Wij hebben een nieuwbouwwoning met WTW type-D ventilatie (Itho HRU 350). Op de hoogste stand is het geluid vooral op de bovenverdieping storend. Om het CO2 niveau acceptabel te houden is de hoogste stand regelmatig nodig, vooral als we slapen met deur dicht. Verder merk ik dat niet alle ventielen even hard lijken te blazen (met de hand, ik heb geen debietmeter).
Mijn vraag: hoe kan ik het WTW-geluid (verder) reduceren, zonder kwaliteit van binnenklimaat (CO2) negatief te beinvloeden?
Ik heb met de potmeters de hoogste stand naar 2850 rpm (was 3300 rpm). De WTW unit hangt aan een dragende betonnen muur in de technische ruimte. Ik heb met een app op mijn telefoon 55dB gemeten op 1m van de unit, en 43dB buiten de deur van de technische ruimte.
Foto's tijdens bouw (links) & nu:
:strip_exif()/f/image/LLNdVKVkhsiwxRSS5YGwHMYy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/getmSuoXPKdQwNXt0Exs9YFh.jpg?f=fotoalbum_large)
Geluidsmeting:
/f/image/Kjon5gOJC4uM4UVl1TaKifyn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/djmguy4WFgNXJYHYxv6T45PY.png?f=fotoalbum_large)
Zelf had ik 4 opties bedacht:
Voor optie 2: was ik aan het rondkijken naar andere WTW units, maar het is me niet helemaal duidelijk waar op te letten. Op het energielabel staat een geluidsdruk, klopt het dat dit de "Geluidsvermogen bij 70% Qvmax bij 50 Pa?” is? Verder dacht ik een zwaardere uitvoering te kopen, maar Flatisa schreef dat dit niet zoveel zin heeft omdat de units meestal software begrensd zijn. Ik las Vasco DX4 of BUVA als suggesties, maar slechts van 2 personen.
Voor optie 3: heeft iemand hier tips hoe dit effectief te doen? Hoeveel helpt dit? Zelf dacht ik aan een kast van MDF met geluidwerende platen (deze of deze) aan de binnenkant.
Voor optie 4: We hebben nu een boarddeur van 231.5cm hoog in alu kozijn met ~3cm ruimte onder de deur voor ventilatie. Heeft het zin om hier een massieve(re) deur met bijv valdorpel te plaatsen? Zo ja, moet ik dan het kozijn ook aanpassen?
Voor optie 5: ik heb een debietmeter besteld om de ventilatiesituatie in kaart te brengen. Hopelijk kan ik hiermee de ventielen beter inregelen.
Voor optie 6: nu blijkt dat de inblaasventielen ook een probleem zijn (volgens mij teveel debiet en te hoog geluid) kan ik deze dempen met bijv geluidsdempers.
Alvast bedankt voor tips en suggesties!
Update 20240713
Hier een overzicht van de situatie, met inblaas/uitblaas ventielen, geluidsmeting met/zonder ventielen, en het debiet volgens meetrapport tijdens oplevering (NB kantoor & wc zolder zijn na oplevering toegevoegd):
/f/image/EMQKyTzdt8SSko7nmAyaGC50.png?f=fotoalbum_large)
Verder hier een foto van het inblaasventiel aan de muur boven de deur in slaapkamer tuin 2e verdieping (waar het geluid het meest storend is):
En hier een foto van een inblaasventiel die op de begane grond & 1e verdieping gebruikt zijn:
Update 20240721
Ik heb de kamers opgemeten en het debiet per ventiel/kamer gemeten en kom op het volgende uit (gebruikmakend van P5ycho Calculatiesheet voor balansventilatie):
/f/image/RiBebT9WxwtdCCp8YBF0HBsb.png?f=fotoalbum_large)
De meting heb ik gedaan met een kartonnen trechter met uitgang van ~70mm doorsnede waar ik een Testo 405i windmeter achter heb geplaatst. De luchtstroom is redelijk gelijk over de openingsmond van de trechter. Bij de meeste ventielen heb ik ook het debiet zonder dat specifieke ventiel gemeten, voor 2e verdieping is dat ~75 m^3/u per ventiel, 2e verdieping ~50 m^3/u en BG ~60 m^3/u. Gezien de metingen redelijk overeenkomen met de (bijzonder precieze) metingen van het opleverrapport denk ik dat de methode goed genoeg werkt.
Mijn vraag: hoe kan ik het WTW-geluid (verder) reduceren, zonder kwaliteit van binnenklimaat (CO2) negatief te beinvloeden?
