el polini schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 17:46:
[...]


de thermostaatkraan op de verdeler zorgt ervoor dat er niet meer dan 45C de verdeler ingaat
Dan nog loopt er een gloeiend hete leiding door je huis.
voor een normale radiator heb je minimaal 60C nodig.
Wie zegt dat?
Je afgifte daalt, maar dat hoeft niet altijd een issue te zijn.
hoe lager je de aanvoertemperatuur instelt op de CV-ketel des te eerder de CV gaat pendelen (aan-uit-aan-uot) zodra retour dezelfde temperatuur heeft bereikt als de aanvoer
Dat zou het geval kunnen zijn, maar is een kwestie van uitproberen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • el polini
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 08-05 00:28
op je eerste foto aan de linkerkant lijkt bij jou een kegel te zitten

wellicht moet je deze meer indraaien zodat het systeem hydraulisch actief wordt

zie dit filmpje:
YouTube: Uitlegvideo: Comfort verdeler

[ Voor 13% gewijzigd door el polini op 14-10-2022 21:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • el polini
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 08-05 00:28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u7aQDvMQ9QnZVVKdSmqCLnhi7OI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MYeiC10BA4DthVELzrHccW6q.png?f=fotoalbum_large

dit is een sensor welke de pomp uitschakelt mocht onverhoopt de temperatuur begrenzende thermostaatkraan niet meer werken

deze zal je met een tie wrap moeten vastbinden op de aanvoerbalk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:34

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

el polini schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 21:07:
[Afbeelding]

dit is een sensor welke de pomp uitschakelt mocht onverhoopt de temperatuur begrenzende thermostaatkraan niet meer werken

deze zal je met een tie wrap moeten vastbinden op de aanvoerbalk
Er zit als het goed is een beugel aan de onderkant waar deze in geklemd kan worden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 19:40
Chrisz schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 09:16:
[...]


Uiteindelijk wel, maar ik heb een vergelijk gedaan van twee dagen, vloerverwarming aan en vloerverwarming uit. Het resultaat was hetzelfde. Ongeveer 19 graden in de ochtend en uiteindelijk 4/5 uur later 21 graden. Maar dit was puur door de zon, gezien zonder de vloerverwarming hetzelfde gebeurde.
Onze vloerverwarming werkt prima. De kamer van 15 naar 20 graden opwarmen duurt ongeveer een halve dag.

Als de vloer en kamer eenmaal opgewarmd zijn, dan koelt het ook maar heel langzaam af door de warmte die in het beton van de vloer gebufferd wordt. Heb je met je "test" op de dag zonder vloerverwarming toevallig de dag ervoor vloerverwarming wel aan gehad? Dan heb je kans dat je vloerverwarming op de dag dat ie uit stond alsnog bijna net zo veel warmte heeft afgegeven als op de dag met de vloerverwarming 'aan'.

Als je aanvoerwater bijna 40 graden is en je retourwater 30+ graden, dan heb je in basis gewoon een goede warmte-opname in de vloer en is er ook zeker doorstroming aanwezig. En ja, het kan een paar uur duren voordat er ook een noemenswaardige hoeveelheid warmte in de kamer terecht komt wanneer de vloerverwarming langere tijd uit is geweest en het beton dus volledig is afgekoeld.
Het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour wil je bij normaal bedrijf op ongeveer 5 graden houden (na twee uur water rondpompen). Eventueel moet je de pomp snelheid iets verhogen.

Is er direct onder de draadstaalmatten/vloerverwarming nog een laagje isolatie aangebracht? Of wordt je de constructievloer ook volledig mee verwarmd? In dat laatste geval heb je een traag systeem omdat je meer massa moet verwarmen.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chrisz
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 29-04 13:56
Nog even een update vanuit mij:

Gister groep voor groep getest, en iedere groep werd echt voelbaar warm, al binnen een uurtje.
Daarna alles eens opengedraaid en de thermostaat wat hoger gezet zodat hij wat langer door kan stoken.
Toen was de gehele vloer voelbaar warm na ca. 2 a 3 uur, eigenlijk voor de eerste keer.

Vandaag is na 1 uur stoken de vloer wat lauw, wel wat koude plekken moet ik zeggen.

