Wij hebben 2 jaar geleden een huis laten bouwen. Natuurlijk volledig elektrisch. Ook staat er een mantelzorgwoning op het erf, ook volledig elektrisch.

Dus de grootverbruikers:
- 2 warmtepompen (met elektrische naverwarming, maar die kan ik beperken)
- 2 keukens met inductie kookplaten en ovens (3 in totaal)
- Een elektrische auto met laadpaal (maar die heeft een loadbalancer dus daar maak ik me geen zorgen over)
- 46 zonnepanelen in totaal
- Wasmachines en een warmtepomp droger
- en dan nog kinderen met hun computers etc

Om te kijken of verlichting van de aansluiting haalbaar is ben ik gaan meten met een Home Wizard p1 meter. Over het algemeen gaat het prima, maar met name rond kooktijd zijn er behoorlijke pieken ruim boven de 25A. Veel van die pieken zullen prima passen in de C karakteristiek van de ABB automaten.

Ik heb een Python script geschreven om de pieken te analyseren. Om niet de boel hier helemaal plat te spammen beperk ik het tot pieken van de laatste 2 dagen en langer dan 10 seconden:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Duration: 181 seconds, Phase: 1, Peak: 29.87A, Start: 2023-03-05 17:45:10+01:00, End: 2023-03-05 17:48:11+01:00, Amp factor: 1.19, Average: 28.64A, Entries: 19
Duration: 30 seconds, Phase: 1, Peak: 28.69A, Start: 2023-03-05 17:49:51+01:00, End: 2023-03-05 17:50:21+01:00, Amp factor: 1.15, Average: 28.51A, Entries: 4
Duration: 20 seconds, Phase: 1, Peak: 28.78A, Start: 2023-03-05 17:52:02+01:00, End: 2023-03-05 17:52:22+01:00, Amp factor: 1.15, Average: 28.55A, Entries: 3
Duration: 311 seconds, Phase: 2, Peak: 37.41A, Start: 2023-03-05 17:49:21+01:00, End: 2023-03-05 17:54:32+01:00, Amp factor: 1.5, Average: 29.95A, Entries: 32
Duration: 191 seconds, Phase: 2, Peak: 42.03A, Start: 2023-03-05 17:54:52+01:00, End: 2023-03-05 17:58:03+01:00, Amp factor: 1.68, Average: 35.03A, Entries: 20
Duration: 50 seconds, Phase: 3, Peak: 27.37A, Start: 2023-03-05 17:59:53+01:00, End: 2023-03-05 18:00:43+01:00, Amp factor: 1.09, Average: 27.01A, Entries: 6
Duration: 50 seconds, Phase: 3, Peak: 26.64A, Start: 2023-03-05 18:00:53+01:00, End: 2023-03-05 18:01:43+01:00, Amp factor: 1.07, Average: 26.6A, Entries: 6
Duration: 180 seconds, Phase: 2, Peak: 42.97A, Start: 2023-03-05 17:58:43+01:00, End: 2023-03-05 18:01:43+01:00, Amp factor: 1.72, Average: 31.35A, Entries: 19
Duration: 151 seconds, Phase: 3, Peak: 36.46A, Start: 2023-03-05 18:01:53+01:00, End: 2023-03-05 18:04:24+01:00, Amp factor: 1.46, Average: 33.0A, Entries: 16
Duration: 181 seconds, Phase: 2, Peak: 42.41A, Start: 2023-03-05 18:02:03+01:00, End: 2023-03-05 18:05:04+01:00, Amp factor: 1.7, Average: 33.31A, Entries: 19
Duration: 60 seconds, Phase: 2, Peak: 48.71A, Start: 2023-03-05 18:05:44+01:00, End: 2023-03-05 18:06:44+01:00, Amp factor: 1.95, Average: 39.79A, Entries: 7
Duration: 20 seconds, Phase: 3, Peak: 26.48A, Start: 2023-03-05 18:06:24+01:00, End: 2023-03-05 18:06:44+01:00, Amp factor: 1.06, Average: 25.89A, Entries: 3
Duration: 40 seconds, Phase: 2, Peak: 26.37A, Start: 2023-03-05 18:07:45+01:00, End: 2023-03-05 18:08:25+01:00, Amp factor: 1.05, Average: 26.36A, Entries: 5
Duration: 80 seconds, Phase: 3, Peak: 38.41A, Start: 2023-03-05 18:07:35+01:00, End: 2023-03-05 18:08:55+01:00, Amp factor: 1.54, Average: 31.56A, Entries: 9
Duration: 20 seconds, Phase: 3, Peak: 35.94A, Start: 2023-03-05 18:09:35+01:00, End: 2023-03-05 18:09:55+01:00, Amp factor: 1.44, Average: 35.91A, Entries: 3
Duration: 50 seconds, Phase: 3, Peak: 30.56A, Start: 2023-03-05 18:10:25+01:00, End: 2023-03-05 18:11:15+01:00, Amp factor: 1.22, Average: 27.84A, Entries: 6
Duration: 30 seconds, Phase: 3, Peak: 31.15A, Start: 2023-03-05 18:11:25+01:00, End: 2023-03-05 18:11:55+01:00, Amp factor: 1.25, Average: 29.57A, Entries: 4
Duration: 31 seconds, Phase: 3, Peak: 36.21A, Start: 2023-03-05 18:12:05+01:00, End: 2023-03-05 18:12:36+01:00, Amp factor: 1.45, Average: 31.01A, Entries: 4
