Intergas HRE 36/30 icm Daikin EJHA04AV3 instellen en vragen

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Beste mensen,

Met veel interesse volg ik de laatste tijd verschillende topics in dit forum m.b.t. hybride warmtepompen - in het bijzonder die van Daikin. Helaas ben ik niet zo technisch onderlegd als velen van jullie, vandaar dit topic.

Mijn Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A heb ik 2 jaar geleden laten plaatsen, deze werkt prima. Toentertijd had ik nog nooit van een hybride warmtepomp gehoord O-) , zodoende dat ik toen niet meteen voor de Daikin/Intergas combi ben gegaan.

Mijn Daikin Altherma Monobloc EJHA04AV3 heb ik afgelopen zomer laten plaatsen. Een heel lang verhaal kort: toen het een maand geleden kouder begon te worden merkte ik dat het één en ander niet goed werkte en toen bleek dat de warmtepomp verkeerd was aangesloten op de CV (de bedrading). Tot overmaat van ramp is de installateur ondertussen failliet gegaan - niet gek aangezien hij er bij mij een zooitje van heeft gemaakt maar dit is, als het goed is, nu opgelost. Tot zover de inleiding. Als ik nog lezers heb overgehouden dan heb ik 2 vragen:

Vraag 1

Ik vroeg me af of iemand van jullie mij in Jip en Janneke taal kunnen helpen om mijn Daikin wat gunstiger te kunnen instellen/afstellen m.b.t. de stooklijn en dergelijke. Ik ben niet het type persoon die zelf vanalles gaat "tweaken" aan de installatie, ook hoef ik niet perse het uiterste eruit te halen. Ik wil gewoon een goed afgestelde/relatief zuinige installatie. Ter informatie: ik heb een 2-onder-1 kap woning, 135 m2, met vloer- en spouwmuurisolatie, beneden gloednieuwe deuren en kozijnen met dubbelglas, boven oudere kozijnen met dubbelglas. Ik heb beneden (oude) vloerverwarming + radiatoren, boven radiatoren.

Vraag 2

De Intergas CV beschikt over een vraaggestuurde-, eco- en comfortstand voor tapwater. Degene die mijn wamtepomp de afgelopen week correct op de CV heeft aangesloten zegt dat ik geen gebruik meer kan maken van de comfortstand (sneller warm kraanwater) op de CV. Dit vanwege de extra pomp (zie foto) van de warmtepomp. Kunnen jullie dit beamen, valt hier omheen te werken? Snel warm water is met die koude weer toch wel erg fijn.

Ik hoop dat iemand mij een beetje wegwijs kan maken. Ik heb het idee dat zelfs de goede installateurs niet echt de knowhow hebben wat betreft fatsoenlijk instellen. Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag. Bij voorbaat dank!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7aPLkPkA1GlE9U-o-4KrrsDUMm0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VNwFZXRo5pCORvcpW27SfdJZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LmZvqoNF21eNW-8mE9BSembWM_g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2CbvnTJYNwT4ybFG5HdP2vmQ.jpg?f=fotoalbum_tile

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Hey @arnoldniessen, deze leidingen lopen via de binnenkant-muur naar de eerste verdieping. Daar gaan ze naar buiten de warmtepomp in.

De comfortstand op de Intergas is wel handig. Nu ik die stand niet kan gebruiken merk ik pas hoelang het duurt voordat bijvoorbeeld de douche echt warm is. Een luxe probleem, ik weet het, maar ik mis de comfortstand toch wel.

Het probleem waar ik ook tegenaan loop nu is dat ik de gewenste temperatuur (nu voor de vorm op 22 graden via Daikin thermostaat) gewoon niet haal. De ketel slaat wel aan (vlammetje rechtsboven) maar houd er na een tijdje, op 21.3 graden mee op). Het zal 'm hopelijk in de instellingen zitten maar ik kom er niet uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/to5Vw1l9ysI_a4YDirhha5yEG58=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F4qwE5zS2GdzujyexpeeyCSN.jpg?f=fotoalbum_large

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen de watertemperatuur verwarming staat ingesteld op 60 graden op de Intergas CV.

