Wij hebben 2 jaar geleden een huis laten bouwen. Natuurlijk volledig elektrisch. Ook staat er een mantelzorgwoning op het erf, ook volledig elektrisch.
Dus de grootverbruikers:
- 2 warmtepompen (met elektrische naverwarming, maar die kan ik beperken)
- 2 keukens met inductie kookplaten en ovens (3 in totaal)
- Een elektrische auto met laadpaal (maar die heeft een loadbalancer dus daar maak ik me geen zorgen over)
- 46 zonnepanelen in totaal
- Wasmachines en een warmtepomp droger
- en dan nog kinderen met hun computers etc
Om te kijken of verlichting van de aansluiting haalbaar is ben ik gaan meten met een Home Wizard p1 meter. Over het algemeen gaat het prima, maar met name rond kooktijd zijn er behoorlijke pieken ruim boven de 25A. Veel van die pieken zullen prima passen in de C karakteristiek van de ABB automaten.
Ik heb een Python script geschreven om de pieken te analyseren. Om niet de boel hier helemaal plat te spammen beperk ik het tot pieken van de laatste 2 dagen en langer dan 10 seconden:
Vaak zijn die pieken maar op 1 of 2 fases. De verdeling zou dus beter kunnen.
Vragen:
- Zouden deze pieken een 25A automaat met TCC C karakteristiek triggeren?
- Is er apparatuur beschikbaar die de load perfect verdeelt over alle drie de fases? Thuisbatterij misschien?
Zelfs als er een batterij nodig is.. met 3x25A bespaar ik 1100 euro per jaar.
Dus de grootverbruikers:
- 2 warmtepompen (met elektrische naverwarming, maar die kan ik beperken)
- 2 keukens met inductie kookplaten en ovens (3 in totaal)
- Een elektrische auto met laadpaal (maar die heeft een loadbalancer dus daar maak ik me geen zorgen over)
- 46 zonnepanelen in totaal
- Wasmachines en een warmtepomp droger
- en dan nog kinderen met hun computers etc
Om te kijken of verlichting van de aansluiting haalbaar is ben ik gaan meten met een Home Wizard p1 meter. Over het algemeen gaat het prima, maar met name rond kooktijd zijn er behoorlijke pieken ruim boven de 25A. Veel van die pieken zullen prima passen in de C karakteristiek van de ABB automaten.
Ik heb een Python script geschreven om de pieken te analyseren. Om niet de boel hier helemaal plat te spammen beperk ik het tot pieken van de laatste 2 dagen en langer dan 10 seconden:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
| Duration: 181 seconds, Phase: 1, Peak: 29.87A, Start: 2023-03-05 17:45:10+01:00, End: 2023-03-05 17:48:11+01:00, Amp factor: 1.19, Average: 28.64A, Entries: 19 Duration: 30 seconds, Phase: 1, Peak: 28.69A, Start: 2023-03-05 17:49:51+01:00, End: 2023-03-05 17:50:21+01:00, Amp factor: 1.15, Average: 28.51A, Entries: 4 Duration: 20 seconds, Phase: 1, Peak: 28.78A, Start: 2023-03-05 17:52:02+01:00, End: 2023-03-05 17:52:22+01:00, Amp factor: 1.15, Average: 28.55A, Entries: 3 Duration: 311 seconds, Phase: 2, Peak: 37.41A, Start: 2023-03-05 17:49:21+01:00, End: 2023-03-05 17:54:32+01:00, Amp factor: 1.5, Average: 29.95A, Entries: 32 Duration: 191 seconds, Phase: 2, Peak: 42.03A, Start: 2023-03-05 17:54:52+01:00, End: 2023-03-05 17:58:03+01:00, Amp factor: 1.68, Average: 35.03A, Entries: 20 Duration: 50 