Duration: 20 seconds, Phase: 3, Peak: 43.0A, Start: 2023-03-05 18:13:36+01:00, End: 2023-03-05 18:13:56+01:00, Amp factor: 1.72, Average: 40.13A, Entries: 3
Duration: 40 seconds, Phase: 3, Peak: 38.22A, Start: 2023-03-05 18:14:46+01:00, End: 2023-03-05 18:15:26+01:00, Amp factor: 1.53, Average: 34.08A, Entries: 5
Duration: 411 seconds, Phase: 2, Peak: 36.2A, Start: 2023-03-05 18:08:45+01:00, End: 2023-03-05 18:15:36+01:00, Amp factor: 1.45, Average: 32.62A, Entries: 42
Duration: 41 seconds, Phase: 3, Peak: 26.13A, Start: 2023-03-05 18:16:26+01:00, End: 2023-03-05 18:17:07+01:00, Amp factor: 1.05, Average: 26.02A, Entries: 5
Duration: 231 seconds, Phase: 2, Peak: 29.12A, Start: 2023-03-05 18:15:46+01:00, End: 2023-03-05 18:19:37+01:00, Amp factor: 1.16, Average: 27.55A, Entries: 24
Duration: 51 seconds, Phase: 2, Peak: 29.11A, Start: 2023-03-05 18:19:47+01:00, End: 2023-03-05 18:20:38+01:00, Amp factor: 1.16, Average: 29.07A, Entries: 6
Duration: 120 seconds, Phase: 3, Peak: 44.68A, Start: 2023-03-05 18:18:47+01:00, End: 2023-03-05 18:20:47+01:00, Amp factor: 1.79, Average: 30.6A, Entries: 13
Duration: 41 seconds, Phase: 3, Peak: 37.97A, Start: 2023-03-05 18:21:27+01:00, End: 2023-03-05 18:22:08+01:00, Amp factor: 1.52, Average: 32.07A, Entries: 5
Duration: 161 seconds, Phase: 2, Peak: 29.17A, Start: 2023-03-05 18:20:57+01:00, End: 2023-03-05 18:23:38+01:00, Amp factor: 1.17, Average: 28.39A, Entries: 17
Duration: 60 seconds, Phase: 3, Peak: 35.02A, Start: 2023-03-05 18:22:38+01:00, End: 2023-03-05 18:23:38+01:00, Amp factor: 1.4, Average: 29.35A, Entries: 7
Duration: 40 seconds, Phase: 3, Peak: 35.59A, Start: 2023-03-05 18:24:18+01:00, End: 2023-03-05 18:24:58+01:00, Amp factor: 1.42, Average: 32.13A, Entries: 5
Duration: 29 seconds, Phase: 3, Peak: 45.04A, Start: 2023-03-05 18:25:39+01:00, End: 2023-03-05 18:26:08+01:00, Amp factor: 1.8, Average: 34.3A, Entries: 4
Duration: 40 seconds, Phase: 3, Peak: 30.17A, Start: 2023-03-05 18:26:59+01:00, End: 2023-03-05 18:27:39+01:00, Amp factor: 1.21, Average: 29.43A, Entries: 4
Duration: 30 seconds, Phase: 3, Peak: 26.0A, Start: 2023-03-05 18:50:23+01:00, End: 2023-03-05 18:50:53+01:00, Amp factor: 1.04, Average: 25.94A, Entries: 4
Duration: 20 seconds, Phase: 3, Peak: 26.05A, Start: 2023-03-05 18:52:54+01:00, End: 2023-03-05 18:53:14+01:00, Amp factor: 1.04, Average: 26.0A, Entries: 3
Duration: 1225 seconds, Phase: 1, Peak: 30.45A, Start: 2023-03-05 18:40:31+01:00, End: 2023-03-05 19:00:56+01:00, Amp factor: 1.22, Average: 28.6A, Entries: 123
Duration: 40 seconds, Phase: 1, Peak: 29.11A, Start: 2023-03-05 19:02:56+01:00, End: 2023-03-05 19:03:36+01:00, Amp factor: 1.16, Average: 28.26A, Entries: 5
Duration: 20 seconds, Phase: 1, Peak: 28.99A, Start: 2023-03-05 19:07:37+01:00, End: 2023-03-05 19:07:57+01:00, Amp factor: 1.16, Average: 28.96A, Entries: 3
Duration: 20 seconds, Phase: 2, Peak: 27.84A, Start: 2023-03-05 19:07:37+01:00, End: 2023-03-05 19:07:57+01:00, Amp factor: 1.11, Average: 27.81A, Entries: 3
Duration: 301 seconds, Phase: 3, Peak: 35.08A, Start: 2023-03-05 19:18:59+01:00, End: 2023-03-05 19:24:00+01:00, Amp factor: 1.4, Average: 28.03A, Entries: 31
Duration: 71 seconds, Phase: 3, Peak: 27.36A, Start: 2023-03-05 19:26:00+01:00, End: 2023-03-05 19:27:11+01:00, Amp factor: 1.09, Average: 27.3A, Entries: 8
Duration: 50 seconds, Phase: 2, Peak: 26.66A, Start: 2023-03-05 21:41:18+01:00, End: 2023-03-05 21:42:08+01:00, Amp factor: 1.07, Average: 26.47A, Entries: 6
Duration: 80 seconds, Phase: 2, Peak: 26.56A, Start: 2023-03-05 21:45:29+01:00, End: 2023-03-05 21:46:49+01:00, Amp factor: 1.06, Average: 26.42A, Entries: 9
Duration: 20 seconds, Phase: 2, Peak: 27.4A, Start: 2023-03-05 21:56:11+01:00, End: 2023-03-05 21:56:31+01:00, Amp factor: 1.1, Average: 27.28A, Entries: 3


