• Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 20:22
@paQ inderdaad, -63 betekent nog 63 te gaan totdat de WP (tijdelijk) stopt. De negatieve beginwaarde is afhankelijk van de instelling en de dan geldende situatie. Voorbeeld van gisteren bij mij waarbij de WP rond 12:30 aangegaan is en rond 18hr weer uit. In dit geval was dat overigens een handmatige actie: vanwege de grote verschillen in dag- en nachtemperatuur heb ik via ruimtecompensatie op actief geforceerd een run gemaakt om de koude avond en nacht te kunnen overbruggen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TKhjKBY9WG-Oftt3XrUMeKYg0Lw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L2vyJxkaVnxcViHYYHNKdHHP.jpg?f=fotoalbum_large

  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17-02 14:51
Hallo allemaal,

na enige tijd hier te lurken heb ik toch eens besloten mij hieraan te gaan wagen.
nu vooral omdat onze nieuwbouw klaar is en we de vloerverwarming (met geothermische boring) vooral zou willen aansturen op onze opwekking. (en eventueel het boilervat van 300L als thermische batterij gebruiken)

Nu heb ik mijn ebusd "draaiende" na heel wat gevloek.
Nu heb ik de goed gebruikte repo van JonesPD hier al gevonden (en godzijdank) dat scheelde wat frustratie voor de VWZ00 te kunnen vinden.

Nu heb ik enkel nog de VR_92 waar ik geen csv van kan vinden. (hoe zou ik hiervoor het beste zelf 1 kunnen aanmaken?)

onze installatie is als volgt : flexocompact VWF 88/, buffervat buffervat vp rw 45/2 B (300L) , een VRC720, 2x vr 92 en een VR71.
van een aantal zaken vind de docker image met de scan wel een csv, maar van een aantal weer niet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5IIeVrfweJYtmmBTHr9f3obyG_4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dMxbd9eMesI34t2osWBRBQBz.png?f=fotoalbum_large

ofwel lees ik erover weg hoe ik zelf een csv het beste kan maken..

Hebben jullie ook dat er nog een heel aantal sensoren (na +- een uur de container draaiende te hebben) op unknown blijft staan?

[ Voor 12% gewijzigd door Skyllaer op 05-11-2024 18:06 . Reden: plaatje toevoegen ipv imgur link ]


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Nou hier draait ie ook;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EASla9yA5tC0CI_yEiAS8QbsCfQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LTNT1QChXcUFewGadA3sMJyo.png?f=fotoalbum_large

Het was even klooien met de csv's, die van de hmu was schijnbaar eerst een variant voor de split unit, ik kreeg maar een paar waardes binnen. En van de thermostaat krijg ik nog niets, maar die had een fout op een bepaalde regel, dus daar duik ik nog even in, of gewoon de regel weg.
Althans, die thermostaatmoet toch ook de nodige gegevens doorgeven zoals kamertemperatuur lijkt mij?

Oh, en ik zie nu dat ik met die andere csv voor de hmu geen integraal meer zie, die ik eerst wel had. Misschien moet ik beide mergen?

Sowieso heb ik ook nog een esp met een aantal 1wire temperatuur sensoren en pulsmeters voor de WP. Heeft iemand losse sensoren op de shield aangesloten? 1wire gaat wel werken, maar kWh/pulsmeters afaik niet. Dan moeten ze maar gewoon parallel naast elkaar draaien in hetzelfde kastje :+

[ Voor 15% gewijzigd door _ferry_ op 06-11-2024 10:03 ]


  • hdehaseleer
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10-12-2024
Dag,

Ik ben nieuw met ebus.

Ik heb al een tijdje de VR33 Opentherm module in mijn EcotecPlus steken. Volgens de manual diende ik in mijn EcotecPlus ketel de beide witte klemmmen “24V DC RT” kort te sluiten. Hiermee was alles OK want ik regel al een tijdje mijn verwarming via Opentherm.

Maar de info, die ik via Opentherm van mijn Vaillant ketel krijg, vond ik te gelimiteerd.
Daarom heb ik de e ebusd adapter van John aangeschaft.
Ik heb deze adapter aangesloten op de roze klemmen “BUS +/-“ van mijn EcotecPlus
In de “Easi Web interface” krijg ik te lezen dat de adapter NIET verbonden is met de Vaillant.
Op de EbusD adapter kan ik ook geen enkele DC spanning meten. Ook niet op de EBUS+- klemmen op de main PCB van mijn Vaillant.

Mijn vraag: op welke klemmen vqan de EcotecPlus moet ik de EbusD adapter van John aansluiten. Misschien op de “24VDC RT” klemmen? (Ik diende die kort te sluiten voor de VR33 Opentherm module”.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r2w0zidufJDWuKaPWQDrECrarU4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Lre8KXLjQxRglzI6G568cgju.jpg?f=user_large

  • maarten_NL
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 28-10 22:30
Ik heb zoals ik in het Vaillant WP topic al een keer heb gepost vreemd gedrag tijdens een SWW run. Ik heb het een aantal weken geleden nog eens zonder de ebusd adapter aan de ebus getest en toen _leek_ het niet voor te komen dus ik heb Vaillant laten komen om het te onderzoeken.

Het gedrag is alsvolgt:

SWW run start, warmtepomp start op, pomp gaat lopen, 3 wegklep wordt bekrachtigd en gaat naar SWW stand

Na x minuten gaat de bekrachtiging van de AUF pin (SWW circuit) naar ZU pin (rust, CV stand)

De warmtepomp gaat gewoon door waar die mee bezig was en pompt dus warm water het CV systeem in, terwijl er op het display of status van de WP niks is veranderd, nog steeds SWW run.

Na 1-2 minuten komt de bekrachtiging terug op AUF en gaat de boilerlading verder alsof er niks aan de hand is.
Het gedrag herhaalt zich vaak meerdere keren achter elkaar, om vervolgens even weg te blijven en dan nog 1-2x later in de run te herhalen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T5AO1eo4dzWPAwsUEJhpIogUfAM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ntQASJ3BUBsf767LLJIWfVfz.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8TFmuYbbuhLLvSD-N7GCxH52Rk4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xmOh083XVfrM2miB6Kyp8pxK.png?f=fotoalbum_large

In het Vaillant topic kwam ik niet tot een verklaring dus ik heb via Warmteservice een Vaillant bezoek gepland.

De Vaillant monteur heb ik het gedrag laten zien, SWW run gestart en jawel hoor, na x minuten gaat de klep naar CV en vervolgens weer terug. Hij heeft de VWZ AI print vervangen, met Vaillant collegas gesproken en die herkende het ook niet. Hij kwam met het verhaal dat hij die ebus adapters vaker zag en daar niet echt de oorzaak ging zoeken (ook omdat ik het een tijd geleden ook had getest) we hebben de enbus adapter er toch afgehaald, 15 min later kwam het symptoom nog niet terug, we prikte bij wijze van test de adapter terug en warmepel, de 3wegklep ging terug naar CV :? En nu bleef de 3wegklep ook op CV stand tot we de WVZ AI een reset gaven.

De SWW run was toen op zijn einde dus we hebben het niet nog een keer kunnen testen. Vrijdag ga ik de legionella run nog wel een keer met de ebus er af testen om te kijken of het gedrag nu wel wegblijft.

