Dit dus. Je kan evt een voltmeting doen in de meterkast van de groep van de inverter en meten dichtbij de inverter als hij flink actief is. Als daar een groot verschil in zit, dan kan dit komen te dunne bekabeling of een slecht contact.Knielen schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 10:17:
Omvormer op een andere fase aangesloten? Spanning per fase kan best verschillen.
Ik heb er 3 draaien van Growatt en nog nooit uitval gehad. Ligt echt aan de netspanning imo.AUijtdehaag schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 12:33:
Typisch vaak bij Growatt?
Growatt Omvormer schakelt automatisch uit bij te veel zon.
Afwijkende registratie van netspanning in de omvormer?
Heb je ook P1 meetgegevens? (home wizard ofzo)
Er zit zo’n 1,5 volt tussen mijn 3 fasen en ik heb hem op de fase gezet met de laagste spanning. Zodra ik wisselende zon krijg ga ik meten in de meterkast en bij de omvormer om meer info te verzamelen.Knielen schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 10:17:
Omvormer op een andere fase aangesloten? Spanning per fase kan best verschillen.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Thks, ga ik uitzoeken wat ik uit p1 kan halen.AUijtdehaag schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 12:33:
Typisch vaak bij Growatt?
Growatt Omvormer schakelt automatisch uit bij te veel zon.
Afwijkende registratie van netspanning in de omvormer?
Heb je ook P1 meetgegevens? (home wizard ofzo)
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Die 20 meter, is dat 2,5mm² of meer? 20 meter 2,5mm² kan een negatieve invloed hebben (spanningsval) wat de verhoogde netspanning kan verklaren bij het invoeden.corsat schreef op zondag 23 april 2023 @ 22:23:
Vandaag weinig kunnen meten maar wel mijn kabel lengte gemeten en die is zo’n 20 meter. Komende dagen met wisselende weersomstandigheden moet het een keer mogelijk zijn om de spanningen bij de omvormer en in de meterkast te meten. In de app kan ik wel de opgewekte spanning van de panelen terug vinden maar ik kan niet de output spanning van de omvormer achteraf bekijken.
Ik zou adviseren om onbelast te meten met een multimeter wat die fase geeft bij de meter en bij de inverter en hetzelfde doen bij zo veel mogelijk instraling.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Je wilt weten wat de spanning in de rest van het elektriciteitsnet doet op het moment dat er veel zon is. Als je eigen omvormer aan staat beinvloed dat de spanning van die fase.Jim423 schreef op maandag 24 april 2023 @ 09:49:
Waarom de onbelaste meting?
Bij de omvormer en bij de meterkast heb ik 4mm2. Er zit ook nog eenpulsmeter tussen en ik zal die kabel nog eens checken.Fairy schreef op maandag 24 april 2023 @ 08:36:
[...]
Die 20 meter, is dat 2,5mm² of meer? 20 meter 2,5mm² kan een negatieve invloed hebben (spanningsval) wat de verhoogde netspanning kan verklaren bij het invoeden.
Ik zou adviseren om onbelast te meten met een multimeter wat die fase geeft bij de meter en bij de inverter en hetzelfde doen bij zo veel mogelijk instraling.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Vandaag bij wisselende omstandigheden heb ik bij een wisseling van bewolkt naar zon gemeten en meet dan bij de omvormer 252,5 volt en beneden bij de zekering 249v dus een verschil van 3,5volt. Dit is dus het verschil over de lange kabel. Op hetzelfde moment meet ik ook 246v in een stopcontact maar een andere fase. Is de 3,5v veel?mcDavid schreef op maandag 24 april 2023 @ 09:53:
[...]
Je wilt weten wat de spanning in de rest van het elektriciteitsnet doet op het moment dat er veel zon is. Als je eigen omvormer aan staat beinvloed dat de spanning van die fase.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Op 25 april bij wisselende omstandigheden heb ik bij een wisseling van bewolkt naar zon gemeten en meet dan bij de omvormer 252,5 volt en beneden bij de zekering 249v dus een verschil van 3,5volt. Dit is dus het verschil over de lange kabel. Op hetzelfde moment meet ik ook 246v in een stopcontact maar een andere fase. Is de 3,5v veel? Kun jij aangeven of dit normale waarden zijn en waar ik die uitval die af en toe bij wisselende omstandigheden moet zoeken.AUijtdehaag schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 12:33:
Typisch vaak bij Growatt?
Growatt Omvormer schakelt automatisch uit bij te veel zon.
Afwijkende registratie van netspanning in de omvormer?
Heb je ook P1 meetgegevens? (home wizard ofzo)
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Je moet niet bij Growatt zijn maar bij je netbeheerder. Die moeten de spanning iets omlaag zetten. Een omvormer van 1.5kW verplaatsen als de spanning 247V en 252V is gaat niet helpen dit is een druppel op de gloeiende plaat helaas. De landencode aanpassen is eigenlijk niet toegestaan dus ik zou het eerst officieel proberen. Daarnaast is 260V wel wat fors voor andere apparatuur op die fase. Wat voor spanningen heb je op de derde fase als het zonnig is?corsat schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 17:01:
Ik dacht dat het probleem van uitval was opgelost maar helaas vandaag 2x een uitval terwijl de omvormer al langere tijd op 3950watt stond te leveren. De sma omvormer blijft gewoon in bedrijf en leverde op dat moment 1100watt en de soladin leverde 350watt. Als ik de voltages bekijk zie ik regelmatig 246 en 247volt. Ik heb inmiddels een mail naar Growatt gestuurd en zoek naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld de landen code aan te passen.
