ Voor 38% gewijzigd door CPM op 12-11-2026 16:18 ]
Hier tekenen aub ......
Welkom bij OpenQuatt!CPM schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:07:
@Dynas de soundslider is mij al bekendik wil juist diepergaande info en dan met name toegespitst op een duo opstelling, en van welke factoren de aansturing afhankelijk is. Compressor frequentie van de Quatt weet ik nu, maar ik wil weten hoe de sturing is van de slider opties en welke afhankelijkheden er zijn. Want daar kan ik mijn automation mee bouwen.
Iets als: wanneer gemeten temperatuur 0,1 graad onder setpoint zit en de temperatuur is het afgelopen x tijd alleen maar toegenomen en de buiten temperatuur is dit, en de voorspelling voor de komende uren is dit, Check dan dit, dit dit, en doe dan dat. Etc etc etc.
/f/image/gtg9gDPVqJ1HYfOMhCRLPGDG.png?f=fotoalbum_large)
De soundsliders bij OpenQuatt zijn per frequentie in te stellen.
NB Er staat hiervoor ook een issue open: [Feature] koppel sliders voor compressor limieten aan frequentie mappings van de geselecteerde ODUs #934.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik kom op 20 levels bij de V2:TeslaNerd schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:47:
[...]
het zijn er 10 bij de V1 en de V1.5:
30, 39, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85 en 90Hz
20, 26, 30, 48, 55, 61, 72, 80, 85 en 90Hz bij V2
sensor-hp1_-_compressor_working_speed_demand
0
20
26
30
36
38
40
45
48
52
55
60
61
64
68
72
76
80
82
85
[ Voor 6% gewijzigd door Ferdinand Oeinck op 12-11-2026 18:12 ]
En 90,95,102,110Ferdinand Oeinck schreef op donderdag 12 november 2026 @ 18:11:
[...]
Ik kom op 20 levels bij de V2:
sensor-hp1_-_compressor_working_speed_demand
0
20
26
30
36
38
40
45
48
52
55
60
61
64
68
72
76
80
82
85
Vermogen voor v1 en v1.5CPM schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:34:
[...]
Top.
Ik ben de normal, silent, building87, library aan het uitpluizen. Ben benieuwd of de begrenzing is gekoppeld aan de compressor frequentie of aan iets anders. Ik heb geen OQ maar wil wel met HA proberen d.m.v. de soundslider de Quatt op een lager level te laten draaien als de ruimte temperatuur bijna is bereikt. Geen idee of het een positief effect heeft maar wellicht kan ik de start/stops terugdringen. Mocht dit in het andere topic thuis horen dan verplaatst maar.
Normaal: max 90 hz, bij 2 odu's actief max 2 x 87 hz
Library: max 85 hz
Silent: max 55 hz
Building 87: max 49 hz
Je gaat met HA aan de slag. Ik neem aan dat je de Quatt integratie al hebt lopen anders begin daar mee. https://github.com/marcoboers/home-assistant-quatt
Vervolgens kun je dan de Quatt Warmteanalyse plugin gebruiken om bijvoorbeeld deze waarde automatisch te laten aanpassen.
https://github.com/Appesteijn/stooklijn
[ Voor 24% gewijzigd door dreamer2 op 12-11-2026 20:00 ]
Ik stelde de vraag alleen even hier. Heb inmiddels het volgende gebouwd in HA, en nu stop ik met het OpenQuatt topic te kapen.
Waarom
Bij mild weer (~8–10 °C) pendelt de Quatt: hij verwarmt op flink vermogen, de kamer schiet 0,1–0,5 °C over het Tado-setpoint, de Tado stopt de warmtevraag en de Quatt valt uit. Een half uur tot een uur later begint het opnieuw. Het idee is om het vermogen vlak vóór het setpoint te begrenzen met de geluidsstand van de Quatt (normal → library → silent → building87). De kamer warmt dan langzaam bij, de Tado blijft warmte vragen en de Quatt draait lang door op laag vermogen. Dat is beter voor de COP en voor de compressor.