Het moment van inprikken van de ebusd waar de 3wegklep dus naar rust ging:
024-11-06 10:45:50.972 [bus notice] device status: transport opened
2024-11-06 10:45:50.972 [bus notice] re-opened 192.168.0.23:9999
2024-11-06 10:45:50.976 [bus notice] device status: reset, supports info
2024-11-06 10:45:50.979 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[4a08].1[4a08], jumpers 0x0b
2024-11-06 11:20:19.790 [bus notice] signal acquired
2024-11-06 11:20:19.953 [update error] unable to parse poll-read vwzio RunStatsVWZHours from 3176b50905540200b80b / 00: ERR: invalid position
2024-11-06 11:20:20.013 [bus notice] new master 07, master count 7
2024-11-06 11:20:20.052 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000600 / 050101060001
2024-11-06 11:20:20.185 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: 00 00 ff ff ff 01 00 00
2024-11-06 11:20:20.325 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000f00 / 0601010f000000
2024-11-06 11:20:20.941 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:21.037 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000200 / 050101020001
2024-11-06 11:20:21.171 [mqtt error] decode vwzio RunStatsVWZHours: ERR: invalid position
2024-11-06 11:20:21.382 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000e970500 / 0200ff
2024-11-06 11:20:22.021 [update notice] received poll-read basv HwcStorageTemp QQ=07: 57
2024-11-06 11:20:22.414 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:22.819 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:23.045 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000600 / 050101060001
2024-11-06 11:20:23.976 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000200 / 050101020001
2024-11-06 11:20:24.417 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:25.053 [update notice] received poll-read basv HwcStorageTemp QQ=07: 57
2024-11-06 11:20:25.172 [update notice] sent poll-read vwzio Statuscode QQ=31: -
2024-11-06 11:20:25.965 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:26.062 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000600 / 050101060001
2024-11-06 11:20:26.289 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:26.999 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000200 / 050101020001
2024-11-06 11:20:27.747 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:28.076 [update notice] received poll-read basv HwcStorageTemp QQ=07: 57
2024-11-06 11:20:28.734 [update notice] received read hmu State01 QQ=10: 64.5;60.0;-;-;-;warm water circuit
2024-11-06 11:20:29.002 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: -;-;-;-;57.0;off
2024-11-06 11:20:29.098 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000600 / 050101060001
2024-11-06 11:20:29.231 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:29.415 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0002 / 079303001001ff00
2024-11-06 11:20:30.390 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:30.486 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000200 / 050101020001
2024-11-06 11:20:30.656 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000e950500 / 0200ff
2024-11-06 11:20:30.744 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: 03 ff ff 88 ff 07 00 01
2024-11-06 11:20:31.008 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: 00 00 ff ff ff 01 00 00
2024-11-06 11:20:31.213 [update notice] received poll-read basv HwcStorageTemp QQ=07: 57
2024-11-06 11:20:31.396 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:31.509 [update notice] sent poll-read vwzio SupplyTemp QQ=31: -0.1
2024-11-06 11:20:32.586 [update notice] received poll-read basv HwcStorageTemp QQ=07: 57
2024-11-06 11:20:32.858 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000600 / 050101060001
2024-11-06 11:20:32.948 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:33.045 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020001000200 / 050101020001
2024-11-06 11:20:33.274 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:33.808 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001900 / 050002190001
2024-11-06 11:20:34.644 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:34.841 [update notice] received poll-read basv Hc1FlowTemp QQ=07: 17
2024-11-06 11:20:35.773 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001800 / 050002180000
2024-11-06 11:20:35.870 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020003001b00 / 0601031b000000
2024-11-06 11:20:36.057 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000f00 / 0601010f000000
2024-11-06 11:20:36.143 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:36.634 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:36.818 [update notice] received poll-read basv Hc1Status QQ=07: 0
2024-11-06 11:20:37.184 [update notice] sent poll-read vwzio TotalRunningHours QQ=31: -
2024-11-06 11:20:37.355 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000e8a0500 / 0200ff
2024-11-06 11:20:37.815 [update notice] received read basv Hc1MixerMovement QQ=07: 0.0
2024-11-06 11:20:38.210 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:38.649 [update notice] received read hmu State01 QQ=10: 65.0;60.0;-;-;-;warm water circuit
2024-11-06 11:20:38.789 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001900 / 050002190001
2024-11-06 11:20:38.969 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: -;-;-;-;57.0;off
2024-11-06 11:20:39.236 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0002 / 079403001001ff00
2024-11-06 11:20:39.499 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: 03 ff ff 88 ff 07 00 01
2024-11-06 11:20:39.762 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: 00 00 ff ff ff 01 00 00
2024-11-06 11:20:39.899 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:40.008 [update notice] received poll-read basv Hc1FlowTemp QQ=07: 17
2024-11-06 11:20:40.237 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:40.815 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001800 / 050002180000
2024-11-06 11:20:41.563 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:41.792 [update notice] received poll-read basv Hc1Status QQ=07: 0
2024-11-06 11:20:42.823 [update notice] received read basv Hc1MixerMovement QQ=07: 0.0
2024-11-06 11:20:43.131 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:43.220 [update notice] sent poll-read vwzio YieldTotal QQ=31: -
2024-11-06 11:20:43.541 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:43.812 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001900 / 050002190001
2024-11-06 11:20:44.800 [update notice] received poll-read basv Hc1FlowTemp QQ=07: 17
2024-11-06 11:20:45.020 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:45.377 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:45.459 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000d990600 / 0200ff
2024-11-06 11:20:45.778 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001800 / 050002180000
2024-11-06 11:20:46.793 [update notice] received poll-read basv Hc1Status QQ=07: 0
2024-11-06 11:20:46.882 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:47.154 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:47.790 [update notice] received read basv Hc1MixerMovement QQ=07: 0.0
2024-11-06 11:20:48.580 [update notice] received read hmu State01 QQ=10: 65.0;60.0;-;-;-;warm water circuit
2024-11-06 11:20:48.711 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:48.808 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001900 / 050002190001
2024-11-06 11:20:48.945 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: -;-;-;-;57.0;off
2024-11-06 11:20:49.207 [update notice] sent poll-read basv DisplayedOutsideTemp QQ=31: 9.85547
2024-11-06 11:20:49.301 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0002 / 079503001001ff00
2024-11-06 11:20:49.514 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
2024-11-06 11:20:49.824 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: 03 ff ff 88 ff 07 00 01
2024-11-06 11:20:49.932 [update notice] received poll-read basv Hc1FlowTemp QQ=07: 17
2024-11-06 11:20:50.153 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: 00 00 ff ff ff 01 00 00
2024-11-06 11:20:50.241 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:50.434 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080048201106110324
2024-11-06 11:20:50.530 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:50.724 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020940 / 022f02
2024-11-06 11:20:50.821 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001800 / 050002180000
2024-11-06 11:20:51.041 [update notice] received read hmu State00 QQ=10: 65.00;14;45.5;24;Heating;0;inactive;25.0
2024-11-06 11:20:51.257 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301db09
2024-11-06 11:20:51.928 [update notice] received poll-read basv Hc1Status QQ=07: 0
2024-11-06 11:20:52.018 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:52.117 [update notice] received read basv currenterror QQ=f1: -;-;-;-;-
2024-11-06 11:20:52.301 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff
2024-11-06 11:20:52.488 [update notice] received read hmu currenterror QQ=f1: -;-;-;-;-
2024-11-06 11:20:52.673 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff
2024-11-06 11:20:52.859 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff
2024-11-06 11:20:53.043 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020003001b00 / 0601031b000000
2024-11-06 11:20:53.186 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 00
2024-11-06 11:20:53.312 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000e850600 / 0200ff
2024-11-06 11:20:53.414 [update notice] received read vwzio currenterror QQ=f1: -;-;-;-;-
2024-11-06 11:20:53.511 [update notice] received poll-read basv Hc1Status QQ=07: 0
2024-11-06 11:20:53.600 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:53.696 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000f00 / 0601010f000000
2024-11-06 11:20:53.806 [update notice] received read basv Hc1MixerMovement QQ=07: 0.0
2024-11-06 11:20:53.940 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5160114 / 0902b2cf464500000000
2024-11-06 11:20:54.083 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:54.179 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001900 / 050002190001
2024-11-06 11:20:54.815 [update notice] received poll-read basv Hc1FlowTemp QQ=07: 17
2024-11-06 11:20:55.213 [update notice] sent poll-read basv Hc1ActualFlowTempDesired QQ=31: 0.0
2024-11-06 11:20:55.480 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:55.744 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:55.841 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001800 / 050002180000
2024-11-06 11:20:56.773 [update notice] received poll-read basv Hc1Status QQ=07: 0
2024-11-06 11:20:57.257 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:20:57.528 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:20:57.816 [update notice] received read basv Hc1MixerMovement QQ=07: 0.0
2024-11-06 11:20:57.915 [update notice] received unknown MS cmd: f108b509055402005b0d / 0802015b0d1f2e4745
2024-11-06 11:20:58.094 [update notice] received read hmu State01 QQ=f1: 64.5;60.0;-;-;-;warm water circuit
2024-11-06 11:20:58.533 [update notice] received read hmu State01 QQ=10: 64.5;60.0;-;-;-;warm water circuit
2024-11-06 11:20:58.739 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b51a03049032 / 0e9007c0cfc07b3c00b01b20000000
2024-11-06 11:20:58.837 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001900 / 050002190001
2024-11-06 11:20:58.929 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: -;-;-;-;57.0;off
2024-11-06 11:20:59.137 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b51a03049133 / 0e910000c08b020000000000000000
2024-11-06 11:20:59.272 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0002 / 079603001001ff00
2024-11-06 11:20:59.534 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b51a03049234 / 0e92cf2000c002210100180006d800
2024-11-06 11:20:59.613 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: 03 ff ff 88 ff 07 00 01
2024-11-06 11:20:59.809 [update notice] received poll-read basv Hc1FlowTemp QQ=07: 17
2024-11-06 11:20:59.930 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b51a03049335 / 0e9300000000000100900100001000
2024-11-06 11:21:00.021 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: 00 00 ff ff ff 01 00 00
2024-11-06 11:21:00.321 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b51a03049436 / 0e9400000000000000000000000000
2024-11-06 11:21:00.847 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:21:00.944 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001800 / 050002180000
2024-11-06 11:21:01.267 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.7;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:21:01.527 [update notice] sent poll-read basv Hc1AutoOffMode QQ=31: night
2024-11-06 11:21:01.610 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000e6c0600 / 0200ff
2024-11-06 11:21:01.838 [update notice] received poll-read basv Hc1Status QQ=07: 0
2024-11-06 11:21:02.368 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:21:02.783 [update notice] received read basv Hc1MixerMovement QQ=07: 0.0
2024-11-06 11:21:03.801 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001900 / 050002190001
2024-11-06 11:21:03.934 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:21:04.424 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;13.7;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:21:06.042 [bus error] signal lost
2024-11-06 11:22:21.022 [bus error] device status: transport closed
2024-11-06 11:22:21.053 [bus notice] device status: transport opened
2024-11-06 11:22:21.053 [bus notice] re-opened 192.168.0.23:9999
2024-11-06 11:22:21.056 [bus notice] device status: reset, supports info
2024-11-06 11:22:21.060 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[4a08].1[4a08], jumpers 0x0b
2024-11-06 11:26:00.634 [bus notice] signal acquired
2024-11-06 11:26:00.865 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001800 / 050002180000
2024-11-06 11:26:01.008 [update notice] sent poll-read basv Hc1ExcessTemp QQ=31: 0.0
2024-11-06 11:26:01.891 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:26:02.342 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;14.6;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:26:02.438 [update notice] received unknown MS cmd: 0715b52406020002001800 / 050002180000
2024-11-06 11:26:02.624 [update notice] received poll-read basv Hc1Status QQ=07: 0

