Hebben de aanpassing van deze settings al voor een verbetering gezorgd?PVPaneel schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 16:36:
Support van Tado heeft het schakelinterval vergroot. Was iedere 10 minuten en is nu 25. Daarnaast aan DeWarmte gevraagd om de stooklijn aan te passen. Is nu remote op 50/-10 gezet (was 60). Ik kijk komende week even voor een nieuwe homewizard grafiek.
Zie hier ook wat foto’s van onze installatie:TeutonMartin schreef op woensdag 21 december 2022 @ 11:09:
Bij ons is gister de installatie afgerond. Gister helaas geen tijd meer gehad om nog wat te testen en foto’s te maken bij daglicht. Ik ben vanmorgen vroeg ook vertrokken naar het schip waarop ik werk dus de komende week kan ik helaas ook niks uitproberen.
:strip_exif()/f/image/7SNJTyzUZExtgQ9IvwKORyy4.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cmlvaMoHnLdOjMQHI5oiiuNQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Helaas mist nog de design kap. Door de Bigfoot rubber poten staat hij toch wel wat hoger dan dat op de website van de warmte staat vermeld. Hier hebben ze het alleen over de hoogte van de pomp.
Ruimte waar de pomp tegen de muur staat is onze bijkeuken, heb behalve in de bijkeuken binnen nog nergens iets vernomen van het geluid van de pomp als hij aan staat.
:strip_exif()/f/image/DfkJqDS5Z8D8uXJDxT9Vv3do.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UyHcSBKxerspk6m6CvvsClh2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SLp8VocJrt8rFWazVA8QvlAm.jpg?f=fotoalbum_large)
Leidingen gaan in een mantelbuis onder het klompenhos door en komen dan op vloer niveau direct in de ruimte waar de CV hangt (moet hier het straatwerk nog even afmaken, staat daar normaal ook nog een regenton waardoor je buiten verder niks van de leidingen ziet).
In de CV ruimte is het met een T-stuk aan gesloten op de bestaande CV leidingen (dit gaat over een jaar of 5 nog geheel op de schop en zal ik al het leidingwerk anders terug plaatsen).
:strip_exif()/f/image/cSdkBO54WryeMaycPCSQqz3N.jpg?f=fotoalbum_large)
Installatie is naar mijn wens gegaan, installateurs hadden nog niet veel ervaring met de pomp AO dus moesten met sommige dingen nog een beetje het wiel uitvinden. Met wat meer ervaring kan de installatie ook prima in 1 dag plaats vinden. (Installateurs hebben de leidingen uiteindelijk wel netter weg gewerkt dan met de schouw was besproken).
Verder mis ik ook zeker diverse handleidingen en inzicht in meer gegevens en het aanpassen van diverse settings. Eigenlijk kan je er op dit moment zelf helemaal niks mee en dien je voor alles een mailtje te sturen naar de support of te bellen.
Zoals @PVPaneel al aangaf is het een klein team dus moet je ook wel wat geduld hebben soms met reacties.
Zie hier nog wat gegevens van onze woning:
Is een vrijstaande stolp boerderij en alleen beneden bewoont. Meet een oppervlakte van z’n 160m2 waarvan 150 is voorzien van vloerverwarming (15 cm uit elkaar) en in de woonkamer, keuken erker nog diverse radiatoren. Ook is 1 kamer nog niet voorzien van een betonvloer met vloerverwarming (in die slaapkamer is nog helemaal geen isolatie) en hier hangt een flinke radiator met een extra IR paneel (sinds een aantal maanden onze baby kamer).
Boerderij is z’n 30 jaar geleden door de vorige bewoners aangepakt, z’n 6 cm steenwol in de spouwmuur(3/4de van de boerderij, ongeveer 1/4 is nog enkel steen zonder isolatie), 8 cm dak isolatie, vloerisolatie (dikte onbekend), dubbelglas (alleen de bijkeuken deur heeft nog enkel glas), hier en daar plafond isolatie van z’n 4 a 5 cm.
We hebben een van de schuren al voorzien van 40 zonnepanelen, en sinds een aantal maanden heb ik een warmtepompboiler geplaatst op de zolder waardoor we voor ons tapwater geen gas meer nodig hebben.
Voor de komende 6 jaar (we doen bijna alles zelf dus daar gaan wel wat jaren overheen) hebben we behoorlijk wat plannen, alle ruimte voorzien van voorzetwanden met extra isolatie, vervangen glas, dikkere tussen verdiepingsvloer met isolatie, balansventielatie met wtw unit, leemkachel met warmtewisselaar die ook gekoppeld wordt aan de nieuwe vloerverwarming/buffervat en warmtepomp.
We hebben ook een houtkachel waar we veel gebruik van maken, voor de houtkachel was er ongeveer een verbruik van ruim 2000m3 per jaar (0,8 per graaddag). Overdag thermostaat op 20 en een nacht verlaging van 18. Met de houtkachel hebben we nog een verbruik van rond de 800m3 per jaar (0,35 per graaddag).
Sinds gister ben ik wat aan het experimenteren met onze nieuwe Netatmo thermostaat, heb op dit moment op de cv ketel ook de cv functie uitgeschakeld, zonder houtkachel en cv zou de pomp AO het namelijk tot z’n 0 graden buiten moeten kunnen redden om de standaard ingestelde temperatuur van 18 graden aan te houden. Ik zou liever met de pomp AO in de toekomst wat meer naar een WAR regeling gaan maar omdat er op dit moment weinig te tweaken valt wacht ik dit nu voorlopig nog even af.
Waarom zie ik telkens die warmtemeter buiten in de regen? Ook al is hij IP65. Dit blijft vast niet 15 a 20 jaar zo werken.TeutonMartin schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 10:22:
[...]
Zie hier ook wat foto’s van onze installatie:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Helaas mist nog de design kap. Door de Bigfoot rubber poten staat hij toch wel wat hoger dan dat op de website van de warmte staat vermeld. Hier hebben ze het alleen over de hoogte van de pomp.
Ruimte waar de pomp tegen de muur staat is onze bijkeuken, heb behalve in de bijkeuken binnen nog nergens iets vernomen van het geluid van de pomp als hij aan staat.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Leidingen gaan in een mantelbuis onder het klompenhos door en komen dan op vloer niveau direct in de ruimte waar de CV hangt (moet hier het straatwerk nog even afmaken, staat daar normaal ook nog een regenton waardoor je buiten verder niks van de leidingen ziet).
In de CV ruimte is het met een T-stuk aan gesloten op de bestaande CV leidingen (dit gaat over een jaar of 5 nog geheel op de schop en zal ik al het leidingwerk anders terug plaatsen).
[Afbeelding]
Installatie is naar mijn wens gegaan, installateurs hadden nog niet veel ervaring met de pomp AO dus moesten met sommige dingen nog een beetje het wiel uitvinden. Met wat meer ervaring kan de installatie ook prima in 1 dag plaats vinden. (Installateurs hebben de leidingen uiteindelijk wel netter weg gewerkt dan met de schouw was besproken).
Verder mis ik ook zeker diverse handleidingen en inzicht in meer gegevens en het aanpassen van diverse settings. Eigenlijk kan je er op dit moment zelf helemaal niks mee en dien je voor alles een mailtje te sturen naar de support of te bellen.
Zoals @PVPaneel al aangaf is het een klein team dus moet je ook wel wat geduld hebben soms met reacties.
Zie hier nog wat gegevens van onze woning:
Is een vrijstaande stolp boerderij en alleen beneden bewoont. Meet een oppervlakte van z’n 160m2 waarvan 150 is voorzien van vloerverwarming (15 cm uit elkaar) en in de woonkamer, keuken erker nog diverse radiatoren. Ook is 1 kamer nog niet voorzien van een betonvloer met vloerverwarming (in die slaapkamer is nog helemaal geen isolatie) en hier hangt een flinke radiator met een extra IR paneel (sinds een aantal maanden onze baby kamer).
Boerderij is z’n 30 jaar geleden door de vorige bewoners aangepakt, z’n 6 cm steenwol in de spouwmuur(3/4de van de boerderij, ongeveer 1/4 is nog enkel steen zonder isolatie), 8 cm dak isolatie, vloerisolatie (dikte onbekend), dubbelglas (alleen de bijkeuken deur heeft nog enkel glas), hier en daar plafond isolatie van z’n 4 a 5 cm.
We hebben een van de schuren al voorzien van 40 zonnepanelen, en sinds een aantal maanden heb ik een warmtepompboiler geplaatst op de zolder waardoor we voor ons tapwater geen gas meer nodig hebben.
Voor de komende 6 jaar (we doen bijna alles zelf dus daar gaan wel wat jaren overheen) hebben we behoorlijk wat plannen, alle ruimte voorzien van voorzetwanden met extra isolatie, vervangen glas, dikkere tussen verdiepingsvloer met isolatie, balansventielatie met wtw unit, leemkachel met warmtewisselaar die ook gekoppeld wordt aan de nieuwe vloerverwarming/buffervat en warmtepomp.
We hebben ook een houtkachel waar we veel gebruik van maken, voor de houtkachel was er ongeveer een verbruik van ruim 2000m3 per jaar (0,8 per graaddag). Overdag thermostaat op 20 en een nacht verlaging van 18. Met de houtkachel hebben we nog een verbruik van rond de 800m3 per jaar (0,35 per graaddag).
Sinds gister ben ik wat aan het experimenteren met onze nieuwe Netatmo thermostaat, heb op dit moment op de cv ketel ook de cv functie uitgeschakeld, zonder houtkachel en cv zou de pomp AO het namelijk tot z’n 0 graden buiten moeten kunnen redden om de standaard ingestelde temperatuur van 18 graden aan te houden. Ik zou liever met de pomp AO in de toekomst wat meer naar een WAR regeling gaan maar omdat er op dit moment weinig te tweaken valt wacht ik dit nu voorlopig nog even af.
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Hier tijd voor een kleine update.
Sinds vorige week woensdag heb ik de Netatmo thermostaat hangen zodat ik een stuk beter mijn warmtevraag kan monitoren en zien hoe de pomp AO hier op reageert.
@PVPaneel mocht je denken aan deze zelfde thermostaat ik ben er zeer tevreden over, hysteresis is zelf aan te passen en blijft er hier bij mij perfect tussen. Standaard temperatuur van de thermostaat bij ons is 18 graden, hysteresis staat ingesteld op 0,2 dus bij 17,8 start de warmte vraag bij 18,2 gaat hij weer uit.
Afgelopen maandag had Dewarmte op mijn verzoek de stooklijn flink naar beneden aangepast, +15 graden aanvoertemp 25 en bij -10 graden aanvoertemp 35 graden. Rond het vriespunt zou de pomp dan een aanvoer van 30,6 moeten geven en bij ons op volvermogen draaien om de temp constant op 18 te kunnen houden. Toevallig werd het deze nacht behoorlijk koud (bij ons tussen de 1 a 2 graden) dus direct een goede test. Pomp AO is om 01:15 gaan draaien en pas nadat ik zelf om 06:30 de houtkachel aan stak is hij uit gegaan. Het lukte pomp AO niet zelf om de temperatuur van 17,8 weer terug te krijgen naar 18+. Toevallig was onze kleine spruit deze nacht lekker aan het spoken dus heb een paar keer midden in de nacht uit nieuwsgierigheid ook meteen even bij de heatmeter gekeken.
Zie hier de foto van de Netatmo:
/f/image/mwZTNhAFPu3ZGolPtXAFVPzs.png?f=fotoalbum_large)
Aantal oorzaken waardoor dit niet lukte:
- Pomp AO zat volgens mij aan zijn max vermogen (hier moet ik nog feedback over krijgen vanuit dewarmte)
- Pomp AO vroeg door de laag ingestelde stooklijn enkel hulp van de CV ketel tijdens een defrost run (helemaal richting de vroege ochtend waar de temperatuur rond het vriespunt lag zie je op de foto dat de temp steeds verder terug zakt, ik zag toen regelmatig een defrost). Ook zou hij hulp moeten vragen tijdens piek momenten maar omdat pomp AO dacht dat hij het net niet haalde bleef hij rustig alleen door gaan.
- CV ketel settings had ik wat mee zitten stoeien, door ook hier de laag ingestelde stooklijn en toch het redelijk ingestelde vermogen ontbrande de CV ketel maar enkele seconde waarna deze al in de buurt van zijn aanvoer temperatuur kwam, hierdoor schoot hij in de anti pendel stand. Waarna de pomp ao zijn defrost al had afgerond en dus de warmtevraag van de cv ketel weer uit zetten.
- Afwijking van de temperatuursensors waarmee de PompAO zijn stooklijn op afregelt, deze is z’n 3 graden hoger dan dat ik op de heatmeter zag en ook bij binnenkomst meet. Pomp AO moduleerde het begin van de nacht al terug rond de 28 a 29 graden terwijl dit in werkelijkheid maar 25 a 26 graden is. Hiermee heb ik inderdaad te kort afgifte in het vloerverwarming systeem om het warmte verlies te compenseren.
Dinsdag middag heb ik meteen even telefonisch contact op genomen met de support, op afstand hebben ze even een aantal keer mijn cv ketel aan gestuurd om de nieuw ingestelde settings te testen, ook hebben ze nu mijn stooklijn weer verhoogd mede door die afwijking en om eerder hulp van de CV te krijgen.
Stooklijn is nu bij +20 aanvoer van 25, bij -10 aanvoer van 45 graden.
Het is op die ene nacht na nog niet echt koud geweest, van 20-12-2022 tot 03-01-2023 18:00 heb ik totaal een COP van 4,67. Pomp AO heeft nu pas 52,75 kWh stroom verbruikt en daarmee 30m3 bespaard.
Sinds vorige week woensdag heb ik de Netatmo thermostaat hangen zodat ik een stuk beter mijn warmtevraag kan monitoren en zien hoe de pomp AO hier op reageert.
@PVPaneel mocht je denken aan deze zelfde thermostaat ik ben er zeer tevreden over, hysteresis is zelf aan te passen en blijft er hier bij mij perfect tussen. Standaard temperatuur van de thermostaat bij ons is 18 graden, hysteresis staat ingesteld op 0,2 dus bij 17,8 start de warmte vraag bij 18,2 gaat hij weer uit.
Afgelopen maandag had Dewarmte op mijn verzoek de stooklijn flink naar beneden aangepast, +15 graden aanvoertemp 25 en bij -10 graden aanvoertemp 35 graden. Rond het vriespunt zou de pomp dan een aanvoer van 30,6 moeten geven en bij ons op volvermogen draaien om de temp constant op 18 te kunnen houden. Toevallig werd het deze nacht behoorlijk koud (bij ons tussen de 1 a 2 graden) dus direct een goede test. Pomp AO is om 01:15 gaan draaien en pas nadat ik zelf om 06:30 de houtkachel aan stak is hij uit gegaan. Het lukte pomp AO niet zelf om de temperatuur van 17,8 weer terug te krijgen naar 18+. Toevallig was onze kleine spruit deze nacht lekker aan het spoken dus heb een paar keer midden in de nacht uit nieuwsgierigheid ook meteen even bij de heatmeter gekeken.
Zie hier de foto van de Netatmo:
/f/image/mwZTNhAFPu3ZGolPtXAFVPzs.png?f=fotoalbum_large)
Aantal oorzaken waardoor dit niet lukte:
- Pomp AO zat volgens mij aan zijn max vermogen (hier moet ik nog feedback over krijgen vanuit dewarmte)
- Pomp AO vroeg door de laag ingestelde stooklijn enkel hulp van de CV ketel tijdens een defrost run (helemaal richting de vroege ochtend waar de temperatuur rond het vriespunt lag zie je op de foto dat de temp steeds verder terug zakt, ik zag toen regelmatig een defrost). Ook zou hij hulp moeten vragen tijdens piek momenten maar omdat pomp AO dacht dat hij het net niet haalde bleef hij rustig alleen door gaan.
- CV ketel settings had ik wat mee zitten stoeien, door ook hier de laag ingestelde stooklijn en toch het redelijk ingestelde vermogen ontbrande de CV ketel maar enkele seconde waarna deze al in de buurt van zijn aanvoer temperatuur kwam, hierdoor schoot hij in de anti pendel stand. Waarna de pomp ao zijn defrost al had afgerond en dus de warmtevraag van de cv ketel weer uit zetten.
- Afwijking van de temperatuursensors waarmee de PompAO zijn stooklijn op afregelt, deze is z’n 3 graden hoger dan dat ik op de heatmeter zag en ook bij binnenkomst meet. Pomp AO moduleerde het begin van de nacht al terug rond de 28 a 29 graden terwijl dit in werkelijkheid maar 25 a 26 graden is. Hiermee heb ik inderdaad te kort afgifte in het vloerverwarming systeem om het warmte verlies te compenseren.
Dinsdag middag heb ik meteen even telefonisch contact op genomen met de support, op afstand hebben ze even een aantal keer mijn cv ketel aan gestuurd om de nieuw ingestelde settings te testen, ook hebben ze nu mijn stooklijn weer verhoogd mede door die afwijking en om eerder hulp van de CV te krijgen.
Stooklijn is nu bij +20 aanvoer van 25, bij -10 aanvoer van 45 graden.
Het is op die ene nacht na nog niet echt koud geweest, van 20-12-2022 tot 03-01-2023 18:00 heb ik totaal een COP van 4,67. Pomp AO heeft nu pas 52,75 kWh stroom verbruikt en daarmee 30m3 bespaard.
@MacD007 Regelunit van de warmte verzorgt gewoon de communicatie tussen de thermostaat, pompAO, CV ketel, heatmeter en het internet zodat er op afstand dingen veranderd kunnen worden en uitgelezen. Ook zorgt dit er voor dat alles met elkaar samenwerkt.roelandhartmans schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 09:31:
Hi,
Even terug is hier opmerking geplaatst dat de warmtepomp ao alleen een aan/uit schakeling heeft.
Heb gisteren overleg gehad met DeWarmte. Het blijkt te gelden voor beide aansturingen dus zowel vanaf de stuurunit naar de warmtepomp als naar de gas cv ketel.
In hoeverre is dat eigenlijk onvoordelig voor het stroomverbruik (cop) en of levensduur.
Toen ik er naar vroeg gaf men aan dat de inverter functie icm een goede stooklijn eigenlijk de wp en gas cv nagenoeg even zuinig laat zijn.
Ook het feit dat we hier zoneverwarming (iedere kamer (heeft zn eigen thermostaat) hebben maakt het hebben van bijv een opentherm/0-10v moduleerfunctie minder tot niet nuttig.
Ik heb zo mijn twijfels met alles wat ik lees op het internet, MAAR ben niet meer dan een goedingelezen leek.
Wie weet hier meer van?
Groet,
R
Het klopt inderdaad dat pomp ao enkel een aan/uit schakeling heeft, net als je huis thermostaat. PompAO regelt zijn warmteafgifte gewoon op de aanvoer en retour van het CV water op basis van de in gestelde stooklijn. In mijn geval staat de stooklijn zo afgesteld bij een ambient van 20 moet de aanvoer temperatuur 25 graden zijn, bij een ambient van -10 moet dit 45 zijn, bij alle temperaturen hier tussen loopt het gewoon lineair op. Deze settings zullen dus optimaal voor iedereen anders zijn afhankelijk van je afgifte systeem en je warmteverlies.
Als voorbeeld:
Op het moment dat bij mij in huis de temperatuur zakt tot 17.9 schakelt mijn Netatmo thermostaat de warmtevraag (aan/uit) door naar de regelunit. Regelunit schakelt dan pompAO aan, regelunit staat zo afgesteld dat hij pompAO eerst 3 uur de tijd geeft om aan de warmtevraag te voldoen alvorens hij de CV ketel om hulp mag vragen (dit is alleen bij een normale warmtevraag, als hij een piekvraag registreert of met defrost runs zal hij soms ook hulp vragen).
Stel dat de ambient deze keer 10 graden is, dan gaat PompAO in mijn geval toe werken naar een aanvoer temperatuur van 31,67 graden. In mijn geval houd hij een temp verschil van 6 graden aan, dus een retour temperatuur van 18 graden zorgt er voor dat pompAO probeert dit te verhogen naar 24 graden, naar mate hij warmte door het systeem pompt loopt de retour temp op en dus ook de aanvoer temp (mits hij dit met zijn vermogen aan kan). Na 2 uur draaien heeft hij in dit geval mijn stooklijn temperatuur van 31,67 gehaald, hij gaat nu dus zelf terug moduleren met zijn vermogen om niet boven deze ingestelde stooklijn temp uit te komen. Het verschil tussen de aanvoer en retour wordt nu ook kleiner, pompAO moduleert net zolang terug tot hij op zijn minimale vermogen draait, stel dat pompAO dan nog te veel warmte toevoegt dan dat er staat ingesteld dan gaat hij uit. Als mijn Netatmo een temp van 18.1 registreert dan stopt hij de warmtevraag (deze settings kan ik in mijn thermostaat ook aanpassen).
Ik heb bewust voor een wat lagere stooklijn gekozen zodat pompAO lange runs maakt en CV ketel dus niet te snel om hulp vraagt. Dit zorgt er ook voor dat pompAO ten opzichte van de buitentemperatuur een kleiner verschil hoeft te overbruggen wat zorgt voor een betere COP. Standaard is de stooklijn setting 25 bij 20 graden en 60 bij -10. In mijn voorbeeld had de temperatuur waar pompAO dan naar toe werkt 36,67 geweest, dit is 5 graden meer waardoor de COP minder goed zou zijn als dat hij nu is.
Mijn laag in gestelde stooklijn temperatuur kan er alleen ook voor zorgen dat niet altijd aan de warmtevraag kan worden voldaan, wij wonen vrijstaand in een open gebied, met een flinke westenwind (bijvoorbeeld 7bft) koelt mijn huis bij 10 graden veel sneller af dan dat het windstil is. Ik heb dus al een keer gehad dat pompAO al 12 uur stond te draaien en netjes terug moduleerde omdat hij de 31,67 netjes had bereikt, maar dat mijn afgifte systeem niet voldoende afgifte had om bij deze aanvoer temp met de harde wind de gewenste 18.1 te bereiken. Temperatuur was in dit geval gezakt tot 17.2 graden. Ik ben dus ook nog steeds aan het monitoren om eventueel de stooklijn wat te tweaken. Ook hebben wij een houtkachel die we altijd gebruiken, dus in dit geval heeft die uiteindelijk er voor gezorgd dat de temperatuur in huis wel ging stijgen.
Stel dat we het zelfde voorbeeld gebruiken maar dan met een ambient van -5. Netatmo schakelt weer bij 17.9 en pompAO begint te draaien. Stooklijn temp is in dit geval 41,67 graden. PompAO probeert hier naar toe te werken maar heeft in mijn geval daar zeker te kort vermogen voor. Regelunit zal dus zien dat op vol vermogen het verschil van de gewenste 6 graden tussen aanvoer en retour niet gehaald kan worden, hij zal dit of zien als een piek vermogen waardoor de cv ketel gaat helpen, of laat pompAO eerst zijn ingestelde run doen van 3 uur om vervolgens de hulp van de cv in te roepen. In beide gevallen schakelt de regelunit ook de cv ketel bij om naar deze 41,67 graden te werken, als deze wordt gehaald zal de cv ketel automatisch weer uit gaan en zal pompAO alleen weer proberen deze temperatuur vast te houden, als dit niet lukt en de temp weer inzakt zal de cv ketel weer bij schakelen.
Standaar settings zullen denk voor veel mensen prima zijn, huis wordt warm en er wordt gas bespaard, maar ik probeer wel een optimale setting te krijgen voor ons huis. Het is jammer dat we op dit moment nog maar weinig gegevens zelf kunnen inzien en niks zelf kunnen wijzigen. Echter als je telefonisch contact op neemt met de support staan Auke en Daniel open om van alles en nog wat uit te testen en uit te zoeken en settings te veranderen om die setup voor elkaar te krijgen.
Hier is de PompAO sinds mid december operationeel. Sinds die tijd goed contact gehad met DeWarmte support over de aansturing. Ik heb hier een Tado thermostaat, en dat lijkt nog geen match-made-in-heaven te zijn met de PompAO.TeutonMartin schreef op maandag 20 februari 2023 @ 10:41:
[...]
Stel dat de ambient deze keer 10 graden is, dan gaat PompAO in mijn geval toe werken naar een aanvoer temperatuur van 31,67 graden. In mijn geval houd hij een temp verschil van 6 graden aan, dus een retour temperatuur van 18 graden zorgt er voor dat pompAO probeert dit te verhogen naar 24 graden, naar mate hij warmte door het systeem pompt loopt de retour temp op en dus ook de aanvoer temp (mits hij dit met zijn vermogen aan kan). Na 2 uur draaien heeft hij in dit geval mijn stooklijn temperatuur van 31,67 gehaald, hij gaat nu dus zelf terug moduleren met zijn vermogen om niet boven deze ingestelde stooklijn temp uit te komen. Het verschil tussen de aanvoer en retour wordt nu ook kleiner, pompAO moduleert net zolang terug tot hij op zijn minimale vermogen draait, stel dat pompAO dan nog te veel warmte toevoegt dan dat er staat ingesteld dan gaat hij uit. Als mijn Netatmo een temp van 18.1 registreert dan stopt hij de warmtevraag (deze settings kan ik in mijn thermostaat ook aanpassen).
Per jouw beschrijving: haal jij ook lange runs op een dag zoals vandaag waar er wel warmtevraag is maar deze vrij beperkt is?
De thermostaat staat voor de gehele benedenverdieping op een vaste 19 degC, zonder nachtverlaging. Andere ruimten hebben een slimme radiatorknop, maar slechts een ruimte mag zelf actief om warmte vragen en heeft dat vandaag niet hoeven doen. De andere slimme radiatorknoppen gaan wel open, maar zetten geen 'aan' signaal via de thermostaat. Het elektrisch vermogen van de warmtepomp was vandaag zo:
/f/image/qsy0BDTWV2NzC5GbeRTPBRZE.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb - na een voorstel vanuit DeWarmte - gevraagd de stooklijn nog wat lager te zetten. Zoals je vast weet is dat nog niet zelf te regelen.
En ik lees dat jij een Netatmo thermostaat hebt. Schakelt die niet aan of uit afhankelijk van hoe snel de temperatuur binnen stijgt of daalt?
Ik heb sterk de indruk dat de Tado dit wel doet, en daarom niet lekker werkt met de PompAO (of mogelijk elke warmtepomp...). Bijvoorbeeld: Tado geeft een 'aan' signaal omdat de temperatuur onder setpoint zakt. Warmtepomp gaat aan en de ruimte begint op te warmen. Tado merkt dat de stijging vrij snel gaat, en stuurt een 'uit' signaal omdat het vermoedt dat de temperatuur gehaald wordt. Vervolgens klopt de voorspelling niet en wordt er weer een 'aan' signaal gestuurd. Op die manier zal een run van de warmtepomp onderbroken worden.
Sorry ik was in de war, je hebt inderdaad gelijk de PID voor de warmtepomp is inderdaad juist goed allee omdat ik ook gebruik maak van een houtkachel was de hystereris setting beter.olafmol schreef op maandag 20 februari 2023 @ 23:24:
[...]
Interessant! In hun eigen handleiding raden ze voor warmtepompen overigens PID aan met een hystereris van 0,5.
Ik had hem eerst op 0,3 staan maar toen had ik vaak nog een overshoot. Met 0,1 heb ik die nu een stuk minder, meestal maar tot 18,2.
Tnx. Ik zou denken dat zo'n kleine hysteresis de warmtepomp juist erg vaak laat in en uitschakelen?TeutonMartin schreef op maandag 20 februari 2023 @ 23:34:
[...]
Sorry ik was in de war, je hebt inderdaad gelijk de PID voor de warmtepomp is inderdaad juist goed allee omdat ik ook gebruik maak van een houtkachel was de hystereris setting beter.
Ik had hem eerst op 0,3 staan maar toen had ik vaak nog een overshoot. Met 0,1 heb ik die nu een stuk minder, meestal maar tot 18,2.
Dat is denk normaal gesproken ook zo maar in mijn woning niet echt. Ik woon in een vrijstaande stolp met beneden 156m2 vloer oppervlakte met vloerverwarming (20mm buizen) en nog diverse normale radiatoren. Omdat we vaak de houtkachel gebruiken koelt het complete cv systeem toch best wel af, door de lage stooklijn temp en dus een hele flinke inhoud van het hele systeem duurt het behoorlijk lang voordat pompAO mijn afgifte systeem en de betonvloer weer wat op temperatuur heeft, ook zit er dus een vertraging in. Meestal draait pompAO zeker 2 uur voordat de temp begint te stijgen, of enkel stabiel blijft (heb sinds deze setting nog geen run korter dan 2 uur aan een gesloten gezien).olafmol schreef op maandag 20 februari 2023 @ 23:39:
[...]
Tnx. Ik zou denken dat zo'n kleine hysteresis de warmtepomp juist erg vaak laat in en uitschakelen?
Voorheen had ik hem op 0,3 staan, zakte de temp vaak toch nog iets verder door tot 17,5 en duurde het heel lang voordat de 18,3 behaalt werd, meestal met een overshoot naar 18,6.
Ook werd toen de CV ketel veel vaker extra ingeschakeld als het buiten richting de 8 graden ging (of kouder) omdat pompAO binnen 3 uur nog niet de stooklijn temp had bereikt, wat nu minder gebeurd.
Ik denk dat het dus erg afhankelijk is van je woning en je systeem (en ook je eigen comfort en wensen) wat de juiste setting is. Op dit moment bevalt dit mij erg goed. Maar ik ga zeker nog andere dingen uitproberen in de toekomst.
Zie hier mijn COP cijfers van Januari en Februari:
/f/image/SUKOnRSQmHc4NM15JCdD6vOn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/LmfJps1zXXfzYxaYvRFn86cv.png?f=fotoalbum_large)
Heb wel tot 2 weken geleden wat problemen ervaren met het simultaan draaien van mijn CV ketel en PompAO. Ook had PompAO met koude nachten soms het probleem dat hij niet uitging en op zijn minste vermogen bleef hangen zonder dat er warmtevraag was, hij draaide dan soms uren voor niks, dik in het ijs.
Het niet goed simultaan draaien kwam door de manier hoe pompAO was aangesloten in mijn CV systeem, door de krachtigere circulatiepomp blokkeerde hij de helft van mijn afgifte systeem van de CV ketel. Dit zorgde er voor dat maar een deel van mijn afgifte systeem werd bereikt door het cv water. Als noodoplossing is eerst het simultaan draaien uit gezet, vervolgens kwam het tweede probleem, pompAO kon geen hulp vragen tijdens defrost runs waardoor hij daar eens in bleef hangen.
In middels werkt alles nu goed door flinke aanpassingen in de settings van pompAO (mocht dit niet gelukt zijn zou deWarmte langskomen om het leidingwerk van PompAO aan te passen).
Inmiddels ben ik nu dus tevreden en draait alles top samen.
/f/image/SUKOnRSQmHc4NM15JCdD6vOn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/LmfJps1zXXfzYxaYvRFn86cv.png?f=fotoalbum_large)
Heb wel tot 2 weken geleden wat problemen ervaren met het simultaan draaien van mijn CV ketel en PompAO. Ook had PompAO met koude nachten soms het probleem dat hij niet uitging en op zijn minste vermogen bleef hangen zonder dat er warmtevraag was, hij draaide dan soms uren voor niks, dik in het ijs.
Het niet goed simultaan draaien kwam door de manier hoe pompAO was aangesloten in mijn CV systeem, door de krachtigere circulatiepomp blokkeerde hij de helft van mijn afgifte systeem van de CV ketel. Dit zorgde er voor dat maar een deel van mijn afgifte systeem werd bereikt door het cv water. Als noodoplossing is eerst het simultaan draaien uit gezet, vervolgens kwam het tweede probleem, pompAO kon geen hulp vragen tijdens defrost runs waardoor hij daar eens in bleef hangen.
In middels werkt alles nu goed door flinke aanpassingen in de settings van pompAO (mocht dit niet gelukt zijn zou deWarmte langskomen om het leidingwerk van PompAO aan te passen).
Inmiddels ben ik nu dus tevreden en draait alles top samen.
Dat hangt helemaal van je setup af, in mijn geval zou het lang duren aangezien ik een stooklijn heb gekozen die maar een lichte verhoging in mijn huis kan realiseren, ik gebruik de CV ketel en PompAO ook enkel maar om de temperatuur van 18 graden constant te houden. In kan de thermostaat ook gewoon op 20 zetten maar moet dan wel rekening houden met een duur van misschien wel 6 tot 8 uur voor dit is bereikt.roelandhartmans schreef op zondag 26 februari 2023 @ 10:00:
Hi,
Dank weer voor de update.
Kan jouw installatiemethode dan ook de oplossing zijn voor de hier beschreven aan/uit problemen van de Tado?
Immers er hoeft niet meer geschakeld te worden.
Of is de aan/uit schakeling op een andere manier noodzakelijk/efficient?
Heb nog 2 vragen:
Nu zijn we gewend om tijdelijk (als we t koud hebben) de thermostaat tijdelijk hoger te zetten (ff een uurtje op 21 graden ipv standaard 19 (niets zo verandelijk als een mens).
Werkt dit met een wp die werkt obv een stooklijn?
Moet je bijv de stooklijn op de maximale temperatuur zetten en dan altijd mbv de thermostaten terug regelen?
Zijn er - zover je weet - ook andere zoneregelingen die kunnen werken zoals de Tado?
Groet,
[...]
Wij hebben een houtkachel die na aansteken binnen een uur de woonkamer boven de 20 graden heeft.
Als ik me stooklijn nu een paar graden zou laten verhogen lukt dit ook in een kortere tijd dan de 6 tot 8 uur, enkel wordt dan mijn complete huis a 160m2 met 2 graden verhoogd (met veel hulp van de cv ketel) maar dat is niet wat ik wil.
Dus om antwoord op je vraag te geven, je kan nog steeds met de hybride setup met settings het zelfde voor elkaar krijgen als je met je cv ketel gewend bent, alleen zal dit zeker niet de zuinigste en efficiëntste manier zijn van verwarmen.
Dat is net wat je wilt.
Kun je wat meer vertellen over hoe het precies opgelost is? Wat zijn die aanpassingen?TeutonMartin schreef op zondag 26 februari 2023 @ 15:11:
Zie hier mijn COP cijfers van Januari en Februari:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heb wel tot 2 weken geleden wat problemen ervaren met het simultaan draaien van mijn CV ketel en PompAO. Ook had PompAO met koude nachten soms het probleem dat hij niet uitging en op zijn minste vermogen bleef hangen zonder dat er warmtevraag was, hij draaide dan soms uren voor niks, dik in het ijs.
Het niet goed simultaan draaien kwam door de manier hoe pompAO was aangesloten in mijn CV systeem, door de krachtigere circulatiepomp blokkeerde hij de helft van mijn afgifte systeem van de CV ketel. Dit zorgde er voor dat maar een deel van mijn afgifte systeem werd bereikt door het cv water. Als noodoplossing is eerst het simultaan draaien uit gezet, vervolgens kwam het tweede probleem, pompAO kon geen hulp vragen tijdens defrost runs waardoor hij daar eens in bleef hangen.
In middels werkt alles nu goed door flinke aanpassingen in de settings van pompAO (mocht dit niet gelukt zijn zou deWarmte langskomen om het leidingwerk van PompAO aan te passen).
Inmiddels ben ik nu dus tevreden en draait alles top samen.
Hoofdzakelijk het terug stellen van de circulatiepomp van PompAO tijdens het simultaan draaien en tijdens een defrostrun als de cv ketel om hulp wordt gevraagd (gebeurd geloof ik niet standaard tijdens een defrost, enkel als de retour temp beneden de 15 graden zakt). Heb dit meerdere keren met Auke geprobeerd tot het juiste vermogen van de circulatiepomp was gehaald (te weinig flow geeft namelijk ook weer problemen bij de warmtepomp). Door lagere circulatie van pompAO is ook tijdens simultaan draaien de deltaT aangepast, en volgens moduleert hij dan ook direct wat terug.olafmol schreef op zondag 26 februari 2023 @ 19:47:
[...]
Kun je wat meer vertellen over hoe het precies opgelost is? Wat zijn die aanpassingen?
Volgens mij waren er nog wat kleine aanpassingen maar weet dit niet in detail.
@PVPaneel Wat voor stooklijn is er bij jou ingesteld? en wat voor tijd krijgt PompAO eerst de mogelijkheid om aan je warmte vraag te voldoen voordat de CV om hulp wordt gevraagd?
Ik heb nu eerst 2 uur pompAO, daarna met een half uur hulp cv (en als stooklijn temp eerder wordt bereikt gaat de cv meteen weer uit, teller van 2 uur pompAO start dan weer opnieuw).
In de toekomst wil ik de duur van pompAO nog wat gaan verlengen (zou eigenlijk graag verschillende settings willen afhankelijk van de ambient temperatuur maar moet hier nog eens achter aan).
Het hangt een beetje van de settings af maar inprincipe als na een bepaalde tijd het gelijktijdig draaien wordt geactiveerd loopt de aanvoer maar ook de retour temp in je gehele systeem op, als de retourtemp die weer door de warmtepomp gaat in de buurt komt van de stooklijn die staat ingesteld op de warmtepomp zal het regelkastje je CV weer uit schakelen en gaat de warmtepomp weer de ingestelde tijd alleen draaien.nivekamoud schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 18:21:
Omdat de ketel warmer water maakt dan de warmtepomp zal deze denk uit gaan. Als de ketel ook op maximaal 40c staat en de stooklijn van de warmtepomp hoger is zal dit niet het geval zijn. Ik verwacht dat ze samen kunnen
draaien, ligt ook een beetje aan de software natuurlijk Maar ik ga het meemaken eind dit jaar. Zal nu niet echt koud meer worden
Ik heb DeWarmte gevraagd hoe zij denken in de toekomst SWW te verwarmen en all-electric te gaan. Hierop kreeg ik een antwoord waarvan ik twijfel of ze hiermee niet een verkeerde weg in slaan.
- Buffervat CV. Voor all-electric verwarmen i.c.m. de PompAO is er inderdaad ook een buffervat nodig, aangezien onze PompAO met het huidig vermogen bedoeld is voor een hybride setting. Hierbij is het op dit moment bij ons vooralsnog niet bekend welke afmetingen de (standaard) buffervat zal gaan hebben. Onze all-electric oplossing voor in de toekomst heeft de insteek om een buffervat te omvatten, die zowel het water van het SWW als de radiatoren en vloerverwarming kan verwarmen.
* Bezwaar: dan zou dus het buffervat naar 55 graden moeten om voor SWW te gebruiken. En dus ook voor het CV systeem, wat erg nadelig is voor de COP.
* Ik lees diverse malen op foras hier terug dat een buffervat voor de CV sowieso nadelig is voor de COP en meestal helemaal niet nodig.
- Buffervat SWW. Een kleiner vat van 120-150L zou bij jullie eventueel mogelijk zijn, hierbij kunnen wij echter niet inzien of zo'n buffervat voldoende gaat zijn om zowel jullie warmtevraag van beide componenten op te nemen tot een all-electric oplossing. Zoals je al aangeeft zal zo'n normale boiler in jullie situatie voldoende kunnen zijn om het SWW te voorzien, maar het is niet te zeggen of dat voor het all-electric verwarmen zonder de CV-ketel ook nog voldoende capaciteit heeft. Hierbij adviseert onze technische collega om met de PompAO in ieder geval 1 winter door te komen, waarbij we ook meer inzicht zullen krijgen van hoeveel jullie CV-ketel nog bij moet springen en aan de hand daarvan een schatting te kunnen maken van de benodigde buffervat.
*Bezwaar: Een winter testen lijkt me prima. Maar waarom zou 120-150L mogelijk te weinig capaciteit zijn om te verwarmen voor SWW? Meer water verwarmen kost meer vermogen lijkt me.
