BIM schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:53:
[...]
Wij hebben zelf sinds gisteren ook dezelfde combinatie.
Het viel me op dat jij een
50 liter buffervat hebt. Wij hebben de 26 liter gekregen en ik heb het gevoel dat hij ontiegelijk snel pendelt. Zeker met dit weer en de warmtevraag die er eigenlijk niet is, duurt een run nog geen 5 minuten.. dat zit het buffervat weer op temperatuur).
Welke warmtepomp hebben jullie?
Wij hebben de
NXT-012TC1 gekregen. Dat is de 12kw versie, maar op de offerte staat 8kw. Ik meen ergens gelezen te hebben dat het enige verschil het maximum vermogen is. Echter hebben we eigenlijk maar ca 7kw nodig, dus 12 is overbemeten. Ik weet dat het minimum vermogen bijna gelijk is, maar de 8kw is net wat zuiniger en minder luid op lagere vermogens.
Wij hebben de NXT-012TC3. (3-fase uitvoering)
Onze situatie, Woonoppervlakte: 194m2, Gas 1700m3, begane grond recent vloerverwarming, boven oude radiatoren.
Ik dacht echt dat wij een 30 liter buffervat hebben, maar ik zie nu door jou opmerking dat het 50 liter is.
Toen de monteurs klaar en vertrokken waren stond de stooklijn op h2 (45 graden in buffervat) en werkstand in Normal of zelfs Boost. Energie en warmte vloog er door. Dus zelf maar gelijk op Eco mode gezet.
Volgende dag mail je naar Heative gedaan : gaan jullie komende tijd de warmtepomp nog verder inregelen en monitoren.
Antwoord: De goede stooklijn is heel er huis en gewenst conform afhankelijk, dit zou je zelf vooral moeten ervaren. Houdt er rekening mee dat de warmtepomp constant het buffervat op temperatuur houdt zodat deze mooi blijft doordraaien, dit is de gekozen stooklijn. Wanneer je de thermostaat vragend maakt zal de Wilopomp aangaan die het warme water de centrale verwarming inpompt om het huis te verwarmen.
Voor mij prima, dus ik met hulp van Claude verder zelf regelen. De handleiding van Heative voor de 2 apparaten zijn duidelijk en erg bruikbaar.
Ik naar stooklijn L2, en wat ik leerde was dat de gekozen stooklijn zelf parameters aanpast naar aanleiding van de buitentemp sensor van de warmtepomp.
De bij mij meegeleverde Honeywell T6 thermostaat heeft als eigenschap dat als je rond de ingestelde warmtevraag zit deze 3 tot 6 keer per uur aangaat om de warmte stabiel te houden.
Dat is best wel pendelen van de wilopomp en bij mij ook de warmtepomp.
Op advies van Claude de stooklijn terug naar L5 en de T6 op 22,5 graden zetten op continu warmte vraag en de thermostaat als begrenzer te gebruiken hierdoor.
Nu regelt de stooklijn de warmtepomp. Pendelen werd zeker minder. Toch nog even mailtje naar Heative gestuurd over pendelen.
Volgende dag mail terug: Dat gedrag ziet er verder goed uit. Met de huidige buitentemperaturen is de woning wat sneller op temperatuur en gaat de pomp wat meer aan en uit. Pendelen wordt gezien wanneer de warmtepomp meer dan 3x per uur aan en uit slaat. Dat lijkt hier niet aan de orde. De stille modus (waar je hem al in hebt staan) helpt ook bij rustiger draaien op deze temperaturen. Verder heb ik een paar kleine parameters aangepast die mogelijk wat rustiger laten draaien.
Wat ik zie is dat de circulatie tussen warmtepomp en buffervat nu continu draait en zorgt zeker voor wat minder starts. Zelf de Wilo pomp wat rustiger gezet voor stroomingsgeluid in de leiding te verminderen.
Staat nu op constante druk stand I. En pomp vloerverwarming pomp continu aan.
Zo gaat het eigenlijk prima. Weer is best warm. Als het een dag/nacht wat kouder is max 1 start per uur. Afgelopen 7 dagen gemiddeld verbruik warmtepomp 8kWh per dag. Warmtepomp draaid dan 20 tot 30 min per keer. En wat bij mij ook helpt voor minder starts, radiatoren boven open zetten voor meer volume/buffer.
Warmtepomp van mijn vader, ander merk, nog even vergeleken (5 jaar oud) maar die vertoon een gelijk gedrag bij dit weer.
Voor nu vind ik het prima, misschien volgende week L6 stooklijn nog even proberen.
Voor kouder weer moet ik blijven kijken of stooklijn de juiste combinatie is voor begane grond vloerverwarming en oude radiatoren boven.
Hierbij mijn ervaring, en ja ik geniet van het zelf regelen en uitzoeken. E.e.a. met Home Assistant en (veel) hulp van Claude