Vaak zijn die pieken maar op 1 of 2 fases. De verdeling zou dus beter kunnen.

Vragen:
- Zouden deze pieken een 25A automaat met TCC C karakteristiek triggeren?
- Is er apparatuur beschikbaar die de load perfect verdeelt over alle drie de fases? Thuisbatterij misschien?

Zelfs als er een batterij nodig is.. met 3x25A bespaar ik 1100 euro per jaar.

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Kun je nog wat doen om de pieken te reduceren? Bijvoorbeeld automatisch uitschakelen van de warmtepompen? Of de capaciteit van inductieplaten verlagen?

En is je hoofdzekering van type automaat of een ouderwetse stop?

Of type C afschakelt kun je eenvoudig zelf opzoeken in de afschakelcurves

Bijv: https://www.se.com/nl/nl/faqs/FA277439/

[ Voor 24% gewijzigd door Sethro op 06-03-2023 13:15 ]


  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Het is nieuwbouw dus de huidige hoofdstoppen zijn automaten (ABB S201M C40).

De warmtepompen zijn denk ik nu het probleem niet meer. Ik heb de elektrische naverwarming verlaagd. De laadpaal is opnieuw ingesteld zodat de loadbalancer weet dat de fases maximaal 25A mogen pakken.

Deze pieken ontstaan tijdens het eten koken vermoed ik. Al zie ik er enkele bij die mij zeggen dat ik de naverwarming van warmwater nog verder moet verlagen zie ik. Ik wil natuurlijk ook niet steeds koudwater.

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Betreft het aflezen van de curve. Dat is relatief eenvoudig. Als een piek binnen de "zeker geen trigger" bereik valt is het duidelijk. En als het in de "zeker wel trigger" gebied valt ook. Maar de range er tussen in is nogal groot en die snap ik niet.