- Buffervat CV. Voor all-electric verwarmen i.c.m. de PompAO is er inderdaad ook een buffervat nodig, aangezien onze PompAO met het huidig vermogen bedoeld is voor een hybride setting. Hierbij is het op dit moment bij ons vooralsnog niet bekend welke afmetingen de (standaard) buffervat zal gaan hebben. Onze all-electric oplossing voor in de toekomst heeft de insteek om een buffervat te omvatten, die zowel het water van het SWW als de radiatoren en vloerverwarming kan verwarmen.
* Bezwaar: dan zou dus het buffervat naar 55 graden moeten om voor SWW te gebruiken. En dus ook voor het CV systeem, wat erg nadelig is voor de COP.
* Ik lees diverse malen op foras hier terug dat een buffervat voor de CV sowieso nadelig is voor de COP en meestal helemaal niet nodig.
- Buffervat SWW. Een kleiner vat van 120-150L zou bij jullie eventueel mogelijk zijn, hierbij kunnen wij echter niet inzien of zo'n buffervat voldoende gaat zijn om zowel jullie warmtevraag van beide componenten op te nemen tot een all-electric oplossing. Zoals je al aangeeft zal zo'n normale boiler in jullie situatie voldoende kunnen zijn om het SWW te voorzien, maar het is niet te zeggen of dat voor het all-electric verwarmen zonder de CV-ketel ook nog voldoende capaciteit heeft. Hierbij adviseert onze technische collega om met de PompAO in ieder geval 1 winter door te komen, waarbij we ook meer inzicht zullen krijgen van hoeveel jullie CV-ketel nog bij moet springen en aan de hand daarvan een schatting te kunnen maken van de benodigde buffervat.
*Bezwaar: Een winter testen lijkt me prima. Maar waarom zou 120-150L mogelijk te weinig capaciteit zijn om te verwarmen voor SWW? Meer water verwarmen kost meer vermogen lijkt me.
10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh
Lijkt mij dat DeWarmte zelf nog niet echt een idee heeft hoe het all electric eruit moet gaat zien, naar mijn weten voegt een buffervat geen vermogen toeharrr schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 17:47:
is er inderdaad ook een buffervat nodig, aangezien onze PompAO met het huidig vermogen bedoeld is voor een hybride setting.
Daarnaast lijken ze een CV buffervat & SWW boilervat als 1 en dezelfde apparaat te zien
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY), SWW: E-boiler 250L, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh
Nee geen last van. Is dit niet een setting in je thermostaat dat je om 12:00 een warmtevraag hebt?nivekamoud schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 20:12:
Hi, ik heb elke dag rond 12.00 uur dat de warmtepomp even aangaat, volle bak draait en dan weer uit, is dit een periodieke test, hebben andere eigenaren dit ook?
Zojuist weer eens op de webapp gekeken en zie dat er inmiddels een status pagina zichtbaar is. Hebben andere dit ook al?
/f/image/R1PnvI2YyFN9CaGRMewSqPbC.png?f=fotoalbum_large)
Helaas nog steeds geen mogelijkheid om de ingestelde settings te zien of om hier iets in te wijzigen, heb hier van de week een klacht over ingediend aangezien ik dit wel erg lang vind duren. Heb PompAO inmiddels een half jaar maar kan nog steeds zelf niks
/f/image/R1PnvI2YyFN9CaGRMewSqPbC.png?f=fotoalbum_large)
Helaas nog steeds geen mogelijkheid om de ingestelde settings te zien of om hier iets in te wijzigen, heb hier van de week een klacht over ingediend aangezien ik dit wel erg lang vind duren. Heb PompAO inmiddels een half jaar maar kan nog steeds zelf niks
ziet er mooi uit, niet alleen de gegevens van nu, maar ook van de dag, week, maand en jaar, kun je deze gegevens ook ergens exporteren, dat zou wel er mooi zijn.TeutonMartin schreef op zondag 25 juni 2023 @ 13:30:
Zojuist weer eens op de webapp gekeken en zie dat er inmiddels een status pagina zichtbaar is. Hebben andere dit ook al?
[Afbeelding]
Helaas nog steeds geen mogelijkheid om de ingestelde settings te zien of om hier iets in te wijzigen, heb hier van de week een klacht over ingediend aangezien ik dit wel erg lang vind duren. Heb PompAO inmiddels een half jaar maar kan nog steeds zelf niks
Daarnaast wil je natuurlijk ook enige zaken kunnen beinvloeden, dat schijnt nog steeds niet te kunnen. dat is wel erg jammer. Alleen weer jammer dat het weer in het engels is, volgens mij is de wettelijke taal nog altijd Nederlands (of kun je dat instellen), zeker voor een product wat puur voor de nederlandse markt bedoelt is vind ik dat wel een misser en ook nergens voor nodig.
[ Voor 11% gewijzigd door MacD007 op 25-06-2023 13:40 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Dit komt door de ingestelde stooklijn van Pomp AO, hij doet precies wat hij zou moeten doen.DutchAce schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 22:47:
[...]
Nu ben ik wel benieuwd naar jouw scherm 😋
Ik heb vandaag de pompAO voor het eerst aangezet, maar ik zie dat de pomp ca. 30s aan staat en daarna gaat die uit, het water stijgt even naar 27 graden C en zakt daarna sf en dan gebeurt er niks meer. De thermostaat staat wel als 'on' weergegeven. Is dit normaal? 🤔
[Afbeelding]
Ik zou verwachten als de thermostaat aan gaat, dat de Supply temp naar 35-40 graden C geregeld wordt totdat de thermostaat weer uit is.
Standaard is de setting bij 20 graden buitentemperatuur 25 graden aanvoer temp, -10 wordt 55 graden. Elke graad kouder dan 20 graden buiten stijgt de aanvoer temp dus met 1 graden. In jou geval bij 18 graden wordt dit dus 27. Als de retour temp blijft stijgen richting de ingestelde delta (ongeveer 5 graden minder dan de aanvoer temp) gaat pomp ao af moduleren. Als de retour temp dan nog steeds blijft stijgen gaat hij uit omdat anders de gewenste aanvoer temp wordt overschreden.
Dat verklaard, Thanks!TeutonMartin schreef op woensdag 20 september 2023 @ 06:17:
[...]
Dit komt door de ingestelde stooklijn van Pomp AO, hij doet precies wat hij zou moeten doen.
Standaard is de setting bij 20 graden buitentemperatuur 25 graden aanvoer temp, -10 wordt 55 graden. Elke graad kouder dan 20 graden buiten stijgt de aanvoer temp dus met 1 graden. In jou geval bij 18 graden wordt dit dus 27. Als de retour temp blijft stijgen richting de ingestelde delta (ongeveer 5 graden minder dan de aanvoer temp) gaat pomp ao af moduleren. Als de retour temp dan nog steeds blijft stijgen gaat hij uit omdat anders de gewenste aanvoer temp wordt overschreden.
Das wel een wat fanatieke stooklijn zegTeutonMartin schreef op woensdag 20 september 2023 @ 06:17:
[...]
Dit komt door de ingestelde stooklijn van Pomp AO, hij doet precies wat hij zou moeten doen.
Standaard is de setting bij 20 graden buitentemperatuur 25 graden aanvoer temp, -10 wordt 55 graden. Elke graad kouder dan 20 graden buiten stijgt de aanvoer temp dus met 1 graden. In jou geval bij 18 graden wordt dit dus 27. Als de retour temp blijft stijgen richting de ingestelde delta (ongeveer 5 graden minder dan de aanvoer temp) gaat pomp ao af moduleren. Als de retour temp dan nog steeds blijft stijgen gaat hij uit omdat anders de gewenste aanvoer temp wordt overschreden.
Wel in te stellen neem ik aan?
Bij mij mengt hij ook bij, dat zou niet het probleem hoeven te zijn.f.welvering schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 16:33:
[...]
De verdeler mengt, maar een zit een hydrolische klep in (wat ik begreep) waardoor ik er een open verdeler van kan maken. Alleen weet ik niet of dit goed gaat als bijv de CV bij zou moeten springen en er 60 graden water aangeboden word
Ik denk te kort afgifte, ligt de vloerverwarming hoh 10 cm?
In dat geval heb je met jou settings uit het plaatje
Z’n 1,7kw afgifte, met een invoer van 3kw, vandaar dus veel start stops.
vw ligt inderdaad hoh 10 cm.TeutonMartin schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 16:45:
[...]
Bij mij mengt hij ook bij, dat zou niet het probleem hoeven te zijn.
Ik denk te kort afgifte, ligt de vloerverwarming hoh 10 cm?
In dat geval heb je met jou settings uit het plaatje
Z’n 1,7kw afgifte, met een invoer van 3kw, vandaar dus veel start stops.
Is begin dit jaar aangelegd dus ligt vrij hoog in de dekvloer.
Jij denkt dus dat dit pendelen verwacht gedrag zou kunnen zijn?
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Dat is inderdaad de stooklijn, die zouden we binnenkort (lees hoor ik al een jaar) zelf moeten kunnen instellen.f.welvering schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 08:23:
Als ik hierboven lees zie ik dat er bij veel nog wel optimalisatie gedaan kan worden.
Ik heb vanmorgen een mail aan support gestuurd met de vraag of zijn mijn stooklijn eens goed willen bekijken en wellicht gezamenlijk doorspreken. Mijn aanvoer heb ik nog niet boven de 30 gezien, maar de CV is al wel een aantal keren kort bij gesprongen om de aanvoer boven de 40 te krijgen.
Ik zag in de Beta Web-App de volgende grafiek verschijnen met de naam 'Heat curve'.
[Afbeelding]
Kan zijn dat het vermogen van pompAO niet voldoende is om je temp setting te bereiken, of dat pompao hier te kort tijd voor krijgt.
Ik heb hier de cv ketel via slimme schakelaars fysiek uit geschakeld. Gaat meerdere keren per dag voor 5 min aan om vast zitten van de circulatiepomp te voorkomen (daarna direct weer uit), pas bij temperaturen beneden de 2 graden blijft hij aan omdat pompAO het dan niet meer zonder hulp gaat redden.
Vind de support inmiddels ook lang duren, half jaar geleden kon je direct iemand spreken die het voor je kon aanpassen, nu als je belt krijg je eerst iemand die zelf niks kan aanpassen, die maakt dan een call aan naar de gene die het wel kunnen/mogen en als je geluk hebt krijg je na een paar dagen een reactie via de email op je vraag, na een reactie kan je weer meerdere dagen wachten.
Ik vermoedde inderdaad al dat dit de stooklijn is.TeutonMartin schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 08:59:
[...]
Dat is inderdaad de stooklijn, die zouden we binnenkort (lees hoor ik al een jaar) zelf moeten kunnen instellen.
Kan zijn dat het vermogen van pompAO niet voldoende is om je temp setting te bereiken, of dat pompao hier te kort tijd voor krijgt.
Ik heb hier de cv ketel via slimme schakelaars fysiek uit geschakeld. Gaat meerdere keren per dag voor 5 min aan om vast zitten van de circulatiepomp te voorkomen (daarna direct weer uit), pas bij temperaturen beneden de 2 graden blijft hij aan omdat pompAO het dan niet meer zonder hulp gaat redden.
Vind de support inmiddels ook lang duren, half jaar geleden kon je direct iemand spreken die het voor je kon aanpassen, nu als je belt krijg je eerst iemand die zelf niks kan aanpassen, die maakt dan een call aan naar de gene die het wel kunnen/mogen en als je geluk hebt krijg je na een paar dagen een reactie via de email op je vraag, na een reactie kan je weer meerdere dagen wachten.
Ik kan mijn CV niet uitschakelen gezien deze ook zorgt voor warm water.
Ik hoop toch dat de support wel binnen een dag kan reageren zo onderhand.
Of mijn PompAO wel of niet genoeg tijd heeft weet ik niet.
Ik heb vanmorgen mijn vloerwerwarming pomp hydrolisch actief gemaakt (of hoe dat heet), dus die mengt niet meer met retour water.
Toch zie ik op de meters dat de temperatuur in de vloer niet hoger komt dan 22/23 graden retour uit de vloer.
En toch dan de PompAO niet doorlopen.
Ben benieuwd wat support gaat zeggen.
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Kijk aan ook mooi!f.welvering schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 10:34:
[...]
Ik had ook een heel lage COP (rond de 3).
Ik heb daarop uitgebreid contact gehad met support (per mail)
Ze hebben bij mij de stooklijn omlaag aangepast (hier op het forum werd geadviseerd dit omhoog aan te passen). Verder wat aanpassingen in de thermostaat.
En er werd iets gezet over het aanpassen van de reactietijd.
Ik zie nu vrijwel geen gependel meer en mijn COP is veel beter
Mijn COP zit nu rond 5.2
Mijn minimum temperatuur stond voor heen op 25 (was volgens mij de standaard setting) bij buiten temperatuur van 15. Tussen de 16 en 11 graden buiten temp merkte ik dat pompAO ging pendelen en dat was nadelig voor mijn COP. Nu draait hij dus minimaal 28 en blijft hij hobbelen, hogere temp met wel een betere COP.
Ook je thermostaat kan inderdaad nadelig werken. Mijn Netatmo is uiterst nauwkeurig.
Het is denk ook gewoon een beetje proberen om de sweet spot te vinden.
Ik had hiermee in het begin ook problemen, met simultaan draaien (zowel circulatie pomp van PompAO als van de CV) werd het grootste deel van mijn systeem geblokt door de sterke pomp van pompAO. Dit hebben ze daarna flink naar beneden bij gesteld en werkt nu super.DoubleDutch schreef op donderdag 2 november 2023 @ 21:01:
[...]
Dat ga ik vanavond doen, ketel gaat uit en alleen de pompAO aan,even zien wat de temperatuur morgen ochtend is. 👍🏻
Pijpje boven is de aftakking naar een expansievat.
Ik vermoed dat dit bij jou nu ook het probleem is. Doordat de de circulatie pomp van pompAO veel sterker is blokkeert hij het water van je CV, deze is wel al ontstoken maar direct weer uit gegaan, het warme water loopt dan via je retour de cv ketel uit omdat het via de aanvoer niet lukt.
Laat pompAO inderdaad maar flink hobbelen, kan aanvankelijk van je ingestelde stooklijn en je afgifte systeem behoorlijk lang duren voordat hij zijn temperatuur heeft bereikt. Met een standaard setting kan hij denk nu richting de 35 gaan, uit eindelijk moet je dat wel gaan merken.
Bedankt voor je reactie,is het nu verstandig om de CV ketel uit te laten of aan laten?TeutonMartin schreef op donderdag 2 november 2023 @ 21:45:
[...]
Ik had hiermee in het begin ook problemen, met simultaan draaien (zowel circulatie pomp van PompAO als van de CV) werd het grootste deel van mijn systeem geblokt door de sterke pomp van pompAO. Dit hebben ze daarna flink naar beneden bij gesteld en werkt nu super.
Ik vermoed dat dit bij jou nu ook het probleem is. Doordat de de circulatie pomp van pompAO veel sterker is blokkeert hij het water van je CV, deze is wel al ontstoken maar direct weer uit gegaan, het warme water loopt dan via je retour de cv ketel uit omdat het via de aanvoer niet lukt.
Laat pompAO inderdaad maar flink hobbelen, kan aanvankelijk van je ingestelde stooklijn en je afgifte systeem behoorlijk lang duren voordat hij zijn temperatuur heeft bereikt. Met een standaard setting kan hij denk nu richting de 35 gaan, uit eindelijk moet je dat wel gaan merken.
En had jij contact opgenomen met ze of hadden ze dat zelf gezien en op afstand afgesteld?
En waar haal je die leuke grafiekjes vandaan? ☺️
Al contact gehad met Support, vlot iemand aan de telefoonf.welvering schreef op woensdag 8 november 2023 @ 13:45:
[...]
De ketel springt bij als de retour temp niet binnen x termijn stijgt naar de gewenste waarde. Wat deze waarde precies is kan je navragen bij DeWarmte. Ze kunnen overigens ook precies zien wat de reden hiervoor is.
Zelf heb ik de boel laten aanpassen zodat dit niet meer gebeurt, tenminste bij deze temperaturen.
Ik heb zelf een vvw verdelen van dit jaar, deze kan ik hydrolisch actief maken zodat deze niet aanmengt. Ik heb dit een 2 tal weken gedaan maar zie absoluut geen verschil in stookgedrag van de WP of verandering in de COP.
Mijn COP zit gemiddeld rond de 5.5 op dit moment
Gaan ook checken of mijn huidige verdeler VV geen onderdeel van 'probleem' is ..
Wordt vervolgd .. alvast bedankt voor meedenken!
Nee, het duurt lang en ook vanmorgen niet bereikbaar. Ik heb de thermostaat maar uitgezet want de pomp stond al uren aan maar het warmde niet meer op (juist bij hogere temperaturen is de aanvoer temp te laag om op te warmen met mijn radiatoren lijkt het terwijl als deze hoger wordt ingesteld al heel snel de cv wordt aangezwengeld en de aanvoer temp onnodig veel te hoog wordt; 50 graden en hoger bij een buitentemperatuur van 9 graden). Het is echt nog leren hoe de ideale setting is in mijn huis.harrr schreef op maandag 13 november 2023 @ 11:57:
Ik heb 3 weken geleden bij de support van DeWarmte neergelegd dat de COP af en toe erg laag (rond de 3) is en de WP pendelt. Helaas nog geen reactie gehad, ook op mijn herhaalde verzoek na 2 weken kwam geen reactie. Mijn mails zijn aldus mijn logs wel netjes afgeleverd en in de eerste weken na aanschaf kreeg ik wel vlotte reacties van de support. Iemand momenteel wel vlot contact met de support?
Hoop dat de nieuwe webapp snel beschikbaar is voor iedereen zodat je support niet meer nodig hebt en ze daardoor ook weer toekomen aan hun werk.
Ik log zojuist even in op de webapp en het valt me op dat er ineens een Heating knopje zit op de settings pagina. Helaas krijg ik een melding dat de optie voor mij niet is ingeschakeld.
Wellicht kan iemand van jullie er al wel bij?
Wellicht kan iemand van jullie er al wel bij?
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Ik zie hem ook, wetkt bij mij ook nog niet.f.welvering schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 08:45:
Ik log zojuist even in op de webapp en het valt me op dat er ineens een Heating knopje zit op de settings pagina. Helaas krijg ik een melding dat de optie voor mij niet is ingeschakeld.
Wellicht kan iemand van jullie er al wel bij?
Ik heb mijn aantal schakelingen weer op 1 gezet en de aan tijd op 30 minuten nu het kouder word, kijken of dat wat helpt.
Interessant! Hoop dat we komende week een release krijgen.f.welvering schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 08:45:
Ik log zojuist even in op de webapp en het valt me op dat er ineens een Heating knopje zit op de settings pagina. Helaas krijg ik een melding dat de optie voor mij niet is ingeschakeld.
Wellicht kan iemand van jullie er al wel bij?
Ik heb vanmorgen het verzoek naar DeWarmte gestuurd om dit tijdelijke verhoging eruit te halen en daarnaast mijn stooklijn iets aan te passen naar 7/28 - 37/-10 (op advies van @TeutonMartin ) om eens te kijken of mijn runs nog langer kunnen en op een lager vermogen.
Ik zie nu wel runs van 5/6 uren op zo'n 1500 watt wat meer dan voldoende warmte toevoegd aan mijn woning om vervolgens minimaal 12 uren niet meer te draaien en een overshoot van anderhalf tot 2 graden te veroorzaken. Hier is dus zeker wat haalbaar.
Ben benieuwd naar hun reactie, heb ook meteen verzocht of ik toegang mag tot de heating settings pagina zodat ik zelf zaken kan gaan aanpassen en testen.
Ik zie nu wel runs van 5/6 uren op zo'n 1500 watt wat meer dan voldoende warmte toevoegd aan mijn woning om vervolgens minimaal 12 uren niet meer te draaien en een overshoot van anderhalf tot 2 graden te veroorzaken. Hier is dus zeker wat haalbaar.
Ben benieuwd naar hun reactie, heb ook meteen verzocht of ik toegang mag tot de heating settings pagina zodat ik zelf zaken kan gaan aanpassen en testen.
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Hoe en waar kunnen jullie zien hoe lang jullie run’s zijn?f.welvering schreef op maandag 27 november 2023 @ 11:19:
Ik heb vanmorgen het verzoek naar DeWarmte gestuurd om dit tijdelijke verhoging eruit te halen en daarnaast mijn stooklijn iets aan te passen naar 7/28 - 37/-10 (op advies van @TeutonMartin ) om eens te kijken of mijn runs nog langer kunnen en op een lager vermogen.
Ik zie nu wel runs van 5/6 uren op zo'n 1500 watt wat meer dan voldoende warmte toevoegd aan mijn woning om vervolgens minimaal 12 uren niet meer te draaien en een overshoot van anderhalf tot 2 graden te veroorzaken. Hier is dus zeker wat haalbaar.
Ben benieuwd naar hun reactie, heb ook meteen verzocht of ik toegang mag tot de heating settings pagina zodat ik zelf zaken kan gaan aanpassen en testen.
Ik kan het niet vinden in de webapp van Dewarmte.
Vandaag een COP van 1,6 met veel ijs op de radiator. Ik heb net gebeld met DeWarmte en het blijkt dat er een setting niet goed staat. Deze moet worden aangepast zodat er een goede defrost kan plaatsvinden.
Ik ben benieuwd of een en ander dan weer normaal werkt….
Ik ben benieuwd of een en ander dan weer normaal werkt….
Nee, geen e-mail en geen toegang tot heating settings 😕TeutonMartin schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 17:19:
Toevallig meer mensen de email gehad?
Toevallig ook al gekeken of de heating knop inmiddels werkt bij jullie?
[Afbeelding]
Same hereMkw schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 17:23:
[...]
Nee, geen e-mail en geen toegang tot heating settings 😕
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Het is lastig dat er verschillende issues tegelijk spelen. Ik herken zelf het bijspringen van de CV, ook bij hogere temperaturen omdat aanvoer niet boven de 32 komt terwijl pomp op half vermogen draait. Hoop dat ze bij DeWarmte inmiddels dit issue zo vaak gehoord hebben dat ze met een generieke oplossing voor iedereen komen.CostaDel schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:34:
Van de week heb ik DeWarmte gecontacteerd. Bij een lage (30°c) aanvoertemperatuur springt de cv-ketel bij. Een bekende (met ook een DePomp AO) met dezelfde buitentemperatuur heeft wél een hogere aanvoertemperatuur, maar daar springt de cv-ketel niet bij. Je zou zeggen dat bij lagere temperaturen een cv-ketel niet bij hoeft te springen. 🤷
Op mijn vraag hoe dit kan, een reactie ontvangen van DeWarmte: vanaf volgende week kan je vanuit de webapp zelf je stooklijn configureren. Dat is geen antwoord op mijn vraag, maar ik denk voor velen hier positief nieuws.
Dan nog deze foto:
[Afbeelding]
Is deze hoeveelheid ijsvorming op de DePomp normaal? Vannacht 8kwh verbruikt, terwijl er geen warmtevraag was. Dat lijkt de defrost cyclus te zijn, maar dit lijkt mij niet het gewenste resultaat.
En top dat we volgende week eindelijk de settings kunnen zien en kunnen aanpassen!
Dit ziet er netjes uit. Helaas heb ik alleen een heel ander beeld. Ik denk omdat het komt dat pompAO bij mij wel maximaal draait en dus ook regelmatig de CV aan spreekt (waarvan ok het signaal dan weer heb onder broken), hierdoor lijkt het alsof ik hele lange defrosts heb maar in werkelijkheid schaald pompAO denk vaak af in zowel vermogen als in waterflow om elk 1,5 uur simultaan te draaien met de CV.PVPaneel schreef op zondag 3 december 2023 @ 08:27:
@Jake Die defrost loop is een bug en staat volledig los van alles...
Verder is het doodnormaal dat een warmtepomp bij deze omstandigheden defrost..Eens per uur/anderhalf uur is gewoon normaal.
Hier mijn energie voor de PompAO van gister:
[Afbeelding]
En ook mooi; ik heb 'm even op vast 35 water gezet (bij mij is de stooklijn al wel aanpasbaar), omdat mijn afgifte iets tekort schoot. Je ziet dat ie iets harder gaat werken vanaf een uur of 15:00 uur.
Ieder dal is een defrost. Dit hoort...
Ik zal deze settings eens laten wijzigen zodat de CV geen invloed meer kan hebben op het gedrag van pompAO.
:strip_exif()/f/image/0KUnKJtSQFIDvZfZRZcAGTQs.jpg?f=fotoalbum_large)
Zoals je kan zien heel veel dips in verbruik en heatoutput waardoor er geen warmte wordt op gewekt, juist die extra kwh per uur zou ik goed kunnen gebruiken om minder afkoeling van de woning te hebben.
CV gebruik zal hier natuurlijk bij kunnen helpen maar ik wil juist geen Gas gebruiken, als pompAO op zijn max draait en er nog steeds meer verlies is (dus afkoeling van de woning) steken we in de ochtend en de avond de houtkachel aan om dit verlies doormiddel van de houtkachel te compenseren.
[ Voor 12% gewijzigd door TeutonMartin op 03-12-2023 10:40 ]
Hoe kom jij in al deze settings?dnns85 schreef op zondag 3 december 2023 @ 13:39:
Hier draait de PompAO eigenlijk best goed. Vorige winter ook (CV alleen voor SWW) dus in het voorjaar de CV weggehaald en een boiler op retour vloerverwarming gezet (Auer Edel Eau). Helemaal van gas af. Een beetje de oplossing zoals DeWarmte straks ook aan gaat bieden voor all electric zonder HeatCycle.
De afgelopen dagen draait hij ook prima regelmatig defrosts maar dat hoort erbij. Verwarming staat hier permanent op 22 graden. Vloerverwarming beneden, vrijstaande woning uit 1998 van ca 100 m2. COP van 3 gemiddeld over afgelopen dagen. Ik heb de stooklijn zelf aangepast en dat lijkt wel geholpen te hebben.
Dus het kan blijkbaar wel. Hou vertrouwen, het is niet alleen maar ellende. Al kan de bereikbaarheid wel beter natuurlijk.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zie dat je een testgebruker bent.
Misschien een gekke vraag,maar als ik dit zo zie waarom zou ik een WP gebruiken met een COP van 1?
[ Voor 15% gewijzigd door DoubleDutch op 04-12-2023 07:21 ]
Fijne avond tweakers,
Dank voor de feedback over de Pomp AO en de behulpzame posts naar elkaar. Het is super gaaf om te zien hoe de community elkaar helpt bij het beter begrijpen van het systeem en bij het oplossen van problemen. Ik heb al een jaar niet gereageerd dus het is weer de hoogste tijd voor een update vanuit DeWarmte. Omdat het een tijdje terug is sinds mijn laatste reactie ben ik hier even goed voor gaan zitten. Onderstaand mijn 2 cents, ik hoop dat het onze klanten helpt in het beter begrijpen van het systeem en nieuwe lezers helpt met de keuze voor de beste (De)WarmtePomp ;-).
*
Bedankt @MacD007 voor het verzamelen van de meest relevante vragen en opmerkingen op de eerste pagina. Onderstaand mijn reactie op deze verzameling. Aan jou de vraag om deze pagina in lijn te brengen met de huidige stand van zaken. Zou je hier ook een bundeling kunnen maken van de meest recente vragen? Dan kan ik eens in de paar maanden een reactie formuleren op basis van de eerste pagina. Dat scheelt weer een hoop scroll en lees werk.
Als je op hun site gaat kijken met al de media links die zij geplaatst hebben gaat het bijna altijd over hun ander reeds langer bestaand product, namelijk een warmtepomp water/water die uit afvalwater energie gaat halen.
Dit nieuwe product heeft zo ver kon zien nog geen media aandacht gehad, vind het een beetje vreemd.
Een aantal artikelen welke in 2022 al uitgekomen zijn over de lancering van de Pomp AO:
- https://www.bouwmagazine....ready-hybride-warmtepomp/
- https://www.installatie.n...-klaar-voor-all-electric/
- https://www.dutchcowboys....mt-met-hybride-warmtepomp
Check daarnaast ook de reviews van onze klanten. Met een score van 4.9 op google review behoren we tot de absolute top van gewaardeerde spelers in de warmtepomp markt. Dit is voor ons de belangrijkste graadmeter en hier werken we elke dag keihard aan.
Helaas op hun site nog zeer weinig concrete informatie, bv zijn de getoonde foto’s van de warmtepomp artist impressions, dus het kan nog van alles worden.
Inmiddels staan er flink wat foto’s van het product online bij de google reviews en staat de belangrijkste informatie ook op de website. Vooral op de FAQ pagina worden veel vragen beantwoord en de technische documentatie staat daar ook. In de FAQ is ook een productfiche gedeelt waar gedetailleerde testresultaten op staan met een explainer. Zie hier (https://www.dewarmte.nl/faq) onder de vraag: “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. Of ga naar de FAQ en zoek bijvoorbeeld op specsheet of datasheet.
Garantie : geen informatie beschikbaar (vermoedelijk maar 2 jaar)
We geven 2 jaar garantie inclusief all-in service af. Dit betekend dat als er iets mis is in de eerste 2 jaar wij gratis langs komen om het te repareren. Na deze periode kan er een service contract af worden gesloten. We komen binnenkort met de service contracts naar buiten. We kijken voor de voorwaarde naar andere warmtepompspelers.
onderdelen : de compressor schijnt van Panasonic te komen, type onbekend.
Type: Panasonic 9RD138ZBA2J
Aansturen icm CV : geen gegevens beschikbaar
De CV-ketel en de Pomp AO zitten parallel aan elkaar aangesloten op het systeem. Dit betekent dat de circulatiepompen van de CV-ketel en Pomp AO elkaar ook beïnvloeden. Ons doel is te zorgen dat de Pomp AO en CV-ketel tegelijkertijd kunnen draaien om de warmtepomp zoveel mogelijk van de benodigde warmte te laten leveren. We kunnen de circulatiepomp van de warmtepomp moduleren om dat mogelijk te maken. In zeldzame gevallen is het hydraulisch niet goed in te regelen en kunnen de twee apparaten alleen afwisselend werken. Gelukkig zorgt het relatief hoge vermogen van de warmtepomp er voor dat in de meeste huizen de ketel maar beperkt nodig is en dat de impact hiervan ook laag is op de totale besparing.
Onderstaand een tabel met de draaiminuten van de Pomp AO en de gasketels. In de een na laatste kolom staat het percentage dat de gasketel überhaupt aanstaat. In de laatste kolom zie je het percentage waar ook de Pomp AO aanstaat als de gasketel aanstaat. Dit geeft goed aan dat we meestal tegelijkertijd kunnen draaien en dat de Pomp AO verreweg het grootste deel van de verwarming op zich neemt. Uiteraard zegt dit niks over individuele situaties. In november staan nog niet alle dagen.
Stand van zaken
Het lijkt erg veel op de andere startup van Quatt, bepaalde zaken zijn anders en hier mis ik nog meer gegevens en informatie dan bij Quatt. Inschrijving kost ook hier € 99. Eerste installaties zouden in November geplant zijn, gezien de huidige informatie die zij op hun website verstrekken lijkt dat zeer optimistisch mogelijk zelfs onhaalbaar.
Wat ik jammer vind dat de FAQ (waar zij zelf naar verwijzen) totaal niet op dit product ingaat en uitsluitend antwoorden geeft op hun andere producten (dit is gewoon slordig), ondertussen hebben zij dat aangepast en is er een tabblad gemaakt specifiek voor de AO.
De FAQ is al een tijd geleden geüpdatet. Daarnaast is er geen link met Quatt, DeWarmte heeft een lange onderzoeksperiode gehad om een aanvulling op de HeatCycle te vinden voor verwarming die zowel kosteneffectief als energetisch effectief is. Altijd met als einddoel gasloos verwarmen. De Pomp AO is hieruit als keuze voort gekomen. Quatt heeft een eigen traject gelopen. Marijn is in een grijs verleden, nog voordat hij Quatt heeft opgericht, wel bij ons op kantoor geweest dus wellicht heeft hij zich door onze werkwijze laten inspireren...
Er zijn helaas ook een aantal zaken waar ik en denk ik ook anderen vraagtekens bij hebben of waar we gewoon nog informatie missen.
Ook zou afgelopen maandag de echte aftrap gebeurt zijn, echter kan ik daar eigenlijk niets van terugzien, vind ik persoonlijk erg jammer, het kan natuurlijk ook dat ik iets gemist heb.
De aftrap is geweest en ook de deadline van de eerste installatie in November is gehaald. Inmiddels hebben we honderden pomp AO’s geinstalleerd en meer dan 1000 reserveringen ontvangen dus zien wij het (ondanks een “start-up” marketing budget tijdens de lancering) zeker als succes.
De afmeting van de buitenunit ; blijkbaar heeft de DeWarmte zich onvoldoende ingelezen in de plaatsingsvoorschriften van Gemeenten, ja ik weet deze zijn verschillend, maar je ziet wel een behoorlijke gemene deler in deze, ook logisch, elke keer het wiel uitvinden is niet echt handig en je hebt ook nog zoiets als VNG die vaak dit soort dingen een beetje stuurt.
door mn de diepte van de unit is een vergunningsvrij installeren vrijwel onmogelijk, deze mag in veel gevallen namelijk niet meer dan 50 cm vanuit de gevel uitsteken, met de AO hou je dus maar 5 cm ruimte vrij voor de doorstroming, dat is gewoon te weinig, je creeert hier weerstand en extra geluid mee, beide niet echt handig.
Ik ben echter bang dat aanpassing hierop niet of lastig zal zijn.
Plaatsing op de grond is in de meeste gevallen vergunningsvrij. Plaatsing op gevel en/of dak kan binnen de vergunningsverplichting vallen, regelgeving hierop hangt af van de bestemmingsplannen. In de situaties waar wij bekend mee zijn van onze klanten is de vergunning altijd afgegeven.
Wij hebben allereerst gekeken naar de specs van de warmtepomp en hebben ons hier niet laten leiden door de 0.5m afstand van de gevel. Doordat de warmtepomp groter is in omvang heeft hij een hogere efficientie en een stiller, en aangenamer geluid dan kleinere warmtepompen met een vergelijkbaar vermogen. Dit hebben we zwaarder laten wegen dan de vergunningsvrijstelling, ook omdat we in de regel geen problemen verwachten van gemeentes in het vergunningstraject (mede omdat we maar ~15 cm verder uitsteken).
In de wettekst is er al wel een aparte clausule opgenomen (bijlage 2, art. 2 lid 6) voor zonnepanelen maar niet voor warmtepompen en/of airco units, daardoor valt de warmtepomp onder de algemene noemer: “bouwwerk” (hier komt ook de algemene vrijstelling van 50cm vandaan). Het lijkt dus dat de regelgeving hier achterloopt op de praktijk. Het zou mooi zijn als er ook voor airco’s en warmtepompen een specifiek lid komt in artikel 2 van Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht ([Bijlage II Besluit omgevingsrecht](https://wetten.overheid.n...z=2023-07-01&g=2023-07-01)) welke wat meer ruimte geeft voor warmtepompen. Een mooi voorbeeld van de rol welke beleidsmakers kunnen spelen om de transitie te versnellen.
Ruimtekoeling, de informatie hierover is gewoon onvoldoende, graag een uitleg hoe de koeling gaat werken en wlke voorwaarden daaran worden gesteld.
De koeling update heeft veel inspanning geeist van onze developers. En omdat het ruimtekoeling betreft op basis van het watergedragen afgifte systeem is er ook in de communicatie aandacht aan besteed. Inmiddels staat er een uitgebreide explainer paper online waar alle ins en outs van koeling besproken worden en kan de upgrade gratis getest worden, waarna hij bij tevreden werking ook daadwerkelijk aangeschaft kan worden. Je vindt de explainer in de [FAQ](https://www.dewarmte.nl/faq) “Waar vind ik meer informatie over koelen?” Zoek bijvoorbeeld naar “koelen”.
Helaas is de informatievoorziening, net als bij Quatt overigens, bedroevend, krijgen de Heren in Delft niet tijdens hun studie geleerd of hebben zij deze cursussen geskipt ?
De informatievoorziening heeft tijdens de opstartfase wellicht wat achtergelopen en we hadden ook niet altijd alle informatie voorhanden (ook omdat we soms afhankelijk zijn van derden). Inmiddels ben ik trots op de informatie voorziening en zijn wij hard aan het werken om de bereikbaarheid en benaderbaarheid van onze mannen en vrouwen van het klantcontact mee te schalen met DeWarmte. Je kan ons per chat, per mail, via de social kanalen gewoon bereiken. Telefonisch zijn we soms in gesprek waardoor je het beste een mailtje kan sturen naar sales@dewarmte.nl voor verkoop vragen of naar support@dewarmte.nl voor service vragen. Ik hoop dat deze post ook weer een groot deel aan informatie voorziet. Afgelopen weken hebben we meer support aanvragen dan normaal binnen gekregen en is de bereikbaarheid niet altijd even goed geweest. Wij zijn keihard aan het werk om alle openstaande issues weg te werken, zie hiervoor het onderste stuk van deze post.
Geluid, geef aub de juiste waarde en omschrijving aan jullie geluidsproductie weer, bedoelen jullie geluidsvermogenniveau (LwA) of bedoelen jullie iets anders. m.b.t. de wettelijke geluidseisen bouwbesluit 2021 die op 1-4-2021 zijn ingegaan heb je dus de waarde geluidsvermogenniveau nodig, elke andere waarde is hier niet van belang en zet de gebruiker op het verkeerde been. Pas dat aub aan.
Ook is de nachtmode (silent mode) van belang. deze missen we nog.
Geluidsvermogens zijn in de nieuwsbrief gecommuniceerd en staan ook op onze FAQ (https://www.dewarmte.nl/faq) “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. De LwA bij 6 kW is 58 dB en bij 4 kW (standaard silent mode setting) is hij 55 dB (zonder design voorkant). De silent mode kan aangepast worden naar een lagere compressorsnelheid voor nog minder geluid of naar een hogere compressorsnelheid voor meer warmte. Deze functionaliteit is binnenkort voor iedereen beschikbaar in de webapp. Tot die tijd kunnen onze support medewerkers dit voor onze klanten instellen. Aangezien het geluidsvermogen een berekend getal is en niet het getal is wat je daadwerkelijk hoort, hebben we deze teruggerekend naar geluidsdruk op verschillende afstanden (zie het bestand Geluidsgegevens Pomp AO v1.pdf). Op bijvoorbeeld 1.5m afstand zijn deze waarden 45 dB bij 6.4 kW en 42 dB bij 4 kW. Let wel op dat al deze waarden onder lab condities gemeten zijn, de omgeving speelt een hele grote rol in hoe het geluid verspreid wordt. Geluid in jouw situatie kan dus anders zijn dan de gemeten waarden uit het lab. Binnenkort kan je de silent mode zelf aanpassen via de app.
Energielabel; Blijkbaar heeft de Keuringsinstantie TÜV (welke) een keuring tb het energielabel uitgevoerd, als dat juist kan deze dan ook gepubliceerd worden.
Het energielabel is geüpload op de website onder de FAQ “*Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”.*
Graag zien wij ook meer COP (of SCOP), tot hoe laag zal de warmtepomp nog effectief kunnen werken voordat de CV het over neemt cq mee aan het verwarmen is. dus Graag ook lagere Temp. COP vermelden. (bv COP A-7/W35 /W55).
Zie het stukje vermogen bij lage temperaturen. Aan de hand hiervan kan dit ook geüpdate worden. We hebben inmiddels ook ons productfiche geüpdate en toegelicht omdat dit document mijn inziens niet heel intuitief is. De eerste keer dat ik het standaard product fiche template van de EU onder ogen kreeg intrepreteerde ik vooral de vermogens onjuist.