~
~
~
2024-11-06 11:29:04.586 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:29:05.420 [update notice] received read hmu State01 QQ=10: 31.0;25.0;-;-;-;warm water circuit
2024-11-06 11:29:05.687 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: -;-;-;-;57.0;off
2024-11-06 11:29:05.953 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0002 / 079303000b01ff00
2024-11-06 11:29:06.210 [update notice] sent poll-read basv z1OpModeCooling QQ=31: auto
2024-11-06 11:29:06.300 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: 03 ff ff 88 ff 07 00 01
2024-11-06 11:29:06.433 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:29:06.610 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: 00 00 ff ff ff 01 00 00
2024-11-06 11:29:06.749 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 25;15.1;Eco mode HP on;heating_water
2024-11-06 11:29:08.024 [update notice] received read hmu ThreeWayValve QQ=71: heating circuit
2024-11-06 11:29:08.238 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000d700600 / 0200ff
De threewayvalve blijft gewoon netjes op 1 gerapporteerd, maar het relais staat toch echt in de CV stand.

De inhoud van mijn 76.vwzaio mbt de threewayvalve:

r,,ThreeWayValve,,,,,0203FFFF,,,UCH,0=heating circuit;1=warm water circuit,,Three way valve (heating/warm water circuit),,,,,,,,,,,,,,,,,,

Geen RW.


Heeft iemand een idee wat dit doet:

2024-11-06 11:20:39.499 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: 03 ff ff 88 ff 07 00 01
2024-11-06 11:20:39.762 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: 00 00 ff ff ff 01 00 00

Of heeft een ander idee waar dit gedrag vandaan kan komen? @PeterJones misschien?

Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!


  • maarten_NL
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 28-10 22:30
PeterJones schreef op donderdag 7 november 2024 @ 19:57:
[...]

Volgens mij is dit gewoon normale communicatie tussen de verschillende Vaillant modules, in jouw gevallen tussen je WP (HMU) en je binnenunit (VWZIO). Ik heb vergelijkbare berichten, maar geen issues.


[...]


Helaas...hier kan ik je niet bij helpen. Ik hoop dat je er uit komt.
Ik probeer een patroon te vinden in de logs van 4 nov.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9pndxxRYAAhZhXaEbkvPVgqEJBE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ps7AevIRxZ2ZILsfv6VKGuGu.png?f=fotoalbum_large

De HC1flowtemp zie je op:
13:26
13:36
13:46
13:56
en 14:26

Inzakken (net voor dat moment gaat de klep van SWW naar CV)

Als ik in de logs kijk zie je dat er veel 'sent poll-read' acties en vervolgens 'received poll-read' op een 10 minuten cyclus voorbij komen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SXArYlJ_fbEo517vtLVlveP90C4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GiQelnFsjqoppyZNdjolwYIn.png?f=fotoalbum_large

Hc1ActualFlowTempDesired bijv, DisplayedOutsideTemp en zo nog vele andere zitten op hetzelfde 10 minuten ritme.

Morgen is het legionellarun en thuiswerkdag dus ik ga met de laptop wel even in de garage zitten om de run zonder ebus adapter er aan te testen.

Als de klep dan niet gek doet dan misschien eens al die unable to parse poll-read registers er uit halen en opnieuw testen, Het is maar even gokken op wat de oorzaak is 8)7

Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!


  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18:53
Wat is van dit shield de + en de - voor de e-bus kabel? Is niet te zien op het bordje (althans voor mij (nog) niet :)
Als deze is aangesloten en de wifi is ingesteld, kan die dan oTa, worden voorzien van alle software of moet die aan de usb? Anders laat ik hem nog even bungelen en bouw hem niet netjes in een behuizing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CKyhxahqEuAnF2yBFRtlW3IRgzs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OqEi384TANyRNgEN4i2qfjsg.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door pc_slopert op 22-11-2024 00:12 ]

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18:53
Onderstaande versie. Ik zie echt niet waar een "jumper" of (wat ik ook las) "2 mm pitch" moet zitten op het board. Zal mijn soldeer vergrootglas moeten opzoeken :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ho2yP3qB9PLNy7eUDpebhoYiVAk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gCpXHelm0g5jkxMi2a8tGjul.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lVyMiz56bPOAwIqUdszu23Uuooc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bt6UMeGgVYc5ptHawUzgdrEn.jpg?f=fotoalbum_tile

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


  • Bart_Denon
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 28-10 12:12
@JHL Dank je voor je uiteenzetting bovenstaand! Wel waardevol helemaal voor de beginnende gebruikers van de Ebusd.

Ik heb de vergelijkbare stappen doorlopen, maar na een update van mijn synology nas is het er allemaal niet beter op geworden. Ik ga de hele configuratie maar opnieuw doen en alle bestanden van jonesPD maar opnieuw downloaden en in de config zetten.

De Room Humidity haal ik uit de: sensor.ebusd_ctlv2_z1roomhumidity

Ik kreeg deze altijd door elk half uur of uur ongeveer, maar na de update krijg ik nu een vaste waarde van 48% door wat niet klopt met de werkelijkheid. Moet dus weer ff aan de gang en de config opnieuw doen.

Had best een aardige kaart gemaakt met de parameters, maar door wegvallen van hmu heb ik alleen nog dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hYEz15dHccxTgpFyYUMeb0Emlu0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/NBTz9EQ4OdYUwvRjmCHcudnC.png?f=fotoalbum_tile

PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6


  • hjzwiers
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 25-10 15:40
Ik heb een Aerotherm 75/6 aangesloten met een ebus adapter. Hij draait nu ee jaar lang naar tevredenheid.

I meet het systeem via aan power opnemer en via MQTT, de temperatuur binnen en buiten.

nu heb ik alles beschikbaar in MQTT, echter ik weet de betekenis niet van de HMU "State", van "Status01" is het eerste getal de uitgaande water temperattur en de tweede de retour temperatuur. Er is voor Domoticz niet veel beschikrbaar, echter ik kan de codes inlezen en omzetten naar bruikbare informatie.

Iemand in dezelfde situatie?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TH_N2S1i5acES-kXjYnaXrSZc0s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BpqgKj78dVa1FIs4CVZrIZkj.png?f=fotoalbum_large