Ik heb met de potmeters de hoogste stand naar 2850 rpm (was 3300 rpm). De WTW unit hangt aan een dragende betonnen muur in de technische ruimte. Ik heb met een app op mijn telefoon 55dB gemeten op 1m van de unit, en 43dB buiten de deur van de technische ruimte.
Foto's tijdens bouw (links) & nu:
:strip_exif()/f/image/LLNdVKVkhsiwxRSS5YGwHMYy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/getmSuoXPKdQwNXt0Exs9YFh.jpg?f=fotoalbum_large)
Geluidsmeting:
/f/image/Kjon5gOJC4uM4UVl1TaKifyn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/djmguy4WFgNXJYHYxv6T45PY.png?f=fotoalbum_large)
Zelf had ik 4 opties bedacht:
- Geluid voorkomen: DIY zone-regeling bouwen door de afzuigventielen op 1e en 2e verdieping te sturen --> onduidelijk of dit werkt ivm max debiet van buizenstelsel volgens post van Puntenwolk
- Geluid voorkomen: Stillere WTW kopen
- Geluid isoleren: Omkasting bouwen om de WTW unit
- Geluid isoleren: Deur van technische ruimte isoleren. Update 20240713: ik ga de suggesties van @Thimmah hier uitproberen
- Update 20240713 Geluid voorkomen: WTW beter inregelen --> de inregeling lijkt niet heel slecht te zijn
- Update 20240713 Geluid isoleren: Leidingen 2e verdieping isoleren met geluidsdempers
Voor optie 2: was ik aan het rondkijken naar andere WTW units, maar het is me niet helemaal duidelijk waar op te letten. Op het energielabel staat een geluidsdruk, klopt het dat dit de "Geluidsvermogen bij 70% Qvmax bij 50 Pa?” is? Verder dacht ik een zwaardere uitvoering te kopen, maar Flatisa schreef dat dit niet zoveel zin heeft omdat de units meestal software begrensd zijn. Ik las Vasco DX4 of BUVA als suggesties, maar slechts van 2 personen.
Voor optie 3: heeft iemand hier tips hoe dit effectief te doen? Hoeveel helpt dit? Zelf dacht ik aan een kast van MDF met geluidwerende platen (deze of deze) aan de binnenkant.
Voor optie 4: We hebben nu een boarddeur van 231.5cm hoog in alu kozijn met ~3cm ruimte onder de deur voor ventilatie. Heeft het zin om hier een massieve(re) deur met bijv valdorpel te plaatsen? Zo ja, moet ik dan het kozijn ook aanpassen?
Voor optie 5: ik heb een debietmeter besteld om de ventilatiesituatie in kaart te brengen. Hopelijk kan ik hiermee de ventielen beter inregelen.
Voor optie 6: nu blijkt dat de inblaasventielen ook een probleem zijn (volgens mij teveel debiet en te hoog geluid) kan ik deze dempen met bijv geluidsdempers.
Alvast bedankt voor tips en suggesties!
Update 20240713
Hier een overzicht van de situatie, met inblaas/uitblaas ventielen, geluidsmeting met/zonder ventielen, en het debiet volgens meetrapport tijdens oplevering (NB kantoor & wc zolder zijn na oplevering toegevoegd):
/f/image/EMQKyTzdt8SSko7nmAyaGC50.png?f=fotoalbum_large)
Verder hier een foto van het inblaasventiel aan de muur boven de deur in slaapkamer tuin 2e verdieping (waar het geluid het meest storend is):
![]() | ![]() |
En hier een foto van een inblaasventiel die op de begane grond & 1e verdieping gebruikt zijn:
![]() | ![]() |
Update 20240721
Ik heb de kamers opgemeten en het debiet per ventiel/kamer gemeten en kom op het volgende uit (gebruikmakend van P5ycho Calculatiesheet voor balansventilatie):
/f/image/RiBebT9WxwtdCCp8YBF0HBsb.png?f=fotoalbum_large)
De meting heb ik gedaan met een kartonnen trechter met uitgang van ~70mm doorsnede waar ik een Testo 405i windmeter achter heb geplaatst. De luchtstroom is redelijk gelijk over de openingsmond van de trechter. Bij de meeste ventielen heb ik ook het debiet zonder dat specifieke ventiel gemeten, voor 2e verdieping is dat ~75 m^3/u per ventiel, 2e verdieping ~50 m^3/u en BG ~60 m^3/u. Gezien de metingen redelijk overeenkomen met de (bijzonder precieze) metingen van het opleverrapport denk ik dat de methode goed genoeg werkt.
[ Voor 37% gewijzigd door Atomstar op 22-07-2024 00:01 . Reden: Toevoeging geluidsmeting / situatiefoto's / URLs toegevoegd ]