Hoofdvraag; is het gebruiken en uitbreiden van de panelen op de huidige SolarEdge SE6K omvormer mogelijk en aan te raden in onderstaande verkenning van het uitbreiden van de PV installatie?
Overzichtsfoto's;
Huidige situatie;
16x 390 Wp met P485* optimizers aangesloten (met oriëntatie bijna Zuid en ongeveer 30 graden opstelling) in een string op een SolarEdge SE6K omvormer;
Verder hebben we een 3x25a hoofdaansluiting.
Warmtepomp, saunakachel en laadpaal zijn allen ook driefasig aangesloten.
Toekomstige situatie (te verkennen);
Uitbreiden van de totale PV capaciteit naar wat we maximaal kwijt kunnen op het dak. Totale jaarlijkse stroomverbruik gaat straks makkelijk naar de 8000 kWh.
Nog beschikbaar dak;
U1; Schuin bitumen dak in een driehoek vorm, oriëntatie ZO +- 26 graden helling volgens 3D Bag. Nog niet exact opgemeten maar rond de 10 meter lang bij de nok en de korte zijden rond de 5-6 meter. Ruwe schatting max te installeren aantal PV panelen; 3 tot 4
U2; Schuin bitumen dak in een driehoek vorm, oriëntatie NW +- 26 graden helling volgens 3D Bag. Nog niet exact opgemeten maar rond de 10 meter lang bij de nok en de korte zijden rond de 5-6 meter. Ruwe schatting max te installeren aantal PV panelen; 3 tot 4
Hoofddoel;
Meer PV stroom opwekken met een goede prijs/kwaliteit (prijs/rendement) alleen is niet doorslaggevend).
Subdoelen;
- Minder stroom afnemen van het net. Met name de NW oriëntatie spreekt mij aan om ook langer op een dag toch nog wat eigen opwek te hebben. De ZO oriëntatie helpt met verder vervroegen van de start van opwek.
- Een technisch zo overzichtelijk mogelijke en elegante installatie (1 omvormer met 3 fase groep in de meterkast komt mij overzichtelijker over als een extra omvormer en extra groep(en)) ook in gebruik van bijvoorbeeld de App (alles op 1 plek). Dit ook voor eventuele vervangbaarheid in de toekomst als er een keer wat defect gaat.
- Zoveel mogelijk op drie fasen, opwek en verbruik. Hiermee hebben we overdag ook meer speling voor grootverbruikers en kunnen we prima uit met de 3x 25A hoofdaansluiting.
Aannames en vragen;
1) Het max vermogen van de omvormer a 6 kW wordt eigenlijk nu nooit gehaald. In de zomer komt er midden op de dag een uurtje bij in de buurt. Hoeveel productie verlies je hier bij benadering mee?
2) Zou je een grotere capaciteit omvormer nog kunnen inzetten mocht het vervangingsmoment van de huidige zich aandienen of zou dat dan niet (meer) werken met de indeling van strings en optimizers?
3) Nog andere overwegingen of betere technische oplossingen?
* Dit heb ik uit de oorspronkelijke offerte. Als ik onder de PV panelen kijk kan ik geen sticker vinden ter verificatie. Ook in de SolarEdge app lijkt het niet zichtbaar of het inderdaad de P485 is?[TABLE]
Overzichtsfoto's;
![]() | ![]() | ![]() |
Huidige situatie;
16x 390 Wp met P485* optimizers aangesloten (met oriëntatie bijna Zuid en ongeveer 30 graden opstelling) in een string op een SolarEdge SE6K omvormer;
Verder hebben we een 3x25a hoofdaansluiting.
Warmtepomp, saunakachel en laadpaal zijn allen ook driefasig aangesloten.
Toekomstige situatie (te verkennen);
Uitbreiden van de totale PV capaciteit naar wat we maximaal kwijt kunnen op het dak. Totale jaarlijkse stroomverbruik gaat straks makkelijk naar de 8000 kWh.
Nog beschikbaar dak;
U1; Schuin bitumen dak in een driehoek vorm, oriëntatie ZO +- 26 graden helling volgens 3D Bag. Nog niet exact opgemeten maar rond de 10 meter lang bij de nok en de korte zijden rond de 5-6 meter. Ruwe schatting max te installeren aantal PV panelen; 3 tot 4
U2; Schuin bitumen dak in een driehoek vorm, oriëntatie NW +- 26 graden helling volgens 3D Bag. Nog niet exact opgemeten maar rond de 10 meter lang bij de nok en de korte zijden rond de 5-6 meter. Ruwe schatting max te installeren aantal PV panelen; 3 tot 4
Hoofddoel;
Meer PV stroom opwekken met een goede prijs/kwaliteit (prijs/rendement) alleen is niet doorslaggevend).
Subdoelen;
- Minder stroom afnemen van het net. Met name de NW oriëntatie spreekt mij aan om ook langer op een dag toch nog wat eigen opwek te hebben. De ZO oriëntatie helpt met verder vervroegen van de start van opwek.
- Een technisch zo overzichtelijk mogelijke en elegante installatie (1 omvormer met 3 fase groep in de meterkast komt mij overzichtelijker over als een extra omvormer en extra groep(en)) ook in gebruik van bijvoorbeeld de App (alles op 1 plek). Dit ook voor eventuele vervangbaarheid in de toekomst als er een keer wat defect gaat.
- Zoveel mogelijk op drie fasen, opwek en verbruik. Hiermee hebben we overdag ook meer speling voor grootverbruikers en kunnen we prima uit met de 3x 25A hoofdaansluiting.
Aannames en vragen;
1) Het max vermogen van de omvormer a 6 kW wordt eigenlijk nu nooit gehaald. In de zomer komt er midden op de dag een uurtje bij in de buurt. Hoeveel productie verlies je hier bij benadering mee?
2) Zou je een grotere capaciteit omvormer nog kunnen inzetten mocht het vervangingsmoment van de huidige zich aandienen of zou dat dan niet (meer) werken met de indeling van strings en optimizers?
3) Nog andere overwegingen of betere technische oplossingen?
* Dit heb ik uit de oorspronkelijke offerte. Als ik onder de PV panelen kijk kan ik geen sticker vinden ter verificatie. Ook in de SolarEdge app lijkt het niet zichtbaar of het inderdaad de P485 is?[TABLE]
:strip_exif()/f/image/OTH7bJ5QvtUtQLMVWAYjb20g.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/eWvRg1JhONE5mnZKS9WeYnq5.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/20LA9YxOIHp4Ht7WyxmRWvfG.png?f=fotoalbum_tile)