  • ahbart
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:45
Met enh:ip:3335 zie ik deze log:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
2024-12-06 16:21:45.585 [mqtt debug] publish homeassistant/binary_sensor/ebusd_global_signal/config {
  "unique_id":"ebusd_global_signal",
\00\00\00\00\00\00
  "device":{
   "identifiers":"ebusd",
   "manufacturer":"ebusd.eu",
   "name":"ebusd",
   "sw_version":"24.1",
   "suggested_area":"Heating"
  },
  "state_topic":"ebusd/global/signal",
  "name":"global signal",
  "device_class":"connectivity",
  "payload_on":"true",
  "payload_off":"false"
 }
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/sensor/ebusd_global_uptime/config {
  "unique_id":"ebusd_global_uptime",
\00\00\00\00\00\00
  "device":{
   "identifiers":"ebusd",
   "manufacturer":"ebusd.eu",
   "name":"ebusd",
   "sw_version":"24.1",
   "suggested_area":"Heating"
  },
  "state_topic":"ebusd/global/uptime",
  "name":"global uptime",
  "device_class":"duration",
  "state_class":"total_increasing",
  "unit_of_measurement":"s"
 }
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/sensor/ebusd_global_uptime/config {
  "unique_id":"ebusd_global_uptime",
\00\00\00\00\00\00
  "device":{
   "identifiers":"ebusd",
   "manufacturer":"ebusd.eu",
   "name":"ebusd",
   "sw_version":"24.1",
   "suggested_area":"Heating"
  },
  "state_topic":"ebusd/global/uptime",
  "name":"global uptime",
  "device_class":"duration",
  "state_class":"total_increasing",
  "unit_of_measurement":"s"
 }
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/update/ebusd_global_updatecheck/config {
  "unique_id":"ebusd_global_updatecheck",
\00\00\00\00\00\00
  "device":{
   "identifiers":"ebusd",
   "manufacturer":"ebusd.eu",
   "name":"ebusd",
   "sw_version":"24.1",
   "suggested_area":"Heating"
  },
  "state_topic":"ebusd/global/updatecheck",
  "name":"global updatecheck",
  "value_template":"{% set my_new = value_json|truncate(255)|regex_replace(find=',.*| available|revision v|version v|OK',replace='') %}{% if my_new == '' %}{% set my_new = '24.1' %}{% endif %}{{ {'installed_version':'24.1','latest_version':my_new,'entity_picture':'https://ebusd.eu/logo-32x32.png','release_url':'https://github.com/john30/ebusd/releases/latest'} | tojson }}"
 }
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/update/ebusd_global_updatecheck/config {
  "unique_id":"ebusd_global_updatecheck",
\00\00\00\00\00\00
  "device":{
   "identifiers":"ebusd",
   "manufacturer":"ebusd.eu",
   "name":"ebusd",
   "sw_version":"24.1",
   "suggested_area":"Heating"
  },
  "state_topic":"ebusd/global/updatecheck",
  "name":"global updatecheck",
  "value_template":"{% set my_new = value_json|truncate(255)|regex_replace(find=',.*| available|revision v|version v|OK',replace='') %}{% if my_new == '' %}{% set my_new = '24.1' %}{% endif %}{{ {'installed_version':'24.1','latest_version':my_new,'entity_picture':'https://ebusd.eu/logo-32x32.png','release_url':'https://github.com/john30/ebusd/releases/latest'} | tojson }}"
 }
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/sensor/ebusd_global_scan/config {
  "unique_id":"ebusd_global_scan",
\00\00\00\00\00\00
  "device":{
   "identifiers":"ebusd",
   "manufacturer":"ebusd.eu",
   "name":"ebusd",
   "sw_version":"24.1",
   "suggested_area":"Heating"
  },
  "state_topic":"ebusd/global/scan",
  "name":"global scan"
 }
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/sensor/ebusd_global_scan/config {
  "unique_id":"ebusd_global_scan",
\00\00\00\00\00\00
  "device":{
   "identifiers":"ebusd",
   "manufacturer":"ebusd.eu",
   "name":"ebusd",
   "sw_version":"24.1",
   "suggested_area":"Heating"
  },
  "state_topic":"ebusd/global/scan",
  "name":"global scan"
 }
2024-12-06 16:21:49.525 [main debug] performing regular tasks
2024-12-06 16:21:59.526 [main debug] performing regular tasks
2024-12-06 16:22:01.602 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 32
2024-12-06 16:22:01.602 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 32
2024-12-06 16:22:09.526 [main debug] performing regular tasks


En in HA onder mqtt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/coNT98wEHaNZXM3ZN5Tdap0lAN4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ZET0rR9dXvhwuxwQY69z1Bgj.png?f=user_large

code:
1
2
3
telnet 192.168.188.104 5000
Trying 192.168.188.104...
telnet: Unable to connect to remote host: Verbinding is geweigerd

Maar ik krijg wel een statuspagina op dat ip

Maar telnet naar poort 3333 lukt wel.

Edit: PWM was niet ingesteld. Hier nu 130 ingesteld.
Dat maakt nu 3 nieuwe apparaten beschikbaar:
- Ebusd basv
- Ebusd broadcast
- ebusd hmu
Met een heleboel entities. Maar allemaal unavailable.
Ik vermoed dus dat de config files niet goed gevonden worden?

Ik heb een VWL 75/6 230V warmtepomp, een ecotec plus VHR 25/
32CS, een unistor 200l boiler, een vrc720F.

[ Voor 6% gewijzigd door ahbart op 06-12-2024 19:25 ]


  • StefBon
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 26-10 08:23
Hi,

Vorig weekend probeerde ik de 'EBUS to WiFi Adapter Module V6.3' adapter aan te sluiten op mijn Vaillant systeem. Hiervoor ging ik via de EBUS van mijn MEH61.

Aansluiten ging prima, en de adapter kreeg stroom, enkel via de EBUS.
Ik kreeg het ook in Home Assistant prima aan de praat, en ik kreeg via MQTT de waardes binnen.

Alles leek goed te gaan tot ik plots 'Fout verbinding warmtepomp' zag op de display van mijn MEH61.
Hierdoor heb ik terug de adapter afgekoppeld van de EBUS, waarna de foutmelding weg was.

Ik wil uiteraard niet zonder warmte vallen ;)

Nu wil ik nog steeds uiteraard de adapter aankoppelen, en heb ik wat zitten zoeken wat het probleem zou kunnen zijn. Zou het helpen om deze adapter alsnog via USB aan te sluiten (ook al zou het via de stroomvoorziening van EBUS zelf moeten werken)? Zou dit het communicatieprobleem oplossen?

Mijn assumptie is, dat het toevoegen van de adapter voor een teveel aan stroom zorgt op de bus?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lPq3nb7SldC1q3Eoo8aiNT0N2r4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EpkR8OUEdFUzvpuhyPPRvwx0.jpg?f=fotoalbum_large

  • StefBon
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 26-10 08:23
svendar schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:45:
[...]


Hoe heb je de kabeltjes verbonden? Ben je zeker dat je een goede verbinding hebt?
Bij mij zijn er vandaag 2 Ebus apparaten kabeltjes aangesloten op een terminal blokje. Een derde er bij steken zal voor slechte connectie zorgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPLTHS1ciGjhJQ0Nx5za4sqFDQA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A4Zp5H7cRKiWeXQE2wF2adpw.jpg?f=fotoalbum_large

Ze zaten op deze manier verbonden. (Zie foto)

UTP kabels waren de bestaande kabels van de bus. De witte en blauwe (bovenaan) zijn signaalkabels naar de adapter. Zou ik het best via een Wago lussen en aansluiten zodat er slechts 1 kabel op de bus zelf terecht komt?

  • Ford 2000
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 22-02 14:26
@Peter Jones en Proton,

De opstartscan in mqtt-explorer op onderstaande foto.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FecI-F_hUxRbXx7nO-hN7gJsWoE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j9kkIfXErv4lYnSI9xK838f6.jpg?f=fotoalbum_large

En de log na de herstart van ebusd:

[ Voor 97% gewijzigd door Ford 2000 op 04-01-2025 20:33 ]


  • Dinand Mentink
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 17-09 13:29

Dinand Mentink

Software Engineer

Hallo. Nieuw in dit topic, hoewel ik het al een tijdje lees.

Sinds gisteren aan de slag gegaan om met ebusd proberen de data uit te lezen. Ben handig genoeg maar loop toch tegen eea aan, hoop dat iemand me in de juiste richting kan wijzen.


Twee doelen:

1. Data in influxdb krijgen die ik al heb draaien zodat ik er wat dashboards mee kan maken en beetje in kan grasduinen.
2. Koppeling met home assistant zodat ik daar de data ook heb, en vooral om enkele minimale wijzigingen vanuit ha te kunnen doen.

Hardware:

- VWL 75/6
- VRC 720
- VWZ AI
- Ebus adapter via elecrow (https://www.elecrow.com/ebus-adapter-shield-c6.html) via https://ebusd.eu/myadapter/ . Heb het idee overigens dat leveringsproblemen sinds nieuwjaar beetje voorbij zijn. In mijn geval lag ie in 2 weken vanuit china hier op de mat.
- huisserver met docker compose

Software:

Allemaal in de docker compose op huisserver.

- ebusd
- mqtt (eclipse-mosquitto)
- home assistant

Installatie tot dusver:

- Ebus shield installeren was een eitje, aansluiten op usb kabeltje, op wifi inloggen, eigen wifi instellen. Doet het. Wel onder de indruk van een pcb van tientjes. Nette interface geen klachten.
- ebusd als docker container. De documentatie is niet top, maar na wat rommelen draait het stabiel.
- mqtt als docker container, ook allemaal prima. Draait en er komen berichten binnen.

Waar ik nu sta:

Ik krijg netjes berichten in mqtt met daarin json met data. Ik herken buitentemperatuur, flow temperatuur, pompstatus en getallen die me minder zeggen met ambigu naamgeving zoals "energy_1". Er worden 3 apparaten op de ebus gevonden en herkend (buitenunit, thermostaat en binnenunit).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MaKxopaepYthNaHO5ZbP_-ObI5I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/T242iwJS0eW1EE7tgEfa6e25.png?f=user_large

Vragen:

- Wat is de gemakkelijkste manier om die json om te zetten naar influxdb met relevante naamgeving. Als dit via home assistant moet ook prima. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om van alle geneste json velden 3 niveau's diep met namen als "energy" te gaan uitzoeken wat het betekent. Is hier een referentie voor?
- Is er een manier om home assistant (eventueel via mqtt) ook commando's naar de ebus te laten sturen? Ik zit niet vast aan mqtt. Als het zonder mqtt kan/moet ook prima. Is het het makkelijkste om toch ebusd te draaien op home assistant (https://www.home-assistant.io/integrations/ebusd)? Dan mijn vraag, het "circuit" veld is verplicht, wat moet je daar dan invullen?

