Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Skywalker
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 26-06 08:48

Skywalker

Use the force Luke!!

Topicstarter
Wie kan ons helpen met het volgende.

Wij wonen nu 2 jaar in onze (vrijstaande) nieuwbouw woning. Vanaf dag 1 (medio november 2020) hebben we moeite met de temperatuur in huis.

Ons huis wordt verwarmd middels een lucht -warmtepomp type Valliant AroTHERM VWL 55/3 A.
Hier hoort uiteraard een boiler bij en de hoofdverwarming is vloerverwarming, zowel op de begane grond als op de bovenverdieping. (zolder laat ik buiten beschouwing)

De thermostaat hangt in de woonkamer en is van het type multiMATIC VRC700

In de maanden april-oktober is er uiteraard niets aan de hand, maar tijdens de 'winter maanden' heeft de installatie erg veel moeite om de 'vraag temperatuur' te halen. Eigenlijk kun je wel zegen dat die temperatuur nooit gehaald wordt. Ik vraag om dit moment 20,5 en het is 19,5 op de thermostaat.
Buiten dat verbruikt de installatie in deze maanden ook (in onze ogen) extreem veel elektra. Zo'n 35/45 KWh per dag is heel normaal...

Ik heb hier al verschillende forum posts van voor naar achter doorgenomen en heb verschillende instellingen geprobeerd, maar ik heb nog geen instelling kunnen vinden die voor ons comfortabel aanvoelt.

De vloerverwarming is op de beneden verdieping volledig in gebruik, op de bovenverdieping hebben we op 2 slaapkamers de vloerverwarming bewust uit staan. (we slapen wel graag koud)

Sinds kort hebben we een 5 KW pelletkachel, die we gebruiken als 'bijverwarming' en sfeerhaard, maar deze is niet bedoeld om elke dag te gebruiken om het huis warm te stoken.

Wie kan ons helpen in de goede richting met tips, tricks of instellingen?

May the force be with you!!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Heb je een openbuffer, en zoja heeft die een eigen pomp? Zit de buffervoeler bovenin goed geplaatst en aangesloten? Stroomt de aanvoer van de warmtepomp door de buffer heen? Anders moet deze buffervoeler op de T-splitsing van buffer, aanvoer en warmtepomp. (Fotootje kan uitsluitsel geven)

Heb je gesloten of open verdelers voor de vloerverwarming?

Hoe staat de stooklijn en min/max ingesteld? En haal je ook de berekende aanvoertemperatuur?

35-45 kWh is inderdaad erg veel, je zou denken dat hij met zon groot opgenomen vermogen ook veel warmte af zou moeten geven.
Tenzij het elektrische element is bijgeschakeld, dat doet de efficiëntie flink dalen en het verbruik flink toenemen. Zeker iets om te controleren, indien deze aanwezig is.

[ Voor 16% gewijzigd door _ferry_ op 19-12-2022 19:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Skywalker
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 26-06 08:48

Skywalker

Use the force Luke!!

Topicstarter
Hi,

Allereerst super bedankt voor je reactie!

Je hebt heel veel vragen begrijp ik, maar ik heb helaas niet alle antwoorden ben ik bang.

Ik heb een hele partij foto's gemaakt, waaronder van de min/max en de stooklijn instellingen. Adaptieve stooklijn heb ik uit staan. Uiteindelijk is het nu na het koken 21c in huis, maar daar heeft hij wel de hele dag over gedaan.

Trouwens verwarmen staat op 'Auto' en het verwarmingsschema staat van 05:00 tot 23:00u

Hoe weet ik of de berekende aanvoertemperatuur gehaald wordt?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3H0-jBe4siWVfu6v0rSvCCw0SsA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DBfXrb1OLelYC7z37nQCUGU6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n0kY1j6vNw4HP-AYtkIYhPoOic8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NNRpy4r5i34nnLJmRlct6CTz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rguUuNrE29K1Gbh2LrsFfGX0vhU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/skyWXwWFONGvjZ0R0Uq8kwex.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/goVcLXpRqrisD49gk9VggRblH6s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pO4BrOT5axf0d5ZBBq1xqyLy.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uNF3KbIglKBLlISUm6MGcD6-Wis=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QzNoaPE9h65PEyK3mufFxfAa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pcNPi4qBcVXUzf8M4J91tEKlWIU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ilSx32TURbl9LeiXxpn8WAGj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzZP3tTZgO3m40nAb88r_CUJutQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AreCLQ2xvXuktaFTp3QlZkVx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QenCfxMeGOg0JHTKvJB9EVzSRuw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gz3kVITZq55k6Kg4yxmwVyuY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-FMM3saN0kn3zCYr2eLfyAEuXU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1hn4BmG052yqpFDeooB0XSXd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4mAg12LTvlaQ0_sET-QSoO_wB7M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4WaUoYX9Qr7Xa6J5kckfxWHT.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 82% gewijzigd door Skywalker op 19-12-2022 20:17 ]

May the force be with you!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

De berekende en gemeten aanvoertemperatuur zijn ook op de thermostaat uit te lezen. Berekende staat waarschijnlijk iets meer naar boven in het menu van foto 6 of 8.