Stand ISDE Subsidie ? Is daar bij deWarmte al iets meer over bekend? Op de huidige lijst staan jullie er niet op. Bij een vermogen van 8,3 kW en A++ zou er een subsidiebedrag van €3.150 voor staan, in jullie berekening gaan jullie uit van een subsidie van € 2.850. Subsidiebedrag is ondertussen bekend, door een lager vermogen valt de subsidie dus ook lager uit. Echter zie ik geen wijziging in de vermogensopgave door DeWarmte, ik betwijfel sterk dat de genoemde wardes kloppen. Subidiebedrag is nu €2.700,-
Dit stukje is outdated denk ik, kan je hier een update van geven?
Link fact sheet
[https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf](https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf
Kosten : € 6.100 incl. installatie en 2 jaar full service, netto (incl. subsidie) € 3.400
Subsidie : € 2.850 (oude RVO subsidie was € 2.700
Graag vervangen met meest recente datasheet of meest recente datasheet toevoegen.
*
Vragen welke niet op de eerste pagina staan maar welke ik wel vaak ben tegengekomen in posts beantwoord ik onderstaand zo goed mogelijk.
Buffervat wel of niet nodig?
Een buffervat is niet nodig om de Pomp AO goed te laten werken. Er zijn in de regel 2 redenen voor een buffervat.
1. het tegengaan van pendelen van de warmtepomp
2. het tegengaan van snelle afkoeling van de radiatoren - bij ontdooicyclus -
Daarnaast zou je met dynamische energiecontracten op komst nog een derde reden kunnen toevoegen, maar dan heb je daar wel specifieke aansturing voor nodig
3. meer vrijheid in het bepalen van aan en uitgaan van de warmtepomp onafhankelijk van de timing van de warmtevraag
Tot slot heeft een buffervat ook nadelen. Vooral warmteverlies, ruimte en kosten.
1. Warmteverlies, de hoeveelheid hangt af van de isolatiegraad en omvang van de boiler. Heb je een boiler met 60W verlies en je gaat even uit van 6 maanden volledig verlies telt dit toch op tot 262 kWh per jaar. Oftewel 66 kWh aan stroom extra met een gemiddelde COP van 4. Zonde voor het milieu en uitgaande van een stroomprijs van €0.4/kWh gaat het ook om een kostenpost van €26,- per jaar welke je van de besparing af kan trekken. Uiteraard is bovenstaand sommetje heel kort door de bocht.
2. Ruimte en plaatsing, je moet een buffervat wel kwijt kunnen. Ik heb er bijvoorbeeld bij mij thuis geen plek meer voor naast een (toekomstig) vat voor warm tapwater. Daarnaast moet je een degelijk installatieplan maken voor de aansluiting met het verwarmingssysteem. Dit heeft ook impact op de keuze vrijheid van de plaatsingslocatie.
3. Kosten, naast dat je extra warmteverliezen accepteerd is een buffervat al snel meer dan €500,- zonder installatie.
1. Pendelen
De eerste warmtepompen waren aan-uit warmtepompen. Deze konden maar op 1 vermogen draaien en niet modeleren. Hierdoor had je altijd een buffervat nodig om pendelen te voorkomen. Dit komt omdat het benodigde vermogen in de woning afhangt van het weer buiten, de gewenste en huidige kamer temperatuur en het afgiftesysteem en haar temperatuur. Dit fluctueerd dus constant met de tijd. De kans dat het afgegeven vermogen precies gelijk is aan het geproduceerde vermogen is hierom erg klein. Oftewel het geproduceerde vermogen is niet gelijk aan het afgegeven vermogen.
Omdat de vermogens niet gelijk zijn aan elkaar, en het vermogen van een warmtesysteem wordt ontworpen voor -10C buitentemperatuur, zal het afgiftesysteem op blijven warmen totdat deze de maximale ingestelde temperatuur van de warmtepomp heeft behaalt. Op dat moment schakelt de warmtepomp uit. Echter is de woning dan waarschijnlijk nog niet op temperatuur, dus na het afkoelen van het CV systeem moet de warmtepomp weer aan schakelen. Het CV water warmt weer snel op en de warmtepomp zal weer uit schakelen. Dit fenomeen wordt ook wel pendelen genoemd.
Met een groot buffervat verhoog je de inhoud van het CV-circuit, hierdoor zal het totale CV circuit langzamer opwarmen en kan de warmtepomp dus langer aan blijven staan. Dit zorgt ervoor dat hij minder aan- en uit hoeft te schakelen (minder vaak pendelt).
De Pomp AO is geen aan-uit warmtepomp. De Pomp AO kan haar vermogen flink op en afschalen (Ook wel moduleren genoemd). Ook zonder buffervat zal de Pomp AO in de regel niet pendelen (tenzij alle afgiftesystemen in het huis dicht zitten of erg klein zijn).
De Pomp AO draait op 45 Hz voor ongeveer 5 minuten om op te starten (ongeveer 4 kW, afhankelijk van de omstandigheden). Om dit in perspectief te brengen: met 4 kW voor 5 min warm je 10 liter water ongeveer 30 graden op, uitgaande dat er geen warmteafgifte plaatsvind (er vind wel warmte-afgifte plaats, de warmteafgifte moet je weer van de 4kW aftrekken met het resultaat dat het water in werkelijkheid met minder dan 30 graden opwarmt).
C_{p,water} = 4.2/3600 = 0.0012 kWh
Q_{startup} = 5/60*4 = 1/3 kWh
Q_{10l,30C} = 0.0012*10*30=0.35kWh
Na de opstartfase kan de warmtepomp sterk terug modeleren. Als het afgifte systeem genoeg vermogen kwijt kan zal de Pomp AO niet afslaan maar steady state blijven draaien. De Pomp AO zal op het vermogen gaan draaien wat nodig is om de ingestelde doeltemperatuur temperatuur te halen. De Pomp AO slaat af zodra de ruimte verwarmd is.
Defrost afkoeling
Het vermogen tijdens een defrost cycle hangt af van het systeem. Het gemiddelde vermogen tijdens defrost (aggregatie data per 1 minuut, dan gefilterd op compressor frequency van meer dan 30 Hz en temperatuurverschil van de heat meter van minder dan -1°C) van alle systemen tussen 01-01-2023 en 01-04-2023 is 4.836 kW. Onderstaand een histogram en tijdsanalyse van de vorige winter.
Histogram met op de x-as het vermogen en op de y-as het aantal minuten in defrost met dat vermogen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/duzWvy6tCAJojthRFKMoHGYy.png?f=user_large)
Een tijds-analyse van aantal defrost cycles voor de hele vloot resulteert in een gemiddelde defrost tijd van 3,3 minuten (vorige winter). Dit kan in sommige gevallen een stuk langer of korter zijn.
Zonecontrolesystemen
In de praktijk hebben we geen onoplosbare problemen met pendelen bij zone-controle systemen gezien. Wel is het belangrijk om minstens één groep altijd open te laten staan, wij raden het aan om 3 groepen open te laten staan. Zowel voor afgifte als het voorkomen van flow problemen. De COP is hoger als de flow hoger is, als er maar weinig afgifte open staat zorgt dit voor een hogere weerstand in het systeem, hierdoor wordt de flow lager en dus ook de COP wat lager. Als alle groepen dicht staan kan de temperatuur erg snel afkoelen tijdens een defrost en hierdoor kan in het ergste geval de condenser bevriezen wat (ook weer in het ergste geval) de warmtewisselaar blijvend kan beschadigen.
We hebben ervaring met EvoHome systemen en deze zo goed als altijd aan de praat gekregen. Je hoeft dit systeem dus niet in de prullebak te gooien. We hebben één keer niet aan kunnen sluiten en dit kwam omdat er 24V gevoed werd via de termostaat verbinding. Dat ondersteunen wij niet, in dit geval kunnen wij een nieuwe thermostaat leveren en installeren voor een meerprijs. Zelf gekochte thermostaten installeren wij in principe niet. De thermostaat die je bij ons koopt is inclusief installatie.
Verbindingen
De draadloze verbinding tussen het regelsysteem en de Pomp AO is gebaseerd op LoRa. Voor de verbinding tussen de webapp en het regelsysteem gebruiken we wifi. Voor beide verbindingen is bedraad ook een mogelijkheid.
Vermogen bij koude temperature, -7C en -10C
Er zijn een aantal vragen over het vermogen bij -10C van de Pomp AO. Warmteverlies berekeningen worden bij -10C gedaan en ook als het zo koud is wil je een warm huis. De Pomp AO kan bij -7/52 nog 4.9 kW en bij -7/34 nog 4.7 kW leveren volgens de metingen gedaan door de TÜV (zie ook de Toelichting energie prestatiegegevens (productfiche) v1.pdf ook te downloaden onder de FAQ vraag “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”).
Bij -10/55 en -10/35 zijn deze waarden nog 4.1 kW resp. 4.2 kW. We zijn bezig met een all-electric upgrade voor de Pomp AO en verwachten dat deze in het voorjaar van 2024 beschikbaar komt. Op dit moment lijkt het erop dat het een electrische back-up verwarming wordt welke ruim binnen een aansluiting van 16A past. Deze zal dus ongeveer 3 kW extra vermogen toevoegen aan het systeem voor de echte koude dagen. In totaal (met de all-electric upgrade dus) kan de Pomp AO bij -10 dan tussen de 7-8 kW warmte leveren. Volgens onze analyse gebaseerd op daadwerkelijk energieverbruik is dit genoeg vermogen voor de meeste Nederlandse huishoudens. Grote en/of oude huizen zullen eerst beter geisoleerd moeten worden voordat deze te verwarmen zijn met dit vermogen.
Opentherm (OT)
MacD007 heeft hier de spijker op de kop geslagen wat betreft specifieke modulerende aansturing van de ketel. Door het vermogen van de Pomp AO draait deze in het merendeel van de installaties zonder of met geringe backup van de CV ketel (zie ook de tabel met draaitijden). Wij steken onze R&D capaciteit dus liever in het verbeteren van de aansturing van de Pomp AO dan de aansturing van alle verschillende CV ketels, simpelweg omdat hier veel meer te winnen is. Bij kleine warmtepompen waar de CV ketel vaker samen draait met de warmtepomp is de ketelaansturing veel relevanter. Onze visie is om stapsgewijs van het gas af te gaan, dus onze ontwikkelingen zullen zich meer focussen op de duurzame warmtesystemen dan de fossiele warmtesystemen.
Dynamische tarieven en API’s voor data
We zijn nog vol in ontwikkeling om alle settings in de webapp te krijgen. Zodra deze beschikbaar zijn zullen we de volgende stappen nemen. Bijvoorbeeld de eigen gas en elektriciteitsprijzen invoeren, communiceren met dynamische tarieven en het downloaden van je eigen data zijn features die op onze backlog staan (in de wachtrij voor andere software updates welke eerst doorgevoerd gaan worden). Ik kan hier dus nog geen tijdspad voor afgeven.
Uitrol stooklijn aanpassen in de webapp
De uitrol van de stooklijn feature gaat stapsgewijs. We hebben een forse back-end aanpassing doorgevoerd en zullen de server prestaties goed in de gaten houden tijdens de uitrol. We beginnen met de Pomp AO’s welke lang staan en werken zo toe naar de recentere installaties. De eerste klanten hebben inmiddels toegang tot de feature, kijk dus niet gek op als je zelf nog even moet wachten.
Service afdeling erg druk afgelopen weken
Door de koude dagen van afgelopen weken en snelle groei van DeWarmte is de service afdeling drukker dan normaal. We zijn nog keihard aan het werk om iedereen met openstaande vragen te helpen. We geven prioriteit aan woningen waar het opwarmen van de woning niet gaat zoals verwacht. Het kan dus zijn dat als je met een optimalisatie of instellingsvraag mailt je langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Achter de schermen is ook ons R&D team heel hard bezig met software en controle systeem updates welke meer mogelijkheden geven tot het oplossen van problemen. Een van de tweakers heeft een recente patch die ons hierin meer mogelijkheden geeft scherp opgemerkt. Tot slot zijn we ook opzoek naar een 2e lijns service medewerker, dat wil zeggen het uitvoeren van data analyse om problemen en oplossingen te identificeren. Dus vind jij het leuk om te kijken wat er mis gaat of beter kan in individuele warmtepomp systemen? stuur dan jouw sollicitatie naar team@dewarmte.nl
We willen onze klanten vragen om alleen te bellen in geval van nood en anders te mailen naar support@dewarmte.nl.
Tot slot
In een scale-up omgeving is het altijd prioriteren. Dit is ook de reden dat het soms even duurt voordat er een update komt of voordat we met een specifieke feature aan de slag gaan. Er zijn ontzettend veel software features en hardware ontwikkelingen waar we achter de schermen mee bezig zijn. Maar we maken ook veel stappen in, onder andere, het verder opzetten van de service afdeling, het efficienter inrichten van onze assemblage ruimte in Utrecht, het installatieprocess verbeteren, de installatieplanning verbeteren en het intake process voor onze klanten nog eenvoudiger maken. Er zullen de komende tijd nog meer producten aan ons portfolio toegevoegd worden en we zullen onze software blijven ontwikkelen om op de slimste manier warmte te leveren. Alles met als doel om de reis naar gasloos verwarmen zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor elke Nederlander. Dank voor jullie feedback en hulp om dit mogelijk te maken
Dank voor de feedback over de Pomp AO en de behulpzame posts naar elkaar. Het is super gaaf om te zien hoe de community elkaar helpt bij het beter begrijpen van het systeem en bij het oplossen van problemen. Ik heb al een jaar niet gereageerd dus het is weer de hoogste tijd voor een update vanuit DeWarmte. Omdat het een tijdje terug is sinds mijn laatste reactie ben ik hier even goed voor gaan zitten. Onderstaand mijn 2 cents, ik hoop dat het onze klanten helpt in het beter begrijpen van het systeem en nieuwe lezers helpt met de keuze voor de beste (De)WarmtePomp ;-).
*
Reactie op eerste post en vraag aan MacD007 om deze te updaten.
*Bedankt @MacD007 voor het verzamelen van de meest relevante vragen en opmerkingen op de eerste pagina. Onderstaand mijn reactie op deze verzameling. Aan jou de vraag om deze pagina in lijn te brengen met de huidige stand van zaken. Zou je hier ook een bundeling kunnen maken van de meest recente vragen? Dan kan ik eens in de paar maanden een reactie formuleren op basis van de eerste pagina. Dat scheelt weer een hoop scroll en lees werk.
Als je op hun site gaat kijken met al de media links die zij geplaatst hebben gaat het bijna altijd over hun ander reeds langer bestaand product, namelijk een warmtepomp water/water die uit afvalwater energie gaat halen.
Dit nieuwe product heeft zo ver kon zien nog geen media aandacht gehad, vind het een beetje vreemd.
Een aantal artikelen welke in 2022 al uitgekomen zijn over de lancering van de Pomp AO:
- https://www.bouwmagazine....ready-hybride-warmtepomp/
- https://www.installatie.n...-klaar-voor-all-electric/
- https://www.dutchcowboys....mt-met-hybride-warmtepomp
Check daarnaast ook de reviews van onze klanten. Met een score van 4.9 op google review behoren we tot de absolute top van gewaardeerde spelers in de warmtepomp markt. Dit is voor ons de belangrijkste graadmeter en hier werken we elke dag keihard aan.
Helaas op hun site nog zeer weinig concrete informatie, bv zijn de getoonde foto’s van de warmtepomp artist impressions, dus het kan nog van alles worden.
Inmiddels staan er flink wat foto’s van het product online bij de google reviews en staat de belangrijkste informatie ook op de website. Vooral op de FAQ pagina worden veel vragen beantwoord en de technische documentatie staat daar ook. In de FAQ is ook een productfiche gedeelt waar gedetailleerde testresultaten op staan met een explainer. Zie hier (https://www.dewarmte.nl/faq) onder de vraag: “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. Of ga naar de FAQ en zoek bijvoorbeeld op specsheet of datasheet.
Garantie : geen informatie beschikbaar (vermoedelijk maar 2 jaar)
We geven 2 jaar garantie inclusief all-in service af. Dit betekend dat als er iets mis is in de eerste 2 jaar wij gratis langs komen om het te repareren. Na deze periode kan er een service contract af worden gesloten. We komen binnenkort met de service contracts naar buiten. We kijken voor de voorwaarde naar andere warmtepompspelers.
onderdelen : de compressor schijnt van Panasonic te komen, type onbekend.
Type: Panasonic 9RD138ZBA2J
Aansturen icm CV : geen gegevens beschikbaar
De CV-ketel en de Pomp AO zitten parallel aan elkaar aangesloten op het systeem. Dit betekent dat de circulatiepompen van de CV-ketel en Pomp AO elkaar ook beïnvloeden. Ons doel is te zorgen dat de Pomp AO en CV-ketel tegelijkertijd kunnen draaien om de warmtepomp zoveel mogelijk van de benodigde warmte te laten leveren. We kunnen de circulatiepomp van de warmtepomp moduleren om dat mogelijk te maken. In zeldzame gevallen is het hydraulisch niet goed in te regelen en kunnen de twee apparaten alleen afwisselend werken. Gelukkig zorgt het relatief hoge vermogen van de warmtepomp er voor dat in de meeste huizen de ketel maar beperkt nodig is en dat de impact hiervan ook laag is op de totale besparing.
Onderstaand een tabel met de draaiminuten van de Pomp AO en de gasketels. In de een na laatste kolom staat het percentage dat de gasketel überhaupt aanstaat. In de laatste kolom zie je het percentage waar ook de Pomp AO aanstaat als de gasketel aanstaat. Dit geeft goed aan dat we meestal tegelijkertijd kunnen draaien en dat de Pomp AO verreweg het grootste deel van de verwarming op zich neemt. Uiteraard zegt dit niks over individuele situaties. In november staan nog niet alle dagen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| maand, Pomp AO [min], Gasketel [min], Gezamenlijk [min], Gasketel [%], Waarvan gezamenlijk [%] Jan 535462 112645 49764 16.14% 44.18% Feb 644149 94225 45938 12.01% 48.75% Mar 1273403 177188 101088 11.42% 57.05% Apr 1387017 67198 41781 4.49% 62.18% Mei 436372 13104 5757 2.88% 43.93% Jun 83003 24797 709 22.85% 2.86% Jul 100604 6022 1151 5.59% 19.11% Aug 330951 3094 1024 0.92% 33.10% Sep 526025 4465 2040 0.84% 45.69% Okt 3729188 89873 62352 2.32% 69.38% Nov 5980836 299908 240615 4.60% 80.23% |
Stand van zaken
Het lijkt erg veel op de andere startup van Quatt, bepaalde zaken zijn anders en hier mis ik nog meer gegevens en informatie dan bij Quatt. Inschrijving kost ook hier € 99. Eerste installaties zouden in November geplant zijn, gezien de huidige informatie die zij op hun website verstrekken lijkt dat zeer optimistisch mogelijk zelfs onhaalbaar.
Wat ik jammer vind dat de FAQ (waar zij zelf naar verwijzen) totaal niet op dit product ingaat en uitsluitend antwoorden geeft op hun andere producten (dit is gewoon slordig), ondertussen hebben zij dat aangepast en is er een tabblad gemaakt specifiek voor de AO.
De FAQ is al een tijd geleden geüpdatet. Daarnaast is er geen link met Quatt, DeWarmte heeft een lange onderzoeksperiode gehad om een aanvulling op de HeatCycle te vinden voor verwarming die zowel kosteneffectief als energetisch effectief is. Altijd met als einddoel gasloos verwarmen. De Pomp AO is hieruit als keuze voort gekomen. Quatt heeft een eigen traject gelopen. Marijn is in een grijs verleden, nog voordat hij Quatt heeft opgericht, wel bij ons op kantoor geweest dus wellicht heeft hij zich door onze werkwijze laten inspireren...
Er zijn helaas ook een aantal zaken waar ik en denk ik ook anderen vraagtekens bij hebben of waar we gewoon nog informatie missen.
Ook zou afgelopen maandag de echte aftrap gebeurt zijn, echter kan ik daar eigenlijk niets van terugzien, vind ik persoonlijk erg jammer, het kan natuurlijk ook dat ik iets gemist heb.
De aftrap is geweest en ook de deadline van de eerste installatie in November is gehaald. Inmiddels hebben we honderden pomp AO’s geinstalleerd en meer dan 1000 reserveringen ontvangen dus zien wij het (ondanks een “start-up” marketing budget tijdens de lancering) zeker als succes.
De afmeting van de buitenunit ; blijkbaar heeft de DeWarmte zich onvoldoende ingelezen in de plaatsingsvoorschriften van Gemeenten, ja ik weet deze zijn verschillend, maar je ziet wel een behoorlijke gemene deler in deze, ook logisch, elke keer het wiel uitvinden is niet echt handig en je hebt ook nog zoiets als VNG die vaak dit soort dingen een beetje stuurt.
door mn de diepte van de unit is een vergunningsvrij installeren vrijwel onmogelijk, deze mag in veel gevallen namelijk niet meer dan 50 cm vanuit de gevel uitsteken, met de AO hou je dus maar 5 cm ruimte vrij voor de doorstroming, dat is gewoon te weinig, je creeert hier weerstand en extra geluid mee, beide niet echt handig.
Ik ben echter bang dat aanpassing hierop niet of lastig zal zijn.
Plaatsing op de grond is in de meeste gevallen vergunningsvrij. Plaatsing op gevel en/of dak kan binnen de vergunningsverplichting vallen, regelgeving hierop hangt af van de bestemmingsplannen. In de situaties waar wij bekend mee zijn van onze klanten is de vergunning altijd afgegeven.
Wij hebben allereerst gekeken naar de specs van de warmtepomp en hebben ons hier niet laten leiden door de 0.5m afstand van de gevel. Doordat de warmtepomp groter is in omvang heeft hij een hogere efficientie en een stiller, en aangenamer geluid dan kleinere warmtepompen met een vergelijkbaar vermogen. Dit hebben we zwaarder laten wegen dan de vergunningsvrijstelling, ook omdat we in de regel geen problemen verwachten van gemeentes in het vergunningstraject (mede omdat we maar ~15 cm verder uitsteken).
In de wettekst is er al wel een aparte clausule opgenomen (bijlage 2, art. 2 lid 6) voor zonnepanelen maar niet voor warmtepompen en/of airco units, daardoor valt de warmtepomp onder de algemene noemer: “bouwwerk” (hier komt ook de algemene vrijstelling van 50cm vandaan). Het lijkt dus dat de regelgeving hier achterloopt op de praktijk. Het zou mooi zijn als er ook voor airco’s en warmtepompen een specifiek lid komt in artikel 2 van Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht ([Bijlage II Besluit omgevingsrecht](https://wetten.overheid.n...z=2023-07-01&g=2023-07-01)) welke wat meer ruimte geeft voor warmtepompen. Een mooi voorbeeld van de rol welke beleidsmakers kunnen spelen om de transitie te versnellen.
Ruimtekoeling, de informatie hierover is gewoon onvoldoende, graag een uitleg hoe de koeling gaat werken en wlke voorwaarden daaran worden gesteld.
De koeling update heeft veel inspanning geeist van onze developers. En omdat het ruimtekoeling betreft op basis van het watergedragen afgifte systeem is er ook in de communicatie aandacht aan besteed. Inmiddels staat er een uitgebreide explainer paper online waar alle ins en outs van koeling besproken worden en kan de upgrade gratis getest worden, waarna hij bij tevreden werking ook daadwerkelijk aangeschaft kan worden. Je vindt de explainer in de [FAQ](https://www.dewarmte.nl/faq) “Waar vind ik meer informatie over koelen?” Zoek bijvoorbeeld naar “koelen”.
Helaas is de informatievoorziening, net als bij Quatt overigens, bedroevend, krijgen de Heren in Delft niet tijdens hun studie geleerd of hebben zij deze cursussen geskipt ?
De informatievoorziening heeft tijdens de opstartfase wellicht wat achtergelopen en we hadden ook niet altijd alle informatie voorhanden (ook omdat we soms afhankelijk zijn van derden). Inmiddels ben ik trots op de informatie voorziening en zijn wij hard aan het werken om de bereikbaarheid en benaderbaarheid van onze mannen en vrouwen van het klantcontact mee te schalen met DeWarmte. Je kan ons per chat, per mail, via de social kanalen gewoon bereiken. Telefonisch zijn we soms in gesprek waardoor je het beste een mailtje kan sturen naar sales@dewarmte.nl voor verkoop vragen of naar support@dewarmte.nl voor service vragen. Ik hoop dat deze post ook weer een groot deel aan informatie voorziet. Afgelopen weken hebben we meer support aanvragen dan normaal binnen gekregen en is de bereikbaarheid niet altijd even goed geweest. Wij zijn keihard aan het werk om alle openstaande issues weg te werken, zie hiervoor het onderste stuk van deze post.
Geluid, geef aub de juiste waarde en omschrijving aan jullie geluidsproductie weer, bedoelen jullie geluidsvermogenniveau (LwA) of bedoelen jullie iets anders. m.b.t. de wettelijke geluidseisen bouwbesluit 2021 die op 1-4-2021 zijn ingegaan heb je dus de waarde geluidsvermogenniveau nodig, elke andere waarde is hier niet van belang en zet de gebruiker op het verkeerde been. Pas dat aub aan.
Ook is de nachtmode (silent mode) van belang. deze missen we nog.
Geluidsvermogens zijn in de nieuwsbrief gecommuniceerd en staan ook op onze FAQ (https://www.dewarmte.nl/faq) “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. De LwA bij 6 kW is 58 dB en bij 4 kW (standaard silent mode setting) is hij 55 dB (zonder design voorkant). De silent mode kan aangepast worden naar een lagere compressorsnelheid voor nog minder geluid of naar een hogere compressorsnelheid voor meer warmte. Deze functionaliteit is binnenkort voor iedereen beschikbaar in de webapp. Tot die tijd kunnen onze support medewerkers dit voor onze klanten instellen. Aangezien het geluidsvermogen een berekend getal is en niet het getal is wat je daadwerkelijk hoort, hebben we deze teruggerekend naar geluidsdruk op verschillende afstanden (zie het bestand Geluidsgegevens Pomp AO v1.pdf). Op bijvoorbeeld 1.5m afstand zijn deze waarden 45 dB bij 6.4 kW en 42 dB bij 4 kW. Let wel op dat al deze waarden onder lab condities gemeten zijn, de omgeving speelt een hele grote rol in hoe het geluid verspreid wordt. Geluid in jouw situatie kan dus anders zijn dan de gemeten waarden uit het lab. Binnenkort kan je de silent mode zelf aanpassen via de app.
Energielabel; Blijkbaar heeft de Keuringsinstantie TÜV (welke) een keuring tb het energielabel uitgevoerd, als dat juist kan deze dan ook gepubliceerd worden.
Het energielabel is geüpload op de website onder de FAQ “*Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”.*
Graag zien wij ook meer COP (of SCOP), tot hoe laag zal de warmtepomp nog effectief kunnen werken voordat de CV het over neemt cq mee aan het verwarmen is. dus Graag ook lagere Temp. COP vermelden. (bv COP A-7/W35 /W55).
Zie het stukje vermogen bij lage temperaturen. Aan de hand hiervan kan dit ook geüpdate worden. We hebben inmiddels ook ons productfiche geüpdate en toegelicht omdat dit document mijn inziens niet heel intuitief is. De eerste keer dat ik het standaard product fiche template van de EU onder ogen kreeg intrepreteerde ik vooral de vermogens onjuist.
Stand ISDE Subsidie ? Is daar bij deWarmte al iets meer over bekend? Op de huidige lijst staan jullie er niet op. Bij een vermogen van 8,3 kW en A++ zou er een subsidiebedrag van €3.150 voor staan, in jullie berekening gaan jullie uit van een subsidie van € 2.850. Subsidiebedrag is ondertussen bekend, door een lager vermogen valt de subsidie dus ook lager uit. Echter zie ik geen wijziging in de vermogensopgave door DeWarmte, ik betwijfel sterk dat de genoemde wardes kloppen. Subidiebedrag is nu €2.700,-
Dit stukje is outdated denk ik, kan je hier een update van geven?
Link fact sheet
[https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf](https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf
Kosten : € 6.100 incl. installatie en 2 jaar full service, netto (incl. subsidie) € 3.400
Subsidie : € 2.850 (oude RVO subsidie was € 2.700
Graag vervangen met meest recente datasheet of meest recente datasheet toevoegen.
*
Overige vragen welke niet op de eerste pagina staan
*Vragen welke niet op de eerste pagina staan maar welke ik wel vaak ben tegengekomen in posts beantwoord ik onderstaand zo goed mogelijk.
Buffervat wel of niet nodig?
Een buffervat is niet nodig om de Pomp AO goed te laten werken. Er zijn in de regel 2 redenen voor een buffervat.
1. het tegengaan van pendelen van de warmtepomp
2. het tegengaan van snelle afkoeling van de radiatoren - bij ontdooicyclus -
Daarnaast zou je met dynamische energiecontracten op komst nog een derde reden kunnen toevoegen, maar dan heb je daar wel specifieke aansturing voor nodig
3. meer vrijheid in het bepalen van aan en uitgaan van de warmtepomp onafhankelijk van de timing van de warmtevraag
Tot slot heeft een buffervat ook nadelen. Vooral warmteverlies, ruimte en kosten.
1. Warmteverlies, de hoeveelheid hangt af van de isolatiegraad en omvang van de boiler. Heb je een boiler met 60W verlies en je gaat even uit van 6 maanden volledig verlies telt dit toch op tot 262 kWh per jaar. Oftewel 66 kWh aan stroom extra met een gemiddelde COP van 4. Zonde voor het milieu en uitgaande van een stroomprijs van €0.4/kWh gaat het ook om een kostenpost van €26,- per jaar welke je van de besparing af kan trekken. Uiteraard is bovenstaand sommetje heel kort door de bocht.
2. Ruimte en plaatsing, je moet een buffervat wel kwijt kunnen. Ik heb er bijvoorbeeld bij mij thuis geen plek meer voor naast een (toekomstig) vat voor warm tapwater. Daarnaast moet je een degelijk installatieplan maken voor de aansluiting met het verwarmingssysteem. Dit heeft ook impact op de keuze vrijheid van de plaatsingslocatie.
3. Kosten, naast dat je extra warmteverliezen accepteerd is een buffervat al snel meer dan €500,- zonder installatie.
1. Pendelen
De eerste warmtepompen waren aan-uit warmtepompen. Deze konden maar op 1 vermogen draaien en niet modeleren. Hierdoor had je altijd een buffervat nodig om pendelen te voorkomen. Dit komt omdat het benodigde vermogen in de woning afhangt van het weer buiten, de gewenste en huidige kamer temperatuur en het afgiftesysteem en haar temperatuur. Dit fluctueerd dus constant met de tijd. De kans dat het afgegeven vermogen precies gelijk is aan het geproduceerde vermogen is hierom erg klein. Oftewel het geproduceerde vermogen is niet gelijk aan het afgegeven vermogen.
Omdat de vermogens niet gelijk zijn aan elkaar, en het vermogen van een warmtesysteem wordt ontworpen voor -10C buitentemperatuur, zal het afgiftesysteem op blijven warmen totdat deze de maximale ingestelde temperatuur van de warmtepomp heeft behaalt. Op dat moment schakelt de warmtepomp uit. Echter is de woning dan waarschijnlijk nog niet op temperatuur, dus na het afkoelen van het CV systeem moet de warmtepomp weer aan schakelen. Het CV water warmt weer snel op en de warmtepomp zal weer uit schakelen. Dit fenomeen wordt ook wel pendelen genoemd.
Met een groot buffervat verhoog je de inhoud van het CV-circuit, hierdoor zal het totale CV circuit langzamer opwarmen en kan de warmtepomp dus langer aan blijven staan. Dit zorgt ervoor dat hij minder aan- en uit hoeft te schakelen (minder vaak pendelt).
De Pomp AO is geen aan-uit warmtepomp. De Pomp AO kan haar vermogen flink op en afschalen (Ook wel moduleren genoemd). Ook zonder buffervat zal de Pomp AO in de regel niet pendelen (tenzij alle afgiftesystemen in het huis dicht zitten of erg klein zijn).
De Pomp AO draait op 45 Hz voor ongeveer 5 minuten om op te starten (ongeveer 4 kW, afhankelijk van de omstandigheden). Om dit in perspectief te brengen: met 4 kW voor 5 min warm je 10 liter water ongeveer 30 graden op, uitgaande dat er geen warmteafgifte plaatsvind (er vind wel warmte-afgifte plaats, de warmteafgifte moet je weer van de 4kW aftrekken met het resultaat dat het water in werkelijkheid met minder dan 30 graden opwarmt).
C_{p,water} = 4.2/3600 = 0.0012 kWh
Q_{startup} = 5/60*4 = 1/3 kWh
Q_{10l,30C} = 0.0012*10*30=0.35kWh
Na de opstartfase kan de warmtepomp sterk terug modeleren. Als het afgifte systeem genoeg vermogen kwijt kan zal de Pomp AO niet afslaan maar steady state blijven draaien. De Pomp AO zal op het vermogen gaan draaien wat nodig is om de ingestelde doeltemperatuur temperatuur te halen. De Pomp AO slaat af zodra de ruimte verwarmd is.
Defrost afkoeling
Het vermogen tijdens een defrost cycle hangt af van het systeem. Het gemiddelde vermogen tijdens defrost (aggregatie data per 1 minuut, dan gefilterd op compressor frequency van meer dan 30 Hz en temperatuurverschil van de heat meter van minder dan -1°C) van alle systemen tussen 01-01-2023 en 01-04-2023 is 4.836 kW. Onderstaand een histogram en tijdsanalyse van de vorige winter.
Histogram met op de x-as het vermogen en op de y-as het aantal minuten in defrost met dat vermogen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/duzWvy6tCAJojthRFKMoHGYy.png?f=user_large)
Een tijds-analyse van aantal defrost cycles voor de hele vloot resulteert in een gemiddelde defrost tijd van 3,3 minuten (vorige winter). Dit kan in sommige gevallen een stuk langer of korter zijn.
Zonecontrolesystemen
In de praktijk hebben we geen onoplosbare problemen met pendelen bij zone-controle systemen gezien. Wel is het belangrijk om minstens één groep altijd open te laten staan, wij raden het aan om 3 groepen open te laten staan. Zowel voor afgifte als het voorkomen van flow problemen. De COP is hoger als de flow hoger is, als er maar weinig afgifte open staat zorgt dit voor een hogere weerstand in het systeem, hierdoor wordt de flow lager en dus ook de COP wat lager. Als alle groepen dicht staan kan de temperatuur erg snel afkoelen tijdens een defrost en hierdoor kan in het ergste geval de condenser bevriezen wat (ook weer in het ergste geval) de warmtewisselaar blijvend kan beschadigen.
We hebben ervaring met EvoHome systemen en deze zo goed als altijd aan de praat gekregen. Je hoeft dit systeem dus niet in de prullebak te gooien. We hebben één keer niet aan kunnen sluiten en dit kwam omdat er 24V gevoed werd via de termostaat verbinding. Dat ondersteunen wij niet, in dit geval kunnen wij een nieuwe thermostaat leveren en installeren voor een meerprijs. Zelf gekochte thermostaten installeren wij in principe niet. De thermostaat die je bij ons koopt is inclusief installatie.
Verbindingen
De draadloze verbinding tussen het regelsysteem en de Pomp AO is gebaseerd op LoRa. Voor de verbinding tussen de webapp en het regelsysteem gebruiken we wifi. Voor beide verbindingen is bedraad ook een mogelijkheid.
Vermogen bij koude temperature, -7C en -10C
Er zijn een aantal vragen over het vermogen bij -10C van de Pomp AO. Warmteverlies berekeningen worden bij -10C gedaan en ook als het zo koud is wil je een warm huis. De Pomp AO kan bij -7/52 nog 4.9 kW en bij -7/34 nog 4.7 kW leveren volgens de metingen gedaan door de TÜV (zie ook de Toelichting energie prestatiegegevens (productfiche) v1.pdf ook te downloaden onder de FAQ vraag “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”).
Bij -10/55 en -10/35 zijn deze waarden nog 4.1 kW resp. 4.2 kW. We zijn bezig met een all-electric upgrade voor de Pomp AO en verwachten dat deze in het voorjaar van 2024 beschikbaar komt. Op dit moment lijkt het erop dat het een electrische back-up verwarming wordt welke ruim binnen een aansluiting van 16A past. Deze zal dus ongeveer 3 kW extra vermogen toevoegen aan het systeem voor de echte koude dagen. In totaal (met de all-electric upgrade dus) kan de Pomp AO bij -10 dan tussen de 7-8 kW warmte leveren. Volgens onze analyse gebaseerd op daadwerkelijk energieverbruik is dit genoeg vermogen voor de meeste Nederlandse huishoudens. Grote en/of oude huizen zullen eerst beter geisoleerd moeten worden voordat deze te verwarmen zijn met dit vermogen.
Opentherm (OT)
MacD007 heeft hier de spijker op de kop geslagen wat betreft specifieke modulerende aansturing van de ketel. Door het vermogen van de Pomp AO draait deze in het merendeel van de installaties zonder of met geringe backup van de CV ketel (zie ook de tabel met draaitijden). Wij steken onze R&D capaciteit dus liever in het verbeteren van de aansturing van de Pomp AO dan de aansturing van alle verschillende CV ketels, simpelweg omdat hier veel meer te winnen is. Bij kleine warmtepompen waar de CV ketel vaker samen draait met de warmtepomp is de ketelaansturing veel relevanter. Onze visie is om stapsgewijs van het gas af te gaan, dus onze ontwikkelingen zullen zich meer focussen op de duurzame warmtesystemen dan de fossiele warmtesystemen.
Dynamische tarieven en API’s voor data
We zijn nog vol in ontwikkeling om alle settings in de webapp te krijgen. Zodra deze beschikbaar zijn zullen we de volgende stappen nemen. Bijvoorbeeld de eigen gas en elektriciteitsprijzen invoeren, communiceren met dynamische tarieven en het downloaden van je eigen data zijn features die op onze backlog staan (in de wachtrij voor andere software updates welke eerst doorgevoerd gaan worden). Ik kan hier dus nog geen tijdspad voor afgeven.
Uitrol stooklijn aanpassen in de webapp
De uitrol van de stooklijn feature gaat stapsgewijs. We hebben een forse back-end aanpassing doorgevoerd en zullen de server prestaties goed in de gaten houden tijdens de uitrol. We beginnen met de Pomp AO’s welke lang staan en werken zo toe naar de recentere installaties. De eerste klanten hebben inmiddels toegang tot de feature, kijk dus niet gek op als je zelf nog even moet wachten.
Service afdeling erg druk afgelopen weken
Door de koude dagen van afgelopen weken en snelle groei van DeWarmte is de service afdeling drukker dan normaal. We zijn nog keihard aan het werk om iedereen met openstaande vragen te helpen. We geven prioriteit aan woningen waar het opwarmen van de woning niet gaat zoals verwacht. Het kan dus zijn dat als je met een optimalisatie of instellingsvraag mailt je langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Achter de schermen is ook ons R&D team heel hard bezig met software en controle systeem updates welke meer mogelijkheden geven tot het oplossen van problemen. Een van de tweakers heeft een recente patch die ons hierin meer mogelijkheden geeft scherp opgemerkt. Tot slot zijn we ook opzoek naar een 2e lijns service medewerker, dat wil zeggen het uitvoeren van data analyse om problemen en oplossingen te identificeren. Dus vind jij het leuk om te kijken wat er mis gaat of beter kan in individuele warmtepomp systemen? stuur dan jouw sollicitatie naar team@dewarmte.nl
We willen onze klanten vragen om alleen te bellen in geval van nood en anders te mailen naar support@dewarmte.nl.
