• Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 25-03 00:31
Historisch gasverbruik: 20-21 = 1700m3, 21-22 = 1400m3
Hoekwoning 1975, 120m2 oppervlakte.
Afgiftesysteem
:
- 66 m² vloerverwarming, slangen 10/1cm HoH, 7 groepen, allemaal staan altijd open
- 4 radiatoren, totale afgifte bij 40 graden: Onbekend. Waterinhoud in totaal onbekend. 2 op de slaapkamer, 1 op kantoor en 1 op de badkamer. Op de slaapkamer komt een extra elektrische radiator voor als het koud is (en om mijn extra zonnestroom op te maken) en op kantoor komt IR verwarming. Plan is om de badkamer later van vloerverwarming te voorzien.
- Ik heb vorig jaar op 55 graden gedraaid en dat ging makkelijk. Ik had graag 45 gedaan maar wist niet dat de prijzen dit jaar zo zouden stijgen.
SWW:
- Er is plek voor boiler
- 112 liter nodig
- Geen DWTW aanwezig
Warmtepompvoorkeur:
L/W zet op volgorde: stil, verkrijgbaarheid, DIY/tweakersvriendelijk, goedkoop, stil, zuinig, domotica-integratie, design, milieuvriendelijk
Wie gaat het installeren?
Doe het zelf

Ik ben nu een tijdje aan het zoeken en kom er toch niet helemaal uit. Ik wil graag een warmtepomp zelf installeren omdat ik met de huidige gasprijzen dit volgens mij in 1 jaar heb terug verdiend. Ik zou het graag zelf doen omdat van de 8 installateurs, 1 mogelijk volgend jaar zomer tijd heeft.

Ik kan voor 4300 een Gree 8kw monobloc aanschaffen met 2850 subsidie (GRS-CQ8.0Pd/NhG-K). Ik heb ruimte om die in de voortuin ongeveer 6 meter van het huis af te zetten tegen een garage muur. Hieromheen ga ik dan ook een ombouwing bouwen tegen het geluid. Ik ben van plan om eerst de monobloc alleen te gebruiken voor de verwarming aangezien dat naar mijn idee het makkelijkst zou zijn wat betreft installatie. Later kan ik wel SWW omzetten. Nu heb ik de volgende vragen waar ik dus niet helemaal uit kom:

Is het zo simpel als de aanvoer en retour leiding van de warmtepomp aan te sluiten op die van de huidige warmte installatie? Of moet er alsnog een pomp oid tussen om extra druk te zetten? Vanuit de handleiding lijkt het wel zo simpel te zijn. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HQt8VKuzYLZ3FG75Ox4F-t5sE4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rrppZuuQWz4HNZ1aOynBgWfX.png?f=fotoalbum_large


Mijn cv hoofdleiding is 28mm. Hij splitst daarna direct in 2 delen. Hoe kom ik erachter of er genoeg flow in de leidingen is?

De afstand van het monoblock tot aan het begin van het bestaande warmtenet, wordt ongeveer 10meter aan leiding. Het grootste deel door de garage, van wat ik kan vinden is dit prima met isolatie, iemand hier nog een extra mening over?

Mijn plan is om de WP hier neer te zetten met een ombouwing van bakstenen muren en houten dakje en houten finnen aan de voorkant. De afstand tot de slaapkamer wordt ongeveer 6 meter. Gaat dit naar jullie schatting geluidsoverlast veroorzaken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oc7iQ53NRi0HXXOEQGZo7qjj_-k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lHnhnfqY7PT3iB4exU3XF12u.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Thejman1989 op 07-09-2022 11:37 ]


  • Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 25-03 00:31
Het uitgebreide verhaal:
Tips van de Gree
Koop de monoblock bij een partij die officieel dealer is van Gree, ik heb dat niet gedaan want dat was nergens beschikbaar maar alsnog goeie tip. In principe horen zij de garantie te leveren en als ze niet officieel dealer zijn is die kans klein.

Installeer een microbellen luchtfilter en magnetisch afval filter op de aanvoer leiding. De warmtewisselaar in een warmtepomp heeft schijnbaar moeite met vuil en lucht. Als je zoekt op spirovent dan vind je ze wel. Ik heb een 2 in 1 van Flamco.

Installeer een terugslagklep zodat de stroomrichting is gegarandeerd. Ik weet niet meer waarom maar dit was belangrijk.

Ik heb een paar keer contact gehad met Gree Nederland, en ook al geven ze aan dat dit eigenlijk niet de bedoeling is, kreeg ik zeer snel een technisch persoon aan de lijn die mij vriendelijk en goed kon helpen, kudos daarvoor.

Installatie
Ik heb dus de Gree 8KW monoblok gekocht en geïnstalleerd. Zoals eerder vermeld verliep de installatie redelijk vlot. Ik heb de aanvoer en retour doorgevoerd naar de warmtepomp en deze aangesloten op een vrije 16A groep in de meterkast. Voor het aansluiten van het controle paneel was iets meer moeite vereist: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZEhkUf6l1RDkLg3x7NEIGFLxris=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j8Daeq4SQPYk1OQFX49j7Gz6.jpg?f=fotoalbum_large

Volgens de handleiding (En die is niet altijd even duidelijk helaas) moet de aansluiting in CN7 van AP1, duidelijk toch? Alleen kon ik niet goed vinden waar nou AP1 of CN7 zat. Na wat wikken en wegen toch maar de hele bovenkant er af gehaald en daar bleek hij te zitten. Achteraf logisch maar had van mij wel in de handleiding gemogen. Nu is die ook niet geschreven voor een leek zoals ik en krijgt een installateur (denk ik) een merk specifieke training mee.

Foto waar de aansluiting zat: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qYO7824UXUsMGU3D9lZUmX8UDno=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0sOkub2D4URZ479KDlvF5hBi.jpg?f=fotoalbum_large

De fysieke installatie heb ik gedaan zoals werd aangeraden door @Carboy54. Hij staat in een grindbak op fundering van die sierstenen die je bij de bouwmarkt kan kopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PWghsP-V4aT8N5gabyO3tB1V0EA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/luvHiTQ0aTuGhmDthfHTLXJC.jpg?f=fotoalbum_large
Links van de warmtepomp kan je zien dat ik alvast was begonnen met de fundering voor een stenen muur die aan de linkerkant komt om het huis af te schermen van het geluid. De rest van de overkapping wordt van hout.

Eerste gebruikt
Toen ik alles 10 keer had nagelopen heb ik een eerste testrun gedraaid. Helaas kreeg ik gelijk een error. Dit was de melding "HP-Water SW". In de handleiding staat dan de volgende uitleg: "Heat pump-water flow switch". Dit is wederom zeer duidelijk. Ik heb toen contact opgenomen met Gree Nederland, en zij konden mij uitleggen dat dit heeft te maken met lucht in de leidingen! Om het op te lossen moest de WP van de stroom af, en als de stroom er weer op gaat, voordat je de WP aan zet kan je via het menu het "Air removal" programma starten. Dit ongeveer een half uur gedraaid en en toen was de error weg. Volgens mij gaat hij tijdens air removal gewoon alleen water rondpompen zodat de ontluchters hun werk kunnen doen.

Toen hij het deed heb ik hem ergens tussen een half uur en uur laten draaien en ging in mijn woonkamer de temperatuur met een halve graad omhoog (66m2 vloerverwarming) dus hij doet het!

Backup
Nog goed om misschien te vermelden, ik heb de capaciteit berekend mbv de koevlaas methode. Het gebruik heb ik genomen van voordat ik nog een aantal kleine besparende maatregelen had doorgevoerd. Het warm water wordt gewoon nog door de CV gedaan. Mogelijk kan ik daar volgend jaar wat aan veranderen. Ik heb in de leidingen van de CV naar het warmtenet en de leidingen naar de warmtepomp kogelkranen gezet. Mocht de WP het dus echt niet trekken dan kan ik het volgende doen:

WP uit.
WP kogelkranen dicht
CV kogelkranen open
CV op verwarmen.

Mogelijk zet ik er later nog een open verdeler tussen mocht het echt nodig blijken. Hierdoor wordt het effectief een hybride warmtepomp.

Tevens had ik ook al een houtkachel die het huis volledig kan verwarmen. Daarnaast nog een extra elektrisch kacheltje gekocht mocht het nodig zijn van de winter. Hierdoor durfde ik de gok wel te nemen zeg maar. De kogelkranen bij de warmtepomp zijn sowieso aangeraden in verband met onderhoud geloof ik.

Openstaande issues
Zoals eerder aangegeven moet de temperatuur sensor voor binnen via een kabel aangesloten worden. Ik heb zelf Vloerverwarming door de hele woonkamer en onder de vloer ligt Tonzon. Ik wil dus liever niet boren en onder de vloer. Nu kan je er ook een thermostaat op aansluiten en mogelijk zelfs een Google Nest bijvoorbeeld. Ik ga denk ik binnenkort een aanschaffen op marktplaats om dit te testen. Het aansluitschema ziet er zo uit wat iets anders is dan bijvoorbeeld OpenTherm Thermostaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ZIoqTUI2c3bUkCiBwH2rdhTl34=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/P0JpSw7CG7r6DfTmThRji3dG.png?f=user_large

In de tussentijd ga ik hem via wifi aansturen en Home Assistant. Ik heb de WP wel al op wifi maar nog niet geintegreed met Home Assistant en de Gree integratie heeft ook mogelijk niet alle sensoren of opties beschikbaar. Dit ga ik nog uitvogelen en laat ik hier wel weten.

Er is nog 1 plek waar de leidingen een beetje lekken. Dit ga ik nog fixen, en ik moet nog de isolatie rond de leidingen afwerken, als dit klaar is en ik heb een goede thermostaat oplossing ga ik het volledig gebruiken.

Mochten er nog vragen zijn laat het dan gerust weten!

  • showa2
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 29-12-2022
Goedenavond,

ik heb ook de 6Kw versie aangeschaft en zal deze ook de komende weken zelf gaan aansluiten.
Hoe heb de de vort beveiliging geregeld? Unit kan bevriezen bij stroomuitval, zit wel een vorstbeveiliging op wat ik weet alleen is deze elektrisch geregeld door rondpompen van warme water.

Glycol toevoegen is ook een optie alleen heeft dit negatieve invloed op de COP.

CV pomp in de installatie zou druk gestuurd zijn wat ik van de handleiding begrijp.
Onderstaand is hoe ik hem wil aansluiten.

Zijn er speciale dingen waar ik op moeten letten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCjLFyNTAIJOKRGrC2TXsB2jaL0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YYl60BtGS6LqQMwwvdl8DT2p.png?f=fotoalbum_large

  • Wesleydegraaf88
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 03-10-2024
Inmiddels warmtepomp werkend. Alleen ik doe hem nu aan en uit via het beeldscherm. Krijg de thermostaat niet werken. Hoe hebben jullie dit gedaan. Ik heb een gewone mechanisch thermostaat Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a73q0I-diRLjghK42axdHOvds28=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n0cH1IIMA3ESxnzwmLunXR0X.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JpRN_cI8FtjMNGIpmMkCyJlHkk0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WDalm6K5LZTPLZ4C2UsehcZT.jpg?f=fotoalbum_large

  • Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 25-03 00:31
Wesleydegraaf88 schreef op maandag 12 december 2022 @ 15:25:
Inmiddels warmtepomp werkend. Alleen ik doe hem nu aan en uit via het beeldscherm. Krijg de thermostaat niet werken. Hoe hebben jullie dit gedaan. Ik heb een gewone mechanisch thermostaat [Afbeelding]

[Afbeelding]
Mooi gedaan! En ook op Bigfoot rubbers zie ik. Hoe doe je de afvoer? Heb je die ergens heen geleid? Zo over de grond kan een soort ijsbaan veroorzaken geloof ik.