Check vooral of deze uit staat (via dealer menu, toegangscode zou 00 of 17 moeten zijn):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vOT6BYWOnFOQ4Gc8vG5fC4p92gg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dOrVX1jrS0EqsZVQkK3njxsU.jpg?f=fotoalbum_large
Gezien je om 5 uur meteen een afname ziet van tegen de 2kw die ook niet meer verdwijnt gedurende de dag zou het mij niet verbazen als dit elektrisch element aan springt. En dat zou erg zonde zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Skywalker
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 26-06 08:48

Skywalker

Use the force Luke!!

Topicstarter
Ik zal vanavond eens kijken hoe eea ingesteld is.

Wat ik wel uit de Multimatic handleiding haal is het volgende....

6.2.6 Stooklijn
In CV-installaties met een warmtepomp krijgt de stooklijn
voor alle CV-circuits de waarde 0,6

6.2.7 Warm water
In CV-installaties met warmtepompen krijgt de gewenste
temperatuur warm water 55 °C.
In CV-installaties met warmteopwekkers krijgt de gewenste
temperatuur warm water 60 °C

May the force be with you!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:34
Wat is de reden dat je aanvoer maximaal 40c staat, met vloerverwarming zou ik eerder 30c verwachten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Skywalker
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 26-06 08:48

Skywalker

Use the force Luke!!

Topicstarter
Ramon_1984 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 11:59:
Wat is de reden dat je aanvoer maximaal 40c staat, met vloerverwarming zou ik eerder 30c verwachten.
Deze stond eerder zelfs op 55c, ik heb hem in het verleden al een keer lager gezet...

May the force be with you!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:34
Skywalker schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 12:59:
[...]


Deze stond eerder zelfs op 55c, ik heb hem in het verleden al een keer lager gezet...
Jeetje wat hoog, ik zou eens 32 bij -10 neerzetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:35

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

De / 3 serie waren we nog niet tegengekomen in Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen :)
Voor alleen vloerverwarming zou ik stooklijn 0,3 of 0,25 proberen (draai zelf 0,2, bj 2018).

De sprong naar 2000 watt lijkt er op te wijzen dat hij meteen vol gas gaat. Met een lagere stooklijn moet dat dan minder worden. Het resultaat moet dan zijn dat er langer op deellast gedraaid wordt, met hogere COP, lager elektriciteitsverbruik en meer comfort tot gevolg.

Om te testen zou ik eventuele nachtverlaging er uit halen. Dan ben je die verstoring ook kwijt en is het makkelijker om conclusies te trekken uit de maatregelen.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Skywalker
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 26-06 08:48

Skywalker

Use the force Luke!!

Topicstarter
Proton_ schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 16:00:
De / 3 serie waren we nog niet tegengekomen in Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen :)
Voor alleen vloerverwarming zou ik stooklijn 0,3 of 0,25 proberen (draai zelf 0,2, bj 2018).

De sprong naar 2000 watt lijkt er op te wijzen dat hij meteen vol gas gaat. Met een lagere stooklijn moet dat dan minder worden. Het resultaat moet dan zijn dat er langer op deellast gedraaid wordt, met hogere COP, lager elektriciteitsverbruik en meer comfort tot gevolg.

Om te testen zou ik eventuele nachtverlaging er uit halen. Dan ben je die verstoring ook kwijt en is het makkelijker om conclusies te trekken uit de maatregelen.
Ik had de /3 serie 1x voorbij zien komen als niet zo'n heel best ding... :'( Helaas zat deze in de woning.

Ik zal de stooklijn straks eens wat lager zetten en de nachtverlaging aanpassen. Hoe kan ik dat het beste doen? Ik was in de veronderstelling dat buiten het tijdschema de nachttemperatuur wordt gehanteerd. Daar zit maar 0,5c tussen. Maar ik had nu het idee, dat hij 's nachts gewoon helemaal niets doet.

Hopelijk komen er nog meer tips voorbij en kan ik langzaam op weg naar de juiste instellingen. Hieronder (uit de handleiding van de VCR 700/6) wordt overigens geadviseerd dat de stooklijn bij een warmtepomp op 0.6 moeten staan?
Dat vind ik zo lastig, je leest veel dingen die niet met elkaar overeen komen.

Bedankt voor de tips in ieder geal!

May the force be with you!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:35

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Gewoon een klokprogramma met van 0:00 tot 23:59 dezelfde temperatuur zal wel kunnen toch?

Ik zie het stuk uit de handleiding niet, maar de stooklijn op 0,6 lijkt me eerder een maximum dan een streefwaarde.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Skywalker
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 26-06 08:48

Skywalker

Use the force Luke!!

Topicstarter
Proton_ schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 17:07:
Gewoon een klokprogramma met van 0:00 tot 23:59 dezelfde temperatuur zal wel kunnen toch?

Ik zie het stuk uit de handleiding niet, maar de stooklijn op 0,6 lijkt me eerder een maximum dan een streefwaarde.
6.2.6 Stooklijn
In CV-installaties met een warmtepomp krijgt de stooklijn
voor alle CV-circuits de waarde 0,6

Ik ga sowieso het tijdschema aanpassen.

May the force be with you!!

Pagina: 1