Tot slot
In een scale-up omgeving is het altijd prioriteren. Dit is ook de reden dat het soms even duurt voordat er een update komt of voordat we met een specifieke feature aan de slag gaan. Er zijn ontzettend veel software features en hardware ontwikkelingen waar we achter de schermen mee bezig zijn. Maar we maken ook veel stappen in, onder andere, het verder opzetten van de service afdeling, het efficienter inrichten van onze assemblage ruimte in Utrecht, het installatieprocess verbeteren, de installatieplanning verbeteren en het intake process voor onze klanten nog eenvoudiger maken. Er zullen de komende tijd nog meer producten aan ons portfolio toegevoegd worden en we zullen onze software blijven ontwikkelen om op de slimste manier warmte te leveren. Alles met als doel om de reis naar gasloos verwarmen zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor elke Nederlander. Dank voor jullie feedback en hulp om dit mogelijk te maken
[ Voor 0% gewijzigd door Proton_ op 06-12-2023 21:05 ]
Fijn deze uitgebreide info en we weten nu zeker dat DeWarmte meeleest 🫣😀 Blijf dit doen aub!Sander Wapperom schreef op woensdag 6 december 2023 @ 20:30:
Fijne avond tweakers,
Dank voor de feedback over de Pomp AO en de behulpzame posts naar elkaar. Het is super gaaf om te zien hoe de community elkaar helpt bij het beter begrijpen van het systeem en bij het oplossen van problemen. Ik heb al een jaar niet gereageerd dus het is weer de hoogste tijd voor een update vanuit DeWarmte. Omdat het een tijdje terug is sinds mijn laatste reactie ben ik hier even goed voor gaan zitten. Onderstaand mijn 2 cents, ik hoop dat het onze klanten helpt in het beter begrijpen van het systeem en nieuwe lezers helpt met de keuze voor de beste (De)WarmtePomp ;-).
*Reactie op eerste post en vraag aan MacD007 om deze te updaten.
*
Bedankt MacD007 voor het verzamelen van de meest relevante vragen en opmerkingen op de eerste pagina. Onderstaand mijn reactie op deze verzameling. Aan jou de vraag om deze pagina in lijn te brengen met de huidige stand van zaken. Zou je hier ook een bundeling kunnen maken van de meest recente vragen? Dan kan ik eens in de paar maanden een reactie formuleren op basis van de eerste pagina. Dat scheelt weer een hoop scroll en lees werk.
Als je op hun site gaat kijken met al de media links die zij geplaatst hebben gaat het bijna altijd over hun ander reeds langer bestaand product, namelijk een warmtepomp water/water die uit afvalwater energie gaat halen.
Dit nieuwe product heeft zo ver kon zien nog geen media aandacht gehad, vind het een beetje vreemd.
Een aantal artikelen welke in 2022 al uitgekomen zijn over de lancering van de Pomp AO:
- https://www.bouwmagazine....ready-hybride-warmtepomp/
- https://www.installatie.n...-klaar-voor-all-electric/
- https://www.dutchcowboys....mt-met-hybride-warmtepomp
Check daarnaast ook de reviews van onze klanten. Met een score van 4.9 op google review behoren we tot de absolute top van gewaardeerde spelers in de warmtepomp markt. Dit is voor ons de belangrijkste graadmeter en hier werken we elke dag keihard aan.
Helaas op hun site nog zeer weinig concrete informatie, bv zijn de getoonde foto’s van de warmtepomp artist impressions, dus het kan nog van alles worden.
Inmiddels staan er flink wat foto’s van het product online bij de google reviews en staat de belangrijkste informatie ook op de website. Vooral op de FAQ pagina worden veel vragen beantwoord en de technische documentatie staat daar ook. In de FAQ is ook een productfiche gedeelt waar gedetailleerde testresultaten op staan met een explainer. Zie hier (https://www.dewarmte.nl/faq) onder de vraag: “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. Of ga naar de FAQ en zoek bijvoorbeeld op specsheet of datasheet.
Garantie : geen informatie beschikbaar (vermoedelijk maar 2 jaar)
We geven 2 jaar garantie inclusief all-in service af. Dit betekend dat als er iets mis is in de eerste 2 jaar wij gratis langs komen om het te repareren. Na deze periode kan er een service contract af worden gesloten. We komen binnenkort met de service contracts naar buiten. We kijken voor de voorwaarde naar andere warmtepompspelers.
onderdelen : de compressor schijnt van Panasonic te komen, type onbekend.
Type: Panasonic 9RD138ZBA2J
Aansturen icm CV : geen gegevens beschikbaar
De CV-ketel en de Pomp AO zitten parallel aan elkaar aangesloten op het systeem. Dit betekent dat de circulatiepompen van de CV-ketel en Pomp AO elkaar ook beïnvloeden. Ons doel is te zorgen dat de Pomp AO en CV-ketel tegelijkertijd kunnen draaien om de warmtepomp zoveel mogelijk van de benodigde warmte te laten leveren. We kunnen de circulatiepomp van de warmtepomp moduleren om dat mogelijk te maken. In zeldzame gevallen is het hydraulisch niet goed in te regelen en kunnen de twee apparaten alleen afwisselend werken. Gelukkig zorgt het relatief hoge vermogen van de warmtepomp er voor dat in de meeste huizen de ketel maar beperkt nodig is en dat de impact hiervan ook laag is op de totale besparing.
Onderstaand een tabel met de draaiminuten van de Pomp AO en de gasketels. In de een na laatste kolom staat het percentage dat de gasketel überhaupt aanstaat. In de laatste kolom zie je het percentage waar ook de Pomp AO aanstaat als de gasketel aanstaat. Dit geeft goed aan dat we meestal tegelijkertijd kunnen draaien en dat de Pomp AO verreweg het grootste deel van de verwarming op zich neemt. Uiteraard zegt dit niks over individuele situaties. In november staan nog niet alle dagen.
maand, Pomp AO [min], Gasketel [min], Gezamenlijk [min], Gasketel [%], Waarvan gezamenlijk [%]
Jan 535462 112645 49764 16.14% 44.18%
Feb 644149 94225 45938 12.01% 48.75%
Mar 1273403 177188 101088 11.42% 57.05%
Apr 1387017 67198 41781 4.49% 62.18%
Mei 436372 13104 5757 2.88% 43.93%
Juni 83003 24797 709 22.85% 2.86%
Juli 100604 6022 1151 5.59% 19.11%
Aug 330951 3094 1024 0.92% 33.10%
Sep 526025 4465 2040 0.84% 45.69%
Okt 3729188 89873 62352 2.32% 69.38%
Nov 5980836 299908 240615 4.60% 80.23%
Stand van zaken
Het lijkt erg veel op de andere startup van Quatt, bepaalde zaken zijn anders en hier mis ik nog meer gegevens en informatie dan bij Quatt. Inschrijving kost ook hier € 99. Eerste installaties zouden in November geplant zijn, gezien de huidige informatie die zij op hun website verstrekken lijkt dat zeer optimistisch mogelijk zelfs onhaalbaar.
Wat ik jammer vind dat de FAQ (waar zij zelf naar verwijzen) totaal niet op dit product ingaat en uitsluitend antwoorden geeft op hun andere producten (dit is gewoon slordig), ondertussen hebben zij dat aangepast en is er een tabblad gemaakt specifiek voor de AO.
De FAQ is al een tijd geleden geüpdatet. Daarnaast is er geen link met Quatt, DeWarmte heeft een lange onderzoeksperiode gehad om een aanvulling op de HeatCycle te vinden voor verwarming die zowel kosteneffectief als energetisch effectief is. Altijd met als einddoel gasloos verwarmen. De Pomp AO is hieruit als keuze voort gekomen. Quatt heeft een eigen traject gelopen. Marijn is in een grijs verleden, nog voordat hij Quatt heeft opgericht, wel bij ons op kantoor geweest dus wellicht heeft hij zich door onze werkwijze laten inspireren...
Er zijn helaas ook een aantal zaken waar ik en denk ik ook anderen vraagtekens bij hebben of waar we gewoon nog informatie missen.
Ook zou afgelopen maandag de echte aftrap gebeurt zijn, echter kan ik daar eigenlijk niets van terugzien, vind ik persoonlijk erg jammer, het kan natuurlijk ook dat ik iets gemist heb.
De aftrap is geweest en ook de deadline van de eerste installatie in November is gehaald. Inmiddels hebben we honderden pomp AO’s geinstalleerd en meer dan 1000 reserveringen ontvangen dus zien wij het (ondanks een “start-up” marketing budget tijdens de lancering) zeker als succes.
De afmeting van de buitenunit ; blijkbaar heeft de DeWarmte zich onvoldoende ingelezen in de plaatsingsvoorschriften van Gemeenten, ja ik weet deze zijn verschillend, maar je ziet wel een behoorlijke gemene deler in deze, ook logisch, elke keer het wiel uitvinden is niet echt handig en je hebt ook nog zoiets als VNG die vaak dit soort dingen een beetje stuurt.
door mn de diepte van de unit is een vergunningsvrij installeren vrijwel onmogelijk, deze mag in veel gevallen namelijk niet meer dan 50 cm vanuit de gevel uitsteken, met de AO hou je dus maar 5 cm ruimte vrij voor de doorstroming, dat is gewoon te weinig, je creeert hier weerstand en extra geluid mee, beide niet echt handig.
Ik ben echter bang dat aanpassing hierop niet of lastig zal zijn.
Plaatsing op de grond is in de meeste gevallen vergunningsvrij. Plaatsing op gevel en/of dak kan binnen de vergunningsverplichting vallen, regelgeving hierop hangt af van de bestemmingsplannen. In de situaties waar wij bekend mee zijn van onze klanten is de vergunning altijd afgegeven.
Wij hebben allereerst gekeken naar de specs van de warmtepomp en hebben ons hier niet laten leiden door de 0.5m afstand van de gevel. Doordat de warmtepomp groter is in omvang heeft hij een hogere efficientie en een stiller, en aangenamer geluid dan kleinere warmtepompen met een vergelijkbaar vermogen. Dit hebben we zwaarder laten wegen dan de vergunningsvrijstelling, ook omdat we in de regel geen problemen verwachten van gemeentes in het vergunningstraject (mede omdat we maar ~15 cm verder uitsteken).
In de wettekst is er al wel een aparte clausule opgenomen (bijlage 2, art. 2 lid 6) voor zonnepanelen maar niet voor warmtepompen en/of airco units, daardoor valt de warmtepomp onder de algemene noemer: “bouwwerk” (hier komt ook de algemene vrijstelling van 50cm vandaan). Het lijkt dus dat de regelgeving hier achterloopt op de praktijk. Het zou mooi zijn als er ook voor airco’s en warmtepompen een specifiek lid komt in artikel 2 van Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht ([Bijlage II Besluit omgevingsrecht](https://wetten.overheid.n...z=2023-07-01&g=2023-07-01)) welke wat meer ruimte geeft voor warmtepompen. Een mooi voorbeeld van de rol welke beleidsmakers kunnen spelen om de transitie te versnellen.
Ruimtekoeling, de informatie hierover is gewoon onvoldoende, graag een uitleg hoe de koeling gaat werken en wlke voorwaarden daaran worden gesteld.
De koeling update heeft veel inspanning geeist van onze developers. En omdat het ruimtekoeling betreft op basis van het watergedragen afgifte systeem is er ook in de communicatie aandacht aan besteed. Inmiddels staat er een uitgebreide explainer paper online waar alle ins en outs van koeling besproken worden en kan de upgrade gratis getest worden, waarna hij bij tevreden werking ook daadwerkelijk aangeschaft kan worden. Je vindt de explainer in de [FAQ](https://www.dewarmte.nl/faq) “Waar vind ik meer informatie over koelen?” Zoek bijvoorbeeld naar “koelen”.
Helaas is de informatievoorziening, net als bij Quatt overigens, bedroevend, krijgen de Heren in Delft niet tijdens hun studie geleerd of hebben zij deze cursussen geskipt ?
De informatievoorziening heeft tijdens de opstartfase wellicht wat achtergelopen en we hadden ook niet altijd alle informatie voorhanden (ook omdat we soms afhankelijk zijn van derden). Inmiddels ben ik trots op de informatie voorziening en zijn wij hard aan het werken om de bereikbaarheid en benaderbaarheid van onze mannen en vrouwen van het klantcontact mee te schalen met DeWarmte. Je kan ons per chat, per mail, via de social kanalen gewoon bereiken. Telefonisch zijn we soms in gesprek waardoor je het beste een mailtje kan sturen naar sales@dewarmte.nl voor verkoop vragen of naar support@dewarmte.nl voor service vragen. Ik hoop dat deze post ook weer een groot deel aan informatie voorziet. Afgelopen weken hebben we meer support aanvragen dan normaal binnen gekregen en is de bereikbaarheid niet altijd even goed geweest. Wij zijn keihard aan het werk om alle openstaande issues weg te werken, zie hiervoor het onderste stuk van deze post.
Geluid, geef aub de juiste waarde en omschrijving aan jullie geluidsproductie weer, bedoelen jullie geluidsvermogenniveau (LwA) of bedoelen jullie iets anders. m.b.t. de wettelijke geluidseisen bouwbesluit 2021 die op 1-4-2021 zijn ingegaan heb je dus de waarde geluidsvermogenniveau nodig, elke andere waarde is hier niet van belang en zet de gebruiker op het verkeerde been. Pas dat aub aan.
Ook is de nachtmode (silent mode) van belang. deze missen we nog.
Geluidsvermogens zijn in de nieuwsbrief gecommuniceerd en staan ook op onze FAQ (https://www.dewarmte.nl/faq) “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. De LwA bij 6 kW is 58 dB en bij 4 kW (standaard silent mode setting) is hij 55 dB (zonder design voorkant). De silent mode kan aangepast worden naar een lagere compressorsnelheid voor nog minder geluid of naar een hogere compressorsnelheid voor meer warmte. Deze functionaliteit is binnenkort voor iedereen beschikbaar in de webapp. Tot die tijd kunnen onze support medewerkers dit voor onze klanten instellen. Aangezien het geluidsvermogen een berekend getal is en niet het getal is wat je daadwerkelijk hoort, hebben we deze teruggerekend naar geluidsdruk op verschillende afstanden (zie het bestand Geluidsgegevens Pomp AO v1.pdf). Op bijvoorbeeld 1.5m afstand zijn deze waarden 45 dB bij 6.4 kW en 42 dB bij 4 kW. Let wel op dat al deze waarden onder lab condities gemeten zijn, de omgeving speelt een hele grote rol in hoe het geluid verspreid wordt. Geluid in jouw situatie kan dus anders zijn dan de gemeten waarden uit het lab. Binnenkort kan je de silent mode zelf aanpassen via de app.
Energielabel; Blijkbaar heeft de Keuringsinstantie TÜV (welke) een keuring tb het energielabel uitgevoerd, als dat juist kan deze dan ook gepubliceerd worden.
Het energielabel is geüpload op de website onder de FAQ “*Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”.*
Graag zien wij ook meer COP (of SCOP), tot hoe laag zal de warmtepomp nog effectief kunnen werken voordat de CV het over neemt cq mee aan het verwarmen is. dus Graag ook lagere Temp. COP vermelden. (bv COP A-7/W35 /W55).
Zie het stukje vermogen bij lage temperaturen. Aan de hand hiervan kan dit ook geüpdate worden. We hebben inmiddels ook ons productfiche geüpdate en toegelicht omdat dit document mijn inziens niet heel intuitief is. De eerste keer dat ik het standaard product fiche template van de EU onder ogen kreeg intrepreteerde ik vooral de vermogens onjuist.
Stand ISDE Subsidie ? Is daar bij deWarmte al iets meer over bekend? Op de huidige lijst staan jullie er niet op. Bij een vermogen van 8,3 kW en A++ zou er een subsidiebedrag van €3.150 voor staan, in jullie berekening gaan jullie uit van een subsidie van € 2.850. Subsidiebedrag is ondertussen bekend, door een lager vermogen valt de subsidie dus ook lager uit. Echter zie ik geen wijziging in de vermogensopgave door DeWarmte, ik betwijfel sterk dat de genoemde wardes kloppen. Subidiebedrag is nu €2.700,-
Dit stukje is outdated denk ik, kan je hier een update van geven?
Link fact sheet
[https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf](https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf
Kosten : € 6.100 incl. installatie en 2 jaar full service, netto (incl. subsidie) € 3.400
Subsidie : € 2.850 (oude RVO subsidie was € 2.700
Graag vervangen met meest recente datasheet of meest recente datasheet toevoegen.
*Overige vragen welke niet op de eerste pagina staan
*
Vragen welke niet op de eerste pagina staan maar welke ik wel vaak ben tegengekomen in posts beantwoord ik onderstaand zo goed mogelijk.
Buffervat wel of niet nodig?
Een buffervat is niet nodig om de Pomp AO goed te laten werken. Er zijn in de regel 2 redenen voor een buffervat.
1. het tegengaan van pendelen van de warmtepomp
2. het tegengaan van snelle afkoeling van de radiatoren - bij ontdooicyclus -
Daarnaast zou je met dynamische energiecontracten op komst nog een derde reden kunnen toevoegen, maar dan heb je daar wel specifieke aansturing voor nodig
3. meer vrijheid in het bepalen van aan en uitgaan van de warmtepomp onafhankelijk van de timing van de warmtevraag
Tot slot heeft een buffervat ook nadelen. Vooral warmteverlies, ruimte en kosten.
1. Warmteverlies, de hoeveelheid hangt af van de isolatiegraad en omvang van de boiler. Heb je een boiler met 60W verlies en je gaat even uit van 6 maanden volledig verlies telt dit toch op tot 262 kWh per jaar. Oftewel 66 kWh aan stroom extra met een gemiddelde COP van 4. Zonde voor het milieu en uitgaande van een stroomprijs van €0.4/kWh gaat het ook om een kostenpost van €26,- per jaar welke je van de besparing af kan trekken. Uiteraard is bovenstaand sommetje heel kort door de bocht.
2. Ruimte en plaatsing, je moet een buffervat wel kwijt kunnen. Ik heb er bijvoorbeeld bij mij thuis geen plek meer voor naast een (toekomstig) vat voor warm tapwater. Daarnaast moet je een degelijk installatieplan maken voor de aansluiting met het verwarmingssysteem. Dit heeft ook impact op de keuze vrijheid van de plaatsingslocatie.
3. Kosten, naast dat je extra warmteverliezen accepteerd is een buffervat al snel meer dan €500,- zonder installatie.
1. Pendelen
De eerste warmtepompen waren aan-uit warmtepompen. Deze konden maar op 1 vermogen draaien en niet modeleren. Hierdoor had je altijd een buffervat nodig om pendelen te voorkomen. Dit komt omdat het benodigde vermogen in de woning afhangt van het weer buiten, de gewenste en huidige kamer temperatuur en het afgiftesysteem en haar temperatuur. Dit fluctueerd dus constant met de tijd. De kans dat het afgegeven vermogen precies gelijk is aan het geproduceerde vermogen is hierom erg klein. Oftewel het geproduceerde vermogen is niet gelijk aan het afgegeven vermogen.
Omdat de vermogens niet gelijk zijn aan elkaar, en het vermogen van een warmtesysteem wordt ontworpen voor -10C buitentemperatuur, zal het afgiftesysteem op blijven warmen totdat deze de maximale ingestelde temperatuur van de warmtepomp heeft behaalt. Op dat moment schakelt de warmtepomp uit. Echter is de woning dan waarschijnlijk nog niet op temperatuur, dus na het afkoelen van het CV systeem moet de warmtepomp weer aan schakelen. Het CV water warmt weer snel op en de warmtepomp zal weer uit schakelen. Dit fenomeen wordt ook wel pendelen genoemd.
Met een groot buffervat verhoog je de inhoud van het CV-circuit, hierdoor zal het totale CV circuit langzamer opwarmen en kan de warmtepomp dus langer aan blijven staan. Dit zorgt ervoor dat hij minder aan- en uit hoeft te schakelen (minder vaak pendelt).
De Pomp AO is geen aan-uit warmtepomp. De Pomp AO kan haar vermogen flink op en afschalen (Ook wel moduleren genoemd). Ook zonder buffervat zal de Pomp AO in de regel niet pendelen (tenzij alle afgiftesystemen in het huis dicht zitten of erg klein zijn).
De Pomp AO draait op 45 Hz voor ongeveer 5 minuten om op te starten (ongeveer 4 kW, afhankelijk van de omstandigheden). Om dit in perspectief te brengen: met 4 kW voor 5 min warm je 10 liter water ongeveer 30 graden op, uitgaande dat er geen warmteafgifte plaatsvind (er vind wel warmte-afgifte plaats, de warmteafgifte moet je weer van de 4kW aftrekken met het resultaat dat het water in werkelijkheid met minder dan 30 graden opwarmt).
C_{p,water} = 4.2/3600 = 0.0012 kWh
Q_{startup} = 5/60*4 = 1/3 kWh
Q_{10l,30C} = 0.0012*10*30=0.35kWh
Na de opstartfase kan de warmtepomp sterk terug modeleren. Als het afgifte systeem genoeg vermogen kwijt kan zal de Pomp AO niet afslaan maar steady state blijven draaien. De Pomp AO zal op het vermogen gaan draaien wat nodig is om de ingestelde doeltemperatuur temperatuur te halen. De Pomp AO slaat af zodra de ruimte verwarmd is.
Defrost afkoeling
Het vermogen tijdens een defrost cycle hangt af van het systeem. Het gemiddelde vermogen tijdens defrost (aggregatie data per 1 minuut, dan gefilterd op compressor frequency van meer dan 30 Hz en temperatuurverschil van de heat meter van minder dan -1°C) van alle systemen tussen 01-01-2023 en 01-04-2023 is 4.836 kW. Onderstaand een histogram en tijdsanalyse van de vorige winter.
Histogram met op de x-as het vermogen en op de y-as het aantal minuten in defrost met dat vermogen.
[Afbeelding]
Een tijds-analyse van aantal defrost cycles voor de hele vloot resulteert in een gemiddelde defrost tijd van 3,3 minuten (vorige winter). Dit kan in sommige gevallen een stuk langer of korter zijn.
Zonecontrolesystemen
In de praktijk hebben we geen onoplosbare problemen met pendelen bij zone-controle systemen gezien. Wel is het belangrijk om minstens één groep altijd open te laten staan, wij raden het aan om 3 groepen open te laten staan. Zowel voor afgifte als het voorkomen van flow problemen. De COP is hoger als de flow hoger is, als er maar weinig afgifte open staat zorgt dit voor een hogere weerstand in het systeem, hierdoor wordt de flow lager en dus ook de COP wat lager. Als alle groepen dicht staan kan de temperatuur erg snel afkoelen tijdens een defrost en hierdoor kan in het ergste geval de condenser bevriezen wat (ook weer in het ergste geval) de warmtewisselaar blijvend kan beschadigen.
We hebben ervaring met EvoHome systemen en deze zo goed als altijd aan de praat gekregen. Je hoeft dit systeem dus niet in de prullebak te gooien. We hebben één keer niet aan kunnen sluiten en dit kwam omdat er 24V gevoed werd via de termostaat verbinding. Dat ondersteunen wij niet, in dit geval kunnen wij een nieuwe thermostaat leveren en installeren voor een meerprijs. Zelf gekochte thermostaten installeren wij in principe niet. De thermostaat die je bij ons koopt is inclusief installatie.
Verbindingen
De draadloze verbinding tussen het regelsysteem en de Pomp AO is gebaseerd op LoRa. Voor de verbinding tussen de webapp en het regelsysteem gebruiken we wifi. Voor beide verbindingen is bedraad ook een mogelijkheid.
Vermogen bij koude temperature, -7C en -10C
Er zijn een aantal vragen over het vermogen bij -10C van de Pomp AO. Warmteverlies berekeningen worden bij -10C gedaan en ook als het zo koud is wil je een warm huis. De Pomp AO kan bij -7/52 nog 4.9 kW en bij -7/34 nog 4.7 kW leveren volgens de metingen gedaan door de TÜV (zie ook de Toelichting energie prestatiegegevens (productfiche) v1.pdf ook te downloaden onder de FAQ vraag “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”).
Bij -10/55 en -10/35 zijn deze waarden nog 4.1 kW resp. 4.2 kW. We zijn bezig met een all-electric upgrade voor de Pomp AO en verwachten dat deze in het voorjaar van 2024 beschikbaar komt. Op dit moment lijkt het erop dat het een electrische back-up verwarming wordt welke ruim binnen een aansluiting van 16A past. Deze zal dus ongeveer 3 kW extra vermogen toevoegen aan het systeem voor de echte koude dagen. In totaal (met de all-electric upgrade dus) kan de Pomp AO bij -10 dan tussen de 7-8 kW warmte leveren. Volgens onze analyse gebaseerd op daadwerkelijk energieverbruik is dit genoeg vermogen voor de meeste Nederlandse huishoudens. Grote en/of oude huizen zullen eerst beter geisoleerd moeten worden voordat deze te verwarmen zijn met dit vermogen.
Opentherm (OT)
MacD007 heeft hier de spijker op de kop geslagen wat betreft specifieke modulerende aansturing van de ketel. Door het vermogen van de Pomp AO draait deze in het merendeel van de installaties zonder of met geringe backup van de CV ketel (zie ook de tabel met draaitijden). Wij steken onze R&D capaciteit dus liever in het verbeteren van de aansturing van de Pomp AO dan de aansturing van alle verschillende CV ketels, simpelweg omdat hier veel meer te winnen is. Bij kleine warmtepompen waar de CV ketel vaker samen draait met de warmtepomp is de ketelaansturing veel relevanter. Onze visie is om stapsgewijs van het gas af te gaan, dus onze ontwikkelingen zullen zich meer focussen op de duurzame warmtesystemen dan de fossiele warmtesystemen.
Dynamische tarieven en API’s voor data
We zijn nog vol in ontwikkeling om alle settings in de webapp te krijgen. Zodra deze beschikbaar zijn zullen we de volgende stappen nemen. Bijvoorbeeld de eigen gas en elektriciteitsprijzen invoeren, communiceren met dynamische tarieven en het downloaden van je eigen data zijn features die op onze backlog staan (in de wachtrij voor andere software updates welke eerst doorgevoerd gaan worden). Ik kan hier dus nog geen tijdspad voor afgeven.
Uitrol stooklijn aanpassen in de webapp
De uitrol van de stooklijn feature gaat stapsgewijs. We hebben een forse back-end aanpassing doorgevoerd en zullen de server prestaties goed in de gaten houden tijdens de uitrol. We beginnen met de Pomp AO’s welke lang staan en werken zo toe naar de recentere installaties. De eerste klanten hebben inmiddels toegang tot de feature, kijk dus niet gek op als je zelf nog even moet wachten.
Service afdeling erg druk afgelopen weken
Door de koude dagen van afgelopen weken en snelle groei van DeWarmte is de service afdeling drukker dan normaal. We zijn nog keihard aan het werk om iedereen met openstaande vragen te helpen. We geven prioriteit aan woningen waar het opwarmen van de woning niet gaat zoals verwacht. Het kan dus zijn dat als je met een optimalisatie of instellingsvraag mailt je langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Achter de schermen is ook ons R&D team heel hard bezig met software en controle systeem updates welke meer mogelijkheden geven tot het oplossen van problemen. Een van de tweakers heeft een recente patch die ons hierin meer mogelijkheden geeft scherp opgemerkt. Tot slot zijn we ook opzoek naar een 2e lijns service medewerker, dat wil zeggen het uitvoeren van data analyse om problemen en oplossingen te identificeren. Dus vind jij het leuk om te kijken wat er mis gaat of beter kan in individuele warmtepomp systemen? stuur dan jouw sollicitatie naar team@dewarmte.nl
We willen onze klanten vragen om alleen te bellen in geval van nood en anders te mailen naar support@dewarmte.nl.
Tot slot
In een scale-up omgeving is het altijd prioriteren. Dit is ook de reden dat het soms even duurt voordat er een update komt of voordat we met een specifieke feature aan de slag gaan. Er zijn ontzettend veel software features en hardware ontwikkelingen waar we achter de schermen mee bezig zijn. Maar we maken ook veel stappen in, onder andere, het verder opzetten van de service afdeling, het efficienter inrichten van onze assemblage ruimte in Utrecht, het installatieprocess verbeteren, de installatieplanning verbeteren en het intake process voor onze klanten nog eenvoudiger maken. Er zullen de komende tijd nog meer producten aan ons portfolio toegevoegd worden en we zullen onze software blijven ontwikkelen om op de slimste manier warmte te leveren. Alles met als doel om de reis naar gasloos verwarmen zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor elke Nederlander. Dank voor jullie feedback en hulp om dit mogelijk te maken
een eerste reactie op de post van @Sander Wapperom (wat ik begreep dus van DeWarmte)Sander Wapperom schreef op woensdag 6 december 2023 @ 20:30:
Fijne avond tweakers,
Dank voor de feedback over de Pomp AO en de behulpzame posts naar elkaar. Het is super gaaf om te zien hoe de community elkaar helpt bij het beter begrijpen van het systeem en bij het oplossen van problemen. Ik heb al een jaar niet gereageerd dus het is weer de hoogste tijd voor een update vanuit DeWarmte. Omdat het een tijdje terug is sinds mijn laatste reactie ben ik hier even goed voor gaan zitten. Onderstaand mijn 2 cents, ik hoop dat het onze klanten helpt in het beter begrijpen van het systeem en nieuwe lezers helpt met de keuze voor de beste (De)WarmtePomp ;-).
*Reactie op eerste post en vraag aan MacD007 om deze te updaten.
*
Bedankt @MacD007 voor het verzamelen van de meest relevante vragen en opmerkingen op de eerste pagina. Onderstaand mijn reactie op deze verzameling. Aan jou de vraag om deze pagina in lijn te brengen met de huidige stand van zaken. Zou je hier ook een bundeling kunnen maken van de meest recente vragen? Dan kan ik eens in de paar maanden een reactie formuleren op basis van de eerste pagina. Dat scheelt weer een hoop scroll en lees werk.
Als je op hun site gaat kijken met al de media links die zij geplaatst hebben gaat het bijna altijd over hun ander reeds langer bestaand product, namelijk een warmtepomp water/water die uit afvalwater energie gaat halen.
Dit nieuwe product heeft zo ver kon zien nog geen media aandacht gehad, vind het een beetje vreemd.
Een aantal artikelen welke in 2022 al uitgekomen zijn over de lancering van de Pomp AO:
- https://www.bouwmagazine....ready-hybride-warmtepomp/
- https://www.installatie.n...-klaar-voor-all-electric/
- https://www.dutchcowboys....mt-met-hybride-warmtepomp
Check daarnaast ook de reviews van onze klanten. Met een score van 4.9 op google review behoren we tot de absolute top van gewaardeerde spelers in de warmtepomp markt. Dit is voor ons de belangrijkste graadmeter en hier werken we elke dag keihard aan.
Helaas op hun site nog zeer weinig concrete informatie, bv zijn de getoonde foto’s van de warmtepomp artist impressions, dus het kan nog van alles worden.
Inmiddels staan er flink wat foto’s van het product online bij de google reviews en staat de belangrijkste informatie ook op de website. Vooral op de FAQ pagina worden veel vragen beantwoord en de technische documentatie staat daar ook. In de FAQ is ook een productfiche gedeelt waar gedetailleerde testresultaten op staan met een explainer. Zie hier (https://www.dewarmte.nl/faq) onder de vraag: “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. Of ga naar de FAQ en zoek bijvoorbeeld op specsheet of datasheet.
Garantie : geen informatie beschikbaar (vermoedelijk maar 2 jaar)
We geven 2 jaar garantie inclusief all-in service af. Dit betekend dat als er iets mis is in de eerste 2 jaar wij gratis langs komen om het te repareren. Na deze periode kan er een service contract af worden gesloten. We komen binnenkort met de service contracts naar buiten. We kijken voor de voorwaarde naar andere warmtepompspelers.
onderdelen : de compressor schijnt van Panasonic te komen, type onbekend.
Type: Panasonic 9RD138ZBA2J
Aansturen icm CV : geen gegevens beschikbaar
De CV-ketel en de Pomp AO zitten parallel aan elkaar aangesloten op het systeem. Dit betekent dat de circulatiepompen van de CV-ketel en Pomp AO elkaar ook beïnvloeden. Ons doel is te zorgen dat de Pomp AO en CV-ketel tegelijkertijd kunnen draaien om de warmtepomp zoveel mogelijk van de benodigde warmte te laten leveren. We kunnen de circulatiepomp van de warmtepomp moduleren om dat mogelijk te maken. In zeldzame gevallen is het hydraulisch niet goed in te regelen en kunnen de twee apparaten alleen afwisselend werken. Gelukkig zorgt het relatief hoge vermogen van de warmtepomp er voor dat in de meeste huizen de ketel maar beperkt nodig is en dat de impact hiervan ook laag is op de totale besparing.
Onderstaand een tabel met de draaiminuten van de Pomp AO en de gasketels. In de een na laatste kolom staat het percentage dat de gasketel überhaupt aanstaat. In de laatste kolom zie je het percentage waar ook de Pomp AO aanstaat als de gasketel aanstaat. Dit geeft goed aan dat we meestal tegelijkertijd kunnen draaien en dat de Pomp AO verreweg het grootste deel van de verwarming op zich neemt. Uiteraard zegt dit niks over individuele situaties. In november staan nog niet alle dagen.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maand, Pomp AO [min], Gasketel [min], Gezamenlijk [min], Gasketel [%], Waarvan gezamenlijk [%] Jan 535462 112645 49764 16.14% 44.18% Feb 644149 94225 45938 12.01% 48.75% Mar 1273403 177188 101088 11.42% 57.05% Apr 1387017 67198 41781 4.49% 62.18% Mei 436372 13104 5757 2.88% 43.93% Jun 83003 24797 709 22.85% 2.86% Jul 100604 6022 1151 5.59% 19.11% Aug 330951 3094 1024 0.92% 33.10% Sep 526025 4465 2040 0.84% 45.69% Okt 3729188 89873 62352 2.32% 69.38% Nov 5980836 299908 240615 4.60% 80.23%
Stand van zaken
Het lijkt erg veel op de andere startup van Quatt, bepaalde zaken zijn anders en hier mis ik nog meer gegevens en informatie dan bij Quatt. Inschrijving kost ook hier € 99. Eerste installaties zouden in November geplant zijn, gezien de huidige informatie die zij op hun website verstrekken lijkt dat zeer optimistisch mogelijk zelfs onhaalbaar.
Wat ik jammer vind dat de FAQ (waar zij zelf naar verwijzen) totaal niet op dit product ingaat en uitsluitend antwoorden geeft op hun andere producten (dit is gewoon slordig), ondertussen hebben zij dat aangepast en is er een tabblad gemaakt specifiek voor de AO.
De FAQ is al een tijd geleden geüpdatet. Daarnaast is er geen link met Quatt, DeWarmte heeft een lange onderzoeksperiode gehad om een aanvulling op de HeatCycle te vinden voor verwarming die zowel kosteneffectief als energetisch effectief is. Altijd met als einddoel gasloos verwarmen. De Pomp AO is hieruit als keuze voort gekomen. Quatt heeft een eigen traject gelopen. Marijn is in een grijs verleden, nog voordat hij Quatt heeft opgericht, wel bij ons op kantoor geweest dus wellicht heeft hij zich door onze werkwijze laten inspireren...
Er zijn helaas ook een aantal zaken waar ik en denk ik ook anderen vraagtekens bij hebben of waar we gewoon nog informatie missen.
Ook zou afgelopen maandag de echte aftrap gebeurt zijn, echter kan ik daar eigenlijk niets van terugzien, vind ik persoonlijk erg jammer, het kan natuurlijk ook dat ik iets gemist heb.
De aftrap is geweest en ook de deadline van de eerste installatie in November is gehaald. Inmiddels hebben we honderden pomp AO’s geinstalleerd en meer dan 1000 reserveringen ontvangen dus zien wij het (ondanks een “start-up” marketing budget tijdens de lancering) zeker als succes.
De afmeting van de buitenunit ; blijkbaar heeft de DeWarmte zich onvoldoende ingelezen in de plaatsingsvoorschriften van Gemeenten, ja ik weet deze zijn verschillend, maar je ziet wel een behoorlijke gemene deler in deze, ook logisch, elke keer het wiel uitvinden is niet echt handig en je hebt ook nog zoiets als VNG die vaak dit soort dingen een beetje stuurt.
door mn de diepte van de unit is een vergunningsvrij installeren vrijwel onmogelijk, deze mag in veel gevallen namelijk niet meer dan 50 cm vanuit de gevel uitsteken, met de AO hou je dus maar 5 cm ruimte vrij voor de doorstroming, dat is gewoon te weinig, je creeert hier weerstand en extra geluid mee, beide niet echt handig.
Ik ben echter bang dat aanpassing hierop niet of lastig zal zijn.
Plaatsing op de grond is in de meeste gevallen vergunningsvrij. Plaatsing op gevel en/of dak kan binnen de vergunningsverplichting vallen, regelgeving hierop hangt af van de bestemmingsplannen. In de situaties waar wij bekend mee zijn van onze klanten is de vergunning altijd afgegeven.
Wij hebben allereerst gekeken naar de specs van de warmtepomp en hebben ons hier niet laten leiden door de 0.5m afstand van de gevel. Doordat de warmtepomp groter is in omvang heeft hij een hogere efficientie en een stiller, en aangenamer geluid dan kleinere warmtepompen met een vergelijkbaar vermogen. Dit hebben we zwaarder laten wegen dan de vergunningsvrijstelling, ook omdat we in de regel geen problemen verwachten van gemeentes in het vergunningstraject (mede omdat we maar ~15 cm verder uitsteken).
In de wettekst is er al wel een aparte clausule opgenomen (bijlage 2, art. 2 lid 6) voor zonnepanelen maar niet voor warmtepompen en/of airco units, daardoor valt de warmtepomp onder de algemene noemer: “bouwwerk” (hier komt ook de algemene vrijstelling van 50cm vandaan). Het lijkt dus dat de regelgeving hier achterloopt op de praktijk. Het zou mooi zijn als er ook voor airco’s en warmtepompen een specifiek lid komt in artikel 2 van Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht ([Bijlage II Besluit omgevingsrecht](https://wetten.overheid.n...z=2023-07-01&g=2023-07-01)) welke wat meer ruimte geeft voor warmtepompen. Een mooi voorbeeld van de rol welke beleidsmakers kunnen spelen om de transitie te versnellen.
Ruimtekoeling, de informatie hierover is gewoon onvoldoende, graag een uitleg hoe de koeling gaat werken en wlke voorwaarden daaran worden gesteld.
De koeling update heeft veel inspanning geeist van onze developers. En omdat het ruimtekoeling betreft op basis van het watergedragen afgifte systeem is er ook in de communicatie aandacht aan besteed. Inmiddels staat er een uitgebreide explainer paper online waar alle ins en outs van koeling besproken worden en kan de upgrade gratis getest worden, waarna hij bij tevreden werking ook daadwerkelijk aangeschaft kan worden. Je vindt de explainer in de [FAQ](https://www.dewarmte.nl/faq) “Waar vind ik meer informatie over koelen?” Zoek bijvoorbeeld naar “koelen”.
Helaas is de informatievoorziening, net als bij Quatt overigens, bedroevend, krijgen de Heren in Delft niet tijdens hun studie geleerd of hebben zij deze cursussen geskipt ?
