Intergas HRE 36/30 icm Daikin EJHA04AV3 instellen en vragen

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Beste mensen,

Met veel interesse volg ik de laatste tijd verschillende topics in dit forum m.b.t. hybride warmtepompen - in het bijzonder die van Daikin. Helaas ben ik niet zo technisch onderlegd als velen van jullie, vandaar dit topic.

Mijn Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A heb ik 2 jaar geleden laten plaatsen, deze werkt prima. Toentertijd had ik nog nooit van een hybride warmtepomp gehoord O-) , zodoende dat ik toen niet meteen voor de Daikin/Intergas combi ben gegaan.

Mijn Daikin Altherma Monobloc EJHA04AV3 heb ik afgelopen zomer laten plaatsen. Een heel lang verhaal kort: toen het een maand geleden kouder begon te worden merkte ik dat het één en ander niet goed werkte en toen bleek dat de warmtepomp verkeerd was aangesloten op de CV (de bedrading). Tot overmaat van ramp is de installateur ondertussen failliet gegaan - niet gek aangezien hij er bij mij een zooitje van heeft gemaakt maar dit is, als het goed is, nu opgelost. Tot zover de inleiding. Als ik nog lezers heb overgehouden dan heb ik 2 vragen:

Vraag 1

Ik vroeg me af of iemand van jullie mij in Jip en Janneke taal kunnen helpen om mijn Daikin wat gunstiger te kunnen instellen/afstellen m.b.t. de stooklijn en dergelijke. Ik ben niet het type persoon die zelf vanalles gaat "tweaken" aan de installatie, ook hoef ik niet perse het uiterste eruit te halen. Ik wil gewoon een goed afgestelde/relatief zuinige installatie. Ter informatie: ik heb een 2-onder-1 kap woning, 135 m2, met vloer- en spouwmuurisolatie, beneden gloednieuwe deuren en kozijnen met dubbelglas, boven oudere kozijnen met dubbelglas. Ik heb beneden (oude) vloerverwarming + radiatoren, boven radiatoren.

Vraag 2

De Intergas CV beschikt over een vraaggestuurde-, eco- en comfortstand voor tapwater. Degene die mijn wamtepomp de afgelopen week correct op de CV heeft aangesloten zegt dat ik geen gebruik meer kan maken van de comfortstand (sneller warm kraanwater) op de CV. Dit vanwege de extra pomp (zie foto) van de warmtepomp. Kunnen jullie dit beamen, valt hier omheen te werken? Snel warm water is met die koude weer toch wel erg fijn.

Ik hoop dat iemand mij een beetje wegwijs kan maken. Ik heb het idee dat zelfs de goede installateurs niet echt de knowhow hebben wat betreft fatsoenlijk instellen. Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag. Bij voorbaat dank!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7aPLkPkA1GlE9U-o-4KrrsDUMm0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VNwFZXRo5pCORvcpW27SfdJZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LmZvqoNF21eNW-8mE9BSembWM_g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2CbvnTJYNwT4ybFG5HdP2vmQ.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
[domme vraag weggehaald] Ik krijg de indruk dat Daikin in de cascade configuratie de drie-wegklep niet gebruikt die wel in de split-hybride zit, zodat het CV water altijd door de CV ketel heenstroomt, en dan is comfort-warmwater niet mogelijk (maar volgens mij ook niet echt nodig, het blok is al redelijk op temperatuur).

[ Voor 34% gewijzigd door arnoldniessen op 17-12-2022 18:14 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Hey @arnoldniessen, deze leidingen lopen via de binnenkant-muur naar de eerste verdieping. Daar gaan ze naar buiten de warmtepomp in.

De comfortstand op de Intergas is wel handig. Nu ik die stand niet kan gebruiken merk ik pas hoelang het duurt voordat bijvoorbeeld de douche echt warm is. Een luxe probleem, ik weet het, maar ik mis de comfortstand toch wel.

