  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online

PalingDrone

Bright Vantablack

Een paar jaar geleden heb ik de radiatoren in huis waterzijdig ingeregeld met alle tips en truuks uit de topicstart. De huidige frisheid buiten is echt het uitgelezen moment om dat eens te gaan proberen voor diegenen die het nog niet gedaan hebben.
Balanceren van het bestaande afgiftesysteem wordt maar al te vaak overgeslagen bij het vervangen van een ketel, ondanks dat het tegenwoordig min of meer verplicht is.
Is goed zelf te doen, kost alleen wel wat tijd en wanneer je dat door de installateur laat uitvoeren tikken die uren toch aan op de bon.

Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:08
Sanderbasketbal schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:24:
[...]

De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het max. vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.
Gelukkig haalt hij die temperatuur niet. De ketel beschermt zichzelf tegen een hogere dT dan 20°C, anders gaat de warmtewisselaar snel kapot door de te hoge temperatuursverschillen. Je zou een retour van 55°C moeten hebben om 75° aanvoer te halen, bij vloerverwarming zou je dan een kamertemperatuur van rond de 50°C hebben

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 11:53
naftebakje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:06:
[...]

Gelukkig haalt hij die temperatuur niet. De ketel beschermt zichzelf tegen een hogere dT dan 20°C, anders gaat de warmtewisselaar snel kapot door de te hoge temperatuursverschillen. Je zou een retour van 55°C moeten hebben om 75° aanvoer te halen, bij vloerverwarming zou je dan een kamertemperatuur van rond de 50°C hebben
Ah, dit verklaart waarom de aanvoertemperatuur laag blijft. Omdat de retour door de vloerverwarming 'koud' blijft.

Maar hiermee werkt een mengverdeler niet optimaal zou je zeggen. Er komt 40 graden water aan en dit wordt gemengd met de retour. Er werd eerder in dit topic aangegeven dat een mengverdeler minimaal 50 graden nodig heeft.

Dan is de thermostaat nog steeds mijn verdachte, omdat deze zulke korte runs maakt. Daardoor wordt de retour temperatuur ook nooit hoger en daarmee krijg je dus ook niet een hogere aanvoertemperatuur.

Heeft het ook nog nut om de pomp in de ketel op stand 3 te zetten in plaats van 2? De vloerverwarmingspomp staat op stand 3.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 15:45
deafmazter schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 07:34:
[...]

Kun je aan de meeste moderne ketels eigenlijk nog wel écht veel tweaken? Veel video's op internet zijn inmiddels behoorlijk verouderd.

Ketelfabrikanten hebben de afgelopen jaren ook een flinke inhaalslag gemaakt. Zeker Nederlandse fabrikanten zoals Remeha en Intergas hebben die ontwikkeling zien aankomen, met de toenemende toepassing van vloerverwarming, hogere efficiëntie-eisen en de combinatie met warmtepompen.

Veel regelstrategieën zijn tegenwoordig al behoorlijk geoptimaliseerd. Een modulerende ketel regelt zijn vermogen bijvoorbeeld zelf terug wanneer hij merkt dat de retourtemperatuur te snel oploopt. Uiteindelijk wordt een groot deel van het regelproces dus al door de ketel zelf verzorgd.
Een moderne ketel is nog steeds een dom ding. Alhoewel OpenTherm alle parameters doorgeeft die je kunt gebruiken voor een fatsoenlijke regeling is de praktijk nog steeds alleen een setpoint volgen. In principe krijgt de ketel de kamertemperatuur en kamer setpoint door, maar de ketel doet daar niks mee. Andersom krijgt de thermostaat data van de ketel terug, maar niet elke ketel geeft alle data en veel thermostaten doen helemaal niks met die data.