  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Je kunt waarschijnlijk ook je kookapparatuur instellen op een vermogenslimiet.
Zeker bij de meeste inductieplaten is dit wel in te stellen.

C automaat kan veel hebben, maar ook daar zitten wat afhankelijkheden in (oa omgevingstemperatuur).

Heb je plek om tussen je bestaande hoofdzekering en de groepenkast zelf (of door een elektricien) een C25 automaat te plaatsen? Dan weet je het natuurlijk vrij snel. En die van ABB zijn best betaalbaar.

  • lussovius
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11-11 12:33
Het lijkt mij niet verstandig om met deze gebruikers over te gaan naar 3x25A. De pieken je meet zijn te lang in tijdsduur voor de automaat. Verschil tussen B C en D zit hem in de pieken kleiner dan 10 sec. Boven de 10 sec gedragen de automaten zich hetzelfde.

  • T_knoop
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 12:57
Wat je mist in je metingen is de totale belasting. Als je in totaal niet over de 3x25A heen gaat lijken er industriële oplossingen te zijn die je kunnen helpen. Een snelle google leert bv dit:
https://www.enatel.net/insights/dynamic-phase-balancing/
of deze:
https://en.sinexcel.com/power/svg.php

Of dat terug te verdienen is met €1100/jaar is de volgende vraag natuurlijk.

  • frennek
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14-10 10:54
Je kan ook nog met prioriteitenschakelaars in de meterkast werken dmv een vermogensrelais en hiermee domme verbruikers afschakelen zodra je in de betreffende fase over het verbruik gaat. Denk dus aan de naverwarmer of een Quooker welke je ongestraft uit kan schakelen.

Als noodgreep kan je natuurlijk een inductieplaat of oven uitschakelen, maar gezien deze dan het programma verliezen is dat minder wenselijk.

En misschien kan je de warmtepomp(en) zacht afschakelen via een stuursignaal? Het vermogen eraf knallen zal hier ook niet wenselijk zijn, maar simpelweg een stuursignaal om ze tijdelijk in vermogen te reduceren moet ook wel een oplossing zijn.

[ Voor 27% gewijzigd door frennek op 06-03-2023 18:06 ]


  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
lussovius schreef op maandag 6 maart 2023 @ 15:39:
Het lijkt mij niet verstandig om met deze gebruikers over te gaan naar 3x25A. De pieken je meet zijn te lang in tijdsduur voor de automaat. Verschil tussen B C en D zit hem in de pieken kleiner dan 10 sec. Boven de 10 sec gedragen de automaten zich hetzelfde.
Dat is nog geen gek idee. Ik ben ook nog info aan het inwinnen of een thuis batterij dit zou kunnen oplossen.

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
T_knoop schreef op maandag 6 maart 2023 @ 16:09:
Wat je mist in je metingen is de totale belasting. Als je in totaal niet over de 3x25A heen gaat lijken er industriële oplossingen te zijn die je kunnen helpen. Een snelle google leert bv dit:
https://www.enatel.net/insights/dynamic-phase-balancing/
of deze:
https://en.sinexcel.com/power/svg.php

Of dat terug te verdienen is met €1100/jaar is de volgende vraag natuurlijk.
Dat wist ik niet! Cool. Maar staan natuurlijk geen prijzen bij ;)

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
frennek schreef op maandag 6 maart 2023 @ 18:04:
Je kan ook nog met prioriteitenschakelaars in de meterkast werken dmv een vermogensrelais en hiermee domme verbruikers afschakelen zodra je in de betreffende fase over het verbruik gaat. Denk dus aan de naverwarmer of een Quooker welke je ongestraft uit kan schakelen.

Als noodgreep kan je natuurlijk een inductieplaat of oven uitschakelen, maar gezien deze dan het programma verliezen is dat minder wenselijk.

En misschien kan je de warmtepomp(en) zacht afschakelen via een stuursignaal? Het vermogen eraf knallen zal hier ook niet wenselijk zijn, maar simpelweg een stuursignaal om ze tijdelijk in vermogen te reduceren moet ook wel een oplossing zijn.
Ik kan sommige zaken wel degelijk timen. Ik ga kijken of ik van 1700-2000 zaken kan uitzetten op de WP.