De thermostaat heb ik volgens mij zo aangesloten Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ofqNJ8BICFZ947ry2Hn8rerrWPE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mjAG9GP3oowDnuTGcNlSAq4b.jpg?f=fotoalbum_large

Ik weet dus niet 100 procent zeker of dit de laatste situatie was maar volgens mij wel. Het idee is dat hij de live door laat lopen naar de "heat". Zo heb ik het ook op mijn Nest thermostaat aangesloten. Je kan checken of het goed doorkomt door naar "view" en dan "status" te gaan. Thermostat moet dan op heat staan zoals hier. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2JRQXsq67jryUubds_2mqassVQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/29kx5NKeOWO5XehZB4G1it88.jpg?f=fotoalbum_large

Volgens mij kan je ook gewoon schakelen met een domotica Shelly of andere schakelaar. Succes!

  • Wesleydegraaf88
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 03-10-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A4708Y9OuW2bDntF1ZSzWekrAWU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NljnZHLsNnhMMrTZU9pCvX2z.jpg?f=fotoalbum_large

  • Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 25-03 00:31
Er is volgens mij geen nederlandse handleiding. Dus ik denk als je de PDF versie hebt, je de tekst wel redelijk goed in google translate kan zetten. Ik denk dat hij moet aangesloten worden op de buitenunit CN14, zo staat het in de handleiding onder 4.16 Wiring of the Remote Air Temperature Sensor.

Hiervoor moet je eerst de bovenkant eraf halen. Dit plaatje is het voorbeeld voor waar je CN4 kan vinden, ik gok dat CN 14 daar ergens in de buurt zit. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qYO7824UXUsMGU3D9lZUmX8UDno=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0sOkub2D4URZ479KDlvF5hBi.jpg?f=fotoalbum_large

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
Thejman1989 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 11:49:
Er is volgens mij geen nederlandse handleiding. Dus ik denk als je de PDF versie hebt, je de tekst wel redelijk goed in google translate kan zetten. Ik denk dat hij moet aangesloten worden op de buitenunit CN14, zo staat het in de handleiding onder 4.16 Wiring of the Remote Air Temperature Sensor.

Hiervoor moet je eerst de bovenkant eraf halen. Dit plaatje is het voorbeeld voor waar je CN4 kan vinden, ik gok dat CN 14 daar ergens in de buurt zit. [Afbeelding]
Volgens mij moet het CN8 zijn en staat het in sommige manuals verkeerd in de beschrijving. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eb8h0PhAka5GoMUnOpIIhSq-38k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/geCCTEHqbvKJdXPxlHnB5CcZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vrpZWAU9HwmkC5BUg6EGl8Z_idU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YI7xT87qcKPeZruBaYmbZWLs.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Thejman1989 schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 16:18:
Ben momenteel nog op vakantie maar wat wel handig is om te weten is dat je de indoor temperatuur sensor met kabel moet verbinden aan het beeldscherm. Ik heb nog geen draadloze oplossing gevonden en bij Gree zeiden ze dat het niet draadloos mogelijk was. Voor mij met vloerverwarming en tonzon is het dus nog een beetje puzzelen hoe en of ik die er in mee ga nemen. Zonder de temperatuur sensor moet je hem zelf aansturen eventueel via domotica.
Ik sinds kort de 10kw versie gekocht, maar mijn kamer temp sensor past niet in het display, alleen op de printplaat CN4 (zie foto) , heb hem nog niet draaiend moet nog ingeregeld worden door erkend installatiebedrijf. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CecqK3tVkgkNdxEOtV47VoA-dck=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6RW6B22uiuj3MJM3jiwaTD1m.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Anticky op 06-01-2023 10:49 ]


  • Ewii
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 26-03 19:04
Ik heb ook even wat performance getallen van WPs naast elkaar gezet.
Het is namelijk soms lastig de vermogens/CoPs uit de spec sheets te vergelijken onder de dezelfde condities (Ta en Tb).

Ik heb de WPs gegroepeerd met vergelijkbare vermogens bij +7/55.

Hopelijk helpt dit jullie ook.

Wat opvalt is dat bij de Gree COP flink inzakt bij +7/35, en ook over de gehele linie minder presteert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JmBBCZQiOKVaGljpwa7-ZbBUq-M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dfSrvtoticOplXzV7NR961RZ.png?f=fotoalbum_large

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
@Ewii zo dat is schrikken, zo'n lage COP bij 7/35. Vreemd is dat SCOP niet veel onder doet. Even cijfers voor 4kw versie er bij gehaald. Die doen gelukkig niet veel onder voor die van de 5kw Panasonic.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NVEs2E_3IchMHXOuPXaV7iON3C8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zqVJt6MzYmT61L1IKgrNOJun.jpg?f=fotoalbum_large
Verder nog de officiële performance sheet van de 4kw Gree en van de 5kw Pana. Ik zie weinig verschil. Of mis ik iets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1W6Pot-UWvZsXKO_HALihuAFFzw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S3WF5YT1orme6Awo0qTtgYmu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cSBpMiVZJij5umhrnaWSqAaeSho=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WEv8sE3e2jjUm9tSffJcRnpW.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Koelec op 10-01-2023 21:45 ]

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Ewii
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 26-03 19:04
Hoi @Koelec

Ik heb de Gree 4kW toegevoegd aan de tabel.
Let wel dat deze niet goed vergeleken kan worden met de Panasonic 5 kw zoals je voorstelt, omdat de laatste 2x zoveel vermogen kan leveren bij -7 degC.

Opvallend is dat de 4 kW bij +7/35 juist nu weer een opvallend hoge COP heeft, terwijl de andere Gree's daar juist inzakken...

Verder rapporteert Pana de sCOP onder drie climate zones (volgens de EN14825 moeten zijn Average, Warmer and Colder, dat is Strasbourg, Athens, Helsinki).

Bij Gree is het onduidelijk voor wat de sCOP is bepaald, maar ik verwacht Average, want dit is verplicht volgens europese regels in EN14825 (for all the heat pumps, SCOP for the Average climate profile is mandatory, whereas it is voluntary for Warmer and Colder)

Gek dat Gree de sCOP rapporeert als (7/35), het idee is juist dat die +7 er niet toe doet... Je bepaalt de COP voor alle mogelijke buitentemperaturen (met interpolatie), en dan tel je het verbruik op volgens hoeveel uur per jaar die buitentemperatuur voorkomt.
Daar zit geloof ik nog wel wat ruimte in om te rommelen, een beetje technisch verhaal met ondercapaciteit voor gewenste vermogen onder de bivalente temperatuur die je dan puur elektrisch (COP=1) moet opvangen.

Lang verhaal kort, ik vertrouw die sCOP van Gree niet zo....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOCwGmCCvntjJYuHWJM4c1DymZ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9JsMzFk5Oypstm7JkmhlzfDW.png?f=fotoalbum_large

  • Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 25-03 00:31
Ik had nog het fiche gevonden van mijn Gree 8Kw. Ik heb het hier toegevoegd als plaatjes. Er zit verschil in low temperature en medium temperature heating ook. Ik weet niet of dit hetzelfde beeld geeft als hiervoor besproken was.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_vpr-m-Pc_v9N8mC3hmnJ_dE6Gw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gTiaXKgUWaF6M4hFyTiu2zvh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Vn8TBQGu5s161vhh77rBzTrLUQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BHAAVqvJEveRr28FSiphnmhs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kfmpA_EGEQkcD26wU6uAAUrxLtw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xg4mL7RJEWlX2jN6yBXDKxQ7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lMH_AN0tlHVI560dxpFm8PUoUpE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUhcjEEOzIghPsA01sNgrOdy.jpg?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
S. Belshof schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:59:
Inderdaad veel verschil in vermogen bij de verschillende fiches. Ik denk dat het het beste is om de warmtepomp rechtstreeks op de verwarming aan te sluiten en door middel van een 3 weg klep de buffer voor sww te verwarmen. Gasverbruik bedroeg tussen de 1000 en 1250m3 waarvan ongeveer 200m3 douchen en koken was. Ik denk zelf dat het verwarmen met de 4kw lukt maar de 6kw wat veiliger is en meer over heeft om sww te verwarmen. Kan de 6kw net zover terug moduleren als de 4kw. Iemand die dat misschien weet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g4ET55Ooz0M5IF-igOuPsjrL07M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gnhyf1dlXvnL6h6RraDK0DmW.jpg?f=fotoalbum_large

Ik weet het prijs verschil van een 4 en 6 kw niet. Als het veel is zou je beter voor bv Panasonic 5 kw kunnen kijken, nu is de Gree 4 kw wel heel aantrekkelijk geprijsd.
Je moet echt zeker weten dat je het alleen met je vloer red, als je grote radiatoren wil gebruiken zal je veel grotere variant nodig hebben.
Ze moduleren allebei als de temperatuur bereikt is en die stappen zullen niet zoveel verschillen.
Je kan de SWW run ook s'nachts doen.en je hebt het backup element van 3 KW toch? dat zou je ook nog kunnen inzetten met strenge vorst...
Gas naar KWh is makkelijk terug te berekenen,en dan is de uitkomst COP1 .(zie Foto)
Dus in het gunstigste geval kom je uit op Cop 5 is ongeveer 2000KWH
Voor de veiligheid kan je Cop 3 (ong 3300 kWh)aanhouden en kan je gelijk inschatten hoe je dit jaar met je prijs plafond uitkomt.Ik weet niet of je zonnepanelen hebt en er misschien KWh's overblijven..
En je Cv ketel laten hangen zodat je eerst kan testen.......

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
@Thejman1989 bedankt voor het uploaden van de product fiche datasheets voor de 8.0 kW versie.

Ik heb even een excel sheet gemaakt met daarin zowel de 4kW en de 8kW. Zoek de verschillen.
Ik zie alleen verschillen bij de laagste temperatuur -7C voor average climate en 2C in colder climate.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qch4V3JYXjySbbzhMd3QzaPUwbg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SB8KdF91TGkUuqfOUr5WGWdq.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IdUYezii9TsIMwNy1twj_rlKXLc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ITcZtCQJcHk27zOFF77zKIux.jpg?f=fotoalbum_large. Dit formulier zit ook nog bij de 4KW ik ben benieuwd wat er voor maximale input staat bij de 8 KW.

En hier staat dat ie class A is voor waterheating en op de sticker op de warmtepomp staat A++
De papieren zijn niet op orde of het is voor ander land bestemd met andere toelatingsnormen.

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CDQgrt5ye5Go3LaIgZgmOQPAxkw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qftsgGTq6gFDSgafC2GfsSLE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zeV8J-g2lcTd-mkrGNjQCtmvTuk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2YTYXTva2wP19l5N8PphdRHN.jpg?f=fotoalbum_large

Deze vond ik nog op internet

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
Op de 4kW van mij zitten 2 energielabels.
Voor verwarming zonder sanitair:
W55 - Label A++ - 6 kW
W35 - Label A+++ - 5 kW
Verwarming + 300L SWW: 6kW
Verwarming Label A++
water XL profiel Label A
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0zVBSPihTXny9874jBcT0NMAhf4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/haUpoI8wQwxfhIiLDg4yv2MW.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 25-03 00:31
@Koelec heb jij dat ook gedaan? En zag er nog meerwaarde in of krijg je daarvoor alleen het papiertje?

Edit: ik vond ook nog het product fiche van de 8kw, iemand vroeg daar eerder om Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2eBtMHL4I2cOMyFTzJjMrrUNTXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NUnYeGqhu2m3qWqPes8OU3Um.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 69% gewijzigd door Thejman1989 op 17-01-2023 09:13 ]


  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VcG2PNGUwqxWXvC5MIu19OG1CqY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZzPzMmti3BjUFrQN9FfT9H6a.png?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Ik had dat climate Type 1 ook nog niet opgezocht ..... hij lijkt voor Pakistan gemaakt 8)7
Maar voor een heatpump is ie meer voor Siberië ......mooi weer altijd daar....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/djDdiYd1_v0GxodZUkPKDJVKKZw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jIa3SSzu9UrFgAMxIwqesH8O.png?f=fotoalbum_large

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
Iemand al de firmware update uitgevoerd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/75UaRRKEL_pGFT8vxZsT-YyPYA0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vIky7qs8E6giXHRS1vYjqCx3.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Ik had dat met installatie gedaan vorige week
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LeS1jIuzbZummGcwsIXmyC2-e1o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vN2LFu2XgUeJ6nn7aVzDhBCB.png?f=fotoalbum_large

  • Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 25-03 00:31
@Koelec klopt dit vond ik ook erg jammer. Je kan overigens nog wel gewoon het silent mode schema instellen en dat gebruikt hij (volgens) mij dan wel, maar nu je het zo zegt heb ik dat nooit geverifieerd. Ik heb deels een ombouw gemaakt dus het geluid maakt mij niet zo heel veel meer uit. Daarnaast vind ik het niet erg dat ie op vol vermogen draait, de warmte gaat toch de vloer in en dus niet verloren.