[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 14-05-2023 08:22 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Dat zal ook wel kloppen maar ik heb dit bij Enexis 6 weken geleden al aangekaart en een hoop mensen hier in de straat ook. Iedereen krijgt dezelfde standaard reactie: Er wordt meetapparatuur geplaatst en dan komen we bij u terug. Dit kan wel 2 maanden duren.
Das lekker tegen die tijd is de zomer voorbij. Ik mis zeker 50 % van mijn verwachte opbrengst.
Wat nog te doen??
Hetzelfde als iedereen die wat van de netbeheerder wil, achteraan sluiten in de rijharriel schreef op zondag 14 mei 2023 @ 09:01:
Dat is mooi gezegd: je moet bij de netbeheerder zijn.
Dat zal ook wel kloppen maar ik heb dit bij Enexis 6 weken geleden al aangekaart en een hoop mensen hier in de straat ook. Iedereen krijgt dezelfde standaard reactie: Er wordt meetapparatuur geplaatst en dan komen we bij u terug. Dit kan wel 2 maanden duren.
Das lekker tegen die tijd is de zomer voorbij. Ik mis zeker 50 % van mijn verwachte opbrengst.
Wat nog te doen??
Maar je frustratie begrijp ik wel.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
De spanning in de winter is zo’n 235 volt minimaal en in de zomer overdag is hij minimaal 240v en ik zie deze dus nooit lager. Ik heb al geklaagd bij stedin maar ik ben de enigste in de straat en dan doen ze niets. Inmiddels beginnen meerdere buren te klagen dat er her en der electronische apparatuur stuk gaat en volgens mij komt dat door de continue hoge spanning. Ik heb zelf 3 kapotte hue lampen gehad die binnen garantie omgeruild zijn omdat ze spontaan overleden binnen 3 maanden.Jim423 schreef op zondag 14 mei 2023 @ 08:21:
[...]
Je moet niet bij Growatt zijn maar bij je netbeheerder. Die moeten de spanning iets omlaag zetten. Een omvormer van 1.5kW verplaatsen als de spanning 247V en 252V is gaat niet helpen dit is een druppel op de gloeiende plaat helaas. De landencode aanpassen is eigenlijk niet toegestaan dus ik zou het eerst officieel proberen. Daarnaast is 260V wel wat fors voor andere apparatuur op die fase. Wat voor spanningen heb je op de derde fase als het zonnig is?
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
We zijn met z’n allen bezig met het grootste project sinds de industriële revolutie, en jij klaagt over wat uitval op piekmomenten? Dat isvervelend hoor, maar echt niks meer dan dat.harriel schreef op zondag 14 mei 2023 @ 09:01:
Dat is mooi gezegd: je moet bij de netbeheerder zijn.
Dat zal ook wel kloppen maar ik heb dit bij Enexis 6 weken geleden al aangekaart en een hoop mensen hier in de straat ook. Iedereen krijgt dezelfde standaard reactie: Er wordt meetapparatuur geplaatst en dan komen we bij u terug. Dit kan wel 2 maanden duren.
Das lekker tegen die tijd is de zomer voorbij. Ik mis zeker 50 % van mijn verwachte opbrengst.
Wat nog te doen??
Jammer dat mensen niet lijken te begrijpen wat er de komende jaren moet gaan gebeuren. Ongeveer 1/3 van alle straten in Nederland moet open om de netcapaciteit te verhogen. Dat is een project die nog nooit heeft plaatsgevonden.
Dus accepteerdat netbeheerders uitvallende omvormen wat lager op de prioriteitenlijst hebben staan.
Enerzijds heb je gelijk echter de hoge spanning en het feit dat mijn andere 2 omvormers niet uitvallen vindt ik vreemd, vandaar mijn bericht over Growatt.t14wo schreef op maandag 15 mei 2023 @ 22:41:
[...]
We zijn met z’n allen bezig met het grootste project sinds de industriële revolutie, en jij klaagt over wat uitval op piekmomenten? Dat isvervelend hoor, maar echt niks meer dan dat.
Jammer dat mensen niet lijken te begrijpen wat er de komende jaren moet gaan gebeuren. Ongeveer 1/3 van alle straten in Nederland moet open om de netcapaciteit te verhogen. Dat is een project die nog nooit heeft plaatsgevonden.
Dus accepteerdat netbeheerders uitvallende omvormen wat lager op de prioriteitenlijst hebben staan.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Met zo een lange kabel vind ik het natuurkundig prima verdedigbaar dat je de omvormer wat hoger zet, de spanning die hij namelijk opwekt aan de klemmen ligt veel lager op het uiteinde van de kabel als ie aankomt in de kast en het net op gaat.
Want daar draait het uiteindelijk om, daarvoor is de regel er: niet te hoge spanning op de netaansluiting genereren.
Daarom dat ik daar ook wat "losser" in ben en "de geest van de regel" volg ipv tot op de letter.
Doel van die landnorm is om het net te beschermen en door de lengte van de kabel heb je een voltage drop, dus die mag je in mijn verdediging compenseren.
Daarom hebben hier sommige mensen geen last van uitval (want omvormer dicht bij de kast) en andere mensen wel (want omvormer op zolder).