De informatievoorziening heeft tijdens de opstartfase wellicht wat achtergelopen en we hadden ook niet altijd alle informatie voorhanden (ook omdat we soms afhankelijk zijn van derden). Inmiddels ben ik trots op de informatie voorziening en zijn wij hard aan het werken om de bereikbaarheid en benaderbaarheid van onze mannen en vrouwen van het klantcontact mee te schalen met DeWarmte. Je kan ons per chat, per mail, via de social kanalen gewoon bereiken. Telefonisch zijn we soms in gesprek waardoor je het beste een mailtje kan sturen naar sales@dewarmte.nl voor verkoop vragen of naar support@dewarmte.nl voor service vragen. Ik hoop dat deze post ook weer een groot deel aan informatie voorziet. Afgelopen weken hebben we meer support aanvragen dan normaal binnen gekregen en is de bereikbaarheid niet altijd even goed geweest. Wij zijn keihard aan het werk om alle openstaande issues weg te werken, zie hiervoor het onderste stuk van deze post.
Geluid, geef aub de juiste waarde en omschrijving aan jullie geluidsproductie weer, bedoelen jullie geluidsvermogenniveau (LwA) of bedoelen jullie iets anders. m.b.t. de wettelijke geluidseisen bouwbesluit 2021 die op 1-4-2021 zijn ingegaan heb je dus de waarde geluidsvermogenniveau nodig, elke andere waarde is hier niet van belang en zet de gebruiker op het verkeerde been. Pas dat aub aan.
Ook is de nachtmode (silent mode) van belang. deze missen we nog.
Geluidsvermogens zijn in de nieuwsbrief gecommuniceerd en staan ook op onze FAQ (https://www.dewarmte.nl/faq) “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. De LwA bij 6 kW is 58 dB en bij 4 kW (standaard silent mode setting) is hij 55 dB (zonder design voorkant). De silent mode kan aangepast worden naar een lagere compressorsnelheid voor nog minder geluid of naar een hogere compressorsnelheid voor meer warmte. Deze functionaliteit is binnenkort voor iedereen beschikbaar in de webapp. Tot die tijd kunnen onze support medewerkers dit voor onze klanten instellen. Aangezien het geluidsvermogen een berekend getal is en niet het getal is wat je daadwerkelijk hoort, hebben we deze teruggerekend naar geluidsdruk op verschillende afstanden (zie het bestand Geluidsgegevens Pomp AO v1.pdf). Op bijvoorbeeld 1.5m afstand zijn deze waarden 45 dB bij 6.4 kW en 42 dB bij 4 kW. Let wel op dat al deze waarden onder lab condities gemeten zijn, de omgeving speelt een hele grote rol in hoe het geluid verspreid wordt. Geluid in jouw situatie kan dus anders zijn dan de gemeten waarden uit het lab. Binnenkort kan je de silent mode zelf aanpassen via de app.
Energielabel; Blijkbaar heeft de Keuringsinstantie TÜV (welke) een keuring tb het energielabel uitgevoerd, als dat juist kan deze dan ook gepubliceerd worden.
Het energielabel is geüpload op de website onder de FAQ “*Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”.*
Graag zien wij ook meer COP (of SCOP), tot hoe laag zal de warmtepomp nog effectief kunnen werken voordat de CV het over neemt cq mee aan het verwarmen is. dus Graag ook lagere Temp. COP vermelden. (bv COP A-7/W35 /W55).
Zie het stukje vermogen bij lage temperaturen. Aan de hand hiervan kan dit ook geüpdate worden. We hebben inmiddels ook ons productfiche geüpdate en toegelicht omdat dit document mijn inziens niet heel intuitief is. De eerste keer dat ik het standaard product fiche template van de EU onder ogen kreeg intrepreteerde ik vooral de vermogens onjuist.
Stand ISDE Subsidie ? Is daar bij deWarmte al iets meer over bekend? Op de huidige lijst staan jullie er niet op. Bij een vermogen van 8,3 kW en A++ zou er een subsidiebedrag van €3.150 voor staan, in jullie berekening gaan jullie uit van een subsidie van € 2.850. Subsidiebedrag is ondertussen bekend, door een lager vermogen valt de subsidie dus ook lager uit. Echter zie ik geen wijziging in de vermogensopgave door DeWarmte, ik betwijfel sterk dat de genoemde wardes kloppen. Subidiebedrag is nu €2.700,-
Dit stukje is outdated denk ik, kan je hier een update van geven?
Link fact sheet
[https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf](https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf
Kosten : € 6.100 incl. installatie en 2 jaar full service, netto (incl. subsidie) € 3.400
Subsidie : € 2.850 (oude RVO subsidie was € 2.700
Graag vervangen met meest recente datasheet of meest recente datasheet toevoegen.
*Overige vragen welke niet op de eerste pagina staan
*
Vragen welke niet op de eerste pagina staan maar welke ik wel vaak ben tegengekomen in posts beantwoord ik onderstaand zo goed mogelijk.
Buffervat wel of niet nodig?
Een buffervat is niet nodig om de Pomp AO goed te laten werken. Er zijn in de regel 2 redenen voor een buffervat.
1. het tegengaan van pendelen van de warmtepomp
2. het tegengaan van snelle afkoeling van de radiatoren - bij ontdooicyclus -
Daarnaast zou je met dynamische energiecontracten op komst nog een derde reden kunnen toevoegen, maar dan heb je daar wel specifieke aansturing voor nodig
3. meer vrijheid in het bepalen van aan en uitgaan van de warmtepomp onafhankelijk van de timing van de warmtevraag
Tot slot heeft een buffervat ook nadelen. Vooral warmteverlies, ruimte en kosten.
1. Warmteverlies, de hoeveelheid hangt af van de isolatiegraad en omvang van de boiler. Heb je een boiler met 60W verlies en je gaat even uit van 6 maanden volledig verlies telt dit toch op tot 262 kWh per jaar. Oftewel 66 kWh aan stroom extra met een gemiddelde COP van 4. Zonde voor het milieu en uitgaande van een stroomprijs van €0.4/kWh gaat het ook om een kostenpost van €26,- per jaar welke je van de besparing af kan trekken. Uiteraard is bovenstaand sommetje heel kort door de bocht.
2. Ruimte en plaatsing, je moet een buffervat wel kwijt kunnen. Ik heb er bijvoorbeeld bij mij thuis geen plek meer voor naast een (toekomstig) vat voor warm tapwater. Daarnaast moet je een degelijk installatieplan maken voor de aansluiting met het verwarmingssysteem. Dit heeft ook impact op de keuze vrijheid van de plaatsingslocatie.
3. Kosten, naast dat je extra warmteverliezen accepteerd is een buffervat al snel meer dan €500,- zonder installatie.
1. Pendelen
De eerste warmtepompen waren aan-uit warmtepompen. Deze konden maar op 1 vermogen draaien en niet modeleren. Hierdoor had je altijd een buffervat nodig om pendelen te voorkomen. Dit komt omdat het benodigde vermogen in de woning afhangt van het weer buiten, de gewenste en huidige kamer temperatuur en het afgiftesysteem en haar temperatuur. Dit fluctueerd dus constant met de tijd. De kans dat het afgegeven vermogen precies gelijk is aan het geproduceerde vermogen is hierom erg klein. Oftewel het geproduceerde vermogen is niet gelijk aan het afgegeven vermogen.
Omdat de vermogens niet gelijk zijn aan elkaar, en het vermogen van een warmtesysteem wordt ontworpen voor -10C buitentemperatuur, zal het afgiftesysteem op blijven warmen totdat deze de maximale ingestelde temperatuur van de warmtepomp heeft behaalt. Op dat moment schakelt de warmtepomp uit. Echter is de woning dan waarschijnlijk nog niet op temperatuur, dus na het afkoelen van het CV systeem moet de warmtepomp weer aan schakelen. Het CV water warmt weer snel op en de warmtepomp zal weer uit schakelen. Dit fenomeen wordt ook wel pendelen genoemd.
Met een groot buffervat verhoog je de inhoud van het CV-circuit, hierdoor zal het totale CV circuit langzamer opwarmen en kan de warmtepomp dus langer aan blijven staan. Dit zorgt ervoor dat hij minder aan- en uit hoeft te schakelen (minder vaak pendelt).
De Pomp AO is geen aan-uit warmtepomp. De Pomp AO kan haar vermogen flink op en afschalen (Ook wel moduleren genoemd). Ook zonder buffervat zal de Pomp AO in de regel niet pendelen (tenzij alle afgiftesystemen in het huis dicht zitten of erg klein zijn).
De Pomp AO draait op 45 Hz voor ongeveer 5 minuten om op te starten (ongeveer 4 kW, afhankelijk van de omstandigheden). Om dit in perspectief te brengen: met 4 kW voor 5 min warm je 10 liter water ongeveer 30 graden op, uitgaande dat er geen warmteafgifte plaatsvind (er vind wel warmte-afgifte plaats, de warmteafgifte moet je weer van de 4kW aftrekken met het resultaat dat het water in werkelijkheid met minder dan 30 graden opwarmt).
C_{p,water} = 4.2/3600 = 0.0012 kWh
Q_{startup} = 5/60*4 = 1/3 kWh
Q_{10l,30C} = 0.0012*10*30=0.35kWh
Na de opstartfase kan de warmtepomp sterk terug modeleren. Als het afgifte systeem genoeg vermogen kwijt kan zal de Pomp AO niet afslaan maar steady state blijven draaien. De Pomp AO zal op het vermogen gaan draaien wat nodig is om de ingestelde doeltemperatuur temperatuur te halen. De Pomp AO slaat af zodra de ruimte verwarmd is.
Defrost afkoeling
Het vermogen tijdens een defrost cycle hangt af van het systeem. Het gemiddelde vermogen tijdens defrost (aggregatie data per 1 minuut, dan gefilterd op compressor frequency van meer dan 30 Hz en temperatuurverschil van de heat meter van minder dan -1°C) van alle systemen tussen 01-01-2023 en 01-04-2023 is 4.836 kW. Onderstaand een histogram en tijdsanalyse van de vorige winter.
Histogram met op de x-as het vermogen en op de y-as het aantal minuten in defrost met dat vermogen.
[Afbeelding]
Een tijds-analyse van aantal defrost cycles voor de hele vloot resulteert in een gemiddelde defrost tijd van 3,3 minuten (vorige winter). Dit kan in sommige gevallen een stuk langer of korter zijn.
Zonecontrolesystemen
In de praktijk hebben we geen onoplosbare problemen met pendelen bij zone-controle systemen gezien. Wel is het belangrijk om minstens één groep altijd open te laten staan, wij raden het aan om 3 groepen open te laten staan. Zowel voor afgifte als het voorkomen van flow problemen. De COP is hoger als de flow hoger is, als er maar weinig afgifte open staat zorgt dit voor een hogere weerstand in het systeem, hierdoor wordt de flow lager en dus ook de COP wat lager. Als alle groepen dicht staan kan de temperatuur erg snel afkoelen tijdens een defrost en hierdoor kan in het ergste geval de condenser bevriezen wat (ook weer in het ergste geval) de warmtewisselaar blijvend kan beschadigen.
We hebben ervaring met EvoHome systemen en deze zo goed als altijd aan de praat gekregen. Je hoeft dit systeem dus niet in de prullebak te gooien. We hebben één keer niet aan kunnen sluiten en dit kwam omdat er 24V gevoed werd via de termostaat verbinding. Dat ondersteunen wij niet, in dit geval kunnen wij een nieuwe thermostaat leveren en installeren voor een meerprijs. Zelf gekochte thermostaten installeren wij in principe niet. De thermostaat die je bij ons koopt is inclusief installatie.
Verbindingen
De draadloze verbinding tussen het regelsysteem en de Pomp AO is gebaseerd op LoRa. Voor de verbinding tussen de webapp en het regelsysteem gebruiken we wifi. Voor beide verbindingen is bedraad ook een mogelijkheid.
Vermogen bij koude temperature, -7C en -10C
Er zijn een aantal vragen over het vermogen bij -10C van de Pomp AO. Warmteverlies berekeningen worden bij -10C gedaan en ook als het zo koud is wil je een warm huis. De Pomp AO kan bij -7/52 nog 4.9 kW en bij -7/34 nog 4.7 kW leveren volgens de metingen gedaan door de TÜV (zie ook de Toelichting energie prestatiegegevens (productfiche) v1.pdf ook te downloaden onder de FAQ vraag “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”).
Bij -10/55 en -10/35 zijn deze waarden nog 4.1 kW resp. 4.2 kW. We zijn bezig met een all-electric upgrade voor de Pomp AO en verwachten dat deze in het voorjaar van 2024 beschikbaar komt. Op dit moment lijkt het erop dat het een electrische back-up verwarming wordt welke ruim binnen een aansluiting van 16A past. Deze zal dus ongeveer 3 kW extra vermogen toevoegen aan het systeem voor de echte koude dagen. In totaal (met de all-electric upgrade dus) kan de Pomp AO bij -10 dan tussen de 7-8 kW warmte leveren. Volgens onze analyse gebaseerd op daadwerkelijk energieverbruik is dit genoeg vermogen voor de meeste Nederlandse huishoudens. Grote en/of oude huizen zullen eerst beter geisoleerd moeten worden voordat deze te verwarmen zijn met dit vermogen.
Opentherm (OT)
MacD007 heeft hier de spijker op de kop geslagen wat betreft specifieke modulerende aansturing van de ketel. Door het vermogen van de Pomp AO draait deze in het merendeel van de installaties zonder of met geringe backup van de CV ketel (zie ook de tabel met draaitijden). Wij steken onze R&D capaciteit dus liever in het verbeteren van de aansturing van de Pomp AO dan de aansturing van alle verschillende CV ketels, simpelweg omdat hier veel meer te winnen is. Bij kleine warmtepompen waar de CV ketel vaker samen draait met de warmtepomp is de ketelaansturing veel relevanter. Onze visie is om stapsgewijs van het gas af te gaan, dus onze ontwikkelingen zullen zich meer focussen op de duurzame warmtesystemen dan de fossiele warmtesystemen.
Dynamische tarieven en API’s voor data
We zijn nog vol in ontwikkeling om alle settings in de webapp te krijgen. Zodra deze beschikbaar zijn zullen we de volgende stappen nemen. Bijvoorbeeld de eigen gas en elektriciteitsprijzen invoeren, communiceren met dynamische tarieven en het downloaden van je eigen data zijn features die op onze backlog staan (in de wachtrij voor andere software updates welke eerst doorgevoerd gaan worden). Ik kan hier dus nog geen tijdspad voor afgeven.
Uitrol stooklijn aanpassen in de webapp
De uitrol van de stooklijn feature gaat stapsgewijs. We hebben een forse back-end aanpassing doorgevoerd en zullen de server prestaties goed in de gaten houden tijdens de uitrol. We beginnen met de Pomp AO’s welke lang staan en werken zo toe naar de recentere installaties. De eerste klanten hebben inmiddels toegang tot de feature, kijk dus niet gek op als je zelf nog even moet wachten.
Service afdeling erg druk afgelopen weken
Door de koude dagen van afgelopen weken en snelle groei van DeWarmte is de service afdeling drukker dan normaal. We zijn nog keihard aan het werk om iedereen met openstaande vragen te helpen. We geven prioriteit aan woningen waar het opwarmen van de woning niet gaat zoals verwacht. Het kan dus zijn dat als je met een optimalisatie of instellingsvraag mailt je langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Achter de schermen is ook ons R&D team heel hard bezig met software en controle systeem updates welke meer mogelijkheden geven tot het oplossen van problemen. Een van de tweakers heeft een recente patch die ons hierin meer mogelijkheden geeft scherp opgemerkt. Tot slot zijn we ook opzoek naar een 2e lijns service medewerker, dat wil zeggen het uitvoeren van data analyse om problemen en oplossingen te identificeren. Dus vind jij het leuk om te kijken wat er mis gaat of beter kan in individuele warmtepomp systemen? stuur dan jouw sollicitatie naar team@dewarmte.nl
We willen onze klanten vragen om alleen te bellen in geval van nood en anders te mailen naar support@dewarmte.nl.
Tot slot
In een scale-up omgeving is het altijd prioriteren. Dit is ook de reden dat het soms even duurt voordat er een update komt of voordat we met een specifieke feature aan de slag gaan. Er zijn ontzettend veel software features en hardware ontwikkelingen waar we achter de schermen mee bezig zijn. Maar we maken ook veel stappen in, onder andere, het verder opzetten van de service afdeling, het efficienter inrichten van onze assemblage ruimte in Utrecht, het installatieprocess verbeteren, de installatieplanning verbeteren en het intake process voor onze klanten nog eenvoudiger maken. Er zullen de komende tijd nog meer producten aan ons portfolio toegevoegd worden en we zullen onze software blijven ontwikkelen om op de slimste manier warmte te leveren. Alles met als doel om de reis naar gasloos verwarmen zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor elke Nederlander. Dank voor jullie feedback en hulp om dit mogelijk te maken
het is en was nooit de bedoeling om een spreekbuis te zijn cq worden van een fabrikant, daar heeft deze zijn eigen middelen voor en is zover ik het begrepen ook bij Tweakers niet de bedoeling.
Hij plaatst deze post en de informatie geheel op zijn eigen naam.
of en wat ik na eigen onderzoek ga aanvullen cq veranderen is geheel aan mij, het is tenslotte ook mijn post en die van de andere Tweakers hier.
ik zal het verhaal eens grondig bestuderen en kijken wat nuttige informatie is.
De informatie zolas op pagina 1 is zo ver ik kon nagaan op de in de post aangegeven datum geplaatst en dient ook als de stand van zaken op die datum gezien te worden. er is geen garantie van volledigheid zoals je wel van een fabrikant mag verwachten.
Ik zoek overigens nog steeds co-authors, zoals reeds eerder ik heb aangegeven (en nee @Sander Wapperom , helaas niet voor jou gezien je connectie met de fabrikant.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Hallo Sander,Sander Wapperom schreef op woensdag 6 december 2023 @ 20:30:
Fijne avond tweakers,
Dank voor de feedback over de Pomp AO en de behulpzame posts naar elkaar. Het is super gaaf om te zien hoe de community elkaar helpt bij het beter begrijpen van het systeem en bij het oplossen van problemen. Ik heb al een jaar niet gereageerd dus het is weer de hoogste tijd voor een update vanuit DeWarmte. Omdat het een tijdje terug is sinds mijn laatste reactie ben ik hier even goed voor gaan zitten. Onderstaand mijn 2 cents, ik hoop dat het onze klanten helpt in het beter begrijpen van het systeem en nieuwe lezers helpt met de keuze voor de beste (De)WarmtePomp ;-).
*Reactie op eerste post en vraag aan MacD007 om deze te updaten.
*
Bedankt @MacD007 voor het verzamelen van de meest relevante vragen en opmerkingen op de eerste pagina. Onderstaand mijn reactie op deze verzameling. Aan jou de vraag om deze pagina in lijn te brengen met de huidige stand van zaken. Zou je hier ook een bundeling kunnen maken van de meest recente vragen? Dan kan ik eens in de paar maanden een reactie formuleren op basis van de eerste pagina. Dat scheelt weer een hoop scroll en lees werk.
Als je op hun site gaat kijken met al de media links die zij geplaatst hebben gaat het bijna altijd over hun ander reeds langer bestaand product, namelijk een warmtepomp water/water die uit afvalwater energie gaat halen.
Dit nieuwe product heeft zo ver kon zien nog geen media aandacht gehad, vind het een beetje vreemd.
Een aantal artikelen welke in 2022 al uitgekomen zijn over de lancering van de Pomp AO:
- https://www.bouwmagazine....ready-hybride-warmtepomp/
- https://www.installatie.n...-klaar-voor-all-electric/
- https://www.dutchcowboys....mt-met-hybride-warmtepomp
Check daarnaast ook de reviews van onze klanten. Met een score van 4.9 op google review behoren we tot de absolute top van gewaardeerde spelers in de warmtepomp markt. Dit is voor ons de belangrijkste graadmeter en hier werken we elke dag keihard aan.
Helaas op hun site nog zeer weinig concrete informatie, bv zijn de getoonde foto’s van de warmtepomp artist impressions, dus het kan nog van alles worden.
Inmiddels staan er flink wat foto’s van het product online bij de google reviews en staat de belangrijkste informatie ook op de website. Vooral op de FAQ pagina worden veel vragen beantwoord en de technische documentatie staat daar ook. In de FAQ is ook een productfiche gedeelt waar gedetailleerde testresultaten op staan met een explainer. Zie hier (https://www.dewarmte.nl/faq) onder de vraag: “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. Of ga naar de FAQ en zoek bijvoorbeeld op specsheet of datasheet.
Garantie : geen informatie beschikbaar (vermoedelijk maar 2 jaar)
We geven 2 jaar garantie inclusief all-in service af. Dit betekend dat als er iets mis is in de eerste 2 jaar wij gratis langs komen om het te repareren. Na deze periode kan er een service contract af worden gesloten. We komen binnenkort met de service contracts naar buiten. We kijken voor de voorwaarde naar andere warmtepompspelers.
onderdelen : de compressor schijnt van Panasonic te komen, type onbekend.
Type: Panasonic 9RD138ZBA2J
Aansturen icm CV : geen gegevens beschikbaar
De CV-ketel en de Pomp AO zitten parallel aan elkaar aangesloten op het systeem. Dit betekent dat de circulatiepompen van de CV-ketel en Pomp AO elkaar ook beïnvloeden. Ons doel is te zorgen dat de Pomp AO en CV-ketel tegelijkertijd kunnen draaien om de warmtepomp zoveel mogelijk van de benodigde warmte te laten leveren. We kunnen de circulatiepomp van de warmtepomp moduleren om dat mogelijk te maken. In zeldzame gevallen is het hydraulisch niet goed in te regelen en kunnen de twee apparaten alleen afwisselend werken. Gelukkig zorgt het relatief hoge vermogen van de warmtepomp er voor dat in de meeste huizen de ketel maar beperkt nodig is en dat de impact hiervan ook laag is op de totale besparing.
Onderstaand een tabel met de draaiminuten van de Pomp AO en de gasketels. In de een na laatste kolom staat het percentage dat de gasketel überhaupt aanstaat. In de laatste kolom zie je het percentage waar ook de Pomp AO aanstaat als de gasketel aanstaat. Dit geeft goed aan dat we meestal tegelijkertijd kunnen draaien en dat de Pomp AO verreweg het grootste deel van de verwarming op zich neemt. Uiteraard zegt dit niks over individuele situaties. In november staan nog niet alle dagen.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maand, Pomp AO [min], Gasketel [min], Gezamenlijk [min], Gasketel [%], Waarvan gezamenlijk [%] Jan 535462 112645 49764 16.14% 44.18% Feb 644149 94225 45938 12.01% 48.75% Mar 1273403 177188 101088 11.42% 57.05% Apr 1387017 67198 41781 4.49% 62.18% Mei 436372 13104 5757 2.88% 43.93% Jun 83003 24797 709 22.85% 2.86% Jul 100604 6022 1151 5.59% 19.11% Aug 330951 3094 1024 0.92% 33.10% Sep 526025 4465 2040 0.84% 45.69% Okt 3729188 89873 62352 2.32% 69.38% Nov 5980836 299908 240615 4.60% 80.23%
Stand van zaken
Het lijkt erg veel op de andere startup van Quatt, bepaalde zaken zijn anders en hier mis ik nog meer gegevens en informatie dan bij Quatt. Inschrijving kost ook hier € 99. Eerste installaties zouden in November geplant zijn, gezien de huidige informatie die zij op hun website verstrekken lijkt dat zeer optimistisch mogelijk zelfs onhaalbaar.
Wat ik jammer vind dat de FAQ (waar zij zelf naar verwijzen) totaal niet op dit product ingaat en uitsluitend antwoorden geeft op hun andere producten (dit is gewoon slordig), ondertussen hebben zij dat aangepast en is er een tabblad gemaakt specifiek voor de AO.
De FAQ is al een tijd geleden geüpdatet. Daarnaast is er geen link met Quatt, DeWarmte heeft een lange onderzoeksperiode gehad om een aanvulling op de HeatCycle te vinden voor verwarming die zowel kosteneffectief als energetisch effectief is. Altijd met als einddoel gasloos verwarmen. De Pomp AO is hieruit als keuze voort gekomen. Quatt heeft een eigen traject gelopen. Marijn is in een grijs verleden, nog voordat hij Quatt heeft opgericht, wel bij ons op kantoor geweest dus wellicht heeft hij zich door onze werkwijze laten inspireren...
Er zijn helaas ook een aantal zaken waar ik en denk ik ook anderen vraagtekens bij hebben of waar we gewoon nog informatie missen.
Ook zou afgelopen maandag de echte aftrap gebeurt zijn, echter kan ik daar eigenlijk niets van terugzien, vind ik persoonlijk erg jammer, het kan natuurlijk ook dat ik iets gemist heb.
De aftrap is geweest en ook de deadline van de eerste installatie in November is gehaald. Inmiddels hebben we honderden pomp AO’s geinstalleerd en meer dan 1000 reserveringen ontvangen dus zien wij het (ondanks een “start-up” marketing budget tijdens de lancering) zeker als succes.
De afmeting van de buitenunit ; blijkbaar heeft de DeWarmte zich onvoldoende ingelezen in de plaatsingsvoorschriften van Gemeenten, ja ik weet deze zijn verschillend, maar je ziet wel een behoorlijke gemene deler in deze, ook logisch, elke keer het wiel uitvinden is niet echt handig en je hebt ook nog zoiets als VNG die vaak dit soort dingen een beetje stuurt.
door mn de diepte van de unit is een vergunningsvrij installeren vrijwel onmogelijk, deze mag in veel gevallen namelijk niet meer dan 50 cm vanuit de gevel uitsteken, met de AO hou je dus maar 5 cm ruimte vrij voor de doorstroming, dat is gewoon te weinig, je creeert hier weerstand en extra geluid mee, beide niet echt handig.
Ik ben echter bang dat aanpassing hierop niet of lastig zal zijn.
Plaatsing op de grond is in de meeste gevallen vergunningsvrij. Plaatsing op gevel en/of dak kan binnen de vergunningsverplichting vallen, regelgeving hierop hangt af van de bestemmingsplannen. In de situaties waar wij bekend mee zijn van onze klanten is de vergunning altijd afgegeven.
Wij hebben allereerst gekeken naar de specs van de warmtepomp en hebben ons hier niet laten leiden door de 0.5m afstand van de gevel. Doordat de warmtepomp groter is in omvang heeft hij een hogere efficientie en een stiller, en aangenamer geluid dan kleinere warmtepompen met een vergelijkbaar vermogen. Dit hebben we zwaarder laten wegen dan de vergunningsvrijstelling, ook omdat we in de regel geen problemen verwachten van gemeentes in het vergunningstraject (mede omdat we maar ~15 cm verder uitsteken).
In de wettekst is er al wel een aparte clausule opgenomen (bijlage 2, art. 2 lid 6) voor zonnepanelen maar niet voor warmtepompen en/of airco units, daardoor valt de warmtepomp onder de algemene noemer: “bouwwerk” (hier komt ook de algemene vrijstelling van 50cm vandaan). Het lijkt dus dat de regelgeving hier achterloopt op de praktijk. Het zou mooi zijn als er ook voor airco’s en warmtepompen een specifiek lid komt in artikel 2 van Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht ([Bijlage II Besluit omgevingsrecht](https://wetten.overheid.n...z=2023-07-01&g=2023-07-01)) welke wat meer ruimte geeft voor warmtepompen. Een mooi voorbeeld van de rol welke beleidsmakers kunnen spelen om de transitie te versnellen.
Ruimtekoeling, de informatie hierover is gewoon onvoldoende, graag een uitleg hoe de koeling gaat werken en wlke voorwaarden daaran worden gesteld.
De koeling update heeft veel inspanning geeist van onze developers. En omdat het ruimtekoeling betreft op basis van het watergedragen afgifte systeem is er ook in de communicatie aandacht aan besteed. Inmiddels staat er een uitgebreide explainer paper online waar alle ins en outs van koeling besproken worden en kan de upgrade gratis getest worden, waarna hij bij tevreden werking ook daadwerkelijk aangeschaft kan worden. Je vindt de explainer in de [FAQ](https://www.dewarmte.nl/faq) “Waar vind ik meer informatie over koelen?” Zoek bijvoorbeeld naar “koelen”.
Helaas is de informatievoorziening, net als bij Quatt overigens, bedroevend, krijgen de Heren in Delft niet tijdens hun studie geleerd of hebben zij deze cursussen geskipt ?
De informatievoorziening heeft tijdens de opstartfase wellicht wat achtergelopen en we hadden ook niet altijd alle informatie voorhanden (ook omdat we soms afhankelijk zijn van derden). Inmiddels ben ik trots op de informatie voorziening en zijn wij hard aan het werken om de bereikbaarheid en benaderbaarheid van onze mannen en vrouwen van het klantcontact mee te schalen met DeWarmte. Je kan ons per chat, per mail, via de social kanalen gewoon bereiken. Telefonisch zijn we soms in gesprek waardoor je het beste een mailtje kan sturen naar sales@dewarmte.nl voor verkoop vragen of naar support@dewarmte.nl voor service vragen. Ik hoop dat deze post ook weer een groot deel aan informatie voorziet. Afgelopen weken hebben we meer support aanvragen dan normaal binnen gekregen en is de bereikbaarheid niet altijd even goed geweest. Wij zijn keihard aan het werk om alle openstaande issues weg te werken, zie hiervoor het onderste stuk van deze post.
Geluid, geef aub de juiste waarde en omschrijving aan jullie geluidsproductie weer, bedoelen jullie geluidsvermogenniveau (LwA) of bedoelen jullie iets anders. m.b.t. de wettelijke geluidseisen bouwbesluit 2021 die op 1-4-2021 zijn ingegaan heb je dus de waarde geluidsvermogenniveau nodig, elke andere waarde is hier niet van belang en zet de gebruiker op het verkeerde been. Pas dat aub aan.
Ook is de nachtmode (silent mode) van belang. deze missen we nog.
Geluidsvermogens zijn in de nieuwsbrief gecommuniceerd en staan ook op onze FAQ (https://www.dewarmte.nl/faq) “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. De LwA bij 6 kW is 58 dB en bij 4 kW (standaard silent mode setting) is hij 55 dB (zonder design voorkant). De silent mode kan aangepast worden naar een lagere compressorsnelheid voor nog minder geluid of naar een hogere compressorsnelheid voor meer warmte. Deze functionaliteit is binnenkort voor iedereen beschikbaar in de webapp. Tot die tijd kunnen onze support medewerkers dit voor onze klanten instellen. Aangezien het geluidsvermogen een berekend getal is en niet het getal is wat je daadwerkelijk hoort, hebben we deze teruggerekend naar geluidsdruk op verschillende afstanden (zie het bestand Geluidsgegevens Pomp AO v1.pdf). Op bijvoorbeeld 1.5m afstand zijn deze waarden 45 dB bij 6.4 kW en 42 dB bij 4 kW. Let wel op dat al deze waarden onder lab condities gemeten zijn, de omgeving speelt een hele grote rol in hoe het geluid verspreid wordt. Geluid in jouw situatie kan dus anders zijn dan de gemeten waarden uit het lab. Binnenkort kan je de silent mode zelf aanpassen via de app.
Energielabel; Blijkbaar heeft de Keuringsinstantie TÜV (welke) een keuring tb het energielabel uitgevoerd, als dat juist kan deze dan ook gepubliceerd worden.
Het energielabel is geüpload op de website onder de FAQ “*Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”.*
Graag zien wij ook meer COP (of SCOP), tot hoe laag zal de warmtepomp nog effectief kunnen werken voordat de CV het over neemt cq mee aan het verwarmen is. dus Graag ook lagere Temp. COP vermelden. (bv COP A-7/W35 /W55).
Zie het stukje vermogen bij lage temperaturen. Aan de hand hiervan kan dit ook geüpdate worden. We hebben inmiddels ook ons productfiche geüpdate en toegelicht omdat dit document mijn inziens niet heel intuitief is. De eerste keer dat ik het standaard product fiche template van de EU onder ogen kreeg intrepreteerde ik vooral de vermogens onjuist.
Stand ISDE Subsidie ? Is daar bij deWarmte al iets meer over bekend? Op de huidige lijst staan jullie er niet op. Bij een vermogen van 8,3 kW en A++ zou er een subsidiebedrag van €3.150 voor staan, in jullie berekening gaan jullie uit van een subsidie van € 2.850. Subsidiebedrag is ondertussen bekend, door een lager vermogen valt de subsidie dus ook lager uit. Echter zie ik geen wijziging in de vermogensopgave door DeWarmte, ik betwijfel sterk dat de genoemde wardes kloppen. Subidiebedrag is nu €2.700,-
Dit stukje is outdated denk ik, kan je hier een update van geven?
Link fact sheet
[https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf](https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf
Kosten : € 6.100 incl. installatie en 2 jaar full service, netto (incl. subsidie) € 3.400
Subsidie : € 2.850 (oude RVO subsidie was € 2.700
Graag vervangen met meest recente datasheet of meest recente datasheet toevoegen.
*Overige vragen welke niet op de eerste pagina staan
*
Vragen welke niet op de eerste pagina staan maar welke ik wel vaak ben tegengekomen in posts beantwoord ik onderstaand zo goed mogelijk.
Buffervat wel of niet nodig?
Een buffervat is niet nodig om de Pomp AO goed te laten werken. Er zijn in de regel 2 redenen voor een buffervat.
1. het tegengaan van pendelen van de warmtepomp
2. het tegengaan van snelle afkoeling van de radiatoren - bij ontdooicyclus -
Daarnaast zou je met dynamische energiecontracten op komst nog een derde reden kunnen toevoegen, maar dan heb je daar wel specifieke aansturing voor nodig
3. meer vrijheid in het bepalen van aan en uitgaan van de warmtepomp onafhankelijk van de timing van de warmtevraag
Tot slot heeft een buffervat ook nadelen. Vooral warmteverlies, ruimte en kosten.
1. Warmteverlies, de hoeveelheid hangt af van de isolatiegraad en omvang van de boiler. Heb je een boiler met 60W verlies en je gaat even uit van 6 maanden volledig verlies telt dit toch op tot 262 kWh per jaar. Oftewel 66 kWh aan stroom extra met een gemiddelde COP van 4. Zonde voor het milieu en uitgaande van een stroomprijs van €0.4/kWh gaat het ook om een kostenpost van €26,- per jaar welke je van de besparing af kan trekken. Uiteraard is bovenstaand sommetje heel kort door de bocht.
2. Ruimte en plaatsing, je moet een buffervat wel kwijt kunnen. Ik heb er bijvoorbeeld bij mij thuis geen plek meer voor naast een (toekomstig) vat voor warm tapwater. Daarnaast moet je een degelijk installatieplan maken voor de aansluiting met het verwarmingssysteem. Dit heeft ook impact op de keuze vrijheid van de plaatsingslocatie.
3. Kosten, naast dat je extra warmteverliezen accepteerd is een buffervat al snel meer dan €500,- zonder installatie.
1. Pendelen
De eerste warmtepompen waren aan-uit warmtepompen. Deze konden maar op 1 vermogen draaien en niet modeleren. Hierdoor had je altijd een buffervat nodig om pendelen te voorkomen. Dit komt omdat het benodigde vermogen in de woning afhangt van het weer buiten, de gewenste en huidige kamer temperatuur en het afgiftesysteem en haar temperatuur. Dit fluctueerd dus constant met de tijd. De kans dat het afgegeven vermogen precies gelijk is aan het geproduceerde vermogen is hierom erg klein. Oftewel het geproduceerde vermogen is niet gelijk aan het afgegeven vermogen.
Omdat de vermogens niet gelijk zijn aan elkaar, en het vermogen van een warmtesysteem wordt ontworpen voor -10C buitentemperatuur, zal het afgiftesysteem op blijven warmen totdat deze de maximale ingestelde temperatuur van de warmtepomp heeft behaalt. Op dat moment schakelt de warmtepomp uit. Echter is de woning dan waarschijnlijk nog niet op temperatuur, dus na het afkoelen van het CV systeem moet de warmtepomp weer aan schakelen. Het CV water warmt weer snel op en de warmtepomp zal weer uit schakelen. Dit fenomeen wordt ook wel pendelen genoemd.
Met een groot buffervat verhoog je de inhoud van het CV-circuit, hierdoor zal het totale CV circuit langzamer opwarmen en kan de warmtepomp dus langer aan blijven staan. Dit zorgt ervoor dat hij minder aan- en uit hoeft te schakelen (minder vaak pendelt).
De Pomp AO is geen aan-uit warmtepomp. De Pomp AO kan haar vermogen flink op en afschalen (Ook wel moduleren genoemd). Ook zonder buffervat zal de Pomp AO in de regel niet pendelen (tenzij alle afgiftesystemen in het huis dicht zitten of erg klein zijn).
De Pomp AO draait op 45 Hz voor ongeveer 5 minuten om op te starten (ongeveer 4 kW, afhankelijk van de omstandigheden). Om dit in perspectief te brengen: met 4 kW voor 5 min warm je 10 liter water ongeveer 30 graden op, uitgaande dat er geen warmteafgifte plaatsvind (er vind wel warmte-afgifte plaats, de warmteafgifte moet je weer van de 4kW aftrekken met het resultaat dat het water in werkelijkheid met minder dan 30 graden opwarmt).
C_{p,water} = 4.2/3600 = 0.0012 kWh
Q_{startup} = 5/60*4 = 1/3 kWh
Q_{10l,30C} = 0.0012*10*30=0.35kWh
Na de opstartfase kan de warmtepomp sterk terug modeleren. Als het afgifte systeem genoeg vermogen kwijt kan zal de Pomp AO niet afslaan maar steady state blijven draaien. De Pomp AO zal op het vermogen gaan draaien wat nodig is om de ingestelde doeltemperatuur temperatuur te halen. De Pomp AO slaat af zodra de ruimte verwarmd is.
Defrost afkoeling
Het vermogen tijdens een defrost cycle hangt af van het systeem. Het gemiddelde vermogen tijdens defrost (aggregatie data per 1 minuut, dan gefilterd op compressor frequency van meer dan 30 Hz en temperatuurverschil van de heat meter van minder dan -1°C) van alle systemen tussen 01-01-2023 en 01-04-2023 is 4.836 kW. Onderstaand een histogram en tijdsanalyse van de vorige winter.
Histogram met op de x-as het vermogen en op de y-as het aantal minuten in defrost met dat vermogen.
[Afbeelding]
Een tijds-analyse van aantal defrost cycles voor de hele vloot resulteert in een gemiddelde defrost tijd van 3,3 minuten (vorige winter). Dit kan in sommige gevallen een stuk langer of korter zijn.
Zonecontrolesystemen
In de praktijk hebben we geen onoplosbare problemen met pendelen bij zone-controle systemen gezien. Wel is het belangrijk om minstens één groep altijd open te laten staan, wij raden het aan om 3 groepen open te laten staan. Zowel voor afgifte als het voorkomen van flow problemen. De COP is hoger als de flow hoger is, als er maar weinig afgifte open staat zorgt dit voor een hogere weerstand in het systeem, hierdoor wordt de flow lager en dus ook de COP wat lager. Als alle groepen dicht staan kan de temperatuur erg snel afkoelen tijdens een defrost en hierdoor kan in het ergste geval de condenser bevriezen wat (ook weer in het ergste geval) de warmtewisselaar blijvend kan beschadigen.
We hebben ervaring met EvoHome systemen en deze zo goed als altijd aan de praat gekregen. Je hoeft dit systeem dus niet in de prullebak te gooien. We hebben één keer niet aan kunnen sluiten en dit kwam omdat er 24V gevoed werd via de termostaat verbinding. Dat ondersteunen wij niet, in dit geval kunnen wij een nieuwe thermostaat leveren en installeren voor een meerprijs. Zelf gekochte thermostaten installeren wij in principe niet. De thermostaat die je bij ons koopt is inclusief installatie.
Verbindingen
De draadloze verbinding tussen het regelsysteem en de Pomp AO is gebaseerd op LoRa. Voor de verbinding tussen de webapp en het regelsysteem gebruiken we wifi. Voor beide verbindingen is bedraad ook een mogelijkheid.