Het probleem waar ik ook tegenaan loop nu is dat ik de gewenste temperatuur (nu voor de vorm op 22 graden via Daikin thermostaat) gewoon niet haal. De ketel slaat wel aan (vlammetje rechtsboven) maar houd er na een tijdje, op 21.3 graden mee op). Het zal 'm hopelijk in de instellingen zitten maar ik kom er niet uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/to5Vw1l9ysI_a4YDirhha5yEG58=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F4qwE5zS2GdzujyexpeeyCSN.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 13:23:
Hey @arnoldniessen, deze leidingen lopen via de binnenkant-muur naar de eerste verdieping. Daar gaan ze naar buiten de warmtepomp in.
Sorry, mijn fout, ik had niet goed gekeken, de verbinding is wel te zien, en ze staan al in cascade zoals gebruikelijk.
DannyKastelijn schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 13:23:
De comfortstand op de Intergas is wel handig. Nu ik die stand niet kan gebruiken merk ik pas hoelang het duurt voordat bijvoorbeeld de douche echt warm is. Een luxe probleem, ik weet het, maar ik mis de comfortstand toch wel.
De comfortstand zorg ervoor dat het branderblok warm is. Zoals je waarschijnlijk weet, heeft de Intergas een afwijkende bouw: leidingwater loopt rechtstreeks door hetzelfde branderblok heen als het CV water. De warmtepomp en circulatiepomp moeten dus uit voordat je warmwater kunt gebruiken.

Zolang de warmtepomp aan is en de circulatiepomp draait, en zeker als de gasketel ook aan staat bij verwarming, is het branderblok al redelijk warm - zit de vertraging dan niet in het omschakelen?
DannyKastelijn schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 13:23:
Het probleem waar ik ook tegenaan loop nu is dat ik de gewenste temperatuur (nu voor de vorm op 22 graden via Daikin thermostaat) gewoon niet haal. De ketel slaat wel aan (vlammetje rechtsboven) maar houd er na een tijdje, op 21.3 graden mee op). Het zal 'm hopelijk in de instellingen zitten maar ik kom er niet uit.
Dat is vreemd. Wat is de gewenste AWT (op basis van stooklijn, zou zichtbaar moeten zijn op de gasketel als deze aan is) en de werkelijke AWT (zichtbaar in de thermostaat)? Deze modellen hebben last van overshoot als de gewenste AWT te veel overschreden wordt en dan gaan ze weer (tijdelijk) uit.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen de watertemperatuur verwarming staat ingesteld op 60 graden op de Intergas CV.

Wat betreft de Daikin, zie plaatjes hieronder. Ik hoop dat ik antwoord heb gegeven op jouw vraag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-gJDOnA-_Ky84UzUrIVUexpIsg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nlHOpSTLYyut5nkrJcOmUWfR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LANnWWedsx0wUCq6G2RWe6HmfIg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aZ83Fo7CeQ0j5FXIIBnmW6Zh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zbNeWWuSapImPlhtGXWyt-eOhfU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yTf0lDzoTyeBHbg3NfkCwSQd.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z6zreyZLJIU5Jo3zEexO0RnPOSw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z6RaGxjN62OR82nWUcKQpqzj.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 12% gewijzigd door DannyKastelijn op 17-12-2022 14:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 14:04:
Wat betreft de Daikin, zie plaatjes hieronder. Ik hoop dat ik antwoord heb gegeven op jouw vraag.
Dank je @DannyKastelijn, weet je ook hoe je stooklijn staat? Dat is menu 7.7.1.1, field settings [1-00] t/m [1-03]. Deze bepalen (samen met de buitentemperatuur en evt afh van de gemeten kamertemperatuur) de gewenste AWT=aanvoerwatertemperatuur.

Maar... het eerste scherm laat een aanvoerwatertemperatuur van 0,0C zien. Dat lijkt me niet goed (maar misschien is dat anders als hij aan staat, koelmiddeltemp 15 suggereert dat hij nu uit staat?). Als die temperatuur in bedrijf ook 0,0C blijft, verklaart dat dan de voortijdige stop?

Bij de ombouw van een reguliere naar een hybride gasketel moeten er (zoals ik het begrijp tenminste) 3 dingen gebeuren in de gasketel:
-vervangen elektronica (branderautomaat)
-aansluiten gasketel op warmtepomp met een 2-aderige kabel mbv een extra "current loop module" die op de branderautomaat X5 wordt aangesloten
-toevoegen extra temperatuursensor in de gasketel (ik dacht sensor S8) op connector X4 van de branderautomaat
Is dat allemaal gebeurd, met name die extra sensor?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen bedankt zover. Zie foto van de stooklijn.