Hoop dat iemand wat pointers kan geven.

Dinand Mentink - www.dinandmentink.nl


  • maarten_NL
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 28-10 22:30
@Dinand Mentink

Ik gebruik MQTT alleen richting HA.

Data uit de ebusd trekken doe ik via HTTP in node red en dan per individuele entiteit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FzQ0vooreXijmGRNM6isfM1FOxI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bRnms2KGm3sTRwBO6NLgB3rG.png?f=fotoalbum_large

HTTP request:

http://192.168.0.3:8889/data/basv/Hc1FlowTemp?maxage=60

Het antwoord:

{"messages":{"Hc1FlowTemp":{"name":"Hc1FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1736706670,"zz":21,"fields":{"tempv":{"value":21.5}}}}}

Rechts duw ik het dan gelijk door naar een MQTT topic.

Ik gebruik de global variabelen op een andere tab om de entiteiten dan in 1x influxDB in te duwen en er eventueel logica mee te voeden.

Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!


  • Kaspers
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 31-10 10:12
Dinand Mentink schreef op maandag 13 januari 2025 @ 13:43:
[...]


@maarten_NL, of iemand anders die het weet. Ik zie hier dat je elke 2 minuten deze waarde opvraagt en misschien ook nog wel andere. Als ik in de logging van ebusd kijk zie ik dat deze daadwerkelijk via de ebus aan het apparaat opgevraagd worden.

Nu valt het me op dat er veel, relevante, waarden zijn die niet standaard geüpdate worden via de ebus. Bijvoorbeeld de tempFlow, huidige verbruik, huidige afgifte in kW. Nu kan ik gemakkelijk via /data/hmu/?maxage=10 een aanvraag doen en alle nieuwe waarden worden dan netjes over mqtt verstuurd. Dan heb ik ze in home assistant.

Echter, alle "verouderde" waarden worden dan via ebus op dat moment uitgevraagd.

Mijn vraag: bestaat er zoiets als het overbelasten van ebus? Kan ik probleemloos bv elke 10 seconden alle waarden opvragen? Of heeft dan b.v. de binnenunit moeite om te communiceren met de buitenunit.
Ik vraag continue nieuwe waardes op, al is het wel sequentieel:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2C541km0fWoO0QsFyO6p1pXgvIg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3JdbY7SpFlOAqcDCmbsThJZN.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lm068hqQ8n-4yf319JBajwQ6DNE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gEtF3yM8petUSQTiYTTjE6ft.png?f=fotoalbum_large

Dat gaan tot nu toe zonder problemen.

[ Voor 10% gewijzigd door Kaspers op 13-01-2025 14:55 ]


  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18:53
Wil graag een specifieke waarde uit de eusd in een grafiekje hebben. Ik zie die wel in mqtt explorer staan. Maar als ik dan bij de sensoren ga zoeken is die niet in de lijst aanwezig (wel heel veel andere ). Hoe krijg ik deze waarde toch als sensor in de lijst?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SM0fpTxGJ9i_TWv1YFjp5t1gjag=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/anf1XzfHHn1upmeIEAxJfB1K.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUtzy4ewLeLcfHZ8asCSOEd2j6o=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Mp4fMp0YPlQEZDOycqLTI5H5.png?f=fotoalbum_tile


code:
1
 WaterPressure = { "pressv": {"value": 1.4}}

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


  • woutersa
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-10 20:32
daxy schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 16:06:
[...]


Even een paar pointers om je op weg te helpen:
  • Sluit je Shield C6 aan op je CV/WTW/nogiets
Misschien een enorme Noob vraag, maar toch:
Ik heb vandaag mijn ebus adapter ontvangen (https://www.elecrow.com/e...-adapter-module-v5-2.html) en wil deze nu graag aansluiten, maar waar? Ik heb een Vaillant VWZ MEH 61 unit (https://www.vaillant.be/d...gen-vwz-meh-61-698820.pdf). Als ik deze open zie ik wel een aansluiting "BUS", waar al iets op aangesloten is (ik vermoed mijn VRC 700/6 thermostaat). zie "aansluiting 10" op onderstaande afbeelding: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2BhKn2sYTdIPRhoNgraDGQds7gw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OwIVTwm7znVGmT7LYhJXYaO8.png?f=fotoalbum_large

Kan ik mijn ebus adapter hier gewoon "bijprikken"?

Alvast dank,
Anton

  • hjzwiers
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 25-10 15:40
Hoe kom ik in dit scherm van mijn ebusd ?

Ik heb het gehad maar weet niet meer hoe ik het gedaan heb ....


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kFfL03Q1uYyqwShd0XamdNjCMRk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Kw0ZTRvSaKmUsTATAkcVPY7Q.png?f=fotoalbum_large

  • monesj
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 03-04 20:31
Kan het pollen ook sneller?
Ik zou graag wat vaker de temp vd boiler binnen krijgen in HA.
Dit gaat nu om de 10 minuten

Poll for data staat nu op 1 seconde

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GtAdghV0HyV8crThsGmJjXreF-M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Al79JvoFBVQnmwZ3TXHeKVLv.png?f=user_large

  • Jag
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 17:08

Jag

PeterJones schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 19:38:
@Jag de 3 belangrijke devices worden herkend en de definite files zijn ingelezen zonder fouten. De scan loopt nog een tijdje door, ik geloof dat alle adressen een keer of 3-4 afgelopen worden voordat de scan eindigd.

Geef het tijd om berichten te ontvangen. En realiseer dat registers alleen een waarde krijgen als ze toevallig langs gekomen zijn of als ze actief opgevraagd worden. Wat heb je inmiddels kunnen uitlezen?

Inderdaad verstandig om ern logrotate entry aan te maken....
Best veel. Heb dit dashboard deel gerepliceerd. Eigenlijk komt bijna alles wel binnen. Krijg alleen geen voorberekende COP waarden dus die bereken ik zelf met COP = Yield + consumption / consumption. En dan heb ik wat last van de beperkte update frequentie voor het berekenen van een actuele en dag COP. Voor de laatste ben ik geswitched van een cumulatieve zelf berekenen met een integratie (extreem onnauwkeurig bleek) naar een utility meter obv de cumulatieve totale energie consumptie. Ook die laatste is erg grof (die rondt af op nul decimalen). Maar uiteindelijk hangt hier denk ik ook niet de wereld vanaf, het is voornamelijk leuk om inzicht te krijgen in de performance.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L57dckomFbpVYk4s9-TJarvq_Rw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D22acNAukyskAZ9gDE2LQkoj.png?f=fotoalbum_large

Het echte doel is PV energie efficient inzetten om netafname en teruglevering te minimaliseren. Daarvoor nu de eerste stap gezet. SWW opwarmen gaat nu op basis van een automation obv beschikbaar PV overschot en boost dan door naar 65 graden. Ik ga nu door met ook de Hc buffer toevoegen om ook daar overdag energie in op te slaan.

To do
- installateur een parallele verbinding met bedienbare valve laten maken met de 500L buffer
- zelf een op regels gebaseerde "EMS" maken met

Seizoen scenario automatisering
Sjabloonsensoren voor dynamische prioriteit op basis van laadstatus, seizoen en PV-overschot en hysteresis
Dynamische prioriteitsgebaseerde toewijzing van PV-energie
EMS-dashboard bouwen
Dynamisch immersion heater vermogen
Handmatige overrides maken voor seizoen keuze, EV-lading, HWC-boost, HC-boost

  • StefBon
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 26-10 08:23
frans3 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 15:37:
Ook ik heb een adapter aangeschaft v6 en wil het toch gaan proberen.

Heb de adapter via wifi aan de praat (zit dus niet op de usb van de rpi)
gebruik de eBUSd add-on in HA
krijg van heel veel sensoren de gegevens binnen en dit nog zonder mqtt op de adapter te hebben ingesteld.(wist even niet wat URI was maar dit werkt nu ook :-) ) zie alleen geen verschil in de gegevens.


heb nu 2 vragen: O+
lees iets over .CSV bestanden maar waar staan deze ?
zou wel 50% van de inkomende gegevens willen uitzetten

en kan nog niet schijven naar de CV ketel. of kan je daar als leek maar beter afblijven ?
(zou graag de SSW willen uitzetten als boiler op bepaalde temp is)

ps op mijn rpi heb ik een geheugen kaartje met HA erop. dus geen docker of zo iets
Hi!