seconds, Phase: 3, Peak: 27.37A, Start: 2023-03-05 17:59:53+01:00, End: 2023-03-05 18:00:43+01:00, Amp factor: 1.09, Average: 27.01A, Entries: 6 Duration: 50 seconds, Phase: 3, Peak: 26.64A, Start: 2023-03-05 18:00:53+01:00, End: 2023-03-05 18:01:43+01:00, Amp factor: 1.07, Average: 26.6A, Entries: 6 Duration: 180 seconds, Phase: 2, Peak: 42.97A, Start: 2023-03-05 17:58:43+01:00, End: 2023-03-05 18:01:43+01:00, Amp factor: 1.72, Average: 31.35A, Entries: 19 Duration: 151 seconds, Phase: 3, Peak: 36.46A, Start: 2023-03-05 18:01:53+01:00, End: 2023-03-05 18:04:24+01:00, Amp factor: 1.46, Average: 33.0A, Entries: 16 Duration: 181 seconds, Phase: 2, Peak: 42.41A, Start: 2023-03-05 18:02:03+01:00, End: 2023-03-05 18:05:04+01:00, Amp factor: 1.7, Average: 33.31A, Entries: 19 Duration: 60 seconds, Phase: 2, Peak: 48.71A, Start: 2023-03-05 18:05:44+01:00, End: 2023-03-05 18:06:44+01:00, Amp factor: 1.95, Average: 39.79A, Entries: 7 Duration: 20 seconds, Phase: 3, Peak: 26.48A, Start: 2023-03-05 18:06:24+01:00, End: 2023-03-05 18:06:44+01:00, Amp factor: 1.06, Average: 25.89A, Entries: 3 Duration: 40 seconds, Phase: 2, Peak: 26.37A, Start: 2023-03-05 18:07:45+01:00, End: 2023-03-05 18:08:25+01:00, Amp factor: 1.05, Average: 26.36A, Entries: 5 Duration: 80 seconds, Phase: 3, Peak: 38.41A, Start: 2023-03-05 18:07:35+01:00, End: 2023-03-05 18:08:55+01:00, Amp factor: 1.54, Average: 31.56A, Entries: 9 Duration: 20 seconds, Phase: 3, Peak: 35.94A, Start: 2023-03-05 18:09:35+01:00, End: 2023-03-05 18:09:55+01:00, Amp factor: 1.44, Average: 35.91A, Entries: 3 Duration: 50 seconds, Phase: 3, Peak: 30.56A, Start: 2023-03-05 18:10:25+01:00, End: 2023-03-05 18:11:15+01:00, Amp factor: 1.22, Average: 27.84A, Entries: 6 Duration: 30 seconds, Phase: 3, Peak: 31.15A, Start: 2023-03-05 18:11:25+01:00, End: 2023-03-05 18:11:55+01:00, Amp factor: 1.25, Average: 29.57A, Entries: 4 Duration: 31 seconds, Phase: 3, Peak: 36.21A, Start: 2023-03-05 18:12:05+01:00, End: 2023-03-05 18:12:36+01:00, Amp factor: 1.45, Average: 31.01A, Entries: 4 Duration: 20 seconds, Phase: 3, Peak: 43.0A, Start: 2023-03-05 18:13:36+01:00, End: 2023-03-05 18:13:56+01:00, Amp factor: 1.72, Average: 40.13A, Entries: 3 Duration: 40 seconds, Phase: 3, Peak: 38.22A, Start: 2023-03-05 18:14:46+01:00, End: 2023-03-05 18:15:26+01:00, Amp factor: 1.53, Average: 34.08A, Entries: 5 Duration: 411 seconds, Phase: 2, Peak: 36.2A, Start: 2023-03-05 18:08:45+01:00, End: 2023-03-05 18:15:36+01:00, Amp factor: 1.45, Average: 32.62A, Entries: 42 Duration: 41 seconds, Phase: 3, Peak: 26.13A, Start: 2023-03-05 18:16:26+01:00, End: 2023-03-05 18:17:07+01:00, Amp factor: 1.05, Average: 26.02A, Entries: 5 Duration: 231 seconds, Phase: 2, Peak: 29.12A, Start: 2023-03-05 18:15:46+01:00, End: 2023-03-05 18:19:37+01:00, Amp factor: 1.16, Average: 27.55A, Entries: 24 Duration: 51 seconds, Phase: 2, Peak: 29.11A, Start: 2023-03-05 18:19:47+01:00, End: 2023-03-05 18:20:38+01:00, Amp factor: 1.16, Average: 29.07A, Entries: 6 Duration: 120 seconds, Phase: 3, Peak: 44.68A, Start: 2023-03-05 18:18:47+01:00, End: 2023-03-05 