De afgelopen drie jaar hebben we ons huis beter geïsoleerd waar mogelijk (hr++ glas, extra spouw en dak isolatie). Verder hebben we centrale WTW ventilatie aangelegd. Dat heeft ons gasverbruik van 1000m3 verlaagd naar 532m3. Twee onder 1 kap, 120m2.
Nu willen we graag de volgende stap zetten: een warmtepomp.
Historisch gasverbruik: 532 m³/jaar (winter '22/23, van april 2022 tot april 2023). Met in de zomer gemiddeld 8m3 per maand voor SWW. Het warmteverlies van onze woning is ongeveer 110 W/K, wat een 3,2 kW vermogen bij -10 zou vragen. Dit komt ook overeen met gasverbruik en graaddagen berekening. Wel verwarmen we nu vooral onze woonkamer en de slaapkamers niet. Met opgroeiende kinderen kan dat nog veranderen, iets waar we graag wat extra vermogen voor beschikbaar houden.
- 9 radiatoren, totale afgifte bij 40 graden 4,6 kW, waterinhoud onbekend, maar zeker geen 50/60 liter. Momenteel ook een Evohome zone systeem, maar daar ben ik al mentaal afscheid van aan het nemen. Het plan is alle dikgedrukte radiatoren standaard open te zetten. Alle radiator kranen hebben dynamische debiet regeling, dus waterzijdig inregelen is mogelijk. Zie hieronder voor meer details:
:fill(white):strip_exif()/f/image/lW0mw3oV5eNpA1xmnyxE6vDc.png?f=user_large)
Op zolder 2 mogelijke punten voor een boiler, maar schuin dak geeft wel een hoogte restrictie. Optie 1 heeft de voorkeur, anders optie 2, maar dat is meer in het zicht en een “sta in de weg”. Boiler inhoud: nu 2 volwassen en 2 kinderen (3 en 0), maar die worden snel groot. Daarom willen we graag een 250L of 300L vat. Plan voor nu is een verticaal OSO vat of een horizontale itho.
Punt van aandacht is de kanaalplaat vloer (overspanning 6 meter, 20cm dik, dycore). De bouwtekeningen gingen destijds uit van een nuttige belasting van 150kg/m2, maar volgens mij moeten deze platen veel meer kunnen dragen. Er is wel dat de kachelpijp er doorheen is geboord, mogelijk door een wapeningsdraad (vorige bewoners). Een constructeur gaf aan daar zelf niet aan te kunnen rekenen en dat mogelijk dycore kan helpen. Evt is optie 3 een liggend vat, dat blijft wel onder de 150kg/m2 en kan over twee platen verdeeld worden.
/f/image/Lxdz4t6ZIxNZpqybYcM1j9MH.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/E0zaLiRFN4VviGJ3e4MS0TBV.jpg?f=fotoalbum_large)
Twijfel nog wel tussen ophangen aan de muur of plaatsen op het dak (hout+bitumen). Zie hier ook de twijfel over de Amber omdat die minder geluid en trillingen zou maken. Verder is de Amber ook wel mooier om tegen aan te kijken. De Amber met de aanbeveling van itho om de unit 30 uit de muur te plaatsen komt ie wel >50 cm uit de muur, wat een vergunning zou vragen als ik het goed begrijp.
Leidingen zouden over de buitengevel gaan en dan naast de zwarte wtw inlaat naar zolder achter de knieschotten. Hier is de hoofdleiding zo bereikt. Serie buffervat zou dan op de plek van de huidige CV komen.
/f/image/o23TdjvFnyJIU8XH4TXAkdKI.png?f=fotoalbum_large)
Mede gebaseerd op het topic van blb4, waarvoor dank 😊
Vragen:
- Zouden jullie de Amber of Panasonic aanraden in deze situatie?
- Wat is de beste montage methode voor de opstelplaats? Hangen aan de muur of staand op het platte dak?
- Zie ik nog iets over het hoofd of andere tips?
Nu willen we graag de volgende stap zetten: een warmtepomp.
Historisch gasverbruik: 532 m³/jaar (winter '22/23, van april 2022 tot april 2023). Met in de zomer gemiddeld 8m3 per maand voor SWW. Het warmteverlies van onze woning is ongeveer 110 W/K, wat een 3,2 kW vermogen bij -10 zou vragen. Dit komt ook overeen met gasverbruik en graaddagen berekening. Wel verwarmen we nu vooral onze woonkamer en de slaapkamers niet. Met opgroeiende kinderen kan dat nog veranderen, iets waar we graag wat extra vermogen voor beschikbaar houden.
