Beste Tweakers,

Ik zou graag jullie advies willen inwinnen in mijn zoektocht naar een goede combinatie of installatie van een warmtepomp. Met het zicht op verduurzaming, kosten en geplande verbouwing van mijn zolder wil ik graag voor de komende winter een installatie laten plaatsen.

Mijn huidige situatie;
Woning in de wijk Meerzicht in Zoetermeer.
Typische Philips woning uit 1977. Waar het nodige al aan is gedaan.

Beneden vloer is geisoleerd (kruipruimte)
Vloerverwarming geinstalleerd (vorige jaar zomer) incl pomp en thermostaat kraan.

1ste verdieping heeft 3 slaapkamers 1 badkamer.
3 horizontale ivector design radiatoren (1 blad) zonder thermostaat kraan (nog oud zeg maar).
Badkamer heeft een design radiator met thermostaat kraan.

Zolder heeft een lage temperatuur radiator met thermostaat kraan.
Op het dak liggen 12 zonnepanelen van een aantal jaren terug (terugelevering afgelopen jaar 1961KW)
Hier willen we dit jaar verbouwen en vloerverwarming installeren + dak isoleren.
Hier willen we ook een bad laten installeren.

Mijn gas verbruik per jaar is 1100m3 (gezin 4 personen, 2 kleine kinderen).

Op zolder hebben we plek voor een boiler vat (mijn inschatting met bad + regen douche) zal dit een flink model moeten zijn. Nu heb ik plaats voor nog een opstelling van wasmachine en droger op elkaar.
Er zijn ook twee losse groepen a 16A aanwezig op zolder. Deze zijn vooralsnog ongebruikt (dank u vooruitziende blik vorige eigenaar :*) )

Nu zat ik zelf te denken, maar graag jullie gedachten hierover, een combinatie van een warmtepomp (10KW) en warmtepompboiler (270liter?). Liefst een die ik ook middels een thermostaat makkelijk kan bedienen, maar ook met wifi.

Hopelijk ben ik volledig en kunnen jullie wat met deze informatie, mochten er nog vragen zijn hoor ik deze uiteraard!

wisdom is rarely common


  • Anomi
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 23:04
Nu even geen tijd om te reageren, maar zet even een linkje in het Lucht/Water warmtepomp-topic, dan krijg je meer respons.

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:59

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

En zie ook Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic, dan snap je waarom een 10 kW warmtepomp veel te groot voor jouw huis is :)

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Alphafox
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 05-11 16:09

Alphafox

wat zeggie!

Topicstarter
Anomi schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 13:01:
Nu even geen tijd om te reageren, maar zet even een linkje in het Lucht/Water warmtepomp-topic, dan krijg je meer respons.
Dank! ik dacht het in het juiste forum geplaatst te hebben :-)

En wat betreft de 10KW warmtepomp, dit is uit een offerte van een bedrijf uit Zoetermeer die met een aantal vragen op dit vermogen uit kwam.

Als ik met minder af kan, graag ;-) scheelt iets in de kosten :*)

wisdom is rarely common


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:14
Voornaamste is dat je afgifte systeem zo uit de losse pols bij lange na dat vermogen niet gaat halen. Dus is 10kW sowieso nutteloos.

Met 1100m³ koevlaas-formule je naar 6kW en dat is inclusief SWW maken. 10kW met losse WPB is nog meer overkill.

Tot op zekere hoogte is de kleinste pomp die genoeg is wat je wil - het minimum vermogen is van belang omdat je dan pendelen beperkt.
CV's die pendelen... voor een groot deel "boeie"
WP: slecht voor rendement, slecht voor levensduur.

[ Voor 32% gewijzigd door Ronald op 04-05-2023 17:06 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Alphafox
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 05-11 16:09

Alphafox

wat zeggie!

Topicstarter
Ronald schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 17:04:
Voornaamste is dat je afgifte systeem zo uit de losse pols bij lange na dat vermogen niet gaat halen. Dus is 10kW sowieso nutteloos.

Met 1100m³ koevlaas-formule je naar 6kW en dat is inclusief SWW maken. 10kW met losse WPB is nog meer overkill.

Tot op zekere hoogte is de kleinste pomp die genoeg is wat je wil - het minimum vermogen is van belang omdat je dan pendelen beperkt.
CV's die pendelen... voor een groot deel "boeie"
WP: slecht voor rendement, slecht voor levensduur.
Dank voor je antwoord Ronald. Erg blij met dit onafhankelijk advies...wel vreemd dat een verkoper/installateur dan met zo'n verschil aan komt zetten. Maar dat zal dan een commerciele inslag zijn.

Wat is dan het verschil tussen een Warmtepompboiler (1 unit met vat voor SWW) die verwarming ondersteunt. Of een warmtepomp met boiler (twee losse units denk ik dan). Komt dit echt neer op ruimte, esthetiek of geluid? Of zijn er tussen beide echt andere voor en nadelen....ik heb in de zomer best een warm huis, dus een warmtepompboiler die de warmte kan onttrekken klinkt mij goed...

Daarnaast gebruiken we best wat SWW, we hebben een regendouche en willen in de toekomst een bad.
Is de grootte van het boiler vat nog bepalend in combinatie met 6KW warmtepomp? Of heeft dit geen relatie?

Alvast super bedankt voor alle reacties en antwoorden :)

wisdom is rarely common


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:14
@Alphafox heb je deze al van kop tot staart gelezen? Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Pagina: 1