Indien je ebusd als add-on draait in Home Assistant, dan kan je bij de configuratiesettings aangeven welke CSV je gebruikt. Dit kan ofwel een local hosted file zijn (een CSV file naar keuze zeg maar), of kan je dynamisch laten ophalen vanaf http://ebusd.eu/config/ - deze gaat dan zelf bepalen welke de beste is voor jouw installatie. Enfin, zo ging het toch voor mijn installatie.

Voor lezen én schrijven, moet je ook in dezelfde configuratie dit toelaten. (zie screenshot)

Dan kan je er via MQTT bepaalde commando's naar toe sturen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k-bOVDp389m6wjV3DFvznAU1UCY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WovUrhAsjH5Cq3evCuQTs0dM.jpg?f=fotoalbum_large

Nog een tip; let goed op met Home Assistant te draaien op je rPi met een geheugenkaartje. Deze gaat sowieso op kortere termijn kunnen stuk gaan. Als je geheugenkaartjes wil blijven gebruiken, zorg dan zeker voor goede (dagelijkse) backups. Of bekijk op termijn betere opties zoals een SSD toe te voegen aan je Pi via een USB/SATA connector bvb of andere oplossingen.

[ Voor 9% gewijzigd door StefBon op 05-05-2025 16:07 ]


  • frans3
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01:51
Dank voor je bericht en zeker ook je tip

maar bij mij ziet het er ietsje anders uit -> geen Read Only

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PS11yKq33HJXuoJcMugLswwXyfg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/whVmNx9WVBYXAVTdZC8hzaHs.jpg?f=fotoalbum_large

ps gebruikt de eBUSd add-on van LukasGrebe

[ Voor 6% gewijzigd door frans3 op 05-05-2025 17:43 ]


  • frans3
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01:51
Ik kan de Ebusd adapter prima uitlezen in HA

maar hoe kan ik deze gegevens ook wijzigen ??

zou de ebusd_bai_status_hwcmode gaag van auto naar uit willen zitten kijken wat er dan gebeurt !


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kg4zJP9h4N7YSA3bwJnFr_9x4UU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VU2BNceOYcqxRheJvfNhlhG4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door frans3 op 30-05-2025 18:26 ]


  • Hert
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 27-10 10:40
Is er al iemand in geslaagd de koeling van een vloerverwarmingskring bij een Vaillant warmtepomp aan te sturen. Ik gebruik mqtt om de gegevens te lezen en te schrijven. Verwarmingstemperaturen zetten lukt allemaal wel.
Maar nu de saldering van zonnepanelen eraf gaat probeer ik kwh sinks te vinden, aldus de warmtepompkoeling. Maar als ik het systeem in manuele koeling zet via de thermostaat, zie ik nergens een setting in mqtt wijzigen. Dus ik heb ook geen idee hoe ik het moet aansturen, dit zijn de cooling settings die ik heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bFAb-RTe1aMh8MzxGa_kvyw3szk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Uvr4fwL8mkluC3M9Z8WGwSEA.png?f=user_large

volgens de 15.700.csv config file zou er een waarde ManualCooling moeten zijn die je kan lezen en schrijven, maar die zie ik dus niet. Iemand enig idee?

  • maarten_NL
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 28-10 22:30
Eriko schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 10:05:
Hoe deed je het? Welke register wijzig je de boiler temperatuur?
"basv": {
"messages": { "HwcTempDesired": {
"tempv": {"value": 52}}

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oxQTR9CwpqSlSYKKC8_G7Br6SWk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/juhsqgbOEebFn3xhVefZt7En.png?f=fotoalbum_large

De automation draait in home assistant. Nadat de statuscode wijzigd naar 'Warm water: compressor active' en de forecast.solar Estimated energy production - next hour hoger in het komende uur dan 2, pusht die de nieuwe target naar het MQTT topic, deze node-red flow doet de uiteindelijk ebusdctl en na 3h terug naar e standaard 52c

Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!


  • maarten_NL
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 28-10 22:30
wimpel2 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 10:16:
[...]

Kan je met HTTP/JSON ook schrijven?
Geen idee, even in de handleiding kijken.

Ik gebruik de ebusctl in een exec node:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vjVRNn_2LwhFDWztj66d5SIRyIs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YS1O2aidQOhQHnMMHMyRwKua.png?f=user_large

Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!


  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18:53
Is dit een herkenbaar gedrag van ebusd? Ik heb een mooie grafiek gemaakt die enkele waarden laat zien die via ebusd worden opgehaald. Dat werkt een tijd erg goed. Maar nu is in HA de grafiek opeens leeg? En worden geen waarden meer getoond? In de log-files lijkt het toch wel dat die gegevens gewoon beschikbaar zijn. Is er een manier om dit te verbeteren? Is dit iets in HA wat er voor zorgt dat de grafiek niet meer wordt getoond? Raar gedrag. Ik gebruik ook enkele losse waarden en die zijn altijd gewoon zichtbaar.

In de grafiek heb ik de onderstaande waarden en die zie ik in de log-file ook terug (zie onder)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BWcRYeMh4ybDPgMYwm6ohctGTx4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/dnVeolCMQm4k9qeo15RIczyn.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ojMY_taZOZnsF96U_5VyZllQg6c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/BLpC68a6yE6IPg711rbITj85.png?f=fotoalbum_tile

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MKzguuQT-JbT3cJhzw1b07Mqpqs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/X5RL0s2dvPwhftDdtah3eYuK.png?f=fotoalbum_large

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


  • Kaspers
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 31-10 10:12
maarten_NL schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:10:
Zonder enige kennis van je systeem valt daar weinig over te zeggen.

Ik heb maar 1 pomp, in de warmtepomp. Als je een buffervat hebt kan je er 2 hebben, of als je bijv zonnecollectoren hebt.

Ik zie er ook meerdere maar die staan altijd uit en maar 1 aan/uit.
Terecht punt Maarten, had ik er even bij moeten zetten:

Het betreft een aroTHERM plus VWL 105/6 A 400V icm een uniTOWER plus. Oftewel (ongeveer) deze opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4hU7nwOJ57U02zrA993yXYz1nM4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YCQKW2xO57Np5L37ACKyJ3Wp.png?f=fotoalbum_large

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 28-10 17:19
De strijd met de eBUSd Adapter C6 en de Vaillant-warmtepomp
Een paar weken geleden had ik geen idee wat eBUS, CSV-bestanden of MQTT-topics precies waren.
Ik wilde gewoon mijn Vaillant aroTHERM plus-warmtepomp (AroTHERM plus 125/6, Buffervat allSTOR VPS 800 met 6 zonnecollectoren (VFK 155), warmwatermodule en zonnemodule, VWZ AI, VR71 en VRC720) zichtbaar maken in Home Assistant, zodat ik eindelijk kon zien wat het ding allemaal doet.
Dat bleek het begin van een avontuur vol kabels, configuraties, frustraties en vooral veel leren en proberen.

De start: de mysterieuze Adapter C6
De eBUSd Adapter C6 leek op papier de oplossing: aansluiten, eBUSd starten en klaar.
In werkelijkheid kreeg ik hem met geen mogelijkheid stabiel.
De logboeken zaten vol met meldingen als “no signal”, “invalid argument” en “buffer overflow” en in Home Assistant kreeg ik niets zichtbaar.
Ik had werkelijk geen idee waar ik moest beginnen.

ChatGPT als gids in de chaos
Als volstrekte leek heb ik vanaf het begin ChatGPT gebruikt
Ik heb gewoon gedaan wat ik wél kon: screendumps maken, logregels kopiëren en simpele vragen stellen als:
Wat betekent dit?
Hoe los ik dit op?
Waar moet dit CSV-bestand eigenlijk staan?
ChatGPT gaf telkens uitleg wat ik moest doen en hielp me stap voor stap door de fouten heen. Maar soms bleef ook ChatGTP in een kringetje draaien en kwam steeds met niet werkende oplossingen. Maar dan vroeg ik om het probleem eens vanuit een heel andere hoek te bekijken en dat werkte (meestal).
Zo leerde ik hoe de configuratiepaden werken, hoe ik oude bestanden moest opschonen en waarom sommige CSV-sets mijn adapter lieten vastlopen.
Na tientallen herstarts, testcommando’s en YAML-aanpassingen begon het systeem eindelijk logischer te worden.

De doorbraak
De echte doorbraak kwam niet door het vinden van de perfecte CSV-combinatie, maar door de volledige herinstallatie van de Adapter C6 én het wissen van alle oude, foutieve CSV-bestanden die in allerlei submappen stonden na het proberen van vele CSV bestanden.
Pas toen die rommel volledig was opgeschoond en na een complete herinstallatie en de koppeling van de adapter via USB (en niet via Ethernet of WiFi), startte eBUSd eindelijk schoon op.
Na die herinstallatie verscheen er voor het eerst geen “No Signal” meer in de logboeken — en tot mijn verbazing werden de juiste CSV-bestanden daarna automatisch geladen.
Hoe dat laatste precies kon gebeuren weet ik nog steeds niet, maar het werkt.
Sindsdien draait eBUSd stabiel, zonder foutmeldingen, en zijn er inmiddels meer dan 300 sensoren actief.
Van temperaturen en compressorstarts tot energieverbruik en statuscodes: alles komt nu netjes binnen in Home Assistant.