Het liefst had ik dus gehad dat ik alle functies via home assistant had kunnen regelen. Dan had ik zelf ook de modulatie aan kunnen passen etc maar dat kan hij dus helaas (nog) niet. Ik heb die laatste update niet meer geprobeerd.

Waarom had je de ruimte sensor losgehaald dan?

@Bespaarodaaro hier het plaatje van de 8kw Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bk5SYIU0lj2NyOJ7Yr3jFS3RLmU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W8kfSlA4nRPIEXDGC7vMled2.jpg?f=fotoalbum_large

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RujaF4OcQXzyra966Guuxr-XHAo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XtNwfSelfDnbOtUlbXSpGhC8.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je goed dat het de laatste dagen wat kouder is. Instelling bij mij is 21 graden, maar afwijking in ruimte sensor van 0.4 graden te hoog. Gree gaat weer opwarmen bij 1 graad onder target, dus 19.6 naar 20.6.

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 25-03 00:31
Dit was mijn verbruik van de afgelopen dagen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-n-8sha6hUN4QZnkoC3RJSVvQHg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0C8kBRw4Jt8tgcZrPE0C5Cd9.jpg?f=fotoalbum_large

Waarom zou je de warmtepomp niet uit mogen zetten? En bedoel je dan dat hij niet van de stroom mag of eigenlijk (gemoduleerd) de hele dag moet draaien?

[ Voor 15% gewijzigd door Thejman1989 op 20-01-2023 22:09 ]


  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Kopiëren en plakken zelfs de tabellen en rated current zijn hetzelfde en ze adverteren met 45 db Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GYQO0HDhN0OEY4DVNA9b9Mp7h9Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AMxrnljFp39hEj1cHiSgoIRW.png?f=fotoalbum_largede tabel geeft ook 64db aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6dCSOCnN8sYT_td7IyyapGSptls=/x800/filters:strip_exif()/f/image/f5Mv3WMpTFlRb3PY3YpEZNjd.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FpGMfEziEIsocQhhJDG46Zu8ZPo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QtVbmmdev9iqkaHcSgO7N0KJ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-MJH2GjLYkatXa29ZLCx6eH8j9w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2EorMOqlo35TYhmh2vnWOTdD.png?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
De uitgebreide tabel;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fhKPzg_NcQRcj8K2WljXE7heuUk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/K6w2hb0V2GaE2Qz9rS9Dwiq6.png?f=fotoalbum_large

  • Dutchsat
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 06-03 15:37
Ik heb de 4Kw versie inmiddels besteld. Deze Gree warmtepomp heeft toch wel wat voordelen buiten de lage prijs als ik de handleidingen zo doorlees.

Ik heb hier wel wat vragen:
Thejman1989 schreef op woensdag 23 november 2022 @ 20:22:
@cornelisprul .... Expansievat is mij verteld kon gewoon met de originele 18l (uit mijn hoofd) dus die heb ik laten zitten. ....
Is dit wel nodig? Als ik onderstaande afbeelding bekijk, is het een echt monoblock voor warm water en is het expansievat al ingebouwd in deze unit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G7aTHpoOXgdi1HK9p52KIuoJXis=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YBv0O3Od56CTlzjk1nd0HggE.jpg?f=fotoalbum_large

Zie ook dat aansluitschema in de service manual waarin geen expansievat vermeld wordt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Xg9jajj8fnoShclmv67Tivza54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nSSnPEtCzLX6Jtr71JJsNHRO.jpg?f=fotoalbum_large

Klopt mijn conclusie?

Het is een gerenoveerde woning, er is geen Cv installatie. De WP gaat dan rechtstreeks op een open groepenverdeler die aan de achterkant zit van de muur waaraan de WP aan de buitenzijde bevestigd is. Ik gebruik een aparte boiler (A label) voor het warm water, dus aansluiten op een boilervat is niet nodig.

Als ik het nu goed begrijp, na al jullie tips (waarvoor dank), zijn dit dus de stappen voor de installatie:
Ik kan dan volstaan met het monteren op van kogelkranen op de verdeler, de 2 in 1 spirovent, de bypass en dan de geïsoleerde toevoer en retour naar buiten leiden en deze dan horizontaal afmonteren op de WP (als ik de servicemanual van Gree volg). Daarna sluit ik het controlepaneel op AP1 aan.

In het aansluitschema spreekt men ook van een two-way valve. Is dat het bypass ventiel?

Bij eerste ingebruikname moet natuurlijk eerst een pompprogramma opgestart worden om de lucht uit de installatie te halen. Daarvoor moet dan op dat controlepaneel gekozen worden voor het Air removal programma.


Andere vragen:
1. Waarom staat in de instellingen van het controlepaneel dat een externe thermostaat optioneel is? Is dit een thermostaatvoeler of echt een aan/uit thermostaat.

In dat aansluitschema wordt melding van gemaakt van een externe thermostaat en dat deze wel aangesloten moet worden. Is dit te temperatuurvoeler dan of verwissel ik nu enkele zaken? Als ze thermostat in het schema noemen gaat het dan om de voeler?

Zit er dan niet in dat controlepaneel een temperatuurvoeler of heeft het controlepaneel deze externe temperatuurvoeler nodig om aan/uit te schakelen als de temperatuur van de voeler lager is dan de gevraagde temperatuur?

2. Als het winterseizoen afgelopen is en de unit voor lange tijd niet gebruikt wordt, start de WP dan automatisch een of meerdere malen per dag de Wilo pomp (dit is vereist om vastlopen van de pomp te voorkomen) of is daarvoor juist de vakantiemodus of kan dit niet automatisch via een instelling verlopen?

3. Heeft iemand ervaring met het instellen van silent modus via de timer: werkt die timer ook zo, dat je deze in de nacht of overdag automatisch laat starten? Je kunt het immers ook omdraaien. In de nacht zijn de stroomtarieven (zeker bij de dynamische stroomcontracten) veel lager en dan zou jij hem op maximaal warmen kunnen laten draaien en overdag tot max. 700 - 900 Watt.

4. Zitten op die unit naast de CV waterleidingen dan ook aparte aan.- en afvoer voor de koelleidingen? Is dat dus ook op dat mono-block? Zo ja dan zou het mogelijk moeten zijn om deze WP in de zomer te gebruiken als split-unit i.c.m. met een binnendeel om te komen tot een lucht/lucht warmtepomp. Volgens de instellingen zie ik deze functie wel terugkomen als optie in te stellen.

Ik zie in de servicemanual daar wat units voor vermeldt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pbCljEB9Ct2fuIHa_Lt1HHZ8gZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/snulBz2kIqiAIMX7QM26zsXS.jpg?f=fotoalbum_large

Volgens mij zijn dit gewoon units die het CV tapwater dan gebruiken en dus niet via de aparte koelleidingen.

tenslotte:
Over de kwaliteit zouden wij ons geen zorgen hoeven te maken. Volgens een kennis van mij die vaak in China komt is Gree samen met Midea marktleider van warmtepompen en van split-airco's. Op bijna alle flats zie je meestal een unit van Gree of Midea hangen.

[ Voor 23% gewijzigd door Dutchsat op 22-01-2023 22:35 ]


  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
300 euro betonplex en heel wat uurtjes werk. Nog geen extra geluidsisolatiemateriaal aangebracht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-W6TAFt1QK1U1fY_O4mWpTxQHR8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UwNNDA6neXluQ38u6houhl4U.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Dutchsat schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 00:47:
er zijn genoeg kasten die je zelf kunt aanpassen met isolatie om 10 db geluiddemping te krijgen (dat is halvering van het geluid).

Je kunt zelf gaan bouwen met een houten omkisting of zelf een muur erom heen maken, maar ik vind zelf de Soniflex of Floli Kunststof Airco Cover – Buitenunit Omkasting "Houtlook " 85x105x54 een mooie kast.

Dit isoleert niet het geluid. Maar je kunt dit wel bereiken, zodat je bijna dezelfde reductie krijgt als de kasten die > €2.000 kosten. Deze geluidsreducerende kasten zijn vaak aan de zijkant gesloten met isolatieschuim. Aan de zijkanten zou je dan Soniflex Soni RESIST UV isolatie kunnen bevestigen (polyethyleen schuim met gesloten cellen, met zowel geluiddempende als geluidsabsorberende eigenschappen). Wil je nog iets dempen dan zou je dit ook aan de bovenkant kunnen doen. Teveel isoleren lijkt mij niet goed voor de luchtstroom, dus voren en achteren zou ik dan vrijlaten.

Dan heb je voor minder dan €300 een mooie oplossing.
Mooie omkasting, 3dB minder is al een halvering vh geluidsniveau, als isolatie niet nat wordt is een open celstructuur beter om geluid te reduceren.https://www.eki.nl/schuim/polyetherschuim
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1LUfS1_XEK2S84z75E7qlLr_C8U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/anE2XmKSZmvtCsTlMYwO8ZSR.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door Anticky op 07-04-2023 10:35 . Reden: Ondersteuning van feiten en links ]


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Bespaarodaaro schreef op maandag 23 januari 2023 @ 17:28:
@Dutchsat @S. Belshof
Ik las later pas dat als je de spanning erop zet je eerst de olie in de compressor 8 uur moet opwarmen de 1e keer..Bladzijde 56 .
Zoveel tijd heeft ie bij mij niet gehad, ik had 1e keer ff getest en toen voor de zekerheid s'nachts de spanning er weer afgehaald .
Geduld en goed lezen .... ooit gaat het me lukken..
Even opgezocht id manual zie foto, de blauwe cirkels lijken elkaar tegen te spreken, wat denken jullie?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78btDXWA3e7UL-y8ef4LlufsXfU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/13r5MLe1yOb2sB0rIOX83b4q.png?f=fotoalbum_large

  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Anticky schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 11:05:
[...]


Ik ben benieuwd, ik heb nog het oude model, maar de spec's zien er nog hetzelfde uit, waar is die informatie te vinden van de nieuwe compressor pomp?
`
Ik haalde deze informatie uit onderstaande.
Daar staat boven de tabellen aan de rechterkant: With More Higher Pressure Water Pump Series

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MDAYPuksfaU0lp1J85cIzWF6ad8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QgOg1zAXfhGXGKx9q8Wnvpjk.png?f=fotoalbum_large

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
Hier ook verschillende instellingen geprobeerd.
Nu t-room instelling met compensatie via een modbus interface. Zodra de ruimte temp sensor onder 20.5 komt dan zet ik via een automatisering in Home Assistant de rt-heat van de Gree op 22. Hierdoor gaat hij zeker verwarmen. Als de ruimte temp boven 21 komt dan wordt de rt-heat parameter door een andere regel in HA weer terug op 21 gezet. Hier stopt de Gree met verwarmen todat de ruimte temp weer onder de 20.5 komt.

Origineel, zonder modbus aansturing zakte de temp steeds een volle graad. Nu met deze externe aansturing via HA is het een halve graad. En indien gewenst kan dat nog kleiner.

Via de modbus integratie kan ik ook alle instellingen zien en wijzigen in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dQQPKFSTHJxj7ZvaTrYia2EeDXY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gWgBYqcLsEN2S66OJ06bcFKo.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
jeroenulfman schreef op zondag 19 februari 2023 @ 19:55:
Enige wat ik heb kunnen vinden in de manual bij 7.6 en dan c: minimum total water volume is 20l.

