Hoe effectief is het vullen van een spouwmuur tegen geluid?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen94704
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 27-09 12:39
Er zijn in dit forum meerdere topics waar wordt gesproken over het opvullen van de spouwmuur tussen 2 woningen als maatregel tegen geluid (bv hier en hier). Ik zit erover te denken om dit bij ons te gaan doen, maar ik kan eigenlijk nergens ervaringen van mensen vinden die dit hebben laten doen en er heel blij mee zijn. Wel een hoop bedrijven die claimen dat het DE oplossing is natuurlijk :).

Situatie:

- 2-kapper gebouwd in 1969
- Wand tussen de woningen heeft een spouw, maar deze is niet ankerloos
- Plafond begane grond / vloer 1e verdieping wordt gevormd door een grote plaat die doorloopt tussen beide woningen
- Het gaat om "luchtgeluid", dus stemmen en het geluid van de TV. We hebben niet of nauwelijks last van contactgeluid (deuren, hakken enz.).

Idealiter zou ik graag horen van mensen die dit zelf hebben laten doen om te horen of dit een effectieve maatregel is.

EV: Skoda Enyaq iV60. PV: 1.6 kWp Z, 3.5 kWp W, 2.8 kWp O

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:36
2 onder 1 kap.

als je dat al vult dan moet dat dus vanuit jouw woning of vanuit de woning van de buren en dat moet dan met ingeblazen wol, niet met parels. die geven juist geluid door.
1969, dus dan heb je nog wel houten verdiepingsvloeren, heb je al eens gekeken of daar alles goed afsluit, zitten er geen gaten boven de plafonds waar lucht/geluid binnenkomt omdat er balken in de muur liggen?

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 22:50
Zat er in de woning vroeger een voor- en een achterkamer met schuifdeuren er in?
Die plek (waar de schuifdeuren zitten/zaten) is bij een twee onder een kap soms de grote bron van de overlast. In sommige gevallen is het zelfs helemaal open naar de buren toe.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Mijn isolatie 'specialist' gaf aan dat dit problemen met de brandveiligheid kan geven. Ik had ook isolatie cowboys die het graag deden, qua m2 schiet het namelijk lekker op.

Voor geluid door luchtlekken is er maar 1 serieuze remedie en dat is de lucht lekken dichten.

Bij mijn woning ('60) hadden we dit ook enorm erg en tijdens de verbouwing gewoon elk gaatje & kiertje dicht gezet en afgepurred. Dit vermindert het meeste al, doe je dit aan beide kanten moet je de meeste herrie kunnen dempen.

Mocht er vervuiling in je spouw zitten, dan is dat ook te verwijderen, gat maken, schoonmaken en weer dichtmaken. Je zou zelfs enkele ankers zo kunnen verwijderen. Met een diamant boor maak je een keurig gat en de uitgeboorde kern plak je daarna weer terug.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen94704
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 27-09 12:39
No Hands schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 18:16:
als je dat al vult dan moet dat dus vanuit jouw woning of vanuit de woning van de buren en dat moet dan met ingeblazen wol, niet met parels. die geven juist geluid door.
Kan dat met glaswol vlokken? Ik heb even naar EasyCell gekeken. Dat is geen glaswol, en is volgens de fabrikant zelf niet geschikt voor gemetselde spouwmuren.
1969, dus dan heb je nog wel houten verdiepingsvloeren, heb je al eens gekeken of daar alles goed afsluit, zitten er geen gaten boven de plafonds waar lucht/geluid binnenkomt omdat er balken in de muur liggen?
Nee hoor, geen houten verdiepingsvloer, helemaal beton (Nou ja, "broodjes" geloof ik)

EV: Skoda Enyaq iV60. PV: 1.6 kWp Z, 3.5 kWp W, 2.8 kWp O


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen94704
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 27-09 12:39
Yaksa schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 18:32:
Zat er in de woning vroeger een voor- en een achterkamer met schuifdeuren er in?
Die plek (waar de schuifdeuren zitten/zaten) is bij een twee onder een kap soms de grote bron van de overlast. In sommige gevallen is het zelfs helemaal open naar de buren toe.
Bedankt voor de suggestie, maar dat is niet het geval.

EV: Skoda Enyaq iV60. PV: 1.6 kWp Z, 3.5 kWp W, 2.8 kWp O


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen94704
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 27-09 12:39
TheGhostInc schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 18:42:
Voor geluid door luchtlekken is er maar 1 serieuze remedie en dat is de lucht lekken dichten.

Bij mijn woning ('60) hadden we dit ook enorm erg en tijdens de verbouwing gewoon elk gaatje & kiertje dicht gezet en afgepurred. Dit vermindert het meeste al, doe je dit aan beide kanten moet je de meeste herrie kunnen dempen.