Verder, stel je hebt een huis dat matig geisoleerd is, als het koud is stook je 80/60/20 op hoog vermogen en als het éénmaal warm is stook je 50/35/20. Dan is het heel logisch om de snelheid van de pomp te koppelen aan het vermogen.
Hang nou diezelfde ketel in een LTV-systeem in een goed geïsoleerd huis, dan heb je aan het minimale vermogen van de ketel genoeg, maar wil je wel debiet om die warmte door het systeem te krijgen anders wordt het koud in huis. Dan ga je totaal de mist in met de vermogen-gekoppelde pompstand, want je ketel moet praktisch aan/uit stoken op het laagste vermogen om de keet warm te houden.

Verder zit er een eigenaardigheidje in het OT-protocol: de afspraak is dat 10 graden betekent dat de ketel uit moet. Alles boven de 10 graden is ruimte voor interpretatie. Intergas antwoordt meteen wat je instelt bij parameter E zodra de setpoint meer dan 10 graden wordt. Pak je een Atlantic warmtepomp, antwoordt die pas bij een setpoint van 20 graden en zet je die in hybride opstelling koppelt die ook pas vanaf 20 door naar de ketel. Wat je thermostaat in die 10 graden tussenruimte doet wordt volledig genegeerd.

Maargoed, stel je thermostaat vraagt 11 graden. Je ketel staat ingesteld op E=40, E.=beantwoorden met E, min/max vermogen op 25-50%. Je radiatoren zijn afgekoeld naar 25 graden. Wat denk je wat die ketel gaat doen? Lekker rustig met 25% stoken? Vergeet het maar, die komt van 70% startvermogen af en toert af in stapjes ipv andersom.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:08
Sanderbasketbal schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:22:
[...]

Ah, dit verklaart waarom de aanvoertemperatuur laag blijft. Omdat de retour door de vloerverwarming 'koud' blijft.

Maar hiermee werkt een mengverdeler niet optimaal zou je zeggen. Er komt 40 graden water aan en dit wordt gemengd met de retour. Er werd eerder in dit topic aangegeven dat een mengverdeler minimaal 50 graden nodig heeft.

...
En ik zeg dat dat bullshit is. Als je 100 liter per minuut aan 40°C toevoert aan een mengverdeler, zal het warm worden. Een verdeler zal niet minder warmte geven omdat ie mengt.

Dat je voldoende debiet naar je verdeler moet krijgen op lage temperatuur klopt, bij slechte installatie (te dunne leidingen) kan een instelventiel dan helpen (dan helpt de pomp van de mengverdeler warmte aanzuigen van de ketel);

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Superbeagle
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 25-11 22:02

Superbeagle

Always smile

Topicstarter
PalingDrone schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:36:
FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.
Met wat de heer Visser predikt is in principe niks mis mee. Of je nou een bepaald warmteverlies Q met veel debiet en een kleine ΔT, of met weinig debiet en een grote ΔT compenseert zou in theorie niets uitmaken. Immers, Q = m x c x ΔT of Q(kW) ≈ m(l/u) x ΔT(°C) / 860

Praktisch betekent dit dat het systeem veel trager reageert, dus een constante temperatuur en geen nachtverlaging.

Vloerverwarming met een verdeler met pomp is een no-go. En als je een verdeler hebt zonder pomp, dan wil je juist veel debiet bij een kleine ΔT. Bij enkel radiatoren zou het prima moeten werken.

En omdat je zowel het vermogen als de pompsnelheid verlaagt, luistert het allemaal heel nauw. De kunst is dan om de juiste vermogen en pompsnelheid passend bij jouw woning te vinden.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 15:48
Vandaag weer wat data verzameld, aan/uit blijkt opvallend goed te werken. Het verbruik per graaddag is onder de 0.19 kuub gas gedoken.


Echter, zat ik eens te denken, kan ik wellicht mijn mengverdeler pomploos maken?

Ik heb de Thermion LTV steel standard, hierbij kan de mengverdeling helemaal worden dichtgedraaid. Deze staat ook helemaal dicht, want dit gaf het beste resultaat, echter zorgt de pomp dus voor weerstand.