Maar dat lijkt zo weinig. Of is het zo weinig omdat ze uitgaan van het minimale vermogen tot waarop de Gree kan terug moduleren?
Ik heb nu de 10KW uitvoering monoblock en kan hem rechtstreeks aansluiten volgen Gree, zie afbeelding van PDF
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2-w9LkkQMolyC4IQVSV6mwWS43I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z3eaQYFzg8VkPtxHMPa9AX8a.png?f=fotoalbum_large

  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Vandaag de 10kw 3 geplaatst. Foto’s volgen nog.
Ik heb de 3 fase inmiddels aangesloten achter de voorplaat. Uit reacties begrijp ik dat het display op een printplaat onder de bovenkap moet? En waar zijn die andere kabels voor, 2 met soort van tempsensor aan het einde en 1 loos draadje?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0iydH6su0RB78Unhi--zNCAdptA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rjgJNoXKVWzXfUCPtA5e1vTs.jpg?f=fotoalbum_large

  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Ik luister even mee hoe medegebruikers de Gree gaan "temmen".
Gisteren in bedrijf genomen, maar waarschijnlijk instellingen totaal verkeerd.
De Gree blijft werken rond een vermogen van 3KW en moduleert niet terug.
Instellingen stonden op T-Out (33) en delta van 5 graden.
Hij blijft vol vermogen verwarmen en rondpompen, houdt wel de temperatuur rond de 33, en retour zelfs tegen de 30, dus verkleint de delta, maar moduleert niet terug.

Nu de instelling aangepast naar T-Room, op basis van de temp sensor welke is meegeleverd.
Binnen is het 21 graden, setting staan op 20, dus pomp stopt met werken (circuleert wel door).

Ik meen gelezen te hebben dat de meeste hier werken op basis van T-Out, en sommigen op basis van T-Room met de modbus om de 1 graden delta tussen aan en uit te verkleinen.
Wat gaat er mis dat er zoveel stroomverbruik is?
Deze ochtend (van 0:00 tot 8:00) al 18KW, en dat gaat rustig de hele dag door, ondanks de bereikte temperatuur in huis, zodra ik T-Out gebruik.
Ik heb wel de 10KW variant op 3 fase.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3eXGRLxn4Eabv0AMYdV5Z3ew9JA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DoxocWOa2W7ndNbsdg8CPpBW.png?f=fotoalbum_large

  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Leuk weetje, nu ik de aanvoertemp op 30 graden heb ipv 33 of 35 lijkt de wp veel beter te moduleren.
Zie hier de kleine stapjes en ik ben er nog niet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zm1Si2GX6GPD71fNI_LNgj8U1Fg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4JdMOMmOi2TFNHGSAU2rpvnw.png?f=fotoalbum_large

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
@VonNickstein, interessant dit.
Hij begint dus op vol vermogen en moduleert terug na verloop van tijd.
Jij hebt 3 fasen gree, dus wat je in jouw grafiek ziet moet je bij elkaar optellen tellen voor het totale verbruik. Met de thermostaat stel je een temp in en daarnaast moet je ook nog de T-Out regelen, want als het echt koud wordt red je het niet met T-Out 30 graden. Ben een beetje bang voor het totale stroomverbruik. Hoe is dat zo op een dag zoals bijv. gisteren bij jou? Hieronder het mijne. Ik werk met de silent mode aan waarbij de 4kw gree nooit boven de 1000W komt, kamertemp 24/7 op 20.5 en wot-heat op 35 (meestal zie ik een T-Out van 28-29).
Gister totaal 12 kW verbruikt voor 60m2 vloerverwarming.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vixLvEeOM-c7xQLEGYwuoV86LpA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3g7KruO4njvQqqo8ZTR0oUGe.jpg?f=user_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • haalders
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 01-02-2025
Ik heb de 4 kWh geinstalleerd, maar blijf de volgende foutmeldingen houden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ayc-6ifLW6Fv7Azo5QpZ54-8hA0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yzJc1vRHPeV17sHXrwsWvckW.jpg?f=fotoalbum_large

Alle aansluitingen heb ik meerdere keren gecontroleerd, maar deze meldingen komen steeds terug.

Wie weet raad?

Alvast bedankt!

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Thejman1989 schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 13:40:


Installeer een terugslagklep zodat de stroomrichting is gegarandeerd. Ik weet niet meer waarom maar dit was belangrijk.
Ja dat klopt zie afbeeldingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mBZgm5vpT1jyxMBF5MNgwa78_bo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ujz0cswrg0wkwrdubWBKv4Jd.png?f=fotoalbum_large

  • qyroz1
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 13-01 14:33
Ik ben voor onze woning (2018 gebouwd) welke volledig is geisoleerd ook op zoek naar een monoblock warmtepomp. Via een leverancier in de buurt heb ik onderstaande prijs ontvangen, hoe kijken jullie tegen deze prijs aan?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pPpvGjfQhqYJ4TbYvunS6M5JGZ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x8C2NvSQPrcfPD4PzTFEO0jE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/38KfNRXxkUlQ4yMnLDH20AnFB-A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PTf4kUGvT9yqUEHdiVBnq1Ku.jpg?f=fotoalbum_large

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Hoi Ik heb ee 10KW Gree WP, en op type plaatje staat Rate Current 23A maar op zelfde plaatje staat rechts heating Power input 2170 Watt
Ik heb een 16amp schakelautomaat id meterkast en vraag mij nu af of dat zwaar genoeg Is?

Bij 23A is het vermogen 5300 Watt 8)7Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYOG7HdgYMS1FhFYKXz3QeEZc74=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WbkyGy27cGofXxMEk3qutQZx.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door Anticky op 26-04-2023 09:49 ]


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
VonNickstein schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 08:37:
Leuk weetje, nu ik de aanvoertemp op 30 graden heb ipv 33 of 35 lijkt de wp veel beter te moduleren.
Zie hier de kleine stapjes en ik ben er nog niet.

[Afbeelding]
Hoi, Mijn Gree van 10Kw op 230V krijg ik zo niet terug modulerend, zie foto
3 linkse runs zijn met 32 gr T-out en delta T van 5 gr en ctrl state T-room
rechtse runs zijn met 32 gr T-out en delta T van 5 gr en ctrl state T-water Out

snap die rare uitschieter bij de eerste drie niet, op einde run ook niet 8)7
Opname is van 25-4


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V7CekcgpfLIulUGTpEaHtwZnmAs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WR4Y7s9i056LImzFm8dbcToJ.jpg?f=fotoalbum_large

  • miro010
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 20-01 08:11
De Gree 4kW monoblock staat al even stil na het eerder gemelde en opgeloste probleem.
Ik heb een reset gedaan, eea ingesteld en gestart. Echter buiten wat getik, teken dat eea wordt ingesteld gebeurd er verder niets. Zeker 30min zo laten staan. Geen error wordt er gemeld.
Air removal programma heeft heeft voor de zekerheid bij elkaar wel een uur gedraad.
Situatie: 4kW Gree monoblock parallel geschakeld aan de CV met alleen vloerverwarming waarvan alle groepen (7) open staan. Dmv kranen is of alleen de CV of alleen de WP operationeel te schakelen. De kranen van de WP en 1 van de CV, ivm expantievat, staan open. De bedoeling is alleen de WP in de toekomst gaat draaien en de CV als bkup.
De instellingen meermalen doorlopen en aangepast en teruggezet.
Om met deze temperaturen te testen heb ik hem op koelen gezet en in de quiet mode.
Ik heb dit draadje meer malen doorlopen of ik wat vergeten ben. Ik zit in een kringetje en zie vast wat over het hoofd.
Wie heeft er een idee?

Hier de instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHqJo361kmk7KlW0nxHRH_IDLOs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ILFjocjFF3ZPB2DDxpEH1NSh.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j3lP-suMrdPNir4WubiIerKxbos=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/T8d1sznpTauxdguQhpl3uOea.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qz504OmS-DGqNAMKBzWLLAMx5BU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sQgCXOF1L8k6vqXoXIkWrZVt.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h5Psb6SjKyMb-1G8FGc_AOqB4gI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OuctVGYZhnQPLZGV4kzB42xd.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/URZGhZN0RvEfMMbGG8rv02i6BuE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SHEUJ3PlOpsGSUCZRs1wiXjB.jpg?f=user_large

[ Voor 4% gewijzigd door miro010 op 26-08-2023 19:59 ]


  • miro010
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 20-01 08:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ydQ1_8tTuWYNcgTtRzFbYem6gw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VwB2jrutHlE4S2afEOkEd3Se.jpg?f=user_large

Wie weet het?
Nu het wat kouder is probeer ik mijn Gree 4kW monobloc te begrijpen. Dat lukt redelijk door veel parameters te monitoren. Echter nu zag ik vanmiddag dat de Gree spontaan 2x rond de 360W begon te verbruiken. Dit is gemeten met een S0 kWh metertje op de groep waarop alleen de Gree zit aangesloten. Op het LCD display stond het virtuele schuifschakelaartje op off. De compressor is niet aangeslagen. De buitentemp als mede de T-water in en out waren rond de 15 -16 gr C. T-remote was rond de 20,5gr.
Heeft iemand een verklaring hiervoor?

  • miro010
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 20-01 08:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rvcbfhDwbEBJdlZZqpz0UDNijMU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3XoFxQRawqNNian5hmKYKvn9.jpg?f=user_large
Het valt me op dat bij mij de temperatuur weergave van t_remote_room niet stabiel is maar fluctueert zo'n 0.4 gr. Ik had eerst een los elementje in de woonkamer hangen, in plaatje onder 1 en vanmiddag vervangen door de originele in de originele behuizing, in plaatje onder 2. Dat was niet veel stabieler.
Ik verwacht hoogstens een fluctuatie van 0.2. BTW, tussen 1 en 2 was ik aan het omschakelen.
De sensor staat midden in de woonkamer en of we stilzitten of lopen lijkt niet uit te maken.
Hoe is het bij jullie?

[ Voor 11% gewijzigd door miro010 op 20-10-2023 19:09 ]


  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_xO0eeBwqjQCPyrgQF5sKNq6y9Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O7iue4CymioCNLAjafAZ29BU.jpg?f=fotoalbum_large
Je ziet hier precies wanneer de pomp aangaat als temp onder de 20.8 komt.
En hier het stroomverbruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R_0NVYOrrt2EHivUWbGDNi7xft0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rep13FT42ikRb2MKdbH5s5uL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door Koelec op 20-10-2023 23:41 ]

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Anticky schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 09:25:
[...]


Als je niet op kamer temp regeld moduleerd de WP toch niet?
Zeker wel!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zm1Si2GX6GPD71fNI_LNgj8U1Fg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4JdMOMmOi2TFNHGSAU2rpvnw.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 46% gewijzigd door VonNickstein op 21-10-2023 09:33 ]


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Dat doet tie van mij niet zo, heb geen drie fase, zelfs in stille modus gaat ie gewoon naar 2KW en zakt dan soms naar 1500W

10KW GREE Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/teCDUukwqNZhF23CjMLpbPzsjGI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wxElDBb4LVMTHpzuoo4w9h8l.jpg?f=fotoalbum_large

Ik ga het denk ik ook proberen.

[ Voor 28% gewijzigd door Anticky op 21-10-2023 23:56 ]


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
"Een veel gebruikte stelregel is dat er per draaiuur van de compressor maximaal 3 start- en stops mogen zijn"

Wat bedoelt Afbeeldingslocatie: https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/ hiermee, bedoelen ze dat een draaiuur de wp aanstaat?

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
VonNickstein schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 12:55:
[...]


De warmtepomp lijkt bij jou af te slaan.
Met andere woorden, de retourtemperatuur is binnen de delta van 5 graden.
Volgens mij lukt het dan niet om de warmte af te geven aan de vloer.
Wat is je retour temp en maak je gebruik van radiatoren? Probeer deze te knijpen zodat je meer warmte/water de vloer in stuurt.
Heb steeds weer rare uitschieters naar 2500W aan het einde van een run (zie foto), kun jij miss uitleggen waarom die afslaat en waarom gebeurt dat/ m.a.w. wat kan ik hier tegen doen, radiatoren staan allemaal open en stook 24 h/dag 21 graden.

de laatste run was wel weer goed 8)7

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-IoaMH2wWKlhvjP2_6eCeHjpO3Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B1qBKvne31VWBRyWmx8jQqG8.jpg?f=fotoalbum_large

  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Anticky schreef op donderdag 2 november 2023 @ 20:38:
[...]