Wat er nu draait (fase 1: alleen advies)
Elke minuut berekent sensor.quatt_beta_advies welke geluidsstand de regeling zou kiezen, en waarom. Er wordt niets naar de Quatt gestuurd.
Hoe ver de kamer van het setpoint zit: gemeten per Tado-zone (hal en woonkamer), met de Tado's eigen meting via cloud of HomeKit. De Tado beslist zelf op die meting. De CiC-temperatuur via OpenTherm loopt achter, omdat de Tado kleine wijzigingen niet doorgeeft.
Vooruitkijken: de stijging van de afgelopen 60 minuten wordt 15 minuten doorgetrokken, voor de zone die volgens HomeKit warmte vraagt. Zo remt de regeling op tijd af, en niet pas als het al te laat is.
Grootste tekort beslist: de zone met het grootste tekort bepaalt de stand. De Quatt draait immers door zolang één zone warmte vraagt.
Vangnetten (bij twijfel normal):
onder 5 °C buiten nooit zuiniger dan silent, want er is geen CV-ketel die bijspringt;
een bron die ontbreekt of verouderd is;
een Tuya-sensor die afwijkt van de Tado;
verschillende setpoints in hal en woonkamer;
geen warmtevraag.
Tabblad "Quatt beta": toont het advies naast de werkelijke stand, alle bronnen met hun controle, en grafieken. De grenzen en tijden zijn daar ook in te stellen.
Afgeschermd en terug te draaien: alles zit in één package plus één tabblad. Er is niets aangepast aan bestaande configuratie.
Hoe verder
De slider staat op normal als basismeting. Rond 17-11, na een paar milde dagen, bekijken we of het advies op de goede momenten zou hebben afgeremd. Pas daarna, en alleen met jouw akkoord, komt fase 2: een automation die de stand echt aanpast.
Hier tekenen aub ......
Heb je al geprobeerd gewoon een knop los te halen zodat deze niet de warmte vangt van de verwarming (vaak wil je em toch helemaal open hebben). Mocht je echt altijd zone voor zone doen, kan je een extra tado knop kopen/offeren en op een mooie plek in de woonkamer zetten voor extra stabilisering. Dan houd je alles simpel binnen Tado.
Ja, zou eerste item moeten zijn --> Sensor kalibratieJWT schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:58:
[...]
Dit zou onder service moeten zitten maar ik staar me blind?
https://openquatt.github....=settings§ion=service
Heb meteen de flow naar beneden gebracht na enig uitproberen voorlopig naar 620 L/h.
duidelijk minder ruis op bepaalde radiatoren, COP lijkt te verbeteren en heeel duidelijk de ΔT.
Van 2,5K naar bijna 4 bij een aanvoertemperatuur van 30,3 graden. Nu is er een nieuwe ΔT-flowregeling. Die heb ik nog niet uitgeprobeerd omdat ik eigenlijk eerst mijn radiatoren waterzijdig nog wat wil optimaliseren bij een vaste flow.
Mijn vraag: wat is eigenlijk de optimale Delta T bij een Quatt V1?
Wat de optimale Delta T is zal per huis verschillend zijn. Je kunt het met de logs uit de Systeemrecorder eens vragen aan de analyser of de logs uit de Systeemrecorder downloaden en zelf (door een ai naar keuze laten) analyseren.Benergy5 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 09:28:
Sinds gisteren ook over op Openquatt. Diepe buiging voor hoe het allemaal beschreven is en de mogelijkheden in de webapp. Ongeloofbaar als je 'dichte' Quatt gewend ben.
Heb meteen de flow naar beneden gebracht na enig uitproberen voorlopig naar 620 L/h.
duidelijk minder ruis op bepaalde radiatoren, COP lijkt te verbeteren en heeel duidelijk de ΔT.