Qua aansluiten: geen idee maar je zou verwachten dat dat allemaal goed gebeurt zou moeten zijn. De twee-aderige draad weet ik wel zeker want daar zat de fout in de eerste instantie. Degene die hier uiteindelijk alles heeft nagegekeken en gecorrigeerd doet dit ook voor z'n werk dus je zou zeggen dat het goed moet zijn. Maarja zoals een wijze, flinke kale man ooit zei: vertrouwen is goed, controleren is beter. Ga ik achteraan.

Ik kwam net thuis en zag op het display dat de WP aan het draaien was, zie extra foto met sensornformatie van een draaiende WP. De kamertemperatuur is een beetje een vertekend beeld omdat ik al 2 minuten voor de thermostaat stond te hijgen.

Wat ik ook bijzonder vind is dat de WP nu dus werkt terwijl dat, volgens mij, volgens mijn instellingen niet zou moeten kunnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FFBBUoU2ESge1mzTeFhSwzcF6WA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2pI4PSfGjiLJG5Iiuo0R9QIH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTOp4rZpms0t7WBNn8t6sqv-x5c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hn2jQHi5ClqGS6BktXrhOPDd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FG2tFFNclrM86477W5Edxuvm53A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D5N3Dq4CyH7Mb1kfHa90eVlK.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 46% gewijzigd door DannyKastelijn op 17-12-2022 18:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
BIj deze stooklijn en -1C buiten zou de target-aanvoerwatertemperatuur ongeveer 44C zijn. Het display (in ruststand) laat zien of je WP-only of hybride draait (kleine symbooltjes). Als je foto's de hybride mode laten zien (ik vermoed het) dan zou de warmtepomp het water van 29.6 naar 30.9 verwarmen en moet de gasketel de rest doen. Dan zou de gasketel "44" oid laten zien op het LED display en zou de aanvoerleiding "goed warm" moeten aanvoelen. Zoniet, staat er een (fout)melding op de gasketel?

De kamertemperatuur wordt overigens ook verstoord door de warmte van de backlight van het display.

Terzijde: die stooklijn is nu prima, maar als het buiten warmer is, gaat je systeem pendelen. Ik zou zelf de lijn vanaf bv 10C op minstens 30C zetten, en dan het systeem een deel van de dag of nacht uitzetten.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen ik had mijn bericht hierboven nog wat aangevuld net op het moment dat jij reageerde. Zie hierboven.

De CV geeft op dit moment niks aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/--14L5orq4aqKU4y2AfRMlF9ZS0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VFY3RKxa4zO98lYNruZzWFuY.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 64% gewijzigd door DannyKastelijn op 17-12-2022 18:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
Soms probeert hij het WP-only, om er dan achter te komen dat dat niet lukt, maar hier vermoed ik dat de 0,0 melding het probleem is.
DannyKastelijn schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:11:
@arnoldniessen ik had mijn bericht hierboven nog wat aangevuld net op het moment dat jij reageerde. Zie hierboven.
Ik herken de aanvulling niet?
DannyKastelijn schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:20:
@arnoldniessen bedankt zover. Zie foto van de stooklijn.
Wat ik ook bijzonder vind is dat de WP nu dus werkt terwijl dat, volgens mij, volgens mijn instellingen niet zou moeten kunnen.
Ik begrijp je hier niet helemaal. Tussen -5C en +5C mogen zowel WP als gasketel werken.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen ah ok mijn fout, staan die +5 en -5 graden voor nu goed ingesteld?

Wat betreft de 0,0 graden aanvoerwater, dat is iets wat ik waarschijnlijk niet zelf kan oplossen. Het warmtepomp gebeuren is echt nieuw voor me. Heb jij een suggestie, iets wat ik de installateur kan voorleggen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:36:
@arnoldniessen ah ok mijn fout, staan die +5 en -5 graden voor nu goed ingesteld?

Wat betreft de 0,0 graden aanvoerwater, dat is iets wat ik waarschijnlijk niet zelf kan oplossen. Het warmtepomp gebeuren is echt nieuw voor me. Heb jij een suggestie, iets wat ik de installateur kan voorleggen?
Ja, +5 mag misschien wel lager, afh van je huis. De -5 instelling gebruik ik niet, de WP mag hier altijd (een beetje) meedoen.