Vermogen bij koude temperature, -7C en -10C
Er zijn een aantal vragen over het vermogen bij -10C van de Pomp AO. Warmteverlies berekeningen worden bij -10C gedaan en ook als het zo koud is wil je een warm huis. De Pomp AO kan bij -7/52 nog 4.9 kW en bij -7/34 nog 4.7 kW leveren volgens de metingen gedaan door de TÜV (zie ook de Toelichting energie prestatiegegevens (productfiche) v1.pdf ook te downloaden onder de FAQ vraag “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”).
Bij -10/55 en -10/35 zijn deze waarden nog 4.1 kW resp. 4.2 kW. We zijn bezig met een all-electric upgrade voor de Pomp AO en verwachten dat deze in het voorjaar van 2024 beschikbaar komt. Op dit moment lijkt het erop dat het een electrische back-up verwarming wordt welke ruim binnen een aansluiting van 16A past. Deze zal dus ongeveer 3 kW extra vermogen toevoegen aan het systeem voor de echte koude dagen. In totaal (met de all-electric upgrade dus) kan de Pomp AO bij -10 dan tussen de 7-8 kW warmte leveren. Volgens onze analyse gebaseerd op daadwerkelijk energieverbruik is dit genoeg vermogen voor de meeste Nederlandse huishoudens. Grote en/of oude huizen zullen eerst beter geisoleerd moeten worden voordat deze te verwarmen zijn met dit vermogen.
Opentherm (OT)
MacD007 heeft hier de spijker op de kop geslagen wat betreft specifieke modulerende aansturing van de ketel. Door het vermogen van de Pomp AO draait deze in het merendeel van de installaties zonder of met geringe backup van de CV ketel (zie ook de tabel met draaitijden). Wij steken onze R&D capaciteit dus liever in het verbeteren van de aansturing van de Pomp AO dan de aansturing van alle verschillende CV ketels, simpelweg omdat hier veel meer te winnen is. Bij kleine warmtepompen waar de CV ketel vaker samen draait met de warmtepomp is de ketelaansturing veel relevanter. Onze visie is om stapsgewijs van het gas af te gaan, dus onze ontwikkelingen zullen zich meer focussen op de duurzame warmtesystemen dan de fossiele warmtesystemen.
Dynamische tarieven en API’s voor data
We zijn nog vol in ontwikkeling om alle settings in de webapp te krijgen. Zodra deze beschikbaar zijn zullen we de volgende stappen nemen. Bijvoorbeeld de eigen gas en elektriciteitsprijzen invoeren, communiceren met dynamische tarieven en het downloaden van je eigen data zijn features die op onze backlog staan (in de wachtrij voor andere software updates welke eerst doorgevoerd gaan worden). Ik kan hier dus nog geen tijdspad voor afgeven.
Uitrol stooklijn aanpassen in de webapp
De uitrol van de stooklijn feature gaat stapsgewijs. We hebben een forse back-end aanpassing doorgevoerd en zullen de server prestaties goed in de gaten houden tijdens de uitrol. We beginnen met de Pomp AO’s welke lang staan en werken zo toe naar de recentere installaties. De eerste klanten hebben inmiddels toegang tot de feature, kijk dus niet gek op als je zelf nog even moet wachten.
Service afdeling erg druk afgelopen weken
Door de koude dagen van afgelopen weken en snelle groei van DeWarmte is de service afdeling drukker dan normaal. We zijn nog keihard aan het werk om iedereen met openstaande vragen te helpen. We geven prioriteit aan woningen waar het opwarmen van de woning niet gaat zoals verwacht. Het kan dus zijn dat als je met een optimalisatie of instellingsvraag mailt je langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Achter de schermen is ook ons R&D team heel hard bezig met software en controle systeem updates welke meer mogelijkheden geven tot het oplossen van problemen. Een van de tweakers heeft een recente patch die ons hierin meer mogelijkheden geeft scherp opgemerkt. Tot slot zijn we ook opzoek naar een 2e lijns service medewerker, dat wil zeggen het uitvoeren van data analyse om problemen en oplossingen te identificeren. Dus vind jij het leuk om te kijken wat er mis gaat of beter kan in individuele warmtepomp systemen? stuur dan jouw sollicitatie naar team@dewarmte.nl
We willen onze klanten vragen om alleen te bellen in geval van nood en anders te mailen naar support@dewarmte.nl.
Tot slot
In een scale-up omgeving is het altijd prioriteren. Dit is ook de reden dat het soms even duurt voordat er een update komt of voordat we met een specifieke feature aan de slag gaan. Er zijn ontzettend veel software features en hardware ontwikkelingen waar we achter de schermen mee bezig zijn. Maar we maken ook veel stappen in, onder andere, het verder opzetten van de service afdeling, het efficienter inrichten van onze assemblage ruimte in Utrecht, het installatieprocess verbeteren, de installatieplanning verbeteren en het intake process voor onze klanten nog eenvoudiger maken. Er zullen de komende tijd nog meer producten aan ons portfolio toegevoegd worden en we zullen onze software blijven ontwikkelen om op de slimste manier warmte te leveren. Alles met als doel om de reis naar gasloos verwarmen zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor elke Nederlander. Dank voor jullie feedback en hulp om dit mogelijk te maken
Bedankt in ieder geval voor wat extra info op dit forum.
Jouw bericht roept bij mij nog wel wat vragen op, die gericht zijn op jullie garantie, nieuwe Webapp features en jullie service contracten en jullie 2 jaar full service.
Ik zat zelf met mijn installatie bij jullie 25 eerste klanten, nu inmiddels al een jaar na plaatsing komt de eerste echte uitrol van de mogelijkheid zodat de klant zelf ook maar iets kan aanpassen aan instellingen van pompAO (stooklijn instellingen die mij tijdens de digitale schouw al kort na de installatie beloofd waren). Eigenlijk elk ander merk warmtepomp (of bijvoorbeeld mijn CV ketel) wordt geleverd met een bedieningsdisplay waarop diverse parameters kunnen worden ingesteld maar ook diverse storingen kunnen worden uitgelezen. Om het dus maar even simpel te zeggen, wij als eigenaar van pompAO, weten niks, kunnen niks en zijn dus geheel afhankelijk van jullie. Als deze service en mogelijkheden niet binnen nu en 1 jaar geheel beschikbaar komen ben ik bijna een soort van verplicht een service contract af te sluiten. Ik zou dus graag willen weten hoe dit er in de toekomst uit komt te zien, ook zou ik graag een beknopte handleiding ontvangen wat voor onderhoud er aan pompAO moet worden uitgevoerd, wat voor parameter settings instellingen er mogelijk zijn etc etc.
In hoe verre kan ik er als klant van uit gaan dat het systeem na de 2 jaar full service en ZONDER service contract blijft beschikken over nieuwe features die jullie nog gaan toevoegen en eventuele software/firmware updates?
Persoonlijk vind ik de garantie claim van 2 jaar een beetje kort door de bocht. Dit is inderdaad de wettelijke EU garantie termijn voor consumenten, echter in Nederland hebben we als klant namelijk ook na deze 2 jaar wettelijke garantie gewoon garantie op het product afhankelijk van de technische levensduur van het betreffende apparaat. Zoals algemeen bekend is en jullie op jullie eigen website ook aangeven is de technische levensduur van een warmtepomp z’n 15 jaar :
:strip_exif()/f/image/iiBhjxZL9CwQHyZA4VLLeFOZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Wij als klant mogen er dus van uit gaan dat het apparaat deze periode functioneert waarvoor het is ontworpen en door jullie verkocht. In mijn geval is na 1 jaar de Raspberry Pi overleden (nog al een kritisch apparaat in jullie systeem) waardoor jullie systeem compleet onbruikbaar is, ik ga er dus vanuit dat mocht deze over 2 jaar weer defect zijn en mijn systeem dan pas 3 jaar oud is dit nog steeds onder de garantie valt?
Ondanks wat strugles maar met in het achterhoofd dat jullie nog een startup zijn ben ik tot nu toe een best tevreden klant 👍🏼
Dit punt heb ik voor aankoop besproken en mij is toegezegd dat alles dat op afstand kan worden gedaan door DeWarmte qua instellingen gratis blijft na 2 jaar.TeutonMartin schreef op donderdag 7 december 2023 @ 07:21:
[...]
Hallo Sander,
Bedankt in ieder geval voor wat extra info op dit forum.
Jouw bericht roept bij mij nog wel wat vragen op, die gericht zijn op jullie garantie, nieuwe Webapp features en jullie service contracten en jullie 2 jaar full service.
Ik zat zelf met mijn installatie bij jullie 25 eerste klanten, nu inmiddels al een jaar na plaatsing komt de eerste echte uitrol van de mogelijkheid zodat de klant zelf ook maar iets kan aanpassen aan instellingen van pompAO (stooklijn instellingen die mij tijdens de digitale schouw al kort na de installatie beloofd waren). Eigenlijk elk ander merk warmtepomp (of bijvoorbeeld mijn CV ketel) wordt geleverd met een bedieningsdisplay waarop diverse parameters kunnen worden ingesteld maar ook diverse storingen kunnen worden uitgelezen. Om het dus maar even simpel te zeggen, wij als eigenaar van pompAO, weten niks, kunnen niks en zijn dus geheel afhankelijk van jullie. Als deze service en mogelijkheden niet binnen nu en 1 jaar geheel beschikbaar komen ben ik bijna een soort van verplicht een service contract af te sluiten. Ik zou dus graag willen weten hoe dit er in de toekomst uit komt te zien, ook zou ik graag een beknopte handleiding ontvangen wat voor onderhoud er aan pompAO moet worden uitgevoerd, wat voor parameter settings instellingen er mogelijk zijn etc etc.
In hoe verre kan ik er als klant van uit gaan dat het systeem na de 2 jaar full service en ZONDER service contract blijft beschikken over nieuwe features die jullie nog gaan toevoegen en eventuele software/firmware updates?
Persoonlijk vind ik de garantie claim van 2 jaar een beetje kort door de bocht. Dit is inderdaad de wettelijke EU garantie termijn voor consumenten, echter in Nederland hebben we als klant namelijk ook na deze 2 jaar wettelijke garantie gewoon garantie op het product afhankelijk van de technische levensduur van het betreffende apparaat. Zoals algemeen bekend is en jullie op jullie eigen website ook aangeven is de technische levensduur van een warmtepomp z’n 15 jaar :
[Afbeelding]
Wij als klant mogen er dus van uit gaan dat het apparaat deze periode functioneert waarvoor het is ontworpen en door jullie verkocht. In mijn geval is na 1 jaar de Raspberry Pi overleden (nog al een kritisch apparaat in jullie systeem) waardoor jullie systeem compleet onbruikbaar is, ik ga er dus vanuit dat mocht deze over 2 jaar weer defect zijn en mijn systeem dan pas 3 jaar oud is dit nog steeds onder de garantie valt?
Ondanks wat strugles maar met in het achterhoofd dat jullie nog een startup zijn ben ik tot nu toe een best tevreden klant 👍🏼
Beste Sander,Sander Wapperom schreef op woensdag 6 december 2023 @ 20:30:
Fijne avond tweakers,
Dank voor de feedback over de Pomp AO en de behulpzame posts naar elkaar. Het is super gaaf om te zien hoe de community elkaar helpt bij het beter begrijpen van het systeem en bij het oplossen van problemen. Ik heb al een jaar niet gereageerd dus het is weer de hoogste tijd voor een update vanuit DeWarmte. Omdat het een tijdje terug is sinds mijn laatste reactie ben ik hier even goed voor gaan zitten. Onderstaand mijn 2 cents, ik hoop dat het onze klanten helpt in het beter begrijpen van het systeem en nieuwe lezers helpt met de keuze voor de beste (De)WarmtePomp ;-).
*Reactie op eerste post en vraag aan MacD007 om deze te updaten.
*
Bedankt @MacD007 voor het verzamelen van de meest relevante vragen en opmerkingen op de eerste pagina. Onderstaand mijn reactie op deze verzameling. Aan jou de vraag om deze pagina in lijn te brengen met de huidige stand van zaken. Zou je hier ook een bundeling kunnen maken van de meest recente vragen? Dan kan ik eens in de paar maanden een reactie formuleren op basis van de eerste pagina. Dat scheelt weer een hoop scroll en lees werk.
Als je op hun site gaat kijken met al de media links die zij geplaatst hebben gaat het bijna altijd over hun ander reeds langer bestaand product, namelijk een warmtepomp water/water die uit afvalwater energie gaat halen.
Dit nieuwe product heeft zo ver kon zien nog geen media aandacht gehad, vind het een beetje vreemd.
Een aantal artikelen welke in 2022 al uitgekomen zijn over de lancering van de Pomp AO:
- https://www.bouwmagazine....ready-hybride-warmtepomp/
- https://www.installatie.n...-klaar-voor-all-electric/
- https://www.dutchcowboys....mt-met-hybride-warmtepomp
Check daarnaast ook de reviews van onze klanten. Met een score van 4.9 op google review behoren we tot de absolute top van gewaardeerde spelers in de warmtepomp markt. Dit is voor ons de belangrijkste graadmeter en hier werken we elke dag keihard aan.
Helaas op hun site nog zeer weinig concrete informatie, bv zijn de getoonde foto’s van de warmtepomp artist impressions, dus het kan nog van alles worden.
Inmiddels staan er flink wat foto’s van het product online bij de google reviews en staat de belangrijkste informatie ook op de website. Vooral op de FAQ pagina worden veel vragen beantwoord en de technische documentatie staat daar ook. In de FAQ is ook een productfiche gedeelt waar gedetailleerde testresultaten op staan met een explainer. Zie hier (https://www.dewarmte.nl/faq) onder de vraag: “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. Of ga naar de FAQ en zoek bijvoorbeeld op specsheet of datasheet.
Garantie : geen informatie beschikbaar (vermoedelijk maar 2 jaar)
We geven 2 jaar garantie inclusief all-in service af. Dit betekend dat als er iets mis is in de eerste 2 jaar wij gratis langs komen om het te repareren. Na deze periode kan er een service contract af worden gesloten. We komen binnenkort met de service contracts naar buiten. We kijken voor de voorwaarde naar andere warmtepompspelers.
onderdelen : de compressor schijnt van Panasonic te komen, type onbekend.
Type: Panasonic 9RD138ZBA2J
Aansturen icm CV : geen gegevens beschikbaar
De CV-ketel en de Pomp AO zitten parallel aan elkaar aangesloten op het systeem. Dit betekent dat de circulatiepompen van de CV-ketel en Pomp AO elkaar ook beïnvloeden. Ons doel is te zorgen dat de Pomp AO en CV-ketel tegelijkertijd kunnen draaien om de warmtepomp zoveel mogelijk van de benodigde warmte te laten leveren. We kunnen de circulatiepomp van de warmtepomp moduleren om dat mogelijk te maken. In zeldzame gevallen is het hydraulisch niet goed in te regelen en kunnen de twee apparaten alleen afwisselend werken. Gelukkig zorgt het relatief hoge vermogen van de warmtepomp er voor dat in de meeste huizen de ketel maar beperkt nodig is en dat de impact hiervan ook laag is op de totale besparing.
Onderstaand een tabel met de draaiminuten van de Pomp AO en de gasketels. In de een na laatste kolom staat het percentage dat de gasketel überhaupt aanstaat. In de laatste kolom zie je het percentage waar ook de Pomp AO aanstaat als de gasketel aanstaat. Dit geeft goed aan dat we meestal tegelijkertijd kunnen draaien en dat de Pomp AO verreweg het grootste deel van de verwarming op zich neemt. Uiteraard zegt dit niks over individuele situaties. In november staan nog niet alle dagen.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maand, Pomp AO [min], Gasketel [min], Gezamenlijk [min], Gasketel [%], Waarvan gezamenlijk [%] Jan 535462 112645 49764 16.14% 44.18% Feb 644149 94225 45938 12.01% 48.75% Mar 1273403 177188 101088 11.42% 57.05% Apr 1387017 67198 41781 4.49% 62.18% Mei 436372 13104 5757 2.88% 43.93% Jun 83003 24797 709 22.85% 2.86% Jul 100604 6022 1151 5.59% 19.11% Aug 330951 3094 1024 0.92% 33.10% Sep 526025 4465 2040 0.84% 45.69% Okt 3729188 89873 62352 2.32% 69.38% Nov 5980836 299908 240615 4.60% 80.23%
Stand van zaken
Het lijkt erg veel op de andere startup van Quatt, bepaalde zaken zijn anders en hier mis ik nog meer gegevens en informatie dan bij Quatt. Inschrijving kost ook hier € 99. Eerste installaties zouden in November geplant zijn, gezien de huidige informatie die zij op hun website verstrekken lijkt dat zeer optimistisch mogelijk zelfs onhaalbaar.
Wat ik jammer vind dat de FAQ (waar zij zelf naar verwijzen) totaal niet op dit product ingaat en uitsluitend antwoorden geeft op hun andere producten (dit is gewoon slordig), ondertussen hebben zij dat aangepast en is er een tabblad gemaakt specifiek voor de AO.
De FAQ is al een tijd geleden geüpdatet. Daarnaast is er geen link met Quatt, DeWarmte heeft een lange onderzoeksperiode gehad om een aanvulling op de HeatCycle te vinden voor verwarming die zowel kosteneffectief als energetisch effectief is. Altijd met als einddoel gasloos verwarmen. De Pomp AO is hieruit als keuze voort gekomen. Quatt heeft een eigen traject gelopen. Marijn is in een grijs verleden, nog voordat hij Quatt heeft opgericht, wel bij ons op kantoor geweest dus wellicht heeft hij zich door onze werkwijze laten inspireren...
Er zijn helaas ook een aantal zaken waar ik en denk ik ook anderen vraagtekens bij hebben of waar we gewoon nog informatie missen.
Ook zou afgelopen maandag de echte aftrap gebeurt zijn, echter kan ik daar eigenlijk niets van terugzien, vind ik persoonlijk erg jammer, het kan natuurlijk ook dat ik iets gemist heb.
De aftrap is geweest en ook de deadline van de eerste installatie in November is gehaald. Inmiddels hebben we honderden pomp AO’s geinstalleerd en meer dan 1000 reserveringen ontvangen dus zien wij het (ondanks een “start-up” marketing budget tijdens de lancering) zeker als succes.
De afmeting van de buitenunit ; blijkbaar heeft de DeWarmte zich onvoldoende ingelezen in de plaatsingsvoorschriften van Gemeenten, ja ik weet deze zijn verschillend, maar je ziet wel een behoorlijke gemene deler in deze, ook logisch, elke keer het wiel uitvinden is niet echt handig en je hebt ook nog zoiets als VNG die vaak dit soort dingen een beetje stuurt.
door mn de diepte van de unit is een vergunningsvrij installeren vrijwel onmogelijk, deze mag in veel gevallen namelijk niet meer dan 50 cm vanuit de gevel uitsteken, met de AO hou je dus maar 5 cm ruimte vrij voor de doorstroming, dat is gewoon te weinig, je creeert hier weerstand en extra geluid mee, beide niet echt handig.
Ik ben echter bang dat aanpassing hierop niet of lastig zal zijn.
Plaatsing op de grond is in de meeste gevallen vergunningsvrij. Plaatsing op gevel en/of dak kan binnen de vergunningsverplichting vallen, regelgeving hierop hangt af van de bestemmingsplannen. In de situaties waar wij bekend mee zijn van onze klanten is de vergunning altijd afgegeven.
Wij hebben allereerst gekeken naar de specs van de warmtepomp en hebben ons hier niet laten leiden door de 0.5m afstand van de gevel. Doordat de warmtepomp groter is in omvang heeft hij een hogere efficientie en een stiller, en aangenamer geluid dan kleinere warmtepompen met een vergelijkbaar vermogen. Dit hebben we zwaarder laten wegen dan de vergunningsvrijstelling, ook omdat we in de regel geen problemen verwachten van gemeentes in het vergunningstraject (mede omdat we maar ~15 cm verder uitsteken).
In de wettekst is er al wel een aparte clausule opgenomen (bijlage 2, art. 2 lid 6) voor zonnepanelen maar niet voor warmtepompen en/of airco units, daardoor valt de warmtepomp onder de algemene noemer: “bouwwerk” (hier komt ook de algemene vrijstelling van 50cm vandaan). Het lijkt dus dat de regelgeving hier achterloopt op de praktijk. Het zou mooi zijn als er ook voor airco’s en warmtepompen een specifiek lid komt in artikel 2 van Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht ([Bijlage II Besluit omgevingsrecht](https://wetten.overheid.n...z=2023-07-01&g=2023-07-01)) welke wat meer ruimte geeft voor warmtepompen. Een mooi voorbeeld van de rol welke beleidsmakers kunnen spelen om de transitie te versnellen.
Ruimtekoeling, de informatie hierover is gewoon onvoldoende, graag een uitleg hoe de koeling gaat werken en wlke voorwaarden daaran worden gesteld.
De koeling update heeft veel inspanning geeist van onze developers. En omdat het ruimtekoeling betreft op basis van het watergedragen afgifte systeem is er ook in de communicatie aandacht aan besteed. Inmiddels staat er een uitgebreide explainer paper online waar alle ins en outs van koeling besproken worden en kan de upgrade gratis getest worden, waarna hij bij tevreden werking ook daadwerkelijk aangeschaft kan worden. Je vindt de explainer in de [FAQ](https://www.dewarmte.nl/faq) “Waar vind ik meer informatie over koelen?” Zoek bijvoorbeeld naar “koelen”.
Helaas is de informatievoorziening, net als bij Quatt overigens, bedroevend, krijgen de Heren in Delft niet tijdens hun studie geleerd of hebben zij deze cursussen geskipt ?
De informatievoorziening heeft tijdens de opstartfase wellicht wat achtergelopen en we hadden ook niet altijd alle informatie voorhanden (ook omdat we soms afhankelijk zijn van derden). Inmiddels ben ik trots op de informatie voorziening en zijn wij hard aan het werken om de bereikbaarheid en benaderbaarheid van onze mannen en vrouwen van het klantcontact mee te schalen met DeWarmte. Je kan ons per chat, per mail, via de social kanalen gewoon bereiken. Telefonisch zijn we soms in gesprek waardoor je het beste een mailtje kan sturen naar sales@dewarmte.nl voor verkoop vragen of naar support@dewarmte.nl voor service vragen. Ik hoop dat deze post ook weer een groot deel aan informatie voorziet. Afgelopen weken hebben we meer support aanvragen dan normaal binnen gekregen en is de bereikbaarheid niet altijd even goed geweest. Wij zijn keihard aan het werk om alle openstaande issues weg te werken, zie hiervoor het onderste stuk van deze post.
Geluid, geef aub de juiste waarde en omschrijving aan jullie geluidsproductie weer, bedoelen jullie geluidsvermogenniveau (LwA) of bedoelen jullie iets anders. m.b.t. de wettelijke geluidseisen bouwbesluit 2021 die op 1-4-2021 zijn ingegaan heb je dus de waarde geluidsvermogenniveau nodig, elke andere waarde is hier niet van belang en zet de gebruiker op het verkeerde been. Pas dat aub aan.
Ook is de nachtmode (silent mode) van belang. deze missen we nog.
Geluidsvermogens zijn in de nieuwsbrief gecommuniceerd en staan ook op onze FAQ (https://www.dewarmte.nl/faq) “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”. De LwA bij 6 kW is 58 dB en bij 4 kW (standaard silent mode setting) is hij 55 dB (zonder design voorkant). De silent mode kan aangepast worden naar een lagere compressorsnelheid voor nog minder geluid of naar een hogere compressorsnelheid voor meer warmte. Deze functionaliteit is binnenkort voor iedereen beschikbaar in de webapp. Tot die tijd kunnen onze support medewerkers dit voor onze klanten instellen. Aangezien het geluidsvermogen een berekend getal is en niet het getal is wat je daadwerkelijk hoort, hebben we deze teruggerekend naar geluidsdruk op verschillende afstanden (zie het bestand Geluidsgegevens Pomp AO v1.pdf). Op bijvoorbeeld 1.5m afstand zijn deze waarden 45 dB bij 6.4 kW en 42 dB bij 4 kW. Let wel op dat al deze waarden onder lab condities gemeten zijn, de omgeving speelt een hele grote rol in hoe het geluid verspreid wordt. Geluid in jouw situatie kan dus anders zijn dan de gemeten waarden uit het lab. Binnenkort kan je de silent mode zelf aanpassen via de app.
Energielabel; Blijkbaar heeft de Keuringsinstantie TÜV (welke) een keuring tb het energielabel uitgevoerd, als dat juist kan deze dan ook gepubliceerd worden.
Het energielabel is geüpload op de website onder de FAQ “*Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”.*
Graag zien wij ook meer COP (of SCOP), tot hoe laag zal de warmtepomp nog effectief kunnen werken voordat de CV het over neemt cq mee aan het verwarmen is. dus Graag ook lagere Temp. COP vermelden. (bv COP A-7/W35 /W55).
Zie het stukje vermogen bij lage temperaturen. Aan de hand hiervan kan dit ook geüpdate worden. We hebben inmiddels ook ons productfiche geüpdate en toegelicht omdat dit document mijn inziens niet heel intuitief is. De eerste keer dat ik het standaard product fiche template van de EU onder ogen kreeg intrepreteerde ik vooral de vermogens onjuist.
Stand ISDE Subsidie ? Is daar bij deWarmte al iets meer over bekend? Op de huidige lijst staan jullie er niet op. Bij een vermogen van 8,3 kW en A++ zou er een subsidiebedrag van €3.150 voor staan, in jullie berekening gaan jullie uit van een subsidie van € 2.850. Subsidiebedrag is ondertussen bekend, door een lager vermogen valt de subsidie dus ook lager uit. Echter zie ik geen wijziging in de vermogensopgave door DeWarmte, ik betwijfel sterk dat de genoemde wardes kloppen. Subidiebedrag is nu €2.700,-
Dit stukje is outdated denk ik, kan je hier een update van geven?
Link fact sheet
[https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf](https://ab83b1e5-a806-44b...048b5b101272c79591192.pdf
Kosten : € 6.100 incl. installatie en 2 jaar full service, netto (incl. subsidie) € 3.400
Subsidie : € 2.850 (oude RVO subsidie was € 2.700
Graag vervangen met meest recente datasheet of meest recente datasheet toevoegen.
*Overige vragen welke niet op de eerste pagina staan
*
Vragen welke niet op de eerste pagina staan maar welke ik wel vaak ben tegengekomen in posts beantwoord ik onderstaand zo goed mogelijk.
Buffervat wel of niet nodig?
Een buffervat is niet nodig om de Pomp AO goed te laten werken. Er zijn in de regel 2 redenen voor een buffervat.
1. het tegengaan van pendelen van de warmtepomp
2. het tegengaan van snelle afkoeling van de radiatoren - bij ontdooicyclus -
Daarnaast zou je met dynamische energiecontracten op komst nog een derde reden kunnen toevoegen, maar dan heb je daar wel specifieke aansturing voor nodig
3. meer vrijheid in het bepalen van aan en uitgaan van de warmtepomp onafhankelijk van de timing van de warmtevraag
Tot slot heeft een buffervat ook nadelen. Vooral warmteverlies, ruimte en kosten.
1. Warmteverlies, de hoeveelheid hangt af van de isolatiegraad en omvang van de boiler. Heb je een boiler met 60W verlies en je gaat even uit van 6 maanden volledig verlies telt dit toch op tot 262 kWh per jaar. Oftewel 66 kWh aan stroom extra met een gemiddelde COP van 4. Zonde voor het milieu en uitgaande van een stroomprijs van €0.4/kWh gaat het ook om een kostenpost van €26,- per jaar welke je van de besparing af kan trekken. Uiteraard is bovenstaand sommetje heel kort door de bocht.
2. Ruimte en plaatsing, je moet een buffervat wel kwijt kunnen. Ik heb er bijvoorbeeld bij mij thuis geen plek meer voor naast een (toekomstig) vat voor warm tapwater. Daarnaast moet je een degelijk installatieplan maken voor de aansluiting met het verwarmingssysteem. Dit heeft ook impact op de keuze vrijheid van de plaatsingslocatie.
3. Kosten, naast dat je extra warmteverliezen accepteerd is een buffervat al snel meer dan €500,- zonder installatie.
1. Pendelen
De eerste warmtepompen waren aan-uit warmtepompen. Deze konden maar op 1 vermogen draaien en niet modeleren. Hierdoor had je altijd een buffervat nodig om pendelen te voorkomen. Dit komt omdat het benodigde vermogen in de woning afhangt van het weer buiten, de gewenste en huidige kamer temperatuur en het afgiftesysteem en haar temperatuur. Dit fluctueerd dus constant met de tijd. De kans dat het afgegeven vermogen precies gelijk is aan het geproduceerde vermogen is hierom erg klein. Oftewel het geproduceerde vermogen is niet gelijk aan het afgegeven vermogen.
Omdat de vermogens niet gelijk zijn aan elkaar, en het vermogen van een warmtesysteem wordt ontworpen voor -10C buitentemperatuur, zal het afgiftesysteem op blijven warmen totdat deze de maximale ingestelde temperatuur van de warmtepomp heeft behaalt. Op dat moment schakelt de warmtepomp uit. Echter is de woning dan waarschijnlijk nog niet op temperatuur, dus na het afkoelen van het CV systeem moet de warmtepomp weer aan schakelen. Het CV water warmt weer snel op en de warmtepomp zal weer uit schakelen. Dit fenomeen wordt ook wel pendelen genoemd.
Met een groot buffervat verhoog je de inhoud van het CV-circuit, hierdoor zal het totale CV circuit langzamer opwarmen en kan de warmtepomp dus langer aan blijven staan. Dit zorgt ervoor dat hij minder aan- en uit hoeft te schakelen (minder vaak pendelt).
De Pomp AO is geen aan-uit warmtepomp. De Pomp AO kan haar vermogen flink op en afschalen (Ook wel moduleren genoemd). Ook zonder buffervat zal de Pomp AO in de regel niet pendelen (tenzij alle afgiftesystemen in het huis dicht zitten of erg klein zijn).
De Pomp AO draait op 45 Hz voor ongeveer 5 minuten om op te starten (ongeveer 4 kW, afhankelijk van de omstandigheden). Om dit in perspectief te brengen: met 4 kW voor 5 min warm je 10 liter water ongeveer 30 graden op, uitgaande dat er geen warmteafgifte plaatsvind (er vind wel warmte-afgifte plaats, de warmteafgifte moet je weer van de 4kW aftrekken met het resultaat dat het water in werkelijkheid met minder dan 30 graden opwarmt).
C_{p,water} = 4.2/3600 = 0.0012 kWh
Q_{startup} = 5/60*4 = 1/3 kWh
Q_{10l,30C} = 0.0012*10*30=0.35kWh
Na de opstartfase kan de warmtepomp sterk terug modeleren. Als het afgifte systeem genoeg vermogen kwijt kan zal de Pomp AO niet afslaan maar steady state blijven draaien. De Pomp AO zal op het vermogen gaan draaien wat nodig is om de ingestelde doeltemperatuur temperatuur te halen. De Pomp AO slaat af zodra de ruimte verwarmd is.
Defrost afkoeling
Het vermogen tijdens een defrost cycle hangt af van het systeem. Het gemiddelde vermogen tijdens defrost (aggregatie data per 1 minuut, dan gefilterd op compressor frequency van meer dan 30 Hz en temperatuurverschil van de heat meter van minder dan -1°C) van alle systemen tussen 01-01-2023 en 01-04-2023 is 4.836 kW. Onderstaand een histogram en tijdsanalyse van de vorige winter.
Histogram met op de x-as het vermogen en op de y-as het aantal minuten in defrost met dat vermogen.
[Afbeelding]
Een tijds-analyse van aantal defrost cycles voor de hele vloot resulteert in een gemiddelde defrost tijd van 3,3 minuten (vorige winter). Dit kan in sommige gevallen een stuk langer of korter zijn.
Zonecontrolesystemen
In de praktijk hebben we geen onoplosbare problemen met pendelen bij zone-controle systemen gezien. Wel is het belangrijk om minstens één groep altijd open te laten staan, wij raden het aan om 3 groepen open te laten staan. Zowel voor afgifte als het voorkomen van flow problemen. De COP is hoger als de flow hoger is, als er maar weinig afgifte open staat zorgt dit voor een hogere weerstand in het systeem, hierdoor wordt de flow lager en dus ook de COP wat lager. Als alle groepen dicht staan kan de temperatuur erg snel afkoelen tijdens een defrost en hierdoor kan in het ergste geval de condenser bevriezen wat (ook weer in het ergste geval) de warmtewisselaar blijvend kan beschadigen.
We hebben ervaring met EvoHome systemen en deze zo goed als altijd aan de praat gekregen. Je hoeft dit systeem dus niet in de prullebak te gooien. We hebben één keer niet aan kunnen sluiten en dit kwam omdat er 24V gevoed werd via de termostaat verbinding. Dat ondersteunen wij niet, in dit geval kunnen wij een nieuwe thermostaat leveren en installeren voor een meerprijs. Zelf gekochte thermostaten installeren wij in principe niet. De thermostaat die je bij ons koopt is inclusief installatie.
Verbindingen
De draadloze verbinding tussen het regelsysteem en de Pomp AO is gebaseerd op LoRa. Voor de verbinding tussen de webapp en het regelsysteem gebruiken we wifi. Voor beide verbindingen is bedraad ook een mogelijkheid.
Vermogen bij koude temperature, -7C en -10C
Er zijn een aantal vragen over het vermogen bij -10C van de Pomp AO. Warmteverlies berekeningen worden bij -10C gedaan en ook als het zo koud is wil je een warm huis. De Pomp AO kan bij -7/52 nog 4.9 kW en bij -7/34 nog 4.7 kW leveren volgens de metingen gedaan door de TÜV (zie ook de Toelichting energie prestatiegegevens (productfiche) v1.pdf ook te downloaden onder de FAQ vraag “Hebben jullie ook technische documentatie van de Pomp AO? (specsheet, datasheet, energielabel, geluidsgegevens, energie prestatiegegevens, productfiche)”).
Bij -10/55 en -10/35 zijn deze waarden nog 4.1 kW resp. 4.2 kW. We zijn bezig met een all-electric upgrade voor de Pomp AO en verwachten dat deze in het voorjaar van 2024 beschikbaar komt. Op dit moment lijkt het erop dat het een electrische back-up verwarming wordt welke ruim binnen een aansluiting van 16A past. Deze zal dus ongeveer 3 kW extra vermogen toevoegen aan het systeem voor de echte koude dagen. In totaal (met de all-electric upgrade dus) kan de Pomp AO bij -10 dan tussen de 7-8 kW warmte leveren. Volgens onze analyse gebaseerd op daadwerkelijk energieverbruik is dit genoeg vermogen voor de meeste Nederlandse huishoudens. Grote en/of oude huizen zullen eerst beter geisoleerd moeten worden voordat deze te verwarmen zijn met dit vermogen.
Opentherm (OT)
MacD007 heeft hier de spijker op de kop geslagen wat betreft specifieke modulerende aansturing van de ketel. Door het vermogen van de Pomp AO draait deze in het merendeel van de installaties zonder of met geringe backup van de CV ketel (zie ook de tabel met draaitijden). Wij steken onze R&D capaciteit dus liever in het verbeteren van de aansturing van de Pomp AO dan de aansturing van alle verschillende CV ketels, simpelweg omdat hier veel meer te winnen is. Bij kleine warmtepompen waar de CV ketel vaker samen draait met de warmtepomp is de ketelaansturing veel relevanter. Onze visie is om stapsgewijs van het gas af te gaan, dus onze ontwikkelingen zullen zich meer focussen op de duurzame warmtesystemen dan de fossiele warmtesystemen.
Dynamische tarieven en API’s voor data
We zijn nog vol in ontwikkeling om alle settings in de webapp te krijgen. Zodra deze beschikbaar zijn zullen we de volgende stappen nemen. Bijvoorbeeld de eigen gas en elektriciteitsprijzen invoeren, communiceren met dynamische tarieven en het downloaden van je eigen data zijn features die op onze backlog staan (in de wachtrij voor andere software updates welke eerst doorgevoerd gaan worden). Ik kan hier dus nog geen tijdspad voor afgeven.
Uitrol stooklijn aanpassen in de webapp
De uitrol van de stooklijn feature gaat stapsgewijs. We hebben een forse back-end aanpassing doorgevoerd en zullen de server prestaties goed in de gaten houden tijdens de uitrol. We beginnen met de Pomp AO’s welke lang staan en werken zo toe naar de recentere installaties. De eerste klanten hebben inmiddels toegang tot de feature, kijk dus niet gek op als je zelf nog even moet wachten.
Service afdeling erg druk afgelopen weken
Door de koude dagen van afgelopen weken en snelle groei van DeWarmte is de service afdeling drukker dan normaal. We zijn nog keihard aan het werk om iedereen met openstaande vragen te helpen. We geven prioriteit aan woningen waar het opwarmen van de woning niet gaat zoals verwacht. Het kan dus zijn dat als je met een optimalisatie of instellingsvraag mailt je langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Achter de schermen is ook ons R&D team heel hard bezig met software en controle systeem updates welke meer mogelijkheden geven tot het oplossen van problemen. Een van de tweakers heeft een recente patch die ons hierin meer mogelijkheden geeft scherp opgemerkt. Tot slot zijn we ook opzoek naar een 2e lijns service medewerker, dat wil zeggen het uitvoeren van data analyse om problemen en oplossingen te identificeren. Dus vind jij het leuk om te kijken wat er mis gaat of beter kan in individuele warmtepomp systemen? stuur dan jouw sollicitatie naar team@dewarmte.nl
We willen onze klanten vragen om alleen te bellen in geval van nood en anders te mailen naar support@dewarmte.nl.
Tot slot
In een scale-up omgeving is het altijd prioriteren. Dit is ook de reden dat het soms even duurt voordat er een update komt of voordat we met een specifieke feature aan de slag gaan. Er zijn ontzettend veel software features en hardware ontwikkelingen waar we achter de schermen mee bezig zijn. Maar we maken ook veel stappen in, onder andere, het verder opzetten van de service afdeling, het efficienter inrichten van onze assemblage ruimte in Utrecht, het installatieprocess verbeteren, de installatieplanning verbeteren en het intake process voor onze klanten nog eenvoudiger maken. Er zullen de komende tijd nog meer producten aan ons portfolio toegevoegd worden en we zullen onze software blijven ontwikkelen om op de slimste manier warmte te leveren. Alles met als doel om de reis naar gasloos verwarmen zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor elke Nederlander. Dank voor jullie feedback en hulp om dit mogelijk te maken
Dank voor deze heldere reactie!
Zelf word ik per week minder enthousiast over onze pomp, de laatste weken is er veel aan bijgesteld, deze week nog wat aangepast en de nieuwste software erop, gisteren de antivriescirculatie met 60% verlaagd, net als de warmtereactievertraging verlengd naar 20 minuten, maar vanmorgen zie ik dat de cv ketel weer de hele nacht heeft gedraaid, ook de pomp staat al die tijd aan maar de leidingen worden vanaf de pomp niet warm, cv leidingen wel, ik vermoed weer een hoog gas verbruik, met als gevolg dat de radiatoren in de ruimtes die open staan(voor een betere flow) loei heet zijn.
Kortom ik ben nog niet tevreden, verre van zelfs, balen.
Dit is wat ik vandaag zie;
/f/image/IHyJbaWMaeVMyL1A0WUPL5Hs.png?f=fotoalbum_large)
Yesterday I had the heat curve function enabled and started experiencing the same. What helped is to just set some values (select your heating type and apply for example), I think after the upgrade something (maybe default heatcurve) is not set and that seems to lead to the heatpump only doing defrosts.golfgti5 schreef op donderdag 7 december 2023 @ 09:32:
[...]
