Gramser schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 20:40:
Ok, dan is het nu officieel raar, want zowel stooklijn als maximum aanvoertemperatuur staan beide hoog genoeg. Stooklijn zou eigenlijk lager moeten kunnen.
Hoe groot is de hart-op-hart afstand van je vloerverwarming? Hoeveel m2 en welk type warmtepomp eigenlijk? En welke tenperatuur stuurt hij nu de vloer in?
Heb je ook nog radiatoren, buffervat, vreemd soort naregeling per ruimte? Vertel!
Vloerverwarming ligt hart op hart 10, voor de tuindeuren zelfs op 7.5 ongeveer.
De woning incl kantoor is totaal 199 m2, de garage is 60m2, die groepen staan dicht.
De hoofdzaak voor het verwarmen is de keuken/kamer. Dat is ongeveer 70m2
Het kantoorgedeelte word geknepen op de verdeler en word meeverwarmd als ik vraag in de keuken/kamer heb. Als ik het daar warm wil hebben zet ik de airco aan.
Dit gaat ook op voor de radiatoren boven. Die worden geregeld met een aparte thermostaat en een klep. Als het daar 16 graden is gaat de klep dicht. De meeste radiatoren staan nog dicht zelfs. Wat hier ook raar is dat een paar dagen geleden die lekker warm werden en nu ook niet meer.
De temperatuur die nu de vloer in gaat is 24 graden.
De buitenunit is Vaillant arotherm plus 75/6