Kan ik mijn mengverdeler, aanpassen naar een pomploze verdeler en gaat dat nog effect hebben op het gasverbruik/efficentie van de cv ketel?


De vloerverwarming (+- 60 m2) is hoofdverwarming met een enkele handdoek radiator in de badkamer. Pomp van de cv ketel moet dit prima zelf aankunnen denk ik?

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13:25
naftebakje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:09:
[...]

En ik zeg dat dat bullshit is. Als je 100 liter per minuut aan 40°C toevoert aan een mengverdeler, zal het warm worden. Een verdeler zal niet minder warmte geven omdat ie mengt.

Dat je voldoende debiet naar je verdeler moet krijgen op lage temperatuur klopt, bij slechte installatie (te dunne leidingen) kan een instelventiel dan helpen (dan helpt de pomp van de mengverdeler warmte aanzuigen van de ketel);
Het probleem met mengverdelers is dat ze ontzettend lastig te analyseren zijn.

Het vermogen van de vloer is gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de vloer. Die bereken je door (Tin + Tuit)/2 uit te rekenen, maar.... dat is alleen correct als de temperatuur over het hele traject van de leidingen daadwerkelijk daalt.

Als je te weinig flow hebt, of een te lage Tin, dan gebeurt het volgende: Halverwege is het water afgekoeld tot de vloertemperatuur. Vanaf dat punt blijft het water op dezelfde temperatuur doordat het warmte aan de vloer ontrekt. Effectief is dus nog maar de helft van de vloer aan het verwarmen en je vermogen is ineens nog maar de helft van het berekende vermogen.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 15:17
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:31:
[...]

Het probleem met mengverdelers is dat ze ontzettend lastig te analyseren zijn.

Het vermogen van de vloer is gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de vloer. Die bereken je door (Tin + Tuit)/2 uit te rekenen, maar.... dat is alleen correct als de temperatuur over het hele traject van de leidingen daadwerkelijk daalt.

Als je te weinig flow hebt, of een te lage Tin, dan gebeurt het volgende: Halverwege is het water afgekoeld tot de vloertemperatuur. Vanaf dat punt blijft het water op dezelfde temperatuur doordat het warmte aan de vloer ontrekt. Effectief is dus nog maar de helft van de vloer aan het verwarmen en je vermogen is ineens nog maar de helft van het berekende vermogen.
Daarom is het beter dat vermogen te berekenen aan de hand van temperatuursverschil tussen ingang en uitgang en dat vermenigvuldigen met het debiet.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13:25
PalingDrone schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:36:
FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.
Er is al heel wat geschreven over deze goeroe. Inderdaad, zijn instellingen voor de Intergas XTreme 36 zijn verre van ideaal. Hij maakt ook een aantal fundamentele fouten, waaronder het beperken van het maximale vermogen. Dat is bij de XTreme totaal onnodig.

De ketel start nooit op het maximum, maar op een opstart vermogen (P12) en regelt automatisch terug naar een lager vermogen. Door het maximum te beperken, pas je het regelgedrag aan, want de maximale pompsnelheid P31 wordt gehaald bij het ingestelde maximum vermogen. Ga je P12 aanpassen, dan ga je de flow bij de lagere vermogens dus verhogen: Je afgiftesysteem wordt warmer en daardoor ga je het modulatiebereik van de ketel juist beperken: Door het maximumvermogen te verlagen, verhoog je het minimum vermogen....

CV ketels moet je afregelen op een zo laag mogelijke flow en zo laag mogelijke Tr waarbij jouw afgiftesysteem nog het minimale vermogen van de ketel haalt. Het probleem is dat deze twee variabelen niet onafhankelijk zijn. Het afgiftevermogen is in afhankelijk van (Ta+Tr)/2 (even rekening houden met het feit dat de Tr nooit te laag mag komen, dit moet ruim boven de ruimtetemperatuur blijven en bij mengverdelers geldt dat de Tuit van elke lus ruim boven de ruimtetemperatuur moet blijven)

Als je de flow verlaagt, dan wordt Tr lager en dus het afgiftevermogen snel te klein voor de woning. Bij de meeste CV ketels is dat geen probleem: Die hebben zo'n hoog minimumvermogen dat het systeem gewoonweg instabiel wordt. De Ta en Tr beginnen vanzelf te stijgen en de ketel gaat pendelen. De HR Xtreme kan wel ver terug regelen en dan gaat het dus mis.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13:25
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:33:
[...]