Beste Sander,
Dank voor deze heldere reactie!
Zelf word ik per week minder enthousiast over onze pomp, de laatste weken is er veel aan bijgesteld, deze week nog wat aangepast en de nieuwste software erop, gisteren de antivriescirculatie met 60% verlaagd, net als de warmtereactievertraging verlengd naar 20 minuten, maar vanmorgen zie ik dat de cv ketel weer de hele nacht heeft gedraaid, ook de pomp staat al die tijd aan maar de leidingen worden vanaf de pomp niet warm, cv leidingen wel, ik vermoed weer een hoog gas verbruik, met als gevolg dat de radiatoren in de ruimtes die open staan(voor een betere flow) loei heet zijn.
Kortom ik ben nog niet tevreden, verre van zelfs, balen.
Dit is wat ik vandaag zie;
[Afbeelding]
[Afbeelding]
In my case setting values fixed the problem, heatpump is in the lead again.
I also notified their support of this.
Het valt me op dat je in elk geval als pompAO draait een goede flow hebt.Slootjuh schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 10:49:
Goedemorgen,
ik ben helaas nog niet enthousiast over de afstelling van de Pomp en dus ook niet over de pomp op dit moment. Heb dinsdag een analyse gedaan (zie bijlage). Opvallend is enerzijds de eerder benoemde bijspringen van de CV terwijl de pomp nog in een stijgende lijn zit. Ook valt het op dat de CV lang meedraait. In mijn geval 2x 30 minuten in een totale tijd van 2 uur 15 minuten. Mijn gas verbruik voor puur verwarmen ligt nu dagelijks tussen de 4 - 6m3. En daar komen de kilowatjes nog bovenop. Het kost me dus meer dan dat het nu oplevert.
Afgelopen maandag/dinsdag heeft support in ieder geval eea aangepast, dus comfort is beter (zat eerst op 0,1 graden stijging per uur in een woonkamer van 48m2 die prima is geïsoleerd). Nu dubbele stijging, maar wel meer gas verbruik. Heb onderstaande analyse met de warmte gedeeld, maar helaas stil gebleven.
Iemand nog zinnige ideeën?
Goed om te weten:
- Ketel temperatuur +/- 55c (geen aanpassingen aan gedaan)
- Woonkamer goed geïsoleerd, vloerverwarming en alleen boven traditionele radiatoren (staan allen open)
- 20c ingestelde temperatuur, in de nacht verlaging 18,5
- Jaren 30 woning (met nieuwe betonvloer en spouwmuur issolatie) en overal HR+ glas
[Afbeelding]
Persoonlijk zou ik als ik jou was niet streven naar een snellere opwarm tijd, ik streef zelf naar een setting waarmee pompAO de temperatuur met zijn stooklijn precies constant kan houden.
Door je nachtverlaging van 1,5 graden snap ik dat je een snellere opwarmtijd wilt, dit bereik je met een hogere stooklijn, hierdoor creëer je met je CV settings meer momenten dat pompAO zijn supplytemp niet haalt en dus de cv om hulp roept. Je zou deze setting natuurlijk kunnen laten verlengen, gewoon de instelling van CV hulp pas laten inschakelen na bijvoorbeeld 6 uur.
Ook creëer je met de nachtverlaging dat pompAO veel minder uren in het etmaal gaat verwarmen.
In jou geval zou ik kiezen voor 1 vaste temperatuur, bijvoorbeeld 19,5. Dit is dan een vast gegeven. Je laat de cv tijd instellen naar bijvoorbeeld 4 uur en zet de temperatuur van je CV gewoon een stuk lager (is al minder gasverbruik). Je kijkt even op je status pagina van gister, je ziet daar de hoeveelheid kwh warmte geleverd door pompAO, tel daar je gas verbruik bij op 1m3 gas ongeveer 9kwh warmte, voor 5m3 dus ongeveer 45kwh. Je telt dit totaal bij elkaar op en deelt dit door 24, zo kun je ongeveer zien hoeveel kwh er gemiddeld per uur aan je woning moet worden toegevoegd.
Was dit gister met temperaturen rond de 1 a 2 graden onder de 5? Dan moet pompAO dit geheel alleen afkunnen (wel met 24 uur draaien).
Als je hiervoor kiest is het daarna zoeken naar de juiste stooklijn. Die zal een stuk lager worden aangezien je afgifte systeem ook meer uren per dag de tijd krijgt om zijn warmte in je huis af te geven. Dit resulteert dan weer in een betere COP.
Dat is wel een mooie som die jij hier noemt, ik kom dan op 2,57 uit wat betekend dat mijn pompje het prima af kan. Nu het zoekwerk starten hoe ik mijn stooklijn dan optimaal krijg en dat terwijl mijn radiatoren op de bovenverdieping voldoende warmte krijgen om icm fans de temp rond de 17 graden te houden.TeutonMartin schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 11:29:
[...]
Het valt me op dat je in elk geval als pompAO draait een goede flow hebt.
Persoonlijk zou ik als ik jou was niet streven naar een snellere opwarm tijd, ik streef zelf naar een setting waarmee pompAO de temperatuur met zijn stooklijn precies constant kan houden.
Door je nachtverlaging van 1,5 graden snap ik dat je een snellere opwarmtijd wilt, dit bereik je met een hogere stooklijn, hierdoor creëer je met je CV settings meer momenten dat pompAO zijn supplytemp niet haalt en dus de cv om hulp roept. Je zou deze setting natuurlijk kunnen laten verlengen, gewoon de instelling van CV hulp pas laten inschakelen na bijvoorbeeld 6 uur.
Ook creëer je met de nachtverlaging dat pompAO veel minder uren in het etmaal gaat verwarmen.
In jou geval zou ik kiezen voor 1 vaste temperatuur, bijvoorbeeld 19,5. Dit is dan een vast gegeven. Je laat de cv tijd instellen naar bijvoorbeeld 4 uur en zet de temperatuur van je CV gewoon een stuk lager (is al minder gasverbruik). Je kijkt even op je status pagina van gister, je ziet daar de hoeveelheid kwh warmte geleverd door pompAO, tel daar je gas verbruik bij op 1m3 gas ongeveer 9kwh warmte, voor 5m3 dus ongeveer 45kwh. Je telt dit totaal bij elkaar op en deelt dit door 24, zo kun je ongeveer zien hoeveel kwh er gemiddeld per uur aan je woning moet worden toegevoegd.
Was dit gister met temperaturen rond de 1 a 2 graden onder de 5? Dan moet pompAO dit geheel alleen afkunnen (wel met 24 uur draaien).
Als je hiervoor kiest is het daarna zoeken naar de juiste stooklijn. Die zal een stuk lager worden aangezien je afgifte systeem ook meer uren per dag de tijd krijgt om zijn warmte in je huis af te geven. Dit resulteert dan weer in een betere COP.
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Ik probeer precies hetzelfde, zo geleidelijk mogelijk het wamteverlies van het huis te compenseren en inderdaad de kWh die je in je huis steekt lekker uitsmeren over de dag en de nacht. Ik heb (verwarm overwegend met radiatoren) ook de nachtverlaging uit de thermostaatinstellingen gehaald. Ik wacht alleen nog op de webapp om de stooklijn verder te optimaliseren. Het levert wat mij betreft ook verhoging van comfort op, die geleidelijke warmteafgifte.TeutonMartin schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 11:29:
[...]
Het valt me op dat je in elk geval als pompAO draait een goede flow hebt.
Persoonlijk zou ik als ik jou was niet streven naar een snellere opwarm tijd, ik streef zelf naar een setting waarmee pompAO de temperatuur met zijn stooklijn precies constant kan houden.
Door je nachtverlaging van 1,5 graden snap ik dat je een snellere opwarmtijd wilt, dit bereik je met een hogere stooklijn, hierdoor creëer je met je CV settings meer momenten dat pompAO zijn supplytemp niet haalt en dus de cv om hulp roept. Je zou deze setting natuurlijk kunnen laten verlengen, gewoon de instelling van CV hulp pas laten inschakelen na bijvoorbeeld 6 uur.
Ook creëer je met de nachtverlaging dat pompAO veel minder uren in het etmaal gaat verwarmen.
In jou geval zou ik kiezen voor 1 vaste temperatuur, bijvoorbeeld 19,5. Dit is dan een vast gegeven. Je laat de cv tijd instellen naar bijvoorbeeld 4 uur en zet de temperatuur van je CV gewoon een stuk lager (is al minder gasverbruik). Je kijkt even op je status pagina van gister, je ziet daar de hoeveelheid kwh warmte geleverd door pompAO, tel daar je gas verbruik bij op 1m3 gas ongeveer 9kwh warmte, voor 5m3 dus ongeveer 45kwh. Je telt dit totaal bij elkaar op en deelt dit door 24, zo kun je ongeveer zien hoeveel kwh er gemiddeld per uur aan je woning moet worden toegevoegd.
Was dit gister met temperaturen rond de 1 a 2 graden onder de 5? Dan moet pompAO dit geheel alleen afkunnen (wel met 24 uur draaien).
Als je hiervoor kiest is het daarna zoeken naar de juiste stooklijn. Die zal een stuk lager worden aangezien je afgifte systeem ook meer uren per dag de tijd krijgt om zijn warmte in je huis af te geven. Dit resulteert dan weer in een betere COP.
Hier nog een kleine toevoeging naar de zoektocht voor de juiste stooklijn. Die is namelijk ook heel erg afhankelijk van je afgifte systeem. Als je afgifte systeem niet helemaal geschikt is voor een warmtepomp en je wil dit niet verbeteren dan zul je helaas genoegen moet nemen met een minder efficiënt systeem.TeutonMartin schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 11:29:
[...]
Het valt me op dat je in elk geval als pompAO draait een goede flow hebt.
Persoonlijk zou ik als ik jou was niet streven naar een snellere opwarm tijd, ik streef zelf naar een setting waarmee pompAO de temperatuur met zijn stooklijn precies constant kan houden.
Door je nachtverlaging van 1,5 graden snap ik dat je een snellere opwarmtijd wilt, dit bereik je met een hogere stooklijn, hierdoor creëer je met je CV settings meer momenten dat pompAO zijn supplytemp niet haalt en dus de cv om hulp roept. Je zou deze setting natuurlijk kunnen laten verlengen, gewoon de instelling van CV hulp pas laten inschakelen na bijvoorbeeld 6 uur.
Ook creëer je met de nachtverlaging dat pompAO veel minder uren in het etmaal gaat verwarmen.
In jou geval zou ik kiezen voor 1 vaste temperatuur, bijvoorbeeld 19,5. Dit is dan een vast gegeven. Je laat de cv tijd instellen naar bijvoorbeeld 4 uur en zet de temperatuur van je CV gewoon een stuk lager (is al minder gasverbruik). Je kijkt even op je status pagina van gister, je ziet daar de hoeveelheid kwh warmte geleverd door pompAO, tel daar je gas verbruik bij op 1m3 gas ongeveer 9kwh warmte, voor 5m3 dus ongeveer 45kwh. Je telt dit totaal bij elkaar op en deelt dit door 24, zo kun je ongeveer zien hoeveel kwh er gemiddeld per uur aan je woning moet worden toegevoegd.
Was dit gister met temperaturen rond de 1 a 2 graden onder de 5? Dan moet pompAO dit geheel alleen afkunnen (wel met 24 uur draaien).
Als je hiervoor kiest is het daarna zoeken naar de juiste stooklijn. Die zal een stuk lager worden aangezien je afgifte systeem ook meer uren per dag de tijd krijgt om zijn warmte in je huis af te geven. Dit resulteert dan weer in een betere COP.
Om de start van je stooklijn te bepalen moet je eigenlijk eerst uitrekenen bij welke aanvoer temperatuur je het minimale vermogen van pompAO kunt afgeven. Zie hier een website om de afgifte van je vloerverwarming te berekenen:
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Met een vloeroppervlakte van +/- 50m2 en wat traditionele radiatoren (zonder fans) zal je toch al snel tussen de 35 en 30 graden aanvoer temperatuur komen. Als je lager start zal je zien dat pompAO met temperaturen boven de 7 a 10 graden meerdere keren makkelijk op minimaal vermogen de aanvoer temperatuur bereikt en dan uit schakelt, aantal start stops per lange run zijn niet heel erg, maar te veel zorgt juist voor een hoger verbruik.
Vervolgens zou ik deze berekende start temperatuur eerst als setpoint instellen, wat je nu wilt onderzoeken is tot welke buiten temperatuur je met deze aanvoer temperatuur het huis op temperatuur kunt houden (dit kan natuurlijk doormiddel van de weersomstandigheden flink variëren, hele harde wind bij 8 graden kan misschien voor meer afkoeling zorgen dan wind stil bij 4 graden buitentemperatuur). Ik heb zelf bewust gekozen voor de laagste temperatuur (tijdens gunstigste omstandigheden), tijdens de extreme omstandigheden kan je nu simpel in de webapp je stooklijn met 1 of 2 graden verhogen als je dit nodig acht. Als je hier geen zin in hebt neem je een iets minder goede COP voor lief en kies je de extreemste temperatuur, zo weet je zeker dat je er altijd warmpjes bij zit.
Je weet nu dus de start aanvoer temperatuur van je stooklijn en ook bij welke buitentemperatuur de stooklijn moet starten met het verhogen van de aanvoer temperatuur.
Vervolgens kom je uit bij het eindigen van je stooklijn, ook dit kan je uitrekenen. Handig is om dan gebruik te maken van graaddagen. Als je weet hoeveel kwh warmte je nodig hebt per graaddag kan je dit eenvoudig doorrekenen hoeveel dit moet zijn bij -10. Je doet dan weer het zelfde sommetje met je afgifte systeem, zorgen dat je het kWh warmteverlies per uur met je afgifte systeem per uur kunt toevoegen.
Zo kom je bij benadering op de beste setting.
Als je op deze manier nog niet echt een goede COP kunt behalen dan zal je dit denk ik toch moeten zoeken bij het verbeteren van je afgifte systeem, want in de hoofdzaak is de regel des te lager de aanvoer temperatuur kan zijn, des te beter de COP.
Mijne stond ook niet standaard meer, maar ik heb als startpunt alle waarden weer op standaard gezet en vanuit daar ben ik wat gaan tweaken. Er kan overigens niets fout gaan bij het herstellen van de standaard waarden. De CV kan enkel wat meer gas gaan gebruiken dan je wenst, maar dit kan je dan weer tunen door settings aan te passen.DoubleDutch schreef op maandag 11 december 2023 @ 09:26:
[...]
Klopt had er al naar gekeken maar de ketel is door onze installateur destijds anders ingesteld dan de standaard waardes dus ben wat huiverig om alles terug te zetten,ik ga De Warmte even terug bellen wat er aangepast is.
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Eindelijk, oktober is aan de beurt voor de heating settings 😀.
Omdat het bij warmer weer veel langer duurt om het huis te verwarmen (vanmorgen 4,5 uur om 1 graad op te warmen) heb ik de basis een paar graden verhoogd. Bij kouder weer ging het soms bijna te snel dus de -10 juist paar graden verlaagd. Kijken wat het doet!
Overigens valt het me op dat de sensor altijd 1 of 2 graden hoger aangeeft dan het is, wellicht doordat het apparaat zelf iets warmte afgeeft?
Omdat het bij warmer weer veel langer duurt om het huis te verwarmen (vanmorgen 4,5 uur om 1 graad op te warmen) heb ik de basis een paar graden verhoogd. Bij kouder weer ging het soms bijna te snel dus de -10 juist paar graden verlaagd. Kijken wat het doet!
Overigens valt het me op dat de sensor altijd 1 of 2 graden hoger aangeeft dan het is, wellicht doordat het apparaat zelf iets warmte afgeeft?
[ Voor 18% gewijzigd door Mkw op 12-12-2023 16:56 ]
Hier ook een tevreden klant van oktober 😉Mkw schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:54:
Eindelijk, oktober is aan de beurt voor de heating settings 😀.
Omdat het bij warmer weer veel langer duurt om het huis te verwarmen (vanmorgen 4,5 uur om 1 graad op te warmen) heb ik de basis een paar graden verhoogd. Bij kouder weer ging het soms bijna te snel dus de -10 juist paar graden verlaagd. Kijken wat het doet!
Overigens valt het me op dat de sensor altijd 1 of 2 graden hoger aangeeft dan het is, wellicht doordat het apparaat zelf iets warmte afgeeft?
Welke sensor bedoel je?
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via Home Assistant, vrijstaande woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
Heb ik en ik ben nu aan het testen telkens wat lager maar met koudere temperaturen wordt alles ineens anders dus de sweet spot wordt mijn setting, het is nu leuke hobby maar moet geen doel worden om telkens aan de knoppen te zitten. echter met een WP zou je dit wel moeten 3 standen denk ik voor/najaar en winter en koud. tevens is de saldering wel een ding. heb nu over maar als dit wegvalt, is de WP reeds lang terugverdiend.
maar de forums zijn super leerzaam.
maar tevreden met hoe het nu loopt en tegen welke kosten. Duidelijk is wel zonder zonnepanelen is een WP kansloos. tenzij de gas en stroom zo uit de pas lopen. maar merk ook mijn huis is veel warmer en deze rest warmte stop ik in de avond in de WPB edel air.
Met de nieuwe belastingen volgend jaar gaat het sommetje van de warmtepomp er al een stuk beter uit zien. Vergeet niet dat 60+% belasting is bij beide energiebronnen.rob2011 schreef op woensdag 13 december 2023 @ 22:45:
[...]
Heb ik en ik ben nu aan het testen telkens wat lager maar met koudere temperaturen wordt alles ineens anders dus de sweet spot wordt mijn setting, het is nu leuke hobby maar moet geen doel worden om telkens aan de knoppen te zitten. echter met een WP zou je dit wel moeten 3 standen denk ik voor/najaar en winter en koud. tevens is de saldering wel een ding. heb nu over maar als dit wegvalt, is de WP reeds lang terugverdiend.
maar de forums zijn super leerzaam.
maar tevreden met hoe het nu loopt en tegen welke kosten. Duidelijk is wel zonder zonnepanelen is een WP kansloos. tenzij de gas en stroom zo uit de pas lopen. maar merk ook mijn huis is veel warmer en deze rest warmte stop ik in de avond in de WPB edel air.
En een warmtepomp wint het makkelijk als je een Scop van 4.5 of hoger haalt. Als je lager zit ligt dat niet aan de warmtepomp maar aan je afgiftesysteem.
ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5 | Zendure SF2400AC+
Geen probleem om bij dashboard/settings te komen
Maar wat voor CV tijd staat er ingesteld? Want pompAO past wel zijn gedrag aan op deze ingestelde tijd, of je cv nu aan of uit staat kan pompAO niet zien, hij werkt puur met die ingestelde setting.Mkw schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 20:26:
[...]
De pomp mag inderdaad niet te snel van nul naar maximaal vermogen.
Dat verklaart het verschil echter helaas niet. Zoals gezegd: De ene keer blijft ie pruttelen, de andere keer gaat het wel goed bij dezelfde temperatuur.
Ik heb mijn cv al 2 weken uitstaan daarom. Zonder problemen maar echt koud is het niet geweest sindsdien.
Als je deze tijd verlengt (ik heb hem op 48 uur staan) dan gaat pompAO dus niet zijn eigen gedrag aanpassen.
Ik denk dat dat prima kan, je moet alleen een goed waterzijdig ingeregeld afgifte systeem hebben (en zoviezo moet je afgifte systeem in elke ruimte goed zijn voor de warmtepomp).harrr schreef op zondag 24 december 2023 @ 12:31:
[...]
Dat lijkt mij niet samen gaan. Het is complex, er zijn zo veel verschillende afgifte systemen en ruimtes, zonder die informatie allemaal precies door te geven aan de software zal software er ook niet slim mee om kunnen gaan. Natuurlijk kun je overal een thermostaat plaatsen en er geen omkijk naar hebben, maar dan gaat je warmtepomp nooit zijn warmte zo efficiënt mogelijk verdelen.
Het is mijn inziens een afweging tussen gemak of efficiëntie.
Ik kan in huis prima de thermostaat naar 25 draaien (enkel voor het aan signaal naar de pompAO) en doormiddel van het spelen met de stooklijn de temperatuur in huis precies rond de 20 houden. We hebben nu een dom systeem, 10 graden buiten wind stil geeft voor mij 28 aanvoer de perfecte setting, zoals nu met windkracht 6/7 moet het alleen 29,5 zijn, als pompAO de thermostaat temperatuur zou zien inzakken kan hij zo zijn stooklijn iets verhogen om de zelfde temperatuur binnen te behouden, om later weer terug te schroeven, niet echt ingewikkeld vind ik.
Handmatig kan ik dit namelijk al prima zo regelen.
Omdat de thermostaat is gekoppeld via aan/uit, weet de PompAO niet wat de temperatuur in de ruimte is.TeutonMartin schreef op zondag 24 december 2023 @ 12:43:
[...]
Ik denk dat dat prima kan, je moet alleen een goed waterzijdig ingeregeld afgifte systeem hebben (en zoviezo moet je afgifte systeem in elke ruimte goed zijn voor de warmtepomp).
Ik kan in huis prima de thermostaat naar 25 draaien (enkel voor het aan signaal naar de pompAO) en doormiddel van het spelen met de stooklijn de temperatuur in huis precies rond de 20 houden. We hebben nu een dom systeem, 10 graden buiten wind stil geeft voor mij 28 aanvoer de perfecte setting, zoals nu met windkracht 6/7 moet het alleen 29,5 zijn, als pompAO de thermostaat temperatuur zou zien inzakken kan hij zo zijn stooklijn iets verhogen om de zelfde temperatuur binnen te behouden, om later weer terug te schroeven, niet echt ingewikkeld vind ik.
Handmatig kan ik dit namelijk al prima zo regelen.
Maar dit kan de pomp al d.m.v. de Smart correction instelling.TeutonMartin schreef op zondag 24 december 2023 @ 12:43:
[...]
Ik denk dat dat prima kan, je moet alleen een goed waterzijdig ingeregeld afgifte systeem hebben (en zoviezo moet je afgifte systeem in elke ruimte goed zijn voor de warmtepomp).
Ik kan in huis prima de thermostaat naar 25 draaien (enkel voor het aan signaal naar de pompAO) en doormiddel van het spelen met de stooklijn de temperatuur in huis precies rond de 20 houden. We hebben nu een dom systeem, 10 graden buiten wind stil geeft voor mij 28 aanvoer de perfecte setting, zoals nu met windkracht 6/7 moet het alleen 29,5 zijn, als pompAO de thermostaat temperatuur zou zien inzakken kan hij zo zijn stooklijn iets verhogen om de zelfde temperatuur binnen te behouden, om later weer terug te schroeven, niet echt ingewikkeld vind ik.
Handmatig kan ik dit namelijk al prima zo regelen.
Je hebt het nu over dat het makkelijk i.c.m. waterzijdig inregelen. Maar dan heb je dus toch zelf handelingen gedaan die het "te complex" maken voor veel mensen.
10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh
Sinds een tijdje heb ik Home assistant draaien. Ook dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de PompAO uit te lezen door @DutchAce .
Wat ik graag nog zou willen toevoegen is de mogelijkheid om mijn stooklijn uit te lezen. Dat zou kunnen dmv scraping van de heat settings, maar misschien nog wel beter door het uitlezen van een xls of ander bestand. Vervolgens kan ik dan een signalering instellen als de aanvoertemperatuur langere tijd onder de ingestelde stooklijn blijft.
Ik ben al flink aan het zoeken geweest om in HA een xls of database uit te kunnen lezen, maar blijkbaar is dat niet iets gebruikelijks. Heeft iemand de tip om dit (zo simpel mogelijk) te kunnen doen in HA?
Wat ik graag nog zou willen toevoegen is de mogelijkheid om mijn stooklijn uit te lezen. Dat zou kunnen dmv scraping van de heat settings, maar misschien nog wel beter door het uitlezen van een xls of ander bestand. Vervolgens kan ik dan een signalering instellen als de aanvoertemperatuur langere tijd onder de ingestelde stooklijn blijft.
Ik ben al flink aan het zoeken geweest om in HA een xls of database uit te kunnen lezen, maar blijkbaar is dat niet iets gebruikelijks. Heeft iemand de tip om dit (zo simpel mogelijk) te kunnen doen in HA?
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via Home Assistant, vrijstaande woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
Zou zo fijn zijn als er een lokale webservice zou draaien op de raspberry pi.. iemand al een scan gedaan naar open poorten/webservices ?jansd schreef op donderdag 28 december 2023 @ 15:32:
Sinds een tijdje heb ik Home assistant draaien. Ook dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de PompAO uit te lezen door @DutchAce .
Wat ik graag nog zou willen toevoegen is de mogelijkheid om mijn stooklijn uit te lezen. Dat zou kunnen dmv scraping van de heat settings, maar misschien nog wel beter door het uitlezen van een xls of ander bestand. Vervolgens kan ik dan een signalering instellen als de aanvoertemperatuur langere tijd onder de ingestelde stooklijn blijft.
Ik ben al flink aan het zoeken geweest om in HA een xls of database uit te kunnen lezen, maar blijkbaar is dat niet iets gebruikelijks. Heeft iemand de tip om dit (zo simpel mogelijk) te kunnen doen in HA?
Naar mijn idee kan het alleen nog een stuk beter, het liefst zou ik de volgende mogelijkheden zien:
- Mogelijkheden tot het zelf afstellen van CV settings.
- Mogelijkheid om te switchen tussen silentmode, normalmode en powermode
- Mogelijkheid om te switchen tussen stoken volgens thermostaat of stoken continu. Met dan de optie vanaf welke buitentemperatuur automatisch geswitcht wordt tussen deze 2 standen.
- Mogelijkheid om een Opentherm thermostaat te gebruiken zodat je met een flexibele stooklijn kan verwarmen.
- Voor deze flexibele stooklijn is een minimale en maximale temperatuur instelling benodigd waartussen pompAO zelf kan schakelen. Minimale temperatuur dien je te bepalen aan de hand van jou afgifte systeem, maximale aan de hand van je warmteverlies.
Zie hier een voorbeeld waarom een flexibele stooklijn fijn is:
Stormachtige dag met een buitentemperatuur van 7 graden zorgt voor veel mee afkoeling van mijn woning dan een windstille dag met 7 graden. Op dit moment maakt pompAO in beide gevallen 29 graden aanvoer temperatuur. Op de windstille dag zou ik met 28 (dit zou dan mijn minimale temperatuur instelling zijn, lagere aanvoer wordt in mijn geval nadeliger voor de COP ivm mijn afgifte systeem) aanvoer uit de voeten kunnen, stormachtige dag heb ik 31 graden nodig.
Normale dag met een buitentemperatuur van -2 graden, een zonnige windstille dag van -2, of een stormachtige dag -2 wanneer ik de houtkachel erbij gebruik. In alle gevallen maakt pompAO nu volgens mijn stooklijn 33 graden aanvoer temperatuur. Op de normale dag klopt dit, op de zonnige dag kan ik door de bijverwarming van de zon juist terug naar 29 graden, ook door de bijverwarming van de houtkachel kan pompAO terug naar 28.
Als enkel de ruimte temperatuur ook gemeten wordt zou pompAO een snellere opwarming of afkoeling detecteren en dus binnen de ingestelde parameters zelf slim kunnen opereren om telkens voor zowel een stabiel mogelijke binnen temperatuur te zorgen en een zo efficiënt mogelijke aanvoer temperatuur, wat dan dus comfort en de COP ten goede kan komen.
- Mogelijkheden tot het zelf afstellen van CV settings.
- Mogelijkheid om te switchen tussen silentmode, normalmode en powermode
- Mogelijkheid om te switchen tussen stoken volgens thermostaat of stoken continu. Met dan de optie vanaf welke buitentemperatuur automatisch geswitcht wordt tussen deze 2 standen.
- Mogelijkheid om een Opentherm thermostaat te gebruiken zodat je met een flexibele stooklijn kan verwarmen.
- Voor deze flexibele stooklijn is een minimale en maximale temperatuur instelling benodigd waartussen pompAO zelf kan schakelen. Minimale temperatuur dien je te bepalen aan de hand van jou afgifte systeem, maximale aan de hand van je warmteverlies.
Zie hier een voorbeeld waarom een flexibele stooklijn fijn is:
Stormachtige dag met een buitentemperatuur van 7 graden zorgt voor veel mee afkoeling van mijn woning dan een windstille dag met 7 graden. Op dit moment maakt pompAO in beide gevallen 29 graden aanvoer temperatuur. Op de windstille dag zou ik met 28 (dit zou dan mijn minimale temperatuur instelling zijn, lagere aanvoer wordt in mijn geval nadeliger voor de COP ivm mijn afgifte systeem) aanvoer uit de voeten kunnen, stormachtige dag heb ik 31 graden nodig.
Normale dag met een buitentemperatuur van -2 graden, een zonnige windstille dag van -2, of een stormachtige dag -2 wanneer ik de houtkachel erbij gebruik. In alle gevallen maakt pompAO nu volgens mijn stooklijn 33 graden aanvoer temperatuur. Op de normale dag klopt dit, op de zonnige dag kan ik door de bijverwarming van de zon juist terug naar 29 graden, ook door de bijverwarming van de houtkachel kan pompAO terug naar 28.
Als enkel de ruimte temperatuur ook gemeten wordt zou pompAO een snellere opwarming of afkoeling detecteren en dus binnen de ingestelde parameters zelf slim kunnen opereren om telkens voor zowel een stabiel mogelijke binnen temperatuur te zorgen en een zo efficiënt mogelijke aanvoer temperatuur, wat dan dus comfort en de COP ten goede kan komen.
Die eerste twee heb ik ook al doorgegeven als verzoek. De derde zie ik minder als probleem: je kunt ook je thermostaat op strandje sauna zetten. Maar ik kan me voorstellen dat je dat graag in een app geregeld wilt zien.TeutonMartin schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 10:14:
Naar mijn idee kan het alleen nog een stuk beter, het liefst zou ik de volgende mogelijkheden zien:
- Mogelijkheden tot het zelf afstellen van CV settings.
- Mogelijkheid om te switchen tussen silentmode, normalmode en powermode
- Mogelijkheid om te switchen tussen stoken volgens thermostaat of stoken continu. Met dan de optie vanaf welke buitentemperatuur automatisch geswitcht wordt tussen deze 2 standen.
- Mogelijkheid om een Opentherm thermostaat te gebruiken zodat je met een flexibele stooklijn kan verwarmen.
- Voor deze flexibele stooklijn is een minimale en maximale temperatuur instelling benodigd waartussen pompAO zelf kan schakelen. Minimale temperatuur dien je te bepalen aan de hand van jou afgifte systeem, maximale aan de hand van je warmteverlies.
Zie hier een voorbeeld waarom een flexibele stooklijn fijn is:
Stormachtige dag met een buitentemperatuur van 7 graden zorgt voor veel mee afkoeling van mijn woning dan een windstille dag met 7 graden. Op dit moment maakt pompAO in beide gevallen 29 graden aanvoer temperatuur. Op de windstille dag zou ik met 28 (dit zou dan mijn minimale temperatuur instelling zijn, lagere aanvoer wordt in mijn geval nadeliger voor de COP ivm mijn afgifte systeem) aanvoer uit de voeten kunnen, stormachtige dag heb ik 31 graden nodig.
Normale dag met een buitentemperatuur van -2 graden, een zonnige windstille dag van -2, of een stormachtige dag -2 wanneer ik de houtkachel erbij gebruik. In alle gevallen maakt pompAO nu volgens mijn stooklijn 33 graden aanvoer temperatuur. Op de normale dag klopt dit, op de zonnige dag kan ik door de bijverwarming van de zon juist terug naar 29 graden, ook door de bijverwarming van de houtkachel kan pompAO terug naar 28.
Als enkel de ruimte temperatuur ook gemeten wordt zou pompAO een snellere opwarming of afkoeling detecteren en dus binnen de ingestelde parameters zelf slim kunnen opereren om telkens voor zowel een stabiel mogelijke binnen temperatuur te zorgen en een zo efficiënt mogelijke aanvoer temperatuur, wat dan dus comfort en de COP ten goede kan komen.
Een flexibele stooklijn zou ook aardig zijn, helemaal als je puur op je stooklijn verwarmd. Weet jij of dat bij andere warmtepompen ook mogelijk is?
Graag dergelijke verzoeken ook doorgeven aan webapp_userfeedback@dewarmte.nl. Hoe meer mensen dezelfde verzoeken doen, hoe groter de kans dat het geïmplementeerd wordt.
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via Home Assistant, vrijstaande woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
Ik heb hier geen hulpvraag van de CV.
Ik denk ook dat het belangrijk is dat je de tijd behoorlijk ver uitsmeert, mijn ervaring is dat als je de tijd van hulpvraag op bijvoorbeeld 4 uur zet maar je schakelt je CV functie op de CV uit dat het gedrag van pompAO wel wordt beïnvloed doordat hij hulp vraagt, ondanks dat de CV niks doet.
Als je dus denkt dat je het prima zonder CV af kan zou ik de volgende settings proberen :
- Zet de tijd waarna pompAO om hulp mag vragen op 24 of 48 uur.
- Laat de 5 graden verhoging na een defrost terug zetten naar 0 graden.
Voor extra zekerheid heb ik een extra signaalkabel aangesloten op mijn CV ketel en aangesloten op een zigbee droogcontact. Ik kan dus altijd op afstand mijn CV ketel aanzetten buiten de regelunit van deWarmte om. Mocht ik dus zelf eerder dan binnen 48 uur hulp nodig hebben van de CV ketel activeer ik die eenvoudig via HomeAssistant.
Het enkel uitschakelen van de CV functie op mijn CV ketel met wel nog de instelling van hulp na 2 uur gaf bij mij problemen.
Zie hier een screenshot van de afgelopen 8 uur (heb wel powermodes ingeschakeld):
/f/image/mIQ4OCAB5iXBGcdjYJbp4FdO.png?f=fotoalbum_large)
Zoals te zien geen hulpvraag aan de CV ketel (AO Boiler).
Ik denk ook dat het belangrijk is dat je de tijd behoorlijk ver uitsmeert, mijn ervaring is dat als je de tijd van hulpvraag op bijvoorbeeld 4 uur zet maar je schakelt je CV functie op de CV uit dat het gedrag van pompAO wel wordt beïnvloed doordat hij hulp vraagt, ondanks dat de CV niks doet.
Als je dus denkt dat je het prima zonder CV af kan zou ik de volgende settings proberen :
- Zet de tijd waarna pompAO om hulp mag vragen op 24 of 48 uur.
- Laat de 5 graden verhoging na een defrost terug zetten naar 0 graden.
Voor extra zekerheid heb ik een extra signaalkabel aangesloten op mijn CV ketel en aangesloten op een zigbee droogcontact. Ik kan dus altijd op afstand mijn CV ketel aanzetten buiten de regelunit van deWarmte om. Mocht ik dus zelf eerder dan binnen 48 uur hulp nodig hebben van de CV ketel activeer ik die eenvoudig via HomeAssistant.
Het enkel uitschakelen van de CV functie op mijn CV ketel met wel nog de instelling van hulp na 2 uur gaf bij mij problemen.
Zie hier een screenshot van de afgelopen 8 uur (heb wel powermodes ingeschakeld):
/f/image/mIQ4OCAB5iXBGcdjYJbp4FdO.png?f=fotoalbum_large)
Zoals te zien geen hulpvraag aan de CV ketel (AO Boiler).
[ Voor 6% gewijzigd door TeutonMartin op 06-01-2024 13:09 ]
Ik ben inmiddels best tevreden met hoe pompAO het op dit moment doet en toch al heeft gedaan. Ik had afgelopen jaar (2023) precies de beloofde SCOP van 4,9, met eigenlijk pas de laatste 2 maanden door het zelf in kunnen stellen van de stooklijn de goede setting, verwacht dus dit jaar nog wel wat beter te kunnen halen.
Inmiddels heb ik ook met de koude temperaturen een goed werkend systeem. Voorheen schakelde mijn compressor regelmatig voor 10 minuten uit door onverklaarbare reden, support zag niet zo het probleem, weet ook niet wat er nu aan gedaan is want op me laatste emails is niet meer gereageerd maar inmiddels lijkt het verdwenen.
Ik heb hier de powermodus geactiveerd en behaal nu met temperaturen tussen de 0 en -2 met een aanvoertemperatuur van 32 graden elk uur toch een heat supply van tussen de 6 en 7kwh aan warmte met een COP van 3,9 (die is door de powermodus wel een stukje slechter dan zonder). Temperatuur in huis blijft precies op peil (zo rond de 19,4 graden) met natuurlijk wel 24/7 draaien.
Ook geen hulpvraag van de CV, ook niet met de defrosts.
/f/image/miPs2mwWycNsO6tonNHh9RpN.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/YCFUQw2I9uxELHG2xVGf7Vpx.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Z0VdohmJ7O02DMmTQpW17ojW.png?f=fotoalbum_large)
Inmiddels heb ik ook met de koude temperaturen een goed werkend systeem. Voorheen schakelde mijn compressor regelmatig voor 10 minuten uit door onverklaarbare reden, support zag niet zo het probleem, weet ook niet wat er nu aan gedaan is want op me laatste emails is niet meer gereageerd maar inmiddels lijkt het verdwenen.
Ik heb hier de powermodus geactiveerd en behaal nu met temperaturen tussen de 0 en -2 met een aanvoertemperatuur van 32 graden elk uur toch een heat supply van tussen de 6 en 7kwh aan warmte met een COP van 3,9 (die is door de powermodus wel een stukje slechter dan zonder). Temperatuur in huis blijft precies op peil (zo rond de 19,4 graden) met natuurlijk wel 24/7 draaien.
Ook geen hulpvraag van de CV, ook niet met de defrosts.
/f/image/miPs2mwWycNsO6tonNHh9RpN.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/YCFUQw2I9uxELHG2xVGf7Vpx.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Z0VdohmJ7O02DMmTQpW17ojW.png?f=fotoalbum_large)
Dat zijn denk ik heel mooie resultaten.TeutonMartin schreef op maandag 8 januari 2024 @ 08:48:
Ik ben inmiddels best tevreden met hoe pompAO het op dit moment doet en toch al heeft gedaan. Ik had afgelopen jaar (2023) precies de beloofde SCOP van 4,9, met eigenlijk pas de laatste 2 maanden door het zelf in kunnen stellen van de stooklijn de goede setting, verwacht dus dit jaar nog wel wat beter te kunnen halen.
Inmiddels heb ik ook met de koude temperaturen een goed werkend systeem. Voorheen schakelde mijn compressor regelmatig voor 10 minuten uit door onverklaarbare reden, support zag niet zo het probleem, weet ook niet wat er nu aan gedaan is want op me laatste emails is niet meer gereageerd maar inmiddels lijkt het verdwenen.
Ik heb hier de powermodus geactiveerd en behaal nu met temperaturen tussen de 0 en -2 met een aanvoertemperatuur van 32 graden elk uur toch een heat supply van tussen de 6 en 7kwh aan warmte met een COP van 3,9 (die is door de powermodus wel een stukje slechter dan zonder). Temperatuur in huis blijft precies op peil (zo rond de 19,4 graden) met natuurlijk wel 24/7 draaien.
Ook geen hulpvraag van de CV, ook niet met de defrosts.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik ben zelf nogsteeds wat aan het knutselen om het zo mooi mogelijk te krijgen,
Mijn CV heb ik nog steeds in SWW only staan omdat deze toch nog wel eens gevraagd wordt door de integrator. Deze hebben ze nu anders afgesteld waardoor deze nu niet zo snel meer ingeschakeld.
Ik hou mijn huis nu ook netjes warm met de powermode aan, zonder de powermode lukt het net niet.
Al denk ik dat als ik een 24/7 run kan creëren (wat me nog niet lukt) hij ook op een wat lager vermogen wel de boel warm kan houden.