Ik denk dat het systeem wel gewoon werkt, maar dat er gewoon nog redelijk wat afstelling vereist is. Zowel vanuit de CV als het waterzijdig inregelen van de VVW.
Hier zou ik dan toch echt even een specialist bij moeten laten komen, die dat eens komt bekijken i.c.m. een warmtecamera.

Dank in ieder geval voor alle berichten en het meedenken!
el polini schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 20:57:
op je eerste foto aan de linkerkant lijkt bij jou een kegel te zitten

wellicht moet je deze meer indraaien zodat het systeem hydraulisch actief wordt

zie dit filmpje:
YouTube: Uitlegvideo: Comfort verdeler
Goed gespot, de handleiding geeft inderdaad aan dat deze onder de pomp moet komen. Zal dit t.z.t. herstellen.

[ Voor 43% gewijzigd door Chrisz op 15-10-2022 08:47 ]

Mijn gaming rigs | Steam: xitro01 | PSN: Xitro1


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Chrisz
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 29-04 13:56
Nog een update vanuit mijn kant:

Ik heb een filmpje gevolgd om de CV in te regelen en heb toen alle kranen van de groepen wat dichter gezet. Daarnaast mijn oude Honeywell Round on/off vervangen voor een Tado op Opentherm. Ik merkte daarna eigenlijk al dat de vloer veel sneller warm werd.

Voor een leuke prijs een FLIR one kunnen kopen en ben eens gaan kijken. Hieruit bleek dat groep 2 volledig koud bleef. Na wat filmpjes te hebben gevolgd ben ik erachter gekomen dat de eerste twee groepen een heel stuk langer zijn dan de rest. Na waterzijdig afregelen vandaag heb ik de retour van alle groepen gelijk (op ca 29-30 graden) gekregen. Daarna zag ik dat een heel groot gedeelte van de vloer wel opeens warm werd.

Ik ben heel benieuwd naar morgen!

[ Voor 5% gewijzigd door Chrisz op 05-11-2022 12:57 ]

Mijn gaming rigs | Steam: xitro01 | PSN: Xitro1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:34

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Chrisz goed om te zien dat je hebt uitgevonden dat de groepen ongelijk presteerden. Maar verleg wel je focus van 'de vloer moet warm' naar 'de kamer moet warm'.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chrisz
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 29-04 13:56
MikeyMan schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 13:47:
@Chrisz goed om te zien dat je hebt uitgevonden dat de groepen ongelijk presteerden. Maar verleg wel je focus van 'de vloer moet warm' naar 'de kamer moet warm'.
Uiteraard gaat het uiteindelijk om de kamer, maar dat duurde gewoon veel te lang, met veel stookkosten als gevolg. Hiervoor moet je toch wel eerst de focus hebben op de hoofdverwarming wat bij ons dus de vloerverwarming is. Als de vloer warm is, komt de warmte van de ruimte vanzelf.

LTV ventiel staat overigens nog steeds volledig open, iemand daar nog adviezen in of hier nog wat aan te tweaken valt?

Ketel staat op 70. Tado stuurt volgens mij maar 50 graden vanaf de ketel als er maar een beetje verwarmt moet worden. En heb nu de thermostaatknop op 45 van de vloerverwarming.

[ Voor 21% gewijzigd door Chrisz op 05-11-2022 19:11 ]

Mijn gaming rigs | Steam: xitro01 | PSN: Xitro1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rainesh
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:50
Ketel op 70 is nog steeds vrij hoog. En VV op 45, kan dat ook niet iets lager?

http://tweakers.net/gallery/103719/sys.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chrisz
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 29-04 13:56
Rainesh schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 19:39:
Ketel op 70 is nog steeds vrij hoog. En VV op 45, kan dat ook niet iets lager?
Ik ga morgen even controleren of alles een beetje naar behoren werkt en dan zou ik in principe wel naar 50 kunnen. Als je rekening houdt met verliezen dan lijkt 50 mij prima.

Ik kan de toevoer dan eens meten en dan eventueel LTV helemaal dicht draaien. Of is het beter een andere temp in te stellen en de LTV niet volledig dicht te draaien?

[ Voor 22% gewijzigd door Chrisz op 07-11-2022 15:50 ]

Mijn gaming rigs | Steam: xitro01 | PSN: Xitro1