Daarom is het beter dat vermogen te berekenen aan de hand van temperatuursverschil tussen ingang en uitgang en dat vermenigvuldigen met het debiet.
Ook dat is niet correct als de Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur zit. Zo'n berekening is echt alleen correct als over de gehele lengte voldoende vermogen afgegeven wordt en dat is alleen het geval als de Tuit voldoende ver boven de ruimtetemperatuur blijft.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 15:17
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:50:
[...]

Ook dat is niet correct als de Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur zit. Zo'n berekening is echt alleen correct als over de gehele lengte voldoende vermogen afgegeven wordt en dat is alleen het geval als de Tuit voldoende ver boven de ruimtetemperatuur blijft.
Niet akkoord, als je er x kW in steekt via het water dat er door loopt, dan gaat dat de vloer in, en wordt het afgegeven. (al kan dat met een beetje vertraging zijn).

Waar zou dat vermogen anders blijven?

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13:25
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:53:
[...]

Niet akkoord, als je er x kW in steekt via het water dat er door loopt, dan gaat dat de vloer in, en wordt het afgegeven. (al kan dat met een beetje vertraging zijn).

Waar zou dat vermogen anders blijven?
Als de Tuit te laag komt, dan kan dat zijn omdat het vermogen volledig afgegeven wordt, maar waarschijnlijker is dat op een deel van het traject geen vermogen meer afgegeven wordt, maar er vermogen opgenomen wordt. De ruimte wordt effectief gekoeld door het water in de tweede helft van de vloer.

Zeker omdat slangen in een spiraal liggen, dan verdwijnt er dus een hoop vermogen om de retourleiding weer op te warmen.

Anders gezegd: het water koelt in het eerste deel van de leiding af en warmt in het tweede deel weer op.

[ Voor 7% gewijzigd door Blihi op 26-11-2026 09:01 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 15:17
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:59:
[...]

Als de Tuit te laag komt, dan kan dat zijn omdat het vermogen volledig afgegeven wordt, maar waarschijnlijker is dat op een deel van het traject geen vermogen meer afgegeven wordt, maar er vermogen opgenomen wordt. De ruimte wordt effectief gekoeld door het water in de tweede helft van de vloer.

Zeker omdat slangen in een spiraal liggen, dan verdwijnt er dus een hoop vermogen om de retourleiding weer op te warmen.

Anders gezegd: het water koelt in het eerste deel van de leiding af en warmt in het tweede deel weer op.
Dat kan, maar als je meet op het punt waar het water de vloer in gaat en weer uit komt, dan heffen die effecten elkaar op.

Wet van behoud van energie is nogal duidelijk. Als er energie de vloer in gaat, dan wordt die weer af gegeven.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13:25
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:22:
[...]

Dat kan, maar als je meet op het punt waar het water de vloer in gaat en weer uit komt, dan heffen die effecten elkaar op.

Wet van behoud van energie is nogal duidelijk. Als er energie de vloer in gaat, dan wordt die weer af gegeven.
Ik snap je, en natuurkundig heb je natuurlijk gelijk. Maar doordat de thermische massa waarin de slangen liggen vaak erg traag reageert, krijg je bij het fine-tunen van de verwarming een probleem als Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur ligt. Je bent dan vermogen aan het opnemen uit de thermische massa, of zelfs uit de ruimte. Dus dan lijkt het alsof je voldoende vermogen toevoegt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 15:17
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:29:
[...]