Afgiftesysteem:
- Geen vloerverwarming, ook even geen optie om nu aan te leggen.- 9 radiatoren, totale afgifte bij 40 graden 4,6 kW, waterinhoud onbekend, maar zeker geen 50/60 liter. Momenteel ook een Evohome zone systeem, maar daar ben ik al mentaal afscheid van aan het nemen. Het plan is alle dikgedrukte radiatoren standaard open te zetten. Alle radiator kranen hebben dynamische debiet regeling, dus waterzijdig inregelen is mogelijk. Zie hieronder voor meer details:
:fill(white):strip_exif()/f/image/lW0mw3oV5eNpA1xmnyxE6vDc.png?f=user_large)
SWW:
Momenteel is er geen DWTW, maar als we de badkamer gaan vernieuwen is dat wel een wens. Het zou ook moeten kunnen. Momenteel gebruikt de douche 9 L/min. En douchen we beperkt.Op zolder 2 mogelijke punten voor een boiler, maar schuin dak geeft wel een hoogte restrictie. Optie 1 heeft de voorkeur, anders optie 2, maar dat is meer in het zicht en een “sta in de weg”. Boiler inhoud: nu 2 volwassen en 2 kinderen (3 en 0), maar die worden snel groot. Daarom willen we graag een 250L of 300L vat. Plan voor nu is een verticaal OSO vat of een horizontale itho.
Punt van aandacht is de kanaalplaat vloer (overspanning 6 meter, 20cm dik, dycore). De bouwtekeningen gingen destijds uit van een nuttige belasting van 150kg/m2, maar volgens mij moeten deze platen veel meer kunnen dragen. Er is wel dat de kachelpijp er doorheen is geboord, mogelijk door een wapeningsdraad (vorige bewoners). Een constructeur gaf aan daar zelf niet aan te kunnen rekenen en dat mogelijk dycore kan helpen. Evt is optie 3 een liggend vat, dat blijft wel onder de 150kg/m2 en kan over twee platen verdeeld worden.
/f/image/Lxdz4t6ZIxNZpqybYcM1j9MH.png?f=fotoalbum_large)
Koelen
We willen graag een beetje kunnen koelen in de zomer. Vooral op de slaapkamer op zolder en de werkkamer. Op zolder zit straks al een Jaga Tempo, plan is om die ook in de werkkamer en woonkamer te plaatsen met DIY Heatboost DBE. Hopelijk geeft dat voldoende vermogen om pendelen te kunnen voorkomen. Mooie bijkomstigheid is dat de aanvoer temperatuur in de winter weer lager kan.Warmtepompvoorkeur:
Het eerste plan was een Panasonic J serie 5 of 7 kW, in combinatie met Heisamon. Maar nu toch aan het twijfelen over een ITHO Amber van 6,5 kW.Wie gaat het installeren?
Ik ga het zelf installeren, als je een wtw met alle buizen door je huis kunt vlechten, moet een warmtepomp ook wel lukken 😊Locatie
In de tuin heeft niet onze voorkeur (geen handige plek). Aan de zijgevel boven de garage en carport lijkt de beste optie. Dit is een muur op het westen. (ventilatie pijpje is aan de onderkant dicht). Het zwarte rooster is de aanzuiging van de wtw ventilatie.:strip_exif()/f/image/E0zaLiRFN4VviGJ3e4MS0TBV.jpg?f=fotoalbum_large)
Twijfel nog wel tussen ophangen aan de muur of plaatsen op het dak (hout+bitumen). Zie hier ook de twijfel over de Amber omdat die minder geluid en trillingen zou maken. Verder is de Amber ook wel mooier om tegen aan te kijken. De Amber met de aanbeveling van itho om de unit 30 uit de muur te plaatsen komt ie wel >50 cm uit de muur, wat een vergunning zou vragen als ik het goed begrijp.
Leidingen zouden over de buitengevel gaan en dan naast de zwarte wtw inlaat naar zolder achter de knieschotten. Hier is de hoofdleiding zo bereikt. Serie buffervat zou dan op de plek van de huidige CV komen.
Schema
Zie hieronder voor het water schema plan:/f/image/o23TdjvFnyJIU8XH4TXAkdKI.png?f=fotoalbum_large)
Mede gebaseerd op het topic van blb4, waarvoor dank 😊
Vragen:
- Zouden jullie de Amber of Panasonic aanraden in deze situatie?
- Wat is de beste montage methode voor de opstelplaats? Hangen aan de muur of staand op het platte dak?
- Zie ik nog iets over het hoofd of andere tips?