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Waar ik nog wel benieuwd naar ben;TeutonMartin schreef op maandag 8 januari 2024 @ 08:48:
Ik ben inmiddels best tevreden met hoe pompAO het op dit moment doet en toch al heeft gedaan. Ik had afgelopen jaar (2023) precies de beloofde SCOP van 4,9, met eigenlijk pas de laatste 2 maanden door het zelf in kunnen stellen van de stooklijn de goede setting, verwacht dus dit jaar nog wel wat beter te kunnen halen.
Inmiddels heb ik ook met de koude temperaturen een goed werkend systeem. Voorheen schakelde mijn compressor regelmatig voor 10 minuten uit door onverklaarbare reden, support zag niet zo het probleem, weet ook niet wat er nu aan gedaan is want op me laatste emails is niet meer gereageerd maar inmiddels lijkt het verdwenen.
Ik heb hier de powermodus geactiveerd en behaal nu met temperaturen tussen de 0 en -2 met een aanvoertemperatuur van 32 graden elk uur toch een heat supply van tussen de 6 en 7kwh aan warmte met een COP van 3,9 (die is door de powermodus wel een stukje slechter dan zonder). Temperatuur in huis blijft precies op peil (zo rond de 19,4 graden) met natuurlijk wel 24/7 draaien.
Ook geen hulpvraag van de CV, ook niet met de defrosts.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heb jij een 24/7 warmtevraag van jou thermostaat? of schakelt deze zo nu en dan even kort af?
Het verbaast mij namelijk dat jij geen "last" hebt van de integrator welke bij een geregelde defrost wel getriggerd zou moeten gaan worden. Deze integrator blijft langzaam optellen tot een x waarde en schakelt daarna de ketel in om de doeltemperatuur te halen. Enige om dit tegen te houden volgens support is de warmtevraag een minuutje te stoppen.
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Hoe activeer je de powermodus?TeutonMartin schreef op maandag 8 januari 2024 @ 08:48:
Ik ben inmiddels best tevreden met hoe pompAO het op dit moment doet en toch al heeft gedaan. Ik had afgelopen jaar (2023) precies de beloofde SCOP van 4,9, met eigenlijk pas de laatste 2 maanden door het zelf in kunnen stellen van de stooklijn de goede setting, verwacht dus dit jaar nog wel wat beter te kunnen halen.
Inmiddels heb ik ook met de koude temperaturen een goed werkend systeem. Voorheen schakelde mijn compressor regelmatig voor 10 minuten uit door onverklaarbare reden, support zag niet zo het probleem, weet ook niet wat er nu aan gedaan is want op me laatste emails is niet meer gereageerd maar inmiddels lijkt het verdwenen.
Ik heb hier de powermodus geactiveerd en behaal nu met temperaturen tussen de 0 en -2 met een aanvoertemperatuur van 32 graden elk uur toch een heat supply van tussen de 6 en 7kwh aan warmte met een COP van 3,9 (die is door de powermodus wel een stukje slechter dan zonder). Temperatuur in huis blijft precies op peil (zo rond de 19,4 graden) met natuurlijk wel 24/7 draaien.
Ook geen hulpvraag van de CV, ook niet met de defrosts.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Helaas gebeuren er toch weer vreemde dingen. De pomp stond aan, was mooi op temperatuur. De Tado staat aan (3 streepjes want vanaf 5 uur gaat doeltemperatuur naar 19 graden). En dan gaat regelpaneel op Off en paar minuten later de pomp uit. Water koelt weer af en temperatuur wordt uiteraard niet bereikt, sterker, het wordt kouder. 10 minuten later gaat pomp opnieuw aan en moet water eerst weer opwarmen en groter temperatuurverschil overbruggen.
En stooklijn instellingen voor 2e keer vandaag ingesteld (en ik wacht het opslaan af en check daarna nog een keer of settings goed staan). Benieuwd of meer mensen last hebben, en hoop dat Support bugs kan vinden. Zeker eerste punt is deze dagen wel kostbaar 😠
/f/image/QxeEPsXTGE8OCxt4td6PUkix.png?f=fotoalbum_large)
En stooklijn instellingen voor 2e keer vandaag ingesteld (en ik wacht het opslaan af en check daarna nog een keer of settings goed staan). Benieuwd of meer mensen last hebben, en hoop dat Support bugs kan vinden. Zeker eerste punt is deze dagen wel kostbaar 😠
/f/image/QxeEPsXTGE8OCxt4td6PUkix.png?f=fotoalbum_large)
Hier nog altijd niet....f.welvering schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:00:
Ik kan er ondertussen na uitloggen en weer opnieuw inloggen weer bij.
Valt me zojuist op dat mijn PompAO een return temp van 0 graden geeft, ketel wordt nu als hulp bij gevraagd.
Support maar even gevraagd wat daar aan de hand is. Ben niet thuis dus kan niet zien wat er gebeurt.
Dit is een van de dingen waar ik bang voor was met die Cloud API, ik hoop toch dat er in de toekomst een lokale API komt voor settings en data uit te lezen. M.i. is dit onacceptabel.
Constante temperatuur heb ik geprobeerd begin december toen het ook koud was en enige verschil is dat hij dan de hele dag op vol vermogen draait en ik duurder uit ben omdat de nacht ook nog het koudste deel van de dag is. Zal aan isolatie liggen in mijn huis, want in theorie is op lagere temperatuur continu draaien beter. Maar ik zou het nogmaals kunnen proberen… maar de settings zijn net als bij anderen onbereikbaar..harrr schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:30:
[...]
Neemt de watertemperatuur bij jullie te ver af tussen het verwarmen door? Waardoor de pomp niet binnen een fatsoenlijke tijd de stooklijn weer op orde krijgt? Wellicht is een langere afgifte tijd een oplossing. Ik denk persoonlijk dat als de pomp als CV gebruikt wordt (af en toe ene uurtje aan en uit) je er niet aan ontkomt om de CV te laten inschakelen, omdat de watertemperatuur te laag wordt. Traditionele warmtepompen stoken ook volledig op een stooklijn en houden het water 24/7 op temperatuur.
Ik stook hier met -5 vannacht en nu -2 enkel op de warmtepomp met een COP van 3 en een aanvoer van 45 graden die eigenlijk de hele dag gehaald en op pijl gehouden wordt. CV functie op de Remeha staat uit, kan dus ook niet bijspringen. Ik moet zeggen dat ik er zelf best van op kijk, ik had verwacht dat het niet zou lukken.
En: door 24/7 afgifte kan je aanvoer ook prima naar 45 graden als je nu 50 of 60 graden nodig bent. Ik heb hier ook enkel T11 radiatoren boven. Maar door de 24/7 afgifte lukt het om het huis warm te houden.
Zeker dat zou mooi zijn, het is nu gewoon irritant dat het niet werkt je wil juist nu dingen testen en aanpassen.DutchAce schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:53:
[...]
Hier nog altijd niet....
Dit is een van de dingen waar ik bang voor was met die Cloud API, ik hoop toch dat er in de toekomst een lokale API komt voor settings en data uit te lezen. M.i. is dit onacceptabel.
tijd om die SDcard maar eens te backuppen met alleen poort 22 open kom ik niet ver. en of de kabel(cross) er aan.
Zie hier onder de reactie op het insturen van me feedback:TeutonMartin schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 10:14:
Naar mijn idee kan het alleen nog een stuk beter, het liefst zou ik de volgende mogelijkheden zien:
- Mogelijkheden tot het zelf afstellen van CV settings.
- Mogelijkheid om te switchen tussen silentmode, normalmode en powermode
- Mogelijkheid om te switchen tussen stoken volgens thermostaat of stoken continu. Met dan de optie vanaf welke buitentemperatuur automatisch geswitcht wordt tussen deze 2 standen.
- Mogelijkheid om een Opentherm thermostaat te gebruiken zodat je met een flexibele stooklijn kan verwarmen.
- Voor deze flexibele stooklijn is een minimale en maximale temperatuur instelling benodigd waartussen pompAO zelf kan schakelen. Minimale temperatuur dien je te bepalen aan de hand van jou afgifte systeem, maximale aan de hand van je warmteverlies.
Zie hier een voorbeeld waarom een flexibele stooklijn fijn is:
Stormachtige dag met een buitentemperatuur van 7 graden zorgt voor veel mee afkoeling van mijn woning dan een windstille dag met 7 graden. Op dit moment maakt pompAO in beide gevallen 29 graden aanvoer temperatuur. Op de windstille dag zou ik met 28 (dit zou dan mijn minimale temperatuur instelling zijn, lagere aanvoer wordt in mijn geval nadeliger voor de COP ivm mijn afgifte systeem) aanvoer uit de voeten kunnen, stormachtige dag heb ik 31 graden nodig.
Normale dag met een buitentemperatuur van -2 graden, een zonnige windstille dag van -2, of een stormachtige dag -2 wanneer ik de houtkachel erbij gebruik. In alle gevallen maakt pompAO nu volgens mijn stooklijn 33 graden aanvoer temperatuur. Op de normale dag klopt dit, op de zonnige dag kan ik door de bijverwarming van de zon juist terug naar 29 graden, ook door de bijverwarming van de houtkachel kan pompAO terug naar 28.
Als enkel de ruimte temperatuur ook gemeten wordt zou pompAO een snellere opwarming of afkoeling detecteren en dus binnen de ingestelde parameters zelf slim kunnen opereren om telkens voor zowel een stabiel mogelijke binnen temperatuur te zorgen en een zo efficiënt mogelijke aanvoer temperatuur, wat dan dus comfort en de COP ten goede kan komen.
Goedemiddag Martin,
Dank voor je uitgebreide meedenken! Ik zal per setting aangeven wanneer we deze verwachten uit te rollen:
Eerstvolgende grote update webapp update, einde van deze maand:
- Mogelijkheden tot het zelf afstellen van CV settings.
- Mogelijkheid om te switchen tussen silentmode, normalmode
Grote webapp update daarna, waarschijnlijk ergens in Q2:
- Mogelijkheid om te switchen tussen silentmode, normalmode en powermode
Goed idee, maar niet ingepland (want heeft een hardware update nodig):
- Mogelijkheid om een Opentherm thermostaat te gebruiken zodat je met een flexibele stooklijn kan verwarmen.
Gaan we waarschijnlijk niet ontwikkelen:
- Mogelijkheid om te switchen tussen stoken volgens thermostaat of stoken continu. Met dan de optie vanaf welke buitentemperatuur automatisch geswitcht wordt tussen deze 2 standen.
> Deze feature is ook te benaderen door het ver omhoog instellen van de thermostaat als het koud is, dus ik verwacht niet dat we hier de komende periode ontwikkelingstijd in gaan steken.
Wat ik verder wel kan zeggen is dat we een koppeling met thermostaten via APIs op de planning hebben staan voor dit jaar, waarbij we informatie over de ruimtetemperatuur in de regel-lus gaan halen. In die zin worden jouw laatsten twee punten daarmee ook weer afgedekt, omdat we dan als het ware informatie uit de eerste hand hebben uit de kamer en zo beter kunnen inschatten wat de verwarmingsbehoefte is. Dat sluit aan op je punt dat je bij een gegeven buitentemperatuur inderdaad heel andere omstandigheden kan hebben die andere vermogens vereisen.
Ik zie vaak in dit topic het advies voorbij komen met het uitzetten van de warmtevraag op de CV ketel waardoor de CV niet meer kan helpen met de warmtevraag.
Dit werkt natuurlijk, je zult met uit zetten geen gas meer verbruiken maar dit helpt niet persee voor het niet lekker werken van pompAO samen met de CV ketel.
Zie hieronder wat tips die naar mijn idee helpen om pompAO wat beter te laten werken met de CV ketel en die er voor zorgen dat pompAO zelf beter draait:
- Allereerst belangrijk om een geschikte stooklijn instellen (hier is al meerdere keren in dit topic over geschreven hoe dit te doen).
- CV temperatuur zou ik vervolgens een graad of 3 tot 5 lager instellen dan je stooklijn temperatuur wanneer jij verwacht hulp van de CV nodig te hebben met een minimum van 30 graden.
“Wat er namelijk gebeurd als de CV wordt aangesproken is dat pompAO hulp van de CV verwacht, niet dat de CV het overneemt. Als je dus nog een oude setting hebt ingesteld (bijvoorbeeld 50 graden) en op het moment van de hulpvraag van pompAO is er een aanvoertemperatuur van 40 (met een gevraagde temperatuur van 45) dan zal pompAO direct bij de hulp al wat vermogen terug schroeven aangezien hij hulp krijgt, de CV pakt redelijk warm retour water en knalt dus erg makkelijk naar zijn 50 graden, pompAO krijgt vervolgens ook vrij snel warm retour water en schiet boven zijn stooklijn, hij gaat vervolgens uit omdat hij boven zijn stooklijn draait, CV gaat uit, door de nadraaitijd zakt de water temperatuur vrij snel en pompAO moet weer opstarten.
Tijdens deze hulp is er maar erg weinig warmte toegevoegd, pompAO maakt een start/stop cyclus en begint weer op nieuw”.
Als je enkel de CV functie van de CV uit zet gaat pompAO elke keer naar X aantal uur (net waarop het is ingesteld) verwachten dat hij hulp gaat krijgen van de CV, hij gaat dan dus ook weer rustiger draaien omdat hij hulp van de CV verwacht, vaak schroeft hij zijn Flow terug, vermogen (hij staat dus maar te lummelen).
- Als je denkt dat je het met alleen pompAO af kunt zou ik contact opnemen met de Support en vragen of ze de tijd van bijspringen van de CV kunnen aanpassen naar 12 uur. Dit betekend dat pompAO pas na 12 uur alleen draaien hulp krijgt als binnen deze 12 uur niet aan de aanvoertemperatuur van je stooklijn is voldaan, nu gaat pompAO dus 12 uur lang volgas zijn best doen om die stooklijn temp te halen en niet steeds rusten op de hulp die hij niet gaat krijgen.
- Ik zou de verhoging van de stooklijn temp na een defrost op 0 laten zetten inplaats van 5 graden.
- Als test zou je de powermodus nog kunnen activeren, hiermee levert pompAO toch een stukje meer kwh per uur als in de normale modus. Dit doet hij echter alleen als dit nodig is. In mijn geval merk ik met temperaturen boven de 4 graden buiten geen verschil met de normale modus, enkel als het kouder wordt zie ik extra verbruik en iets meer geluid.
Dit werkt natuurlijk, je zult met uit zetten geen gas meer verbruiken maar dit helpt niet persee voor het niet lekker werken van pompAO samen met de CV ketel.
Zie hieronder wat tips die naar mijn idee helpen om pompAO wat beter te laten werken met de CV ketel en die er voor zorgen dat pompAO zelf beter draait:
- Allereerst belangrijk om een geschikte stooklijn instellen (hier is al meerdere keren in dit topic over geschreven hoe dit te doen).
- CV temperatuur zou ik vervolgens een graad of 3 tot 5 lager instellen dan je stooklijn temperatuur wanneer jij verwacht hulp van de CV nodig te hebben met een minimum van 30 graden.
“Wat er namelijk gebeurd als de CV wordt aangesproken is dat pompAO hulp van de CV verwacht, niet dat de CV het overneemt. Als je dus nog een oude setting hebt ingesteld (bijvoorbeeld 50 graden) en op het moment van de hulpvraag van pompAO is er een aanvoertemperatuur van 40 (met een gevraagde temperatuur van 45) dan zal pompAO direct bij de hulp al wat vermogen terug schroeven aangezien hij hulp krijgt, de CV pakt redelijk warm retour water en knalt dus erg makkelijk naar zijn 50 graden, pompAO krijgt vervolgens ook vrij snel warm retour water en schiet boven zijn stooklijn, hij gaat vervolgens uit omdat hij boven zijn stooklijn draait, CV gaat uit, door de nadraaitijd zakt de water temperatuur vrij snel en pompAO moet weer opstarten.
Tijdens deze hulp is er maar erg weinig warmte toegevoegd, pompAO maakt een start/stop cyclus en begint weer op nieuw”.
Als je enkel de CV functie van de CV uit zet gaat pompAO elke keer naar X aantal uur (net waarop het is ingesteld) verwachten dat hij hulp gaat krijgen van de CV, hij gaat dan dus ook weer rustiger draaien omdat hij hulp van de CV verwacht, vaak schroeft hij zijn Flow terug, vermogen (hij staat dus maar te lummelen).
- Als je denkt dat je het met alleen pompAO af kunt zou ik contact opnemen met de Support en vragen of ze de tijd van bijspringen van de CV kunnen aanpassen naar 12 uur. Dit betekend dat pompAO pas na 12 uur alleen draaien hulp krijgt als binnen deze 12 uur niet aan de aanvoertemperatuur van je stooklijn is voldaan, nu gaat pompAO dus 12 uur lang volgas zijn best doen om die stooklijn temp te halen en niet steeds rusten op de hulp die hij niet gaat krijgen.
- Ik zou de verhoging van de stooklijn temp na een defrost op 0 laten zetten inplaats van 5 graden.
- Als test zou je de powermodus nog kunnen activeren, hiermee levert pompAO toch een stukje meer kwh per uur als in de normale modus. Dit doet hij echter alleen als dit nodig is. In mijn geval merk ik met temperaturen boven de 4 graden buiten geen verschil met de normale modus, enkel als het kouder wordt zie ik extra verbruik en iets meer geluid.
[ Voor 8% gewijzigd door TeutonMartin op 10-01-2024 14:59 ]
al vaker gelezen over de defrost .. maar hoe en/of waar zie je dat een defrost plaatsvindt? geen idee wat ik met die informatie kan maar ben gewoonweg nieuwsgierig waar ik dat kan.. (beetje nerd achtig :-) )
Nu tijdje WP maar merk wel dat je op zoek wilt naar max COP, sweetspot functioneren dat je daar wel iets meer kennis en tijd voor nodig hebt. En volgens mij komt je er niet met alleen de gegevens in de applicatie van DeWarmte en een overzicht van homewizzard mbt verbruik Elecktra en gas.. maar ik kan het natuurlijk mis hebben..
Kom al paar dgn niet meer in de setting en zoiets natuurlijk altijd nadat de setting enigszins te hebben aangepast. Helaas had die negatief effect op de COP en wilde die dus graag terugzetten naar de vorige waarden. Zou eigenlijk wel mooi zijn wanneer de applicatie een logboek zou hebben met geschiedenis eventueel gekoppeld met buitentemperatuur oid.. maar zou al mooi zijn wanneer de vorige waarde zou terug kunnen zetten.. ;-)
Nu tijdje WP maar merk wel dat je op zoek wilt naar max COP, sweetspot functioneren dat je daar wel iets meer kennis en tijd voor nodig hebt. En volgens mij komt je er niet met alleen de gegevens in de applicatie van DeWarmte en een overzicht van homewizzard mbt verbruik Elecktra en gas.. maar ik kan het natuurlijk mis hebben..
Kom al paar dgn niet meer in de setting en zoiets natuurlijk altijd nadat de setting enigszins te hebben aangepast. Helaas had die negatief effect op de COP en wilde die dus graag terugzetten naar de vorige waarden. Zou eigenlijk wel mooi zijn wanneer de applicatie een logboek zou hebben met geschiedenis eventueel gekoppeld met buitentemperatuur oid.. maar zou al mooi zijn wanneer de vorige waarde zou terug kunnen zetten.. ;-)
Dit zijn echt goede tips. Ze gaan me morgen bellen met de oplossing, denk dat combi van hierboven + wat advies en instellingen waar ik zelf niet bij kom het juiste resultaat gaan geven.TeutonMartin schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 14:56:
Ik zie vaak in dit topic het advies voorbij komen met het uitzetten van de warmtevraag op de CV ketel waardoor de CV niet meer kan helpen met de warmtevraag.
Dit werkt natuurlijk, je zult met uit zetten geen gas meer verbruiken maar dit helpt niet persee voor het niet lekker werken van pompAO samen met de CV ketel.
Zie hieronder wat tips die naar mijn idee helpen om pompAO wat beter te laten werken met de CV ketel en die er voor zorgen dat pompAO zelf beter draait:
- Allereerst belangrijk om een geschikte stooklijn instellen (hier is al meerdere keren in dit topic over geschreven hoe dit te doen).
- CV temperatuur zou ik vervolgens een graad of 3 tot 5 lager instellen dan je stooklijn temperatuur wanneer jij verwacht hulp van de CV nodig te hebben met een minimum van 30 graden.
“Wat er namelijk gebeurd als de CV wordt aangesproken is dat pompAO hulp van de CV verwacht, niet dat de CV het overneemt. Als je dus nog een oude setting hebt ingesteld (bijvoorbeeld 50 graden) en op het moment van de hulpvraag van pompAO is er een aanvoertemperatuur van 40 (met een gevraagde temperatuur van 45) dan zal pompAO direct bij de hulp al wat vermogen terug schroeven aangezien hij hulp krijgt, de CV pakt redelijk warm retour water en knalt dus erg makkelijk naar zijn 50 graden, pompAO krijgt vervolgens ook vrij snel warm retour water en schiet boven zijn stooklijn, hij gaat vervolgens uit omdat hij boven zijn stooklijn draait, CV gaat uit, door de nadraaitijd zakt de water temperatuur vrij snel en pompAO moet weer opstarten.
Tijdens deze hulp is er maar erg weinig warmte toegevoegd, pompAO maakt een start/stop cyclus en begint weer op nieuw”.
Als je enkel de CV functie van de CV uit zet gaat pompAO elke keer naar X aantal uur (net waarop het is ingesteld) verwachten dat hij hulp gaat krijgen van de CV, hij gaat dan dus ook weer rustiger draaien omdat hij hulp van de CV verwacht, vaak schroeft hij zijn Flow terug, vermogen (hij staat dus maar te lummelen).
- Als je denkt dat je het met alleen pompAO af kunt zou ik contact opnemen met de Support en vragen of ze de tijd van bijspringen van de CV kunnen aanpassen naar 12 uur. Dit betekend dat pompAO pas na 12 uur alleen draaien hulp krijgt als binnen deze 12 uur niet aan de aanvoertemperatuur van je stooklijn is voldaan, nu gaat pompAO dus 12 uur lang volgas zijn best doen om die stooklijn temp te halen en niet steeds rusten op de hulp die hij niet gaat krijgen.
- Ik zou de verhoging van de stooklijn temp na een defrost op 0 laten zetten inplaats van 5 graden.
- Als test zou je de powermodus nog kunnen activeren, hiermee levert pompAO toch een stukje meer kwh per uur als in de normale modus. Dit doet hij echter alleen als dit nodig is. In mijn geval merk ik met temperaturen boven de 4 graden buiten geen verschil met de normale modus, enkel als het kouder wordt zie ik extra verbruik en iets meer geluid.
(Heb zojuist de cv aanvoer temperatuur op 35 gezet om te kijken wat dit gaat doen.)
Ik hoor meer eigenaren van een PompAO over de powermodus. Dat is toch wat anders dan de knop 'smart correction' bij de instellingen van de webapp? Die verhoogt alleen de stooklijn heb ik begrepen, zonder garantie dat die gehaald wordt.TeutonMartin schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 14:56:
Ik zie vaak in dit topic het advies voorbij komen met het uitzetten van de warmtevraag op de CV ketel waardoor de CV niet meer kan helpen met de warmtevraag.
Dit werkt natuurlijk, je zult met uit zetten geen gas meer verbruiken maar dit helpt niet persee voor het niet lekker werken van pompAO samen met de CV ketel.
Zie hieronder wat tips die naar mijn idee helpen om pompAO wat beter te laten werken met de CV ketel en die er voor zorgen dat pompAO zelf beter draait:
- Allereerst belangrijk om een geschikte stooklijn instellen (hier is al meerdere keren in dit topic over geschreven hoe dit te doen).
- CV temperatuur zou ik vervolgens een graad of 3 tot 5 lager instellen dan je stooklijn temperatuur wanneer jij verwacht hulp van de CV nodig te hebben met een minimum van 30 graden.
“Wat er namelijk gebeurd als de CV wordt aangesproken is dat pompAO hulp van de CV verwacht, niet dat de CV het overneemt. Als je dus nog een oude setting hebt ingesteld (bijvoorbeeld 50 graden) en op het moment van de hulpvraag van pompAO is er een aanvoertemperatuur van 40 (met een gevraagde temperatuur van 45) dan zal pompAO direct bij de hulp al wat vermogen terug schroeven aangezien hij hulp krijgt, de CV pakt redelijk warm retour water en knalt dus erg makkelijk naar zijn 50 graden, pompAO krijgt vervolgens ook vrij snel warm retour water en schiet boven zijn stooklijn, hij gaat vervolgens uit omdat hij boven zijn stooklijn draait, CV gaat uit, door de nadraaitijd zakt de water temperatuur vrij snel en pompAO moet weer opstarten.
Tijdens deze hulp is er maar erg weinig warmte toegevoegd, pompAO maakt een start/stop cyclus en begint weer op nieuw”.
Als je enkel de CV functie van de CV uit zet gaat pompAO elke keer naar X aantal uur (net waarop het is ingesteld) verwachten dat hij hulp gaat krijgen van de CV, hij gaat dan dus ook weer rustiger draaien omdat hij hulp van de CV verwacht, vaak schroeft hij zijn Flow terug, vermogen (hij staat dus maar te lummelen).
- Als je denkt dat je het met alleen pompAO af kunt zou ik contact opnemen met de Support en vragen of ze de tijd van bijspringen van de CV kunnen aanpassen naar 12 uur. Dit betekend dat pompAO pas na 12 uur alleen draaien hulp krijgt als binnen deze 12 uur niet aan de aanvoertemperatuur van je stooklijn is voldaan, nu gaat pompAO dus 12 uur lang volgas zijn best doen om die stooklijn temp te halen en niet steeds rusten op de hulp die hij niet gaat krijgen.
- Ik zou de verhoging van de stooklijn temp na een defrost op 0 laten zetten inplaats van 5 graden.
- Als test zou je de powermodus nog kunnen activeren, hiermee levert pompAO toch een stukje meer kwh per uur als in de normale modus. Dit doet hij echter alleen als dit nodig is. In mijn geval merk ik met temperaturen boven de 4 graden buiten geen verschil met de normale modus, enkel als het kouder wordt zie ik extra verbruik en iets meer geluid.
Sinds wanneer wordt die powermodus ingeschakeld door DeWarmte? Begin december heb ik nog een soortgelijke vraag gesteld, maar niet de optie voor een powermodus te horen gekregen.
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via Home Assistant, vrijstaande woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
Vandaag constante temperatuur met veel lagere stooklijn ingesteld. Het wordt/blijft warm, COP is beter; verbruik lijkt ook lager, maar cv sprong nog wel steeds bij. Die heb ik nu uitgezet om te zien of pomp ook zonder cv de stooklijn haalt. Dat de settings bijna nooit beschikbaar zijn online maakt het niet makkelijker, en weet je niet of opslaan is gelukt. Ben van 15/43 -5/58 naar 43/48 gegaan en wellicht zelfs 40/46 (als opslaan dus gelukt is).Mkw schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 17:46:
[...]
Constante temperatuur heb ik geprobeerd begin december toen het ook koud was en enige verschil is dat hij dan de hele dag op vol vermogen draait en ik duurder uit ben omdat de nacht ook nog het koudste deel van de dag is. Zal aan isolatie liggen in mijn huis, want in theorie is op lagere temperatuur continu draaien beter. Maar ik zou het nogmaals kunnen proberen… maar de settings zijn net als bij anderen onbereikbaar..
Kan je een screenshot van je instellingen plaatsen als je settings beschikbaar zijn?Mkw schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:50:
[...]
Vandaag constante temperatuur met veel lagere stooklijn ingesteld. Het wordt/blijft warm, COP is beter; verbruik lijkt ook lager, maar cv sprong nog wel steeds bij. Die heb ik nu uitgezet om te zien of pomp ook zonder cv de stooklijn haalt. Dat de settings bijna nooit beschikbaar zijn online maakt het niet makkelijker, en weet je niet of opslaan is gelukt. Ben van 15/43 -5/58 naar 43/48 gegaan en wellicht zelfs 40/46 (als opslaan dus gelukt is).
Welke instellingen bedoel je want meer dan de stooklijn instellen kun je daar nu niet?golfgti5 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 18:34:
[...]
Kan je een screenshot van je instellingen plaatsen als je settings beschikbaar zijn?
Gezien de aanvoer nu is opslaan niet gelukt dus die 40/46 moet ik nog uitproberen.
[ Voor 12% gewijzigd door Mkw op 10-01-2024 18:46 ]
Vandaar mijn vraag naar de vraag achter je vraag 😀 Dan had ik je meteen kunnen helpen want wachten op een werkende settings pagina kan heel lang duren helaas..golfgti5 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:31:
[...]
Sorry hoor, het was gewoon niet 100% duidelijl voor mij, je schreef “43/48 gegaan en wellicht zelfs 40/46 ”, ik wilde weten waar die getallen stonden, nu je voor die 43 dus 15 hebt gezet(15/43) en -5 voor 48 is het mij wat duidelijker, bedankt.
Het lukt met deze stooklijn wel om de cv niet te laten bijspringen en denk dat het ook lukt met een nog iets lagere stooklijn. Morgen bij hogere temperaturen is dan meteen een goede test voor de stooklijn bij ongeveer 5 graden.
Ik ben nog steeds zoekende naar mijn juiste instellingen, ik heb het idee dat mijn pomp veel (te) korte runs maakt, dan hoor ik graag hoe andere hun stooklijn hebben ingesteld, zoals jij, intressant om te proberen(mits ik er idd in kan komen), bedankt👍🏻Mkw schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:59:
[...]
Vandaar mijn vraag naar de vraag achter je vraag 😀 Dan had ik je meteen kunnen helpen want wachten op een werkende settings pagina kan heel lang duren helaas..
Het lukt met deze stooklijn wel om de cv niet te laten bijspringen en denk dat het ook lukt met een nog iets lagere stooklijn. Morgen bij hogere temperaturen is dan meteen een goede test voor de stooklijn bij ongeveer 5 graden.
Is de Thermostaat door de stoormuitval niet weer die perfect ingestelde settings kwijtgeraakt?jvlien schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 11:02:
[...]
Honeywell Touch. Heb ik met behulp van de support op 4 sept correct ingeregeld. Heeft het vóór 5 jan. ook perfect gedaan. Stook nu continu 24hr/dag op 19graden, om een exact beeld te krijgen wat de oorzaak voor dit probleem is voor de support.
Je zou even kunnen testen zonder thermostaat als je toch 24/7 gaat testen.
Regelunit uitzetten, je haalt het kabeltje van je thermostaat los en plaatst 1 kabeltje met beide uit eindes op de plek van de kabels van de thermostaat (zie screenshot hier onder).
Op deze manier sluit je in elk geval ook maar enige manier van niet juist werken van de thermostaat uit.
Ik heb de instellingen van de Thermostaat al gecontroleerd, die stonden nog allemaal nog correct. Thermostaat werkt op batterijen, los van het stroomnet. Maar bedankt voor de tip, ik probeer het. Niet geschoten is altijd mis denk ik dan maar.TeutonMartin schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 11:19:
[...]
Is de Thermostaat door de stoormuitval niet weer die perfect ingestelde settings kwijtgeraakt?
Je zou even kunnen testen zonder thermostaat als je toch 24/7 gaat testen.
Regelunit uitzetten, je haalt het kabeltje van je thermostaat los en plaatst 1 kabeltje met beide uit eindes op de plek van de kabels van de thermostaat (zie screenshot hier onder).
Op deze manier sluit je in elk geval ook maar enige manier van niet juist werken van de thermostaat uit.
[Afbeelding]
Hallo, Ben in bezit sinds kort van de AO pomp, maar kan in de app, niet bij de setting komen om dingen zoals temperatuur in te stellen, hebben meer personen dit??
Hallo, De watertemperatuur, komt bij mij niet hoger, dan 40 graden. Zou toch hoger moeten kunnen....sinds kort de AO pomp, maar kan in de app, niet bij de setting komen om dingen zoals temperatuur in te stellen, stooklijn etc..hebben meer personen dit??
Settings pagina doet het meer niet dan wel. Als het goed is komt er einde maand een verbeterde versie die wel werkt.Jurrian7 schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:54:
Hallo, De watertemperatuur, komt bij mij niet hoger, dan 40 graden. Zou toch hoger moeten kunnen....sinds kort de AO pomp, maar kan in de app, niet bij de setting komen om dingen zoals temperatuur in te stellen, stooklijn etc..hebben meer personen dit??
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Waarom zou je op dit moment de aanvoertemperatuur hoger dan 40 graden willen hebben? Bij deze temperatuur boven nul moet 40 zelfs met radiatoren genoeg zijn. Ik heb ook de helft radiatoren beneden hangen, maar zit nu op een temperatuur van ongeveer 33 graden.Jurrian7 schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:54:
Hallo, De watertemperatuur, komt bij mij niet hoger, dan 40 graden. Zou toch hoger moeten kunnen....sinds kort de AO pomp, maar kan in de app, niet bij de setting komen om dingen zoals temperatuur in te stellen, stooklijn etc..hebben meer personen dit??
Voor een warmtepomp is het goed om lange runs te maken en vervolgens de temperatuur vast te houden. Dat is ook comfortabeler in huis dan elke keer kort met een flinke aanvoertemperatuur stoken.
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via Home Assistant, vrijstaande woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
Hi Jurrian7. Ze hebben wat problemen met de software. In de nieuwe release (eind januari) zou dit zijn opgelost.Jurrian7 schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:47:
Hallo, Ben in bezit sinds kort van de AO pomp, maar kan in de app, niet bij de setting komen om dingen zoals temperatuur in te stellen, hebben meer personen dit??
Wat bij mij vaak goed gaat:
Chrome browser op telefoon openen, en inloggen op mydewarmte. Als de settings functie niet werkt:
via dezelfde browser incognito de webpagina openen, inloggen en de settings checken. Vaak is deze dan wel beschikbaar. Werkt niet zo op de PC.
Succes en geduld gewenst
Bij mij is dit ook het geval na een defrost gaat CV niet meer uit, gevolg cv draait hele nacht mee. Hij lijkt dan meer stroom te gebruiken en dus ook nog gas. Overdag doe ik nu vaak thermostaat even aan uit en gaat de cv weer uit en kan hij het ook prima zelf aan. Verwacht dat die snachts ook wel moet redden.TeutonMartin schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:30:
Ik denk dat iedereen hier dus last van heeft zodra er defrosts plaats vinden, heb ook regelmatig gelezen op het forum dat mensen de CV telkens op on zien staan op de statuspagina, veroorzaakt denk door deze intergrator.
Doordat de CV op on staat en dus pompAO zijn vermogen terug schroeft heb je dus of behoorlijk veel gasverbuik (aangezien het gerest wordt na het weg vallen van de warmtevraag), of als je de warmtefunctie op de CV hebt uitgezet heb je een pompAO die op een laagpitje hobbelt omdat ie verwacht hulp van de CV te krijgen.
Support gemaild die zeiden dat het mogelijke kwam door de oude software, maar vannacht helaas geen ander beeld. Maar weer mailen.. Jammer dat reactie lang duurt. En ook de setting al meer dan een week niet beschikbaar ook niet incognito of laptop! Verder wel redelijk tevreden maar zou fijn zijn als ze wat sneller hulp konden bieden.
Dank voor de tip. Daardoor weer even bij de settings gekund en ben maar gestart met de tip van @harrr om op de stooklijn te gaan stoken, want de Tado maakte er echt een zooitje van (continu aan uit). Ben iets minder dapper geweest en heb temperatuur met graadje verhoogd, doel is toch om huidige temperatuur te behouden. En ik zie meteen een hele lange run! Mocht de stooklijn toch nog te hoog zijn en ik kan niet bij de settings dan wordt het niet veel te warm. Zit inmiddels op 8/30 en -3/48.. begon deze week bij 15/43 en -10/58 😀 Merk wel dat het even duurt voordat ik zie dat een aangepaste stooklijn echt wordt gevolgd.dmnagtegaal schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 14:45:
[...]
Hi Jurrian7. Ze hebben wat problemen met de software. In de nieuwe release (eind januari) zou dit zijn opgelost.
Wat bij mij vaak goed gaat:
Chrome browser op telefoon openen, en inloggen op mydewarmte. Als de settings functie niet werkt:
via dezelfde browser incognito de webpagina openen, inloggen en de settings checken. Vaak is deze dan wel beschikbaar. Werkt niet zo op de PC.
Succes en geduld gewenst
[ Voor 5% gewijzigd door Mkw op 13-01-2024 19:43 ]
Nog even het volgende: Als ik ben inglogt in mydewarmte app en klik op settings: krijg ik de volgende mededeling: This feater has not been activated on your system, please try again,
Betekend dit, dat op mijn systeem iets is niet geactiveerd? of is de app niet toegangkelijk?? Gr. Jurrian
Betekend dit, dat op mijn systeem iets is niet geactiveerd? of is de app niet toegangkelijk?? Gr. Jurrian
Bedankt voor de info.........dmnagtegaal schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 14:45:
[...]
Hi Jurrian7. Ze hebben wat problemen met de software. In de nieuwe release (eind januari) zou dit zijn opgelost.
Wat bij mij vaak goed gaat:
Chrome browser op telefoon openen, en inloggen op mydewarmte. Als de settings functie niet werkt:
via dezelfde browser incognito de webpagina openen, inloggen en de settings checken. Vaak is deze dan wel beschikbaar. Werkt niet zo op de PC.
Succes en geduld gewenst
Something went wrong. This feature has not been activated on your system yet (you will be emailed) or an error occurred. Please try again later.
Krijg dit te zien als ik naar Heating wil, is dat wel normaal?? gr. jurrian
Het werkt allemaal nog steeds niet. Pomp loopt wel maar hij haalt de stooklijn helemaal niet, waardoor het kouder wordt ipv warmer. CV wordt ook niet bijgeschakeld terwijl pomp al uren bezig is en uiteraard kan ik niet bij de settings… waardeloos dus.
Al eens eerder gezien dat in regelpaneel thermostaat op ON stond terwijl deze echt uit stond. Dus helemaal betrouwbaar is de software in het paneel niet terwijl me dit toch een vrij simpele lijkt.
@harrr hoe gaat het bij jou?
Al eens eerder gezien dat in regelpaneel thermostaat op ON stond terwijl deze echt uit stond. Dus helemaal betrouwbaar is de software in het paneel niet terwijl me dit toch een vrij simpele lijkt.
@harrr hoe gaat het bij jou?
[ Voor 31% gewijzigd door Mkw op 14-01-2024 10:06 ]
Ik heb dit ook gehad volgens mij. Mijn evohome schakelt 6 maal per uur, dus eenmaal per tien minuten. Als de temperatuur net onder de ingestelde temperatuur zit dan bepaalt de evohome op basis van TPI settings hoeveel van die tien minuten gebruikt wordt voor verwarmen. Bijv. TPI 50% is dus dan 5 minuten van de 10.Mkw schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 22:12:
[...]
Ik heb hier exact hetzelfde…
thermostaat stuk lager gezet en regelpaneel van stroom af en het werkt wel weer sinds een half uur
Nu is het zo dat de opstartcyclus van de AO hier zo’n 4 minuten duurt na de warmtevraag. Netto wordt er dan dus maar 1 minuut verwarmd, en zakt de temperatuur steeds verder.
In de situatie dat er 1,5gr(!) verschil is tussen de ingestelde temperatuur en de actuele temperatuur gaat de TPI naar >90%, waarmee de pomp 9 minuten krijgt om te verwarmen. 1 minuut is de standaard ‘uit tijd’ van de thermostaat.
Ik schakel dus nu ahw ‘aan/uit’ door de thermostaat op 23 te zetten, dan blijft ie aan staan en slaat ie de ‘1 minuut uit’ over.