Ik snap je, en natuurkundig heb je natuurlijk gelijk. Maar doordat de thermische massa waarin de slangen liggen vaak erg traag reageert, krijg je bij het fine-tunen van de verwarming een probleem als Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur ligt. Je bent dan vermogen aan het opnemen uit de thermische massa, of zelfs uit de ruimte. Dus dan lijkt het alsof je voldoende vermogen toevoegt.
Als Tuit heel dicht bij de ruimtetemperatuur ligt, dan voeg je idd heel weinig vermogen toe, en is het debiet waarschijnlijk aan de lage kant. En ja, het finetunen van (vloer)verwarming is een heel langzaam proces. Het duurt uren eer je merkt dat er een effect is als je een iets hogere temperatuur de vloer in stuurt.

Maar anderzijds vind ik een vloerverwarming ook vergevingsgezind. Als het vloeroppervlak 23-25°C is, en de luchttemperatuur is nog onder de 20, dan voelt het al makkelijke aangenaam aan.

Als je muren en vloeren koud zijn, en je begint te stoken met een airco, dan blijft er iets onaangenaam als je je kousevoeten op een frisse vloer zet.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13:25
Eens. Uren is soms zelfs nog te kort.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15:35
Ik ben momenteel bezig om te kijken of ik mijn ketel nog wat zuiniger in kan stellen. Het is een Remeha Avanta. Op internet had ik een mooi filmpje gezien van John Visser waarin hij de instellingen die (eventueel) te verlagen zijn uitlegt en aanpast.

Aan de hand van dit filmpje had ik de instellingen overgenomen, maar ben bang dat het juist een nadelig effect heeft gehad.

Situatie is namelijk dat ik een Plugwise Anna opentherm thermostaat gekoppeld heb aan mijn CV ketel die ik via home assistant redelijk goed kan monitoren. Wat mij opviel na de wijzigingen is dat de thermostaat van 5 tot iets over 7 op vol vermogen (100% modulatie staat) met een temperatuur vraag van 55 (dit heb ik ingesteld in mijn thermostaat). Echter zie ik dat de ketel maar rond de 49 graden kan leveren, m.a.w. lijkt het er op dat hij het enorm zwaar heeft en dus nooit die 55 graden kan leveren. Mijn vermoeden is dus dat het maximaal vermogen (p17 van 18) en (p24 van 60) er voor zorgen dat de ketel niet genoeg vermogen kan leveren.

Als test heb ik hem op fabrieksinstellingen gezet en de gekeken hoe de grafiek er de volgende ochtend uit zag. Nu haalde de ketel wel netjes de gevraagde 55 graden en was het aan minuten dat er 100% gevraagd werd aanzienlijk lager, er was een veel kortere piek om in de ochtend de gewenste temperatuur te bereiken.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 15:48
victoryo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:30:
Ik ben momenteel bezig om te kijken of ik mijn ketel nog wat zuiniger in kan stellen. Het is een Remeha Avanta. Op internet had ik een mooi filmpje gezien van John Visser waarin hij de instellingen die (eventueel) te verlagen zijn uitlegt en aanpast.

Aan de hand van dit filmpje had ik de instellingen overgenomen, maar ben bang dat het juist een nadelig effect heeft gehad.

Situatie is namelijk dat ik een Plugwise Anna opentherm thermostaat gekoppeld heb aan mijn CV ketel die ik via home assistant redelijk goed kan monitoren. Wat mij opviel na de wijzigingen is dat de thermostaat van 5 tot iets over 7 op vol vermogen (100% modulatie staat) met een temperatuur vraag van 55 (dit heb ik ingesteld in mijn thermostaat). Echter zie ik dat de ketel maar rond de 49 graden kan leveren, m.a.w. lijkt het er op dat hij het enorm zwaar heeft en dus nooit die 55 graden kan leveren. Mijn vermoeden is dus dat het maximaal vermogen (p17 van 18) en (p24 van 60) er voor zorgen dat de ketel niet genoeg vermogen kan leveren.