Heb steeds weer rare uitschieters naar 2500W aan het einde van een run (zie foto), kun jij miss uitleggen waarom die afslaat en waarom gebeurt dat/ m.a.w. wat kan ik hier tegen doen, radiatoren staan allemaal open en stook 24 h/dag 21 graden.

de laatste run was wel weer goed 8)7

[Afbeelding]
Huh wat raar.
Ik heb dit ook, valt me nu pas op.
Verwarm op t-out en vandaag dusdanig lang aan gehad dat de wp zelf stopte met verwarmen, want delta bereikt. Normaal zet ik hem zelf aan en uit, moet de schema’s nog instellen.
Blijkbaar als je de wp laat lopen tot de delta bereikt is piekt het stroomverbruik even. Ik vraag me ook af waar dat door komt, maar wat maakt het uit?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pQrc2BtV7EFFbZ7toCkQ6YDrw-Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yzz9AW23kUnslBpuuBb8bOsa.png?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Mijn temperatuur verspringt ook wel maar met 0,1 heen en weer.

Ik heb 4kw Gree en had altijd delta t ong 3 graden verschil.
Vorige week heb ik de oude vloerverwarmingsverdeler vervangen voor kunststof variant zonder pomp.
De oude verdeler had te veel weerstand maar ik wilde eerst ff testen of de Gree mijn huis enigszins kon opwarmen.Dat lukte redelijk tot goed, dus nu ook de vloer verdeler maar vervangen.(1 inch aansluiting)
(en voorlopig mijn terugslagklep verwijderd die was echt smal binnen in.)

Wat nu opvalt is dat ik wel bijna op delta T 5 uitkom,en deze wel weer kleiner wordt als je de ingestelde temperatuur bijna bereikt hebt.Vandaar die inch aansluitingen op de Gree er moet genoeg flow zijn.
Op stille modus blijft de delta rond de 3.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0sJzGrlL16lyr6OGe9HBIXAmDr4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5SlIIKFP8fqjVrdinjVO8kKj.png?f=fotoalbum_large

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Fijn dat Jullie van Gree toch meekijken bij de opstartproblemen van nieuwe gebruikers vd Gree WP.

Nee het is toch geen Wilo maar een Shinhoo Inverter-circulatiepomp. Zie foto
Wel raar dat in de brochure van Aircoplaza de wilo (die toch beter is dan Shinhoo) vermeld staat als zijnde toegepast op de Gree WP'en.

Heb je ook nog een tip voor welke temperatuurvoeler voor de Gree?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WDtNH0eVq17-rXONHn4_bSQPJfA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8PWIONvo5n0EoccfLOQKI9JT.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 96% gewijzigd door Anticky op 08-11-2023 10:23 ]


  • S. Belshof
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-02 13:52
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jIYo9kupJNrrJZEJkyymz0tQrV4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LopSYsHrmGBOC0XKe80AGvrz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lq08SX7gTv75_geHfmQJ5Zx2sFg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B3Bra9sJVD4PPE7qiczSSCwv.jpg?f=fotoalbum_large

Vanmorgen het dak op geweest om eens te kijken hoe de gree erbij staat. Tot mijn verbazing zag ik dat de kabeltulles compleet vergaan zijn. Voor nu maar dichtgeplakt met tape. Meer mensen hier last van en al wat anders op gevonden?

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
S. Belshof schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 11:23:


Vanmorgen het dak op geweest om eens te kijken hoe de gree erbij staat. Tot mijn verbazing zag ik dat de kabeltulles compleet vergaan zijn. Voor nu maar dichtgeplakt met tape. Meer mensen hier last van en al wat anders op gevonden?
Ja dat zag ik afgelopen week ook bij mijn WP een half jaar. helemaal verrot heb de oude platte terug gedaan.
Kijken hoe lang die het volhouden.

Rubbertjes horen tussen de twee wanden in te zitten maar bij mij zaten ze goed en zijn toch verrot. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TkExz4TMnB5cdHx58MxHQzMCafg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/csWRM3mDGZNyFsCN6WizRpgC.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 30% gewijzigd door Anticky op 12-11-2023 10:55 ]


  • S. Belshof
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-02 13:52
Anticky schreef op maandag 13 november 2023 @ 11:16:
[...]


Dat is wel een heel belangrijke functie, lijkt mij.
Klopt. Heb nu 2 pvc doorvoeren gekocht met bochtjes en ga deze zaterdag installeren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nys65QI45kvKLBwlkDSxGqrVtxA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JJDXTJUYw51HV5Chd5yvo9ao.jpg?f=fotoalbum_large

  • S. Belshof
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-02 13:52
Supergrover767 schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:55:
[...]


Goede info! Beiden zijn namelijk een uitdaging bij werken in T.Room: Belachelijk hoge flow en lange, zo niet eindeloos in elkaar overlopende voor- en nadraaitijd. Denk echt dat regelen op T out + weersafhankelijk met een thermostaat evt. met vertragingsrelais het mooiste resultaat gaat geven. Met een beetje knappe Tado ofzo verwacht ik ook wat gebruiksvriendelijkheid , programmeerbaarheid en betrouwbare connectiviteit terug te geven aan mijn klant.

Als ik e.e.a. zo heb draaien laat ik wat weten.
Zelf gebruik ik een honeywell thermostaat met een kookprogramma. Hele dag 20.5 graden en tussen 15.00-22.00 21 graden. Weersafhankelijk zie ik het voordeel niet zo van. Aangezien je geen water temperatuur kunt regelen met de thermostaat. Dus wat is de gedachte hier achter?

Mooie runs afgelopen dagen💪


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zGSkAL6G0VVV_HceZXIMGqLIgmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JMT182qaN1loidbEHPsps8FZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUSvxmgRsb4bEcuml8dd0MkIM-c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p0uaYVd1QHEbxhVgK1cuCE2N.jpg?f=fotoalbum_large

  • S. Belshof
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-02 13:52
Vanmorgen de doorvoeren geplaatst.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hpx3yYiDOPT2mLVYnF2lBEjyYZo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4jcoWn3BeTSUOVvGWV1LbyGW.jpg?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Thejman1989 had foto geplaatst van thermostaat aansluiting.
Ik heb het zo ook geprobeerd met aan/uit thermostaat en 2 draden van no contact aangesloten op xt 4 23 en 26 ,en in Gree aangegeven “with” thermostaat .
Hierna kwam gree met melding dat thermostaat niet was aangesloten.
Hierna niet meer geprobeerd, ben benieuwd of supergrover de thermostaat werkend krijgt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dsRsvAFbgYHIhYGomgfnkoMQ9oA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1AAaybg7tRg5l98Sv1zTfi6h.png?f=fotoalbum_large

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
Ik heb een Shelly relais toegepast als schakelaar. Via wifi kan ik die aansturen in Home Assistant. De thermostaat aansluiting werkt met 230v en de meeste thermostaten die ik ken werken met zwakstroom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/12HIqd2zJ5V1N4UV-Z-7hv6zQ6E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BFaFOpU8Cci69WiLxI8tZeEj.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • B-Rus
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 16-12-2025
Beste tweakeraars,

Weet iemand hoe ik deze weersafhankelijke regeling het beste in stel?
Snap niet wat ik hiermee moet. ( anders als normalen weersafhankelijke regelingen die ik tegen kom )Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wPg7Oalfxtokde9ad8FK2LkMgHo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jirzWGp9WhPjWvbHWWTGWg6g.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Svm9mVOnmo8kzKUjibk0G-2H76k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/piff2nAsvVWopmXTXeuIWg5y.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-X1ZCza4aOfl9EOnpIx0KerdB8s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DUy7gXSxilG7EaqYAqm3M3uM.jpg?f=fotoalbum_large

  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
Anticky schreef op maandag 27 november 2023 @ 23:38:
Heb een 10kw Grree WP die ik gebruik naast mijn CV ketel op gas, het is of ketel of WP.

Koude dagen komen eraan en ik begin te twijfelen of mijn theorie over omschakelen naar CV-ketel en zodoende ook de WP beschermen tegen vorst, dit middels de twee afsluitkraanen naar de WP een beetje open te laten zodat er wat warmwater van de CV-ketel door de WP kan gaan.

Waar ik nu pas aan denk is dat de vierwegklep wel goed staat als de WP uitgeschakeld is, want de circulatiepomp kan natuurlijk niet blijven draaien.

M.a.w. heeft iemand hier miss andere ideeën over of ervaring mee?
Ik ga vorstbeveiligingskleppen installeren. Die voeren het water af als dit onder de 3 graden komt.
Afbeeldingslocatie: https://www.caleffi.com/nl-nl/news-events/16-03-2023/optimale-bescherming-van-warmtepompinstallaties-met-de-istopr

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Andrefeddema schreef op donderdag 30 november 2023 @ 18:22:
Hallo,

Ik heb een gree monoblock 16kw warmtepomp, gaat naar buffervat voor de vloerverwarming.
Regelt op temperatuur van buffervat.

Alleen blijft de inwendige circulatie pomp continu draaien.

Is het mogelijk deze mee te laten regelen met de compressor? Er circuleerd nu onnodig warm water naar de warmtepomp wanneer de compressor niet bij staat.

Groeten André
Hoi André, Waarom heb je een buffervat als je een vloerverwarming hebt?

De Compressor/condensor hebben warmwater nodig bij koudere omstandigheden anders bevriest deze laatste, zie foto je kunt meer lezen via de onderstaande link Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/erLrL5HojJ-ohBjg2hGEhUST-gU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4cgP3EuXdgcWWsaVLzv3EJr9.jpg?f=fotoalbum_largehttps://warmtepomp-weetje...n/lucht-water-warmtepomp/

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Had op 1 december dit (26kwh)verbruik voor de Gree warmte pomp en 4 kwh voor 270 liter LG warmtepomp boiler.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uiUTgaoe9ZfudqeyMEeJB3YL98o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7kZRb5FQhtYr8xrhPtSPPTIs.png?f=fotoalbum_large
Volgens deze berekening nog steeds voordeliger als gas. Wat was jullie verbruik 1 december?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iQDuzqIoa9IDlSEy-8cSH6kFfrU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0vFJoo2xLopGvLPf6cHdTnkN.png?f=fotoalbum_large

  • jacobruiten
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22-05-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOA6Xi1_z_jCO91toZIZDxWEvK8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NR6bGx5WQz9z07XRcxGW5e7A.webp?f=user_large

Aan de linkerkant zit achter het scherm een kabel keurig opgerold maar niet aangesloten. Weet iemand waar die voor is, ik kan in geen enkele handleiding iets vindenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_LRZlDVRRrRqaAR-frSNhCga0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wXwCeKtqCyT6g326Z3GZdgJS.jpg?f=fotoalbum_large

Er staat 72 op de kabel. Links ervan zitten nog 2 kabels met nr 70 en 71 erop. Kabels zijn niet aangesloten.

Ik krijg het systeem niet aan de gang. Pomp gaat na 3 min wel draaien maar de rest blijft stil.

[ Voor 45% gewijzigd door jacobruiten op 13-12-2023 15:55 ]


  • Supergrover767
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 28-03 12:15
Supergrover767 schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 02:27:
[...]


@Anticky zit jij nou nog op T room of ben je overgeschakeld naar T-Out?


Als ik het zo een beetje lees is T-out de beste optie en dan met een thermostaat+vertragingsrelais aansgesloten op de thermostaatansluiting (externe sensor lozen). Zoals @S. Belshof heeft gedaan. Low tech en het best gebruikmakend van wat de Gree nog wél kan. @S. Belshof welk relais gebruik je?