Deze post geeft aan de aansluiting van S8 op de elektronica weer: ombouw-met-sensor-uit-090347. Al geeft MarviinL aan dat de WP helemaal niets zou doen zonder die sensor.

Als uit de ombouw offerte (of uit communicatie met voormalige installateur) niet blijkt of je de sensor hebt, kom je er alleen achter of je die sensor hebt door de uitgaande CV buis of het elektronica blok te bekijken (spanning eraf, 2 schroefjes los, kap eraf, waar de sensor precies zit weet ik niet, en anders evt elektronica blok naar voren schuiven en kantelen en kijken of er een stekker in de X4 connector zit).

Ik heb zelf een ander type (de 1e combi), misschien dat iemand met hetzelfde type meer kan aangeven over deze situatie.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teaubiasch
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13:29
Je geeft aan dat de Intergas er al hing, en later de Daikin toegevoegd. Ik zie op de foto dat ze in serie staan. Het is niet erg gebruikelijk dat de installateur de branderautomaat wisselt. Ik ben benieuwd of de Daikin echt met de branderautomaat "praat", of dat hij alleen aan/uit doorgeeft. Weet je hoe je in het installateursmenu komt?
YouTube: Daikin Hybride+Altherma 2 - Installateursniveau kiezen

Kun je kijken hoe de systeemlayout staat geconfigureerd? Installateursmenu -> Systeemlayout -> Standaard -> Hybridischsysteemtype

Dat zou ook verklaren waarom hij 0 graden aanvoertemperatuur aangeeft.

[ Voor 5% gewijzigd door Teaubiasch op 17-12-2022 20:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Hey @arnoldniessen, ga ik achteraan, durf ik zo niet te zeggen.

@Teaubiasch bedankt, ik heb hieronder 2 foto's bijgevoegd van alle instellingen in dat menu + een foto van AWT primair instellingen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E7vI87Gi17TJicHN78Sv5j-_bxc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zyj33kh5J9mrRr4rIRRvzxRy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_y4QpdCphmwqzgaxtFaLFq-Hy8o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mE1944NSShmsgYObM6lsDpRm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cdb3Os48SIPMRF1zbKz2XcHuS3M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sb1lf0ya9IXOpWHXp4hWRUaL.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 38% gewijzigd door DannyKastelijn op 18-12-2022 08:38 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

De warmtepomp had parallel aangesloten moeten worden.
Een branderautomaat van Daikin erin plaatsen mag geen eens, dan omzeil je zelfs de keuring van het toestel etc.

Alleen de speciale Daikin/Intergas ketel met aansluitset kan full hybride functioneren.

[ Voor 21% gewijzigd door DutchWing op 18-12-2022 00:03 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teaubiasch
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13:29
Daar was ik al bang voor. Hij staat ingesteld op "bivalente boiler" oftewel, hij geeft een aan/uit signaal aan de ketel als de warmtepomp het niet aan kan, of onder de evenwichtstemperatuur komt.

Inderdaad wat DutchWing zegt. Helaas heeft jouw installateur de handleiding niet goed gelezen. De ketel kan alleen in serie met de warmtepomp staan als hij samenwerkt met de speciale Intergas/Daikin ketel. Jij hebt een "gewone" intergasketel, in dit geval had hij hem als "gasboiler van derden" moeten aansluiten. Hij heeft de handleiding maar voor de helft gelezen, gezien hij wel de terugslagkleppen heeft gemonteerd.

De enige oplossing is om het hydraulisch systeem aan te passen, en de ketel en warmtepomp parallel aan te sluiten, of de ketel vervangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@Teaubiasch bedankt voor jouw moeite en tijd. Dat installateur #1 er een bende van had gemaakt was mij al duidelijk. Die is dus niet voor niks failliet verklaard. Wist alleen niet zeker of degene, die mij nu uit de brand helpt, dit ook weet. Ik stuur dit naar hem door.

[ Voor 16% gewijzigd door DannyKastelijn op 18-12-2022 13:01 ]


  • MarviinL
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-09 18:10
Om ook even in te haken op dit topic, onderstaand is het hydraulisch schema van Daikin m.b.t. de add-on installatie.
Wellicht kun je nog controleren of dit nu daadwerkelijk zo aangesloten is.

