Hallo mede tweakers,
Ik zit met iets in m'n maag.
Ik zou graag mijn huidige hetelucht verwarming willen vervangen voor een WTW die groot genoeg is om volledig over te gaan op D systeem en hier een DX blok aan hangen als hoofd verwarming.
huidige situatie:
Nu heb ik een brink elan SWB op een plenum (3×125) staan met daarop een renovent HR.
Dit word voorzien van een warmwater door een intergas ketel welke dit met gemak red.
Maximale CV water temperatuur is 50 graden (blijft er geregeld onder) en de inblaas temperatuur is <40 graden.
De Elan heeft de standaard fan maar is ivm geluid op 90% PWM begrenst, dat is dus ongeveer 540m3/U
wens:
-De renovent HR vervangen voor een vasco T500. (340m3/U bij aanwezigheid in huis)
-De Elan SWB vervangen voor een (5kW) DX blok.
de data:
Ik kan de link niet meer vinden hier maar ik heb op een Belgische website een verlies berekening gedaan en kwam op een benodigd vermogen van <5kW.
Mijn gasverbruik in 20/21 was 550m3 waarvan 420m3 was voor het verwarmen van het huis.
Met de link deze post kom ik uit op een warmtepomp van 2kW op basis van m'n gas verbruik.
Kijkend naar m'n gasverbruik heb ik een piek van 0.08m3 op de koudste dag van afgelopen jaar (-4 buiten, opwarmen van 18 naar 20 graden binnen) wat dus (uitgaande van 9kw/m3 warmte) neer zou komen op 720w.
:strip_exif()/f/image/wE3AdflsJpy9RXB3cNK1lnaC.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb inmiddels ook dit topic doorgenomen waar ik uit op maak dat mijn idee/wens niet onmogelijk zou moeten zijn.
De vasco T500 zal bij aanwezigeheid in huis op 340m3/U draaien om te kunnen ventileren cf bouwbesluit uitgaande van 100% kierdichtheid van het huis.
De woning is een tussenwoning uit 1991 met overal hr++ glas in hardhouten kozijnen.
Verder is bij het betrekken van dit huis een ronde gedaan om alle gaten te dichten (vorige bewoner leek het verstandig wiet te kweken) en is dus een groot deel van de kieren gedicht.
Bij vorst buiten duurt het 1,5-2 uur om de 2 graden opwarming te behalen van nacht naar dag temperatuur.
Met strak blauwe lucht is dit uiteraard korter omdat de zon dan goed mee helpt
misschien relevant:
Ik zit zelf in de TD van een productie bedrijf waar de TD ook facilitaire dienstverlening doet en ook eerstelijns onderhoud en storingen aan gebouw gebonden systemen, waaronder dus ook LBKs, CV, WTW, en WP (L/L en L/W) Installaties.
voor mijn idee ben ik dan geen leek meer, ik meet alleen geen rookgassen en doe niks met f-gassen.
De uitdaging:
Ik heb lokaal 10 installateurs aangeschreven, 2 zijn ter plaatsen geweest.
-1 wilde enkel L/W plaatsen met de huidige ketel in hybride opstelling en 200L buffervat
-1 wilde de huidige opstelling handhaven en multisplit airco's plaatsen met een 15kW buitenunit (minimaal)
Nr3 (de installateur van de huidige installatie) durft het niet aan en houd vast aan HT warmtepompen (ook L/W) en gelooft m'n gasverbruik en inblaas temperatuur niet.
2 hebben aangegeven dat ze een offerte stop hebben en de andere hebben simpelweg niet gereageerd.
Maar dan de grootste vraag, waarom zit er zo'n gigantisch verschil in wat ik bereken en qua data uit dit forum haal en wat een installateur berekent?
Wat snap ik niet of zie ik over het hoofd?
Mijn gasmeter klopt, ik heb mijn verbruik vergeleken met m'n buren en dat komt aardig in de buurt van elkaar.
op verzoek wat toelichting
Een DX blok is simpel gezegd de binnen unit van een airco in een stuk ventilatie kanaal verwerkt.
