Mijn vraag
Ik ben in de markt voor een hybride warmtepomp. Al van diverse bedrijven een offerte opgevraagd. Waaronder twee "merk-installateurs".
De ene adviseerde me een Remeha Elga Ace 4 kW aan te schaffen, de ander een Intergas Xtend 5kW.
Nu heb ik bij vereniging eigen huis via de collectieve inschrijving ook contact gekregen met een derde installateur, en die was bij mij op bezoek voor de schouw. Hij merkte op dat deze twee warmtepompen allebei R32 warmtepompen zijn, terwijl hij een R290 zou adviseren.
Ik heb de eerder genoemde merk-installateurs nogmaals benaderd met de vraag waarom ze R32 adviseerde i.p.v. R290, en met de vraag of ze ook een offerte konden opstellen voor een R290 warmtepomp.
Beide gaven aan dat dat niet kon / nodig was / duur zou worden. Een van beide gaf aan dat de kosten dan hoger zouden worden.
Ter vergelijking.
De offertes van de R32 warmtepompen van de merk installateurs komen rond de 8000 euro uit. De offerte van de derde installateur voor een R290 ook rond de 8000. Een vierde offerte van een grote webwinkel die ook warmtepompen doet komt wat goedkoper uit, maar dan blijft de oude CV-ketel hangen.
Een van de merk-installateurs gaf aan dat voor een R290 warmtepomp hun offerte rond de 15000 euro uit zou komen.
Nu ben ik op zoek naar de inzichten van mensen die hier wat van weten, die mij niet iets proberen te verkopen.
- Is dat prijsverschil (8000 - 15000) te verklaren? Of spelen hier andere zaken (voorraad R32 moet op o.i.d.)?
- Gaan de nekharen bij iemand recht overeind staan bij een van de warmtepompen die ik hieronder noem?
- Intergas Xtend 5 kW
- Remeha Elga Ace 4 kW
- Weheat Flint P40 (vrijwel afgestreept al vanwege de afhankelijkheid van de fabrikant voor het aanpassen van instellingen)
- Powerworld PW030 (R290 EVI Full Inverter Heat Pump)
Kort overzicht van mijn situatie:
- 1 persoons huishouden
- 1000 m3 en 2100 kWh per jaar
- geen vloerverwarming, normale radiatoren
- met de CV op 45 graden krijg ik het huis warm, maar wel met moeite.
- vloerisolatie moet nog aangebracht worden, maar is moeilijk (nehobo vloer i.c.m. lage kruipruimte en piepschuim chips)
- gevels en ramen zijn geisoleerd, dak ga ik zelf doen.
Alvast bedankt!
Ik ben in de markt voor een hybride warmtepomp. Al van diverse bedrijven een offerte opgevraagd. Waaronder twee "merk-installateurs".
De ene adviseerde me een Remeha Elga Ace 4 kW aan te schaffen, de ander een Intergas Xtend 5kW.
Nu heb ik bij vereniging eigen huis via de collectieve inschrijving ook contact gekregen met een derde installateur, en die was bij mij op bezoek voor de schouw. Hij merkte op dat deze twee warmtepompen allebei R32 warmtepompen zijn, terwijl hij een R290 zou adviseren.
Ik heb de eerder genoemde merk-installateurs nogmaals benaderd met de vraag waarom ze R32 adviseerde i.p.v. R290, en met de vraag of ze ook een offerte konden opstellen voor een R290 warmtepomp.
Beide gaven aan dat dat niet kon / nodig was / duur zou worden. Een van beide gaf aan dat de kosten dan hoger zouden worden.
Ter vergelijking.
De offertes van de R32 warmtepompen van de merk installateurs komen rond de 8000 euro uit. De offerte van de derde installateur voor een R290 ook rond de 8000. Een vierde offerte van een grote webwinkel die ook warmtepompen doet komt wat goedkoper uit, maar dan blijft de oude CV-ketel hangen.
Een van de merk-installateurs gaf aan dat voor een R290 warmtepomp hun offerte rond de 15000 euro uit zou komen.
Nu ben ik op zoek naar de inzichten van mensen die hier wat van weten, die mij niet iets proberen te verkopen.
- Is dat prijsverschil (8000 - 15000) te verklaren? Of spelen hier andere zaken (voorraad R32 moet op o.i.d.)?
- Gaan de nekharen bij iemand recht overeind staan bij een van de warmtepompen die ik hieronder noem?
- Intergas Xtend 5 kW
- Remeha Elga Ace 4 kW
- Weheat Flint P40 (vrijwel afgestreept al vanwege de afhankelijkheid van de fabrikant voor het aanpassen van instellingen)
- Powerworld PW030 (R290 EVI Full Inverter Heat Pump)
Kort overzicht van mijn situatie:
- 1 persoons huishouden
- 1000 m3 en 2100 kWh per jaar
- geen vloerverwarming, normale radiatoren
- met de CV op 45 graden krijg ik het huis warm, maar wel met moeite.
- vloerisolatie moet nog aangebracht worden, maar is moeilijk (nehobo vloer i.c.m. lage kruipruimte en piepschuim chips)
- gevels en ramen zijn geisoleerd, dak ga ik zelf doen.
Alvast bedankt!