Wat betreft de Daikin, zie plaatjes hieronder. Ik hoop dat ik antwoord heb gegeven op jouw vraag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-gJDOnA-_Ky84UzUrIVUexpIsg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nlHOpSTLYyut5nkrJcOmUWfR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LANnWWedsx0wUCq6G2RWe6HmfIg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aZ83Fo7CeQ0j5FXIIBnmW6Zh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zbNeWWuSapImPlhtGXWyt-eOhfU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yTf0lDzoTyeBHbg3NfkCwSQd.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z6zreyZLJIU5Jo3zEexO0RnPOSw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z6RaGxjN62OR82nWUcKQpqzj.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 12% gewijzigd door DannyKastelijn op 17-12-2022 14:06 ]


  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen bedankt zover. Zie foto van de stooklijn.

Qua aansluiten: geen idee maar je zou verwachten dat dat allemaal goed gebeurt zou moeten zijn. De twee-aderige draad weet ik wel zeker want daar zat de fout in de eerste instantie. Degene die hier uiteindelijk alles heeft nagegekeken en gecorrigeerd doet dit ook voor z'n werk dus je zou zeggen dat het goed moet zijn. Maarja zoals een wijze, flinke kale man ooit zei: vertrouwen is goed, controleren is beter. Ga ik achteraan.

Ik kwam net thuis en zag op het display dat de WP aan het draaien was, zie extra foto met sensornformatie van een draaiende WP. De kamertemperatuur is een beetje een vertekend beeld omdat ik al 2 minuten voor de thermostaat stond te hijgen.

Wat ik ook bijzonder vind is dat de WP nu dus werkt terwijl dat, volgens mij, volgens mijn instellingen niet zou moeten kunnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FFBBUoU2ESge1mzTeFhSwzcF6WA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2pI4PSfGjiLJG5Iiuo0R9QIH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTOp4rZpms0t7WBNn8t6sqv-x5c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hn2jQHi5ClqGS6BktXrhOPDd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FG2tFFNclrM86477W5Edxuvm53A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D5N3Dq4CyH7Mb1kfHa90eVlK.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 46% gewijzigd door DannyKastelijn op 17-12-2022 18:07 ]


  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen ik had mijn bericht hierboven nog wat aangevuld net op het moment dat jij reageerde. Zie hierboven.

De CV geeft op dit moment niks aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/--14L5orq4aqKU4y2AfRMlF9ZS0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VFY3RKxa4zO98lYNruZzWFuY.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 64% gewijzigd door DannyKastelijn op 17-12-2022 18:13 ]


  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Hey @arnoldniessen, ga ik achteraan, durf ik zo niet te zeggen.

@Teaubiasch bedankt, ik heb hieronder 2 foto's bijgevoegd van alle instellingen in dat menu + een foto van AWT primair instellingen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E7vI87Gi17TJicHN78Sv5j-_bxc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zyj33kh5J9mrRr4rIRRvzxRy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_y4QpdCphmwqzgaxtFaLFq-Hy8o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mE1944NSShmsgYObM6lsDpRm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cdb3Os48SIPMRF1zbKz2XcHuS3M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sb1lf0ya9IXOpWHXp4hWRUaL.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 38% gewijzigd door DannyKastelijn op 18-12-2022 08:38 ]


  • MarviinL
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-01 11:48
Om ook even in te haken op dit topic, onderstaand is het hydraulisch schema van Daikin m.b.t. de add-on installatie.
Wellicht kun je nog controleren of dit nu daadwerkelijk zo aangesloten is.

Bij mij kwam inderdaad een foutmelding omdat de sensor niet aangesloten was en dus op die manier ook niet de aanvoerwatertemperatuur gemeten kon worden. Ik vermoed dat dit bij jou niet gebeurd omdat deze als Bivalent (add on) is geinstalleerd en dus alleen via aan/uit kan communiceren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aLVIpPvbDGHBtmVnz9ntOTg60V4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WNJ2PcC8wtmZns7H1nKEvRGD.jpg?f=fotoalbum_large

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
@arnoldniessen @Teaubiasch beide bedankt voor jullie reacties. De boel bleek, zoals ondertussen voor 99% duidelijk was, verkeerd aangesloten. Ik heb met veel moeite en pijn een vakman gevonden die alles wél goed heeft kunnen aansluiten. Echter, deze vakman is dan geen expert in het instellen via de thermostaat.

