deafmazter schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 07:34:
[...]
Kun je aan de meeste moderne ketels eigenlijk nog wel écht veel tweaken? Veel video's op internet zijn inmiddels behoorlijk verouderd.
Ketelfabrikanten hebben de afgelopen jaren ook een flinke inhaalslag gemaakt. Zeker Nederlandse fabrikanten zoals Remeha en Intergas hebben die ontwikkeling zien aankomen, met de toenemende toepassing van vloerverwarming, hogere efficiëntie-eisen en de combinatie met warmtepompen.
Veel regelstrategieën zijn tegenwoordig al behoorlijk geoptimaliseerd. Een modulerende ketel regelt zijn vermogen bijvoorbeeld zelf terug wanneer hij merkt dat de retourtemperatuur te snel oploopt. Uiteindelijk wordt een groot deel van het regelproces dus al door de ketel zelf verzorgd.
Een moderne ketel is nog steeds een dom ding. Alhoewel OpenTherm alle parameters doorgeeft die je kunt gebruiken voor een fatsoenlijke regeling is de praktijk nog steeds alleen een setpoint volgen. In principe krijgt de ketel de kamertemperatuur en kamer setpoint door, maar de ketel doet daar niks mee. Andersom krijgt de thermostaat data van de ketel terug, maar niet elke ketel geeft alle data en veel thermostaten doen helemaal niks met die data.
Verder, stel je hebt een huis dat matig geisoleerd is, als het koud is stook je 80/60/20 op hoog vermogen en als het éénmaal warm is stook je 50/35/20. Dan is het heel logisch om de snelheid van de pomp te koppelen aan het vermogen.
Hang nou diezelfde ketel in een LTV-systeem in een goed geïsoleerd huis, dan heb je aan het minimale vermogen van de ketel genoeg, maar wil je wel debiet om die warmte door het systeem te krijgen anders wordt het koud in huis. Dan ga je totaal de mist in met de vermogen-gekoppelde pompstand, want je ketel moet praktisch aan/uit stoken op het laagste vermogen om de keet warm te houden.
Verder zit er een eigenaardigheidje in het OT-protocol: de afspraak is dat 10 graden betekent dat de ketel uit moet. Alles boven de 10 graden is ruimte voor interpretatie. Intergas antwoordt meteen wat je instelt bij parameter E zodra de setpoint meer dan 10 graden wordt. Pak je een Atlantic warmtepomp, antwoordt die pas bij een setpoint van 20 graden en zet je die in hybride opstelling koppelt die ook pas vanaf 20 door naar de ketel. Wat je thermostaat in die 10 graden tussenruimte doet wordt volledig genegeerd.
Maargoed, stel je thermostaat vraagt 11 graden. Je ketel staat ingesteld op E=40, E.=beantwoorden met E, min/max vermogen op 25-50%. Je radiatoren zijn afgekoeld naar 25 graden. Wat denk je wat die ketel gaat doen? Lekker rustig met 25% stoken? Vergeet het maar, die komt van 70% startvermogen af en toert af in stapjes ipv andersom.