In onze onlangs opgeleverde woning (geen projectbouw) hebben wij een Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium.
Omdat we (2 pers) wat slecht sliepen (hoofdpijn) heb ik een CO2 sensor (Aeros) aangeschaft. Co2 waardes bleken 's nachts op te lopen tot tegen de 2000 PPM. Ongezond niveau met noodzaak tot ventileren.
Op moment dat de deur van onze slaapkamer openstaat, danwel een raam, blijven de CO2 waardes binnen acceptabele waardes (600-800 PPM).
De installateur is langsgeweest om de filters te reinigen en heeft eea afgesteld aan de ventielen in het huis, maar dit heeft niet tot zichtbare verbetering geleid. We hebben tevens onze slaapkamerdeur en badkamerdeuren iets laten inkorten om een ruimere kier onder de deur te hebben, tevens zonder significant effect.
Mijn conclusie is nu dat het systeem mogelijk ondergedimensioneerd is. De installateur wijst dit af en geeft aan dat het systeem aan de 'vereiste waardes voor afzuiging' voldoet (zijn ze komen testen met een apparaat op de ventielen). Er zijn geen wettelijke vereisten voor CO2 niveaus geven ze aan.
Nu is mijn vraag: we vinden het onredelijk dat we in onze nieuwbouwwoning, waarbij we voor balansventilatie zijn gegaan met het oog op een duurzaam gezond leefklimaat (en dit ook de belofte was), altijd met de slaapkamerdeur open moeten slapen om de CO2 waarde op een acceptabel niveau te houden. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Daaropvolgend, in hoeverre heb ik een punt als ik de installateur verantwoordelijk wil maken om dit op te lossen? Mijns inziens is de belofte niet nagekomen. Ik ben niet onderlegd genoeg op dit onderwerp om het te berekenen, maar mijn vermoeden is dat met een extra afzuigventiel in nabije ruimte (badkamer) danwel toevoerventiel in de slaapkamer, er geen probleem was geweest (maw ruimer gedimensioneerd - hoe exact is niet mijn expertise).
thoughts? vergelijkbare ervaringen? Dank voor het meedenken!
Omdat we (2 pers) wat slecht sliepen (hoofdpijn) heb ik een CO2 sensor (Aeros) aangeschaft. Co2 waardes bleken 's nachts op te lopen tot tegen de 2000 PPM. Ongezond niveau met noodzaak tot ventileren.
Op moment dat de deur van onze slaapkamer openstaat, danwel een raam, blijven de CO2 waardes binnen acceptabele waardes (600-800 PPM).
De installateur is langsgeweest om de filters te reinigen en heeft eea afgesteld aan de ventielen in het huis, maar dit heeft niet tot zichtbare verbetering geleid. We hebben tevens onze slaapkamerdeur en badkamerdeuren iets laten inkorten om een ruimere kier onder de deur te hebben, tevens zonder significant effect.
Mijn conclusie is nu dat het systeem mogelijk ondergedimensioneerd is. De installateur wijst dit af en geeft aan dat het systeem aan de 'vereiste waardes voor afzuiging' voldoet (zijn ze komen testen met een apparaat op de ventielen). Er zijn geen wettelijke vereisten voor CO2 niveaus geven ze aan.
Nu is mijn vraag: we vinden het onredelijk dat we in onze nieuwbouwwoning, waarbij we voor balansventilatie zijn gegaan met het oog op een duurzaam gezond leefklimaat (en dit ook de belofte was), altijd met de slaapkamerdeur open moeten slapen om de CO2 waarde op een acceptabel niveau te houden. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Daaropvolgend, in hoeverre heb ik een punt als ik de installateur verantwoordelijk wil maken om dit op te lossen? Mijns inziens is de belofte niet nagekomen. Ik ben niet onderlegd genoeg op dit onderwerp om het te berekenen, maar mijn vermoeden is dat met een extra afzuigventiel in nabije ruimte (badkamer) danwel toevoerventiel in de slaapkamer, er geen probleem was geweest (maw ruimer gedimensioneerd - hoe exact is niet mijn expertise).
thoughts? vergelijkbare ervaringen? Dank voor het meedenken!