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Thuisaccu inderdaad. Victron heeft bvb powerassist waarbij de accu de netaansluiting gaat ondersteunen bij overschrijding van de maximaalstroom die ingesteld is.
En het werkt ook de andere kant op om terugleveringspieken van je PV af te romen zodat je daar ook verder kan uitbreiden.

  • frennek
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14-10 10:54
Hoe zit het met de meterkast(en)? Is er één centrale kast of heeft de mantelzorgwoning een eigen groepenkast met 16A zekeringen welke is afgezekerd met 25A zekeringen in de centrale groepenkast?

In dit laatste geval kan je niet zomaar verlagen met je hoofzekeringen naar 25A, want in dat geval ben je je selectiviteit kwijt.

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
frennek schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:01:
Hoe zit het met de meterkast(en)? Is er één centrale kast of heeft de mantelzorgwoning een eigen groepenkast met 16A zekeringen welke is afgezekerd met 25A zekeringen in de centrale groepenkast?

In dit laatste geval kan je niet zomaar verlagen met je hoofzekeringen naar 25A, want in dat geval ben je je selectiviteit kwijt.
Mja, iedereen met sub-kasten in garages ed heeft 3x40 hangen. Denk het niet.
Selectiviteit met automaten is sowieso twijfelachtig.

  • tweakduke
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 13:47

tweakduke

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Dit past beter in DEI :)

Tweakers Discord


  • ice-T106
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:33
Wel even opletten dat je van met je laadpaal met loadbalacing nog steeds korte pieken kan meten!

Deze regelt pas terug als je huis totaal teveel verbruikt en die hele cyclus duurt wel een paar seconden. (afhankelijk van type slimme meter of klemmen enz.)

Verder kun je natuurlijk makkelijk iets maken dat bij een te hoge piek direct je elektrische verwarming uit schakeld, daar je verder geen last van denk ik.

11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant


  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
frennek schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:01:
Hoe zit het met de meterkast(en)? Is er één centrale kast of heeft de mantelzorgwoning een eigen groepenkast met 16A zekeringen welke is afgezekerd met 25A zekeringen in de centrale groepenkast?

In dit laatste geval kan je niet zomaar verlagen met je hoofzekeringen naar 25A, want in dat geval ben je je selectiviteit kwijt.
Technisch gezien zijn er 2 meter kasten. Alleen zit die van de mantelzorg op dit moment op de hoofd meter.

  • Infant
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 14-11 19:36

Infant

It's a floating Dino!

Ik kan mij zo voorstellen dat de keukenapparatuur de boosdoener is in dit verhaal. Drie ovens, en twee kookplaten tegelijk aan gaat hem op een 3x25A aansluiting misschien net worden.

Ik heb ook twee keukens, maar dan 1 oven. Als ik alles tegelijk aanzet trek ik al 25kW. Op een 17kW aansluiting. Dat gaat hij niet heel lang leuk vinden. Ik heb overigens 3x25A.

De twee auto laders en elektrische verwarming schakelt dan af, maar ik kan nog steeds de stoppen eruit gooien als ik zelf alles in de keukens aan zet.

Maar je kan dan wel goed kijken welk pitje je bijv. het meest gebruikt, en die zo handig op de fases verdelen. Ik zou daar in eerste instantie mee beginnen.

Ik ben wel met een accu opslag bezig, maar dat is meer omdat dezelfde limiet geld voor stroom terug het net op persen.

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Infant schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:36:
Ik kan mij zo voorstellen dat de keukenapparatuur de boosdoener is in dit verhaal. Drie ovens, en twee kookplaten tegelijk aan gaat hem op een 3x25A aansluiting misschien net worden.

Ik heb ook twee keukens, maar dan 1 oven. Als ik alles tegelijk aanzet trek ik al 25kW. Op een 17kW aansluiting. Dat gaat hij niet heel lang leuk vinden. Ik heb overigens 3x25A.

De twee auto laders en elektrische verwarming schakelt dan af, maar ik kan nog steeds de stoppen eruit gooien als ik zelf alles in de keukens aan zet.

Maar je kan dan wel goed kijken welk pitje je bijv. het meest gebruikt, en die zo handig op de fases verdelen. Ik zou daar in eerste instantie mee beginnen.

Ik ben wel met een accu opslag bezig, maar dat is meer omdat dezelfde limiet geld voor stroom terug het net op persen.
Dat vermoed ik ook. Al kan ik hopelijk de warmtepompen wel beperken qua vermogen rond etenstijd. Dat ga ik vandaag bekijken. De laadpaal is keurig met een load balancer uitgerust

  • Infant
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 14-11 19:36

Infant

It's a floating Dino!