De eerste resultaten
De eerste dashboards zijn inmiddels zichtbaar (zie screenshot hieronder): live waarden, kleurcodes per status en overzichtskaarten met ΔT-berekeningen.
Alle kaarten en tegels zijn door ChatGPT gemaakt — ik hoefde alleen de sensor-namen in te vullen en de YAML-code te plakken. En uiteraard kan ik via Home Assistent de gewenste kamertemperatuur, de stooklijn en de minimaal gewenste aanvoertemperatuur eenvoudig instellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PKdpvTPv9QgN72_wnOiY4sVHpvc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nn3fGYCUIVe9zF4kZ0MeNbe8.png?f=fotoalbum_large

Ik ben geen programmeur, maar ik heb gemerkt dat je met geduld, nieuwsgierigheid en een beetje AI-hulp verrassend ver kunt komen.
Door gewoon te blijven vragen, uitleg te laten genereren en elke foutregel met ChatGPT te ontleden, heb ik iets gebouwd dat ik zelf nooit voor mogelijk had gehouden.
En werkt dan nu alles goed? Nee, de berekening van het aantal minuten dat de warmtepomp per start draait werkt nog niet en de update van meerdere sensoren, zoals sensor.ebusd_hmu_targetflowtempen sensor.ebusd_hmu_energyintegral duurt veel te lang. Daar zou veel sneller een update van moeten komen. Iemand een idee waar dat aanligt?

[ Voor 6% gewijzigd door Arkor op 11-10-2025 07:22 ]


  • rik_1984
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 16:05
Ik ben sinds kort ook aan het experimenteren om mijn warmtepomp uit te lezen met ebusd. Ik was even in de war tussen de verschillende opties in HA, zoals plugin en integratie. Maar samen met ChatGPT kom je wel ver. De stappen die ik heb gevolgd, die werken:
  • C6 shield verbinden met wifi en MQTT configureren, dit werkte direct goed en ik kon de message feed uitlezen met MQTT Explorer
  • ebusd docker container installeren, inclusief de mqtt-hassio.cfg inladen, zie docker compose code hieronder
  • Nu wordt een deel van de data automatisch gevonden in HA
Het gekke is alleen dat dit maar een deel van de data is die door de C6 shield in MQTT wordt gepubliceerd. Een heel aantal velden worden niet automatisch gemapped. Ik heb al zitten zoeken in de mqtt-hassio.cfg file, maar ik kan daar het probleem ook niet vinden.

Wat ik bijvoorbeeld niet terugvind ik HA is WaterPressure. Deze wordt wel naar MQTT gepubliceerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJ2yBGEDTqQPDx7xYcg7CneKXUU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/PTMJMVTwqbaitvRhULTdjlLz.png?f=user_large

Ook heb ik bijvoorbeeld niet het modulatielevel van de buitenunit.

Ebusd lijkt met de automatische scan de juiste csv's in te laden. Dit is de hardware in mijn systeem

scan.08 = Vaillant;HMU00;0905;5103
scan.15 = Vaillant;CTLV3;0808;8004
scan.76 = Vaillant;VWZIO;0904;5103
scan.f6 = Vaillant;NETX3;0127;0404

Vooral de HMU00 en CTLV3 zijn relevant (warmtepomp en binnen thermostaat).

Heeft iemand een tip hoe ik deze velden in HA kan krijgen? Ik kan ze wel handmatig via de MQTT integratie mappen, maar ik heb liever alles automatisch gemapped via ebusd.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  ebusd:
    image: john30/ebusd:latest
    container_name: ebusd
    restart: unless-stopped
    network_mode: host    # handig voor serial/tcp en MQTT - vereenvoudigt toegang
    volumes:
      - ${HOME_DIR}/ebusd/mqtt-hassio.cfg:/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg:ro #zorgen dat de HA MQTT discovery de MQTT berichten van ebusd automatisch oppakt
    command:
      - --scanconfig
      - -d
      - "ens:192.168.200.13:9999"        # jouw eBUS gateway (C6)
      - --mqttjson                       # JSON output aanzetten
      - --mqtthost=192.168.200.101       # jouw MQTT broker IP
      - --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
      - --mqttport=1883
      - --mqttuser=ebus_c6
      - --mqttpass=xxxx
      - --mqtttopic=homeassistant/%circuit/%name
      - --loglevel=notice

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
Arkor schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:17:
@water_escape Ik heb lange tijd lopen worstelen om de juiste set CSV bestanden binnen te halen. Dan bleken er weer bestanden in een set te ontbreken, dan weer een verkeerde naam of een leeg bestand.
Uiteindelijk mbv ChatGTP de oplossing gevonden ("Hoe kan ik zorgen dat de eBusd add-on automatisch de juiste CSV laadt en niet afhankelijk is van lokale CSV bestanden") en heb allereerst ALLE oude CSV bestanden met File editor verwijderd. Tot er echt geen eentje meer overbleef.
Dat was in mijn situatie belangrijk omdat HA om onbekende reden steeds weer lokale CSV bestanden probeerde te gebruiken. (en die niet werkten)
Vervolgens de eBusd add-on verwijderd, inclusief alle bijbehorend bestanden ("Verwijder ook definitief de gegevens van deze add-on?") en de Add-on opnieuw geïnstalleerd.
In het Configuratieblad het Configpath leeg gelaten en voilà, na het opnieuw opstaren pakte hij automatisch de juiste CSV bestanden steeds online erbij. Geen lokale CSV bestanden meer en alles werkt.
Bij iedere stap bij het invullen van het Configuratieblad heb ik een screendump toegestuurd aan ChatGTP met de vraag of het zo goed was. Uiteindelijk is het gelukt. Zie ook mijn eerdere post hierboven Arkor in "Verwarming uitlezen met ebusd"
Ik had jou stuk gelezen idd, daarom benik er aan begonnen :).

Hoe staat jou config ingesteld nu? Ik heb net alles verwijdered en EbusD opnieuw geinstalled.
Hoe weet ik nu of ik alles krijg wat mogelijk is en hoe krijg ik nu write rechten?


dit geeft gpt aan op de error
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Goed nieuws: je bus leest en schrijft nu wél—zie o.a.

read hmu Status01 / RunDataElectricPowerConsumption 6.5 (live waarden)

update-write hmu SetMode ... (schrijven lukt)

De overgebleven fouten zijn van config/decoding, niet van de hardware:

received unknown MS cmd = bericht zonder (juiste) definitie in de CSV-config. Dat is normaal zolang nog niet alles gemapt is. 
Home Assistant Community
+1

ERR: invalid position bij basv CcTimer_* = je configbestand verwacht data op posities/lengtes die niet kloppen voor jouw firmware/regelaar. Dit is een bekende categorie issues in de ebusd-config repo. 
GitHub

Fix in 5 stappen

Gebruik de nieuwste configbuild (juiste mapping).
Zet je configpath op de actuele build en niet op verouderde lokale CSV’s.

Aanbevolen: configpath: "https://cfg.ebusd.eu/" (served vanaf de laatste mapping build van 2025-09-28). 
eBUS configuration files

Verwijder/rename eventuele lokale *.csv zodat de add-on ze niet preferent pakt.


Ik zie dit in MQTT, meeste op unknown, en de ebus CTLV is helemaal weg nu:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3a8WKbEkZ2hSXdbkc7v4J1pDaZk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/94kTMVK1dvY0fQCazsDhqIAq.png?f=user_large

[ Voor 29% gewijzigd door water_escape op 21-10-2025 10:45 ]

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
xarow schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:17:
[...]


--mqttvar=filter-direction=r|u|^w

Ik heb de eerste post aangepast :)
Dan heb ik hem zo.
Maar in het onderscript staat een andere url. of is dat als voorbeeld.

Read CSV config files from custom path. You can create a local copy of https://github.com/john30/ebusd-configuration in your "/config" folder and change configpath to e.g. "/config/ebusd-configuration/latest/en" [http://ebusd.eu/config/]


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t3l8ybsJLKBPVKIKQpSzPKt4D4c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6QARuEHsa8vBga0JUtCedHdm.png?f=fotoalbum_large

Ik krijg nu meer waardes te zien, maar ik mis de EbusD ctlv2 nog steeds , die is nodig geloof ik om temp in te stellen van warm water bijvboorbeeld.

[ Voor 8% gewijzigd door water_escape op 21-10-2025 15:50 ]

Water-Escape


  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 28-10 17:19
@water_escape zo staat mijn Config ingesteld. Config path is leeg om te voorkomen dat hij lokale csv gaat zoeken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-LCa1ac3qEYF_4Yxt77zsA0TFSI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8mqRKEdIgZBP95v30Lvyg7Dk.png?f=fotoalbum_large

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
xarow schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 19:39:
Ctlv een basv lijken beide identificatie 15 te hebben (ook aan de csv namen te zien in de repo). Dat is normaal niet de bedoeling op een bus netwerk. Ebusd pakt dus de eerste csv die in de lijst gevonden wordt.