Hier loop ik nu nog tegenaan: de warmtepomp houdt de woonkamer nu op zo'n 20.5 graden, zonder hulp van de CV (ook tijdens de koude dagen van een paar weken geleden). Ik ben daar niet ontevreden over maar voor het comfort zie ik toch liever een tempratuur van een 'goeie' 21 graden, dag en nacht - ongeacht het weer buiten - zonder al teveel schommelingen. En dat krijg ik niet voor elkaar.

Zie de bijvoegde foto's van mijn instellingen. Hebben jullie wellicht tips voor betere instellingen? Ter informatie: ik heb een redelijk goed geïsoleerde 135m2 twee-onder-één-kap woning met oude vloerverwarming en radiatoren (wordt van de zomer vervangen door alleen nieuwe vloerverwarming beneden). Zoals eerder vermeld heb ik dus niet de "echte" Daikin/Intergas combi.

Bij voorbaat dank _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4FFmR9Tvy4WwmZhW1c3sOUMCR6s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DkgoEQ95eJNk9F2SwoJ1WlXX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6db0SLWb_BhCUlhL3hpz-CTQZ4U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yjnWpVrX06CJburvQH2BR7k9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LnrajP7dH3ZEXR10ZC_v8qeXorI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QZJBjOqDhMiVXWqDY0SS8R97.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pB5SLHBVx_HsQSaJRWSakByhax0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XHxIxznjYdMJkwYEUUnBiRNV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7rzCxxulAyuST-YcEWQlY12ddPM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1vq6dSpG1L7coHFRCBITtVEL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0iaxyDU4l7KUIpzyxvF57J6eR0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0EBOMNuD2sW1MxZ6oovgiLXb.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wPwwjwKY7_NWCXJEmPosaN6iEpY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQh6jItCXITZeBByOOVnYnTE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVxfZDdIo70RbQe3jNGdh36E98Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hoOKc1Fttt8V9XNO8mS1oWa0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/von4iS4jfVLj3GRWQ92FUaMRy2Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XWqqQm69NmGuX0SWb0YW51Rc.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fFcn58hUIxbtKEhQi2CMUr0i1qA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vi3nlvoKelNcMDIv7CxIqSCV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jWw593STjAi2Spt50RAVCoEi22U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TECgw58Gep6sWXbmL1014DRj.jpg?f=fotoalbum_tile

  • DannyKastelijn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
Hey @arnoldniessen

Zie hier een foto van vanochtend rond 07:45. De warmtepomp is nu inderdaad parallel aangesloten, er klopte nog een hoop meer niet maar dat is nu gelukkig opgelost.

Wat betreft die 0,0 graden. Kan het niet zo zijn dat mijn Daikin deze sensor standaard niet heeft, maar deze wel standaard wordt weergegeven in de thermostaat - voor bijvoorbeeld de Daikin/Intergas combinatie?

Hoe krijg ik volgens jou de aanvoerwatertemperatuur omhoog? Andere suggesties zijn ook welkom aangezien ik nog echt lerende ben wat betreft een Daikin in/afstellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CiJqyfZqego4NmMGc_YgRI9nyfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3vLwmxiOqPcvvqjYXatksrY4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door DannyKastelijn op 02-02-2023 08:06 ]


  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Misschien heb je sowieso nog iets aan dit filmpje + parameters.

Installatie filmpje:
YouTube: Installatie en inbedrijfstellen Daikin Altherma H Hybride Mono

Parameters:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmsY4cgjytiXgnIbmJsSQzPcDq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IYLfRxJ8a0lx7Jq9lyBFZAbt.jpg?f=fotoalbum_large

Hoeveel is je jaar gasverbruik zonder warmtepomp? C-03 moet minimaal 1 graad lager als parameter 5.01

Bij woningen met een gasverbruik tot 800m3 (indien van toepassing voor jou) kun je proberen parameter C-03 op -3 te zetten en parameter 5.01 op -2.

Advies is geen nachtverlaging toe te passen.

[ Voor 26% gewijzigd door DutchWing op 02-02-2023 20:47 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


  • jkwakman
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 25-08-2023
Dag, ik heb een vraag over de installatie van bovengenoemde combinatie. Ik moet de zogenaamde 'bivalente signaalkabel' aanleggen, maar kan nergens vinden hoe ik die op de Intergas (de combiketel) moet aansluiten. Sluit ik hem gewoon aan op X4 6-7, de aan-uit schakeling?
Thx
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NJg8CHG71PwqzTwp1FJZCjQ6p60=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j146ctM5kAsZWXZ5niou3tgW.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1