Bij mij kwam inderdaad een foutmelding omdat de sensor niet aangesloten was en dus op die manier ook niet de aanvoerwatertemperatuur gemeten kon worden. Ik vermoed dat dit bij jou niet gebeurd omdat deze als Bivalent (add on) is geinstalleerd en dus alleen via aan/uit kan communiceren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aLVIpPvbDGHBtmVnz9ntOTg60V4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WNJ2PcC8wtmZns7H1nKEvRGD.jpg?f=fotoalbum_large

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@MarviinL dankjewel maar voor mijzelf is dit echt abracadabra :).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PMD
  • Registratie: September 1999
  • Niet online

PMD

Beter laat dan dood

Begrijp ik het dan goed dat de Daikin ook enkel een aan/uit contact kan sturen naar de ketel? en dat de ketel dus niet meer kan moduleren? of is het niet zo eenvoudig?


Ben je al verder gekomen met je warmtepomp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@PMD helaas heb ik niet de kennis om jouw vraag te beantwoorden :) :). Ben nu aan het wachten op een erkende Daikin installateur uit Wijchen - maarja - die heeft het natuurlijk druk met z'n eigen klanten dus dat duurt nog effe ben ik bang.

Mocht iemand contactgegevens van een vakman hebben dan ontvang ik die graag. Ik woon in Eindhoven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen @Teaubiasch beide bedankt voor jullie reacties. De boel bleek, zoals ondertussen voor 99% duidelijk was, verkeerd aangesloten. Ik heb met veel moeite en pijn een vakman gevonden die alles wél goed heeft kunnen aansluiten. Echter, deze vakman is dan geen expert in het instellen via de thermostaat.

Hier loop ik nu nog tegenaan: de warmtepomp houdt de woonkamer nu op zo'n 20.5 graden, zonder hulp van de CV (ook tijdens de koude dagen van een paar weken geleden). Ik ben daar niet ontevreden over maar voor het comfort zie ik toch liever een tempratuur van een 'goeie' 21 graden, dag en nacht - ongeacht het weer buiten - zonder al teveel schommelingen. En dat krijg ik niet voor elkaar.

Zie de bijvoegde foto's van mijn instellingen. Hebben jullie wellicht tips voor betere instellingen? Ter informatie: ik heb een redelijk goed geïsoleerde 135m2 twee-onder-één-kap woning met oude vloerverwarming en radiatoren (wordt van de zomer vervangen door alleen nieuwe vloerverwarming beneden). Zoals eerder vermeld heb ik dus niet de "echte" Daikin/Intergas combi.

Bij voorbaat dank _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4FFmR9Tvy4WwmZhW1c3sOUMCR6s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DkgoEQ95eJNk9F2SwoJ1WlXX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6db0SLWb_BhCUlhL3hpz-CTQZ4U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yjnWpVrX06CJburvQH2BR7k9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LnrajP7dH3ZEXR10ZC_v8qeXorI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QZJBjOqDhMiVXWqDY0SS8R97.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pB5SLHBVx_HsQSaJRWSakByhax0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XHxIxznjYdMJkwYEUUnBiRNV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7rzCxxulAyuST-YcEWQlY12ddPM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1vq6dSpG1L7coHFRCBITtVEL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0iaxyDU4l7KUIpzyxvF57J6eR0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0EBOMNuD2sW1MxZ6oovgiLXb.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wPwwjwKY7_NWCXJEmPosaN6iEpY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQh6jItCXITZeBByOOVnYnTE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVxfZDdIo70RbQe3jNGdh36E98Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hoOKc1Fttt8V9XNO8mS1oWa0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/von4iS4jfVLj3GRWQ92FUaMRy2Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XWqqQm69NmGuX0SWb0YW51Rc.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fFcn58hUIxbtKEhQi2CMUr0i1qA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vi3nlvoKelNcMDIv7CxIqSCV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jWw593STjAi2Spt50RAVCoEi22U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TECgw58Gep6sWXbmL1014DRj.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 14:06:
@arnoldniessen @Teaubiasch beide bedankt voor jullie reacties. De boel bleek, zoals ondertussen voor 99% duidelijk was, verkeerd aangesloten. Ik heb met veel moeite en pijn een vakman gevonden die alles wél goed heeft kunnen aansluiten. Echter, deze vakman is dan geen expert in het instellen via de thermostaat.