Anders (minst gedoe) moet mijn klant (ik had nóóit akkoord moeten gaan met het installeren van deze pomp) wel op T-room blijven, maar heeft dan geen modulatie op buitentemperatuur: weg vetste COP, hallo pendelen! Het is echt waardeloos dat de regeling zó slecht is; hebben we alle radiatoren al van dynamische ventielen voorzien, buffervaatje geplaatst, 2 grote jaga's in de kamer, flow dik in orde want doorgerekend moet je kiezen tussen twee kwaden in de regeling en dat zonder informatie in de handleiding over (welke) logica. Naja, goedkoop is duurkoop; krijgt een flinke rekening arbeid van mij voor al dit (nachtelijk) uizoekwerk.
@S. Belshof @Tombuurman88 @B-Rus @VonNickstein
Even terugkomend hierop: Ik heb het nu dus zo geïnstalleerd bij mijn klant op het vertragingsrelais na. We hebben een simpele aan/uit (modulerend kan uiteraard niet) thermostaat met weekprogramma gekozen. Het werkt goed. Instellingen:

- Ctrl. State: T-Out
- Thermostat: Air (meaning: eigen aan/uit ruimtethermostaat geïnstalleerd)
- Remote Sensor: Without (remote sensor in een doosje gestopt en weggelegd want die werkt dus alleen in Ctrl State: roomtemperature (o.i.d.) en dan heb je dus geen beschikking over weersafhankelijk regelen van de aanvoer-watertemperatuur, wat niet noodzakelijk is maar wel wijs om in de buurt te komen van energielabel A+++ en zeker te weten dat je machine zo zuinig mogelijk draait.)
- Other Thermal: With . (CV ketel monovalent bijspringen wanneer buitenT laag) . Werkt maar nog uit te vinden wat goede overnametemperatuur is, werking en efficiëntie van warmtepomp is namelijk niet alleen afhankelijk van buitentemperatuur maar ook van luchtvochtigheid buitenlucht en warmtelast. Vermoedelijk is minus 20grC wel héél erg opportunistisch, tegelijkertijd mag ik verwachten dat deze pomp het voor dit huis in NL (nooit kouder dan -10) het jaarrond gewoon trekt.
- Ohter Thermal Logic: 3 (zie bovenstaand getest, werkt)
- Weather depend: On

Weersafhankelijke settings in ons geval, safe, kan nog aan getweaked worden:
- upper AT heat: 15 grC
- lower AT heat: 0 grC
- Upper WT heat: 45 grC (behorende bij Lower AT heat, al van 50grC naar 45grC inmiddels)
- Lower WT heat: 30 grC (behorende bij upper AT heat)
- RT heat instellingen zijn overbodig (dat is slechts een comfortcorrectie op binnentemperatuur die gebruikt wordt bij regelen op ruimtemperatuur met de meegeleverde ruimtesensor)
- Koelen doen wij niet.

N.B. bij weersafhankelijke regeling: In het home-home screen blijft een temperatuur weergegeven en aanpasbaar. Wat deze doet weet ik nog niet. Als het goed is niets behalve verwarring zaaien, want aanvoertemperatuur word immers weersafhankelijk geregeld.


N.B.
De 'emergency mode' even aanzetten om ketel aan te sturen i.p.v. warmtepomp is gedoe (moet je harde settings themostaat voor aanpassen, handig hoor als je met een 'emergency' zit) Makkelijker is dan de monovalent omschakeltemperatuur bij 'other thermal' te verhogen tot boven actuele buitentemperatuur. Dat werkt en vereist maar één settingwijziging.

Bijgevoegd screenshot van Atal AirZenZ sensors op onlinesensor die we gebruikt hebben voor monitoring. Sensor rood was bovenop Jaga radiator gelegd, sensor groen naast ruimtethermostaat, geel is buitenT ;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X5TMWRRxmlOmVykRMiB2EjBOzos=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fja4QwV103FkPVOzsDll7dqb.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EX7JR-8qmdLnMkN227K_h8fJams=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tn0l4VALUDuyt4AedXryJkje.png?f=fotoalbum_large
(ja, we zijn al op thermostaat en T.out over kunnen schakelen vóór de eerder aangegeven 9 december.)

[ Voor 14% gewijzigd door Supergrover767 op 12-12-2023 13:33 ]


  • S. Belshof
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-02 13:52
@Supergrover767 verwarm je alleen met radiatoren? Ik heb ook nog weer gekeken naar de weersafhankelijk regeling. Alleen zijn de temperaturen te hoog. Ik draai met 27 graden water temperatuur ook bij vorst. Zoals het weer nu is moet de watertemperatuur eigenlijk nog lager om pendelen te voorkomen. Daarom draai ik met een halve graad verhoging van 15.00 t/m 22.00uur. Hierdoor draait die een mooie lange run en verwarmt tussendoor af en toe wat bij.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUSvxmgRsb4bEcuml8dd0MkIM-c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p0uaYVd1QHEbxhVgK1cuCE2N.jpg?f=fotoalbum_large

  • jacobruiten
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22-05-2024
Ik heb een 10 kw warmtepomp van gree. Deze wp wil niet draaien de pomp start wel netjes op maar voor de rest niets. Ik heb verschillende instellingen geprobeerd maar niets werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4zoMIQleOjX8UayVM9qMhEnSWQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UAJPEyeZ14s3Exm5S738EXfd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/reDtdRQYDh6cnjHDUrR08DdRAVw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vPZ5oFkvkJcr5h8iKyg1mBwW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hwEmB0o9gbOZYtj17lCSQIUWCX8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ioQhdqNGWRLw2EWIkGY0FfaG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GXfeqJSFMOpCw4OmgRHI6ENZAkU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NdpaaGbJkKEd5ZBHrqW2PZKw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YWRYzbuBkHAAUBIC3BfTTBzdEyg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zkqWOLI7yVqloL4xgV5hyJtk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BGyadwRI1vPuxtH3L5ep1ASaYTo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YTTqhY3Ue4mFDn6UIoW0Ql51.jpg?f=fotoalbum_tile

  • jacobruiten
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22-05-2024
Hieronder nog de temperaturen die ik nu heb. Zitten een paar vreemde waarden tussen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4nOaA4E-f0wcdaCq6qiNhBbVOHA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LtGN6mdDWiTFiIEcAtSoS02q.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHFTkMvumGf03bxSeEeIOTX4uDM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tkMo5zGYPLbTUGaI51qz0qE1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dk4ipOmQqcqqdHnbO5hoLxzkMaI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P5Mf5tPBZGVwhs6QXVgISpY1.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N3XlTKqbG4ZV7Md54Pk1PfTvr0w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J1KpBS7sVQoXcx2ZOTagfid9.jpg?f=fotoalbum_tile

  • jacobruiten
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22-05-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRjcnBhDRMmKIOX_1CoKRbytH9g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bBaouZ2GmXxQJTBRZReTJ9BU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XgUDgjsSOQXPv2iFm46gEpII1PQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BYyuu4ejVnoYiUBOdkhLblRn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lwv4duebURZH_FOuXEQK4jap3BQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dObmPmfrnM6BUnqXlino5PMa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uU1FF8_H9lofCMnFJKPCK-ZnV_k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WheBsf0SpA2pziq3nECYM7ZP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NRNzLXFKu4wdz3Es_SjgmOY_EoA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IFzIrjg7MtiyAlJSVZ8PYkBE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/moyDC8Y5mIGzbjJ7Uew6PLDKaz0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ixHk6A4zPXFzm6gNSQ4geLR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IvapEXGfKnv36sRhNN00w9HoTeo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CYke74cOw4zlzk9Hh7RGvabK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/loRTyS2zMCBkrpumjiEau0dOrbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TSiKNVl1XSxiRksKMKputvbc.jpg?f=fotoalbum_large

Hier mijn instellingen

  • jacobruiten
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22-05-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xgwzWRuVZF9sh6faCoUkDPuxGgE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VzUEPSAk1cz069PFTxFrkOrU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WSlBRl8pA6fJxfWNxpr0tXwkusA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tvyYlJMfilvRelg62tPnTtzR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NL2siaAd5CDLoSwvWvxWEbw6rvY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aK2nO6GGtyWvknLl5QVAL8lG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Ddysfq5W1ZF7KA-EPr_xXglz3o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TykAoDdjxDgNkpC6kX9ASvWm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dxf0eVQFzBfUQSHcVTrdN4At98M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ar7rZ2Kq8pzZDNYzvH0jCgvG.jpg?f=fotoalbum_tile

  • jacobruiten
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22-05-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWmp3fQqjjUJT1-ga0C6Hj5Y1DY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gyKK0yhXiaNSzA6iGOYpuf1X.jpg?f=fotoalbum_large

Hij werkt!! Ik heb de weersafhankelijk uitgezet, delta T-ruimte temp op 1 graad en de temperatuur iets verhoogd en toen sloeg hij aan

  • Sjors Hendriks
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 23-12-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lfwezX_F2OQvV7JeRmi-FBcfyV4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6t2OuoeJZKE17UfFF4tous9k.jpg?f=fotoalbum_large

Als beloofd zou ik je dit nog bij me thuis nakijken. Weersafhankelijk lowerWT bereik is 20 - 60 graden. @VonNickstein

  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Sjors Hendriks schreef op donderdag 21 december 2023 @ 12:17:
[Afbeelding]

Als beloofd zou ik je dit nog bij me thuis nakijken. Weersafhankelijk lowerWT bereik is 20 - 60 graden. @VonNickstein
@Sjors Hendriks
Vreemd, hier niet.
Hebben we een andere versie of mis ik ergens een instelling?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gIq2WQn2IYbzU_rZVVHpQWCywpw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bI7RUlwx3Bmyl0A47Epy247r.jpg?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
In het menu “bekijken “ staat een versie nummer. Zal daar het verschil in zitten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Swt_RRM04Op8GiE_bm57HB0I6E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qJoqKiJXz8DpRG4sVTYKvK1a.jpg?f=fotoalbum_large

  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PK3lxf_0mMgpQDE0d6SPSHufV1o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qm4ZeinHxgzgyfofRBhCHVEv.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J2tvZLnv3vdzF7hK-3uvULY0xNQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y4FUoIOq2u3XIEb00X0NVIgj.png?f=fotoalbum_large

Overgestapt van een honeywell T4 thermostaat naar een veel dommere thermostaat. Verschil is te zien in afbeelding 1 en 2. De honeywell schakelt verplicht 1x per uur. Traditionele gedachte op een warmtepomp toepassen om overshoot te voorkomen. Niet goed voor de levensduur van de compressor. Nu met simpele thermostaat tot nu toe 1 run. Omdat de WAR niet lekker werkt op lage temperaturen is de aanvoer altijd 30 graden. Hopelijk wordt dit ooit nog met een ipdate aangepast, zodat ik langere runs kan maken met lagere aanvoertemp. Wel vreemd dat @Sjors Hendriks de mogelijkheid voor lagere temp wel heeft. Zal het te maken hebben met parallel import van de systemen en andere typenummers?

  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-04 13:44
Thejman1989 schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 09:29:
@VonNickstein interessant! dat scheelt meer dan de helft. Heb je dan ook andere cijfers zoals buiten en binnentemperatuur? Want hoe blijft het nu bijvoorbeeld stabiel 20 graden binnen?
Vandaag was wat kouder, thermostaat is 2x aangeslagen. De woning heeft vloerverwarming en deze blijft gedurende de dag zijn warmte afgeven wanneer deze verwarmd is. De temperatuur in huis was vandaag continue tussen de 20.0 en 21.0
Zie hier het verbruik van vandaag voor 160m2 oppervlakte, voor een woonboerderij in open weiland. Geen idee of dit gemiddeld, laag, of veel is.
Gasverbruik lag rond de 2000m3

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZV2J3CLdm_PexoJIgqXW5jYr9Yo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YjRzYDsthxcdpLQeEzAAkHeR.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ve1gDjr69j5Vu0-vanMvwNTEsdg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lEUJfNJq5TlhMwU3RtSg5JVk.png?f=fotoalbum_large

  • miro010
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 20-01 08:11
Eindelijk de temp regeling van mijn GREE 4kW een beetje op orde.
Voor de temp regeling gebruik ik een ESP32 en RPI met HAOS naar idee van Koelec, zie eerder in deze topic
Nu hoef ik de WP niet steeds meer aan en uit te zetten.
Echter wat me opvalt is dat de pomp blijft draaien als er geen warmte vraag is. Het verbruik is dan 86W. Als je de WP met het schuifje uit zet is het nog maar 12W. Dit is al eens genoemd, maar een oplossing heb ik nog niet gezien of heb ik gemist.

