Mooi, een typenummer.
Hier de
installatiehandleiding (versie 0 dus prerelease denk ik).
Thanks; wat vreemde dingen:
* 70 graden aanvoer is een slecht plan, zeker met R32. Ze hebben het over een hippe nieuwe compressor, dus technisch zal het wel kunnen, maar je moet het niet willen. Niet voor niets staat er geen vermogen en COP bij het werkpunt A-10W60.
Je zit dan helemaal bovenin de curve richting 50 bar.

In de FAQ staat ook een stukje over HT-warmtepompen en dat is onverkort van toepassing op deze machine.
* Zoals verwacht heeft de 8 kW unit een onwaarschijnlijk hoge stroomrating van 26A.
* Ik heb geen specs van vermogens/COP onder nul kunnen vinden.