Van 2,5K naar bijna 4 bij een aanvoertemperatuur van 30,3 graden. Nu is er een nieuwe ΔT-flowregeling. Die heb ik nog niet uitgeprobeerd omdat ik eigenlijk eerst mijn radiatoren waterzijdig nog wat wil optimaliseren bij een vaste flow.
Mijn vraag: wat is eigenlijk de optimale Delta T bij een Quatt V1?
Ik ben zelf ook nog met mijn Delta T aan het stoeien en kijk met interesse uit naar jouw bevindingen
NB je kan de logs analyser laten meekijken en aan de analyser (vervolg)vragen stellen. De knop voor de logs analyser vind je bij de Systeemrecorder via de cirkel met de 3 puntjes rechtsboven
[ Voor 4% gewijzigd door TeslaNerd op 13-11-2026 12:31 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Via openquatt.local opgestart, hier stond een update van 0.55 naar 0.58 klaar, deze als eerste gedraaid. Duurde bijna een minuut of 10. Ik zie dat ik een lease krijg op beide adressen. Vervolgens IP adressen in router vastgezet, echter kan ik hem nu alleen op de wifi benaderen? Als ik rechtstreeks naar het ip adres ga van de utp OpenQuatt kan hij de pagina niet laden? pingen wel respons.
Installatiestappen vervolgens wel doorlopen vanuit de wifi kant, deze succesvol afgerond. Als ik nu in het syteem ethernet als eerste wil zetten met wifi als backup schiet hij terug.
Is dit een known issue?
Verder herkend mijn Home Assistant de openquatt (via het wifi ip). Als ik hem wil toevoegen krijg ik de fout:
Kan geen verbinding maken met het ESPHome-apparaat. Controleer of de YAML-configuratie van het apparaat een sectie api bevat.
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
Welkom bij OpenQuatt!clubeddie schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:29:
Sinds vanmorgen ook over naar OpenQuatt, mooie en overzichtelijke software (en laten we de hardware van Electropaultje niet vergeten). Voor de betrouwbaarheid via utp aangesloten, bij opstart zag ik dat er zowel een ip adres aan utp als aan wifi werd uitgedeeld.
Via openquatt.local opgestart, hier stond een update van 0.55 naar 0.58 klaar, deze als eerste gedraaid. Duurde bijna een minuut of 10. Ik zie dat ik een lease krijg op beide adressen. Vervolgens IP adressen in router vastgezet, echter kan ik hem nu alleen op de wifi benaderen? Als ik rechtstreeks naar het ip adres ga van de utp OpenQuatt kan hij de pagina niet laden? pingen wel respons.
Installatiestappen vervolgens wel doorlopen vanuit de wifi kant, deze succesvol afgerond. Als ik nu in het syteem ethernet als eerste wil zetten met wifi als backup schiet hij terug.
Is dit een known issue?
Verder herkend mijn Home Assistant de openquatt (via het wifi ip). Als ik hem wil toevoegen krijg ik de fout:
Kan geen verbinding maken met het ESPHome-apparaat. Controleer of de YAML-configuratie van het apparaat een sectie api bevat.
Alle documentatie en bekende issues worden als systemInstructie meegenomen als jij jouw vragen met de logs uit de OpenQuatt Systeemrecorder door de analyser laat analyseren.
Benieuwd wat de analyser dan teruggeeft op jouw logs
NB De knop voor de logs analyser vind je bij de Systeemrecorder via de cirkel met de 3 puntjes rechtsboven
[ Voor 16% gewijzigd door TeslaNerd op 13-11-2026 13:46 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Connectie probleem verholpen, blijkbaar stond er in mijn router nog een ander device op dat IP adres? Toch vooraf even de loganalyzer geprobeerd (wat cool!)TeslaNerd schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:40:
[...]
Welkom bij OpenQuatt!
Alle documentatie en bekende issues worden als systemInstructie meegenomen als jij jouw vragen met de logs uit de OpenQuatt Systeemrecorder door de analyser laat analyseren.
