Vraag


  • Qosmic
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 21:59
Ik heb sinds vorig jaar een 2de set van 12 400wp zonnepanelen.

Deze zijn in mijn meterkast aangesloten op groep 4 en op zolder middels een ov verdeler op de wasmachinegroep.
Nu heb ik sinds de installatie 6x gehad dat de blauwe aardlek eruit klapt om onverklaarbare redenen.

Vanmorgen was de 6de keer toen ik de wasmachine aanzette en deze direct uitsloeg. \wat bleek de blauwe aardlek was eruit geklapt. Vandaar dat ik vermoed dat het met de installatie van de zonnepanelen te maken heeft? De overige 5x gebeurde het random en had ik niet direct de link gelegd met de panelen.

Zelf ben ik niet echt thuis in electra en alles en vraag me af of alles wel correct is aangesloten? zie bijgevoegde foto's. Hebben jullie een idee?
Meterkast, groep 4 is dus de groep voor de nieuwe zonnepanelen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRF-L3BbjiFX-7gcleCn6CWnjOY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SWx3nzyjfsLS6syu8RNZpaBP.jpg?f=fotoalbum_large

PV Verdeler

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HvMzG4na63UU81X9GmUW4Lc3h0Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OF90zhx6NASj8aPaQbT0jADP.jpg?f=fotoalbum_large

Groepenlijst meterkast

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VW35vUe6RbE9cJnjz96uob31F1A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8L1ssCGOrZP7h49TACLQyJFq.jpg?f=fotoalbum_large

De groepenlijst lijkt me ook niet meer helemaal correct na de plaatsing van de groep voor de nieuwe PV. 1 t/m 3 is nog hetzelfde, maar de quooker is niet meer 4, daar zit nu die pv groep. Is 5 dan de Quooker en loopt het zo verder op?

Stop chasing the dream, you're already living it

Beste antwoord (via Qosmic op 11-07-2023 13:20)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik zou er een installatie automaat 20A van maken in je MK buiten de bestaande aardlek om.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek

Alle reacties


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:36
Qosmic schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 14:02:
omvormer is een Goodwe GW4200D-NS
Goodwe schrijft een 300mA aardlekschakelaar voor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QP3Ye5dEE8E5dfZyiJR3VY7gwLk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FfLYhA83TEtRL6zSA0kx7Qkh.jpg?f=fotoalbum_large
Qosmic schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 14:05:
call me stupid, maar ik snap dat niet :+
Men plaatst in de PV-verdeler een 300mA aardlekautomaat, omdat 30mA onterecht kan afschakelen. Vervolgens sluit men deze aan achter een 30mA aardlekschakelaar in de bestaande groepenkast. Uiteraard reageert die laatste sneller.

Stel de omvormer veroorzaakt een 50mA lekstroom. De 300mA aardlekbeveiliging in de PV-verdeler is daar imuun voor maar het 30mA exemplaar wat er nog voor zit niet.
klopt, klopt de rest van mijn lijst dan wel gewoon?
Ja daar zou ik wel vanuit gaan.

Heb je snel genoeg getest natuurlijk. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Even wat gebrainstormed met TS.
Kookgroep zit ook op 1 fase in een 3-fase kast....

Wat denken jullie van deze oplossing?

Kamrails(2x) van 4 naar rechts
Kamrails(2x) van 3 naar links
Dan ontstaat er een lege ruimte voor PV op groep 4 (4e positie van links) zonder kamrail.

Dan kookgroep naar boven, zodat deze wel op 2 fasen aangesloten zit.
Kamrail van 4 links en van 4 rechts zorgt dan voor de 2 fase verdeling
Nadeel is dan, als er 1 aardlek springt van de kookplaat, staat er nog steeds spanning op de kookplaat van de andere fase, als die aardlek niet gesprongen is..
Maar goed, bij werkzaamheden trek je toch de perilex stopkontakt er normaal uit.

De PV zekering automaat (die je nog koopt) komt dan op de 4 positie en moet aan de onderkant bedraad worden met de spanning van L1,L2 of L3, direct na de hoofdschakelaar of aan de onderkant van een van de aardlekschakelaars (aftakken)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GHX8Moqh0u7xIDjAJchM-nOCpVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NUJwTpYj8NtT6xMLWuJna3dT.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-07-2023 18:55 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:36
PhilipsFan schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 14:31:
Hoe op te lossen: Zet in de meterkast een alamat van 300mA en B20 karakteristiek (die heb je al, zit in de PV verdeler). Die komt dus buiten de bestaande aardleks om. Daarachter komt de PV verdeler met daarin een extra alamat B16/30mA voor de wasmachine en een werkschakelaar om de zonnepanelen te kunnen uitschakelen (zitten er allebei al). Je hoeft dan geen nieuw materiaal te kopen, eigenlijk hoef je alleen de aardlek van 300mA te verplaatsen naar de meterkast en correct aan te sluiten.
Je hebt dan in de PV-verdeler alleen een beveiliging voor de wasmachine? Dat is niet hoe een PV-verdeler opgebouwd hoort te zijn, daarin horen 2 eindgroepen, ook één voor de omvormer.

Vraag me niet wat op dat punt daadwerkelijk de meerwaarde is voor een beveiliging tegen kortsluiting / overbelasting voor de omvormer, maar dat is nu eenmaal hoe de normmakers een PV-verdeler hebben bedacht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5EvXTL0oYp883dV3zfs3w4MqhxE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jjaVVDu7xw3fwAmBcvdTZE4M.png?f=fotoalbum_large

Anders voldoe je natuurlijk ook niet aan de norm die stelt dat een PV-installatie moet worden aangesloten op een aparte eindgroep.

Ik zou dus mooi voor deze optie gaan:
En de PV-verdeler lekker met rust laten. Tenzij er budget is om afscheid te nemen van de Chinesium spanningsafhankelijke meuk. ;)
AUijtdehaag schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 18:38:
Wat denken jullie van deze oplossing?

Kamrails(2x) van 4 naar rechts
Kamrails(2x) van 3 naar links
Dan ontstaat er een lege ruimte voor PV op groep 4 (4e positie van links) zonder kamrail.

Dan kookgroep naar boven, zodat deze wel op 2 fasen aangesloten zit.
Kamrail van 4 links en van 4 rechts zorgt dan voor de 2 fase verdeling
Nadeel is dan, als er 1 aardlek springt van de kookplaat, staat er nog steeds spanning op de kookplaat van de andere fase, als die aardlek niet gesprongen is..
Ik denk dat een eindgroep niet achter twee aardlekschakelaars aangesloten hoort te worden. Als je de kookplaat op 2 fasen aan wilt sluiten, doe dat dan gewoon via een 4-polige aardlekautomaat. Of vervang één van de aardlekschakelaars door een 4-polig exemplaar. Het wordt allebei wel proppen als je dat in de bestaande kast wilt krijgen.

Dit onderwerp is op Tweakers ook al helemaal uitgemolken trouwens: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm
Qosmic schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 14:28:
Alleen de electra boer heeft de zonnepanelen ten tijde van de bouw op groep 7 aangesloten en die zitten samen met groep 8 en 9 ook achter de rode ALS.
en hierboven zeiden jullie dat het niet handig is dat de pv verdeler op een bestaande aardlekschakelaar zit met andere groepen. Geldt dat alleen voor een PV verdeler of uberhaupt voor pv.
Het geldt überhaupt voor PV dat het handiger is om deze achter een eigen aardlekschakelaar / aardlekautomaat aan te sluiten. Maar nergens in een norm staat dat dit moet, er staat alleen dat het op een aparte eindgroep aangesloten moet worden.

Maar een omvormer die volgens fabrikantinstructies achter een 300mA aardlekschakelaar aangesloten moet worden achter 30mA aansluiten gaat nog een stapje verder natuurlijk. Vermoedelijk is dat voor de bestaande installatie niet aan de orde, of heeft het in ieder geval in de praktijk nog geen problemen opgeleverd.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Qosmic
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 21:59
Electricien is vandaag langsgeweest en zei direct al dat het erg slordig was aangesloten.
Het is nu aangesloten zoals @AUijtdehaag zei.
Nieuwe 20A automaat geplaatst los van de aardlek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Wh89b9U_gQk3X8-_G2j1nRkeh8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RKmcEa3p1fsNJTJaGME5tWe4.jpg?f=fotoalbum_small


hier op positie 4 zit nog de oude automaat, maar kan je volgens mij wel zien dat hij los van de aardlek is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RwY8y-Y6BbBcGRIU1nBIPkz3LgU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LxCffDDTH65MS3D9Sd1mESdd.jpg?f=fotoalbum_small

Edit: toch niet goed -O-

Stop chasing the dream, you're already living it


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:36
Qosmic schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 13:19:
Electricien is vandaag langsgeweest en zei direct al dat het erg slordig was aangesloten.
Het is nu aangesloten zoals @AUijtdehaag zei.
Nieuwe 20A automaat geplaatst los van de aardlek.

[Afbeelding]
Eh, nee. @AUijtdehaag raadde een B20 installatieautomaat aan, niet een B20 30mA aardlekautomaat.

Nu zit je PV-verdeler met daarin een 300mA aardlekautomaat dus nog steeds achter een 30mA aardlekautomaat. :/

Misschien heb je mazzel en gaat het nu toevallig goed nu die andere 3 groepen niet ook nog achter dezelfde aardlekschakelaar zitten, maar in mijn ogen ben je er weinig mee opgeschoten.

Oh, en wat zou dit symbool betekenen denk je? :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/epQxMbe5mh_jHxaPc9wR9NMTJbI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/njqJhjkgVRr90B8gFQD2EPvb.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door Xander op 11-07-2023 13:44 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Qosmic
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 21:59
Nee klopt Xander.
Ik heb hem alweer gesproken en hij vroeg een foto van de pv verdeler. Hij dacht dat het hier anders zat.

Ik heb hem deze foto gestuurd en hij zei dat is ook niet goed. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wgaYzVUHJ7y2NWQ_RYCOIcahMjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vrEkwh0tVml0ZKN1Ra3BUkOK.jpg?f=fotoalbum_large

Maar wat zit hier niet goed dan?

In principe is de oplossing toch gewoon nu de B20 30mA aardlek automaat vervangen voor een B20 installatie automaat?

Stop chasing the dream, you're already living it


  • Qosmic
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 21:59
Vandaag weer langsgeweest.

Nu wel vervangen voor B20 zekerigsautomaat (zonder aardlek)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p8kzrumOFD_OwCPix2whbGwwEBE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/31aXsyRZXDwk3eDUCBdvHpf5.jpg?f=fotoalbum_small

Stop chasing the dream, you're already living it