Jaccoh schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:40:
[...]
De laadpaal is keurig met een load balancer uitgerust
Welk merk balancer/laadpaal heb je? Sommige schakelen hem terug naar 6A, sommige kunnen de laadsessie pauzeren naar 0A. Dat scheelt ook nog best wat.

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Infant schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:43:
[...]


Welk merk balancer/laadpaal heb je? Sommige schakelen hem terug naar 6A, sommige kunnen de laadsessie pauzeren naar 0A. Dat scheelt ook nog best wat.
New Motion Home Advanced laadpaal met Schneider ic60 rcbo.

Maar dat wist ik niet. Ik ging er vanuit dat hij de boel desnoods zou pauzeren. Moet ik dat navragen?

[ Voor 15% gewijzigd door Jaccoh op 07-03-2023 15:01 ]


  • Richh
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 14:42
Volgens mij is je hoofdoorzaak de inductiekookplaten. En dan is het eigenlijk ook heel simpel, in principe moet je bijv een Bora zekeren op 3x16A, dus 2 platen tegelijkertijd = 3x32A en dat meer dan 3x25A. Waarbij je alle andere verbruikers dus nog negeert. Wil je echt 2 kookplaten tegelijkertijd gebruiken, dan vind ik 40A niet gek.

Maargoed, het is wel hoogst onrealistisch dat je alle pitten op vol vermogen aanzet natuurlijk. Je kan dat vaak ook in de kookplaat begrenzen. Alleen wordt het dan wat lastiger verdelen.

Zou daarom toch vooral naar je daadwerkelijke energieverbruik kijken. Kan het zijn dat je tijdens het koken ook nog je auto (wellicht toevallig op de fase die al het meeste verbruikt) aan het laden bent en de wasmachine aan hebt staan?

Ik zou vooral toch eens kijken wat voor grote verbruikers je aan hebt staan tijdens het koken. Staat je auto dan ook aan de lader? Heb je een Quooker die toevallig even wat energie pakt, samen met je warmtepomp? De wasmachines toevallig ook nog? Als je dat kan afleren en slim kan inregelen moet het toch haast kunnen.

☀️ 4500wp zuid | 🔋MT Venus 5kW | 🚗 Tesla Model 3 SR+ 2020 | ❄️ Daikin 3MXM 4kW


  • Femme
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 17-11 11:18

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Ik zie in je metingen dat L3 het vaakst boven de 25A komt. Ik zou eerst eens checken welke verbruikers op die momenten verantwoordelijk zijn voor de belasting en of je faseverdeling van de verbruikers optimaal is.

Verder checken of je laadpunt een sessie kan pauzeren en welke mogelijkheden je warmtepomp heeft om verwarming te blokkeren. Ik heb zelf een Nibe en daar is het een kwestie van een potentiaalvrij contact schakelen (dat kan met een relais / schakelactor). Een andere optie om controle over een warmtepomp te krijgen kan zijn een API of het ding voor de gek houden door de ingang voor de ruimtetemperatuursensor te schakelen tussen een echte sensor en een potmeter (werkt voor NTC-sensors) die op een waarde staat waarbij de warmtepomp denkt dat er geen warmtevraag is.

Het is ook een kwestie van gedrag, bijv. niet douchen als er gekookt wordt.

  • jerh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 29-10 10:01
Jaccoh schreef op maandag 6 maart 2023 @ 13:06:

Om te kijken of verlichting van de aansluiting haalbaar is ben ik gaan meten met een Home Wizard p1 meter. Over het algemeen gaat het prima, maar met name rond kooktijd zijn er behoorlijke pieken ruim boven de 25A. Veel van die pieken zullen prima passen in de C karakteristiek van de ABB automaten.


Vaak zijn die pieken maar op 1 of 2 fases. De verdeling zou dus beter kunnen.

Vragen:
- Zouden deze pieken een 25A automaat met TCC C karakteristiek triggeren?
- Is er apparatuur beschikbaar die de load perfect verdeelt over alle drie de fases? Thuisbatterij misschien?

Zelfs als er een batterij nodig is.. met 3x25A bespaar ik 1100 euro per jaar.
Zou je niet beter 2x een 3x25A aansluiting kunnen regelen. De mantelwoning krijgt dan een eigen aansluiting met eigen meter. Is wellicht een stuk goedkoper en simpeler.