Je kan eens die csv in de repo door scrollen om te kijken of die toch niet in de andere csvs te vinden is en dat het gewenste signaal wellicht wordt weggefilterd.

Ik ben nu even sporten, als ik tijd heb zal ik verder kijken of ik nog iets weet voor je
Ik zie dit in de repro idd. Maar wat ik er dan nu mee kan weet ik weer niet helaas :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-xJeqjr-mTlN6Jla7vvH0D1w75Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JKq46vnvhPzzmdfEirJb8B0g.png?f=user_large

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
gns1l schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 09:07:
@water_escape: Op de eerste regel van je YAML heb je "scanconfig: true" staan.
Maak daar "scanconfig: all" van (zonder quotes).

Ik denk dat ebusd dan probeert een betere fit voor device 15 te vinden en dan wel je VRC720 herkent.
Waarschijnlijk gaat HA dan ook betere sensoren vinden.
Dat mag niet, als ik "all" of "full" gebruik geeft hij error en slaat hij de settings niet op.
lijkt dus alleen true of false te mogen. (toggle on / toggle off)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6vqJCfTN-MGogmmr1LJ4lpEIYIk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JdXGy4RiFXcrEimRGyhXhEbf.png?f=fotoalbum_large

Failed to save add-on configuration, expected boolean. Got {'scanconfig': 'all', 'loglevel_all': 'notice', 'mqtttopic': 'ebusd', 'mqttint': '/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg', 'mqttjson': True, 'network_device': '192.xxxxx:9999', 'mode': 'ens', 'commandline_options': '--mqttvar=filter-direction=r|u|^w', 'configpath': 'https://ebus.github.io/'}

Water-Escape


  • gns1l
  • Registratie: Maart 2018
  • Niet online
Ik bedoelde de YAML van de addon.
Kun je ergens dat ADDR in die toggle aanpassen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XATPoOGCy1uwLjqnocCkK4y5l8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JdXGy4RiFXcrEimRGyhXhEbf.png?f=user_large

Ze zeggen dat je ADDR="full" kunt gebruiken ipv de default.

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
xarow schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:04:
[...]


Is die ook schrijfbaar? Zo ja, dan kan je die automatisering maken die je wilt. Zo nee, dan moeten we even kijken waarom die niet schrijfbaar is. Maar je csvs worden in ieder geval gewoon goed geladen *O*
Dit zou dan goed moeten zijn :)
Nu nog een automation die de waarde dan weer terug zet naar 55 ofzo na x tijd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F20oU_D8WzfwtD6R4mrDl29Mu9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/C2H0zPHO1Hza8oqiYWCznpz2.png?f=fotoalbum_large

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
Weet iemand welke waarde "Water Pressure" aangeeft. Dus hoeveel bar er in het systeem zit.
Deze komt wel binnen via de Vaillant addon (welke niet meer werkt) , maar ik zie hem niet in de EbusD waardes.

hetzelfde voor de thermostaat , welke waardes kunnen dit vervangen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZFudVNqitVqSPJ4uA44A-clhc38=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eqZOxvcrPM0QKgyhxy9CKmEP.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 49% gewijzigd door water_escape op 24-10-2025 10:20 ]

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
xarow schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 15:38:
@water_escape Ik zag dat er een apart veld was voor de mqtt variabelen in de add-on. Probeer eens het volgende:
code:
1
2
commandline_options:
mqttvar: filter-direction=r|u|^w,filter-name=


Hopelijk heb je dan zowel je flow als ook de schrijfbare operation modes. Operation modes staan namelijk wel als schrijfbaar geconfigureerd in de csv bestanden
Ik moest hem zo neerzetten: --mqttvar=filter-direction=r|u|^w,filter-name=
Nu heb ik extra waardes, waaronder de pressure.

Ik kan alleen nog steeds geen waardes in de HMU aanpassen , dat is wel nodig.

de onderste 4 zijn er ook bijgekomen, maar kan je verder niks mee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Idj30677RZeh2ml6JkevuYs1kEY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/n75imf3zK0Z9tAARCDMnxezw.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door water_escape op 24-10-2025 15:57 ]

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
xarow schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 19:03:
HwcMode van de hmu is inderdaad niet schrijfbaar. Wat geeft hwcopmode voor waarde dan?
Ik zie onderstaande, en jij?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wW24CtvZz9Q5UM8fJBMP9RUWDus=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YFWMDRKxDf9sVG6ChPRidwjx.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kLKHYZjCQ0WnFijkeoFBqvpGi-4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UmMvNppet3gQ9GH4zzSorSPR.png?f=user_large

Water-Escape


  • maarten_NL
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 28-10 22:30
water_escape schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 09:11:
[...]


Zou je kunnen delen hoe je diet doet? Ook hoe je de run zelf triggered?
Dit is om bij 45c al een run te triggeren door de doeltemperatuur van 52 voor 2u naar 62 te zetten, na 2u, weeer terug naar 52.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2XW4pw6EGzgtR98NCzHBgxRPTm0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oFomjGKmtMxtnpQfvZN9qAm3.png?f=fotoalbum_large

En hetzelfde als de warmtepomp toch aangaat voor de boiler lading, dan kijken of er nog zon aankomt en dan de doeltemperatuur verhogen zoals boven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SedRqr33bqWi01zYP4NB62TjYfc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OnyARR6UMjsoGwKlAdptLDdN.png?f=fotoalbum_large

Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
xarow schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 09:35:
[...]


Ik kan helaas niet ruiken hoe jou systeem in elkaar zit :P . Gebruik je HomeAssistant, lokale CSV, de oude github repo of de nieuwe. En gebruik je dan de csv bestanden in de map next of niet?

Als ik in ctlv2 csv kijk op de nieuwe github repo zie ik deze info erin voor de sfmode:
code:
1
2
r,,,HwcSFMode,hwc SF mode,,,b524,020001000d00,value,,IGN:4,,,,value,,UCH,0=auto;1=ventilation;2=party;3=veto;4=onedayaway;5=onedayathome;6=load,,
w,,,HwcSFMode,hwc SF mode,,,b524,020101000d00,value,,UCH,0=auto;1=ventilation;2=party;3=veto;4=onedayaway;5=onedayathome;6=load,,


Dan denk ik (niet getest) dat je code iets wordt als het volgende:
code:
1
2
3
4
5
6
7
action:
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: "ebusd/ctlv2/HwcSFMode/set"
          payload: >
            {% if trigger.to_state.state == 'on' %}
              onedayaway
heb ik dan toch ook de ctlv2 nodig om die onderdelen in te kunnen stellen?
Ik heb HwcSF nu alleen in de basv staan

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYbZ7MZZatX2vXXmcbshxolVGPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gb7XrUZNaLBhgJ9maBELekGL.png?f=fotoalbum_large

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
xarow schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:21:
[...]


Dit is de config uit de basv csv:
code:
1
2
r,,,HwcSFMode,hwc SF mode,,,b524,020001000d00,value,,IGN:4,,,,value,,UCH,0=auto;1=ventilation;2=party;3=veto;4=onedayaway;5=onedayathome;6=load,,
w,,,HwcSFMode,hwc SF mode,,,b524,020101000d00,value,,UCH,0=auto;1=ventilation;2=party;3=veto;4=onedayaway;5=onedayathome;6=load,,


Zoals je kan zien is dat precies hetzelfde. Volgens mij is zelfs die hele CSV hetzelfde. Dus ik neem aan als jij die naar onedayaway zet dat die dan ook naar de "afwezig" stand gestuurd wordt.

Het is in jou Homeassistant ook een select. Dus je kan die gewoon eens wijzigen en checken wat er gebeurt.
Sorry ik bedoel het zelf triggeren van het verwarmen van het water.
Het is nu via de planning gegaan (vaillant app) en als die aangaat veranderen deze waardes Alleen die kan allemaal niet zelf triggeren. Dus hoe kan ik wel zelf de warmwater opwarmen triggeren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w56ggbj0Leyjvhw0lGnfx1J5TeY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/D1et0lQ48XuWj8pPS83dDoCS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NA_j4FFdeNt4ncgjMfKn3IFkVco=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9c6qsqmwBa0nAuANq8Whvzly.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door water_escape op 30-10-2025 13:01 ]

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-10 15:14
xarow schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:45:
[...]


Maar als je dit aanpast, zie je dan ook schrijfbare waardes veranderen in je HA? Of zie je onbekende parameters wijzigen in de ebusd log.
Ah yes!

Dan zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRV8vwy55BFCKflZ8XnnDOhI23s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/optDyEXzs8Tdz80qxPw2mbvA.png?f=user_large

Als ik dit nu via HA doe, dan is "Day" idd water op temp houden. Zet ik hem weer op "auto", dan gaat hij het programma volgen en dus uit als er geen programma is.

Water-Escape

Pagina: 1 2