Bij de bouw van dit huis is er vanuit itho een warmte pomp geplaatst.
Deze warmte pomp verwarmt ook het warmte vat voor warm water (boiler).
Origineel stond het tijdstip dat het warmte vat verwarmt werd om 23:00. Dat was vrij irritant ga je naar bed bevind dat ding te draaien en op de slaapkamer hoor je het gebrom.
Ik heb toen vrijsnel via de installateur instructies gehad om het tijdstip aan te passen naar 04:00. Prima. Om 23:00 geen gebrom.
Nu hebben we zonnepanelen. Om 04:00 schijnt de zon niet en het lijkt me fijn om het warmtevat met zonnen energie te gaan verwarmen.
Helaas kan ik de instructies niet meer terug vinden. Dus we bellen de instalateur. Helaas
De originele instalateur doet geen onderhoudt meer aan het systeem. Dus terug naar itho dochter ondernemening waar we een service contract mee hebben.
Na 3 gefrustreerde telefoontjes van kastje naar de muur. Eindelijk een techneut aan de lijn.
Die vertikken het alleen om de instructie vrij te geven.
Momenteel heb ik dus geen idee hoe ik het tijdstip kan aanpassen.
Gaat hier om een warmtepomp met een grond bron. Wpu55. Thermostaat waar de instellingen in aangepast kunnen worden is een Honeywell Round open therm.
Helaas het service menu om de instellingen in aan te passen is toegankelijk via deze thermostaat. Alleen ik weet niet welk menu nummer en onder welk submenu de instelling van het te verwarmen warmtevat vallen.
Nu hoop ik hier wel iemand is die daar antwoord op kan geven. Heb geen zin om elke keer een monteur langs te moeten laten komen als ik een tijdstip aangepast zou willen hebben.
.
Deze warmte pomp verwarmt ook het warmte vat voor warm water (boiler).
Origineel stond het tijdstip dat het warmte vat verwarmt werd om 23:00. Dat was vrij irritant ga je naar bed bevind dat ding te draaien en op de slaapkamer hoor je het gebrom.
Ik heb toen vrijsnel via de installateur instructies gehad om het tijdstip aan te passen naar 04:00. Prima. Om 23:00 geen gebrom.
Nu hebben we zonnepanelen. Om 04:00 schijnt de zon niet en het lijkt me fijn om het warmtevat met zonnen energie te gaan verwarmen.
Helaas kan ik de instructies niet meer terug vinden. Dus we bellen de instalateur. Helaas
De originele instalateur doet geen onderhoudt meer aan het systeem. Dus terug naar itho dochter ondernemening waar we een service contract mee hebben.
Na 3 gefrustreerde telefoontjes van kastje naar de muur. Eindelijk een techneut aan de lijn.
Die vertikken het alleen om de instructie vrij te geven.
Momenteel heb ik dus geen idee hoe ik het tijdstip kan aanpassen.
Gaat hier om een warmtepomp met een grond bron. Wpu55. Thermostaat waar de instellingen in aangepast kunnen worden is een Honeywell Round open therm.
Helaas het service menu om de instellingen in aan te passen is toegankelijk via deze thermostaat. Alleen ik weet niet welk menu nummer en onder welk submenu de instelling van het te verwarmen warmtevat vallen.
Nu hoop ik hier wel iemand is die daar antwoord op kan geven. Heb geen zin om elke keer een monteur langs te moeten laten komen als ik een tijdstip aangepast zou willen hebben.
A Soldiers manual and a pair of boots.