Zie de bijvoegde foto's van mijn instellingen. Hebben jullie wellicht tips voor betere instellingen? Ter informatie: ik heb een redelijk goed geïsoleerde 135m2 twee-onder-één-kap woning met oude vloerverwarming en radiatoren (wordt van de zomer vervangen door alleen nieuwe vloerverwarming beneden). Zoals eerder vermeld heb ik dus niet de "echte" Daikin/Intergas combi.
Ben je bij die aanpassing overgestapt van cascade op parallelgebruik?

Is het niet vreemd dat aanvoerwater nog steeds 0,0C aangeeft?

Verder hoort bij deze stooklijn en bij 9,0C buitentemperatuur de aanvoerwatertemperatuur 32.2C te zijn, en met "aangepaste AWT" zelfs iets hoger want 21,2 < 22,0. Maar AWT is hier maar 27,7C, dat is te laag, is dat altijd zo of een moment-opname?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Hey @arnoldniessen

Zie hier een foto van vanochtend rond 07:45. De warmtepomp is nu inderdaad parallel aangesloten, er klopte nog een hoop meer niet maar dat is nu gelukkig opgelost.

Wat betreft die 0,0 graden. Kan het niet zo zijn dat mijn Daikin deze sensor standaard niet heeft, maar deze wel standaard wordt weergegeven in de thermostaat - voor bijvoorbeeld de Daikin/Intergas combinatie?

Hoe krijg ik volgens jou de aanvoerwatertemperatuur omhoog? Andere suggesties zijn ook welkom aangezien ik nog echt lerende ben wat betreft een Daikin in/afstellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CiJqyfZqego4NmMGc_YgRI9nyfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3vLwmxiOqPcvvqjYXatksrY4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door DannyKastelijn op 02-02-2023 08:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DemiF
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 12-01 10:51
Bij ons is de 1e temp ook 0,0. Je mag de 2e. Hanteren/ uitlezen
Om deze hoger te krijgen is beste de stooklijn te verhogen die van mij staat vandaag op ca 37 gr. Bij 7 gr.
Kijk eens op deze link https://vscope.at/heizkurve/ dan kun je experimenteren de de temperaturen.

Succes

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Misschien heb je sowieso nog iets aan dit filmpje + parameters.

Installatie filmpje:
YouTube: Installatie en inbedrijfstellen Daikin Altherma H Hybride Mono

Parameters:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmsY4cgjytiXgnIbmJsSQzPcDq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IYLfRxJ8a0lx7Jq9lyBFZAbt.jpg?f=fotoalbum_large

Hoeveel is je jaar gasverbruik zonder warmtepomp? C-03 moet minimaal 1 graad lager als parameter 5.01

Bij woningen met een gasverbruik tot 800m3 (indien van toepassing voor jou) kun je proberen parameter C-03 op -3 te zetten en parameter 5.01 op -2.

Advies is geen nachtverlaging toe te passen.

[ Voor 26% gewijzigd door DutchWing op 02-02-2023 20:47 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 08:05:
Hey @arnoldniessen

Zie hier een foto van vanochtend rond 07:45. De warmtepomp is nu inderdaad parallel aangesloten, er klopte nog een hoop meer niet maar dat is nu gelukkig opgelost.

Wat betreft die 0,0 graden. Kan het niet zo zijn dat mijn Daikin deze sensor standaard niet heeft, maar deze wel standaard wordt weergegeven in de thermostaat - voor bijvoorbeeld de Daikin/Intergas combinatie?

Hoe krijg ik volgens jou de aanvoerwatertemperatuur omhoog? Andere suggesties zijn ook welkom aangezien ik nog echt lerende ben wat betreft een Daikin in/afstellen.
Ja, 0,0 is afwezigheid sensor. Maar de lage aanvoerwatertemperatuur suggereert dat de warmtepomp hier helemaal niet aan staat (of pendelt en even uit staat). Jammer dat dit systeem geen flow kan laten zien. Kun je het elektriciteitsverbruik loggen?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
arnoldniessen schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 22:00:
[...]


