Beste mede-Tweakers,
Onlangs ben ik overgestapt op een hybride verwarmingssysteem, en ik wil graag jullie inzichten en adviezen inwinnen over twee onderwerpen: geluidshinder en het ontwerp van de installatie.
1. Geluidshinder (brom/resonantie):
De buitenunit is aan de buitenmuur gemonteerd met een muurbeugel. Vanwege geluidsoverlast is de installateur al eens teruggekomen en heeft een trillingsdemperset geplaatst (Soleco Geel). Helaas heeft dit geen merkbare verbetering opgeleverd. Ook extra rubber tussen de poten en de muur had geen effect.
- Huidige situatie:
De beugel is met normale pluggen gemonteerd en niet akoestisch ontkoppeld. De resonantie/brom is vooral hoorbaar in de aangrenzende werkkamer.
- Mijn ideeën:
1. Akoestische wandpluggen zoals de Mupro Phonex Anker installeren. [Link naar product].
2. Een Wagner anti-trilmat tussen de poten en de muur plaatsen. [Link naar product].
3. Alternatieve trillingsdempers zoals Senor Anti-Rollover veerdempers [Link naar product]. Deze lijken veelbelovend. @SuperKris ging deze installeren voor een zwaardere unit (Amber á 125 kg). Ik wacht de gebruikerservaring ook nog even af, want mijn unit weegt slechts 55 kg. Misschien is dit overkill.
(Ik merkte overigens op dat mijn Soleco-set omgekeerd gemonteerd is (gekleurde delen naar boven). Ik vraag me af of dit de werking negatief heeft beïnvloedt.)
- Vraag:
Zouden de voorgestelde aanpassingen (wandpluggen en matjes) het geluidsprobleem voldoende verminderen? Vooral de 70Hz, 180Hz, 253Hz steekt er nogal bovenuit (>55DB).
---
2. Ontwerp en flow-optimalisatie:
Details installatie:
- Warmtepomp: Vaillant aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS
- CV-ketel: Intergas Xtreme 36.
- Bovenverdieping: 3x Jaga Strada Twins Convectoren (T21) + badkamerradiator.
- Benedenverdieping: Vloerverwarming (4 groepen, h.o.h. 10 cm, diameter 22 mm leidingen, zonder pomp).
- Huidige werking: De warmtepomp draait momenteel standalone. Het hybride deel is nog niet getest, omdat er een tweewegklep ontbreekt (Ik weet niet waar deze precies komt). De CV verzorgt nu enkel het WW.
Problemen:
1. Flow vloerverwarming:
Met de pomp van de warmtepomp (pompsnelheid 45%-60%) haal ik slechts 1 l/min per groep, terwijl dit met de CV-pomp (60%) eerder 1.5 l/min was. De Delta T van de vloerverwarming ligt nu rond de 15-18°C. Zelfs met gesloten convectoren op de eerste verdieping verbetert de flow niet.
2. Flow bovenverdieping:
De convectoren zijn afgesteld op een Delta T van 5-6°C (pompsnelheid 45%). De retour temperatuur bij de warmtepomp betreft ca. Delta T 5-6°C (en wordt lager wanneer de pompsnelheid wordt verhoogd). Gezien de retourtemperatuur van de vloerverwarming en deze retourtemperaturen gemengd worden, suggereert dit dat de flow op de bovenverdieping te hoog is. Wanneer de pompsnelheid wordt verhoogd wordt ook de Delta T van de retour bij de warmtepomp lager (3-5°C).
Vragen:
1. Welke aanpassingen zouden jullie aanraden om de flow in de vloerverwarming te verhogen en een kleinere Delta T te bereiken?
2. Welke aanpassingen zijn nodig om de flow op de bovenverdieping te beperken? Opnieuw inregelen met een hogere pompsnelheid / debietregeling inbouwen?
3. Hoe/Waar wordt de tweewegklep in idealter geplaatst? (Dit zou nodig zijn volgens Intergas en hiervoor kon mijn oude drieweg-klep voor de HT-LT-zone die ik eerder had niet gebruikt worden.)
3. Zit de Bypass niet veel te dicht bij de ketel en waar zou deze idealiter moeten komen?
Ik voeg een schema van mijn huidige systeem toe voor duidelijkheid. Alvast bedankt voor jullie hulp!