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

jerh schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 16:22:
[...]


Zou je niet beter 2x een 3x25A aansluiting kunnen regelen. De mantelwoning krijgt dan een eigen aansluiting met eigen meter. Is wellicht een stuk goedkoper en simpeler.
Dat is helemaal niet zo makkelijk. Heeft de mantelwoning een eigen adres in het BAG?

https://www.geobasisregis...ties/adressen-en-gebouwen

Zo niet, dan hoeft de netbeheerder niet eens mee te werken....

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
ds23man schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 16:39:
[...]


Dat is helemaal niet zo makkelijk. Heeft de mantelwoning een eigen adres in het BAG?

https://www.geobasisregis...ties/adressen-en-gebouwen

Zo niet, dan hoeft de netbeheerder niet eens mee te werken....
Het heeft wel een eigen BAG maar dan nog is het niet zo eenvoudig ben ik bang.

De vraag is of ik relatief eenvoudig mijn zonnepanalen systeem met SolarEdge kan uitbreiden met een batterij. Als dat schaalbaar is is dat misschien een goede investering als ook de saldering er af gaat.

[ Voor 19% gewijzigd door Jaccoh op 07-03-2023 17:26 ]


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 12:32

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Anders even buurten in Het grote Deye inverter (en accu) topic en/of Zelf een powerwall bouwen :)
Je hebt geen grote accu nodig, wel wat vermogen.
Het meeste vermogen zal uit een andere fase kunnen komen.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Jaccoh schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 17:24:
[...]


Het heeft wel een eigen BAG maar dan nog is het niet zo eenvoudig ben ik bang.

De vraag is of ik relatief eenvoudig mijn zonnepanalen systeem met SolarEdge kan uitbreiden met een batterij. Als dat schaalbaar is is dat misschien een goede investering als ook de saldering er af gaat.
Met een registratie in het BAG is de netbeheerder verplicht om een aparte netaansluiting aan te leggen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 05:45
Jaccoh schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 17:24:
[...]


Het heeft wel een eigen BAG maar dan nog is het niet zo eenvoudig ben ik bang.
Een eigen registratie in BAG of daadwerkelijk een eigen adres (huisnummertoevoeging)?

Als je een eigen aansluiting kunt regelen is dat sowieso gunstig. Behalve de €1100 die je bespaart door je eigen aansluiting te verlichten krijg je op de 2e aansluiting ook nog eens teruggave energiebelasting (€596,85 in 2023). En je mag samen natuurlijk het dubbele gebruiken voor het prijsplafond.

Wel even goed kijken hoe het uitpakt met teruglevering natuurlijk.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Xander schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 18:02:
[...]


Een eigen registratie in BAG of daadwerkelijk een eigen adres (huisnummertoevoeging)?

Als je een eigen aansluiting kunt regelen is dat sowieso gunstig. Behalve de €1100 die je bespaart door je eigen aansluiting te verlichten krijg je op de 2e aansluiting ook nog eens teruggave energiebelasting (€596,85 in 2023). En je mag samen natuurlijk het dubbele gebruiken voor het prijsplafond.

Wel even goed kijken hoe het uitpakt met teruglevering natuurlijk.
Huisnummer en alles. Wat je zegt is wel logisch. Maar dat betekent dat de hele tuin open moet? Of kunnen ze de huidige bekabeling die in onze meter kast uitkomt hergebruiken?

Enige punt is dat we nu nog een voordelig contract hebben van 19ct per kwh. Maar ik zal eens gaan rekenen.

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Zie ik nou goed dat je ook met 2 huizen onder 1 aansluiting die belasting kan terugvragen? site belastingsdienst

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 05:45
Jaccoh schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 18:10:
[...]


Huisnummer en alles. Wat je zegt is wel logisch. Maar dat betekent dat de hele tuin open moet? Of kunnen ze de huidige bekabeling die in onze meter kast uitkomt hergebruiken?
Je krijgt dan een geheel nieuwe kabel vanaf de hoofdkabel naar de mantelzorgwoning. Hier zul je ook aan de voorwaarden voor een aansluiting moeten voldoen (een meterkast en invoerbuis volgens de richtlijn). In principe gaan ze graven ja al kunnen ze ook wel een stuk ondergronds schieten.

