Ik heb twee maanden geleden een all-electric Midea 8 kW split warmtepomp laten installeren die naar mijn mening nog steeds niet optimaal werkt.
Met name het opwarmen van de vloerverwarming duurt enorm lang (55 m2).
Met mijn oude CV-ketel op 50 graden, de Robot standaard PRO verdeler op 35 graden, zonder menging met het retourwater en de verdeler pomp (Wilo Para) op verschildruk constant en stand 2 was de woonkamer in ongeveer twee uur een graad opgewarmd. Nu met de warmtepomp en een aanvoer temperatuur van 40 graden en de verdeler op 50 graden duurt dat bij vergelijkbare omstandigheden twee keer zo lang (~4 uur). Pompstand staat nu op constant toerental en stand 1 omdat dat volgens de installateur zo moet bij warmtepompen.
Ik merk ook dat de bypass van de vloerverwarming continu warmte doorlaat. Bypass is al vervangen maar dat maakte geen verschil.
Volgens de installateur is het normaal voor een warmtepomp dat de bypass open staat en dat de vloer langzamer opwarmt maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk want de aanvoer temperatuur is hoger en zoals ik het hier lees de pompsnelheid van een warmtepomp hoger dan van een CV.
Verbruik van de warmtepomp viel mij in November ook tegen met een SCOP van rond de 3 terwijl die volgens de fabrikant rond de 5 zou moeten zijn.
Op de 1e en 2e verdieping heb ik nog oude radiatoren en die hebben erg veel last van suizen, waarschijnlijk door een hoge stroomsnelheid van het CV water. Ook de binnenunit van de warmtepomp hoor je behoorlijk goed brommen soms bijna een fluitend geluid. Buren zijn inmiddels zelfs al wezen klagen daarover.
WP probeert ook regelmatig de back up heater bij te schakelen voor CV en SWW (maar die back-up heater staat standaard uit). Ook voor de wekelijkse legionella desinfectie haalt hij de 60 graden niet.
Ik denk zelf dat er iets met de waterzijdige inregeling niet goed is. Maar kom er tot nu toe met de installateur niet uit.
Graag jullie suggesties.
Midea 8 Kw all-electric split warmtepomp op zolder
220L SWW vat en geen buffervat.
CV op 40 graden en SWW op 55 graden.
Geen schema, curve etc.
Aansturing met TADO kamerthermostaat (alles op 1 zone) welke op verzoek van Midea door TADO omgezet is naar een aan/uit relais.
55m2 vloerverwarming beneden in vier groepen
1e en 2e verdieping met radiatoren en thermostaatkranen.
Na geïsoleerde tussenwoning uit 1992 met gasverbruik in 2021 en 2022 ~900 a 1000m3
In November ongeveer 350 kW verbruikt.
Met name het opwarmen van de vloerverwarming duurt enorm lang (55 m2).
Met mijn oude CV-ketel op 50 graden, de Robot standaard PRO verdeler op 35 graden, zonder menging met het retourwater en de verdeler pomp (Wilo Para) op verschildruk constant en stand 2 was de woonkamer in ongeveer twee uur een graad opgewarmd. Nu met de warmtepomp en een aanvoer temperatuur van 40 graden en de verdeler op 50 graden duurt dat bij vergelijkbare omstandigheden twee keer zo lang (~4 uur). Pompstand staat nu op constant toerental en stand 1 omdat dat volgens de installateur zo moet bij warmtepompen.
Ik merk ook dat de bypass van de vloerverwarming continu warmte doorlaat. Bypass is al vervangen maar dat maakte geen verschil.
Volgens de installateur is het normaal voor een warmtepomp dat de bypass open staat en dat de vloer langzamer opwarmt maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk want de aanvoer temperatuur is hoger en zoals ik het hier lees de pompsnelheid van een warmtepomp hoger dan van een CV.
Verbruik van de warmtepomp viel mij in November ook tegen met een SCOP van rond de 3 terwijl die volgens de fabrikant rond de 5 zou moeten zijn.
Op de 1e en 2e verdieping heb ik nog oude radiatoren en die hebben erg veel last van suizen, waarschijnlijk door een hoge stroomsnelheid van het CV water. Ook de binnenunit van de warmtepomp hoor je behoorlijk goed brommen soms bijna een fluitend geluid. Buren zijn inmiddels zelfs al wezen klagen daarover.
WP probeert ook regelmatig de back up heater bij te schakelen voor CV en SWW (maar die back-up heater staat standaard uit). Ook voor de wekelijkse legionella desinfectie haalt hij de 60 graden niet.
Ik denk zelf dat er iets met de waterzijdige inregeling niet goed is. Maar kom er tot nu toe met de installateur niet uit.
Graag jullie suggesties.
Midea 8 Kw all-electric split warmtepomp op zolder
220L SWW vat en geen buffervat.
CV op 40 graden en SWW op 55 graden.
Geen schema, curve etc.
Aansturing met TADO kamerthermostaat (alles op 1 zone) welke op verzoek van Midea door TADO omgezet is naar een aan/uit relais.
55m2 vloerverwarming beneden in vier groepen
1e en 2e verdieping met radiatoren en thermostaatkranen.
Na geïsoleerde tussenwoning uit 1992 met gasverbruik in 2021 en 2022 ~900 a 1000m3
In November ongeveer 350 kW verbruikt.