Ja, 0,0 is afwezigheid sensor. Maar de lage aanvoerwatertemperatuur suggereert dat de warmtepomp hier helemaal niet aan staat (of pendelt en even uit staat). Jammer dat dit systeem geen flow kan laten zien. Kun je het elektriciteitsverbruik loggen?
Ik kan het verbruik helaas niet loggen, zou niet weten hoe :*). Dat de warmtepomp soms uit/aan gaat kan ik denk ik wel beamen, kan ik zien op de thermostaat als ik er op let. Ik heb hier geen exacte momenten of data van.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
DutchWing schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 20:21:
Misschien heb je sowieso nog iets aan dit filmpje + parameters.

Installatie filmpje:
YouTube: Installatie en inbedrijfstellen Daikin Altherma H Hybride Mono

Parameters:
[Afbeelding]

Hoeveel is je jaar gasverbruik zonder warmtepomp? C-03 moet minimaal 1 graad lager als parameter 5.01

Bij woningen met een gasverbruik tot 800m3 (indien van toepassing voor jou) kun je proberen parameter C-03 op -3 te zetten en parameter 5.01 op -2.

Advies is geen nachtverlaging toe te passen.
Bedankt! Ik heb jouw suggesties doorgevoerd in mijn thermostaat, verder stond alles goed ingesteld :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 08:37:
Ik kan het verbruik helaas niet loggen, zou niet weten hoe :*). Dat de warmtepomp soms uit/aan gaat kan ik denk ik wel beamen, kan ik zien op de thermostaat als ik er op let. Ik heb hier geen exacte momenten of data van.
Verbruik: slimme meter of tussenmeter. Aan/uit loggen kan met LAN adapter, P1P2serial, of ESPAltherma.

Als je systeem pendelt, is de gemiddelde AWT/warmteafgifte minder dan je stooklijn eigenlijk nastreeft, dus dat pendelen moet je zien te voorkomen (inefficient en ivm slijtage).

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
arnoldniessen schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 22:46:
[...]


Verbruik: slimme meter of tussenmeter. Aan/uit loggen kan met LAN adapter, P1P2serial, of ESPAltherma.

Als je systeem pendelt, is de gemiddelde AWT/warmteafgifte minder dan je stooklijn eigenlijk nastreeft, dus dat pendelen moet je zien te voorkomen (inefficient en ivm slijtage).
Bedankt, wat kan ik het beste aanpassen aan mijn stooklijn? (in Jip en Janneke taal aub 😂)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 08:26:
Bedankt, wat kan ik het beste aanpassen aan mijn stooklijn? (in Jip en Janneke taal aub 😂)
Iets hoger, zodat hij niet meer pendelt. Dus bv van (-10;55) - (+15;25) naar (-10;+55) - (+15,+35). Dan zul je vermoedelijk zien dat de kamer sneller warm wordt en je kamerthermostaat je systeem uitzet; dan die +35 verlagen (of die +15 verlagen naar +12 or +10) totdat het systeem wel goed en zuinig draait.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
arnoldniessen schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 11:42:
[...]


Iets hoger, zodat hij niet meer pendelt. Dus bv van (-10;55) - (+15;25) naar (-10;+55) - (+15,+35). Dan zul je vermoedelijk zien dat de kamer sneller warm wordt en je kamerthermostaat je systeem uitzet; dan die +35 verlagen (of die +15 verlagen naar +12 or +10) totdat het systeem wel goed en zuinig draait.
Bedankt hier kan ik wat mee. Aanvoerwatertempatuur is nu te hoog, 39 graden, en de temperatuur loopt iets te hoog op. Is het nu logisch dat ik die 35 graden iets naar beneden bijstel, of toch die 15 graden iets omlaag doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:09:
Bedankt hier kan ik wat mee. Aanvoerwatertempatuur is nu te hoog, 39 graden, en de temperatuur loopt iets te hoog op. Is het nu logisch dat ik die 35 graden iets naar beneden bijstel, of toch die 15 graden iets omlaag doen?
Maakt nu niet zo veel uit, het is meestal kouder dan 12 graden. Je wilt het schuine deel van de stooklijn laten passen bij je huis.

Het voorkomen van snel-cyclisch pendelen in voor/na-seizoen bepaalt de benodigde minimale AWT (25, 30, 35, afh van je huis, en daarmee indirect het punt waar je van schuin naar recht overgaat).