Ik zit met iets in m'n maag.
Ik zou graag mijn huidige hetelucht verwarming willen vervangen voor een WTW die groot genoeg is om volledig over te gaan op D systeem en hier een DX blok aan hangen als hoofd verwarming.
huidige situatie:
Nu heb ik een brink elan SWB op een plenum (3×125) staan met daarop een renovent HR.
Dit word voorzien van een warmwater door een intergas ketel welke dit met gemak red.
Maximale CV water temperatuur is 50 graden (blijft er geregeld onder) en de inblaas temperatuur is <40 graden.
De Elan heeft de standaard fan maar is ivm geluid op 90% PWM begrenst, dat is dus ongeveer 540m3/U
wens:
-De renovent HR vervangen voor een vasco T500. (340m3/U bij aanwezigheid in huis)
-De Elan SWB vervangen voor een (5kW) DX blok.
de data:
Ik kan de link niet meer vinden hier maar ik heb op een Belgische website een verlies berekening gedaan en kwam op een benodigd vermogen van <5kW.
Mijn gasverbruik in 20/21 was 550m3 waarvan 420m3 was voor het verwarmen van het huis.
Met de link deze post kom ik uit op een warmtepomp van 2kW op basis van m'n gas verbruik.
Kijkend naar m'n gasverbruik heb ik een piek van 0.08m3 op de koudste dag van afgelopen jaar (-4 buiten, opwarmen van 18 naar 20 graden binnen) wat dus (uitgaande van 9kw/m3 warmte) neer zou komen op 720w.
:strip_exif()/f/image/wE3AdflsJpy9RXB3cNK1lnaC.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb inmiddels ook dit topic doorgenomen waar ik uit op maak dat mijn idee/wens niet onmogelijk zou moeten zijn.
De vasco T500 zal bij aanwezigeheid in huis op 340m3/U draaien om te kunnen ventileren cf bouwbesluit uitgaande van 100% kierdichtheid van het huis.
De woning is een tussenwoning uit 1991 met overal hr++ glas in hardhouten kozijnen.
Verder is bij het betrekken van dit huis een ronde gedaan om alle gaten te dichten (vorige bewoner leek het verstandig wiet te kweken) en is dus een groot deel van de kieren gedicht.
Bij vorst buiten duurt het 1,5-2 uur om de 2 graden opwarming te behalen van nacht naar dag temperatuur.
Met strak blauwe lucht is dit uiteraard korter omdat de zon dan goed mee helpt
misschien relevant:
Ik zit zelf in de TD van een productie bedrijf waar de TD ook facilitaire dienstverlening doet en ook eerstelijns onderhoud en storingen aan gebouw gebonden systemen, waaronder dus ook LBKs, CV, WTW, en WP (L/L en L/W) Installaties.
voor mijn idee ben ik dan geen leek meer, ik meet alleen geen rookgassen en doe niks met f-gassen.
De uitdaging:
Ik heb lokaal 10 installateurs aangeschreven, 2 zijn ter plaatsen geweest.
-1 wilde enkel L/W plaatsen met de huidige ketel in hybride opstelling en 200L buffervat
-1 wilde de huidige opstelling handhaven en multisplit airco's plaatsen met een 15kW buitenunit (minimaal)
Nr3 (de installateur van de huidige installatie) durft het niet aan en houd vast aan HT warmtepompen (ook L/W) en gelooft m'n gasverbruik en inblaas temperatuur niet.
2 hebben aangegeven dat ze een offerte stop hebben en de andere hebben simpelweg niet gereageerd.
Maar dan de grootste vraag, waarom zit er zo'n gigantisch verschil in wat ik bereken en qua data uit dit forum haal en wat een installateur berekent?
Wat snap ik niet of zie ik over het hoofd?
Mijn gasmeter klopt, ik heb mijn verbruik vergeleken met m'n buren en dat komt aardig in de buurt van elkaar.
op verzoek wat toelichting
Een DX blok is simpel gezegd de binnen unit van een airco in een stuk ventilatie kanaal verwerkt.