Benieuwd wat de analyser dan teruggeeft op jouw logs
NB De knop voor de logs analyser vind je bij de Systeemrecorder via de cirkel met de 3 puntjes rechtsboven
[Afbeelding]
Uit het meegezonden logbestand van jouw Quatt Single systeem (v0.58.1) blijkt dat de controller momenteel verbonden is via Wi-Fi. Tussen 12:12 en 14:05 uur was de verbinding stabiel op Wi-Fi, terwijl de warmtepomp grotendeels in Standby (CM0) stond, met een korte onderbreking voor een flowtest in de servicestand (CM100).
Omdat je een Heatpump Controller Q (HCQ) gebruikt, zitten Wi-Fi en Ethernet (UTP) in dezelfde firmware. De controller kiest echter niet automatisch voor Ethernet als er al Wi-Fi-gegevens zijn opgeslagen.
Om over te schakelen naar UTP (Ethernet), moet je de verbindingsvoorkeur in de web-app aanpassen:
1. Fysieke controle: Zorg dat de UTP-kabel in de Ethernet-poort (RJ45) van de HCQ zit en dat er link-activiteit (lampjes op de poort) zichtbaar is.
2. Verbinding wisselen:
• Ga in de web-app naar Instellingen -> Systeem.
• Kies bij Updates voor Openen.
• Scroll naar beneden naar het kopje Geavanceerd.
• Klik op Verbinding wisselen.
• Kies hier voor Ethernet.
3. Herstart: De controller zal de netwerkvoorkeur opslaan en opnieuw opstarten. Sluit de Ethernet-kabel aan vóór deze wissel, zodat de controller direct een IP-adres kan aanvragen via DHCP.
Volgens mij gaat het bij het antwoord in ieder geval niet goed bij punt 2, hier staat dus kies bij updates voor openen, maar dan ga je naar het firmware gedeelte.
Volgens mij had ik hier verwezen moeten worden naar het kopje
Connectiviteit -> Openen -> Verbindingsmodus -> Van automatisch naar Ethernet
Nu hij wel het juiste ip adres heeft gekregen en via ethernet verbonden is komt hij ook in 1 keer door naar Home Assistant.
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
Dit lukt me nog niet. Misschien dat het aan de vraagstelling lag. Nu inmiddels werkt het ook gewoon.TeslaNerd schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:42:
[...]
Wil jij eens testen of de logs analyser (via de knop bij Systeemrecorder) jouw vraag met de debug logs van jouw OpenQuatt ook correct kan beantwoorden?
Nog een vraagje wat is een maximale aantal Hertz wat veilig is? Staat nu op 90 bij verwarmen.
Ja, met OpenQuatt is dit opgelost.speedmetal35 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:12:
Hoe gedraagt de Honeywell T6 zich met open Quatt? Vertoond hij de zelfde kuren als met gesloten Quatt? Dat hij bv een halve graad onder setpoint zakt en nog steeds niet gaat verwarmen. Of is dit met open Quatt opgelost?
OpenQuatt gebruikt de Honeywell T6 alleen nog om de temperatuur te meten en het setpoint (de ingestelde/gewenste kamertemperatuur) te lezen. De beslissing om te verwarmen neemt de warmtepomp nu zelf via de Power House-strategie.
Je kunt in de OpenQuatt-instellingen zelf bepalen bij welk temperatuurverschil de warmtepomp moet starten. Hierdoor heb je geen last meer van de "dode zone" of de trage reactie van de thermostaat. Je krijgt nu wat je zelf instelt, ongeacht wat de T6 denkt wat slim(mer) is.
[ Voor 15% gewijzigd door TeslaNerd op 14-11-2026 11:44 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
pjeterinfo schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:11:
Geen oranje op voorraad , dan maar even zo.
[Afbeelding]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Die is nu false. Hij verwarmd nu niet dus dat klopt. Weer wat geleerd. Nog een reden om zo snel mogelijk over te stappen op open Quatt als mijn garantie afgelopen is!s020506 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:39: