Denk dat het van belang is dat het bij Enexis duidelijk is dat er iets mis is dat opgelost moet worden.
Je mag verwachten dat er inmiddels een melding gemaakt is dat dit verder onderzocht gaat worden. Alleen zal dat iets zijn dat ingepland gaat worden en wat tijd zal gaan kosten.
In de tussentijd zullen ze "brandjes blussen", dus z.s.m. zekeringen vervangen als deze er uit klapt.
Een zekering heeft maar 1 taak: Het beschermen van de bekabeling. Het feit dat de zekering smelt betekent dat er meer stroom doorheen gaat dan dat de kabels aan kunnen.
Nu heb je grofweg 3 mogelijke oorzaken:
- Overbelasting: Te zware belasting
- Kortsluiting: Directe verbinding tussen fase en nulgeleider.
- Stroompieken: Bijv. Blikseminslag.
Wat betreft zonnepanelen in een wijk, deze hebben in principe geen directe invloed op de zekering in het transformatorhuisje. Zonnepanelen genereren gelijkstroom (DC) die wordt omgezet in wisselstroom (AC) door middel van een omvormer voordat ze worden toegevoegd aan het stroomnetwerk. De omvormer is ontworpen om de stroom te reguleren en te synchroniseren met het netwerk, zodat er geen grote stroomstoten ontstaan die de zekeringen zouden kunnen doen smelten.
Nu is het theoretisch mogelijk dat een slechte PV-installatie voor dermate kortsluiting/overbelasting zorgt dat de hoofdzekering er uit klapt, maar dan zou de hoofdzekering van de aansluiting in die woning ook al gesmolten moeten zijn. Tenzij iemand besloten heeft om een van zijn hoofdzekeringen door te lussen....
Zoals eerder geschetst schakelen omvormers zich uit voordat er sprake kan zijn van te veel terug leveren van PV. Ook is het netwerk dermate overgedimensioneerd dat dit nooit het geval kan zijn.
De verhalen van krapte op het net zijn voornamelijk van toepassing op grote projecten. Een grote fabriek en/of een zonneweide in een gebied waar de capaciteit zijn grenzen bereikt. Maar ook daar is nog ruimte genoeg.
Wat meer voor de hand ligt is dat een ondergrondse kabel beschadigd is en kortsluiting veroorzaakt. Maar dat is iets dat Enexis moet uitzoeken.
Enige wat je kunt doen is proberen te achterhalen of bij Enexis dit probleem al verder aan het onderzoeken is en wat de status is.
Je mag verwachten dat er inmiddels een melding gemaakt is dat dit verder onderzocht gaat worden. Alleen zal dat iets zijn dat ingepland gaat worden en wat tijd zal gaan kosten.
In de tussentijd zullen ze "brandjes blussen", dus z.s.m. zekeringen vervangen als deze er uit klapt.
Een zekering heeft maar 1 taak: Het beschermen van de bekabeling. Het feit dat de zekering smelt betekent dat er meer stroom doorheen gaat dan dat de kabels aan kunnen.
Nu heb je grofweg 3 mogelijke oorzaken:
- Overbelasting: Te zware belasting
- Kortsluiting: Directe verbinding tussen fase en nulgeleider.
- Stroompieken: Bijv. Blikseminslag.
Wat betreft zonnepanelen in een wijk, deze hebben in principe geen directe invloed op de zekering in het transformatorhuisje. Zonnepanelen genereren gelijkstroom (DC) die wordt omgezet in wisselstroom (AC) door middel van een omvormer voordat ze worden toegevoegd aan het stroomnetwerk. De omvormer is ontworpen om de stroom te reguleren en te synchroniseren met het netwerk, zodat er geen grote stroomstoten ontstaan die de zekeringen zouden kunnen doen smelten.
Nu is het theoretisch mogelijk dat een slechte PV-installatie voor dermate kortsluiting/overbelasting zorgt dat de hoofdzekering er uit klapt, maar dan zou de hoofdzekering van de aansluiting in die woning ook al gesmolten moeten zijn. Tenzij iemand besloten heeft om een van zijn hoofdzekeringen door te lussen....
Zoals eerder geschetst schakelen omvormers zich uit voordat er sprake kan zijn van te veel terug leveren van PV. Ook is het netwerk dermate overgedimensioneerd dat dit nooit het geval kan zijn.
De verhalen van krapte op het net zijn voornamelijk van toepassing op grote projecten. Een grote fabriek en/of een zonneweide in een gebied waar de capaciteit zijn grenzen bereikt. Maar ook daar is nog ruimte genoeg.
Wat meer voor de hand ligt is dat een ondergrondse kabel beschadigd is en kortsluiting veroorzaakt. Maar dat is iets dat Enexis moet uitzoeken.
Enige wat je kunt doen is proberen te achterhalen of bij Enexis dit probleem al verder aan het onderzoeken is en wat de status is.