18:20:47+01:00, Amp factor: 1.79, Average: 30.6A, Entries: 13 Duration: 41 seconds, Phase: 3, Peak: 37.97A, Start: 2023-03-05 18:21:27+01:00, End: 2023-03-05 18:22:08+01:00, Amp factor: 1.52, Average: 32.07A, Entries: 5 Duration: 161 seconds, Phase: 2, Peak: 29.17A, Start: 2023-03-05 18:20:57+01:00, End: 2023-03-05 18:23:38+01:00, Amp factor: 1.17, Average: 28.39A, Entries: 17 Duration: 60 seconds, Phase: 3, Peak: 35.02A, Start: 2023-03-05 18:22:38+01:00, End: 2023-03-05 18:23:38+01:00, Amp factor: 1.4, Average: 29.35A, Entries: 7 Duration: 40 seconds, Phase: 3, Peak: 35.59A, Start: 2023-03-05 18:24:18+01:00, End: 2023-03-05 18:24:58+01:00, Amp factor: 1.42, Average: 32.13A, Entries: 5 Duration: 29 seconds, Phase: 3, Peak: 45.04A, Start: 2023-03-05 18:25:39+01:00, End: 2023-03-05 18:26:08+01:00, Amp factor: 1.8, Average: 34.3A, Entries: 4 Duration: 40 seconds, Phase: 3, Peak: 30.17A, Start: 2023-03-05 18:26:59+01:00, End: 2023-03-05 18:27:39+01:00, Amp factor: 1.21, Average: 29.43A, Entries: 4 Duration: 30 seconds, Phase: 3, Peak: 26.0A, Start: 2023-03-05 18:50:23+01:00, End: 2023-03-05 18:50:53+01:00, Amp factor: 1.04, Average: 25.94A, Entries: 4 Duration: 20 seconds, Phase: 3, Peak: 26.05A, Start: 2023-03-05 18:52:54+01:00, End: 2023-03-05 18:53:14+01:00, Amp factor: 1.04, Average: 26.0A, Entries: 3 Duration: 1225 seconds, Phase: 1, Peak: 30.45A, Start: 2023-03-05 18:40:31+01:00, End: 2023-03-05 19:00:56+01:00, Amp factor: 1.22, Average: 28.6A, Entries: 123 Duration: 40 seconds, Phase: 1, Peak: 29.11A, Start: 2023-03-05 19:02:56+01:00, End: 2023-03-05 19:03:36+01:00, Amp factor: 1.16, Average: 28.26A, Entries: 5 Duration: 20 seconds, Phase: 1, Peak: 28.99A, Start: 2023-03-05 19:07:37+01:00, End: 2023-03-05 19:07:57+01:00, Amp factor: 1.16, Average: 28.96A, Entries: 3 Duration: 20 seconds, Phase: 2, Peak: 27.84A, Start: 2023-03-05 19:07:37+01:00, End: 2023-03-05 19:07:57+01:00, Amp factor: 1.11, Average: 27.81A, Entries: 3 Duration: 301 seconds, Phase: 3, Peak: 35.08A, Start: 2023-03-05 19:18:59+01:00, End: 2023-03-05 19:24:00+01:00, Amp factor: 1.4, Average: 28.03A, Entries: 31 Duration: 71 seconds, Phase: 3, Peak: 27.36A, Start: 2023-03-05 19:26:00+01:00, End: 2023-03-05 19:27:11+01:00, Amp factor: 1.09, Average: 27.3A, Entries: 8 Duration: 50 seconds, Phase: 2, Peak: 26.66A, Start: 2023-03-05 21:41:18+01:00, End: 2023-03-05 21:42:08+01:00, Amp factor: 1.07, Average: 26.47A, Entries: 6 Duration: 80 seconds, Phase: 2, Peak: 26.56A, Start: 2023-03-05 21:45:29+01:00, End: 2023-03-05 21:46:49+01:00, Amp factor: 1.06, Average: 26.42A, Entries: 9 Duration: 20 seconds, Phase: 2, Peak: 27.4A, Start: 2023-03-05 21:56:11+01:00, End: 2023-03-05 21:56:31+01:00, Amp factor: 1.1, Average: 27.28A, Entries: 3 |
Vaak zijn die pieken maar op 1 of 2 fases. De verdeling zou dus beter kunnen.
Vragen:
- Zouden deze pieken een 25A automaat met TCC C karakteristiek triggeren?
- Is er apparatuur beschikbaar die de load perfect verdeelt over alle drie de fases? Thuisbatterij misschien?
Zelfs als er een batterij nodig is.. met 3x25A bespaar ik 1100 euro per jaar.