Mocht er vervuiling in je spouw zitten, dan is dat ook te verwijderen, gat maken, schoonmaken en weer dichtmaken. Je zou zelfs enkele ankers zo kunnen verwijderen. Met een diamant boor maak je een keurig gat en de uitgeboorde kern plak je daarna weer terug.
Ja, wij gaan inderdaad ook verbouwen, vandaar dat ik bedacht dat dit misschien een goed moment zou zijn. Gaatjes dichten gaan we sowieso doen, dus goed om te weten dat dat iig al kan schelen. Ankers verwijderen weet ik niet of ik dat aandurf. Daar ga ik eens over nadenken :).

EV: Skoda Enyaq iV60. PV: 1.6 kWp Z, 3.5 kWp W, 2.8 kWp O


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:36
jeroen94704 schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:06:
[...]


Kan dat met glaswol vlokken? Ik heb even naar EasyCell gekeken. Dat is geen glaswol, en is volgens de fabrikant zelf niet geschikt voor gemetselde spouwmuren.


[...]


Nee hoor, geen houten verdiepingsvloer, helemaal beton (Nou ja, "broodjes" geloof ik)
ja glaswol inderdaad, dat is voor spouwmuren gemaakt als inblaas. Easycell kan dat inderdaad niet me, Knauf Supafill is het meest gebruikte glaswol.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen94704
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 27-09 12:39
No Hands schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:50:
[...]


ja glaswol inderdaad, dat is voor spouwmuren gemaakt als inblaas. Easycell kan dat inderdaad niet me, Knauf Supafill is het meest gebruikte glaswol.
Moet je daarvoor ook van die grote gaten maken? Voor EasyCell moet je gaten van 65 mm zagen. Dat is best groot voor een bakstenen muur :)

EV: Skoda Enyaq iV60. PV: 1.6 kWp Z, 3.5 kWp W, 2.8 kWp O


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Snaba
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-09 20:10
jeroen94704 schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:06:
[...]


Kan dat met glaswol vlokken? Ik heb even naar EasyCell gekeken. Dat is geen glaswol, en is volgens de fabrikant zelf niet geschikt voor gemetselde spouwmuren.
EasyCell is een merknaam, het product zelf is cellulose. Dit kan niet in spouwmuren in verband met vochtopname maar in jouw geval gaat het niet om een spouwmuur als in een thermische schil. Dit gaat om een een brandmuur en zou je in principe kunnen zien als een interne wand.

Cellulose zou dan wel kunnen met minder risico (met uitzondering van de uiteinden, grenzend aan de buitenmuren).
Toch zou ik cellulose afraden omdat de brandklasse van cellulose niet hoog genoeg is. Ik vraag me ook af wat dit verzekeringstechnisch doet. Glaswol heeft de hoogst haalbare brandklasse maar ook daarmee zou ik niet durven zeggen of het effect heeft op je verzekering in geval van brand of doorslaande brand van 1 woning naar de ander.

Wat je ook doet, ik zou het wel in overleg doen met de buren. Het is niet volledig aan jou om hierover te beslissen.

[ Voor 6% gewijzigd door Snaba op 01-08-2025 20:56 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:36
jeroen94704 schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:52:
[...]


Moet je daarvoor ook van die grote gaten maken? Voor EasyCell moet je gaten van 65 mm zagen. Dat is best groot voor een bakstenen muur :)
spouwmuurisolatie wordt meestal met gaten van tussen de 14 en 18mm geboord en ingeblazen. Maar de buren moeten akkoord zijn he, de helft van de ruimte in die spouw is van hun.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen94704
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 27-09 12:39
Snaba schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:53:
Toch zou ik cellulose afraden omdat de brandklasse van cellulose niet hoog genoeg is. Ik vraag me ook af wat dit verzekeringstechnisch doet. Glaswol heeft de hoogst haalbare brandklasse maar ook daarmee zou ik niet durven zeggen of het effect heeft op je verzekering in geval van brand of doorslaande brand van 1 woning naar de ander.
Goede punten! Daar had ik nog niet aan gedacht. Dan valt cellulose in ieder geval af als materiaal. Als ik even snel Google lees ik dat glaswol als onbrandbaar beschouwd wordt, en niet bijdraagt aan brand en geen vlammen verspreidt.
Wat je ook doet, ik zou het wel in overleg doen met de buren. Het is niet volledig aan jou om hierover te beslissen.
Dat sowieso. Is ook geen probleem, want we hebben een goede relatie met de buurvrouw. Ik wil het ook op mijn kosten doen, want zij is alleen en wij hebben 3 kinderen, dus zij hoort ons meer dan andersom :).

EV: Skoda Enyaq iV60. PV: 1.6 kWp Z, 3.5 kWp W, 2.8 kWp O


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen94704
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 27-09 12:39
No Hands schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:55:
[...]


spouwmuurisolatie wordt meestal met gaten van tussen de 14 en 18mm geboord en ingeblazen. Maar de buren moeten akkoord zijn he, de helft van de ruimte in die spouw is van hun.
Overleg met de buren spreekt vanzelf. Dat komt wel goed.

EV: Skoda Enyaq iV60. PV: 1.6 kWp Z, 3.5 kWp W, 2.8 kWp O

Pagina: 1