Als test heb ik hem op fabrieksinstellingen gezet en de gekeken hoe de grafiek er de volgende ochtend uit zag. Nu haalde de ketel wel netjes de gevraagde 55 graden en was het aan minuten dat er 100% gevraagd werd aanzienlijk lager, er was een veel kortere piek om in de ochtend de gewenste temperatuur te bereiken.
Als je het vermogen van de ketel aanpast, dan is het toch logisch dat hij bepaalde tempraturen wel of niet haalt. Als je dan alles weer reset gaat die waarschijnlijk naar het maximaal vermogen. Dan is het ook logisch dat die de 55 graden wel haalt.

  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15:35
deafmazter schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:00:
[...]

Als je het vermogen van de ketel aanpast, dan is het toch logisch dat hij bepaalde tempraturen wel of niet haalt. Als je dan alles weer reset gaat die waarschijnlijk naar het maximaal vermogen. Dan is het ook logisch dat die de 55 graden wel haalt.
Wat is daar dan logisch aan. De ketel staat standaard op een max van 75 graden. In mijn ogen is het niet perse logisch dat 55 graden niet meer gehaald wordt. Dat je 75 graden niet haalt, oke.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 15:48
victoryo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:24:
[...]


Wat is daar dan logisch aan. De ketel staat standaard op een max van 75 graden. In mijn ogen is het niet perse logisch dat 55 graden niet meer gehaald wordt. Dat je 75 graden niet haalt, oke.
Dat hij op max 75 graden staat is 1 gegeven, maar als het vermogen op bijvoorbeeld 10 kW stond en het maximaal vermogen is 20 kW, dan zal hij met 10kW nooit genoeg vermogen (warmte) hebben om die 75 graden daadwerkelijk te halen. Door de ketel te resetten heeft die waarschijnlijk geen begrenzing meer op z'n maximale of minimale vermogen. Want dat is wat je doet met de parameters P17 en P24.

Maar waarom heb jij je aanvoerwater zo allejezus hoog?

[ Voor 7% gewijzigd door deafmazter op 26-11-2026 15:31 ]


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15:35
deafmazter schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:27:
[...]

Dat hij op max 75 graden staat is 1 gegeven, maar als het vermogen op bijvoorbeeld 10 kW stond en het maximaal vermogen is 20 kW, dan zal hij met 10kW nooit genoeg vermogen (warmte) hebben om die 75 graden daadwerkelijk te halen. Door de ketel te resetten heeft die waarschijnlijk geen begrenzing meer op z'n maximale of minimale vermogen. Want dat is wat je doet met de parameters P17 en P24.

Maar waarom heb jij je aanvoerwater zo allejezus hoog?
Wat P17 doet is het maximaal toerenaantal van de ventilator aanpassen. Deze staat standaard op 3500. Aan de hand van de instructies op youtube had ik deze aangepast naar 1800 toeren. Ik snap dat door het resetten het maximale vermogen weer terug is, alleen had ik niet verwacht dat de ketel op die 1800 toeren de 55 graden (blijkbaar) nooit meer zou halen.

De reden dat ik hem op 75 graden heb (laten) staan, is omdat ik een Plugwise thermostaat gekoppeld heb waarin ik de max vraag op 55 graden heb staan. Deze werkt middels opentherm, dus ondanks de 75 graden in de ketel configuratie, zal de vraag nooit meer dan 55 graden zijn. Geen reden dus om het aan te passen in de ketel.
Pagina: 1 ... 52 53 Laatste

Let op:
Het posten van je gasverbruik voegt weinig toe (is voor elk huis/woonsituatie weer anders en daardoor sowieso al lastig vergelijken). Laat dit s.v.p. achterwege als dit het enige is wat je post. Het wordt dan al gauw een opsom-topic en laat de écht interessante berichten ondersneeuwen. Voor het vergelijken van je verbruik is er een apart topic: Wat is jouw actuele energieverbruik?