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • eWobbuh
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 23-09 11:28
Een vraagje van een mede eigenaar van EJHA04AV3 sinds een week of 2. Sinds het begin draait hij eigenlijk prima. De temperaturen zijn echter ook redelijk hoog geweest. Indien het nodig was ging ongeveer 2 uur aan, en de gewenste temperatuur was bereikt.

Nu het weer iets kouder is, merk ik dat de warmtepomp een lange tijd lijkt te draaien zonder dat er echt iets gebeurd. Afgelopen nacht (1-2 graden buiten); hij is om 3:30 aangegaan tot nu (8:30), en het is in de woonkamer nu een halve graad omhoog gegaan. De temp staat ingesteld op 21:5, is aangegaan op 21.0 en staat na 5 uur werken (continue 1500w verbruik) op 21.5.

Ik heb een goed geïsoleerd huis van 2011, en hij verwarmt alleen de vloerverwarming van de begane grond (+- 65m2).

Nog even los van alle instellingen; is dit normaal?

greetz, me


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:49
eWobbuh schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 08:59:
Een vraagje van een mede eigenaar van EJHA04AV3 sinds een week of 2. Sinds het begin draait hij eigenlijk prima. De temperaturen zijn echter ook redelijk hoog geweest. Indien het nodig was ging ongeveer 2 uur aan, en de gewenste temperatuur was bereikt.

Nu het weer iets kouder is, merk ik dat de warmtepomp een lange tijd lijkt te draaien zonder dat er echt iets gebeurd. Afgelopen nacht (1-2 graden buiten); hij is om 3:30 aangegaan tot nu (8:30), en het is in de woonkamer nu een halve graad omhoog gegaan. De temp staat ingesteld op 21:5, is aangegaan op 21.0 en staat na 5 uur werken (continue 1500w verbruik) op 21.5.

Ik heb een goed geïsoleerd huis van 2011, en hij verwarmt alleen de vloerverwarming van de begane grond (+- 65m2).

Nog even los van alle instellingen; is dit normaal?
Lees dit forum even door, staat een paar keer benoemd
Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Klopt, maar voor de leek wordt er dan vrij weinig duidelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jkwakman
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 25-08-2023
Dag, ik heb een vraag over de installatie van bovengenoemde combinatie. Ik moet de zogenaamde 'bivalente signaalkabel' aanleggen, maar kan nergens vinden hoe ik die op de Intergas (de combiketel) moet aansluiten. Sluit ik hem gewoon aan op X4 6-7, de aan-uit schakeling?
Thx
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NJg8CHG71PwqzTwp1FJZCjQ6p60=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j146ctM5kAsZWXZ5niou3tgW.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Goedemorgen beste mensen. Nog steeds problemen met onze warmtepomp. Hij is ondertussen wél correct aangesloten en de instellingen via thermostaat kloppen ook: standaard instellingen voor onze situatie.

Toch werkt de warmtepomp niet mee. Hij slaat soms even aan, 10 tot 15 minuten, en daarna houd hij er weer mee op. Via het display van de thermostaat zie ik dan dat alleen de pomp draait, soms werkt de compressor ook even mee. Verder geen foutmeldingen of iets dergelijks.

Iemand van jullie (sommige) briljante geesten nog ideeën of aanbevelingen? Dit is mijn laatste redmiddel voordat ik, wederom, veel geld kwijt ben aan uurloon. Mijn installateur is destijds failliet gegaan dus ik mag zelf voor de meeste kosten opdraaien.

Bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:02
DannyKastelijn schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 08:26:
Hij slaat soms even aan, 10 tot 15 minuten, en daarna houd hij er weer mee op. Via het display van de thermostaat zie ik dan dat alleen de pomp draait, soms werkt de compressor ook even mee. Verder geen foutmeldingen of iets dergelijks.
Houdt hij er "even" mee op of wat langer? Indien even, dan gok ik dat je last hebt van overshoot en pendelen, dat is een zwak punt van dit systeem. Om te kijken of dat het is, kun je het volgende doen:
-wat is de buitentemperatuur?
-wat is de gewenste AWT op basis van stooklijn en buitentemperatuur?
-klopt het dat de werkelijke AWT na 10-15 min (some redelijk plots) oploopt tot 2 graden boven de gewenste AWT waarna de compressor uitgaat, hij pauzeert, en het 5 minuten later weer probeert, en weer overshoot?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos

Pagina: 1