Hier een plaat je van het stroomverbruik van de WP van vandaag en daaronder van de laatste dagen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uz6nvEOP7WHdm8mm6PeQKw_5zkE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RfipF7A7vZE6EUq01u5kkOb7.jpg?f=fotoalbum_large

Pieken bij 1 en 3 in het plaatje kan ik niet verklaren.
Dip 2 is het handmatig omschakelen van stille modes naar vol vermogen.
Bij 4 zie je het stroomverbruik van voor en na het omzetten van het schuifje.
Dat handmatig aan/uit zetten doe ik nog steeds want de pomp blijft anders draaien.
Als ik naar de afgelopen dag kijk heeft de WP bij elkaar een kleine 10 uur gelopen. Dat betekent dat de pomp 14 uur heeft gelopen. Laat de pomp een uurtje na draaien na een verwarmings-sessie dan kom ik op 12 uur x 86 W is ongeveer 1kW. dat is een behoorlijke aanslag op mijn SCOP/dag van mijn 4kW WP.
Een soort van pompschakelaar zou toch wel welkom zijn.

Wat zijn jullie ervaringen en heeft iemand daar een oplossing voor?

  • miro010
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 20-01 08:11
Koelec schreef op zondag 31 december 2023 @ 10:14:
[...]

Is mij idd ook opgevallen. Op jaar basis misschien 100 euro. Niet echt groot probleem voor mij dan.

Ik heb heel lang de regeling gebruikt die jij beschrijft. Ben onlangs weer gaan experimenteren met externe thermostaat met hysteresis van 0.2° en het verlagen van T-out. Een jaar geleden dacht ik dat de wp dan niet terugmoduleerde, maar dat gebeurt wel als je de T-out genoeg verlaagt.

Ik draai nu met T-out van 30° (buiten 10°) en de wp maakt mooie runs van 600 Watt. Als het wat kouder wordt zet ik de T-out wat hoger. En zo bepaal ik de stooklijn. Als ik die eenmaal weet ga ik dat automatiseren via de modbus interface.
Zolang het salderen nog 100% is, is het nog niet zo'n probleem echter de SCOP hè ;)
Verder zit de t_remote_temp sensor nu onder de thermostaat van de CV (CV= backup) en geen aparte thermostaat in de kamer.
Ik zou de CV thermostaat omschakelbaar kunnen maken met het risico dat per ongeluk met de CV gestookt wordt als we dat niet willen. Dus daar zit een hoge drempel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LCq6OWmQfuBvicXyKqrD8ZZmfY0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UeTpPB0XeupAuzvxHfLrRZtf.jpg?f=user_large

@All, zijn er nog andere ideeen? Ik ben benieuwd.

[ Voor 24% gewijzigd door miro010 op 31-12-2023 11:35 ]


  • miro010
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 20-01 08:11
Voor mijn GREE 4kW wil ik een aan/uit thermostaat aansluiten.
Ik heb naar de woonkamer alleen een utp kabel liggen en de aan te sluiten thermostaat is voor laagspanning, max 50V dacht ik..
Nu wil ik dmv een voedinkje en een relais de thermostaat aan de WP koppelen.
Op XT4 de aansluitingen, tussen 23 en 26 het NO contact.
De vraag is nu of tussen punt 25 en 26 een harde 230V staat waarop ik mijn voedinkje (klein trafootje met simpele gelijkrichter) kan aansluiten.
Weet iemand dat.

Ik vraag dit omdat ik de boel wil voorbereiden voordat ik de kap van de Gree afhaal met dit vochtige weer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uSJGzbXUmdoiy_LYa-cbGua3TWw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dvG23qjjOEfwZsPGvzPoEaXu.jpg?f=user_large

  • Dutchsat
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 06-03 15:37
Omdat de handleiding van de Gree veel vragen opwerpt heb ik wat info gevonden die voor dit topic wel interessant is.

De link naar youtube:
https://www.youtube.com/@glentan2144

Glen Tan geeft ook email adres voor vragen aftersales:
glentan@cn.gree.com
wingof@163.com (prive adres van Glen Tan)


Wat afbeeldingen extracted:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-NO2EsbXPMOzKSKrym1_9oeQlMw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/skYXXWDLuGrO7kDADFCzWYx8.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SiiFraH4BjnTLlXi_1Pp3BWngKg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pHeOA9rhyvxBa75nwCbcizgw.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zXNEyPVckBPQuuZPoWZrRS052TI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/STvb0MCFzRktgEKVTZfU8uF9.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eReUh7gZjLJ3KlYaGgr69v9NVpA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Knv7M3ltQJ8A1lo4rnmVyTw6.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CUFmvJwv1N9iw286pzqg6iZaet8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F3SvOIZ5vNOzG4u0WMwrL3dP.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jPqfcM2tUxwiX7MRHRTfuN-qqqA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O1uiYpNuOL3x4Km95W2lmu32.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gOM6t49kUi2le4lksGozEm1-7XQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z484R7bLSlVDFi5ak1iUJa3V.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0LitklT2ZEiBcIJWpU0HdBDH8Ws=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eyHhE10WjNtGbtBI91KtNgyL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j8KEUb5cjLpw1N-4_knCbscK2mc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yj8hxM8HfIl2N6dUuqIQMcx7.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zWPEieKkKer_ZmQYLKgxzGzMnPE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UmDlV7sGK61wXUgVP1UhyAbf.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kk9cy0TxAuQmqpf-2CI8003qXeo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YLm1u3mVHXJ1zLHAKSc3QeAK.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yio0QXI9rix-egeHMpEcQwShx00=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0FiCg2lMyXhDKRmXz1cTFf0a.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/doBa3HN6S3uRFAlU_XyHRKBy2s8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I4vhecW9bBSXSPRdtSna4VS1.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fb3rPCF4n6miVoVRbNG0PFY7Zzs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TR9X339f36gnC9rOvJdfvMIr.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gDu1qLkz3cqOEmh-SsrqSRJZaGA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rX815JF1OWWL8DRgqo6hiZ3v.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-NO2EsbXPMOzKSKrym1_9oeQlMw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/skYXXWDLuGrO7kDADFCzWYx8.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bvObekHIEo0UF5kXUOn5RWEVe9w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NETjRZc7Zf0XdkyLzlDOGPxz.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Xg9jajj8fnoShclmv67Tivza54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nSSnPEtCzLX6Jtr71JJsNHRO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G7aTHpoOXgdi1HK9p52KIuoJXis=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YBv0O3Od56CTlzjk1nd0HggE.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 92% gewijzigd door Dutchsat op 10-01-2024 14:35 ]


  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Ik heb ook 4 kw en vrijstaande woning.
Maar wel vloerverwarming in woonkamer en ik verwarm 3 kamers met radiatoren.
Woonkamer goed warm te houden kamers met radiatoren is de temperatuur stuk lager (18 graden)ivm lagere temperatuur van het water.
De 4kw kan tot 2.1 kw als hij genoeg flow heeft
Foto van 9 januari, na de nacht verlaging ramt de gree er ff 2.1 kw in en stook ik nu met 38 graden ivm de kou , normaal 32 graden
Ik gebruik de stille modus als nachtstand, anders wordt het verbruik wel pittig.
Zonder vloerverwarming zou ik hier minstens 12 kw versie nodig hebben voor mijn gevoel……
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZjbzaB8uGPmADQOrs9vlAApA_zc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sLc5W2rhw7XMzz1BVgp0m83k.png?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Heb nog eens in de papieren gekeken en volgens mij zijn er verschillende types 4kw in omloop , bv medium temperature en low temperature en de daarbij behorende parameters. Omdat aantal niet hoger kunnen dan 1500 watt zit daar het verschil denk ik en niet in de flow of zo 😎 al was dat bij mij wel veel beter geworden. Vraag is welk model je hebt , kan het niet uit type plaatje halen zijn allemaal dezelfde model nrs
Deze sheets zitten erbij met nog meer verschillende types met parameters
Ook sticker op de Gree geeft geen duidelijk antwoord
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xg0wyvrhVqBlXZorcassAB68NMI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QTQoDX7FmCc2UdrFdi24hiB8.jpg?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
miro010 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:38:
Hoe snel koelt je Wp boiler af? Maw hoeveel tijd zit tussen de runs bij geen gebruik van WW?
Dat afkoelen is weer afhankelijk van de buiten temperatuur ,maar vat is wel goed geïsoleerd .
Helaas heb ik geen tijden bijgehouden.
Hier verbruik van gisteren verschilt per dag tussen 2 en 8 kw(legionellarun zorgt ook voor hoog verbruik 1x per week)Door de kou wel ff het element aangezet, dit kan door de turbo functie.
Bij kou van de afgelopen week vaker het element aangehad is normaal niet echt nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3C8z7ASQgQd6KUdkzRlskzrgvY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MO2ceAlTZWUlHNXHiLjex1J6.png?f=fotoalbum_large

  • kuijs
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 13-01-2024
Duure tijden wie heeft er ook zulke data van afgelopen week?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TK5dnUNmShn2b7zZycAJKQj4o_o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/54JiE7PlNz3wVSQj2inmMnsx.jpg?f=fotoalbum_large

  • miro010
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 20-01 08:11
20230112; Verbruik GREE 4kW WP in Salland voor jaren 50 hoekwoning 250m3, vloer 6RC, muur en dak isolatie 5RC, triple glas in 9 kamerig kunststof kozijnen. Gasverbruik CV en WW 2021 430m3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1B3B9oPyZSwkgqGsZ0gsBnBfnPo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fP3cR9UVTHI7Ne2rdtjxZxrH.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door miro010 op 12-01-2024 23:20 ]


  • S. Belshof
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-02 13:52
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eh80udQFsxLSFWLNxi-QQyfij3g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L2Oflk5XUCwZR1jU92N94dst.jpg?f=fotoalbum_large

4kw variant 410m3 2 onder 1 kap volledig nageissolleerd. Verbruik valt me hard mee.

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cKvH4gl2YSmeTkFYKV_Mm-R4jv0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/I7JsLJTxG50wdTaQFzHmaHMz.png?f=fotoalbum_large
Vrijstaande woning bwjr 1986 338 m3.vloerverwarming,vloer en dakisolatie zeer goed , dubbelglas matig ,aangebouwde kamer isolatie redelijk ,glas slecht.
Wel beter om naar jaarverbruik te kijken , de omstandigheden van afgelopen week zijn er niet heel vaak in Nederland.
Jaarverbruik 2023 4kw WP Gree 1850 KWH
LG warmtepomp boiler 1162 KWH
Zonnepanelen opbrengst 4885 KWH
2023Van het warmtenet af was denk ik met electra
zonder zonnepanelen €370 pmnd nu met alle aanpassingen €70 pmnd voor electra….. 🌞

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
kuijs schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 10:38:
[...]


60KW afgelopen Woensdag, zoals eerder getoonde foto van mijn 10KW Gree WP.
Nee, zonder BU element, weet dat zeker omdat op type plaatje staat dat de WP met 9KW kan koelen.
Nee, zonder VVW heb alleen maar 17 radiatoren in huis.
Mijn hoogste gasgebruik hystories, was 100M3/week ongeveer ivm na isolatie.
(100x 8,8/Cop van 2,5) /7 = 50KW/d Dan zit ik er 10 KW boven , dus miss is cop dan lager met de -8 graden hier in Drenthe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwHWAflj_kw3pgQsh09n6hCbp7g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lvbAaYiI6hZ2E22aC46xUYUb.jpg?f=fotoalbum_large
Bij 4 kw is cop 1.96 bij -7 , er staan nog ander cop waardes in maar deze hoort bij mijn 4kw.