Huidige situatie:
Situatie hiervoor met HT-LT-Zone:
Onlangs ben ik overgestapt op een hybride verwarmingssysteem, en ik wil graag jullie inzichten en adviezen inwinnen over twee onderwerpen: geluidshinder en het ontwerp van de installatie.
1. Geluidshinder (brom/resonantie):
De buitenunit is aan de buitenmuur gemonteerd met een muurbeugel. Vanwege geluidsoverlast is de installateur al eens teruggekomen en heeft een trillingsdemperset geplaatst (Soleco Geel). Helaas heeft dit geen merkbare verbetering opgeleverd. Ook extra rubber tussen de poten en de muur had geen effect.
- Huidige situatie:
De beugel is met normale pluggen gemonteerd en niet akoestisch ontkoppeld. De resonantie/brom is vooral hoorbaar in de aangrenzende werkkamer.
- Mijn ideeën:
1. Akoestische wandpluggen zoals de Mupro Phonex Anker installeren. [Link naar product].
2. Een Wagner anti-trilmat tussen de poten en de muur plaatsen. [Link naar product].
3. Alternatieve trillingsdempers zoals Senor Anti-Rollover veerdempers [Link naar product]. Deze lijken veelbelovend. @SuperKris ging deze installeren voor een zwaardere unit (Amber á 125 kg). Ik wacht de gebruikerservaring ook nog even af, want mijn unit weegt slechts 55 kg. Misschien is dit overkill.
(Ik merkte overigens op dat mijn Soleco-set omgekeerd gemonteerd is (gekleurde delen naar boven). Ik vraag me af of dit de werking negatief heeft beïnvloedt.)
- Vraag:
Zouden de voorgestelde aanpassingen (wandpluggen en matjes) het geluidsprobleem voldoende verminderen? Vooral de 70Hz, 180Hz, 253Hz steekt er nogal bovenuit (>55DB).
![]() |
---
2. Ontwerp en flow-optimalisatie:
Details installatie:
- Warmtepomp: Vaillant aroTHERM pure VWL 65/7.2 AS + VWL 107/7.2 IS
- CV-ketel: Intergas Xtreme 36.
- Bovenverdieping: 3x Jaga Strada Twins Convectoren (T21) + badkamerradiator.
- Benedenverdieping: Vloerverwarming (4 groepen, h.o.h. 10 cm, diameter 22 mm leidingen, zonder pomp).
- Huidige werking: De warmtepomp draait momenteel standalone. Het hybride deel is nog niet getest, omdat er een tweewegklep ontbreekt (Ik weet niet waar deze precies komt). De CV verzorgt nu enkel het WW.
Problemen:
1. Flow vloerverwarming:
Met de pomp van de warmtepomp (pompsnelheid 45%-60%) haal ik slechts 1 l/min per groep, terwijl dit met de CV-pomp (60%) eerder 1.5 l/min was. De Delta T van de vloerverwarming ligt nu rond de 15-18°C. Zelfs met gesloten convectoren op de eerste verdieping verbetert de flow niet.
2. Flow bovenverdieping:
De convectoren zijn afgesteld op een Delta T van 5-6°C (pompsnelheid 45%). De retour temperatuur bij de warmtepomp betreft ca. Delta T 5-6°C (en wordt lager wanneer de pompsnelheid wordt verhoogd). Gezien de retourtemperatuur van de vloerverwarming en deze retourtemperaturen gemengd worden, suggereert dit dat de flow op de bovenverdieping te hoog is. Wanneer de pompsnelheid wordt verhoogd wordt ook de Delta T van de retour bij de warmtepomp lager (3-5°C).
Vragen:
1. Welke aanpassingen zouden jullie aanraden om de flow in de vloerverwarming te verhogen en een kleinere Delta T te bereiken?
2. Welke aanpassingen zijn nodig om de flow op de bovenverdieping te beperken? Opnieuw inregelen met een hogere pompsnelheid / debietregeling inbouwen?
3. Hoe/Waar wordt de tweewegklep in idealter geplaatst? (Dit zou nodig zijn volgens Intergas en hiervoor kon mijn oude drieweg-klep voor de HT-LT-zone die ik eerder had niet gebruikt worden.)
3. Zit de Bypass niet veel te dicht bij de ketel en waar zou deze idealiter moeten komen?
Ik voeg een schema van mijn huidige systeem toe voor duidelijkheid. Alvast bedankt voor jullie hulp!
Huidige situatie:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Situatie hiervoor met HT-LT-Zone:
![]() |