Zo'n aansluiting is ook niet gratis, reken op zo'n €1500 en dan moet je niet te ver vanaf de hoofdkabel zitten.

Je hebt het 2 jaar geleden ook moeten regelen (of de aannemer) dus je hebt het recent al eens meegemaakt? ;)
Enige punt is dat we nu nog een voordelig contract hebben van 19ct per kwh. Maar ik zal eens gaan rekenen.
Tja, dat contract zal ook een keer aflopen neem ik aan. ;)
Jaccoh schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 18:23:
Zie ik nou goed dat je ook met 2 huizen onder 1 aansluiting die belasting kan terugvragen? site belastingsdienst
Geen ervaring mee, maar wie weet. :)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Xander schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 18:33:
[...]


Je krijgt dan een geheel nieuwe kabel vanaf de hoofdkabel naar de mantelzorgwoning. Hier zul je ook aan de voorwaarden voor een aansluiting moeten voldoen (een meterkast en invoerbuis volgens de richtlijn). In principe gaan ze graven ja al kunnen ze ook wel een stuk ondergronds schieten.

Zo'n aansluiting is ook niet gratis, reken op zo'n €1500 en dan moet je niet te ver vanaf de hoofdkabel zitten.

Je hebt het 2 jaar geleden ook moeten regelen (of de aannemer) dus je hebt het recent al eens meegemaakt? ;)

[...]

Tja, dat contract zal ook een keer aflopen neem ik aan. ;)


[...]

Geen ervaring mee, maar wie weet. :)
Haha. Dat heeft een aannemer geregeld. Ik had al genoeg te regelen. Ik denk niet dat hun meterkast voldoet. Bovendien liggen daar ook zonnepanelen dus ik ga eerst hun verbruik en terug levering even uitlezen.

Kan die tweede meter niet in mijn meterkast er bij? De laadpaal kan natuurlijk ook op z’n eigen aansluiting bijv. Heb ik dan ook recht op die teruggaaf belasting?

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Ok. Resume:

1. Een tweede aansluiting (op de mantelzorg woning?)

Hier zitten wat kosten aan maar levert ook teruggaaf energie belasting op. Het probleem hier: ik kan niet precies meten wat de mantelzorgwoning daar verbruikt. Er hangt een SDM630-Modbus V2 maar ik snap nog niet hoe je dat ding uitleest. Er zit wel een modbus op .. dus daar zou ik wat mee kunnen. Misschien modbus to zwave oid... en dan aan mn homey.

- Ik zal de aannemer vragen wat het kost om de meterkast daar "klaar te maken".
- De vraag is of zelfs zonder mantelzorgwoning de hoofdwoning niet te hoge pieken krijgt.

2. Een batterij op de hoofdwoning om pieken op te vangen

Ik heb wat advies aanvragen gedaan. Wie kent er een goede aannemer die goed bekend is met de StorEdge oplossingen? Tenzij een andere oplossing echt beter is?

3. Laadpaal

Kijken of de loadbalancer van de laadpaal ook daadwerkelijk de laadsessie pauzeert of alleen maar verlaagt. Vraag staat uit bij Shell Recharge (New Motion).

[ Voor 22% gewijzigd door Jaccoh op 07-03-2023 21:42 . Reden: optie verwijderd omdat het niets helpt ]


  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Xander schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 18:33:
[...]

Zo'n aansluiting is ook niet gratis, reken op zo'n €1500 en dan moet je niet te ver vanaf de hoofdkabel zitten.

[...]
Die mantelzorgwoning zit 55 meter van de weg. Zal niet heel goedkoop zijn dus.

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Infant schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:43:
[...]


Welk merk balancer/laadpaal heb je? Sommige schakelen hem terug naar 6A, sommige kunnen de laadsessie pauzeren naar 0A. Dat scheelt ook nog best wat.
Vraag staat uit maar volgens mij heb je hier een goed punt! De serie aan pieken viel samen met het opladen van de auto. Blijkbaar kan ie de laadsessie niet pauzeren?

  • Jaccoh
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13-11 08:30
Kleine update: ik heb een flow geschreven in Homey die als op 1 vd fases het verbruik boven de 25A komt en er een laadsessie actief is, deze pauzeert. De flow probeert vervolgens elk uur de laadsessie weer te starten als het verbruik laag genoeg is.
Pagina: 1