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
showa2 schreef op maandag 14 november 2022 @ 19:38:
Zijn er speciale dingen waar ik op moeten letten?
Hallo, Ik heb een Gree 10KW 230V zelf geinstalleerd in het voorjaar van 2023, heb 17 Radiatoren en de Gasketel behouden en de WP op de bestaande leidingen aangesloten middels twee Kogelkranen 1".
Voor de gasketel heb ik een terugslagklep geplaatst zodat de WP niet een kortsluit route heeft via de gasketel.
Zie hiervoor de afbeelding en gele aantekeningen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C1qJAgWv_y8vCnpJN1Lu9VDU71c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e4LYb0UshQbp3HZAZ1UhZxOM.png?f=fotoalbum_large voor verdere uileg


Jij hebt geen buffervat nodig, omdat je een vloerverwarming hebt, zie citaat uit de volgende link.https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2128086

"Wel of geen buffervat?
Steeds weer duikt de discussie op of een buffervat nu wel of niet nodig is.
Deze FAQ post heeft als doel hierin duidelijkheid te verschaffen.

Buffervaten kun je op twee manier installeren:
In serie met je afgiftesysteem (in de retour). Dat doe je als je afgiftesysteem minder waterinhoud heeft dan je warmtepomp minimaal nodig heeft (zie de installatiehandleiding). Bij vloerverwarming is dat nagenoeg nooit nodig. Behalve wat ruimtebeslag en installatiekosten heeft zo'n vat verder geen nadelen.
Parallel aan je afgiftesysteem. Dan heet het ook wel hydraulisch neutraal. Hierover is de meeste discussie, want die heeft nogal grote gevolgen voor de regeling van je warmtepomp. De rest van deze post gaat daarom over deze variant.
Wanneer heb je een parallel buffervat nou nodig?
Als je warmte van je warmtepomp wilt bufferen om zo de runs te verlengen. Omdat een warmtepomp een pompdebiet heeft ergens tussen de 10 en 25 liter per minuut (meeste zitten tussen de 15 en 20 liter per minuut) heb je daarvoor wel een erg groot vat nodig. Denk aan >1000 liter. De kleine 50 of 100 liter vaatjes worden immers in een paar minuten volgepompt met warm water waarna de warmtepomp alsnog uit gaat.
Als je meerdere warmtebronnen aan je afgiftesysteem wilt hangen. Denk aan bijvoorbeeld een zonneboiler of een CV-ketel (al bestaan voor die hybride systemen ook andere oplossingen).
Veel mensen denken dat je ook bij gebruik van een zoneregeling een buffervat nodig hebt. Echter, omdat je voor lange runs toch al altijd moet zorgen dat de warmtepomp zijn minimale vermogen (en flow) kwijt kan in je afgiftesysteem, moet je toch al voldoende zones altijd open zetten. Dan is dat buffervat meestal ook niet meer nodig.

Kortom: In de praktijk heb je een buffervat bijna nooit nodig.

Wat zijn nu de nadelen van een buffervat?
Omdat je de flow primair en secundair nooit precies gelijk krijgt zal je altijd een verschil van aanvoertemperatuur krijgen tussen de uitgang van je WP en de uitgang van je buffervat. Omdat hierdoor de aanvoertemperatuur vanuit de WP hoger is dan nodig voor je afgifte, kost je dit rendement (cop) en dus geld. Als je ze wel gelijk krijgt, doet het buffervat precies niets.
Je hebt een secundaire pomp nodig. Die verbruikt al snel 65 Watt. Veel warmtepompen (vooral de vele kleinere) draaien vaak op een vermogen van rond de 650 Watt (totaal). Als je dan een secundaire pomp toevoegt, gaat het elektriciteitsverbruik van die WP dus met zo'n 10% omhoog, en daarmee de COP zo'n 10% naar beneden. Vaak wordt echter het verbruik van die pomp niet meegenomen in de berekeningen, maar dat betekent niet dat het er niet is. Je rekent jezelf dan gewoon rijk. De extra pomp vergroot ook de totale faalkans van het systeem.
Het vat maakt de regeling onnodig complexer, omdat je primaire en secundaire flow op elkaar moet afstemmen.
Het vat en de secundaire pomp zelf kosten geld, aan materiaal en installatiekosten.
Het vat kost ruimte.
Als je de warmtepomp ook laat koelen, klopt de gelaagdheid in het vat niet meer. Het koude water zit dan bovenin. Dat geeft extra menging in het vat en dus rendementsverlies.
Een onderzoek naar de negatieve effecten op efficiëntie en de extra dingen die mis kunnen gaan bij het inregelen van een installatie met buffervat vind je hier:
https://renewableheatingh...-properly-and-efficiently

(met dank aan @Andrehj en anderen)
[Voor 3% gewijzigd door Proton_ op 06-01-2023 11:46]

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Weet iemand wat dat inhoud start/stops? is dat per dag of per uur?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gL0PBqKs9c4ITbUg25V9mr-RVuI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DRY5mn8WOVc5XdOLwOUyQhsd.png?f=fotoalbum_large

  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 10:51
Supergrover767 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 18:56:
[...]


Ik herken je verhaal. Ik heb die 80W nooit gemeten maar zo'n pompvermogen hoor je wel doorgieren. Hier gaat de waterpomp wel degelijk uit . Dat komt ook door de regeling die je kiest. Met T.Room of T-Out zit er een verschil in de logica die de pomp aanstuurt en hier staat hij op T-Out. Er kan ook nog een verschil in pompaansturing zitten wanneer weersafhankelijk aan of uit staat. Althans dat is de ervaring die ik eerder had door ernaast te staan en te spelen met de instellingen.

Het lijkt erop dat hij met onze instellingen, T-Out en weersafhankelijk ingeschakeld, de pomp bij geen warmtevraag gewoon helemaal uit gaat. En dat ook volhoudt wanneer het buiten vriest. Lekker handig maar ja de handleiding vermeld ook heel duidelijk dat er toch écht ethyleenglycol in het systeem moet zitten en dat is precies wat we níet gaan doen, omdat het niet nodig is en efficiëntie scheelt. Dus die vorstbeveiligingskleppen lozen af en toe wat doordat er geen warmte van binnen naar buiten komt als de thermostaat een beetje laag gezet is c.q. het huis op temperatuur is terwijl het buiten vriest.
Ik heb externe temp sensor in de warmtepomp gemonteerd op waterout leiding, deze heeft ook eigen alarm accu van 8 uur en alarm via wifi .( ingesteld dat ik melding krijg bij 4 graden).
Tijdens strenge vorst staat pomp 24 uur aan .
28 januari was er ‘s nachts toch aardige vorst had ik ‘s avonds de warmtepomp uitgezet met het “schuifje” op het schermpje , en gaat ook de waterpomp uit .Hier 2 screenshots waar je kan zien dat de temperatuur niet onder de 6 graden komt in de warmte pomp .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PB4H3a00aullv2iNpb3h12cny88=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xov1CcVgYgzo4YZ1hXJ9Qcbw.png?f=fotoalbum_large
Hier zie je dat temperatuur om 04.00 weer gaat oplopen intern
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gPl1hJx5U_FBIgtZgZQ94ogEDwg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/J1cxv2EGuM10HCdJ81UfvGGh.png?f=fotoalbum_large

Zelf heb ik het schuifje weer aangezet om 08.00
Dus er zit wel vorst beveiliging op , staat ook in je status scherm blad 4 van 5.
( heet HP -vorst beveiliging is waterpomp).
Glycerol wordt toegevoegd voor als de warmtepomp er helemaal mee stopt bv storing, of anders vorst kleppen.
Of het met externe thermostaat ook zo werkt weet ik niet , maar lijkt mij wel.

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Supergrover767 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 18:56:
[...]


Hier gaat de waterpomp wel degelijk uit . Dat komt ook door de regeling die je kiest. Met T.Room of T-Out zit er een verschil in de logica die de pomp aanstuurt en hier staat hij op T-Out. Er kan ook nog een verschil in pompaansturing zitten wanneer weersafhankelijk aan of uit staat. Althans dat is de ervaring die ik eerder had door ernaast te staan en te spelen met de instellingen.

Het lijkt erop dat hij met onze instellingen, T-Out en weersafhankelijk ingeschakeld, de pomp bij geen warmtevraag gewoon helemaal uit gaat. En dat ook volhoudt wanneer het buiten vriest.
Volgens mij en de handleiding (zie foto) moet de circulatiepomp in heat mode blijven draaien.
Verder is de uitleg weer heel onduidelijk.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/02RaQb8YEl8qh1zAbf2DHXvuHHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/szSH9CUse5mtpVVG58guDQIm.jpg?f=fotoalbum_large

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Robke15 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 21:17:
Ik heb zojuist een error: charge circuit.

Meer mensen dit gehad? Ik denk dat de pomp kapot is.
Als ik de Service Manual Control Panel for the Compact Type Versati III English raadpleef staat er in het geel

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SejVxh8-PEHCU1X7mBYaFf6uXXE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zcskJAjO2PQz67Ego2f8n6in.jpg?f=fotoalbum_large

Welke WP heb je? en welke cirulatie pomp heb je ik vermoed de Shinhoo?

[ Voor 4% gewijzigd door Anticky op 06-02-2024 22:57 ]


  • Koelec
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-03 20:12
@Robke15 Probleem heeft niets te maken met de waterpomp. PFC unit geeft fout. Dit is Power Factor correction van de motor drive voor de compressor. Hieronder zie je de troubleshoot flow voor deze foutcode. Heb je een 3 fasen systeem? In dat geval kan de fase volgorde fout zijn aangesloten. Je hebt ons nog niets verteld om welke type gree het gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4F0CWnJBxxDNF0IQGy8GV9vQytw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xhPVHu7wcWZMCsE9sStH64o4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M7qz9eU_uKxPz4s8YLW346j3EYU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iMZe8LeemPeRmppck9DAXfkl.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Gree Versati III 4kw, SWW: Eldom 80L 2kw, PV: 6.5 kw


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-03 22:25
Technician- schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 12:17:
Grote kans dat de compressor zelf vast xit

Ps is Gree trouwens een Midea?
Is volgens mij hetzelfde als een Hyundai warmtepomp zie afb.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1T4kTXMB05Gr7bGMJ-UPacsS_XM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yL2EWK135fA6vLwV9xXAbmuj.png?f=fotoalbum_large

  • Robke15
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 02-03 16:43
Inmiddels de warmtepomp weer aan de praat. Lijkt er op dat het inderdaad puur de drive was, AP3 vervangen en het werkt weer.(nog)

Ik heb nu een paar dagen de pomp ingeregeld, ik vind hem teveel lopen nog, binnen is het netjes stabiel 20.3°.
De verdeler heb ik waterzijdig ingeregeld en met de flowmeters de delta T op 3° weten te krijgen.
De pomp lijkt niks met geen van die waardes te doen.

En die verdomde circulatiepomp, hij blijft maar vollast draaien.. totaal nutteloos helaas.

De warmtepomp staat weersafhankelijk geregeld.

Foto bij het praatje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cDbqxjtuhqATOCW4z3pIwqX8QCg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LhjHpp2XHhin3KBQX2MW8EQO.png?f=fotoalbum_large

  • Robke15
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 02-03 16:43
bbbrumbrum schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 18:57:
[...]

Tsja, dan had je een 15kW aan/uit moeten kopen. Lekker volgas pendelen.

Hij loopt lekker laag, lekker lang. Genoeg jaloerse Tweakers op dat vlak denk ik. En rond het vriespunt op minimaal vermogen lijkt me ook helemaal goed, nog veel ruimte om op te toeren als het kouder word.
Dus dit is hoe een warmtepomp hoort te lopen?

Ik lig niet te zeiken hoor, ik weet niet waarom je ineens met een 15kw pomp aan komt?
Volgens koevlaas voldoet zelfs een 3kw wp voor mijn woning.

Eerste keer dat ik zoiets inregel daarom, dit is nieuw voor mij.

Afgelopen Woensdag vond ik een mooi grafiek, alleen werd het bijna 22 graden binnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uxoStBKgDQ0tcLhiX7vbT8u37VE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hlyjfn8bDwJIWVXO2199yijJ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Robke15 op 27-02-2024 21:34 ]

Pagina: 1 2